15如何记住下面这张表(P66)

66页这张表是每个考生必背的表,核心知识点贯穿全书,很多内容都要用到。所以一二级必须要背会。如何记忆呢?首先要以楼板为突破口或者叫基准点,记住一二级楼板耐火极限是1.5、1.0,然后往下看,屋顶承重构件、疏散楼梯和楼板都属于水平疏散结构,所以耐火极限都一样,都是1.5、1.0。然后再从楼板往上看梁和柱(承重墙),1.5、1.0加上0.5就是梁的耐火极限,梁再加上1.0就是柱(承重墙)的耐火极限。防火墙就不用说了,都是3.0.其他三种墙根据危险程度,耐火极限分出了梯次,也好记忆。吊顶全书翻来覆去地讲,0.25,怎么都记住了。

仓库耐火等级

二级主高架仓库、高层仓库一级

主甲类仓库、多层乙类仓库

主储存可燃液体的多层两类仓库

主粮食筒仓

―――――――――――――――――――↑――――――――――――――――→

剩单层乙类(丙类)仓库木柱承重,墙体采用不燃材料的仓库剩储存可燃固体的多层丙类仓库

剩多层丁戊类仓库

三级主粮食平房仓四级

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

厂房耐火等级

二级主高层厂房一级

主1甲、乙类厂房

主2使用或产生丙类液体厂房

主3有火花明火丁类厂房

主储存贵重物品的建筑

主4锅炉房、油浸变压器室、高压配电装置室

―――――――――――――――――――↑――――――――――――――――→特1单层甲、乙类厂房(S≤300m2 ) 木柱承重,墙体采用不燃材料的厂房

剩单多层丙类厂房

剩多层丁戊类厂房

特2使用或产生丙类液体的单层(丙类)厂房(S≤500m2 )

特3有火花明火单层丁类厂房(S≤1000m2 )

三级特4燃煤锅炉房(总蒸发量≤4t/h) 四级

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

单多层公共建筑耐火等级

二级单多层重要公共建筑地下或半地下建筑(室)一级

二类高层建筑一类高层建筑

―――――――――――――――――――↑――――――――――――――――→

其他木柱承重,墙体采用不燃材料的建筑

三级四级

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

汽、修车类耐火等级

二级Ⅱ、Ⅲ类汽、修地下或半地下汽、修一级

高层汽车库

甲、乙类物品运输车的汽、修

Ⅰ类汽、修

―――――――――――――――――――↑――――――――――――――――→

Ⅳ类汽、修

三级四级

17防火间距公式是一道套餐(P71)

我感觉由于这个公式的出现,导致出题人已经基本上不太愿出符合这个公式的计算了,因为在它的面前,防火间距计算太容易了。不要问公式的出处了,赶紧收藏下来吧!

防火间距=MAX(基础距离)+(X+Y-4)*2。基础距离:高层13米,甲类12米,乙丙丁戊10米。X:第一座建筑耐火等级(一级也取2),Y:第二座建筑耐火等级(一级也取2)。这个公式适用于厂房和仓库,甚至汽车库中90%的防火间距计算。具体使用区域见下图

19厂房仓库防火分区面积记忆口诀(P83)

表2—5—1 厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积

P84页仓库的防火分区,一般只记忆丙2项一二级,规律就是每座仓库的建筑面积除以四,就是防火分区面积。6000/4=1500,4800/4=1200,4000/4=1000,其他也没什么好的记忆方法了。另外,丙类的允许层数要记一下,口诀是我(5)要(1)不(不限)闪(3)。

民用建筑防火分区最大允许建筑面积

当建筑内设置自动灭火系统时,防火分区最大允许建筑面积增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0计算。裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。

23商场的人员密度,其实最好记P87

对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按30%确定。口诀又来了!这叫“减(建材)价(家具)灯饰打三折(30%)”

24百人宽度指标

m)

26记住这张表,疏散宽度不用愁!

