文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大空间建筑探测器的选择

大空间建筑探测器的选择

大空间建筑探测器的选择

根据每种火灾探测器的探测原理,结合大空间建筑的使用性质,对各种探测器进行优劣性比较,并通过综合分析的方法,列举出适用于高大空间建筑中的所有火灾探测器。从当前使用的探测器情况来看,探测器主要依据其内部的敏感元件来划分,主要分为感烟型、感温型、感光型、感声型、气敏型五大类。在每类中,又可根据传感原理的不同划分为不同的类型。本文通过对没有高度限制的各类探测器进行优劣性比较,在满足实用性和可靠性的前提下,归纳出适用于各种性质高大空间建筑的探测器。

a.感烟探测器。感烟探测器是迄今为止最为成功、最为普遍适用的火灾探测器,由于大部分燃烧物燃烧前期及早期都会产生大量的烟气,所以感烟探测器是高大空间建筑探测器的首选。感烟探测器主要可分为点型感烟探测器和线型感烟探测器,其中点型感烟探测器可分为离子感烟探测器和光电感烟探测器两类。根据点型感烟探测器的探测原理,该探测器只能安装在大空间顶部,烟雾在火灾初期不能有效聚集到大空间顶部,从而达不到探测的目的。而且高度太高,也不利于安装和日后的维修。鉴于此,对高度超过12m的大空间建筑不应采用点型感烟探测器,而应选用对探测高度没有明确限制的红外光束感烟探测器和吸气式感烟探测器。红外光束感烟探测器主要是利用红外线组成探测源,通过烟雾的扩散性可以探测红外线周围固定范围之内的火灾。其工作原理是利用红外发光器发射到收光器的光束光量来判定火灾。所以该探测器由发射器和接收器组成,通常安装在大空间两侧的墙上,安装高度可以超过12m。但在安装过程中一方面要考虑人员、物体等其他障碍物对光线的影响,所以安装高度要相对较高。而另一方面对于阴燃火灾,烟雾一般都上升不到较高位置,如果安装位置较高,

不能起到早期探测和报警的作用,容易造成火势的蔓延扩大。吸气式感烟探测器不同于点型感烟探测器,其系统主要由探测器和采样管网组成。吸气泵通过空气采样管网中的小孔将空气样品或烟雾吸入管道中传送到探测主机内部的高灵敏度烟雾探测腔,并进行分析比较,当达到规定值时就发出联动信号。

b.气体探测器。火灾气体产物作为火灾探测的主要特征之一,有其固有的优点,概括起来讲,和其他技术相比较在大多数情况下更适合于早期探测,且在抗干扰方面更具有优点。相对于火灾烟气中的烟雾颗粒,火灾所产生的气体需要极少的热量驱动就可迅速上升,火灾标志性气体如CO比空气轻,甚至不需要热浮力的驱动,就能容易的扩散上升,大多数火灾早期产物都有CO,CO2等早期火灾标志性气体产生,因此气体探测对于高大空间建筑早期火灾探测较为适用。

c.火焰探测器。火焰探测器又称感光式火灾探测器。主要吸收火焰中的红外线和紫外线,通过探测火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的变化,实现火灾的探测和报警。火焰探测器适用于有强烈的火焰辐射,且火焰出现前烟雾很少的场所。但对于日常高采光的场所,容易发生误报警,应尽量减少使用。

d.图像型火灾探测器。图像型火灾探测器是近些年发展起来的新型探测器。可以通过对火焰的颜色和烟雾的形状变化来判定火灾是否发生。目前中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室采用光截面图像感烟探测技术及双波段图像型火焰探测技术进行早期火灾探测,大大改进了传统图像型火灾探测技术,具有保护面积大、响应速度快、控制距离远等优点,实现了大空间早期火灾探测器灵敏度与可靠性的有机结合。

不同使用性质高大空间建筑火灾探测器的选用。对于仓库类建筑,由于建筑空间被物品或机械填满,红外光束无法穿越遮挡物,从而使线型光束感烟探测器在此无法发挥作用,此时利用

吸气式感烟探测器可以有效解决此问题。对于公共类建筑,应根据火灾危险性、重要程度及建筑高度的不同,优化探测器的选择。

某美术馆异型高大空间火灾探测器的选择

某美术馆异型高大空间火灾探测器的选择 摘要:以某美术馆内异型高大空间火灾探测器设计实例,论述如何在各类探测 器产品参数条件下,依据现有规范,结合场馆空间特点,合理选择火灾探测器。 关键词:异型高大空间;火灾自动报警系统;火灾探测器的特性;火灾探测器的选择; 引言 随着我国经济的发展迅猛,人们的精神文化要求不断提升,各类具有文化属性的建筑应 运而生,这类文化建筑造型往往“别具一格”,内部结构特异、功能复杂,净空越来越高,屋 面设计也越来越不规则,这给火灾探测器的选择带来了一定的困难,而火灾探测器的正确选 择对保障建筑消防安全尤为重要,本文将结合某美术馆的火灾探测器设计实例进行总结,作 为同类型项目的设计参考。 1 工程概况 本美术馆为多层博物馆建筑,总建筑面积41600m2,建筑层数为地上2层(当代艺术临 时展厅,现代艺术临时展厅,文创商店,办公区),局部夹层(文创商店),地下1层(古 代展厅,特展临时展厅,库房,设备用房,停车库),建筑高度23.0m,如图1、图2所示: 图2 美术馆室内效果图 2 高大空间火灾探测器设计的原则 2.1《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—2013) a)“12.4.1高度大于12m的空间场所宜同时选择2种及以上火灾参数的火灾探测器。” b)“12.4.2火灾初期产生大量烟的场所,应选择线型光束感烟火灾探测器、管路吸气式 感烟火灾探测器或图像型感烟火灾探测器。” c)“12.4.5火灾初期产生少量烟并产生明显火焰的场所,应选择1级灵敏度的点型红外 火焰探测器或图像型火焰探测器,并应降低探测器设置高度。” 2.2《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008) “13.5.2 大型库房、大厅、室内广场等高大空间建筑,宜选用火焰探测器、红外光束感烟 探测器、图像型火灾探测器、吸气式探测器或其组合。” 2.3《自动消防炮灭火系统设计规程》(CECS 245:2008) “7.2.2.4应宜采用能提供火灾现场实时图像信号的火焰探测器。” 2.4综上所述,可以得出如下结论:

初探古建筑火灾报警探测器的选择

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/7e19300664.html, 初探古建筑火灾报警探测器的选择 作者:王春霞 来源:《城市建设理论研究》2013年第24期 摘要:针对古建筑特点和火灾危险性分析,结合不同报警探测器的特点比较,提出消防设计方案。 关键词:古建筑、火灾、消防、报警、探测器 中图分类号:P24 文献标识码:A 文章编号: 一、引言 我国是世界著名的四大文明古国之一,风格各异的古建筑是我国五千年文明的象征,同时古建筑还具有巨大的历史、科学价值和教育纪念意义。古建筑不仅火灾的预防工作要做好,而且一旦发生事故应能够迅速响应,高效快速的在早期扑灭火灾。在设计和施工中,应在不改变文物原状、不破坏古建筑历史风貌的前提下,积极采用安全可靠、技术先进、经济合理、切实可行的保障措施。 二、火灾危险性分析 基于古建筑多为木或石木混合结构,以木柱、木梁、斗拱等支撑的巨大屋顶,使古建筑的表面积增大,严实紧密,烟热不易散失,在燃烧中产生的高热大量聚集,极易出现轰燃和大面积燃烧,出现轰燃后,火灾发展到了极盛的阶段,扑救相当困难。 尤其像西藏寺庙内一般都点酥油灯,且又有油漆彩绘以及帷幔、唐卡等大量可燃装饰,一旦触及火种,即可迅速燃烧。电线陈旧、绝缘下降、电气设备安装使用不当或可燃织物随风飘荡接触灯烛等都是引发火灾的危险因素。 三、火灾探测器的设置 3.1火灾探测器选择的一般要求: 现行规范中对火灾探测器的选择做了以下一般规定:对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器;对火灾发展迅速,可产生大量的热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合;对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,可选择火焰探测器;对火灾形成特性不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择探测器。 3.2不同探测器的适用场所

高大空间火灾探测及灭火新技术

高大空间火灾探测及灭火新技术 随着我国社会的快速发展,我国建筑行业得到了进一步的发展,大空间结构逐渐地成为时代发展的趋势,目前,我国建筑物大空间发展速度日益加快,比较常见的大空间结构场所包括了体育馆以及展览厅等,从而能够满足建筑工程的使用要求。文章主要讲述了高大空间建筑的火灾特点,高大空间防火的主要措施,高大空间选择灭火设施的主要措施以及全新的灭火技术。 标签:高大空间;火灾探测;灭火技术 结合大空间建筑来讲,其本身具有诸多特点,比如大跨度以及结构简单等诸多优点,被广泛的应用到我国社会中,但是,由于其本身结构的特点,导致其一旦出现火灾,就会带来巨大的经济损失和人员伤亡。 1 高大空间建筑的火灾特点 1.1 火势蔓延迅速 对于高大空间建筑来讲,由于其本身所占据的面积比较大,高度比价高,具有较好的通风性,并且可燃材料比较多,一旦出现火灾的时候就会进一步加快火势的蔓延速度,由于其本身处于热气流的作用,逐渐的形成大面积火灾。 1.2 钢结构耐火性能较差 在处于全负荷状态的时候,钢结构本身的稳定就会逐渐的失去,临界温度一般为500度。另外,由于受到高温的影响,就会出现热胀冷缩的现象,最终会导致一部分结构出现变形的问题,对整个结构的受力平衡具有较大的影响。所以,钢构件在高温的作用下在短时间内就会出现扭曲等现象,最终导致整个建筑出现坍塌的问题。 1.3 火灾探测方式普通 目前,我国比较常见的火灾探测方式就是火灾探测器,其主要就是探测温度以及烟气浓度,并且大部分都是顶棚安装,在高大的空间建筑内往往并不会有太高的烟气浓度,进而无法及时的启动火灾探测器,即便启动的时候也为时已晚。 1.4 无法有效发挥喷水灭火装置 对于一些比较高大的空间建筑,其高度往往会超过20米,并不适合选择以温度变化为主的喷头,在选择普通灭火喷头的时候,所喷出的水滴远远无法达到燃烧物表面,所以,远远不能达到控火、灭火的作用。 1.5 人员疏散困难

大空间建筑探测器的选择

大空间建筑探测器的选择 根据每种火灾探测器的探测原理,结合大空间建筑的使用性质,对各种探测器进行优劣性比较,并通过综合分析的方法,列举出适用于高大空间建筑中的所有火灾探测器。从当前使用的探测器情况来看,探测器主要依据其内部的敏感元件来划分,主要分为感烟型、感温型、感光型、感声型、气敏型五大类。在每类中,又可根据传感原理的不同划分为不同的类型。本文通过对没有高度限制的各类探测器进行优劣性比较,在满足实用性和可靠性的前提下,归纳出适用于各种性质高大空间建筑的探测器。 a.感烟探测器。感烟探测器是迄今为止最为成功、最为普遍适用的火灾探测器,由于大部分燃烧物燃烧前期及早期都会产生大量的烟气,所以感烟探测器是高大空间建筑探测器的首选。感烟探测器主要可分为点型感烟探测器和线型感烟探测器,其中点型感烟探测器可分为离子感烟探测器和光电感烟探测器两类。根据点型感烟探测器的探测原理,该探测器只能安装在大空间顶部,烟雾在火灾初期不能有效聚集到大空间顶部,从而达不到探测的目的。而且高度太高,也不利于安装和日后的维修。鉴于此,对高度超过12m的大空间建筑不应采用点型感烟探测器,而应选用对探测高度没有明确限制的红外光束感烟探测器和吸气式感烟探测器。红外光束感烟探测器主要是利用红外线组成探测源,通过烟雾的扩散性可以探测红外线周围固定范围之内的火灾。其工作原理是利用红外发光器发射到收光器的光束光量来判定火灾。所以该探测器由发射器和接收器组成,通常安装在大空间两侧的墙上,安装高度可以超过12m。但在安装过程中一方面要考虑人员、物体等其他障碍物对光线的影响,所以安装高度要相对较高。而另一方面对于阴燃火灾,烟雾一般都上升不到较高位置,如果安装位置较高,

