一、工程概况

1.1项目名称:

1.2建设单位:

1.3设计单位:

1.4项目地点:

二、设计范围

本设计图纸设计项目内容:

三、设计依据

3.1设计文件

3.1.1建设方提供的施工图及其电子文件、及本设计任务书。

3.1.2经地方政府批准的本工程效果图之电子文件。

3.2政府批文

经地方政府批准的本项目规划及建筑设计、消防设计、施工图设计、节能设计等的批文复印件。 3.3现行的国家有关建筑设计标准、规范、规程

3.3.1 幕墙技术规范

◎《建筑幕墙》………………………………………………………………………GB/T 21086-2007

◎《玻璃幕墙工程技术规程》………………………………………………………………JGJ 102-2003 ◎《建筑玻璃应用技术规程》………………………………………………………………JGJ113-2003 ◎《点支式玻璃幕墙工程技术规程》………………………………………………………CES127-2001 3.4.2 建筑结构设计规范

◎《民用建筑设计通则》……………………………………………………………………GB50352-2005 ◎《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)…………………………………………GB50045-95

◎《城市道路和建筑物无障碍设计规范》…………………………………………………JGJ50-2001

◎《建筑设计防火规范》……………………………………………………………………GB 50016-2006 ◎《建筑抗震设计规范》……………………………………………………………………GB50011-2001

◎《建筑防雷设计规范》(2000年版)……………………………………………………GB 50057-94

◎《钢结构设计规范》………………………………………………………………………GB50017-2003

◎《建筑结构荷载规范》(2006年版) ……………………………………………………GB50009-2001

◎《民用建筑隔声设计规范》………………………………………………………………GBJ118-88

◎《民用建筑热工设计规范》………………………………………………………………GB50176-93

◎《天津市公共建筑节能设计标准》………………………………………………………DB29-153-2005 ◎《全国民用建筑工程设计技术措施 规划建筑》(2003年版)

3.4.3 材料标准

◎《铝合金建筑型材》……………………………………………………………GB 5237.1~5237.6-2004 ◎《铝及铝合金加工产品的化学成分》…………………………………………GB/T3190

◎《碳素结构钢》…………………………………………………………………GB/T 700-2006

◎《低合金高强度结构钢》………………………………………………………GB/T1591--1994

◎《浮法玻璃》……………………………………………………………………GB11614-1999

◎《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》………………………………………GB 15763.2-2005

◎《中空玻璃》…………………………………………………………………………GB/T11944-2002

◎《天然花岗岩建筑板材》……………………………………………………………GB/T18601-2001

◎《铝及铝合金板材》…………………………………………………………………GB/T3880-1997

◎《建筑用铝型材铝板氟碳涂层》……………………………………………………JC133-2000

◎《建筑橡筑密封垫——预成型实心硫化的结构密封垫用材料规范》…………… HG/T 3099~3100-2004 ◎《建筑用硅酮结构密封胶》…………………………………………………………GB 16776-2005

3.4.4 检测标准

◎《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》……………………………………………GB/T 18250-2000

◎《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》…………………………………GB/T15227-2007

本表所列之标准、规范及规程,包括其它未列明之规范、标准及规程者,如现行标准、规范及规程有最新版本,均应以最新版本为依据进行设计。

四、设计目标

4.1项目基本定位:XXX倾力打造的高档次住宅区,幕墙设计应充分注意这一基本思路,通过合理的材

料运用与节点处理,营造与之匹配的建筑文化氛围。

4.2充分利用花岗石、石灰岩等高级石材这一特定材料的物理及美学属性,塑造 “Barodren”风格优

雅、精致的气质。

4.3选择技术先进、经济合理的结构形式,建议选用构件式幕墙,尽最大可能为开发商节约建设投资。

4.4设备选型遵循技术较先进、功能适用、运行可靠、投资节约、环保节能的原则。

五、设计内容

5.1高层住宅

包括石材幕墙、铝板幕墙及点式雨蓬钢结构及幕墙设计、各大堂主入口门廊设计、铝合金装饰格栅设计等外围护深化设计内容。

5.2小区入口门卫房

包括石材幕墙、雨蓬、铝合金装饰格栅设计等外围护深化设计内容。

5.3小区入口门楼

包括石材幕墙等外围护深化设计内容。

5.4小区围墙

包括石材幕墙等外围护深化设计内容。

六、设计要求:

6.1建筑设计要求

6.1.1总体要求

幕墙外观设计以业主单位提供的土建施工图及效果图为依据,要求既要保证原效果,又不能拘泥于原效果,应力求有突破、有创新。设计人应充分考虑到在设计时所有的技术性问题,对土建施工图纸进行深化,并保证幕墙的整体性能要求。在外装方案设计上,整体上应充分表现出建筑的宏伟气派,细部处理上应细致、精巧合理,并应符合以下之要求。

6.1.2建筑幕墙的外观要求

A.建筑幕墙的深化设计原则上需依据由业主方提供的建筑设计图纸及效果图。

B.建筑幕墙选用的所有材料必须满足建筑设计图纸上的建筑设计和使用功能要求。

C.铝合金型材、石材、铝板、玻璃的划分应有效地利用板材和型材,有利于节约材料、降低成本之余亦必须符合建筑设计图纸上的要求。

D.幕墙的划分、石材、铝板胶缝等不得破坏幕墙的外视效果,以满足立面整体的美观要求。

6.1.3建筑幕墙的性能要求

建筑幕墙的物理性能应满足并不仅限于以下要求:幕墙的抗风压性能、水密性能、气密性能等物理性能,按照国家最新标准规定,达到以下要求。

A.抗风压性能

幕墙抗风压性能应满足行业要求标准风荷载标准值。按现行国家标准规定的试验方法试验。

B.水密性能

幕墙未发生严重渗漏现象的压力差值:按现行国家标准规定的试验方法试验。

C.气密性能

幕墙的空气渗透性能应达到在标准状态下,按现行国家标准规定的试验方法进行的定级。

D.平面内变形性能

平面内变形性能满足国家规范要求。

E.幕墙保温性能

幕墙龙骨与主体结构之间的所有衔接节点不得有冷桥产生。幕墙深化应采取断桥隔热措施,同时执行建筑节能设计标准。

6.2建筑幕墙安全要求

6.2.1建筑幕墙的防火设计应满足国家及行业标准及要求。满足防火分区要求,采用防水岩棉板,建筑防火设计、防水节点应体现在节点大样设计中。

6.2.2符合现行国标防雷设计和民用建筑电气设计规范规定。各幕墙应形成自身完善的防雷体系,并应与主体结构的防雷体系可靠连接。应体现在节点大样设计中。

6.2.3与幕墙相连接的女儿墙均应符合有关国家规范及规定,提供足够的防护高度及强度。

6.3 建筑幕墙结构设计要求

6.3.1一般规定

A.建筑幕墙的设计应满足图纸中建筑构造的要求。

B.建筑幕墙及其连接件应具有承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力、立柱与主体结构之间应采用弹性活动连接。

C.建筑幕墙按7度抗震设计。在设防烈度地震作用下修理后仍可使用;在罕遇地震作用下幕墙骨架不得脱落。

D.建筑幕墙构件设计时,在重力荷载、风荷载、地震作用、温度作用和主体构件位移影响下,应考虑其坚固程度,使用寿命与建筑结构同步及符合国家有关规范的要求,保证幕墙支承构件的安全,并考虑美观、施工、维护及修复(注:特别是干挂石材幕墙的石材拆换)的可行性。

E.幕墙及其预埋件连接应具有足够的承载力。连接件应有相对于主体结构位移能力,避免在荷载、地震、温度作用下产生破坏或过大变形。幕墙结构设计时应考虑50年一遇的瞬时风压下变形时的结构性能。

F.应考虑维修维护装置的配合。

6.3.2结构设计的强度要求

A. 幕墙系统与建筑主体结构的连接;

B.结构胶的宽度和厚度;

C. 面材板块的强度和挠度控制;

D.骨架的强度和挠度控制;

