文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 满堂红脚手架搭设施工方案

满堂红脚手架搭设施工方案

满堂红脚手架搭设施工方案
满堂红脚手架搭设施工方案

水井巷中央商务区一期有顶步行街顶棚A区满堂架施工方案

建设单位:西宁世纪佳和房地产开发有限公司

监理单位:陕西恒瑞项目管理有限公司

施工单位:青海豪盾建设工程有限公司

审核人:审批人:

编制日期:2018年1月12日

目录

一、工程概况 (2)

1.1满堂架搭设位置 (2)

1.2安装方法 (3)

二、主要依据 (3)

三、施工准备 (4)

(一)现场准备 (4)

(二)技术准备: (5)

(三)材料准备: (5)

四、满堂脚手架基本构造要求和施工方法 (6)

(一)脚手架基本构造要求 (6)

(二)脚手架搭设施工方法 (7)

(三)脚手架检查、验收、使用 (9)

(四)脚手架的拆除 (11)

五、脚手架搭设质量要求 (12)

六、脚手架搭拆安全措施 (13)

落地式钢管脚手架(满堂架)计算书 (14)

一、工程概况

水井巷商务片区改造一期工程,位于西宁市城中区城市核心区域,北起西大街,南到人民街,西从水井巷,东至北斗宫街。总用地面积46487.18m2,总建筑面积380296.86m2,计容积率建筑面积273787.56m2,地下室(不计容积率)面积106509.30m2。

1.1满堂架搭设位置

满堂架搭设位置图

总平面图

1.2安装方法

满堂架从一层搭设至六层楼顶,搭设高度为35.5米。从负三楼搭至一楼,每层搭设高度5米。从六楼搭至7楼,搭至高度5米。满堂架顶层施工区域铺设10mm厚钢板,非施工区域铺设40mm厚木工板,滑盖大梁放倒移动至固定位置,采用2台5吨卷扬机微调至安装位置。

二、主要依据

1、施工现场平面施工图

2、《钢管脚手架扣件》GB 15831-2006

3、《直缝电焊钢管》GB13793-92

4、《碳素结构钢》GB-T700-2006

5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011

6、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

7、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001

8、《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5036-1985

9、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

10、《建筑施工安全核查标准》JGJ59-99。

11、青海省建委、建筑管理处、安全监督总站等有关部门的文件规定。

12、企业与项目部的安全保证计划。

13、按照规定编制的脚手架施工方案,以确保本工程脚手架的可靠性、稳定性和安全性。

三、施工准备

(一)现场准备

1)室外场地应平整、清除地上障碍物,保证钢构件进退场的道路畅通无障碍物。

2)提供构件堆放场地及施工电源,保证架料的进出方便。

3)确保施工过程中必备的主要消防设施;安装用小型设备及工具。同时将电源接入施工作业面,提供满足施工需要的配

电箱和提供夜间照明灯具。

4)组织有关人员进行现场勘察,请项目管理公司协调与各专业工种施工之间的相关配合工作,确定上述施工区域的进度节点计划及现场安装电源、材料和安装机具的平面布置位置,确定施工过程中的安全文明施工措施。

(二)技术准备:

1)满堂脚手架搭设前必须在现场对脚手架搭设专业施工人员及现场管理人员进行技术、安全交底,未参加交底的人员不得参与搭设作业;脚手架搭设人员和使用人员须熟悉掌握脚手架施工方案内容、要求和特点。

2)按规范规定和施工方案要求对钢管、扣件、脚手板、安全网等材料的质量、数量进行清点、检查、验收,确保满足设计要求,不合格的构配件不得使用,材料不齐时不得搭设,不同材质、不同规格的材料、构配件不得在同一脚手架上使用。

3)组织安排专业架设和使用人员进场并进行安全教育和技术质量交底,交底内容要有针对性,交底双方履行签字手续。。

4)架子搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工。

(三)材料准备:

本工程采用落地式满堂脚手架,具体材料:

1)脚手架钢管:脚手架杆件采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》

GBT700中Q235A钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米,小横杆、拉结杆2.1-2.3米,每根钢管的最大质量不应大于25kg,使用的钢管不得有弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的钢管决不允许使用,同时钢管上严禁打孔。

2)扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定;采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。同时在螺栓拧紧力矩达60N?m时,不得发生破坏。

3)脚手板:应采用杉木或松木制作,脚手板的厚度不应小于50mm,两端应各设计直径为4 mm的镀锌钢丝箍两道。

四、满堂脚手架基本构造要求和施工方法

(一)脚手架基本构造要求

装修用满堂脚手架要求立杆纵距步距应≤0.7m和平杆步距应≤1.2m,纵向水平杆(顺水杆)每步间距不得大于0.7m。

脚手板应铺严、铺齐。立杆底部必须平整结实,垫通板,封顶架子立杆,封顶处应设双扣件,不得露出杆头,设置水平剪刀撑及竖向剪刀撑。

(二)脚手架搭设施工方法

1) 钢管扣件满堂脚手架的搭设工艺流程:

场地清理→安放垫板→安放底座→竖立管并同时安扫地杆→搭设水平杆→铺脚手板→搭挡脚板。

2)铺放垫木(板):垫板、底座均应准确地放在定位线上,垫板面积不宜小于0.1㎡,宽度不宜小于220mm,木垫板长度不宜小于2跨,厚度不宜小于40mm。

3)脚手架的简易计算:脚手架承载力要求:脚手架承载力,均布荷载应不大于270kg/㎡

a. 立杆间距:0.7米,横杆水平间距:0.7米,横杆立面

步距1.2米。

4)底部立管采用不同长度的钢管,立管的连接必须交错布置,相邻立管的连接不应在同一高度,其错开的垂直距离不得小于50mm,并不得在同一步内。

5)大横杆应水平设置,钢管长度不应小于3跨,接头宜采用对接扣件连接,内外两根相邻纵向水平杆的接头不应在同步同跨内,上下两个相邻接头应错开一跨,其错开的水平距离不应小于500mm。当水平管采用搭接时,其搭接长度不应小于1m,不少于2个旋转扣件固定,其固定的间距不应少于400mm,相邻扣件中心至杆端的距离不应小于150mm。

6)每根立管的底座向上200mm处,必须设置纵横向扫地杆,用直角扣件与立管固定。立管一般应从第一步纵向水平杆

处开始用刚性固定件与建筑物可靠连接。固定件布置间距垂直方向不大于4m,水平方向不大于6m。

7)脚手板铺设要求:脚手板采用厚度不小于5厘米的杉木或松木板,凡有腐蚀、扭纹、破裂及大横透节者不得使用。为了防止脚手板在使用及搬运过程中端头开裂,应在距板端8厘米处用10号铅丝箍绕2-3圈,并用钉子钉牢。架子高度超过6米,必须满铺脚手板,花铺的脚手板,板子搭头必须绑牢,且下层满设安全网。

