第一章2编制综述

1.1、编制说明

1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。

2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。

3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。

4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。

1.2、编制依据

1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。

2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。

(1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》

(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)

(3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)

(4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB)

(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB)

1.3、编制原则

1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。

2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。

3、分层分段流水作业法组织施工。

4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。

5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。

6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。

7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。

8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。

第二章2工程概况及特点

2.1、综合概况

1、工程名称:先锋国际时尚广场

2、建设单位:湖南建峰置业有限公司

3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司

4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院

5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站

6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司

7、结构类型:框剪结构

7、质量要求:达到国家有关施工质量验收规范要求,并一次性验收合格。

9、安全文明施工目标:杜绝一切伤亡事故,轻伤率控制在3‰内,争创怀化市市级安全文明工地。

10、服务目标:热情主动,协调配合,协商共事,优化设计、优化采购、优化施工、优化服务;做到工程质量、工期管理、设备运行、回访保修等方面让用户满意;功能达到设计指标最高值。

2.2.1、电气概况

本工程为一类高层建筑,其应急照明,防排烟风机,消防控制室,消防电梯,消防水泵等消防设施属于一级负荷,其余为二、三级负荷。由城市两个35KV及以上高压变电站各提供一路10KV电源送至本车库内设置的10KV变配电所(内设两台1000KV A干式变压器提供全楼的动力、照明、住宅和空调用电),以满足一级负荷的供电要求。高低测压均为单母线分段运行,低压主进线开关与联络开关设电气联锁,保证任何情况下只有两个开关合闸。配电系统中,低压配电系统采用放射式和树干式结合的方式供电,电压等级为220380V;消防动力设备采用双回路耐火电缆供电,在最末一级配电箱处设自动切换;对于单台容量较大或重要负荷采用放射式供电;消防设备供电回路过载时,保护设备仅报警,不切断主回路。

2.2.2、给排水概况

给水由市政管网引入,市政给水管网供水压力相对于本工程±0.00(104.00),生活给水系统分为2个区,1~3层为低区,4~15+层为高区;低区由市政水压下行上给直接供给,高区分别由地下室加压供水设备供水,给水水质应符《生活饮用水卫生标准》,本工程室内污、废水采用合流制,厨房采用伸顶通气管,卫生间采用专用通气管。消防水池有效容积为324m3,在1#楼屋顶设18m3屋顶消防水箱一座,为火灾初期10分钟提供消防用水保障。系

统采用单栓消火栓箱,内配SN65(SNJ65)型室内消火栓一个,¢19型直流水枪一支,25m衬浇水带一根,消防按钮一个;按动任一消防栓处启泵按钮均可启动消火栓泵并报警。该工程地下室及商场部分设计喷淋系统,由消防水池、喷淋水泵、屋顶消防水池箱联合供水。

第三章2施工目标

3.1、质量目标

我公司始终以“提高全员质量意识、实施过程精品控制、创建用户满意工程”为目标。坚持公司质量方针“精心施工,确保质量,遵诺守信,科学管理,追求卓越”。

1、本工程施工中我司严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB)进行质量评定合格,合格率100%。

2、确保单位工程安全和功能试验合格,单位工程观感质量为好。

3、检验批中主控项目全部合格,一般项目合格率85%以上。

4、施工组织设计100%审批。

5、分部及重要分项100%验收,一般分项80%验收。

6、工程竣工资料收集齐全,确保工程城建资料一次验收达到合格。

7、公司使用质量规程、标准100%有效。

8、特殊、重要过程技艺评定100%,一般过程技艺评定80%。

9、确保材料100%合格。

10、确保设备完好率90%以上。

11、应持证岗位人员100%持证上岗,90%以上接受再教育。

12、杜绝重大质量事故。

13、回访保修率100%。

3.2、工期目标

根据本工程的设计情况、施工条件以及我公司以往类似工程的施工经验,我工司有能力在保证质量、安全、文明施工的前提下,确保本工程总工期为400个日历天。

3.3、职业安全健康目标

1、安全施工管理目标

按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑机械使用安全技术规程》(J、JGJ)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ)的规定实现现场达标,杜绝死亡、重伤、重大设备、交通及火灾事故,轻伤率不超过3‰,各施工阶段安全核验均一次合格。

2、文明施工管理目标

认真贯彻执行《怀化市建筑工地文明施工标准》,建成文明施工标准化现场,争创“市级文明工地”。

3、保持职业安全健康体系有效运行并持续改进。

4、杜绝资源、能源浪费现象。保持环境体系有效运行并持续改进。

3.4、科技进步目标

施工中结合工程特点积极采用新工艺、新技术、新设备和新材料,达到提高工效,确保质量、缩短工期、降低成本的目的。

3.5、服务目标

施工中“重合同、守信誉”,积极接受质监、业主和监理单位对工程质量、施工进度等方面的监督管理。搞好工程质量回访保修。

3.6、效益目标

通过科学的施工组织和管理,在保证质量的前提下降低管理成本,材料和劳务成本。

第四章2施工部署

为实现工程建设“工期、质量、安全、环保”等方面的管理目标,施工将遵循“应用合理的施工技术,选用高素质的安装施工队伍,投入足够的机械设备,安排合理的施工工序,采用科学的组织管理方法,达到优质、安全、按期竣工”的原则进行施工总体部署;安装施工队在基础和主体施工阶段主要任务是预留、预埋工作,在装饰装修工程插入的同时,配合进入全面装修施工阶段。为保证基础和主体施工阶段预留、预埋、安装的准确性、美观性满足设计使用功能,我公司成立专门的预留、预埋、安装作业队。根据工程量、设计特点、施工资源配置和施工组织方法,按照“科学、合理、方便、快捷”的原则进行施工。

4.1、安装班组选择

由项目经理、生产安全部配合经营部在全公司范围内选择水电安装班组,对班组长及从业人员的资格要求如下:

4.2、施工部署的原则

为了保证如期完成施工任务,考虑各方面的影响因素,充分酝酿任务,人力资源、时间、空间的总体布局,制定以下部署原则。

4.3、施工顺序

4.3.1、进场接场地后,立即进行施工,根据时间节点要求逐项开始各个楼栋的施工,并最终于2012年10月1日全面达到竣工条件。

4.3.2、在整个施工过程中,安装工程的预留、预埋、安装、调试工作应始终贯穿于主体、装饰、装修、收尾工程中,在时间和空间上要充分紧凑搭接,循环推进,严格交接班制度,相互爱护成品,避免交叉污染。

4.4、施工流程

1、安装工程施工流程

(1)给排水安装

(2)电气安装

4.5、样板间施工计划

4.5.1、坚持以样板指导施工,每个安装分项工程在大面积施工前,施工员和班组按施工图制作出样板,样板完成后,会同技术负责人、质检员一道对样板进行验收。从规范、标准、强制性条文规定等方面检查样板是否符合。自检符合要求后,通知公司技术质量部和生产安全部一道对样板进行技艺评定,符合要求后准予施工。坚持以样板指导施工,从而减少不必要的返工。

