文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大型商业建筑防火设计研究与实践

大型商业建筑防火设计研究与实践

大型商业建筑防火设计研究与实践
大型商业建筑防火设计研究与实践

大型商业建筑防火设计研究与实践

通过分析大型商业建筑消防设计中面临的防火分区、人员硫散、灭火救援和商业空间利用等方面的问题,提出了“分隔内庭”的概念,阐述了使用平移式天窗解决大型商业建筑消防设计难题和水平疏散的消防设计理念,并通过中国工程实例,验证其可行性和合理性。

1 前言

现代商业建筑正朝着大型化、中庭化、多功能化方向发展,集餐饮、娱乐、旅游、居住、金融、文化、艺术等消费功能于一体,形成综合优美、舒适、愉快的购物环境,并成为城市景观的新气象。现代大型商业建筑的建筑规模和空间形态与普通商业建筑的差别很大。建筑面积从几万平方米到几十万平方米,是一个组织精密、结构复杂、形态丰富的建筑综合体,既要达到人流及物流通畅、交通与疏散结合等基本要求,还要满足未来不同业态的需求,为开发商带来最大的出租和出售回报。由于建筑面积规模庞大,聚散人员众多,周边和内部交通组织复杂以及商品密集形成的超常规的火灾荷载,设备用电频繁等各种因素,使大型商业建筑的防火设计遇到许多新的难题。如何确保大型商业建筑设计的安全性能,不仅是学术探讨的理论课题,也是急待解决的现实问题。

2 大型商业建筑消防设计中面临的问题

传统的防火设计隔火措施是在受限空间燃烧试验及其火灾经验统计的基

础上确立起来的,将其运用到大型商业建筑中,会与建筑的使用功能产生突出的矛盾。从近年来的大型商业建筑消防设计情况来看,建设、设计和消防部门在执行现行《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称“高规,’)、《建筑设计防火规范》(以下简称“建规”)和《商店建筑设计规范》时,常遇到以下问题。

2.1如何分隔P9火分区

商业中庭要求视觉上尽量通透,采用防火墙分隔不利于使用;采用水幕代替联片的防火墙时,防火分区的分隔长度达几十米到上百米,水量的供应和排放都访防科争省扶术2007年9月第26卷第5期是难以解决的工程问题;由此似乎选用防火卷帘最为合适。但大面积防火卷帘的使用常出现很多问题,如卷帘产品和施工质量以及日常维护保养难以有效保证;卷帘箱的缝隙、导轨及卷帘下部常常因受热而变形,导致卷帘无法下落;防火卷帘下方堆放货物、杂品等也可能使卷帘不能正常下落;防火卷帘受火焰作用向受火面凸出,出现较大的缝隙,失去阻火隔烟作用;面积较大时控制系统和电源系统也往往不能保证在火灾中全部卷帘关闭。这些都极大地降低了防火卷帘的防火效能,加大了建筑的火灾危险性。此外,使用防火卷帘势必影响整个建筑的结构与空间效果,从而对商场运营产生不良影响。

2.2 如何实施人员疏散

人员安全疏散是一个极其复杂的过程,其行为受到人员心理素质、文化

背景、教育程度、生活习惯、身体状态等综合因素的影响,非常难以量化,尤其在外界环境急剧变化的时候,人员的疏散行为更是呈现模糊性、不确定性和随机性等复杂系统特性。大型商业建筑“体量大、跨度大”,位于建筑中部的疏散楼梯在首层往往不能直通室外,从而无法为人员疏散提供有效的安全通道。另外,若在中庭处设置防火卷帘,则等于阻断了人员逃生最直接的线路,原来通畅的公共走道和开阔的中庭空间被众多的卷帘分隔,人们无法找到原路,无法通过中庭看到发生的事情,这在一定程度上造成人员被卷帘围困的恐慌感。

2.3 如何有效开展灭火救援行动

消防设计不仅仅是对照规范进行设计的问题,同时还应考虑实际火灾状

态下如何有利于人员逃生以及如何有利于消防人员进行灭火救援的问题。对于大型商场中心火灾,消防人员无法深人扑救火灾。而设置防火卷帘分隔时,防火卷帘下降后,相当于中庭处于全封闭状态,消防队员无法直接寻找到起火点后迅速从中庭进攻扑灭火势。中庭虽然是消防车进人停留的开阔场地,但如无法保证上部烟气能顺利排出而积聚大量烟气时,高温的烟气不仅会使扑救人员窒息,还有会使轻钢顶棚构架坍塌的危险,对扑救人员和疏散人员的安全都造成极大的隐患。

2.4 如何有效设置商业空间

商业运营时,不同业态的商家要求不同规模的营业面积和交易展示界面,往往与防火规范规定的水平分区面积不相符。如果按防火规范的要求分隔大空间商场,往往影响商业业态的布局,制约商业的运作。在安全出口宽度计算时,按照现行规范计算的结果通常高于建设和设计单位的心理承受能力和经验值,为了满足计算结果需要,各单位对《商店建筑设计规范》的营业厅面积算法的理解不同,常采取扣除自动扶梯等辅助建筑面积和选用营业厅比例下限等做法。另外,传统的人员安全疏散模式都是通过疏散楼梯这一垂直疏散方式进行的,按“建规”计算得出的商业建筑疏散总宽度对于大型商业建筑而言是一个庞大的数字,满足规范即意味着空间中密布楼梯间,将大大减少商业空间,采购流线也无法组织流畅。

3 水平疏散的防火设计理念与平移式天窗工作原理

3.1 大型商业建筑水平疏散的人员安全疏散理念

大型商业建筑体量大、跨度大,如图1所示,可分为若干个市场单元,

市场单元之间的阴影区定义为“分隔内庭”,可以按照“室外区域”进行考虑。大型商业建筑内部发生火灾时,通常来说,火灾发生区域或者受到火灾危险威胁的人群是通过建筑物内部的疏散楼梯这一垂直疏散方式进行的,而水平疏散则允

许人员从市场单元之间的连廊,穿过“分隔内庭”进人到周边的市场单元,这样疏散的人流更大、效率更高。

(4)边界应设置自动喷水灭火系统,以使燃烧处于

3.2 平移式天窗内庭的设计要点

由于大型商业建筑的空间高、热量散失快,温升慢,不会产生轰燃和堆物连续以热辐射为主要形式的燃烧。火灾中的主要危害是烟气的扩散和蔓延,必须加强对烟气的有效控制和处理,保持相应的防烟分区,加大建筑物上部烟气的排放能力,因此关于“分隔内庭”

存在如下设计要求:

(1) 在火灾情况下可自由排烟;

(2) 保留足够宽度的隔离带,使燃烧物不连续;

(3) 人员疏散留下足够的通道;

可控制范围甚至直接将其扑灭。市场单元间内庭采用可开启平移式天窗是有效的解决方法。为了解决火灾通过“分隔内庭”和连廊向水平和垂直方向的蔓延问题,可以采取下列措施:

(1 )将“分隔内庭”采光顶棚设计成一组可以平行

移动完全打开的天窗,完全开启时间不大于45s。可开启天窗平移时可将天窗完整的移至屋顶其他位置,形成“分隔内庭”,顶部为敞开的混凝土洞口。

(2) 平移式天窗不仅与消防联动,还考虑温控、手动控制,从而保证在停电、消防报警失效等最不利情况下都能在火灾初期将所有“分隔内庭”的天窗打开。

(3 )“分隔内庭”和连接市场单元的连廊采用不燃材料。

(4) “分隔内庭”设置混凝土实体栏板,高1.1 m ,与大于3m宽的外廊形成天然的防火挑檐。

(5) 连廊上设置自动喷水灭火系统,连廊两端设置挡烟垂壁。

3. 3 使用平移式天窗解决大型商业建筑的消防设计

难题平移式天窗的使用,使大型商业建筑的“分隔内庭”在火灾状态下可完全打开,解决了火灾通过“分隔内庭”和连廊向水平和垂直方向的蔓延问题,支持了水平疏散的人员安全疏散形式的合理性,大型商业建筑的消防设计难题得

到了有效解决。可以有效保护人员生命安全,即保证建筑的使用人员能够在火灾环境变危险之前安全疏散;降低财产损失,即防止火灾大规模蔓延,或造成结构垮塌;保证消防队员的安全,即在合理的时间内消防队员能够在一个相对安全的火场条件下进场扑救。具体来说具有如下优势:

(1) “分隔内庭”开启后等同于室外,则无需采用防

火卷帘作为隔断。当“分隔内庭”两侧栏板构造达到防火挑檐和挡烟栏板的要求,且中庭宽度达到一定距离后,有效地解决了火灾通过中庭向水平和垂直方向引燃的问题。中庭在火灾情况下可自由排烟,保证“分隔内庭”作为安全区域的可能性。

(2) “分隔内庭”开启后,无功能连廊成为人员疏散

最直接的方向,人员不仅可以垂直疏散,更可以水平向相邻建筑区域四处疏散;而在“分隔内庭”内的开敞楼梯也可认为是室外楼梯,从而大大增强了疏散能力,中部的建筑疏散楼梯,可以认为疏散至“分隔内庭”即为安全区域,既满足了规范,又加强了可操作性。

(3) 消防车可到达任一可开启“分隔内庭”,由于该

“分隔内庭”等同于室外,消防队员可快速进人火灾地点,形成有效的火灾扑救面,从开敞处直接攻人,进行扑救的途径便捷,扑救场所确保安全。

(4) 由于取消了中庭垂直方向的防火卷帘分隔,商场的投资成本将大大降低。

(5) 从节能的角度来看,在春秋季节,天窗可以经

常打开,有利于组织自然通风为大型商业建筑换气,增加照度,节约能耗,改善室内空气质量和照明条件的同时,也达到了节能的目的。

4 在中国义乌国际商贸城三期工程中的设计实践

4.1 中国义乌国际商贸城三期工程基本概况

中国义乌国际商贸城三期工程位于浙江省义乌

市,地上5层,高23.9 m,总用地面积543 260 m2,建筑面积1 674 580 m2,由I、I两个区块构成。其中I区块,用地面积3496 85m ',建筑面积11 848 00m 2;I I 区块,用地面积193 575 m2,建筑面积489 780 m2。其单元网格划分和平面布置简图,见图2所示。

5 结论

综上所述,平移式天窗这一概念在诸多方面存在着优势,而其构造和机电原理也并不复杂,投人使用也比较经济,最终它在实际操作中的运行可靠性与耐久性将成为关键。如果一旦实用性问题解决后,即意味着在有限的投人情况下,能避免许多安全的隐患,在商业日渐集聚,建筑体量越做越大的趋势下,提供了一条切实可行的设计理念,提出了水平疏散的人员安全疏散形式,也为和谐社会和节能社会的体现创造了深远的影响。

大型商业建筑消防设计难点及措施研究贾娟娟

大型商业建筑消防设计难点及措施研究贾娟娟 发表时间:2020-04-09T13:22:46.517Z 来源:《建筑实践》2019年第23期作者:贾娟娟[导读] 随着我国经济的持续发展,大空间商业建筑越来越多。 摘要:随着我国经济的持续发展,大空间商业建筑越来越多。大型商业建筑一旦发生火灾事故,就可能造成惨重的人员伤亡和重大的财产损失,并产生恶劣的社会影响。文章分析了大空间商业建筑的特征与火灾特点,常规消防设计要素及问题;并提出了大空间建筑性能化防火设计要点,包括安全目标的确定、性能指标的选择,火灾场景的设定和关键参数的确定等。 关键词:大空间商业建筑;火灾特点;消防设计; 前言 大空间商业建筑规模大、空间高、结构特殊、火灾危险高。这些建筑在结构形式、使用功能、建筑材料、空间大小等方面都与传统建筑有相当大的不同,对于火灾的预防和救援提出了新的要求,现有的“处方式”防火设计规范已经不能满足当前很多大空间商业建筑的防火要求。因此,性能化防火设计逐渐成为大空间商业建筑消防设计发展的一种趋势,得到越来越广泛的应用。 1建筑商业综合体 1.1定义 建筑商业综合体在城市经济发展到一定程度时,作为将多项功能集中在一起的建筑体。一个建筑商业综合体可以具备城市的多种功能,可包含写字楼、购物中心、酒店、餐饮、文化娱乐城、公寓、会议厅、展览厅等。是一个多功能,高效率且统一度高的商业地产模式。现多作为大城市商业区建设的首选方案。 1.2建筑商业综合体的多种形式 依据建筑商业综合体的功能需求其常见组合形式可分为:①由购物中心、写字楼及酒店组成。这是最常见的组合方式,对商业活性要求最高。②由购物中心及公寓组成。规模一般比较小,对商业活性要求较低,更像是一座“城中城”。③由购物中心、酒店及文娱组成。这种形式偏向高端消费,在著名城市景点及经济较为发达的地区较为常见。④由购物中心、写字楼、会议厅及展览厅组成。此类型偏商务模式,多出现在城市CBD,有时也出现在知名大学附近。⑤各种功能十分全面且占比较为均衡。如成都“蔚蓝卡地亚中心”,这种综合体规模十分巨大,多诞生于生活水平较高且消费思想较为先进的城市。 1.3建筑商业综合体的优缺点对比解析 优点:①土地的垂直空间利用率高。建筑商业综合体充分发挥了垂直空间的作用,其建筑面积往往是占地面积的很多倍,一些较为环保的建筑,其内部或外部的建筑绿化面积非常可观。②配套设施较为完善。为了使建筑体有较高的舒适度,建筑商业综合体的配套设施是十分完善的。供水供电系统停车和绿化及环卫等基础设施,相对完善。③功能齐全。商业综合体的一大优势,便是可以在有限的一部分区域,满足消费者的各种需求。④高效性和便利性。极高的空间利用率和齐全互补的功能,大大加快了信息的交流与人群的流动,也能基本满足城市生活的绝大数需求,为周围住户及本地区的居民提供一站式快捷服务。⑤整体性。建筑在建造的时候是经过统一设计规划的,一些商业综合体建筑之间同样也有很好的连通性。⑥外观优美。在建筑设计上,会使用吸引力较高的建筑外观,以期望吸引顾客,甚至是对周边环境,都会进行一定的修缮以及配套的绿化及灯饰亮化。⑦科技水平高。随着技术的发展,越来越多的高科技产品会被应用在建筑内外部。⑧提高经济活力增加就业。建筑商业综合体可能成为区域的经济中心,提高区域经济活力,同时增加就业岗位。 缺点:①环境污染。建筑建造及建筑装修带来建筑废品,中央空调的环境污染,玻璃幕与射灯等造成了严重的光污染。②能源浪费。较高的人造光源以及中央空调的使用会带来一定的能源浪费。③交通拥堵。日间建筑商业综合体运营时,会有较多的人流及车流可能堵塞交通。④阻碍地下水补给。硬质铺装阻碍了降水的渗透,破坏了当地的地下水平衡。 2消防设计在商业综合体内的防火分区划分剖析 2.1防火分区设计难点 按现有国家防火规范,商业的防火分区面积应控制在4000m2。如何划分合理的防火分区,以下进行两种方式探索。 2.1.1方式1 传统商业建筑中,通常沿中庭洞口边缘设置防火卷帘,将中庭洞口与各层回廊及商铺进行防火分隔,防火分区在各楼层垂直方向分隔开,各层平面回廊及商铺再按要求进行水平方向的防火分区划分。此种方式适用于商业中庭洞口形状规则单一、楼层上下开口位置一致、回廊位置相对固定的情况。而对中庭空间形态设计和商业业态分隔有较大局限性。在一些空间较复杂的商业综合体中,中庭回廊洞口多为异形曲线洞口,且沿中庭洞口设置防火卷帘,封闭的中庭空间还会在火灾中形成烟囱效应。为控制回廊和周边商铺的防火分区面积,回廊在水平分隔时会被过多的防火卷帘分割成不连续片段,使空间较为混乱,火灾时会扰乱人们的方向识别,不利于人员安全快速疏散。另外,无论从消防技术要求或从使用功能需求、商业模式、室内效果、净高控制等方面分析,在中庭洞口边缘设置防火卷帘进行防火分隔会受较多因素限制。 2.1.2方式2 若将防火分区边界设置在商铺前,那么上下层回廊及中庭成为一个防火分区。由于上下楼层叠加的防火分区面积会远远超过规范规定之面积,不能满足规范要求,需要进行特殊的消防设计。沿中庭回廊也无条件设置单独的、以及具有足够宽度的楼梯供其进行疏散。回廊中商铺由于营业展示面的需求,无法做成防火墙,若做成防火卷帘,超长卷帘会降低防火分隔的安全可靠性,同时也给日常消防设施维护提出很高的要求。运营中商铺前防火卷帘下方若放置物品,火灾时会导致防火卷帘无法降落,故防火卷帘作为防火分区分隔也大大降低了安全可靠性。因此,在商铺前设置大量防火卷帘不可行,把防火分区边界设置在此处是不太容易实现的,并且要尽量控制商铺与回廊之间防火卷帘的设置数量及长度。 2.1.3综合考量 无论是运用方式1还是方式2,都会阻断回廊中人流通行空间并使用大面积防火卷帘,增加消防设施本身的不可靠性。对商业综合体来说,无论从消防技术角度,还是从使用功能和舒适度角度,都无法满足规范“处方式”的消防设计要求,故建议最终采用“防火单元”和“亚安全区”的消防设计概念。 2.2“防火单元”和“亚安全区”的运用

