文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 330kV变电站一次设计

330kV变电站一次设计

330kV变电站一次设计
330kV变电站一次设计

330KV变电站一次设计

摘要

变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用,在全国电网中占有特别重要的位置。对变电站进行合理的规划和科学的设计是保证供电质量的前提和基础。本设计为330kV变电站一次设计,设计内容包括主变压器选择、主接线选择、短路电流计算、电气设备选择等几部分,同时附有电气主接线图等图纸加以说明。此次330kV变电站设计最终为2台主变压器。站内主接线分为330kV、110 kV两个电压等级。考虑到站用电,故将电压等级定为三级:330kV、110 kV、 10kV,各个电压等级分别采用双母线带旁路接线、双母线带旁路接线和单母线分段的接线方式。短路电流按三个电压等级母线处作为短路点进行计算。在电气设备的选择上以各种元器件参数选择为主。此外,还对导线、绝缘配合、及接地等方面进行了简单的设计,使变电站电气一次部分设计基本完整。

关键词:330kV变电站;主变压器;电气主接线;短路电流

Abstract

The transformer substation is an important component part of the electric power system. It influences the safety of the whole electric power system and the economical operation directly, is the middle link that contacts the power station and the consumer; It has the effect that transforms and assigns the function of the electric energy, is possessed of special important location in the national power net. Carrying on the reasonable layout and scientific design to the transformer substation is the precondition and the foundation that promises the power supply masses. This is the preliminary design for the 330 kV transformer substation, is divided into the primary transformer, the primary connection, the short circuit current computing, and the selection of the device...etc. At the end of design has some electricity hookups to show.That transformer substation's ultimately design is 2 primary transformers, this time goes into constructs one, the synthesis considered the project initial period and the long-term movement expense, pursues the equipment life time in most superior economic efficiency. Consider the arrival of electricity, so the voltage level set at three levels: 330kV, 110 kV, 10kV, the voltage level of each sub-band were used to doubles generating line, double generatrix and single generating line.The short-circuit current selects three voltages ranks place for short-circuit spot which carry on the computation. It is primary of device parameter choice in the selecting of electric equipment. In addition, this design also makes a simple design for line, the insulation coordination, overvoltage protection and earthing ect .which make the transformer substation electric first part basically complete.

Keywords: Transformer substation; The primary transformer; The main electrical wiring ;Short circuit current

目录

摘要.................................................................................................................................................................. I Abstract .......................................................................................................................................................... II 目录............................................................................................................................................................... III 绪论.. (1)

1.1 现状简介及设计概述 (1)

1.2 设计的技术前提及未来发展 (1)

1.3 主要设计原则 (3)

2 主变压器台数、容量及型式的选择 (3)

2.1 主变压器台数的选择 (3)

2.2 主变压器容量的选择 (4)

2.3 主变压器型式的选择 (4)

3 电气主接线选择 (5)

3.1 电气主接线接线形式的概述 (5)

3.2 电气主接线接线方式比较选择 (5)

4 短路电流计算 (7)

4.1 短路电流的基本概念 (7)

4.2 短路电流计算的步骤 (9)

5 电气设备的选择 (10)

5.1 电气设备选择的一般原则 (10)

5.2 电气设备选择的技术条件 (10)

5.3 断路器的选择 (11)

5.4 隔离开关的选择 (11)

5.5 互感器的选择 (12)

5.6 母线的选择 (14)

6 防雷接地 (15)

6.1 概述 (15)

6.2 防雷设计 (15)

6.3 接地装置 (16)

7 变压器容量计算选择 (16)

8 短路计算 (17)

8.1 等值电路图 (17)

8.2 计算步骤 (17)

9 电气设备选择计算 (19)

9.1 断路器的选择计算 (19)

9.2 隔离开关的选择计算 (21)

9.3 330kV、110kV侧互感器选择计算 (23)

9.4 330kV、110kV主母线选择计算 (24)

10 避雷器参数计算选择 (26)

10.1 330kV避雷器计算选择 (26)

10.2 110kV避雷器计算选择 (26)

11配电装置型式选择 (27)

结论 (27)

参考文献 (27)

致谢 (28)

绪论

1.1 现状简介及设计概述

我国是世界能源消耗大国,煤炭消费总量居世界第一位,电力消费总量居世界第二位,但一次能源分布和生产力发展水平却很不均匀。水能、煤炭主要分布在西部和北部,能源和电力需求主要集中在东部和中部经济发达地区。这种能源分布与消费的不平衡状况,决定了能源必须在全国范围内优化配置,必须以大煤电基地、大水电基地为依托。实现煤电就地转换和水电大规模开发。而变电站担负着从电力系统受电,经过变压,然后分配电能的任务,是输送和分配电能的中转站,是供电系统的枢纽,在全国电网中占有重要的位置。

本330/110kv降压变电站电气一次设计针对变电站内最重要的电气设备如主变压器、电气主接线、电气设备等部分,进行了比较和选择。对原始资料进行分析后,确定主变压器台数为2台。站内主接线分为330kV、110 kV、和10 kV三个电压等级。电气主接线设计是发电厂和变电站设计的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全站电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。在短路电流方面,讲述了短路电流的危害以及各电压等级短路电流的计算。电气设备的选择以各种元器件参数选择为主,因为只要确定了器件的参数就能十分容易的根据电力手册查出元件型号。最后,还对导线截面的确定以及导线截面积的校验方法进行说明。此外,在绝缘配合及接地等方面也进行了简单的设计,使变电站电气一次部分设计基本完成。

1.2 设计的技术前提及未来发展

自20世纪70年代330kV电网在我国西北地区出现自今,330kV电网已经成为我国西北地区的主力电网。截至2004年底,全国共投运330kV线路115条,总长度约为1070km,全网共有330kV降压变电站52座,主变压器总容量20640MVA。330kV变电站设计也相应经历了初期阶段、成长阶段和成熟阶段。

330kV电网建设初期,由于出线回路少,330kV电气主接线大多才用角形接线,后来还有变压器母线组接线、双母线带旁路和一个半断路器接线,随着330kV电网成长为西北部骨干网架,330kV变电站的建设基本上都采用一个半断路器接线。当然,具体工程也可因地制宜地采用技术经济合理的方案。

110kV电气主接线:初期一般为双母线带旁路接线,2000年以后设计的变电站基本取消旁路母线。

主变压器形式:主变压器均采用三相变压器。

配电装置布置:初期有角形立环式布置。到后来绝大多数采用一个半断路器中型三列式布置。对于110kV配电装置,早期大部分是屋外软母线中型配电装置,中型布置单列式和双列式都用应用。在后期,屋外半高型软母线单列布置也得到了广泛应用,也有部分地区采用支持式管母线、户内装配式、户内GIS等多种配电装置。

总平面布置:从开始的一字型立环式布置开始也经历了很多演变,20世纪80年代开始基本上一直采用330kV配电装置、主变压器及低压无功补偿区和110kV配电装置的三列式布置,所区占地面积也有很大的下降。

新技术应用:大容量变压器、高开断水平断路器等仍是新技术应用的主流。

从20世纪90年代中后期开始,330kV变电站设计较初期阶段也发生了较大的变化,尤其是电力系统规划设计总院组织进行的2000年示范送点变电工程设计革命,对330kV 变电站设计产生了深远的影响。示范变电站设计的成果及其应用和发展基本上代表了330kV变电站的设计现状,示范变电站设计的成果已经广泛用于近年来的工程建设当中,变电站设计已经相当成熟。

当时示范变电站设计的总体思路是:与国际国内电力体制改革趋势相适应,与国际科技发展水平相一致,与可持续发展思路相吻合;依靠科技进步,缩小与世界先进水平差距,使设计方案更紧凑、更集约、更高效;在安全可靠前提下,突出体现经济性,合理性,先进性。

330kV变电站设计发展到今天,电气主接线、配电装置布置优化和母线选型、电气总平面布置的协调紧凑等方面已经发展的相当成熟,今后设计的发展趋势在以下几个方面:

从未来的变电站的发展趋势来讲,采用集成智能化电力设备,由于控制、保护、通信等微电子设备与高电压大电流主设备安装于一体,因此满足电磁兼容性要求将成为重要的技术关键。在布置方面,建设与环境协调友好的变电站将变得越来越重要,控制变电站噪声、电磁干扰及减少变电站对周围景观的影响也会日益受到重视。

主变压器方面继续采用三相变压器。

断路器的选型:目前和将来很长一段时间内,瓷柱式断路器、罐式断路器、HGIS、GIS、仍是主要的断路器型式。随着国家经济实力的提升,用户对供电安全性和可靠性要求日益提高,国家对环保的高度重视和土地使用政策的日趋严格,设计必须着重考虑选用安全性和可靠性高、节约占地、适于紧凑化布置和造价比较合理的断路器型式。

布置方面,一方面,按工程主接线、进出条件和规划,充分吸取以往变电站的设计经验,因地制宜的优化配电装置;另一方面,根据工程选站的结论和电气配电装置的选型,结合站址的环境、地理位置、交通等条件,充分比较并优化总布置方案,从而做到布局合理、出线顺畅、节约占地、减少土方、减少拆迁、与环境协调等等。

综上所述,330kV变电站设计发展过程、现状及发展趋势将是330kV变电站设计原则确定的重要参考依据。变电工程设计的发展和成熟工程经验的积累构成了330kV变电

站设计的技术基础和前提。

1.3 主要设计原则

变电站设计的原则[1]是:安全可靠、技术领先、投资合理、标准统一、运行高效。为此,在设计中,要注意处理和解决设计方案的统一性、适应性、灵活性、先进性、可靠性和经济性及其相互之间的辩证统一关系。

