摘要

随着现代化建设事业的不断发展,以计算机网络技术、现代全球化通信技术和高精尖的精密加工工业的发展而带动起来的信息化产业正以前所未有的速度发展着。现在已为人们认识到的事实是:由于计算机和通信设备等为代表的非线性负载在运行过程中所产生的“谐波污染”造成当今的普通电网的供电质量的恶化。大量的运行实践说明:电网电压和频率的急剧波动,供电的瞬时和长期中断,在电网上所出现的各种人们无法预料和控制的干扰和高能浪涌,都有可能造成计算机的硬件损坏或导致计算机的计算错误和数据丢失。为满足UPS 不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件、稳压恒频输出的电源保护设备。它可以解决现有电力的断电、低电压、高电压、突波等现象,使我们的计算机系统和网络运行更加稳定安全。

关键字:

不间断电源;后备式;在线式;在线互动式

目录

一.描述 (3)

二.UPS的组成、工作原理及特性 (3)

三.UPS系统的先进技术 (7)

四、4 电路图分析

4.1正常运行--------------------------------------------------------------9

4.2电池运行-------------------------------------------------------------9

4.3过载/逆变器停机----------------------------------------------------9

4.4维修状态-------------------------------------------------------------9

五、使用UPS有哪些注意事项 (10)

七、UPS系统存在的问题及发展方向 (12)

一.描述

UPS是针对中国电网环境和网络监控和网络系统、医疗系统等对电源的可靠性要求,克服中、大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题,以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS。直流电源,是维持电路中形成稳恒电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。UPS 和直流电源是企业重要的供电保障设备,传统的维护管理包括:①日常巡检外观,定期更换电池、滤波电容、风机等易损件,大修时做电池活化等;②改造或采用换代设备,使用高级工具测试电池性能。这种管理方式企业投入成本高,维护人员工作量大,不易实时掌握设备运行状态和关键数据,设备事故预防能力低。实施在线维护管理可避免传统方式的不足之处,获得良好效益。UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使用户不致因停电而影响工作或丢失数据。

二.UPS的组成、工作原理及特性

1、UPS的系统组成

对于一台设计完善的UPS供电系统而言,这至少应该包括如下的控制部件:●交流输入EM1/RF1滤波器及整流滤波器;

●免维护密封蓄电池组及其充电器;

●采用脉宽调制方式运行的逆变器;

●控制电路及微处理器芯片所用的直流辅助电源;

●各种自动保护控制电路(如:输出过载/短路保护,过压输出/欠压输出保护,电池电压过低自动保护,直流母线过压保护等)及相关的UPS电源模拟流程显示系统;

●UPS电源的市电交流旁路供电←→逆变器电源供电切换装置及相应的锁相同步控制电路;

●微处理器及故障“自诊断”检测系统;

●为实现智能化UPS配置而设置的RS232或DB9接口及其相应的电源监控软件。

2、UPS工作原理

近年来,以微处理器调控为特征的小型在线式UPS电源(其标称输出功率为0.5KVA-10KVA左右),下面我就以该类型的UPS为例来介绍UPS电源的工作原理。

其控制框图如图1.1所示.UPS电源所要完成的控制功能是将供电质量较差的普通市电电源(这种电源经常遇到如下问题:①市电电压不,有时甚至还会发生市电供电中断;②市电频率波动范围过大;③由于用户在电网上投入的像计算机、通信设备和家用电器之类的非线性负载对“电网污染”而造成正弦波形的严重畸变;④从电网串入各种干扰和高能浪涌)首先经位于UPS内部的整流滤波器变成直流电源,然后再利用正弦脉宽调制法(SPWM)在逆变器内重新将直流电源变成纯正的高质量正弦波电源。当市电供电出现故障或完全停电时,利用装在UPS内部的蓄电池组继续向逆变器提供直流能源,从而可以保证UPS电源的逆变器电源继续以毫无时间中断的正弦波电源及毫无波形扰动的方式继续向用户提供高质量的交流电源。目前,UPS的内置蓄电池组可以保证在市电中断后提供8-15分钟的后备供电时间。对于像我们通信行业这样有特殊要求的用户而言,可以通过外置大容量电池组和充电器的办法来将UPS电源的电池后备供电时间延长到8小时左右。

工作原理:

1 UPS电源工作原理

1.1在线式

在线式UPS(On-Line UPS)的运作模式为“市电和用电设备是隔离的,市电不会直接供电给用电设备”,而是到了UPS就被转换成直流电,再兵分两路,一路为电池充电,另一路则转回交流电,供电给用电设备,市电供电品质不稳或停电时,电池从充电转为供电,直到市电恢复正常才转回充电,“UPS在用电的整个过程是全程介入的”。其优点是输出的波型和市电一样是正弦波,而且纯净无杂讯,不受市电不稳定的影响,可供电给“电感型负载”,例如电风扇,只要在UPS输出功率足够的前题下,可以供电给任何使用市电的设备。

1.2后备式

后备式又称为非在线式不间断电源(Off-Line UPS),它只是“备援”性质的UPS,市电直接供电给用电设备也为电池充电(Normal Mode),一旦市电供电品质不稳或停电了,市电的回路会自动切断,电池的直流电会被转换成交流电接手供电的任务(Battery Mode),直到市电恢复正常,“UPS只有在市电停电了才会介入供电”,不过从直流电转换的交流电是方波,只限于供电给电容型负载,如电脑和监视器。

1.3线上交错式

线上交错式又称为线上互动式或在线互动式(Line-Interactive UPS),基本运作方式和离线式一样,不同之处在于线上交错式虽不像在线式全程介入供电,但随时都在监视市电的供电状况,本身具备升压和减压补偿电路,在市电的供电状况不理想时,即时校正,减少不必要的“Battery Mode”切换,延长电池寿命。

3、特性

采用脉宽调制法控制的整流器、滤波器将不稳压的市电电源变成幅值稳定的直流高压电源V

1

送到逆变器电源的直流总线输入端。当市电电源供电正常时,

在微处理器的调控下,从DC/DC变换器所送出的另一路直流电源的电压V

3

小于

从整流器所输出的直流电源电压V

1

.在此条件下,由于二极管D处于反向偏置状态,所以,DC/DC直流变换器并不向逆变器提供任何能量。与此同时,逆变器在

微处理器所送的正弦脉宽调制脉冲的调控下,重新将直流电源V

1

变成输出波形

非常标准的纯正50HZ正弦波电源V

4。为区别来自市电电网的正弦波电源V

,我们

将从逆变器所输出的正弦波电源称为“逆变器电源”。如果将该逆变器电源V

4

来自市电电网的普通电源V

相比,就会发现它具有如下极其优越的电气特性:①由于在UPS的逆变器调控电路中,建立有由电压负反馈控制电路→微处理器→逆变器电源输出→电压负反馈控制电路所构成的闭环负反馈控制电路,这样可以确保UPS的逆变器向负载提供稳压精度高达±0.5%—±1%的高精度稳压电源。②利用位于UPS电源内部的锁相同步电路确保从UPS的逆变器电源的工作频率为50HZ

③由于在UPS电源的逆变器中,采用高频(20KHZ-40KHZ)正弦脉宽调制(SPWM)技术,从逆变器所输出的正弦波电源具有非常标准的正弦波形,保证输出电源的波形失真小。

④可完全消除来自市电电网的任何电压波动,波形畸变,频率波动及干扰可能产生的任何影响。正是基于这点,UPS的逆变器电源才可向用户提供毫无干扰的高质量的纯洁正弦波电源。