(三)脚手架检查、验收、使用

1)脚手架按设计搭设完成后,施工队应进行全面自检,在自检的基础上,由使用单位(项目部)施工技术部门牵头,按验收要求组织施工、质量、安全、设计、审批等部门进行联合验收,验收人员对验收结论要签字认可。

2)脚手架验收应以专项施工方案和相关规定为依据,验收的主要内容有:

a.脚手架的材料,构配件等是否符合设计和规范要求。

b.脚手架的布置、立杆、横杆、剪刀撑、斜撑、间距,立

杆垂直度等的偏差是否满足设计,规范要求。

c.各杆件搭接和结构固定部分是否牢固,是否满足安全可

靠要求。

4)安全防护设施应否合符合要求。

5)满堂脚手架检查验收的方法应按逐层进行,并根据验收的主要内容编制检查验收表,对照检查验收表逐项检查6)满堂脚手架搭设完成后,未经检查验收或检查验收中发现的问题没有整改完毕的或安全防护设施不完善的,不得投入使用。

7)在脚手架醒目的位置应挂告示牌:下部禁止人员通行、一次允许在脚手架上作业人数、最大承受荷载等。

8)脚手架在使用过程中,实行定期检查和班前检查制度。

9)脚手架定期安全检查一般每周一次,并应根据具体检查对象编写安全检查表,对照安全检查表的内容逐项进行检查。

10)每班作业前,班长或带班人应对脚手架进行检查,确认安全后方可上脚手架作业。

11)如遇撞击等特殊情况时,要对脚手架的强度、稳定性、基础等进行专门检查,发现问题及时报告处理。

12)使用单位应根据脚手架的设计要求,合理使用,作业层上的施工荷载应符合设计要求,严禁超载。并应遵守如下要求:

13)作业面上的荷载,包括脚手板、人员、工具和材料,当设计未规定时,应按规范的规定值控制。

14)架面荷载应力求均匀分布,避免荷载集中于一侧。

15)各种材料,机具等要随运随装,不得存放在脚手架上。

16)最上一层受力的钢管均使用双排扣件,并在扣件下方

5cm位置做红漆标志,用于扣件下滑观察。

17)脚手架在使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆,未经主管部门同意,不得任意改变脚手架的结构、用途或拆除构件,脚手架上的安全防护设施禁止随意拆除,未设置或设置不符合要求时,必须加设或改善后,方可上脚手架作业。

18)在施工中,若发现脚手架有异常情况,应及时报告脚手架的设计部门和安全部门,由设计部门和安全部门对脚手架进行检查鉴定,确认脚手架的安全稳定性后方可使用。

19)在脚手架上进行电、气焊或在有脚手架的部位从事吊装作业时,必须采取防电、防火和防撞击脚手架的措施,并派专人监护,并做好接地工作。

(四)脚手架的拆除

1) 拆除脚手架前的准备工作:全面检查脚手架,重点检

查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求;根据检查结果及现场情况编制拆除方案并经有并部门批准;进行技术交底;

根据拆除现场的情况,设围栏或警戒标志,并有专人看守;清除脚手架中留存的材料、电线等杂物。

2) 拆除架子的工作地区,严禁非操作人员进入。

3) 拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订出

作业计划,报请批准,进行技术交底后才准工作。拆架子时必

须有专人指挥,做到上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。拆下的零配件要装入容器内,用吊篮吊下;拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊。

4)在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

5)拆除顺序应是后搭设的部件先拆,先搭设的部件后拆,严禁采用推倒或拉倒的拆除做法。固定件应随脚手架逐层拆除,当拆除至最后一节立管时,应先搭设临时支撑加固后,方可拆固定件与支撑件。每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

6)所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。拆除的脚手架部件应及时运至地面,严禁从空中抛掷。

7)所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

8) 运至地面的脚手架部件,应及时清理、保养。根据需要涂刷防锈油漆,并按品种、规格入库堆放。

五、脚手架搭设质量要求

1)满堂脚手架架子高度在4m以下,脚手板铺设间距不大于20cm;架子高度在4m以上,脚手板应满铺(由于本工程满堂红脚手架搭设高度在7-10米,脚手板必须满铺),如达不到满铺条件,架板间距不得大于20cm,并在架板上面平铺安全网。

2)搭设钢管脚手架,使用钢管必须有合格证,符合规范、规程的质量要求后才能使用。立杆与横杆要求横杆平竖杆直,相邻两支杆接头应相互错开驳接,并用对接扣件联接,并拧紧螺栓。

3)外径48mm与51mm的钢管严禁混合使用。

4)主节点处,固定横向水平杆或纵向水平杆、剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不大于150mm。

5)各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于140mm。

6)对接扣件的开口应朝向架子的内侧,螺栓朝上,直角扣件的开口不得朝下,以确保安全。

7)严格按搭设方案施工,在搭设过程中,应注意调整脚手架的垂直度,最大允许偏差100mm。

六、脚手架搭拆安全措施

1)脚手架搭设后,应同技术负责人和安全检查人员进行全面检查,认为合格后,才能交付使用。在使用过程中也应经常检查,因固停工一段时间重新开工时,必须进行全面检查,发现问题及时处理。

2)设专人每天对脚手架进行巡回检查,检查立杆、垫板有无松动,架体所有扣件有无滑扣、松动,架体各部构件是否完整齐全。

3)操作层施工严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料旗

荷,施工荷载不得大于 2.7kn /m2,确保较大安全储备,如发现有超载现象,工程负责人应予以制止。不得将横杆支撑等固定在脚手架上,严禁在脚手架上悬挂重物。

4)严禁任何人任意拆除脚手架上任何部件。

5)电线不准直接捆扎在钢管架上,必须捆扎时,应加木方或木垫板,并装上街码瓷并隔离。参与搭拆外脚手架的操作人员,必须经过专业培训并取得上岗证要戴安全帽、工具袋,悬空危险地方作业,必须配带安全带,严禁穿拖鞋、赤脚或硬底鞋上架子操作,工具及小零件要放在工具袋内;袖口及裤口要扎紧,以防衣裤被挂住;严禁酒后作业。

6)安装过程中要思想集中,团结协作,互相呼应,统一指挥,禁止在架子上打闹。材料工具不得乱扔、乱抛,在安装的下方不得站人。

7)架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、地面的设施等各类障碍物、地锚、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。拆架时注意照明电线不要缠绕在钢架子上,严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

落地式钢管脚手架(满堂架)计算书

满堂红脚手架搭设施工方案 -(1)

脚手架施工方案 工程名称: 施工单位: 编制人: 日期:

目录 一、主要依据 (2) 二、施工准备 (2) 三、满堂红脚手架基本构造要求和施工方法 (4) (一)脚手架基本构造要求 (4) (二)脚手架搭设施工方法 (5) (三)脚手架检查、验收、使用 (7) (四)脚手架的拆除 (9) 四、脚手架搭设质量要求 (10) 五、脚手架搭拆安全措施 (11)

一、主要依据 1、施工现场平面图 2、《钢管脚手架扣件》GB 15831-2006 3、《直缝电焊钢管》GB13793-2016 4、《碳素结构钢》GB-T700-2006 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 6、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 7、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 8、《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5036-2011 9、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 10、《建筑施工安全核查标准》JGJ59-2011。 11、山东省建委、建管局、安全监督站等有关部门的文件规定。 12、企业与项目部的安全保证计划。 13、按照规定编制的脚手架施工方案,以确保本工程脚手架的可靠性、稳定性和安全性。 二、施工准备 (一)现场准备 1)场地应平整、清除地上障碍物,保证钢构件进退场的道路畅通无障碍物。 2)提供构件堆放场地及施工电源,保证架料的进出方便。 3)确保施工过程中必备的主要消防设施;安装用小型设备及工具。

同时将电源接入施工作业面,提供满足施工需要的配电箱和提供夜间照明灯具。 4)组织有关人员进行现场勘察,请项目管理公司协调与各专业工种施工之间的相关配合工作,确定上述施工区域的进度节点计划及现场安装电源、材料和安装机具的平面布置位置,确定施工过程中的安全文明施工措施。 (二)技术准备: 1)满堂红脚手架搭设前必须在现场对脚手架搭设专业施工人员及现场管理人员进行技术、安全交底,未参加交底的人员不得参与搭设作业;脚手架搭设人员和使用人员须熟悉掌握脚手架施工方案内容、要求和特点。 2)按规范规定和施工方案要求对钢管、扣件、脚手板、安全网等材料的质量、数量进行清点、检查、验收,确保满足设计要求,不合格的构配件不得使用,材料不齐时不得搭设,不同材质、不同规格的材料、构配件不得在同一脚手架上使用。 3)组织安排专业架设和使用人员进场并进行安全教育和技术质量交底,交底内容要有针对性,交底双方履行签字手续。 4)架子搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工。上岗人员定期体检,合格者方可持证上岗。 (三)材料准备: 本工程采用落地式满堂红脚手架,具体材料:

满堂红脚手架模板支撑系统施工方案

满堂红脚手架模板支撑系统施工方案 一.构造要求及技术措施 1、地基处理 回填土采用2:8灰土分层夯实,密实度采用环刀取样进行试验,表面用C10砼进行硬化,厚度为100mm。四周外脚手架以硬化作业基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm处设一浅排水沟。 2、模板支架立杆构造要求 ○1立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大磺杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 ○2支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm。 ○3设在支架立杆根部的可调底座,当其伸出长度超过300mm时,其偏心距不应大于25mm。 3、大横杆 大横杆于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件边接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 4)小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即立节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1—2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 5)纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。北侧裙房顶板存在较大高差,则将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定。靠边坡的立柱轴线到边坡的距离不小于50cm,并对此立杆采取双向斜拉回固措施。 6)剪刀撑 本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置。双立杆部位采用双杆通长剪刀撑,单立杆部位则采用单杆通长剪刀撑。 剪刀撑每6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角在45度—60度之间。斜杆相交点处于同一条上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2-4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm内。 剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥100cm,并用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10cm。

满堂脚手架施工工艺

⑶开始搭设立杆时,应先座底每跨架体的两直角边,然后成三角形阶梯状搭设。 ⑷搭设过程中,应随时校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。 ⑸凡是参加满堂架搭设的人员,必须是经过专业技术培训,并考核合格取得蹬高作业操作证的人员,非持证人员不得参加操作。 ⑹凡经医院检查,证明患有高血压、贫血、冠心病、心脏病以及其他不能从事高空作业的同志不得参加操作。 ⑺进入施工现场必须正确戴好安全帽,高空作业时必须按要求正确系好安全带且应系紧挂牢。 ⑻搭设时必须遵守操作规程,按安全技术交底的要求实施,不得图方便,偷工省料。 ⑼操作时,手应抓紧抓牢,所用板手应用绳链系挂在腰部,扛管时应注意前后左右的行人,架子操作还应注意下方有无其他人员操作,行走或停留,以免发生事故。 ⑽.吊车吊运钢管,脚手板、扣件时应分规格、类型进行,一次上管集中堆放使用,严禁长短不一的钢管混吊和散吊。施工前在地面上划好高空作业区,并派专人监护。 2.脚手架拆除 ⑴拆除满堂脚手架时,必须经过项目总工和监理工程师同意后方可拆除,未经批准的脚手架不得擅自拆除。拆除时周围应设置警戒区域,并有专人负责监视。 ⑵拆除满堂脚手架的方法和顺序,应从梁跨的中间向两边柱对称松顶托卸荷后,再呈成阶梯状拆除。 ⑶拆除下来的脚手管应用人工传递,严禁乱扔,事前必须在地面上划好作业区,并派专人监护,作业区内不准人员行走或停留,拆下的钢管应按长短分

规格堆放到指定位置,而且要堆放整齐,扣件按种类型号堆放到指定地点,保持现场整洁和文明施工。 五、脚手架验收及维护与使用 超高段满堂脚手架搭设完由项目经理组织施工员、安全员等检查验收,符合要求办理验收单后再使用。 满堂脚手架必须按照规定和设计要求进行搭设,施工中的脚手架,不准堆放大量的钢管,模板木楞、钢筋等材料,总而言之,每平方不得超1000kg,操作前应先检查扣碗等焊接有无松动,发现情况应及时处理,不留隐患,雪霜雨后应将雨水、霜雪清扫干净,任何人不得擅自拆除脚架管和安全网拿作他用,不得任意拆除脚手架上的任何部位 的扣件和其他附件及锁卡装置。以免造成事故。对安全网要定时清洗,保持清洁。 六、质量保证注意事项 1.脚手架必须经过安全员验收合格后方可使用,作业人员必须认真戴好安全帽、系好安全带。 2.脚手架的验收和日常检查按照以下规定进行,检查合格后,方允许使用或继续使用: ⑴搭设完毕后; ⑵施工中中途停止使用超过15天,在重新使用之前; ⑶在受到暴风或大雨、地震等强力因素作用之后; ⑷在使用过程中发现显著变形、沉降、拆除杆件和拉结及安全隐患存在的情况时。 3.操作架上严禁集中堆放不必要的施工材料或重大荷载。 4.在架子的使用过程中,要做好日常的维护、保养工作,派专门人员定期检查钢管、扣件、脚手板及安全网的使用情况,遇有问题及时解决。

