文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑外脚手架施工方案.

悬挑外脚手架施工方案.

悬挑外脚手架施工方案.
悬挑外脚手架施工方案.

********************************

***************

********************

目录

1、编制依据

2、工程概况

3、施工部署

4、脚手架构造要求

5、脚手架搭设和拆除工艺

6、验收标准和质量要求

7、安全文明施工保证措施

8、悬挑式外架设计计算

9、附图

1编制依据

《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2011,2002年版);

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011);

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91);

《简明建筑施工计算手册》;

《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036);

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);

《钢结构设计规范》(GB50017-2003);

《重要用途钢丝绳》(GB8918-2006);

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》;

本工程施工图纸和投标文件;

本工程施工组织设计。

2工程概况

工程地点:=========

工程名称:==============

建设单位:======================

设计单位:=====================

监理单位:============================

施工单位:==============================

================================================================】

==================================================================

因施工需要,本工程主楼外脚手架采用悬挑式钢管脚手架。悬挑脚手架属于重点安全检查项目,为施工安全,必须编制专项施工方案。

3施工部署

3.1组织机构

外架搭设拆除由外架工长负责组织实施,其他人员配合。

外架所需材料、劳动力计划均由外架工长负责编制、计划,材料员负责组织材料进场。技术交底安全交底工作由外架工长负责,主管工程师审核技术交底,安全员审核安全交底。

3.2设计总体思路

1、主楼外脚手架采用悬挑式钢管脚手架,四次悬挑,第一次悬挑从六层楼面+22.85米开始,搭设到+42.35米,搭设高度19.5米(19.5÷1.8≈11步),第二次悬挑从十一层楼面+42.35米开始,搭设到+61.85米,搭设高度19.5米(19.5÷1.8≈11步),第三次悬挑从十六层楼面+61.85米开始,搭设到+81.35米,搭设高度19.5米(19.5÷1.8≈11步),第四次悬挑从二十一层楼面+81.35米开始,搭设到+100.65米,搭设高度19.3米(19.3÷1.8≈11步)。

2、脚手架采用扣件式钢管脚手架,立杆横距为1.05m,步距1800㎜,纵距1500㎜,内侧立杆离建筑物外墙为20cm,小横杆里端离建筑物外墙面不大于20cm,另一端伸出立杆15cm。满铺冲压钢脚手板,底层用密目安全网兜底,并设一道平网;脚手架外排立杆内侧满挂密目安全网。

3、采用16#工字钢长度4.4米, 1.4米悬挑在外,3.0米为固端长度,外立杆离工字钢悬挑端部15cm处,内立杆在离外立杆1.05米处,采用10cm钢筋头焊在工字钢上。立杆插在套筒内固定,分别在两根立杆内侧将大横杆用扣件与立杆、小横杆连接形成脚手架。工字钢间距与脚手架纵距相同为1.5米。

3、楼面结构层中预埋锚固式圆钢预埋件,安装完工字钢后用双螺帽固定,在每根工字钢位置埋设3根,第一根、第二根离楼面内侧20c m处,间距20cm,第三根离第二根2.3m。预埋拉环前首先确定工字钢位置,将预埋钢筋与楼面钢筋焊接,然后浇筑楼面砼。因脚手架是逐层搭设的,其荷载也是逐步增加的,所以在楼面砼达到50%强度方可穿工字钢搭设脚手架,工字钢穿入预埋钢筋后与预埋钢筋焊接牢固上下均要满焊。立杆与型钢的连接采用如下做法:在型钢上立杆固定的相应位置预先焊接10cm长Ф25钢筋头。

4、在设置工字钢部位的上一层楼面外墙梁处预埋钢筋,采用φ14钢丝绳穿过预埋钢筋与工字钢开孔处采用卸扣联接,钢丝绳拉结在楼面预埋钢筋环上,钢丝绳只起保护作用,不作为受力计算。

3.3劳动力准备

各栋楼搭设阶段需架子工12名,维护阶段需架子工4名,拆除阶段需外架工12名。所有架子工均需持证上岗。架子施工队由优选具有专业资质的施工队伍。

组织技术交底和安全技术交底。施工人员已熟悉图纸。

搭设阶段安排1名测量放线工弹线配合预埋工字钢梁的钢筋套箍。

3.4材料准备

本工程外架、卸料平台所用的钢管、扣件由租赁站提供。架子工班组每天编制用料计划,并提前3天报项目负责人,每天所需构配件均提前一天到位,脚手板、密目式安全网由项目部在每个悬挑架搭设前提前采购齐全。

所有钢管质量应符合《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,并有产品出厂合格证。采用钢管类型为¢48×2.75。

扣件采用可锻铸铁制作的扣件,其质量应符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,并有出厂合格证。扣件在螺栓拧紧扭矩达65N·m时,不得发生破坏。

钢梁:采用16#工字钢,其质量应符合《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,并有产品出厂合格证。

脚手板:采用毛竹或楠竹制作的竹片板。

安全网:采用每10cm×10cm =100cm2不少于2300目的密目安全网。

钢管和扣件共取样1次。每次取样的数量如下:扣件取样时直角扣件16件,旋转扣件8件,对接扣件8件,检验抗滑性能、抗破坏性能、扭转钢度,抗拉性能;钢管每次取样4根500mm的钢管,检验抗拉强度。

3.5机具准备

搭、拆架子所需机具主要有钢管切割机、架子扳手、吊线、安全带等。

3.6技术准备

施工前应由架子施工员按施工方案及规范要求向架子队组作好技术交底,并有书面记录,人员变动后要重新交底。

4脚手架构造要求

4.1设计尺寸

立杆纵距1.5m,横距1.05m,步距1.8m,内立杆离墙0.2m。安全网规格为6m×1.8m,拉紧后比1.8m宽,如取两倍步距1.8m,安全网不易拉紧,显得松跨,不美观,故按现场经验取1.83m。悬挑架外排架内侧和悬挑架底座设全封闭密目式安全网(每10㎝×10㎝/2300孔)。

悬挑16#工字钢基本间距为1.5m。具体尺寸布置详见平面布置图。

4.2纵向水平杆

扫地杆距钢架面200㎜。纵向水平杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。

接长宜使用对接。按长对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定。

本工程使用竹串脚手板,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。

4.3横向水平杆

作业层上非主节点处的横向水平杆,支承在纵向水平杆上,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。每块脚手板必须有三根横向水平杆支承。

脚手板平铺对接处的两条横向水平杆间距不能大于300㎜。

横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。每根立杆在每步架交接处设置一根小横杆,小横杆距主接点处的距离不大于150mm,以保证架体的整体稳定性。

横向水平杆伸出外立杆的距离为100mm,横向水平杆靠墙一端外伸长度不小于250mm,以满足铺一块脚手板的要求。靠墙一端离外墙装饰面距离不大于100mm(符合JGJ130-2001中6.2.3和7.3.6要求)。

4.4立杆

内立杆距外框架梁边200mm。

立杆底必须套在焊接在悬挑工字钢上100mm高的φ25钢筋头上。

立杆接长必须用对接扣件,相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交

错用6m杆和3m杆相互错开。

4.5脚手板、挡脚板

作业层脚手板应铺满、铺稳,架体内、外架与外墙间均满铺。

脚手板应设置在三根横向水平杆上。

脚手板的铺设可对接平铺,也可搭接铺设,搭接时接头必须支在横向水平杆上。

作业层端部脚手板探头长度取150mm,板长两端应与支承杆可靠固定。

施工作业层必须在外排立杆内侧设同脚手板宽的踢脚板,底层脚手板要用胶合板铺设,防护要到边,防止石头等物品掉下伤人。

每挑架子的最底层、中间、顶层(施工层)必须满铺脚手板,中间各层用平网挂设;悬挑架的底层铺密目安全网,脚手板铺设必须用14号铁线绑牢,不得有空隙及探头板,架体与楼层的缝隙用竹板封盖,其上满铺安全密目网。