E. 连接配件的强度;

F.考虑好预埋件的强度,保证预埋件的在实际工程中有效利用。

6.3.3荷载

本技术文件中结构设计荷载的数据只作基本要求,同时必须满足国家及本地区的有关规定和技术要求,当与设计文件要求有任何冲突之处时,一律按最高标准执行。

6.3.4结构和构件变形

A.建筑幕墙设计必须考虑在正常使用情况下,建筑物的结构性能及构件的变形。方案设计单位应根据建筑物水平方向及垂直方向的可能位移进行设计。

B.幕墙设计时应考虑自重、风荷载、地震作用和温度作用的最不利组成和组合系数。

6.3.5构造要求

6.3.5.1基本构造要求

A.幕墙的接缝设计及各石材线条必须考虑防水构造及滴水槽设置,以提高水密性。

B.不同电位的金属在直接接触时应用绝缘膜或垫片有效地分隔。

C.幕墙可能渗水部位应设置通向室外的泄水道,同时减少通过泄水道的空气渗透量。为排除可能出现的冷凝水,幕墙内部应设置冷凝水排水通道,应体现在节点大样设计中。

D.透气、排水孔的位置要比较隐蔽,同时要使得排水不会污染和使幕墙留下任何斑迹。幕墙系统的开孔处要有适当的披水板。

E.石材幕墙墙体内部需达到幕墙的防火保温性能要求。

F.幕墙与主体结构应通过预埋件连接,预埋件应在施工时埋入混凝土,预埋件与幕墙受力构件的连接应为弹性连接。

G.局部的玻璃幕墙开启扇的设计应考虑通风、防水、防雪的处理,特别是保温性能。

F.应考虑幕墙的排水系统和幕墙清洁系统的设置(如擦窗方案和方式、石材表面的清洁方式)。

6.3.5.2幕墙平面方向变形性能

幕墙的平面方向变形性能以建筑物层间相对位移值表示,要求在设计位移范围内幕墙不受损坏,本幕墙工程按地震烈度为7度要求设计,须符合建筑幕墙最新规定。

6.3.5.3幕墙的防热位移设计

本工程所选幕墙系统,在热胀冷缩的作用下发生热位移,整个系统可以适应此变形。

6.3.5.4幕墙的防变形噪音设计

在幕墙系统中,金属构件与金属构件的滑动结合处,均加耐热的硬质有机材料垫片,既有一定的柔性又有一定的硬度。从而具备了耐热、耐久、防腐、绝缘等性能,并有效的避免

了噪音的产生。

6.3.5.5幕墙防水、排水措施

幕墙防水问题,根据物理排水的原理,以导为主,以堵为辅的方法保证幕墙的水密性要求。幕墙框架具有内排水系统,要求横向和竖向密封胶条是连续的。

6.3.2.6五金

本工程玻璃幕墙所有小五金采用不锈钢制作,当因受力和联结需要采用碳钢联结件

时,对碳钢小五金件一律要严格除锈后,进行镀铬或热镀锌处理。(应由设计院和业主

认可)

6.4幕墙防雷要求

6.4.1各幕墙龙骨、预埋件等均应可靠联结,预埋件与结构主筋应可靠联结;

6.4.2各幕墙顶部应有防直击雷措施;

6.4.3如采用幕墙钢龙骨做引下线,钢龙骨、预埋件及结构主筋等均应可靠联结,并在地面至1.8m处设绝缘保护;

6.4.4应符合“建筑物防雷设计规范GB50057-94”的相关要求。

6.5幕墙防水要求

本工程须结合我司对门窗洞口的防水处理的研究,对石材幕墙和窗洞口、门窗间的构造节点及防水处理进行专项研究和设计。我司拟建议如下:

1)当内外饰面层均较厚时,为避免饰面层压门窗框过多,可采用有副框无企口的方式。

2)施工顺序为先安装副框、塞缝及涂刷JS防水或粘贴SBS卷材防水,再进行内外饰面施工,待外饰面完成后再安装门窗主框和门窗。这样既可保证安装精度,又可防止门窗框被损坏、污染。

具体设计节点如下:

侧口节点做法

上口节点做法

下口节点做法

七、材料技术要求

7.1一般要求

7.1.1材料的选用及安装应符合中华人民共和国国家规范、标准和法规性文件。

7.1.2 外窗的气密性能不应低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB/T7107 规定的4级水平, 透明幕墙的气密性能不应低于《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225规定的Ⅲ级水平。

7.1.3玻璃幕墙、出入口落地门窗、全玻门、大于1.5M 的单块玻璃均采用安全玻璃。

7.3铝板及铝型材

7.3.1铝型材要有足够的强度保证在温度变化时平面不变形,所有铝型材表面与混凝土接触均应涂铬漆

及防潮层,与其它金属接触处应垫上绝缘层保护。

7.3.2室外铝型材表面必须做氟碳喷涂,室内阳极氧化值20以上,厚度应均匀。

7.3.3外露铝合金造型必须平整,必须符合设计要求的几何尺寸。

7.3.4铝单板:厚度不小于3mm,可视面采用氟碳喷涂铝单板。颜色待现场定,并需经建筑师及甲方最

终确认。氟碳喷涂的效果应保证无色差。

7.3.5铝合金各项渗透、强度、化学成份试验报告,氧化膜质量,均应符合有关技术标准的要求。 7.4 石材

7.4.1采用业主指定的米黄色系花岗岩板。

7.4.2用于幕墙的石板,每批都应进行抗弯强度试验,其弯曲强度不应小于10 N/mm2;石材幕墙中的单块石材板面面积不宜大于1 .5m2。

7.4.3石材吸水率应小于0.8%,六面防护,防护材料先涂有机硅后涂有机氟,涂完后做相容性试验。

7.4.5冻融系数不宜小于0.8,不得小于0.6。

7.4.6石板不应有裂缝,也不能折断,不得将断裂的石板胶粘后上墙。

7.4.7石材的安装方式应考虑可以单独更换。

7.5结构胶及密封胶

7.5.1密封胶和结构胶必须是优质名牌产品。应采用一个牌号的结构胶,确保相容性的有效性,检测报告的科学性,还有防污染报告,必须有生产厂家及国家权威检测机构出具的粘结性、相容性的试验合格报告。

7.6 五金件

7.6.1石材幕墙全部采用干挂形式。

7.6.2本工程幕墙所有五金件,当因受力和联结需要采用碳钢连接件时,对碳钢小五金件一律要严格除锈后,进行镀铬或热镀锌处理(应由设计院和业主认可)。对于不锈钢五金件,室内至少是304#或306#不锈钢,室外则必须是316#。

7.7钢结构、预埋件、连接件(结构)

7.7.1钢结构主龙骨采用国产优质钢Q345。预埋件、转接件采用Q235B并采用热镀锌处理。

7.7.2 高层幕墙竖龙骨采用80X40X5T方通,石材转角及局部加强部位采用80X60X5T方通。高层石材

幕墙横龙骨采用50X50X5T角钢,铝板幕墙横龙骨采用40X40X4T角钢。

7.7.3螺栓、螺帽、拉接板(栓)、螺钉等应采用不锈钢制作,且符合国标规定。

7.7.4幕墙支撑体系与主体结构连接应首先考虑预埋件连接,当使用膨胀螺栓连接时应使用优质不锈钢化学螺栓。

7.7.5预埋件须通过严格的计算确定,且应满足的有关要求。并提供预埋件与主体结构连接的大样图。预埋件应牢固,位置准确。

7.7.6钢材在现场焊接部位清洗后,应采用防锈漆进行防腐处理。

7.8外保温节能要求:

石材幕墙在内墙外设置无机保温砂浆,厚度及热工要求详施工图。

八、设计成果要求

设计成果应包括但不限于以下内容:

8.1 幕墙深化设计标准设计文件

幕墙深化设计标准设计文件应针对本次方案详细论述设计的原理及设计构思,内容主要强调以下内容:幕墙经济合理的选型,各龙骨、五金等主要构件的选型,石材开缝形式的处理及措施,主要线条造型所采用的节点方案,石材节点优化及成本控制建议等。

8.2 幕墙结构设计计算书及设计说明及设计标准

设计说明应针对本次方案详细论述设计的原理及设计构思,内容应包括但不限于以下要求:幕墙设计依据,经济合理的结构选型及先进的结构体系,计算软件的选择,活荷载标准值的确定,原始计算参数的确定,各层构件的断面选型,主要计算结果,抗震设计,石材开缝的处理及措施,玻璃、石材、铝合金框的施工安装顺序和方法,外幕墙防水、防风、防雷、防潮、防火系统的设计方案,幕墙保温、节能、降噪及适应结构变形的处理方案,所采用的节点方案,外幕墙的清洗及清洁方案等。

8.2提供完整的幕墙工程施工图及节点大样图,其中必须包括:

8.2.1幕墙纵向、横向协调图设计

8.2.2石材、金属板或其他材质幕墙结构设计

8.2.4金属板或特殊组份金属板封严及包柱设计

8.2.5埋件防腐蚀、电化、静电、盐雾腐蚀设计

8.2.7可能出现特殊幕墙节点设计,例:局部玻璃幕墙体系的节点设计及设计分离面交汇处的设计 8.2.10沉降缝、平面变形缝设计以及防雷、导通设计

8.2.11防静电设计(结构部分、放电部分和接地部分)

8.2.14各种不同类型幕墙相互交汇处封严节点设计

8.2.15防雨水渗透节点设计,石材幕墙与窗户间节点设计,保证达到防水性能三级

8.2.16节能保温设计(节点)正确使用安全防火保温材料节点设计

8.2.17全体幕墙防火分区、防火排烟设计

8.2.18整体防静电结构系统节点设计

8.2.22各建筑的大门及门厅外雨棚设计

8.3 幕墙预埋件布置图、预埋件设计图及预埋件结构计算书。

8.4 提交概算资料。

九、设计周期

根据XX项目的施工进度安排,须在规定的时间内先提交预埋件部分图纸。其中XX日前提交XX层埋件图纸,XX日前提交其他楼栋低区预埋件图纸。所有施工图及预埋件图必须符合现场施工进度的需要。

其他各栋楼的设计进度以业主与幕墙深化设计单位共同确认的设计进度表为准。

十、现场施工配合

10.1 幕墙施工阶段需派专业工程师进行每周不少于两次的定期工地视察以保证正确的安装和质量控

制,提出建议避免幕墙于安装期遭受损坏。每次视察后,对有缺陷的地方递交包括有照片的综合性报告为项目备案,并指出存在的问题,提出可行的解决办法。

10.2 在幕墙施工的关键时点,如预埋工程、幕墙施工单位进场等须提前进行设计交底,并做好跟踪

服务。

10.3 配合进行准标工地测试的见证和检验,包括预埋件测试和A.A.M.A.501.2现场淋水防漏测试。

10.4 根据甲方需要参加工地会议,解决在工地视察中发现的外墙技术问题。

10.5 与建筑师一同完成抽样缺陷视察,并建议甲方需要修补或改进的工作。

10.6 审查竣工图、维护手册和保证书等,确定它们都与外墙性能技术要求相一致。

10.7 协助建筑设计单位及甲方完成与幕墙相关的政府审查,直至审查通过。

10.8 在幕墙主要施工阶段根据需要进行工地现场幕墙施工巡检,及时发现可能出现的问题,书面提交报告至甲方,并协助甲方研究最佳解决方案。

10.9 各楼栋预埋工程完成后,应派专业工程师与业主及施工单位一同复核预埋件的准确性并提出专业意见。如因乙方技术原因导致严重施工误差或质量事故,则业主有权对设计方追究处罚。

地产项目设计任务书-规划设计(模板)

规划设计任务书一、项目基本情况 1.项目概况 1)项目位置 2)占地面积 3)地块周边状况 4)其它 2.项目优劣势分析 优势 1)地形优势 2)主题概念优势 3)周边生态环境景观优势 4)周边公交系统及配套设施优势 5)其它 劣势 1)地形劣势 2)环境影响劣势 3)周边不良景观劣势 4)周边公交系统及配套设施劣势 5)其它 二、项目定位与开发理念 1.客户定位 2.主题定位 3.物业类型 4.开发理念 三、项目技术经济指标 1.技术经济指标: 占地面积: 拟建建筑面积: 其中:住宅: 商业: 会所: 停车场(库): 其它配套设施: 建筑容积率: 建筑覆盖率: 建筑类型: 车位数: 户数: 绿化率: 2.户型配置

3.配套设施 四、总体规划设计原则 1.前瞻性:树立大观念、开拓新思路,在现实住宅设计水平基础上要有所超越,做中国一流的社区,做最有品味的社区,做最富于创意的社区。规划布局、单体平面、建筑立面、环境设计、色彩空间、设备设施均体现个性风格。 2.均好性:在设计的各个方面均应体现均好性原则,从总体规划、建筑设计到环境设计,均好性的实现是一个重要的设计目标。要寻求景观资源的配置均衡,充分考虑市政道路噪音对住宅的影响,提出合理的规划布置方案避免或减低噪音对主要房间的污染,尽量减少通过使用技术手段来降低噪音(会带来建设成本的提高)。 3.人性化:体现在空间、尺度、景观、设施、物业管理服务等诸多方面。设计在保证居民有舒适的居住空间、宜人的建筑尺度、洁净的环境空间、便捷的交通以外,更应在社区的休闲健身场所、社交场所、公共服务设施、教育卫生设施、物业管理等方面,处处体现生活化的气息。 4.经济性:充分考虑项目开发、设计、销售、使用等各个阶段有效衔接和使用的经济性;方案中要合理利用现有的资源优势,合理平衡土方量,合理设置架空层及通风、采光的开敞式/半开敞式车库,同时兼顾结构布置的经济合理性。 5.规范性:设计方案必须遵守深圳市有关城市住宅规划设计对日照间距、消防、人防等方面的规定,并符合国家有关规范和标准。 五、交通与流线规划 1.出入口位置建议: 2.交通与流线规划建议: 3.设计要求: 六、群体空间形态规划 1.建筑群体空间组织: 2.住宅规划的空间秩序感: 3.小区立面的整体性和连续性: 4.居住领域的可识别性: 5.其它 七、景观规划 1.景观规划的主题和理念: 2.景观系统的整体性和连续性: 3.景观设计的丰富性和层次感: 4.会所及销售环境的景观设计: 5.社区各主要入口及商业街、广场等主要公共区域的景观效果: 6.其它

外幕墙设计任务书

(工程名称) 外幕墙顾问服务招标设计任务书 编制人 签发人 编制单位:(公司名称) 编制时间:2011年月日

1.项目概况 1、项目名称:外幕墙顾问服务招标 2、项目地址:位于地块,地块至路,南至路,西至路,北至路。 3、项目规模:地上总建筑面积约万平方米。 2.设计依据 2.1国家与地方现行各种规范、规程及强制性条文,规划主管部门、消防、人防、交通、环境、卫生、水、电、煤气、市政等有关部门意见和要求。 2.2 规划主管部门给定的规划设计条件和已批复的详细规划图纸。 2.3 测绘部门提供的实测地形图和地质水文勘测资料。 2.4 项目市政条件。 2.5 经万达规划院确认的建筑设计方案,规划主管部门审批通过后的审查方案(包括甲方确认的技术经济指标、总图、各层平面图纸、立面效果图、剖面图及竖向设计图等)。 2.6 设计任务书(本书)。 2.7 已确认的经济技术指标及建造标准。 2.8 双方签定的幕墙顾问服务合同内所包含的服务性条款及要求(详见幕墙顾问服务合同)。 2.9 甲方对各阶段设计图纸的评审意见。 3.设计范围及工作内容 3.1 设计范围 (工程名称)外幕墙施工深度招标图设计,外窗、外装饰构件及百叶等施工深度招标图设计及后期现场服务。 3.2 工作内容 3.2.1与甲方和外立面初步设计单位密切配合,按照初步设计要求完成外立面幕墙施工深度招标图设计,外窗、外装饰构件及百叶施工深度招标图设计。 3.2.2按照甲方要求完成达到施工深度的招标图纸,参与对投标单位的技术文件及送样的审核工作。 3.2.3指派专人负责现场施工配合工作,定期参与现场例会,按现场需要随时解决技术问题。