统一性:建设标准统一,基建和生产运行的标准统一,外部形象风格要体现国家标准。

适应性:设计要综合考虑各地区的实际情况,并能在一定的时间内,对不同规模、型式、外部、典型设计模块间接口灵活,增减方便,组合型式多样,概算调整方便。

先进性:设计方案、设备选型先进、合理,占地少、注重环保,变电站可比技术经济指标先进。

可靠性:适当提高设备水平,保证变电站设备的可靠性,保证设备、各个模块和模块并接后系统的可靠性,以确保设计方案的安全可靠性。

经济性:按照企业利益最大化原则,综合考虑工程初期投资和长期运行费用,追求寿命期内最优的企业经济效益。

设计要树立全局意识、大局意识和企业意识,要坚持“基建为生产服务”、“以人为本”和“可持续发展”的理念,当前的重点是“节约占地、节约投资、提高效率、降低运营成本”。具体设计要综合考虑“每个设备的合理性、每个布置的合理性、每项改进的合理性、每个方案的合理性”。

第一部分设计说明书

2 主变压器台数、容量及型式的选择

主变压器是主接线的中心环节,其台数、容量和形式的初步选择是构成各种主接线的基础,并对变电站的技术经济性有很大影响。

2.1 主变压器台数的选择

由原始资料可知,本次设计为市郊330kv降压变电所电气一次设计。

变电所分为系统枢纽变电所、地区重要变电所和一般变电所。而该330kv变电所属于地区重要变电所。它位于地区网络的枢纽点上,高压侧以交换或接受功率为主,供电给地区的中压侧和附近的低压侧负荷。全所停电后,将引起地区电网瓦解,影响整个地区供电。因此,一般装设两台主变压器[2]。

2.2 主变压器容量的选择

主变容量一般按变电所建成近期负荷,5~10年规划负荷选择,并适当考虑远期10~

20年的负荷发展,对于城郊变电所主变压器容量应当与城市规划相结合。该所近期和远期负荷都给定,所以应按近期和远期总负荷来选择主变的容量,根据变电所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量,对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台变压器停运时,其余变压器容量在过负荷能力后允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷,对一般性能的变电所,当一台主变压器停运时,其余变压器容量应保证全部负荷的70%~80%[3]。

2.3 主变压器型式的选择

2.3.1 主变压器相数的选择

三相变压器具有空载损耗低、事故率低、占地少、维护量小等优点,而且价格便宜。220kV~330kV变压器若不受运输条件的限制,应选用三相变压器。但选择主变压器的相数时,应根据原始资料以及设计变电所的实际情况来选择。

本次设计的变电所,位于市郊生荒土地上,交通便利,故不受运输条件的限制。因

此,选用三相变压器。

2.3.2 主变压器绕组数的选择

在具有三种电压等级的变电所,如通过主变压器的各侧绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上或低压侧虽无负荷,但在变电所内需装设无功补偿设备,主变宜采用三绕组变压器。

自耦变压器与同容量的普通变压器相比具有很多优点。如耗材少,造价低;有功和无功损耗少,效率高;由于高中压线圈的自耦联系,阻抗小,对改善系统稳定性有一定作用;还可扩大变压器极限制造容量,便于运输和安装。

在220kV及以上的变电站中,宜优先选用自耦变压器 [4]。

2.3.3 主变压器调压方式的选择

为了满足用户的用电质量和供电的可靠性,220KV及以上电网的电压质量应符合以下标准[5]:

1)枢纽变电所二次侧母线的运行电压控制水平应根据枢纽变电所的位置及电网电压降而定,可为电网额定电压的1~1.3倍,在日负荷最大、最小的情况下,其运行电压控制在水平的波动范围不超过10%,事故后不应低于电网额定电压的95%。

2)电网任一点的运行电压,在任何情况下严禁超过电网最高电压,变电所一次侧母线的运行电压正常情况下不应低于电网额定电压的95%~100%。

变压器的调压方式分为两种,一种是不带电切换,称为无激磁调压,调整范围通常

在±5%以内,另一种是带负荷切换称为有载调压,调整范围可达30%。

因此,330kV及以上变电站,为了维持中、低压电压水平需要装设有载调压变压器。

2.3.4 主变压器连接组别的选择

变压器绕组的连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行。

2.3.5 主变压器容量的选择

由原始资料可知,110KV中压侧为主要受功率绕组,而10KV侧主要用于变电站自用

电,所以容量比选择为:100/100/30。

2.3.6 主变压器冷却方式的选择

主变压器一般采用的冷却方式有:自然风冷却,强迫油循环风冷却,强迫油循环水冷却。

自然风冷却:一般只适用于小容量变压器。大容量变压器一般采用强迫油循环风冷却。

强迫油循环水冷却:虽然散热效率高,节约材料减少变压器本体尺寸等优点。但是它要有一套水冷却系统和相关附件,冷却器的密封性能要求高,维护工作量较大。

本设计主变为大型变压器,发热量大,散热问题不可忽略,强迫油循环风冷却效果较好,再根据变电站建在郊区,通风条件好,可选用强迫油循环风冷却方式[6]。

3 电气主接线选择

3.1 电气主接线接线形式的概述

主接线代表了变电站电气部分的主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分。电气主接线的设计正确与否对电力系统的安全、经济运行,对电力系统的稳定和调度的灵活性,以及对电气设备的选择,配电装置的布置、继电保护及控制方式的拟定等都有重大的影响。因此,在选择电气主接线时,应注意变电站在电力系统中的地位、进出线回路数、电压等级、设备特点及负荷性质等条件,以便保证主接线满足可靠性、灵活性、经济性的要求。

3.2 电气主接线接线方式比较选择

我国330-500kV超高压配电装置的最终接线方式,当线路、变压器等连接元件总数为6回及以上,且变电站在系统中具有重要地位时,宜通过技术经济比较确定采用一个半断路器接线或双母线带旁路接线。330kV变电所中的220kV或110kV配电装置,可采用双母线接线,技术经济合理时,也可采用一个半断路器接线,但当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时,宜采用双母线接线,为了不停电检修任一回路断路器,一般规定当220kV线路有5(或4)回及以上出线、110kV线路有7(或6)回及以上时,

可采用有专用旁路断路器的带旁路母线的双母线接线。变压器的低压侧常采用单母线分段或双母线接线,以便扩建[7]。

3.2.1 方案一

根据原始资料分析,方案一定为:330kV 侧:采用一个半断路器接线;110kV 侧:采用双母线接线;10kV 侧:采用双母线接线。

具体接线如下图3-1。

330KV 进线

330KV 进线330KV 110KV #1110KV #2110KV #3110KV #8110KV 备用110KV 备用

110KV

共10回站用电

站用电T1T2

10KV

图3-1 方案一主接线图 3.2.2 方案二

根据原始资料分析,方案二定为:330kV 侧:采用双母线带旁路接线;110kV 侧:采用双母线带旁路接线;10kV 侧:采用单母线分段接线。

具体接线如下图3-2。

3.2.3 方案比较及确定

330kV 侧:因一个半断路器接线的主要优点是可靠性高于双母线带旁路接线,操作方便简单,但只有在三串及以上形成多环时,方能显示其可靠性高的优点。而此次设计回路数较少,考虑到一台半断路器接线使用设备较多,投资较大继电保护装置复杂,故采用双母线带旁路接线。

110kV 侧:根据原始资料,本设计110kV 侧有10回出线,为了提高其供电可靠性和运行灵活性,故采用双母线带旁路接线。

10kV 侧:因考虑站内自用电,故设置10kV 电压等级。所以无动力负荷,因此采用

单母线分段接线。

综上:方案二符合设计前提,故选择方案二。

330KV进线330KV进线330KV

110KV

#1

110KV

#2

110KV

#3

110KV

#8

110KV

备用

110KV

备用110KV

共10回

10KV T1T2

站用电

#1站用电#2

图3-2 方案二主接线图

4 短路电流计算

4.1 短路电流的基本概念

4.1.1 短路电流引起的严重后果

短路的危害[8]:

1)短路电流往往会有电弧产生,它不仅能烧坏故障元件本身,也可能烧坏周围设备和伤害周围的人员。

2)巨大的短路电流通过导体时,一方面会使导体大量发热,造成导体过热甚至熔化,以及绝缘损坏;另一方面巨大的短路电流还将产生很大的电动力作用于导体,使导体变形或损坏。

3)短路也同时引起系统电压大幅度降低,特别是靠近短路点处的电压降低得更多,从而可能导致部分用户或全部用户的供电遭到破坏。网络电压的降低,使供电设备的正常工作受到损坏,也可能导致工厂的产品报废或设备损坏,如电动机过热受损等。

4)电力系统中出现短路故障时,系统功率分布的突然变化和电压的严重下降,可

能破坏各发电厂并联运行的稳定性,使整个系统解列。这时某些发电机可能过负荷,因此,必须切除部分用户。短路时电压下降的愈大,持续时间愈长,破坏整个电力系统稳

定运行的可能性愈大。

4.1.2 限制短路电流的措施

限流措施[9]:

为保证系统安全可靠的运行,减轻短路造成的影响,除在运行维护中应努力设法消除可能引起短路的一切原因外,还应尽快地切除短路故障部分,使系统电压在较短的时间内恢复到正常值。为此,可采用快速动作的继电保护和断路器,以及发电机装设自动调节励磁装置等。此外,还应考虑采用限制短路电流的措施,如合理选择电气主接线的形式或运行方式,以增大系统阻抗,减少短路电流值; 加装限电流电抗器; 采用分裂低压绕阻变压器等。