⑤确保从UPS所输出的逆变器电源永远都是处于不间断地向用户的负载供电的局面。

综上所述:我们可以看到从UPS的逆变器所输出的高质量正弦波电源,不仅是一般的市电电网的电源不能与之相比的,而且,据我所知,现在还没有任何一种交流稳压电源有可能同时具有以上5种优异特性的高质量电源

三.UPS系统的先进技术

现在的UPS,特别是中大型UPS,已经不是一台电网停电后可以继续向负载供电的整机产品,随着UPS技术的进一步发展,它应该成为一个小型的,或者说局部的高度可靠、性能齐全、高度智能化的供电中心。而在网络化时代,UPS已经成为一个高度智能化的设备,它要对整个网络中的硬件设备、运行程序和数据以及数据的传输途径进行全面地保护,使之成为不间断网络。UPS不仅向由它直接供电的各种硬件设备提供全面的保护,还应该向它们所运行的软件以及数据传输途径提供绝对安全可靠的保护,这就意味着,UPS可配置相应的电源监控软件,SNMP(简单网管协议)管理器,使其具有远程管理能力,使用户可执行UPS与网络管理平台之间的监控和数据通信操作。

具体来说,网络UPS供电系统具有的技术特性包括:

1.高可靠性

具有能提供365天(24小时)连续提供高质量的UPS“逆变器电源”的供电能力。这就意味着,在UPS供电系统的运行中既不允许出现任何瞬间供电中断/停电事故,也不允许在UPS运行中,出现由普通的市电经交流旁路直接向用户的负载供电的局面。为此,要求UPS供电系统应满足如下要求:

UPS单机本身的“故障率”低,目前大型UPS产品的平均无故障工作时间(MTBF)为20~40万小时。

采用具有高度“容错”功能的“N+1”型UPS冗余并机系统来进一步提高UPS供电系统的可靠性。(“1+1”型冗余并机系统的典型MTBF值可达140~200

万小时左右)。

在整套UPS供电系统中,不应存在“单点瓶颈”性故障隐患。

允许在UPS“逆变器电源”连续供电的条件下,执行“不停电”的维护和检修操作。

万一在用户设备端出现“短路”故障时,应将“故障”的影响范围缩小到尽可能小的范围。

2.高抗干扰性

UPS供电系统能为互联网设备获得100%的高“可利用率”(低“误码率”,低数据传输“丢包率”,高网络“接通率”),创造优良的运行环境。

大量的运行实践表明:“电源干扰”问题是造成互联网设备的“可利用率”下降的重要原因之一。能否尽可能地消除“电源干扰”是确保信息网络能否获得100%的高“可利用率”的关键所在。在此需说明的是:“电源干扰”不仅来源于普通的市电电网,它还来源于“设计不完善”的UPS电源本身及用户的互联网设备本身。这是因为配置在IDC(互联网数据中心)和MDC(多媒体数据中心)机房内的服务器、磁盘陈列机、交换机等均内置有“开关电源”。这种“整流滤波型”非线性负载会向UPS供电系统反射3次~23次低次谐波“干扰”,其可能带来的恶果之一是降低语音通话质量。实践证明:过大和过频出现“电源干扰”,轻者会导致互联网的传输速率下降、网络服务器的数据“丢包率”增大、modem 的上网“掉线率”增大等隐形故障出现,从而导致互联网设备被迫进入“降额”使用状态,严重时还会导致网络瘫痪。举个例子,如果将用户向网络运营商租用“带宽”为64Kbit/s专线时所需付的费用作为1计算的话,当用户租用10Mbit/s 和150Mbit/s的网线使用权时所需支付的费用将分别增到34和210倍。由此可见,如果因“电源干扰”问题或电磁兼容EMC问题而导致互联网进入“降额使用”状态的话,它会给网络的利润带来多大的损失。从这个角度来看,高速信息网络技术的迅猛发展在给UPS产业带来巨大商机的同时,也对UPS供电所能提供的电源质量提出更为严格的要求。

3.具有防雷击、抗高能浪涌的功能

雷击、闪电及电网上的高能浪涌严重威胁UPS系统和计算机网络的安全。如无相应的保护措施,将造成UPS系统及计算机网络的硬件和软件的损坏。UPS应

具有这方面的保护电路,其指标应符合国家及国际安规标准。

4.过载能力强

由于计算机等负载属于整流型负载,在启动时往往有较大的瞬态冲击电流,如果UPS的过载能力弱,有可能造成严重后果导致系统不能正常安全的运行。

5.智能化监控

在UPS和计算机/网络之间建立起双向通信监控管理功能。利用监控软件监控管理UPS的运行、操作。当市电中断或UPS电池低电位时,监控软件可做到将计算机中的数据自动安全存盘、系统安全关机然后关闭UPS,避免因电力突然中断而造成操作系统的损坏和数据资料的损失,以实现数据的完整性保护。

电路图分析

4.1正常运行:

整流器将主电源输入的交流电整流为直流电,一方面为电池充电,一方面通过逆变器将直流电逆变为交流向负载输出,负载得到的交流电是经过稳压稳频的;

4.2电池运行:

当市电停电或超限时,整流器自动停止,由电池向逆变器和负载供电,直到电池放电结束或市电恢复正常。

当市电正常后,整流器以恒流-恒压方式充电24小时,然后转为浮充电。4.3过载/逆变器停机:

4.4维修状态:

手动维修旁路为UPS检修时提供向负载的供电。

断开整流器-逆变器-静态开关的输入-输出开关及电池开关QF1,即可对UPS和电池进行维护和检修。

5使用UPS有哪些注意事项

1)UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。

2)切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。

3)UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。

4)UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。

5)适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命。

6)对于多数小型UPS,上班再开UPS,开机时要避免带载启动,下班时应关闭UPS;对于网络机房的UPS,由于多数网络是24小时工作的,所以UPS也必须全天候运行。

7)UPS放电后应及时充电,避免电池因过度自放电而损坏。。

七、UPS系统存在的问题及发展方向

随着全球计算机网络的蓬勃发展,网络化、集成化趋势正以前所未有的深度和广度影响着我们的生活。但是现在的系统集成概念主要体现在计算机网络设备的集成,对其他一些设备的集成考虑不足。UPS 电源系统在网络系统、智能大厦等项目中的集成也经常被忽视。

1、传统的UPS 系统存在以下的问题:

(1) 单机故障率高,且经常影响所支持系统的持续工作。传统的单机UPS 没有备用线路或应急方案,所有的电力供应线路都为单线,一旦发生问题,电力供应中断就在所难免。

(2) 可扩展性差。传统UPS 的配置固定,且不能升级,如遇信息系统升级而导致要求提高电力供应能力时,则只有购买新的UPS 系统。

(3) 可管理性差。所有的电池或电池组在功能和使用上没有区别,当其中的某一块电池发生故障后,UPS 管理系统不能进行及时地关闭和替换,只能报告发生了系统故障,然后由管理人员手工进行更换。

(4) 维护成本高昂。传统UPS 系统的维护是一项技术水平要求颇高的工作,仅仅拿最普通的更换电池来说,也要求由专业的技术人员来完成,普通用户根本不可能独立进行。

2、发展方向

目前采用最新技术的U PS不仅仅是一台不间断电源安全和管理设备,而是一个智能的电源系统。它除了包含一般不间断电源的整流、滤波、充电、放电、逆变器等外,还有微处理器控制、自动识别负载类型、电池检测、L CD 状态显示、逆变器自动适应调整、风扇速度检测、远程监控系统等。为了提高电源的可靠性,还提出U PS 串联、并机冗余等概念,不仅提高UPS 的带载能力,而且提高了其可靠性。

