文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 异型建筑外立面大模板施工设计分析及施工工艺创新

异型建筑外立面大模板施工设计分析及施工工艺创新

异型建筑外立面大模板施工设计分析及施工工艺创新
异型建筑外立面大模板施工设计分析及施工工艺创新

异型建筑外立面大模板施工设计分析及施工工艺创新

异型建筑模板工程施工设计分析及施工工艺创新

陆建忠沈健黄卫飞

摘要:本文主要介绍南通二建九公司承建绥中盛邦基业开发的颐和湾一期工程中的流水段划分、模板设计与施工

关键词:模板体系、项目施工组织、窍门

1.工程概况:

绥中滨海经济开发区颐和湾一期工程建筑面积12.8万平米,短肢剪力墙结构,地下2层、地上34层,总高度为98米。建筑平面设计不规则呈“Y”型,外立面有大量的阳台栏板、空调栏板及圆弧型阳台等悬挑或异型构件(每户均有,每层总共26只)。

2.施工流水段的划分

连续均匀是流水段的主要原则,在高程施工中墙体模板工程的进度是保证工程进度的关键线路。通常把施工对象划分为劳动量相等或大致相等的若干个段,这些段称为施工段。在划分施工段时,应考虑以下几点:

1. 施工段的分界同施工对象的结构界限(温度缝、沉降缝和建筑单

元等)尽可能一致;

2. 各施工段上所消耗的劳动量尽可能相近;

3. 划分的段数不宜过多,以免使工期延长;

4. 对各施工过程均应有足够的工作面;

5. 当施工有层间关系,分段又分层时,应使各队能够连续施工,即各施工过程的工作队做完第一段,能立即转入第二段。

本工程由三个单体高程分别组织各自施工班组平行施工,然后每个单体工程自身划分施工流水段。划分流水段时先期考虑设置在后浇带及电梯井南侧处,这样可以省去一条施工缝的留置及模板施工。但电梯井集中的钢大模板不能提高周转利用率而且施工的流水段工作量有较大的悬殊,故而把第一流水段与第二流水段施工缝设置在电梯厅中间。电梯井南侧施工段中考虑以走道为轴线平面尺寸、房型对称设置,先期考虑墙体模板施工时模板对称布置减少钢模的投入量。但增加了流水段,也就增加了塔吊的运输量,模板工程连续运行困难务必影响工程进度。故把电梯井南侧作为一个整体施工流水段来设置。

流水段划分详细见下图:

3.模板工程的选型

模板工程选型的原则:

(一)从工程实际出发,定位工程质量的起点要求。

(二)从项目部自身经济成本核算,尽量使用公司原有模板。

(三)便于施工班组操作方便,节约人工、增快进度。

本工程是九公司第一次在辽宁区域施工承建的项目,立足市场求发展故自我质量要求高,维护南通二建品牌。公司内部库存有一系列闲置钢大模及多层板、木方等材料。阳台栏板与空调栏板等均考虑在结构施工阶段利用外墙电动爬升架作围护架采用二次施工的方法跟随主体结构施工进度施工。

项目部模板设计始着手兼顾三大原则,拟地下室墙体采用多层板木模体系排除了小钢模体系。地上部分墙体采用公司内部钢大模体、阳台外侧模板采用定型钢模板、门楼柱模采用定型钢模、楼梯模采用定型钢模,顶板、梁等均采用多层板模板体系。

4.模板的设计与加工

4.1模板的设计

根据公司贯标程序文件《图纸审查管理办法》,由项目总工组织,技术、质量、木工工长及模板翻样参加,进行内部图纸初审、会审。对审查出来的疑点交设计单位办理洽商,对图纸中的难点进行认真分析讨论,提出解决问题的最佳办法,并熟悉各部位截面尺寸、标高。为模板设计提供基本资料。

对拟采用的钢大模板体系的资料收集。

钢大模加工制作先期考察北京天浩博、奥宇、联东等几家厂家,通过经济技术指标比较和分析,确定柱、墙体模板选用北京天浩博模

板厂专业人员改制或加工我公司内部86型横背楞钢大模板体系。

根据公司以往的木模板体系施工经验及综合分析了木模板体系的经济技术指标,确定梁、楼板选用18mm厚覆面多层胶合板加调节支撑的模板体系。

根据施工图纸和施工方案进行模板翻样,在模板加工之前,由技术部门对大模板设计方案进行审核和对现场加工的模板翻样单进行审核。

钢大模板体系设计的原则:

以标准的丁字墙模板为连接板,对超长墙面进行连接配模。此方案便于其他工程对该套模板的再利用。角模为标准角模,阴角为200*200、阳角为400*400,个别几个不等边角模由标准角模与平板拼接。在对称结构的使用过程中未设计反向角模,而是利用一个角模的上下颠倒来实现对称结构的互换拼模,这样所利用的角模数量可减少到原来的一半。

4.2模板的加工

根据流水段的划分确定加工数量,地下室墙体多层模板体系按三段施工流水段模板配置,进入地上结构施工后改制成顶板、梁模板体系。

地上部分钢大模按流水段配置模板。

第一流水段配置墙体面积639.9平米→第二流水段对称使用第一段模板(异型板另行配置)632.3平米→第三段模板共配置640平米(利用第二流水段模板360平米,增配280平米异型模板)顶板模板按两套配置,阳台模板按三套配置,圆弧形阳台外侧模配置一套。顶板模板周转次数视使用情况,原则上项目部采用质量上乘的覆膜多层板周转次数按8次计算。

4.3模板加工的验收与管理

4.3.1木制模板体系

木制模板在工地现场加工。木工加工组根据图纸对模板进行精确翻样,加工品成型后,首先由加工组进行自检,发现问题及时整改;

质检员对加工品进行专检,使模板的允许偏差控制在规定的范围以内;

使用前支模组对木制加工品再进行交接检,影响使用的立即返回整修;

配制好的模板应在反面编号、写明规格,分别堆放,以免错用;

4.3.2钢大模板体系

钢大模板运到现场后,除清点数量、核对型号外,还要进行外观质量检查,并在现场进行试验性组合拼装,检查大模板是否按图加工、加工精度是否符合要求。

墙体大钢模由北京天浩博模板公司进行设计和加工。

钢大模板在加工过程中应严格控制模板的平整度和拼缝宽度,模板必须具备足够的刚度、强度和稳定性,并做抛光和防锈处理,重点检查面板、龙骨及吊环的焊缝牢固性及加工尺寸。模板背面喷刷二遍防锈漆。模板时入现场后进行模板支腿扩防护架的组装,并预先拼装模板,校对模板的平整度、尺寸和拼缝。

5.模板施工的主要施工方法及措施

5.1隔离剂的选用

根据施工总体原则:木模板采用水溶性脱模剂,钢大模板采用油性脱模剂。模板隔离剂选用如下:

钢模面板隔离剂:选用机油+柴油,比例为3:7,使用时应调匀。

木模板隔离剂:选定品牌、质量有保证的水性脱模剂。

5.2地下室墙体模板

工艺流程:检查模板线、模板控制线→安装门窗洞口、预留洞口

模板及密闭门框→绑焊定位筋→导墙及门框、预留洞口上贴海棉条→根部粘贴海棉条→吊装就位模板→穿塑料套管及穿墙螺栓→校正固定→班组自检、检查验收。

地下室墙体模板采用多层板拼接而成的整体木模板体系,面板为18厚多层板,竖向背楞为40×90木方间距250m。横向外楞为2Ф48mm ×3.5mm钢管,第一根钢管离下口200mm,其他钢管之间的间距为500mm。剪力墙设Ф12对拉螺栓,纵横间距为500mm。地下室外墙模板对拉螺栓焊接止水片,其余部分设置塑料套管。