石材与瓷板幕墙工程结构设计计算书

石材与瓷板幕墙工程结构设计计 算书 项目名称: 未命名工程 设计日期_______________ 设计者_____________ 校对者_____________ 审核者_____________ 批准者_____________ 设计单位: 未命名公司

目录 一. 计算引用的规范、标准及资料 1.幕墙设计规范 2.建筑设计规范 3.铝材规范 4.金属板及石材规范 5.玻璃规范 6.幕墙设计规范 7.胶类及密封材料规范 8.门窗及五金件规范 9.《建筑结构静力计算手册》 10.土建图纸 二、基本参数 1.幕墙所在地区 2.地区粗糙度分类等级 3.抗震烈度 三、幕墙承受荷载计算 1.风荷载标准值计算: 2.垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: 3.作用效应组合: 四、幕墙立柱计算 1.立柱型材选材计算: 2.选用立柱型材的截面特性: 3.立柱的内力分析: 4.幕墙立柱的抗弯强度及抗剪强度验算: 5.幕墙立柱的挠度验算: 五、幕墙横梁计算 1.横梁型材选材计算: 2.确定材料的截面参数: 3.选用横梁型材的截面特性:

4.幕墙横梁的抗弯强度计算: 5.横梁的挠度计算: 6.横梁的抗剪计算: 六、石板的选用与校核 1.石板板块荷载计算: 2.石板的抗弯设计: 3.石板的剪应力校核: 七、连接件计算 1.横梁与角码间连结: 2.角码与立柱连接: 3.立柱与主结构连接 八、幕墙埋件计算(土建预埋) 1.荷载及受力分析计算: 2.埋件计算: 3.锚板总面积校核: 4.锚筋长度计算: 九、幕墙焊缝计算 1.受力分析: 2.焊缝特性参数计算: 3.焊缝校核计算: 十、立柱连接伸缩缝计算 十一、耐候胶胶缝计算

幕墙设计、二装设计任务书

股份有限公司 幕墙、装饰设计报价说明书 文件内容:

目录………………………………………………………………………错误!未定义书签。 (一)、技术要求……………………………………………………2---12 (二)、设计成果及服务要求………………………………….......12---18 (三)、评选细则……………………………………………………错误!未定义书签。8---19 (四)、报价文件递交内容………………………………………….19--26 (五)、附件 (27)

一、技术要求 1、目的 本文件的内容将记录和证明集团股份有限公司向设计方提出的关于集团股份有限公司项目研发中心幕墙、室内设计的具体要求,设计方应以我公司的控制标准为依据对工程进行详细设计,为将来的施工提供充分依据。 2、范畴 本文件用于确认股份有限公司研发中心项目设计的基本需求、文件、技术规范等要求。 3、设计愿景 3.1 设计定位及项目介绍 ***股份有限公司是一家致力于中成药、化学药及生物制品的研发、生产、销售及售后服务的现代化企业集团。各国政、商、学界代表嘉宾多次来集团考察洽谈,因此企业办公环境应与国际接轨,营造一个符合企业品质并且舒适、健康、富有人性的办公环境,本着使用方便、舒适、归整、人流物流有序的理念来考虑,使企业的精神文化在各个角度体现出来,同时设计具有现代化理念,展示企业形象。应从设计的经济性、装饰的美观性、布置的合理性三方面来综合考虑设计,追求最佳的功能费用比。 工程名称: 建筑面积:约3.6万平米,该面积为土建结构估算建筑面积,未包括幕墙与结构体间的面积,具体建筑面积由设计方根据设计方案进行测算。 建设地点: 资金:自筹 3.2设计原则 3.2.1环保节能原则:设计拟采用各种装饰材料必须健康环保,对应要求的施工工艺也要避免产生室内污 染的隐患;同时应充分利用自然采光、通风,采用合理有效的措施,尽力降低能源消耗,体现生态思想和节能观念,满足可持续发展的需要。 3.2.2以人为本原则:设计方案应体现以人为本的原则,要求合理、科学地考虑平面布局与流程,充分满

幕墙设计任务书

幕墙施工图设计任务书 一、设计深度要求 (一)幕墙工程施工图纸内容要求 幕墙工程施工图纸应包括封面、扉面、目录、设计说明、材料明细表、平面图、立面图、局部大样图、节点图、埋件图、型材截面图、胶条和辅材截面图、主要受力构件结构计算书、& 热工计算书、幕墙分项工程量清单、面板及构件编号布置图等。 各部分图纸内容应统一、完善,立面图、平面图与大样图、节点图等图纸的表述要一致,前后对应。 (二)幕墙工程施工图纸编号要求幕墙工程施工图纸除封面外,应按照图纸内容的分类进行编号,各类别编号应统一连续,且需要反索引。 (三)封面、扉面和目录设计深度要求 1、封面 写明项目名称、编制单位、编制年月。 2、扉面 写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名,并经上述人员签署或授权 3、目录应按全部图纸的种类划分大项,在大项下按图纸编号、名称等顺序排列,图纸页数应连续编码。 (四)设计说明设计深度要求至少应包括幕墙工程概况、设计依据、主要幕墙形式说明、主要荷载(作用)取值、幕墙结构及构造要点说明、物理性能、建筑设计、材料选择、加工与施工要求及一般说明十个部分。 1、幕墙工程概况应包括幕墙工程名称、建设地点、工程建设单位、建筑设计单位、建筑总承包单位、建设监理单位全称、建筑物总高度、层数、标准层高、总面积、主体结构形式、基本风压、雪 荷载值、地面粗糙类别、建筑物耐火等级、抗震设计烈度、幕墙工程概述、幕墙结构设计使用年限等。 2、设计依据 建设单位提供的建筑、结构设计文件、工程招标文件、答疑文件、风洞试验报告(若有)、所执行的主要法规和采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)等。 3、主要幕墙形式说明 应对幕墙工程所采用的主要幕墙形式进行简要说明,包括但不限于对主要幕墙形式的分

最新干挂石材幕墙设计计算书(可编辑)1

最新干挂石材幕墙设计计算书(可编辑)1一期酒店裙楼幕墙装饰工程 干挂石材幕墙-结构设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 深圳蓝波幕墙及光伏工程有限公司 7>2013年4月

目录 一、计算引用的规范、标准及资料 1 1.幕墙设计规范: 1 2.建筑设计规范: 1 3.铝材规范: 1 4.金属板及石材规范:2 5.玻璃规范: 2 6.钢材规范: 2 7.胶类及密封材料规范: 3 8.门窗及五金件规范:3 9.《建筑结构静力计算手册》第二版 4 10.土建图纸:4 二、基本参数 4 1.幕墙所在地区: 4 2.地区粗糙度分类等级: 4 3.抗震烈度: 5 三、幕墙承受荷载计算5 1.风荷载标准值计算:5 2.垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: 6 3.作用效应组合: 7 四、幕墙立柱计算 8 1.立柱型材选材计算:9

2.确定材料的截面参数:11 3.选用立柱型材的截面特性:12 4.立柱的抗弯强度计算:13 5.立柱的挠度计算:14 6.立柱的抗剪计算:15 五、幕墙横梁计算 16 1.横梁型材选材计算:17 2.确定材料的截面参数:20 3.选用横梁型材的截面特性:22 4.幕墙横梁的抗弯强度计算:23 5.横梁的挠度计算:23 6.横梁的抗剪计算:三角荷载作用下24 六、短槽式(托板)连接石板的选用与校核26 1.石板板块荷载计算:27 2.石板的抗弯设计:28 3.短槽托板在石板中产生的剪应力校核:29 4.短槽托板剪应力校核:29 七、连接件计算30 1.横梁与角码间连接:31 2.角码与立柱连接:33 3.立柱与主结构连接35 八、幕墙埋件计算后补锚栓39

