文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GGD低压柜一次接线示意图

GGD低压柜一次接线示意图

01!# !!4 56,-<012,

低压配电柜使用维护说明书

低压配电柜使用维护说明书

1 主题内容与适用范围 本使用说明书适用于***配电工程动力低压配电柜和照明低压配电柜。 2 技术数据 2.1 正常使用条件 室内工作条件 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:≤95% 抗震能力不超过8度 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 2.2低压配电柜组成 7屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,4屏馈线柜) 13屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,2屏电容补偿柜,8屏馈线柜) 2.3低压配电柜主要用途概括如下: 2.3.1 进线柜,对进线主开关分闸、合闸进行控制。 2.3.2 母联柜,对母联开关分闸、合闸进行控制。 2.3.3 电容补偿柜,对负载的功率因素进行自动或手动补偿。 2.3.4 馈线柜,对各种负载的配电开关进行分合控制。 2.4 结构 2.4.1 低压配电柜采用标准的MNS柜 a.低压配电柜的防护等级为顶部IP20。 b.低压配电柜采用铁质材料制造,保证框架有足够的机械强度。 c.低压配电柜各屏正面设有上、下门或抽屉,开启角度大于90°;后面为上、下对开门。 d.低压配电柜各屏内部设置合理,各电气元件和装置,均牢固安装在构架或安装板上,并设有防松动措施。各电气元件和装置从正面和后面接 线、更换、维护和维修。 e.低压配电柜各屏设置专用保护接地铜排,接地铜排设置在显目易于接线之处。 f.低压配电柜各屏的制造工艺保证新产品的质量一致性,外壳油漆层没

有明显破损和起皱,金属零件边缘及开孔处应光滑无毛刺、无裂口、绝 缘件表面无气泡和裂纹等缺陷。 g.低压配电柜所有金属不带电部分及门均通过接地导体与主框架进行可靠连接。 h.主配电板颜色为RAL7032。 i.低压配电柜内部元件代号、导线和接线端子编号清晰、耐久,并与技术文件一致。 j.铭牌和标牌为白底黑字。 k.低压配电柜顶部有可拆吊环。 l.进线电缆从低压配电柜底部电缆孔引入。 2.4.2汇流排采用电解铜制成,镀锡处理,用颜色热缩套管包扎,提高安全可靠性。 a. 汇流排颜色: U相黄色 V相绿色 W相红色 b. 汇流排U、V、W三相的排列顺序正视主配电板方向: 垂直布置水平布置引下线 U 上前左 V 中中中 W 下后右 2.4.3 低压配电柜外形尺寸: 详见图纸 3.低压配电柜主要功能和使用注意事项 3.1进线柜主开关控制 进线柜上功率表、功率因数表、频率表、PMC916-plus智能模块分别测量进线电源的功率、功率因数、频率和主要电能。 在进线电源有电时(变压器有电时),主开关分闸指示灯亮起,电压表等电能仪表有指示,点按下主开关合闸按钮,主开关合闸,主开关合闸指示灯亮(主

低压配电箱安装使用说明书(2017-A)

低压配电箱 安装使用说明书宝临电气集团

始终安全第一 在开关设备安装使用前请先仔细阅读本说明书 开关设备只能安装在适合于电气设备工作的户场所; 确保由专职电气人员进行安装、操作和维护; 必须保证现场电气设备的联接条件和工作规程的适用性和安全性; 有关开关设备的一切操作,都要遵守说明书中的相应规定; 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数的规定值; 使用说明书应放在所有与安装、操作和维护有关人员能方便地拿到的地方; 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责,并正确管理开关设备; 若对本说明书尚有疑问,宝临电气将提供进一步的资询。

目录 1产品概述 (4) 1.1 简介 (4) 1.2正常的工作环境条件 (4) 1.3 特殊使用条件 (4) 1.4 电气参数 (4) 1.5 到货后检验 (4) 1.6 安装 (4) 1.7清理 (4) 1.8综合调试 (5) 1.9投入运行前的检查和试验 (5) 2使用说明 (5) 3维护、维修 (6) 3.1检查与维护 (6) 3.2维修 (6) 4工程技术服务 (6) 1. 产品概述

