文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 直埋蒸汽夹套管生产工艺

直埋蒸汽夹套管生产工艺

直埋蒸汽夹套管生产工艺
直埋蒸汽夹套管生产工艺

直埋蒸汽夹套管生产通用工艺

XXXXXXXX有限公司

2010年10月

目录

1、依据规范标准

2、工艺结构说明

3、工艺材料

4、生产工艺要求

5、工艺流程图

附件:直埋蒸汽夹套保温管规格表

编制:校对:审批:

1.依据规范标准

TSGD2002-2006压力管道元件型式试验规则

TSGZ2004-2007压力管道安全技术监察规程-工业管道

CJJ28-2004城镇供热管网工程施工及验收规范

CJ/T200-2004城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件

CJJ104-2005城镇供热直埋蒸汽管道技术规范

GB/T8163-2008输送流体用无缝钢管

GB/T9711.1-1997石油、天然气工业输送钢管交货技术条件

SY/T0413-2002埋地钢制管道聚乙烯防腐层技术标准

CB/T8923-1988涂装前钢材表面锈蚀等级或除锈等级

GB/T4272-2008设备及管道绝热技术通则

GB50236-98现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

JB/T4730.1~6-2005承压设备无损检测

JB/T4708-2002钢制压力容器焊接工艺评定

2.工艺结构说明

2.1直埋蒸汽夹套管,即钢套钢直埋夹套保温管,由工作钢管、内滑动支架、保温层、外套钢管和防腐层构成。直埋蒸汽夹套管产品执行CJ/T200-2004标准,采用单一或复合保温结构,根据用户需求,产品使用环境和运行参数,采用先进的生产工艺和自动化的生产和检测设备,加之可靠的原材料来源,产品质量得到保证,适用于输送介质温度不高于350℃,工作压力不大于1.6MPa的直埋蒸汽夹套保温管产品。

2.2防腐层位于外护钢管之外,起到防腐蚀作用。保温层位于工作管和外护管之间,起到保温作用。外护钢管置于保温层和防腐层之间,运行工况温度不高于50℃,起承载作用。导向支架采用滑动支架和固定支架,其结构形式视所采用的保温材料而定。导向支架的隔热结构起到隔断热桥作用,以防局部界面温度过高。

3.工艺材料

3.1工作管

3.2保温材料

①直埋蒸汽夹套管采用滑动结构型式,选用真空离心玻璃棉

②硅酸钙瓦保温层

3.3外护管

3.4防腐层

防腐施工前,外护管表面需抛丸除锈,等级应达到标准GB8923-1988中Sa2.5级,防腐方法:

①环氧煤沥青三布五油(见图1);

②双层环氧粉沫(见图2);

③3PE工艺采用环氧粉沫涂敷打底聚乙烯PE及粘剂缠绕或包敷(见图3);也可采用对外护钢管进行单层环氧粉末防腐、二层PE防腐或三层PE防腐的综合作业线。

④防腐工艺流程

图1环氧煤沥青三布五油工艺流程

图2单层环氧粉沫涂敷工艺流程

图3二层PE/PP涂敷工艺流程

4.生产工艺要求

4.1本产品制造依据标准CJ/T200-2004《城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件》和设计图纸要求,主要部件为工作管、保温层、外护管和滑动支座。

4.2工作管为无缝钢管,其材料性能和尺寸公差应符合CJ/T3022、GB/T3087、GB/T8163规定。按抛丸除锈机得操作规程对工作管表面进行Sa2.5级除锈。

4.3用自动切割机对刚钢管两端进行600~700V型坡口,钝边厚度2~2.5mm。下料长度一般按直管自身长度。

4.4工作管的油漆层应刷两度,漆面应无流淌、滴挂、漏刷现象。

4.5按滑动支座对应表,取用工作管相符的滑动支座组装,滑动支座与工作管水平平行相连,并焊接固定,与工作管截面应垂直,确保同心度。

4.6工作管保温层选用硅酸铝或离心玻璃棉,分层双套敷设而成。同种绝热材料厚度大于100mm时,应分层均匀敷设。当保温层结构中有空气夹层时,空气夹层厚度不宜大于15mm。

4.7工作管保温层应错缝搭接,搭接量应大于100mm,内外保温套管间隙不大于3mm,工作管两端应留有250mm非保温区。

4.8钢管外护管的性能和尺寸公差应符合GB/T9711.1-1997、SY/T5037-2000的规定。其外径与最小壁厚之比应符合规定要求,当D<508mm为±12.5%t,当D≥508mm为±10.0%t。

4.9外护管与工作管的最大轴线偏心距离应符合下表规定

4.10钢制外护管防腐前,钢管外表面喷射除锈等级应达到GB8923-1988中的Sa2.5级。 4.11钢制外护管防腐采用聚乙烯防腐结构时,防腐层制作及其性能应符合SY/T0413规定。

4.12防腐层厚度≥2.5mm ,防腐层距钢管端口间隔150mm ±10mm,玻璃纤布搭接量≥100mm ;按规定要求,对外套钢管表面应进行耐高温树脂防腐,应按钢管表面积×2.5㎏/㎡的用量,分五层防腐,其配比应符合树脂:固化剂:促进剂 100:2:1.

5.

4.13对防腐层应按照标准SY/T0063进行在线电火花检漏。应根据防腐层种类和防腐等级确定检测电压,防腐层击穿电压不低于5000V ,长期使用温度为120℃,以不打火花为合格。

4.14以上工序验收合格后,起吊保温好的工作管平整缓缓套入平放固定的外套钢管内,然后调整好内外管间隙和同心度,并用支撑铁片进行端口封口。

4.15直埋夹套保温管外观应无明显凹坑、鼓包及裂纹等缺陷,防腐层的划痕深度不应超过防腐层厚度的20%。

4.16产品标识和编号执行本公司《直埋夹套管管理制度》中QP 2Y/XGG-03-2010-10《产品标识和编号方法的规定》。

4.17产品许可标志

要求:颜色、字体,清晰、工整,加贴或喷涂在明显的位置, 5.直埋蒸汽夹套保温管工艺流程图

附件:DMG钢套钢直埋夹套保温管规格

锚索(套管成孔)施工方案

锚索施工工艺 § 1.1.1 施工工艺要求 1、本工程由于淤泥质砂层较厚,泥浆护壁成孔困难时,须加套管跟进成孔; 2、锚索采用nx7φ5钢绞线,钢绞线强度标准值为1860MPa。成孔直径为150mm; 3、一次注浆材料选用水灰比为0.5~0.55的纯水泥浆,并加入适量的早强剂、及膨胀剂,一次注浆压力为0.5~1.5MPa;二次注浆材料选用水灰比为0.50~0.55的纯水泥浆,注浆压力为2~3MPa; 4、钢绞线锚固段架线环与紧箍环每隔1m间隔设置,紧箍环系16号铁丝绕制,不少于两圈,自由段每隔2m设置一道架线环,以保证钢绞线顺直; 5、待注浆体及压顶梁砼达到设计强度的70%后方可进行锚索张拉; 6、锚索锁定前先张拉至设计抗拔力的1.1倍,保持15min,然后卸荷至零,再重新张拉至锁定荷载预应力进行锁定作业。锚索张拉荷载分级及观测时间应遵守规范进行。 7、锚索施工过程中为尽可能减少成孔对地层产生的影响,应尽量进行跳打。 § 1.1.2 施工工艺流程

