GES6000自并励静态励磁系统
用户手册
第五章 设备储存和安装指南
东方电机控制设备有限公司
目录
1 保管和存储
2 柜体的安装
3 电气接线
4 结束工作
1.保管和储存
本章节包括有关励磁系统储存、运输和安装的说明。本说明是为有资格进行电气设备安装的人员编写的,安装人员必须熟悉这些文件和电厂安装意外事故的防范规程!安装工作开始之前必须仔细的阅读下列安全说明!
1.1 安全指导
在整个安装、调试和维护工作期间都必须遵循有关的安全指导。在进行任何工作前
1.2 验收
设备在工厂包装运输前经过严格的质量检验和数量清点。在开箱之前,先检查包装箱外部是否有损坏。如果有损坏,那么就要在保险公司和制造商在场的情况下开箱检查设备。外部损坏情况必须立即记录在有关运输的文件中并立即书面通知制造厂家!开箱后发现的损坏必须在开箱后一周内向保险公司和制造厂家书面报告!
重要声明如果制造商没有收到受损报告,将不负任何责任!
设备需要用行吊、铲车或叉车小心地从运输工具上卸下来。当卸下包装箱的时候,必须按照箭头指示的方向吊起(包装箱上的一系列符号是根据国家相关标准的规定标记的)。当用铲车提升和搬运包装箱时,铲车的叉子必须平行地插入包装箱的底部。为避免包装箱歪倒,必须注意包装箱的重心(包装箱外有符号标记)。只有当设备运抵指定位置时,包装箱才能拆开。
图 1 运输包装箱
1.3 储存
为了避免由于存储不当引起的设备质量下降和损坏,从设备进库一直到设备出库安装,这整个期间必须遵守相应的防范措施。
1.3.1 储存条件
设备必须按原包装在室内存储,并且必须放置在货台或木制的底架上。存储人员需对存储地点入口进行控制及严格管理。存储仓库应配备适当型号的灭火装置和材料,并且保持其完好可用。存储仓库要始终保持清洁、干燥和通风,库内设施的安排要合理,废物和陈旧的包装箱必须清除干净!为避免设备弄脏和损坏,必须防止小动物和昆虫等进入仓库内。
存储环境的要求具体如下:
允许的存储温度: -25 °C 到 +55 °C
相对湿度(不允许凝露): 5 % 到 85 %
注意:励磁系统设备为电厂(站)的关键控制设备,严禁露天存放!
1.3.2 存储期间的检查
为保证存储环境和设备完好,应进行定期检查(最少2个月一次)。任何细微的变化都必须引起注意,并尽快地纠正!检查要按下列几点进行:
z标记
z覆盖和密封
z干燥
z机械损坏
z清洁
1.4 开箱
重要声明只有当设备已经运到安装地点时包装箱才可以拿走
1.4.1 打开包装箱的框架
1. 移开包装箱的顶部
2. 移开前后和四周的侧墙
3. 移开包装箱的底部
4. 检查柜体是否有运输损坏
5. 根据 1.2 验收一节指导记录任何的损坏
前面底部侧面
图2 设备/柜体的开箱
1.4.2 设备和柜体的运输
开箱后,用起重机或叉车将设备运送到安装地点。设备只能放在水平的地面上!必须保证移动的时候设备不能倾倒。
设备/柜体需要将起吊绳挂在设备底部框架的专用吊耳上,固定起吊绳索吊起(见图3),底部起吊柜体时要遵循下列几点:
z从底部缚起吊绳索。
z尺寸 "L" 必须大于尺寸" M "(M应大于柜体宽度)。
z吊运过程中起吊绳索不应与柜体侧壁接触。
z确保起吊绳索有足够的承重能力。
z
图3 用起重机吊运
2.柜体的安装
一般情况下,设备在出厂前已经按照现场安装的要求做好了相应的准备工作,包括柜间接线,底部、侧面和顶部开孔等。必须保证安装现场的照明和通风。如果安装现场的湿度很大,且温度的变化范围也很大,就容易产生凝露现象。通过安装现场加热的方法可避免凝露现象的产生。
2.1 概述
安装柜体应当遵循下列步骤:
1.柜体排列定位
2.检查
3.固定柜体
4.拆下吊环螺钉
5.密封
2.2 柜体排列定位
一般情况下,设备在工厂并柜生产,运输过程中按照要求共底盘并柜包装,运输时柜体必须垂直放置!按照前文指引打开包装箱后,参照设计布置图把柜体依次排列好。
2.3 检查
柜体安装并没有固定之前,检查所有的门和盖板是否完好或扭曲变形,柜门必须能够灵活地开/关。
2.4 基础固定
在电厂建筑物安装面上埋置安装用的槽钢框架,设备柜体应铆焊固定在槽钢框架上。
图4 基础固定
当柜体排列好并可靠地固定在基础上后,吊环和螺钉可以拆掉并保管在安全的地方!