项目设计任务书格式范文

*******项目设计任务书 一、项目概况: 项目名称为******,位于*******,控规地块编号为11-09,由“西双版纳*****房地产开发有限责任公司”建设开发,用地面积为*****平方米(含代征城市道路),净用地面积为****平方米,暂定总建筑面积为****平方米,层数为3层(局部4层)。 二、总图设计要求: 除了满足各类建筑规范的规定外,以下几条要求提请格外注意: 1、****项目应包含以下户型:双拼别墅、独立别墅、商铺、单元住宅、小户型住宅。双拼别墅面积在****平方米以内;独立别墅面积在****平方米左右;商铺层高5.7米,开间4米,进深10米;单元住宅面积***平方米左右;小户型住宅面积**平方米左右。主力户型是双拼别墅。 2、双拼别墅、独立别墅按砖混结构设计;商铺、单元住宅、小户型住宅按底层框架上层砖混设计。混合结构设计在上层结构布局与商铺发生矛盾时以考虑商铺合理布局为主。 3、双拼别墅、独立别墅的停车位安排在房屋侧面。小区公共室外停车位只需考虑20个车位的到访停车需求;总平面中需要考虑安排非机动车的统一停车区。原则上北面(以小区大门)考虑机动车停车区,南面安排非机动车停车区。 4、商铺统一按进深10米、开间4米设计,不考虑建筑退界。

5、总图设计在原方案zt8.dwgl的基础上进行调整。 6、小区路网应满足防火规范及用户需求。路网设计在原方案的基础上调整为每两排住户共用一个车行道,另一侧改为人行道,车棚可设在客厅侧面(客厅侧面不开窗)。结合专业设计考虑车辆的进出便利。 7、小区排水方向向东或向南。西侧规划道路标高高于小区路面约3米。应结合地形处理好场地与外部道路的高差,以及地块内部场地排水问题。小区内部道路与外部道路接口处必须保证内部道路一侧至少4m范围内高于外部道路路沿标高,且坡度不应小于1%;必须处理好场地与建筑内部的高差,建筑周围不应有积水,排水通畅。 8、给排水专业外管网设计应考虑小区内雨水管网系统。场地内设置管道及化粪池等采取埋地方式,且应注意安全问题。 9、电气专业应提供整个小区配电总图,估算小区环境照明负荷。住宅用电高压部分考虑用室外箱变,后期方案阶段总图设计应提出需要的准确的室外箱变场地位置及尺寸或室内配电房位置尺寸。场地内的室外箱变应尽量布置于负荷中心、且使商业受影响最小的室外区域;室内配电房应注意布置于使商业受影响最小室内的区域(即尽量避免布置于一层临街处)。上述设备及设备用房确定位置时应经本公司工程部认可,无特殊原因不得在施工图设计阶段随意改动。 10、要求在总图、户型及平立面设计时水、电、结构各专业应提前参与建筑方案设计。本项目拟采取限额设计,设计概算不得突破:砖混结构680元/平方米,

上海市建筑幕墙工程设计文件编制深度规定

上海市建筑幕墙工程设计文件编制深度规定(暂行) 1.总则 1.0.1为加强对本市建筑幕墙工程设计文件编制的管理,保证各阶段设计文件的质量和 完整性,在国家现行有关设计深度规定和上海市标准《建筑工程设计文件编制深度规定》 (DBJ08-64-97)基础上,特制订本规定。 1.0.2本规定适用于上海市的玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙工程的设计。其它类型幕 墙的设计可参照本规定执行。 1.0.3设计文件的编制必须执行现行国家、行业和地方颁布的法令、标准、规范、规程,遵守设计工作程序。 1.0.4建筑幕墙工程设计一般按方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段进行。 1.0.5建筑幕墙,是在工厂内预制、在现场安装、悬挂在建筑物主体结构上的非承重外 围护体系。设计文件的编制深度,应满足建筑物对幕墙的各项技术、性能和安全指标。 1.0.6建筑幕墙设计的立面要求既满足建筑设计的艺术性,又符合幕墙技术的安全性、 耐久性、合理性,同时又必须确保幕墙在使用过程中具有足够的安全储备。 1.0.7各阶段设计文件应完整齐全,内容、深度符合规定,文字说明和图面均应符合标准,表达清晰、准确,全部文件必须严格校审,不应出现各种差错。 1.0.8建筑幕墙设计、施工应一体化,幕墙专项设计单位应全面负责幕墙设计、制作、 安装和保质期内维修。 2.方案设计

2.0.1方案设计文件根据设计任务书和工程业主招标文件对幕墙工程设计要求进行编制,由总说明或设计说明书、设计图纸、投资估算、透视图等四部分组成。除透视图单列外,其他 文件的编制顺序为: 封面:写明方案名、编制单位、编制年月; 扉面:写明方案编制单位行政及技术负责人、具体编制设计总负责人及各专业工种负责 人; 方案设计文件目录; 总设计说明书或设计说明书; 设计图纸; 投资估算。 2.0.2方案设计文件的深度应满足幕墙工程设计招标文件及业主向规划部门送审的要求,结合建筑物对幕墙外观及结构进行深化,供业主和设计师在评标中择优选用。 2.0.3方案设计文件应符合设计任务书中对幕墙招标技术要求、招标设计图纸、结构计 算参数、材料选择、主要节点构造、幕墙种类、性能测试等编制。 2.0.4方案设计文件根据招投标管理办法,由技术标和商务标二部份组成,其内容应按 业主招标文件要求单列提供。 2.0.5大型幕墙工程或有特殊要求的幕墙工程应提供幕墙效果图。根据需要可加做幕墙 模型(费用另计)。 3.初步设计 3.0.1根据设计任务书和中标方案以及专家评审意见进行编制,由设计说明书、设计图纸、主要设备系统及工程概算书和主要材料估算书等组成,其编排顺序为:

建筑外装修石材幕墙设计计算书范本

石材幕墙设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准:

装饰有限公司二〇一〇年二月

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 幕墙设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 金属板及石材规范: (1) 1.4 钢材规范: (1) 1.5 胶类及密封材料规范: (1) 1.6 相关物理性能等级测试方法: (2) 1.7 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (2) 1.8 土建图纸: (2) 2 差不多参数 (2) 2.1 幕墙所在地区 (2) 2.2 地面粗糙度分类等级 (2) 2.3 抗震设防 (2) 3 幕墙承受荷载计算 (3) 3.1 风荷载标准值的计算方法 (3) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 (4) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 (4)

3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值 (5) 3.5 作用效应组合 (5) 4 幕墙立柱计算 (5) 4.1 立柱型材选材计算 (6) 4.2 确定材料的截面参数 (7) 4.3 选用立柱型材的截面特性 (8) 4.4 立柱的抗弯强度计算 (8) 4.5 立柱的挠度计算 (9) 4.6 立柱的抗剪计算 (9) 5 幕墙横梁计算 (10) 5.1 横梁型材选材计算 (10) 5.2 确定材料的截面参数 (12) 5.3 选用横梁型材的截面特性 (13) 5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算 (13) 5.5 横梁的挠度计算 (14) 5.6 横梁的抗剪计算 (14) 6 短槽式(托板)连接石材的选用与校核 (15) 6.1 石材板块荷载计算 (16) 6.2 石材的抗弯设计 (16)