1)作好短路电流的计算, 正确选择及校验电气设备, 电气设备的额定电压要和线路的额定电压相符。

2)正确选择继电保护的整定值和熔体的额定电流,采用速断保护装置,以便发生短路时,能快速切断短路电流,减少短路电流持续时间,减少短路所造成的损失。

3)在变电站安装避雷针,在变压器附近和线路上安装避雷器,减少雷击损害。

4)保证架空线路施工质量,加强线路维护,始终保持线路弧垂一致并符合规定。

5)带电安装和检修电气设备,注意力要集中,防止误接线,误操作,在带电部位距离较近的地方工作,要采取防止短路的措施。

6)加强管理, 防止小动物进入配电室,爬上电气设备。

7)及时清除导电粉尘,防止导电粉尘进入电气设备。

8)在电缆埋设处设置标记,有人在附近挖掘施工,要派专人看护,并向施工人员说明电缆敷设位置,以防电缆被破坏引发短路。

9)电力系统的运行、维护人员应认真学习规程,严格遵守规章制度,正确操作电气设备,禁止带负荷拉刀闸、带电合接地刀闸,线路施工,维护人员工作完毕,应立即拆除接地线。要经常对线路、设备进行巡视检查,及时发现缺陷,迅速进行检修。

4.1.3 短路计算的目的

1)计算目的[10]:

①电气主接线比选。

②选择导体和电器。

③确定中性点接地方式。

④计算软导线的短路摇摆。

⑤确定分裂导线间隔棒的间距。

⑥ 验算接地装置的接触电压和跨步电压。

⑦ 选择继电保护装置和进行整定计算。

2)短路电流计算的一般规定[11]

① 验算导体和电器动稳定、热稳定以及电器开断电流所用的短路电流,应按本工程的设计规划容量计算,并考虑电力系统的远景发展规划(一般为本期工程建成后5~10年)。

确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式,而不应按仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。

② 在选择导体和电器用的短路电流,在电气连接的网络中,应考虑具有反馈作用的异步电动机的影响和补偿装置放电电流的影响。

③ 选择导体和电器时,对不带电抗器回路的计算短路点,应选择在正常接线方式时短路电流为最大的地点。

④ 导体和电器的动稳定、热稳定以及电器的开断电流,一般按三相短路验算。

3)基准值

高压短路电流计算一般只计算各元件的电抗,采用标么值进行计算,为了计算方便选取如下基准值:

基准容量:MVA S B 100=

基准电压:av B U U =

4.2 短路电流计算的步骤

1)根据选定的基准值,计算各元件的电抗标么值。

2)制定用标么值表示的等值电路图。

3)选择短路点。

4)对等值网络进行简化,求出电源到短路点的总电抗标么值,进而得出短路电流的标么值和有名值。 标么值:**1

∑=f f X I (4-1)

有名值:B f f I I I **= (4-2)

5)计算短路容量,短路电流冲击值

短路电流有效值:f t I I 51.1= (4-3)

短路电流冲击值:t ch I i 55.2= (4-4) 短路容量:t av I U S 3= (4-5)

6)列出短路电流计算结果

短路电流计算详见计算说明书。

5 电气设备的选择

5.1 电气设备选择的一般原则

电气设备选择原则[12]:

1)应满足正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展。

2)应按当地环境条件校核。

3)应力求技术先进和经济合理。

4)与整个工程的建设标准一致。

5)同类设备应尽量减少品种。

5.2 电气设备选择的技术条件

选择的高压电气设备,应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常运行[13]。

1)长期工作条件

① 电压:所选电气设备允许最高工作电压max y U 不得低于回路所接电网的最高运行电压max g U

即:m ax m ax g y U U ≥ (5-1) 电气设备允许的最高工作电压:对于220kV 及以下的设备,为e U 15.1,而实际电网运行的max g U 一般不超过e U 1.1。对于330kV 及以上的设备,为e U 1.1。

② 电流:导体和电器的额定电流是指在额定周围环境温度0Q 下,导体和电器的长期允许电流max y I 应不小于该回路的最大持续工作电流max g I

即:m ax m ax g y I I ≥ (5-2) 由于变压器在电压降低5%时,出力保持不变,故其相应回路的I I g 05.1m ax =(I 为变压器额定运行时的工作电流)。

2)短路稳定条件

① 短路热稳定校验

短路电流通过电气设备时,电气设备各部件温度不应超过允许值。应满足的热稳定

条件为:ke r t I t I 22∞

≥ (5-3) r I :电气设备在时间t 秒内的热稳定电流;

∞I :短路稳态电流值;

ke t :短路电流热效应等值计算时间。

② 电动力稳定校验

电动力稳定是电气设备承受短路电流机械效应的能力,也称动稳定。应满足的动稳定条件为:dw ch i i ≤ (5-4)

ch i :短路冲击电流幅值;

dw i :电气设备允许通过的动稳定电流的幅值。

3)环境条件

按《交流高压电器在长期工作时的发热》(GB763-74)的规定,普通高压电器在环境最高温度为+40℃时,允许按额定电流长期工作。当电器安装点的环境温度高于+40℃(但不高于60℃)时,每增高1℃,建议额定电流减少1.8%;当低于40℃时,每低1℃,建议额定电流增加0.5%,但总的增加值不得超过额定电流的20%。

普通高压电器一般可在环境最低温度为-30℃时正常运行。

5.3 断路器的选择

断路器既用来断开或关合正常工作电流,也用来断开过负荷电流或短路电流。它是开关电器中最复杂、最重要、性能最完善的一类设备。

5.3.1 断路器的参数选择

参数选择原则[14]:

1)断路器的额定电压不小于装设电路所在电网的额定电压。

2)断路器的额定电流不小于通过断路器的最大持续工作电流。

3)断路器的断流能力,一般可按断路器的额定开断电流ekd I 大于或等于断路器触头刚分开时实际开断的短路电流周期分量有效值t I 来选择,即t ekd I I ≥。

4)断路器的额定关合电流不小于短路冲击电流,即ch eg i i ≥。

5)热稳定应满足条件为:ke r t I t I 22∞

≥。 6)动稳定应满足条件为: dw ch i i ≤。

5.3.2 断路器的型式选择

断路器型式的选择,除应满足各项技术条件和环境条件外,还应考虑便于施工调试和运行维护,并经技术经济比较后确定。目前由于真空断路器、SF6断路器比少油断路器可靠性高,维护工作量少,灭弧性能更高,故得到普遍推广。通常10kV 采用真空断路器,35kV 及以上采用SF6断路器。

5.4 隔离开关的选择

隔离开关,配制在主接线上时,保证了线路及设备检修形成明显的断口,与带电部分隔离,由于隔离开关没有灭弧装置、开断能力低,所以操作隔离开关时,必须遵循倒闸操作顺序。

5.4.1 隔离开关的参数选择

参数选择原则[15]:

1)隔离开关的额定电压应大于装设电路所在电网的额定电压。

2)隔离开关的额定电流应大于装设电路的最大持续工作电流。

3)热稳定应满足条件为:ke r t I t I 22∞

≥。 4)动稳定应满足条件为: dw ch i i ≤。

5)根据对隔离开关操作控制的要求,选择配用的操动机构。

5.4.2 隔离开关的配置要求

隔离开关的配置[16]:

1)断路器的两侧均应配置隔离开关,以便在断路器检修时形成明显的断口,与电源侧隔离;

2)中性点直接接地的变压器均应通过隔离开关接地;

3)接在母线上的避雷器和电压互感器宜合用一组隔离开关,为了保证电器和母线的检修安全,每段母上宜装设1—2组接地刀闸或接地器。63kV 及以上断路器两侧的隔离开关和线路的隔离开关,宜装设接地刀闸。应尽量选用一侧或两侧带接地刀闸的隔离开关;

4)按在变压器引出线或中性点上的避雷器可不装设隔离开关;

5)当馈电线的用户侧设有电源时,断路器通往用户的那一侧,可以不装设隔离开关,但如费用不大,为了防止雷电产生的过电压,也可以装设。

5.5 互感器的选择

互感器包括电压互感器和电流互感器,是一次系统和二次系统间的联络元件,用以分别向测量仪表、继电器的电压线圈和电流线圈供电,正确反映电气设备的正常运行和故障情况,其作用有[17]:

1)将一次回路的高电压和电流变为二次回路标准的低电压和小电流,使测量仪表和保护装置标准化、小型化,并使其结构轻巧、价格便宜,便于屏内安装。

2)使二次设备与高电压部分隔离,且互感器二次侧均接地,从而保证了设备和人身的安全。

电流互感器的特点:

1)一次绕组串联在电路中,并且匝数很少,故一次绕组中的电流完全取决于被测量电路的负荷,而与二次电流大小无关;

2)电流互感器二次绕组所接仪表的电流线圈阻抗很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。

5.5.1 电流互感器的选择

1)电流互感器的参数选择[18]

① 额定电压、电流:电流互感器用于测量时,其一次额定电流应尽量选择得比回路中正常工作电流大1/3左右以保证测量仪表的最佳工作电流互感器的一次额定电压和电流选择必须满足:ew e U U ≥ 和max 1g e I I ≥ ,为了确保所供仪表的准确度,互感器的