厂房有疏散宽度要求,住宅等民用建筑有疏散宽度要求,高层建筑不仅有,高层医疗和

对上面这张表再解释一下。厂房记忆的口诀是“就要死,要要要,二!(这么想死还不二!)”住宅和单多层公建3个1.1是不是很好记。高层医疗一生一世,其他公建一二一三(地铁设备用房还有个一二一五,P389,可以放到这里一起记住)

27厂房疏散距离一样可以搞

P100页下面这张表,一般只需记忆丙类即可,一二级依次是80、60、40、30,三级是60、40。有个机构编个口诀,叫“不留死伤,留死不留伤!”是不是就记住了!

先记一、二级

之间:老幼娱乐25 医教单多35 高层病房24 剩余高层都30 其他建筑都40 袋形:老幼娱乐209 医教单多2022 高层都减半其他单多22

再记三、四级

高层娱乐无三四、三级减5、四级减10

例外:袋教单多2010 袋他单多2015

低倍泡沫灭火系统

(一)固定顶储罐

液上喷射泡沫灭火系统的燃烧面积,应按储罐横截面面积计算。

烃类液体储罐液上喷射泡沫灭火系统,其泡沫混合液供给强度及连续供给时间不小于下表表3—7—1 泡沫混合液供给强度和连续供给时间表

表3—7—2 水溶性液体泡沫混合液供给强度和连续供给时间

水喷雾工作压力与响应时间

用于液化气生产、储存装置或装卸设施的防护、冷却目的时是60s,其他300s

配电线路的电气火灾监控系统

保护对象为1000v及以下的配电线路,测温式电气火兜监控探测器应采用接触式设置。保护对象为1000V以上的供电线路,测温式电气火灾监控探测嚣宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器,光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面。

应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志有:

2019年一级消防工程师一共考哪几科

一级消防工程师一共考3科。三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安全技术综合能力》。 1、《消防技术实务》和《消防综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得0.5分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。 2、《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题;16年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。 一级消防工程师报考条件 1.取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 2.取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。

3.取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4.取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5.取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6.取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应再增加1年。 以上就是2019年一级消防工程师一共考哪几科的介绍。希望能帮助到各位考生。 更多2019年消防工程师报名时间,报名咨询,网络课程、学习资料下载,请关注中华考试网消防工程师频道。 消防工程师抢先学,早规划早预定,先人一步胜人一筹,中华考试网一级消防工程师培训你值得拥有。消防在线直播、录播课程、现场实操,让你随时随地学习,更有业内导师为你专业答疑解难,敬请关注。

2019一级消防工程师综合能力真题及答案

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

2019一级消防工程师综合能力真题及答案 一、单项选择题(共80 题,每题1 分每题的备选项中,只有1 个最符合题意) 1、某住宅小区物业管理公司,在10 号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店。根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处()罚款。 A.三千元以上三万元以下

B.五千元以下五万元以下 C.三万元以上十万元以下 D.警告或者五百元以下 【参考答案】B 2.某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口.超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法>,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处()。 A.五千元以上五万元以下罚款 B.责任人五日以下拘留 C.一千元以上五千元以下罚款 D.警告或者五百元以下罚款 【参考答案】A 3.某服装生产企业在厂房内设置了15 天住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的2 名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处()。 A.三年以下有期徒刑或拘役 B.七年以上十年以下有期徒刑

C.五年以上七年以下有期徒刑 D.三年以上五年以下有期徒刑 【参考答案】A 4.某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正,并处一万五千罚款,该机构到期末缴纳发狂,根据《中华人民共和国行政处罚法》,消防部门可以采取()的措施。 A.限制法定代表人的人身自由 B.吊销安全评估资质 C.申请人民法院强制执行 D.强制执行 【参考答案】B 5.高某取的了国家级注册消防共曾是资格,受聘于某消防技术实务机构并依法注册,高某在每个注册有效期应当至少参与完成()消防技术服务项目。 A.10 个 B.7 C.5 个