锚索套管施工工艺流程图 § 1.1.3 施工方法及技术措施 1、场地平整 土方开挖至锚索标高以上30~50cm时留设施工平台,施工平台宽6~8米,平台平整干爽。然后复核每排锚索的水平标高,按设计的锚索水平间距要求拉通线进行布孔,并用木桩或钢筋作为标记并编号。锚索孔位置允许偏差±50mm。锚索定位后向监理及业主申请复验。 2、钻机就位 根据锚索孔位移机就位,用木枋或钢板将钻机垫平稳,保证施钻过程中钻机不会有较大的晃动而影响成孔质量。对淤泥质场地应换填或铺设钢板保证钻机在施钻过程中不发生移位。 3、套管安装 安装前先检查潜孔锤及套管直径,要求直径偏差小于10mm。然后先安装第一节钻杆,装好后安装首节带牙套管,然后将带牙套管及钻头对准所要施工的锚索孔位。最后用罗盘仪按设计图纸的要求调整好钻机角度,角度偏差±1°。 4、成孔 成孔的质量直接影响到锚索的锚固效果及有效时间,本工程采用DPJ-300型履带式潜孔钻机,钻孔直径为150mm,钻孔位偏差不得大于±50mm,钻机就位后,按35°的设计角度

夹套管设计规定

中国石化集团兰州设计院标准 SLDI 333C06-2001 0 新制定全部顾英张彦天郑明峰2002.04.01 修改标记 简要说明 修改 页码 编制校核审核审定日期 2001-01-08 发布 2001-01-15 实施 中国石化集团兰州设计院 夹套管设计规定

目录 第一章总则 第二章夹套管设计一般规定 第三章夹套管的安装

中国石化集团兰州设计院:2001-01-15 第一章 总则 第1.0.1条 本规定适用于新建石油化工装置中夹套管的设计。 第1.0.2条 需设置夹套管的管段及夹套内使用的伴热介质应按工艺管道仪表控制流程图(PID )的规定进行配管设计。 第1.0.3条 有特殊要求的夹套管,应按具体工程设计统一规定进行设计,可不执行本规定。采用专用法兰时,应单独编制具体数据库和相应制造图。 第二章 夹套管设计一般规定 第2.0.1条 夹套管的设计条件应符合PID 和“管道索引表”的要求,并按《配管材料设计及选用规定》和《管道柔性设计规定》进行设计。 第2.0.2条 夹套管的型式应按下列原则确定: 一、输送介质的凝固点在50~100℃的工艺管适宜采用“内管焊缝外露型”夹套管。见图2.0.2-1。 二、输送介质的凝固点高于100℃的工艺管道宜采用“内管焊缝隐蔽型”夹套管。见图2.0.2-2。 三、输送有毒介质的工艺管道应采用“内管焊缝外露型”夹套管。 图2.0.2-1 内管焊缝外露型 图2.0.2-2 内管焊缝隐蔽型 第2.0.3条 除非另有规定,夹套管的外管与内管尺寸宜按表2.0.3选用。 内管与外管的组合尺寸 表2.0.3 内管公称直径(mm ) 外管公称直径(mm ) 蒸汽导管与冷凝水导管公称直径(mm ) 15 20 25 40 50 (65) 80 100 (125) 150 200 250 300 350 40 40 50 80 80 100 (125) 150 200 200 250 300 350 400 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 25 25 25 25 注:带括号的规格不推荐使用。

夹套管施工方案

聚甲醛夹套管安装 随着我国产业结构的改变,已由高能耗、低效益的行业向低成本、高附加值的行业转变,石油化工行业也不例外,目前我国的许多化肥生产企业向精细化工、制药、化纤及纺织等方面拓展。而这些行业中有大量的夹套管,随着精细化工及先进生产工艺的进一步发展,夹套管在化工装置管线中所占比重越来越大。夹套管在化工装置管道系统中是很重要的管线,所输送的介质对加热温度要求较为严格。其质量将直接影响整个装置的运行。国内到目前为止只颁布了纺织行业的《夹套管施工及验收规范》 (FJJ211--86),很多施工企业还未接触过夹套管,我公司连续施工了两套含有大量夹套管的工程:无锡JADE工程、云天化10000t/a 聚甲醛工程。下面以云天化10000t/a聚甲醛工程为实例进行说明: 第一部分:安装工艺 一:特点 1:我公司承建的云天化10000t/a聚甲醛工程由甲醛浓缩单元、三聚合成单元、聚合单元、中间罐区、管廊等组成。 整个聚甲醛装置结构紧凑,设备多;管道回路较多,仪表的监控点也多。管道布置相当密集、拥挤。 聚甲醛装置夹套管按工艺流程回路划分成58个回路系统。其中放空、放净系统较为复杂,庞大,施工难度大。 套管内介质:0.45Mpa蒸汽,75℃热水。 操作温度:内管30℃--225℃,套管:75℃--155℃。 操作压力:内管-0.09Mpa----0.4Mpa, 套管:0.4Mpa----0.9Mpa 聚甲醛装置夹套管分成热水夹套和蒸汽夹套两种。 内管:0Cr18Ni9Ti,套管:20# 主要工作量如下: 管道总长:内管2497米。 套管2708米。