一次工作电流应尽量接近额定电流。

ew U — 电流互感器所在电网的额定电压

max g I — 电流互感器一次回路最大工作电流

e U 、1e I — 电流互感器的一次额定电压和电流

② 二次额定电流:一般弱电系统用1A ,强电系统用5A 。

③ 准确等级:用于电度计量的互感器,准确度不应低于0.5级;用于电流电压测量的准确度不应低于1级,非重要回路可使用3级;用于继电保护的电流互感器,应用 “B ”级;当系统继电保护要求装设快速保护时,330kV 及以上应选用暂态特性良好的电流互感器(如带有小气隙铁芯的TPY 级)。

④ 二次负荷2S :n S S ≤2。

2)电流互感器的型式选择

选择电流互感器时,除应满足继电保护、自动装置和测量仪表的要求外,还应根据安装地点(屋内、屋外)和安装方式(穿墙、支持式、装入式等)来选择。

通常,35kV 及以下配电装置采用瓷绝缘结构或树脂浇注绝缘结构,35kV 及以上配电装置采用油浸式绝缘结构的独立式电流互感器。

3)电流互感器的配置原则[19]

① 每条支路的电源侧均需装设足够数量的电流互感器,供该支路测量、保护使用。 ② 大接地电流系统一般为三相配置以反应单相接地故障;小电流接地系统发电机、变压器支路也应三相配置,以便监视不对称程度,其余支路一般配置于A 、C 两相。

5.5.2电压互感器的选择

1)电压互感器的参数选择[20]

① 一次电压e U : n e n U U U 9.01.1>>

n U :为电压互感器额定一次线电压,1.1和0.9是允许的一次电压的波动范围,即为n U %10±。

② 二次电压:电压互感器二次电压,应根据使用情况,选用所需二次额定电压U2n 如表5-1所示。

表5-1 电压互感器二次额定电压选择表

绕组

主二次绕组 附加二次绕组 高压侧接入方式

接于线电压 接于相电压 用于中性点直接接地系统中 用于中性点不接地或经消弧线圈接地系统中 二次额定电压(V ) 100 100/3 100 100/3

③ 准确等级:用于电度计量,准确度不应低于0.5级;用于电压测量,不应低于1级;用于继电保护不应低于3级。

④ 二次负荷2S :n S S ≤2。

2)电压互感器的型式选择

330kV 及以上配电装置,在容量和准确度等级均满足要求时,一般采用电容式电压互感器。在需要检查和监视一次回路单相接地时,应选用三相五柱式电压互感器或具有第三绕组的单相电压互感器组。

3)电压互感器的配置原则

① 母线。6~220kV 电压等级的每组母线的三相上应装设电压互感器,旁路母线则视回路出线外侧装设电压互感器的需要而确定。

② 变压器。变压器低压侧有时为了满足同步或继电保护的要求,设有一组电压互感器。

③ 330~500kV 电压等级的电压互感器配置。双母线接线时,在每回出线和每组母线的三相上装设。一个半断路器接线时,在每回出线三相上装设,主变压器进线和每组母线上则根据继电保护装置、自动装置和测量仪表的要求,在一相或三相上装设。

5.6 母线的选择

5.6.1 母线截面的选择

配电装置的汇流母线及较短导体按导体既可以按长期发热允许电流选择,也可按经济电流密度计算选择。

1)按导体长期发热允许电流选择,导体能在电路中最大持续工作电流max g I 应不大于导体长期发热的允许电流al I

即:al g kI I ≤max (k :综合修正系数,查表可得)

2)根据经济电流密度表,选择经济电流密度,可求得导线的经济截面,其实用的计算公式为:

J I S g j max

= (7-1)

式中 ,J —经济电流密度,2/mm A 。

根据计算结果选取最接近的标称截面的导线。

5.6.2 母线的校验

母线的校验内容包括:热稳定校验,动稳定校验,对与110kV 的母线还要进行电晕的校验[21]。

按正常电流及经济电流密度选出母线截面后,还要按热稳定要求进行校验。要求的最小截面为:S dz K t C

I S ∞=min ∞I :短路电流稳态值,A ;

S K :肌肤效应系数,取值为1;

dz t :热稳定计算时间,s ;

C :热稳定系数。

6 防雷接地

6.1 概述

变电站是电力系统的枢纽,担负着电网供电的重要任务。在变电站内的主要设备,如变压器,断路器,互感器等价格昂贵,一旦变电站遭受雷击发生设备损坏,就有可能造成大面积停电。因此,对变电站的防雷保护要求更可靠。

变电站遭受雷害可来自两方面:一是雷直击于变电所;二是雷击线路,沿线路向变电所入侵的雷电波。

对直击雷的防护一般采用避雷针或避雷线。对雷电入侵波的主要防护措施是:装设避雷器以限制来波的幅值;在变电站进线上设置进线保护段来限制流过避雷器的雷电流和限制入侵雷电波的陡度。变电站的电气设备绝缘主要采用避雷器保护。

6.2 防雷设计

6.2.1 避雷器的配置

避雷器的配置原则[22]:

根据DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中规定,变电站330kV 采用双母线接线时,金属氧化物避雷器宜装设在每回330kV 线路的入口及每一主变压器回路上,母线是否装设避雷器,应按照雷电侵入波计算结果进行选择是否安装。结合已运行的330kV 变电站的成熟运行经验,为限制雷电侵入波过压及操作过电压,只需在330kV 进线上及主变压器330kV 侧处装设避雷器,330kV 母线上不需要装设避雷器。但具体工程如有需要,可采用雷电侵入波保护程序进行分析计算。110kV 一般在主变进线回路和母线上安装避雷器,出线回路不需要装设避雷器。

6.2.2 避雷器的选择

电气设备的绝缘配合基于避雷器的保护水平,设备所承受的操作过电压和大气过电压均由避雷器来限制,即选用设备的绝缘水平取决于避雷器的保护性能。

6.2.3 330kV 电气设备绝缘配合

参照DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》确定原则[23]进行: 1)330kV 相对地暂时过电压和操作过电压的标幺值。

① 工频过电压:3/.0.1m U u p =(m U 系统最高电压);

② 雷电过电压和操作过电压:3/2.0.1m U u p =

2)工频过电压

① 线路断路器的变电站侧为u p .3.1

② 线路断路器的线路侧电压为u p .4.1

3)变压器内、外绝缘的全波额定雷电冲击耐压(BIL )与变电站避雷器标称电流下的残压间的配合系数取1.4,变压器中性点避雷器配合系数取1.25。

4)高压电器、电流互感器、单独实验的套管、母线支柱绝缘子等的全波额定雷电冲击耐压与避雷器标称电流下的残压间的配合系数取1.4。

5)变压器、电流互感器载波额定雷电冲击耐压取相应设备全波额定雷电冲击耐压的

1.1倍。

6)电器设备内绝缘相对地额定操作冲击耐压与避雷器操作过电压保护水平间的配合系数不应小于1.15。

7)电气设备外绝缘相对地干态额定操作冲击耐压与相应设备的内绝缘额定操作冲击耐压相同,淋雨时压值可低5%。变压器外绝缘相间干态额定操作冲击耐压与其内绝缘相间额定操作冲击耐压相同。

6.2.4 110kV 电气设备绝缘配合

110kV 设备的绝缘水平由雷电冲击耐压决定。依据GB 311.1-1997《高电压输变电设备的绝缘配合》中规定[24],110kV 设备的雷电冲击耐受电压为450kV ,应选择合适的避雷器进行保护。

(1)为保证自耦变压器高、中压侧避雷器动作的选择性,中压侧避雷器的额定电压2N U 应满足如下要求:

n

U U N N 12 (6-1) 式中, 2N U —中压侧避雷器额定电压;

2N U —高压侧避雷器额定电压,本设计取300kV ;

n —变压器变比,取300/121=2.727。

6.3 接地装置

变电站的接地装置设计与站区土壤电阻率、短路电流值有很大的关系,故本次设计对接地装置不做详细设计。

接地装置的材料目前主要有铜材和镀锌扁钢,选材对接地电阻值几乎不产生影响,主要决定性因素取决于土壤的腐蚀性和接地装置的使用年限。

第二部分 设计计算书

7 变压器容量计算选择

330kV 侧电源为无限大系统,110kV 侧共出线10回(备用2回),两回供给远方大型冶炼厂,容量为150MVA 。

正常工作时,主变传送的容量为:

110kV 侧负荷容量:2

/)(min max 1ΦCOS P P S += =2

85.0/)300350(+ MVA 385=

10kV 侧站用电容量:MVA S S 85.3%1385%112=?==

总容量:MVA S S S 40085.38885.338521≈=+=+=

由此可得单台变压器的最小容量:MVA S S 2807.0m in ==

因此,选择两台容量为360MVA 的主变,总容量为720MVA 。

根据以上条件选择变压器的技术参数,确定采用西安变压器厂型号为0SFPSZ9-360000/330的330KV 三绕组有载调压电力变压器[25]。具体参数见表7-1。

表7-1 电力变压器具体参数

型号 0SFPSZ9-360000/330 连接组标号 YNa0d11 空载电流%

0.4 空载损耗(kw)

158 额定电压(kV)