2019年注册消防工程师考试题库500题

2019年注册消防工程师考试题库500题[含答案]一、单选题1.自动喷水系统系统轻、中危险级场所的系统,消防水箱出水管管径不应小于________。 A.80mmB.100mm C.65mm D.25mm2.下列哪项属于闭式喷头_______水幕喷头C.玻璃球喷头 D.喷雾式喷头3.预作用自动喷水灭火系统是当发生火灾时,立即由变为系统。( C.干式;预作用D.湿式;预作用4.自动喷水系统系统供水泵的出水管上应设直径不小于_______mm 的试水阀。( A.80B.65C.25D.155.自动喷水系统系统建筑内设有不同类型的系统时,系统的设计流量应按其设计流量的__A.最大值B.平均值 C.最小值 D.总和值6.自动喷水系统系统连接报警阀进出口的控制阀应采用_______。( A.信号阀B.止回阀C.电磁阀 D.法兰闸阀7.下列系统选型正确的是_______ A.系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所应采用预作用系统B.环境温度低于4的场所应采用湿式系统 C.环境温度高于70的场所应采用湿式系统 D.替代湿式系统的场所应采用预作用系统8.自动喷水系统系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的________。( A.最高点B.中间点 C.最低点 D.任意点9.倒流防止器上的泄水阀应采取排水方式。( A.反向B.间接 C.直接D.垂直10.多功能水泵控制阀的进口端________安装柔性接头。( A.可以B.必须 C.不宜 D.不应11.水流指示器应使电器元件部位________安装在水平管道上侧。(A.平行B.竖直 C.交错D.任意12.预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应

2015一级注册消防工程师考试《综合能力》真题及答案解析

2015年一级注册消防工程师《综合能力》真题与答案解析 一、单项选择题(共80题,每题一分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的消防设计文件报送公安机关消防机构审核。下列场所中,不属于大型人员密集场所的是()。 A.建筑面积21000m2的饭店 B.建筑面积1800m2的医院门诊楼 C.建筑面积1100m2的劳动密集型企业的员工集体宿舍 D.建筑面积580m2的网吧 2.某单位新建办公楼项目已获得施工许可,现拟进行消防设计备案。下列提供备案材料的行为中,不符合备案时限要求的是() A.获得施工许可七个工作日内提供 B.获得施工许可三天内提供 C.获得施工许可五天内提供 D.获得施工许可十个工作日内提供 3.根据《机关、团体、企业、事业单消防安全管理规定》(公安部令第61号),机关、团体、企业、事业单位应当至少每()进行一次防火检査。 A.年 B.季 C.月 D.周 4.消防技术服务机构的执业人员,依法获得相应的()后,方可执业 A.学位 B.职称 C.学历 D.资格 5.注册消防工程师职业道徳最根本的原则是()和诚实守信 A.确保经济效益 B.维护公共安全 C.确保工程进度 D.团结协作配合 6.注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为爱岗敬业、公平竞争、客观公正、奉献社会、保守秘密、提高技能和()。 A.行业协同 B.依法执业 C.服务业主 D.顾全大局 7.对某商场地下车库的机械排烟系统进行验收时,选择一个防火分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风机的动作情况,并使用风速仪测试相应排烟口出的风速。下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求的是()。 A.相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为 8.5m/s B.相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s C.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为 8.5m/s D.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果12m/s 8.消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况,从延续性要求及可追溯性要求出发,完整的档案内容应包括()。 A.消防设施平面布局、系统验收报告,维护保养记录 B.消防设施值班、巡査、检測、维护及记录 C.消防设施基本情况的各类文件资料,消防设施及相关人员动态管理的记录、资料 D.消防设施巡査记录以及消防控制室值班录

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5" 150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,