焊接量:内管7488个DIN。 套管11546个DIN。 本工法是根据夹套管现场的制作、预制、安装的实际情况,合理安排工艺环节,对关键工序进行程序化施工,从而提高了制作、安装精度和施工速度,施工质量也易于控制。同时对管工及焊工的素质要求较高。 二:工艺程序 全夹套管以先主管后分支管为基本顺序施工。制作安装程序见附图一(施工流程图):三:操作要点: 1:夹套管配件的检验、核对 1-1:内管管材、管件的材质为:TP321,外管为:20#。夹套管内、外管管材均为无缝管。不同管材、管件均有相应的色标,详见附件一(管材、管件的标注方法及措施)。 1-2:内管的弯头、大小头均采用成品对焊管件,其制造标准为GB12459-90,弯头的弯曲半径为:R=1.5D。 1-3:外管的弯头采用对剖弯头,R=1.0D。 1-4:内管有支管处不采用成品三通,而采用现场开孔后焊接的方式。 1-5:在制作、安装前,根据施工图对夹套管的配件:管材、管件、阀门、法兰、特殊件、导向块、隔板等进行检验、核对。应与施工图一致。 2:管道的校直及内外表面的处理 2-1:到场的管道若有弯曲现象,要进行校直处理。校直工作应在专用的校直工作平台上校直处理。不能用榔头等铁器工具敲击,不锈钢管不能用火烤。 2-2:管道若有明显油迹,必须进行脱脂处理,可用溶剂四氯化碳或碱液进行脱脂处理。 3:仔细核对空视图尺寸 3-1:核对设备管口方位、坐标、标高、中心线坐标、管口法兰标准形式,材质是否和施工图一致。 3-2:仔细核对空视图尺寸,并现场实测,根据实际测量长度及空视图尺寸下料,并确定出特殊件、仪表件及支管的具体位置。 4:特殊件、仪表件的开孔

套管的安装和封堵方法

套管的安装和封堵方法 我们在检查中发现很多施工单位对套管制作安装和封堵的做法大部分的是错误的,而很多监理对此也不是很了解,特别是封堵做得不好会引起渗漏,造成质量问题。因此我们做了些总结,以便各单位在结合规范和图集的基础上可以参考,也希望能对你们有所帮助。 一、套管制作安装: 1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。 2、根据建筑平面图,结构管面图以及建筑立面图,来确定套管的长度。再根据给排水平面图和大样图,并参照标准图集来制作。 3、给排水套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平。 4、钢套管须与止水翼环周边满焊。 5、电气套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm。 在制作防水套管时,翼环和套管厚度应符合规范要求,防水套管的翼环两边应双面满焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡,无裂纹等现象。焊好后,把焊渣清理干净,再刷两遍以上的防锈漆。在安装时,套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固,并不得歪斜。 二、管道的安装: 1、管道在使用前应观察外观、灌水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。 2、检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。 3、检查所有承插口是否到位、牢固、密实。 4、管道坡度应均匀,不得有倒坡,屋面出口处管道坡度应适当增大。 5 、管道安装应按施工验收规范设置支吊架。 三:套管的填充: 工程实际中常常发生预埋套管堵塞的问题。所以我们必须做到以下几点: 1、现浇楼板、柱内的穿梁套管在配合土建安装完成之后,浇捣混凝土之前应采用报纸、草包等软性物填充严密,防止沙浆进入套管和接线盒引起堵塞。 2、为防止室外地下水或雨水通过防水套管进入地下室,可以确保后续设备安装有良好的施工环境。因此,地下室出外墙处防水套管除采用软性物封堵外,在防水套管预制加工时,应在套管一端端口采用钢板焊接封堵,待防水套管管道安装时再开启。 3、管道穿防水外墙,应随结构预埋刚性或柔性防水套管。 4、管道穿墙处、穿楼板处、穿屋面处应随结构预留洞,待结构施工完毕后再进行套管埋设,穿墙预留套管时两端一定要用胶布等密封好。 5、穿越人防楼板、人防墙体及人防扩散室处的管道及测压管应随结构预埋密闭套管。 四、楼板套管的封堵: 1、管道安装完毕并经通球,通水试验后,方可经行封堵。(楼板管道安装应安装钢套管,钢套管安装好后应高出完成面20mm,封堵方法基本和下面无套管的封堵方法一样,只是最后要封堵至管口平,并做止水圈环) 2、无钢套管封堵方法:在原预留洞边及洞壁凿毛,并把垃圾,灰尘清理干净再用清水冲洗干净,润湿24小时以上,然后支顶模或吊模,支好模后再用清水冲洗一遍,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%USA膨胀剂),浇筑高度为楼板厚的1/3至1/2,捣实抹平(不能压光)后注意定期浇水养护。 3、一次封堵48小时后拆除模板并在形成的坑上注满水试验,24小时后如果不漏水或渗水量微小,即可进行第二次封堵。 4、二次封堵浇筑前先在坑底及四周刷一层掺防水胶的素水泥浆,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%USA膨胀剂),浇筑完后比楼板低一厘米。

套管工程施工方案

套管施工方案 1、施工方案 1.1工程关键点 1、基坑开挖时防止基坑坍塌。 2、地下水丰富的地段采用管井降水开挖基坑 3、线路加固。 5、恢复线路。 6、防止线路发生胀轨跑道。 2、施工顺序:加固线路--放线→标高控制桩→机械开槽→转土→运土→人工刷坡→人工清理基底→铺设套管—回填夯实-拆除加固线路设备—恢复线路 2、1施工方法: (1)确定套管中心位置,将中心线引至路肩,架设仪器测设中线控制桩由设计标高引至固定的桩体上; (2)按设计图纸计算最大的放坡线,并将套管坑的标高由中线桩或轨面设计标高引至工作坑标高控制桩上; (3)按基坑控制桩的标高和基坑坑基底标高确定开挖深度,挖至接近基底标高时,预留10-20cm厚的土层,由人工清理,防止超挖; (4)机械开挖从中心线位置开挖,挖至一定深度后由人工清理边坡,在开挖基坑过程中,坡顶严禁堆放荷载,防止溜坍发生危险,如有动载,坑口边缘与动载间的安全距离应不小于1.0m。 (5)开挖基坑土方应自上而下开挖,不得任意放陡坡度,严禁

掏底挖土; (6)遇有滑土、裂纹、浸水等情况时,基坑壁必须采取加固措施或改缓边坡; (7)在同一坡面的垂直线上不得上下同时开挖,不得在上层挖土时下层运土; (8)开挖达到设计要求的工作坑,应在雨前用遮盖物将坡面的雨水引至工作坑拐角,拐角处挖深约1m 左右的小型集水井,用泥浆泵及时排出,同时,用遮盖物覆盖坡面可防止泥石等物下滑淹没主体结构,以免造成工作量加大及坍塌的危险; (9)如遇硬土或岩层时,可适当放陡坡度,减少开挖量,缩短工期,如须爆破时,需办理相关手续,尽量采用化学品无声爆破,挖抗震沟,减小震动,同时不得污染环境; (10)若遇土质松散开挖深度大且不宜一次性放坡的情况时,应分不同坡度分层留台开挖,台宽宜为1~2m ,视土质和当地环境情况而定; (11)基坑开挖底边线应在主体外形尺寸的基础上,视土质情况应增1-2m 及以上,保证套管铺设施工作业的足够空间; (12)如基坑土质属软弱层时,应进行换填夯实,以确保套管连接连续性、稳定性。 3线路加固及养护 3.1线路加固 采用挖孔桩工字钢加固线路,孔桩采用C20混凝土, 孔桩采用人