高压:330±8×1.25% 中压:121 低压:11 额定容量MVA

360 360 108 阻抗电压% 高-中:10.5 高-低:25 中-低:13 注:短路阻抗为100%额定容量时的数值。

各字母代表的含义:0:自耦变压器;S :三相;F :风冷;P :强迫油循环S :三绕组;Z :有载调压

8 短路计算

8.1 等值电路图

由方案二可得等值电路图见图

8-1: 8.2 计算步骤

8.2.1 选定基准值

参考原始资料,选定

MVA S B 100=,av B U U =分别为

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告

电气与信息学院 毕业设计(论文)开题报告

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告 一、课题的目的和意义 随着国民经济的迅速发展,电力工业的腾飞,人们对能源利用的认识越来越重视。现在根据电力系统的发展规划,拟在某地区新建一座220KV的变电站。 本次设计是在掌握变电站生产过程的基础上完成的。通过它我不仅复习巩固了专业课程的有关内容,而且拓宽了知识面,增强了工程观念,培养了变电站设计的能力。同时对能源、发电、变电和输电的电气部分有个详细的概念,能熟练的运用有些知识,如短路计算的基本理论和方法、主接线的设计、导体电气设备的选择以及变压器的运行等。 二、文献综述 1 变电站的概述 随着经济的发展,工业水平的进步,人们生活水平不断的提高,电力系统在整个行业中所占比例逐渐趋大。现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。电力系统是国民经济的重要能源部门,而变电站的设计是电力工业建设中必不可少的一个项目。由于变电站的设计内容多,范围广,逻辑性强,不同电压等级,不同类型,不同性质负荷的变电站设计时所侧重的方面是不一样的。设计过程中要针对变电站的规模和形式,具体问题具体分析。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。我国电力系统的变电站大致分为四大类:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。我国电力工业的技术水平和管理水平正在逐步提高,对变电所的设计提出了更高的要求,更需要我们提高知识理解应用水平,认真对待。[1] 结合我国电力现状,为国民经济各部门和人民生活供给充足、可靠、优质、廉价的电能,优化发展变电站,规划以220KV、110KV、10KV电压等级设计变电站。从我国目前部分地区用电发展趋势来看,新建变电站应充分体现出安全性、可靠

(完整版)110kv变电站一次电气部分初步设计

110kv变电站一次电气部分初步设计 毕业设计 题目110KV变电站一次电气初步设计 学生姓名谭向飞学号20XX309232 专业发电厂及电力系统班级20XX3092 指导教师陈春海评阅教师完成日期 20XX 年11月6日 三峡电力职业学院 毕业设计课题任务书 课题名称学生姓名指导教师谭向飞陈春海 110kV 变电站一次电气初步设计专业指导人数发电厂及电力系统班号 20XX3096 课题概述:一、设计任务 1.选择110kV变电站接线形式; 2.计算110kV变电站的短路电流; 3.选择110kV变电站的变压器,高/低压侧断路器、隔离开关、母线、电流互感器、电压互感器,并校验。二、设计目的掌握变电站一次电气设计的计算,能选择电气设备。三、完成成果110kV变电站一次电气接线及设备选择。 I 原始资料及主要参数: 1、110kV渭北变所设计最终规

模为两台110/10kV主变,110kV两回进线路,变压器组接线线,10kV8回馈线,预计每回馈线电流为400A, 2、可行研究报告中变压器调压预测结果需用有载调压方式方可满足配电电压要求,有载调压开关选用德国MR公司M型开关,#2主变型号SZ9-40000/110, 5×110+-32%/,YNd11,Uk%=。 3、110kV配电装置隔离开关GW5-110ⅡDW/630;断路器3AP1-FG-145kV, 3150A﹑40kA;复合绝缘干式穿墙套管带CT 2×300/5;中心点隔离开关GW13-63/630,避雷器HY5W-108/268及中心点/186。 4、出八回线路、10kVⅡ段母线设备﹑变二侧开关分段以及电容补偿。10kV断路器选用ZN28E-12一体化弹簧储能操作,支架落地安装;主变10kV 侧及分段隔离开关用GN22-10G手动操作;10kV线路及电容器隔离开关用GN19-10Q手动操作;出线CT两相式,二组次级绕组,用作测量和保护;电容器回路三相式;变二侧CT 三组次级用作测量﹑纵差﹑过流及无流闭锁。参考资料及文献: 1、3~110kV高压配电装置设计规范 2、35~110kV 变电所设计规范 3、变电所总布置设计技术规程 4、中小型变电所实用设计手册丁毓山主编 5、低压配电设计规范 6、工业与民用电力装置的接地设计规范 7、电力工程电缆设计规范 8、并联电容器装置的电压、容量系列选择标准设计成果要求: 1、说明书:≥6000 字 2、图纸:A3 号 1 张号张号张 3、实习报

330kV变电站设计

引言错误! 未定义书签1 主变压器的选择错误! 未定义书签 目录 主变压器选择的一般原则错误! 未定义书签 主变压器台数的选择错误! 未定义书签 主变压器容量的选择错误! 未定义书签 主变压器型式选择............................. 错误! 未定义书签主变压器相数的选择......................... 错误! 未定义书签绕组数的选择............................... 错误! 未定义书签绕组连接方式的选择......................... 错误! 未定义书签主变调压方式的选择......................... 错误! 未定义书签容量比的选择............................... 错误! 未定义书签主变压器冷却方式的选择..................... 错误! 未定义书签主变压器的选择结果........................... 错误! 未定义书签变电站站用变选择 .............................. 错误! 未定义书签站用变的选择................................. 错误! 未定义书签站用电接线图................................. 错误! 未定义书签2 电气主接线及设计 .............................. 错误! 未定义书签 电气主接线概述................................ 错误! 未定义书签电气主接线的基本要求 ....................... 错误! 未定义书签

110KV降压变电站电气一次部分初步设计

110KV降压变电站电气一次部分初步设计 一、变电站的作用 1.变电站在电力系统中的地位 电力系统是由变压器、输电线路、用电设备组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机)、变换(变压器、整流器、逆变器)、输送和分配(电力传输线、配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。 2.电力系统供电要求 (1)保证可靠的持续供电:供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备的安全,形成十分严重的后果。停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失。因此,电力系统运行首先足可靠、持续供电的要求。 (2)保证良好的电能质量:电能质量包括电压质量,频率质量和波形质量这三个方面,电压质量和频率质量均以偏移是否超过给定的数来衡量,例如给定的允许电压偏移为额定电压的正负5%,给定的允许频率偏移为正负0.2—0.5%HZ 等,波形质量则以畸变率是否超过给定值来衡量。 (3)保证系统运行的经济性:电能生产的规模很大,消耗的一次能源在国民经济一次能源总消耗占的比重约为1/3 ,而且在电能变换,输送,分配时的损耗绝对值也相当可观。因此,降低每生产一度电能损耗的能源和降低变换,输送,分配时的损耗,又极其重要的意义。 二、变电站与系统互联的情况 1.待建变电站基本资料 (1)待建变电站位于城郊,站址四周地势平坦,站址附近有三级公路,交通方便。 (2)该变电站的电压等级为110KV,35KV,10KV三个电压等级。110KV是本变电站的电源电压,35KV,10KV是二次电压。 (3)该变电站通过双回110KV线路与100公里外的系统相连,系统容量为1250MVA,系统最小电抗(即系统的最大运行方式)为0.2(以系统容量为基准),系统最大电抗(即系统的最小运行方式)为0.3。

220kV变电站设计

引言 发电厂及电力系统的毕业设计是培养学生综合运用所学理论知识,独立分析和解决工程实际问题的初步能力的一个重要环节。 本设计是根据毕业设计的要求,针对220/60KV降压变电所毕业设计论文。本次设计主要是一次变电所电器部分的设计,并做出阐述和说明。论文包括选择变电所的主变压器的容量、台数和形式,选择待设计变电所所含有的各种电气设备及其各项参数,并且通过计算,详细的校验了公众不同设备的热稳定和动稳定,并对其选择进行了详尽的说明。同时经过变压器的选择和变电所所带负荷情况,确定本变电所电气主接线方案和高压配电装置及其布置方式,同时根据变电所的电压等级及其在电力网中的重要地位进行继电保护和自动装置的规划设计,最后通过对主接线形式的确定及所选设备的型号绘制变电所的断面图、平面图、和继电保护原理图,同时根据所绘制的变电所平面图计算变电所屋外高压配电装置的防雷保护,并绘制屋外高压配电装置的防雷保护图。

第一篇毕业设计说明书 1 变电所设计原始资料 1.1 设计的原始资料及依据 (1) 待设计变电所建成后主要向工业用户供电,电源进线为220KV两回进线,电压等级为220/60KV。 (2) 变电所地区年平均温度14℃,最高温度36℃,最低温度-20℃。 (3) 周围空气无污染。 (4) 出线走廊宽阔,地势平坦,交通方便。 (5) 变电所60KV负荷表: (重要负荷占总负荷的80%,负荷同时率为0.7,线损率5%,Tmax=5600小时) 表1.1 变电所60kV负荷表 序号负荷名称最大负荷(KW)功率 因数出线 方式 出线 回路数 附注 近期远期 1 建成机械厂18000 25000 0.95 架空 2 有重要负荷 2 化肥厂8000 10000 0.95 架空 2 有重要负荷 3 重型机械厂10000 13000 0.95 架空 2 有重要负荷 4 拖拉机厂15000 20000 0.9 5 架空 2 有重要负荷 5 冶炼厂10000 15000 0.95 架空 2 有重要负荷 6 炼钢厂12000 18000 0.95 架空 2 有重要负荷 (6)电力系统接线方式如图所示: 图1.1 电力系统接线方式图 系统中所有的发电机均为汽轮发电机,送电线路均为架空线,单位长度正序电抗为0.4欧姆/公里