可燃气体探测器配置标准

可燃气体探测器配置标准 一、确定探测范围 根据使用场所的面积和可燃气体可能的泄漏点,确定探测器的安装位置和数量。一般来说,每50-100平方米安装一个探测器,对于可能存在密闭空间的场所,应适当增加探测器的数量。 二、选择探测器类型 根据使用场所的气体类型和浓度,选择合适的探测器类型。常见的可燃气体有甲烷、天然气、液化石油气等,每种气体都有自己的探测范围和灵敏度。此外,对于不同的使用场所,如室内、室外、高温、高湿等环境,也需要选择不同类型的探测器。 三、确定报警值 根据相关规范和标准,确定可燃气体探测器的报警值。一般来说,当可燃气体浓度达到一定值时,探测器会发出警报,提醒工作人员采取措施。需要注意的是,不同场所的可燃气体报警值可能不同,应结合实际情况进行设定。 四、安装位置 1.探测器应安装在可燃气体可能泄漏的区域,如储气罐周围、管道密集处、厨房等。 2.探测器应安装在距离地面1.5-3米的高度范围内,以保证探测效果。 3.对于存在较强电磁干扰的场所,应适当远离设备。 4.安装时应考虑维护和保养的方便性。

五、防爆要求 对于可能存在可燃气体泄漏的场所,应选择防爆型的可燃气体探测器。防爆型探测器具有更强的安全性能,可以有效地防止因泄漏引起的爆炸事故。在选择防爆型探测器时,应注意以下几点: 1.防爆等级应符合使用场所的要求。 2.应具有有效的防爆措施和安全认证。 3.应注意与防爆型灯具、开关等设备的匹配问题。 六、维护保养 1.定期检查探测器的外观是否完好,如有破损应及时维修或更换。 2.定期检查探测器的灵敏度和精度,如有问题应及时调整或更换。 3.定期清洁探测器表面,保持清洁干燥。 4.对于长期不使用的探测器,应定期通电检查其工作状态。 七、报警系统 1.探测器应与报警系统联动,当探测到可燃气体泄漏时,应立即发出警报并启动相应的应急措施。 2.报警系统应具有声光提示功能,以便工作人员及时发现异常情况。 3.报警系统应具有记录功能,可以记录报警时间、地点等信息,方便后续调查和处理。 4.报警系统应具有远程监控功能,可以在监控中心或手机上实时监控现场情况。 八、管理制度

火灾探测器的选择

5 火灾探测器的选择 一般规则 1 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟火灾探测器; 2 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温火灾探测器、感烟火灾探测器、火焰火灾探测器或其组合; 3 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择火焰火灾探测器; 4 对火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器; 5 对试用、生产或聚集可燃气体或可燃蒸汽的场所,应选择可燃气体探测器; 6 根据保护场所可能发生火灾的部位和燃烧材料的分析选择相应的火灾探测器包括火灾探测器类型、灵敏度和响应时间等,对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择火灾探测器; 7 同一探测区域内设置多个火灾探测器时,可选择具有复合判断火灾功能的火灾探测器和火灾报警控制器,提高报警时间要求和报警准确率要求; 点型火灾探测器的选择 表对不同高度的房间点型火灾探测器的选择

G; 下列场所宜选择点型感烟火灾探测器: 1 饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场、列车载客车箱等; 2 计算机房、通信机房、电影或电视放映室等; 3 楼梯、走道、电梯机房、车库等; 4 书库、档案室等; 符合下列条件之一的场所,不宜选择点型离子感烟火灾探测器: 1 相对湿度经常大于95%; 2 气流速度大于5m/s; 3 有大量粉尘、水雾滞留; 4 可能产生腐蚀性气体; 5 在正常情况下有烟滞留; 6 产生醇类、醚类、酮类等有机物质; 符合下列条件之一的场所,不宜选择点型光电感烟火灾探测器: 1 有大量粉尘、水雾滞留; 2 可能产生蒸汽和油雾; 3 高海拔地区;

密闭空间要注意可燃气体探测器的选择

密闭空间要注意可燃气体探测器的选择 在工业生产和生活中,有些场所往往会在运作或使用过程中产生一些易燃气体,例如煤气、天然气、甲烷等,假如在密闭的环境中,这些气体难以散发,假如没有适时检测和处理,会产生爆炸和中毒等不安全。因此,在进行安全气体检测时,选择一款合适的可燃气体探测器是特别紧要的。 什么是可燃气体探测器? 可燃气体探测器是一种用于检测空气中可燃气体浓度的装置。其通常包括传感器、掌控电路和声光报警装置三部分。 可燃气体探测器依照检测的气体种类可以分为:煤气探测器、天然气探测器、甲烷探测器、液化气探测器等。而依据安装位置的不同,可燃气体探测器又可以分为壁挂式、固定式和便携式。 密闭空间需要安装可燃气体探测器的原因 在某些情况下,大多数的可燃气体会和空气混合在一起并散布,例如在无风、无通风的密闭空间中,假如有可燃气体泄漏,会形成可燃性气体云,当云状气体达到确定的浓度时,只需要点燃一次就会引起整个区域的火灾或爆炸。 而假如在密闭空间中长时间存储有易燃气体,假如不适时检测,这些气体会渐渐地挥发出来,从而引起空气中易燃气体的浓度加添,形成可燃性气体的不安全区域。 因此,密闭空间需要安装可燃气体探测器,适时监测气体浓度变化并进行报警,从而避开火灾或爆炸的发生。 如何选择合适的可燃气体探测器? 选择合适的可燃气体探测器是特别紧要的,目前市场上有多种可燃气体探测器,如何选择一款适合本身的探测器呢?