4.5.2、严抓分项工程“三检制”管理,分项工程完工后,首先由班组组织自检,并将自检结果形成书面记录,然后由施工员组织班组进行复检,最后由质检员组织施工员进行专检,并对检查结果作出评价,上道工序不合格不能进入下一道工序施工。

4.6、材料、设备及劳动力配备

4.6.1、主要材料供应计划

现场所有建筑安装材料均对材料供货方进行质量保证能力评价,以保证材料供货方有能力履行其合同赋予的质量职责,依据供应能力、质量、价格

等综合因素,考查确定供货方;按照施工图预算和施工进度计划要求,分别编制材料计划和分段供应计划,为组织资金、安排备料确定库容和组织运输提供依据;其品牌和材料规格等指标要根据甲方的要求购买和确认,所有进场材料均须送检,合格后方可用于工程上。

4.6.2、主要机械设备安排

根据施工方案确定的施工顺序需要,选定机具、设备台数,进场前进行工作能力鉴定。

安装主要施工机械设备表

4.6.3、劳动力需用计划

劳动力的配置,根据施工进度,技普工比例,流水作业情况,其它资源等方面进行。

劳动力计划表单位:人

4.7、各种检验验收计划

4.7.1、原材料的检验及试验计划

1严格执行公司《采购控制程序》(QBCPJ-B-13)、《施工生产控制程序》(QBCPJ-B-14)、《监测和测量控制程序》(QBCPJ-B-25)。

2、所有安装材料在进场时立即报监理、业主代表见证下验货,不合格不得使用。

5、工程使用功能性的检验和试验,由项目技术负责人组织有关施工员、质检员实施。

4.7.2、质量及安全验收计划

1、根据工程施工进度计划确保工程质量,我项目部严格执行“上道工序不合格,下道工序不准施工”的原则。

2)、给排水分部和电气分部的各分项每层为一个验收批;

3)、根据现场情况或监理要求可增加验收批。

第五章2给排水工程施工方法

5.1、室内给水管道安装

5.1.1、施工准备

1、对工程材料、附件和加工件作好入场验收工作,阀门在安装前必须按规定进行试压检查。

2、针对系统及施工特点,编制施工技术交底,并组织施工班组进行详细、全面的技术交底。

3、施工作业人员已经过建筑给水聚丙烯(PP-R)管安装的技术培训。5.1.2、工艺流程

5.1.3、施工要点

1、本工程室内的给水管采用聚丙烯给水管(PP-R管)。

2、检查管材出厂合格证及外观,管材管壁厚一致,无色泽不均匀及分解变色线,外壁光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、脱皮、痕纹及碰撞凹陷。

3、检查阀门出厂合格证及外观,应启闭灵活、关闭严密并按规定进行试压检查。

4、管道支架的安装。

(1)管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平整,管卡与管道接触应紧密,但不得损伤管道表面。

(2)立管和横管支吊架的间距不得大于下表的规定。

(3)明管敷设的支吊架作防膨胀的措施时,应按固定点要求施工,管道的各配水点、受力点以及穿墙支管节点处,应采取可靠的固定措施。

5、管道连接。

(1)同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间,应采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具。

(2)热熔连接应按下列步骤进行:

a.热熔工具接通电源,到达工作温度指示灯亮后方能开始操作。

b.根据所需尺寸丈量合适长度的管材进行切割,必须使端面垂直于管轴

线,管材切割一般使用管子剪或管道切割机,必要时可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应去除毛边和毛刺。

c.管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。

d.用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度,热熔深度应符合下表要求。

注:若环境温度小于5℃加热时间应延长50%。

e.熔接弯头或三通时,按设计图纸要求,应注意其方向,在管件和管材的直线方向上,用辅助标志标出其位置。

f.热熔连接前,无旋转地把管端导入加热套内,插入到所标志的深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定标志处,加热时间应满足上表的规定(也可按热熔工具说明书的规定)。

g.达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均解剖学插入到所标深度,使接头处形成均匀凸缘。

,水位下降,再灌满持续5min,液面不下降,不渗漏为合格。排水管以一层的高度为标准(控制不超过8m),灌满水后液面下降,再灌满持续5min,液面不下降,不漏不渗为合格。通水试验应在全部用水点同时开启13时进行,

排水通畅,系统及排水点无渗漏现象。

5.2.3、质量要求

1、管材、管件、胶粘剂品种、质量符合设计要求和规范的规定,并有产品合格证。

2、排水和雨水管道的灌水试验结果符合设计要求和施工规范的规定。

3、管道坡度i满足设计要求和施工规范规定。

4、施工完毕的管道系统通水试验结果符合设计要求和施工规范规定。

5、允许偏差控制

第六章2电气安装施工方法

6.1线槽安装

6.1.1、施工准备

组织施工班组人员熟悉施工图,根据敷设电缆直径及设计要求和设计说明确定金属线槽安装部位及型号。

6.1.2、施工顺序

6.1.3、施工要点

1、本工程竖井内电视、电信线路,楼层接线箱至入户电视、电信干线,楼层配电箱至用户配电箱电源干线均采用桥架或线槽敷设。

2、根据桥架、线槽敷设位置,配合土建作好孔洞预留、预埋工作。

3、桥架、线槽进场后需对其进行检查,检查产品及其附件的规格、品种是否符合设计要求和是否具有产品合格证,线槽内外是否光滑平整,有无棱刺、扭曲和翘边等变形现象。

4、桥架、线槽按设计要求沿墙或楼板及梁下敷设,吊点及支持点的距离在直线段的固定间距不得大于3m,在线槽的首端、终端、分支、转角、接头及进出接线盒处不得大于0.5m,桥架、线槽在墙上安装时,可根据桥架、线槽的宽度采用1个或2个塑料膨胀螺栓固定。桥架、线槽在吊架上安装时,吊杆与楼板的固定采用膨胀螺栓进行连接。

5、桥架、线槽的直线段连接采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺栓螺母紧固,连接处间隙应严密平齐,线槽转角、分支处连接时采用弯通、二通、三通或平面二通等进行变通连接。

6、引出桥架、线槽的线路采用PVC管与桥架、线槽连接。

7、桥架、线槽在通过墙体或楼板处,在主体施工时应需配合土建预留孔

洞,并且桥架、线槽不得在穿过墙壁或楼板处进行连接,也不得将穿过墙壁或楼板的线槽与墙或楼板上的孔洞抹死。

8、线槽配线。配线前按设计和实际路径计算出每根电缆(线)的长度,放电缆(线)时,先敷设长的、截面大的电源干线,再敷设截面积小而又短的电缆(线)。合理地安排每盘电缆(线),尽量减少电缆(线)接头,在同一槽内敷设多条电缆(线)时,电缆(线)的接头要相互错开,保证接头间尽量保持在2m以上的距离,电缆接头的两端加以固定,一般5-10m处进行固定。