项目设计任务书样本(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 ××项目设计任务书样本 项目概述 本项目位于××站前区光华路东,金牛山大街北。根据2008年7月10日批准的规划,总用地面积93663.6㎡,一期计入容积率总建筑面积60139㎡,回迁占地面积13192㎡,回迁建筑面积20220㎡,容积率<2。本项目分两期建设,一期工程正在进行建设,包括10#~17#楼及14#~17#连接体。本设计任务书只涉及二期工程。 根据市政府的要求,本项目规划用地进行调整,调整后用地界线见新版规划图。用地范围内的规划 设计由设计方提出,经甲方和上级部门审批后实施。 休闲健身中心、物业、换热站、泵房、变电房在一期工程建设时已经充分考虑了二期的需求,本期 工程设计不再考虑上述建筑。 设计纲要 1、楼盘定位:本项目建成后应属于××高档花园住宅小区,建有大众活动场所、游泳池、体育健身等基础设施。 2、建筑风格:与一期工程一样,以小高层为主的英伦风格小区。两期工程设计既要体现风格的统一,又要体现出设计师独特的设计思想和表现手法。 3、小区景观:二期工程景观设计思路基本遵循一期的思路(在21号楼和24号楼之间约76米的空 间内,建议结合二期建筑风格设置中心主题景观花园,在注重区内景观环境均好性的同时,营造和强调优势区域,为区内住宅品质划分及分级定价销售创造可行)。半地下车库的屋面做宅间绿化,硬质景观为主,绿化结合,请参照一期工程景观设计扩初图。 4、交通组织:小区内道路应考虑消防的要求(设置车行道和人行道,尽可能考虑)人车分流,并充分考虑半地下车库的车辆出入需要。 5、规划:要充分利用容积率2.0的指标,楼距要求符合规范中的区内1小时、区外2小时的日照要求。

外立面设计任务书

XXXX商业街 外立面设计任务书 编制人 建筑: 结构: 给排水: 暖通: 电气: 弱电: 签发人: 编制单位: 编制时间:

1 项目概况 (1)项目位置:位于。 (2)用地概况:总规划用地面积平方米。规划为商业街,由五栋商业楼构成 (3)建设规模:规划总建筑面积约平方米,全部为地上建筑。 (4)建筑层数:2层或3层 (5)建筑层高: (6)建筑高度: (7)结构形式:5栋商业综合体,框架结构 (8)结构抗震烈度:6度; (9)容积率:;建筑密度:45%;绿地率: %。 (10)机动车位:64个 (11)非机动车位: (12)规划人防工程面积: (13)外立面材料做法:石材、高档涂料、铝(塑)板、玻璃幕墙/门窗(灰框白玻)。 2 设计依据 国家与地方现行各种规范、规程及强制性条文,规划主管部门、消防、人防、交通、环境、卫生、水、电、煤气、市政等有关部门意见和要求。 规划主管部门给定的规划设计条件和已批复的详细规划图纸。 测绘部门提供的实测地形图和地质水文勘测资料。 项目市政条件。 经商业规划院确认的建筑设计方案,规划主管部门审批通过后的审查方案(包括甲方确认的技术经济指标、总图、各层平面图纸、立面效果图、剖面图及竖向设计图等)。 设计任务书(本书)。 已确认的经济技术指标及建造标准。 双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求(详见设计合同)。 甲方对各阶段设计图纸的评审意见。 3 设计范围及工作阶段 商业街区全部建筑:1至5号楼及连接体的外立面设计(不包括屋顶钢结构及屋面绿化概念方案设计)。

根据外立面设计提出对内部结构的改造设计。 提出外立面夜景照明设计概念,根据平时以及节日不同的照明需要分别做出方案。 本设计工作分为四个阶段:方案征集阶段、方案深化阶段、初步设计阶段、后期配合阶段。 4 设计要求 设计总体要求 4.1.1 甲方委托乙方承担本项目建筑外立面设计工作,乙方根据甲方提供的所有资料,提供高品质及独创性的建筑外立面设计及相关服务。乙方应从总体上控制建筑外立面的整体效果,使本项目具有现代风情商业街的外观品质,并适当融入部分中国元素,同时要符合当地政府有关主管部门及甲方对本项目的指导性意见和要求。 4.1.2 乙方应在设计各阶段保持与甲方及时有效的交流沟通,与甲方委托的建筑施工图设计单位、幕墙门窗中标公司等开展必要的设计协作,确保各阶段设计成果得到各有关设计方的共同认可。 4.1.3 在设计的各个阶段,甲方会根据市场营销、技术经济的可行性研究等提出本项目相关指导性建议或方案,此部分文件(含报告、会议纪要、传真、图纸等)对乙方各阶段设计工作具有约束和指导作用。 4.1.4 乙方的工作成果以设计文件(图册及电子文件)、会议纪要、报告书等形式提供。 满足商业特色的要求 4.2.1 商业街地处XX市的东部新城,毗邻体育馆,距xx约公里。商业街集商业、酒店、等配套功能于一体,以餐饮、娱乐、休闲、购物为主要招商业态,是项目所在城市商业发展的代表性建筑群,也是钟祥湖滨商业的引领者和核心点。商业建筑秉承一贯的简洁、现代、大气的设计风格,充分强调企业文化并展示商业实力。乙方应在接受本设计任务时充分了解该商业街所在区域的商圈特点、环境特性,调研商业已完成的项目,了解项目特性,并据此进行设计工作。 4.2.2 商业街外立面色系以浅色系为主,带灰、白(政府对本区域开发项目总体色彩的要求),其它不限,用材以石材、高档涂料、铝(塑)板、玻璃幕墙/门窗为主。 满足使用功能的要求 4.3.1 甲方所提供的设计图纸为外立面设计的重要依据,乙方在未征得甲方同意的情况下不得随意修改内部使用功能及经济技术指标。 4.3.2 乙方应充分了解甲方对商业建筑外立面形象展示的特别需要,根据各楼特点考虑餐饮娱乐购物等业态入驻的可能。 4.3.3 乙方应在充分解读平面功能的前提下进行外立面设计,如对甲方所提供设计图纸产生疑问,应及时与甲方进行沟通。

幕墙深化设计任务书

幕墙深化设计任务书 一、设计依据 1、规划文本(立面效果图) 2、施工图纸(或电子档) 二、幕墙深化设计及施工招标范围 1、石材幕墙、玻璃幕墙系统: 2、外墙轻钢雨棚、装饰造型、百叶窗;屋面轻钢结构玻璃构架造型屋顶: 3、钢结构楼梯、连廊: 三、设计要求 1、设计指导思想和原则 幕墙设计构想应与设计院的建筑立面设计思路及结构特征相吻合,并符合规划文本的要求,通过幕墙设计加以完善,力求达到以下目标: ①简洁、合理,烘托建筑的气氛和造型;②满足幕墙的经济性;③用材的合理性; ④操作的可靠性;⑤图纸的覆盖内容。 2、设计定位:盱眙县城中心城市综合体标志性公共建筑(A) 3、设计要点: 3.1幕墙设计应力求把握住原建筑外立面设计思想,满足建筑使用功能要求,符合国家、地方有关幕墙设计规范与标准。 3.2应灵活运用国内外幕墙设计已应用成熟的新理念、新工艺、新材料,充分发挥想象力,投标设计方案应具有可操作性,采用的技术先进、成熟、经济、适用、耐久,并能在施工中顺利实现。 3.3设计中必须充分考虑幕墙通风、与照明设置配套、防火、保温、防噪、安全及清洁等后续服务问题。 4、设计要求: 4.1本工程幕墙结构形式要求为石材幕墙采用钢构件干挂形式。结合项目的定位要求,本工程的幕墙性能要求达到以下标准:

(1)雨水渗漏性能达到Ⅲ级或以上。 (2)平面变形性能达到Ⅳ级或以上。 (3)幕墙抗震性能。本工程抗震设防烈度为7度。 (4)耐冲击性能达到Ⅲ级或以上。 (5)防雷满足规范要求。 4.2工程技术要求; (1)幕墙必须考虑相邻上下、左右楼层外立面外墙结构、门窗、造型、保温等分隔与匹配。 (2)幕墙的接缝设计需考虑本密性。 (3)幕墙可能渗水部位应设置通向室外的泄水道或设置坡度,同时减少泄水道的空气渗透性。 (4)本工程设计需考虑土建主体和幕墙本身因受到生产、安装、温度变化、风压、荷载、结构偏差、地震等因素导致的移动及振动产生的破损应力对幕墙的损坏。 (5)采取适当的措施避免因热胀冷缩使幕墙金属元件及构件挠曲而产生爆裂。 (6)避免不同电阻的金属直接接触,在无法避免的情况下,应采用绝缘膜有效的分隔不同电位的金属,以免产生电化腐蚀。 (7)本工程设计、制作、安装应保证整片幕墙框架具有连续面有效电传导性,并进行导电性检测,提供检测报告。设计人应提供幕墙所需的防雷保护措施设计。 4.3其他要求和规定: (1)设计人提供的招标设计图仅显示幕墙外观上的要求及与主楼结构之间的关系,设计人必须在具体设计时考虑到所有技术问题,如风荷载、地震、结构尺寸的误差、热胀冷缩、外墙管道空洞的安装等因素,抗雨水渗漏及防水汽的要求、消防防火要求、防雷措施、玻璃及型材表面的光洁、平直要求、防锈保护、预埋件的受力和安装,并提供设计要求的技术性能指标。 (2)设计人在投标时需提供详细的、完整的设计方案,业主有权要求投标人说明和澄清有关细节,翻译解释所有的专用名词、术语等。 5、设计内容:

干挂石材幕墙计算书

干挂石材幕墙设计计算书 基本参数:XX地区基本风压0.650kN/m2 抗震设防烈度7度设计基本地震加速度0.10g Ⅰ.设计依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001(2006版) 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《建筑幕墙》 JG 3035-1996 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《铝合金建筑型材基材》 GB/T 5237.1-2004 《铝合金建筑型材阳极氧化、着色型材》 GB/T 5237.2-2004 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB/T 3098.2-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB/T 3098.5-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.6-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB/T 3098.15-2000 《浮法玻璃》 GB 11614-1999 《钢化玻璃》 GB/T 9963-1998 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB 17841-1999 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《BKCADPM集成系统(BKCADPM2006版)》 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分: 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: --A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; --B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; --C类指有密集建筑群的城市市区; --D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 本工程按B类地区计算风荷载。 (2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版)规定采用风荷载计算公式: W k=βgz×μs×μz×W0(7.1.1-2) 其中: W k---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2); βgz---高度Z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版)第7.5.1条取定。 根据不同场地类型,按以下公式计算:βgz=K(1+2μf)

项目设计任务书

XXX项目设计任务书 XXX控股有限公司 二零一八年五月

XXX方案设计任务书 一、项目概况 1、项目名称:XXX 2、项目地址:XXX 3、建设单位:XXX控股有限公司 4、用地情况: 1)用地性质:住宅用地 2)用地面积:亩 3)地理位置:东至:XX四路; 西至:XX三路; 南至:XX南路; 北至:XX路。 4)市政条件:宗地红线外XX四路已经达到:道路通、给水通、雨水通、污水通。 5、经济性原则: 在规划、平面布局、立面造型、结构选型和应用系统选择等各方面,合理进行成本控制,注重方案的经济性和可实施性。 二、建设规模 总建筑面积:约40万平方米,其中地上面积:约30万平方米(以最终政府审批通过的总平图为准) 三、项目定位 根据项目的整体定位(国际都会时代背景下的都市前瞻性人居之城),结合升级区域人居和城市发展的要求,在区域竞争市场环境趋势下定位为“创新化的中高端住宅”,采用“新城市主义”规划模式,形成“都市复兴背景下的都市升级前瞻性理念之城”的开发理念。

1、客户定位:35-45岁的二次置业者,家庭成员三~六人; 城市内的白领阶层与普通公务员、养老者、职业投资客户。 2、建筑风格:现代简约风格。 3、功能定位: 1)满足社区业主的居住需要,提供给业主一个安静的家与一个温馨和谐的社区环境; 2)为社区业主解决生活配套问题,降低业主的生活成本; 3)将文化教育引入社区,提供完善的文化教育前景; 4)将科技引入社区,倡导一种富含科技的生活; 5)满足业主对绿化环境等方面的要求,加强景观建造; 6)要给业主间一个交流的平台; 7)满足各个阶层客户对品味的要求,满足客户对新品质新生活的追求; 4、物业类型: 住宅:包含高层、小高层、花园洋房等; 商业:本项目定位于区域内配套型商业。 四、开发理念 开发理念:都市新理念前瞻性之城 在区域内引领市场,打造标杆性项目,需要在整体形象、产品品质、产品创新、景观展示、物业服务等方面全面超越目前市场水平,提高项目综合素质。 整体形象:营造大盘高端社区的市场形象,给客户留下高端社区市场印象; 产品品质:在建筑外立面、社区外围景观、主题景观、入口形象等方面做出品质感,从外表形象上拔高项目品质; 产品创新:引入性价比及功能性更高的,契合目标客户切身需求的创新产品; 景观展示:景观示范区,打造园林景观示范区以吸引客户;

14幕墙专项顾问服务任务书

附件十四 **项目 幕墙顾问专项服务任务书 编制单位:**有限公司 编制日期:2017年11月

目录 一、项目概况 (1) (一)工程名称 (1) (二)建设单位 (1) 二、项目规模 (1) (一)主要经济技术指标及标准 (1) (二)功能配置 (1) 三、咨询服务要求 (1) (一)服务范围 (1) (二)顾问服务阶段 (1) (三)顾问服务内容 (2) 四、成果要求 (2) (一)概念方案设计 (2) (二)方案深化设计 (2) (三)施工图设计 (3) (四)施工及验收阶段 (3) 五、成果交付要求 (4)

一、项目概况 (一)工程名称 详见《**项目设计任务书》正文。 (二)建设单位 详见《**项目设计任务书》正文。 二、项目规模 (一)主要经济技术指标及标准 详见《**项目设计任务书》正文。 (二)功能配置 详见《**项目设计任务书》正文。 三、咨询服务要求 (一)服务范围 本项目用地范围内所有建筑外围护幕墙系统,分析研究判断设计单位和施工单位提交的各阶段幕墙设计研究成果的技术性、经济性、可靠性和可行性,审核各阶段设计图纸、计算书、检测报告的完整性和设计深度,提供与项目所有幕墙相关的设计和深化、生产加工、施工安装、检查验收、运行维护、法规规范的审查、技术咨询、论证、外部资源推介等服务工作,为甲方提供评判各阶段设计质量的决策依据,为甲方把控设计及幕墙产品质量。 (二)顾问服务阶段 包括但不限于以下内容: ?概念方案设计 ?方案深化设计

?施工图设计 ?施工及验收阶段 (三)顾问服务内容 幕墙顾问服务包括但不限于以下内容: ?玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、陶板幕墙、以及其它新型幕墙等 ?金属屋面、采光顶、天窗、雨蓬等 ?首层门面及入口处的室外吊顶、玻璃橱窗、广告幕墙 ?百叶、格栅、栏杆、其它装饰构架 ?所有幕墙系统的预埋件、幕墙与主体结构连接的次结构及其附属构件?审核泛光照明、广告灯箱、LED屏预留方案。 ?所有外围护幕墙的设计以及相关的防雷系统等方面内容。 四、成果要求 (一)概念方案设计 方案设计阶段包括但不限于如下要求: 1、评估本工程建筑方案图纸,并对幕墙设计方案提出意见或建议; 2、分析研究设计单位提供的幕墙功能方面的可行性分析报告,确保满足安全、防火、防水、防腐、遮阳、隔热、通风、隔声等要求; 3、分析研究设计单位提供的幕墙技术可行性分析报告,协助甲方确定幕墙系统基本形式及主要材料的定性选择; 4、分析研究设计单位提供的幕墙系统方案设计报告,并提供审核意见; 5、分析研究主要幕墙系统设计方案的造价估算的合理性,使之满足目标成本要求; 6、对幕墙合理预留设计条件和接口等设计内容进行审核,包括幕墙与结构板边距离、幕墙埋件反力等。 (二)方案深化设计 方案深化设计阶段服务包括但不限于如下要求: 1、根据幕墙设计方案,审核外立面深化设计(幕墙部分)图纸,审核技术