检测原理 可燃气体探测器的检测原理有多种:催化传感器、红外线传感器、半导体传感器和电化学传感器等。催化传感器是一种常见的探测器,能够检测可燃气体和氧气的浓度,例如煤气探测器就接受了催化传感器技术。而红外线传感器可检测的气体种类较多,如烷烃类、甲烷、乙烷等。 检测范围和测量精度 不同探测器的检测范围和测量精度也不一样,因此选择探测器时要依据实际需要进行考虑。比如壁挂式可燃气体探测器检测范围一般是0100%LEL(爆炸下限)或0100%VOL(体积分数),而精度通常在±5%左右。 报警方式 可燃气体探测器的报警方式分为声光报警和震动报警两种。声光报警能够提示用户适时实行措施,但在嘈杂的环境下有可能会被掩盖;而震动报警则不会受到噪声的干扰,但在安静的环境下用户可能无法第一时间察觉到报警。 因此,选择合适的报警方式需考虑使用场所和人员安全需求等。 探测器安装和维护 安装和维护也是选择合适的可燃气体探测器时需要注意的问题。探测器的安装应依照探测器使用说明书要求进行,一般要求安装在空气流通良好的位置,无遮挡物,阔别电磁干扰物等,避开误报警。 同时,探测器的维护也很关键,定期进行维护和校准,以保证探测器的精准性和稳定性,从而保证场所和人员的安全。 总结 选择合适的可燃气体探测器对于提高安全生产和保护人员健康特别紧要。在选择时,要考虑检测原理、检测范围和测量精度、报警方式以及探测器的安装和维护等多个因素,最后选择一款合适的可燃气体探测器,才能保证生产场所的安全和人员的健康。

大空间火灾探测器的选择

大空间火灾探测器的选择 大空间火灾探测器的选择 摘要:火灾自动报警系统的设计关键在于选用合适的火灾探测器,从国家规范并结合当前国际国内火灾报警技术发展水平出发,可以给出在大空间火灾探测中现有条件下可采取的措施。 关键词:对射式红外光束感烟探测器;空气采样火灾探测器;光截面图像感烟探测器 1大空间火灾探测器适用性分析 对于大空间可备选的方案有:吸气式感烟火灾探测系统、对射式红外光束感烟探测器、光截面图像型感烟火灾探测系统和图像火焰探测系统等,其各自特点如下表: 可应用于大空间建筑的火灾探测系统比较 探测器传感 机理探测 距离控制面积抗震性热障 影响安装 方式 吸气式感烟探测器接触式吸气感烟吸气孔参照点式感烟探测器依据吸气孔好有顶棚吸气管 对射式红外光束感烟探测器减光式光电感烟100M 1400㎡差有壁装、吊装,需准直

光截面图像火灾探测器图像式感烟100M 1400㎡好无壁装、吊装,无需准直 双波段图像火灾探测器图像式感火焰100M 2000㎡好无壁装、吊装 上表中前三种探测器为感烟探测器,最后一种为火焰探测器。 根据大空间火灾不确定性的特点,结合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第7.2.10条装有联动装置、自动灭火系统以及用单一探测器不能有效确认火灾的场合,宜采用感烟探测器、感温探测器、火焰探测器(同类型或不同类型)的组合。 因此像式感火焰探测器不可缺少。 在夏季,建筑物顶棚长时间在太阳的直射下,由于热传导和热辐射的作用,其顶棚附近的空气会达到40~50℃的’高温,在发生小尺度火灾时会存在热障效应。 吸气式感烟探测由于热障效应的出现,因此在顶棚附近按照的吸气式感烟报警系统在夏天将不适用。 普通红外光束对射在安装时需要准直,震动对其影响较大,所以在很多场合已不再采用此产品。 2各种火灾探测器的性能比较 2.1对射式红外光束感烟探测器 对射式红外光束感烟探测器是基于烟粒子吸收或散射红外光束,使红外光束的光强度减弱的原理来判断有烟雾存在且要在烟雾浓度蓄积到一定程度,实现火灾报警。 它由发射器和接收器组成,发射器与接收器必须较精确的对准,否则接收器接收不到发射器发来的红外光线便产生误报,所以安装精度较高,且抗震性能差。

浅谈高大空间的火灾探测设计

浅谈高大空间的火灾探测设计 摘要:针对高大空间的火灾探测设计问题进行了探讨,介绍了几种典型高大空 间场所火灾探测装置的工作原理和技术特点,并总结了相关工程设计中应注意的 问题。 关键词:高大空间;火灾探测;红外光束感烟探测器;吸气式感烟探测器; 图像型火灾探测器 引言 随着我国经济的飞速发展,各式各样的大型空间建筑(如体育馆、博物馆、 大型商场、影剧院等高大空间场所)不断涌现,而且这类场所往往还具有人员密集、性质重要等特点,一旦发生火灾就会造成较大的经济损失和不良的社会影响;因此,应正确的设置消火灾探测设备,使之充分发挥应有的作用,及早发现火灾 隐患。在此背景下,本文将探讨一下各类高大空间火灾探测装置的设计选择,并 介绍几种典型高大空间火灾探测装置的工作原理和技术特点。 1高大空间的特点 根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第12.4节的规定,我们可以简单的认为高度大于12米的空间场所就是“高大空间”。 一般场所(高度小于12米时)发生火灾时,火灾所产生的热烟往往会快速上升到顶棚,并触发安装在顶棚上的普通感烟或感温探测器,但是对于高度大于12 米的“高大空间”来说,由于高度过高,火灾产生的烟气需要经过较长的时间才能 到达顶棚,且烟气的浓度会在上升过程中大大降低,烟气的温度也会大大下降, 这样顶棚若是设置普通的感烟或感温探测器,往往会不报警,这样便存在了极大 的火灾隐患。 除此之外,一般建筑物超过12米的中庭空间大都会设计玻璃采光顶,这样高大空间的上部空间温度较地面温度会高得多,特别是夏天时,甚至能达到60℃以上,这样火灾初期所产生的烟气就会停滞在热空气层以下,我们称这类火灾烟气 层化现象为热障现象,因此在高大空间的火灾探测设计中对于探测器的布置也应 将热障现象的影响考虑进去。 2典型高大空间火灾探测装置 一般来说,对于高度超过12米的高大空间场所,我们经常设置以下几类火灾探测器: <1>红外光束感烟探测器 红外光束感烟探测器使用红外线组成探测源,利用烟雾的扩散性,在红外光 束通过烟雾时产生的吸收或散射作用,使得接收装置接收到的光信号强度减弱, 从而发出火灾报警信号,这样就可以探测红外线周围固定范围之内的火灾。 该类探测器包括对射式和反射式两种,在对射式中,还有一对一的对射式和 多对一的对射式。不论是哪种形式的线型光束感烟火灾探测器,其工作的基本原 理都是相同的,如图1-1所示 红外光束感烟探测器是目前最常用的高大空间火灾探测器,具有保护面积大、价格相对便宜的优点,适用于无遮挡的大空间,且对安装表面的位置有所要求, 包括由于季节变化或室内环境变化引起的位移或振动,都可能会对其产生影响, 发出故障信号,因而需不断对相关组件进行调整。 <2>火焰探测器 所谓火焰探测器,又称作感光式火灾探测器,只靠火焰的辐射就能响应,无

