文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 老旧小区供热管网改造工程施工组织设计

老旧小区供热管网改造工程施工组织设计

老旧小区供热管网改造工程施工组织设计
老旧小区供热管网改造工程施工组织设计

施工组织设计

一、编制依据

1、寒亭区老旧小区供热管网改造工程施工图。

2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

(GB50242-2002)

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98)

5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

GB50236—98

6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)

7、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004)

8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等

二、工程概况

本项目是对寒亭区区委区政府小区、区检察院小区、区商业总公司小区、原区财政局家属院、区人社局友谊路小区、区人社区文化街小区、区市政工程公司小区、原房管局小区实施供热管网及楼内立管的改造。

由于本工程总工期约43天,工期紧,材料存放地、材料加工场地和安装施工场地狭窄。各个小区比较分散,且住户多。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。

三、施工准备

1、施工管理人员准备:

为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工

经验和组织指挥能力的人员任职,统一组织、管理、协调。由项目经理负责项目经理部的全面工作,下设各专业工种的技术、质检、安全、物资等部门,全方位控制工程的进度计划、技术质量、安检和日常管理工作。

(1)项目经理:对本项目负全责,是质量第一负责人。

(2)技术负责人:是本项目技术和质量的直接领导,协助项目经理对工程质量工作进行具体的组织和指导。

(3)工程技术部:协助技术负责人,负责组织施工图纸会审、技术交底、编制保证质量的技术措施,解决施工中的技术问题。(4)施工员:对所施工的工程质量负直接责任、检查所有材料成品、半成品的质量、按照规程、规范、设计图纸编写技术交底、指导班组施工操作,每个分项完成后,组织班组进行自检、互检、交接检,并及时填写施工技术资料。

(5)质检员:严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范进行施工,参加隐检,把检查中发现的问题及时反馈给有关人员、限期整改,并检查整改结果。

(6)施工班组:严格按照设计图纸、规程、规定施工,及时进行自检、互检,保证施工质量达到优良标准。施工班组为一个土建施工班组、两个管道施工班组,约投入50人。

2、技术准备:

依据甲方、设计批准的施工图,及时准确的做出施工预算,施工图预算经批准后送材料部门筹备。

设计交底后立即组织有关人员全面熟悉设计图及有关文件,领会设计意图,编制详细的分部工程实施性方案和各工序施工书面技术交底。组织工程技术人员、技术工人进行技术交底、工程内容交底、组织工人进行学习,使所有人员在进入施工现场前心中有数。

3、劳动力准备:

开工前认真组织安排好劳动力,开工后立即开展施工,劳动力安排见附表。

4、设备选型、主材审定:

按图纸、国家标准、施工进度计划,提前作好各种材料、设备、机具的进出场计划,确保订货质量及到货日期和数量。及时同甲方、设计及有关方面取得联系,明确各种材料、设备的供货渠道和特殊要求,然后按供货厂家资质等情况配合监理申报,获得批准后及时签订购货合同,确保材料、设备的到货时间。

5、主要施工机械设备及工具准备:

主要施工机械设备及工具需用量计划见附表。

6、现场临时设施:

若我公司中标,将积极落实施工所必须的临时设施,如现场办公场地、生产生活场地、仓储地点、临时用水、临时用电等。

四、施工进度计划

1、施工工期安排:

工程拟定2012年6月8日开工,2012年7月20日完工,并

组织验收。

2、施工进度计划表(见附表)

3、施工部署:

(1)总体施工部署:根据本工程工期紧,战线长,不可预见因素多的特点,分两个施工队平行施工。

(2)沟槽开挖采用机械与人工相结合,人工清槽底的方法进行施工。

(3)施工中严格按施工规范要求进行施工,加大协调力度,有施工作业面应灵活机动的积极施工,保证整体施工计划的落实。(4)生产组织:编制分部、分项工程计划,把任务落实到班组,实行“周计划、日检查”制度,每天由项目经理主持协调会,及时解决问题,保证工程进度计划的落实。

4、施工任务划分:

(1)土建作业队负责:所有沟槽(含工作坑)的开挖及回填施工(含砂垫层)以及路面恢复施工,支墩的浇筑等。

(2)管道安装作业队负责:负责直埋管道、阀门等的进场、下管、管道及阀门的安装,室内立管安装、管道水压试验及管道的冲洗、系统调试。

五主要分部分项工程施工方法和技术措施:

1、直埋管道工程施工方法和技术措施:

(1)直埋管道工程施工流程:

路面拆除、管沟开挖--铺砂垫层--管道安装及保温—支墩浇筑及固定支架安装--超声波检测焊口--防腐保温修补、管道接口保温--管顶填盖中砂—室内立管安装--水压试验--管道冲洗调试—路面恢复--竣工验收。

(2)土方开挖应按本设计要求,并根据实际情况进行调整。当现场条件不能满足开槽上口宽度要求时,应按《建筑基坑支护技术规程》JGJ120进行边坡支护。

(3)土方开挖前应制定对开挖范围内的各种障碍物(已有地下管线与构筑物、相邻建筑物和地上设施)的保护措施并取得有关单位的同意和配合。沟槽开挖采用机械开挖,人工清底,开挖前必须与甲方和有关单位协调地下是否有管线和电缆,采用人工开挖探坑的方法来探明地下管线和电缆等。

(4)管道焊口处需要人工开挖工作坑,管道两侧及底部的工作坑不得小于600mm。

(5)土方开挖时必须按有关规定设置沟槽边护栏、夜间照明灯及指示红灯等设施。

2、室外管道安装:

地下管线的保护

先向有关部门要求管线交底,以明确地下设施的基本位置,必要时先开挖样洞,以探明准确位置,便于施工,并保证各种预埋管线的安全,施工过程中,对暴露的管线采用支撑保护措施。(1)直埋管道保温材料为发泡聚氨酯,制作保温层前应进行管道表面抛丸处理,保证管道、保温材料、外保护层之间紧密接合。(2)直埋管道均采用焊接钢管焊接连接。施焊焊工必须持证上岗,焊工应持有符合现行国家标准[现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范]GB50236规定的有效合格证,应在合格证准予的范围内焊接;设专人防火。

(3)沟槽开挖

混凝土路面开挖使用人工开凿,管道土方沟槽采用挖掘机开挖为主,人工清底为辅。开挖过程中,注意观察土质变化,对有塌方迹象的路段采用支撑围护。

挖掘机开挖至槽底标高10~20cm左右,预留槽底土不挖,由人工清除,修整槽底。

槽边单面堆土高度不大于2米,距沟槽边缘距离不小于1米。沟槽挖好后,采用机械和人工进行下管,注意不要破坏保温层;管

道运输、储存过程中应采取封闭端口等保护措施,不得损伤外保护层和端口。

(4)管道任何位置不得有十字形焊缝;管道支架处不得有环形焊缝;在有缝钢管上焊接分支管时,分支管外壁与其他焊缝中心的距离,应大于分支管外径,且不得小于70mm。

(5)焊缝表面质量检验应符合下列规定:检查前应将焊缝表面清理干净,焊缝尺寸应符合要求;焊缝表面应完整,高度不应低于母材表面,并与母材圆滑过渡;不得有表面裂纹气孔夹渣及熔合性飞溅物等缺陷;咬边深度应小于0.5mm,且每道焊缝的咬边长度不得大于该焊缝总长的10%;表面加强高度不得大于该管道壁厚的30%,且小于或等于5mm;表面凹陷深度不得大于0.5mm,且每道焊缝表面凹陷长度不得大于该焊缝总长的10%;焊缝表面检查完毕应填写检测报告检测报告。

(6)管段连接处焊接完成后应进行100%超声波探伤,焊接不合格者应返工。

(7)每天施工收工前,必须将管道敞口处临时堵好,不得有污水、污物流入管内。

3、固定支架安装:

(1)管道就位前,必须按设计要求间距、材料将管道支架制作好,并固定牢固,保证管道的坡度和坡向。

(2)管道水压试验前,必须将固定支架做好,以免造成管道移位。

4、室内立管安装:认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位置等施工草图,安装应从进楼开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,