其次,UPS 在为网络内的计算机及设备提供不间断电源的同时,设备管理者也要求方便快捷地检测、控制和管理UP S 的使用状况。根据应用的不同需要,定时开关UPS 电源、市电故障的报警、自动关掉网络服务器等关键设备。这些需求要求UPS 监控软件能适应现代各种电脑网络平台如NT、N ovell、Unix( 各种版本)、OS/2、AS/ 400 等,能提供从RS232 接口、S NM P 接口到M odem 连接等多种管理方案。以SNMP 为例,在一个特殊设计的SN M P 适配器上附带有S NM P Agent 软件和MIB,硬件上还有以太网络接口和R S-232接口。当网管站的请求给SNMP Agent 时,SNMP Agent 即通过RS-232 接口与UPS" 交谈",获得UPS 的M IB参数,然后再根据SN MP协议回传资料到网管站。其中传输和接收S NMP 的帧(f ra me) 可通过I P 或UD P 传输协议。通过这个管理程序,网络可以咨询侦测广域网络内的任意一台UPS 的状态参数,以S N MP 的方式回传到网络站,并转化成图形显示在屏幕上。UPS的SN MP为广域网提供了更加集中式的管理、更加良好的环境监督、网络诊断以及更好的安全性和通用性,为网络连线设备提供了更广的软件保护。

第三,U PS 应考虑与应用环境的集成。在机房、智能大厦等自动化程度较高的电源系统中,对火灾报警信号、温度检测信号、保安系统等能与UP S 触点信号连接。当火灾发生时,报警信号启动,紧急关掉UP S,其他信号也可相应对UPS 采取不同措施。对于这种情况,UPS 应能提供触点信号接口(Contac t I nte rface),以保证整个系统电源安全的要求。

随着电源技术的发展,UP S电源系统与通信网络系统的关系更加紧密,已成为系统工程项目中一个不可缺少的环节。系统集成商在项目实施中需要充分考虑到UP S 电源与及其他设备的集成,使U PS 电源与计算机等其他网络设备的管理融为一体,不仅保证系统项目的电源安全需求,又能满足系统项目的电源系统的可管理性和易于维护。

参考文献

《工业与民用配电设计手册》第二版,中国航空工业规划设计院等编水利电力出版社《建筑电气设计实例图册》,北京照明学会设计委员会编中国建筑工业出版社

《工厂常用电气设备手册》兵器部第五设计院编中国电力出版社

《电子工业出版社》李成章, 2001

《新型不停电源(UPS)的管理使用与维修》王琪英,刘秀荣。

供配电工程实习分析报告

供配电工程实习分析报 告 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

扬州大学能源与动力工程学院 本科生工艺实习 课程:供配电安装工艺实习 专业:电气工程及其自动化 学号:9 班级:电气1102 姓名:王青东 指导教师:翁双安于照蒋步军 完成日期: 2014年 6 月13日

目录 实习大纲与计划书............................................................................................. .. (2) 二次接线安装 (4) 1 实习配电屏二次接线原理 (8) 2 实习配电屏二次接线安装图设计 (8) 3 二次接线安装工艺 (10) 3.1 屏面布置 3.2 屏上元件安装 3.3 屏内配线 实习小结........................................................................................................ (14) 参考文献........................................................................................................ (15) 附录二次接线图纸 (16) 第一部分二次接线安装工艺实习 1实习大纲与计划 一、实习目的 1.加深对供配电工程课程有关内容的理解; 2.锻炼与提高实践动手能力与自学能力; 3.了解常用高低压开关柜的生产工艺过程及其新产品、新工艺,拓宽知识面。

电气实训总结3000字

电气实训总结3000字 电气实训总结3000字篇一电气生产实习是教学与生产实际相结合的重要实践性教学环节。在生产实习过程中,学校也以培养学生观察问题、解决问题和向生产实际学习的能力和方法为目标。培养我们的团结合作精神,牢固树立我们的群体意识,即个人智慧只有在融入集体之中才能最大限度地发挥作用。我们不妨看看主人公所写的优秀实习报告。 一、实习目的 通过这次生产实习,使我在生产实际中学习到了电气设备运行的技术管理知识、电气设备的制造过程知识及在学校无法学到的实践知识。在向工人学习时,培养了我们艰苦朴素的优良作风。在生产实践中体会到了严格地遵守纪律、统一组织及协调一致是现代化大生产的需要,也是我们当代大学生所必须的,从而近一步的提高了我们的组织观念。 我们在实习中了解到了工厂供配电系统,尤其是了解到了工厂变电所的组成及运行过程,为小区电力网设计、建筑供配电系统课程设计奠定基础。通过参观四川第一化工集团自动化系统,使我开阔了眼界、拓宽了知识面,为学好专业课积累必要的感性知识,为我们以后在质的变化上奠定了有力的基础。 通过生产实习,对我们巩固和加深所学理论知识,培养

我们的独立工作能力和加强劳动观点起了重要作用。 二、实习内容 (一)安全教育 一、事故的发生及其预防: 1、事故发生的因素人为因素——不安全行为物的因素——不安全因素; 2、发生事故的认为因素; (1)管理层因素; (2)违章: a、错误操作 b、违章操作 c、蛮干 (3)安全责任(素质)差。 二、入厂主要安全注意事项: 1、防火防爆 2、防尘防毒 3、防止灼烫伤 4、防止高处坠落 5、防止车辆伤害 6、防止触电 7、防止机械伤害 8、防止起重机械伤害 9、防止物体打击 10、班前班中不得饮酒 三、设备内作业须知: 1、在各种储罐,槽车,塔等设备以及地下室,阴井,地坑,下水道或是其他密闭场所内部进行工作均属于设备内作业 2、设备上与外界连通的管道,孔等均应与外界有效的隔离 3、应采取措施,保持设备内空气良好

供配电工程实习报告

扬州大学能源与动力工程学院本科生工艺实习 课程:供配电安装工艺实习 专业:电气工程及其自动化 学号:9 班级:电气1102 姓名:王青东 指导教师:翁双安于照蒋步军 完成日期: 2014年 6 月13日

目录 实习大纲与计划书 (2) 二次接线安装 (4) 1 实习配电屏二次接线原理 (8) 2 实习配电屏二次接线安装图设计 (8) 3 二次接线安装工艺 (10) 屏面布置 屏上元件安装 屏内配线 实习小结 (14) 参考文献 (15) 附录二次接线图纸 (16) 第一部分二次接线安装工艺实习 1实习大纲与计划 一、实习目的 1.加深对供配电工程课程有关内容的理解; 2.锻炼与提高实践动手能力与自学能力; 3.了解常用高低压开关柜的生产工艺过程及其新产品、新工艺,拓宽知识面。 二、实习要求 (一)知识 1.熟悉常用高低压开关柜的结构、性能特点; 2.了解成套设备元器件的装配、调试过程及要求。 (二)技能 1.能熟练阅读二次接线的安装图,掌握二次接线的安装、调试工艺;

2.能正确选用高低压开关柜及其配置。 (三)能力 1.能独立完成一般开关柜二次安装图的设计与配线工作; 2.具备组织高低压开关柜的订货、安装、调试及验收的初步能力。 三、实习内容与日程安排 1.实习内容及地点 ①成套设备生产工艺认识实习,地点校外扬州电气设备生产厂家; ②成套设备生产工艺安装实习,地点校内教学实验中心四楼供配电实习室。 2.实习日程安排(见下表) 校内外认识实习1天、校内安装实习4天。共1周。 表1 实习日程具体安排(1周) 四、实习考核 按实习期间表现、实习考核和实习报告综合评分,成绩为五级分制。 五、实习指导教师 于照蒋步军 2二次接线安装 1实习配电屏二次接线原理 二次接线的概念 二次接线图是表示二次设备连接的电气接线图,通常分为“原理接线图”和“安装接线图”