消防工程施工方案建筑物火灾报警探测器的布置与安装

消防工程施工方案建筑物火灾报警探测器的 布置与安装 消防工程施工方案 建筑物火灾报警探测器的布置与安装 一、前言 随着城市建设的快速发展,建筑物火灾的风险也在不断增加。为了 确保人员的生命安全和财产的保护,消防工程的施工方案变得尤为重要。其中,火灾报警探测器的布置与安装是保障火灾安全的关键环节 之一。本文将针对消防工程施工方案中火灾报警探测器的布置与安装 进行详细讨论。 二、火灾报警探测器的布置 火灾报警探测器是建筑物消防系统的核心设备之一,它能够在火灾 发生初期及时探测到烟雾、温度等火灾迹象,发出声光报警信号,提 醒人员及时撤离并启动灭火装置。在消防工程施工过程中,应根据建 筑物的布局、用途和规模合理布置火灾报警探测器,确保无死角地覆 盖整个建筑。 1. 确定布置范围:根据建筑物的功能和结构特点,确定火灾报警探 测器的布置范围。一般来说,应在每个房间、走廊、楼梯间、水电间、桥梁及通风道等重要位置进行布置,确保全面覆盖。

2. 考虑布置高度:根据火灾烟雾的特性,火灾报警探测器的布置高 度也应考虑合理。通常情况下,为了最大限度地探测到火灾迹象,探 测器应安装于离地面2.5米左右。 3. 防止盲区:在进行火灾报警探测器布置时,需要特别注意避开一 些易产生盲区的区域,如长时间无人进出的角落、容易积灰的区域等。同时,应考虑到烟气上升的特点,在天花板和墙壁交接处进行布置, 避免烟雾隐蔽。 三、火灾报警探测器的安装 在布置好火灾报警探测器的位置后,接下来是进行探测器的安装工作。正确的安装能够保证火灾报警系统的正常运行,保障及时的火灾 预警。 1. 固定探测器:根据建筑物结构和材料,选择合适的安装方式固定 火灾报警探测器。可以使用螺丝、胶水或特殊固定支架等方式进行固定,确保探测器牢固可靠。 2. 连接电源:根据消防工程方案的设计要求,将火灾报警探测器正 确连接到电源线路。确保电源的稳定供应,以保证探测器的正常工作。 3. 联动测试:在安装完毕后,对火灾报警探测器进行联动测试。测 试主要包括与消防报警控制器的联动、声光报警器的正常响铃等。通 过测试,确保火灾报警系统的各项功能正常。 四、结束语

浅谈火焰探测器在高大空间场所的应用

浅谈火焰探测器在高大空间场所的应用 摘要:针对火灾自动报警系统中使用较多的点型感烟、感温探测器不能满足 单层高度超过12米的高大空间建筑火灾初期探测的现状,本文通过对目前单层 高度超过12米的高大空间建筑中应用广泛的火灾探测技术进行分析对比,并通 过分析实际工程项目的建筑特性和火灾特性,选择火焰探测器来实现该工程的火 灾探测,为火焰探测器在高大空间建筑的火灾探测设计应用中提供参考。 关键词:火灾探测;高大空间场所;火焰探测器; 1引言 当今,随着社会经济的发展和建筑技术水平的提高,我国正处于工业生产和 城市建设飞速发展阶段,催生出越来越多的高大空间厂房建筑以及各种特异性建筑。高大空间建筑的单层高度往往超过12米,根据现行国家标准规范《火灾自 动报警系统设计规范》(GB50116-2013),点型感温探测器仅适用8米以下的高 度空间,点型感烟探测器仅适用12米以下的高度空间,导致传统的点型感烟、 感温探测器无法在此类建筑的火灾初期探测设计中得到充分利用。同时,由于建 筑功能多样、结构复杂以及建筑内部环境的制约等因素,使其存在更大的火灾风 险和火灾危害,给此类建筑的火灾探测带来了极大的困难和挑战。 本文针对高大空间建筑的火灾特性,对目前适用于高大空间建筑的三种火灾 探测技术:线型光束感烟火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器以及火焰探测器进 行了归纳和对比。并针对某锅炉生产联合厂房项目的实际概况,选择合适的火焰 探测器作为火灾初期探测设备,实现报警迅速、误报率低的火灾自动报警。 2高大空间建筑的火灾探测技术 火灾探测的基本目标是对可能发生的火灾实现早期探测,并且与其所处建筑、环境、人员特性和谐匹配。影响火灾探测有效性的因素主要有:(1)探测器产 品工程适应性,包括产品的火灾探测灵敏度、环境适应性、易安装维护、系统兼