夹套管现场施工方法

精心整理 聚甲醛夹套管安装 随着我国产业结构的改变,已由高能耗、低效益的行业向低成本、高附加值的行业转变,石 油化工行业也不例外,目前我国的许多化肥生产企业向精细化工、制药、化纤及纺织等方面拓展。而这些行业中有大量的夹套管,随着精细化工及先进生产工艺的进一步发展,夹套管在化工装置管线中所占比重越来越大。夹套管在化工装置管道系统中是很重要的管线,所输送的介质对加热温度要求较为严格。其质量将直接影响整个装置的运行。国内到目前为止只颁布了纺织行业的《夹套管施工及验收规范》(FJJ211--86),很多施工企业还未接触过夹套管,我公司连续施工了两套含有大聚甲醛1管道总长:内管2497米。 套管2708米。 焊接量:内管7488个DIN 。 套管11546个DIN 。 本工法是根据夹套管现场的制作、预制、安装的实际情况,合理安排工艺环节,对关键工序进行程序化施工,从而提高了制作、安装精度和施工速度,施工质量也易于控制。同时对管工及焊工的素质要求较高。

二:工艺程序 全夹套管以先主管后分支管为基本顺序施工。制作安装程序见附图一(施工流程图): 三:操作要点: 1:夹套管配件的检验、核对 1-1:内管管材、管件的材质为:TP321,外管为:20#。夹套管内、外管管材均为无缝管。不同管材、管件均有相应的色标,详见附件一(管材、管件的标注方法及措施)。 1-2:内管的弯头、大小头均采用成品对焊管件,其制造标准为GB12459-90,弯头的弯曲半径为:R=1.5D。 1-3:外管的弯头采用对剖弯头,R=1.0D。 1-4 1-5 2 2-1 2-2 3 3-1 一致。 3-2 4 径大 5:内管的预组对、预安装 5-1:将已制作好的内管管段按空视图要求预组对,点焊,并预安装。 5-2:经预组对、预安装再次调整各管段的尺寸,使其符合设计要求和现场实际情况。 5-3:确定出内管活口及调整段的具体位置。 5-4:经预组对、预安装,确定出合理的组装程序。 5-5:按预安装顺序将内管各管段编号,并记录在册。 6:确定外管尺寸

套管制作安装工艺标准精选文档

套管制作安装工艺标准 精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

工艺标准图名称 管道套管制作安装工艺 编号 JWA-JDGG-004 标准参考图 标准要求 ①套管切割整齐,毛刺清理干净,套管切割应采用切割机切割,不应采用气割。 镀锌套管焊接、切割面应作防腐处理。 ②穿外墙与屋面套管应采用镀锌套管。非镀锌金属套管内壁及露出混凝土外部分应防腐处理。 ③电缆套管应作扩口处理,避免挂坏电缆皮。喇叭口制作应热处理敲制15°,扩口长度为20mm 。 ④刚性及柔性防水套管的翼环厚度与宽度符合图集标准要求。(图集号02S404) ⑤防水套管翼环与套管焊接应该平滑严密,无烧穿现象。 ① ② ③ ④ ⑤

⑥各类套管应该保证居中,居中应该采用公司短钢筋点焊的“套管居中定位装置专利”。 ⑦穿墙套管两端应与墙体的完成面平齐,图示套管留出了抹灰层高度。 ⑧穿内墙套管内部采用玻璃棉等不燃材料封堵,套管居中。 ⑧-1穿钢筋混凝土外墙外墙套管,在土建浇混凝土前应采取固定措施,为保证定位准确可采取单独设置支架固定的方式。 ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ? ⑧ -

⑨防水套管内部采用油麻油膏填塞,非防水套管内部采用玻璃棉防火泥等柔性不燃材料封堵。 ⑩套管外部应该用防火泥或者膨胀水泥抹面作为保护层。 ?套管大小应该比管道外壁大两号。有保温层及保护壳的管道应该考虑保温层及保护壳的厚度。 ?保温管道套管大小应考虑保温层厚度。保温管道套管内部的保温层应该采用整段保温层,不能采用碎料填塞,防治产生空隙结露。保温层与套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。 ?穿楼板套管底部与楼板平齐,上部有防水要求部位高出楼板完成面50mm ,无防水要求高出楼板完成面20mm 。多根管道并排套管 ? ? ? ?

油套管生产工艺及设备简介

一、国内油套管生产线简介 近年来,我国石油套管加工技术不断提高。油套管的出口量也不断加大,国内许多生产企业都加大了油套管生产的能力。通过对我国油套管加工企业的调查研究,了解到我国油套管加工业处于两极分化比较严重的状况,小型企业大多设备简陋,生产线自动化程度低,人员工作量大,产品质量差别很大且废品率很高。大型企业的生产线主要为进口设备。例如车丝机,水压机,拧扣机和打包机等,整条生产线的投资和自动化程度很高。 例如:2007 年胜利油田井下作业公司工程安装大队引进的首条号称国内一流的全自动化油套管加工生产线,主要设备基本为进口,整条生产线的自动化程度较高,实现了原材料的通径、螺纹参数、静水压、模印、喷印等多道工序全自动控制及流水线作业。 2007年底,吐哈油田机械厂建成的套管生产线中,管体车丝机选用了2 台日本大隈株式会社制造的LOC650一R高精度卧式加工中心。接箍加工生产线车丝机选用1台德国埃马克公司制造的VSC400DUO 高精度立式加工中心。具有高科技含量、高精度、全自动、高效率的国际一流水平。 胜利油田高原公司拥有油套管生产线4条,年产PLS-2、P110、N80、J55等钢级的油套管l5万t,螺纹加工采用数控车床,进口成型刀具一次加工完成。并购置了日本森精机公司的两台高精度数控车床,能加工7寸以上的套管。 中海油能源发展管道钻采管材分公司于2011年建成一条2 3/8寸到7寸的油套管生产线,年产1万吨,能加工具有自我知识产权的气密扣、快速扣及API 常规螺纹。车床主要选用了沈阳第一机床厂生产的SUC8128A高精密车床,该车床采用仿比利时车床设计,具有三轴联动、卡盘自动扶正等功能,整条生产线自动化程度较高,并选用了国内技术领先的UV喷漆机设备,光管喷漆后1秒快干,即提高了产品效率和外观质量,还兼顾了节能环保效果。