供配电工程实习报告

本科生工艺实习 课程:供配电工程 专业:电气工程及其自动化 学号: 班级:电气0901 姓名: 指导教师: 完成日期: 2012年 6 月13 日

目录 实习大纲与计划书 (2) 二次接线安装 (4) 1 实习配电屏二次接线原理….………………………………………………………………..页码 2 实习配电屏二次接线安装图设计….………………………………………………………..页码 3 二次接线安装工艺………………….………………………………………………………..页码 3.1 屏面布置 3.2 屏上元件安装 3.3 屏内配线 实习小结 (14) 参考文献 (15) 附录二次接线图纸 (16)

实习大纲与计划 一、实习目的 1.加深对供配电工程课程有关内容的理解; 2.锻炼与提高实践动手能力与自学能力; 3.了解常用高低压开关柜的生产工艺过程及其新产品、新工艺,拓宽知识面。 二、实习要求 (一)知识 1.熟悉常用高低压开关柜的结构、性能特点; 2.了解成套设备元器件的装配、调试过程及要求。 (二)技能 1.能熟练阅读二次接线的安装图,掌握二次接线的安装、调试工艺; 2.能正确选用高低压开关柜及其配置。 (三)能力 1.能独立完成一般开关柜二次安装图的设计与配线工作; 2.具备组织高低压开关柜的订货、安装、调试及验收的初步能力。 三、实习内容与日程安排 1.实习内容及地点 ①成套设备生产工艺认识实习,地点校外扬州电气设备生产厂家; ②成套设备生产工艺安装实习,地点校内教学实验中心四楼供配电实习室。 2.实习日程安排(见下表) 校内外认识实习1天、校内安装实习4天。共1周。

电气工程专业认识实习报告2000字

电气工程专业认识实习报告2000字 一、前言 20--年-月-日下午1点30分,我们参观了位于扬州的江都五十万 变电所。这次参观学习,使我了解500kv江都变电所是江苏省第一座、华东第二座、全国第八座500kv变电所,1985年6月1日开始基建, 至1987年12月27日投入运行。通过这次参观学习,我了解到电力工 业是国民经济发展中最重要的基础能源产业,是关系国计民生、国民 经济的第一基础产业,并使我对发电,输配电,电气设备和控制设备 等各个环节有了一定的初步理解和了解,增加了我们对本专业的更深 一层的理解,受益匪浅。 二、企业介绍 500kv江都变电所位于江苏省江都市北郊,占地160亩,是华东电网重要的枢纽变电所。江都变电所是国家七五重点工程,始建于1985年,1987年12月27日正式投产,1999年二期扩建工程顺利完成。江 都变电所是500kv华东东线电网网架中联接长江南北的重要变电所。 江都变电所现江都变电所有三个电压等级,500kv采用3/2开关接线方式,220kv采用双母线单分段带旁路接线方式,35kv采用单母线接线 方式。500kv江都变电所是华东电网北电南送的咽喉要道,在整个华东地区扮演着不可或缺的重要角色。 变电所是电力系统中对电能的电压和电流实行变换、集中和分配 的场所。为保证电能的质量以及设备的安全,在变电所中还需实行电 压调整、潮流控制以及输配电线路和主要电工设备的保护。按用途可 分为电力变电所和牵引变电所(电气铁路和电车用)。电力变电所又 分为输电变电所、配电变电所和变频所。 三、实习内容 1、电能的产生、传输

火力发电系统主要由燃烧系统(以锅炉为核心)、汽水系统(主 要由各类泵、给水加热器、凝汽器、管道、水冷壁等组成)、电气系 统(以汽轮发电机、主变压器等为主)、控制系统等组成。前二者产 生高温高压蒸汽;电气系统实现由热能、机械能到电能的转变;控制 系统保证各系统安全、合理、经济运行。简单的说就是利用燃料(煤)发热,加热水,形成高温高压过热蒸汽,推动气轮机旋转,带动发电 机转子(电磁场)旋转,定子线圈切割磁力线,发出电能,再利用升 压变压器,升到系统电压,与系统并网,向外输送电能 2、电气设备 (1)高压开关柜:高压开关柜是用于电力系统的电气柜设备。高 压开关柜的作用是在电力系统实行发电、输电、配电和电能转换的过 程中,实行开合、控制和保护。高压开关柜内的部件主要有高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压操作机构等。 (2)低压开关柜:发电环节:电压从低压变到高压时,实现高压 输电,必须需要用开关柜;配电环节:电压从高压变到低压,实现低 压用电,也必须要用开关柜。 (3)变压器:变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线 电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。 (4)汽轮机:汽轮机是将蒸汽的能量转换成为机械功的旋转式动 力机械,又称蒸汽透平。主要用作发电用的原动机,也可直接驱动各 种泵、风机、压缩机和船舶螺旋桨等,还能够利用汽轮机的排汽或中 间抽汽满足生产和生活上的供热需要。 (5)电压、电流互感器:电压互感器是一个带铁心的变压器。它 主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电 压u1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压u2。

供配电实训心得体会

三一文库(https://www.wendangku.net/doc/7416857115.html,)/心得体会 〔供配电实训心得体会〕 供配电实训主要综合训练学生运用供配电技术、电气照明、建筑电气等专业知识,下面给大家整理了供配电实训心得体会,欢迎阅读! 供配电实训心得体会工厂供电课程实训结束了,我想这对于自己以后的学习和工作都会有很大的帮助,因为课程实训在很大程度上实现了理论与实际的相互结合,很好地实现了从书本到实际操作的一个过渡,反映了毕业之后从学校到社会的一个过程。俗话说的好:学以致用。学了不能用到生活中不能用到实践中,那么就相当于没有学。在这次实训中发现,虽然感觉理论上已经掌握,但在运用到实践的过程中仍然非常困难。 本次的实训地点是校内下安变配电所,变配电所的作用是将外面引入的电压变成用户所需的电压,并将电分配到各个用电点。实训时一个师傅理论联系实际,给我们上了一次生动而又具体实在的课程。这个变配电所主要由四个系统组成分别为高压系统、低压系统、计量系统等。配电柜由进线、测量、计量、变压器保护和进线保护组成。师傅说这个变配电所自动化集程度高,可以通过电脑终端来控制整个变配电

所的用电断电、监控是否有异常情况等,这样不仅节约劳力,更重要的是提高效率,减少误差,及时排除异常情况。 通过师傅的介绍,我们了解到在变电站的每一项设计并不是纯粹的利用理论知识就能解决的,而是要用到许许多多的工程估算,参数,考虑到现场的环境与实际情况。供电工作要很好地为生产服务,切实保证生产和生活用电的需要,同时做好节能工作,要从以下基本要求做起: (1)安全在电能的供应、分配和利用过程中,不应发生人生事故及设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 (4)经济供电系统投资要尽量少,运行费要低,尽可能节约电能和减少有色金属消耗。 此外,在供电工作中,要合理处理局部和全局、当前和长远等关系,要做到局部与全局协调,顾全大局,适应可持续发展要求。 通过这一次实训我对变配电所生产过程有一个完整的 概念;熟悉了变电所主接线连接方式、运行特点;初步了解了电气二次接线、继电保护及自动装置;了解了站用电的接线方式、备用方式及怎样提高站用电的供电可靠性;了解了控制屏、保护屏的布置情况及主控室的总体布置情况。通过这一次实训我学到了许多课堂上学不到的知识