最新110kV变电站初步设计

110k V变电站初步设 计

一、可研阶段 1、变电站站址选择 应结合系统论证工作,进行工程选站工作。应充分考虑站用水源、站用电源、交通运输、土地用途等多种因素,重点解决站址的可行性问题,避免出现颠覆性因素。(常规变电站投资2200~2400万,其中土建部分500万左右,线路投资70万/公里(轻冰),110万/公里(重冰)。) 变电站选择应尽量避开基本农田,无法避让的应优先选用占地少的变电站技术方案。 1.1 基本规定 1.1.1 工程所在地区经济社会发展规划及站址选择过程概述。 1.1.2 根据系统要求,原则上应提出两个或两个以上可行的站址方案,如确实因各种难以克服的困难只能提供一个站址方案时,应提供充分的依据并作详细说明。 1.2 站址区域概况 1.2.1 站址所在位置的省、市、县、乡镇、村落名称。 1.2.2 站址地理状况描述:站址的自然地形、地貌、海拔高度、自然高差、植被、农作物种类及分布情况。 1.2.3 站址土地使用状况:说明目前土地使用权,土地用途(建设用地、农用地、未利用地),地区人均耕地情况。 1.2.4 交通情况:说明站址附近公路、铁路、水路的现状和与站址位置关系,进所道路引接公路的名称、路况及等级。 1.2.5 与城乡规划的关系及可利用的公共服务设施。

1.2.6 矿产资源:站址区域矿产资源及开采情况,对站址安全稳定的影响。1.2.7 历史文物:文化遗址、地下文物、古墓等的描述。 1.2.8 邻近设施:站址附近军事设施、通信电台、飞机场、导航台与变电站的相互影响;以及变电站对环境敏感目标(风景旅游区和各类保护区、医院、学校等)影响的描述。 1.3 站址的拆迁赔偿情况 应说明站址范围内己有设施和拆迁赔偿情况。 1.4 出线条件 按本工程最终规模出线回路数,规划出线走廊及排列秩序。根据本工程近区出线条件,研究确定本期一次全部建设或部分建设变电站出口线路的必要性和具体长度。 1.5 站址水文气象条件 1.5.1 水位:说明频率2%时的年最高洪水位;说明频率2%时的年最高内涝水位或历史最高内涝水位,对洪水淹没或内涝进行分析论述。 1.5.2 气象资料:列出气温、湿度、气压、风速及风向、降水量、冰雪、冻结深度等气象条件。 1.5.3 防洪涝及排水情况:应说明站区防洪涝及排水情况。(避免出现颠覆性条件) 1.6 水文地质及水源条件 1.6.1 说明水文地质条件、地下水位情况等。 1.6.2 说明水源、水质、水量情况。 1.7 站址工程地质(避免出现颠覆性条件)

110KV变电站一次设计文献综述教学内容

精品文档变电站电气一次系统设计110kV一、选题意义随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,用户对供电质量的要求日益提高。国家提出了加快城网和农网建设及改造、拉动内需的发展计划[1]。变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来,变电站的建设迅猛发在电力系统中起着至关重要的作用。近年来110kV展。科学的变电站设计方案能够提升配电网的供电能力和适应性,降低配电网损耗和供电成本,减少电力设施占地资源,体现“增容、升压、换代、[2]。同时可以增加系统的可靠性,节约占地面优化通道”的技术改造思路[3]积,使变电站的配置达到最佳,不断提高经济效益和社会效益。 二、变电站建设的国内外现状和发展趋势 为了保障我国经济的高速发展,以及持续的城镇化进程,我国电力系统进入了一个快速发展阶段,电网建设得到进一步完善。由于我国电力建设起步比较晚,目前我国变电站主要现状是老设备向新型设备转变,有人值班向无人值班变电站转变,交流传输向直流输出转变,在城市变电站建设中,户内型变电站大幅增加。国外变电站主要是交流输出向直流输出转变。而数字化智能变电站也是国内外变电站未来发展趋势。 1、无人值守变电站: 同西方发达国家相比,由于我国变电站自动化系统应用起步较晚,

变电站运行管理的理念也有很大差异,使我们的变电站无人值守运行水平与之相比还有很大的差距。在我国,许多220 kV及以下电压等级变电站已经开始由监控中心进行监控,基本上实现了变电站无人值守。但作为国内电网中最高电压等级的500 kV和330 kV变电站,即使采用了变电站自动化系统的,也都是实行有人值守的管理方式。而在欧美发达国家,各个电压等级变电站都能实现变电站无人值守。由此发现,在国内外无人值守变电站 [4]之间、国内外变电站自动化系统之间都还有很大的差异。全面实现变电站无人值守对我国电网建设有非常明显的技术经济效益: 1提高了运行可靠性;2加快了事故处理的速度;3提高了劳动生产率;4降低了建设成本。[5] 2、城市变电站建设 随着城市中心地区的用电负荷迅速增长,形势迫使在城市电网加 快改造和建设的同时,在中心城区要迅速地建设一批高质量的城 市变电站,在精品文档. 精品文档 多种变电站的型式中户内型变电站受到各方面的重视,在这几年 中得到飞[6]。由于户内变电站允许安全净距小且可以分层布置而 使占地面积速发展较小。室内变电站的维修、巡视和操作在室内 进行,可减轻维护工作量,不受气候影响。、数字化智能变电 站3光特别是智能化开关、在变电站自动化领域中,智能化电气 的发展,电式互感器等机电一体化设备的出现,变电站自动化技 术即将进入新阶段[7]。变电站自动化系统是在计算机技术和网络

变电站初步设计

xx 大学 毕业设计(论文) 题目110kV变电站初步设计 作者 xx 学号 xx 专业 xx 指导教师 xx 院系 xx xx年x月x日

摘要: 本文就是进行一个110kV变电站的设计首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV,35kV,10kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。 关键词:变电站变压器接线 目录 概述 (4) 1 电气主接线 (8) 1.1 110kv电气主接线 (8) 1.2 35kv电气主接线 (10) 1.3 10kv电气主接线 (11) 1.4 站用变接线 (13) 2 负荷计算及变压器选择 (15) 2.1 负荷计算 (15) 2.2 主变台数、容量和型式的确定 (16)

2.3 站用变台数、容量和型式的确定 (17) 3 最大持续工作电流及短路电流的计算 (19) 3.1 各回路最大持续工作电流 (19) 3.2 短路电流计算点的确定和短路电流计算结果 (19) 4 主要电气设备选择 (21) 4.1 高压断路器的选择 (22) 4.2 隔离开关的选择 (23) 4.3 母线的选择 (24) 4.4 绝缘子和穿墙套管的选择 (24) 4.5 电流互感器的选择 (24) 4.6 电压互感器的选择 (25) 4.7 各主要电气设备选择结果一览表 (27) 5 继电保护方案设计 (28) 6 电气布置与电缆设施............................................................(34)7 防雷设计 (36) 8 接地及其他 (38) 致谢 (40) 参考文献 (41) 附录I 设计计算书 (42) 附录II 电气主接线图 (49) 10kv配电装置配电图 (51) 概述 变电站主接线必须满足的基本要求:1、运行的可靠;2、具有一定的灵活性;3、操作应尽可能简单、方便;4、经济上合理;5、应具有扩建的可能性。再根据变电站在电力系统中的地位、环境、负荷的性质、出线数目的多少、电网的结构等,确定110kV、35kV、10kV的接线方式,并对每一个电压等级选择两种接线方式进行综合比较,选出一种最合理的方式作为设计方案。最后确定:110kV采用双母线带旁路母线接线,35kV采用单母线分段带旁母接线,10kV采用单母线分段接线。负荷计算:要选择主变压器和站用变压器的容量,确定变压器各出线侧的最大持续工作电流。首先必须要计算各侧的负荷,包括站用电负荷(动力负荷和照明负荷)、10kVφ负荷、35kV负荷和110kV侧负荷。考虑到该变电站为一重要中间变电站,与系统联系紧密,且在一次主接线中已考虑

330KV变电站设计

设计题目:330KV变电站设计 目录 前言 1 设计范围 2 主要设计技术原则 3 电气主接线 4 短路电流计算及主要设备选择 5 系统继电保护及安全自动装置 6 绝缘配合及过电压保护 7电气设备布置及配电装置 8微机监控及二次系统

9所用电系统及照明 10直流系统 11电缆设施 12所址选择 13工程投资估算 14 参考文献 15 英文资料翻译 16 设计附图 附图1:电气主接线图 附图2:继电保护配置图 附图3:主变保护配置图 附图4:微机监控系统图 附图5:所用电系统图 前言 本毕业设计为**********电力系统及自动化专业(专科)毕业设计,设计题目为:330KV变电站(电气部分)设计。此设计任务旨在体现我们小组对本专业各科知识的掌握程度,培养我们小组各成员对本专业各科知识进行综合运用的能力。 设计小组共有15人组成,在设计过程中,各成员进行了分工共同学习,查阅大量相关技术资料,经多次修改,形成设计初稿。 小组设计学员有: 1 设计范围

