第一章工程概况

1、工程概况:

进水泵房位处厂区的西北侧,占地面积为306m,南侧距浉河800m,北侧距厂区内围墙、

排污水河14m紧邻南侧有规划拟建的细格栅及曝气沉砂池构筑物,东西两侧距规划拟建的构筑物分别为26m和16m进水泵房为格栅段、过渡段及泵房段,格栅段、过渡段埋深9.1m、泵房段埋深11.8m。基坑呈T型布局,基础底板加上作业场地面积分别为19mX13.3m 8.6mX13.2m钢筋混凝土基础底板穿越中砂层深度5.9m。

2、水文地质条件:

查河南日胜工程勘察有限公司提供的“信阳市污水处理二期工程岩土工程勘察报告”本处地表以下6m厚为粉质粘土,6m以下为中砂层、烁砂层。地下水位为地表以下4m粉质粘土含水层渗透系数

2.2E-6cm/s砂烁含水层渗透系数1.0E-1cm/s,其他水文参数不详。深基坑可采用管井降水。

3、工程特点:

a、基坑开挖深度11.9m,作业面狭小,施工深度大。但周围环境简单,场地比较空旷,无地下管线、管道等,适合机械大开挖。

b、穿越砂层厚度大,砂层含水量丰富,降水难度大。

故本基坑为典型的深基坑降水土方开挖工程,基坑流沙降水及坑壁支护施工难度较大,为污水处理工程施工的难点。

第二章编制依据

1. 本工程施工合同。

2. 本工程施工图纸及图集。

3. 国家、地方及行业现行的有关规范、规程、标准。

4. 公司质量/安全/环境管理手册、程序文件及支持性文件

5. 、工程招投标过程中的图纸答疑、招标文件、工程量清单、投标文件等。

第三章、施工组织机构及管理目标

3.1质量目标

达到国家现行施工质量验收规范(GB50300-2001要求的合格标准,并一次验收合格<3.2质量保证体系

建立健全工程质量保证体系。

依据公司《质量/安全/环境管理手册》要求,建立工程项目质量保证体系。严格建立并执行各级人员的岗位责任制。

项目部组织机构图

项目经理

杨华

第四章施工部署

、施工方案的选择

我公司组织施工技术人员认真勘察现场,深入分析论证,总结以往施工经验。列出下列 施工方法:

1、 用沉井下沉方法,特点造价高,工期长。

2、 边坡土钉墙加固,特点是造价高,工艺复杂,时间长。

3、 放坡分台级开挖,配以管井降水特点造价低,时间短。

所以本工程采用边坡分台阶开挖,管井降水,钢性锚杆喷浆支护砂土坑壁,土质坑壁的 方法施工。 、土方机械开挖方案布局

本工程采用分台级边坡放坡机械大开开挖,选用 320挖掘机一台,配以八轮自卸运输车 4辆,随挖随运至厂区指定堆土场。土方开挖平面布置图详见下图:分两段开挖,第一段粉 质粘土层按照1: 0.5放坡系数,砂烁层按1: 1,从上而下按照平面布置图已撒好的白灰线,

I

项目副经理 陈群丰

项目副经理 胡功献

项目技术负责人

李五家

逐层放线逐层循环开挖。将6m厚土层分两个2.5m宽台阶全部挖走,及时修整好坑壁坡度。土方运输按照已设计线路随时用挖掘机修整,保证道路畅通。挖土运输至污水段西南处堆放,

用以后期土方回填。

第二段中沙层按1:1放坡系数开挖,必须待管井降水验收后方可施工。由于施工场地限制,基坑北侧放坡距离不足,砂土运输道路坡度不安全,所以先开挖泵房段基坑,处理好支护,及时施工钢筋混凝土底板,同时预留过渡段底板和500高墙壁钢筋,最后开挖过渡段基

坑,保证基坑开挖运输道路的坡度安全可行。

基坑四周设一圈钢管脚手架防护栏杆,严禁无关施工人员随意进出。

二、基坑降水方案设计

观察施工现场设置的检查井,井水面距地表

6.7m,经现场实地用

2

寸潜水泵抽水实验3

天,该井水抽干用时6小时,井深度15m暂时选用16 口井径350mn水泥管、井深15m孔径550mm 的管井降水设计方案进行施工,视开挖过程中实际渗透水流量进行调整增减。管井布置均置于已开挖好的二层台阶平台上详见下图,选用16台4寸设置先进的水位自动控制系

