文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室底板上浮报告

地下室底板上浮报告

地下室底板上浮报告
地下室底板上浮报告

报告

主送:杭州市居住区发展中心有限公司:

抄送:浙江明康工程咨询有限公司:

我公司中标承建的三墩北大型居住区R21-15地块经济适用房(廉租房)E标段(大型地下室)工程自2010年3月8日开工以来在各单位领导的大力支持和帮助下,本工程各项工作进展顺利,目前主体工程已经全部结顶并通过中间验收,然因连续暴雨造成地下室出现局部上浮的现象,具体情况如下:

一、上浮部位及情况:

位于地下室15轴交1/C1轴处,上浮最高点约为9.3公分,涉及面积为300平方米左右,并造成该区域地下室填充墙产生45度微裂缝和该部位框架柱4处产生细小裂缝及地下室顶板的细微裂缝增加。

二、原因分析:

1、其原因地下室上浮是因为天气连续暴雨造成地下水位急剧上升,并水浮力超出了设计抗浮取值。

2、抗浮设计时已考虑地下室上覆土重量,而现阶段施工正处于地下室后浇带混凝土浇捣并做底板找平层时期,故未能达到覆土条件。

3、因本工程上部建筑物高低悬殊及施工时留置的预留洞口,而造成局部区域抗浮力的不足。

三、处理方法:

因发现及时并施工单位立即对地下室水位进行减压处理,故未造成严重后果(四处砖墙裂缝,三处梁柱接口微裂缝及地下室顶板的细微裂缝增加)。现上报处理结果如下:

1、发现上浮现象立即通知各职能单位,设计、监理、建设单位并立刻对上浮部位的混凝土底板予以钻孔处理,并使该处水浮力迅速下降。

2、立刻召开专题会议并统一减压方案为在地下室每一千平方米钻一处五十直径的减压孔,使整个地下室进行全面减压。

3、对地下室进行蓄水处理,并使上部重量超出地下水浮力。

四、事后控制:

1、在地下室顶板处设置多个标高观测点,以便及时了解顶板是否继续上浮的情况(经检测,地下室上浮已完全控制)。

2、派专人对地下室部位进行24小时观测,及对产生裂缝部位的砖墙及框架柱予以及时修复。

3、在后续的工作中,每逢雨季均派专人对该处予以观测。

五、保证措施:

因该事件造成地下室顶板的裂缝故引起地下室顶板防水难度的成倍增加,故请建设单位同意在原地下室顶板防水做法(原地下室做法为一道4厚的SBS)的基础上再增加一道防水涂料,从而保证该区域的工程质量。

六、预防措施:

经过上述事件的发生,得出总结为:防止地下室抗浮主要是降低地下水位,减少地下水浮力和采取蓄水加重等方案,如重点部位,上述方案还可同时使用。

浙江大华建设集团有限公司

2011年6月7日

地下室底板砼浇筑方案

地下室底板砼浇筑方案 一、工程概况 地下室底板为桩承载钢筋砼筏板,C40抗渗砼,抗渗级别S8,底板厚600。桩承台厚1m~4.5m,底板及桩承台设C15砼垫层100厚。地下室侧板、顶板、底板垫层上均做水泥基防水涂料。底板面积约10020平方米,以后浇带划分共7个施工段。一次性浇筑砼最大量为2200m3砼总方量为11000M3。 地下室周边外墙400厚,主楼核心筒剪力墙500厚,底层框架柱最大断面1250×1250 ,集水坑800×800×1000共23个,1000×1000×1000共1个,消防水池容量480T,生活水池100T,池内有500深吸水槽。底板砼结构标高除特别注明外均为-9.05m,底板面建筑找坡5‰。 二、施工部署 1、砼总施工顺序 a、土方开挖及砼浇筑因受南端房屋拆迁影响,在不影响土方二次开挖的情况下顺序为南北各反向进行。砼浇筑顺序:

b、若房屋拆迁及A区挖孔桩成桩影响土方二次开挖时,砼浇筑顺序调整为E区D区C区A区B区F区G区,由此写字楼会延期交工。 2、底板砼浇筑方量大,施工场地小,琅琊山路白天无法通车。砼浇筑时,以胜利路西大门为主要出入口,泵车停在G区,大门入口处需修下车道,铺设20厚钢板,浇筑B区、F区需停放3台泵车,浇筑A区、D区时需停放2台泵车,在西大门G区同时浇筑,保证各施工段砼在2昼夜内浇筑完毕。场地内车道处井口需全部回填铺设钢板。 3、F区、G区计划为南区地下室施工阶段钢筋、模板堆放制作场地,底板砼需后期进行,但场地内空桩需回填整平,场地硬化,护坡需提前进行。 4、承台、基梁、集水坑、电梯井砼均同底板砼同时浇筑,周边剪力墙及消防水池、生活水池均浇至离开底板上300高,并设置止水钢板。 5、因基础承台CT-10、G-48、CT-23、G-38砼较厚(4M~4.5M),按照有关规定属大体积砼,为了防止砼水泥水化热所产生的内应力较大,影响结构砼质量,每承台必须设置内降温冷却循环水降温管网,控制承台砼中心温度与外表温度的温差在25℃以内,保证砼质量,详见专题施工方案。 三、施工组织 1、材料选择

地下室及承台、底板施工方案

和泰家园住宅小区1#楼 地下室及承台、底板施工方案 和泰家园1#楼工程:基础为人工成孔灌注桩,承台平板式钢筋混凝土基础,负一层外墙,消防水池为刚性自防水剪力墙,抗渗等级 0.6Mpa,内墙为钢筋混凝土剪力墙,多孔砖砖墙,砂浆强度为M5水泥砂浆,平板为现浇钢筋混凝土,混凝土强度等级为承台、底板、剪力墙、连梁、框架柱均为C40,梁板为C35,环境类别。底板、外墙、基础梁为二b类,消防水池四周混凝土墙,顶板为二a类,钢筋采用HPB235(Ⅰ)、HRB335(Ⅱ)、 HRB400(Ⅲ)。钢筋接头连接>20采用机械连接,一级接头,≤20采用绑扎或焊接接头。为确保该工程,分部分项工程,按期保证质量完成施工任务,项目部特制定下列施工方案进行施工。 一、承台底板施工 (一)、土方回填: 1、根据现场实际情况所需基坑回填的土,采用井桩弃出的土进行回填。 2、依据施工图设计的要求,底板、承台下均铺设100厚C15素混凝土垫层,垫层下采用3∶7翻夯处理0.5m,其下采用翻夯处理厚度为0.5m,翻夯压实系数为不得小于0.94。 3、处理素土夯填时,首先进行原土夯实,原土夯实后,在分层铺设夯实,铺设厚度控制在200~250之间,夯实机具采用蛙式打夯机,夯实完毕后,现场进行取样,待运到合格后,在进行下道工序3∶7灰土。 4、3∶7灰土回填 ①、所使用的白灰应经过熟化,使用前1—2d消散并过筛,颗粒不得大于5mm,且不得有过多的水分。 ②3∶7灰土用人工翻拌,拌合平均、颜色一致,并合适控制含水率,现场以手捏成团,两指轻捏即散为宜,白灰应随拌随用。