地下室外墙对拉螺栓示意图:

止水片

塑料垫块

挡头垫片

地下室模板对拉螺栓开眼尺寸必须经过技术部进行设计计算,按照受力最大值计算的结果根据墙体(含暗柱)尺寸设计出配板图,并统一标清楚螺栓开眼尺寸。如下图

墙体模板上口

地下室墙体木模板配制钻眼尺寸节点

5.3钢大模板安装

5.3.1工艺流程:清理→弹线→焊定位筋→吊模→校正→检查。

5.3.2安装准备

(1)大钢模板进场后第一次使用前,先进行除锈清理,用电动磨光机打磨面板表面。

(2)大钢模板吊装到作业面之前,应把大模板板面清理干净,先涂刷(机油和柴油混合油)两遍隔离剂,隔离剂应涂刷均匀,不能漏刷,然后用回丝或棉丝将油擦干,派专人检查,并做好标识。

(3)施工现场应配置扁铲、戗刀、笤帚、拖布等清模工具,周转使用前应清理大钢模正、反、侧面混凝土。

(4)支模前弹好门窗洞口位置线、模板安装边线和模板检查控制线。(5)门窗洞口处的定型模板找标高,吊垂直度和拉对角线,固定窗洞口模采用U型开口箍筋,在左侧、右侧及下口与附加筋焊牢,并与窗洞口模板顶紧。

(6)门窗洞口与大模板接触面要粘贴海绵条,以防漏浆。

(7)合模前检查钢筋、水电预埋管、预留洞、门窗洞口模板是否遗漏,位置是否正确。并将墙内杂物清理干净。

(8)在楼板上墙体根部两侧面200mm范围内混凝土表面平整度应严格控制,误差在3mm内,支模前,在离墙边线10~20mm左右的混凝土表面贴海绵条,并进行预检,保证模板底部不漏浆。

(9)安装模板时,应按施工流水段流向,根据模板平面布置图进行模板安装。

(10)安装模板时,按照先横墙后纵墙的施工顺序,十字墙,丁字墙处,先就位阴角模,给予临时固定,再就位墙模,用撬棍按照墙位线调正模板位置,使边角钢搭接在阴角模上,墙面靠阴角模处每边有

5mm的凸台,通过调正斜支腿的丝杆,初步校正模板的垂直度,安装穿墙杆并销紧,再用阴角模压槽固定阴角模。为防止阴角处漏浆,在阴角的两个侧面均粘贴海绵条。

(11)相邻两块大模板间除用螺栓连接外,还需用附加背楞连接,上下各一道。

(12)外角处大阳角模同相邻模板间用螺栓连接,为防止阳角处漏浆,在阳角的两个侧面均粘贴海绵条。

(13)阴角模与平模连接的槽钢螺栓全部拧紧,且外侧勾栓与阴角压角要上齐,拧紧。

(14)阳角模与平模连接设三道背楞,用螺栓连接牢固。

(15)正反孔必须设专用的塑料堵堵好。

(16)外墙上下层接缝处在下层的混凝土上口贴上海绵条使上层模板与下层混凝土夹紧;模板拼缝处应加海绵条,以防漏浆。

5.3.4墙模板安装

5.3.4.1安装钢大模板(包括阴阳角模板)

先放阴角模,后支大模板。先将阴角模板与结构钢筋绑扎牢固,防止倾到。角模采用企口连接方式,大模板板面与阴角模板板面交平,留有2mm间隙并且阴角模比大模板高出10cm上端设有防撬管以利阴角模的顺利拆除和拆除时不易变形。阴阳角模连接见下图:

阴角模

大模板

阴角压槽

穿墙栓

阴角钩栓

阴角模支模示意

异型阴角模平面见下图

阳角支模示意图:

阳角模支模示意

穿墙栓

直角背楞阳角模

大模板

安装内外墙模板:将模板初步吊装就位,用撬棒按照墙位线调整模板位置,靠支腿支撑调节,通过支腿丝杠,调整大模板的垂直度。丁字墙部位模板配置丁字墙堵板时配丁字墙背楞,与相邻两侧的大模板主背楞配专用配件连接,利用两侧大模板的穿墙螺栓加固,使大模板与丁字墙模板形成一个整体。见下图

工地自备

操作平台

大模板

柔性支腿

穿墙栓

拼装式大模板支模示意图

丁字墙堵板

边框连接器

小背楞

穿墙栓

大模板

背楞连接器

丁字墙支模示意图

穿墙螺栓:穿墙螺栓采用大头32mm、小头28mm、锥形、镀锌部件,表面光滑并配有防接灰套筒、专用卡头、垫片;套筒前端为六方形母,可用扳手操作;套筒后端冲有18mm的圆孔,可用钢筋插入转动操作。见下图:

5.3.4.2安装门窗洞口模板

安装门窗洞口、预留洞口模板(注意窗洞下端要设2个ф20的排气孔):将洞口模板根据平面位置、标高就位安装,安装时先用木楔与柱子箍筋塞牢,后用Φ14顶撑钢筋与暗柱附加箍筋焊牢。Φ14顶撑钢筋在端部刷上防锈漆。顶撑钢筋布置间距为:门框每侧3档,窗框每侧2档,预留洞口每侧2档(见下图)。

顶端刷防锈漆

顶端刷防锈漆

φ14顶撑钢筋

固定短钢筋

焊接

50*100木枋

18厚多层板

暗柱钢筋

5.4顶板、梁模板安装

5.4.1工艺流程:独立可调支撑钢管→摆放模板主龙骨→摆放模板次龙骨→铺设楼板模板

5.4.2搭设可调支撑排架:按照排架设计图纸规定的间距,用可调支撑搭设排架,搭设前必须弹线,使上下层支撑在同一垂直线上,并在支撑底部垫上方钢管40×40×2mm)。上排横杆采用Φ48钢管,与立杆固定牢固,上表面需拉线调平(板跨大于4m的按1/1000起拱)。

5.4.3按照图示间距铺设主次龙骨,楼板模板铺设采用硬拼缝方法铺设,从四周往中间铺设,整张模板放在四周,拼装的小模板放在楼板中间。

5.4.4搭设完毕,应用水准仪测量模板标高,进行校正并涂刷脱模剂。

5.4.5标高校正完后,支撑系统加设水平向拉杆,以保证支撑系统的稳定。

5.4.6模板缝隙处理:为防止浇筑顶板混凝土时,发生漏浆现象,沿顶板与墙体接缝处粘贴海绵条,为保证顶板与墙体交线处的阴角平直,阴角线四周布置40*90的木方,将与墙面接触的木方刨平,木方侧面用搁栅固定,多层板直接铺设在木方上。见下图