对准调直时的标记,要求丝扣外露2~3扣,并清掉麻头依此方法装完为止。

5、打压、防腐、冲洗、调试:

(1)管道安装完毕后应进行强度试验,强度试验压力为0.9MPa。首先将压力升高至0.9MPa并维持10分钟,无渗漏、无压降后,将压力降至0.6MPa并维持30分钟,无渗漏、无压降为合格。(2)管道全部安装完成后应进行严密性试验。严密性试验压力为0.75MPa。将压力升高至0.75MPa,管道、焊缝、管道附件无变形和渗漏,稳压1小时后压降不大于0.02MPa为合格。

(3)严密性试验合格后进行接口保温。保温时应首先清除管道表面油污、水分和其他杂质。接口保温采用套袖连接,套袖与管道保护外壳之间采用热熔焊连接,连接完成后做气密性试验。气密性试验合格后进行聚氨酯发泡,发泡时环境温度不得低于10℃。

(4)系统运行前应进行管道冲洗、消毒:管道安装完毕,验收前应进行冲洗消毒,使水质达到规定洁净要求,做好管道冲洗消毒验收记录,并请有关单位验收。

(5)预留接口管端应设置盲板,并采用末端套管将管端严密密封,保温材料不得外露。

6、回填:

(1)沟槽经隐蔽工程验收合格后,应及时进行回填。回填前应先将槽底杂物清除干净;回填土应分层夯实;回填土中不得含有碎砖、石块及其他杂物。

(2)直埋保温管道沟槽回填时,还应符合下列规定:回填前,应修补保温管外护层破损处;回填砂填至管顶以上15cm,管顶应采用轻夯夯实;管道接头工作坑回填可采用水撼砂的方法分层撼实;弯头、三通等变形较大区域处的回填应按设计要求进行;设计要求进行预热伸长的直埋管道回填方法和时间应按设计要求

进行。

(3)回填土铺土厚度应根据夯实或压实机具的性能及压实度要求而定,且每层松铺厚度不大于25cm,原路面时,应用石屑分层回填夯实至砼路面底层。

(4)供热管线与其他地下设施交叉部位或供热管线与地面上建(构)筑较近部位,其回填施工方案应征得有关单位同意。(5)回填的质量应符合下列规定:回填密实度应逐层进行测定,一般部位压实度大于93%,车行道下大于95%。

(6)检查井

检查井采用标准图集,详见排水施工说明。

检查井砌筑满足以下要求:

在浇筑的基础上面放线铺筑砂浆后,砌筑砖墙。砌砖时,上下错缝内外搭接,灰缝砂浆厚度10mm。砌筑随时掌握井内尺寸,并随时将挤出的砂浆抹平。并用1:2防水砂浆抹面,抹面厚度20mm,并注意湿润养护,对接入的支管随砌随安。

六冬、雨季施工措施:

1、土方开挖前,要在工作区域四周做好挡水围堰,防止区域以外的雨水流入,土方开挖中应随时做成一定坡势,以利集水外排。

2、沟槽开挖好后,应及时组织验槽、记录、安排铺砂垫层,尽量减少基底暴露时间。

3、雨天不能吊管下管和露天焊接作业,露天焊接要搭设防雨棚。吊装作业突然遇雨时,必须对已就位的管道和构件做好临时支撑加固后,才可收工。

4、现场临设搭设必须符合防雨要求,防洪器材要齐全有效。大风、大雨后必须进行检查、记录,经确认无误后才能进行作业。

5、回填土应在晴天进行,严格控制回填土的含水量。

6、施工间隙要采取有效措施,堵严管口,防止雨水泥浆灌入管中。

7、材料堆放场地要求采取切实有效的防水、隔潮措施。材料堆放高度要符合有关安全要求。

8、各种机械设备和电气设备要采取有效的防雨、防潮、防淹措施,并按规定接好接地、接零保护装置。

七、质量目标和保证措施:

1、质量目标:合格,争取优良。

2、质量标准见下表

a、焊缝质量标准:

b、钢管安装允许偏差及质量标准:

3、质量保证措施:

a、坚持严格“三检制”,即自检、互检、交接检,并履行严格的交接签认制度,做到层层把关,各道工序检查合格后才允许进行下道工序,把质量隐患消灭在施工过程中。

b、严格质量标准交底,提高质量意识,使所有施工人员人人懂得质量标准,层层把质量关,杜绝因质量问题而引起的返工现象。

c、严格执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《城镇供热管网工程施工验收规范》,不得擅自降低标准或借用其他标准。

d、虚心接受质量监控人员的意见,并及时加以改正,质量监控人员有权下达因质量问题的停工通知。

e、严把材料质量关,仔细审查材料进货渠道和材质证明,杜绝不合格原材料进入施工现场,施工人员和有关部门有权拒绝使用不合格原材料,并及时向有关部门或人员反馈信息。

f、制定严格的质量奖惩制度,做到奖惩分明,确保工程施工质量。

g、质检人员严格进行各道工序的质量评定工作,及时将质量信息反馈到有关领导和部门。

h、隐检工程在隐检前进行专门质量检查,在未达到合格标准前不得进入下道工序施工,隐检工程检查由各专业工程师、汇同设

计单位、

建设单位、监理单位共同按系统、部位、工序进行,验收合格后及时填写记录单由参检人员签认。

八、安全保证措施:

1、机构设置:

项目经理部设专职安全监控员,监控全部施工过程的安全管理工作,协调施工现场及各相关部门的安全管理事宜,施工班组直接负责施工现场安全施工管理工作。

2、安全目标:

杜绝安全隐患和安全事故,确保工程安全施工。

3、临时用电要求:

a.持电动工具在露天、潮湿场所或在金属构架上操作时,必须用二类手持电动工具,并应装设额定动作电流小于15mA,额定动作时间小于0.1s的漏电保护器。

b.手持电动工具的负荷必须采用耐气候型橡皮护套铜芯软

电缆,并不应有接头。

c.手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关必须完好无损,使用前必须作空载检查,运行正常方可使用。

d.手持电动工具的保护零线,应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内,其截面大于1.5平方毫米,其芯线颜色为黄/绿双色。

e.焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方,焊接现场不准堆放易燃易爆物品,交流弧焊机变压器一侧电源线长度小于5m,进线处必须设置防护罩。

f.焊接机械二次线宜采用THS型橡皮护套铜芯多股软电缆,其长度应小于30m。

g.在潮湿和易触电场所照明,电源电压应小于36V,在特别潮湿的场所,导电良好的地面等处,照明的电源电压应不大于12V。

4、保证措施:

a.建立完整的安全管理制度,做到有章有序,有法必依。

b.严格执行安全技术交底制度,提高安全意识,履行安全技术交底交接手续,把安全施工贯穿在施工的全过程。

c.施工中严格执行安全操作规程,杜绝野蛮施工,消灭不安全隐患,确保安全施工。

d.穿越通行道口按要求设置安全护栏,并设明显的警示标志。

e.管道运输、装卸、下管和对口必须设有专人指挥,协调配合,防止伤人。

f.特殊工种必须持证上岗,非特殊工种人员禁止使用专业机具。

g.电器设备必须有专职人员统一管理,并持证上岗,电气设备必须安装漏电保护装置,且装置必须齐全,灵敏,有效。

h.管材存放必须符合安全规定,固定牢固,禁止超高堆放,防止伤人。

i.备足安全防护用品,施工现场必须佩戴相应的安全防护用品。j.安全管理人员加强安全监督管理,发现隐患及时纠正处理,检验严格的安全管理台帐,及时向有关人员或部门反馈安全管理信息。

k.现场暂存堆土,必须采用绿网覆盖,以免扬尘造成环境污染。九环境保护及文明施工

1、环保措施

a.土方施工:清理场地的废料和施工弃方应统筹安排,不得乱堆乱放,弃土点选取应远离排灌系统和农田水利设施,尽可能选择荒地。

b.生活用水注意卫生,饮水应消毒,注意办公及生活区环境保护。

c.生活废水应排放在指定地点,禁止乱泼乱倒,试验用水如管道冲洗试压等水应引致指定地点,严禁自流。

d.防尘:粉状细料存放应遮盖或适当洒水润湿,运输时用帆布覆盖。开挖沟槽两边的堆土应采用绿网覆盖,减少扬尘。

e.防止噪音、废气:施工所用机械车辆设备按工艺要求使用,尽量减少噪音、废气污染。施工噪音应符合《建筑施工场界噪音限》(GB12532-1990)的规定,严禁夜间施工。