电气工程实习报告2000字.doc

电气工程实习报告2000字 生产实习是学校教学的重要补充部分,是教育教学体系中的一个不可缺少的重要组成部分和不可替代的重要环节。下面是由我为大家整理的“电气工程实习报告2000字”,文章仅供参考,希望对您有所帮助。 电气工程实习报告2000字(一) 一、实习目的 通过在XX公司为期一年的实习,对电网生产运行的安全和电力系统二次部分进行比较深刻的认识,系统的了解要求正确使用安全工器具和安全防护用品,了解35kV及以下电网构成。掌握常用继电保护的保护原理,熟悉常见继电保护装置的试验调试方法和接线,能看懂二次回路图纸,以及处理一些简单的缺陷。 二、实习内容及过程 1、学习电力安全规程 电的特殊性,使它本身具有很大的危险性,稍一疏忽大意,就会发生危及人身安全的事故。作为实习生要上的第一课,就是安全规程的学习。只有学好了安全规程,知道哪些设备带电,哪些地方有危险,保证好自身安全的前提下,才能参与班组的日常运行和维护作业。实习要求,必须严格学习和通过安规考试,才能下现场。我花了两周时间学习了并通过考核。 2、35kV变电站继电保护学习和二次回路图纸的学习 实习第二个月,在35kV XX变电站现场,在老师傅的带领下认识了35kV电网和与之相关的继电保护种类及原理。因为一般输电线路只在出口侧装设保护,所以,XX的两条35kV进线线路在XX出来侧装设继电保护。同样道理,从XX变电站出去的两条35kV线路也装设了线路保护装置。35kV线路保护一般采用电流三段保护,10kV与之不同的是需带重合闸,因为10kV线路瞬时故障比较多。

XX变电站主变两台,#1主变容量比较大,因此采用了差动保护作为电气主保护,非电量主保护选择气体瓦斯保护,后备保护采用过电流保护。#2主变容量比较小,因此电流保护和气体瓦斯保护作为主保护就能满足要求。其他变电站的保护配置与此一致,主保护所采用的种类跟主变容量相关,变压器容量一般超过8000kVA,就应该采用与XX#1变采用的保护配置。 3、继电保护装置调试试验和接线以及简单故障处理 在剩下的几个月里,主要学习了变电站继电保护装置的调试和试验。在师傅们的指导和讲解中知道了继电保护实验仪器的相关知识,认识了端子排,学会了如何接线盒使用继电保护装置进行一般的电流保护校验。有幸在有关领导的安排下参加了省电力公司举办为期一周的继电保护培训,学习了110kV主变差动保护试验,110kV线路保护试验等内容,并且成功用所学的方法对110kVXX变的两台主变和两条110kV线路进行保护装置校验。 变电站继电保护装置都是全天24小时运行,长时间的运行偶尔会发生一些异常情况,这时候就需要我们的维护。在实习期间,会遇到一些元器件因运行时间久了而损坏的情况,我们要及时的更换,如哪个变电站发出告警信号,我们还得及时赶过去处理这些异常。在实习的几个月里,遇到过及较多的是装置不正常动作,或者位置错误、直流系统的整流模块损坏,直流系统接地告警等等。故障处理是门技术活,需要很多工作经验的积累,也是技能提升的必修课。 三、实习体会 我在公司安全运检部保护班实习即将满一年,这次实习在我的人生当中是一次转折。这一年里我完成了重要的转变:从学生到员工的角色转变;从理论学习到生产现场的生活转变!明白了安全生产责任的重大,安全规程要时时刻刻牢记心中。明白了继电保护关系到电网的安全运行,需要稳定可靠,要定期对各个保护装置进行校验,确保装置都能正确可靠动作,真正起到保护作用。

供配电工程实习报告

扬州大学能源与动力工程学院 本科生工艺实习 课程:供配电安装工艺实习 专业:电气工程及其自动化 学号:9 电气1102 班级: 王青东名:姓翁双安于照指导教师:蒋步军 2014完成日期:年 6 月13日 目录 实习大纲与计划书.....................................2................................................................二次接线安装.. (4) 1 实习配电屏二次接线原理 (8) 2 实习配电屏二次接线安装图设计 (8) 3 二次接线安装工艺 (10) 屏面布置 屏上元件安装 屏内配线 实习小结…………………………………….…………………………………………................... 14 文参考

献…………………………………….…………………………………………................... 15 图附录二线次接纸 (16) 第一部分二次接线安装工艺实习 1实习大纲与计划 一、实习目的 1.加深对供配电工程课程有关内容的理解; 2.锻炼与提高实践动手能力与自学能力; 3.了解常用高低压开关柜的生产工艺过程及其新产品、新工艺,拓宽知识面。 二、实习要求 (一)知识 1.熟悉常用高低压开关柜的结构、性能特点; 2.了解成套设备元器件的装配、调试过程及要求。 (二)技能 能熟练阅读二次接线的安装图,掌握二次接线的安装、调试工艺;1. 2.能正确选用高低压开关柜及其配置。 (三)能力 1.能独立完成一般开关柜二次安装图的设计与配线工作; 2.具备组织高低压开关柜的订货、安装、调试及验收的初步能力。 三、实习内容与日程安排 1.实习内容及地点 ①成套设备生产工艺认识实习,地点校外扬州电气设备生产厂家; ②成套设备生产工艺安装实习,地点校内教学实验中心四楼供配电实习室。 2.实习日程安排(见下表) 校内外认识实习1天、校内安装实习4天。共1周。 表1 实习日程具体安排(1周) 时地实习内 布置实习任务,熟悉开关柜及各电器元件结构性上午断路器控制二次接线图设计与安装工艺讲座第一天下午整理断路器控制箱,熟悉断路器控制二次原理图。 校外认识实习(时间根据联系情况安排)上午 第二天完成展开式原理图、屏面布置图、屏背面二次接线图、下午端子接线图的绘制。四楼供配电实习验收二次接线安装图,领实习工具、材料,断路器控室第三天全天制箱二次接线。断路器控制箱二次接线。上午 第四天 断路器控制箱二次接线。通电调试验收。下午上午外出参观第五天外出参观下午四、实习考核 按实习期间表现、实习考核和实习报告综合评分,成绩为五级分制。 五、实习指导教师 于照蒋步军 2二次接线安装

供配电实训心得

实训心得 两个星期的供配电实训结束了,在这短暂的两周实训时间里,经过老师同学的指导,我获益非浅,学习了不少关于自己专业方面的知识。在此实习中充分了解设备操作程序,我们自己也会学着去做一点点,不能说反正遇到问题还是的找老师来解决,我们要学着自己独立完成,完成每一个实训项目,其次我们必须要通过实训与理论相结合,这样才能事半功倍。我们组进行了任务的分工,这样,一下子问题就变得简单化了。自己选择了画图,在老师的指导下,自己慢慢开始学会了如何用相应的标准的符号画图,感觉自己画的不错,就慢慢的熟练起来。这次实训给予我们的时间是两个星期,有一个实训项目,老师给我们说明了一些问题的所在,但我们大家基本上是在一个星期里这个项目调试完成了。通过这次的实训,让我受益匪浅。首先,认识了团队合作的力量,要完成一个项目不是一个人的事情,当中我们有过分歧但最终达成共识,不管结果怎样,至少我们曾经在一起努力过,体验其中的过程才是真正的收获。其次,通过这次的实践操作,我认识到了自己的不足,更感觉到了自己与别人的差距。为了毕业而做准备,从各方面充实自己,使自己适应这个社会。本次实习主要任务是小车前进后退的功能,以及在遇见问题时的急停,通过理论与实践相结合,进一步加深我们的理论知识。要想在短暂的实训时间内,尽可能能多的学一些东西,这就需要我们跟老师有很好的沟通,加深彼此的了解。刚到实习教室,老师并不了解我们的工作和学习能力,不清楚我们会做哪些工作,所以跟老师进行沟通是很必要的。通过沟通了解才能知道自己的不足,在短暂的实习过程中,让我深深的感觉到自己在实际运用中的专业知识的匮乏。同时,让我们真正领悟到学无止境的含义。 总之,这次的实训给予了我不同的学习方法和体验,让我深切的认识到实践的重要性。在以后的学习过程中,我会更加注重自己的操作能力和应变能力,多与这个社会进行接触,让自己更早适应这个陌生的环境,。这次虽然辛苦了点,但能让我学到不同的东西,我心里还是高兴的。人非生而知之,要学得知识,一靠学习,二靠实践。以上就是我在成都的进行实训的心得和感受。不到半年的时间就将步入社会的我们,面临是就业的压力,我想我们更应该把握住最后的一段时间,充实、完善自我,争取做一名出色的学生。