9、绝缘测试。配线结束后,用兆欧表对线间及线与地间绝缘进行测试,绝缘值设满足设计和规范要求,施工结束竣工验收前,对线槽表面涂防火漆。

6.2、塑料管的敷设

6.2.1、施工顺序

6.2.2、施工要点

1、工程技术人员组织施工班组熟悉施工图及设计说明、交底纪要,明确回路数量,确定管材、管径选型。

2、硬质PVC塑料管必须具备出厂合格证,具有耐热、耐燃、耐冲击性能,管壁壁厚均匀一致,无凸棱、凹陷、气泡等缺陷,作好施工准备。

3、弯曲采用冷弯法,即在弯管时,将专用弯管弹簧插入管内需要煨弯部位,逐渐弯出需要的弯曲半径或弧度,最后抽出管内弯曲弹簧。

4、管路连接。管与管的连接采用套接法,即用比连接管管径大一级的塑料管做套管,长度为连接管内径的1.5-3倍,将涂好胶合剂的连接管从两端插入套管内,要求套接紧密牢固,连接对口处在套管中心。

5、管与盒(箱)连接。采用插入法连接,接管弯成90°曲弯从后面入盒,进入的长度不小于5mm,连接时应一孔一管顺直进入盒(箱)内,每管进入时,应长短一致,排列均匀,连接牢固。为控制住墙内管入盒的长度,在管口处相对应的两侧适当部位用锯条开口,然后用穿线钢丝煨制长环可防止管口在盒内回缩、脱出盒子。

6、管子沿墙暗敷设,需在未砌筑墙体前,预先把管子与各种器具、盒预装好,在砌筑的过程中埋入,埋入墙内的线管离表面的最小净距不小于15mm。火灾自动报警、联动线管不小于30mm,管与盒连接处周围用砌筑砂浆固定牢。

7、在现浇板、梁、柱内敷设管子时,管路要尽量避免交叉,若必须交叉时,两根管子的外径之和至少要比板的厚度小40mm。以免影响钢筋网的布置和楼板的强度。当管子需要并列敷设时,管子间距不得小于25mm,以确保周围砼包裹严密。因平面预埋管数量、种类繁多,预埋时用不同颜色油漆对不同用途管路进行标记区分,以便自查自检和监理验收,用扎丝将管路固定于钢筋网上,以免浇砼时发生位移。

6.3、管内配线

6.3.1、施工顺序

6.3.2、施工要点

1、检查导线规格、型号是否符合设计要求,是否具备产品合格证。导线外观平整光滑、线径一致,绝缘层厚薄均匀,无损伤及扭曲现象。

2、清扫管路。用Φ1.2-2.0mm的铅丝当带线,利用穿线器将带线穿入管路内,检查管路是否畅通。将布条的两端牢固绑扎在带线上,两人来回拉动

带线,把管内杂物清出。

3、放线。放线时将导线置于线捆或放线车上,导线进箱处应留有适当余量,一般预留长度以箱的12为宜,出户线长度为1.5m。

4、穿线。将导线与带线绑扎,导线根数较少时,将导线一端的绝缘层削出,用带线端部进行盘圈,将导线的线芯直接插入带盘圈并扎回压头,绑扎牢固,若导线根数多或截面积较大时,可将导线前端的绝缘层削去然后将线芯错排在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固,绑扎头最好形成一个平滑的锥形过渡部位,便于穿线。两人配合穿线,一拉一送。敷设在垂直管路中的导线应在管口处和线盒中加以固定,截面积为50mm2及以下的导线,固定点间距为30m,截面积为50mm2及以上的导线固定点间距为20m。管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉,以减少磨擦,有利于保护导线和穿线省力。

5、导线的连接采用压接,将导线的绝缘层削掉,线芯预留15mm长度,插入接线帽内,若线芯根数满足不了使用条件,可填充同直径同材质的导线一并插入接线帽,然后用压接钳压实,用绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕1-2个绝缘带幅宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕,包扎过程中尽可能收紧绝缘带,最后在绝缘层上缠绕1-2圈后进行回缠。

6、绝缘测试。穿线结束后,设备接线前应用500V兆欧表对各回路导线间及导线对地绝缘进行测试,绝缘值应满足设计及相关规范要求。

6.4、电缆桥架安装

6.4.1、施工准备

1、配合土建预留桥架穿越墙、板及孔洞。

2、检查桥架外观、材质是否符合国家现行有关标准的规定,核对包装箱内的装箱清单,产品合格证及出厂检验报告是否齐全。

6.4.2、施工程序

1、本工程一般动力、照明电源与消防电源均采用槽式电缆桥架通过竖井引至各楼层的配电箱,楼层配电箱至各用户配电箱电源通过金属线槽引入。

2、桥架水平敷设时,应在距弯曲段与直线段接合处mm的直线段侧设置一个支架,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支架,直线段每隔两米设一个支架。桥架在竖井内竖向敷设时,在距上、下楼板各0.8m 处设一个支架,支架用金属膨胀螺栓固定,支架固定应牢固,位置应准确,以保证桥架横平竖直。

3、电缆桥架直线段和弯通的侧边均有螺栓连接孔,当桥架的直线段之间,直线段与弯通之间需要连接处可用直线连接板进行连接。

4、连接不同宽度或高度的桥架,可配置变宽连接板或变高连接板进行连接。

5、由桥架引出配管为钢管,在桥架上开也应采用开孔机开孔。开孔后应切口整齐,管孔径吻合,严禁用气、电焊割孔。桥架与钢管连接用管接头固定。

6、电缆敷设。敷设前应划出电缆排列图表,按图表施工。电缆沿桥架单层敷设,敷设一根整理一根,牢固一根,垂直敷设的电缆每隔1.5-2m处加以固定;水平敷设的电缆,在电缆的首尾两端转弯及每隔壁5m-10m处进行固定。

