文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风管水管桥架穿墙穿楼板封堵要求

风管水管桥架穿墙穿楼板封堵要求

桥架、风管及水管防火封堵施工方案

桥架、风管及水管防火封堵

施工方案

批准:

审核:

编制:

海南三亚海棠湾晋合艾迪逊酒店

九州监理部2015、04、27

目录

1工程概况

2 施工安排

2.1 施工目标1

2.2 施工流程1

3 施工工艺及主要技术要求2

3.1 水管穿墙穿板的封堵2

3.2 风管穿墙穿板的封堵3

3.3 桥架及母线穿墙穿板的封堵10

4 施工计划11

4.1 施工进度计划11

4.2 资源准备计划11

5 保障措施13

5.1 质量保障措施13

5.2 成品保护措施13

5.3 安全施工措施13

6 编制依据15

1 工程概况

本工程施工过程中,大量的风管、水管、桥架、母线等线路需要穿越墙体、楼板,由于消防防火分区的要求,为了防止和减少建筑火灾的危害,满足施工质量验收规范的要求,这些穿越部位需要进行密实性的防火封堵。为保证工程质量,确保消防要求特制定本方案。

2 施工安排

2.1 施工目标

所有封堵密实满足消防防火分区隔离的要求,配合工程达到“鲁班奖”的质量目标。

2.2 施工流程

管道防火封堵:

主管线的施工墙内板内套管留设套管的固定套管外侧的封堵填塞套管内侧的封堵填塞外表面的处理

风管防火封堵:

洞口留设风管安装套管固定安装套管内侧防火材料填塞端部封堵收口

桥架防火封堵:

洞口预留桥架安装线缆敷设盖板施工接地完善防火包安装防火泥抹平防火钢板安装收口

母线防火封堵:

洞口预留母线安装防火包封堵防火泥抹平面部收口处理

3 施工工艺及主要技术要求

3.1 水管穿墙穿板的封堵

3.1.1 水平方向套管封堵

水平方向水管在安装的同时套装套管,套管的规格大于管道两个规格,管道安装完毕后将套管固定完善,水平度、长度、位置要求满足规范要求,水平方向与管道同心,长度须满足安装完毕后两侧端部与墙面完成面齐平。套管固定完毕后首先进行套管与墙面之间的孔洞的修补,将套管与墙面间空隙密实填塞并抹平。套管内侧使用防火岩棉密实填塞至端部与套管边沿平齐。套管内外侧封堵完毕后待墙面粉刷完毕或墙面吸声墙体施工完毕后使用阻火圈在套管两侧封堵。如图3.1.1-1所示。

图3.1.1-1 水管穿墙封堵示意图

3.1.2 竖向套管封堵

管道安装完毕,将套管进行固定,首先进行套管外侧的封堵,使用混凝土将套管外侧的孔洞填实抹平,确保管道与套管同轴,套管内侧使用岩棉或橡塑保温棉填塞密实,套管外侧围绕套管使用砂浆浇筑一圈承台,承台高度与套管高度一致,厚度20mm。承台表面与套管内侧表面使用防火泥收光抹平,表面刷涂标识色。如图3.1.2-1所示。

图3.1.2-1 竖向套管防火封堵示意图

3.2 风管穿墙穿板的封堵

3.2.1 风管穿墙封堵

3.2.1.1 风管穿普通墙体的封堵

风管穿越普通墙体(包括轻钢龙骨墙体),做好孔洞预留,套管使用镀锌钢板制作,钢板厚度依据管道尺寸而定,如套管制作厚度对应表(表3.2.1-1)。套管与墙体之间使用墙体材料填充固定,套管与管道之间,保温风管则使用B1级橡塑保温棉填充密实;非保温风管则使用岩棉填充密实,如图3.2.1-1。

长边≤450mm450<长边≤1250长边>1250

0.6mm 1.0mm 1.2mm

表3.2.1-1 套管制作厚度对应表

图3.2.1-1 风管穿越普通墙体(防火墙)封堵分析图

3.2.1.2 风管穿防火墙体的封堵

风管穿越防火墙体,预留洞口大小应按照W+100mm和H+100mm(W、H分别为风管的宽和高)留置。制作套管的钢板厚度不应小于1.6mm,套管周长同洞口周长相等,宽度与墙体厚度相等,套管制作完毕后内外除锈,刷两遍防腐漆,外露部分刷一遍面漆。套管安装做到牢固、准确、美观,套管与防火墙体之间要采用M15的砂浆填补饱满,不得出现空鼓现象。套管两侧要与防火墙两侧平齐或者嵌入≤5mm。风管与套管之间使用防火岩棉塞填密实,两侧使用水泥砂浆填实。保温风管穿越防火墙时,要注意防火封堵不得破坏保温风管保温层的连续性,避免造成结露现象。如图3.2.1-1。

3.2.2 风管穿越楼板的封堵

风管穿越楼板的封堵,预留楼板后浇带洞口。制作套管的钢板厚度不应小于

1.6mm,套管大小应按照W+100mm和H+100mm(W、H分别为风管的宽和高)制作,底部与楼板底平齐,上部高出完成面30mm。套管与楼板钢筋间焊接固定,确保避雷接地连接可靠,并清理焊渣、刷防锈漆,套管制作完毕后内外除锈,刷两遍防腐漆,外露部分刷一遍面漆。预留楼板后浇带洞口使用与楼板同强度混凝土浇注。楼板底部使用3mm厚200mm宽防火钢板封堵,周边使用Φ12膨胀螺丝固定,间距≤300mm。套管与风管之间使用防火岩棉填塞密实,上表面使用50mm厚水泥砂浆填实抹平,风管周边使用防火密封胶打胶密封。如图3.

2.2-1。

图3.2.2-1 风管穿越楼板(风井等)封堵分析图

3.2.3 风管与建筑风井、建筑静压箱的连接封堵

风管与建筑风井、建筑静压箱的连接封堵,封堵需保证密实不透风。

3.2.3.1 风管从侧面与建筑风井、建筑静压箱连接

由于建筑风井自身使用要求的限制,完成后的建筑风井内部无法进入人员操作施工。为保证风管与套管间的空隙填塞密实,风管探入建筑风井内壁50mm,末端使用30*30*3等边角钢制作法兰加固风管,减少填塞防火材料时用力过大引起的风管变形,保证气密性。风管套管使用钢板厚度不应小于1.6mm钢板制作,套

管大小应按照W+100mm和H+100mm(W、H分别为风管的宽和高)制作。套管及角钢法兰制作完毕后内外除锈,刷两遍防腐漆。风管与套管间空隙里侧填塞30mm厚防火泥,然后60mm厚防火岩棉填塞密实,表面30mm厚水泥砂浆抹平保证气密性,同时外侧风管周边使用防火密封胶打胶密封。如图3.2.3-1。

图3.2.3-1 风管侧面连接风井、静压箱分析图

3.2.3.2 风管从底部与建筑风井、建筑静压箱连接

风管从底部与建筑风井、建筑静压箱连接,由于竖直方向重力影响,防火材料填塞有难度,同时为很好的保证密封性及美观要求,在建筑风井、建筑静压箱风管侧使用3mm厚200mm宽防火钢板封堵,周边使用Φ12膨胀螺丝固定,间距≤300mm,建筑预留孔洞为风管周边100mm范围,此区域使用防火岩棉填实,