安全网要使用苏州市建委认可的牌子。网与网之间必须严密,采用尼龙绳绕孔眼与钢管拉结牢固。

4.6拉结点和连墙杆

连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,按照两步三跨的间距布置。

为了施工安全,本工程连墙件水平方向沿每根框架柱设置。当框架柱间距超过4.5m时,可在楼板上(尽量选择在梁处)预埋钢管做为刚性连接点(钢管埋入砼中300mm,外露部分不少于300mm),高度方向隔步设置;遇到剪力墙时,其连墙件在水平方向按4.5m间距预留拉结洞(洞口尺寸为100mm×100mm),待剪力墙拆摸后再用钢管穿过预留洞拉结。外剪力墙预留的拉结洞在拆架的同时用模板封模,采用比原砼强度等级高一等级的细石砼浇灌密实,施工缝要凿毛。

连墙杆内外两个受力方向均应采用不少于两个直角扣件固定。

4.7剪刀撑

剪刀撑在整个外架的长度和高度连续设置,斜杆与地面的倾角按45°~60°控制。每道剪刀撑宽度不应小于4跨。

剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接。搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定。首、未两个旋转扣距钢管弯头的距离要大于100mm,剪刀撑钢管油红、白相间油漆,间距500mm。

4.8扣件

螺栓拧紧扭力矩不应小于m

65。

N?

N?

40,且不应大于m

主节点处固定横向水平杆、直角扣件的中心点距离立杆不得大于150mm。

对接扣件开口应朝上或朝内。

各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

4.9钢梁

悬挑架采用16#工字钢,长度4.4米,其中悬挑段长度为1.4m。工字钢必须使用标准型号,不得使用劣质工字钢。

4.10安全防护棚、安全通道

采用φ48钢管搭设,顶部搭设间隔为300mm的上下双层防护面,满铺脚手板,并在上层满铺密目安全网。

每根立杆底部应设置200mm×200mm方木垫。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。

立杆的剪刀撑按每道宽度不应小于4跨,斜杆与地面的倾角按45°~60°控制设置。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接。搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定。

5脚手架的搭设和拆除施工工艺

5.1架体搭、拆流程

1、架体搭设流程

测量放线预埋钢筋套箍→安装工字钢梁→排放纵向扫地杆→竖立杆→将纵向扫地杆与立杆扣接→安装横向扫地杆→安装纵向水平杆→安装横向水平杆→安装剪刀撑→安装连墙件→扎安全网→铺设脚手板和挡脚板→挂安全网→架体检查验收

2、架体拆除流程

架体检查→拆除安全网→拆除脚手板→上部架体→拆除斜拉杆→拆除下部架体→拆除底层纵向水平杆、横向水平杆→拆除钢梁

5.2施工方法

1、固定锚固环的埋设

按架体钢梁平面布置图所示位置,在楼板上预埋φ16钢筋作钢梁固定。

2、架体钢梁安装

根据钢梁平面布置图所示位置在室内安装钢梁,钢梁安装时,伸出墙体外(钢梁伸出墙体外的长度达到设计要求),将钢梁摆正(钢梁要垂直墙面)、摆平稳,然后按图的要求固定好。注意钢梁与方木的楔紧必须等砼强度达到C15以上方可进行楔紧。

3、剪力墙留洞

根据布置图钢梁外伸的位置,在电梯井混凝土墙的立面上设置200×200mm的预留洞口。待外架拆除后再采用比原砼强度等级高一等级砼浇筑。

4、架体搭设

(1)第一步架体搭设

①第一步架体搭设顺序:立杆(@1500mm)放置在高度为100m的φ25钢筋头固定→搭设内、外纵向水平杆→搭设横向水平杆→铺设脚手板→搭设两根钢梁中间的立杆→斜杆支撑钢梁中间的立杆→安装第二道纵向水平杆、横向水平杆、护身栏杆→架体与建筑物拉结。

②在搭设架体时,操作人员配戴好安全带,下至钢梁处,安装底层的纵向水平杆和横向水平杆。

③在钢梁上安装立杆,将立杆插入钢梁上的钢管套管中,并与底层纵向水平杆联结固定。在立底杆时,长短管要间隔错开,要求底层相邻立杆长度相差3m,使立杆接头不在同步同跨内。转角处的立杆根数要确保四根。

④安装纵向水平杆时,将长钢管两端放在钢梁上,然后安装横向水平杆,横向水平杆由一根钢梁向另一钢梁的方向安装,横向水平杆与纵向水平杆用扣件联结固定,同时在身后铺设脚手板,脚手板与横向水平杆绑扎好。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢梁不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

⑤在搭好的第一步架体后,架体用横向水平杆与建筑物的钢筋砼柱联结,水平方向每四根立杆拉结一处。

(2)每搭完一步脚手架后,均应按质量要求进行步距、纵距、横距及立杆的垂直度的校正。

(3)在搭好的第二步架体后,及时按图对架体进行拉结固定,同时在四周的大角部位安装斜拉φ14钢丝绳。注意斜拉钢丝绳必须等砼强度达到C15以上方可进行安装。拉绳用绳卡适度卡紧,以钢丝绳轻微受力为宜。每根钢丝绳用不少于3只绳卡固定,绳卡必须按规定要求绑扎,工长要对其进行检查。

(4)立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,相邻两根立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,并应错开500mm。立杆接头与相邻的纵向水平杆距离不宜大于步距的1/3。

(5)纵向水平杆应设置在立杆内侧,其长度不应小于3跨;纵向水平杆接长采用对接扣件连接,接头应交错布置,两根相邻纵向杆的接头应错开布置在不同步或不同跨间内,不同步或不同跨两个相邻的接头在水平方向错开的距离不应小于立杆距离500mm。各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。

(6)剪刀撑的设置:

①在架体的外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。

②每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在450~600之间。

③剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150mm。

④剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,斜杆搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件连接固定,严禁采用对接扣连接。

(7)连墙杆的设置:

当架体搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。连墙杆宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。

(8)剪刀撑、横向斜撑和连墙件应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。

(9)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。当脚手架施工操作层高出连墙杆二步时,应采取临时稳定措施,直到上一层连墙件搭设完后方可根据情况拆除。

(10)脚手板的铺设:

①架子的最底层、中间层、顶层(施工层)必须满铺脚手板;脚手板采用对接平铺,脚手板应设置在三根横向水平杆上,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长100~150mm。

②作业层脚手板应铺、铺稳,离开墙面100mm。

(11)在脚手架外排内侧从上至下满挂密目安全网,每步均用尼龙绳将安全网与纵向水平杆系牢,间距250mm~300mm。安全网之间的竖缝采用22#铁丝绑扎。架子首层设双层密目安全网进行防护。

5、在建筑物首层的交通道口、井架入口、运输道、人常活动处应采用钢管扣件搭设安全防护棚(与外架分隔),棚顶分二层防护,两层之间的距离为300mm。顶部用双层竹脚手板按纵横方向分别满铺,并用直径1.2mm的镀锌钢丝绑扎固定在横杆上。竹脚手板上满盖安全网。