7、电缆在桥架上排列整齐,不能交叉敷设,电缆间可无间距,但要求桥架内电缆的总面积不得大于桥架横断面的40%。

8、电缆桥架系统应具有可靠的电气连接并接地。每段桥架之间采用编织

铜线连接,以保证桥架良好的电气通路;在接地孔处,将丝扣、接触点、接触面上任何不导电涂层和类似的表层清理干净,然后与接地干线连接。

9、电缆敷设完毕后,及时清除杂物盖好盖板。待系统验收合格后,交付使用前每隔两层用与楼板相同耐火等级的耐火材料将桥架穿板处的空隙封锁,桥架表面涂防火漆。

6.5、灯具、开关、插座、配电箱安装

6.5.1、电气照明器具安装

1、照明装置木台安装

(1)木台的选择:与照明装置的安装尺寸要配备适当,不宜过大,一般要求木台比灯具平台的直径或长、宽大40mm。

(2)木台应完整无节裂及翘曲变形,油漆完美,厚度不小于20mm。

(3)安装木台前应先用电钻钻好木台的出线孔,二孔不应在顺木纹的同一方向,固定直径100mm及以上的木台的螺丝不能少于2根,木台应安装牢固并紧贴建筑物表面,不能把导线压在木台的边缘上。

2、普通白炽吸顶灯安装

(1)安装3kg以下的吸灯白炽灯,应先把导线穿出木台再把木台固定在预埋线盒上,用剥线钳剥掉导线绝缘层20-25mm,多股线拧紧,旋绕在灯具接线螺杆上拧紧螺杆,再用螺丝将灯具固定在木台上。超过3kg的吸顶灯,直接用膨胀螺丝栓固定。

(2)自带木台的吸顶灯,在确定的安装位置处,首先将导线由木台的出线孔穿出,再根据不同结构,采用不同方法安装。

3、荧光灯吸顶安装

(1)根据已敷设好的灯位盒位置,确定荧光灯的安装位置,找好灯位盒安装孔的位置,在灯箱板上用电钻打好安装孔,同时打好进线孔。

(2)对于长方形荧光灯,当只有一端设置灯位盒时,在灯箱的另一端适当位置处打好安装孔,并在墙(梁)上打一膨胀管孔,使用膨胀螺栓固定灯箱,打膨胀管孔时应避开预埋线管位置。

(3)在进线孔处套上软塑料管保护导线,一起引入灯箱内,然后用螺丝固定灯箱。

(4)将电源线压入灯箱端子板上,无端子板的灯箱,应把导线连接好,缠上绝缘带,把灯具的反光板固定在灯箱上,最后把荧光灯管装好。

4、安全出口灯、疏散指示灯、应急照明灯安装

(1)安全出口灯在安全出口门上方100mm墙体上安装,安装接线方法同长方形荧光灯。

(2)疏散指示灯的安装位置应满足设计要求的规定,安装方法同长方形荧光灯安装方法,指示方向应准确无误。

(3)应急照明灯的安装位置应满足设计要求的规定,安装方法同吸顶白炽灯安装方法。

(4)安全出口灯、疏散指示灯,应急照明灯的应急时间及照度应满足设计的相关规定。

6.5.2、灯具开关的安装

1、检查开关的出厂合格证及外观,对在运输、贮存过程中损坏、影响安全性能的产品作报废处理。

2、灯具开关采用暗装方式安装,安装高度以预埋盒为准(预埋盒高度按

照设计图纸要求)。

3、清除施工中留在预埋盒中的污物及砼块。

4、开关接线时,仔细辨认识别导线,分色正确,严格做到开关控制,上合下断电源相线,使开关断开后灯具上不带电。

5、将面板固定在预埋盒上,应保持端正,并紧贴墙面。

6.5.3、插座安装

1、检查产品合格证,并作外观质量检查,对不符合安全要求的产品作报废处理。

2、安装方式为暗装,电源插座、信息插座、卫生间插座根据设计要求按不同高度预埋安装。

3、清除预埋盒中污物砼块。

4、接线:电源插座是长期带电的电器,接线时应仔细辨认识别盒内分色导线,正确地与插座连接,单相双孔插座的接线:左面接线柱接零线,右面接线柱接相线;单相三孔插座的接线:中上接线柱接地线,左下接线柱接零线,右下接线柱接相线;信息插座的接线按照设计要求进行。

5、将面板固定在预埋盒上,保持水平端正,并紧贴墙面。

6.5.4、配电箱安装

1、预埋配电箱箱体前应先做好准备工作。配电箱运到现场后应进行外观检查和检查产品合格证。

2、由于配电箱箱体预埋和进行箱内盘面安装接线的间隔周期较长。当有贴脸或箱盖(门)能与箱体解体的,应将箱贴脸或箱盖(门)和盘面解体,并做好标记,以防盘内电器元件及箱盖(门)损坏或油漆剥落,并按其安装

水电安装施工方案.教学教材

水电消防安装施工方案 单位(子单位)工程名称:实施规范化学校建设和中等职业技术学校宿舍楼及饭堂建设项目施工(BT) 工程地点:松柏中学、圭岗中学、河朗中学、中等职业技术学校校内总承包施工单位:(法人章) 施工单位:(法人章) 编制单位:浙江万里建设工程有限公司 编制人:黄建 编制日期: 2013 年 10 月 28 日 审核人: 审批人:(编制企业技术负责人)审批日期: 2113 年月日

建筑给排水安装施工方案 第一节工程简介 一、工程概况 工程名称:实施规范化学校建设和中等职业技术学校宿舍楼及饭堂建设项目施工(BT)工程。 建设单位:教育局 工程地点:、中等职业技术学校校内。 工程规模: 主要位于学校校内。项目总建筑面积为26462.3平方米,包括教学楼、学生饭堂、教师工作用房、学生素质等校舍和运动场、篮球场、校门校道、广场绿化、排水系统等配套设施。 二、工程主要内容 给水系统工程、排水系统工程、消防水系统工程、雨水系统工程。 三、工程特点 1、装修到位,内部设施完备、土建、安装施工要求质量合格,安装工程需要与土建互相配合、协调,方可确保工程按期交付使用。 2、本工程施工、专业多,不同专业交叉频繁,具有高度协调性。 3、本工程360个日历天,本工程给排水、消防水安装,为此其要求的施工工作人员必须具有高度的责任性、专业性。 四、编制依据 ●招标文件; ●给排水、消防水施工图; ●公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量保证体系文件;

●国家现有的给排水、消防水施工及验收规范; ●《建筑排水硬聚氯乙稀管道施工及验收规范》CJJ30-89; ●《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。 第二节工程管理目标及组织机构 一、管理目标 质量目标:工程竣工交验一次性合格率100%,确保达到合格工程标准。 工期目标:保证按总工期要求。 安全目标:安全事故为零。 二、管理原则 在项目部的统一领导下,严格按照合同精神,对本工程推行项目法管理。由项目部实行“统一组织、统一协调、统一结算”的三统一原则。 本工程将在现行标准的质量规范保证体系下,推行全面计划管理,全面质量管理,材料管理及施工技术事件控制等现代化的管理方法,确保管理目标的实现。 1、实行项目法管理 项目经理是公司的全权代表,设置项目的组织机构,对项目实行质量、进度、成本控制,负责履行合同。 项目经理参与组织编制施工组织设计,根据国家法规和有关标准、规范以及项目的特点、重点,依照公司的经营宗旨和质量方针,制订质量保证措施,安全文明施工等其他技术措施,编制施工计划安排进度,做好动态管理,每周召开生产协调会,解决生产和技术问题,合理调配劳动力,做到进度、质量两不误。对重大设计变更或其他方面的变动,及时调整计划,不得有违目标。 施工过程中要注意施工成品保护及与各专业的协调配合,对其在敞开式的施工产品纳入防护范围,协调各专业的交叉作业配合,强化计划管理,服从甲方、监理的指导和监督,按即定的质量目标、工期目标完成合同任

