微模块机房解决方案

一、引言

模块化数据中心主要由机柜、密闭通道、供配电系统、制冷系统、智能监控系统、综合布线和消防系统组成。单个模块化数据中心按照最大28台机柜(包括服务器机柜、网络机柜、综合布线柜)配置。该模块(不包括UPS)占地面积为35 m2,加上模块外维护通道和给模块内空调供电的PDF柜,总占地面积不超过55 m2,模块总高度不超过2.65 m。机柜数量可根据客户需求成对减少。模块化数据中心的组成如图所示。

模块化数据中心组成示意图

(1)机柜

模块化数据中心最大可配置28台机柜,机柜包括服务器机柜、网络机柜和综合布线柜。

(2)机柜外观

模块化数据中心配置的机柜尺寸统一,机柜符合IEC60297-1标准,采用前后风道。机柜外观如图所示。

机柜外观图

(3)机柜特性

机柜满足如下特性:

前后门通风率70%。

机柜内后部可安装两条竖装PDU。

机柜的垂直安装立柱上标示有每个“U”的准确位置。

机柜的前门、后门及侧板均可锁定,只能用提供的专用钥匙打开。机柜静载不小于1300kg。

(4)机柜技术指标

机柜技术指标如表所示。

机柜技术指标表

三、密闭通道

模块化数据中心的密闭通道主要由端门和天窗组成。

(1)端门

密闭通道的端门分为推拉门和双开门两种方案,可根据客户的需求选配。

推拉门尺寸:高×宽×深 =2050mm×1600mm×42mm。

推拉门采用推拉结构,以机柜为载体,安装上下轨道,保证密闭通道系统的自身独立性。门板由1.5mm冷轧钢板折弯而成,中间安装钢化玻璃,保证通道内区域的可视性。推拉门外观如图所示。

推拉门外观示意图

双开门尺寸:高×宽×深 =2050mm×1500mm×42mm。

双开门整体与机柜通过螺钉联接,可以保证系统的独立性。门板中间镶嵌钢化玻璃,保证通道的可视性,并且钢化玻璃能很好的满足消防应急要求。门板下部安装密封毛刷,可以提高模块的密闭性。双开门外观如图所示。

双开门外观示意图

(2)天窗

密闭通道采用平顶结构方案。

平顶天窗尺寸:高×宽×深=350mm×1350mm×600mm。

平顶天窗由侧板、顶板、旋转天窗组成,以单个机柜为扩展模块单元。旋转天窗通过FuseLink销钉与顶板联接,工作状态下天窗处于水平状态,消防状态下FuseLink熔断,天窗在重力作用下自动打开,保证灭火气体进入通道。平顶天窗外观如图所示。

平顶天窗示意图

四、供配电系统

模块化数据中心具有两种制式的配电方案,包括380V/50Hz电压制式和480V/60Hz工业电压制式。供配电系统包括UPS (Uninterrupted Power Supply),PDF(Power Distribution Frame)和PDU(Power Distribution Unit)。

1、概述

模块化数据中心外部电源经UPS输出至PDF,PDF输出三相电源到各个机柜的PDU,PDU输出电源至机柜内设备。

2、UPS

UPS为模块化数据中心提供不间断供电的保障,当市电/油机电源紧急断电时,通过蓄电池供电,能够满足单服务器机柜最大功率9kW 的应用场景。

380V电压制式:模块化数据中心配置360kVA 的模块化UPS,由三台120kVA的UPS组成,可以在20kVA~360kVA 容量范围内灵活配置,满足单服务器机柜3kW、6kW、9kW的需求。

480V电压制式:模块化数据中心配置400kVA 的模块化UPS,由二台200kVA的UPS组成,可以在125kVA~400kVA 容量范围内灵活配置,满足单服务器机柜3kW、6kW、9kW的需求。UPS外观如图所示。UPS外观图

3、PDF

PDF柜内每一路带有电量测试仪,用于测量输入三相交流电的参数(电压、电流、频率、功率、功率因数等),通过RS485接口上传至监控系统。PDF的输出空开按照单行最大14个服务器机柜配置,支持服务器功率平滑提升至9kW。PDF外观如图所示。

PDF外观图

PDF配电柜分为精密配电柜和空调配电柜

五、制冷系统

模块化数据中心采用行级水平送风空调进行制冷。

1、概述

模块化数据中心内,空调同设备机柜一起,共同组成密闭冷(热)通道,实现冷热空气隔离。模块化数据中心采用的空调为水平送风方式,气流路径为后进前出,其将将服务器排出的热风吸入冷却后吹出;冷空气再被服务器吸入、排出,如此反复。

水平送风空调靠近热源,送风距离大大缩短,从而减少气流沿程压力损失和冷空气的泄露量,提高了冷量的利用效率。

模块化数据中心标准模块应用在300m2以下的空间,最大支持单机柜的功率密度达到9kW,冷、热通道的宽度均为1.2m。

空调的室内机顶部或底部有制冷剂管路、电源和信号线路、排冷凝水管路等接口。室内机外观如图所示(实际外观根据配置确定)。

室内机外观图

空调技术指标表

室外机安装维护通道示意图

六、智能监控系统

1、概述

智能监控系统具有集中管理功能,同时支持对监控系统的远程管理与维护,远程操作界面与本地操作界面保持一致。

监控系统主要针对模块化数据中心基础设施层各组成系统,如配电、制冷、安防及环境等系统,系统内各组成设备或部件的运行状态进行实时监控。

监控系统采用分层式架构,主要分为数据采集层、数据运算及信息处理层、智能管理平台层。

监控系统通过对模块化数据中心基础设施层内的各设备、部件、环境运行参数及相关信息的实时采集分析、运算与处理,实现对数据

机房运维及业务等全方位的智能化管理,以充分实现模块化数据中心的可用性、开放性与可扩展性,并确保数据中心的安全性。

模块化数据中心的监控量做为集中监控系统中的一个组成部分,通过交换机,将信号统一上传至中心机房的服务器上。模块化数据中心的监控架构如图所示。监控系统功能框图如图所示。模块内监控系统架构如图所示。