最新满堂红脚手架方案

一1.工程概况 本工程坐落在抚宁县县城白果树村西,由三联建筑设计设计,由华达房地产开发,抚宁工程建设监理监理,由第筑工程公司直属七分公司承建。用途为地下车库。车库为AB两个车库,框架结构,层高3.5米,最大跨度为8.4米。在车库东西两侧边设两部现浇混凝土楼梯。梁为暗梁。总建筑面积为该车库为满堂红脚手架,对模板支架强度、刚度、稳定性都有较高的要求,因此编制本专项方案,施工时严格按方案施工,确保支模架安全。 2 、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011)、《建筑施工模板安全技术规》JGJ162-2008、 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99、 《施工手册》第四版, 二.按规JGJ102-2008本方案已设置水平.垂直剪刀撑.水平拉杆连柱件确保支模架安全及稳定。 三. 施工质量要求 (1)模板及其支承必须有足够的强度、刚度和稳定性,不允许发生下沉和变形。 (2)模板侧平整,模板接缝不大于1.0mm,模板与砼接触面应清理干净,脱模剂涂刷均匀。 (3)在浇筑砼过程中派专人检查,检查扣件、对拉螺栓螺帽紧固情况,发现变形、松动等现象及时修整加固。

(4)模板制作允许偏差 (5)模板安装允许偏差 5、模板拆除 1)模板拆除,应遵循先安后拆,后安先拆的原则。 2)拆除时先调减调节杆长度,再拆除主、次龙骨及竹胶板,最后拆除脚手架,严禁颠倒工序损坏面板材料。

4)拆除后的模板材料,应及时清除面板砼残留物,涂刷隔离剂。 5)拆除后的模板及支承材料应按照一定顺序堆放,尽量保证上下对称使用。 6)严格按规规定的要求拆模,严禁为抢工期、节约材料而提前拆模。 一工程概况: 本工程由华达房地产兴建,三联设计设计,抚宁县工 程建设监理监理,第筑公司直属七分公司承建的华达天 骄华庭车库A.B 框架结构,混凝土强度C30 净高3.3 米柱截面尺寸为500*500 二材料要求 1.钢管必须用直径4.8MM厚3.5MM的A3钢管, 表面要求平整,光滑,无锈蚀,裂缝,分层压痕 硬弯,,新钢管要有出厂合格证 2.扣件选用应符合要求,扣件紧固力矩,应达到 45N-55N.M”三证齐全,并与钢管相匹配。

满堂脚手架搭设专项方案

满堂脚手架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

第一章工程概况 1、工程名称: 2、工程规模: 3、施工主要内容:根据建筑物平面布置及高度、现场施工条件和施工进度及结构层不同 变化的特点,1、2、3、4、5#楼间飘带、连廊及装饰柱、射击场露天顶棚外装搭设满堂脚手架。 4、建设地点: 5、本脚手架方案对象为室外飘带、连廊、露天顶棚外装施工采用的满堂脚手架施工方案。 第二章编制依据 1、建筑设计有限公司提供的施工图及有关图纸会审记录。 2、主要规范、规程 国家现行的各种施工及验收规范、技术规程与质量检验评定标准 《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 关于贯彻建设部新颁发的两个脚手架安全技术规范的通知 有关脚手架施工的技术要求、规范及文件。 3、已经监理工程师审核的施工组织设计。 4、参考手册 建筑施工手册 简明施工计算手册 使用建筑施工安全手册 建筑工脚手架实用手册

第三章施工部署 一、设计整体思路 1.根据建筑物平面布置及高度、现场施工条件和施工进度及结构层不同变化的特点, 1、2、3、4、5#楼间飘带、连廊及装饰柱、射击场露天顶棚外装搭设满堂脚手架。用 作干挂铝板各工序的装饰施工。 2.搭设布局范围:本工程脚手架均采用Φ48× 3.5钢管扣件搭设,为满堂形 式。满堂脚手架在飘带、连廊、露天顶棚正下方操作面区域内立杆纵、横距基本均为1.2m,步距均为1.8m。 在飘带、连廊、露天顶棚侧面操作面区域内的满堂脚手架超出投影面外侧两排立杆,立杆纵距1.2米、横距1.05m,步距均为1.8m,里立杆距侧面铝板完成面25㎝,防护栏杆搭设在工作面外立杆处,上栏杆上皮高度应为比工作面脚手板面高1.2m,中栏杆应居中设置。 架体总体高度最高约为20m,操作平台至施工点的距离在900mm-1800mm之间,飘带两侧外立面架体高出满堂脚手架约1.5m-2.5m,高出部分利用双杆箍梁式拉杆与钢构梁拉结,拉结点水平间距为4.8m;在后搭设部分的脚手架纵横向间距及步距将根据实际随时调整,但均会在规范和方案要求之内。 由于本次搭设的脚手架较高,因此在架体的纵、横向方向均设置剪刀撑,加强脚手架的稳定。纵向剪刀撑连续设置。剪刀撑在后搭设部分的脚手架处断开,在后续搭设时跟进。 第四章搭设前的施工准备 一、地面 现场清理,确保脚手架搭设范围内无障碍物,场地无积水,脚手架平台已具备作业条件。 二、材料 1、采用¢48×3.5钢管,涂刷好防锈漆,钢管的端部切口平整,严禁使用明显 变型,裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、钢管、扣件等材料进场必须有准用证、许可证、企业营业执照、产品合格证 及相应检验报告等。发现有脆裂、变形、滑丝等现象者禁止使用。

满堂脚手架专项施工方案(使用)

绿地·景悦公装项目 满堂脚手架搭设 专 项 施 工 方 案 上海建工二建集团有限公司

目录 第二节工程概况 (3) 第三节满堂脚手架搭设方案选用 (4) 一、搭设准备工作 (4) 二、脚手架搭设方案 (4) 第四节安装满堂脚手架的施工管理 (5) 一、脚手架搭拆施工工艺 (5) 1、搭设顺序 (5) 2、脚手架搭设 (6) 3、拆除 (7) 二、脚手架的检查与验收 (8) 三、安全措施 (9) 四、脚手架搭拆的人员安排 (16) 五、方案结语 (16) 第五节脚手架材料检测要求 (16) 一、钢管 (16) 二、扣件 (17) 第六节满堂脚手架安全性验算 (18)

第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版 《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011; 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)中国建筑工业出版社; 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; 《景悦项目公共部位装修工程施工组织设计》 《景悦项目公共部位装修工程施工图纸》 第二节工程概况 景悦项目工程位于西山路,近昌南大道共十六栋楼,其中3栋为多层,共7层,其余13栋均为小高层;根据现场实际情况,3、8、18#室内天棚装饰装修采用满堂脚手架搭设,最高搭设高度为21米。总工期366天。室内装饰装修包括:地坪、墙面、天棚吊顶、电气配管等装饰工程。