水电安装施工组织设计范本

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工程特点 (2) 四、施工准备 (3) 五、主要工序施工技术措施 (6) 六、电气工程施工 (8) 七、管道工程施工 (22) 八、质量保证措施 (50) 九、安全技术措施 (52) 十、消防保卫措施 (53) 十一、现场文明施工管理措施 (54) 十二、成品及设备部件的保护措施 (55) 十三、现场的材料设备供应和管理措施 (56) 十四、降低成本技术措施 (56) 十五、技术保证措施 (57)

郴州市第一人民医院东院一期 安装工程施工组织设计 一、编制依据 1、工程施工图纸 2、工程合同条款 3、郴州市建委相关文件 4、现行《建筑安装工程施工规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 二、工程概况 1、工程名称:郴州市一人民医院东院一期 2地理位置:郴州市苏仙区白露塘镇青年大道与白露塘路交汇处 3、工程规模:总建筑面积约80000m2;建筑高度最高为99.85米 4、工程特点:本工程为框剪结构;由医技楼5层,住院楼10层;专家楼11层组成。 1、电气部分: 动力、照明、弱电(电话综合布线系统、消防报警联动系统、有线电视系统、广播系统、电视保安监控系统)、防雷接地系统等。 2、管道部分: 生活冷水系统、生活污水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷淋系统。 三、工程特点: 1、本工程为新建公共建筑,楼内设施较完善,功能齐全,技术含量高。为此我们将在安装施工过程中,结合本工程的特点,配合好土建施工,统筹安排,协调配合,优质高效的完成任务。 2、本工程施工工期紧,专业交叉施工多,技术难度大,工程量大,劳动力组织及管理机构配备是否合理,将影响建设方的社会效益。因此,我们将发挥各职能部门的积极性,精心施工,以竣工验收日期不变为基准,全部实行倒排计划,投入最精干的队伍,以严密的组织机构落实详细的施工计划,强化管理,严格执行质量管理制度,保证工程施工质量。 四、施工准备 (一)、施工布置原则

水电安装工程施工方案完整版

青山湖科技城越秀城市综合体(二期) F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共与国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》与有关文件。 5、中华人民共与国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3 ○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98

水电安装工程施工方案1

水电工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

水电安装工程施工方案 第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》。 4、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○4《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○5《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○6《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○7《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3 ○8《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 《住宅建筑规范》GB50368-2005 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 《民用建筑暖通空调设计技术措施》

二、编制原则 三、本施工组织设计方案在编制过程中以作为指导现场施工的依据。迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和施工队伍进驻本安装工程现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主、向社会交一个满意的答卷。 四、三、编制内容 五、本工程招标范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装、消火栓系统及灭火器配置共计三个分部工程的内容。主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。 六、根据安装工程自身的特点,在编制施工方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。 七、四、编制目的 八、编制施工组织设计方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 工程概况: 一、概况 系统概况 本工程位于。

水电安装施工组织设计(方案)

第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构 7、质量要求:达到国家有关施工质量验收规范要求,并一次性验收合格。 9、安全文明施工目标:杜绝一切伤亡事故,轻伤率控制在3‰内,争创

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计方案

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计 开工日期: 2004-03-03 竣工日期:2004-03-03

目录 目 录 (2) 第一章 工程概况 (3) 第二章 工期及工期管理保证措施?3 第三章 施工组织机构 (4) 第四章 文件和资料的管理?5 第五章 资源配备及工程进度计划..........................................6第六章施工技术措施?7 第七章 施工质量管理保证措施 (13) 第八章成品保护措施?15 第九章 施工安全消防措施?16 第十章 施工现场文明管理措施 (17)

第一章 工程概况 扬州月亮家园第二组团3#楼是由扬州市新能源华银房地产开发公司建设,新能源监理公司监理,通州市第十建筑安装工程有限公司南京分公司承建。建筑面积5200m2,十层二单元的住宅楼。 1.1设计依据 JGJT-16-92《民用建筑设计规范》 《江苏省住宅设计标准》 《城市公共建筑和住宅小区通讯技术规范》 《建筑给水排水设计规范》 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 1.2该工程为住宅工程,主要有以下几个分项工程;给排水(给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统),电气工程(低压配电,照明系统,防雷及接地系统),弱电(电话、电视系统) 由于是一幢住宅安装,主体期间有48小时不能上负荷,到后期安装工程量较大,工期较紧,造成安装工作施工期集中,所以必须配备精干的施工技术人员,周密细致地组织施工,确保优质高速,圆满地完成施工任务。 第二章 工期及工期管理保证措施 2.1工期 根据招标文件的要求及工程量的需要,工期定为240天。 2.2工期管理保证措施 施工工期是建设单位对施工单位最基本的要求之一,也是施工组织设计的

水电安装方案

四川大学研究生大楼 (水、电安装工程)施工组织设计 成都市建筑工程总公司二OO一年十二月二十八日

一、工程概况 (1) 1.1工程基本概况 (1) 1.2工程设计概况 (1) 1.3工程特点 (2) 1.4施工技术标准、规范 (3) 1.5工程施工目标 (4) 二、施工部署 (5) 2.1施工部署原则 (5) 2.2施工组织管理机构 (6) 2.3施工管理体系 (6) 2.4施工作业划分 (8) 三、施工进度安排 (8) 3.1施工进度计划 (8) 3.2安装进度计划的实施 (9) 3.3保证工期措施 (9) 四、施工程序及主要施工方案 (11) 4.1电气(强电)工程 (11) 4.2管道工程 (18) 4.3施工配合 (26) 五、主要资源投入计划 (28) 5.1劳动力投入 (28) 5.2材料物资供应 (28)

5.3施工机具 (28) 六、质量管理措施 (29) 七、施工安全文明措施 (30) 八、施工临时设施及平面布置 (32) 8.1临时设施计划 (32) 8.2施工用水、用电 (32) 8.3总平面管理 (33) 九、现场工作制度 (33) 附图1 项目组织管理体系 (39) 附图2 施工质量保证体系图 (40) 附图3 项目安全管理体系 (41) 附图4 施工平面图 (42) 附表1 项目部人员配置人员情况 (43) 附表2 项目经理部成员分工职责 (44) 附表3 机具需用计划 (45) 附表4 施工进度计划 (46)