③根据现场情况,铺灰应分段分层夯填,每层虚铺厚度应为200~250mm,夯实机具采用蛙式打夯机,在个别蛙式打夯机展不开的地方,采用立式夯实机进行夯实。 ④、依据气候条件,该回填部位要在冬季施工。因此必须在基层不冻的情况下进行,土料应覆盖保温,冻土及夹有冻块的土不得使用,当日拌合灰土当日铺填夯实,表面用塑料薄膜及彩条布覆盖保温,以防灰土早期受冻。 (二)、垫层施工 3∶7灰土夯实完毕,经检验达到合格后,方可进入下道工序,由于垫层在冬季施工,为此在施工过程中,加强垫层的保温工作,垫层采用100厚C15混凝土,待垫层混凝土浇筑完毕后,表面采用塑料薄膜进行覆盖在塑料薄膜上面加盖毛毯,使其垫层不予受冻,混凝土可根据气温情况调整为抗冻混凝土。 (三)、砖模板施工 根据本工程的特性,承台与承台之间需进行土方回填,且木模钢模板无法进行施工,为此特选择承台模板为砖砌模板,材料选用240×115×53红机砖,砂浆M5水泥砂浆。砖模墙厚采用370厚。考虑砖模施工在冬季进行,为此应必须按冬季施工要求进行施工,每天在完成工作后,对已完成的砖模用毛毯进行覆盖,以确保已砌砖模受冻。 砖模砌筑完毕,对已砌筑完毕的砖模。砖模与混凝土接触面采用1∶3水泥砂浆抹面赶光,以便进行下道工序,在抹面时,根据当时的气候条件,采取有效的保温措施。首先,利用承台的砖模上口搭设暖棚,考虑承台的高度。暖棚内采用2~3个1000W碘钨灯进行采暖,来保证棚内的温度。 (四)、防水工程施工 根据甲方提供施工图设计中,从建筑设计要求没有提到防水所采用的材料,节点图中仅有示意,结构设计中对于防水的要求为基础底板,外墙、消防水池均按抗渗0.6Mpa,来进行刚性自防水,为此在施工过程中,由于本工程为商品混凝土,对此,我们已对抗渗混凝土按设计要求委托商品混凝土厂家进行配合比,详见产品质保资料。

地下室底板混凝土浇筑方案

地下室底板混凝土浇筑方案 本方案为宿迁洋河新区书香人家小区工程主楼负一层基础底板、地下室柱、剪力墙混凝土浇筑方案。该部位混凝土设计强度等级为C30,抗渗等级为P6,防水砼中掺10%(水泥重量)的UEA-H膨胀剂。梁主筋保护层厚度为:梁侧、底50mm梁顶30mm板受力钢筋保护层厚度为:板底50mm板顶20mm 底板厚度为250mm工程特点为:剪力墙多且墙柱混凝土强度等级与底板混凝土强度等级相同,钢筋较密,混凝土用量大,质量要求高。本工程的施工班组为我公司长期从事混凝土浇筑的专业施工班组,具有很强的责任性和丰富的实践经验。一、施工前的准备 1、施工前组织好人员,并合理分工,每个人定位到自己的岗位上。 2、本次墙、柱混凝土采用C30P6 商品混凝土,施工前按浇筑路线搭好输送 管。 3、将电梯坑、承台、梁底的淤泥及钢筋上的泥土杂质清理干净,积水用 水泵抽完,安排两名管理人员轮值在现场及时排水 4、现场准备两台平板振动器,六台①50和两台磨光机。铁锹20把,水管、 木抹等。 5、钢筋等分项工程验收合格,办理完验收手续。 6、人员安排:4 名管理人员值班,混凝土浇筑工人26 名,水电工2 名,钢筋工3 名,木工3 名。 、混凝土浇筑方案 1、本次混凝土采用一台混凝土输送泵,按照一个顺序浇筑。 2、混凝土浇筑采用从@~@轴的顺序,按附图所示线路进行,从电

梯坑开始由远至近地循序进行,电梯坑侧剪力墙混凝土应分层浇筑, 第一层混凝土浇筑平底板顶面,然后停止浇筑,待其初凝后再浇筑 剪力墙,浇筑高度以50cm 为宜,分层对上浇筑。(初凝时间约2 小时) 3、混凝土浇筑时振动棒用四台同时振捣,备用两台,平板振动器用两 台。24 小时保持有两名维修工人在现场,对振动器出现了故障应及 时进行修理。 4、现场水、电24 小时始终保持两名专业工人在现场及时解决水电出现 的问题。 5、对于钢筋工、木工、水电工等各工种必须在现场看护,出现问题及 时处理。 6、现场管理人员保证有三名管理人员始终留守在现场。 7、对于混凝土浇筑时的标高控制,在所有柱子的钢筋上标出标高点,作 为混凝土浇筑时的主控点,在混凝土振捣完后用拉线方法收浆,控制 标高。 8、混凝土进场要有配合比通知单,开盘要检查坍落度,本次混凝土浇 筑总量约770m3,混凝土试块留置7组,抗渗试块留置2组。 三、混凝土浇筑时应注意的事项 1、混凝土宜采用“赶浆法”分层浇筑,即先浇筑梁,根据梁高分层浇筑成 阶梯形, 当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑, 随着阶梯形不 断延伸, 梁板混凝土浇筑连续向前进行。每层均应振