18mm多层板

次龙骨40*40方钢主龙骨900*900木方

砼墙体

靠墙木方40*90要求刨直压好

墙体顶部凿毛

墙体上口与顶板接触处模板安装节点图

在中间使用木契打紧靠墙木方

5.5顶板后浇带模板设置

后浇带在实际施工中常常被施工班组疏忽,擅自随意拆除后浇带顶板模板。拆除模板后后浇带结构处于悬挑状态,严重影响结构质量问题,重则后浇带两侧混凝土发生裂缝、断裂现象。况且后浇带混凝土封闭时间需两个月以上,长时间不能拆除后浇带模板对材料周转很不理想,增加成本。故支设顶板时对后浇带模板进行适当的布置,才能取到先拆除两侧模板,后浇带模板待封闭后达到一定强度才另行拆除。

实际宽度

顶板后浇带

立杆下垫木50*100*400

水平连通杆

排架立杆

水平连通杆

主龙骨

可调高度的油托

该块多层板一直保持不拆、待后浇带打砼后再拆

可调高度的油托

第2段顶板砼

第1段顶板砼

另加次龙骨一道

方便拆另一半顶板模

另加短主龙骨类同长主龙骨

方便拆除非后浇带处顶板模

双排立杆

实际宽度

小于小于

5.5层间防错台措施

原有外墙外侧采用模板下跨(包)式做法,在模板就位前在钢大模底部用40×90木方作楞木,在楞木内侧混凝土外侧贴海绵条以防漏浆。现外墙钢大模下口垫木采用顶板侧模,既节省了人工,又确保外墙面上下接槎无错台现象,无漏浆现象发生。

5.6圆弧阳台外侧模板

由于绥中颐和湾一期工程1#、2#、3#楼每层平台均有26只大小不同的圆弧阳台,为了施工方便、经济且确保效果,将阳台外侧模板分别根据圆弧半径大小配制成定型钢模。阳台栏板、空调栏板分二次浇筑。

外墙

平 台

a 上口根据控制线调整标高

b 顶板外傍与大模垫木一次成形

顶梁板支模时外墙外侧模加固节点

木夹棒

20*480滚丝

外傍模

外墙

平 台

顶板外傍与大模垫木一次成形

外墙

木夹棒

每个穿墙孔眼均使用20*480滚丝

合模前请钉好20*40海棉条,

钢大模

5.7顶板施工缝、后浇带处模板 施工缝支模横撑改为斜撑单面支模。

5.8楼梯模板

地上结构楼梯模板安装:楼梯踏步底模采用18

㎜厚多层板,次

楼层高度

墙厚

外墙内侧边

外墙外侧边 迎水面

15mm多层板

50*100纵向木方50*100分档木方50*100支撑木方

(外墙后浇带模板安装节点)

地下室外墙后浇带施工模板安装节点图

外墙

龙骨采用40×90木方,主龙骨采用Φ48钢管,踏步模板采用开式钢制踏步模板,支撑采用40×90木方,剪刀墙结构处楼梯模板支在楼层平台三分之一处,用钢丝网挡住,作为施工缝(位置见下图所示)。

施工缝

楼层平台

休息平台

楼层平台宽

楼梯支模方法见下图所示:

现场自制木模结构标高

结构标高

多层板

40*90木

方次龙骨100*100木方主龙骨

可调钢管支撑

拉杆

水平杆

100*100木方主龙骨

U型托

钢管间用扣件扣紧

此层同上层支模方法一样

50*90贴墙木方

100*100木方主龙骨

楼梯模板及支撑布置图

48钢管

6.模板施工、检测小窍门

6.1检测顶板模板标高

18mm多层板

次龙骨40*40方钢主龙骨900*900木方砼墙体

靠墙木方40*90要求刨直压好侧边粘贴

薄海棉条防止漏浆

墙体顶部凿毛

在中间使用木契

打紧靠墙木方

结构按制

1000mm线顶梁板模板内控标高

控制检测工具顶梁板模板标高检测工具

方法介绍:

室内装饰设计说明范本

装饰工程设计施工说明 一、设计依据 1.本工程的建设主管单位对本工程装饰装修方案设计的设计要求; 2.本工程建筑设计施工图,包括建筑、结构、水、电、暖能等专业 的施工图; 3.与本装饰装修工程相关的建筑设计规范; 5.装饰装修工程设计应执行的主要规范、标准: (1)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) (2)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (3)《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88) (4)《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) (5)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) (6)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) (8)《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005) (9)相关行业与地方的相关规定。 二、工程概述及设计内容 1、项目名称:办公室改造 2、建筑面积: 320㎡ 3、设计范围:地面工程、墙体工程、顶面工程、配电系统 三、装饰施工说明 本设计图标尺寸以毫米(MM)为单位,标高以(M)为单位。

第一部分地面工程 1.木地板地面:找平+地板结合层+木地板+面层清洁处理 2.防滑地砖地面:找平+1:3水泥砂浆+防滑地砖+面层清理 3.卫生间原地面作防水处理。 第二部分墙面及抹灰 1.办公室墙:局部铲除原墙面破损、开裂等影响施工部位,并挂网, 石膏找平,腻子找平,打底,刷立邦环保乳胶漆二遍。 第三部分新建墙体 1.石膏板墙:95系列轻钢龙骨9MM石膏板到走廊顶。并在自攻钉上涂抹防锈漆,批刮腻子,刷立邦环保乳胶漆二遍。 2.卫生间砖墙:轻体砖墙,加砌块墙涉及无装修做法时,一律打底,刷面,刷立邦防水乳胶漆二遍。 第四部分天棚工程 1、石膏板天棚:轻钢龙骨12MM石膏板。留出检修口与喷淋头口。 并在自攻钉上涂抹防锈漆,批刮腻子,刷立邦环保乳胶漆。 第五部分其它木装修 1.木门做法:原有木门拆下并加工出离地高度,为铺木地板做准 备。 第六部分防火要求 本工程为一类建筑,按一级耐火等级进行设计,在遵照原建筑设计的各项防火措施的前提下并遵照GB50222-95规范[建筑内部装修消防]的精神进行实施所用主要材料耐火等级要求如下。

(完整版)铝模板施工工艺

为什么建筑施工中要用铝合金模板? 1、混凝土表面质量平整光滑,可达到免抹灰的效果。 2、铝合金建筑模板强度高、精度高,板面拼缝少。 3、施工方便,铝合金建筑模板组装方便,可以由人工拼装,或者拼装成片后整体由机械吊装。 4、规范施工,周转次数高,正常使用可达到300次。 5、应用范围广。铝合金建筑模板墙体模板、水平楼板、柱、梁、爬模等模板的使用。 6、重量轻,每平方米重量不足19kg。 7、建筑工期短,比一般模板施工快40%-50%。 8、承载力大,铝合金模板每平方可承载30kN。 9、回收价值高,铝合金建筑模板残值高,均摊成本优势明显。 铝模板施工全过程如下: 一、施工前的工具准备

二、认识铝模的材料

三、进行铝模施工测量放线 操作流程 1、测量员根据轴线引测出墙柱所有边线及200mm(或250mm)控制线,根据边线,焊工在2小时内完成定位钢筋。 2、现场测量员根据控制线复核墙柱边线和定位钢筋的位置是否正确。 3、使用水平仪测量本层标高是否在控制范围内,宜低不宜高,超出一公分需要做相应的找平处理。