高大空间建筑的火灾自动报警系统设计

高大空间建筑的火灾自动报警系统设计作者:*** 来源:《今日消防》2020年第08期

摘要:随着我国经济的迅速发展,建筑物的功能日益复杂多样。本文就以高架仓库为例,进行高大空间建筑的火灾自动报警系统设计分析,希望能通过本文研究对相关人员在火灾自动报警系统设计方面起到一些借鉴。 关键词:高大空间建筑;管路吸气式感烟火灾探测器;线型光束感烟火灾探测器;图像型火灾探测器 1 引言 高大空间建筑因其具有的大空间、大跨度、节约用地等特点,被广泛的应用于各行各业,如:展览馆、体育场馆、高大空间厂房、高架仓库等。这类建筑因其人员密集或存储的物资经济价值高以及其自身大空间、高通风性的特点,火灾危险等级较高,危险性大,一旦发生火灾就会迅速蔓延,带来大量的人员损伤和巨大的财产损失。因此对该类建筑进行火灾自动报警系统设计时,一定要先了解该建筑空间的实际布局和建筑空间情况,以及该建筑内的火灾隐患再进行科学设计。通过分析火灾初期的火灾参数,以及场地特点,选择合适的火灾探测器,尽可能在火灾初期能够进行有效报警,减少人员以及财产损失。 2 常用的几种火灾探测器的特点、设置规则及适用范围 2.1点型感烟火灾探测器

点型感烟火灾探测器在设计中运用最广,可探测可见或不可见的烟雾粒子,可分为光电感烟探测器、离子感烟火灾探测器。适用于火灾初期有阴燃阶段出现烟气的场所,如:办公室、商场、教学楼、旅馆、车库等。如场地内相对湿度大于95%、空气气流流速大于5米每秒、有水雾粉尘火灾烟气直流、易产生醇醚酮等有机物,则不适合选用点型感烟火灾探测器。点型感烟火灾探测器适用于高度小等于12米的空间,其保护半径在5.8米~6.7米,当梁高大等于200mm,布设时还需考虑梁的影响。 2.2点型感温火灾探测器 点型感温火灾探测器主要利用热敏元件感应温度变化来探测火灾,根据其作用原理可分为定温式、差温式、差定温式感温火灾探测器,根据其使用环境温度和动作温度的范围可分为 A1、A2、B、C、D、E、F型感温火灾探测器。其对火灾探测的灵敏度不如感烟探测器,适用于火灾初期燃烧产生大量热量,温度急剧变化的场所。如场地内相对湿度大于95%、平时存在大量粉尘烟气蒸汽的、可能发生无烟火灾,或者是发电机房、锅炉房、厨房、烘干车间等不适合烟感探测器的场所应选用温火灾探测器。火灾时易产生阴燃火、温度长期处于零摄氏度以下、温差变化较大的场所则不宜选用感温探测器。点型感烟火灾探测器适用于高度小等于8米的空间,其保护半径在3.6米~4.4米,当梁高大等于200mm,布设时还需考虑梁的影响。 2.3红外光束感烟火灾探测器(线性) 红外光束感烟火灾探测器的工作原理是应用烟粒子吸收散射发射器发出的脉冲红外光束,使接收器接收的光束辐射通量减少,当其减弱至设定的感烟动作阈值,则探测器动作报警。适用于无遮挡大空间的厂房、仓库、博物馆等场所,具有安装简易、保护范围广、综合造价低的优点,但是也有灵敏度较低、火灾时报警时间较晚、后期维护校准工作量大的缺点。不适用于有烟雾粉尘油雾蒸汽滞留、有剧烈震动、易受日照和其他红外辐射源干扰的场所。 红外光束感烟火灾探测器的安装距地高度一般不大于20米,一组探测单元由一个光束发射器和接收器组成,每组探测单元的水平间距在14米以内,发射器和接收器的距离在100米以内,减少因建筑位移带来的误报,保证探测器的灵敏度。其安装距顶垂直距离约为0.3米~1米,特别是对于钢结构屋面的建筑,安装不应过于贴近屋顶,以避免阳光暴晒所带来的热空气屏障效应。安装时还应尽量避开遮挡物、日照、人工光源,并精确校准。 2.4图像型火灾探测器 图像型火灾探测器的工作原理是利用火灾早期烟气的红外辐射特性和火焰可见光的辐射特性,对火灾信号进行采集、识别、分析、报警。除了烟雾探测功能外,还具有火焰探测的功能,并对保护区域进行视频监控,系统可接入视频监控系统,兼具视频监控和火灾探测的双重功能。相较于普通的点式探测器,图像型火灾探测器从更多维度对火灾进行探测,限制了环境光对火灾探测的影响,正确区分火源和干扰源,对火灾探测的灵敏度和准确性有很大提升。适

高层建筑中常用探测器及现场模块的选用

高层建筑中常用探测器及现场模块的选用 作者:齐斌 来源:《消防界》2022年第13期 摘要:火灾探测器及现场模块是高层建筑火灾自动报警及联动控制系统中应用最多、分布最广的器件,一旦选择不当将引起火警的误报及漏报。文章分析了高层建筑中常用火灾探测器及现场模块的种类、作用、工作原理、使用场所及注意事项,探讨了如何根据环境条件、火灾特点、房间高度等因素来选择探测器及现场模块,以满足不同场合对火灾控制的需求。 关键词:火灾报警及联动控制;探测器及现场模块;火警信号传输;联动控制 高层建筑由于起火因素多、发生火灾时疏散扑救困难等特点,火灾事故在逐年加大,据统计,仅2021年,全国高层建筑共接报4057起火灾,168人遇难,死亡人数较上年增加了22.6%。在高层建筑中设置火灾自动报警和联动控制系统可以有效降低伤亡率,而系统中使用最多的是大量分布于现场的探测器及现场模块,前者关系到能否将现场火灾信号及时准确地传输给控制器,后者关系到联动控制命令的实施与反馈[2]。 一、研究目的 为及时准确地发现和处理火灾,防止并减少高层建筑火灾危害,在高层建筑中设置火灾自动报警和联动控制系统已成为防火减灾的最佳选择。而在具体的工程设计、安装和使用中,由于火灾探测器及现场模块选用不合理而導致系统误报警或漏报警,致使火灾不能被有效监测及控制的情况时有出现。因此,探测器及现场模块的合理选择很大程度上决定了系统是否能安全可靠运行。 二、研究方法