统和水泵启动遥控装置的潜水泵,地面配以直径75钢管网,井内和输送管道采用消防软管抽水排水至围墙外污水河内。

■56CI 匚|

otto

2證3

1Q000

o

■a

四、土钉及喷锚面层设计

中砂壁基坑及粉质土壁采用钢性锚杆喷锚支护

1、土钉采用D48*3.25钢花管土钉,土钉横向间距与竖向间距均为1.5m,第一排土钉距坡顶

1.5m, 土钉深度4.5m,下一排深度6m交替梅花形布置。详见下图:

2、土钉孔位允许偏差均为50mm

3、土钉注浆材料采用P.C.32.5R纯水泥浆,水灰比控制在0.45-0.55之间,水泥浆应随拌随用,注浆必须密实饱满。

4、喷射砼原材料宜采用新鲜的P.C.32.5R水泥,干净的中粗砂和粒径小于15mm勺砾石, 土钉墙面层砼强度等级为C20,配合比约为水泥:砂:石子二1:225,采用喷射机高压喷射。

5、喷锚支护施工24小时后方可进行下一层土方开挖。

6、土钉外露不小于80mm头部用2根横向加强钢筋? 20压紧焊牢。网筋采用? 6钢筋, 网度为300X 300,加强筋2? 16@1200坡面喷射砼厚度100进行护面。

7、泄水孔设计

孔径100mm其内安装PVC管,用土工布包裹,间距为2.0 X2.0m,梅花形布置,泄水管进水长度400mm先在管壁上钻孔再用无纺土工纱布包裹两层并用尼龙丝扎紧。

详见下图

10,5m耕蚌

第五章施工准备

组织各专业人员熟悉图纸,对图纸进行自审,熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图。参加由建设单位、设计单位和监理单位组织的设计交底和图纸会审。

组织各专业队伍人员、机械及时进场。工程所需材料进场。施工道路,排水路径现场确

1 ?劳动力安排计划

2、施工机械配备计划

3. 材料计划:

圆钢6.542 吨,螺纹钢筋16: 2吨,32.5水泥20吨,电缆线800m脚手架钢管10000m 水泥编织袋500只。

第六章施工进度计划

考虑本工程的难点和施工周期以及与其他构筑物配合,安排一个半月。

第七章主要工程的施工方法及施工技术措施

(一)、工程的施工定位及测量、放线

用全站仪和甲方提供的坐标点定位放线,经纬仪、水准仪测量控制

(二八深基坑开挖

基坑土方的开挖必须分段、分层施工。土方开挖顺序、方法必须遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则,具体如下

1基坑开挖采用1:0.5及1:1放坡,中间设2.5米宽台阶;(详见下图)。开挖采用人工修坡,随机械边挖边修,第一步支护时将护坡散水施工完成,弹出边坡500mn控制线,吊线、拉线控制边坡垂直、平整,修坡时采用砸入土体①6钢筋棍来控制边坡平整、喷射混凝

土厚度的标志。上下口拉小白线定桩,人工用修坡铲铲开。

2、土方开挖沿基坑边线一次开挖长度不得超过25m纵向深度不超过1.5m;坑内纵向深度不超过3.0m,横向以对称开挖为准则。

3、挖出的土方必须随即运出,不得在坑边堆放,也不得在场内堆放,土方运输车辆外出一律清洗干净,确保环境整洁。

4、土方开挖应根据施工图中所示基底标高分层进行,在挖到基坑底标高20cm处,预留米用人工开挖尽量减少对坑底土的扰动,并24小时内必须完成素砼垫层,并抓紧施工基坑底板。

(三)?深基坑支护、

1 .土钉及钢网安放

在边坡上放出土钉位置线,用白灰做出标识。孔位误差不大于50mm当遇障碍难以通过时,可适当调整孔位或者入射角度避开。挂钢筋网:首先将钢网和土钉连接,同时压紧钢筋网。