6、架体在搭设完毕后由项目部安全员组织有关部门进行检查,并作好验收记录。合格后方可投入使用,不合格的部位要进行整改合格后方可使用。

7、脚手架的拆除:

(1)严格遵守架体拆除顺序,拆除必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;后安装者先拆,先安装者后拆。

(2)连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固。

(3)当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。

(4)当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应按规定设置连墙件和横向斜撑加固。

(5)运至地面的构配件应及时检查、整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放。

6验收标准和质量要求

6.1验收标准

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)表3.0.4-1总分10分,要求全部符合要求,达到10分。

检查和验收应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2011,2002年版)8.1、8.2要求。

6.2质量标准

在主节点处固定横向水平,纵向水平、剪刀撑、横向斜撑等用直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不得大于150mm。

各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

对接扣件开口要朝上或朝内。

各杆件端头伸出扣件边的长度不小于100mm。

允许偏差:立杆垂直度2m高±7mm 间距±20mm 纵距±50mm 横距±20mm 横向水平杆单根两端高差±20mm 同跨两根高差±10mm

6.3检查和验收

1、脚手架要在以下阶段进行检查和验收

钢梁安装完毕后及脚手架搭设前

作业层上施工荷载前

每搭设达到设计高度后

遇有六级及以上大风或大雨后

停用超过一个月

2、每星期对脚手架检查下列项目

杆件的设置和连接,连墙件、支撑等构造是否符合要求

扣件螺是否松动,底座是否松动

安全防护措施是否符合要求

是否超载

7安全文明施工保证措施

7.1材质及其使用的安全技术措施

扣件的紧固程度不应小于m

N?

65。对接扣件的抗拉承载力为3kN。

40,且不应大于m

N?

扣件上螺栓应保持适当的拧紧程度。

对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨水,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。

各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料混用。

严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。

7.2脚手架搭设的安全技术措施

搭设过程中应划出工作标志区,禁止行人进入,统一指挥,上下呼应,动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必先告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。

开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前,一定要确保架子稳定。

脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。

在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收。每两步验收一次。

脚手架搭设人员必须经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员定期进行体检,合格者方可持证上岗,施工过程中如感觉有不正常现象时,及时报告工长或项目负责人,及时进行体检和处理。

搭设脚手架人员必须认真戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。安全用品质量必须符合有关规定的要求。

外脚手架搭设必须保持超过施工面1.5m以上。

7.3脚手架上施工作业的安全技术措施

结构施工阶段外脚手架每支搭一层完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。

严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料,施工荷载不得大于3kN/m2,确保较大安全储备。不得将模板、支架、缆风绳、泵送混凝土的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。

施工时不允许多层同时作业,同时作业层数不得超过一层。

当作业层高出其下连墙件3.6m以上,且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。

定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

雷雨天气和有六级以上大风时,禁止高空作业人员施工。

在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看护。

在施工现场,凡距离建筑物5米以内的高低压输电路均应采取措施,加以保护,防止钢管与电源接触伤人。

大风雨过后或暂停工程复工时,应对脚手架进行详细检查,发现有立杆沉陷、悬空、接头松动、架子歪斜等问题,应及时处理。

7.4脚手架拆除的安全技术措施

拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术

交底后才准工作。

架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。

拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。

拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,需解开与另一人有关的扣件时,应先通知对方采取防范措施,以防坠落。

在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电。

所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

拆下的零配件要装入容器内,用吊篮吊下;拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊,严禁从高空抛掷。如采用塔吊吊钢管,应分别按不同长度的钢管进行绑扎起吊。

7.5职业健康管理措施

搭设脚手架人员必须是经过考核合格的专业架子工,上岗人员必须定期体检,合格者方可上岗。

搭设脚手架人员必须正确戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋。

脚手架的构件质量与搭设质量应按规范进行检查验收,合格后方可准许使用。

作业层上的施工荷载应符合要求,不得超载,不得将模板支架.缆风绳.泵送砼和砂浆的输送泵等固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备。

当有六级及六级以上大风和雨雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。

脚手架的安全检查与维护应按规范规定进行,安全网应按有关规定搭设或拆除。

在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:

①主节点处的纵.横向水平杆,纵横向扫地杆。

②连墙件。

临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。

在脚手架上进行电气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

工地临时用电线路的架设及脚手架接地.避雷措施等,应按规定设置。

搭拆脚手架时财面应设围护栏和警戒标志,并有专人看守,严禁非操作人员入内。

7.6文明施工措施

进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁

吸烟。

进入施工现场的人员要爱护场内的各种设施和标示牌,不得随意拆除和移动标示牌。

严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。

脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格者方可发上岗证,凡患有高血压、贫血病、心脏病及其他不适于高空作业者,一律不得上脚手架操作。

上架子作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。

护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组支模时,如需拆改时,应由架子工来完成,任何人不得任意拆改。

脚手架验收合格后任何人不得擅自拆改,如需做局部拆改时,须经主管工程师同意后由架子工操作。

不准利用脚手架吊运重物;作业人员不准攀登架子上下作业面,不准推车在架子上跑动,塔吊起吊物体时不能碰撞和拖动脚手架。

不得将模板支撑、泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。

在架子上的作业人员不得随意拆动脚手架的所有拉结点和脚手板,以及扣件绑扎扣等所有架子部件。

拆除架子而使用电焊气割时,派专职人员做好防火工作,配备料斗,防止火星和切割物溅落。

脚手架使用时间较长,因此在使用过程中需要进行检查,发现杆件变形严重、防护不全、拉结松动等问题要及时解决。

要保证脚手架体的整体性,不得与施工电梯一并拉结,不得截断架体。

施工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件及其他物品,材料、工具用滑轮和绳索运输,不得乱扔。

不使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人,登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。

脚手架堆放场应做到整洁、摆放合理、专人保管,并建立严格领退料手续。

施工人员应做到活完料净脚下清,确保脚手架施工材料不浪费。

运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。应随时整理、检查,按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。

六级以上大风、大雪、大雾、大雨天气停止脚手架作业。在冬季、雨季要经常检查脚手板上有无积水等物。若有则应随时清扫,并要采取防滑措施。

7.7应执行的强制性条文

本外架施工和使用期间应执行的强制性条文如下,应重点检查:

1、钢管上严禁打孔。

2、当脚手架搭设尺寸中的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距有变化时,除计算底层立杆段外,还必须对出现最大步距或最大立杆纵距、立杆横距、连墙件间距等部位的立杆段进行验算;

3、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;

4、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

5、立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。

6、连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。

7、高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;

8、一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑;

9、脚手架必须配合施工进度搭设,一次高度不应超过相邻连墙件以上两步。

10、严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用;

11、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。

12、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;

13、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固;

14、各构配件严禁抛掷至地面;

15、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换;

16、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5036考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。

17、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备。

18、在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:

1)主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;

2)连墙件。

8悬挑式外架设计计算

荷载参数:步距1.8米,纵距1.5米,排距1.05米,主楼外脚手架四次悬挑搭设高度分别为19.5米(11步)、19.5米(11步)、19.5米(11步)、19.3米(11步),铺竹脚手板,施工荷载QR=3kN/㎡。连墙点布置为两步三跨(2h×3l),钢管截面面积A=391mm2,截面模量W=4.18×103 mm3,回转半径i=16.0mm,抗压、抗弯强度设计值f=205N/mm2,基本风压值ω