商业建筑防火规范

第一节防火 第1.0.1条为保证商店建筑设计符合适用、安全、卫生等基本要求, 特制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于全国城镇及工矿区新建、扩建和改建的商店建筑(含综合性建筑的商店部分)。 第1.0.3条商店建筑设计应符合城市规划和环境保护的要求,并应合理地组织交通路线,方便群众和体现对残疾人员的关怀。 第1.0.4条商店建筑的规模,根据其使用类别、建筑面积分为大、中、小型,应符合表1.0.4的规定。 商店建筑的规模表1.0.4 第1.0.5条商店建筑设计,除应符合本规范的规定外,还应符合《民用建筑设计通则》(jgj37-87)以及国家和专业部门颁发的有关设计标准、规范和规定。转自学易网 第一节选址和布置 第2.1.1条大中型商店建筑基地宜选择在城市商业地区或主

要道路的适宜位置。 大中型菜市场类建筑基地,通路出口距城市干道交叉路口红线转 弯起点处不应小于70m。 小区内的商店建筑服务半径不宜超过300m。 第2.1.2条商店建筑不宜设在有甲、乙类火灾危险性厂房、仓库和易燃、可燃材料堆场附近;如因用地条件所限,其安全距离应符 合防火规范的有关规定。 第2.1.3条大中型商店建筑应有不少于两个面的出入口与城市道路相邻接;或基地应有不小于1/4的周边总长度和建筑物不少于两个出入口与一边城市道路相邻接。 第2.1.4条大中型商店基地内,在建筑物背面或侧面,应设置净宽度不小于4m的运输道路。基地内消防车道也可与运输道路结合设 置。 第2.1.5条新建大中型商店建筑的主要出入口前,按当地规划部门要求,应留有适当集散场地。 第2.1.6条大中型商店建筑,如附近无公共停车场地时,按当地规划部门要求,应在基地内设停车场地或在建筑物内设停车库。 第二节步行商业街 第2.2.1条步行商业街内应禁止车辆通行,并应符合城市规划 和消防、交通部门的有关规定。 第2.2.2条原有城市道路改为步行商业街时,必须具备邻近道 路能负担该区段车流量的条件。

商业建筑设计规范与防火规范

商业建筑综合规范(最新)

商业建筑设计防火规范Code for fire protection design of commercial buildings 目次 1.总则 2.术语 3.商业建筑规模分类和耐火等级 3.1商业建筑规模分类 3.2耐火等级 4.总平面布局和平面布置 4.1总平面布局规定 4.2防火间距 4.3消防车道 4.4平面布置 5.防火防烟分区 5.1防火分区的一般规定 5.2多层商业建筑防火分区 5.3高层商业建筑防火分区 5.4地下商业建筑防火分区 5.5商业建筑连通空间的防火分区 5.6营业厅与仓库的防火分隔 5.7防烟分区 6.安全疏散 6.1 商业建筑营业部分面积计算 6.2 商业建筑营业部分顾客人数的计算 6.3 商业建筑营业部分疏散宽度的计算 6.4 商业建筑营业部分安全出口数量要求 6.5 商业建筑营业部分安全疏散距离的确定 7.建筑构造 7.1 外墙灭火救援窗与屋顶临时避难平台设置要求 7.2 防火墙、隔墙和楼板 7.3 防火门和防火卷帘

7.4 楼梯间 7.5 电梯、自动步道、消防电梯 8. 小型商业用房防火设计 8.1 小型商业用房分类 8.2 小型商业用房一般规定 8.3 小型商业用房安全疏散要求 9. 消防给水和灭火设备 9.1 基本规定 9.2 室内消火栓给水系统 9.3 室外消防给水 9.4 自动喷水灭火系统 10. 防烟、排烟与采暖通风、空气调节 10.1 防烟设计 10.2 排烟设计 10.3 采暖、通风和空气调节 11. 电气 11.1消防电源及其配电 11.2电力线路及电气装置 11.3消防应急照明和消防疏散指示标志 11.4火灾自动报警系统的设置