满堂红脚手架搭设方案

满堂红脚手架搭设方案 一、施工规划 根据现场实际情况,结合施工荷载和结构自重等各方面因素,大堂部分用满堂红钢管脚手架,其余用组合式钢管脚手架。由于本工程楼板大部分采取单向板形式,板厚为100mm,框架梁截面为300×600~350×800,次梁截面为250×600,而且钢筋非常稀少,综合考虑模板及其支架自重、新浇砼自重、钢筋自重及施工人员和施工设备荷载,按11KN/㎡进行脚手架的设计施工,决定采用组合式钢管门式脚手架和满堂红钢管脚手架相结合的模板支撑方式。 二、搭设依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 J GJ130-2001 J84-2001(2002年版); 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-59; 3、施工现场实际情况。 三、施工准备 1、工程各级负责人,应严格按本方案中各项要求及安全技术规程中的要求。逐级向脚手架搭设和使用的人员进行技术交底。 2、钢管、扣件、脚手板、安全网、型钢等进行检查,不合格的材料禁止使用。 3、钢管和扣件防腐处理,栏杆规定红白相间的色标。 4、脚手架底部立杆交错至用,排距为1.5m,柱距1.8m,剪

力撑倾角为45度跨距5个柱距,连续设置。 5、连接件的扣紧力矩为40-65NM,对接扣件的开口应向上 向内,扣件的栓柠昆力矩用矩板检查,抽样方法按随机均布的原则进行,抽样数目按有关标准进行。 6、结构的构造应符合设计要求,长度一致,基本平整,锚固 可靠。应有足够的刚度和稳定性。 7、架在搭设过程中必须进行同步检查验收,完成后进行总的 验收,合格后,经批准方可使用。 四、搭设脚手架施工流程 4.1 垫块 脚手架基础经验收合格后,采用经纬仪和钢卷尺按施工组织设计的要求放线定位。垫板均应准确地放在定位线上,铺设平整,不得倾斜、悬空、摇晃。 4.2 立杆 立杆应立于垫块中央,严禁悬空。立杆接长采用对接扣件连接,钢管端头两端面应平齐,其切斜偏差不能大于1.7mm,对接扣件开口应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上,以防止雨水进入。立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。立杆施工时要严格控制其垂直度,每搭完一步脚手架后,用铅锤校正立杆的垂直度,搭设完毕后使其全高偏斜不大于

满堂脚手架施工方案98705

满堂脚手架工程施工方案 一、工程概况: 济源三湖110千伏输变电工程,综合楼单位工程为地上二层框架结构,1094.7m2,总高度13.45m。综合楼内一层设置10kV/35kV配电室;二层设置110kVGIS配电室、二次设备室、10kV消弧室;楼梯间位于综合楼北侧。 二、满堂脚手架所使用材料和搭设方法 1、主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、栏杆、扫地杆等。 2、材质要求 钢管、扣件、丝杠:无锈蚀,弯曲,无烂口,并定期刷防锈油漆。密目网、竹架板、木板、方木质量必须符合有关规定要求。 3、架体采用Ф48×3.5的Q235钢管。立杆支撑在丝杠或结构板上,丝杠下部垫设短方木。 4、脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑,内杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑,剪刀撑水平宽度为四跨,垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆,为双向每跨满设,扫地杆距地面高度≤300mm。 5、栏杆:建筑物四周按规定设置1.2m高的防护栏杆。正面设安全通道。 三、构造要求及技术措施

本工程结合建筑结构形式,在结构施工时,主体内采用满堂式钢管脚手架。脚手架安装完毕后必须经过安全检查员验收后才能使用。 1、基本要求: 用扣件式钢管搭设的脚手架,是保证安全施工的结构,它要求承受施工过程中垂直和水平的作用力,直接影响施工作业的顺利和安全进行,因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性,在施工中受到各种正常荷载时不发生失稳倒塌、变形倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2、受荷情况: 采用Ф48×3.5钢管、扣件、丝杠等构成的脚手架,立杆和水平杆是主要受力构件,剪刀撑是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平作用力的能力,扣件是脚手架组织整体的连接件和传力件。 3、脚手架基础: 搭设满堂式脚手架时,脚手架的场地必须夯实、平整,基础结构板面砼强度达到设计要求75%以上。 4、垂直荷载传力路线: 施工荷载多层板、方木水平杆丝杠立杆基础或结构板面。 四、满堂脚手架设计计算 1、计算依据: 1.1施工设计图纸,施工组织设计,满堂脚手架施工方案。

满堂脚手架工程施工方案

华阳国际酒店内装饰工程 脚 手 架 搭 拆 方 案 安徽乾坤建设工程有限公司 编制人:余志明

一、总则 1、为了在仁怀市农村信用合作联社综合楼工程建设过程中, 内架支护工程安全工作,特编写本方案作为本项目部开展本项管理工作的依据。 2、本细则只适用于仁怀市农村信用合作联社综合楼工程施工 阶段内架支护安全使用和操作。 3、本细则如与规范、规程等矛盾之处,以规范、规程等为准 确。 内架支护工程专家组成人员名单 胡吉华韩江 乔良友曾学志 余志明黄海林 二、编制依据 1、仁怀市农村信用合作联合社综合楼工程施工图及监理规 划。 2、依据建筑施工JCJ59-99安全检查标准 3、施工组织设计中的施工建施图和结施图,安全保证体系, 技术方案及保证措施。 三、工艺要求及管理方法

我们根据现有市场砼现浇内架支护工程并结合规范以及我项目实际情况(梁最大断面400×1000、平板100厚)选择如下搭拆方案。为了安全生产,必须严格要求支撑垂直、上下连接规范、主梁第两侧必须有剪刀撑等规范要求。 具体方案实施如下: 1、我们项目采用钢管、扣件、对拉螺杆、步步紧等搭设满堂 内架支护工程。 2、搭设要求按每层高差配备钢管、立杆最大间距不大于1.3m, 扫地杆离地不超过30公分,第二道连系横杆在2米内,上 部横杆可根据楼层高差及工艺要求而定。各梁底部顺梁再 加一排顶撑、剪刀撑、斜撑等顶撑,具体操作可参照后图 (如图一、图二)。 3、其中我项目结合图纸设计要求(1-4)~(1-8)轴线8米 宽×30长=约240平方米段高度10.2米,在搭设中对各种 材料进行严格筛选。立杆对接等要求垂直、上下横杆要求 规范、剪刀撑、斜撑等必须严格要求、立杆间距不得大于1 米,必须做到层层把关。每一层及每一项支护工程都必须 严格检查,报送监理审查验收后再进行砼浇注。 4、在拆除时,必须做到:先支后拆、后支先拆,各种拆下的 材料必须传递,严禁抛掷、乱扔、临边必须系上安全带, 并指定专人监护和专人指挥。做到上呼下应,一气呵成等 安全工作。拆下后及时清理分类堆放、整理、清扫场地, 做到文明施工。