夹套管施工工艺

夹套管施工工艺 1、目的 为了规范夹套管的施工安装,提高工程质量,确保安全使用,编制本工艺。 2、适用范围 适用于石油化工、化纤装置工艺夹套管的施工安装,工作压力≤25MPa,工作温度-20~350℃,材质为碳钢、不锈钢。 3、工作程序 3.1技术准备 3.1.1 开工前,施工人员应认真识读设计图纸和技术说明文件,以管道工艺流程图为依据,认真核对管道平面图、管段图、管架图,全面了解设计意图,明确设计要求,及时发现并解决可能存在的问题。 3.1.2根据《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98的要求做好内、外管道的焊接工艺试验,确定焊接工艺参数。根据工艺试验结果编制焊接作业指导书和焊接工艺卡。 3.1.3参与施焊的焊工按GB50236-98要求参加焊工考试,经考试合格上岗施焊。 3.1.4制作安装管道用定位、充氩、阀门试验工装。 3.1.5 认真检查各就位设备的安装情况,按设计和工艺要求对设备进行清洗,经检查合格后封闭,并与建设单位一起办理设备验收手续。 3.2 工艺流程

各项技术准备工作完成;计划安排的材料、劳动力、施工机具齐全;临时用水、电、气具备;施工场地经封闭后,安装工作可以开始实施。施工顺序如下: 3.3 材料检验: 3.3.1 管道施工前应对所用材料进行严格的检验,按材料清单核对材料的规格、型号、材质标准。所领用的材料应取得相应的材料质量证明书、合格证。并应认真核对管子、管件、阀门的材质标记,没有材料质量证明资料和材质标记的材料不准使用。 3.3.2 材料领用后应对管子、管件、阀门的外观进行检查,各类管子、管件、阀门的外表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷。检查合格后作出明显标记并妥善保管和维护,不得与其他材料混淆或损环。3.3.3夹套管用钢管应是同规格、同炉罐号、同热处理条件。必须具有制造厂出具的有关化学成份、水压试验、射线检查的合格证书。 3.3.4弯头、异径管、三通应逐一测量外径、椭圆度、壁厚、尺寸偏差应符合《夹套管施工及验收规范》FJJ211-86的要求,重点应核查管件与管子的内外壁错边量,错边量不应超过壁厚的10%。不合格品不能使用。 3.3.5 法兰的螺栓连接孔间距误差为0.5mm。法兰密封面应平整光洁,不得有毛刺啃刀及径向沟槽,使用前密封面应涂牛油保护。

套管安装施工工艺

套管安装施工工艺 剪力墙刚性套管安装:对于需安装在剪力墙上的刚性套管,在主体结构钢筋绑扎好后,按照管道深化图纸,确定管道安装的标高,位置找准位置,按大于穿剪力墙管道外径一到两号选择套管的几何尺寸,同时根据剪力墙的厚度及建筑做法决定套管的长度,然后将选择好的套管置于钢筋中,校对坐标、标高、平正合格. 套管安装施工工艺 (1)穿墙刚性套管安装: 剪力墙刚性套管安装:对于需安装在剪力墙上的刚性套管,在主体结构钢筋绑扎好后,按照管道深化图纸,确定管道安装的标高,位置找准位置,按大于穿剪力墙管道外径一到两号选择套管的几何尺寸,同时根据剪力墙的厚度及建筑做法决定套管的长度,然后将选择好的套管置于钢筋中,校对坐标、标高、平正合格,牢固的绑扎在钢筋网中固定,如果需气割钢筋安装的,必须得到设计允许,安装后套管处必须由结构施工方用加强筋加固。套管在安装前套管内应刷防锈漆两道,套管外壁不刷漆,套管安装好,在结构模板未封闭前,应先将套管内用锯末、旧棉絮等进行填充,用胶带将套管两头进行完全封闭,防止浇灌混凝土时混凝土进入套管,将套管堵死。后砌墙穿墙套管安装:对于需安装在后砌墙上的刚性套管,在土建专业在砌筑隔墙时,按照管道深化图纸,确定管道安装的标高,准确找准位置,按大于穿剪力墙管道外径一到两号选择套管的几何尺寸,由专业工长对建筑做法进行全面了解,不仅知道墙体砌筑的厚度,同时还需了解墙体抹灰的厚度,根据后砌墙的厚度及建筑做法决定套管的长度,然后对班组进行详细的交底,交底中必须明确每个套管安装的大小、长度及与墙面对齐的情况。并交由质检员在施工过程中进行检查,施工中,班组将选择好的套管置于墙体中,校对坐标、标高、平正合格,用砌块找平找正后用水泥砂浆固定,在水泥砂浆凝固的过程中,必须派专人进行看护,防止套管被移动,造成返工的现象的出现。套管在安装前应在套管外壁刷底漆一道,套管内应刷防锈漆两道,套管安装前,还应先将套管内用锯末、旧棉絮等进行填充,用胶带将套管两头进行完全封闭,防止其他杂物或混凝土等进入套管。

工艺管道安装、焊接施工方案(图)

宁波万华H12MDI中试工程 工艺管道焊接、安装施工方案 编制: 审核: 审批: 中国化学工程第六建设公司宁波项目经理部

2008年8月26日 目录 1 编制说明 2 编制依据 3 施工程序 4 管道安装的一般技术要求 5 焊接及焊接检验 6 管道系统压力试验 7 管道系统吹洗 8 安全技术措施 9 施工组织措施 10 工、机具及手段材料计划 11 检验、测量器具配备表 1 编制说明 1.1 我单位所承担的宁波万华H12MDI中试工程分为:管廊夹套管及其伴热管线、装置材质为316L的管线。其中:管廊夹套及伴热管线总长为3660米,夹套内管材质为16Mn,管子壁厚为SCH80,装置材质为316L的管线总长为800米,管件983个。由于以上夹套管线施工周期长,而夹套内管及316L材质管道焊口要求100%射线检测,大部分316L管径都在DN40以下,因此焊接、施工难