地下室抗浮设计及计算

地下室抗浮设计及计算 Post time: 2010年5月20日 前一段时间做了几个项目,都涉及到地下室抗浮设计的问题,整理了一个大个地下室的计算思路。 先说一下规范的一些要求,规范对抗浮设计一直没有特别明确的计算建议,很多的设计建议都是编者自己的理解,所以大家的计算结果就会有很大差异。 1)《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版)第3.2.5条第3款规定:“对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,荷载的分项系数应按有关的结构设计规范的规定采用”。 2)《砌体结构设计规范》GB 50003-2001第4.1.6条当砌体结构作为一个刚体,需验算整体稳定性时,例如倾覆、滑移、漂浮等,应按下式验算:γ0(1.2SG2k+1.4SQ1k+SQik) ≤ 0.8SG1k 式中SG1k----起有利作用的永久荷载标准值的效应; SG2k----起不利作用的永久荷载标准值的效应; 3)北京市标准《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ 11-501-2009第8.8.2条,抗浮公式为: Nwk ≤γGk 式中Nwk——地下水浮力标准值; Gk——建筑物自重及压重之和; γ——永久荷载的影响系数,取0.9~1.0; 结合上述原则,计算目前在做的南方某大剧院舞台下台仓的抗浮情况,由于整个台仓位于城市河道边,且上部恒荷载的不确定性,因此永久荷载的影响系数取的是0.8,比北京规范还要低一些:

台仓深度较大,台仓底板顶标高为-14.8米,存在抗浮设计要求,根据 地质勘察报告数据,设计最高抗浮水位绝对标高为2.36米相对标高-1.54米, 经计算,上部结构传至台仓底板顶面处0.8倍恒荷载值为65200kN,台仓底板面积约为663平米,考虑台仓底板厚度为1.6米重力效应,尚有水浮力约为((14.8+1.6-1.54)×10-0.8×1.6×25)×663-65200=12106 kN。根据地质勘察报告提供的勘探点平面布置图,台仓位于18、19、25、26号孔附近,抗拔桩长为9.5米,直径0.4米,计算抗拔承载力特征值为220 kN,考虑结构重要性系数1.1,需要不少于60根抗拔桩。 考虑台仓底板承担水压情况,设置11X20=220根抗拔桩,抗拔桩间距为1.45X1.45米,则相应面积底板承担水压标准值为((14.8+1.6-1.54)×10-0.8×1.6×25)×1.45×1.45=245.2kN,减去抗拔桩抗拔值=245.2-220=25.2 kN,对应台仓底板承担水压标准值为1.1×60.6/(1.3×1.9)=27.5 kN/m2,其中1.1为结构重要性系数。 考虑群桩效应,群桩平面尺寸为16.8×28.5米,整个周边抗拔极限承载力为0.5Tgk =0.5×(0.70×55×1.2+0.75×50×7.1+0.65×85×0.7)× (16.8+28.5)×2=15900 kN,整个桩土浮容重为11×16.8×28.5×9=47400 kN,合计抗浮力为63300 kN,满足抗浮要求。 基础底板配筋计算:其中结构重要性系数为1.1,水浮力分项系数为1.20,抗拔桩安全系数取0.80,则台仓底板抗浮力设计值为1.1×(1.2× (14.8+1.6-1.54)×10-0.8×1.6×25-0.8×220/1.45/1.45)=68.88kN/m2,台仓底板按四边简支弹性楼板配筋设计结果如下: 1.1 基本资料 1.1.1 工程名称:台仓底板配筋 1.1.2 边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支 / 铰支 / 铰支 / 铰支 1.1.3 荷载标准值 1.1.3.1 永久荷载标准值: gk = 0 1.1.3.2 可变荷载标准值 均布荷载: qk1 = 68.88kN/m ,γQ = 1,ψc = 0.7,ψq = 0.7 1.1.4 荷载的基本组合值 1.1.4.1 板面 Q = Max{Q(L), Q(D)} = Max{68.88, 48.22} = 68.88kN/m 1.1.5 计算跨度 Lx = 19950mm,计算跨度 Ly = 31900mm, 板的厚度 h = 1600mm (h = Lx / 12) 1.1.6 混凝土强度等级为 C35, fc = 16.72N/mm , ft = 1.575N/mm , ftk = 2.204N/mm 1.1.7 钢筋抗拉强度设计值 fy = 360N/mm , Es = 200000N/mm 1.1.8 纵筋合力点至截面近边的距离:板底 as = 25mm、板面 as' = 25mm 1.2 配筋计算 1.2.1 平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx Mxk = 2291.29kN?m,Mxq = 1603.90kN?m; Mx = Max{Mx(L), Mx(D)} = Max{2291.29, 1603.9} = 2291.29kN?m Asx = 4159mm ,as = 25mm,ξ= 0.057,ρ= 0.26%; 实配纵筋: 32@100 (As = 8042);ωmax = 0.265mm 1.2.2 平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

地下室混凝土浇筑方案

地下室混凝土浇筑方案 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

目录 一、工程结构概况 结构概况一览表

二、施工准备工作 本工程混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度 差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能 保证基础混凝土顺利施工。 1、材料选择 采用润唐商品混凝土公司商品混凝土。 2、现场准备工作 (1)钢筋分项工程施工完毕,并进行隐蔽工程验收。 (2)模板分项工程验收通过。 (3)基础标高抄测在柱、墙钢筋上,并作明显标记,供浇筑混凝土时找平用。 (4)浇筑混凝土时保温随需的塑料薄膜、麻袋等应提前准备好。 (5)项目经理部应与建设单位联系好施工用电,以保证混凝土振捣及施工照明。电工必须现场值班,各种照明设备、机具等必须准备更换的备用措施。 (6)施工人员组织:每台泵准备熟练操作人员不少于2人,放料工2人,振捣工2名,扒料工4人,收光工4人。 (7)施工器具的准备,每台泵车准备4台振动棒,其中2台备用,以备发生意外更换使用; (8)管理人员、施工人员、后勤人员、保卫人员等昼夜排班,坚守岗位,各负其责,保证混凝土连续浇灌的顺利进行。 三、混凝土施工 1、施工工艺流程: 搅拌站运输浇筑振捣压光养护 2、浇筑顺序 承台、基础梁→底板砼浇筑 3、混凝土浇筑的质量控制

