220kV电容式电压互感器交接试验报告

工程名称: 220kV桑浦变电站工程

安装位置:220kVⅠ母PT间隔 A相

1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 35℃湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日

3.绕组电阻测试: 温度 35℃试验日期:2009年08月22日

4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日

5.极性检查:A与1a、2a、3a、da同极性。

6.电容值及介损测试:

A

湿度:55%试验日期:2009年08月22日

7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月22日

8. 试验仪器仪表:

9. 试验结果: 合格

试验人员:试验负责人:

工程名称: 220kV桑浦变电站工程

安装位置:Ⅰ母PT间隔 B相

1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 34℃ 湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日

3.绕组电阻测试: 温度 34℃ 试验日期:2009年08月22日

4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日

5.极性检查:A 与1a 、2a 、3a 、da 同极性。

6.电容值及介损测试:

C 11C 2 A

C 12 A ’

湿度:55%试验日期:2009年08月22日

7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月22日

9. 试验结果: 合格

试验人员:试验负责人:

工程名称: 220kV桑浦变电站工程

安装位置:Ⅰ母PT间隔 C相

1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 35℃ 湿度: 55

% 试验日期: 2009年08月22日

3.绕组电阻测试: 温度 35℃ 试验日期:2009年08月22日

4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日

5.极性检查:A 与1a 、2a 、3a 、da 同极性。

6.电容值及介损测试:

湿度:55% 试验日期:2009年08月22日

C 11C 2 A

C 12 N E

B

A ’

7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月22日

9. 试验结果: 合格

试验人员:试验负责人:

工程名称: 220kV桑浦变电站工程

安装位置:Ⅱ母PT间隔 A相

1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 34℃湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月24日

3.绕组电阻测试: 温度 34℃ 试验日期:2009年08月24日

4.变比检查: 试验日期:2009年08月24日

5.极性检查:A 与1a 、2a 、3a 、da 同极性。

6.电容值及介损测试:

湿度:55% 试验日期:2009年08月24日 C 11C 2 A

C 12 N E

B

A ’

7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月24日

8. 试验仪器仪表:

试验人员:试验负责人:

工程名称: 220kV桑浦变电站工程

安装位置:Ⅱ母PT间隔 B相

1302铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 35℃湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月24日

3.绕组电阻测试: 温度 35℃试验日期:2009年08月24日

4.变比检查: 试验日期:2009年08月24日

5.极性检查:A 与1a 、2a 、3a 、da 同极性。

6.电容值及介损测试:

湿度:40% 试验日期:2009年08月24日 7.交流耐压试验: 试验日期:2009年08月24日

8. 试验仪器仪表:

C 11C 2 A

C 12 N E

B

A ’

9. 试验结果: 合格

试验人员:试验负责人:

工程名称: 220kV桑浦变电站工程

安装位置:Ⅱ母PT间隔 C相

1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 35℃湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月24日

3.绕组电阻测试: 温度 35℃试验日期:2009年08月24日

4.变比检查: 试验日期:2009年08月24日

5.极性检查:A 与1a 、2a 、3a 、da 同极性。

6.电容值及介损测试:

湿度:55% 试验日期:2009年08月24日

7.交流耐压试验: 试验日期:2009年08月

24日

8. 试验仪器仪表:

C 11C 2 A

C 12 N E

B

A ’

9. 试验结果: 合格

试验人员:试验负责人:

工程名称:220kV桑浦变电站工程

安装位置:220kV桑谷甲线间隔

1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 33℃湿度: 55% 试验日期: 2009年08月25日

3.绕组电阻测试: 温度 33℃试验日期:2009年08月25日

4.变比检查: 试验日期:2009年08月25日

5.极性检查:A与a、da同极性。

6.电容值及介损测试:

湿度:55 % 试验日期:2009年08月25日

7.交流耐压试验: 试验日期:2009年08月25日

试验人员: 试验负责人: 工程名称:220kV 桑浦变电站工程

C 11C 2 A

C 12 N E

B

A ’

安装位置:22kV 桑谷乙线间隔

1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 35℃ 湿度: 55% 试验日期: 2009年08月25日

3.绕组电阻测试: 温度 35℃ 试验日期:2009年08月25日

4.变比检查: 试验日期:2009年08月25日

5.极性检查:A 与a 、da 同极性。

6.电容值及介损测试:

A

C 12

A ’

湿度:55%试验日期:2009年08月25日

7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月25日

8. 试验仪器仪表:

试验人员:试验负责人:

工程名称:220kV桑浦变电站工程

安装位置:220kV汕桑甲线间隔

1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 35℃ 湿度: 55% 试验日期: 2009年08月25日

3.绕组电阻测试:

温度 35℃ 试验日期:2009年08月25日

4.变比检查: 试验日期:2009年08月25日

5.极性检查:A 与a 、da 同极性。

6.电容值及介损测试:

C 11C 2 A

C 12 N B

A ’

湿度:55%试验日期:2009年08月25日

7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月25日

9. 试验结果:合格

试验人员:试验负责人:

工程名称:220kV桑浦变电站工程

安装位置:220kV汕桑乙线间隔

1270.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 37℃湿度: 55% 试验日期: 2009年08月25日

3.绕组电阻测试: 温度 37℃ 试验日期:2009年08月25日

4.变比检查: 试验日期:2009年08月25日

5.极性检查:A 与a 、da 同极性。

6.电容值及介损测试:

湿度:55% 试验日期:2009年08月25日 C 11C 2 A

C 12 N E

B

A ’

7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月25日

8. 试验仪器仪表:

试验人员:试验负责人:enjoy the trust of 得到...的信

任have / put trust in 信任in trust 受托的,代为保管的

take ...on trust对...不加考察信以为真trust on 信赖give a new turn to对~~予以新的看法turn a round / round 转身,转过来,改变意见turn back折回,往回走turn … away 赶走……,辞退……,把……打发走,转脸不睬,使转变方向turn to…转向……,(for help)向……求助,查阅,变成;着手于think throu gh…思考……直到得出结论,想通think of想到,想起,认为,对……有看法/想法