满堂红脚手架方案

香河文化艺术中心室内装修工程满堂红脚手架专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

深圳市深装总装饰股份有限公司 专业资料 目录 一.编制依据 (1) 1.国家、行业和地方标准、规范、规程 (1) 2.安全管理法规文件 (1) 二、工程概况 (2) 三.施工准备 (2) 1.技术准备 (2) 2.材料准备 (2) 3.人员准备 (5) 四.钢管式落地脚手架搭设工艺 (6) 1.搭设工艺流程 (6)

2.脚手架搭设要求与措施 (6) 3.脚手架使用要求与措施..................................................................................... 12 4.脚手架拆除要求与措施..................................................................................... 12 5.质量标准及验收 (13) 五.落地脚手架搭设 (19) 1.纵向水平杆的构造要求:.................................................................................. 19 2.横向水平杆的构造要求:.................................................................................. 19 3.脚手板的设置要求:......................................................................................... 19 4.立杆的设置要求:............................................................................................. 20 5.满堂脚手架计算:............................................................................................. 20 六.安全管理措施 (26)

地下车库满堂红脚手架施工方案

1 2 3编制依据 1.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.2《建筑施工手册》第四版 4工程概况 洛阳高新区滹沱村改造项目C地块一期地下车库位于河洛路与孙辛路交叉口西南边。框架结构、层高4.6米。由于本工程框架梁和顶板截面尺寸较大,为确保施工安全,顶板及梁下采用满堂碗扣式内脚手架并连成整体。顶板下立杆间距800m m×800mm,横杆步距1.2m;梁下立杆间距300m m×600mm,横杆步距1.2m。此外还需在碗扣脚手架的立面和侧面分别设置剪刀撑,以增强脚手架的整体性。 3、施工准备 3.1人员要求 架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 3.2材料要求 碗扣立杆0.9米、1.8米、2.4米、3.0米,横杆0.6米、0.3米。立杆、横杆规格为ф48*3.5mm,要求焊缝饱满、没有咬肉、夹渣、裂纹等缺陷,无裂缝、凹陷和锈蚀;立杆最大弯曲变形矢高不超过1/500L,横杆变形矢高不超过1/250L。 600长可调顶托,螺纹部分完好,无滑丝现象,无严重锈蚀,焊缝无脱开现象。 脚手板采用木板,厚度不小于50mm,宽度不小于200mm,不得使用开裂、腐朽脚手板。 扣件采用可锻铸铁制作的扣件,有裂纹、气孔、砂眼、变形等不得使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 碗扣杆、扣件、脚手板进场后由材料员、质检员及领工员进行抽验。对照材料要求,不合格的材料一律不得使用。 4、搭设方案 4.1脚手架设计 满堂红碗扣式内脚手架立杆间距在板下为800mm×800mm,梁下为600mm*300mm(顺梁方向600mm,垂直梁方向300mm),梁下和板下立杆通过600mm和300mm碗扣横杆连接成一个整体。

满堂红脚手架搭设施工方案

水井巷中央商务区一期有顶步行街顶棚A区满堂架施工方案 建设单位:西宁世纪佳和房地产开发有限公司监理单位:陕西恒瑞项目管理有限公司 施工单位:青海豪盾建设工程有限公司 审核人:审批人: 编制日期:2018年1月12日

目录 一、工程概况 (2) 1.1满堂架搭设位置 (2) 1.2安装方法 (3) 二、主要依据 (3) 三、施工准备 (4) (一)现场准备 (4) (二)技术准备: (5) (三)材料准备: (5) 四、满堂脚手架基本构造要求和施工方法 (6) (一)脚手架基本构造要求 (6) (二)脚手架搭设施工方法 (7) (三)脚手架检查、验收、使用 (9) (四)脚手架的拆除 (11) 五、脚手架搭设质量要求 (12) 六、脚手架搭拆安全措施 (13) 落地式钢管脚手架(满堂架)计算书 (14)

一、工程概况 水井巷商务片区改造一期工程,位于西宁市城中区城市核心区域,北起西大街,南到人民街,西从水井巷,东至北斗宫街。总用地面积46487.18m2,总建筑面积380296.86m2,计容积率建筑面积273787.56m2,地下室(不计容积率)面积106509.30m2。 1.1满堂架搭设位置 满堂架搭设位置图

总平面图 1.2安装方法 满堂架从一层搭设至六层楼顶,搭设高度为35.5米。从负三楼搭至一楼,每层搭设高度5米。从六楼搭至7楼,搭至高度5米。满堂架顶层施工区域铺设10mm厚钢板,非施工区域铺设40mm厚木工板,滑盖大梁放倒移动至固定位置,采用2台5吨卷扬机微调至安装位置。 二、主要依据 1、施工现场平面施工图 2、《钢管脚手架扣件》GB 15831-2006 3、《直缝电焊钢管》GB13793-92