重庆市大型商业建筑设计规范

重庆市大型商业建筑设计规范 1 总则 1.0.1为了适应重庆市商业建筑的发展,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,并结合我市的地形条件和社会经济发展情况,特制定本规范。 1.0.2 大型商业建筑的防火设计,必须遵循“预防为主、防消结合”的消防工作方针,针对大型商业建筑各种业态发展和商场发生火灾的特点,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全适用技术先进,经济合理。 1.0.3 本规范适用于重庆市辖区内新建、扩建、改建的大型商业建筑。 1.0.4对于本规范和相关消防技术标准尚未规定的防火设计内容和新材料、新技术带来的有关消防安全的新问题,应当由重庆市建设主管部门和公安消防机构组织设计、施工、科研等部门进行专家论证,作为消防设计和审核的依据。 1.0.5 大型商业建筑的防火设计,除执行本规范的规定外,还应符合现行国家和重庆市有关标准及规范的要求。 2 术语 2.0.1 大型商业建筑 任一楼层用于商业经营活动的建筑面积≥5000m2或总建筑面积≥15000m2的公共建筑。 2.0.2 商业营业厅 用于经营各种商品的建筑室内空间。 2.0.3 营业区域 商业营业厅内,人员能到达,进行购物交易的区域。 2.0.4柜架式营业区域 商业营业厅内无固定隔断,采用柜台、货架展示商品的布置方式,人员能够到达,进行购物、交易的区域。 2.0.5 商铺式营业区域 商业营业厅内采用固定隔断将营业空间分成各个独立商铺,人员能够到达,进行购物、交易的区域。 2.0.6 安全出口 供人员疏散用的直通室外安全区域或疏散楼梯(间)的出口。 2.0.7 安全出口宽度

供人员疏散的直通室外安全区域或疏散楼梯(间)的出口的净宽度。 2.0.8 疏散集散区 商业营业厅内疏散走道通向安全出口的缓冲、集散区域。 2. 0. 9 疏散出口 用于人员离开某一区域至另一区域的出口。 2. 0. 10疏散通道宽度 商业营业区域内通向安全出口的疏散通道的净宽度。 2. 0. 11 消防扑救场地 消防车辆靠近建筑实施扑救作业所需场地。 2. 0. 12 消防扑救面 消防车辆靠近建筑实施扑救作业所需外墙面。 2.0.13 地下防火隔离区 地下商场的两个防火分区之间的防火安全隔离区域,顶部敞开能自然排烟的为开敞式防火隔离区,顶部不能敞开无法自然排烟的为封闭式防火隔离区。 3大型商业建筑分类和耐火等级 3.0.1大型商业建筑应根据所经营的商品种类、火灾危险性进行分类,见表3.0.1。 表3.0.1 商品种类火灾危险性分类表 注:对于同时含有A类和B类商场的大型商业建筑的火灾危险性分类按A类进行防火设计。 3.0.2大型商业建筑的耐火等级应为一级,其建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合国家现行相关建筑设计防火规范的规定。 3.0.3钢结构的防火设计,应满足本规范 4.4节的各项规定。 4一般规定 -2-

2021地下商业建筑的防火和安全疏散设计

Enhance the initiative and predictability of work safety, take precautions, and comprehensively solve the problems of work safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021地下商业建筑的防火和安全 疏散设计

2021地下商业建筑的防火和安全疏散设计导语:根据时代发展的要求,转变观念,开拓创新,统筹规划,增强对安全生产工作的主动性和预见性,做到未雨绸缪,综合解决安全生产问题。文档可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。 摘要:为了保证人们生活的安全性,现代建筑必须要对防火与安全疏散进行合理的设计,本文将简单的介绍与分析商业建筑的建筑特点以及这种特点下防火与安全疏散设计的可行性方案,接着讨论了如何科学合理的使用防火设计与安全疏散设计方案。 关键词:地下商业建筑、防火、安全疏散 一、前言 商业建筑的形成与发展在社会经济水平与科学进步的前提下有了更进一步的发展。传统的商业建筑已经不能满足人们对商品、娱乐、休闲、餐饮等的多种需求,因此现代的商业建筑发展为能为消费者提供多种体验的服务性建筑,备受喜爱。因此商业建筑规模不断扩大,它的防火与安全疏散设计业要不断地完善,才能保证发生火灾是能最快的将顾客疏散转移,确保安全。 二、地下商场建筑火灾的危险性 1、发生火灾概率较大

地下商场内部建筑结构一般较为复杂,用电设备繁多,存在着多种隐形火源和大量可燃物,人流量较大,如管理不善,很容易发生火灾。特别是一些建筑面积较大、有多层结构的地下商场,情况就更为复杂,存在大量的火险隐患,一旦发生火灾,将会造成严重后果。 2、烟气大温度高 地下商场空间封闭,排气通风条件较地上建筑较差,且易燃商品多,一旦发生火灾,商场内烟气很难及时向外排出,使得地下商场内烟气浓重,C0,SO:等有毒气体含量剧增,氧气含盆降低,商场内温度急剧升高,人员生存可能性降低。 3、疏散困难 地下商场通道多而窄且安全出口较少。疏散距离长而且容易出现拥堵情况。根据调查显示,当地下商场危险发生时,很容易找到出口的人仅占17%,而能在3min以内逃出去的人仅占13%,市民对地下商场逃生知识认知较低,给疏散工作加大了难度。 4、扑救困难 地下商场发生火灾时,受各种条件的限制,扑救的难度很大。火灾现场热辐射强、烟雾浓、火势蔓延的速度快、途径多,商场内的浓烟流向与消防人员扑救方向完全相反,消防人员难以到达着火点实施

建筑设计防火规范GB50016-2014

建筑设计防火规范 第一部分:术语 1、高层建筑 建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。 注 :建筑高度的计算应符合本规范附录A的规定 2、裙房 在高层建筑主体投影范围外 ,与建筑主体相连且建筑高度不大于24 m的附属建筑。 3 、重要公共建筑 发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会影响的公共建筑。 4、商业服务网点 设置在住宅建筑的首层或首层及二层 ,每个分隔单元建筑面积不大于 300m2的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。 5、高架仓库 货架高度大于 7m且采用机械化操作或自动化控制的货架仓库。 6、半地下室 房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高 1/3,且不大于 1/2者。 7、地下室 房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2者。 8、明火地点

室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点(民用建筑内的灶具、电磁炉等除外)。 9、散发火花地点 有飞火的烟囱或进行室外砂轮、电焊、气焊、气割等作业的固定地点。 10、耐火极限 在标准耐火试验条件下 ,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起 ,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间 ,用小时表示。 11、防火隔墙 建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。 12、防火墙 防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于的不燃性墙体。 13、避难层(间) 建筑内用于人员暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层(房间) 14、安全出口 供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。 15、封闭楼梯间 在楼梯间入口处设置门 ,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。16、防烟楼梯间

地下商业建筑防火设计初探通用范本

内部编号:AN-QP-HT502 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 地下商业建筑防火设计初探通用范本

地下商业建筑防火设计初探通用范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 随着地下商业建筑的广泛利用和不断兴建,在防火安全上带来许多不安全因素。地下建筑比高层建筑的火灾发生次数更多,造成人员伤亡和财产损失更大。因此,地下建筑,特别是地下商业建筑的防火设计更为重要。 一、地下商业建筑火灾特点 (一)火灾烟气大 地下商业建筑失火与地面建筑失火完全不同。火灾时地面建筑约有70%的烟、热是通过门窗排出。而地下商业建筑是通过挖掘方式而获得的建筑空间,其外部由岩石、土壤包围着,只有内部空间,不存在外部空间,没有门窗与外部大