2017水电实习报告4篇

2017水电实习报告4篇 *目录2017水电实习报告水利水电工程认识实习报告水电公司实习报告暑期水电工实习报告一、实习目的 生产实习是教学与生产实际相结合的重要实习性教学环节。在生产实习过程中,学校也以培养学生观察问题、解决问题和向生产实际学习的能力和方法为目标。培养我们的团结合作精神,牢固树立我们的群体意识,即个人智慧只有在融入集体之中才能最大限度地发挥作用。 通过这次生产实习,使我在生产实际中学习到了电气设备运行的技术管理知识、电气设备的制造过程知识及在学校无法学到的实习知识。在向工人学习时,培养了我们艰苦朴素的优良作风。在生产实习中体会到了严格地遵守纪律、统一组织及协调一致是现代化大生产的需要,也是我们当代大学生所必须的,从而近一步的提高了我们的组织观念。 我们在实习中了解到了工厂供配电系统,尤其是了解到了工厂变电所的组成及运行过程,为小区电力网设计、建筑供配电系统课程设计奠定基础。通过参观四川第一化工集团自动化系统,使我开阔了眼界、拓宽了知识面,为学好专业课积累必要的感性知识,为我们以后在质的变化上奠定了有力的基础。

通过生产实习,对我们巩固和加深所学理论知识,培养我们的独立工作能力和加强劳动观点起了重要作用。 二、实习内容 桥水电站位于云南省大理白族自治州云龙县大栗树西侧,以发电为主,是澜沧江中下游河段“两库八级”梯级开发的最上游一级电站,也是云南省“云电外送”、“西电东送”战略的骨干工程之一。电站正常蓄水高程1307米,坝址控制流域面积9.71万平方公里,总装机容量90万千瓦,年均发电量40.41亿千瓦时。枢纽建筑物主要由拦河坝、电站进水口、地下厂房系统、泄洪表孔以及冲沙泄洪底孔等组成。拦河坝为碾压混凝土重力坝,坝顶高程1310米,最大坝高105米,坝顶长度356米。 桥水电站大坝施工于xx年8月份开工,xx年11月22日大江截流顺利合龙,xx年5月10日基坑开挖达到1205米设计高程,同年5月22日首仓混凝土开盘浇筑。xx年7月18日,大坝混凝土浇筑全线封顶,实际施工进度比中标合同工期要求均提前完成,取得了安全、质量、进度的全面丰收。工程建设方在下闸当日致函水电四局,对百米高坝16个月全线封顶、45天完成3扇表孔弧门安装及按期实现下闸蓄水成绩的取得给予高度赞誉。

供配电实习报告

广东机电职业技术学院 供配电实习报告 (2012-2013学年第二学期) 专业:电气自动化技术 班级:电气1107班 姓名: 学号: 指导教师:廖忠、朱卓诚 时间:第8 周(2013年4月22日——2013年4月26日)

实训室供配电开关柜实训 一、实习动员与安排及查阅相关资料 1.熟悉供配电系统的各种相关规范。 2.熟悉广州市供电部门对高压供配电系统及计量方面的技术要求 3.掌握负荷分级的原则及供电要求 4.熟悉应急电源与自备发电电电源的选择 5.掌握负荷的计算方法 6.掌握电能质量要求及电压选择原则 7.熟悉公配系统的接线方式及特点 8.了解无功补偿的设计要求 为了了解上面的信息,我上网查了很多资料,部分资料如下: 一、供电要求 (1)一级负荷的供电电源应符合下列规定: 1)一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 2)一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。 (2)二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。 (3)三级负荷供电无特别要求。 注:(1)独立电源是指若干电源中,任一电源因故障而停止供电时,不影响其他电源继续供电。同时具备下列两个条件的变电所的不同母线段均属独立电源。 ①每段母线的电源来自不同的发电机; ②母线段之间无联系,或虽有联系但在其中一段发生故障时,能自动断开联系,不影 响其余母线段继续供电。 (2)独立电源点是指若干独立电源来自不同的地点。任一电源点因故障而停止供电时,不影响其他电源继续供电两个发电、一个发电厂和一个地区电网或一个电力系统中的两个区域性变电所都属于两个独立电源点。

供配电实习报告

扬州大学广陵学院 本科生课程设计 题目:建威大厦10kV配变电所电气设计 课程:供配电工程 专业:建筑电气 班级:建电80901 学号: 090010223 姓名:翟亚权 指导教师:于照 完成日期: 2012年6月8日

扬州大学广陵学院 供配电工程课程设计任务书 1.题目 建威大厦10kV变电所电气设计 2.原始资料 2.1 课题原始资料 各课题的工程概况及负荷详见工程图纸资料(另附)。 2.2 供电条件 (1)供电部门110/10kV变电所位于工程附近1.5km处,10kV母线短路电流为20kA,根据需要可提供给用户1路或2路10kV专线供电。 (2)采用高供高计,要求月平均功率因数不少于0.95。不同电价负荷,计量分开。如学校用电统一执行居民电价,公共建筑执行商业照明电价、非工业动力电价,工业企业生产用电统一执行大工业电价、职工生活用电执行居民电价。 (3)供电部门要求用户变电所高压计量柜在进线主开关柜之前,且第一柜为隔离柜。 2.3 其他资料 当地最热月的日最高气温平均值为38℃,年最热月地下0.8m处最高温度平均值为25℃。当地年雷暴日数为35天。当地地质平坦,海拔高度为100m,土壤为普通粘土。 3.具体任务及技术要求 本次课程设计共1周时间,具体任务与日程安排如下: 第1周周一:熟悉资料及设计任务,负荷计算与无功补偿、变压器选择。 周二:供配电系统一次接线设计,设计绘制变电所高压侧主接线图。 周三:短路电流计算,高低压电器及电线电缆选择计算。 周四:设计绘制变电所低压侧主接线图。 周五:编制设计报告正文(设计说明书、计算书)电子版,整理打印设计报告,交设计成果。

供电公司电力工程部实习报告

供电公司电力工程部实习报告 我在今年Xx月份,来到了Xx供电公司电力工程部进行实习工作,转眼间我在电力工程部的实习就要结束了,四周的时间对刚刚加入供电公司的我来说是短暂的,但却让我获得了一些难忘的印象和体验,同时,我也对电力系统的施工部门有了初步的了解。 电力工程部是主要承担Xx电网建设、改造的施工单位,主要承建220kv 及以下电压等级变电站及配套的送配电架空线路、电力电缆、光纤电缆等工程安装、架设施工和铁塔加工制造任务。工程部的工作辛苦,对技术性要求较强,而且是Xx供电公司电力专业覆盖面最广的部门,因此也是电力系统里输送技术人才的摇篮。短短的四周时间里,在工程部领导的教育和培养下,在同事们的关心和帮助下,自己的工作、学习等方面都取得了一定的成绩,个人综合素