度大,对施工技术和施工组织均提出了较高要求。 2 编制依据 2.1 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.2 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-97 2.3 《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB51252-94 2.4 《工业管道工程质量检验评定标准》GB50184-94 2.5 《石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道施工验收规范》SH3501-2002 2.6 《石油化工企业设备与管道涂料防腐蚀设计与施工规范》SH3022-1999 2.7 《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》SH3064-1994 3 施工程序 3.1 管道安装的施工程序见图3-1 3.2 现场管道安装应遵循下列原则: 3.2.1 先地下后地上,先“工艺”后“辅助”,先大后小,并与其它专业工程施工协调配合,合理交叉,做到安全文明施工,科学管理。 3.2.2 管廊夹套管线与伴热管线同时施工。 3.2.3 管道系统试压应在焊缝检验合格后进行。 3.2.4 管道系统试压完毕后,进行吹扫工作。 4 管道安装的技术要求 4.1 管道安装前具备下列条件: 4.1.1 与管道有关的土建工程经检查合格,满足安装要求。 4.1.2 设计及其它相应技术文件齐全,施工图纸已会审完成。

套管跟进施工方案

龙湖·新壹城 土石方平场及边坡支护工程 锚索钻孔 套管跟进施工方案 编制人: 审核: 编制时间: 2015年月日 编制单位:重庆海博建设有限公司 龙湖·新壹城土石方平场及边坡支护工程

南地块预应力锚索钻孔套管跟进施工方案 一、工程概况 龙湖新壹城位于九龙坡区科园四路与科园三街交叉路口以北,南地块占地面积约10000m2,原始地貌标高约为336.8,平场标高为322.24,开挖深度14.56m,根据详勘报告显示,该地块上部为杂填土层,填土中地下水的补给源主要为大气降水和附近管线破损漏水,南地块西偏南侧原始地形为槽谷,后期回填素填土最大厚度约16.8m,具有强透水性,勘察期间揭示地下水水量较大,主要分布于南地块等原始地形相对低洼地段的基岩面以上。勘察期间属枯水季节,南地块地下水水位标高一般在331.5~332.3m左右。在集中强降水等地下水补给充沛的情况下,地下水较之勘察期间水位会有明显升高,最大升高约1m。 本地块支护体系采用抗滑桩+预应力锚索(二排或三排)的支护形式,锚索孔径 200~300mm不等,锚固段长度8000mm~9500mm不等,锚索采用8~19束15.2钢绞线组成,注浆材料选用M40水泥砂浆。 由于杂填土层较厚,地下水位线较高,加之锚索孔径较大(南侧孔径300mm)、自由段长度长,在前期东侧钻孔过程中,在距孔口4~12m范围内塌孔严重,无法成孔,严重制约现场施工工期。 二、施工工艺的选择 1、目前杂填土段锚索钻孔跟进套管施工常用工法分为UPVC套管跟进与钢套管跟进 两种,前者主要适用于边坡无地下水系存在以及干法成孔施工。后者主要后者适用于边坡地下水丰富及湿法成孔作业。 2、由于现场杂填土层较为松散,且地层孔隙水较为丰富,在成孔过程中表现为边钻 边塌孔现场,若采用干法成孔,会发生泥浆不易吹出和串孔现场,结合现场实际情况,选定湿法作业钢套管跟进施工工艺。

(夹套管)夹套管施工规范 第三版 20180101

苯酐项目 苯酐夹套管施工方案和技术要求 编制: 修订: 审核:

一概述: 1、夹套管概念 夹套管是伴热管的一种,即在工艺管道的外面安装一套管,类似套管式换热器进行伴热。在理论上,只要伴热介质温度与内管介质的温度相同,或略高一些,就能维持内管介质的温度,这时蒸汽消耗量只需满足本身的热损失,因而伴热效率是比较高的。 夹套管在石油化工等装置中应用较为广泛,它由内管(主管)和外管组成,一般工作压力≤25MPa、工作温度在-20~350℃之间,材质采用碳钢或不锈钢,内管输送的介质为工艺物料,外管的介质为蒸汽、热水、冷媒或联苯热载体等。 夹套管主要应用在输送介质对热损失要求较高的场合。由于介质热损失后粘度增高,系统阻力增大,无法满足正常输送量的工艺需要;或者介质本身极易在冷却后凝固,贴面伴热无法满足需要,夹套伴热无疑是最好的解决办法。 苯酐装置中,大量应用夹套管,尤其在切换冷凝和精馏管段管道中工艺介质全部使用夹套伴热方式,且使用焊缝外漏的形式,种类多、数量多,施工的难度非常大。苯酐装置夹套管因施工质量造成内漏蒸汽后,蒸汽与苯酐反应生成二酸,腐蚀性特别强,将继续腐蚀管道,且二酸熔点高,一旦出现将堵塞管道,管道基本作废。我依据规范和以往已建成的苯酐装置夹套管施工经验和不足,对规范相对较少且苯酐常用的夹套管,规范施工和管理,取得了一定的效果,也获取了宝

贵的经验,愿和大家一同分享。 本文内容适用于苯酐夹套管的设计和施工指导,具体情况可根据实际工况进行变更。

2、夹套管施工常用的标准规范: 1 .《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-2010 2. 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 4. 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 5. 《现场设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 6. 《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH3010-2000 7. 《石油化工有毒、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2002 8. 《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-2000 9. 《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》SH/T3517-2001 10.《石油化工企业设备和管道涂料防腐技术规范》SH3022-2003 11.《阀门检验与管理规程》SH3518-2000 13.《石油化工企业设备管道钢结构表面色和标志》SH3043-2001 14.《石油化工管道伴热和夹套管设计规范》SH/T3040-2002 15.《石油化工钢制夹套管法兰通用图》SHT501-1997 16.《石油化工管道伴管和夹套管设计规范》SH3040-2002 17.《夹套管施工及验收规范》FJJ211-86 最后一种规范可能已经不用,但是可以作为施工补充参考。

套管制作安装工艺标准

工艺标准图名称 管道套管制作安装工艺 编号 JWA-JDGG-004 标准参考图 标准要求 ①套管切割整齐,毛刺清理干净,套管切割应采用切割机切割,不应采用气割。 镀锌套管焊接、切割面应作防腐处理。 ②穿外墙与屋面套管应采用镀锌套管。非镀锌金属套管内壁及露出混凝土外部分应防腐处理。 ③电缆套管应作扩口处理,避免挂坏电缆皮。喇叭口制作应热处理敲制15°,扩口长度为20mm 。 ④刚性及柔性防水套管的翼环厚度与宽度符合图集标准要求。 ① ② ③