1.1简介 宝临电气低压系列配电箱,适用于三相交流低压配电系统中,额定电压为交流 220/ 380V、额定电流为630A 及以下、额定频率 50Hz,作为接受和分配电能使用。产品具有防漏电、防浪涌、过载、欠压、短路保护等功能。可应用于大户型住宅、别墅、写字楼等民用建筑,商场、酒店等商用设施以及工矿企业、体育场馆、医院、学校、机场、地铁等公共场所。 1.2正常的工作环境条件 1.2.1 环境温度: -15℃~+45℃,24h平均温度不超过 +35℃ 1.2.2 大气条件:空气清洁,最高温度为 +45℃时相对湿度不得超过 50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度,但因考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 1.2.3 污染等级: 3 1.2.4 海拔高度:安装场地的海拔不得超过 2000m。 1.2.5 应安装在无剧烈震动和冲击及其不足以腐蚀电器元件的场所。 1.2.6 安装位置应水平,倾斜度不超过5o。 1.3 特殊使用条件 如果配电箱在异于上述规定的正常使用条件下使用,用户应在订货时提出并与公司协商一致。 设备在高于上述环境温度时,应考虑降容运行。 1.4 电气参数 1.4.1 额定工作电压:220/380V 1.4.2 额定绝缘电压:660V 1.4.3 额定电流:630A及以下。 1.4.4 额定频率:50Hz或60Hz 1.4.5 外壳防护等级:IP30~IP65。 1.5到货后检验 为避免不便,应在到货时即检查箱体是否在运输过程中受损.如发现损坏,应立即通知本公司,说明造成损坏的原因及情况,以便协助处理,减少损失。开箱检验后请将经确认的设备清单再传真给本公司。 1.6安装 产品应垂直安装使用,其安装平面与垂直面的倾斜度不超过5度,安装方式可分为挂墙式、落地式。 1.7清理 安装完毕,应检查设备以确保清洁并无任何遗留物。可用吸尘器,干刷子或软布清扫,严禁使用具有溶解性或凝固性化学试剂清洗。 1.8综合调试 复检程序

低压电气配电柜操作台操作箱使用说明书.docx

低压电气配电柜、操作台、操作箱 使用说明书 中冶南方(武汉)自动化有限公司 二○一六年四月

目录 概述??????????????????????????.3供范的品介???????????????????.3低配柜的运行?????????????????? .16 低配柜修保养方案???????????????..18安全注意事???????????????????????18束??????????????????????????20

一、概述: 本说明适用于中冶南方(武汉)自动化有限公司给日照酸再生供货的 MCC柜、 PLC柜、操作台、操作箱。 二、供货范围的产品介绍: 主要产品包括: PLC柜 MCC配电柜 变频调速柜 电气操作台箱 小型动力配电柜 配电箱 、P LC柜 1.产品概述:我公司依托于强大的研发、设计能力,根据用户需求,量 身设计非标 PLC控制柜,完成多行业的生产线全功能自动化控制。配 合 HMI、控制台、箱等多种电气成套设备,具备报警、系统诊断、紧 急停车等控制功能,并实现与其他设备的联动,满足各行业的智能化 控制管理需求。 PLC 控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。 它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制规摸大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜

通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。 PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。 2.使用环境条件 (1)、周围空气温度:最高温度+55℃,最低温度 -15℃; (2)、环境湿度:日平均相对湿度不大于 90%,月平均相对湿度不大于 85%;? (3)、海拔:设备安装场所最大海拔高度1000 米; (4)、地震:地震烈度不超过8 度; (5)、周围空气:应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽等明显污染; (6)、无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足I 类要求。 3.结构特点 控制柜体使用优质冷轧钢板一次加工成型的九折弯立柱,使用 刚插件和焊接双重连接组合,顶置吊环与刚插件之间连接,四周围板都能卸下来,方便多个单柜并柜连接,底板都是活动盖板,保证走线方便灵活。

GGD低压配电柜使用说明书

GGD低压配电柜使用说明 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

CONTENTS PAGES 一、介绍 1、用途及特点 3 2、产品型号及含义 3 3、使用条件 3 4、电气参数 4 5、柜体结构 5 6、安装规范 6 7、产品成套性 6 8、订货须知7 二、使用方法 1、系统一般组成7 2、配电柜操作方法9 3、维护、维修注意事项10 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