(1)混凝土采用商品混凝土,用混凝土运输车运到现场。 (2)混凝土浇筑时应采用“分区定点、一个坡度、循序推进、一次到顶”的浇筑工艺。浇筑时先在一个部位进行,直至达到设计标高,混凝土形成扇形向前流动,然后在其坡面上连续浇筑,循序推进。这种浇筑方法能较好的适应泵送工艺,使每车混凝土都浇筑在前一车混凝土形成的坡面上,确保每层混凝土之间的浇筑间歇时间不超过规定的时间。同时可解决频繁移动泵管的间题,也便于浇筑完的部位进行覆盖。 (3)混凝土浇筑时在每台泵车的出灰口处配置4台振捣器,(备2)每台泵车配备工人9人(放料工人2名,振捣2人,扒料和配合泵管5人,当混凝土振捣密实后,收面人员4人)。 (4)由于混凝土具有防水抗渗等要求,要专门派有经验的振捣工操作,振捣要密室,但振捣时间不能过长,做到不漏振,也不死振、过振,更不能用振动器拖赶混凝土。 (5)由于混凝土坍落度比较大,会在表面钢筋下部产生水分,或在表层钢筋上部的混凝土产生细小裂缝。为了防止出现这种裂缝,在混凝土初凝前和混凝土预沉后采取两次磨光机紧光,再由人工收面后用小扫把表面拉细毛。 (6)、砼灌注入模,不得集中倾倒冲击模板或钢筋骨架。应按浇筑程序分层均匀布料。出料口至浇筑层倾落的自由高度不得超过1.5m,以防砼的离析分层。采用插入式振捣,混凝土分层灌注厚度应控制在500mm左右。 (7)、浇筑竖向结构砼前,底部应填以30~50mm厚与砼成分相同的水泥砂浆。 (8)、浇筑砼时应分段分层连续进行,浇筑厚度根据工程结构特点,钢筋疏密决定,一般为振捣器有效作用都分长度的1.25倍,最厚不超过50cm。 (9)、使用插入式振捣器要快插慢拔,插点要均匀排列,不得遗漏,做到均匀振实,移到间距为500mm左右。振捣上一层砼时应插入下层砼5cm,以消除层间接缝。平板振动器的移动间距,要保证振动器的平板能覆盖到振实部分的边缘。砼振捣时间为30s左右,以砼表面泛浆且不下沉为止。

施工期间地下室抗浮施工组织设计

天水家园以北地段Ⅰ-2a地块 地 下 室 抗 浮 降 排 水 专 项 方 案 宁波建工股份有限公司 二零一四年三月

1、工程概况 1.1、总体概况 本工程位于宁波市江北区,西至康庄南路,南至规划路,北临北环北路。天水家园以北1-2a地块总建筑面积136588平米,包括10幢14~18层高层、1幢3层幼儿园,2层商业用房,地下室32944平米。 1.2、结构概况 1#~10#楼各设单层地下室,桩筏基础,地下室底板厚1000㎜,墙板厚300㎜,层高2.9米,框剪结构;地下车库为桩筏基础,未设计抗拔桩,筏板厚400㎜,墙板厚300㎜,顶板厚400㎜,层高3.7米,框剪结构-无梁楼盖体系,采用C35P6抗渗混凝土。 1.3、基坑概况 1#~10#高层建筑地下室底标高为-5.1m,基坑挖深为 6.65m~7.65m。 地下车库基础底板面标高为-5.1m,筏板底(包括垫层厚度0.25m,下同)标高为-5.75m,基坑开挖深度为4.65m。 1#~10#楼及地下车库基坑支护由浙江华展工程研究设计院有限公司提供,基坑最长约207m,最宽约201m,地下室面积约32944㎡,周长约为816m,为不规则形状。 2、编制目的及依据 2.1、编制目的 本工程1#~10#楼及地下室,针对工程特点,编制施工期间抗浮

降排水专项方案。 2.2、编制依据 (1)、天水家园以北地段1-2a项目地下室、地下车库基坑围护工程施工图纸、图纸会审、设计交底记录、技术核定单、工程联系单、基坑支护及降水专项施工方案、专家论证意见。 (2)、天水家园以北地段1-2a项目施工图纸、图纸会审及设计交底记录 (3)、各项国家及地方规范、标准 (4)、天水家园以北地段1-2a项目工程施工组织设计 3、抗浮措施 根据《基坑支护总说明》中地三条:本项目场地地下水较浅,赋存于人工填土和土层中。人工填土结构松散,性质不均,易形成地下水流入基坑的通道,因此地下室基坑只需设置排水体系、做好防渗措施及地下室顶板标高-0.7处排水措施。 3.1、基坑支护设计抗浮措施(基坑排水体系,防渗措施) 3.1.1、排水体系 1.坑外排水地表及边坡采用70~100mm厚C15素混凝土硬化封闭。在边坡顶四周做好300×300 mm的方形砖砌排水沟(沟侧边用M5水泥砂浆砌砖120mm厚,内侧与顶面批1:3水泥砂浆,纵向坡度0.15%);每隔20m-25m设400×400×600mm的砖砌集水井(240厚灰砂砖墙,M5水泥砂浆砌砖,内侧批25mm厚1: 2.5水泥砂浆),拦截基坑外地表水,沉淀后用水泵抽入市政排水管网。

地下室(人防)混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为P8。 地下室施工质量的关键在于是否能保证地下室墙体防潮抗渗,因此我们将地下室墙体防潮抗渗作为地下室施工重点,并采取以下方案,措施(施工时,遵照设计规范要求) 一、砼工程 1、施工准备: (1)机具准备及检查 采用泵送混凝土,一定要有备用泵。振动棒等机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。 (2)保证水电的供应 在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断,以防出现意外的施工停歇缝。 (3)掌握天气季节变化情况 加强气象预测预报的联系工作。在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况,特别在雷雨台风季节之际,更应注意,以保证混凝土连续浇筑的顺利进行,确保混凝土质量。 根据工程需要和季节施工特点,应准备好在浇筑过程中所必

须的抽水设备和防雨、防暑、防寒等物资。 5. 检查模板、支架、钢筋和预埋件 在浇筑混凝土之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸,规格、数量和位置,其偏差值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。此外,还应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。 因本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗等级为p8的混凝土,且内掺12%砼抗裂剂及每m3砼0.8kg抗裂纤维。故要求砼厂家(天山砼公司)严格按照图纸要求提供砼,外加剂的添加要符合规定,以确保工程质量。 2、施工工艺 (1)工艺流程 施工准备------混凝土搅拌------运输-------浇注-------养护 施工过程中定期抽查测定混凝土坍落度,施工中如遇雨或其它原因,砂石含水量发生变化时,及时测定其含水率并及时同砼公司联系调整混凝土搅拌用水量。 (2)混凝土浇注 由于本工程图纸设有后浇带,为了保证混凝土底板的抗渗效果,增强砼结构的整体性,砼必须进行连续浇筑,不另留施工缝,因此在基础底板砼浇筑过程中采用“之”字走向浇筑,同时采用“二次振捣、多次抹压”等施工工艺,以保证砼的密实性,从而大大提高砼的