四、定位钢筋的焊接 操作流程 1、焊定位筋,控制在不小于2mm以内的定位钢筋应留有相应的保护层,超出范围的钢筋马上处理。钢筋使用直径为不小于12mm的钢筋。 2、在墙柱根部离地约50mm,间距不大于700mm焊接定位钢筋。封口的位置。焊井字形,阴角部位也焊接定位钢筋。 五、安装外墙K板 操作流程 安装外墙K板时要在K板表面孔的中心位置加装套。

六、吊装模板 操作流程 1、按区域把模板分区分房间整齐摆放,或者会产生窝工现象劳务自行承担。首层安装每户型需安排分料人员。 2、卸车按墙板,铁配件,节点,梁底梁侧分堆码放整齐放入指定的区域。 3、未按要求吊装的后果,现场无法找板。

高层模板支撑

A2 #####楼 模 板 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

河南## 建设工程有限公司 目录 一、编制依据: 二、工程概况: 三、模板安装的一般要求: 四、模板支撑体系设计说明: 五、模板设计的基本方案: 5.1材料: 5.2模板材料力学参数 六、梁模板 七、板模板 1、荷载: 2、多层板核算 3、隔栅: 八、柱模板 1、荷载: 2、多层板 3、隔栅: 九、模板的拆除 十、注意事项:

模板施工方案(高层) 一、编制依据: 1.1国家现行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)及相关现行施工规范。 1.2 ####施工图纸。 二、工程概况: ####住宅区####住宅楼工程位于####交叉口东北角。建筑规模地下一层,地上二十层,建筑高度58.45米,建筑物东西长28.1m,南北宽28.1m,呈“口”字形布置,总建筑面积1498.07m2,一层商业服务网点用房建筑面积294.39 m2,住宅建筑面积13707.57 m2。地下室层高4.5m,地上一层住宅部分层高2.9m,商业部分层高3.30m;地上二~二十层层高2.9m,室内外高差0.450m。 建筑结构形式为框架剪力墙结构,建筑结构的抗震设防类别为丙类,建筑结构的抗震安全等级为二级;根据以上工程概况,结合实际情况特制定以下施工方案。 三、模板安装的一般要求 1、安装模板时,高度在2M及其以上时,应遵守高处作业安全技术规范的有关规定。 2、具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受浇捣砼的重量和侧压力及施工中所产生的荷载。 3、构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装和砼的浇筑及养护等工艺要求。 4、模板接缝应严密,不得漏浆。 5、遇有恶劣天气,如降雨、大雾及六级以上大风时,应停止露天的

模板施工工艺流程

(一)模板施工工艺流程 (二)模板制作加工 结构梁板、墙体模板采用覆膜多层板模板,在现场或邻近现场集中加工制作,运输至安装地点进行安装。 木模板现场加工制作所用电锯、电刨,由我公司自备,并在加工棚安装符合用电规范的开关箱,用电机械各种安全装置齐全有效。

(三)三大工具的配备 本工程所用的钢管、扣件、钢管架、U形托、底托等,由工具租赁公司租赁,并由出租方运输至现场,卸于塔吊覆盖范围内的指定地点,并码放整齐。根据使用需要,由塔吊分批次运输至使用地点。 (四)模板选型 <1>底板板底、地梁梁底:土胎模原土夯实,浇筑混凝土垫层,铺设防水,浇筑细石混凝土防水保护层。 <2>梁侧:砖模砌筑240mm砖墙,抹水泥找平层找平层,抹防水层及防水保护层。 <3>集水坑、电梯内模:15厚覆膜多层板采用吊模,用覆膜多层板,φ48钢管主龙骨、50×100木方次龙骨。 <3.1>方柱采用多层板模板,60×80木方次背楞中距200mm配制,?16对拉螺栓紧固,螺栓外套塑料管兼作顶杆。柱箍采用双钢管,也可采用方管,间距不大于500,下部1m加密至400。 <3.2>柱模板支设前,先在四周弹上模板控制线,离地50cm处主筋焊上钢筋支杆,柱模用钢管与满堂架子进行拉结。 <3.3>柱模组装加固柱箍后用线坠按模板边线进行吊正,吊正合格后用钢管、扣件加固牢固。柱模板组装就位后应提前校正,固定两端模板,然后拉通长线校正中间纵横各模板。 <4>侧墙(单侧):选用15厚覆膜多层板,次龙骨选50×100木方,间距250,主龙骨选用φ48双钢管,间距600,对拉螺栓φ14,间距600×600。 <5>有梁板模板、楼梯模板:15厚覆膜多层板50×100木方次龙骨,φ48双钢管主龙骨,钢管脚手架支撑。横杆步距为1200 mm;自由端小于600 mm;距地200 mm 设扫地杆。 <6>框梁: <6.1>15厚覆膜多层板,梁底50×100木方次龙骨,100×100木方主龙骨,钢管式脚手架。梁侧采用50×100木方作次龙骨,φ48双钢管主龙骨,φ14对拉螺杆。 <6.2>800以上梁高,大梁下设三排?48立杆支撑。梁两侧立杆支撑排距1000mm,沿梁立杆间距1000mm。梁底支顶立杆纵向间距1000mm。上顶螺旋式早拆器。板下立杆至梁侧立杆距离1000mm。梁底小横杆间距300mm。水平拉杆步距1700mm。 <7>门窗洞口:木模板定型钢支撑。

建筑设计说明范文

1.建筑设计说明 1.1工程概况 ⑴工程名称:第六中学教学楼建筑结构设计 ⑵总建筑面积:12029.78平方米 ⑶结构形式:本工程主体为框架结构 ⑷层数:主体建筑为5层(6层水箱间) ⑸耐火等级:本工程耐火等级为二级 1.2平面设计 1.2.1设计依据 ⑴建设主管部门对该项目的批复文件; ⑵建设提供的设计任务书及审查通过的设计方案; ⑶依据《民用建筑设计通则》。[GB50352-2005]; ⑷依据《建筑抗震设计规范》。[GB50011-2001]; ⑸依据《建筑设计防火规范》。[GB50016-2006]; ⑹依据《中小学校建筑设计规范》。[GBJ99-86]; ⑺依据《公共建筑节能设计标准》。[DB21/T1477-2006 J10923-2007]; ⑻依据《建筑内部装修设计防火规范》。[GB50222-95]; ⑼依据国家各有关建筑设计《规范》和《法规》及条文,辽宁省建筑标准设计《建筑构造图集》等国家及地方有关设计规范及标准。 1.2.2柱网尺寸 综合考虑建筑的使用功能,以及受力等多方面因素,本建筑柱网采用:9000×7200、9000×3300、9000×5700。 1.2.3平面布置形式及变形缝的设置 本建筑主体采用矩形形式。建筑总长125.1m ,分别在6轴和7轴,14轴和15轴之间设有变形缝。 伸缩缝:伸缩缝也叫温度缝,是考虑温度变化时对建筑物的影响而设置的。气候的冷热变化会使建筑材料和构配件产生胀缩变形,太长和太宽的建筑物都会由于这种胀缩而出现墙体开裂甚至破坏。因此,把太长和太宽的建筑物设置伸缩缝分割成若干个区段,保证各段自由胀缩,从而避免墙体的开裂。伸缩缝缝宽()mm 30~20,内填弹性保温材料。 防震缝:防震缝是考虑地震对建筑的破坏而设置的。对于地震设防地区的多层砌体房屋,当房屋的立面高差在6米以上时,或房屋有错层,且楼板高差较大时,或房屋各部分结构刚度、质量截然不同时,地震中,房屋的相邻部分有可能相互碰撞而造成破坏,所以,需要设计防震缝把建筑物分割成若干个形体简单、结构刚度均匀的独立单元,以避免震害。防震缝的宽度一般为()mm 100~50。 1.2.4功能分区