(一)火灾自动报警系统及联动控制系统的工作原理分析 一个完整的火灾自动报警及联动系统由前端传感装置、火警信号传输及控制线路、火警报警装置、火警联动控制器组成,其工作过程为通过安装在被保护区域内的前端传感装置(探测器)采集火灾燃烧时产生的异常温度、烟雾及红外、紫外辐射光等物理量并转变为电信号,火灾信号由信号传输线路传输到控制器,由控制器接收并分析该信号,并显示报警器件的类型、报警发生时间、具体位置。控制器发出声光报警,并通过事先编制好的联动程序通过总线寻址到相应的模块,控制相应的输出接点,驱动喷淋泵、消火栓泵、防排烟风机等机电设备达到防火减灾的作用。 (二)常用火灾探测器的工作原理及特点分析 位于被保护区域内的各类探测器是火灾自动报警系统中的重要组成部分,探测器本质上就是传感器,主要采集现场火灾信号。目前,常用的有感烟、感温、感光、气体、复合、图像探测器等。 1.感温火灾探测器 感温火灾探测器对于被保护空间内的异常温度及异常温升敏感,根据探测器构造及工作原理不同,可分为定温式、差温式、差定组合式3类。 探测器对温度的敏感程度取决于探测器的热敏元件。当热敏元件不同,敏感度也不同,探测器的报警动作值也不一样。当探测器温升速率≤1℃/min时,动作值应≥54℃,其各级灵敏度动作值参照如下数值:一级为62℃;二级为70℃;三级为78℃。 感温探测器最大的特点是工作状态稳定、不易受外部粉尘、烟气、气流的扰动,适用于允许有一定物质损失的场所,不适用于需预警的场所。 2.感烟式火灾探测器 烟雾是火灾早期的重要特征,感烟探测器对空气中燃烧或高温热解产生的悬浮微粒或固体比较敏感,它是将被保护部位烟气的浓度转换为相应的电信号实现报警。在火灾发生时,一般情况下烟气最先出现,温度上升有一定的时间过程。同一场所感烟探测器早于感温探测器报警。 3.感光(火焰)式探测器 感光式火灾探测器对物质在燃烧过程中产生的光谱特性、闪烁频率、光照强度较敏感,一般分为红外光及紫外光两种。该类型探测器具有对火警报警速率快、保护空间大等特点,其最

极早期空气采样烟雾探测系统在大空间场所的应用

极早期空气采样烟雾探测系统在大空间场所的应用 本文首先分析了大空间场所发生火灾时烟雾的特点,通过比较点式、对射式和吸气式烟雾探测器对烟雾的探测能力,验证了吸气式烟雾探测器在大空间场所发生火灾时对烟雾的极早期探测的时效性。然后从工作原理、设备选用、管网布置和采样孔设置等几个方面学习了极早期空气采样烟雾探测系统,最后通过实例说明了该系统在大空间场所的应用。 标签:大空间;烟雾探测器;空气采样;采样管;采样孔 1 大空间场所烟雾特点及探测器的选择 一般的点式和对射式感烟探测器限于灵敏度的原因并不对次微米粒子产生反应,即在火灾极早期阶段探测不到烟雾的存在。 同时在大面积的空阔场所-如高大仓库、厂房等任何大面积的开敞空间中,由于屋顶通常较高,火灾所产生的烟雾可能随着烟雾的上升而迅速被稀释。而在这类建筑物中存在的气流和烟雾分层现象也会影响到烟雾的扩散。在高度较高的地方,烟雾的浓度会变得相当低,有可能不足以引发点式或对射式烟雾探测器的动作。而吸气式烟雾探测技术由于采用主动的吸气式采样方式,并且系统通常具有很高的灵敏度,加之布管灵活,就能够有效地探测到大面积空阔场所的烟雾。所以就成功地解决了气流和烟雾分层对于烟雾探测的影响。而且,由于不需要人员到达天花板位置进行维护,所有的维护工作在吸气式烟雾探测系统的探测器处就可以完成。所以吸气式烟雾探测系统在维护上也具有显著的优势。鉴于上述原因,在大空间场所设置吸气式烟雾探测器能在不可见烟阶段对火灾进行极早期探测,提前感知火灾、发出警报,从而控制火灾的发生和蔓延。 2 极早期空气采样烟雾探测报警系统 2.1 定义 国际上将空气采样式烟雾火灾探测器定义为:通过管道抽取被保护空间的空气样本到中心检测室,以监视被保护空间内烟雾存在与否的火灾探测器。该探测器能够通过测试空气样本了解烟雾的浓度,并根据预先确定的阈值给出相应的报警信号。 2.2 系统主要特点 ①灵敏度高(比传统的高2000倍),测量方法精确,探测范围宽;②主动、连续抽取空气样品进行探测;③采用灰尘识别技术,采用过滤网装置,将非烟雾的灰尘等污染物在进气口就滤除掉;④具有智能和组网功能,抗干扰能力强;⑤多点采样形式;⑥安装调试简便,维护量小。