模块化数据中心监控架构示意图

监控系统功能框图

3、能源管理

能源管理包括电源系统监控和机房能效管理。

电源系统监控:系统通过PDF、ATS、UPS及蓄电池上的智能仪表标配的RS485(或FE)接口,对机房供电系统各类电参数信息进行采集、分析,并通过人机交互界面进行实时显示。电源系统监控架构如图所示。

机房能效管理:能效(PUE)管理是通过对机房总用电情况及机房IT 设备用电量进行实时监测,以清晰反映出机房整体及机房IT设备电

量消耗分布情况。并通过这些数据进行统计分析,计算出机房PUE值。机房能效管理软件界面如图所示。

能源管理架构示意图

能效管理软件界面示意图

4、空调系统监控

智能监控系统通过精密空调标配的RS485(或FE)接口,对精密空调参数进行采集,并在人机交互界面进行实时显示。并可根据空调器厂商对产品可控性的开放深度,实现对空调器开/关机、运行参数设置等操作集中及远程控制。

系统具有多机组联网集中控制功能,通过联网集中控制,可实现对组网内各机组进行开/关机、设定温度值、风扇电机转速、运行模式等操作控制。

5、机房环境监测

智能监控系统可实时显示机房通内温湿度传感器所检测到的温湿度值,可设定每个温湿度传感器温度与湿度的上限与下限值。当任意一传感器检测到的数值超过设定值时,监控系统发出相应报警。

温湿度传感器安装在模块通道内,对通道内环境进行数据采集。6、机房漏水监测

空调有漏水检测功能(为绳式检测方式),对空调器可能发生的漏水,可通过空调器自身的通信端口上传相关漏水信息并发出相应告警。绳式漏水检测方式由漏水感应绳与漏水控制器组成,沿精密空调四周敷设漏水感应绳,感测空调器冷凝水的漏水状况并通过漏水控制器通信接口上传信息。从而实现对漏水的实时监测,确保机房安全运行。当检测到发生漏水时,人机交互界面自动切换到漏水监控界面,显示漏水位置、发出报警。同时对报警事件进行记录、存储。

7、视频监控

8、门禁管理

门禁系统是机房的门禁。门禁系统由门禁控制器、读卡器组成,具有人员进出权限设置及管理功能,有开门超时报警功能。要求有与视频监控系统联动控制功能,当发生开/关门动作时,通过上传通信端口将开/关门信息发送至视频系统,以实现与视频系统的联动。

9、告警功能

根据系统实际运行控制需求,可对机房内的各被监控设备运行参数及环境参数,进行预警和告警阀值设置,设定值将保存在系统数据库内。监控管理系统对各设备和传感进行数据采集,并与数据库内对应设定值进行比对,当采集数据超过设定范围时,系统将产生告警事件。同时用户也可根据需要,对告警事件进行分级设置。

告警管理:智能监控系统可对告警事件按优先级的高低进行处理,并具备过虑机制以消除误告警。

联动控制:通过设定联动逻辑,可实现不同设备之间及不同子系统之间联动。即可通过某个对部件或子系统设定一些事件触发条件,当满足这些条件时,该部件或子系统会自动执行对另一个部件或子系统的触发控制。

报表管理:智能监控系统提供丰富的报表管理功能,包括各种报表的浏览界面、报表格式定义、报表发布管理等。报表分为日报表、周报表、月报表、年报表和监控报表等,报表提供电子表格和曲线图形、柱状图、饼图等形式。用户可以对历史数据以Excel表格形式(或可

定制的格式)进行导出操作,可支持pdf格式的数据文件,供存档和分析处理。

日志管理:智能监控系统通过对历史运行数据、事件及告警,按时间进行分类,实现日志管理

远程管理:智能监控系统提供完整的Web功能,授权用户可通过浏览器对监控系统访问。

六、消防系统

模块化数据中心的消防需要依赖于数据中心机房内已有的消防系统。数据中心机房的消防系统主要采用气体消防灭火系统。模块化数据中心的密闭通道内安装温感和烟感报警器,一旦有告警,将上报至机房的消防系统;当温度达到58℃时,模块化数据中心顶部天窗上的FuseLink自动熔断,旋转天窗自动打开,让中心机房内的消防气体扩散到模块化数据中心内。

七、综合布线

模块化数据中心在顶部安装走线槽,实现线缆的有序管理。

1、走线槽

走线槽分为信号线走线槽和电源线走线槽,分别用于信号线和电源线走线。在每个机柜顶部中间有走线孔,方便线缆连接至机柜中。走线槽可实现长度方向的扩容,且在相交时分上下两个通道走线,实现电源线和信号线的分层管理。在天窗的结合部有线缆绑扎孔,方便线缆的绑扎。走线槽如图所示。

走线槽示意图

两个模块化数据中心之间通过机房走线架进行连接,走线架分为电源线走线架和信号线走线架。

空调的管路和电源线单独配置走线架。

2、电源线

模块化数据中心电源线包括:

380V/50Hz应用场景:

380V UPS系统电源线

380V 空调系统电源线

380V 模块内部IT机柜的电源线

模块化机房建设方案

吉林省某电子认证服务有限公司机房建设方案 2017年10月

正文目录 1 概述 (3) 2 总体设计 (4) 2.1总体设计概况 (4) 2.2总体设计规划 (4) 2.3机房平面布局图 (5) 2.3.1 机房平面图 (5) 3 建设内容 (5) 3.1供配电系统 (5) 3.1.1 供电电源 (5) 3.1.2 电源分类 (6) 3.1.3 插座 (7) 3.1.4 电缆(电线) (7) 3.1.5 UPS (7) 3.1.6 UPS后备电池 (7) 3.2空调制冷系统 (8) 3.2.1 送风方式的选择 (8) 3.2.2 空调负荷计算方法 (8) 3.2.3 制冷方式的选择 (10) 3.2.4 自热冷节能技术 (11) 3.2.5 空调机组的安装 (13) 3.3新风系统 (15) 3.3.1 新风量计算 (15) 3.3.2 新风系统设计 (15) 3.3.3 动力环境监控系统 (23) 3.4机房综合布线系统 (28) 3.5辅助照明系统 (28) 3.5.1 辅助照明需求 (28) 3.5.2 辅助照明方案 (28)

1概述 吉林省某电子认证服务有限公司机房建设工程的机房建设位置位于大楼第16层,机房面积约123平方米,根据功能区别将机房划分为3个区域:监控区,用于人员监控机房及负责人员出入检查。模块化机房区:部署网络、服务器等设备机柜及配电、UPS供电区域。屏蔽机房区:CA核心设备区域。 我们针对某电子认证服务有限公司(以下简称“某公司”)机房建设的需求,全面、综合考虑了各种因素,充分展现了先进、完善、可靠的保障技术,完全能够满足机房系统以及工作人员对机房环境的温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷和接地等要求。确保计算机系统充分发挥其功能、延长设备使用寿命,保证电子计算机等网络设备能够安全、可靠运行;满足工作人员操作过程的灵活、安全和方便等性能特点。 机房建设遵循较为先进、实用高效、安全可靠、节能环保的设计理念,不仅要达到国家《电子信息系统机房设计规范》[GB50174-2008] 和《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000) 规定的机房要求标准进行设计建设。同时满足国家相关消防要求。可以满足某公司当前及未来发展对机房实体环境的需求。 总体设计方案保证安全可靠,确保系统安全可靠的运行。保证计算机机房工作人员的身心健康,延长机房内各系统的使用寿命。通过采用优质产品和先进工艺,为网络信息、计算机设备、以及工作人员创造一个安全、可靠美观、舒适的工作场地。

机房改造方案计划(建议书)

机房改造方案 建 议 书 陕西鼎益科技有限公司 2017年5月4日

目录 第一章机房改造工程设计概况 (3) 一、本次改造机房情况概述 (3) 二、设计理念 (3) 三、设计依据 (5) 第二章空调部分方案建议 (6) 一、空调系统 (6) 二、空调推荐及产品介绍 (6) 第三章 UPS部分方案建议 (13) 一、UPS系统 (13) 二、UPS推荐及产品介绍 (14) 第四章动力环境检测系统 (20)

第一章机房改造工程设计概况随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目 的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、 防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机 系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现 现代机房的特点和风貌。 一、本次改造机房情况概述 西电集团医院机房位于西安市丰登路97好集团医院一楼,面积35㎡,宽 5米左右,长7米左右。机房中间有玻璃隔断,现有5个机柜。机房使用两台 工业空调制冷,效果不理想。 改造要求:改造按传统机房设计,将玻璃隔墙打通,更换两台工业空调为 精密空调。更换机房UPS,延时计划2个小时。增加动环监控一套。 二、设计理念 根据项目概况,我们所做设计在各项规范的前提下满足客户需求和后续发 展需求。机房建设应依据国家有关标准,充分利用、整合现有资源,按照“实 用可靠、有效适度、经济节约、技术先进”的总体原则实施。在机房设计、建 设过程中还应充分考虑方便今后的运行维护,并能有效降低机房运行及维护成本。机房建设的具体原则主要包括: 高安全性 要充分考虑并采取有效措施防止火灾、电力故障、通信故障、漏水、雷击、非法入侵等造成的安全事故。 高可靠性

机房及网络系统建设与方案

中心机房及网络系统建设方案专业资料

专业资料

目录 第一章机房及网络系统建设的必要性 (3) 第二章项目内容 (5) 2.1、XXX人民政府信息办中心机房建设 (5) 2.1.1、总述 (5) 2.1.2、内容及要求 (6) 2.1.3、机房装修 (6) 2.2、网络系统建设 (12) 2.2.1、总述 (12) 第三章投资概算 ...................................................... 错误!未定义书签。第四章工程招标事项................................................... 错误!未定义书签。 专业资料

第一章机房及网络系统建设的必要性 机房是信息化、语音系统承载和运行的最基本环境,承担着信息网络、信息系统的运行以及各种系统连通、汇专业资料

聚、贯穿的重要责任;网络设备是各网络系统最基本的组成部分。因此,机房及网络系统建设具有十分重要的现实意义。 随着市行政中心的建成,网络接入单位和人员将成倍增加,对网络安全和质量也提出了更高的要求,现有网络设备、安全设备和机房已无法满足行政中心网络系统运行的需要。本着既整合资源、节约成本,又考虑网络系统和各信息系统的安全性、先进性、前瞻性和可扩展性的原则。 专业资料

第二章项目内容 行政中心不仅是党政办公中心,而且还将成为第一个信息化综合数据中心,因此,合理的信息化设计和建设是信息化办承接的重点工作之一。为了实现高效、稳定、可靠的信息化应用平台,中心机房建设和网络系统建设是信息化办的工作重点。 2.1、信息办中心机房建设 2.1.1、总述 行政中心机房是行政中心的信息化、语音系统承载和运行的最基本的环境,是信息化建设的前提条件,实现信专业资料