干挂石材幕墙设计计算书

XXXX工程石材幕墙 设 计 计 算 书 二〇年月

目录 1 计算引用的规、标准及资料 (1) 1.1 幕墙设计规: (1) 1.2 建筑设计规: (1) 1.3 铝材规: (2) 1.4 金属板及石材规: (2) 1.5 玻璃规: (3) 1.6 钢材规: (3) 1.7 胶类及密封材料规: (4) 1.8 门窗及五金件规: (4) 1.9 相关物理性能级测试方法: (5) 1.10 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (6) 1.11 土建图纸: (6) 2 基本参数 (6) 2.1 幕墙所在地区: (6) 2.2 地面粗糙度分类等级: (6) 2.3 抗震烈度: (6) 3 幕墙承受荷载计算 (6) 3.1 风荷载标准值的计算方法: (6) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值: (7) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值: (8) 3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: (8) 3.5 作用效应组合: (8) 4 幕墙立柱计算 (9) 4.1 立柱型材选材计算: (9) 4.2 选用立柱型材的截面特性: (10) 4.3 立柱的力分析: (11) 4.4 幕墙立柱的抗弯强度及抗剪强度验算: (12) 4.5 幕墙立柱的挠度验算: (14) 5 幕墙横梁计算 (14) 5.1 横梁型材选材计算: (15) 5.2 确定材料的截面参数: (16) 5.3 选用横梁型材的截面特性: (17) 5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算: (18) 5.5 横梁的挠度计算: (18) 5.6 横梁的抗剪计算:(梯形荷载作用下) (19) 6 短槽式(托板)连接石材的选用与校核 (20) 6.1 石材板块荷载计算: (20) 6.2 石材的抗弯设计: (21)

5-室内设计任务书范本

**项目室内精装修设计任务书 一项目概况 1、项目名称:**项目 2、项目地点:**市**路**号 3、设计面积: 4、设计用途:配合销售,作为精装修交房标准的样板房(举例) 二设计要求 1、设计内容和范围(以下为举例) 1.1、室内设计项目:A,B,C型各一套标准户型 1.2、拼接组合的大户型2套----B+C打通1套,以下简称D1 ----2B+2C打通1套,以下简称D2 (户型平面详见附件) 2、设计定位及风格(以下为举例) 2.1、标准户型 根据不同房型设计出不同装饰效果,注重风格的体现、色彩的搭配,并关注收纳系统功能设计、照明系统设计、室内的扩展与可交流性。要特别关注设计的细部处理和不同材料的组合。内部装饰色彩明亮,让空间显现宽敞。具备人性化、美观,时尚的特质。 硬装修要求:1500~1800元/每平米标准 进户门、窗不包括在硬装标准内,进户门、窗按每个项目的标准配置。隔断墙改动包括在硬装标准内。客厅及主卧各做一个背景墙,餐厅或其它空间可按需设计。

空调采用小中央形式。主卫设置浴缸,次卫设置淋浴。 2.2、拼接组合的大户型D1 设计出简欧或新古典的装饰效果,注重风格的体现、色彩的搭配,并关注收纳系统功能设计、照明系统设计、室内的扩展与可交流性。要特别关注设计的细部处理和不同材料的组合。内部装饰色彩明亮,让空间显现宽敞。具备人性化、美观,时尚,高档,豪华的特质。 硬装修要求:2000~2500/每平米元标准 进户门、窗不包括在硬装标准内,进户门、窗按每个项目的标准配置。隔断墙改动包括在硬装标准内。空调采用VRV小中央形式。 2.3、拼接组合的大户型D2 设计出新中式或新古典的装饰效果,注重风格的体现、色彩的搭配,并关注收纳系统功能设计、照明系统设计、室内的扩展与可交流性。要特别关注设计的细部处理和不同材料的组合。具备人性化、美观,高档、豪华的特质。 硬装修要求:3500~4000/每平米元标准 进户门、窗不包括在硬装标准内,进户门、窗按每个项目的标准配置。隔断墙改动包括在硬装标准内。空调采用VRV小中央形式。 3、设计进度计划(以下为举例,建议细化到以星期为单位) 计划1个星期完成2011年5月底设计概念方案提交及汇报。 计划2个星期完成2011年6月中旬第二轮方案设计成果汇报。 计划2个星期完成2011年7月初招标图完成。 计划2个星期完成2011年7月底前完成全套施工图,成果提交。

外立面设计任务书样本

商业综合体 外立面设计任务书 编制人 建筑: 结构: 给排水: 暖通: 电气: 弱电: 签发人 主管副院长: 编制单位: 编制时间: 11月24日

1 项目概况 ( 1) 项目位置: 位于黑龙江省握拳市萨尔图区。北至现状规划局, 南至 东风路, 西至规划路, 东至经三街。 ( 2) 用地概况: 握拳商业广场的总规划用地面积10.21万平方米。规划 分为商业、金融业地块和住宅混合地块。 ( 3) 建设规模: 握拳商业广场的总规划用地面积10.21万平方米, 规划总建筑面积约57.75万平方米, 其中地上45.65万平米, 地下12.1万平米。由购物中心、五星级酒店、写字楼、室外步行街、住宅、底商及配套公建组成。其中购物中心建筑面积15.93万平米: 地上8.93万平米, 地下7万平米。五星级酒店4.2万平米。写字楼5.52万平方米。室外步行街2.55万平米( 全为地上面积) 。底商商铺2.15万平米( 全为地上面积) 。住宅27.2万平米: 地上22.8万平米, 地下4.4万平米, 另有住宅配套公建0.2万平米。本次招标设计范围为商业地块, 地上建筑面积为21.5万米。( 4) 建筑层数: a. 购物中心地上最高5层, 地下二层。 b. 五星级酒店地上18层, 地下二层( 地下与购物中心连成一体) 。c.写字楼二栋, 地上23层( 即购物中心以上18层) 。为中央空调的纯写字楼。 d. 住宅地上18~33层, 地下1层( 局部设夹层) 。 e. 室外步行街及底商: 地上2层。 ( 5) 建筑层高: 购物中心首层层高5.4米, 净高3.6米。标准层层高5.1米, 净高3.3米。写字楼标准层层高3.8米。室外步行街商 铺首层层高5.4米, 二层层高5.1米。底商商铺首层层高5.4 米, 二层层高3.9米。住宅层高3米。地下室一层层高5.7 米, 地下二层层高5.1米。 ( 6) 建筑高度: 不超过100米。

室内干挂石材幕墙设计计算书

3-7号楼大堂干挂石材幕墙设计计算书 基本参数: 营口地区基本风压0.65kN/m2 抗震设防烈度7度设计基本地震加速度0.15g 幕墙立柱高度按5.6m,立柱中间设置一个支点,立柱间距取1.60m。 立柱采用5号槽钢,横梁采用L50x5角钢。 Ⅰ.设计依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2045 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2011 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001 《建筑幕墙》 JG 3035-1996 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《铝合金建筑型材基材》 GB/T 5237.1-2004 《铝合金建筑型材阳极氧化、着色型材》 GB 5237.2-2004 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB 3098.2-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB 3098.5-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.6-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB 3098.15-2000 《浮法玻璃》 GB 11614-1999 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB 15763.2-2001 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB 17841-1999 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《BKCADPM集成系统(BKCADPM2006版)》 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分: 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: --A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; --B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; --C类指有密集建筑群的城市市区; --D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 本工程为:内江百科园一期工程,按C类地区计算风荷载。 (2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012规定采用 风荷载计算公式: W k=βgz×μs×μz×W0(7.1.1-2) 其中: W k---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2); βgz---高度Z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第7.5.1条取