2、文明施工措施

a.组成文明施工领导小组,全部施工现场均需设置围挡,并设置警示标志,现场门口挂牌,各种规章制度上墙。

b.现场昼夜保持清洁卫生,按建立的规章制度检查落实,经常检查奖罚分明。施工中保护好现况的地上地下构筑物和管线。

c.利用工间休息和下发文明施工学习材料,对进场职工进行文明教育,通过标语、班前教育等多种形式来提高职工的文明施工意识。

d.由于施工给人们的生活和出行带来不便,要做好宣传和解释工作,取得群众对施工的理解和支持。

e.禁止在施工中嬉笑打闹,大声喧哗,文明礼貌,文明施工。

十、工期目标及保证措施

(一)工期目标

本项目的总工期为43日历日,2012年6月8日开工,2012年7月20日竣工。

(二)工期保证措施

如果我方中标,二天内完成项目经理部的人员组织、机构建立。将精心组织,科学管理,投入先进的机械设备和具有丰富经验的施工队伍进行施工,做好个阶段的工期目标,为此我方将采取以下措施:

1、做好施工准备工作

对参加管理人员做好岗前培训,使他们从思想上认识到本项目工程的重要性,决不辜负业主对我们的信任,发扬我们能征善战的优良传统,创建我们在本项目工程建设中的第一信誉度。积极组织工程技术人员,做好施工图纸和现场的核对,充分做好临

时设施等一切准备工作,为下一步工作创造先决条件。

2、劳力机械保证

为完成好本合同段的施工任务,要配备足够的劳力和机械,同时考虑了提前预留有足够的机动劳力和机动机械,在必要时进行补充。

3、实行项目管理法

为完成好本合同段的施工任务,成立项目部,下设各分队,由项目不统一指挥、统一调度。

(1)按施工先后顺序合理布置施工力量,做到先主后辅紧凑进行,统筹安排,互为条件,互创局面,争取提前完成任务。(2)搞好施工计划管理,我方在中标后,详细编制实施性施工组织设计,报驻地监理工程师审批后认真执行,在执行过程中,根据总施工进度图和日、旬、月计划安排,阶段目标逐日派计划管理人员对施工过程的实施情况收集、汇总、研究,找准质量、效率和缩短工期的最佳结合点进行逐步完善计划实施,并预测可能有影响进度的隐患存在,迅速向项目经理提出解决办法或调整施工计划,以日、旬、月进度的落实保证工程的顺利进行。(3)延长作业时间,在施工旺季或对于一些制约工期的工程,增加职工的有效工作时间,加班加点,进行有机的突击性施工,在保证质量的基础上抢工期。

4、后勤保障

后勤人员要向施工第一线提供良好的生活条件、工作环境,并做好保障供应工作,同时要关心职工的生活,解除职工的后顾之忧,让他们安心工作。

5、施工条件保障

加强环保及地方工作,对施工现场内外便道在运输过程中要经常洒水养护,防止尘土飞扬。处理好与各个部门的关系,维护其利益,以便去得他们的理解、支持、帮助。

十一、工程档案管理:

本工程的工程档案分为两部分:一是工程交工技术档案,主要包括能证明工程质量的可靠程度及工程使用、维护有关的一切文件材料,随工程交工一并提交有关单位存档备用;另一部分是施工单位积累的施工技术资料、经济资料和管理资料。

工程交工技术档案应包括以下文件:

1、开工报告;

2、设计变更、工程更改洽商单;

3、施工组织设计、施工方案;

4、施工技术交底;

5、材料、设备出厂合格证及化验单;

6、基础验收记录和安装调整记录;

7、隐蔽工程检验记录;

8、耐压、试运转记录;

9、中间交工验收证明;

10、未完工程处理协议书;

11、停工、复工报告;

12、分项、分部、单位工程质量检验评定、验收;

13、竣工测量报告;

14、竣工验收单;

15、竣工图。

供热管网施工方案72732

目录 一、施工方案及技术措施 二、质量保证措施和创优计划 三、施工总进度计划及保证措施 四、施工安全措施计划 五、文明施工措施计划 六、施工场地治安保卫管理计划 七、施工环保措施计划 八、冬季和雨季施工方案 九、施工现场平面布置 十、承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作 十一、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 十二、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险措施 十三、对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案 十四、与发包人、监理及设计人的配合 十五、招标文件规定的其他内容

一、施工方案及技术措施 首先,要派专业人员查明地下管线及其他设施的具体情况,若有,应当及时向建设单位管理部门汇报,进行妥善处理,方可开工建设。同时要认真保护好地上各种建筑设施,方便于我,利于他人。 (一)现场准备 1.做好施工现场的“三通一平”,施工场地应按拉坡方式进行平整,形成内高外低,防止雨水倒灌。 2.设置一预制场地,将工程所需预制构件集中预制,集中供应,便于控制构件质量和便于操作。 3.做好现场临时设施和办公场所的搭建,根据施工现场实际情况进行合理的施工平面布置,临设和办公场所设置离生产区距离不少于300m。 4.布设水平地埋临时管网用于施工用水,施工用电根据施工高峰期用量进行配置五芯地埋电缆,并设置配电室和低压配电屏。 5.根据施工段开挖情况,对开挖施工路段进行维护,采用钢管

搭设牢固,并设置明显的标志(挂红布、刷红白相间油漆、夜间需挂红灯)。 6.提出各种材料的用量计划,按工程进度情况上报,为保证材料计划的准确性,设专人校核,项目经理审批后方可实施。 7.根据工程特点,组织所需机械设备及时进场,派专人对机械设备检查和保养,确保施工期间机械设备工作状态完好。 (二)施工工艺流程

供热老旧管网改造工程质量保证措施和创优计划

供热老旧管网改造工程质量保证措施和创优计划 1、质量方针 让顾客满意,对工程质量负责;遵规守法,持续改进质量体系;树立全面质量管理(TQC)的管理思想,实行全面、全过程和全员参与的质量。承诺的质量指标和违约责任承诺 2、本项目的质量控制重点 根据以及我公司类似工程的施工经验,按照我公司内部的质量管理文件的要求,对本项目的关键工序、重点部位设置质量控制点,编制质量检验计划,为施工过程中的质量控制打下良好的基础和依据。本项目质量控制的关键部位: 2.1、材料的控制:PE-RTⅡ型管材的复检,材料标识清晰、详细、明确,避免用错材料。 2.2、土建工程:土方开挖;砖砌阀门井;混凝土路面及沥青路面拆除并修复等;小区其他公用设施的拆除与修复,公用设施及材料拆除中可利旧部分摆放整齐避免破损及影响车辆行人通行(如方砖)。 2.3、供暖管道安装工程主要是PE-RTⅡ型管道焊接及螺

旋焊缝钢管; 2.4、焊接工程焊接材料和焊工、焊接方法、无损检测等方面的控制; 3、承诺的质量指标: 我公司已建立并实施质量保证管理体系,并通过ISO9001质量体系认证。如果我方中标,我方郑重承诺:认真贯彻ISO9001标准,建立健全项目部质量管理体系,工程质量达到国家现行验收标准和规范规定的合格标准。贯彻标准,明确岗位职责,配备足够的人力资源,设备物资资源,落实各个质量环节,保证质量的受控状态,以良好的工程质量和服务质量,实现对用户的承诺,把优质的产品奉献给社会和用户最终达到合格标准。 根据我公司的企业精神和管理方针、目标,结合某市2016年集中供热老旧管网改造工程第4标段吉炭小区的工程特点和具体工程内容、类似项目的施工经验,制定本项目的工程质量目标如下: 质量标准为工程质量符合国家及行业现行标准、验收规