0=0.45kN/m2,计算时忽略雪荷载等。根据JGJ130-2011规范中表A-1得: gk=0.1248KN/m ,竹脚手板均布荷载标准值为0.35kN /m 2,验算高度取19.5米。

8.1 荷载传递路线

竖向荷载:脚手板→纵向水平杆→横向水平杆→横向水平杆与立杆连接的扣件→立杆→钢梁→固定件。

水平荷载:立杆→立杆与连墙件的扣件→连墙件→墙体。

8.2 横向水平杆强度计算

脚手架搭设剖面图如下:

G2k k2a b 每纵距施工荷载N Qk =q k ×l a ×l b =3×1.5×1.05=4.725 kN

M Gk =0643125.0305.1355125.0332=?=?b k G l N kN ·m M Qk =55125.03

05.13725.433=?=?b Qk

l N kN ·m M=1.2M Gk +1.4M Qk =1.2×0.0643125+1.4×0.55125=0.848925kN ·m 09.20310

18.410848925.036

=??==W M σ

245622=?-??????=-=υ [v ]=l b /150=1050/150=7mm

v<[v ] 横向水平杆挠度满足要求。

8.3 纵向水平杆强度计算

按三跨连续梁计算,简图如下:

2k k2b 施工均布荷载Q k =q k ×l b /3=3×1.05/3=1.05 kN/m

q =1.2G 2k +1.4Q k =1.2×0.1225+1.4×1.05=1.617 kN/m

M Gk max =0.10G 2k ×l a 2=0.10×0.1225×1.5×1.5=0.0276 kN ·m

M Qk max =0.10Q k ×l a 2=0.10×1.05×1.5×1.5=0.236kN ·m

M=1.2M Gk max +1.4M Qk max =1.2×0.0276+1.4×0.236=0.364kN ·m

1.8710

18.410364.036=??==W M σ

mm EI ql a 68.21004.101006.21001500617.1677.0100677.0454

4

=??????==υ [v ]=l b /150=1500/150=10 mm

v ≤[v ] 挠度满足要求。

8.4 连接扣件抗滑承载力计算

直角扣件、旋转扣件抗滑承载力设计值按JGJ130-2011中表5.1.7取kN R c 8=。

横向水平杆传给立杆的竖向作用力:

R=(1.2N G2k +1.4N Qk )/2=(1.2×0.55125+1.4×4.725)/2=3.64kN

R c =8.00 kN R ≤R c 扣件抗滑承载力满足要求。

8.5 立杆稳定性计算

a ) 计算组合风荷载时立杆段的轴向力设计值

脚手架结构自重(包括立杆、纵、横水平杆、剪刀撑、横向斜撑和扣件):

立杆自重NG1K =19.5m ×0.1248KN/m=2.43KN

⑴外立杆

①脚手板(竹串片)按铺二层计算,查表4.2.1-1,自重标准值取0.35KN/m 2

NG2K-1 =2×1.05×1.5×0.35/2 =0.55KN

②操作层扶手栏杆及挡脚板,按铺二层计算,查表4.2.1-2,荷载取0.14KN/m

NG2K-2 =2×1.5×0.14=0.42KN

③安全网,自重标准值取0.01KN/m 2

NG2K-3 =19.5×1.5×0.01=0.29KN

④纵向横杆(搁置脚手板用),钢管自重标准值取0.0377KN/m

NG2K-4=2×1.5×0.0377×2/2=0.11KN

⑤合计:NG2K=0.55+0.42+0.29+0.11=1.37KN

⑵内立杆

①脚手板(竹串片)按铺二层计算,查表4.2.1-1,自重标准值取0.35KN/m 2

NG2K-1 =0.55+2×0.2×1.5×0.35=0.76KN

②纵向横杆(搁置脚手板用),钢管自重标准值取0.0377KN/m

NG2K-4=2×1.5×0.0377×2/2=0.11N

③合计:NG2K =0.76+0.11=0.87

⑶施工均布活荷载(按二层施工考虑)

外立杆 NQK 外 =3×1.5×1.05×2/2=4.725kN

内立杆 NQK 内 =4.725+2×1.5×0.2×2=5.925kN

(4)垂直荷载组合(不考虑风荷载)

①外立杆

N1=1.2×(2.43+1.37)+ 1.4×4.725=11.175kN

②内立杆

N2=1.2×(2.43+0.87)+ 1.4×5.925=12.255kN

(5)垂直荷载组合(考虑风荷载)

①外立杆

N1=1.2×(2.43+1.37)+0.85×1.4×4.725=10.183kN

②内立杆

N2=1.2×(2.43+0.87)+ 0.85×1.4×5.925=11.011kN

b ) 立杆稳定性验算

不考虑风荷载时:f A N <)/(?

N —计算立杆最大垂直力设计值,取N=N2=12.255kN

?—轴心受压构件的稳定系数,根据长细比λ查(JGJ130-2011)附录C 表C 取值,根据第5.3.3条规定:立杆计算长度0l =k μh=1.155×1.5×180=312㎝,长细比λ=0l /i (钢管回转半径)=312/1.6=195<210(《冷弯薄壁型钢结构技术规范》),符合要求。

查附录C 得轴心受压杆件稳定系数?=0.189,A —立杆的截面面积,查本规范附录B 表B 采用:A=391㎜2。

223

/215/8.165391

189.010255.12mm N mm N A N <=??=? 满足要求。 考虑风荷载时:

f W Mw A N <+/)/(?

Mw —由风荷载设计值产生的弯矩;

W —钢管立杆的截面模量,查附录B 表B :W=4.18㎝3

(1)由风荷载产生的立杆弯矩:

①密目安全网挡风系数:

()841.0100/1003.123001002.1100/1002.12.1011=??

? ???-=-==nA h l A a n ? 查规范得:敞开双排扣件钢管脚手架挡风系数脚手架?=0.089

则:?=安全网?+脚手架?=0.841+0.089=0.868

②风荷载标准值计算:查规范得:z μ=1.25,s μ=1.3?=1.1284

则:k w =0.7z μs μo w =0.7×1.25×1.1284×0.45=0.44KN/m

③风荷载产生的立杆弯矩:

w M =0.85×1.4wk M =104.185.02h l w a k ?=10

8.15.144.04.185.02

????=0.25KN ?m (2)立杆稳定性计算

2236

3/215/81.20810

18.41025.0391189.010011.11mm N mm N W M A N <=??+??=+ω? 满足要求。 8.6 连墙件验算

a ) 扣件连接抗滑承载力验算

连墙件均匀布置,受风荷载作用最大的连墙件应在脚手架的最高部位,按高度100.65m 处考虑, 20/44.07.0m kN s z k =??=ωμμω

连墙件水平方向设置间距为4.5m ,高度方向每二步设置,即3.6m 间距,每根连墙件覆盖面积为:22.166.35.4m S =?=,按《规范》5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴力(KN ),0N =5.0KN 。

