广州经济技术开发区水污染源在线监测系统验收方案
建设单位:
工程地点:
联系信息:
主管单位负责人:广州市环境监察支队广州开发区大队李保华
电话 82111853
运营单位工程师:广州经济技术开发区信息工程公司安心
电话:82111178-813 手机:134********
引用标准:HJ-T 354-2007水污染源在线监测系统验收技术规范
HJ-T 356-2007水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范试行 HJ-T 352-2007 环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范试行HJ/T 212-2005污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准
GB 50093-2002自动化仪表工程施工及验收规范
验收条件:
1.水质比对实验---------------------------------完成情况 (是□否□ )
2.质控样考核-----------------------------------完成情况 (是□否□ )
3.化学需氧量(COD Cr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、
紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH 水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪和总磷水质自动分析仪等水污染源在线监测仪器进行了零点漂移、量程漂移、重现性检测,满足表HJ-T 354-2007性能要求并提供检测报告
---------------------------------------------完成情况 (是□否□ ) 4.如果使用总有机碳(TOC)水质自动分析仪或紫外(UV)吸收水质自动在线
监测仪,应完成总有机碳(TOC)水质自动分析仪或紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪与COD Cr 转换系数的校准,提供校准报告
---------------------------------------------完成情况 (是□否□ ) 5.水污染源在线监测系统所采用基础通信网络和基础通信协议应符合HJ/T
212-2005 的相关要求,对通信规范的各项内容作出响应,并提供相关的自检报告-----------------------------------完成情况 (是□否□ )
第一部分资料验收---------------完成情况 (是□否□ )
提供与项目相关的技术资料、相关的设备材料清单。
在线监测项目建设方案(包括水污染源在线监测系统的选型、工程设计、施工、安装调试及性能等相关技术资料)-----------------完成情况 (是□否□ ) 各种仪器的操作、使用、维护规范 ----------------完成情况 (是□否□ ) 竣工图纸---------------------------------------完成情况 (是□否□ ) 设备安装清单-----------------------------------完成情况 (是□否□ ) 调试与试运行报告-------------------------------完成情况 (是□否□ ) 设备校准报告-----------------------------------完成情况 (是□否□ ) 在线仪器水质比对报告---------------------------完成情况 (是□否□ ) 监测仪器校准、零点和量程漂移、重复性、实际水样比对和质控样试验的例行记录---------------------------------------------完成情况 (是□否□ )
第二部分仪器验收---------------完成情况(是□否□)
1.考核对象
本方案性能测试试验方法主要参考国家的有关规定和《广东省废水在线检测技术要求》,主要是针对指在污染源现场安装的用于监控、监测污染物排放的化学需氧量(COD Cr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器和数据采集传输仪等仪器、仪表。
2.考核内容
水污染源在线监测系统。
3. 设备比对引用标准和相关文件
数据比对详情见附件:
《在线仪器水质比对报告》
第三部分系统软件和网络通信的验收----完成情况(是□否□)
第四部分系统整体运行验收------------完成情况(是□否□)
第五部分站房验收---------------完成情况(是□否□)