为保证气密性,表面使用30mm厚水泥砂浆密封抹平,同时风管周边使用防火密封胶打胶密封。如图3.2.2-1。

3.3 桥架母线穿墙穿板的封堵

3.3.1 桥架穿墙体封堵

1)桥架洞口留设:假设桥架宽、高分别为W、H,则防火墙上洞口大小按照W+100mm和H+100mm留设。

2)防护钢板制作、安装固定:防护钢板宜采用4mm厚钢板,且宽、高在洞口的尺寸基础上各加100mm,即在桥架的宽、高基础上增加200mm;防护钢板用切割机进行切割,不得用氧气乙炔切割,确保横平竖直且尺寸偏差不超过3mm;防护钢板制作完成后应进行防腐处理,首先进行人工除锈,然后刷两遍防腐漆,再刷防火涂料,防火涂料厚度为2~7mm;防护钢板固定,先用膨胀螺栓把防护钢板固定在墙体上,钢板要紧贴墙面,不得有漏缝现象,不得破坏钢板的平整度,防护钢板应牢固,美观。

3)防火包的塞填:施工前首先将施工部位清理干净,将孔洞中的电线电缆做必要的整理和排列,并绑扎固定;防火包填塞前,先将防火墙的任意一面进行固定,防火包填塞完成后进行另一面防护钢板固定;防火包应填塞密实、牢固,做到封闭严密,起到阻止火灾蔓延的目的。如图3.3.1-1所示:

图3.3.1-1桥架穿墙体封堵示意图

4)防火泥封堵:以上步骤完成以后,在防护钢板和桥架之间用防火泥进行防火封堵,防火泥封堵应做到均匀、严密、美观。

3.3.2 桥架穿楼板封堵

1)桥架洞口留设:假设桥架宽、高分别为W、H,则楼板上洞口大小按照W+100mm和H+100mm留设。

2)防护钢板制作、安装固定:防护钢板宜采用4mm厚钢板,且宽、高在洞口的尺寸基础上各加100mm,即在竖向桥架的宽、高基础上增加200mm;防护钢板用切割机进行切割,不得用氧气乙炔切割,确保横平竖直且尺寸偏差不超过3mm;防护钢板制作完成后应进行防腐处理,首先进行人工除锈,然后刷两遍防腐漆,再刷防火涂料,防火涂料厚度为2~7mm;防护钢板固定,先用膨胀螺栓把防护钢板固定在楼板、防水台上,钢板要紧贴墙面,不得有漏缝现象,不得破坏钢板的平整度,防护钢板应牢固,美观。

3)防火包的塞填:施工前首先将施工部位清理干净,将竖井中的电线电缆做必要的整理和排列,并绑扎固定;防火包填塞前,先将楼板下侧进行固定,防火包填塞完成后进行防水台、楼板上侧的防护钢板固定;竖井桥架内侧防火封堵之前,先在封堵部位的底部,

用镀锌扁钢作支撑,固定在桥架内侧面上,用来托住防火包,防止防火包塌落;楼板上侧,将防水台和防火隔堵结合在一起,并用防护钢板将防火包封闭起来,防护钢板固定在防水台上面。楼板下侧,用膨胀螺栓把防护钢板固定在楼板上,如下图3.3.1-2所示;防火包应填塞密实、牢固,按顺序整齐排放,防火包与电缆之间的间隙不大于1cm,防火包总厚度不小于240mm,做到封闭严密,起到阻止火灾蔓延的目的。

图3.3.1-2桥架穿楼板封堵示意图

4)防火泥封堵:以上步骤完成以后,在防护钢板和桥架之间、防护钢板和楼板以及防水台之间用防火泥进行防火封堵,防火泥封堵应做到均匀、严密、美观。

3.4母线穿墙体、穿楼板防火封堵

3.4.1 母线穿墙体封堵

1)母线洞口留设:假设母线宽、高分别为W、H,则防火墙上洞口大小按照W+100mm和H+100mm留设。

2)防护钢板制作、安装固定:防护钢板宜采用4mm厚钢板,且宽、高在洞口的尺寸基础上各加100mm,即在母线的宽、高基础上增加200mm;防护钢板用切割机进行切割,不得用氧气乙炔切割,确保横平竖直且尺寸偏差不超过3mm;防护钢板制作完成后应进行防腐处理,首先进行人工除锈,然后刷两遍防腐漆,再刷防火涂料,防火涂料厚度为2~7mm;防护钢板固定,先用膨胀螺栓把防护钢板固定在墙体上,钢板要紧贴墙面,不得有漏缝现象,不得破坏钢板的平整度,防护钢板应牢固,美观。

3)防火包的塞填:施工前首先将施工部位清理干净;防火包填塞前,先将防火墙的任意一面进行固定,防火包填塞完成后进行另一面防护钢板固定;防火包应填塞密实、牢固,做到封闭严密,起到阻止火灾蔓延的目的。如图3.4.1-1所示:

图3.4.1-1

4)防火泥封堵:以上步骤完成以后,在防护钢板和母线之间用防火泥进行防火封堵,防火泥封堵应做到均匀、严密、美观。

3.4.2 母线穿楼板封堵

1)母线洞口留设:假设母线宽、高分别为W、H,则楼板上洞口大小按照W+100mm和H+100mm留设。

2)防护钢板制作、安装固定:防护钢板宜采用4mm厚钢板,且宽、高在洞口的尺寸基础上各加100mm,即在竖向母线的宽、高基础上增加200mm;防护钢板用切割机进行切割,不得用氧气乙炔切割,确保横平竖直且尺寸偏差不超过3mm;防护钢板制作完成后应进行防腐处理,首先进行人工除锈,然后刷两遍防腐漆,再刷防火涂料,防火涂料厚度为2~7mm;防护钢板固定,先用膨胀螺栓把防护钢板固定在楼板、防水台上,钢板要紧贴楼板面,不得有漏缝现象,不得破坏钢板的平整度,防护钢板应牢固,美观。

3)防火包的塞填:施工前首先将施工部位清理干净;防火包填塞前,先将楼板下侧

进行固定,防火包填塞完成后进行防水台、楼板上侧的防护钢板固定;楼板上侧,将防水台和防火隔堵结合在一起,并用防护钢板将防火包封闭起来,防护钢板固定在防水台上面。楼板下侧,用膨胀螺栓把防护钢板固定在楼板上,;防火包应填塞密实、牢固,按顺序整齐排放,防火包与母线的间隙不大于1cm,做到封闭严密,起到阻止火灾蔓延的目的。

4)防火泥封堵:以上步骤完成后,在防护钢板和母线之间、防护钢板和楼板以及防水台之间用防火泥进行防火封堵,防火泥封堵应做到均匀、严密、美观。

4 施工计划

4.1 施工进度计划

本项目建筑面积大,管线种类多、数量大,管道穿越轻质隔墙、砖墙、混凝土墙的量也很巨大,防火封堵施工贯穿周期较长,套管安装安排在墙体施工以前,墙体砌筑完成以后,管道居套管正中,随后是防火钢板、防火岩棉、防火泥的施工,最后建筑砖饰面层。根据本工程特点,施工进度计划安排为2012年8月至份2013年6月份。

4.2 资源准备计划

4.2.1 技术准备计划

施工前首先确定封堵施工的材料材质要求,根据现场条件由施工方牵头起草,经监理方修订认可,最终确定封堵施工的材料要求、固定方式以及质量要求,保证相关规范要求及使用要求。具体内容体现在该施工方案中。

4.2.2 材料、设备准备计划

封堵施工主要材料、设备如下表:

序号材料名称材料规格数量备注

1防护钢板普通碳素钢板;厚度3mm100㎡

2防护钢板普通碳素钢板;厚度4mm400㎡

3防火涂料耐火极限1.5h;厚度1.0mm 2.5m3

4防火包DB-A3-HX300m3

5防火岩棉容重≥75㎏/m390m3

6防火泥耐火极限2.5h;YHD-1200m3

7水泥砂浆C2030m3

8膨胀螺栓Φ125000只

表4.2.2-1 封堵施工主要材料表

序号设备名称设备型号数量备注1切割机J1G-2003台

2角模机S1M-10020部

3电锤Z1C-1620部

4台钻J1C-163台

5电焊机BX-3004台

6压力扳手P1B-820部

7画线仪RS 650-5010台

表4.2.2-2 封堵施工主要设备表

材料及设备要求如下:

1、对所进场的材料、部件、配件、设备采购时其性能和参数要符合规范和设计要求。进

场材料必须有质检报告、产品合格证,本工程保证不用非正规生产厂家的无证材料。

2、对进场材料严格把关验收,核对其规格、型号、数量、要与合格证文件相符。对以上

防火材料(包括防火涂料、防火包、防火泥)除表中要求以外,还应满足耐水性及耐油性均≥3d且无溶胀,防火泥完全硬化时间为12h。

3、进场后的材料要做好防潮、防腐、防损坏的保护。

4.2.3 人员准备计划

人员准备计划如下表:

序号工种数量进场时间

1下料42012.3.15

2焊工42012.3.15

3安装202012.3.15

4瓦工202012.3.15

表4.2.3-1 人员准备计划表

人员要求如下:

1、施工前对施工人员进行安全教育和施工技术交底。

2、进入施工现场必须佩戴安全帽,严禁穿拖鞋进入现场,现场严禁吸烟。

3、作业人员不得朝下抛丢材料、工具、废弃物等。

4、随时清理现场,做到活完脚下清,消除安全、消防隐患、营造一个良好的工作环境。

5、现场配置消防临时设施,任何人不得随意拆除、移动,以保证火灾发生发生时消防设施

的可靠性。

6、对现场施工人员进行成品保护的相关教育,从个人主观意识上加强成品保护责任感。

5 保障措施

5.1 质量保障措施

5.1.1 施工前进行详细的施工技术交底,对施工班组的所有工人进行施工说明并签字确认,确保每个人都能清楚的理解施工做法;

5.1.2 对施工材料进行严格把关,不合格材料严禁进场,施工过程中材料表面有污染的清理干净后再进行施工使用;

5.1.3 巡检及交接检制度制定及执行,施工过程中频繁的巡查工人施工情况,对施工中存在的施工不合格操作进行及时纠正,在检验批报验及吊顶封闭前进行详细检查,对不合格部位进行整改。

5.1.4防火封堵完成后制作永久性标示,应符合《建筑防火封堵应用技术规程》相关要求。

5.2 成品保护措施

5.2.1 施工阶段加强对施工队伍尤其是施工班组长的成品保护教育,增强其自身成品保护意识;

5.2.2 施工阶段由总包方组织相关人员对现场施工情况进行监督和初检,一经发现有成品破坏情况,对其责任人及破坏者进行相关处理,并对被破坏成品进行修补,使其满足施工验收要求;

5.2.3 施工完成后,分片区给后续施工工种及人员办理交接,保证成品时时有人保护、负责。

5.3 安全施工措施

5.3.1 施工前严格按照“三级安全教育”制度,对施工人员进行相关安全宣传教育,切实提高每个职工的安全意识和自我保护能力;

5.3.2 进入施工现场需正确佩戴安全帽;

5.3.3 在高跨进行施工的工作人员必须佩带安全带。

楼板、墙体预留洞封堵施工方案(1)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (2) 四、穿楼板预留洞封堵操作工艺 (3) 五、墙体预留洞封堵操作工艺 (5) 六、构造做法 (6) 七、质量控制要点及验收 (7) 八、安全注意事项 (10)

一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4、《建筑施工模板工程安全技术规范》JGJ162-2008 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 6、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 8、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 9、《预防混凝土结构工程碱集料反应规程》DBJ01-92-2005 二、工程概况 1、总体概况 2、建筑概况:

本标段施工范围:本工程建设用地面积约29336平方米,总建筑面积约131700平方米。是由9#、10#、11#、12#、13#、14#楼、G3#楼(管家大堂)、G4#楼(综合用房)、整体地下车库构成的住宅小区。其中9~14#楼为普通住宅,G3#楼为管家大堂、G4#楼为综合用房。 3、结构概况: 9#楼为地下2层地上6层剪力墙结构的住宅,10#楼为地上22层/地上34层剪力墙结构的住宅,11#楼为地下2层地上20层剪力墙结构的住宅,12#楼为地下2层地上18层剪力墙结构的住宅,13#楼为地下3层地上34层剪力墙结构的住宅,14#楼为地下2层地上34层剪力墙结构的住宅,G3#楼(管家大堂)为地上1层框架结构,G4#楼(综合用房)为地上5层框架结构,整体地下车库分别为地下二层与地下一层框架结构。 现场存在管道预留洞、塔吊穿楼板预留洞、施工电梯穿楼板预留洞等后浇洞需在管道安装完成、设备拆除后进行封堵。开洞类型主要分为楼板开洞、墙上开洞,由于各专业管道布置集中,塔吊、施工电梯穿楼板预留洞较大,为保证后浇洞施工质量,消除建筑水电的渗漏问题,特制订本方案。 三、施工准备 1、材料及要求: 所用材料的品种、规格应符合设计和规范的要求。 材料:标准钢管、顶撑、扣件、A14对拉螺杆、15厚胶合木模板、硬方木、E43焊条、水泥、商品混凝土(掺入相当于胶凝材料含量8%的高效HEA抗裂防水膨胀剂) 2、主要机具: 用具:斗车、木(铁)锤、钢錾子、直尺、铁抹子、铁丝、线锤、铁锹、空气压缩机、风炮机、焊机。 3、作业条件: 管道施工已完成,经检查验收合格。塔吊、施工电梯拆除完成。 为施工操作必须设有防护盖板,确保施工的操作安全。 4、劳动力准备 由于本次封堵涉及楼号较多,洞口分部较广,涉及质量、安全等问题比较多,为了加强全面控制和管理,提早完成任务,进行现场的组织、协调管理工作,并

桥架、线槽和封闭母线穿墙、楼板防火封堵施工标准做法

2桥架、线槽和封闭母线穿墙、楼板防火封堵施工标准做法2.1、工艺原理 利用防火堵料(防火包、防火泥等)对穿墙、穿楼板的桥架、线槽和封闭母线与洞口之间的空隙进行防火隔堵以防止火灾蔓延。 2.2、工艺流程 2.3、施工要点 2.3.1、桥架、线槽穿墙体、楼板预留孔洞要求 桥架、线槽穿墙体、楼板的预留孔洞边缘与桥架周边空隙宽度应控制在30~50mm,且应方正平直。母线预留洞的尺寸可按施工图和厂家提供的产品文件留置。 2.3.2、桥架、线槽和密闭母线的安装和电缆的敷设 按照规范和图纸设计要求对桥架、线槽和封闭母线进行安装,然后按照施工节点进行电缆敷设。 2.3.3、防护板制作、防火等处理及安装 1 防护板制作、安装固定:防护板应采用防火隔板,大小在洞口的尺寸基础上每边各加100mm;若采用防护钢板应用切割机进行切割,不得用气焊切割;防护板应确保横平竖直且尺寸偏差不得超过3mm。 2 若防护板采用钢板制作则应进行防腐处理,首先进行人工除锈然后刷两遍防腐漆,再刷防火涂料,防火涂料厚度为3-7mm。 3 防护板固定,先用膨胀螺钉把防护板固定在墙面或楼板底部,板要紧贴墙面或楼板底面,不得有漏缝现象,不得破坏板的平整度,防护板应牢固,美观。