连墙件的轴向力设计值:kN R kN N N N c l l 16298.1452.1644.04.10=<=+??=+=ω

连墙杆与外架的连接应采用双扣件,即连墙杆采用直角扣件与脚手架的内、外排立杆均应连接。连墙杆与墙体的连接应采用不少于两只直角扣件扣牢。

b ) 连墙杆稳定性计算

杆件两端均采用直角扣件连于脚手架及附加在建筑物上的短钢管上,因此连墙杆的计算长度可取脚手架距墙距离,即cm m l 2020.00==,长细比1505.1260

.1200<===

i l λ,根据此长细比查JGJ130-2001附录C 表C 得稳定系数:967.0=?。 223

/215/62.39391

967.01098.14mm N mm N A N l <=??=? 满足要求。 8.7 工字钢计算

根据悬挑脚手架的具体结构形式,对于工字钢需验算二个方面,一个方面是工字钢作为构件的力矩平衡,另一个方面是工字钢的内力验算。初选16#工字钢,其截面特性为:W

x

=140.9cm3。

1)力矩平衡验算

(0.2+1.05)×N1+N2×0.2=1.25×11.175+12.255×0.2=16.42KN.m

预埋钢筋φ16,f

y =215N/mm2 A

=200.96mm2

F 1=F

2

= f

y

×A

=215×200.96=43.21KN

F 1×0.3+ F

2

×(0.3+2.3)=43.21×0.3+43.21×2.6=125.3KN.m>16.42KN.m

由此得出:满足要求。

计算简图2)弯矩验算

M=0.2N

2+(0.2+1.05)N

1

=0.2×12.255+1.25×11.175=16.42KN.m

σ=M/W=16.42×106/140.9×103=116.54N/mm2<215N/mm2由此得出:满足要求

计算简图如下:

3)工字钢强度验算

σ= M /(γx×Wx)

γx----截面发展系数,取γx=1.05;

悬挑式外脚手架专项施工方案

悬挑式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 工程名称:北城天地商业中心 建设单位:杭州北城置业有限公司 设计单位:浙江宸泰设计研究院有限公司 勘察单位:杭州市勘测设计研究院 监理单位:浙江中兴工程建设监理有限责任公司 施工单位:浙江杭州湾建筑集团有限公司 建设规模:本工程由三幢高层及配套商业裙房组成,地下2层,地上2至22层。其中1#楼20层,屋面标高为+77.95 米,标准层层高3.45 米;2#楼15 层,屋面标高为+76.29 米,标准层层高4.79 米;3#楼22 层,屋面标高为+76.19 米,标准层层高 3.2 米;其余配套商业用房为 2 至 3 层。总建筑面积137706.5 m2,其中地上建筑面积为87299.5 m2,地下建筑面积为50407怦。结构类型为框架剪力墙结构,二类高层。 1.1 地理位置 工程位于杭州市拱墅区祥符镇吉如社区,轻纺路南侧,杭行路东侧。 1.2 周边环境条件 本工程现场周边情况:场地北面为轻纺路;西侧为杭行路;东侧和南侧均为空地。北面轻纺路道路面标高为-0.8m ,其余地面标高与本工程场地基本持平。该建设场地地势较平坦,周围环境一般。本工程自地下室顶板面标高为-1.50m~-0.05m 。 二、编制依据 1、本工程相关图纸,设计文件、施工组织设计 2、国家、省有关脚手架设计、施工的规范、规程、文件及标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)实施意见(试行)浙建建〔1999〕190号

悬挑脚手架施工方案

红光鹏程苑(H5地块) (3#、4#楼) 悬 挑 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 湖北天宇建设有限公司 2012年6月20日

目录 一、工程概况2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 二、编制依据2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 三、搭设形式2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 四、材料要求2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 五、方案选择2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223 六、脚手架搭设22222222222222222222222222222222222222222222222222222222224 七、脚手架的检查与验收222222222222222222222222222222222222222222222222229 八、脚手架的拆除222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 九、安全保证措施222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 十、应急措施2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211十一、悬臂式脚手架计算书2222222222222222222222222222222222222222222222211

钢管悬挑式脚手架施工方案

二、钢管悬挑式脚手架的搭设 为了增加外架结构的强度、刚度、稳定性。综合楼的组外架搭设高度五层楼地面,即18米以下范围内。以上部分采用满堂式钢管脚手架搭设,以保证施工支护结构的安全性。具体所用材料及搭设措施方法如下: (一)、脚手架选型: 根据本工程的结构特点,在五层楼板地面采用钢管式悬挑脚手架,进行主体结构施工。材料采用48型扣件连接,钢管规格为Φ48×3.0mm。脚手架总搭设高度为4.5米计算,室内为满堂式,外侧为悬挑式。施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板共铺设1层。 (二)、施工准备: 1、按规范要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品禁止使用,不符合规范要求的的钢管禁止使用; 2、搭设脚手架前应清除搭设场地的杂物,障碍物等; 3、操作人员应持证上岗。 4、放线定位,做好明显的标记。 (三)脚手架搭设: 1、搭设顺序:预埋直径园18㎜钢筋埋件→放置纵向悬挑钢管→立杆(立杆下方垫通长脚手板)→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→依次搭设。(外满铺密目安全网,连墙处白织网兜底)。 2、脚手架搭设必须配合施工进度要求,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步; 3、每搭设完一步脚手架后,应按规范规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度; 4、严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用; 5、相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合构造要求;

6、开始搭设立杆时,应按楼层柱距设置一到连墙杆,直至连墙件安装稳定后,方可进行下一步的搭设; 7、纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部位立杆固定; 8、剪刀撑的搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。 9、脚手架操作层须满铺脚手板,设200mm高的挡脚板和高度1.2m的护身栏(两道水平钢管紧贴外立杆内侧,用扣件扣牢)。 12、脚手架搭设平面图及立面示意图如下:

悬挑外脚手架专项施工方案

昭通市龙韵雅苑2号地块标段2 脚手架搭拆 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 鲁甸县江山建筑建材有限公司 二0一3年一月五日

- 1 - 目录 一、工程概 况 (4) 二、编制依 据 (4) 三、外脚手架材质要 求 (4) 1、悬挑杆件材 料 (4) 2、连梁杆件材 料 (4) 3、架体材 料 (4) 2、扣件材质要 求 (5) 3、脚手板材质要 求 (5) 四、悬挑脚手架搭设方 案 (5) 1、悬挑外架的搭设原

则 (5) 2、悬挑外架各杆件设置要 求 (6) (1)悬挑杆及其锚环设 置 (6) (2)立杆设置要 求 (6) (3)大横杆设置要求 (7) (4)横向水平杆(小横杆)设置要求 (7) (5)剪刀撑设 置 (8) (6)横向斜撑设 置 (8) (7)钢丝绳的设 置 (9) (8)连墙件设 置 (9) (9)护栏和挡脚板设 置 (10)

- 2 - (10)挂设安全网及胶合板 (10) (11)扣件的安装要 求 (10) 五、卸料平台的设置方 案 (11) 六、斜道设置方 案 (11) 七、脚手架的搭设规 定 (12) 八、脚手架搭设质量的检查验收规 定 (13) 九、使用脚手架的规 定 (13) 十、脚手架的拆除要 求 (14) - 3 - 一、工程概况 二、编制依据

1、本工程施工组织设计; 2、《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ131-2001; 4、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查方法》; 5、中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》; 6、云南省人民政府令第82号《云南省建筑现场管理规定》; 7、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》(建质[2003]82号)。 三、外脚手架材质要求 1、悬挑杆件材料 采用16号工字钢,锚环采用:前面1个Φ20钢筋,尾部2个Φ20钢筋。 杆件长度:4.5m。 2、连梁杆件材料 连梁采用Ф48×3.5钢管。采用扣件连接。 3、架体材料 (1)钢管采用ф48×3.5无缝钢管。 (2)钢管材质使用Q235,其材质应能符合《碳素结构钢》。 (3)立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。小横杆的钢管长度为1.5m。 (4) 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 (5)木脚手板:厚50㎜、宽150㎜、长2000㎜或4000mm。