3.电气接线
3.1 电气连接线
励磁设备内部的电气连接已由制造厂家设计、安装完毕,在现场安装时,按照图纸的指引铺设预留的导线并接到相应的端子。
励磁装置与电厂其它设备的连接需由设计或安装单位实施,这包括信号回路、控制回路和电源回路等。当选择电缆和导线时,要注意电缆是否有足够的长度和如何铺设。
随着压降的增加会引起对干扰灵敏度的增加,同样电缆的长度也会引起干扰的增强。
由控制室接出到设备和励磁设备连接到控制室的控制电缆通常是接到调节柜或灭磁柜的端子上,在电路图中详细规定了电缆的直径。
绑扎电缆用的电缆夹或电缆带应该安装在机箱的底部,以防电缆连接头受拉力而拉得太紧。电缆夹也可用于电缆电磁屏蔽的接地。 3.2 连接铜排
在铜排连接前,用户应仔细检查连接面绝对不能有污垢或其他污渍,如有的话应用软布或清洁剂(例如酒精)将铜排的连接面彻底地擦干净,处理完后立即接好铜排。
各单元电气连接的螺钉,必须按照下表规定的力矩拧紧。
螺钉尺寸: M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
M24
扭矩(Nm): 2.2 3.7
9
18.8
31.2
75.5
152.5 146.2
铜缆和铜排的连接在下列图中详细说明:
电缆接头
垫圈 弹簧垫圈
图 5 电缆与铜排连接
3.3 接地连接
主要接地铜排应安装在柜体的底部,接地电缆用螺钉连接到接地铜排上,采用螺钉连接并用扳手拧紧。接地电缆的另一端应可靠连接到电厂接地系统。
图6主要接地铜排的设计
4.结束工作
将所有的运输工具都取出,例如设备里的木支撑等(如果有的话)。
把设备周围所有不用的东西都清掉,例如包装用的材料或柜内的小段电缆等。
4.1.检查
z检查所有的母排连接和机架的连接,因为运输中这些部分是断开的。
z检查基座的固定。
z检查设备的防护等级是否满足,特别注意底盘和柜体顶部的电缆入口处。
z一般查看:外观、完整性、标记、外来异物、清洁度。
z检查电缆的连接和配线是否正确和完整,这些工作应该在现场完成。
z所有的保护导线是否都连接正确。
z关闭柜门。
4.2.特别说明
如果安装和配线工作中断时,做好下面的工作以便保护设备不脏、不受潮和不掉入外来的异物:
z关闭柜体所有的柜门。
z用塑料布盖好柜体。
z在安装地点加热或接通柜内的加热器电源(如果已安装)。
4.3.油漆损坏的修复
在运输和安装期间,对设备表面的油漆的严重损坏在调试前必须修复。
只可用聚亚安酯油漆来修复损坏的油漆表面,它可以保证完全地附着在原来的漆面上,用细毛刷可以修复擦痕和裂纹。
柜体前门的油漆如果大面积的损坏,这时整个门需要重新刷漆。