2019《建筑设计防火规范》整合修订版共10页

最新2019《建筑设计防火规范》(整合修订版)解答 1. 问:高层建筑的地下商场若兼作人防,其防火设计能否参照《人防防火规范》来执行? 答:可以。新规范1.0.3条“人民防空工程……当有专门的国家标准时,宜从其规定。” 2. 关于商业服务网点的相关要求: 1)在住宅建筑下面,由首层进入,可以上到该网点的二层,上下两层相加面积不超过300平方的小型营业用房,即进入套内空间后的上下面积之和不超过300平方。 2)仅在首层设置不超过300平方的商业网点是否可行?可行。 3)仅在二层设置商业服务网点是否允许?不允许。 4)如首层设置60平方,二层设置240平方是否可行?如果二层240平方对应的首层也是商业服务网点,则可行,若做其他用途则不行。 5)门的宽度数量等无规定,从商业经营考虑,一般会开的比较大。 6)可否在三层打通楼板使用?不可。 7)网点内是否需要设置封闭楼梯间或者对楼梯本身有燃烧性能及耐火极限的要求?首先不需要封闭楼梯间,其次二层如果不做营业用房,仅供业主辅助使用,不做防火要求;若二层也作为营业用房,楼梯的宽度、坡度等应满足疏散楼梯的要求。宽度一般做1400较好,至少不小于住宅楼梯的疏散宽度。 8)网点内任一点到安全出口的距离应按“不宜大于30M”来执行。理论依据老《高规》6.1.7《建规》5.3.13。 9)相邻商网之间的隔墙做防火墙,墙上装甲级防火门,可否?否。 10)可否设在地下一层和首层。否。 11)首层可否向下开设地下室作为该网点的仓库?不可。 12)是否设消火栓? 对低层而言,无需设置。当面积大于200平方时,则应设消防软管卷盘或轻便消防水龙,《建规》8.3.3。 对高层而言要分别对待: a.下述高层设自动喷水灭火系统——建筑高度超过100米,无论户内是否设有集中空调的住宅。高度不超过100米,设有集中空调的一类高层建筑。注意:切忌将“商业网点”等同于“户内用房”,前者强调商业功能,后者强调居住功能。(7.6.1条>100M高层、7.6.2条≤100M 的一类高层住宅的户内用房不设自动喷水灭火系统) b.无自动喷水的应设消防软管卷盘或轻便消防水龙。 对商业服务网点而言,只能设在首二层,因此其疏散,均可按照《建规》执行。 3.厂房内的操作平台、检修平台是否一定要计入防火分区总面积之中?可以不计入。 4.饮料厂建厂房,9层高,下面4层为厂房,上面5层为办公,可否?可以。但是必须明确该厂房属于丙、丁、戊类厂房。

华耀消防设计

第八章消防设计 1、总平面布局 1.1、防火间距 本工程为华耀广场项目,由1栋二类公共商业建筑和2栋二类高层便捷式酒店组成。建筑与周边建筑之间的防火间距均满足防火规范要求,高层建筑之间的间距大于13米,高层与多层建筑之间的间距大于9米。 1.2、消防车道 根据总平面布置,内部设有7米宽的环行消防车道,内部建筑均设有消防通道,消防车可以快速便捷的到达本设计的建筑前,且保证购物中心建筑至少沿两个长边设置有消防车道,消防车道的转弯半径不小于12m。 1.3、消防扑救面 购物中心的消防扑救面设于建筑东向,各建筑均设有直通消防扑救面的出口,消防登高操作面长度与宽度均满足防火规范要求。 2、建筑平面布置 2.1、设计依据 2.1.1《建筑设计防火规范》(GB50016-2014版) 2.1.2《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—95(2005年版) 2.1.3《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分(2013年版) 2.2、防火分类与耐火等级 地下室负一层停车库,设计耐火等级为一级,一层超市大卖场,设计耐火等级为二级。 地上多层商业建筑与高层酒店建筑,设计耐火等级为二级。

2.3、防火分区 2.3.1 地下室设火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统。一层为超市大卖场,共五个防火分区,商场各防火分区面积均小于10000㎡/个。滞货区存储火灾危险性丁类物品,分区面积均小于500㎡/个,按照建筑防火规范要求设计。 地下室负一层为机动车停车库,局部设计配套机房。设置十二个防火分区。停车库各防火分区面积均不大于4000㎡/个,机房各防火分区面积均不大于1000㎡/个,按照建筑防火规范要求设计。 2.3.2、购物中心地上各层平面,按水平划分为多个防火分区,商场各防火分区面积均小于5000㎡/个。按照“建筑消防规范”要求用砖墙和特级防火卷帘划分防火分区,控制防火分区面积。每个防火分区均保证两个直接通往一层地面的疏散口,并在防火墙上向相邻防火分区开设甲级防火门作为尽端疏散出口。 2.4、安全疏散 2.4.1、地下车库每个防火分区设有2部疏散楼梯,疏散宽度满足防火规范要求,楼梯间设开向疏散方向的乙级防火门,首层直通室外。并在防火墙上向相邻防火分区开设至少一个甲级耐火等级疏散门(宽度1.2米)作为尽端备用疏散口。开门数量与宽度、房间门至疏散楼梯间(与地面垂直高度超过10米设计为防烟楼梯间,其他设计为封闭楼梯间)的距离均按照防火规范要求计算后进行设计。 2.4.2、购物中心每个防火分区均设至少两部通向一层地面的疏散楼梯,局部疏散楼梯通过屋顶连通,首层均直通室外,通向楼梯间和前室的门为

最新《建筑设计防火规范》(2012整合修订版)

最新《建筑设计防火规范》(2012整合修订版) 解答 1. 问:高层建筑的地下商场若兼作人防,其防火设计能否参照《人防防火规范》来执行?答:可以。新规范1.0.3条“人民防空工程……当有专门的国家标准时,宜从其规定。” 2. 关于商业服务网点的相关要求: 1)在住宅建筑下面,由首层进入,可以上到该网点的二层,上下两层相加面积不超过300平方的小型营业用房,即进入套内空间后的上下面积之和不超过300平方。 2)仅在首层设置不超过300平方的商业网点是否可行? 答:可行。 3)仅在二层设置商业服务网点是否允许? 答:不允许。 4)如首层设置60平方,二层设置240平方是否可行? 答:如果二层240平方对应的首层也是商业服务网点,则可行,若做其他用途则不行。5)门的宽度数量等无规定,从商业经营考虑,一般会开的比较大。 6)可否在三层打通楼板使用? 答:不可。 7)网点内是否需要设置封闭楼梯间或者对楼梯本身有燃烧性能及耐火极限的要求? 答:首先不需要封闭楼梯间,其次二层如果不做营业用房,仅供业主辅助使用,不做防火要求;若二层也作为营业用房,楼梯的宽度、坡度等应满足疏散楼梯的要求。宽度一般做1400较好,至少不小于住宅楼梯的疏散宽度。 8)网点内任一点到安全出口的距离应按“不宜大于30M”来执行。理论依据老《高规》6.1.7《建规》5.3.13。 9)相邻商网之间的隔墙做防火墙,墙上装甲级防火门,可否? 答:否。 10)可否设在地下一层和首层。 答:否。 11)首层可否向下开设地下室作为该网点的仓库?