悬挑外脚手架施工方案1(z最新)

外脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为钰泰·九龙苑B-2#楼工程,该工程为地下一层,地上十二层,建筑的设计使用年限为50年,本工程建筑建筑高度36.95m,建筑面积6492.1 m2. 结构体系为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,剪力墙抗震等级为二级。基础为:筏板基础,基础厚度 1.2m,地下室底板及外墙采用级配密实的防水混凝土,混凝土强度C30,抗渗等级S6。其它部分各构件各部位混凝土强度等级:标高筏板顶~30.55m 梁板、剪力墙、柱混凝土C30,标高30.550m以上剪力墙、柱、梁板混凝土C25;裙房梁、板、柱C25。 二、脚手架工程设计及搭设参数 1.本工程外脚手架。(附楼及主楼三层搭设落地式脚手架)三层以上设置悬挑脚手架,在三、十楼面设槽钢悬挑并用钢丝绳斜拉。在四、七、十一层设钢丝绳斜拉卸荷结构;2.脚手架钢管选用A48×3.5;外挑槽钢采用[16,长度约为2.9m,固定槽钢用2道A16钢筋加工成“几”字型预埋在楼面混凝土内,分别距外墙边为0.3m、1.4 m。立杆纵向间距为1.5 米,内立杆距外墙或阳台边0.5m,外立杆距外墙面或阳台边为1.4 米,大横杆间距为1.8 米,小横杆长度为1.2~1.3m。脚手架与建筑物的连墙拉结采用楼面预埋C25钢筋,然后利用钢管扣件将外架内外排立杆与预埋钢筋进行刚性拉结,连墙件水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。 2.卸荷钢丝绳吊点水平间距以2个立杆间距为准,即1.5×2=3.0m;钢丝绳张拉高度为两步架高,即1.8×2=3.6m,吊点距墙面1.4m,斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α的正切值tanα=3.6/1.4=2.571。 3.三层以上悬挑架高21 米,本方案仅仅以悬挑架为例对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(见附图1、附图2)

起闭机房悬挑脚手架施工方案

如东县海堤达标项目东安新闸管理设施工程---起闭机房单项工程 悬 挑 脚 手 架 专 项 施 工 方 案

起闭机房悬挑脚手架施工方案 一、施工准备 根据本工程的特点,本工程需采用悬挑脚手架为主体结构及装修外墙施工的安全防护设施。结构采用φ48*钢管,双排脚手架,外挂密目安全网,下挂平网进行防护。 二、施工技术措施 悬挑脚手架的搭设人员要经过专业培训合格后并持证上岗,搭设人员个体防护充分,安全带、安全帽、防滑鞋应配备齐全,钢管、扣件、脚手板、安全网等要经检验合格后方可使用,5-6级以上大风和雷、雨、雪应停止脚手架作业。 三、材料要求 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管必须涂防锈漆。用于本工程的钢管应在进入工地时进行检查,扣件使用前应进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用。出现滑位的螺栓必须更换。竹排要采用新排,严禁使用腐烂,碎裂竹排,已使用过的安全网必须经过检查后方可使用,超过使用期限的安全网严禁使用。 四、脚手架的搭设要求 1、外悬挑脚手架的搭设顺序为放置横杆---紧固横杆与楼面---放置纵向扫地杆--- 立杆---横向扫地杆---第一纵向水平杆---第一步横向水平杆---连墙杆---地二纵向水 平杆---地二步横向水平杆。 2、搭设脚手架的所虚材料进场后,要进行检查验收合格后按品种、规格分类堆放 整齐平稳。 3、脚手架搭设前,工长要按照搭设方案中的有关搭设要求向架子工人进行书面的 安全交底。 4、架子搭设工人应持证上岗,保持人员稳定。 5、脚手架的搭设作业,要统一指挥,按要求搭设。 6、脚手架的几何尺寸,竖距1.4m,纵距1.5m,横距1.1m。内侧立杆距建筑物的 距离20cm。三角行挑梁对应于立杆设置,并上设横拉杆。 对称拉接 三角拉接 锚固件 双排 7、立杆的接头必须采用对按扣件对接,立杆的搭接长度不应小于1m,不少于2

悬挑式脚手架施工方案

悬挑式脚手架施工方案 第一节脚手架的方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全以及工程实际情况,故在选择方案时,充分考虑一下几点情况: 1.架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理; 2.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全 性和耐久性; 3.选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4.结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便, 便于检查验收; 5.综合以上考虑,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要 求,要符合相关文明标准化工地的有关标准; 6.结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考 虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 普通型钢悬挑脚手架 7.脚手架的搭设,从第四层开始做悬挑,每一悬挑高度为标准层6 层一挑,悬挑高度为3×6=18米,共悬挑7次。

第二节脚手架材料选择 1.脚手架水平支撑梁采用10号工字钢,架设钢管外径48mm,壁厚 3.5mm,钢材强度等级为Q235,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、 分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗压、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2.本工程的钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢 管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴合面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N·m时不得破坏,如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,实验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3.搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求颜色美观。 脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆、底排立杆、扫地杆统一漆黄漆。 剪力撑统一漆黄黑相间色。 4.脚手板采用竹夹板,其力学性能应满足有关要求。 5.安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/cm2,做耐贯穿试

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

屋面钢管悬挑脚手架施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 (3) 三、脚手架工程施工安排 (3) 1、工程进度安排 (3) 2、人员组织 (3) 3、劳动力选择 (4) 四、脚手架工程施工准备 (4) 1、现场准备 (4) 2、劳动力准备 (4) 3、物资准备 (4) 4、.技术准备 (5) 五、悬挑脚手架搭设要求 (5) 1、搭设形式、施工活荷载 (5) 2、脚手架构造要求 (5) 3、其它部位安全防护措施 (10) 4、质量标准及验收 (11) 六、脚手架使用要求及措施 (12) 七、脚手架拆除要求与措施 (12) 1、拆除的准备工作 (12) 2、拆除要求 (13) 八、脚手架工程的检查验收 (14) 1、脚手架的验收标准 (14) 2、脚手架监控措施 (14) 九、脚手架的安全施工保证措施 (15) 十、文明施工要求 (16) 十一、悬挑脚手架计算 (17)

一、工程概况 翡翠半岛馨园28#~30#楼及车库工程位于天津市天津市武清区南蔡村镇,翠亨路西侧,由三栋塔楼组成,总建筑面积36739.54㎡,其中地下车库面积为4451.58M2,主要结构类型为框架-剪力墙结构。建筑功能高层住宅及地下车库。 28#30#楼为复式剪力墙结构,地下2层,地上16层,层高4.8米,建筑檐口高度78米。 29#楼为剪力墙结构地下2层,地上18层,层高3.0米,建筑檐口高度56米。3栋塔楼全部为造型坡顶西瓦屋面,塔楼位置含在车库顶板范围内。 结构施工采用16号工字钢悬挑双排施工用外脚手架进行防护。 建设单位:天津浩华恒基投资有限公司 设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司 监理单位:北京东方通国际工程监理有限公司 施工单位:天津三房建建筑工程有限公司 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 屋盖装饰施工由二次结构作业队完成,主体结构施工完成后原结构施工脚手架陆续拆除,装修工程施工需重新搭设防护脚手架。根据本工程的现场条件及结构形式,屋顶造型部分采用钢管悬挑双排单立杆脚手架以满足屋顶装修工程需要,建筑装修施工阶段外脚手架仅作为安全防护使用。 三、脚手架工程施工安排 1、工程进度安排 本工程屋顶部分装饰施工时间为2014年4月至2014年7月,29#楼先开始施工从2014年4月开始,2014年7月完成施工,28#、30#楼计划2014年5月开始施工,2014年8月完成施工。脚手架搭拆时间计划为2014年4月15日至2014年8月15日。 2、人员组织 项目部成立脚手架管理小组,由项目总工房克林编制施工脚手架方案,项目执行经理何永江负责现场检查、管理,由安全员韩琦、李景凯负责脚手架(负责现场生产、方案实施)。