一、工程概况 1.1工程基本概况 四川大学研究生大楼是四川大学在望江区(西区)兴建的一座科教研究楼,该工程由三个区组成,一区2层,二区1层,三区6层,均为框架结构,建筑面积20000m2,由中国建筑西南院设计。工程范围是设计图纸中散水以外一米范围内的(除火灾自动报警系统、消火栓系统、高压配电系统[含配电房]、电梯、电视、电话、信息网络及中央空调系统以外)全部水、电安装工程,工期为365天,计划2001年12月30日开工,2002年12月30日完工。目前,建设资金基本到位,报建手续齐全,三通一平已完成,施工条件已基本具备。 1.2工程设计概况 1.2.1给排水工程 该工程设生活给水系统、污水及雨水系统。 (1)生活给水系统 给水系统按三个区由自来水管网直接供水,给水管采用PP-R 管,热熔连接。 敷设在屋面上的管道,在其转弯处及阀门安装处,均要求作砖砌支墩或钢支架。 (2)雨水及污水排放系统 屋面雨水采用有组织排水,经屋面雨水斗、立管到地下部份排至室外雨水井。污水管收集所有卫生间污水排至室外汇集入化粪池处理。污、雨水管均采用PVC-U排水塑料管,承插粘接,颜色为白色。 一区设卫生间二个,二区设卫生间一个,三区卫生间一三四五层设二个,二层设四个,六层设一个。 给排水立管一律要求紧靠及墙边安装。

水电安装工程专项施工方案范文

水电安装工程专项 施工方案

西坂社区新民居B区5#楼 水电安装专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司编制日期:年月日 目录

一、工程概括5 二、施工准备工作 5 2.1技术准备5 2.2物质准备6 2.3施工组织机构建立(项目经理部)7 2.4施工现场准备8 2.5施工的场外准备8 三、水电工程施工全过程框图9 四、施工规划10 4.1电气系统工程施工10 4.2给排水系统施工工艺13 五、施工进度计划17 六、施工保证措施18 编制说明

一、根据该项目水电系统工程施工图编制本施工专项方案。 二、本施工专项方案主要内容: 1、工程概括 2、施工准备工作 3、水电工程施工全过程框图 4、施工规划 5、施工进度计划 6、施工保证措施 一、工程概括

工程名称:西坂社区新民居B区5#楼 建筑面积:10009m2 建筑层高:地上八层,首层为戊类储藏间,二至八层为住宅 建筑层高:一层层高2.6m;二至七层层高2.9m;八层层高3m 建筑高度:23.95m 结构类型:砌体结构 建设单位:定州市庞村镇西坂村民委员会 设计单位:中电科工程建设有限公司 监理单位:河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司 工程简介: 本工程位于定州市庞村镇西坂村南,为定州市庞村镇西坂村民委员会承建的西坂社区新民居工程。本建筑为B区5#住宅楼地上八层,屋顶局部为电梯机房及楼梯间。其中地上为戊类储藏室,二至八层为住宅。 其主要水电安装工程内容有: 1、电气系统设备安装 2、给排水系统设备安装

水电安装施工组织设计方案培训资料

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—

99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB) (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。? 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构

水电安装项目工程施工设计方案完整版

青山湖科技城越秀城市综合体(二期) F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》和有关文件。 5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》S1 、S2 、S3 ○12《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98

二、编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了详尽的施工组织设计和项目质量计划,以作为指导现场施工的依据。并将迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和能打硬仗的施工队伍进驻本安装工程现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。 我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主、向社会交一个满意的答卷。 三、编制内容 本工程共计三个分部工程的内容,为给排水系统安装、电气系统安装、通风系统安装。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。 根据安装工程自身的特点,在编制施工方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。 四、编制目的 编制施工组织设计方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。

水电安装施工组织设计方案完整版

安 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:

编制日期: 水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3 施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 施工后成品保护措施--——————————————--———16 安全施工措施--------——————————————————1 7 现场施工管理措施------—————————————————2 0 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20 文明施工及环保措施————————————--—-—---——21

参考文献————————————--—-—---—----------—23 1 一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统

水电安装专项施工方案设计

丝路国际创意梦工场项目(一期)水电安装专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日

施工专项方案 第一节编制依据 本工程施工方案是根据下列文件、图纸、工程法规、质量检验评定标准等依据编制而成。 一、丝路国际创意梦工场项目样板间(一期)室装饰装修工程招标文 件、施工图纸。 二、施工现场实地踏勘。 三、相应的现行建筑安装工程施工规及国家有关文件法规。 建筑安装工程质量检验评定统一标准GB 50300-2001 建筑电气工程施工质量验收规GB50210-2011 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑装饰工程施工质量验收规GB 50210-2013 建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2013 建设工程施工现场供用电安全规GB 50194-2014 建筑地面工程施工质量验收规GB 50209-2010 建筑装饰装修工程质量验收规GB50210-2001 建筑防腐蚀工程施工及验收规GB 50212-2014 第二节工程概况 一、工程名称:丝路国际创意梦工场项目样板间(一期)室装饰装修工程 二、工程地点:兴泰四街东,欧亚大道北 三:工程验收标准:合格 第三节施工方案 给排水施工

1、各种承压管道系统和设备应做水压试验。非承压管道系统和设备应做灌水试验。 2、给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 3、生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒、符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 检验方法:检查有关部门提供的检测报告。 4、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验 5、排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。 给排水安装工程安装工艺: 一、施工原则 前期施工以土建为主~后期以安装为主~在整个施工过程中~须与土建和其它工种密切配合~做到先预埋、后安装,先地下、后地上,再外墙,先主管、后分管,先单体、后系统。 二、主要施工方法: 给、排水安装主要是配合土建前期的预留、预埋、埋地管道敷设,其它在土建主体断水后~全面开展安装~最后收尾及单体及系统测试三个阶段~具体方法如下: a.室给水立管~排污立管~以及出屋面的排污管~均设臵带有翼缘的刚性套管,比主管管径大两级,以加强防水~减少管根渗漏~其高度高出楼地面20,30mm~管缝用油

水电安装工程施工方案完整版

青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部 1 安装工程施工组织设计

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》和有关文件。 5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3

○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98 - 2 - 安装工程施工组织设计 二、编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了详尽的施工组织设计和项目质量计划,以作为指导现场施工的依据。并将迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和能打硬仗的施工队伍进 驻本安装工程现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。 我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主、向社会交一个满意的答卷。 三、编制内容 本工程共计三个分部工程的内容,为给排水系统安装、电气系统安装、通风系统安装。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、