一、产品介绍 1.用途及特点 GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50赫。额定工作电压389V,额定工作电流至3150A的配电系统中,做为动力,照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。 根据能源部主管部门、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,结构新颖、合理,电气方案切合实际,系列性、适用性强、防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。 符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》等标准。 2.产品型号及含义 3.使用条件 3.1 周围空气温度不高于40℃,不低于–5℃。24h内的平均温度不得大于+35℃。 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不超过2000M。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%。在较低温度时允许在较大的相对湿度(例如:20℃时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。 3.5 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 4.电气参数 4.1 额定绝缘电压660V 4.2 额定工作频率50HZ 4.3 辅助电路的工作电压:交流:100V、220V、380V;直流:110V、220V。 4.3 额定工作电流 GGD1:400A、600A(630)、1000A GGD2:1000A、1500A(1600) GGD3:2000A、2500A、3150A。 4.5 额定短路强度 GGD1:分断能力 15KA 峰值耐受电流 30KA GGD2:分断能力 30KA 峰值耐受电流 63KA GGD3:分断能力 50KA 峰值耐受电流 105KA 5. 柜体结构 5.1 构架用8Mf冷弯型钢材局部焊接拼装而成。其钢性及承载能力均达到电器元件的安装要求,构架上分别有按E= 20mm和E= 100mm模数排列的安装孔,以提高产品装配的通用性。 5.2 主母线排列在柜的上部后方,采用的ZMJ型母线夹为积木式组合结构。用高阻燃PPO合金材本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

MNS型低压抽出式开关柜说明书精编版

MNS型低压抽出式开关柜使用说明书 一、概述 MNS型低压抽出式开关柜是由模块化组件组装而成的组合型抽出式低压开关柜(以下简称装置)。本装置适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织等厂矿企业和住宅小区,高层建筑等场所,作为交流50~60Hz、额定工作电压660V 及以下的低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制之用。 在大单机容量的发电厂、大规模石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时,能满足与计算机接口的特殊需要 装置是根据电力部门、广大电力用户及设计部门的要求,为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜。产品具有分断,接通能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点,可以作为新型低压抽出式开关柜供用户选用。 本装置符合IEC439、VDE660第5部分和GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》国家标准,JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》专业标准。 二、正常使用环境条件 ● 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,并且24h内其平均温度不高于+35℃; ● 大气条件:空气清洁,相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较高的相对湿度,例如+20℃时为90%,但为考虑到温度变化,有可能会偶然地产生适度的凝露; ● 海拔高度不超过2000m; ● 本装置适应于以下温度的运输和储存过程:-25℃至+55℃的范围之间,在短时间内(不超过24h)可达到+70℃,在这些极限温度下装置不应遭受到任何不可恢复的损伤,而且在正常的条件下应能正常工作; 三、产品特点 ● 设计紧凑:以较小的空间容纳较多的功能单元; ● 结构通用性强,组装灵活:采用25mm模数设计,方便柜内空间分割及抽屉加深的可能,能满足各种结构形式、防护等级及使用环境的要求; ● 采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,用户可根据需要任意选用组装。以200余种组装件可以组成不同方案的框架结构和抽屉单元。 ● 安全性:采用高强度阻燃型工程塑料组件,有效加强防护安全性能; ● 技术性能高:主要参数达到国际技术水平; ● 压缩场地:三化程度高,可大大压缩储存和运输预制件的场地,能充分利用配电室空间; ● 装配方便:不需要特殊复杂工具。 四、开关柜类型 ● 受电、母联柜 ● 动力配电中心柜(PC) ●采用MT、E、CW1、RMW1系列等断路器 ● 电动机控制中心柜(MCC) 由大小抽屉组装而成,各回路主开关采用高分断塑壳断路器或旋转式带熔断器的负荷开关功率因数自动补偿柜。 五、柜体结构 开关柜柜体框架结构4000A(包括4000A)以下是由C型(KB型)型材装配组成,5000A是由KF型材装配组成。型材的安装孔是以E=25mm 为模数的钢板弯制而成。全部柜架及内层隔板都作镀锌钝化处理。四周门板、侧板则作静电粉末涂覆。六、柜体的分区设计 ● 动力配电中心柜(PC) a.(PC)柜内割分成四个隔室:

低压配电柜操作流程

低压配电柜操作流程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

一、低压开关设备的正常停、送电操作 (1)正常送电操作 1)所有负荷开关断开,确认开关至少有一个断点; 2)确认电源开关在断开位置; 3)送上操作回路电源,状态指示正常; 4)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将隔离开关合上,再合断路器; 5)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器摇到工作位置,再合断路器; 6)观察合闸后电压、电流变化情况、三相电压电流平衡; 7)确认断路器一切正常后,挂上“已送电”警示牌。 (2)正常停电操作 1)检查信号指示允许拉闸; 2)确认所有负荷开关断开; 3)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将断路器断开,再分隔离开关; 4)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器分闸,再将断路器摇到断开位置; 5)切断断路器操作电源; 6)经验电确认断路器输出没电后,挂上“已停电”警示牌; 7)如检修必须装设接地线,检修后拆除接地线,确保安全。 二、低压开关设备的运行监护 (1)在用的电源开关柜,值班电工应至少每隔2小时巡查一次,检查线电压,相电压的平衡情况和电流的变化情况(相间电压的不平衡不得查过±5%,任何一相电流与三相平均值不应大于平均值的10%),若有异常,应及时报告有关人员并采取相应措施; (2)巡查开关设备有无异常声响、异味,如爆鸣、焦臭等现象; (3)巡查各种指示仪表、信号装置运行是否正常; (4)开关设备的正常检查和检修 1)检查断路器、接触器的触头,修磨或更换烧损严重的触头; 2)检查开关柜的二次回路的接线是否牢固,继电保护装置运行是否正常,是否掉牌; 3)检查操作机构的辅助开关接触是否可靠; 4)检查分、合闸线圈有无发黑和发焦,电缆头、电缆有无发热; 5)检查接地地线是否有腐蚀、折断、接触是否良好; 6)检查开关的操作机构分、合闸是否灵活。 三、注意事项 (1)值班操作电工必须是经特殊工种专业培训并取得合格证书的人员; (2)从事电气操作及值班人员在上班前8小时及班中不准喝酒; (3)对运行中的保护跳闸的供电系统,一定要采取措施查清原因,排除故障后方可再次合闸,并作记录存档; (4)值班运行电工职责 1)开关设备的停、送电及转供电操作; 2)处理运行中出现的电气设备故障; 3)环境清洁卫生; 4)等级运行记录情况和来访人员; 5)认真交接班;

GGD低压配电柜使用说明书

GGD低压配电柜使用说明

CONTENTS PAGES 一、介绍 1、用途及特点 3 2、产品型号及含义 3 3、使用条件 3 4、电气参数 4 5、柜体结构 5 6、安装规范 6 7、产品成套性 6 8、订货须知7 二、使用方法 1、系统一般组成7 2、配电柜操作方法9 3、维护、维修注意事项10

一、产品介绍 1.用途及特点 GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50赫。额定工作电压389V,额定工作电流至3150A的配电系统中,做为动力,照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。 根据能源部主管部门、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,结构新颖、合理,电气方案切合实际,系列性、适用性强、防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。 符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》等标准。 2.产品型号及含义 3.使用条件 3.1 周围空气温度不高于40℃,不低于–5℃。24h内的平均温度不得大于+35℃。 3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不超过2000M。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%。在较低温度时允许在较大的相对湿度(例如:20℃时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。

3.5 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 4.电气参数 4.1 额定绝缘电压660V 4.2 额定工作频率50HZ 4.3 辅助电路的工作电压:交流:100V、220V、380V;直流:110V、220V。 4.3 额定工作电流 GGD1:400A、600A(630)、1000A GGD2:1000A、1500A(1600) GGD3:2000A、2500A、3150A。 4.5 额定短路强度 GGD1:分断能力 15KA 峰值耐受电流 30KA GGD2:分断能力 30KA 峰值耐受电流 63KA GGD3:分断能力 50KA 峰值耐受电流 105KA 5. 柜体结构 5.1 构架用8Mf冷弯型钢材局部焊接拼装而成。其钢性及承载能力均达到电器元件的安装要求,构架上分别有按E= 20mm和E= 100mm模数排列的安装孔,以提高产品装配的通用性。 5.2 主母线排列在柜的上部后方,采用的ZMJ型母线夹为积木式组合结构。用高阻燃PPO合金材料热注成型,机械强度和绝缘度高,能承受有效值50KA峰值105KA动、热稳定冲击力,长期允许温度可达120℃。 5.3 构架外形尺寸见下表:(外形见附图) 5.4 1000mm和1200mm宽的柜,正面采用不对称(800 + 200),(800 + 400)的双门结构,600和800宽的柜采用整门结构,柜体后面采用对称式双门结构。既解决直接触电的防护又

高低压配电柜安全技术操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD125 高低压配电柜安全技术操作规程通用 版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压配电柜安全技术操作规程通 用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 3.1严禁将电流回路断开。 3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。 3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。