模块化机房技术方案书

遵化项目模数据中心机房BM模块化数据中心解决方案 北京超特伟业科技有限公司 2016年10 月

目录 1BM系统简介 (2) 2模块化数据中心技术方案 (3) 2.1项目概况及需求分析(目前得到的信息有限,待得到更多信息之后要再补充) (3) 2.2设计理念 (3) 2.2.1设计原则 (3) 2.2.2设计目标 (4) 2.2.3设计依据 (4) 2.3方案配置 (5) 2.3.1机房内模块设计及布置 (5) 2.3.1.1北机房微模块设计及布置 (6) 2.3.2配置清单 (9) 3艾特网能BM系统介绍 (10) 3.1服务器机柜 (10) 3.1.1突出特点 (10) 3.1.2服务器机柜配置 (11) 3.2封闭冷池组成及特点 (11) 3.2.1玻璃天窗组件 (12) 3.2.2玻璃隔离门组件 (13) 3.2.3钢制假墙组件 (13) 3.2.4消防联动系统组件 (13) 3.3C OOL R OW系列列间机房空调机组技术特点: (14) 3.4艾特网能配电柜产品介绍 (18) 3.4.1艾特网能配电柜技术特点: (18) 3.4.2精密列头柜特点: (19) 1

M系统简介 模块化数据中心方案,是当今行业中主流及领先的应用方案,在各行业的大中小型机房中广泛应用,并受到行业专家及用户高度认可。包括腾讯、阿里、国家超算中心、各国有银行、各国家及省市政府单位、各托管IDC及云计算中 心都大量应用并对其便捷性,可扩容性、低运营成本(节能高效性)、高可管理性、整洁美观给予了高度评价。 此项目考虑到机房布局,机柜数量等特定因素,同时考虑到后续扩容的便利性,支持在线扩容无需掉电及避免二次工程及施工、节能突出节约运营及维护成本、方案整体美观整洁兼容性好、维护时避免因不同厂家设备损坏出现扯皮,故障界面不清晰等问题,建议使用艾特网能iBIock系列模块化数据中心中的BM模块化数据中心方案。

模块化数据中心机房技术方案书

模块化数据中心机房 技 术 设 计 方 案 介 绍

设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司欢迎来电索取详细方案或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价格实惠 我司开发以及生产大量的机房建设管理系统,欢迎各界人士批发以及代理。 目录 1模块化数据中心机房系统简介 (2) 2模块化数据中心技术方案 (3) 2.1项目概况及需求分析 (3) 2.2设计理念 (3) 2.2.1设计原则 (3) 2.2.2设计目标 (4) 2.2.3设计依据 (4) 2.3方案配置 (5) 2.3.1机房内模块设计及布置 (5) 2.3.1.1遵化机房微模块设计及布置 (6) 2.3.2配置清单 (8) 3系统介绍 (8)

3.1服务器机柜 (9) 3.1.1突出特点 (9) 3.1.2服务器机柜配置 (10) 3.2封闭冷池组成及特点 (10) 3.2.1玻璃天窗组件 (10) 3.2.2玻璃隔离门组件 (11) 3.2.3钢制假墙组件 (11) 3.2.4消防联动系统组件 (12) 3.3KTR系列列间机房空调机组技术特点: (12) 3.4配电柜产品介绍 (16) 3.4.1配电柜技术特点: (16) 3.4.2精密列头柜特点: (17) 1模块化数据中心机房

系统简介 模块化数据中心机房方案,是当今行业中主流及领先的应用方案,在各行业的大中小型机房中广泛应用,并受到行业专家及用户高度认可。并对其便捷性,可扩容性、低运营成本(节能高效性)、高可管理性、整洁美观给予了高度评价。 此项目考虑到机房布局,机柜数量等特定因素,同时考虑到后续扩容的便利性,支持在线扩容无需掉电及避免二次工程及施工、节能突出节约运营及维护成本、方案整体美观整洁兼容性好、维护时避免因不同厂家设备损坏出现扯皮,故障界面不清晰等问题。

机房建设方案(详细版)

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。

1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近

模块化机房建设实施方案

云模块化机房方案

目录 专业资料 1概述 1.1产品定位 1.2产品特点 2. 2应用场景样例及配置 2.1典型应用场景 2.2典型配置 4. 3系统架构 3.1结构系统 7. 3.2供配电系统 .1.2 3.2.1配电柜 3.2.3 12 3.3温控系统 18 3.4机房管理系统 3.4.1服务器 19 3.4.2采集器 21 3.4.3 NVR 网络硬盘录像机(可选) 21 3.4.4传感器 23 3.5照明系统 2.8 . 3.5.1照明控制箱(可选) 28 3.5.2通道照明灯 29 3.5.3机柜照明灯(可选) 30 3.6防雷接地系统 31 3.6.1防雷方案 3.1 3.6.2接地方案 3.1 3.7消防系统(与现有消防系统对接) 3.2 3.8综合布线 3.3. A 缩略语 .3.5

_________ 1 概述 1.1产品定位 微模块数据中心介于大型模块化数据中心和小型模块化数据中心之间,既可作为独立 机房承担网络业 务,也可作为大型模块化数据中心的一个局域机房,承担部分或局部 业务。 微模块数据中心的网络位置如 图1-2所示。 图1-1微模块数据中心在网络中的位置 1.2产品特点 微模块数据中心采用 All-I n-Room —体化集成方案,主要具备一体化集成、安全可 靠、低噪音、节省机房占地面积和节约能源、安装省时、省力、省心、架构兼容、快 速灵活部署、多种电源制式和完善的监控等特点,是新一代集成中型模块化数据中心 产品。 n :A At A 卫=4 观 ■ 距*!■圭人灵團M L —i H 岂络4此虫le 网増运维中心 CSJ1PS 111 111 kWriei. 赃罚匚 屛I*耳我宝慢映 副9-i 烧範师* :庐蛙魅2 I 梵司酋 *^DJ1 I 国 ? K A