本次设计主要对330KV变电站的电气主接线,继电保护及自动装置配置,通过短路电流计算选择一次主设备,绝缘配合及过电压保护,微机监控系统,所用电系统,直流系统,所址选择等进行了设计,基本包括了电气部分的主要内容。 2 主要设计技术原则 本次300KV变电站的设计,在已有专业知识的基础上,了解了当前我国变电站技术的发展现状及技术发展趋向,确定设计一个330KV综合自动化变电站,采用微机监控技术及微机保护,一次设备选择突出无油化,免维护型设备,选用目前较为先进的一、二次设备。 将此变电站做为一个枢纽变电站考虑,三个电压等级,即330KV/ 220KV/35KV。 设计中依据《变电所总布署设计技术规程》、《交流高压断路器参数选用导则》、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》、《高压配电装置设计技术规程》、《220KV-500KV变电所计算机监控系统设计技术规程》及本专业各教材。 3 电气主接线 电气主接线关系着全站电气设备的选择,配电装置的布置继电保护及自动装置的确定,关系着电力系统的安全稳定,灵活和经济运行,是本次变电站设计中心的主要环节,我们在电气主接线设计中,依据以下原则: ①保证必要的供电可靠性和电能质量。

220kV变电站设计说明书

220kV变电站设计说明书1.1 220kV变电站在国发展现状与趋势 电力工业是国民经济的重要部门之一,它是负责把自然界提供的能源转换为供人们直接使用的电能的产业。它即为现代工业、现代农业、现代科学技术和现代国防提供不可少的动力,又和广大人民群众的日常生活有着密切的关系。电力工业的发展必须优先于其他的工业部门,整个国民经济才能不断前进。但是,随着近年来我国国民经济的高速发展与人民生活用电的急剧增长,电力行业的发展水平越来越高,特别是在电的输送方面有了更高的要求。因此,确定合理的变压器的容量是变电所安全可靠供电和网络经济运行的保证。在选择主变压器时,要根据原始资料和设计变电所的自身特点,在满足可靠性的前提下,要考虑到经济来选择主变压器。 1.2 220kV变电站设计规 (1)国家电网公司《关于印发<国家电网公司110(66)~500kV变电站通用设计修订工作启动会议纪要>的通知》(基建技术〔2010〕188号) (2)《国家电网公司220kV变电站典型设计》(2005版) (3)《国家电网公司输变电工程通用设备(2009年版)》 (4)《国家电网公司输变电工程典型设计-220kV变电站二次系统部分》(2007年版)(5)Q/GDW166-2007 《国家电网公司输变电工程初步设计容深度规定》 (6)Q/GDW204-2009 《220kV变电站通用设计规》 (7)Q/GDW383-2009 《智能变电站技术导则》 (8)Q/GDW393-2009 《110(66)~220kV智能变电站设计规》 (9)Q/GDW161-2007 《线路保护及辅助装置标准化设计规》 1.3变电站位置的选择 图1为广西大学西校园用电量比较大的建筑物简化地图,对于变电站位置的选取,我

推荐-110kV变电站电气一次部分初步设计说明书 精品

重庆电力高等专科学校 重庆教培中心教学点 毕业专业:电力系统自动化

内容提要 根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气一次部分初步设计,并绘制电气主接线图及其他图纸。该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级。各个电压等级分别采用单母线分段接线、单母线分段带旁母线和单母线分段接线。 本次设计中进行了电气主接线的设计。电路电流计算、主要电气设备选择及效验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、母线等)、各电压等级配电装置设计及防雷保护的配置。 本设计以《电力工程专业指南》、《电力工程电气设备手册》、《高电压技术》、《电气简图用图形符号(GB/T4728.13)》、《电力工程设计手册》、《城乡电网建设改造设备使用手册》等规范规程为依据,设计的内容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品,技术先进、运行可靠、经济合理。

目录前言 第一部分110kV变电站电气一次部分设计说明书第1章原始资料 第2章电气主接线设计 第2.1节主接线的设计原则和要求 第2.2节主接线的设计步聚 第2.3节本变电站电气接线设计 第3章变压器选择 第3.1节主变压器选择 第3.2节站用变压器选择 第4章短路电流计算 第4.1节短路电流计算的目的 第4.2节短路电流计算的一般规定 第4.3节短路电流计算的步聚 第4.4节短路电流计算结果 第5章高压电器设备选择 第5.1节电器选择的一般条件 第5.2节高压断路器的选择 第5.3节隔离开关的选择 第5.4节电流互感器的选择 第5.5节电压互感器的选择 第5.6节高压熔断器的选择 第6章配电装置设计 第7章防雷保护设计 第二部分110kV变电站电气一次部分设计计算书第1章负荷计算 第1.1节主变压器负荷计算 第1.2节站用变压器负荷计算 第2章短路电流计算 第2.1节三相短路电流计算 第2.2节站用变压器低压侧短路电流计算第3章线路及变压器最大长期工作电流计算第3.1节线路最大长期工作电流计算 第3.2节主变进线最大长期工作电流计算第4章电气设备选择及效验 第4.1节高压断路器选择及效验 第4.2节隔离开关选择及效验 第4.3节电流互感器选择及效验 第4.4节电压互感器选择及效验 第4.5节熔断器选择及效验 第4.6节母线选择及效验 第5章防雷保护计算 第三部分110KV变电站电气一次部分设计图纸电气主接线图

110KV降压变电所电气一二次课程设计报告

信息工程学院 综合课程设计报告书 题目:110KV 降压变电所电气一、二次设计 专业:电气工程及其自动化 班级:___________________ 学号:____________ 学生姓名:______________ 指导教师:__________ 声明:本作品用以交差之用无实

际理论意义不确保准确性与实践性 2012 年10 月10 日 、八 前言 变电站是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的场所。 110KV 变电站属于高压网络,电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线直关系着全厂电气设备的选择、是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 首先,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式来选择。根据主变容量选择适合的变压器,主变压器的台数、容量及形式的选择是很重要,它对发电厂和变电站的技术经济影响大。 本变电所的初步设计包括了:(1 )总体方案的确定(2)短路电流的计算(3 )高低压配电系统设计与系统接线方案选择(4 )继电保护的选择与整定(5)防雷与接地保护等内容。

最后,本设计根据典型的110kV 发电厂和变电所电气主接线图,根据厂、所继 电保护、自动装置、励磁装置、同期装置及测量表计的要求各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择,而后进行校验

第1章短路电流的计算 1 .1 短路的基本知识 所谓短路,就是供电系统中一相或多相载流导体接地或相互接触并产生超出规定值的大电流。 短路电流的大小也是比较主接线方案,分析运行方式时必须考虑的因素。系统短路时还会出现电压降低,靠近短路点处尤为严重,这将直接危害用户供电的安全性及可靠

110kV降压变电站电气部分初步设计说明

前言 设计是教学过程中的一个重要环节,通过设计可以巩固各课程理论知识,了解变电所设计的基本方法,了解变电所电能分配等各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算绘图、编号、设计说明书等方面得到训练,为今后从事供电技术工作奠定基础。

第一章:毕业设计任务 一、设计题目:110kV降压变电所电气部分初步设计 二、设计的原始资料 1、本变电所是按系统规划,为满足地方负荷的需要而建设的终端变电所。 2、该变电所的电压等级为110/35/10kV,进出线回路数为: 110kV:2 回 35kV:4 回(其中1 回备用) 10kV:12 回(其中三回备用) 3、待设计变电所距离110kV系统变电所(可视为无限大容量系统)63.27km。 4、本地区有一总装机容量12MW的35kV出线的火电厂一座,距待设计变电所12km。 5、待设计变电站地理位置示意如下图: :

6、气象条件:年最低温度:-5℃,年最高温度:+40℃,年最高日平均温度:+32℃,地震裂度6 度以下。 7、负荷资料 (1)正常运行时由110kV系统变电所M向待设计变电所N供电。 (2)35kV侧负荷: (a)35kV侧近期负荷如下表: (b)在近期工程完成后,随生产发展,预计远期新增负荷6MW。 (3)10kV侧负荷

(a)近期负荷如下表: (b)远期预计尚有5MW的新增负荷 荷 注:(1)35kV及10kV负荷功率因数均取为cosΦ=0.85 (2)负荷同时率:35kV:kt=0.9 10kV:kt=0.85 (3)年最大负荷利用小时均取为T maX=3500小时/年 (4)网损率取为A%=5%~8% (5)所用电计算负荷50kW,cosΦ=0.87 三、设计任务 1、进行负荷分析及变电所主变压器容量、台数和型号的选择。 2、进行电气主接线的技术经济比较,确定主接线的最佳方案。 3、计算短路电流,列出短路电流计算结果。 4、主要电气设备的选择。 5、绘制变电所电气平面布置图,并对110kV、35kV户外配电装置及10kV 户内配电装置进行配置。 6、选择所用变压器的型号和台数,设计所用电接线。 7、变电站防雷布置的说明。 四、设计成品 1、设计说明书一本。 2、变电所电气主接线图一张。 3、变电所电气总平面布置图一张。 4、短路电流计算及主要设备选择结果表一张。 5、110kV出线及主变压器间隔断面图一张。

330kV变电站设计

目录 引言................................................................................... 错误!未定义书签。 1 主变压器的选择 ....................................................... 错误!未定义书签。 主变压器选择的一般原则 ........................................ 错误!未定义书签。 主变压器台数的选择 ............................................. 错误!未定义书签。 主变压器容量的选择 ............................................. 错误!未定义书签。 主变压器型式选择.................................................... 错误!未定义书签。 主变压器相数的选择 ............................................. 错误!未定义书签。 绕组数的选择......................................................... 错误!未定义书签。 绕组连接方式的选择 ............................................. 错误!未定义书签。 主变调压方式的选择 ............................................. 错误!未定义书签。 容量比的选择......................................................... 错误!未定义书签。 主变压器冷却方式的选择 ..................................... 错误!未定义书签。 主变压器的选择结果 ................................................ 错误!未定义书签。变电站站用变选择.......................................................... 错误!未定义书签。 站用变的选择............................................................ 错误!未定义书签。 站用电接线图............................................................ 错误!未定义书签。 2 电气主接线及设计................................................... 错误!未定义书签。 电气主接线概述.......................................................... 错误!未定义书签。 电气主接线的基本要求 ........................................... 错误!未定义书签。 主接线设计的原则 ................................................. 错误!未定义书签。 主接线的基本接线方式选择 ...................................... 错误!未定义书签。