2. 喷射混凝土:钢筋网绑扎完成喷射混凝土,混凝土采用C20石屑混凝土,压力为

0.5mpa,喷层厚度为100mm可根据埋设喷层厚度的标志来控制喷层厚度。同时由于设计喷

信阳市污水处理工程粗格栅及进水泵房深基坑降水开挖支护工程施工方案

层厚度较厚,可采用二次喷射的方法达到设计厚度。第一次喷射厚度以不完全履盖铁筋网为

控制厚度,第二次施喷时的时间是在加强钢筋和锚杆头焊接完成后进行。喷射顺序应自下而上进行喷射施工时迎面人员躲开,防止伤害。

3?混凝土喷射完成后,在12h内加以覆盖或洒水养护,保持混凝土湿润,养护时间不少于7昼夜。上层喷射混凝土完成24小时后,方可开挖下层土方施工。

4. 开挖至基坑底标高后,通知地质勘察单位,设计单位,监理单位,业主等进行验槽,符合要求马上进行基坑底混凝土垫层浇筑。

(四)?特殊情况处理

1. 开挖时遇上层滞水时,视水量大小设置排水花管若干个,排水孔用洛阳铲成孔,深入坡面内500mm花管用滤网包裹。墙体找平层施工完成如不再渗水,割除排水花管,进行防水施工。

2. 开挖至饱和土时,土坡易局部坍塌,先进行超前支护,在坡脚砸入短钢筋或钢管,先喷设一层混凝土,再进行土钉施工。

3. 施打土钉时遇到不明障碍物或地下管线时,需调整钢钉位置和角度,严禁强行穿越不明障碍物或地下管线。

4. 若钢钉施打困难,在施打时可适当减短土钉长度,用增加土钉密度的方法做处理。

(五)、基坑底降水处理

1 ?降水方案的选择

在土方开挖过程中,地下水渗入坑内,不但会使施工条件恶化,而更严重的是会造成边坡塌方和地基承载能力下降。因此,在基坑土方开挖前和开挖过程中,必须采取措施降低地下水位。工程降水目的是保证基坑开挖施工,降低水位标高一般要求降至基坑底的1米以下工程施工时期约在10至11月份,属少雨季节,但信阳地区常年降雨,要防止开挖时出现地

河南五建建设集团有限公司

10 下水、雨水。

2 ?集水坑设置

坑底部每隔25m设置一个直径800无砂水泥管集水坑,沿基坑周边挖截面为500X500砖壁侧模透水排水沟,明水及时抽排。

6.5 @ 350钢筋网喷射混凝土护坡顶

钢筋网及加强筋构造图

钢筋网喷射砼护顶

喷射砼护顶图

信阳市污水处理工程粗格栅及进水泵房深基坑降水开挖支护工程施工方案

第八章基坑边坡监测、应急预案、安全防护措施

(一)、基坑监测

1、监测点布置:

针对基坑周边安全等级的不同及周边环境的不同,对整个基坑周边布置了相应的监测点,

具体详见“监测平面布置图”。

(1)坡顶水平位移监测

沿基坑坡顶,每10m布置一个水平位移监测点,共布置1 6个监测点。

(2)坡顶沉降监测

沿基坑坡顶,每10m布置一个沉降监测点,共布置1 6个监测点。

2、变形控制值

安全等级为二级,支护结构的水平位移控制值为40mm周围地面沉降变形控制值50mm 报警值作为基坑现场监测报警的标准,可取控制值的80%出现报警时必须立即停止基坑内

所有作业,人员撤离出场。

3、观测频率

变形观测点应在布设初始建立初读数。基坑开挖过程中,每1?2天观测一次;基坑开挖

支护结束一个月后每7天观测一次;下大雨天或出现可能促使变形加快的情况时,应加密观测次数;基坑开挖完毕和支护施工完且变形已趋稳定时可适当延长间隔时间,不少于每周一次;当基坑回填至一半以上时,可结束观测。如发现变形发展速率较大、支护结构开裂等情况,应增加观测密度,并及时向监理、设计人员和施工人员报告监测结果。当变形急剧发展、出现破坏预兆时,应对变形连续监测,及时掌握变形发展趋势和准确判断基坑安全性状。