模块化机房设计方案

数据中心建设方案建议书 2016 年08月

目录 1.概述 (5) 1.1.建设原则 (5) 1.2.编制依据 (6) 2.建设方案 (7) 2.1.平面布局方案 (7) 2.1.1建设原则 (7) 2.1.2平面布局说明 (7) 2.2.模块化机房 (9) 2.2.1概述 (9) 2.2.2模块总成 (10) 2.2.3模块化机房的特点和优势 (10) 2.3.装修建设方案 (11) 2.3.1建设原则 (11) 2.3.2机房区装饰材料的选取 (12) 2.3.3机房区吊顶 (12) 2.3.4机房区地面 (13) 2.3.5机房区墙、柱面 (14) 2.3.6机房区门窗 (15) 2.3.7电磁屏蔽、防静电设计 (15) 2.3.8噪声及振动处理 (16) 2.4.供配电建设方案 (16) 2.4.1建设原则 (16)

2.4.3建设方案 (18) 2.4.4机房防雷接地 (22) 2.4.5主要部署的部件 (24) 2.4.6一体化配电柜方案 (26) 2.5.制冷建设方案 (28) 2.5.1建设原则 (28) 2.5.2机房精密空调系统 (28) 2.5.3空调负荷计算 (30) 2.5.4气流组织形式 (31) 2.6.机柜及密闭冷通道系统 (32) 2.6.1概述 (32) 2.6.2设备机柜 (32) 2.6.3密封冷通道 (34) 2.7.综合布线建设方案 (36) 2.7.1布线系统主要标准 (36) 2.7.2机房布线系统设计 (36) 2.7.3数据中心网络布线拓扑结构 (40) 主干布线系统构成 (41) 2.7.4布线方案说明 (41) 2.8.消防建设方案 (43) 2.9.管理系统建设方案(根据需求是否选用) (43) 2.9.1概述 (43) 2.9.2系统拓扑结构 (43) 2.9.3设备集中统一管理 (44)

完整版模块化数据机房建设方案3

模块化数据机房建设方案 目录 一、什么是模块化数据机房 (1) 二、前言 (1) 三、模块化数据机房所具备的五大优势: (3) 四、产品方案 (6) 一、什么是模块化数据机房 模块化机房其实就是把机房的所有功能集成到一个模块化一体化产品中,这个一体化产品可以看成一个机房,把这个产品布置在一个房间内就可以使用了,而房间不用做太多的装修。 模块化机房(一体化模块化产品)含有机柜、配电柜、UPS、精密空调、动环监控系统、冷通道、电池柜等,由这些产品组成一个封闭空间。每个产品可以看成一个模块,就像搭积木一样组合起来就成了一个模块化机房,你可以根据自己的需求增添产品。 二、前言 模块化数据机房,是将大型数据中心分割成若干个独立区域(独立模块),各个区域的建设规模、功率负载、资源配置等均按照统一标准进行设计和施工。随着IT设备需求的不断发展,可以通过不断增加独立模块,按需逐步建置,从而实现快速建设,快速复制已有的数据中心。. 交通、税务各部门各建设一个自己的数据中心,资源和应用都是固定对应的。一现在公交、那么采用云计算数据中只能在原基础上增加设备扩容来解决,旦某个部门的设备负载过高,这个部门超负荷时完全可以共享其他部门空闲的资心,资源和应用都是共享并动态分配的,通,源,无需额外增加设备。因此相对传统数据机房有效降低硬件成本和维护成本40%以上建IT20%过云计算设备和软件提高设备利用率有效降低能耗以上,综合降低了政府和企业设的成本。. 三、模块化数据机房所具备的五大优势:

1、高密度、智能化优势过去的数据中心呈现分数据中心的密度也越来越高。数据信息量高速增长,伴随社会发展,散化、小型化的布局,未来随着大数据、云计算的兴起,大型数据中心会越来越多,单机柜包括模块化数据中心解决方案是提供业界优秀的云计算解决方案,发热密度也会越来越高。云计算的可定制化服务器,方案采用面向高性能、存储、网络等。IT云化设备,如服务器、统一监充分实现数据中心资源的统一管理、应用智能化的云计算运营管理平台,统一部署、控和统一备份。个出风口,每个风口出风量为传统数据中心采用地板下送风方式,每机柜设置1-2,无法解决3kw-5kw,以12℃的送回风温差计算,单台机柜空调制冷量最大为500-800m3/h 以上的高密度机柜散热。高密度服务器的散热问题,难以满足单机柜5kW热通道的方案,送风和和回风都处于模块化数据中心采用行间空调就近水平送风、封闭冷/可以将每个行间空调及其附近的几个机柜作为一个制冷气流组织相互不干扰,较小范围内,将冷量直接送至服这样可大大提高制冷效率,行间空调通过点对点精确制冷,单元来考虑,以上。10kW务器机柜,确保了对高密数据中心制冷能力的支持,支持单机柜功率最高可达 、按需部署、灵活扩展优势2设备需求正处于上升期,各个数据中心业务发展迅猛,经常出现刚建好投入使用IT我国的传统数据中心后期扩容无安装或扩容安装难的数据中心一两年内现有配置就无法满足需求,主要包括了一系列采用模块化设模块化数据中心,度很大,导致重复建设和投资浪费较大。制冷系统、机架和远程监测系统等,通过简单的接口将相关如不间断电源、计的动力设备,或从事哪个行从而形成一个完整的数据中心。无论企业当前处于何种规模,模块进行组合,逐步扩张数都可以按照自己的需求定制模块化数据中心,并可伴随业务发展需求,业领域,需求。这意味着企业可以在未来拥有数倍计算能力,而不会对IT据中心规模,以应对更多现有数据中心的功能性或者设计带来任何影响。这正是它最具魅力之处。

机房建设方案(详细版)

 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:

模块化机房技术方案设计书

实用标准文档 遵化项目模数据中心机房BM模块化数据中心解决方案 北京超特伟业科技有限公司 2016年10月

目录 1BM系统简介 (2) 2模块化数据中心技术方案 (3) 2.1项目概况及需求分析(目前得到的信息有限,待得到更多信息之后要再补充) (3) 2.2设计理念 (3) 2.2.1 设计原则 (3) 2.2.2 设计目标 (4) 2.2.3 设计依据 (4) 2.3方案配置 (5) 2.3.1 机房内模块设计及布置 (5) 2.3.1.1 北机房微模块设计及布置 (6) 2.3.2 配置清单 (8) 3艾特网能BM系统介绍 (8) 3.1服务器机柜 (9) 3.1.1 突出特点 (9) 3.1.2 服务器机柜配置 (10) 3.2封闭冷池组成及特点 (10) 3.2.1 玻璃天窗组件 (10) 3.2.2 玻璃隔离门组件 (11) 3.2.3 钢制假墙组件 (11) 3.2.4 消防联动系统组件 (12) 3.3C OOL R OW系列列间机房空调机组技术特点: (12) 3.4艾特网能配电柜产品介绍 (16) 3.4.1 艾特网能配电柜技术特点: (16) 3.4.2 精密列头柜特点: (17) 1

BM系统简介 模块化数据中心方案,是当今行业中主流及领先的应用方案,在各行业的大中小型机房中广泛应用,并受到行业专家及用户高度认可。包括腾讯、阿里、国家超算中心、各国有银行、各国家及省市政府单位、各托管IDC及云计算中心都大量应用并对其便捷性,可扩容性、低运营成本(节能高效性)、高可管理性、整洁美观给予了高度评价。 此项目考虑到机房布局,机柜数量等特定因素,同时考虑到后续扩容的便利性,支持在线扩容无需掉电及避免二次工程及施工、节能突出节约运营及维护成本、方案整体美观整洁兼容性好、维护时避免因不同厂家设备损坏出现扯皮,故障界面不清晰等问题,建议使用艾特网能iBlock 系列模块化数据中心中的BM 模块化数据中心方案。

机房及网络系统建设方案设计

中心机房及网络系统建设方案word完美格式

word完美格式

目录 第一章机房及网络系统建设的必要性 (3) 第二章项目容 (5) 2.1、XXX人民政府信息办中心机房建设 (5) 2.1.1、总述 (5) 2.1.2、容及要求 (6) 2.1.3、机房装修 (6) 2.2、网络系统建设 (12) 2.2.1、总述 (12) 第三章投资概算 ...................................................... 错误!未定义书签。第四章工程招标事项................................................... 错误!未定义书签。 word完美格式

第一章机房及网络系统建设的必要性 机房是信息化、语音系统承载和运行的最基本环境,承担着信息网络、信息系统的运行以及各种系统连通、汇word完美格式

第二章项目容 行政中心不仅是党政办公中心,而且还将成为第一个信息化综合数据中心,因此,合理的信息化设计和建设是信息化办承接的重点工作之一。为了实现高效、稳定、可靠的信息化应用平台,中心机房建设和网络系统建设是信息化办的工作重点。 2.1、信息办中心机房建设 2.1.1、总述 行政中心机房是行政中心的信息化、语音系统承载和运行的最基本的环境,是信息化建设的前提条件,实现信word完美格式

2019年机房改造技术方案

2019年机房改造技术方案 1.2.1、机房改造技术方案综述 本次***大学网络中心机房物理基础设施改造及升级采用台达整体解决方案,集中一体化设计,系统模块化的结构,为客户提供可用性高的、扩展性、适应性强的机房基础设施解决方案。 1.2.1.1、本次机房改造组成: 机房基础设施改造及升级、机房UPS 供配电系统、机房制冷系统、机房IT 设备机械支 撑;机房动环监控与管理等。系统方案组成图如下: 精密空调高效速能控温节能最轻松 机柜模块化设计优化空间使用率 电源管理优化电源管理让您灵活整合各样配电需求 环境监控资料中心安全最佳守 护者 InfraSuite 集成一体化设计系统模块化架构

1.2.1.2、系统基本情况说明: 2.1、为了保证通风与制冷的效率,机房净高设计为≥ 2.6米,地板高度≥400mm。机柜空余位置安装盲板,组成严密的冷热通道。 2.2、UPS主机、电池、动力配电柜安装在电池房,精密空调、机柜、列头柜等静电地板上 落地安装,精密空调下方定做专业架子。 2.3、机房供电系统采用2台40KVA UPS(可扩展为10KVA UPS系统)组成2N系统供电,为机房机柜配电系统配置1台可双路输入的精密列头配电柜,每个机柜提供2路独立的电源供电。 2.4、精密空调采用2套下送风制冷精密空调,双压缩机,单台制冷量4 3.5kW;考虑节能需要,采用EC风机。单台机组风量要求≥1600m3/h;显热比≧0.94,能效比(EER)≧3.0;温度调节精度:±1℃,温度调节范围:16~30℃;湿度调节精度:±5%,湿度调节范围:35~80%,充分满足机房制冷需要。 2.5、机柜系统合计15个,尺寸600*1090*2000mm,每个机柜配置2个IEC标准的专业PDU, 为机柜提供双路供电。 2.6、机房布线采用机柜顶上走线的模块化走线方案,具备3个各自独立的电源、光纤、网 络走线槽,支持上走线。走线槽采用预工程化的模块化机柜顶部上走线系统,实现在现场免工具快速安装快速部署。 2.7、机房监控采用模块化、易扩展的监控系统,设置专用监控室及LCD液晶监控屏,更注 重机房能效管理和IT微环境的管理。 2.8、对机房区域中间墙体拆除和修补,消防控制开关改造后适当移位,并增加相应的点位, 满足现有整体消防功能要求。将现有办公大厅北边区域用1厘单片防火玻璃隔断钢化玻璃隔 成一个监控室,根据需求设计定制监控控制席位,办公大厅南边区域重新设计办公隔断区域。 对机房区域进行防尘及防水处理。