建筑外立面设计原则

建筑外立面设计的造型手法及设计原 则 建筑外立面设计的造型手法 加法——将基本的几何形体进行各种组合,从而产生抽象而又丰富的立面形式。(图一) (图一) 减法——将基本的几何形体,按照形式构成规律进行消减,对建筑进行切割,减去原形体中不足的地方,使之成为新的形态。(图二) (图二) 凹凸——使建筑产生虚实变化。(图三)

重复——将有个性的单体更加突出。 穿插——是一种相交的形态,将面与体相交、体与体的穿插相交,也可以是虚实两部分的穿插,构成新的形态 旋转——将一个或几个部分围绕一个中心运动的概念性过程,改变形式空间的方向,以适应不同的环境对应关系。(图四)

(图四) 断裂——有意识的将形态进行断裂破坏,激发观者的艺术参与性.可以突破过分的完整 形态的封闭和沉闷。(图五)

(图五) 拉伸——可以使建筑的某一部分成为重点突出.(图六) (图六) 错位——移动的方向保持不变.(图七)

(图七) 仿生——不是简单的模仿动物\植物,而是吸收他们生长的机理及自然生态的规律,结合建筑自身的特点进行一种新的创作方法.其中包括:形态仿生,结构放生,功能仿生材料 仿生。(图八) 建筑外立面设计的原则 1.时代性原则:立足于时代又要超越时尚,把握时代的根基 ----- 经典与传统 首先,要立足于时代,既要从时尚中寻求灵感,又要超越时尚把握住内在的本质。 一方面是对经典永恒价值有选择的借鉴,另一方面是对传统内在精神有目的的传承。因为,经典和传统积淀了很多真正反映生活方式、思想观念、技术条件、文化价值、气候条件

等有价值的原则和经验,其中对当代有现实意义的基因就会显现出来,并长久的发挥作用。 2.地域性原则:一个民族或地域的建筑特色,来源于本国本区域建设资源的最佳利用。(广义讲包括自然资源和人文资源)体现地域特色和文化,使人们在精神上有归属感。 自然资源,如地形、光线、风和气候等;人文资源,如种族、身份、历史、风俗,以及 构造方法等。 建筑立面装饰应该在尊重地方自然资源预人文资源的基础上进行设计,才能体现地域特色、文化,使人们在情感上得到一种认同和归属。 3.大众性原则: 第一,建筑立面装饰不应是设计师个性化的体现和实验性的产物,而是综合社会、经济、 技术、文化等诸多因素的设计。 第二,建筑立面装饰应该注意到人们的生活经验和审美习惯,创造出能够为广大群众所理解和认同的装饰,做到“雅俗共赏”。由于建筑最终是为大众服务的,所以设计师更应该从大众的需要出发进行设计,使设计与大众联系起来

高层建筑多层板模板.

***1#2#楼 模板施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:

一、编制依据: 1、施工图纸 2、施工组织设计 3、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 4、高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002 5、木结构工程设计规范 6、钢筋混凝土结构工程设计规范GB50010-2002 7、建筑结构荷载规范GB50009-2001 2006版 8、建筑工程简明计算手册 二、工程概况: 2.1

2.2施工组织机构 2.3管理人员职责和权限

三、施工安排 根据施工组织设计的施工进度计划,施工部位及工期安排见下表 四、施工准备 4.1技术准备 项目部组织技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在疑点作好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、建设、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。

4.3材料准备 五、主要施工方法方案 5.1垫层模板 垫层厚度为100mm。全部垫层模板采用100*100mm方木做模板,沿垫层边线设置方木,方木内外用钢筋短棒支撑在褥垫层上。 5.2筏板模板 基础筏板高800mm,外侧模板全部采用砖模。沿筏基四周砌120mm厚

高850mm的砖墙,砖模砌筑完成后,在外侧回填等高的素土,防止浇筑混凝土时向外胀模。积水坑及电梯井坑采用组合钢模板拼装成筒形模板使用。 5.3墙体模板 墙模采用1.22*2.44m,18mm厚九夹板,60*80mm方木做竖楞,Φ48*3.5钢管做横楞,Φ14的对拉止水螺栓和钢管支撑做加固。 直段墙模板内竖楞60×80mm方木间距200mm,外横楞用2根?48×3.5钢管间距600mm布置。外墙采用Φ14对拉止水螺栓布置间距400mm,内墙采用Φ14mm穿墙螺栓布置间距400mm,与3形扣件配套使用,在其上、中、下部位各加一排?48×3.5钢管斜撑,间距600mm,上下排错开布置,斜撑将力传至预埋在底板上Φ22锚筋上。 5.4梁顶板模板 梁板模板采用15mm厚九夹板,立杆采用Φ48×3.5钢管,间距600mm,主龙骨采用100*100的单面刨光方木,间距600mm,次龙骨采用50*100的方木间距200mm。梁侧模、梁底模按图纸尺寸进行现场加工,由塔吊或吊车运至作业面组合拼装。然后加加横楞并利用支撑体系将两侧夹紧。为了保证板板的整体混凝土成型效果,将整个顶板的多层板按同一顺序、同一方向对缝平铺,必须保证接缝处下方有龙骨,且拼缝严密,表面无错台现象。若与柱相交,则不刻意躲开柱头,只要该处将多层板锯开与柱尺寸相应的洞口,下垫方木作为柱头的龙骨。 5.5门窗洞口模板 采用50mm厚的木板定型预制门窗模,其角用定型角钢固定,并用螺栓拉牢。侧面用铁钉将多层板固定在木板上,上下用边梁加内控式定位筋分左中右三道支撑定位,左右两侧与暗柱内控式定位筋分上、中、下固定。

框架结构模板工程施工方案

框架结构模板工程施工方案 目录 1工程概况 2编制依据 3施工流程的划分 4模板设计与安装 4.1基础梁模板 4.1.1基础梁模板 4.2柱模板 4.2.1主要技术参数 4.2.2柱模设计 4.3柱、梁节点模板设计 4.4顶板模板设计 4.5梁模板设计 4.6楼梯模设计 4.7门、窗、洞口模板设计 4.8顶板模板和梁板模板安装 4.9柱模板安装 4.10模板安装质量要求 4.11墙板、梁、顶板模板示意图

4.12模板拆除 5质量保证措施 5.1模板工程质量控制程序 5.2模板工程质量 6安全生产及文明施工保证措施 7成品保护 附1 材料投入计划表 附2 模板计算书 1工程概况 1、本工程为门源县高铁维稳中心业务用房建设项目工程,建筑面积约为1780 平方米。 建筑层数、高度:地上三层。 2、结构类型:钢筋混凝土框架结构。独基基础。 2编制依据 2.1 建设工程安全生产管理条例; 2.2 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范;