图2.3.3-1桥架穿墙示意图 图2.3.3-2桥架穿楼板示意图 2.3.4、防火堵料的填塞 1 桥架、线槽和封闭母线穿过楼板、防火墙处,在封堵前需要清扫干净。 图2.3.4-1桥架穿墙示意图 图2.3.4-2桥架封堵截面示意图 2 用防火棉或者防火填料包均匀地铺、嵌、填桥架、线槽和封闭母线与墙体 或楼板之间的空隙,桥架内电缆间空隙用防火棉或者防火填料包填塞均匀、密 实。 3 预留孔洞封堵要在土建抹灰找平到位后进行,在桥架、线槽和封闭母线四 周与墙面、楼板面之间预留30mm 深的凹槽用防火泥进行封堵填实,防火泥要突 出墙面、楼板面5~8mm ,封堵表面应平整光洁,无粉化,不硬化、无开裂等缺 陷。 防火泥防火棉 桥架 电缆

桥架 线槽和封闭母线穿墙 楼板防火封堵施工标准做法

2桥架、线槽和封闭母线穿墙、楼板防火封堵施工标准做法 2.1、工艺原理 利用防火堵料(防火包、防火泥等)对穿墙、穿楼板的桥架、线槽和封闭母线与洞口之间的空隙进行防火隔堵以防止火灾蔓延。 2.3.3、防护板制作、防火等处理及安装 1 防护板制作、安装固定:防护板应采用防火隔板,大小在洞口的尺寸基础上每边各加100mm;若采用防护钢板应用切割机进行切割,不得用气焊切割;防护板应

确保横平竖直且尺寸偏差不得超过3mm 。 2 若防护板采用钢板制作则应进行防腐处理,首先进行人工除锈然后刷两遍防腐漆,再刷防火涂料,防火涂料厚度为3-7mm 。 3 防护板固定,先用膨胀螺钉把防护板固定在墙面或楼板底部,板要紧贴墙面或楼板底面,不得有漏缝现象,不得破坏板的平整度,防护板应牢固,美观。 图2.3.3-1桥架穿墙示意图 图2.3.3-2桥架穿楼板示意图 2.3.4、防火堵料的填塞 1 桥架、线槽和封闭母线穿过楼板、防火墙处,在封堵前需要清扫干净。 图2.3.4-1桥架穿墙示意图 图2.3.4-2桥架封堵截面示意图 2 用防火棉或者防火填料包均匀地铺、嵌、填桥架、线槽和封闭母线与墙体或楼板之间的空隙,桥架内电缆间空隙用防火棉或者防火填料包填塞均匀、密实。? 3 预留孔洞封堵要在土建抹灰找平到位后进行,在桥架、线槽和封闭母线四周与墙面、楼板面之间预留30mm 深的凹槽用防火泥进行封堵填实,防火泥要突出墙面、 楼板面5~8mm ,封堵表面应平整光洁,无粉化,不硬化、无开裂等缺陷。 图2.3.4-3桥架穿墙示意图 图2.3.4-4桥架穿墙洞口封 堵示意图 防火泥防火棉 桥架 电缆

楼板洞口封堵施工方案

龙湖湾5#楼工程 一层顶板预留楼梯洞口封堵 施 工 处 理 方

案 江苏卓群工程建设有限公司 龙湖湾项目部 二O一五年三月二十日 一层顶板预留楼梯洞口封堵施工处理方案 一、工程概况: 本工程窑湾镇政府西侧,筏板基础,地上4+1层,共三单元。楼板预留洞口主要为一层顶板,洞口尺寸为1.6m × 2.6m,板厚为110mm,相邻板钢筋底上层均为¢8@200。共6个。因楼板预留洞较大,为保证后浇洞施工质量,消除一层顶板渗漏等其他安全问题,特制订本方案。 三、施工准备 主要机具及材料: 斗车、铁锤、铁抹子、铁锹、焊机、钢管、扣件、模板、方木、E50焊条、电镐、水泥、商品混凝土、振动棒、塑料薄膜。 四、楼板预留洞封堵操作工艺 1、工艺流程:

基层处理→钢筋处理→支模→洞口边处理→混凝土封堵→混凝土养护→模板拆除→板底打磨 2、基层处理: 将洞口部位四周旧模板、木方清理干净,用电镐将松散混凝土凿除。 3、钢筋处理: 人工将钢筋表面混凝土浆、砂浆及粘牢杂物全部清理干净,使用钢丝刷进行除锈。按规范要求将梁板钢筋绑扎整齐。采用¢10@100钢筋植筋后进行搭接焊,搭接倍数单面焊10d,搭接处满焊。 4、支模: 在预留洞两侧各1.5m范围内搭设模板支撑架,立杆间距不得大于800mm,水平杆间距不得大于1500mm。支模时用钢管加顶撑,将模板顶牢固,确保底模与相邻板底间的缝隙严密,避免跑浆。在加固梁模板时,次龙骨采用50×100mm木方,主龙骨采用Φ48*3.5双钢管,因梁腹板高度为600mm,梁侧模加设对拉螺栓一道,侧模背次龙骨木方沿梁纵向布置。 5、混凝土封堵: 浇水将施工缝混凝土充分湿润,用素水泥浆将洞口周边涂抹均匀,其配合比与砼内的砂浆成分相同。再浇筑比楼板原混凝土标号高一级的C35微膨胀混凝土浇筑密实。(内掺入10%膨胀纤维抗裂防水剂)。 6、混凝土养护: 混凝土浇筑完成后,派专人及时跟进养护。养护时间不少于7

楼板墙体预留洞封堵施工方案

一、编制依据:1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 4、《建筑施工模板工程安全技术规范》JGJ162-2008 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 6、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 8、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 9、《预防混凝土结构工程碱集料反应规程》DBJ01-92-2005 二、工程概况: 现场存在管道预留洞、塔吊穿楼板预留洞、施工电梯穿楼板预留洞等后浇洞需在管道安装完成、设备拆除后进行封堵。开洞类型主要分为楼板开洞、墙上开洞,由于各专业管道布置集中,塔吊、施工电梯穿楼板预留洞较大,为保证后浇洞施工质量,消除建筑水电的渗漏问题,特制订本方案。 三、施工准备 1、材料及要求: 所用材料的品种、规格应符合设计和规范的要求。 材料:标准钢管、顶撑、扣件、A14对拉螺杆、15厚胶合木模板、硬方木、 E43焊条、水泥、商品混凝土(掺入相当于胶凝材料含量8%的高效HEA抗裂防水膨胀剂) 2、主要机具: 用具:斗车、木(铁)锤、钢錾子、直尺、铁抹子、铁丝、线锤、铁锹、空气压缩机、风炮机、焊机。 、作业条件:3. 管道施工已完成,经检查验收合格。塔吊、施工电梯拆除完成。 为施工操作必须设有防护盖板,确保施工的操作安全。 4、劳动力准备 由于本次封堵涉及楼号较多,洞口分部较广,涉及质量、安全等问题比较多,为了加强全面控制和管理,提早完成任务,进行现场的组织、协调管理工作,并保证施工质量、进度,施工现场按区域分工到责任人。 劳动力安排30人以上,积极整合现场资源,合理安排工序,保证日工作效率,确保早日完工。 5、技术准备 5.1、熟悉施工图纸,确定开洞区域,并做好现场标记; 5.2、对施工班组做好技术交底,明确施工工艺,施工质量要求; 5.3、重点做好洞口封堵灌浆料施工质量控制,确保外墙不漏水。 四、穿楼板预留洞封堵操作工艺