质也得到了一定的提高。 我被分配到变电工程部的变电二次班实习。作为一名刚参加工作的新员工,面对新工作、新环境都是充满好奇和热情的,同时内心也有一些紧张与忐忑不安——毕竟自己是一个新手,对变电运行方面的专业知识几乎一无所知。但是,在班长和班里师傅们的悉心指导下,我还是受益颇多。通过在天河机场变电站、江夏东一园变电站施工现场的观摩学习,我对变电二次班组从电缆放线、接线、对线到线路调试与检测工作的基本流程有了一定了解,知道了变电站的基本构造、变电站建设的基本过程以及各种设备的主要用途。虽然在端子箱和控制室里接电缆线这样的工作没有让我们尝试,但我还是力所能及地做好扎线、刀闸分合测试等工作,增加了自己的实际工作经验。在被调到总经理工作部帮忙的几天时间里,我也认真做好领导交给我的每一项任务,得到了大家的好评。在实习期间,我时刻严格要求自己,自

供配电实训报告

一、实训目的 1.熟悉10KV高压柜、低压柜。 2.学习电气安规并完成绝缘电阻的测量。 3.熟悉各高低压柜内部设备的连接、各设备的作用及其铭牌数据 4.学会绘制供配电系统的电气设计图纸。 二、项目内容 1.按照实训室高、低压配电柜及设备之间的连接关系,分别画出高、低压配电主接线原理,分析各配电柜及设备在系统中的作用; 2.学习安规、干式变压器的绝缘测量、干式变压器的检修和维护、高低压开关柜等的相关内容。 3.拆、合开关柜,了解其内部结构,并分析其工作原理和主要作用。 三、实训设备 高、低压开关柜和电脑 四、PPT简要内容 1.安全生产法律法规

1.1 一般电气安全注意事项 1)所有电气设备的金属外壳应有良好的接地装置。 2)任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他 任何人员不准移动。 3)不准靠近或接触任何有电设备的带电部分,特殊许可的工作,应执行标准 DL 408电业安全工作规程中的有关规定。 4)严禁用湿手去摸触电源开关以及其他电气设备。 5)电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时,应立即找电气人 员修好,否则不准使用。。 6)敷设临时低压电源线路,应使用绝缘导线。架空高度室内应大于2.5m,室外 应大于4m,跨越道路应大于6m。严禁将导线缠绕在护栏、管道及脚手架上。 7)厂房内应合理布置检修电源箱。电源箱箱体接地良好,接地、接零标志清晰, 分级配置漏电保安器,宜采用插座式接线方式,方便使用。 8)发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。 9)遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。1.2 工作票 1.2.1工作票种类 1)在热力、机械和热控设备、系统上进行安装、检修、维护、试验工作,需要

毕业建筑电气施工实习报告

学校 顶岗实习报告 系部: 专业: 班级: 姓名: 学号:

一.公司简介 中城建第六工程局集团第二工程有限公司成立于2004年1月,是在蚌埠市二建建筑安装工程有限公司的基础上更名而来,是具有年综合生产能力过三亿元的自然人投资的有限责任公司。企业具备国家建筑工程施工总承包二级资质,可承担28层以下,36米跨度以下的房屋建筑物,高度120米以下的构筑物,建筑面积12万平方米以内的住宅小区建筑群体的工程施工,以及建筑幕墙、室内外装饰装修工程等。公司主营工业、民用建筑施工、大型土石方工程施工和各种水、电、气、管道、设备安装、兼营建筑装饰装修工程施工、市政工程和起重设备安装,年竣工面积20万平方米以上,年总产值过亿元。公司实行董事会领导下的总经理负责制,下设总工程师室、经营部、生产技术部、财务部、安全生产部、人力资源部、行政部、实验室、机械设备站等职能部门及土建分公司和若干工程项目部,公司现有职工891人,各类专业人员320人,其中中高级专业人员120人。固定资产1405万元,自有大型施工机械252台(套)。本公司始终坚持以质量求信誉,以信誉赢市场为宗旨,以雄厚的企业实力为基础,以增强企业凝聚力为发展动力,努力谋求高速、优质、效益的最快化。近年来,总公司承建的代表工程有:东城师范府邸小区、龙湖红叶山庄小区、淮北市翡翠岛国际社区小区、淮南市采煤沉陷区安置工程、光彩客运南

站等一大批有影响的优质工程。同时,连续四年创省优黄山杯和数十项市优工程,并于2000年9月一次通过ISO9002质量体系认证。总公司以开拓创新、永不满足的精神转战南北,为城市建设做出了显著贡献,展现了中城建六局二公司人良好的精神面貌和优良的企业形象。近年来,公司先后荣获建设部先进施工企业称号,省建设厅省级安全质量标准化示范工地称号,市建委市级安全质量标准化示范工地称号,连续数年获重合同守信用单位等,为企业争得了荣誉和信誉。公司倡导并遵循安全是生命,质量是根本,诚信是基础,双赢是目的的企业方针,励精图治,再展宏图,为做大做强中城建牌和城市建设做出贡献。 实习时间:2012-3-18至2012-5-27 实习性质:顶岗实习 实习要求: 1、实习前先组织安全教育。 2、实习学生要严格遵守校纪校规和实习单位的各项规章制度。

供配电实训心得体会

供配电实训心得体会 篇一:供配电实习报告 广东机电职业技术学院 供配电实习报告 (XX-XX学年第二学期) 专业:电气自动化技术 班级:电气1107班 姓名: 学号: 指导教师:廖忠、朱卓诚 时间:第8 周(XX年4月22日——XX年4月26日)实训室供配电开关柜实训 一、实习动员与安排及查阅相关资料 1. 熟悉供配电系统的各种相关规范。 2. 熟悉广州市供电部门对高压供配电系统及计量方面的技术要求 3. 掌握负荷分级的原则及供电要求 4. 熟悉应急电源与自备发电电电源的选择 5. 掌握负荷的计算方法 6. 掌握电能质量要求及电压选择原则 7. 熟悉公配系统的接线方式及特点

8. 了解无功补偿的设计要求 为了了解上面的信息,我上网查了很多资料,部分资料如下: 一、供电要求 (1)一级负荷的供电电源应符合下列规定: 1)一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 2)一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。 (2)二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。 (3)三级负荷供电无特别要求。 注:(1)独立电源是指若干电源中,任一电源因故障而停止供电时,不影响其他电源继续供电。同时具备下列两个条件的变电所的不同母线段均属独立电源。 ①每段母线的电源来自不同的发电机; ②母线段之间无联系,或虽有联系但在其中一段发生故障时,能自动断开联系,不影响其余母线段继续供电。

供配电技术学习心得(供配电论文)