2.3 钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程; 2.4 混凝土结构工程施工及验收规范; 2.5 建筑施工高处作业安全技术规范; 2.6 施工现场临时用电安全技术规范; 2.7 建筑施工安全检查标准; 2.8 PKPM相关软件; 2.9 本工程施工图纸。 3施工流程的划分 根据工程情况布局该工程设为一个区域组织施工,将其分为一个施工段即。 4模板设计与安装 根据本工程工期紧、造型繁杂,弧形窗上混凝土墙多、小跨度坡屋面、梁多楼板板面小及楼层少等特点;需一次性全部投入模板量,模板只周转一次造成施工成本增加等缺陷; 梁高大于600mm的需增加一道Φ12的对拉螺栓间距为1200MM,防止胀模。弧形窗上的混凝土墙按纵向450mm,竖向500MM的距离加设Φ12的对拉螺栓。 4.1基础承台、连梁 4.1.1基础承台模板 4.1.1.1本工程基础为独立基础棱台结构,模板采用12MM厚木胶板, 竖肋用50100 φ?的钢管。 ?木方,围檩采用双排48 3.5 4.2柱模板 4.2.1主要技术参数

建筑设计说明模板

建筑设计说明模板 第一章建筑设计说明 一、设计依据 1、余姚市规划局提供的肖朗路东侧,丰悦路南侧地块国有建设用地使用权出让规划用地红线图 2、建设单位提供的项目设计任务书 3、《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93) 4、《住宅建筑规范》GB50368-2005 5、《住宅设计规范》 GB50096-1999(2003年版) 6、《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 7、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 8、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 9、《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 10、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 11、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010 12、浙江省《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2003、J10310-2003 13、《公共 建筑节能设计标准》GB50189-2005 14、浙江省《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2007 15、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001、J114-2001 16、《民用建 筑设计通则》GB50352-2005 17、《商店建筑设计规范》JGJ48-88 18、《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2005 19、《宁波市城乡规划管理 技术规定》甬政发[2007]77号 20、其它规行的有关国家和余姚的法规、规范及规定 二、工程概况 1、余姚城西工业园一期安置房位于余姚经济开发区城西工业园。城西工业园区位于余姚市西侧,距离余姚市中心仅约5公里,交通便利,属于亚热带海洋性季风区,四季分明,气候温和,湿润,阳光充足,雨量充沛。 2、余姚城西工业园安置房一期(第一区块)新建工程西临城市主干路——肖朗路,北侧丰悦路为次干路,南侧的丰茹路路及东侧的河角路为城市支路。基地东侧与南侧地块

外立面设计说明

瑞·迪项目外立面设计说明 一、项目区位及概况 项目用地北临二环路,东临人民南路,呈长方形分布,南北227米,东西164.7米,周围为高档住宅。东面是凯宾斯基饭店,南面是凯莱帝景花园,西面是中华园,北面是公园式绿化带。地理位置相当优越,开发商拟将此地块打造为成都最高档的居住社区之一,以大尺度的空间设计营造新一代的豪华住宅社区。 二、立面设计原则 在本次设计中以豪宅的理念为外立面设计的指导原则。在建筑整体风格,材料,色彩搭配及装饰构件等方面,以能体现沉稳,厚重,大方为主导思想,力求打造一个经的起时间考验的有历史感的高档社区。 三、立面处理手法 在南立面(即主入口面)的设计上,以挺拔,向上为主导思想,着重强调竖向线条。通过墙面的色调深浅变化及玻璃及其构件的有机组合,将整个立面分割成为数个竖向立面体块,并通过各竖向元素的适当重复,使整个立面在变化中达到一致的和谐。在阳台的处理上,考虑设计铁花栏杆,以弱化其体块的视觉感受,将阳台作为一个竖向元素体现在建筑立面上,保证整个立面为一个完整的平面,以突显立面构件的装饰效果。入口处的重色重材处理,不仅从功能上满足了需要,增强的入口的可识别性,也为整个立面营造了厚重的基础,避免了头重脚轻的轻浮感。建筑顶部灯柱的设计,在白天作为一种装饰构

件能体现一种持续向上的延展趋势,同时在夜间通过灯柱本身的荧光,能体现一种高尚富丽的贵族气质,在整个片区的楼盘中脱颖而出。 北立面为本次方案的次要入口面,但其朝向主要道路,为本案对外展示的一个面,在设计时对此立面也做了精心设计。根据户型平面北立面由两个“凸”字型体块组成,在设计上我们考虑主要从两个突出的体块着手,因为突出部分最易被人直接感受到,也最能体现建筑本身的气质。在立面整体风格上延续南立面的设计手法,从竖向着手结合平面适当增加装饰构件。也通过色彩的变化勾画处一根根竖向线条,在突出部分增加了竖向构件以增强其挺拔感。入口处理在与南立面基本相同的基础上做了适当减化,以区分主次。从方案上突出部分是作为山墙设计的,没有开窗。为打破实墙面的压抑感,在屋顶的处理上设计了一个通透的玻璃盒子,既可以掩饰电梯机房同时也为整个墙面增加了趣味性,再配以南立面相同的灯柱处理手法,使整个突出面显得生动积极。在夜间玻璃盒子与灯柱同时发光并通过对亮度的控制,达到夜间一个完美的视觉效果。在顶层退台的处理上,通过墙面色彩深浅的变化,丰富空间层次,弥补了北立面建筑本身没有竖向变化的不足,从纵深方向寻求空间的错落,以体现建筑的挺拔修长。 山墙面分别临近小区主入口道路及景观中心,其重要性也不容忽视。在设计上,对两个山墙面做了相同处理。从平面上分析,山墙面唯一能够处理的只有卫生间对外的开窗面。主要构思是通过窗下墙的重色与其余轻色墙面之间的色调对比形成立面的视觉冲击。并通过窗框上下的出挑构件增强细部设计,配合平面本身的凹凸变化,使整个

高层住宅楼地下室模板专项施工方案

目录 一、编制依据-------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 二、工程概况 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 三、总体设计及施工部署 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 四、材料选择 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 (一)墙模板--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 (二)梁模板(扣件钢管架) -------------------------------------------------------------------------------------- 3 (三)板模板(扣件钢管高架) ----------------------------------------------------------------------------------- 4 五、搭设参数及施工工艺 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4 其他模板支架--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 六、模板拆除技术措施 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 七、劳动力及施工器具配置---------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 八、施工管理 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 九、重大危险源识别及安全管理措施----------------------------------------------------------------------------- 14 十、环境保护措施------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 十一、监测措施 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 十二、设计计算---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19

模板专项施工方案

一、编制依据 1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); 2.《木结构设计规程》(GB50005-2003); 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(50204-2002); 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 5.《北沼家园一区5#、6#、7#住宅楼及2#车库工程施工图纸》; 6.《建筑施工计算手册》(第四版缩印本) 7.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)等。 二、工程概况 本工程为北沼家园一区5#、6#、7#住宅楼及2#地下车库工程,项目所在地位于衡水市中湖大道与南环路交叉口东北角 5#住宅楼工程总建筑面积:23076.86平方米;地上21387.76m2地下1689.10平方米,建筑占地面积:923.82平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度)。建筑结构形式为:剪力墙结构。 6#住宅楼工程总建筑面积:23076.78平方米;地上21347.68平方米,地下1689.10平方米,建筑占地面积:923.82平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度)。 7#住宅楼工程总建筑面积: 22586.57平方米;地上地上20931.55平方米,地下地下1655.02平方米,建筑占地面积:897.45平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度) 2#车库总面积12205.42平方米,车库停车类型为小型,共有374个停车区域,属于大型车库。 总工期:开工日期:2017年7月1日,竣工日期:2019年2月20日,总工期:600天; 本工程建设单位:衡水盛景城乡建设开发有限公司 设计单位:石家庄新空间建筑设计有限公司 监理单位:河北建达工程监理有限公司;