4、沉降及水平位移观测精度不低于三等精度。观测仪器在使用前应予以校准,操作和维护应符合有关标准和规定。

5、监测结果处理要求及其反馈制度

(1)变形观测资料包括:观测基准点和变形观测点的位置、编号、观测日期、本次观测值和累积观测值。

(2)观测资料应编制成表或绘制成曲线,对变形的发展趋势作出评价。当观测数据达到报警值及其它异常情况时必须立即通报监理、设计人员和施工人员。

(3)监测记录和监测报告采用监测记录表格,并经监测、记录、校核人员签字。

(4)检测人员应在基坑监测工作完成后提交完整监测报告。

水位监控

6、监测水位,控制降水,采用信息法施工是减小建筑物及地下设施沉降变形的有效措施,因此本工程要采取“精心设计、科学施工”,严格控制基坑涌水量,监测人员每天要估算基坑出水量,并绘制S-tg(t)和Q-tg(t)的关系曲线。同时降水井采用先进的水位自动控制系统和

水泵启动遥控装置,能自动调节水位和出水量。

具体监测方法由业主委托的第三方监测单位提供的专项监测方案。

(二)应急预案措施

基坑支护、降水过程中,由于地质条件比较复杂,常常会出现一些特殊的问题,如不及时采取措施,可能会给基坑边坡支护及周边建筑物的安全带来很大的危害。项目部组织以陈群丰为组长,胡功献

信阳市污水处理工程粗格栅及进水泵房深基坑降水开挖支护工程施工方案

为副组长,小组成员有李五家、张义、张建国、张丽应急小组,及时解决现场出现的突发问题。现将基坑开挖、支护过程中可能遇到的几个问题及补救措施分述如下:

1 .锚杆成孔造成流沙

在锚杆成孔过程中可能由于渗漏、施工震动使土体液化,产生流沙,针对此种可能性,应提前准备速凝剂及堵漏材料,如一旦出现以上情况,及时注浆,以最快的速度封闭土体,避免土体长时间暴露,以防止边坡出现异常,由李五家负责处置。

2. 土方超挖造成塌方或边坡位移

土方开挖过程中,可能会产生超挖而造成塌方或边坡位移,这时、应及时回填土方,或用沙袋反压坡脚,并增加锚杆及时抢险支护,待土体稳定后再进行下一步开挖。特别强调:基坑边设置用钢管脚手架搭设的人员上下爬梯,放置于土方运输斜道边,作为安全通道。如果发生坍方事故,现场执行经理应冷静地处理问题,确定坍方土体是否有人被埋及被埋人数,确切的被埋地点、深度,然后确定能否用挖掘机等大型机械展开救援工作,如能采用,则大致开挖到离被埋人员高差3m时,改用人工开挖。在确定有人被埋后,张建国应立即拨打120急救电话。等伤者挖出后,由现场的救护人员张玲定夺是否先行施救或立即送附近平桥医院抢救(联系电话:3787788,联系人:魏长青)。

3. 基坑变形过大,或地面荷载过大时出现位移

如出现以上现象,应马上减轻地面荷载,根据现场情况补加预应力锚杆,控制位移发展,或者在坑底脚被动区压重(如填砂袋等),由胡功献负责处置。

5. 底鼓或管涌

基坑底部有5.9m厚局部粉砂层,如出现基底隆起或管涌应及时回填土方,并加大降水量,情况紧急时,可采用坑内充水。另外、要预防管井周围涌水现象,井管滤料填时,上部1m-3m 深度内,必须用粘土封闭、压实,由李五家负责实施。

(二).安全防护

1. 基坑四周设1.1米咼的钢管式钢筋栏杆,下设踢脚板150咼,并悬挂安全警示牌;

2. 基坑施工过程周围压板以外4米范围内禁止加载及堆土;

3. 随时与测量小组保持信息联系,通过基坑监测提供定量的监测数据,通过分析挖土过

信阳市污水处理工程粗格栅及进水泵房深基坑降水开挖支护工程施工方案

程基坑的变化情况,调整挖土的顺序或采取必要的防患措施,达到保证工程施工安全的目的。

4. 基坑四周应设置排水明沟,避免顺地表水流入坑内及潜入支护结构,造成主动力和水压力增加,引起支护结构变形。

5. 当监测数据发出危险警戒信号时,应采用工字钢或槽钢成排对护坡进行斜支撑,或加强基坑内面砂包的堆叠,并及时报告有关部门,采取措施防止事态的发展。

6. 工地2台挖土机随时处于警备状态并堆积一定数量的砂土,当出现险情时立即回填基

坑内侧的砂土,或立即挖去基坑表面的土壤,降低土压力。