满堂红脚手架搭设要求

满堂红脚手架搭设要求 一、工程概况 1、根据本工程的设计特点和现场条件,外脚手架采用ф48钢管双排脚手架,立杆纵距1.5m,横距1.05m,内立杆距离建筑物外立面0.30m,立杆步距为1.8m ;四层屋面上立杆间距为 1.5m×1.5m,在距屋面200mm处及以上每隔1.8m将所有的钢管用ф48钢管联成一整体,并采用剪刀撑加固,并利用6m斜杆将该处架子与原外架及原建筑的连墙件相连,按满堂架形式保证其整体性。 2、大横杆位于立杆内侧,其长度不小于3跨,外架内侧的大横杆的竖向间距为1.8m,外侧的大横杆的竖向间距为0.9m,即在外立杆内侧每步的中间高度处另加一根大横杆,以作防护栏杆。 3、小横杆间距1.5m,紧靠在大横杆之下,靠墙一侧外伸长度不应大于500。 4、立杆与大横杆的连接:立杆除顶层顶步可采用搭接,且搭接长度不小于1米、采用不少于2个旋转扣件、扣件端部距连接杆端不小于100外,其余均应采用对接扣件连接,接头应错开不在同步内,错开的距离不小于500,各接头中心至主节点的距离不宜大于600。 5、大横杆的连接宜对接扣件连接,也可采用搭接,接头应错开在不同步、不同跨内,错开的距离不小于500,各接头中心至主节点的距离不宜大于500,搭接长度不小于1米,应等间距采用3 个旋转扣件予以固定,扣件端部距连接杆端不小于100。 6、落地式脚手架底部设槽钢。立杆底部应设纵横向扫地杆,纵向扫地杆离地不大于200,纵向扫地杆紧贴在横向扫地杆之下。 7、剪刀撑设置:纵向剪刀撑应在外立面连续设置,每道剪刀撑宽度不小于4跨、不大于6跨,且与地面成45°~60°角,每个交叉点均应用旋转扣件将剪刀撑斜杆与立杆或小横杆伸出端固定,接头中心至主节点的距离不宜大于150,剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接连接,接头要求与立杆搭接接头要求相同,转角处和中间每6跨设一道横向剪刀撑,由底至顶在同一件间呈“之”字型连续布置,斜杆采用不少于2个旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端,各接头中心至主节点的距离不宜大于150。 8、连墙点设置:从底层第一步大横杆处开始,脚手架的每步架均与原外架相连,并在原外架二步三跨设置建筑拉接点处进行直接连接。 9、此外脚手架为附属满堂架,严禁承载施工荷载。 八、外脚手架施工安全技术要求 1、所用脚手架钢管与扣件由外租借,应出厂合格证和质检报告,并经过严格筛选,确保材料上满足质量要求。凡是有严重锈蚀、严重弯曲、变形、裂缝、钢管薄壁、扣件螺纹(螺丝)已损坏等外观缺陷的,均不得采用。严禁将外径48的与其它不同直径的钢管混用。 2、安全防护: 在工作面及每隔二步架满铺钢筋网片一层作为隔离层,不得留有掉杂物的空档。隔离层上在2根大横杆之间增设一根大横杆,架外侧围护采用密目安全网完全封闭。 3、各杆的间距、接头位置、垂直度、水平偏差等均应符合规范要求。搭设时有适时校正立杆的垂直度与横杆的水平,立杆的垂直偏差应不大于1/400,且全高偏斜不大于100mm,同一排横杆的水平偏差应不大于1/3000,且不大于50mm,立杆与大小横杆的接头要注意错开1.5米以上,且接头不得在同一步架内。 4、扣件的紧固力距应达到40~60N.M,不得超过65N.M,并应定期检查紧固程度。 5、高空作业人员及搭设高空作业安全设施的有关人员,必须经过技术培训及考试合格后持证上岗,并定期进行身体检查。 6、高空作业必须有安全技术措施及交底,落实所用安全技术措施和人身防护用品。 7、遇到雨天、雾天、六级以上大风时应停止高空作业,雨天后进行高空作业时,必须采取可靠的防滑措施,凡水、雾均应及时清除,遇到暴雨,过后对高空作业设施进行全面检查、修复和完善。 8、高处操作人员使用的工具、零配件等,应放在随身佩带的工具袋内,不可随意向下丢掷。传递物件时禁止抛掷。

满堂脚手架施工方案_范文

满堂脚手架施工方案 本文是关于范文的满堂脚手架施工方案,感谢您的阅读! 满堂脚手架施工方案 1、工程概况 大堂厅位于底层,平面尺寸为18m×16m,脚手架搭设高度为9m。为方便施工,拟搭满堂脚手架。 2、编制依据: JGJ130—2015建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ80—91建筑施工高处作业安全技术规范 3、脚手架搭设技术与工序 3.1构配件材质 3.1.1规格:φ48.3×3.6mm; 3.1.2质量:符合国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)。钢号:Q235—A 级钢。 3.1.3禁止使用:不通管径的钢管不能混用,严重锈蚀、弯曲变形、有裂纹、无出厂合格证和生产许可证或检测合格证明的管材。 3.1.4扣件: 3.1. 4.1符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/T15831) 3.1. 4.2禁止使用:脆裂、变形、滑丝、无出厂合格证和生产许可证或检测合格证明的扣件。 3.1. 4.3在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时,不得发生破坏。 3.1.5脚手板 3.1.5.1竹笆: a、整齐完好 b、不准使用枯脆、单径、破损、散边的竹片底笆。 3.1.5.2木脚手板:a、厚度≥5cm;宽度≥20cm。 b、禁止使用腐朽、有裂纹的脚手板。 3.1.6密目网:a、网质符合GB16909—97标准; b、2000目/100cm2。每张网上缝有出厂“合格证”和“安鉴”标志;

c、禁止采购和使用无生产许可证、无出厂合格证、无检测报告的“三无”劣质密目网。 3.1.7安全平网:a、网目2.5cm并有网纲绳。 b、有生产许可证和产品合格证。 3.2搭设尺寸 3.2.1高度:H=9m 3.2.2纵距:la=1.5m; 3.2.3横距:lb=1.8m; 3.2.4步距:h=1.8m; 3.2.5搁栅杆间距=@=35.0cm; 3.2.6扫地杆高:20cm; 3.2.7杆高度:1.5m、1.2m、0.6m; 3.2.8剪刀撑:每4跨设纵横双向剪刀撑,斜度450~600; 3.2.9扣件扭力矩:50N·m。 3.3搭设工序 3.3.1施工准备 3.3.1.1向搭设施工人员进行安全技术交底。 3.3.1.2对使用的钢管、扣件、脚手板(笆)、安全网等进行验收,不合格的不准使用。经检查合格的构配件应按品种、规格分类,堆放平稳、整齐,堆放场地不得有积水。 3.3.2搭设 3.3.2.1由脚手工专业人员搭设。 3.3.2.2地面为硬地砰,在清理好地面后,在脚手架立杆下垫50mm厚垫木。 3.3.2.3搭设满堂脚手架,高度在9m左右。 1、立杆:立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定: a、立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离不大于步距的1/3。

最新满堂红脚手架方案

一1.工程概况 本工程坐落在秦皇岛抚宁县县城白果树村西,由秦皇岛三联建筑设计有限公司设计,由秦皇岛华达房地产有限公司开发,抚宁工程建设监理有限公司监理,由秦皇岛第三建筑工程公司直属七分公司承建。用途为地下车库。车库为AB两个车库,框架结构,层高3.5米,最大跨度为8.4米。在车库东西两侧边设两部现浇混凝土楼梯。梁为暗梁。总建筑面积为该车库为满堂红脚手架,对模板支架强度、刚度、稳定性都有较高的要求,因此编制本专项方案,施工时严格按方案施工,确保支模架安全。 2 、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008、 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99、 《施工手册》第四版, 二.按规范JGJ102-2008本方案已设置水平.垂直剪刀撑.水平拉杆连柱件确保支模架安全及稳定。 三. 施工质量要求 (1)模板及其支承必须有足够的强度、刚度和稳定性,不允许发生下沉和变形。 (2)模板内侧平整,模板接缝不大于1.0mm,模板与砼接触面应清理干净,脱模剂涂刷均匀。 (3)在浇筑砼过程中派专人检查,检查扣件、对拉螺栓螺帽紧