浅谈老旧小区供热管网改造问题

浅谈老旧小区供热管网改造问题 集中供热是一个系统工程,它是由热源、管网和热用户整个系统有机地联系起来,供热管网是向热用户输送和分配供热介质的管线系统。 随着城镇化的推进,国内各省市的集中供热事业发展迅速,供热能力也在不断加强,同时也产生出大量超期服役的供热管线。像北京、郑州、济南等省会城市,运行15年以上的供热管线,可以说比比皆是。 对于老旧小区来说,小区内供热管网由于设施运行年代较长,技术水平落后,跑冒滴漏、爆管现象时有发生,严重影响到供热安全与供热质量,同时也增加了能源消耗和污染物的排放。本文将对老旧小区供热管网存在的问题进行分析,希望能给予相关人士提供重要的参考价值。 一、老旧小区供热管网存在的问题 (一)老旧小区供热管网中的组件,如管道、阀门、支架、表计、保温等,缺乏应有的维护,造成供热设施不同程度的腐蚀和损坏。支架倾斜、错位,保温层破损严重,阀门锈蚀无法开关等等,是老旧供暖小区中最常见的现象。一旦管线泄漏,停暖抢修,将会给小区整个供热系统造成巨大冲击,也会影响到其他区域内的正常供热。另外,泄漏往往同时造成庭院、楼道或者用户室内积水,带来经济损失。

(二)老旧小区供热管网管径、用热负荷、设计参数等不匹配,管网水利失调严重,又缺少必要的控制和调节手段,造成各楼栋、各单元冷热不均,用户投诉量大。 (三)由于供热体制改革滞后,个别小区仍是由物业或开发商自行负责供热。在前期供热管线建设过程中,选用管材、保温、补偿器

及阀门等材料时,并未按设计进行选材。在施工过程中,施工单位偷工减料,未按国家相关标准进行施工,造成施工质量差,致使供热管网及设施在运行过程中,未老先衰,存在隐患。 还有一些小区,大部分的供热管网都是由用热单位集体建设的,并且委托参建单位负责管理。随着时间的推移,一些房屋产权、单位产权也发生了变化,使供热的产权问题十分的复杂,逐渐形成了无人负责的情况。 (四)随着市场经济形势的变化,供热管网的施工成本也在逐年递增,但老旧供热小区内物业、业主等,往往会因为价格过高而放弃改造施工。 二、老旧小区供热管网改造方案 1、供热管网总体布局 供热管网在设计时,要按照小区热负荷情况进行总体规划,合理进行管网水力计算和管径选型,合理布局小区内供热管道走向。在规划过程中不仅要对当前的情况进行考虑,同时要对未来进行预算和规划,所以在实际设计中要符合实际情况,但是也要给将来留下发展的余地。 2、管网敷设方式 在以前的供暖管道敷设中,主要是采用地沟敷设方式,该种敷设方式存在较多问题。其中地沟敷设管道主要是使用岩棉保温材料,此材料的防水性能及保温性能较差,导致管道长期处于湿热的环境中,供热热损失较大,管道寿命短。改造方式可采用直埋敷设,管材采用

某热力管网改造工程施工方案

施工方案

第一章总体思想

一、施工程序 其建设内容包括直埋式聚氨指保温管道安装,阀门井砌筑,板式换热机组及配套安装及调试,管道及管件安装、阀门安装、管道支架安装、管道及支架防腐保温等。 施工工艺安排。 施工前准备――障碍设施拆除处理――土石方挖掘――管道铺设安装――阀门、安装。――入户装置井、阀门井砌筑――管道及附属阀门试压――通过回填。 2、施工程序。 二、总体设想、安排 依据设计施工基础资料和技术文件要求,工程质量:合格。本工程项目的材料施工执行国家、辽宁省、大连市现行工程质量验评标准。 1、尽量减少施工用地,使平面布置紧凑合理。管线施工流动性很大,应搭设便于搬迁的工具材料库。

2、遇地下文物、通信设施其他管线交叉作业时,应于24小时内及时通知建设单位及相关部门,并采取措施做好现场保护工作。 3、施工现场注意防火要求及做好环境卫生工作。 4、做好雨季施工方案的预案,防止沟槽坍塌,排水措施切实可行。 5、施工质量方面设专职质检员现场旁站,严格按规范规程要求施工,确保管路打压、埋深满足设计要求,保证施工有条不紊。 6、避免出现安全事故,设专职安全员,现场检查和安全交底,本着“安全第一,预防为主”的原则和方针安排好生产,对重点、关键部位进行反复检查,防止出现安全隐患。 7、砌筑工程采用JZC-350搅拌机,集中搅拌砂浆、混凝土,用于构筑物砌筑。 8、打压设备安全可靠,采用4DSY/120--400试压泵两台,自卸汽车用于余土外运。 9、施工现场要保持清洁,对于破坏的道板花草树木要及时恢复;做到不影响周围群众的正常生活休息。 10、对于末回填的管沟、阀门井室、夜间要设置防护栏、安全警示灯;避免造成安全事故。 三、总体设想依据。 采用国家及辽宁省现行的施工技术规范。如《建筑施工规范》、《建筑施工手册》、《工程建设标准强制性条文》、《建筑安装工程施工技术操作规程》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《砌体工程施工及验收规范》、《采暖与卫生工程施工及验收规范》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》等。 针对管道安装工程还应符合以下标准。 1、《城市供热管网工程施工及验收》规范JJ28-89; 2、《城市直埋供热管道技术规程》GJJ28-89; 3、《高密度聚乙烯护管聚氨脂泡沫塑料予制直埋保温管》CJ/T144-2000 4、城镇供热管道工程技术规程》CJJ/T81-98; 5、城市供热管网工程施工及验收规范CJJ34-2002》

市政供热管网施工技术方案创新

市政供热管网施工技术方案 1、工程概况及特点 1.1工程建设概况 本次供热管网工程位于乌鲁木齐市新市区拆并小锅炉小西沟下庄子二次管网工程。供水温度95℃,回水温度70℃,管道设计压力1.0MP,耐温10℃0。管道采用20#无缝钢管,最大管径为300mm。 1.2建筑设计特点 本工程主要是在现有的公路、绿化带上、门面房前及居民小区内以土方开挖、砌井及钢筋砼井、钢筋砼固定墩、供热管线安装、土方回填为主,工程量大,工序简单,质量要求严等特点。 1.3结构设计特点 本工程为供热二次(直埋)供热管道,管道DN≥200mm。的采用高频螺旋钢管,材质为Q235-A或Q235-B,管道DN≤150mm的采用无缝钢管,材质为20号钢。钢制部件材质的选择必须满足GB/T12459-90、GB/T1340-92和SY5257-9l中的加工要求。保温外护管采用高密度聚乙烯塑料管,密度为940~965Kg/m3拉伸屈服强度不应小于19Mpa,断裂伸长率不应小于350%,高密度聚乙烯塑料管的纵向回缩率不应大于3%,聚氨酯泡沫保温层材料要求密度为60~Kg/m3,抗压强度不小于0.2Mpa,吸水率不得大于0.3%,导热系数不大于0.027W/m.K。管道周围用中砂回填作为保护层。检查井底板为C10砼,井壁为M7.5水泥砂浆砌筑Mu砼砌体及C30钢筋砼。管道阀门有截止阀和偏心蝶阀,均为法兰连接,金属密封。管沟沟底夯实后填细砂,厚度为100mm,敷设管道后,分层填砂(每层100mm)至管顶上方100mm,在供水管与回水之间通铺一道标志砖,然后回填土,回填土分层夯实。管道设砼支墩,2200×1200×1300;2600×1200×1400,HPB235级钢筋(Φ)C20砼浇筑,设钢制固定架。管网设有检查井、盲沟和补偿井。检查井底板采用素砼,下设砼垫层,井壁采用Mb7.5水泥砂浆砌筑MulO砼块(设爬梯),井室内外壁均抹25厚1:2.5水泥砂浆,内掺适量防水剂,井底设集水坑,盖板采用钢筋砼板,设有人孔、井座和井盖。肓沟采用砼基础,侧壁采用M7.5水泥砂浆砌筑MulO机制红砖,内外壁抹面,铺钢筋砼盖板。管道穿墙处均大于保温管外径一号的钢制套管,保温管与套管之间的缝除用岩棉或油麻丝填实。波纹补偿器均采用全埋型波纹补偿器(ZQM型),补偿器的安装由厂家指导安装,补偿器安装在管道安装完后,在其安装处截断直管段,安装补偿器,以确保同心度。 1.4设备安装设计特点 本工程采用预制保温管有补偿直埋敷设方式,管线敷设按面向热源方向:左供右回。1.5工程施工特点 (1)工程开工日期:2007年7月2日,竣工日期:2007年8月20日,日历天数为49日。 (2)本工程施工应根据现场的实际情况进行分段分片施工,确保道路畅通及行人安全。 (3)本工程施工施工期间应确保施工现场的环境卫生,施工车辆进出途径道路需安排专人洒扫,保持其清洁卫生。 1.6建设地点特征 本工程全部在现有公路、绿化带上、门面房前以及居民小区内施工,现场土质类别为三类土,地下设施较为复杂,对已有的给水、排水、电缆、通讯电缆等,土方开挖时应注意保护。当管线中心线距离地面建筑物不足3米或管线挖深超过2米时,均应加支撑,以防坍塌。 综上所述:只有掌握本工程的自身特点,才能在施工过程中做到有的放矢,才能把施工质量和施工进度时刻把握好,达到合同要求的质量目标和施工进度目标。 2、施工准备计划