每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

2015年注册消防工程师《消防安全案例分析》考试真题及答案

【考点】《(消防安全技术综合能力》教材第153页。 3)湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法: ①系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动1只喷头或者开启末端试水装置,流量保持在0.94--一1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。 ②打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情况。 【考点】《消防安全技术综合能力》教材第143页。 3.七氟丙烷气体灭火系统在储瓶间: 1)未安装的组件为安全泄压装置。 【考点】《消防安全技术综合能力》教材第179、188页。 2)最大防火区对应的驱动装置为2号驱动气瓶,因为根据表2,最大的防火区A需要灭火剂钢瓶数量为4只,从图1中可知只有2号驱动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,因此对应驱动装置为2号驱动气瓶。 4.检修维修单位对设备的维修存在下列问题: 1)组件应厂外焊接厂内安装。 2)应到专门补压房间进行补压,并测试。 3)查明气罐压力不足原因并维修。 4)维修单位维修结束以后没有进行系统调试。 5)对2#灭火剂储瓶进行补压,压力不低于设计压力,且不得超过设计压力的5%。 【考点】《消防安全技术综合能力》教材第182、184页。 第二题(20分) 某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级。地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m,地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等);地下一层为家具、灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。地上四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。 根据以上材料,回答下列问题。 1.指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。 2.指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。 3.分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度。地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留1位小数。) 4.判断购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由。

2019一级消防工程师网上报名审核不通过的原因

2019一级消防工程师网上资格审核未通过,主要是因为: (1)未按要求上传资格审核材料; (2)《教育部学历证书电子注册备案表》未通过验证; (3)所学专业或学历不符合报考条件; (4)上传的资格审核材料图片不清楚; (5)资格审核材料上传格式不符合要求; (6)工作或专业工作年限不符合要求; (7)不属于网络资格审核报考人员; (8)其他相关信息不符合要求等。 1、“老考生”是指在当地成功报考过一级注册消防工程师资格考试且级别不变的人员。 2、“老考生”于规定时间登录平台,按要求直接办理网上报名和缴费。一般无需再审核,具体以当地政策为准。 一级消防工程师报名条件: (一)凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合一级注册消防工程师资格考试报名条件之一的,均可申请参加一级注册消防工程师资格考试。 1、取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。

2、取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 3、取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4、取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5、取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6、取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限相应增加1年。 以上就是2019一级消防工程师网上报名审核不通过的原因的介绍。希望能帮助到各位考生。 更多2019年消防工程师报名时间,报名咨询,网络课程、学习资料下载,请关注中华考试网消防工程师频道(https://https://www.wendangku.net/doc/7817054749.html,/cfe/)。 消防工程师抢先学,早规划早预定,先人一步胜人一筹,中华考试网一级消防工程师培训你值得拥有。消防在线直播、录播课程、现场实操,让你随时随地学习,更有业内导师为你专业答疑解难,敬请关注。

注册消防工程师2019年实务真题

注册消防工程师2019年实务真题 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层,地下室、首层和第二层的建面积均为1500m2其他楼层均为1000m2。地下室为车库,首层和第二层为商场、第三层至第七层为老年人照料设施,第八层至第十五层为宿含,该建的防火设计应符合()的规定 A.一类公共建筑 B.二类住宅 C.二类公共建筑 D.一类老年人照料设施 答案:C 【解析】5.1.1民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。 2.某木结构建筑,屋脊高度分别为21m、15m,9m。如果不同高度的屋顶承重构件取相同的防火设计参数,则屋顶顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为() A.可燃性、0.5h B.难燃性、0.50h C.难燃性、075h D.难燃性、1.00h

答案:C 【解析】 11.0.1木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表11.0.1的规定。 3.用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄露的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小于() A.100m B.25m C.60m D.50m 答案:B 【解析】 根据《石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018年版)》 4.2.8A事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处,可与污水处理场集中布置。事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m,距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60m。 4.集中布置的电动汽年充电设施区设置在单层、多层、地下汽车库内时,根据现行国家标准《电动汽年分散充电设施工程技术标准》(GB/TS1313),每个防火单元最大允许建筑面积分别不应大于() A.3000m2、2500m2、2000m2 B.3000m2、2000m2、1000m2