悬挑式脚手架施工方案99338

阳光城·国际社区 悬挑式外脚手架搭设、拆除施工方案 编制: 审核: 批准: 陕西省第三建筑工程公司 阳光城项目部

2010年6月29日 外脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况 阳光城·国际社区位于沣渭新区(西安绕城高速与咸阳世纪大道相交以北)。由18栋别墅组成。为框架-剪力墙结构,地下一层,地上4层,总建筑面积为70504㎡,建筑高度14.85m。抗震设防烈度为8度,抗震等级为二级。 二、编制依据 1、阳光城·国际社区施工图纸,施工组织设计。 2、JGJ130—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。 3、JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》。 三、外墙脚手架方案确定 1、本方案供主体施工防护和外墙面装饰作业使用。 2、地下室搭设落地式双排扣件式钢管脚架,一层以上搭设悬挑式双排扣件式钢管脚手架,悬挑四层,高度15米。 3、方案搭设参数及材质的确定 3.1立杆纵距确定:脚手架用于施工阶段防护,施工的作业层荷载按2 kN/m2,依据:《规范》表6.1.1-1和《规范》7.3.12中第4条规定(自顶层作业层的脚手板下计,宜每隔12m 满铺一层脚手板。)的要求选取2+Int(27÷12+1)×0.35=2+3×0.35(kN/m2)荷载所对应的纵距1.5米;其中:2(kN/m2)是一层结构作业层荷载;3×0.35(kN/m2)包括一层作业层脚手板,另两层脚手板是根据本规范第7.3.12条的规定确定。 3.2立杆横距确定:根据工程情况在满足施工的条件取0.9米; 3.3靠墙一端外伸长度确定:《规范》6.2.2条主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架

悬挑脚手架施工方案完美版doc

华府丹郡A1#、A2#楼工程脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司

华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以

下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。本工程钢管脚手架的搭设使用可锻造扣件,有扣件生产许可证的生产厂家提供,钢管螺栓拧紧力矩达65N·M时不得破坏。使用旧扣件时,扣件必须取样送有关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后可在施工中使用。 4.3脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4.4搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆橘红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4.5安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,

悬挑式外脚手架施工方案

碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司碧桂园·翡翠郡工程项目经理部

2018年07月15日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其他均为剪力墙结构。本工程5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000 相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分批安全教育和技术交底。

悬挑外架施工专项方案(最新)

第一章编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、建筑施工悬挑式脚手架安全技术规定 6、《地基与基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) 7、《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》 8、《建筑施工脚手架实用手册》 9、建筑施工扣件式钢筋脚手架构造与计算 10、工程施工组织设计及图纸 11、其他相关规定 第二章工程概况 工程名称:四川省军区警卫连、通信站宿舍楼 工程地点:成都市市区 建筑面积:4544㎡ 建筑层高:地下0层,地上6层 结构体系:框架结构。 第三章方案设计 3.1悬挑型钢脚手架的选型设计 悬挑架选型 悬挑脚手架采用工字钢作梁,从结构楼层上挑出,作为悬挑支撑结构。型钢梁临时固定在结构楼面上,用预埋锚筋固定。在悬挑出的工字钢上搭设Φ48×3.5扣件式钢管脚手架,在工字钢悬挑末端按照构造设置一根Φ12上拉的钢丝绳,而钢丝绳仅作为保险装置,不参与槽钢的受力计算及刚度验算。

3.2悬挑工字钢支撑体系的构造要求 悬挑梁为I16号工字钢,长度3.5m或4m,从楼层转角开始布置,沿结构边按水平间距1.7m均匀布置,从悬挑结构外端外挑长度1.45m。见图1悬挑工字钢平面布置图。 一、悬挑工字钢剖面图 双排外架 I16工字钢钢丝绳 预埋锚筋圆钢φ18 预埋锚筋圆钢φ16 1800 300 1050 100 图1悬挑架立面布置图 二、悬挑工字钢的构造要求 1、工字钢的一般构造措施 悬挑梁采用16#工字钢制作,在脚手架立杆根部位置处各焊一个Φ25钢筋头,用于固定立杆防止立杆移位,焊接时要满焊,不得点焊。第一个钢筋头距离挑梁前端100mm,第二个向内1050mm,高出工字钢150mm。工字钢底部,脚手架立杆根部焊接Φ25钢筋头,长度150mm,用于防止斜拉钢丝绳移位。见图2悬挑梁制作图。 焊接φ25钢管或钢筋头图2 悬挑梁制作图

悬挑式外脚手架施工方案范本

悬挑式外脚手架施 工方案 1 2020年4月19日

文档仅供参考 碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司 碧桂园·翡翠郡工程项目经理部 07月15日 2 2020年4月19日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- ) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- ) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210- 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- 《建筑结构荷载规范》GB50009- 《钢结构设计规范》GB50017- 《混凝土结构设计规范》GB50010- 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其它均为剪力墙结构。本工程 5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1悬挑梁: 1.1采用I18工字钢,锚固长度1.70m,楼层预埋ф20U型螺杆,每道钢梁设置ф16钢丝绳作为保险绳。墙外处悬挑1.25m梁根部及外墙内侧处采用3根φ20压环圆钢地锚固定,φ20 U型螺杆在浇楼板砼时预埋,同时采用两根直径18,长1500mmHRB335级钢筋进行加强。第一根圆钢锚固距工字钢末端200,第一根与第二根间距200,第三根圆钢锚固间距离建筑物边沿为100,锚固圆钢与工字钢间采用木楔塞紧。工字钢前端立杆部位需焊接定位钢筋。 悬挑梁侧面图

脚手架预埋U 型压环示意图 1.2定距定位: 放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接150-200mm 、外径Φ40mm 的钢管或外径Φ25mm 的钢筋,立杆套 1.3

16斜拉钢丝绳 20 16斜拉钢丝绳限位钢筋20

悬挑外架搭设阳角处,如“平面布置图”与“立面示意图1”中所示施工,除去45度角倾斜的工字钢为4m外,其余工字钢皆为3m长,槽钢与工字钢之间采取双面平焊,焊缝为二级,阳角处挂两道16斜拉钢丝绳。当板面标高有变化时,按“立面示意图2”中所示进行处理。 4.2立杆:内立杆距外墙边300mm,立杆横距900、纵距1200、步距1800。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 在安装施工升降机位置,需在梯笼两侧架设一道立杆,并根据局标化要求,设置“Z”字型加强杆,保证架体的稳定性。 4.3 大横杆:大横杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,其中2个大横杆之间应@600设置腰杆,保证整体美观和稳定性。 4.4小横杆:每个主结点处均设置横向水平杆,小横杆位于大横杆之上,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,小横两端均应采用直角扣件固定在大横杆杆上,严禁随意拆除,离外墙装饰距离为150mm,伸出外立杆为150mm。上下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 4.5扫地杆:悬挑式脚手架在与工字钢结合处,上返200mm,必须通长加设扫

