x

x y 33-3003-2-2-20

1#3#4#

21-1

设计标高实测标高

允许偏差

全高(m)

规范允许偏差(mm)

垂直度最大偏差

(mm)

3-0

-3-23.610

测量人:项目专业质量检查员:专业监理工程师:

3.600 垂直度:±8标高偏差(mm)2实际: 测量控制点布置图:

设计: 标高:

H/1000≤30mm

测量点

轴向

2#±8-22016年7月20日

二层

3.6

4#

3.6

3.59

±8

2016年7月20日二层 3.63# 3.6 3.61-32016年7月20日二层 3.62# 3.6 3.62±83本次偏差

累计偏差

y 2016年7月20日二层 3.61# 3.6 3.62±8 高程依据

根据甲方提供的放线册来进行座标定位测量

施工阶段

主体结构

标高(m)

垂直度(mm)测量日期

层次

设计层高

(m)

测量点(位置)

垂直度、标高、全高记录表

GD2301060

单位(子单位)工 程名称结构型式框架

x

x y 03-2-1-14-2-4-50

-1

1#3#4#

0-31

设计标高实测标高

允许偏差

全高(m)

规范允许偏差(mm)

垂直度最大偏差

(mm)

-1-1

-0-37.188

7.200 垂直度:±8标高偏差(mm)-3实际: 测量控制点布置图:

设计: 标高:

H/1000≤30mm

测量点

轴向

2#±8-32016年7月30日

三层

3.6

4#

7.2

7.21

±8

-1

2016年7月30日三层 3.63#7.27.1712016年7月30日三层 3.62#7.27.17±81本次偏差

累计偏差

y 2016年7月30日三层 3.61#7.27.2±8 高程依据

根据甲方提供的放线册来进行座标定位测量

施工阶段

主体结构

标高(m)

垂直度(mm)测量日期

层次

设计层高

(m)

测量点(位置)

单位(子单位)工 程名称结构型式框架

x

x y -21-21040-4-41

1

1#3#4#

-203

设计标高实测标高

允许偏差

全高(m)

规范允许偏差(mm)

垂直度最大偏差

(mm)

1-1

-2110.808

10.800 垂直度:±8标高偏差(mm)2实际: 测量控制点布置图:

设计: 标高:

H/1000≤30mm

测量点

轴向

2#±812016年8月10日

四层

3.6

4#

10.8

10.83

±8

1

2016年8月10日四层 3.63#10.810.802016年8月10日四层 3.62#10.810.82±80本次偏差

累计偏差

y 2016年8月10日四层 3.61#10.810.78±8 高程依据

根据甲方提供的放线册来进行座标定位测量

施工阶段

主体结构

标高(m)

垂直度(mm)测量日期

层次

设计层高

(m)

测量点(位置)

单位(子单位)工 程名称结构型式框架

x

x y -2-1-1-2-260-4-2-1

-1

1#3#4#

-1-3-1

设计标高实测标高

允许偏差

全高(m)

规范允许偏差(mm)

垂直度最大偏差

(mm)

-22-1

-214.388

14.400 垂直度:±8标高偏差(mm)0实际: 测量控制点布置图:

设计: 标高:

H/1000≤30mm

测量点

轴向

2#±822016年8月20日

五层

3.6

4#

14.4

14.39

±8

-1

2016年8月20日五层 3.63#14.414.3712016年8月20日五层 3.62#14.414.4±82本次偏差

累计偏差

y 2016年8月20日五层 3.61#14.414.39±8 高程依据

根据甲方提供的放线册来进行座标定位测量

施工阶段

主体结构

标高(m)

垂直度(mm)测量日期

层次

设计层高

(m)

测量点(位置)

单位(子单位)工 程名称结构型式框架

x

x y -1-2-30-290-411

-3

1#3#4#

-11-2

设计标高实测标高

允许偏差

全高(m)

规范允许偏差(mm)

垂直度最大偏差

(mm)

33-2

-217.988

18.000 垂直度:±8标高偏差(mm)-3实际: 测量控制点布置图:

设计: 标高:

H/1000≤30mm

测量点

轴向

2#±832016年8月30日

六层

3.6

4#

18

17.98

±8

-2

2016年8月30日六层 3.63#1818.01-22016年8月30日六层 3.62#1817.97±83本次偏差

累计偏差

y 2016年8月30日六层 3.61#1817.99±8 高程依据

根据甲方提供的放线册来进行座标定位测量

施工阶段

主体结构

标高(m)

垂直度(mm)测量日期

层次

设计层高

(m)

测量点(位置)

单位(子单位)工 程名称结构型式框架

x

x y -2-4-3-3-510-3-73-1

-3

-4

1#3#4#

-212

单位(子单位)工 程名称结构型式框架 高程依据

根据甲方提供的放线册来进行座标定位测量

施工阶段

主体结构

测量日期

层次

设计层高

(m)

测量点(位置)

标高(m)

垂直度(mm)设计标高实测标高

允许偏差

本次偏差

累计偏差

y 2016年9月10日天面层/1#21.621.58±802016年9月10日天面层/2#21.621.62±812016年9月10日天面层/3#21.621.61±822016年9月10日

天面层

/

4#

21.6

21.62

±8

-1

H/1000≤30mm

2 测量控制点布置图:

全高(m)

设计:规范允许偏差(mm)

标高:

-2-3-321.608

测量点

轴向

2#21.600 垂直度:±8标高偏差(mm)-1

实际:垂直度最大偏差