GCK低压开关柜说明书

GCK系列低压抽出式配电柜 一.概述: GCK系列低压抽出式配电柜是电气传动研究所在 90年代初期研制开发的的产品,由干其产品的性价比 高于国同类产品,目前在国己被广泛应用。 为了提高产品的性能,以满足我国电力系统快速发展 的需要,本公司根据市场需要,研制开发了GCK低压 抽出式配电柜,该产品在保持了电气性能高于同类产 品的基础上,增大了容量和机械强度,并具有结构先 进,外型美观,防护等级高,安全可靠,维护方便等 特点;可作为低压成套开关设备的更新换代产品。 二.适用围及用途; GCK系列低压抽出式配电柜(以下简称装置)是组装式的高级型配电装置,适用于交流50Hz,额定工作电压380v及以下的三相四线或三相五线系统作为动力中心(PC)控制中心(MCC)的电力系统配电设备的电能转换、分配及电动机集中控制之用,还可与程序控制器和微处理器组成供配电自动控制系统。 本装置是发电厂、变电所、冶金、石油、化工、电力、机械、轻纺等行业低压供电系统理想的配电装置,被国家列为两网改造推荐产品。 本装置符合下列标准 IEC60439 -1《低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 ZBK3600《低压抽出式成套开关设备》 三.型号含义: 四.使用条件; 1.周围空气温度不得超过+40℃,而且在24h其平均温度不超过+35℃。 2.周围空气温度的下限为—5℃。

3.户安装使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 4.空气清洁,在最高温度为+40℃时,其相对湿度不得超过50%;在较低温度时,允许有较大的相对湿度。例如:+20℃时相对湿度为90%,但考虑到因温度的变化,有可能会偶尔产生适度的凝露。 5.安装时与垂直面的倾斜度不超过5°。 6.装置适应于以下温度的运输和储存过程:-25℃—+55℃的围之间,在短时间(不超过24h)可达70℃,在这些极限温度下装置不应遭受任何不可恢复的损伤,而且在正常的条件下应能正常工作。 7.装置应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 8.如果上述使用条件不能满足时,用户应与本公司协商解决。 五.电气参数; 主要技术参数(见表1) 六.结构特征: 本装置属间隔式开关装置,采用模块结构设计,柜架的全部结构件经过镀锌,喷塑处理,通过螺钉紧固相互连接成基本柜架,按需要加上门、挡板、隔板、抽屉、安装支架以及母线和电器组件等部件,组装成一台完整的控制中心柜。从结构上可将其分为柜体、母线系统和功能单元三部分。 本装置为三相四线及三相五线配电系统两种供用电型式设计的,其中保护接地母线PE线安装在柜底下侧,出线端用母线连接,使用户十分方便的连接电缆; 为保证接地的可靠连续性,柜所有抽屉的导轨等通用部件均采用镀锌处理; 在不降低外壳防护等级的情况下开关柜上顶设有自然通风网盖。 本装置有大电流单元,又有小电流回路单元,同一柜同一层的两个抽屉的小门各自独立,互不干扰,结构紧凑、组装灵活、布局合理、排列整齐、占地面积少;结构牢固、联锁可靠、功能齐全、操作安全简便、互换性好、短时耐受电流大;具有独特的兼容性,既可以安装国产或本公司的NLWl系列、NLWl O 系列与NLMl系列、NLMl(G)系列、NLW2系列和全国统一设计的DWl5系列、DZ20系列;也可以安装日本AE-SS系列,NF系列;法国M系列,NS系列和ABB公司F系列,S系列断路器。

GCS低压抽出式开关柜说明

GCS低压抽出式开关柜说明 一、概述 GCS型低压抽出式开关柜(以下简称装置)是两部联合设计组根据行业主管部门、广大电力用户及设计单位的要求设计研制出的符合国情,具有较高技术性能指标,能够适应电力市场发展需要并可与现有引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置目前已被电力用户广泛选用。 装置适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂、石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所,作为三相交流频率为50(60)Hz、额定工作电压为380(400)n、660v,额定电流为4000A 及以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用的低压成套配电装置。 使用标准:IEC60439-1《低压成套开关和控制设备》 GB7251《低压成套开关设备》 JB/T9661《低压抽出式成套开关设备》 二、型号与含义 G C S -□-□ 辅助电路方案号 主电路方案号 电气系统 抽出式 封闭式开关柜 三、使用条件 ●周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃。24小时内平均温度不得+35℃。超 过时,需根据实际情况降容运行。 ●户内使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m. ●周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较 大的相对湿度,如+20℃时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会生凝露的影响。

●装置安装时与垂直面的倾斜度不超过50℃,且整组柜列相对平整(符合 GBJ232-82标准)。 ●装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受不到应有腐蚀的 场所。 四、1.主要技术参数 五、主要特点 ●提高转接的热量,较大同谋的降低由于转接件的温升给接插件、电缆头、间 隔板带来的附加温升。 ●功能单元之间、隔离之间的分隔清晰、可靠,不因某一单元的故障而影响其 它单元工作,使故障局限在最小范围。 ●母线平置式排列使装置的动、热稳定性好,能承受80/176kA短路电流的冲 击。