地下室抗浮计算

建筑结构设计地下室抗浮怎么计算 首先要知道抗浮水位是多少,算出水浮力然后乘以1.05的系数。 算出地下室总得恒荷载(包括基础重和基础上的填土)如果恒荷载大于水浮力的1.05倍,可视为抗浮满足要求。如不能满足要求,可以降低基础底板,然后填土或素混凝土以增加基础的恒荷载。或者将筏板外挑,然后压上土以增加恒荷载。关于地下建筑抗浮设计的几点意见= ^NTH c^* 湖北省勘察设计协会袁内镇A3su !I2S 内容摘要 y'{*B( 本文根据作者的工作经验结合湖北省地方标准《建筑地基基础技术规范》DB42/242-2003以及相关标准的有关规定,对地下建筑物抗浮设计原则及一些具体问题进行了探讨,可供抗浮设计中参考。j o + - 关键词:抗浮设计、抗浮水位、抗浮稳定、水的浮力、抗拔构件] .( l^ W ①地下建筑物抗浮设计是一个复杂的技术问题,由于对抗浮设计的一些重要问题有不同看法,因此相关规范未对抗浮设计作出明确的具体规定,导致设计工作的困难。②抗浮水位不易确定。③抗浮现状——施工阶段浮起,使用阶段浮起,特殊情况浮起。④浮起底板未见开裂,柱上下端横向裂缝浮起时常发生倾斜,水位下到四周,等高,受力不均匀,形成与重心不重合。M t w7aK 为解决抗浮设计的操作问题,湖北省地方标准《建筑地基基础技术规范》DB42/242-2003[1]对抗浮设计作了原则的规定,但具体问题尚有一些歧意,地下建筑浮起破坏的现象仍时有发生。作者认为有必要对以下问题进行探讨,以求抗浮设计的合理完善。t0 H($ 至于地下建筑物基底及周边水在土中的渗流影响是深层次的抗浮机理问题。可以肯定,只要建筑物周边与土介质之间的水位达到一定高度,且水的补充速度大于水在土的渗流速度时建筑物即可能被浮起。 B3'; Tcs 2、抗浮设计应进行哪些验算?c

地下室底板混凝土浇筑技术交底

地下室底板混凝土浇筑技术交底

施工技术交底记录 工程名称:施工单位: 项目技术负责人:项目专业施工员:项目专业质量检查员: 专业班组长:交底时间:年月日交底地址: 1、交底分部(子分部)、分项工程名称:地下室基础抗水板混凝土 2、交底执行标准名称及编号:混凝土结构工程施工工艺标准 (ZJQ00-SG-002-2003) 3、交底内容摘要: 一、施工准备 1、材料及主要机具 (1)商品混凝土:原材料经检验,符合设计配合比通知单所提出的要求。 地下室抗水板、独立柱基础梁C30S6混凝土。 (2)2台HBT60输送泵、对讲机、胶皮管、大小平锹、铁板、抹子、8台电机及振动棒(必须经检查无任何故障,并有4根备用振动棒)、铁铲、碘钨灯、2米长刮杠等。 2、作业条件 (1)泵送操作人员已到位,持证上岗,已向作业班组进行做试块交底。 (2)浇筑混凝土的工程部位已办理隐蔽验收,申请混凝土浇灌令已下达。 (3)混凝土浇筑路线已定好,车辆运输道路畅通,输送泵经试运行,安全可靠。 (4)底板混凝土面已做好放线抄平工作,并用红油漆标识水平标高。 (5)底板、基坑、承台内杂物已清理干净。 (6)水电消防等安装预留预埋工作已完成,并经检验合格。 二、施工组织与部署 1、人员组织:分为4班组×12人/班组,白天、晚上各2个班组轮流施工。 2、水平运输:采用泵送;垂直运输:采用塔吊。 3、浇筑顺序: 1-1轴/A~H轴→1-12轴/A~H轴; 2-1轴/A~H轴→1/2-10轴/A~H轴; 3-1轴/A~H轴→3-11轴/A~H轴。 三、工艺流程 混凝土运输→混凝土泵送→混凝土浇筑、振捣→混凝土养护 四、操作工艺 1、混凝土运输

地下室抗浮计算书

地下室抗浮验算 一、整体抗浮 裙房部分的整体抗浮(图一所示)图示标高均为绝对标高。底板板底标高为-6.400,地坪标高为:3.600,抗浮设防水位标高为2.5m,即抗浮设计水位高度为:8.9m。 裙房部分抗浮荷载: ①地上五层裙房板自重: 25×0.60=15.0kN/m2 ②地上五层梁柱折算自重: 25×0.60=15.0kN/m2 ③地下一顶板自重: 25×0.18=4.5 kN/m2 ④地下二顶板自重: 25×0.12=3.0 kN/m2 ⑤地下室梁柱折算自重: 25×0.3 =7.5 kN/m2 ⑥底板覆土自重: 20×0.4 =8.0 kN/m2 ⑦底板自重: 25×0.6 =15.0kN/m2 合计: 68.0kN/m2水浮荷载:8.9×10=89 kN/m2 68/89=0.764<1.05不满足抗浮要求。 需采取抗浮措施,因本工程为桩基础,固采用桩抗浮。 需要桩提供的抗拉承载力:89×1.05-68=25.45 kN/m2 单桩抗拔承载力特征值:450kN 取8.4m×8.4m的柱网,柱下4根桩验算: (4×450)/(8.4×8.4)=25.5 kN/m2>25.45 kN/m2 满足抗浮要求。

二、局部抗浮 无裙房处地下室的局部抗浮(图二所示)图示标高均为绝对标高。覆土厚度为:0.6m。 底板板底标高为-6.400,地坪标高为:3.600,抗浮设防水位标高为2.5m,即抗浮设计水位高度为:8.9m。 地下室部分抗浮荷载: ①顶板覆土自重 : 20×0.60=12.0kN/m2 ②地下一顶板自重: 25×0.25=6.25kN/m2 ③地下二顶板自重: 25×0.12=3.0kN/m2 ④梁柱折算自重: 25×0.3 =7.5kN/m2 ⑤底板覆土自重: 20×0.4 =8.0kN/m2 ⑥底板自重: 25×0.6 =15.0kN/m2 合计: 51.8kN/m2 水浮荷载:8.9×10=89kN/m2 51.8/89=0.58<1.05 不满足抗浮要求。 需采取抗浮措施,因本工程为桩基础,固采用桩抗浮。 需要桩提供的抗拉承载力:89×1.05-51.8=41.65 kN/m2 单桩抗拔承载力特征值:450kN ①内柱验算:取8.4m×6m的柱网,柱下5根桩验算 (5×450)/(8.4×6)=52.5 kN/m2>41.65 kN/m2 满足抗浮要求。 ②外墙验算:取墙下1根桩的负载面积验算 墙体自重 : 4.2×25×0.30×8.8=277.2kN 墙趾覆土自重: 4.2×18×0.40×9.4=284.3kN 水浮力: 4.2× 4 × 41.65 =700.0kN 700-(277.2+284.3)=138.5kN<450kN 满足抗浮要求。