供热管网及换热站改造工程补水泵安装施工方案及方法

供热管网及换热站改造工程补水泵安装施工方案及方法 1、补水泵主要特点 高效节能:由电机学公式可知,系统电机功耗与电机转速成立方关系,在水压不变时,水泵出水量与电机转速成正比关系。本设备采用恒压量工作方式,当用水量减小时,系统保持管网恒压,通过降低水泵转数来减少供水量,耗电量按立方特性降低。例如,供水量为额定值的80%,电机能耗为额定值的51.2%〔(0.83)〕节电量为48.8%,通常选用水泵流量比实际用水量大20-30%;而且高峰低谷用水量差额相当大,变频恒压供水实际使用中节电非常可观。 减少污染,因取消了水塔,高位水箱,减少了二次污染。 设备投资省占地面积小。 本系统与其它供水方式比较,由于主要设备只是控制柜及水泵(稳压罐自选),节省了大量的设备占地面积,从而大幅度节省了土建投资,而且就设备本身投资而言,供水量

越大,采用变频恒压供水设备的价格优势就越显着。 2、适用范围 无负压增压供水设备供水压力0.15~2.0MP,供水高度10-200米,单套设备每小时供水量10~50000m3/h,可用于大、中、小型自来水的配套改造;可用于企事业单位、住宅区、农村的生产、生活、办公用水。 无负压增压供水设备通过微机设定用户所需的供水压力,当用户的用水量增加,微机检测到自来水的压力低于用户所需的用水压力时,微机会自动控制变频器启动,管网压力调节系统工作,直到使管网压力增加到用户所需的用水压力时,微机控制变频器输出一恒定的频率,管网压力调节系统以一恒定的压力运行,保证用户用水压力恒定。当用户的用水量减少,自来水的压力逐渐恢复到用户所需的用水压力,微机控制变频器输出的频率逐渐降低直至增压泵停止运行,系统充分利用了自来水原有的压力,又保证了用户供水压力的稳定。 3、补水泵电控性能

老旧供热管网改造工程施工设计方案

施工组织设计

第一章施工方案 (3) 第二章施工总平面图 (17) 第三章劳动力计划安排 (18) 第四章材料供应安排合理 (18) 第五章关键部位施工方法 (20) 第六章工期计划及保证措施 (36) 第七章工程质量、进度、安全生产主要保证措施 (38) 第八章机械设备配置 (53) 第九章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议 (53) 第十章在施工中采用新技术、新材料、新工艺、新设备 (54) 第十一章施工现场采取环保、消防、降噪声、文明等施工技术措施 (55) 附表:拟投入的主要施工机械设备表 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 劳动力计划表 计划开、竣工日期和施工进度网络表 施工总平面图 临时用地表

第一章施工方案 第一节工程概述 本工程为牡丹江新华供热有限公司老旧供热管网改造工程施工工程,建设规模为管长5.521公里,管径DN300~DN700,主要工程内容为直埋敷设管网土建、安装管道工程。 1.设计依据 (1)、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》CJ/T114-2000 (2)、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管件》CJ/T115-2001 (3)、《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ/28—2004 (4)、《城市热力网设计规范》CJJ34—2010 (5)、《城市直埋供热管道工程技术规范》CJJ81—98 (6)、《工业设备及管道绝热设计规范》GB50264-97 (7)、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB20536-2011 (8)、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 2.直埋管道 管位:牡丹江新华供热有限公司老旧供热管网改造工程施工,室外直埋保温管5.521公里 敷设补偿方式:管线为直埋敷设。 管件、管材:管材为DN600、DN400、DN350、DN300、DN200、DN150等保温管。

室外热力管网施工组织方案

室外热力管网施工方案 1 围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.1.2 管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 2.1.3 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 2.1.4 附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。 2.1.5 型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.2.2 工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。 2.3 作业条件: 2.3.1 安装无地沟管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。 2.3.2 安装地沟的干管,应在管沟砌完后,盖沟盖板前,安装好托吊卡架。 2.3.3 安装架空的干管,应先搭好脚手架,稳装好管道支架后进行。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 3.1.1 直埋: →防腐保温 放线定位→→挖管沟→管道敷设→补偿器安装→水压试验→ →砌井、铺底砂 防腐保温修补→填盖细砂→回填土夯实 3.1.2 管沟: 放线定位→挖土方→砌管沟→卡架制安装→管道安装→ 补偿器安装→水压试验→防腐保温→盖沟盖板→回填土 3.1.3 架设: 放线定位→卡架安装→管道安装→补偿器安装→水压试验

北京市老旧供热管网设施改造方案

北京市老旧供热管网设施改造方案

供热信息平台的统计,全市因设施老旧失修问题造成的质量投诉重点小区有 200 余处。特别是在严寒期,供热设施难以达到温度要求,居民反映强烈。 (三)供热管网缺乏质量调节和能耗计量手段,不但造成水力工况失调,冷热不均,而且由于没有计量造成了粗放运行,责任不清,浪费严重。 三、问题分析 (一)产权责任不清 城市供热的发展历经了一个社会单位集资发展建设的过程。二次供热管网以及社会供暖设施大部分是由用热单位集资联建的,并委托某一参建单位负责管理。随着时间及单位的变迁,特别是房屋产权的私有化,使供热管网设施的产权关系变得十分复杂,逐步形成了供热管网及设施无人投入的局面。 (二)企业资金不足 由于供热体制改革滞后,供热价格长期未理顺、各种原材料涨价因素 10 余年未调整,特别是各种原因造成的欠费问题,使供热单位入不敷出,无力对管网设施进行投入和更新改造,造成供热管网及户内采暖系统年久失修,设备老化,跑、冒、滴、漏严重。 (三)企业机制缺陷 当前,全市供热的企业化程度比较低,在现有供热单位的 5590 余座供热锅炉房中 90% 是由单位后勤部门负责管理。这部分供热管理简单粗放,人员变动不固定,设施维护不到位,设备设施老化严重;特别是一些联片供热和联建单位的供热管网及设施长期处于无人投入与管理的困境。 (四)设施先天不足 当前,大部分供热管网是 90 年代以前修建的。其敷设方式大部分为半通行或不通行地沟,砖混结构,防水性差。特别是老旧小区排水系统失修,大量污水借供热地沟排放,沟内积水严重,供热管道长年浸泡,管道保温破损脱落,管道及阀门腐蚀严重,大量热能损失在管网输送上。另外,一些开发商在小区建设中选用管材、保温、补偿器及阀门等材料时,并未按设计选材施工;在施工过程中,施工单位偷工减料,造成施工质量差,致使供热管网及设施在运行过程中,未老先衰,存在隐患。 (五)控制手段落后 由于供热管网是由各个供热单位自行管理,受资金和能力限制,对供热初调节不是很重视,约有 70 %以上的管网没有设置调节装置及计量装置,使得供热管网的自动化水平很低,无法实现手动或自动调节,造成水力失调现象十分普遍严重,运行时大多采用“大流量、小温差”的不经济运行方式,不但造成了热能、电能及水资源的极大浪费,同时也严重影响了居民冬季的采暖质量。 四、实施方案 (一)改造原则 消除隐患,确保安全运行的原则;降低能耗,提高输送效率的原则;突出重点,分期逐步推进的原则;实施改造与供热发展结合的原则;实施改造与供热计量结合的原则;企业筹资与政府补助结合的原则。