最新悬挑式脚手架专项方案

悬挑式脚手架专项方 案

慧仁家园北地块III标段工程 悬 挑 式 脚 手 架 专 项 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 浙江宝恒建设有限公司 2010年3月

悬挑式脚手架专项方案 一、工程概况 工程名称:三墩镇农转居公寓(慧仁家园北地块III标段) 工程地址:杭州市西湖区三墩镇 建设单位:杭州三墩集镇建设指挥部 设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 施工单位:浙江宝恒建设有限公司 慧仁家园III标段是三墩镇农转居公寓项目,由浙华建筑设计事务所 设计。该工程位于杭州市西湖区三墩镇。该工程拟建五幢住宅楼(F1楼、 F2楼、F3楼、F4楼、F5楼)地下一层, F2~F5楼地上18层、F1楼地 上16层。F1~F5楼采用悬挑式脚手架。一层层高为3.9m,标准层层高为 2.9m。 二、编制依据: 1、JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规范》 2、JGJ130-2001、J84-2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》 4、50007-2002 《建筑地基基础设计规范》 5、GBJ9-87 《建筑结构荷载规范》 三、悬挑架内立杆离墙距离300mm,架宽1050mm,每一挑共八~九步, 高度14.4m~16.2m,按每层两跨设置连墙点,其施工操作面外侧设置踢脚板,高度300mm。立杆纵距1500mm均匀布置,对不能取整的,按

1500mm做参考,均匀设置,以保持架体美观。凡在悬挑层槽钢外端部设分层板,分层板刷60度斜条黑白相间油漆。 外架具体见立面图,平面图。

悬挑脚手架施工方案整理版

内江市白马金江美居 悬 挑 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 技术负责人: 四川海宇建筑工程有限公司 二0一一年八月 目录 1.编制依据: ........................................................................ 错误!未定义书签。 2. 工程概况: ........................................................................ 错误!未定义书签。

3. 施工部署........................................................................... 错误!未定义书签。 3.1施工组织管理机构............................................................ 错误!未定义书签。 3.2人员部署............................................................................ 错误!未定义书签。 3.3施工队人员部署................................................................ 错误!未定义书签。 3.4周转材料存放.................................................................... 错误!未定义书签。 4. 施工前期准备................................................................... 错误!未定义书签。 4.1技术准备............................................................................ 错误!未定义书签。 4.2人员培训............................................................................ 错误!未定义书签。 4.3材料及施工工具准备........................................................ 错误!未定义书签。 5. 结构脚手架施工............................................................... 错误!未定义书签。 5.1 结构外架设计 ................................................................... 错误!未定义书签。 5.2 施工工艺 ........................................................................... 错误!未定义书签。 5.3 脚手架受力计算 ............................................................... 错误!未定义书签。 5.4 质量标准 ........................................................................... 错误!未定义书签。 5.5施工中应注意的问题........................................................ 错误!未定义书签。 6.安全措施............................................................................. 错误!未定义书签。 6.1外架安全............................................................................ 错误!未定义书签。 6.2安全平网搭设.................................................................... 错误!未定义书签。 6.3脚手架拆卸........................................................................ 错误!未定义书签。 7.环保措施............................................................................. 错误!未定义书签。 8.挑架平面布置示意图 ........................................................ 错误!未定义书签。

悬挑式脚手架施工方案(DOC)

目录 一、编制依据-2- 二、工程概况-2- 三、脚手架的设计说明及采用数据-3- 四、悬挑脚手架设计-3 4.1 、悬挑脚手架设计信息-3 4.2 节点构造:-4- 五、搭设的构造要求-5- 六、脚手架搭设、使用和拆除的一般规定-7- 七、安全技术措施-10- 八、附件- 118.1 、脚手架立面图- 11 8.2 、脚手架平面图- 11 8.3 、各节点详图- 11 、脚手架计算书- 11-

一、编制依据 1. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2. 《钢管脚手架扣件》GB15831 3. 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 4. 《钢结构设计规范》GB50017-2003 5. 《建筑结构荷载规范》GB50009—2001 6. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 7. 《混凝土结构设计规范》GB50010—2002; 8. 《PKPM安全计算软件2011版》 9. 《建筑结构设计大全》 10. 本工程《施工组织设计》 11. 本工程全套施工图纸 二、工程概况 1、工程名称和规模:衢州碧桂园一期(I标段)总承包工程B地块;由1#~9# 九栋高层住宅和地下车库组成,其中5#楼和9#楼为独立的承台基础,其余一层地下室与地下车库连接组成整体地下室,地下室建筑面积17811m2 ;地上建筑面积87178m2 ; 2、工程地点:衢江区东港三路以南,通江中路以东,百灵路以西衢州碧桂园内。 3、建设单位:衢州碧桂园房地产开发有限公司;施工单位:杭州中庆建设有限公司;监理单位:杭州中研工程监理有限公司;质量安全监督:衢州市建设工程质量监督站 4、工程性质:高层公寓洋房; 5、结构形式:框架剪力墙结构; 6、基础类型:9#楼旋挖钻孔桩+承台基础;其余为承台基础; 7、建筑层数:主楼24 层,底层层高5.4m ,其余层高3.0m;大屋面高度 74.4m ;

工字钢悬挑脚手架施工方案word参考模板

悬挑脚手架施工方案 1. 编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术》(JGJ80-91) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《施工手册》 (第三版) 施工图纸 2. 工程概况 本工程 3. 脚手架布置原则 以结构外边线+0.35m作为外墙脚手架内排立柱的位置。 本工程所设计的地上结构外脚手架与地下结构脚手架为两个独立的系统,地下部分脚手架升至二层,从三层开始搭设双排悬挑脚手架。 3.1 脚手架的搭设 三层至十七层搭设双排悬挑脚手架,脚手架通过三层悬挑出的?16工字钢梁;此脚手架只用作围护,不做材料堆放、不做装修。南侧阳台部位搭设悬挑单排脚手架。待地下肥槽回填完毕后,搭设双排落地脚手架。 4. 脚手架所用材料 4.1 钢管

脚手架钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管的检查必须符合下列规定: 2 新钢管:具有产品质量合格证和质量检验报告;钢管表面平直光滑,没有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;钢管外径、壁厚、端面等的偏差,符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的规定:外径-0.5mm、壁厚-0.5mm、钢管两端面切斜偏差1.7mm;钢管必须涂有防锈漆。 2 旧钢管:钢管表面锈蚀深度≤0.5mm;钢管弯曲变形符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表8.1.5的规定:各种杆件钢管的端部弯曲 L≤1.5m,△≤5mm。 2 立杆钢管弯曲,当3m<L≤4m,△≤12mm;当4m<L≤6.5m,△≤20mm 2 平杆、斜杆的钢管弯曲L≤6.5m,△≤30mm。 扣件采用可锻铸铁制作的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不会发生破坏。旧扣件使用前进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 4.2 扣件 十字扣、一字扣、回转扣符合规范要求,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁,附件材料符合Q235钢的规定,螺纹符合《普通螺纹》的规定。 4.3 脚手板 木脚手板使用厚度50mm标准的杉木或松木板,板宽200-300mm,两端使用 10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹、破裂的木板。 4.4 安全网 必须是经国家指定监督检验部门监定许可生产的厂家产品。 安全网:水平网为大眼锦纶网。

相关文档