(图集号02S404) ⑤防水套管翼环与套管焊接应该平滑严密,无烧穿现象。 ⑥各类套管应该保证居中,居中应该采用公司短钢筋点焊的“套管居中定位装置专利”。 ⑦穿墙套管两端应与墙体的完成面平齐,图示套管留出了抹灰层高度。 ⑧穿内墙套管内部采用玻璃棉等不燃材料封堵,套管居中。 ⑧-1穿钢筋混凝土外墙外墙套管,在土建浇混凝土前应采取固定措施,为保证定位准确可采取单独设置支架固定的方式。 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑧-1

⑨防水套管内部采用油麻油膏填塞,非防水套管内部采用玻璃棉防火泥等柔性不燃材料封堵。 ⑩套管外部应该用防火泥或者膨胀水泥抹面作为保护层。 ?套管大小应该比管道外壁大两号。有保温层及保护壳的管道应该考虑保温层及保护壳的厚度。 ?保温管道套管大小应考虑保温层厚度。保温管道套管内部的保温层应该采用整段保温层,不能采用碎料填塞,防治产生空隙结露。保温层与套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。 ?穿楼板套管底部与楼板平齐,上部有防水要求部位高出楼板完成面50mm ,无防水要求高出楼板完成面20mm 。多根管道并排套管间距均匀,高度一致。 ⑨ ⑩ ? ? ?

夹套管施工规划方案.docx

WORD格式 山东益通安装有限公司京博项目部夹套管施工技术方案 1工程概况: 山东京博石油化工有限公司36 万吨 / 年改性及乳化沥青项目由山东益通安装有限公司总承包。施工地点位于滨州市博兴县京博工业园;施工内容包含该装置内非标 设备的现场制作安装、整体设备的安装及所属的工业管道、电气仪表安装,该项目的 重点为夹套管的制作安装。 2编制依据 2.1 山东海成石化工程有限公司设计的工艺图纸及相关资料 2.2 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 2.3 《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 2.4 《石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2002 2.5 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-2003 2.6 《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH3010-2000 2.7 《石油化工管道伴热和夹套管设计规范》SH/T3040-2002 3材料检查、验收 3.1 装置内夹套管的明细: 管段号规格尺寸材质备注 200-AC-0101-JDN20020# 200-AC-0102-JDN20020# 150-AC-0103-JDN15020# 150-AC-0103-JDN12520# 150-AC-0103-JDN2020# 150-AC-0104-JDN15020#

150-AC-0104-JDN12520# 100-AC-0105-JDN15020# 100-AC-0105-JDN12520# 100-AC-0105-JDN10020# 100-AC-0105-JDN4020# 100-AC-0105-JDN5020# 100-AC-0105-JDN2020# 第 1 页共 1 页 Z专业资料整理

钢套管预埋施工方案

钢套管预埋施工方案 The latest revision on November 22, 2020

品格小区工程 “钢性防水套管预埋”施工方案 (ZJWJ/QEO-ZY-PG 安02) TO 至:湖南国盈置业有限公司 CC 抄送:湖南长顺工程建设监理有限公司 中国建筑第五工程局总承包公司 “钢性防水套管预埋”施工方案 本工程设计卫生间安装防水套管,由于套管预埋的难度大,垂直度很难控制,为了保质保量的完成本项工程内容,特制定以下施工方案: 一. 前期准备工作 在施工前,应仔细核对结构图与排水平面图,确认预埋套管的位置、大小、数量。若发现遗漏或偏差应及时提请设计和有关单位、人员修正。同时应与土建的有关人员碰头商议相关的施工配合问题和工艺,在协商的基础上,再确认施工时间和具体的操作步骤等。 二. 施工准备工作 在预埋前,应与土建结构进行沟通、协调现场的施工配合方式。根据土建有关结构预埋的要求,定出预埋套管的下料长度的要求。 三. 套管的制作安装

1.套管的落料长度:套管下料应按设计图纸要求(降板厚度)准 确下料,套管制作参照国家标准图集02S404第15页型刚性 防水套管。 2.套管安装时必须用铁丝固定在模板上,确保套管的位置固定, 牢靠不移位。 四.精度控制要求 1.为了减少垂直位置的积累误差,每上一层模板安装就位后,安排两名工作细致的工人,使用吊砣以下层套管中心为基准往上层模板钉钉子确定楼上套管中心点(如下图)。不能以梁边为基准线确定套管中心点,这样会造成垂直偏差随土建而偏移。 2.砼浇灌时留守人员跟踪,检查是否被移动。 五.关于质量保证的要求 1.把好材料验收关,确保材料质量合格。 2.切割后的套管其光滑度和长度均应符合要求。 3.穿管处混凝土楼板上方加厚60mm,加厚部分的直径为防水翼环直径加200mm。 4.技术人员应做到事前交底,中间检查,事后复验。 5.确保施工进度。

顶管内套管施工方案

一、工程概况: 长沙引水及水质环境工程第30标输水管线工程,位于长沙市开福区四方坪境内,东起二环线、西止陡岭路,全长2.88km,整个工程分为明挖敷设和顶管顶进两种工况,明挖采用Ф1800球墨铸铁管安装,顶管顶进根据设计施工图纸,在过主要道路口、不能明挖动土的地段采用,工作井尺寸为7500×4500,接收井尺寸为5000×4500,采用Ф2200钢筋混凝土管进行顶进连通,顶管内采用Ф1800玻璃钢夹砂管作为内套管,套管外壁与顶管内壁之间采用水泥砂浆压密注浆。 二、工程特点: 1、两管壁间距离太小,技术工人无法进行外连接操作。 2、内穿管段较长,内套管在顶管内运输困难。 3、两管壁间间隙太大,进行压密注浆时很难稳固(造成浮管)。 4、内套管偏转角太小:不超过0.5。。 三、施工准备: 1、对工作井周围进行清理、整平、硬化,做好堆管场地和运输道路的畅通工作。 2、对工作井内壁障碍进行清除,保证井内安装尺寸。 3、工作井底采用混凝土进行精平,控制与顶管口间的标高和顺平,准备操作面(此条应根据顶管进口与井底板

的高度确定,小于500mm以下采用混凝土找平,超过500mm 以上采用平台架搭设)。 4、采用钢筋混凝土对管底进行精平或顺平(钢筋网与膨胀螺栓焊接,钢筋网采用ф6@120单层双向),宽度确定不小于700mm宽(水平长度700mm在管底的矢高为60mm即厚度),以此作为顶管内运输道。 5、接收井内安装卷扬机并固定好,配备能满足单段顶管长度的钢丝绳(以本标段最长顶管段长度配备,免得再次更换造成浪费)。 6、准备装管、运管的各种工具和器具。 7、预制好单节管道安装后的固定架,每节管8个。(控制注浆时浮管的卡具):如下图 8、制作好在顶管内运输管道的小车,每节内套管在插口端底部设置一个(该小车不能重复利用,为一次性耗材),