信息中心机房建设方案

XX省XX管理信息中心数据中心机房建设项目 项目概述 机房工程不仅是一个装饰工程,而是一个集建筑物装饰学、电工学、美学、环境保护、安全防范技术、暖通净化技术、计算机专业、消防专业等综合学科的系统工程,并涉及到网络布线工程等技术领域,因此机房的设计施工单位要有较全面掌握各系统专业知识、集成化和技术应用,并有较好的实施经验,才能确保主机房整个系统的正常运行工作和有良好的效果。 三、技术方案需求 3.1 总则 3.1.1 目标 本工程为建设一个全新的A级标准数据中心机房用于承载XX省XX信息化公共服务平台及金教工程等业务系统,为XX省各类XX信息化应用系统提供硬件运行环境。 本项目不考虑机房KVM管理系统和动力及环境监控系统的建设。 3.1.2 设计及验收标准 建设单位对计算机房建设与管理的要求 机房布局示意图 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 《电子信息系统机房施工和验收规范》GB50462-2008 《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2011 《计算机站场地安全要求》GB9361-89 《通讯机房静电防护通则》YD/T754-95 《防静电地面施工及验收规范》SJ/T31469-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210—2001 《建筑装饰装修工程施工质量标准》(ZJQ00-SG-021-2006)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2006 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2001 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《建筑电气工程施工质量标准》ZJQ 00-SG-024-2006 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《建筑物照明设计标准》GB50034-2004 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《采暖通风与空调设计规范》GB50019-2003 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《智能建筑设计标准》GBT50314-2006 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

模块化弱电机房建设解决方案

模块化弱电机房建设解决方案 数据便捷服务(GDS Express Services)以基础服务(标准机柜托管服务)、可选服务(在机柜托管服务基础上添加定制化选择)和互联网接入服务三大类服务产品形成专业的便捷服务体系菜单,围绕为客户提供“简便”、“快捷”的服务体验,以客户为中心集成了“标准化”,“简明化”,“及时化”,“高效化”的“四化”数据中心服务解决方案。 1标准化 综合十二年的专业高可用IT服务管理经验,智慧城市云机房施工,依托高标准的数据中心资源,面向中小 规模共性需求提供标准化的产品规格和服务流程,以“麦当劳”模式推出了可定制化选择的服务菜单; 2简明化 提供透明详细的服务内容和价格,围绕客户的需求简化服务开通和支持流程,降低客户IT项目的复杂度和 部署难度; 3及时化 包含快速的服务开通和服务部署,及时地响应客户技术问题、故障维修、变更和紧急事件等; 4高效化 具有快速部署的服务能力,以最快的速度帮助客户完成搬迁入住;并且从服务开通到售后运维,提供端对端的单一用户服务接口,以全国统一的平台级标准服务支持团队(Customer Support Center),支持客户的拎包入驻,智慧城市云机房预算,简化服务流程,实现和客户的便捷高效沟通。 机房工程装修系统 1机房装修设计要求 A.主机房室内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁,在温、湿度变化作用下不易变形的材料,并 应符合下列要求: 1墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面,并应避免眩光。如为抹灰时应符合高级抹灰的要求。 2应铺设活动地板。活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。 3活动地板下的地面和四壁装饰,采用水泥砂浆抹灰。地面材料平整、耐磨。当活动地板下的空间为静压箱时,四壁及地面均应选用不起尘、不易积灰、易于清洁的饰面材料。 4吊顶宜选用不起尘的吸声材料,如吊顶以上及作为敷设管线用时,其四壁应抹灰,楼板底面应清理干净;当吊顶以上空间为静压箱时,则顶部和四壁均应抹灰,并进行防尘处理,其它管道的饰面,亦应选用不起尘的材料。 B.工作间、第一类辅助房间的室内装饰应选用不起尘、易清洁的材料。墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面。装饰材料可根据需要采取防静电措施。地面材料应平整、耐磨、易除尘。

模块化机房建设方案

IDS2000微模块数据中心(M020-4D-4)

目录1 概述 (1) 1.1 产品定位 (1) 1.2 产品特点 (1) 2 应用场景样例及配置 (4) 2.1 典型应用场景 (4) 2.2 典型配置 (4) 3 系统架构 (6) 3.1 结构系统 (6) 3.2 供配电系统 (10) 3.2.1 配电柜 (11) 3.2.2 UPS2000 (13) 3.2.3 PDU2000 (14) 3.3 温控系统 (15) 3.4 机房管理系统 (17) 3.4.2 服务器 (18) 3.4.3 采集器 (19) 3.4.4 NVR网络硬盘录像机(可选) (20) 3.4.5 传感器 (21) 3.5 照明系统 (25) 3.5.1 照明控制箱(可选) (25) 3.5.2 通道照明灯 (26) 3.5.3 机柜照明灯(可选) (27) 3.6 防雷接地系统 (28) 3.6.1 防雷方案 (28) 3.6.2 接地方案 (28) 3.7 消防系统(与现有消防系统对接) (30) 3.8 综合布线 (31) 缩略语 (32)

1 概述 1.1 产品定位 微模块数据中心介于大型模块化数据中心和小型模块化数据中心之间,既可作为独立机房承担网络业务,也可作为大型模块化数据中心的一个局域机房,承担部分或 局部业务。 微模块数据中心的网络位置如图1-2所示。 图1-1微模块数据中心在网络中的位置 1.2 产品特点 微模块数据中心采用All-In-Room一体化集成方案,主要具备一体化集成、安全可靠、低噪音、节省机房占地面积和节约能源、安装省时、省力、省心、架构兼容、快 速灵活部署、多种电源制式和完善的监控等特点,是新一代集成中型模块化数据中心 产品。