110KV变电站电气二次部分设计

**大学 毕业设计(论文)110KV变电站电气二次部分设计 完成日期 2013年 6 月 5 日

摘要 本次设计任务旨在把大学所学各科专业知识的结合到一起,整体的了解电力系统等方面的知识。首先根据任务书上所给相关资料,分析负荷发展趋势。然后通过对拟建变电站的概况以及出线方面来考虑,并对负荷资料的分析,以及从安全、经济及可靠性等方面考虑,确定了110kV,35kV,10kV输电线路及母线的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数及型号。 最后,根据短路计算结果,确定线路保护、变压器保护、母线保护、防雷保护的保护方案,根据保护方案对保护进行整定计算,确定设计之后再对保护的总体进行分析论证,检验二次回路的设计是否合格,从而完成了110kV电气二次部分的设计。 关键词:变电站, 继电保护, 保护整定

目录 摘要.................................................................... - 1 - 1 原始资料分析........................................................... - 4 - 2 一次部分的相关设计..................................................... - 6 -2.1主变压器的选择极其参数 (6) 2.2电气主接线设计 (7) 3 短路电流计算........................................................... - 8 -3.1概述 (8) 3.1.1 短路的原因....................................................... - 8 - 3.1.2 计算短路电流的目的............................................... - 8 -3.2短路计算.. (8) 3.2.1 计算系统电抗..................................................... - 8 - 4 线路保护.............................................................. - 11 -4.1电力系统继电保护的作用.. (11) 4.2输配电线保护 (12) 4.3线路末端短路电流 (13) 4.4线路保护整定 (14) 4.4.1 35kv侧线路保护整定........................................... - 14 - 4.4.2 10kv侧线路保护整定........................................... - 15 - 5 变压器的保护.......................................................... - 16 -5.1变压器装设的保护.. (16) 5.2变压器保护的整定方法 (16)

220kV变电站典型设计综述分析

220kV变电站典型设计综述分析 摘要:本文主要通过对某电力公司220KV变电站设计的演变过程,分析了典型设计的设计原则、技术方案和特点、模块的拼接和调整的方法,以希望可以加强工作人员可以更好地理解及使用220KV变电站典型设计。 关键词:模块;典型设计;实施方案 220KV变电站典型设计是国家电网公司进行集约化管理的基本工作,对220KV变电站进行典型设计的目标是:建设标准要统一、设备规范要统一、设备的形式要减少;便于进行集中招标,便于维护运行,降低变电决的建设成本和运营成本;设计、评审及批复的进度要加快,工作效率也要提高。 1 220KV变电站典型设计的设计原则 统一性原则:建设的标准要统一,基建及生产运行的标准也应当统一,外部的形象也要统一,要能够体现国家电网公司的企业文化。 可靠性原则:主接线的方案一定要迫使可靠,典型设计模块在组合之后的方案也必须要安全可靠。 经济性原则:依照企业经济效益最大化的原则,对工程的初期投资费用和长期运行费用进行综合考虑,在设备的使用寿命期内追求最大的经济效益。 先进性原则:选择设备时,要注意设备的先进性、合理性,要选用占地面积小、环保好、技术经济指标先进的设备。 适应性原则:要对不同地区实际情况进行综合考虑,要能够广泛地适用于国家电网公司的系统,而且还要在一定的时间里面适用于不同形式、不同规模及不同的外部条件。 灵活性原则:模块的划分要合理,接口要灵活,组合方案应该丰富多样,规模的增减要方便。 时效性原则:建立的典型设计,应当随着电网的发展及技术的进步而不断地改进、补充及完善。 和谐性原则:变电站应该与周边的人文地理环境协调统一。 2 220KV变电站典型设计的推荐和实施方案 220KV变电站典型设计应当分成两个层面:一是国家电网公司推荐的方案,二是在前述设计原则及推荐方案的指导之下,结合各网省公司各自的特色方案而

变电站的设计

目录 设计任务书 (4) 第一部分主要设计技术原则 (5) 第一章主变容量、形式及台数的选择 (6) 第一节主变压器台数的选择 (6) 第二节主变压器容量的选择 (7) 第三节主变压器形式的选择 (8) 第二章电气主接线形式的选择 (10) 第一节主接线方式选择 (12) 第三章短路电流计算 (13) 第一节短路电流计算的目的和条件 (14) 第四章电气设备的选择 (15) 第一节导体和电气设备选择的一般条件 (15) 第二节断路器的选择 (18) 第三节隔离开关的选择 (19) 第四节高压熔断器的选择 (20) 第五节互感器的选择 (20) 第六节母线的选择 (24) 第七节限流电抗器的选择 (24) 第八节站用变压器的台数及容量的选择 (25) 第九节 10kV无功补偿的选择 (26) 第五章 10kV高压开关柜的选择 (26) 第二部分计算说明书 附录一主变压器容量的选择 (27) 附录二短路电流计算 (28) 附录三断路器的选择计算 (30) 附录四隔离开关选择计算 (32) 附录五电流互感器的选择 (34) 附录六电压互感器的选择 (35) 附录七母线的选择计算 (36) 附录八 10kV高压开关柜的选择 (37) (含10kV电气设备的选择) 第三部分相关图纸 一、变电站一次主结线图 (42) 二、10kV高压开关柜配置图 (43) 三、10kV线路控制、保护回路接线图 (44) 四、110kV接入系统路径比较图 (45) 第四部分 一、参考文献 (46) 二、心得体会 (47)

设计任务书 一、设计任务: ***钢厂搬迁昌北新区,一、二期工程总负荷为兆瓦,三期工程总负荷为31兆瓦,四期工程总负荷为20兆瓦。一、二、三、四期工程总负荷为兆瓦,实际用电负荷兆瓦,拟新建江西洪都钢厂变电所。本厂用电负荷设施均为Ⅰ类负荷。 第一部分主要设计技术原则 本次110kV变电站的设计,经过三年的专业课程学习,在已有专业知识的基础上,了解了当前我国变电站技术的发展现状及技术发展趋向,按照现代电力系统设计要求,确定设计一个110kV综合自动化变电站,采用微机监控技术及微机保护,一次设备选择增强自动化程度,减少设备运行维护工作量,突出无油化,免维护型设备,选用目前较为先进的一、二次设备。 将此变电站做为一个终端用户变电站考虑,二个电压等级,即110kV/10kV。 设计中依据《变电所总布置设计技术规程》、《交流高压断路器参数选用导则》、《交流高压断路器订货技术条件》、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》、《高压配电装置设计技术规程》、《110kV-330kV变电所计算机监控系统设计技术规程》及本专业各教材。

110kv变电站二次设计开题报告

毕业设计(论文)开题报告 题目名称: 110KV变电所电气二次部分设计 学生姓名 专业 电气工程及其自动化 班级 一、选题的目的意义 电力工业是国民经济的一项基础工业和国民经济发展的先行工业,其发展水平是反映国家经济发展水平的重要标志。变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。这就要求变电所的一次部分经济合理,二次部分安全可靠,只有这样变电所才能正常的运行工作,为国民经济服务。变电站内的高压配电室、变压器室、低压配电室等都装设有各种保护装置,这些保护装置是根据下级负荷地短路、最大负荷等情况来整定配置的,因此,在发生类似故障是可根据具体情况由系统自动做出判断应跳闸保护,并且,现在的跳闸保护整定时间已经很短,在故障解除后,系统内的自动重合闸装置会迅速和闸恢复供电。这对于保护下级各负荷是十分有利的。这样不仅保护了各负荷设备的安全利于延长是使用寿命,降低设备投资,而且提高了供电的可靠性,这对于提高工农业生产效率是十分有效的。工业产品的效率提高也就意味着产品成本的降低,市场竞争力增大,进而可以使企业效益提高,为国民经济的发展做出更大的贡献。生活用电等领域的供电可靠性,可以提高人民生活质量,改善生活条件等。可见,变电站的设计是工业效率提高及国民经济发展的必然条件。 二、国内外研究综述 通过网络及杂志我们可以发现,近年来一些发达国家的能源不是很丰富,进而导致电力资源不是充足。为了满足国内的需求,减少在网路中的损耗,这些发达国家已经形成了完善的变电设计理论。比较完善的变电站设计理论,是真正的做到了节约型,集约型,高效型。发达国家通过改善优化变电站结构,降低变电站的功率损耗,尽可能地提高变电站的可靠性,尽可能地使变电站的灵活性提高,尽可能地提高经济性。 然而在国内,变电站的设计中仍然存在很多问题,比如可靠性还欠提高。我国经济的发展给电力行业带来两个问题:一是电力能源的需求持续增长,城市和农村用电量和密度越来越来高,需要更多的深入市区农村的变电站,以减少线路的功率损耗,提高电力系统的稳定性等,然而这些变电站占地面积大; 二、国内外研究综述 二是城区地价昂贵,环境要求严格,在稠密的市区选择变电站址相当困难。在农村,农田的

相关文档