学习《供配电技术》后感 指导老师:xx 学院:xx 姓名:xx 学号:xx85

本学期,在xx老师的指导下,我学习了《供配电技术》这门课程,通过学习该课程,不但让我了解了目前我们国家对于供电的相关政策,还掌握了相关供配电的技术,这样不但巩固了我的专业知识,更是提升了我对供配电领域的认识,使我日后在选择工作的方面上有了更上一层的指导,可以说,该课程是非常有用的,对于提高学生的综合能力有着很大的作用。 通过学习《供配电技术》,让我了解了目前我们国家的电力系统概况、电气设备的选择、供配电系统的运行和管理等专业理论;还掌握了短路电流计算、电力线路、供配电系统的继电保护等知识。其中,最让我感到受益匪浅的就是了解和掌握了“电气安全”的相关知识。在我们日常生活、工作和学习中,了解和掌握电气安全的相关知识,保证着供配电系统正常运行,保障着我们社会经济的稳定发展。 电气安全包括人身安全和设备安全两方面。其中人身安全是指电气从业人员或其他人员的安全;设备安全就是指包括电气设备及其所拖动的机械设备的安全。 通过学习本课程,我整理有关的电气安全知识有一下要点: 一、带电作业的安全注意事项。 带电作业根据人体所处的电位高低可分为间接作业法、中间电位作业法和等电位作业法3种。间接作业法是指人处于地电位,通过绝缘工具代替人手对带电体进行作业,其特点是工作人员不直接接触带电体;中间电位作业法是指在人体与地绝缘的情况下,利用绝缘工具接触带电体的作业法,其特点是工作人员处于中间电位,不与带电体直接接触,这种作业法常用220kV及以上的线路;等电位作业法是指人体与地绝缘的情况下,工作人员直接到带电体上进行工作等,这种作业法也称直接作业法。 1.带电作业安全的基本要求: 1.1通过人体的电流必须限制在安全电流1mA以下; 1.2必须将高压电场强度限制在人身安全和健康无损害的数值内; 1.3工作人员与带电体间距离应保证在电力系统中发生各种过电压时,不会发生闪络放电,人身与带电体的安全距离不得小于《电业安全工作规程》规定的数值; 1.4带电作业人员必须参加严格的技术培训,经考核合格后方可上岗,作业时要设专人监护; 1.5对于比较复杂、难度较大的带电作业,必须经过现场勘察,编制相应操作工艺方案和严格的操作程序,并采取可靠的安全技术组织措施; 1.6带电作业应在良好天气下进行。 2.用绝缘操作杆与绝缘工具作业时的安全技术要求: 用绝缘操作杆进行带电作业时,操作人员处于地电位或中间电位,并与带电体保持一定的安全距离,利用各种绝缘工具进行作业。这种方法从安全上考虑,主要是在满足安全距离的基础上,要求使用的绝缘工具的绝缘强度,必须大于系统可能发生的最大过电压值。一般绝缘工具大都装有金属部件。如经常使用的操作杆,为了适应不同的电压等级及携带方便,通常都由2~3节组装而成,而相互之间一般都有金属接头,操作杆端头部根据不同的工作需要安装不同的操作头。如推拉隔离开关或跌落式熔断器用的挂钩,取弹簧销用的各种金属器械。在计算绝缘杆长度时,必须减去金属部件的长度。一般将减去金属部分后的绝缘工具的长度称为有效长度。绝缘承力工具和绝缘绳索的有效长度不得小于《电业安

电气专业毕业实习报告

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 电气专业毕业实习报告 一:实习时间:2018年1月4日2018年3月25日二:实习地点:许继电源有限公司 三:实习目的: 毕业实习的质量关系到了毕业设计的好坏,作为大学期间最重要的实习之一,我们认真参与。通过最后一次实习,让学生进一步了解生产现场,把在校期间的学习和生产结合起来,发现自己的不足,温顾已学过的知识。在做毕业设计期间认真改进,为将来快速融入工作打下坚实的基础。 三:实习公司简介: 毕业实习是我们大学四年最后一次也是最重要的一次实习,它不仅让我们体验到了工厂生产,还给我们制作毕业设计提供了一个很好的机会,因此我们都非常重视。我也一直期待着自己的实习,学校计划毕业实习是大四下学期开始,但由于我已经签了工作,便提前开始了自己的实习生活。 这次我实习的地方是许继集团下属的许继电源有限公司。它立于1994年3月,是许继集团核心子公司之一。目前许继集团拥有1家上市公司、两家行业归口研究所、两家国家级产品检测中心、8家中外合资公司。是我国电力装备行业的大型骨干和龙头企业,国家认定的520家重大技术装备国产化基地、国家级企业技术中心、企业博士后工作 1 / 10

站。产品覆盖发电、输电、配用电等电力系统各环节,横跨一次及二次装备、交流及直流装备领域。 现在许继电源共有员工500余人,其中博士两名,硕士23名,本科132名,大专168名,专科以上学历占总人数的69%。许继电源有限公司的主要产品领域涵盖电力电源、电动汽车充电设施、电能质量控制设备和军用特种电源产品。其中: 电力电源产品:电力电源在电力市场的占有率全国第一。主要生产交直流电源屏,为电厂和变电站提供稳定可靠的操作电源。已经取得的主要业绩有:秦山核电站2*660mw机组;国家电网公司高岭500kv换流站;国家电网公司三门峡500kv换流站;南方电网公司500kv深圳换流站;上海超高压局数字化变电站等。 充电设施产品:电动汽车作为国家新能源领域的重点项目,相应的充电设施有着广阔的市场前景,许继电源两年前就参与了智能电网中相关产品和充电站建设项目的研究、并在此新领域取得可喜的成果。主要业绩:上海世博园区电动大巴充电站――9kw和30kw非车载充电机;v2g技术在世博智能电网中的应用展示――30kw双向充放电装置;上海漕溪公共示范充电站――mw级电池储能系统150kw双向变流器及80kw非车载充电机;郑州日产电动汽车充电站――交流充电桩和30kw非车载充电机;甘肃兰州充电站等。 大功率产品:电能质量控制设备的容量为国内最大。参与的国内第一套工业级±50mvar statcom,XX年在上海西郊220kv变电站投运。

供配电课程设计心得体会复习过程

供配电课程设计心得体会 篇一:单层厂房供配电设计实训心得 单层厂房供配电设计实训心得 建筑供配电与照明综合实训是建筑设备工程技术专业的一门专业必修课,在学完建筑供配电与照明课程后,需要有一个实践环节,强化所学内容。参加本综合实训,使学生把在课堂上所学到的知识,应用于具体的工程设计,使之进一步加深对基本理论的掌握与理解,完善理论与实践的衔接。同时培养学生运用所学知识解决实际问题的能力,了解并运用有关设计规范和规程,掌握建筑供配电与照明的基本内容及程序。根据设计任务书,对指定的车间进行电气设计。要求学生运用相关的理论知识,进行车间的照明配电系统设计、动力配电系统设计与计算、防雷接地系统设计,

熟悉并能正确的应用有关设计规范。着重于知识的运用与分析和解决问题的能力的培养和提高。课程设计的主要目的是理论联系实际,培养学生综合运用先修课程和所学建筑供配电工程的专业知识进行电气施工图设计的能力,学会选择和确定电气设备的型号和规格,学会查找和运用有关设计手册和技术资料,为将来的工程设计或施工识图打下良好的基础。 本次实训主要是设计单层厂房供配电,我认为工厂供电工作,不仅对电力工业是一种促进,而且对发展工业生产,实现工业现代化也具有非常重要的意义。随着现代文明的发展与进步,社会生产与生活对电能供应的质量和管理提出了越来越高的要求。作为电能传输与控制的中间枢纽,变电所必须改变传统的设计和控制模式,才能适应现代电力系统、现代化工业生产和社会生活的发展趋势。电能从区域变电站进入工厂后,首先要解决的就是如何对电能进行控

制、变换、分配和传输等问题。而变电所就担负着这一重任,一旦变电所出了事故而造成停电,则整个工厂的生产过程都将停止进行,甚至还会引起一些严重的安全事故。工厂的供电工作要很好的为工业生产服务,必须满足如下基本要求。 (1)安全:在电能供应分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠:根据可靠性的要求,工厂内部的电力负荷分为一级负荷、二级负荷、三级 负荷三种。一级负荷因突然停电会造成设备损坏或造成人身伤亡,因此必须必须有两个独立源供电;二级负荷突然停电会造成经济上的较大损失或会造成社会秩序的混乱,因此必须有两回路供电,但当去两回路有困难时,可容许有一回专用线路供电;三级负荷由于突然停电造成的影响或损失不大,对供电电源工作特殊要求。 (3)优质:应满足用户对电压、