机房建设方案(图文详细版)

机房建设方案 (图文详细版) ?第一部分项目背景与需求分析 1.1概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和

良好环境。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,

信息化机房建设方案建议

信息化机房建设方案建议 一、慨况 信息机房总建设面积120㎡,其中主机房占地约50㎡,辅助用房约70㎡(包括工作用房20㎡、库房30㎡、备用房20㎡)。建设项目汇总如下:1)、机房装修及布局 2)、空调新风系统 3)、配电及UPS电源系统 4)、防雷设施 5)、监控及门禁系统 6)、消防设施 7)、KVM管理子系统 二、初步设计 2.1机房装修及布局 此次机房布局按功能划分为数据中心、办公区域、库房、备用房及公共走道区域其中数据中心及办公区域在条件允许的情况下通过钢化玻璃做隔断区划分开,再做合理布局调整。 在以往计算机机房的建设中,机房环境大多给人以沉闷、单调、烦躁的感觉,本设计方案我们定位在以人为本的基础上,充分考虑整体机房环境的亲和性、协调性。 在机房选材上讲究元素构筑搭配,以绿色环保设计为主导思想,装饰用材性能着重气密性好、不起尘、易清洁、防火防潮,在视觉上选用亚光材料,避免产生各种干扰光线。 此次机房装修主要涉及天花、地面、墙面等区域,满足防尘及防火要求,主要设计实施如下所述: 1)吊顶 整体机房吊顶面积约为120㎡。吊顶选用600×600*0.8铝合金微孔板贴吸音膜。顶内配套主龙骨U50*1.2,次龙骨,龙骨采用M10吊杆支撑。机房内的顶面做防尘、防静电处理。面板选用优质铝板压制而成,具有良好的强度和塑性,正常使用情况下,不会下凸变形,能够长期保持挺括、平整,金属面板易于剪切,周边配有特制收边条,使整体更为美观,面板边为倒角边,拼接紧密。 2)地面

整体机房敷设静电地板,刷防尘保护漆2遍,地面敷设20㎜带铝箔保温层,机房总面积120㎡。防静电活动地板选用规格:600×600×35㎜,安装高度为400㎜。在机房区设置保温层,以防止出现楼板结露现象从而破坏大楼结构及装饰。地板的面板采用硬质SPCC钢板。钢板硬度为≥90度,强度为均匀载荷大于16500N/M2,集中载荷大于4450N,弯曲度应小于2毫米,并无永久变形。 3)墙、柱面 机房内墙、柱面墙面采用优质环保彩钢板,保证了机房墙面的材料防火性能的要求。轻钢龙骨通过保护接地线缆和接地极连接,钢板厚0.6㎜,轻钢龙骨打底、表面彩钢板饰面;柱面均用优质彩钢板装饰包封;墙面与地板收边处采用100 ㎜不锈钢踢脚线(不锈钢厚度为1㎜)。 4)窗 根据现场环境,机房区窗户采用轻钢龙骨与石膏板封闭,在封闭前在原窗户处做好密封。 5)门 从走廊进入网络机房的门采用钢制防火防盗门,门上加装门禁系统,以保证设备机房的安全,从网络中心进入数据中心的门采用双开玻璃地弹门。 6)照明及维护系统 机房区内的照明系统是一个独立的系统,与大楼的照明系统分开。机房区照度设计大于500Lx,应急照明≥50Lx。 照明灯具采用3*40W嵌入式三管格栅灯,尺寸为600*600㎜,与方形吊顶板相配,达到整齐、美观的效果。荧光灯管采用飞利浦光管,与灯盘相配可产生柔和的效果,不会产生眩光,特别适用于计算机机房。计算机机房采用荧光灯具(嵌入式安装)照明方式,达到光线流畅、统一的效果,在灯的布置上,根据安装高度(即吊顶高度)决定灯具间隔,并充分考虑到照度均匀性和有效抑制眩光等因素。 设置安全出口。 7)电源 大型UPS用电设备电源插座由专用工业电源连接器(提供大型服务器和小型机电源)和多联单相三极插座组成,可适应各种牌号的电子设备用电需要,设在活动地板之上。每个插座与电线管之间均以SR金属软管连接,金属软管长度以1.2M为宜。 UPS维修电源插座采用二极/三极电源插座,安装在机房四周墙面上。 电源插座应采用品牌的开关插座系列,保证插座内铜触件厚度,从而有效保

机房及网络系统建设方案

中心机房及网络系统建设方案

目录 第一章机房及网络系统建设的必要性 (3) 第二章项目内容 (5) 2.1、XXX人民政府信息办中心机房建设 (5) 2.1.1、总述 (5) 2.1.2、内容及要求 (6) 2.1.3、机房装修 (6) 2.2、网络系统建设 (12)

2.2.1、总述 (12) 第三章投资概算..................................................................................... 错误!未定义书签。第四章工程招标事项............................................................................... 错误!未定义书签。

第一章机房及网络系统建设的必要性 机房是信息化、语音系统承载和运行的最基本环境,承担着信息网络、信息系统的运行以及各种系统连通、汇聚、贯穿的重要责任;网络设备是各网络系统最基本的组成部分。 2.1、信息办中心机房建设 2.1.1、总述 行政中心机房是行政中心的信息化、语音系统承载和运行的最基本的环境,是信息化建设的前提条件,实现信息存储交换和设备运行支撑承载。机房承担着信息网络、信息系统的运行,实现全市各种系统连通、汇聚、贯穿的重要作用,因此,机房建设具有重要的意义,良好的机房环境不仅能够保障设备的稳定运行,而且能够延长设备的使用寿命,降低故障率的发生。