建筑设计总说明模版

设计说明 一、规划设计说明 (2) 1.概况 (2) 2.工程设计的主要依据 (2) 3.规划设计目标 (2) 4.规划设计思想 (2) 5.地块总指标 (3) 二、建筑设计说明 (4) 1.设计依据 (4) 2.建筑标准 (4) 3.总平面设计 (4) 4.建筑单体设计 (6) 三、结构设计说明 (7) 1.设计依据 (7) 2.结构设计说明 (8) 四、给排水设计 (9) 1.给排水设计说明 (9) 2.消防设计说明 (10) 3.节能 (10) 4.环保设计 (10) 五、电气设计说明 (11) 1.设计依据 (11) 2.设计范围 (11) 3.供配电系统 (11) 4.变配电所 (12) 5.低压配电系统 (12) 6.照明 (12) 7.防雷接地系统 (12) 8.弱电 (12) 9.消防电气 (13) 10.电气节能 (14) 六、节能、节材、环保设计 (14) 1.建筑节能措施 (14) 2.节材措施 (15) 3.电气节能 (15) 4.环保设计 (15)

一、规划设计说明 1.概况 ①.工程简况 工程名称:XX市XX区XXX小区 建设单位:XX市XX区城市建设投资开发公司 设计单位:XX国际设计有限公司 用地面积:57232平方米适建用地面积:53704平方米 建筑层数:多层住宅为6层,联排为2-3层 ②.场地简况 本地块位于XX市XX区,东面,南面,西面均为规划道路,北面为田地,地理位置十分优越.规划建设村民安置房。 建设用地为较为规则的方形地块,中间有一条河流通过,将小区分成两个区域。场地东西向面宽约为450米,南北面宽约180米,地块现状为空地,地势平坦,环境较好,交通便捷。 2.工程设计的主要依据 1. 业主提供的建设地块规划设计条件及设计要求 2. 《居住区规划设计规范》(2002) 3. 《XX市城市规划管理技术规定》 4. 现行的建筑设计规范、规定和标准 3.规划设计目标 1.协调好本地块和周围环境的关系、使本安置小区成为城市空间的有机组成部分; 2.充分利用地块及周围环境特点创造优美宜人的高品味人居环境; 3.功能分区合理,道路交通便捷,设施配套齐全; 4.创造出富有特色的建筑造型,丰富城市形象; 5.根据村民安置房的特点,注重地块开发的经济性。 4.规划设计思想 ①.以人为本的指导思想

建筑外立面照明存在的问题与设计原则

一、建筑立面照明设计存在的问题 (一)、只以灯光亮度为准则 建筑物立面照明是城市夜间照明的主要形式之一,夜间建筑物照明强调一种诱目的视觉效果,与白天阳光照射下完全不同。有时为了达到这种诱目的视觉效果,一些设计师会采用“灯光越亮越好”的观念。然而这种不合理的夜景照明会产生大量的耗能和光污染,所以我们必须在建筑立面照明中的用电消耗及安全方面多加思索以及研究。 (二)仅依靠照明技术理论 21世纪,国内出版了许多关于建筑照明的理论教材,这些理论为照明技术的发展提供了更多的理论依据。但是仅仅从照明技术的视角或是依靠用照度计算、灯具参数、单纯对人的视觉进行的研究,对建筑外立面照明进行设计仍然具有一定的片面性。 (三)、城市照明特色不明显 一个城市的建筑照明效果,必须反映城市的个性特征,对于不同的地域环境和历史文化的城市,建筑照明的设计应围绕其地理、历史、文化等因素展开,挖掘地域文化的基因,紧紧把握住一个城市或照明对象的形象特征。众所周知威尼斯是一座灯光通明的水上观光路似的城市,这是因为建筑照明配置了间隔20米,垂直向下的照度约为6勒克斯的白炽灯泡,其大部分光线都能投到河边道路的墙壁上,与街边橱窗里射出的灯光相得益彰,让人感到很惬意。虽然白炽灯具有寿命短和发光率低的缺点,但是运用在威尼斯这样街道空间较小的城市,就成为了一个成功的范例,这样的城市规划设计也充分表现了具有特色的城市建筑照明。 二、中式、欧式、现代建筑的照明性格体现 夜景照明是文化,更是艺术。呵护城市历史文化风貌与建筑艺术特色,是照明中极为重要的设计理念,所以建筑照明设计应该根据建筑艺术的不同处理方式,合理有效的表达建筑的性格并且为城市增色。 (一)、中式建筑照明 1、以屋顶为重点的照明 中国传统建筑很明显的一个建筑特征表现为其大屋顶,但经过曲面、曲线的处理和装饰,不会显得笨拙。由于中国传统建筑这种较特别的屋顶形式,所以对屋顶的夜间照明更要进行重点处理,这样便可将古建筑的神韵表现出来。而其屋顶的形式、材料及斗拱上鲜艳的彩画装饰,都会对照明产生很大的影响。若屋面由瓦铺装,可在檐口处设置小型的投光灯向上投光,或顺着屋脊处设置小型投光灯向下投光,不但展现出传统坡屋顶的结构美感,也体现出屋面起翘的轮廓。也可以使用勾勒屋顶的方式,将屋顶所特有的形态精髓描绘出来。同样,

胶合板模板

8-4 胶合板模板 8-4-1 散支散拆胶合板模板 混凝土模板用的胶合板有木胶合板和竹胶合板。 胶合板用作混凝土模板具有以下优点: (1)板幅大,自重轻,板面平整。既可减少安装工作量,节省现场人工费用,又可减少混凝土外露表面的装饰及磨去接缝的费用; (2)承载能力大,特别是经表面处理后耐磨性好,能多次重复使用; (3)材质轻,厚18mm的木胶合板,单位面积重量为50kg,模板的运输、堆放、使用和管理等都较为方便; (4)保温性能好,能防止温度变化过快,冬期施工有助于混凝土的保温; (5)锯截方便,易加工成各种形状的模板; (6)便于按工程的需要弯曲成型,用作曲面模板。 (7)用于清水混凝土模板,最为理想。 我国于1981年,在南京金陵饭店高层现浇平板结构施工中首次采用胶合板模板,胶合板模板的优越性第一次被认识。目前在全国各地大中城市的高层现浇混凝土结构施工中,胶合板模板已有相当的使用量。 8-4-1-1 木胶合板模板 木胶合板从材种分类可分为软木胶合板(材种为马尾松、黄花松、落叶松、红松等)及硬木胶合板(材种为锻木、桦木、水曲柳、黄杨木、泡桐木等)。从耐水性能划分,胶合板分为四类: I类——具有高耐水性,耐沸水性良好,所用胶粘剂为酚醛树脂胶粘剂(PF),主要用于室外; II类——耐水防潮胶合板,所用胶粘剂为三聚氰胺改性脉醛树脂胶粘剂(MUF),可用于高潮湿条件和室外; III类——防潮胶合板,胶粘剂为脉醛树脂胶粘剂(OF),用于室内; IV类——不耐水,不耐潮,用血粉或豆粉粘合,近年已停产。 混凝土模板用的木胶合板属具有高耐气候、耐水性的I类胶合板,胶粘剂为