地下室底板砼及大体积砼浇筑施工方案

地下室底板砼及大体积砼浇筑施工方案 一、工程概况 工程名称:彭州市温哥华牡丹国际大酒店 工程地点:彭州市牡丹大道北段东侧、行政东路1号 建筑单位:彭州市温哥华置业有限公司 设计单位:太原市建筑设计研究院 监理单位:成都市交大建设咨询监理有限公司 勘察单位:四川省科建地基基础工程有限公司 该工程东南长331m,南西长246m,呈不规则四边形布置,地下一层,层高-4.8m,地下室底板后浇带和伸缩缝分为3个部分。温哥华牡丹国际大酒店项目总建筑面积为108933㎡,地下室一层总计面积9005.6㎡,地上分为2 幢塔楼,商务办公楼、酒店客房部、裙楼三层,塔楼24层,总高度为93.95m。 地下室副楼底板底板厚为400mm,塔楼底板厚度为1200mm,在1-3 轴至1-4轴和1-C轴至1-D轴之间距1-3轴2400mm 处设800mm 宽的后浇带,在1-9 轴至1-10轴和4-B轴至4-D轴之间距4-B轴2400mm 处设800mm 宽的后浇带。根据业主单位的工期要求,同时A、B区施工。地下室底板和承台砼为C40,抗渗等级为S8,水池底板为C40 抗渗等级S6,后浇带采用C45,微膨涨砼浇筑,A、B区地下室梁式筏型基础及抗水板砼量约为 m3,所以本工程中的大体积砼包括A、B区及副楼。 二、编制依据: 1、业主提供的全套图纸。 2、砼施工及验收规范。 3、建筑工程施工手册。 4、建筑工程施工计算手册。 三、施工流程: 1、核心筒部分的承台、待核心筒工程桩施工完毕后经检测合格,进行垫层以下 部分(核芯筒和集水井)的防水工作,防水完成后进行核心筒和集水井部分的钢筋砼部分施工。 2、在施工核芯筒部分钢筋砼结构的同时进行A、B 区底板(核芯筒、集水井之外)

地下室底板抗浮观测方案2

地下室抗浮观测方案 一、工程概况 本工程设计±0.000相当于黄海高程4.450m,场地相对标高约为-1.75m。A标地下室建筑面积为32000平方,B标地下室建筑面积约18000平方,主楼均为11层小高层。B标装饰工程已经完成,地下室后浇带已经封闭,A标结构已经封顶,二结构正砌筑中,地下室后浇带正在清理,准备封闭施工。 本工程人防区和主楼底标设计厚度为400mm,其余部位底板厚度为350mm,设计底板面标高为-4.95m。垫层采用150厚C15砼垫层+150厚碎石垫层。 基础形式为预应力管桩基础,桩径为500mm,桩顶标高为-5.3m~-7.30m,有效桩长为45m(具体详见桩位图),桩顶锚入承台高度为50mm。 二、编制目的 因地下室底板后浇带即将全部封闭,外围的土方回填已经结束,且梅雨季节即将到来,地下水位将达到一年中的最高水位,而顶板覆土还未完成,为防止因地下水位的上涨而造成的地下室上浮从而破话地下室结构,防患于未来,在地下室底板上设置沉降观测点,当发现地下室明显上浮时可及时采取措施防止对地下室底板的进一步的破坏。 三、观测点设置

在地下室非主楼部分的底板及框架柱上设置观测点,设置的原则为间距不大于35米的柱、底板上各设置一个观测点,设置在后浇带之间的板中间位置(见附图) 四、观测方法 沉降点设置好后采用水准仪平均每周观测一次,特殊情况没二天观测一次(连续3天日降雨量超过100mm或观测到底板有数据不均匀上浮现象),观测到连续3天平均每天有超过2mm的上浮即为进入预警状态,应每天观测一次,并通报建设单位采取抗浮措施。 五、抗浮措施 1、压载: 发现底板上浮后,经设计确认需要压载,采用沙袋到地下室底板压载。

地下室底板混凝土浇筑方案

龙里县人民医院建设工程 地下室混凝土浇筑施工方案 编制: 复核: 审核: 施工单位: 编制日期:

地下室混凝土浇筑施工方案 一、编制依据 1、龙里县人民医院门急诊医技行政综合楼及住院楼地下室车库施工图纸 2、《普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥》(GB175-1999) 3、《普通混凝土用碎石或卵石标准及检验方法》(JGJ53-92) 4、《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术》(JGJ146-90) 5、《预拌混凝土》(GB14902-94) 6、《混凝土泵送施工技术规程》 7、《混凝土外加剂应用技术规程》 8、《普通混凝土配合比设计规程》 9、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB20204-2002) 10、《普通混凝土用碎石或鹅卵石质量标准及检验方法》(JGJ-92) 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 二、工程概况 贵州省龙里县人民医院位于龙里县金龙西路,夹山坡隧道旁,本工程地上部分为现浇钢筋混凝土框架结构,地下室部分为框架及钢筋混凝土框支剪力墙结构,基础为人工挖孔桩基础。地下室总面积为6111.2㎡,地下停车位119辆,地基基础为乙级,本工程的地下室底板、地梁垫层做法为:开挖后设置300厚级配碎石垫层,压实处理,压实系数为0.95,碎石垫层以上采用100厚C15素混凝土垫层。地下室为非人防地下室,地下防火等级II级。 混凝土设计等级强度:基础垫层为C15素混凝土;门急诊医技行政综合楼地下室底板混凝土采用C35的微膨胀砼,抗渗等级为S6,底板厚度为250mm,剪力墙也采用C35的微膨胀砼,抗渗等级S6,剪力墙厚度为300mm,框架柱采用C35混凝土;住院楼地下室底板采用C35微膨胀砼,抗渗等级S6,底板厚度为250mm,剪力墙厚度为300mm,剪力墙采用C45微膨胀砼,抗渗等级S6,框架柱为C45混凝土。