高低压配电柜安全技术操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高低压配电柜安全技术操作规 程(新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

高低压配电柜安全技术操作规程(新版) 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 3.1严禁将电流回路断开。 3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。 3.3禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全

措施: 4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。 4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。高低压配电柜 4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。 4.6检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

低压配电柜使用说明

低压配电与电能计量箱(柜)安装使用说明书 一产品概述 XM照明电能计量箱广泛地应用在发电厂、变电所、厂矿企业、高层建筑等电力用户。在交流400V及以下的三相四线或三相五线系统中作为照明电能计量箱使用。可根据用户需要,选用不同型号,不同电流等级的断路器,满足不同用户的需求。 XM照明电能计量箱符合GB7251.1-2006《低压成套开关设备和控制设备第3部分;对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊耍求》等标准。 二使用环境条件 2.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-25℃。24h内的平均温度不得高于+35℃。 2.2 使用地点的海拔高度≤2000M。 2.3 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过 5%。 2.4安装场所应干燥、无剧烈震动、无有害气体、蒸汽、导电性或爆炸性尘 埃的场所。 2.5用户有特殊要求或上述使用条件不能满足时,应和制造厂协商解决。 三开关柜主要技术参数(仅供参考) 表 1: XL-21 项目 单位数值 额定工作电压 V AC380/220V(50Hz)额定绝缘电压 V AC400V 主母线额定电流 A 250 额定短时耐受电流(1s) KA 6 额定峰值耐受电流 KA 10.2 主开关分断能 KA 6 防护等级 IP30 四运输及存放 4.1 出厂条件: 确保所有的工作完成后,按照相关标准及设计要求进行出厂检验,符合要求方可出厂。 4.2 包装: 照明电能计量箱根据运输条件的不同采取不同的包装方法。 4.3 运输与装卸: 选择汽车运输,配电箱在运输或装卸时不应受到剧烈冲击 4.4 交货及中间存储: 4.4.1货到现场后,应进行如下检查: ·依照装箱单检查是否缺件或运输损坏,并向发货人或运送者出具证明;·检查照明电能计量箱是否完好,是否受潮。最好对损坏部分进行摄影。 4.4.2最适宜的中间存储条件:(依照开关柜和元件所要求的最小条件)·没有其他有害条件的影响; ·干燥并且通风良好的储藏室,室内温度不低于-5℃,空气质量依照相关标准规定;

MNS低压开关柜技术说明书

2、MNS技术说明书 MNS氐压开关柜技术说明书 1. 适用范围 MNS型低压开关柜适用于交流50HZ额定工作电压690V及以下的系统,用于发电厂、变配电所、石油化工、工矿企业、高层建筑、车站码头等动力、照明配电系统中作为电能的分配、保护和监控之用。 2. 技术标准 2.1MNS型低压开关柜符合下列技术标准 ?GB1207-86电压互感器 ?GB1208-87电流互感器 ?GB3983.1-89低电压并联电容器 ?GB4942.4-93低压电器外壳防护等级 ?GB7251.1-1997低压成套开关设备 ?GB7261-87继电器及继电保护装置基本试验方法 ?GB9166-88低压成套开关设备基本试验方法 ?GB10231-88保护继电器的结构型式与基本技术导则 ?GB13539-92低压熔断器 ?GB/T14048.1-93低压开关设备和控制设备 ?GB/T9661-1999低压抽出式成套开关设备 ?GB50171-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 ?IEC51直接动作指标模拟电气测量仪器及其附件 ?IEC129交流断路器和接地保护 ?IEC185电流互感器? IEC186电压互感器 ?IEC255继电器? IEC269低压熔断器 ?IEC439-1.1992低压成套开关设备和控制设备 ?IEC446绝缘和非绝缘导体的色标 ?IEC73指示灯和按钮的色标 ?IEC947低压开关设备控制设备 ?CECS49 93低压开关设备控制设备

3使用环境条件 3.1周围空气温度不高于40 C,不低于-30 C,并且24h内其平均 温度不高于+35 C o 3.2大气条件,空气清洁,相对湿度在最高温度为+40 C时不超过50% 在较低温度时允许有较高的相对湿度。例如:+20 C时相对湿度为 90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 3.3海拔高度不超过20PPm。 3.4地震烈度8度; 3.5运行于无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。 4产品特点 设计紧凑:以较小的空间能容纳较多的功能单元 结构通用性强,组装灵活:以25mm为模数的C型材能满足各种结构型式 ' 防护等级及使用环境的要求。 采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,用户可根拒需要任意选用组装。以200 余种零件可以组成不同方案的柜架结构和抽屉单元。 安全性:大量采用高强度阻燃型工程塑料组件,有效加 强防护安全性能。 技术性能高:主要参数达到当代国际技术水平。 5主要技术参数见下表:

低压配电柜操作规程

低压配电柜操作规程 1.0 目的 确保作业时的安全。 2.0 适用范围 适合于物业公司所属小区的专用配电房低压配电柜。 3.0 管理内容 3.1 单台合闸送电操作程序 a) 合闸前断开各低压柜内各回路的全部空气开关,保证低压侧无负荷 b) 合上D01( D11) 电源侧刀开关,此时进线柜上绿灯亮。 c) 合上母线联络刀开关。 d) 按总电源合闸按钮D01 ( 或D11) 合上电源总开关。 e) 按母线联络开关合闸按钮,合上D06 联络母线。 f) 按顺序合上各回路刀开关,合上各回路空气开关。 g) 完成单台合闸送电操作程序。 3.2 单台停电闸操作程序 a) 逐个断开各回路空气开关,拉开各回路刀闸开关,甩完负荷。 b) 按下母线联络开关。 c) 按下总电源分闸按钮(D01 或D11) 。 d) 拉下D01 或D11 电源侧刀闸开关。 e) 完成单台停电分闸操作程序。 3.3 双台合闸送电操作程序

a) 断开各回路空气开关及刀闸开关。 b) 断开母线联络开关(D06 。

c) 合上1#、2#变压器进线柜D01、D11电源侧刀开关。 d) 按动D01、D11电源合闸按钮。 e) 合上母线联络刀开关、空气开关(D06)。 f) 按顺序合上各回路开关、空气开关。 g) 完成双台变压器合闸送电操作程序。 3.4 双台停电操作程序 a) 断开各回路空气开关及刀闸开关。 b) 按下D01、D11分闸按钮、切断总电源。 c) 断开D01、D11主刀闸开关。 d) 断开母线联络开关。 e) 完成双台停电操作程序。 3.5 部分回路停电操作程序 a) 断开需停电回路上的空气开关,拉下相应回路的刀闸开关 b) 挂上停电标志“禁止合闸",完成部份回路停电操作程序v 4.0附录 4.1 《一次接线 图》

GGD低压开关柜说明书

GGD型交流低压配电柜 一、概述: GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50Hz, 额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,做为动力、照明及配电设备的 电能转换,分配与控制之用。 二.用途: GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,作为动力、照明及配电设的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 GGD型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB725《低压成套开关设备和控制设备》等标准。 三.产品型号及含义: G G D 辅助电路方案代号 主电路方案代号 1 分析能分为15kA 设计序号 2 分析能分为30kA 3 分析能分为50kA 电力用柜 电器元件固定安装固定接线 交流低压配电柜 四.使用条件: 3.1 周围空气温度不高于+40℃、不低于―5℃,24h内的平均温度不得高于+35℃。 3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50℃,在较低温时允许有较大的相 对湿度,列如+20℃时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 污染等级3。 3.5 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5°。 3.6 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 3.7 用户哟普特殊要求时可与制造厂协商解决。

低压配电柜操作流程

-、低压开关设备的正常停、送电操作 (1)正常送电操作 1)所有负荷开关断开,确认开关至少有一个断点; 2)确认电源开关在断开位置; 3)送上操作回路电源,状态指示正常; 4)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将隔离开关合上,再合断路器; 5)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器摇到工作位置,再合断路器; 6)观察合闸后电压、电流变化情况、三相电压电流平衡; 7)确认断路器一切正常后,挂上“已送电”警示牌。 (2)正常停电操作 1)检查信号指示允许拉闸; 2)确认所有负荷开关断开; 3)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将断路器断开,再分隔离开关; 4)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器分闸,再将断路器摇到断开位置; 5)切断断路器操作电源; 6)经验电确认断路器输出没电后,挂上“已停电”警示牌; 7)如检修必须装设接地线,检修后拆除接地线,确保安全。 二、低压开关设备的运行监护 (1)在用的电源开关柜,值班电工应至少每隔2小时巡查一次,检查线电压,相电压的平衡情况和电流的变化情况(相间电压的不平衡不得查过土5%,任何一相电流与三相平均值不应大于平均值的10%),若有异常,应及时报告有关人员并采取相应措施;(2)巡查开关设备有无异常声响、异味,如爆鸣、焦臭等现象; (3)巡查各种指示仪表、信号装置运行是否正常; (4)开关设备的正常检查和检修 1)检查断路器、接触器的触头,修磨或更换烧损严重的触头; 2)检查开关柜的二次回路的接线是否牢固,继电保护装置运行是否正常,是否掉牌; 3)检查操作机构的辅助开关接触是否可靠; 4)检查分、合闸线圈有无发黑和发焦,电缆头、电缆有无发热; 5)检查接地地线是否有腐蚀、折断、接触是否良好; 6)检查开关的操作机构分、合闸是否灵活。 三、注意事项 (1)值班操作电工必须是经特殊工种专业培训并取得合格证书的人员; (2)从事电气操作及值班人员在上班前8小时及班中不准喝酒; (3)对运行中的保护跳闸的供电系统,一定要采取措施查清原因,排除故障后方可再次合闸,并作记录存档; (4)值班运行电工职责 1)开关设备的停、送电及转供电操作; 2)处理运行中出现的电气设备故障; 3)环境清洁卫生; 4)等级运行记录情况和来访人员; 5)认真交接班;