水电安装施工组织设计方案范本

水电安装施工组织 设计方案 1

许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼工程 水电安装施工组织设计 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了当前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的河南省建筑设计研究院有限公司设计的许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,许昌市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《许昌市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—)

(3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242- )(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303- ) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼 2、建设单位:鄢陵建业易成旅游地产有限公司 3、设计单位:河南省建筑设计研究院有限公司 4、勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 5、监理单位:河南卓越工程管理有限公司 6、施工单位:许昌大成建设(集团)有限责任公司 7、结构类型:框架结构

建筑水电安装施工方案

1、工程概况 1.1工程简介 工程名称:永春碧桂园一期A区工程 建设单位:永春碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:福建省闽东工程勘察院 监理单位:福建众亿工程项目管理有限公司 施工单位:江苏中信建设集团有限公司 工程地点:福建省泉州市永春碧桂园 该工程为永春碧桂园一期A区工程,位于泉州市永春县五里街镇北环路北侧。36栋别墅地上三层,9栋高层有地下一层,地上十一层至十八层,框架/框剪结构。总建筑面积为133000 m2,其中地下室建筑面积为25000 m2,地上建筑面积为108000m2。地下室为地下一层汽车库和设备用房,主体结构合理使用年限50年,建筑防火分类均为二类高层居住建筑;建筑耐火等级为二级;抗震设防裂度为6度。 本工程由安徽富煌钢结构建筑工程设计研究有限公司设计。 工程内容包括:水电安装、消防等工程。 本施工方案仅包括生活给水、排水和电气工程。消防工程用水另行编制方案。 1.2水电工程概况 1.2.1生活给水系统 本工程的水源为城市自来水,水源经过水质处理后引入到各栋底层的生活专用水箱,供变频调速变量恒压供水设备吸水,由变频调速变量加压水泵联合供给各个生活区,生活给水管地面上采用镀锌钢管,生活给水管(埋地)采用孔网钢塑管,采取电热熔管件连接。 1.2.2排水 室内污水排水采用设伸顶通气单立管及设环形通气管的方式,污水均经化粪池初步处理后排出至附近的污水检查井。化粪池的设置由总平面图统一解决。地面上采用排水硬塑管(PVC管),埋地部分采用双壁波纹排水管。对管径大于或等于200的排水立管,设防火套管及阻火圈。 管材接口: DE≤160的PVC管采用粘接; DE≥200的塑料管采用橡胶圈接口。 1.2.3配电房。 本配电房供电由市电网不同变电站引二回路10KV独立电源进线。正常情况下高压母线1、2段独立分段运行,若其中某段母线失电,母联段路器自动合闸,每回路进线均能带动所有负荷。高压柜采用中置式手车柜,低压开关柜采用抽屉式开关柜。变压器选用SGB10干式变压器,带IP20外壳。

水电安装工程施工方案73448

目录 一、工程概况 1-1、工程简介 1-2、主要工作内容 1-3、安装工程特点 1-4、工程施工应遵守的技术标准、规范二、安装工程施工组织安排 2-1、施工准备工作及技术准备 2-2、施工进度安排和主要资源计划 2-3、设备安装工程施工程序及施工方法三、安装工程质量标准 3-1、室内管道安装 3-2、管道配件及卫生器具给水配件安装 3-3、室内给水及采暖管道附件设备安装 3-4、卫生器具安装 3-5、电气线路敷设 3-6、电气器具、设备安装工程 3-7、避雷网及接地装置安装 四、施工配合 4-1、安装与各工种之间的配合 4-2、安装与土建配合 4-3、安装与装饰的配合 4-4、安装与建设单位的配合 4-5、安装与监理公司的配合 五、工期、质量、安全生产技术措施 5-1、工期保证措施 5-2、质量保证措施 5-3、安全保证措施 5-4、安全技术措施 5-5、冬、雨季施工措施 六、工程回访及保修 1 50

一、工程概况 1-1、工程简介 常平汽车客运站工程位于东莞市常平镇北环路与四纵路交汇处,规划总用地面积106666.480平方米,总建筑面积约31548.152平方米,由台山市鸿顺建筑工程有限公司承建,为框架结构、钢结构,地上1-9层。 1-2、主要工作内容 1-2-1、管道部分: 室内包括生活给水系统、污水排放系统、雨水内排水系统(含虹吸式雨水内排水)、室外包括生活给排水系统。 一、生活给水: 1、水源:本工程水源为城市自来水,由一期引入一根DN300给水管,市政水压为2-2.4kg. 2、用水量:本工程预计最高日用水量340m3/d,最大小时用水量45.0m3/h. 3.供水方式:由市政给水直接供给. 4、给水管材:采用PP-R管材及配套管件,热熔连接. 二、生活排水系统 1、排水系统采用污、废水合流,生活污水排至市政污水管道,进入城市污水处理厂. 2、排水横管的坡度:DN50,i≥0.035. DN75,i≥0.025. DN100,i≥0.02. DN150,i 50

水电安装施工组织设计方案33279

水电安装施工组织设计方案 第一章编制依据 1.工程招标文件及招标书中“工程范围”; 2.×××××建筑设计顾问工程设计的水、空调、强电、弱电、消防等全部图纸; 3.国家颁布的现行施工规范和操作规程; 4.全国通用给排水、电气安装图集; 5.本公司类似工程相关经验资料。 第二章工程概况 ××园三期位于××市××区莲花西路,由×××房地产开发公司投资兴建。该工程地下两层,地上最高三十层,框架-框支剪力墙结构,建筑面积52235.62m2。由×××建筑设计顾问工程公司设计,××建设监理公司监理。水电安装工程由××××水电安装公司承建。 2.1给排水工程概况 给水系统 1、本工程以市政自来水为给水水源,由市政引两路DN150管供给,并在室外形成环网。 2、本工程采用分区供水,地下室、室外部分和地上一至四层为低区,由室外市政管网直接供水。地上五至三十层采用地下水池和变频供水系统联合供水,为保证供水点供水静压不大于40米水柱,五至二十层用减压阀减压供水。