洁净厂房内火灾探测器的选择和应用研究

洁净厂房内火灾探测器的选择和应用研究 摘要:国务院发布的《中国制造2025》中提出了要把我国建设成为制造强国的 宏伟目标,特别是要大力发展高端制造业。电子高科技属于高端制造业的重要组 成部分,而要发展电子高科技制造领域,必然会建设大量的洁净厂房。对于造价 高昂的洁净厂房来说,设置科学完备的火警系统,建立完善的消防体系是至关重 要的。作者从事电子高科技洁净厂房的设计、校对工作多年,本文从作者的实际 工作经验出发,针对洁净厂房内火警系统的火灾探测器的选型、设置部位等实际 应用问题进行探讨。本文的研究内容,对各类洁净等级的食药卫生生产厂房、实 验室、手术室等亦有借鉴意义。 关键词:洁净厂房;洁净室;火灾探测器,消防;火灾自动报警系统 1、相关背景介绍 1.1 消防给水系统设计的重要性洁净厂房的发展前景 2018年,中兴通信受到美国商务部的制裁禁令,给中国的高端制造业敲响了 警钟。早在2015年,国务院就发布了国发(2015)28号《中国制造2025》一文,明确提出了我国要实施制造强国的战略。积极发展以电子高科技行业为代表,例 如生产晶圆、芯片、半导体的为代表的高端制造业,是我国高端制造业工业面临 的当午之急。而晶圆、芯片、半导体的生产都必须在洁净厂房内进行,这就可以 预期我国在未来一定时期内会涉及大量的洁净厂房的建设工程。 1.2 洁净厂房火灾探测的重要性 在洁净厂房的建设工程中,消防工程是其中的一个重要组成部分。从洁净 厂房的建筑构造和运营管理特点来看,其发生火灾通常有如下特点:(1)洁净厂房内部生产自动化程度高,生产人员较少,火灾发生后在厂房 内部人为发现异常的可能性较低。 (2)洁净厂房的密闭性较高,厂房外部的人很难发现内部发生了火灾,消 防人员也难以接近,实施灭火有一定难度。而且高密闭性的空间还会导致火灾时 产生大量的烟尘,热量也无处泄漏,使得火灾扩散的速度非常快。 (3)洁净厂房内通常设有极为复杂的送风、回风、空调系统,各洁净室之 间通过诸多风管彼此串联。发生火灾后,一旦未能及时发现并采取相应措施,风 管将成为烟火迅速外传的有利通道,殃及其余相关房间和场所。 而洁净厂房的建设,特别是高端制造业的洁净厂房的建设,通常涉及十分巨 大投资。例如2017年,合肥长鑫集成电路有限责任公司启动的长鑫12吋储存器 晶圆制造基地项目,预估总投资就高达494亿元人民币。其中,厂房的建设工程 投资就高达约80亿元,内部生产设备的投资更是高昂。这样的厂房一旦发生火灾,所造成的直接经济损失和附带产业效应是无法估量的。而企业停产造成的损 失的和后期恢复生产所需的投资更是巨大。 由此可见, 预防火灾的发生,当然显然是洁净厂房运营和管理首当其冲的安全任务,需 要从多方面进行综合考虑。工程设计人员需要重点考虑的,是而火灾一旦发生, 如何在第一时间发现险情、,从而是消防相关人员能够迅速的控制险情、最大程 度降低损失,是工程设计人员必须重点关注的消防设计内容。 2、洁净厂房火灾探测器的选择

烟感探测器的安装位置选择

烟感探测器的安装位置选择 烟感探测器是一种用来检测烟雾并发出警报的设备,广泛应用于各种场所,如 住宅、商业建筑、工厂等。正确选择安装位置对于烟感探测器的性能和作用起着至关重要的作用。本文将探讨烟感探测器的安装位置选择的一些因素和注意事项。 首先,烟感探测器的安装位置应该选择在可能发生火灾的区域附近,例如厨房、起居室、卧室等。这些区域通常是火灾发生的烟雾最初产生的地方。在厨房安装烟感探测器可以及早发现厨房中的烟雾,避免火灾蔓延。在卧室和起居室安装烟感探测器可以保护居民在睡眠或休息时的安全。 其次,烟感探测器的安装位置应该远离可能产生误报的区域。例如,不要将烟 感探测器安装在厨房的烹饪区域附近,因为烹饪时可能会产生大量的烟雾,从而导致误报。同样,也不要将烟感探测器安装在浴室或洗手间等潮湿的地方,因为潮湿的环境可能会导致误报。此外,避免将烟感探测器安装在通风口或空调出风口附近,因为这些区域可能会有风吹来的烟雾,也容易导致误报。 另外,烟感探测器的安装位置应该考虑到房间的布局和结构。在大型房间中, 应该根据房间的大小和形状选择合适的安装位置,以确保整个房间都能被探测到。如果房间有多个出入口或楼梯,应该在这些位置附近安装烟感探测器,以便在火灾发生时及早发出警报并提供逃生通道。 此外,烟感探测器的安装位置还应考虑到安全和可靠性因素。烟感探测器应该 安装在离地面一定高度的位置,以避免被小孩子或宠物误触。同时,应该避免将烟感探测器安装在阳光直射的位置,以免阳光干扰烟感探测器的正常工作。另外,定期检查和维护烟感探测器也是确保其正常工作的重要环节。 最后,烟感探测器的安装位置应该符合相关的法律法规和建筑规范。不同地区 和国家可能有不同的建筑规范和安全标准,应该遵循当地的规定进行安装。在选择烟感探测器的安装位置时,可以咨询专业人士或相关机构,以确保符合安全要求。

火灾探测器的选择

5火灾探测器的选择 5.1 一般规那么 1对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟火灾探测器; 2对火灾开展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温火灾探测器、感烟火灾探测器、火焰火灾探测器或其组合; 3对火灾开展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择火焰火灾探测器; 4对火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器; 5对试用、生产或聚集可燃气体或可燃蒸汽的场所,应选择可燃气体探测器;6根据保护场所可能发生火灾的部位和燃烧材料的分析选择相应的火灾探测器(包括火灾探测器类型、灵敏度和响应时间等),对火灾形成特征不 可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择火灾探测器; 7同一探测区域内设置多个火灾探测器时,可选择具有复合判断火灾功能的火灾探测器和火灾报警限制器,提升报警时间要求和报警准确率要求. 5.2点型火灾探测器的选择 表5.2.1对不同高度的房间点型火灾探测器的选择 房间高度h (m)点型感烟火 灾探测器 点型感烟火灾探测器火焰探测器 A1A2、B、C、D E、 F、G 12

8

相关文档