答:不可。 12)是否设消火栓? 答:对低层而言,无需设置。当面积大于200平方时,则应设消防软管卷盘或轻便消防水龙,《建规》8.3.3。 对高层而言要分别对待: a.下述高层设自动喷水灭火系统——建筑高度超过100米,无论户内是否设有集中空调的住宅。高度不超过100米,设有集中空调的一类高层建筑。注意:切忌将“商业网点”等同于“户内用房”,前者强调商业功能,后者强调居住功能。(7.6.1条>100M高层、7.6.2条≤100M 的一类高层住宅的户内用房不设自动喷水灭火系统) b.无自动喷水的应设消防软管卷盘或轻便消防水龙。 对商业服务网点而言,只能设在首二层,因此其疏散,均可按照《建规》执行。 3.厂房内的操作平台、检修平台是否一定要计入防火分区总面积之中? 答:可以不计入。 4.饮料厂建厂房,9层高,下面4层为厂房,上面5层为办公,可否? 答:可以。但是必须明确该厂房属于丙、丁、戊类厂房。 5.端部房间面积小于75平方,甚至小于60平方,门是否可小于1.4M? 答:不可以。 6.5.2.2条注2、两个不同防火分区的相对外墙之间的间距应满足不同建筑之间的防火间距要求。此条相比原规范严了很多,原为4M,现在要6、9、13等。注3、通过连廊连结的建筑物不应视为同一座建筑。也提高了要求。 7、5.3.1注:住宅建筑的防火分区按单元进行划分,不考虑其建筑面积,通廊式仍应划分防火分区。本条明确了单元式住宅的防火分区划分原则,既按单元划分。 8、楼梯间等疏散通道的隔墙耐火极限为2h,只满足人的疏散时间要求即可;防火墙耐火极限为3h,是为了隔火,使一个防火分区的火不蔓延到另外一个防火分区。二者之间不同。9.在使用预制构件的时候,应注意审核构件的检测报告,一般为四川所、天津所检测。 10、5.5.5条规定公共建筑剪刀楼梯可以采用,但是应分别设置前室。剪刀梯之间的隔墙采用防火玻璃都可以,只要满足耐火极限即可,实际很少采用。 11、5.5.8条4.6层及以上的其他建筑。此条明确了采用封闭楼梯间的层数范围。5层及以下的均可不设,如5F的教学楼、办公楼等。 问:若不设封闭楼梯间,防火分区如何划分?如某教学楼5层,总面积为4000平方,每层

大型商业综合体建筑消防设计 毛玥

大型商业综合体建筑消防设计毛玥 发表时间:2018-04-09T10:53:24.380Z 来源:《基层建设》2017年第36期作者:毛玥 [导读] 摘要:在大型商业综合体内,为了保证人们的生命财产安全,必须对其进行合理的消防设计。 天津天材恒业建筑材料有限责任公司天津市 300000 摘要:在大型商业综合体内,为了保证人们的生命财产安全,必须对其进行合理的消防设计。通常情况下,大商业综合体内的客流量比较大,而且比较集中,一旦发生火灾,就会造成巨大的经济损失。所以在对大商业综合体进行消防设计的时候,必须明确其特殊性,使得工程能够实现最大化的效益。同时必须严格按照国家的相关规定和要求进行施工,设计时,要详细了解商业综合体的具体要求,采取科学的方式进行消防系统的现场模拟,找出其中存在的问题,使得大商业综合体的消防设计合理,有效。 关键词:大商业综合体;消防设计;分析 1大商业综合体消防设计存在的问题 1.1“亚安全区”不安全 大商业综合体的体量一般情况下是非常大的,所以疏散比较困难,为了解决这一难题,在商业综合体内都会设置“亚安全区”。在“亚安全区”内,是不能存放可燃物的,也不能具备使用功能。但是根据目前情况来看,在对大商业综合体的消防审验并不严格,有些不自觉的商家还是会在其中临时设置一些铺位,这大大增加了火灾的风险性。 1.2随意增加火灾荷载 在大商业综合体内,商铺集中而且比较多,客流量也比较大,同时商家的进驻和撤场是非常频繁的,所以商业体内的一些功能区装修频繁,一些商家未经过消防部门的允许就私自装修,而且为了节约成本,经常采用一些质量低下的装修材料,导致材料中有大量的可燃性材料,此外,由于商铺自行装修,安全用电防火方面的意识不强,这些都大大增加了火灾了发生率。 1.3消防设施不完善 在大型商业综合体内,由于商铺调整或者装修等原因,会损坏原有的消防设施,严重的会影响到消防设施的正常工作。此外一些消防管理人员责任心不强,导致商业综合体内一些消防设施不能得到及时的维修,而且在一些商场内,并没有按照规定对消防设施进行定期检查,这些也会造成极大的消防安全隐患。 2大型商业综合体的消防安全对策 2.1把好源头关 在对消防设计进行审核时,在一些大商业综合体内部,由于使用功能的需要,必须设置“亚安全区”,所以必须对“亚安全区”进行专门的专家论证,并限制“亚安全区”的使用功能。在完成施工后,要仔细验收审核,以使得亚安全区能够达到消防的安全要求。 2.2把好装修关 由于大商业综合体的体量比较大,而且商户频繁的进驻和撤场,所以会对一些功能区域进行频繁的装修,在装修过程中就很有可能使用易燃材料。所以在其内部进行二次装修的时候,必须重视消防设计,如果二次装修不会改变原有的消防设计,那么相关消防部门要对装修的的材料进行严格审查,如果装修会改变原有的消防设计,那么消防部门必须严格审查施工方的消防设计方案,同时还要对施工进行监督。 2.3把好管理关 要严格遵守相关的消防安全规范,加大对大商业综合体的消防安全管理,同时消防部门要要求商户签订消防安全协议。同时实行消防安全责任制,将责任落实到具体的人上,同时不定期的举行一些消防安全演习。此外要对商业综合体内的消防管理人员进行定期培训,强化管理。 3某大型商业综合体消防设计案例 3.1工程概况 环渤海(滨海)名家居购物中心位于滨海新区塘沽建材路18号,建筑面积12.8万平米,结构形式为地下二层为砼框架结构,地上五层为钢结构SP板。工期:2013年1月至2014年3月31日。 其建筑特征有以下几点:(1)建筑体量大(2)该商业综合体的使用功能非常多(3)人员数量非常多。所以在实际进行消防设计时,要根据这些特点,进行设计,基于此,在设计时必须重点解决以下几个问题:(1)防火分区的设置。在防火分区的设置上,必须符合相关的规范要求,同时要根据该商业综合体的实际情况,计算其疏散宽度,使得防火分区的安全出口和疏散速度能够符合相关规范。(2)在商业综合体内部必须设置中庭,要求中庭宽阔,同时上下联通,这是防火分区中重要的内容。 3.2建筑构件的耐火程度 我国对建筑的防火等等有着明确的要求,尤其是大商业综合体,其耐火性能以及燃烧性能必须符合以下几项要求:(1)商业综合体内的防火墙必须是钢筋混凝土结构,其耐火限度最少要为3.0h,同时楼梯间的墙体以及承重墙的材料也必须是钢筋混凝土结构,要求其耐火限度不得小于30h,对于疏散通道以及不是承重墙的部分,其墙体构成必须是陶粒混凝土砌块或者钢龙骨板墙,耐火限度要在1.0h以上;(2)建筑内部的承重柱的材料也必须是钢筋混凝土,而且在其外部也必须涂抹一层防火材料,并且耐火限度必须在3.0h以上。另外房梁也必须是钢筋混凝土结构的,同样要求其外部涂抹一层防火材料,耐火限度在2.0h以上。(3)在楼梯以及楼板的材料选择上,可以采用钢筋混凝土楼板,或者是压型钢板称重的组合楼板,要求其耐火限度在1.5h以上,同时外部也要涂抹防火材料。(4)对于吊顶以及钢吊顶格栅来说,要求其耐火限度在0.25h以上。 3.3防火分区的设计 在该商业综合体内,必须有自动灭火系统,同时在内部的每个区域内,都必须合理设计防火分区以及疏散宽度,同时还要科学划分平面功能的布局。此外,在地面建筑中,一些设备用房、库房或者厨房等,其防火分区面积要≤1000m2,地下建筑中,例如地下车库,每一个防火分区的面积要求为≤4000m2。 3.4亚安全区和中庭的设计 要想将亚安全区内的人群安全的撤离,就必须要有完善的疏散系统,诸如应急照明设备、指示设备、楼梯等等。在亚安全区内,可以