固情况,发现变形、松动等现象及时修整加固。 (4)模板制作允许偏差 (5)模板安装允许偏差 5、模板拆除 1)模板拆除,应遵循先安后拆,后安先拆的原则。 2)拆除时先调减调节杆长度,再拆除主、次龙骨及竹胶板,最后拆除脚手架,严禁颠倒工序损坏面板材料。

4)拆除后的模板材料,应及时清除面板砼残留物,涂刷隔离剂。 5)拆除后的模板及支承材料应按照一定顺序堆放,尽量保证上下对称使用。 6)严格按规范规定的要求拆模,严禁为抢工期、节约材料而提前拆模。 一工程概况: 本工程由秦皇岛华达房地产有限公司兴建,秦皇岛三 联设计有限公司设计,抚宁县工程建设监理有限公司监 理,秦皇岛第三建筑公司直属七分公司承建的华达天骄 华庭车库A.B 框架结构,混凝土强度C30 净高3.3米 柱截面尺寸为500*500 二材料要求 1.钢管必须用直径4.8MM厚3.5MM的A3钢管,表 面要求平整,光滑,无锈蚀,裂缝,分层压痕硬 弯,,新钢管要有出厂合格证 2.扣件选用应符合要求,扣件紧固力矩,应达到 45N-55N.M”三证齐全,并与钢管相匹配。

满堂脚手架施工方案

满堂脚手架施工方案 一、施工准备 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 3、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 5、《直缝电焊钢管》(GB/T13793、《低压流体输送甲焊接钢管》(GB/T3092)、《碳素结构钢》(GB/T700) 6、《钢管脚手架扣件》(GB/5831-2006) 7、《钢结构设计规范》(GBJ17-88) 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 三、设计计算 计算参数: 模板支架搭设高度为5.7m, 立杆的纵距 b=0.80m,立杆的横距 l=0.80m,立杆的步距 h=1.55m。 面板厚度18mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm4。 木方50×80mm,间距400mm,剪切强度1.6N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量9500.0N/mm4。 模板自重0.35kN/m2,混凝土钢筋自重25.00kN/m3,施工活荷载3.00kN/m2。 扣件计算折减系数取1.00。 图1 楼板支撑架立面简图

图2 楼板支撑架荷载计算单元 采用的钢管类型为48×3.0。 (一)、纵向支撑钢管的计算 纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面力学参数为 截面抵抗矩 W = 4.49cm3; 截面惯性矩 I = 10.78cm4; 1.荷载的计算: (1)钢筋混凝土板自重(kN/m): q11 = 25.000×0.200×0.400=2.000kN/m (2)模板的自重线荷载(kN/m): q12 = 0.350×0.400=0.140kN/m (3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN/m): 经计算得到,活荷载标准值 q2 = (1.000+2.000)×0.400=1.200kN/m 静荷载 q1 = 1.20×2.000+1.20×0.140=2.568kN/m 活荷载 q2 = 1.40×1.200=1.680kN/m 2.抗弯强度计算 最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×4.25×0.80×0.80=0.272kN.m 最大剪力 Q=0.6×0.800×4.248=2.039kN 最大支座力 N=1.1×0.800×4.248=3.738kN 抗弯计算强度 f=0.272×106/4491.0=60.54N/mm2 纵向钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度 V=(0.677×3.340+0.990×0.000)×800.04/(100×2.06×105×107780.0)=0.417mm 纵向钢管的最大挠度小于800.0/150与10mm,满足要求! (二)、板底支撑钢管计算 横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算

6米满堂脚手架搭设方案

满堂红脚手架施工方案 (一)设计依据及构造要求 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)。 2、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80—91)。 3、建筑施工安全检查标准(JGJ59—99)。 4、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)。 5、施工图纸及搭拆脚手架的相关资料。 6、施工中不允许超过设计荷载。 7、小横杆、大横杆和立杆是传递垂直荷载的主要构件。而剪力撑、斜撑和连墙件主要保证脚手架整体刚度和稳定性的。并且加强抵抗垂直和水平作用的能力。而连墙件则承受全部的风荷载。扣件则是架子组成整体的联结件和传力件。 8、采用Φ48×3.5mm满堂钢管脚手架搭设,立杆横距b=1m,主杆纵距l=1.8m,内立杆距墙0.3m。脚手架步距h=1.8m,脚手笆从地面2.0m开始每1.8m进行满铺,第二步起设三步一隔离,根据规定,均布荷载Qk=2.0KN/㎡。 (二)使用材料 1、钢管采用力学性能适中的Q235A(3号)钢,其力学性能应符合国家现行标准《炭素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。 2、钢管选用外径48mm,壁厚3.5mm的钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.0m,小横杆长度1.4m。 3、根据《可铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,扣件采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净。 4、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。 5、扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。 6、扣件表面应进行防锈处理。 7、脚手笆应采用完整、绑扎牢固、无霉变腐朽竹笆,在步层上四角绑扎牢固。 8、钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用。 9、外架钢管采用黄色油漆涂刷,剪刀撑采用黑黄相间油漆进行涂刷。 (三)搭设技术措施

满堂红内脚手架施工方案

满堂内脚手架施工方案(计算书) 第一章工程概况 湖北同星农业有限公司肉鸡屠宰加工项目(一期工程)24000只/小时肉鸡屠宰加工车间位于随州市经济技术开发区。主要范围包括鸡宰杀区,内脏处理间及速冻间,副食品外包装间,分割间及速冻间,正品外包装间,低温冷藏库,冰鲜库,更衣卫生区,层办公区,参观走郎。 本工程由湖北同星农业有限公司投资兴建,山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司设计,随州市鼎立监理公司实施监理,随州市工程质量监督站进行质量监督,由随州市东兴建筑工程公司承建。该工程为钢钢筋混凝土框架结构,排架结构。建筑总面积30091.83M2。建筑物高度9.9M,8.7M,8.25M。建筑层数:单层,局部二层. 根据工程实际情况,大殿内脚手架为防护及支撑形体系。为了保证脚手架工程能安全、顺利地进行,特编制本方案。 第二章构造要求及技术措施 第一节构造要求 1、地基处理要求 回填土采用红石土分层用压路机夯实,密实度采用环刀取样进行试验,表面用C15砼进行硬化,厚度为150mm。脚手架以硬化作业基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,布设必须

平稳,不得悬空。 2、立杆构造要求 1)立杆接头宜采用活动扣件连接,钢管搭接长度不得少于1.2M,立杆下角与大横杆采用直角扣件连接。立杆与大横杆采用直角扣件连接,接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 2)支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm。 3、大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件边接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 4、小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即立节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1—2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘20cm,且长度不大于25cm。上、下层小横杆应在

相关文档