JP系列低压综合配电箱说明书

JP 系列 低压综合配电箱 安装使用说明书 1、概述 JP系列10kV变压器综合配电箱(以下简称“配电箱”),适用于广大农村配电变压器额定频率交流50Hz,额定工作电压400V,额定电流800A及以下的配电系统中,户外柱上安装使用。配电箱具备远程在线监测、电能分配、电能计量、无功补偿和剩余电流保护等功能的综合低压成套开关设备与控制设备。

3、执行标准 GB 4208 外壳防护等级( IP 代码) GB/Z 6829 剩余电流动作保护电器的一般要求 GB 低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分:低压成套开关设备和控制设 备 第 2 部分:成套电力开关和控制设备 GB/T 10233 低压成套开关设备和电控设备基本试验方法 GB 13955 剩余电流动作保护装置安装和运行 GB 低压开关设备和控制设备 第 2 部分:断路器 GB/T 15576 低压成套无功功率补偿装置 GB/T 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 DL/T 375 户外配电箱通用技术条件 DL/T 499 农村低压电力技术规程 DL/T 614 多功能电能表 DL/T 620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 4、使用环境条件 配电箱的使用环境条件,见表 1。 补偿容量( kvar ) 变压器容量 ( kVA ) 低压综合

表1 使用环境条件 5、主要技术参数 配电箱的主要技术参数,见表2、表3。 表2 200kVA 配变用,1进3出,有补偿配电箱主要技术参数

低压配电柜安全操作规程

低压配电柜安全操作规 程 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

低压配电柜安全操作规程编写人:谷晓峰 审核人: 审批人: 审批时间: 低压配电柜安全操作规程 必须由持相应有效操作证人员进行操作,严禁带负荷分、合隔离开关。 一、目的 正确操作低压配电柜,确保操作人员和设备的安全。 二、全面送、停电操作程序 1、送电前的检查 1.1、检查配电柜前后应铺绝缘胶皮,柜内应无杂物。 1.2、检查配电柜内的各元件应完好,并且在断开位置。 1.3、检查保护接地线应无断线和破损,接触应良好。 1.4、检查配电柜所有紧固件应无松脱,接线端子应牢固。 1.5、检查电容器外壳应无膨胀和漏油现象。 2、送电操作 2.1、备用进线柜挂“严禁合闸”警示牌。 2.2、合进线柜隔离开关。 2.3、合进线柜断路器,向低压母线送电。 2.4、检查三相电压应正常。 2.5、合母线联络柜的隔离开关。

2.6、合母线联络柜的断路器。 2.7、检查各配电柜上的仪表、指示灯显示应正确。 2.8、合分支配电柜的隔离开关。 2.9、合分支配电柜的断路器。 2.10、若功率因数低于0.9,投用电容补偿柜。 a、将电容补偿柜上的转换开关拔到自动位置,合隔离开关。 b、合断路器,投用电容补偿。 3、停电操作 3.1、将所有设备停止运行。 3.2、断开电容补偿柜的断路器。 3.3、断开电容补偿柜的隔离开关。 3.4、断开分支配电柜的断路器。 3.5、断开分支配电柜的隔离开关。 3.6、断开进线柜断路器。 3.7、断开进线柜隔离开关。 三、区段送、停电操作程序 1、送电前的检查 1.1、检查配电柜前后应铺绝缘胶皮,柜内应无杂物。 1.2、检查配电柜内的各元件应完好,并且在断开位置。 1.3、检查保护接地线应无断线和破损,接触应良好。 1.4、检查配电柜所有紧固件应无松脱,接线端子应牢固。 1.5、检查电容器外壳应无膨胀和漏油现象。 2、送电操作

相关文档
相关文档 最新文档