酚醛树脂胶,主要用克隆、阿必东、柳安、桦木、马尾松、云南松、落叶松等树种加工。 1.构造和规格 (1)构造 模板用的木胶合板通常由5、7、9、11层等奇数层单板经热压固化而胶合成型。相邻层的纹理方向相互垂直,通常最外层表板的纹理方向和胶合板板面的长向平行,因此,整张胶合板的长向为强方向,短向为弱方向,使用时必须加以注意。 (2)规格 我国模板用木胶合板的规格尺寸,见表8-53。 模板用木胶合板规格尺寸表8-53 2.胶合性能及承载力 (1)胶合性能 模板用胶合板的胶粘剂主要是酚醛树脂。此类胶粘剂胶合强度高,耐水、耐热、耐腐蚀等性能良好,其突出的是耐沸水性能及耐久性优异。也有采用经化学改性的酚醛树脂胶。 评定胶合性能的指标主要有两项: 胶合强度——为初期胶合性能,指的是单板经胶合后完全粘牢,有足够的强度; 胶合耐久性——为长期胶合性能,指的是经过一定时期,仍保持胶合良好。 上述两项指标可通过胶合强度试验、沸水浸渍试验来判定。 《混凝土模板用胶合板》专业标准ZBB70006-88中,对混凝土模板用木胶合板的胶合强度规定,见表8-54。 模板用胶合板的胶合强度指标值表8-54

模板工程施工方案范本[1]

八、模板工程施工方案 1、编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程,具体见表1。 表1 模板编制的主要依据 2.1设计概况表见表2

《地下三层结构平面图》,《标准层结构平面图》详见附图(1)、(2)。 3、施工安排 3.1施工部位及工期安排 根据施工进度计划,施工部位及工期安排见表3 3.2 3.2.1管理人员组织及职责分工:见图1 3.2.2劳务分包队人员组织及职责分工:分图2 3.2.3工人分工及数量 根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排,主要劳动力分工及数量:见表4

4.1技术准备 项目总工组织经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后。办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高制定模板初步设计方案。 4.2机具准备 主要机具及工具准备详见表5 4.3 顶板、梁、地下部分墙体、主柱模板材料选用覆膜多层板,模板周转次数为6次,地上部分主楼核心筒材料选用大钢模板约1000m2,支撑采用碗扣架,脱模剂选用油性脱膜剂。根据所需材料提前考察、选用相关材料厂家。

八、模板工程施工方案 5、主要施工方法及措施 5.1流水段划分 施工流水段界限尽量与结构自然界限(后浇带)相吻合,流水施工可以使工程有节奏、均衡、连接施工,流水段划分图详见附图(3)~(7),流水段名称与相应的轴线对应见表6。

5.2 地下三层~地下一层顶板面积约为3×9625.5m2,首层~四层顶面积约为4×7170m2,五层~十六层顶板面积约为12×2816m2。综合考虑多层板周转次数6次,水平结构为保证混凝土达到拆模强度,需配地下三层~地下一层顶板的模板。±0.00以下的墙体考虑多层板周转次数6次,所以配一层一半的模板。柱子模板考虑三层更新一次面板。梁只配±0.00以下部分。地上部分梁、楼梯采用地下剩下的顶板模板进行组装。考虑到顶板回顶,配三层支撑体系。施工中,模板及脚手架施工所用材料计划见表7、表8。

施工图设计说明怎么写

建筑施工图设计说明 建筑施工图设计说明 (序号带外圈“O”者为本工程选用) 一、设计依据 1、设计合同以及开发商的设计要求文件 2、政府职能部门就本工程的批本: ①规划报建批复;设计红线图 ②建筑工程消防设计审核意见 3、得到开发商方认,获各主管部门批准的初步设计图纸 4、《民用建筑设计通则》(GB 50532-2005) 5、《住宅建筑设计规范》(GB 50096-199:2003年版) 6、建筑设计防火规范(GBJ 16-87:2001年版) 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-952001年版) 8、《屋面工程技术规范》(GB50207-94) 9、《建筑防水工程技术规范》(JGJ48-88) 10、《商店建筑设计规范》(JGJ48-88) 11、《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93) 12、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》( JGJ50-2001) 13、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 14、《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》(GB50067-97) 15、《人民防空地下室设计规范》(GB-50038-94) 16、《膨胀土地区建筑技主规范》(GBJ112-87) 17、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2003) 18、国家及工程当地其他行政规范、规定、标准 二、工程概况 1、建筑经济技术指标:详总平面图。 2、建筑类别:1、2、 3、号楼为6层商住楼;奥园大厦为6层综合楼;商业街为2层商业楼;其余为6层住宅楼。 3、耐火等级:二级 4、屋面防水等级:二级 5、结构类型:1、2、3、4号楼和奥园大厦及商业街为钢筋混凝土结构;其他各栋单体住宅;砖混结构。 6、使用耐久年限:50年 7、抗震设防烈度:6度 三、墙体 1、砖混结构的墙体采用机制中砖(240*115*90mu10)砌筑,外墙及分户墙为240厚,户内隔墙为15厚,框架结构的填充墙采用小型混凝土砖渣空心砌块 (240*190*120mu10)砌筑,外墙及分户墙为190厚,户内隔墙为120厚;M7.5混合砂浆砌筑。 2、首层无地梁处的墙身防潮层设于室内标高-0.060处,抹20厚1:2防水水泥砂浆(掺3%防水剂)。 四、室内外工程做法详见本图所附“建筑构造材表”

建筑模板施工方案.

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、支模方案选择 (3) 4、施工前准备............................................................................... (5) 5、操作工艺 (6) 6、质量保证措施 (13) 7、质量标准 (14) 8、安全技术措施 (16) 9、轮扣式钢管脚手架预防坍塌事故的安全技术措施 (17) 10、支模监测 (18) 11、支模计算书 (18)

模板施工方案 1、编制依据 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2011; 脚手架搭设规范JGJ130-2011 建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011、J84-2011。 建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2001; 建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008; 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012 建筑结构荷载规范GB50009-2012 建设工程项目管理规范 广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法 建设工程安全生产管理条例 怡翠晋都花园1、2座施工图纸; 施工组织设计方案; 2、工程概况 怡翠晋都花园1、2座,位于佛山市佛山新城富华路以南、百顺道以西,工程项目包括:一层地库、1、2座17层塔楼,其中一层地库5362 m2,1、2座17层塔楼面积15351 m2。结构类型为框架剪力墙结构,地下室底板、顶板厚度为350mm,±0.000绝对标高为5.700,建筑高度为54m,层高为3.00m。地下室底板梁高度有450mm、600mm、700mm、800mm、1000mm、1200mm、1400mm、1500mm、1600mm等种类,首层高度为6.0m,梁高度有400mm、500mm、600mm,700mm、800mm、1000mm、1300mm等种类,防火类别为二类,耐火等级二级,屋面防水等级Ⅱ级。 本工程模板工程中有以下情况:

相关文档