地下室底板砼施工方案

地下室底板砼方案 本工程A区设一层地下室,底板筏板厚度为800mm,混凝土量约2000 m3,。为确保地下室砼质量,并防止砼开裂。本工程地下室砼按特殊要求施工。 本工程地下室防水等级为一级,地下室底板、外墙迎水面均应做建筑防水层。 防水混凝土应连续浇筑,后浇带一侧的混凝土应一次浇捣完成。 一、砼关键技术措施 1、按设计要求的砼强度和抗渗等级,严格选用砼的最佳配合比,并根据以往施工经验进行优化。 2、使用洁净的中粗骨料,即选用粒径较大,级配良好含泥量小于1%的石子和含泥量小于2%的中粗砂;选用水化热低的水泥品种,使用级配良好粗骨料,掺入不大于水泥用量15%的粉煤灰,具体掺量由试验决定。降低水灰比,控制坍落度。 4、严格控制砼出机温度及浇筑温度,本公司将严格要求商品砼供应站控制石子和水的温度,高温天气砂石堆场全部搭设设简易遮阳棚并定时淋水降温。做好测温工作,在浇筑过程中在底板上预插钢管,在混凝土的温度上升阶段,2~4h 测一次,下降阶段8h 测一次,同时测大气温度。用温度计控制混凝土的内部温度与表面温度,以及表面温度

与环境温度之差均不超过25C0。 5、加强养护措施:砼浇好之后12小时内,在砼表面覆盖一层塑料薄膜和一层草袋,并浇水养护,不得少于14d。 二、施工准备 1、对商品砼供应商进行统一的技术交底。外加剂单独计量,原材料储备是否足量,确保连续供应。 2、砼拌制时,对砼生产厂家的原料的质量、坍落度供应速度进行检查,记录,确保供应的连续、匀速,质量的稳定。 3、准备充足的施工机械,除现场实际使用的施工机械外,准备足够的备用设施。 三、施工方法 1、机械选择: 底板选用2台汽车泵输送砼;插入式振捣器振捣棒6台,备用4台; 2、砼浇筑顺序: 砼浇筑采用分区分段分层,循序退打,一次到顶的方法。商品砼由自动搅拌运输车运

地下室抗浮计算

地下室抗浮计算 整体抗浮计算: 抗浮设计水头:7.4m,底板厚0.5m,底板上覆土1.9m,地下室顶板厚0.16m(梁板柱折算厚度0.4m),地下室顶板覆土1.5m。 单位面积水浮力:6.5x10=65KN 单位面积抗力:0.4x25+0.9x18+0.2x25+1.6x18+0.4x25=70KN>67 整体抗浮满足要求, 底板局部抗浮计算: 抗浮设计水头:6.5m,底板厚0.4m,底板上覆土1.1m。 单位面积水浮力:6.5x10=65KN 单位面积抗力:[0.4x25+0.9x18+0.2x25]x0.9=31.2KN 局部抗浮不满足。防水底板需计算配筋。 单位面积净浮力q为:65x1.2-31.2x1.2=40.56KN 按经验系数法计算:Mx=q*Ly*(Lx-2b/3)*(Lx-2b/3)/8 =40.56*8.4*(8.1-2*5/3)*(8.1-2*5/3)/8 =967.6KNm 柱下板带支座最大负弯矩M1为:M1=0.5*Mx=483.8KNm(跨中板带最大为0.17)柱下板带跨中最大正弯矩M2为:M2=0.22*Mx=212.9KNm(跨中板带最大为0.22)配筋为:下部为:As1=M1/(0.9*fy*h1*3.9) =483.8/(0.9*360*1150*3.9) =332.9mm <Ф16@200 As1’=M1/(0.9*fy*h1’*3.9) =483.8/(0.9*360*350* 3.9) =1039mm 基本等于Ф16@200 上部为:As2=M2/(0.9*fy*h2* 3.9) =212.9/(0.9*360*350* 3.9) =481.4mm <Ф16@200 上式配筋计算中分母3.9为柱下板带宽度。 原设计防水底板配筋满足要求。 独立基础计算 阶梯基础计算 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、设计依据 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002)① 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2002)② 二、示意图

地下室抗浮方案

地下室抗浮施工方案 一、工程概括 本工程名称为碧桂园·新城之光花园。本拟建工程为1栋29层、1栋30层洋房、4栋32层洋房、一栋4层幼儿园和2层商业楼及沿街商铺,型号分别有Y017、T3 、王字型等,总建筑面积为184503.97㎡。 建设单位为佛山市顺德区乐从碧桂园房地产开发有限公司,设计单位为广东博意建筑设计院有限公司,监理单位为广东国晟建设监理有限公司,施工单位为广东腾越建筑工程有限公司。拟建场地四周已进行平整,场地内已通水通电,场内主干道在地下室顶板,地下室顶板上行车重量不能超过30吨。 适用范围 本方案仅适用碧桂园·新城之光花园项目地下室的抗浮施工。 三、施工方案 (一)、原因的分析 地下室抗浮是一个复杂的问题,场地土层差异性,场地地下水复杂多变性,给地下室抗浮水位的确定带来了较大困难,但抗浮又是地下室抗浮设计中一个重要的参数。究竟如何做到既安全又合理的确定?勘察、设计人员应遵照《岩土工程勘察规范》(GB 50021)及《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ 72——2004)的相关规定进行勘察和分析,保证地下室的抗浮: (二)、抗浮验算的几个参数 《给排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002第5.2.2条

和5.2.3条中比较清楚的表述了,对于抗浮结构的设计,地表水或地下水作用应是第一可变荷载,在进行结构构件的强度计算时,它的分项系数取为 1.27;即,在结构构件的强度计算时,结构有利组合时抗力的分项系数取 1.0,水浮力的基本组合设计值为标准值乘上1.27。当计算整体抗浮的稳定性时,抵抗力只计入永久荷载,水浮力采用标准值乘以抗力系数Ks(取1.05)。但其水浮力的作用和结构的受力性能应是相似的。 (三)、地下水作用 真正处于静止状态的地下水是很少的,水在土体中多是流动状态(渗流),渗流是复杂的三维空间课题,饱和土与非饱和土的渗流现象在工程性状上有很大的差异。 土中的孔隙是下水储存的场所,又是地下水运动的通道,由渗流分析引伸出的孔隙水压力分析,是地下水对建筑工程作用分析的基础。 历史最高水位、近期最高水位,都不能直接作为抗浮水位提供。要提供一个比较客观的设计抗浮水位标高,必须要有长期观测资料,了解各层地下水的赋存形态和运动规律,作渗流分析求取地下水对基底的压力,按基底最大压力提供抗浮水位标高。也就是说,正确确定基础底面处地下水的压力,是提供建筑物设计抗浮水位标高的前提。 基底的水压力并不完全取决于水位的高低,还和水的存在形态相关。 (四)、现场的地下室抗浮方案:

地下室基础底板砼浇筑

地下室基础底板砼浇筑 工程名称 交底部位天元国际大夏地下室基础施工单位工序名称南通新华建筑集团有限公 司砼浇筑 本工程力争省优,质量要求高: 一、浇筑前准备工作 1、浇筑前,必须清除底板、承台内的淤泥和杂物,待浇筑部位都必须用水清洗湿润,其表面不得留有积水。 2、对模板上的杂物应清理干净,对模板的缝隙和孔洞应予堵严,对模板应浇水湿润,但不得有积水。 二、施工要求 1、基础底板采用斜面分层的浇筑方法,振捣棒插点要均匀排列,可采取“行列式” 或“交错式”,防止漏振。除了钢筋稠密处,采用斜向振捣外,其它部位均采用垂直振捣,振捣点的距离为300~400mm,插点距模板不大于200cm 。 2、振捣要采取快插慢拔的原则,防止先将上层砼振实,而下层砼气泡无法排出,且 振捣棒略微上下抽动,使振捣密实,同时振捣棒应避免碰撞钢筋、模板和预埋件等。 3 4、振捣时间不要过长,一般控制在表面出浮浆且不再下沉为止。在浇筑和振捣过程中,上浮的泌水和浮浆顺砼面流到坑底,随砼向前推进,由集水坑或后浇带处抽排。 5、严格控制底板混凝土的标高以及表面的平整度, 其偏差不超过±5mm ,对超过 ±10mm 以上,按项目管理公司奖惩处罚条例进行处罚。泵送砼排除泌水和浮浆后,表面 仍有较厚的水泥浆,在砼浇筑后一定要认真处理,按标高用长刮杆刮平,在接近终凝前, 用收光机进行打磨压关,一定要掌握好二次收糙时间,避免产生收缩裂缝。 6、钢板止水带宽度300mm 。砼浇筑至止水钢板中部,浇筑顺序先浇筑底板砼,在靠 近外墙底板砼浇筑二至三小时后,浇筑外墙混凝土,并且要进行二次振捣。浇筑超前止水 后浇带时,浇筑的砼不得超过底板底部钢筋。拆模后发现有10cm 以上的孔洞、麻面等较 为严重质量缺陷的,按项目管理公司奖惩处罚条例进行处罚每处罚。 7、电梯基坑、集水井底部要先浇筑,底部浇筑一次不能超过模板底部向上300mm ,者,及拆模在底板砼浇筑二至三小时后,四周再分层浇筑,不允许一次到顶。不按上述要 求施工后发现有10cm 以上的孔洞、麻面等较为严重质量缺陷的,交底人接交人

地下室底板抗浮锚杆施工方案

湘质监统编 施2015-31 康桥美郡10、11号楼抗浮锚杆施工方案报审表 工程名称:康桥美郡10、11号楼编号:

株质安监统编 2008施管-11 康桥美郡10、11号楼抗浮锚杆施工方案审批表 工程名称:康桥美郡10、11号楼工程 302011□□

注:经过批准的施工组织设计(方案),不准随意变更修改,确因客观原因需修改时,应接原审核、审批程序办理。

目录第一章施工条件· 一、编制依据·· 二、工程概况·· 第二章抗浮桩(锚杆)设计·· 一、抗浮锚杆结构设计主要参数·· 二、抗浮锚杆拉力设计参数·· 第三章施工组织和措施· 一、施工准备· 二、施工进度安排·1 三、抗浮桩锚杆施工工艺流程、技术参数·· 第四章工程施工质量保证措施· 一、质量控制措施· 二、质量保证具体内容·· 三、材料质量要求及节约措施··5 第五章季节性施工措施·· 一、季节性施工进度保证措施·6 二、季节性施工质量保证措施·6 第六章文明施工与安全措施··7 一、安全生产、文明施工··7 二、安全保证体系及措施· 三、环保文明施工保证体系及措施·· 第七章锚杆平面布置图及结构详图··10

第一章施工条件 一、编制依据: 1、由北京世纪千府设计的《睿泰·康桥美郡10、11栋施工图纸》。 2、由湖南省地质工程勘察院提交的岩土工程勘察报告。 3、《岩土锚杆(索)技术规程》CECS22-2005。 4、《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013。 5、政府及行业行政主管部门对建筑施工管理的有关规定。 二、工程概况: 睿泰·康桥美郡10、11栋位于株洲市天元区,紧邻泰山西路,与湖南工业大学新校区隔泰山路相望。两栋均为高层现浇钢筋砼框架一剪力墙结构。 第二章抗浮桩(锚杆)设计与基本试验 一、抗浮锚杆结构设计主要参数: 1、抗浮锚桩(杆)总数:91根(见锚杆平面布置图)。 2、钻孔体:锚孔直径150mm,锚杆锚入完整中风化岩层不小于4m,锚杆长度不小于5.2m。 3、固结体:采用M30水泥沙浆,灰沙比宜为0.8~1.5,水灰比宜为0.38~0.50。 4、锚杆:采用锚筋3Ф25HRB400钢筋相互点焊。 5、根据地勘报告,本工程负二层地下室底板均已进入中风化泥质粉沙岩,抗浮水位高于地下室负二层结构底面6.3m。 6、抗浮基本试验锚杆共计5根(在锚杆正式施工前完成),场地分布有人工填土、强风化岩,因此在锚杆锚入完整中风化岩层不小于4m的条件下,锚杆长度将大于5.2m、具体长度依现场实际情况而定。 二、抗浮锚杆拉力设计参数 1、锚杆抗拔承载力特征值:单根锚杆抗拔承载力特征值为260KN。 2、通过基本试验,确定能满足设计承载力。 3、验收试验:锚杆验收抽样数为锚杆总数的5%,且不少于5根,最大试验荷载为390KN。 第三章施工组织和措施 一、施工准备 1、施工前准备工作内容: 1)完成施工现场的平面布置;

相关文档