××年××供热二次管网改造工程项目建议书

一、项目概况 1、工程名称:2012年××××××供热二次管网改造工程。 2、项目估算总投资:1638.9万元。 二、概述 1、编制依据 (1)××××××××××××总体规划(2003-2020)(2)××××××××××××集中供热专项规划(2008-2020) (3)《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010) (4)《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98)(5)《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 (6)《空气环境质量标准》GB3095-1996 (7)《采暖通风与空气调节设计规范》CB50019-2003 (8)建设部建设标[1996]628号《市政工程可行性研究投资估算编制办法》

(9)建设部建设标[1996]309号《全国市政工程投资估算指标》 2、编制原则 (1)、在××××××××××××总体规划及供热工程专项规划的指导下,根据国家现行的有关法规、规范和标准,结合××××××供热规划及××××××的实际情况,进行本项目的建设研究和设计。 (2)、根据城市基础设施统一规划,分期建设的方针,在工程设计中充分考虑近远期相结合,平面布臵采用近期为主,兼顾远期建设,更好地发挥投资效益,从而加快实现社会和环境效益。 (3)、要有高标准、超前的意识,做到技术先进、经济合量、安全适用、管理方便、兼顾环保。 (4)、根据××××××的地形趋势,本项目供热管网尽量与其他管网工程方案有机地结合起来。 (5)、积极稳妥地采用先进技术和新材料、新产品,节能降耗,提高智能化、自动化水平,使供热工程方案与××

××××日益发展的现代化水平相适应。 3、编制内容 (1)遵照××××××城市总体规划,提出切实可行的供热工程建设方案 (2)对推荐方案进行技术设计; (3)提出工程建设投资估算、资金筹措方案和实施计划; 三、××××××概况及自然条件 1 、地理位臵 ××××××位于××××××东部,北与××××××接壤,东与通辽市、××××××市毗邻,南与××××××相连,西与××××××接壤。距××××××市××××××公里,距××××××市××××××公里,距××××××市××××××公里,距××××××60公里。

热力管网管道施工方案

热力工程施工方案 第一章编制依据、原则 一、编制依据 (一)赤峰市桥北地区集中供热体系(供热管网)工程招标文件。 (二)赤峰市桥北地区集中供热体系(供热管网)工程施工设计图纸 (三)相关规范、标准 (四)《城镇直埋供热管道工程技术规范》(CJJ/T81-98) (五)《城镇供热管埋网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) (六)《工程测量规范》(GB50026-93) (七)与该工程有关的国家施工规范及施工验收标准: 1、《钢筋结构工程施工及验收规范》(GB50204-95) 2、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002) 5、《市政基础设施工程资料管理规定》(DBJ01-71-2003) 二、编制原则 (一)满足业主针对本工程质量、进度、安全、文明施工等各方面提出的要求。 (二)根据工程地质条件,结合穿越管沟、多条现况管线的状况,施工中通过对技术、经济的综合比较,选择合理施工方法、技术措施,确保在满足业主对质量和安全要求的基础上按期完成工程。 第二章工程概况及特点 一、工程范围及内容 城关地区城东锅炉房集中供热体系(供热管网)工程。 二、供热管网敷设方式:全部采用直埋方式敷设。高温水管道采用有补偿方式,低温水管道采用无补偿全埋技术。 三、补偿方式:高温供水管道采用轴向波纹补偿器。 四、供热参数:供水温度130℃,回水温度70℃;压力:1.6Mpa。 五、管材:供热管道采用预制直埋保温管。

六、螺旋钢管技术规范 1、质量标准:按GB/T9711.1-1997标准生产,材质Q235B。 2、管道工作参数:一次高温水的出、回水温度为130/70℃,工作压力为1.6MPa。 3、补偿器技术规范 直埋轴向波纹补偿器安装应注意流体流向(详见使用说明)。安装完毕应拆除运输及预拉伸部件。 第三章施工总体部署及准备 一、总体施工指导思想 本工程按照建设部颁布的《建设工程项目管理规范》的要求进行总体规划,以项目管理对项目工期以及进度计划进行控制,施工技术以现场动态管理为基础,遵循PDCA 循环及ISO9001 质量保证体系对质量进行全面控制。施工现场内外环境保护依照ISO14001 环保体系的标准,制定并实施相应的环保制度和措施。本工程以“精心组织,细致管理,科学部署,质量第一,文明安全施工并举,确保工期”为施工指导思想,采用“以严求细,以细求优,以优求誉,以誉求存”的战略目标思想组织施工。 二、项目部组织管理机构 针对本工程施工条件复杂等特点,以及业主对本工程在质量、进度、安全、文明施工等方面的要求,我们成立了强有力的项目部,组织有经验的施工技术人员,集中操作熟练的施工队伍,集中指挥,分段突击,确保工程按期保质完成。 三、项目经理部人员部署 项目经理部主要管理人员: 项目经理部设项目经理、副经理、施工员、技术员、测量员、质控员、材料员、机械员、合同管理员。项目部组织机构职能分工按照ISO9001 质量体系分工,做到岗职明确,责、权、利到位。同时,项目部部门设置要与业主、监理各职能部门相对应,以便更顺利地开展工作。 四、项目经理部岗位职责 项目经理部对各部门进行分工,做到岗职明确,责权到位。 1、项目部经理: 对所承包工程的工程质量负全部责任,满足合同规定的各项要求,主持落实本项目质量计划、施工组织设计或施工方案,明确各部门人员职责分工。控制好

浅谈城市供热老旧管网改造方案

浅谈城市供热老旧管网改造方案 摘要城市供热老旧管网存在管网腐蚀严重、保温效果差、管径设计不合理、跑冒滴漏等问题,严重影响城市供暖质量,加快老旧管网改造是确保居民供热质量的迫切需要。 关键词管网改造水力计算聚氨酯保温 一、前言 近年来,全国上下加强了节能减排工作,国务院发布了加强节能工作的决定,制定了促进节能减排的一系列政策措施,各地区、各部门相继做出了工作部署,节能减排工作取得了积极进展。 乌鲁木齐市多家供热公司近年来一直响应国家号召提倡节约型社会,积极实行管网改造,为乌鲁木齐市降低自生能耗而努力。项目实施后,将有效地降低乌鲁木齐市各热力企业的基本运行能耗,降低污染物的排放量,进一步加强供热安全保障,为全疆进一步推进节能减排工作起到推动作用,产生积极的影响。 二、概述 乌鲁木齐市地处祖国西北部,冬季实际采暖期长达6个月(181天),冬季采暖至关重要,是必不可少的。乌鲁木齐市地处山沟间,东西方均有山,市区冬季大气出现逆温层,导致由于冬季采暖排放的污染气体不易排散,造成乌鲁木齐市冬季大气污染特别严重。随着社会的发展,冬季采暖面积不断增加,大气污染治理显得尤为重要;同时乌鲁木齐市作为我国对外的一个重要窗口,冬季的大气状况极为不易于经贸的发展,为最终把乌鲁木齐建设成为经济繁荣、环境优美、生活方便、社会稳定和谐、具有民族特色的现代化国际商贸城,大气治理是乌鲁木齐市首要任务。 三、管网现状问题 乌鲁木齐市现有供热面积约1亿平方米,二次管网总长度近1117千米,运行使用年限超过20年的二次网管线有近690千米,二次水管网大多数未进行过系统设计,多年来二次管网随着热电联产规模的扩大,热用户的发展逐步增加,造成供热系统点多线长,纵横交错,系统零乱,难以通过调节实现水力平衡。其次是多处二次水管网互相连通,导致“短路”现