3、住宅室内给水管采用PP-R管,热熔连接;其他室外管道采用塑钢复合管,DN≤100mm 采用丝扣连接,DN≥100mm者采用发兰连接。室外管道DN≤100mm,采用塑钢复合管丝扣连接,DN≥100mm者采用承插式给水铸铁管,采用水泥强度不低于32.5MPa的水泥捻口。 排水系统 1、室内排水管均采用硬聚氯乙烯管,承插粘接,并在较长立管上设简易消能装置。 2、室外排水管采用钢筋砼排水管,污水管采用沥青油膏接口,雨水管采用水泥砂浆接口。 2.2电气工程概况 配电方式:商铺、动力及地下一般照明采用电缆放射式供电,住宅楼干线采用密集型母线槽,每层设插接箱及电表箱,每户设户分配电盘;一户一表,电度表箱设在每层强电井内。 配电线路:一般干线配线采用ZR-YJV电缆,消防及地下室采用NH-YJV电缆,支干线均为BV-500V铜线。 消防设备及一部分重要负荷的电源为一级负荷,设在事故母线段,待市电停电后,由柴油发电机供电。消防用电设备:如消防电梯、消防水泵、防排烟风机等采用双回路供电,在末端双电源切换配电箱处自动切换,其中一路引自应急母线段。应急段配电电缆均为耐火电缆。非消防电源:干线采用阻燃电缆,当火灾确认后,由消控室键盘切断或通知配电房人工切断某些非消防电源。 本建筑物按第二类防雷建筑物设防。 从首层起,每三层利用结构圈梁水平钢筋焊通成均压环,所有引下线,建筑物内的金属构件和金属物体等均与均压环连接。 住户卫生间应做局部等电位联结。

水电安装工程施工方案6681782904

水电安装工程施工方案 1 一般要求 所有安装工程必须按设计图纸及安全操作规程、规范等有关技术标准执行。所有设备、产品应具有出厂合格证,若无质保书的均需进行试验、试压,严禁使用不合格的产品。在施工过程中的隐蔽工程、压力试验等均需得到质量监督部门、监理、建设单位认可,并做好各种隐蔽工程记录,施工过程中的质量记录应认真、真实填写,以保证技术资料的完整性。 2 与土建配合 (一)与土建配合工作: 水、电等安装工程施工时应作好与土建的协调配合工作。为很好地完成予埋予留等安装配合工作,应推行土建与安装一体化施工法,主要注意以下几方面: 1.主体工程 (1)土建与管道安装工程 ①管道预留孔洞应在土建施工的同时进行。由现场管道工按设计要求找出上、下水管道预留孔洞及卫生洁具安装位置,由施工操作人员负责留出。 ②在砖墙上预留槽、洞时,应按照图纸要求的标高、位置、规格尺寸向瓦工交待清楚,由瓦工负责留出。但管道工应巡视检查,以防留错。 ③留出的槽洞应上下相对,不得参差不齐,严禁安装时再凿墙面。 (2)土建与电气安装工程 ①钢管、塑料管配管等各种箱盒位置,施工前应根据施工图纸按线路确定。凡需埋在混凝土及砌体内的管道、木砖及各种箱盒等,都要及时确定位置预埋好。 ②在砌体中敷设暗管,应由现场电工及时配合瓦工做好预留洞槽、埋管工作,不得在砌体完工后再凿洞。 2.装饰工程

(1)土建与电气安装工程 ①地面工程施工前,土建技术员应先找准每个房间的地面标高,并弹出水平线。 ②砌体工程抹灰前,在清洁湿润的墙面上弹出水平线,作出标筋,每隔 1.2m作一道。标筋作完后,电气安装人员根据设计要求及规范规定,找出线盒位置及标高,然后拉水平线安装线盒,线盒要凸出标筋3mm,固定牢固。 (2)土建与管道安装工程 ①抹灰、镶贴前,管道安装人员按设计要求提前通知土建施工人员,对管道所有孔洞位置进行检查,保证准确无误后方可施工。 ②管道支架安装应与墙面抹灰、镶贴同步进行。管道安装人员应在现场配合瓦工施工,以解决套割不符合标准要求的问题。 3 水电安装(一般工程) (一)施工顺序 电气:结构配合(预埋管、预留洞)~墙体配管、埋设接线盒~管内穿线、桥架安装~杆接母线安装~灯具及设备安装~系统调试~交工。 水卫:结构配合~埋地管通安装~立支管安装~卫生设备及设备安装~试水、设备调试~交工。 (二)施工方法 (1)水卫工程 a.埋地管道安装 ①施工顺序:定位放线~人工挖土~管沟处理~管道安装~水压灌水试验及隐蔽工程记录~回填。 ②按施工图定位放线,进行人工开挖至设计标高,沟底夯实、夯平。 ③按有关规定安装管道,给排水按规范要求设置坡度,并做好保温、防腐处理。

水电施工组织方案

目录 一、工程概况 2 二、施工范围与工程特点 2 三、施工部署 4 四、施工总顺序与主要施工流程 6 五、施工安装及技术要求 6 六、主要工程量汇总表14 七、施工进行计划15 八、主要施工机具17 九、保证质量及安装技术措施18 十、工程交工验收19

一、工程概况 1.1.工程简介: 建设单位:广州市荔湾区人民检察院 设计单位:广东省轻纺建筑设计院 监理单位:广东海外建设监理有限公司 1.2、本工程位于广州市花地大道中20号行政办公大院内,属旧办公楼改造装饰工程。本工程装饰建筑面积共:7710m2,地上部分A、B办公楼框架五层,C、D办公楼框架四层。建筑总高度19 m。 二、施工范围与工程特点 2.1施工范围 根据设计图纸及工程合同要求,安装工程的承装范围为: 2.1.1、室内给水系统,给水管道及配件安装,室内消防栓系统安装,室内设备安装,管道防腐,绝热。 2.1.2、室内排水系统,排水管道及配件安装,雨水管道及配件安装。 2.1.3、卫生器具安装,卫生器具给水配件安装,卫生器具排水管道安装。 2.1.4、室外给水管网,给水管道安装,消防水泵接合器及室外消火栓安装,管沟及井室。 2.1.5、室外排水管网,排水管道安装,排水管沟与井池。 2.1.6、电气动力,成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装,低压电动机执行机构检查、接试运行,桥架安装和桥架内电缆敷设,电线、电缆导管和线槽敷设、电线、电

缆穿管和线槽敷线,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,插座、开关。 2.1.7、电气照明安装,成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电相(盘)安装,电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆导管和线槽敷线,槽板配线,钢索配线,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,普通灯具安装,专用灯具安装,插座、开关,建筑照明通电试运行。 2.1.9、备用和不间断电源安装,成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电相(盘)安装,柴油发电机组安装,不间断电源的其它功能单元安装,裸母线、封闭母线、插接式母线安装,电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆导管和线槽敷线,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,接地装置安装。 2.1.10、防雷及接地安装,接地装置安装,避雷引下线和变配电室接地干线敷设,建筑物等电位连接。 2.2、工程特点 2.2.1、照明系统、动力系统采用电缆沿桥架或电气井敷设,其余的线路采用紧套接式电线管,穿绝缘导线暗敷。 2.2.2、给水主干管、支管采用PPR给水管,热熔连接,消防给水管用镀锌钢管,丝扣及卡箍连接,均在天棚或沿墙暗设,室外给水管埋于地下部分用钢丝骨架复合管。 2.2.3、雨水管及污排水管采用PVC-U排水管,埋于地下部分用波纹排水管。

相关文档