洞口封堵方案2016.10.10

洞口封堵施工方案 ZJSJ/SGFA-YJ/2016-051 编制: 审核: 审批: 中建三局集团有限公司沈阳宝能环球金融中心 总承包工程项目部 2016年10月10日

洞口封堵施工方案 ZJSJ/SGFA-YJ/2016-051 中建三局集团有限公司沈阳宝能环球金融中心 总承包工程项目部 2016年10月10日

目录 1. 编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 2.1.总体概况 (1) 2.2.混凝土结构洞口概况 (1) 3. 施工准备 (1) 3.1.技术准备 (1) 3.2.材料准备 (1) 4. 施工方法 (2) 4.1.楼板洞口封堵 (2) 4.2.工字钢洞口封堵施工措施 (3) 5. 墙体对拉螺杆孔修补工艺 (4) 6. 成品保护措施 (5) 7. 质量保证措施 (5) 8. 安全保证措施 (5)

1.编制依据 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80--2016 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33—2012 《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50375-2006 2.工程概况 2.1.总体概况 沈阳宝能环球金融中心项目施工总承包工程位于沈阳市沈河区彩塔街036地块。本工程一阶段为五栋住宅塔楼和商业裙楼,总建筑面积约47万平方米,其中地下室建筑面积约180312平方米,裙楼建筑面积约107662平方米,住宅建筑面积约181180平方米。地下5层,地上裙房6层,地上塔楼56层,塔楼高度约196.2m。结构形式:裙房为框架结构,住宅为剪力墙结构;基础为筏板基础。 2.2.混凝土结构洞口概况 在本项目施工过程中,主要有以下几类洞口:内控预留洞,泵管洞口,吊装孔,脚手眼及支模孔,悬挑工字钢洞口,爬架螺栓眼,施工电梯及塔吊预留洞口及其它意外洞口等,以上洞口若封堵不严,可能造成渗漏或者其他质量问题。 3.施工准备 3.1.技术准备 熟悉施工图纸,确定开洞区域,并做好现场标记。根据现场不同的洞口类型,编制相应的封堵施工方案,对施工班组做好技术交底,明确施工工艺,施工质量要求。重点做好洞口封堵灌浆料施工质量控制,确保外墙不漏水。 3.2.材料准备 3.2.1.材料及要求 所用材料的品种、规格应符合设计和规范的要求。材料进场后通知业主、监理进行验收。 材料:标准钢管、顶撑、扣件、A14对拉螺杆、15厚胶合木模板、硬方木、E43焊条、水泥、42.5水泥、中砂、HEA抗裂防水膨胀剂、细石混凝土、商品混凝土(掺入相当于胶凝材料含量8%的高效HEA抗裂防水膨胀剂)、养护剂 其中,外墙螺杆眼、爬架螺栓眼用强度为M15的防水砂浆,砂浆内掺入微膨胀剂、防水剂;水泥:砂:水:微膨胀剂:防水剂的具体配合比由实验室确定,确定后报送业主、监理审批。外墙悬挑工字钢产生的洞口用与该部位相同强度的微膨胀细石混凝土;水平结

楼板管道预留洞封堵方案

B1~B19栋楼板管道预留洞封堵方案 在结构施工时,安装专业在楼板上预留了后期安装时需要穿过楼板的预留洞或预埋了套管,尤其在卫生间和管道井最多,其它如厨房、阳台、屋面处也会出现,有时会发生已经预留出的洞因变更或其它原因不再使用的情况。预留洞在后期(管道安装完成后)都需要进行封堵处理,为了保证楼板上预留洞口的封堵质量,特制定如下措施: 1、对于有套管的管道(套管已经预留在楼板混凝土内),套管与管道间的封堵由安装专业按照设计要求的堵缝材料进行封堵严密。 2、对于卫生间、厨房、阳台、屋面范围内的预留洞,以上范围内均有防水要求,即在使用过程中不能渗漏,因此封堵质量好坏显得非常重要,必须认真处理、检查,以免后患,拟采用以下方法进行处理: (1)、清理、凿毛:首先对预留洞口侧面进行清理和凿毛处理,将洞口预留时夹在混凝土内的木屑、泡沫板、塑料布等剔除干将,将光滑的侧表面用錾子剔成凹凸不平的毛面,应露出石子,并将松动的混凝土块及浮灰清理干净。 (2)、加工吊模:采用三合板作底模,首先根据管径将相应尺寸(宽度约为洞口直径的2/3,长度比洞口直径大10cm左右)的两块三合板的长边中间位置切割出多半圆缺口,在两侧各穿一根兜底14号铅丝向上甩出头两端各约30cm。如下图所示:

(3)、支设吊模:现场准备两根60×80木方,将加工好的一组(两块三合板)分别略压弯顺管自管道与洞口间的间隙顺到楼板下方各置于管道一侧,转向放平使半圆缺口与管道顶紧,两块模板一上一下重叠约3cm,上部用铅丝固定在洞口上方横放的方木上,使铅丝崩紧(浇注砼后不至下塌为准)捆牢。 (4)、浇捣砼:采用细石砼,强度等级不低于C30,现场拌制,用42.5水泥、中砂、碎石(料径10~20),掺加水泥重量10%UEA膨胀剂,重量配合比:水泥:砂:碎石1:1.5:2.9,坍落度3~5cm,人工充分拌匀,备用。先在浇注砼处浇水湿润,然后将细石砼浇筑三分之二高度,用木棍捣密实,检查模板底部是否出浆。模板拆除一般在12小时以后,拆除模板后要对浇筑处混凝土进行浇水养护。对于管根堵洞的地方进行蓄水试验不少于24小时,若有渗漏现象,可对其进行防渗补救,具体方法是:用水泥加胶拌合物将梯型槽封堵严密,24小时后再次进行蓄水试验,直至无渗漏。然后浇筑剩余三分之一厚度混凝土。 3、对于管道井处在结构施工时留出的板筋但未浇注砼的范围,在所有立管安装完毕后进行楼板砼浇注,拟采用如下方法进行处理: (1)、清理、凿毛:方法同上。 (2)、支设模板:管道井内一般由多根管道组成(单根管时处理方法同卫生间),留洞尺寸较大并有板筋。首先对管道周边进行支模,在楼板下方操作,根据管道边到洞口边的距离准备尺寸合适的模板(胶合板)、木方,按照合适的组合形式(纵向或横向)将模板用钉子钉在木方上,在下方用钢管上、下端部加顶托的方式对模板进行支顶,调整底部托座将模板顶紧,下部立杆根数为每侧2根以上间距不大于1.5m,四周模板支设完毕后再支设管道间缝隙,管道间缝隙采用三合板加工制作,模板两端架设在两侧已支设完毕的模板上,如果三合板尺寸较大中间再用铅丝进行吊拉(上方设木方)。