老旧小区供热管网改造项目工程施工组织设计

施工组织设计 一、编制依据 1、寒亭区老旧小区供热管网改造工程施工图。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等 二、工程概况 本项目是对寒亭区区委区政府小区、区检察院小区、区商业总公司小区、原区财政局家属院、区人社局友谊路小区、区人社区文化街小区、区市政工程公司小区、原房管局小区实施供热管网及楼内立管的改造。 由于本工程总工期约43天,工期紧,材料存放地、材料加工场地和安装施工场地狭窄。各个小区比较分散,且住户多。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1、施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工

经验和组织指挥能力的人员任职,统一组织、管理、协调。由项目经理负责项目经理部的全面工作,下设各专业工种的技术、质检、安全、物资等部门,全方位控制工程的进度计划、技术质量、安检和日常管理工作。 (1)项目经理:对本项目负全责,是质量第一负责人。 (2)技术负责人:是本项目技术和质量的直接领导,协助项目经理对工程质量工作进行具体的组织和指导。 (3)工程技术部:协助技术负责人,负责组织施工图纸会审、技术交底、编制保证质量的技术措施,解决施工中的技术问题。(4)施工员:对所施工的工程质量负直接责任、检查所有材料成品、半成品的质量、按照规程、规范、设计图纸编写技术交底、指导班组施工操作,每个分项完成后,组织班组进行自检、互检、交接检,并及时填写施工技术资料。 (5)质检员:严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范进行施工,参加隐检,把检查中发现的问题及时反馈给有关人员、限期整改,并检查整改结果。

某供热管网工程施工设计方案

技术标

施工组织设计 一、工程概况: 本工程为****供热管网工程,位于****恒达路,由***设计室设计,供热介质为过热蒸汽。本工程设计压力为1.3 Mpa,温度为280℃,管道采用?529×8、?426×8、?325×8的螺旋钢管,全长共1090.7米,敷设方式采用架空形式。 二、施工程序及方法: (一)施工准备 1、成立****供热管网工程项目部,具体组织实施本工程施工。 2、技术准备 ⑴图纸会审:组织有关技术、施工、质检及相关专业人员参加图纸会审,熟悉设计图纸,查验工程现场,同建设单位协调解决存在的技术问题,结合合同工期合理安排施工。 ⑵技术交底:由发包方专业技术人员根据图纸设计要求向施工承包方管理人员做好技术交底。按有关规定提出施工工艺要求,承包方应严格要求各施工人员按照相应的质量要求施工。 ⑶材料供应:材料供应责任人应严格按照工程材料供应计划,做好材料进出把关工作。确保施工材料符合设计图纸及相关的规要求。 ⑷人员培训:对参加该工程的各专业负责人、专业人员、特殊工种进行岗前业务技术培训,做好岗前教育,择优录用。对参加本工程的人员应进行全面的安全技术教育,增强施工人员的质量第一、安全第一的意识,确保本工程施工质量符合设计要求,做到安全文明施工。教育施工人员遵守施工纪律。 (二)主要施工工序

标高基准点的确定——固定桩位置及标高确定——固定桩基础土建施工——管线、基础验收——放线——沟槽(基坑)开挖——管道吊支架制作——管道轴向高程控制——管道连接——焊接检验——补偿器安装——管道整体试压——保温——吹洗——交工验收。 (三)水压试验 1、本供热管网工程按设计要求进行水压试验,严密性试验压力为1.63 Mpa,强度试验压力为1.95Mpa。 2、试验器材准备,备好试压所需试压泵、管材、管件、阀件、压力表等器材。所用压力表须经校核合格,精度不低于1.5级,且铝封良好。 3、试压系统准备,用堵板将所有管口堵死,将排气阀、疏水阀、阀件、管件、试压泵连接成一个完整的试压系统。 4、组建试压指挥系统,所有参加试压人员应服从指挥人员的统一指挥,精心组织,确保试压工程的安全进行。 5、试验工程,在试压系统最高处设排气阀,便于系统注水时排气,开启系统阀件,并对系统进行全面检查,确认系统满足实验要即可向系统注水加压。 6、试验时,升压不能太快。压力升至0.4Mpa时暂停生压,对系统作全面检查。排除存在问题再缓慢升至系统工作压力时,再作一次全面检查,尔后缓慢升至试验压时停止生压,并注意压力变化情况,在20分钟压力下降不得超过0.02Mpa,然后将试验压力将至工作压力,对系统的焊旋、阀件、管件等进行全面检查,无渗漏为合格。试验过程应如实准确记录试验压力和试验时间,并请有关方面人员鉴证。 7、试压注意事项: ⑴试压时一定要排除系统空气。 ⑵试压时应保证系统阀件呈开启状态,直至试验完毕。 ⑶试压时若发现漏点,一定要泄压,将水排除后再修理,且勿带压修理。 (四)管道的吹扫与清洗: 热力管道一般采用蒸汽吹扫: 1、为蒸汽吹扫安设的临时管道应按蒸汽管道的技术要求安装,安装质量应符合GB 50235—97规的规定。 2、蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不应低于30m/s。 3、蒸汽吹扫前,应先进行暖管、及时排水,并应检查管道热位移。 4、蒸汽吹扫应按加热——冷却——再加热的顺序,循环进行。 工程质量组织措施

供热老旧管网改造施工方案及技术措施

供热老旧管网改造施工方案及技术措施 编制依据: 某市2016年集中供热老旧管网改造工程第五标段招标文件; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; 《工程测量规范》GB50026-2007; 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007; 《建设工程文件归档的整理规范》GB/T50328—2014; 《城市热力网设计规范》 CJJ34-2010; 《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2004; 《现场设备、工业管道工程施工及验收规范》GB50236-2011; 《城镇供热管网工程质量检验评定标准》 CJJ38-2004; 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-2010; 《聚乙稀给排水管道工程技术规程》CJJ101-2004; 1、工程概况及特点 1.1、工程概况 本工程为某市热力集团有限公司2016年老旧管网改造工程第4标段 -吉炭小区管网改造工程。管线起点接自10#

站和-10#站分集水器,更换站内阀门、入户阀门及立杠阀门、新建阀门井,终点各居民楼内。管道的敷设方式均采用直埋敷设,所有管道均采用直埋预制保温管。管径小于DN300的管道使用PE-RTⅡ型耐热聚乙烯管,大于等于DN300的管道使用螺旋焊缝钢管。站内新敷设管线保温形式及外护壳与站内其他管道相同。 1.2、工程特点 本工程吉炭居民区内,施工地点多为小区内道路,草坪处,施工地点较分散,施工现场较复杂,人员活动较多,施工地域狭窄不便于大型机械施工,施工现场情况复杂,未知因素较多。在施工时必须做好精心调查,充分了解作业影响区地下设施情况(电缆、光缆、生活上下水)。提前做好预防措施,避免对小区内居民造成影响。 1.3、主要工程量 2、工程目标及管理特点 2.1、质量目标 质量等级:合格。 质量目标:实测实量一次合格率100%,无一般(一级)

供热管网管道保温施工方案

青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司太阳能热水项目管道保温工程 施 工 方 案

目录 一、工程概况3 二、施工布署3 三、主要施工方法及技术措施6 四、保证质量措施15 五、保证安全生产、文明施工、消防保卫措施22 六、劳动力配置计划25 七、主要施工机具计划表25