商业建筑防火设计要点分析

商业建筑防火设计要点分析 摘要:伴随着城市化建设的不断发展,城市中的商业区面积不断扩大,也就意 味着越来越多的商业建筑不断出现,并且日渐密集。商业建筑具有楼层数较高、 单层建筑面积大、功能愈加复杂及客流量大等特点,导致了一旦发生火灾,会出 现巨大的伤亡,从而造成严重的损失。因而在进行防火设计的过程中,这一特点 也同样导致了设计过程中遇到了比较大的困难。做好商业建筑防火设计的工作, 针对商业建筑防火设计特点和难点进行设计,能够有效地为商业建筑排除更多的 火灾隐患,降低损害。 关键词:商业建筑;防火;设计要点 前言 伴随着经济的发展,大型商业建筑的建设正在朝着多功能化改变。而功能的 愈加丰富齐全,在带来丰富的客流量和消费机会的同时,也意味着对防火安全提 出了更高的挑战。商业建筑堪称是国民经济发展的细胞,其中进行的资金流动对 企业的发展和社会的稳定都有着积极意义,这就导致了商业建筑的防火设计正在 成为建筑设计所不得不关注的问题。加强商业建筑的防火设计,在保证社会稳定 和经济发展的过程中,正在具有越来越重要的地位和意义。 1.商业建筑防火设计特点、难点 1.1起火因素多 商业建筑一旦发生火灾,往往会造成很大的生命和财产的损失,而商业建筑 本身又是一种比较容易出现火灾的建筑,主要是由于商业建筑本身的功能非常丰富,这就造成了导致火灾的因素也非常多。比如商业建筑中存在商店、餐饮、电 影院、KTV和儿童游乐等功能。不仅人员组成复杂,而且功能、流线复杂。这些 都是设计中的难点和引起火灾的因素。 1.2火灾蔓延快 商业建筑在建设的过程中,就有很多建筑材料本身具有易燃性,而商户中又 包括家电、衣物、鞋帽、后厨、吸烟等多种起火因素、存在大量有易燃物的商家,存货堆放过程中也容易导致火灾安全隐患。因此在设计中对这些因素应有明确定性,尽量按严格的要求进行设计。 1.3人员疏散困难 在楼层较高的商业建筑中,将人员疏散出来所需的时间比较长。在单层面积 较大的商业建筑中应合理、均匀的设置安全疏散出口,否则大量的客流在不熟悉 的环境中,疏散将是比较困难的。火灾出现的烟雾问题也会导致人员疏散困难。 2.商业建筑防火、防烟分区设计要点 2.1防火分区分隔合理 在进行商业防火设计时,一般来说,最重要的是水平和垂直两个方向的防火 分区的处理。水平方向也就是同一层楼内部,一般来说采用的是防火卷帘作为分 分隔;而垂直方向,也就是不同楼层之间,则是采用防火墙和防火门来进行分隔的。但近些年的商业建筑中,往往对商场的通透性有更高的要求,因此更多的采 用了防火卷帘,来对火灾区域进行分隔,分隔时应按不同的使用功能进行防火分隔,尽量避免出现火灾向不同功能分区蔓延,保证各部分人员的疏散[1]。而在垂 直方向的防火设计中,需要注意的是,有很多商业建筑,例如万达广场等商业建

【建筑设计总结】第二期 GB50016-2014《建筑设计防火规范》最新最全解读

5月1日已经开始执行新建规。总体来说,最新版相比上一版调整的地方比较多,但总的来说,相关规范是放宽了。下面是子衿在网上找的比较全的规范解读,希望能给大家做个参考。 ☆☆☆新规范整体解读☆☆☆ 一、整合后的规范标准的修订整体趋于严格。 二、整合后的规范文字更加严谨、细致。 三、整合后的规范章节设置更加合理,条理更加清晰,删除了原规范一些重复出现的条款,合并统一了一些内容相近的条款。 四、整合后的规范将一些含糊不清或容易产生歧义的内容具体化,更便于实际操作。 五、整合后的规范与其他防火设计规范联系更加紧密 术语解读——变化条文对比

常见问题及回答 问题1:在实际工程中,除适用于或者不适用以外的建筑可以套本规范吗? 回答:不要套用,但可以参考。如广播电视建筑等。 问题2:如果专业规范与本规范相互冲突以哪个为准? 回答:通常以本规范为准,因为这是防火规范。但是有些专业比较强的规范,有特殊要求时,应以专业规范为准。 术语解读——建筑高度的计算

常见问题及回答 问题1:夹层的处理 回答:如果坡屋顶内有夹层应计算到最高夹层的楼面。

问题2:山地、台地建筑中一面或两三面外墙全部或局部凌空,其他外墙面覆土的空间算首层还是地下室?建筑高度如何计算? 回答:坡地高层民用建筑在不同条件下进行防火设计时对防火设计高度的确定。防火设计高度确定之后,按照国家现行消防技术标准执行。同时本规范还对坡地建筑消防扑救场地和歌舞娱乐放映游艺场所设置楼层做了明确的规定。防火分隔(楼板耐火极限、挑檐)、疏散独立且直通室外、消防扑救。 术语解读——裙房的最新界定

术语解读——综合楼的最新界定 常见问题及回答 问题:商业网点中的300平方,指的是一层?还是一、二层之和?如有净高5米多的底层店铺,面积300平方,装修后隔成二层使用,是否可以定义为商业网点?

地下商业建筑防火分区

地下商业建筑防火分区 1.地下商业建筑营业厅不应设置在地下三层及三层以下。 2.地下商业建筑不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品。 3.地下商业建筑应设置防烟和排烟设施。 4.地下、半地下商业建筑每个防火分区的最大允许建筑面积为500㎡。当符合下列条件时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积为2000㎡。 (1)设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。 (2)内部装修设计符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的规定。 5.当地下商店总建筑面积大于20000㎡时,应采用防火墙分隔,且防火墙上不应开设门窗洞口。相邻区域确需局部连通时,应选择采取下列措施进行防火分隔。 (1)设置下沉式广场等室外开敞空间。 1)该室外开敞空间的设置应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散。不应布置任何经营性商业设施。 2)下沉式广场的短边尺寸不应小于13.0m且最小使用面积不应小于180㎡。 3)应设置不少于一座宽度不小于2.0m直通地面的室外疏散楼梯。4)开向下沉式广场的门应为甲级防火门并可计入疏散总宽度,但该宽