楼板预留洞封堵方案

楼板预留洞封堵方案 一、工程概况: 本工程中捷大厦位于福州市台江区江滨中大道,其总建筑面积约:71270平方米,地上部分建筑面积52626平方米,地下室建筑面积18644平方米。地下室施工过程中,支撑梁格构柱碰到地下一层板,施工时预留洞口,现格构柱已全部拆除,必须采取有效质量控制措施填实预留洞,为保证施工质量,特编制本方案。 二、施工方案: 1、工艺流程: 基层处理→钢筋处理→支模→洞口边处理→混凝土封堵→混凝土养护→模板拆除→板底打磨→表面清理→刷渗透结晶防水涂料 2、基层处理: 将洞口部位松散混凝土凿除,并剔凿成上大下小的坡口型,用水清洗干净,并保持二次浇筑部位湿润。 3、钢筋处理: 3.1钢筋表面必须清理干净,无混凝土浆、砂浆及杂物粘牢,必要时还要除锈。如果钢筋产生微锈,可以不处理,因为钢筋的微锈有利于钢筋和砼的握裹力。但是如果生锈严重的话那就要用钢丝刷去刷,严禁用酸性液体除锈,因为那会使钢筋截面变小。 3.2因预留板洞有部分图纸设置有预留钢筋,部分没有设置预留钢筋,因此分别按以下方案进行封堵。 3.2.1预留板洞有预留钢筋时,钢筋采用同型号钢筋进行搭接焊,钢筋间距同相邻楼板,搭接倍数单面焊10d,双面焊5d,搭接处满焊,并根据结构设计总说明要求,将两侧钢筋加焊。 3.2.2如预留板洞未预留钢筋的,先在相邻墙体内植筋及板内钢筋剔出,然后采用与相邻板内钢筋同型号钢筋,与剔凿出的板内或墙体钢筋进行搭接,钢筋间距同相邻楼板,搭接倍数单面焊10d,双面焊5d,搭接处满焊。 4、支模: 支模时用钢管加顶撑,将模板顶牢固,严禁采用铅丝吊模,防止漏水。底模与楼板、底模与套管间的缝隙应严密。 5、洞口边处理: 在周边混凝土充分湿润后,用素水泥浆将洞口周边涂抹均匀,其配合比与砼内的砂浆成分相同。

浅谈桥架防火封堵

浅谈桥架防火封堵 本次工程主要工作面在B、C厂区一层及办公区,施工面积约6000平方米。施工范围包括B栋动力机房、B栋厂区一层成品库房、B栋办公区一层、C栋空调机房、C栋厂区一层生产车间、C栋办公区一、二、三层。具体安装内容包括:装饰装修系统、空调系统、冷冻水系统、压缩空气系统、电气系统几个部分。 在本次施工中,有部分桥架需要穿越墙体和楼板,由于消防规范上防火分区的要求,为防止和减少建筑物火灾的危害,满足施工质量验收规范的要求,这些部分需要进行密实的防火封堵。其实我们接手的每个项目都会遇到这样的问题,因此就桥架防火封堵这一专项和大家探讨下。 桥架穿墙时都需要预先预留好洞口,保证施工的进度及质量。 桥架防火封堵流程为: 电缆敷设阻火包填塞防火 桥架穿越防火分区包括穿墙洞和穿楼板两种类型。 1.桥架穿墙洞防火封堵 ①桥架穿墙,洞口预留。一般假设桥架宽、高分别为W、H,防火墙上预留洞口的尺寸则为W+100mm和H+100mm。 ②阻火包的填塞。施工前将施工的部位清理干净,孔洞里电线电缆需排列整齐并固定,先用防火板固定墙的另一面,以便阻火包能够在孔洞内填塞紧密、牢固见图(1)。 图(1) ③防火胶泥封堵:用防火胶泥将桥架和防火板之间进行密封处理,见图(2)。

图(2) 2.桥架穿楼板防火封堵 ①桥架穿楼板洞口预留:孔洞的尺寸和穿墙的做法一样,假设桥架宽、高分别为W、H,防火墙上预留洞口的尺寸则为W+100mm和H+100mm。洞口处需要做防水处理砌防水台。 ②防护板的制作:由于是在楼板上施工,防火板需要承受一定的重量,因此需要预制防护板。防护钢板厚度要≥1.6mm,建议选用3~4mm厚的钢板;钢板用切割机切割,严禁使用气割切割,切割面需横平竖直,边缘无毛刺;切割完后,定位、打螺栓孔,见图(3)。 图(3) 成品防护板做好后要进行防腐及防火处理:刷两遍防锈漆 料,防火涂料厚度≥0.7mm。 ③阻火包的填塞:施工前将施工的部位清理干净,孔洞里电线、电缆需排列整齐并固定,填塞阻火包前先用防护板将楼板底进行固定,再填塞阻火包并填塞密实。 ④竖井里的桥架内侧作防火隔堵时,先在隔堵部位的底部,用镀锌扁钢作成槽型固定在桥架内侧面,用来托住阻火包防止阻火包塌落,楼板上侧用防护钢板将防水台处防火包封闭起来,楼板上下侧用膨胀螺栓固定防护板,见图(4)。

楼板预留洞口封堵施工方案

目录 一、工程概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2方案概况 (1) 二、编制依据 (1) 2.1相关规范 (1) 2.2、图纸 (1) 2.3、施工组织设计 (1) 三、施工准备及组织管理机构 (1) 3.1、机具及材料准备: (1) 3.2、项目组织机构图: (2) 3.3、项目经理岗位职责 (2) 3.4、现场施工负责人岗位职责 (2) 3.5、技术人员岗位职责 (2) 3.6、施工现场组长岗位职责 (3) 3.7、质量、安全巡视员职责 (3) 四、施工工艺及要点 (3) 4.1、普通洞口封堵施工工艺 (3) 4.2、管道洞口封堵施工工艺 (4) 五、验收程序 (5) 5.1、班组自检 (5) 5.2、质量小组检查复检 (5) 5.3、监理验收 (5) 六、质量保证措施 (5) 七、安全文明施工要求 (6)

楼板洞口封堵专项施工方案 一、工程概况 1.1工程概况 花果园彭家湾危旧房、棚户区改造项目办公一号楼总建筑面积为84875.08㎡。背面顺山势而建,功能包括:艺术、展览、办公、休闲、贵宾住宿等,建筑总高度近132m,地上11层,首层层高15m,标准层层高6.5~9m。±0.000标高相当于绝对标高1104.00m。建筑主体共有11层,呈长方形北东-南西向摆置,整体长198.00m,宽54.00m。 1.2方案概况 办公一号楼主体结构已封顶,为保证精装修正常施工,需对原一结构预留洞口进行封堵,洞口包括放线孔、泵管洞口、管道洞口等施工过程中预留孔洞。为保证封堵质量,特编制此方案。 二、编制依据 2.1相关规范 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 2.2、图纸 彭家湾危旧房、棚户区改造项目办公一号楼结构图及建筑图 2.3、施工组织设计 彭家湾危旧房、棚户区改造项目办公一号楼施工组织设计 三、施工准备及组织管理机构 3.1、机具及材料准备: 本方案需准备的机具主要为:榔头、凿子、毛刷、刮板。 所需要的材料为:细石混凝土、膨胀剂、防水剂、1:2水泥砂浆

楼板、墙体预留洞封堵施工方案(可编辑)

楼板、墙体预留洞封堵施工方案 一、编制依据: 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 4、《建筑施工模板工程安全技术规范》JGJ162-2008 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-7>2012 6、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 8、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 9、《预防混凝土结构工程碱集料反应规程》DBJ01-92-2005 二、工程概况: 现场存在管道预留洞、塔吊穿楼板预留洞、施工电梯穿楼板预留洞等后浇洞需在管道安装完成、设备拆除后进行封堵。开洞类型主要分为楼板开洞、墙上开洞,由于各专业管道布置集中,塔吊、施工电梯穿楼板预留洞较大,为保证后浇洞施工质量,消除建筑水电的渗漏问题,特制订本方案。 三、施工准备 1、材料及要求: 所用材料的品种、规格应符合设计和规范的要求。 材料:标准钢管、顶撑、扣件、A14对拉螺杆、15厚胶合木模板、硬方木、E43焊条、水泥、商品混凝土(掺入相当于胶凝材料含量8%的高效HEA抗裂防水膨胀剂) 2、主要机具:

用具:斗车、木(铁)锤、钢錾子、直尺、铁抹子、铁丝、线锤、铁锹、空气压缩机、风炮机、焊机。 四、穿楼板预留洞封堵操作工艺 1、工艺流程: 基层处理→钢筋处理→支模→洞口边处理→混凝土封堵→混凝土养护→模板拆除→板底打磨→表面清理→刷JS防水涂料 2、基层处理: 应在穿过楼板的管道安装牢固或塔吊、施工电梯拆除完成后,方可进行预留洞的封堵,楼层从下至上封堵。将洞口部位松散混凝土凿除,并剔凿成上大下小的坡口型,用水清洗干净,并保持二次浇筑部位湿润。 3、钢筋处理: 钢筋表面必须清理干净,无混凝土浆、砂浆及杂物粘牢,必要时还要除锈。

楼板、墙体预留洞封堵施工方案

直击卖淫场所女子坐一排供挑选一、编制依据: 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 4、《建筑施工模板工程安全技术规范》JGJ162-2008 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 6、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 8、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 9、《预防混凝土结构工程碱集料反应规程》DBJ01-92-2005 二、工程概况: 现场存在管道预留洞、塔吊穿楼板预留洞、施工电梯穿楼板预留洞等后浇洞需在管道安装完成、设备拆除后进行封堵。管道施工已完成,经检查验收合格。楼层放线洞、预留楼板洞口封堵方案 一、工程概况 本工程位于天津市河东区津滨大道与东兴桥交口西南侧,占地面积川,建筑总面积卅,其中地下室面积卅,地上部分面积卅,包括6层的商业中心,3层的商业楼,以及20层的写字楼,结构形式均为钢筋混凝土剪力墙结构。 主体结构施工时轴线控制均为建筑物内控点控制,在利用红外线经纬仪将控制点传至上层时,在楼板预留了放线孔,另外个别部位(如楼梯间、双层板)施工时为了立杆的搭设而预留了一些孔洞,为考虑二次结构砌体统筹插入施工,决定将预留的孔洞及放线孔进行圭寸堵。 二、编制依据 1本工程施工合同 2本工程有效的施工图 3本工程所涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准、图集,地方标 准、图集 4本工程施工组织设计 5本工程施工总进度计划 6公司相关管理办法 三、工艺流程 基层处理f插筋f支模f洞口边处理f砼封堵f混凝土养护f模板拆除—板底打磨—表面清理 四、施工工艺 1、基层处理,将预留放线洞口周边进行清理,洞口四边的混凝土凿毛处理,剔毛时将预留洞口剔成上大下小的梯形形式,比原楼板面上口略为底下2cm左右。 图1预留洞口示意图 (1)预留洞上下口尺寸一样处理: 图2 预留洞上下口尺寸一样处理

(2)预留洞上大下小尺寸处理: 图3预留洞上大下小尺寸处理 2、插筋,预留洞口设置2根①10钢筋。用电锤在预留洞口周边打孔,孔深大于5D(D为钢筋直径)。 图4洞口植筋示意图 3、钢筋绑扎完成后,支设模板。模板用15mn厚多层板。在下层楼板上用钢管或40*90的木方将模板支撑牢固,模板支设完成后,将预留洞口内的垃圾清理干净,并充分浇水湿润。 图5模板搭设示意图 4、洞口侧面处理: 预留洞口周边界面处理,在周边混凝土充分湿润后,用1:1素水泥浆将洞口周边涂抹均匀。 5、混凝土浇筑: 在洞口侧面界面处理完成后,立即浇筑掺水泥用量5%微膨胀剂并与比原结构施工时高一标号商品混凝土并浇捣密实、抹平、压光,并与原混凝土接槎部分严密,平整。 6养护: 混凝土浇筑后,应及时跟进养护。养护时间要求不少于3—5天。 7、拆模: 混凝土浇筑完成7天后,进行底板模板拆除。 8、清理: 模板拆除后应检查板底的密实度、平整度。对超出原结构板底标高部分进行凿毛,凿毛以人工为主,以免振动孔洞内其它混凝土,凿除完成后磨平。 9、表面清理: 在混凝土养护到规定时间后,对表面进行清理,以保证与原结构板明显裂缝。 五、构造做法 1、放线洞口的封堵严格按照楼地面防渗漏工艺节点要求施工,模板支设、钢筋 恢复完成后,使用比原楼板标号大一个等级的混凝土掺入微膨胀剂进行浇筑 封堵

高层建筑电气竖井的防火封堵

高层建筑电气竖井的防火封堵 《建筑设计防火规范》GB50016-2006的7.2.10款规定“建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞应采用防火封堵材料封堵。”同样,《建筑电气工程施工及验收规范》GB50303-2002的12.2.1款中第6条也明确规定:“敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架,按设计要求位置,有防火封堵措施。”也就是说:在桥架穿越电气竖井地面位置,以及桥架内部,都必须用防火堵料进行严密封堵,防止火灾发生后沿着电气竖井向上蔓延。 那么如何进行电气竖井内的防火封堵呢?下面,以桥架为例谈谈创优工程中电气竖井内的防火封堵,其它插接母线等,以此类推:一、防火封堵策划详图: 一般情况下,在开工之初,应根据图纸设计,对电气竖井内桥架的安装进行策划,合理排布,并绘制详图,以方便操作。穿楼板的地面处设置不低于50mm(一般做100mm)的挡水台,挡水台与桥架之间进行防火封堵,详见图1和图2。

图1 防火封堵平面图图2 防火封堵立面图 二、防火封堵实物样板: 在电气竖井施工前,用符合图纸设计及规范规定的材料,在施工现场的适当位置,按照策划详图,以1:1的比例制作电气竖井桥架安装、防火封堵实体模型,形成实物样板,具体做法见图3和图4。 图3 电气竖井实物样板图4 防火封堵实物样板然后组织施工、质量、监理等人员对样板进行点评、验收,作业人员再优化、取得经验后,利用实物样板对操作人员进行更为直观的施工质量技术交底,然后进行大面积施工,施工中坚持过程控制,确保一次成优! 由于实物样板具有直观、详实、可比对等特点,虽然前期需要部分投资,但是,一旦作业人员掌握了操作要领,形成了企业工法,在日后的工作中,相同的实物样板无需重复制作,相同的工程细部也会一次成优!