一、工程概况 1. 工程名称:青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司 太阳能热水项目管道保温工程 2. 工程地点:青海省格尔木市擦尔汗。 3. 工作内容:架空热水管道和油路管道保温铝皮安装。 4.质量要求:达到国家及行业有关技术标准及本招标文件规定的具体要求。 二、施工布署 施工组织管理工作是工程建设的基础,其核心为工程施工提供各种必备条件,是工程建设各项目标得以实现的重要保证。 1、本工程开工之前,我们将做好以下准备工作 1)项目部组织机构的设置 2)技术工作的准备 3)临时设施的规划 4)前期工作所需施工资料的准备 5)施工进度计划的编制 6)施工机械、劳动力计划的编制 专业工程师认真熟悉施工现场、施工环境,对施工班组进行技术交底和岗前培训,同时按照施工进度计划的实施编制机械设备进场计划、材料进场计划和劳动力进场计划。

2、项目部组织机构设置 2.1 项目部组织机构 为了确保该工程进度最快质量最优,安全文明生产等各项目标的实现, ,我们将组建一个管理经验丰富,组织协调能力强,技术水平高的项目部进行施工管理。 工程管理将本着“精心组织,统一指挥,合理安排,全面调动各种资源”的指导思想,充分发挥国家一级施工企业在工程建设中的优 势,全面实现工程建设的总目标。 本工程将在公司经理的主管下,由项目经理在施工现场通过直线制,对管道保温专业组实施管理,公司各个部门密切配合,层层落实责任,组织施工。 2.2项目主要管理人员职责及权限 2.2.1项目经理 1) 遵守国家工程建设管理的法律法规,认真执行企业的规章制度,严格履行企业与业主签定的工程承包合同,主动接受工程监理和政府质量监督部门的监督,确保完成项目各项指标。 2)制定项目工期、质量、成本、安全文明施工等各项管理目标、措施,建立项目质量保证体系,组织实施并贯彻执行IS09002质量标准贯穿于施工的全过程。 3)负责项目部管理机构设置、人员配置及各类管理人员的岗位职责和项目管理的各项规章制度的建立,组织制定各种激励措施,并

地下供热、给排水管网改造工程施工组织设计方案

一、编制依据 1、老旧小区地下管网改造工程施工图。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242-2002) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》GB50236—98 6、《给水排水管道工程施工及验收规》(GB50268-97) 7、《城镇供热管网工程施工及验收规》(CJJ28-2004) 8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等 二、工程概况 本工程为 2017 年呼和浩特市住宅小区基础设施完善提升改造工程施工十三标段。工程容包括呼钢小区舍共 4 栋楼,设计面积 26772 平方米,工南三联化工小区共 13 栋楼,设计面积 48450 平方米。地下供热、给排水管网也是改造项目之一。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1、施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工经验和组织指挥能力的人员任职,统一组织、管理、协调。由项目经理负责项目经理部的全面工作,下设各专业工种的技术、质检、安全、物资等部门,全方位控

制工程的进度计划、技术质量、安检和日常管理工作。 项目部管理机构图: (1 )项目经理:对本项目负全责,是质量第一负责人。 (2)技术负责人:是本项目技术和质量的直接领导,协助项目经理对工程质 量工作进行具体的组织和指导。

供热管网施工方案

xxx有限公司 供热管网施工方案 文件编号: 受控状态: 分发号: 修订次数:第 1.0 次更改持有者:

目录 一、施工方案及技术措施 二、质量保证措施和创优计划 三、施工总进度计划及保证措施 四、施工安全措施计划 五、文明施工措施计划 六、施工场地治安保卫管理计划 七、施工环保措施计划 八、冬季和雨季施工方案 九、施工现场平面布置 十、承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作 十一、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 十二、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险措施 十三、对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案 十四、与发包人、监理及设计人的配合 十五、招标文件规定的其他内容

一、施工方案及技术措施 首先,要派专业人员查明地下管线及其他设施的具体情况,若有,应当及时向建设单位管理部门汇报,进行妥善处理,方可开工建设。 同时要认真保护好地上各种建筑设施,方便于我,利于他人。 (一)现场准备 1.做好施工现场的“三通一平”,施工场地应按拉坡方式进行平整,形成内高外低,防止雨水倒灌。 2.设置一预制场地,将工程所需预制构件集中预制,集中供应, 便于控制构件质量和便于操作。 3.做好现场临时设施和办公场所的搭建,根据施工现场实际情况 进行合理的施工平面布置,临设和办公场所设置离生产区距离不少于300m。 4.布设水平地埋临时管网用于施工用水,施工用电根据施工高峰 期用量进行配置五芯地埋电缆,并设置配电室和低压配电屏。 5.根据施工段开挖情况,对开挖施工路段进行维护,采用钢管搭 设牢固,并设置明显的标志(挂红布、刷红白相间油漆、夜间需挂红灯)。 6.提出各种材料的用量计划,按工程进度情况上报,为保证材料 计划的准确性,设专人校核,项目经理审批后方可实施。

城市集中供热老旧管网改造规划方案Word版

某城市集中供热老旧管网设施改造规划 北京的供热事业发展面临着人口、资源、城市安全与环境以及能源价格上涨的多重压力,供热发展要同时满足城市发展与环境的需求,就必须坚持走内涵式发展的道路,在充分利用清洁能源和可再生能源的同时,大力挖掘现有供热设施能力,对老旧供热管网及设施进行更新改造,全面提高供热及能源利用效率。根据《北京市“十一五”时期供热发展规划》和市发展改革委《北京市加强节能工作实施方案》的任务要求,特提出北京市供热设施及管网改造方案如下: 一、设施现状 北京市供热面积 5.18 亿平方米,供热管网总长度约 17140 公里。供热管网中约有 25 %的管网是在上世纪 80 年代以前建设的,运行已达 25 年以上,设施老化及热能损失严重,安全与质量难以保证。因此,对老旧供热管网及设施进行改造是当前供热安全与质量保障需要解决的重点问题,也是实现供热节能减排目标,提高供热保障能力和供热服务质量的重要措施。 根据 2006 年对部分供热管网及室内采暖系统的调查情况如下: 经对部分原市房管系统管理的直管公房老旧供热管网及户内采暖系统进行典型调查:一次供热管网老化 42.8 公里,占调查供热管网 29% ;二次供热管网老化 92.5 公里,占调查供热管网 26% ;室内老化管线 169.3 公里,占调查供热管网的 18% 。 经对城八区社会供热单位及联片供暖单位管理的“死角地区”老旧供热系统进行典型调查:一次供热管网老化 483.7 公里,占调查供热管网 46% ;二次供热管网老化 303.7 公里,占调查供热管网 27% ;室内老化管线 1269 公里,占调查供热管网 12% 。 经对市热力集团供热管网系统进行调查:由市热力集团负责管理的 620 公里一次供热管网和部分二次供热管网经几年的资金投入,基本上完成了大修和更新改造任务,供热保障能力和供热效率有了很大的提高。但由用户自行管理的近 1500 公里的二次供热管网及室内采暖系统却年久失修、超期运行,运行效率低下,热能浪费严重。经对部分供热小区初步调查:产权不明的热力管网隐患就有 240 余项,约占调查的 20% 。 综合分析我市供热管万平米网设施及室内采暖系统情况, 90 年代以前供热运行管网中,约有 20% 已超期运行,亟待更新;约有 20% 的管网年久失修,亟待改造;总计市、区等权属单位需更新改造的供热管网 4200 公里。市、区等权属单位室内采暖系统需更新改造的居住面积约有 15% , 4500 万平米。 二、主要问题 (一)供热管网系统超期运行,老化腐蚀严重,供热事故频发,每年供热大、小事故发生次数约每公里管网 0.1 次,即 1500 次以上,其中影响居民正常采暖的近百起。 (二)供热管网及户内采暖系统年久失修,跑、冒、滴、漏严重,各种原因致使供热管沟长年积水,造成管网保温脱落、阀门锈蚀渗漏、补偿器及支架腐蚀失效等,管网输送效率低下,平均热损失在20% 以上,不仅造成能源大量浪费,而且严重影响用户的采暖质量。根据 2005 — 2006 采暖季供热信息平台的统计,全市因设施老旧失修问题造成的质量投诉重点小区有 200 余处。特别是在严寒期,供热设施难以达到温度要求,居民反映强烈。

相关文档
相关文档 最新文档