热缩套管加工工艺

热缩套管加工工艺(培训资料) 一、热缩套管的选用 1、当用户提出要求时,应在母排上套热缩套管。 2、套管内外光洁、平滑,无破损、无龟裂。 3、电压等级应与产品相匹配。(1kV、10kV、35kV) 4、规格应与母排相匹配 一般情况下,套管的内径与母排的宽度相同。但在1kV产品中,当母排折弯角度≤1200时,或母排成Z字形时,套管的内径应比母排的宽度大5-10mm。 5、套管的颜色应按母排的相序选配。A、B、C三相和中性线(即零线)必须分 别用黄、绿、红、淡蓝色来表示相序,不允许在母排上都套红色或黑色套管 后再贴色标来表示相序。(注意:不能用蓝色来代替淡蓝色。蓝色代表的是直 流负极。) 6、A、B、C三相的引下母线应按上、中、下排列或左、中、右排列或远、中、 近排列,以满足标准要求。 7、用来固定母排的螺栓,应注意选择合适的长度,以保证螺栓紧固后螺栓露出 螺母2~5扣。 8、在母排连接过程中,当母线平置时连接螺栓应由下往上穿。其余情况下,螺 母应置于维护侧。 二、热缩套管的剪裁 1.热缩套管的剪裁长度应根据母排长度确定。(见图1及公式1) 图 1 L—母排长度L1—热缩套管收缩后长度L2—搭接母排宽度 公式1 L1=L-2×(L2+10)(长度单位:mm) 2.当母排较长,单根的热缩套管无法套用时,可用2根热缩套管搭接。 (1k V产品可以使用连续套管,所以一般不允许用2根热缩套管搭接) 搭接尺寸10kV应符合图2;35kV应符合图3的要求。 图2 图3

3.同一批次的产品中,同一位置的搭接方式必须要统一。 4.母排中段有支柱绝缘子固定,或有与其它母排搭接的则需在护套中间割出安装孔或搭接面。安装孔尺寸见图4;搭接尺寸见图5及公式2。 图 4 公式2 L1=L+2×10 {长度单位:mm} 三、热缩套管烘制前的准备工作 1、需套热缩管的母排在烘制前应进行清洁处理,去掉母排上的杂物。 表面不得有毛剌、铁屑,锉平母排制作过程中产生的尖角,防止损 伤套管。 2、检查烘箱、温度表、热电偶是否处于完好状态。有问题应及时反映。 3、打扫工作场地,保持场地清洁。烘箱内的杂物也应清除干净。 4、套热缩管和切割套管时应戴干净手套操作。 5、热缩管套入母排后应尽可能理齐,不能套进就行。 四、热缩管的烘制 1、热缩套管放入烘箱时母排之间要留有间隙,不能紧靠。 2、热缩套管不要与烘箱内表面或支架接触。 3、热缩温度和时间 一般情况下,热缩的起始收缩温度都为60℃; 1kV套管完全收缩温度及时间为75±5℃/2~5min; 10kV套管完全收缩温度及时间为90±5℃/5~10min;(实际65-75℃) 35kV套管完全收缩温度及时间为110±5℃/10~20min;(实际90±5℃) (根据成套一厂、二厂的烘箱验证) 五、套管热缩后的外观应平整、光滑、收缩均匀、无粘尘及裂纹。 六、套管热缩后的操作 1、刚出烘箱的热缩管很软,极易碰破;且有很强的粘性,容易相互粘 贴和粘上杂物,所以搬运和摆放时应特别小心。 2、按图1所示尺寸用美工刀修整两端,操作应在干净、平整的平面上 进行,防止压出凹坑和粘上脏物。修整时要注意自身安全,防止被 美工刀划伤。修整端口应平直,无锯齿或凹口。 3、搬运套好热缩管的母排时,应先在转运车上垫上毯子,避免在转运 中碰到金属等硬物,造成套管割破或划伤。 4、在按图4、图5切割热缩管时也要按第2条要求注意切口质量和人身 安全。 5、在准备安装母排时应再次检查套管是否存在划、割破现象。表面损 伤严重的母排不准安装,并重新处置。 6、在安装母排时不允许用金属器械敲打已热缩好的母排。 七、烘制35kV产品母排热缩套管的特殊要求 1、当在同一个柜体内的三相母排都需用两根套管拼接时,三相的搭接 处应相互错开一定的距离,即成“品”字形。 2、一根母排上两根套管拼接处应避免出现鼓包。

工业管道夹套管加工及管道焊接技术要求

工业管道夹套管加工及管道焊接技术要求 5.1 夹套管预制时,应预留调整管段,其调节裕量宜为50~100mm。 5.2 夹套管的加工,应符合设计文件的规定。当主管有焊缝时,该焊缝应按相同类别管道的探伤比例进行射线照相检验,并经试压合格后,方可封入夹套。 5.3 套管与主管间隙应均匀,并应按设计文件规定焊接支承块。支承块不得妨碍主管与套管的胀缩。 5.4 主管加工完毕后,焊接部位应裸露进行压力试验。试验压力应以主管的内部或外部设计压力大者为基准进行压力试验,稳压10min,经检验无泄漏,目测无变形后降至设计压力,停压30min,以不降压、无渗漏为合格。 5.5 夹套管加工完毕后,套管部分应按设计压力的1.5倍进行压力试验。 5.6 弯管的夹套组焊,应在主管弯曲完毕并经探伤合格后进行。 5.7 输送熔融介质管道的内表面焊缝,应平整光滑,不

得有突出的焊瘤。其质量应符合设计文件的规定。 5.8 当夹套管组装有困难时,套管可采用部分组焊的形式,其复原焊接应保证质量。 6、管道焊接 6.1 管道焊缝位置应符合下列规定: 6.1.1 直管段上两对接焊口中心面间的距离,当公称直径大于或等于150mm时,不应小于150mm;当公称直径小于150mm时,不应小于管子外径。 6.1.2 焊缝距离弯管(不包括压制、热推或中频弯管)起弯点不得小于100mm,且不得小于管子外径。 6.1.3 卷管的纵向焊缝应置于易检修的位置,且不宜在底部。 6.1.4 环焊缝距支、吊架净距不应小于50mm;需热处理的焊缝距支、吊架不得小于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm。 6.1.5 不宜在管道焊缝及其边缘上开孔。 6.1.6有加固环的卷管,加固环的对接焊缝应与管子纵向

相关文档