度不得超过通向下沉式广场各防火分区总人数一半的计算值。 (2)设置避难走道。 1)避难走道与相邻防火分区间的墙及前室隔墙应为实体防火墙,各防火分区进入避难走道处应设置面积不小于12㎡的防烟前室,前室内分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 2)避难走道直通地面的出口不应少于两个,并应设置在不同方向。3)避难走道净宽度不应小于设计容纳人数最多的一个防火分区通向避难走道各安全出口最小净宽度之和。 4)避难走道各部分的装修材料燃烧性能等级必须为A级。 5)避难走道的防烟、消火栓设置、火灾应急照明等应符合现行国家标准人民防空工程技术防火规范GB50098的有关规定。 (3)设置防火隔间。 1)防火隔间内不应布置任何经营性商业设施。 2)防火隔间的墙应为实体防火墙,在隔间的相邻区域分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 3)常开式甲级防火门洞口宽度不应大于2.4m,防火隔间相邻区域间距不应小于5m。 (4)设置防烟楼梯间:该防烟楼梯间及前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。

大型商业建筑综合防火设计的思考

大型商业建筑综合防火设计的思考 发表时间:2019-01-15T15:30:15.107Z 来源:《基层建设》2018年第34期作者:邱晓琼 [导读] 摘要:随着城市化进程的不断加快,大型商业建筑也成为突显城市发展水平的地标性建筑之一,但是因为其具有一定的综合性,所以对于商业建筑的防火设计就会提出很高的要求。 开源国际建筑设计院(广州)有限公司东莞分公司广东东莞 523000 摘要:随着城市化进程的不断加快,大型商业建筑也成为突显城市发展水平的地标性建筑之一,但是因为其具有一定的综合性,所以对于商业建筑的防火设计就会提出很高的要求。本文也会针对如何做好大型商业建筑综合防火设计工作进行详细的探讨,便以为提高商业建筑的安全性和实用性,实现其可持续发展提供可靠的参考依据。 关键词:大型商业建筑;防火设计;分析探讨 近年来,大型商业建筑逐渐呈现出日趋规模化、复杂化、多样化的发展趋势,其在带动城市经济建设的同时,也给自身的安全带来了一定的火灾隐患。因此,要想规避火灾问题的发生,就要全面做好防火设计工作,尽量借鉴国外先进的防火设计理念和方法,并结合实际情况,制定科学完善的综合防火设计方案,提高相关设计人员的综合素质,这样才能确保商业建筑的设计质量,为其日后获得长期稳定的发展打下坚实的基础。 1.大型商业建筑特征分析 进入21世纪以后,国家大力发展城市建设,这也带动了大型商业建筑的快速发展,其是集餐饮、娱乐、办公、休闲、购物于一身的多功能建筑综合体,不仅具有较宽泛的建筑面积和众多的人员数量,而且建筑功能也是极具多样化,十分符合现代人的使用需求。总体来说,综合大型商业建筑具有以下几方面显著的特征: 1.1高可达性特征 目前,大型商业建筑都是依靠自身的特殊空间形态布局来发挥相应的使用功能,而其大部分空间形态都属于商业环境,能够充分满足人们的消费需求,让人们在购物过程中能够享受到一定的餐饮服务、休闲娱乐服务以及停车服务等。现阶段,一般地区的大型商业建筑空间形态都呈现出室内外连通、地上地下连续、空间与空间共享的高达性发展趋势。 1.2高密度、集约性特征 为了进一步满足广大消费者需求,使其能够在一个宽敞的空间内实现购物、休闲、娱乐、餐饮等于一体的使用需求,很多大型商业建筑都会在设计空间结构时,布置较大空间的中庭、能够跨越两层及以上楼层的共享空间或楼板等,并还会设有一定数量的开口,防火、防烟分区等。同时,内部商品展示柜的规模以及疏散距离也在不断扩大。因此,这就使得其整体设计结构呈现出高密度、集约性的显著特征。 1.3大空间尺度特征 一般情况下,大型商业建筑都具有较庞大的建筑体积和面积,且功能分区以及水平交通组织结构也是十分复杂,不仅安全出口较多,而且疏散宽度以及疏散距离等也会与现行设计规范出现不相符的情况。这些都一再体现了大型商业建筑的大空间尺度特征。例如,某市一大型商业建筑,其沿街长度已经超过150 m,这种情况下就要严格按照规范要求来设计消防车道,若是消防车道设计不合理,则势必会给建筑物的安全性和实用性带来较大影响。 1.4防火分区以及疏散人数较明显特征 通常,大型商业建筑内都会设置相应的火灾自动报警系统和自动喷水系统等消防设施。而这些设施的面积会占单层面积的一半以上,所以,为了节省建筑空间,就要设计多个防火分区,这样才能节省空间面积,提高商业建筑的安全性。所以,防火分区以及疏散人数较多也是大型商业建筑的特征之一。 2.大型商业建筑的消防设计工作 由于大型商业建筑的体积和面积较为显著,所以,其在进行消防设计工作时,就要充分考虑以下几方面问题:首先,大型商业建筑一般都位于城市的中心,其人员密度以及流动性十分明显;其次,大型商业建筑的物品种类较为繁杂,其中,会涉及很多易燃易爆物品;再次,大型商业建筑的装饰材料都具有一定的易燃性,一旦发生火灾事故,则必定会产生很多浓烟,释放出大量的有毒物质;最后,大型商业建筑占地面积较大,其无论是商品,还是对应的柜台都是极为繁杂,所以若是没有布设合理的消防设备,则必定会增加建筑的火灾发生几率。 3.大型商业建筑的综合防火设计策略 3.1排烟系统的防火设计 第一,相关设计人员要对自身的工作职责进行充分的明确,并正确认知做好排烟系统防火设计工作的重要性;第二,要根据室内步行街的火灾荷载能力来合理确定排烟系统的位置,使之可以满足火灾时浓烟排出的需求,尽可能不会造成人员伤亡;第三,要确保排烟道设计的合理性和规范性,以便能够在出现紧急问题时,有利于人员的安全疏散和逃离;第四,要充分考虑建筑方位与风向的对应关系,尽量使其能够满足火灾时烟气排除需求,进而将危险控制在最小化。 3.2疏散楼梯通道的防火设计 在开展大型商业建筑综合防火设计工作时,若是室内的任何一点到临近的安全通道和疏散门的直线间距大于30米,则都要结合以下两种情况来进行科学设计:第一,要合理划分防火分区,使其可以迅速的到达火灾现场,控制火势的迅速蔓延;第二,要根据火灾发生时火势和烟气的蔓延情况,对疏散楼梯通道进行合理的设计,尽量使其可以最大化延缓火势和烟气的蔓延,能够在最短时间内帮助人员撤离,这样才能减少火灾事故的发生,增强商业建筑综合体的安全性和实用性。 3.3防火分区的设计 首先,相关设计人员要从全局角度出发,科学设置自动喷水系统,使其在出现突发情况时,能够达到火灾自动化防御效果,进而及时的通过喷水来控制火势的快速蔓延;其次,要尽量采用钢化玻璃作为防火分区设计的主体材料;再次,为了进一步发挥消防喷水系统的应用优势,要尽量选择封闭式的自动喷水系统。并且还要严格按照国家相应的规范要求合理设计防火分区的建筑面积,尽量使其大于6m2。在这一过程中,切记不要将各防火分区与防火隔间的门作为人员疏散的安全出口。另外,两者之间的距离也要符合相应的设计要求,最好

相关文档