楼板洞口封堵施工方案(新)

深圳万科万村(甲子塘村)项目精装修改造 工程 楼板预留洞口封堵专项施工方案 编制人:_________________ 审核人:_________________ 审批人:_________________ 编制单位:深圳市澳建装饰有限公司 编制时间:2018年12月21日

一工程概况: 本工程为深圳市万科万村(甲子塘村)精装修改造工程。楼板洞口用于下建筑垃圾,洞口尺寸为800mm*800mm,板厚为120mm,相邻地板钢筋为8@200。现须封堵,因楼板洞口尺寸较大,为保证后浇施工质量,消除楼板结构安全及渗漏问题,特制定本方案。 二、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑施工安全检查标准》 三、质量控制要点 1、现浇结构模板安装允许误差及检验方法(如下表)

2、模板应具有足够强度、刚度及稳定性,能可靠地承受新浇砼的重量,侧压 力以及施工荷载。浇筑前应检查承重架及加固支撑扣件是否拧紧。 3、模板结构的几何尺寸必须准确无误,安装稳固,拼缝严密。 4、施工时模板就位要准确,穿墙对拉螺栓要全穿齐、拧紧。 5、确保模板的制作质量,定型模板必须确保拼装组合不掉棱、不漏浆。模板 支撑和加固体系按交底要求加设,确保有足够的强度、刚度与稳定性,不发生走模、下沉等现象。拆模后模板清理干净后堆码整齐。 6、施工时严格控制好楼板模板质量,顶板平整度必须达到规范要求。 7、模板及其支撑均应落在实处,不得有“虚”脚出现,安拆均设专人负责。 &浇筑砼时振捣器不能直接碰到板面上,避免磨损撞坏面板,同时振捣时间要 按规范规定,要适时,以防模板变形 9、混凝土施工质量关系工程整体结构质量,从混凝土搅拌、浇 筑到养护全过程均由本项目部派驻现场的质检员严格把关,严格控制 混凝土工程各阶段的各项技术指标,进行层层把关,作业班组人员经过严格培训,

母线桥架预留洞及封堵工法

一、工程概况: **人民医院主体大楼工程地下两层,裙房五层,主楼十九层,建筑高度104m ,为框架剪力墙结构,建筑面积88600㎡。本工程每层设有配电管理间一个,且每层配电管理间位置统一,地下一层至设备层裙房配电管理间有裙房照明母线、裙房动力母线、主楼照明母线、主楼动力母线、备用母线、强电电缆桥架、弱电电缆桥架敷设,设备层至二十二层有主楼照明母线、主楼动力母线、备用母线、强电电缆桥架、弱电电缆桥架敷设。母线、电缆桥架均需穿楼板敷设,对母线、电缆桥架安装带来很大难度。 二、工艺原理及适用范围: 2.1工艺原理: 采用二次预留,二次封堵技术。 在主体施工阶段,在需要安装母线、桥架的地方预留长洞。在母线、桥架安装前,根据实际母线、桥架排列位置及外部尺寸,在原预留长洞内,确定实际预留孔洞的位置,并对原预留长洞进行封堵,采用砼浇筑。待母线、桥架安装完毕,再用防火材料,对母线、桥架穿楼板处做放火隔堵处理,使之符合防火要求。 2.1适用范围: 母线、桥架穿楼板预留及封堵技术适用于工业及民用建筑中,母线、桥架穿楼板施工,楼板为现浇混凝土结构。 三、工艺流程及特点: 3 .1工艺特点: 母线、桥架穿楼板洞采用二次预留,二次封堵技术,具有工艺简单可行,降低工作劳动强度,节约施工成本,安装质量高等特点,此工艺关键工序在第二次预留及封堵。 3.2工艺流程:

四、操作要点: 4.1确定预留长洞 根据电气图纸,确定母线、桥架的规格、型号,查找母线,桥架有关资料,确定母线、桥架的外形尺寸。结合土建结构情况,与土建协商预留洞的大小及具体位置。预留通长长洞,保留长洞内的钢筋,长洞的大小比母线、桥架实际外形尺寸大100~200mm 。 4.2预留长洞模板制作: 根据所确定的预留长洞尺寸,结合长洞内钢筋的规格、型号,制作预留 确定实际预留洞 封堵预留长洞 拆模后整理预留洞 母线、桥架安装 修正母线、桥架 洞体周围防火处理 根据设计确定预留位置 查找相关母线、桥架外部尺寸 与土建商讨预留洞口大小加固措施 确定预留长洞 预留长洞木框制作及安装 结合土建底板钢筋规格确定木框制作大样 预 留 长 洞 促进甲方订货 重新预留洞 修正预留洞

楼板预留洞封堵方案

楼板预留洞封堵方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

 因预留板洞有部分图纸设置有预留钢筋,部分没有设置预留钢筋,因此分别按以下方案进行封堵。目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、放线洞、泵管洞封堵操作工艺 (3) 五、工字钢预留洞封堵操作工艺 (5) 六、厨卫等处预留洞封堵操作工艺 (6) 七、质量保证措施 (9) 八、安全保证措施及文明施工 (10) 1、本工程施工合同

2、本工程施工图 3、本工程涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准、图集,地方标准、图集 4、本工程施工组织设计 5、公司相关管理办法 6、江苏省《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2014 本工程预留洞口封堵部位为: 1. 在结构施工时,安装专业在楼板、墙板上预留了后期安装时需要穿过楼板的预留 洞或预埋了套管:卫生间、管道井、厨房、阳台等。 2. 在结构施工时放线洞(上口200*200mm下口150*150mr)泵管洞(上口 250*250mm 下口200*200mr) 3. 在结构施工时2#、7#楼的4层、10层、16层、22层、28层及1#、6#楼的5层、 11层、17层、23层、29层的挑架16#工字钢预留洞(150*250mr)预留洞在后期都需要进行封堵处理,为保证后浇洞施工质量,消除建筑水电的渗漏问 题,特制订本方案。 1、材料及要求: 所用材料的品种、规格应符合设计和规范的要求。 材料:标准钢管、顶撑、扣件、15厚胶合木模板、硬方木、水泥、商品混凝土 2、主要机具: 用具:斗车、木(铁)锤、钢錾子、直尺、铁抹子、铁丝、线锤、铁锹等。 3、作业条件: 管道施工已完成及具备洞口封顶条件,经检查验收合格。 为施工操作必须设有防护盖板,确保施工的操作安全。 4、劳动力准备 由于本次封堵涉及洞口分部较广,涉及质量、安全等问题比较多,为了加强全面控制和管理,提早完成任务,进行现场的组织、协调管理工作,并保证施工质量、进度,施工现场根据施工总进度分段封堵即放线洞、泵管洞一卫生间等一挑架洞。 劳动力安排20人以上,积极整合现场资源,合理安排工序,保证日工作效率。 5、技术准备 5.1、熟悉施工图纸;

楼板墙体预留洞封堵施工方案汇总

楼板墙体预留洞封堵施工方案汇总 1

直击卖淫场所女子坐一排供挑选一、编制依据: 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300- ) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- ) 4、《建筑施工模板工程安全技术规范》JGJ162- 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18- 6、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204- ) 8、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119- 9、《预防混凝土结构工程碱集料反应规程》DBJ01-92- 二、工程概况: 现场存在管道预留洞、塔吊穿楼板预留洞、施工电梯穿楼板预留洞等后浇洞需在管道安装完成、设备拆除后进行封堵。开洞类型主要分为楼板开洞、墙上开洞,由于各专业管道布置集中,塔吊、施工电梯穿楼板预留洞较大,为保证后浇洞施工质量,消除建筑水电的渗漏问题,特制订本方案。 三、施工准备 1、材料及要求: 所用材料的品种、规格应符合设计和规范的要求。 材料:标准钢管、顶撑、扣件、A14对拉螺杆、15厚胶合木模板、硬方木、E43焊条、水泥、商品混凝土(掺入相当于胶凝材料含量8%的高效HEA抗裂防水膨胀剂)

2、主要机具: 用具:斗车、木(铁)锤、钢錾子、直尺、铁抹子、铁丝、线锤、铁锹、空气压缩机、风炮机、焊机。 四、穿楼板预留洞封堵操作工艺 1、工艺流程:

相关文档
相关文档 最新文档