2015一级消防工程师消防安全技术实务真题及答案完整版

2015一级消防工程师《消防安全技术实务》 真题及答案完整版 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,”四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和() A. 氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基 答案:D 2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内煞有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是() A. 用改版将车间内的地沟严密封闭 B. 采用不发火花的地面 C. 设置除尘设施 D. 采用粗糙的防滑地面 答案:D 3、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是() A、选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备 B、在同时存在包占星气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C、设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和谨记断电装置 D、将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小伙没有爆炸危险性的环境内 答案:B 4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25cm,建筑面积共3600m2。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为() A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:B 5、某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为()

A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:C 6、某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的() A、15% B、25% C、50% D、100% 答案:B 7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加() A、10% B、20 C、30% D、25 答案:C 8、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用做防烟分区分隔构件和设施的是() A、特级防火卷帘 B、防火水幕 C、防火隔墙 D、高度不小于50cm的建筑结构梁 答案:B 9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116——2013的规定,消防控制室内的设置面盘至墙的距离不应小于()m. A、1.5 B、3 C、2 D、2.5 答案:A 10、下列关于自然排烟的说法,错误的是() A、建筑面积为800m2的地下车库可采用自然排烟方式 B、采用自然排烟的场所可不划分防烟分区 C、防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式 D、建筑面积小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式 答案:B

2019年国家一级消防工程师《消防安全技术实务》模拟试卷 (含答案)

2019年国家一级消防工程师《消防安全技术实务》模拟 试卷 (含答案) 考试须知: 1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意) 1、灭火器B类火灾配置场所为中危险级时,灭火器的单位灭火级别的最大保护面积为( )m2/B。 A、0.5 B、1.0 C、1.5 D、2.0 2、对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放系统 3、根据现行囯家标准《城市消防远程监控系统技术规范》(GB50440),关于城市消防远程监

控系统设计的说法,正确的是()。 A.城市消防远程监控中心应能同时接受不少于3个联网用户的火灾报警信息 B.监控中心的城市消防通信指挥中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于5s C.城市消防远程监控中心的或早报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录 D.城市消防远程监控中心录音文件的保存同期不应少于3个月 4、下列关于干粉灭火系统组件及其设置要求的说法中,正确的是()。 A.储存装置的驱动气体应选用压缩空气 B.储存装置可设在耐火等级为三级的房间内 C.干粉储存溶容器的设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级 D.驱动压力应大于储存容器的最高工作压力 5、一组消防水泵、吸水管不应少于_______,当其中一条损坏或抢修时,其余吸水管应能通过_______。 A2条,70%水量 B3条,70%水量 C2条,50%水量 D2条,全部水量 6、气体灭火系统设计中,无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用()浓度。 A.灭火设计 B.惰化设计 C.最小灭火设计 D.最大惰化设计 7、关于灭火器配置计算修正系数的说法,错误的是()。 A.同时设置室内消火栓系统、灭火系统和火灾自动报警系统时,修正系数为0.3 B.仅设室内消火栓系统时,修正系数为0.9 C.仅设有灭火系统时,修正系数为0.7

2019年杭州一级消防工程师报考条件

中华考试网教育培训界的翘楚! 2019年杭州一级注册消防工程师报考条件是什么?有哪些报名注意事项?报名审核时考前审核还是考后审核?有没有社保要求呢?带着这些问题,一起来看看2019年杭州一级消防工程师报考条件。 (一)凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合以下条件之一的,均可申请参加一级注册消防工程师资格考试(报名系统显示的级别为“考全科”)。 1、取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 消防工程相关专业新旧对照表请查看:https://www.wendangku.net/doc/7817054749.html,/cfe/zhinan/355549/ 2、取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 3、取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4、取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5、取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6、取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限相应增加1年。 (二)免试条件。符合上述报考条件,并符合以下条件之一的,可免试《消防技术实务》科目,只参加《消防综合能力》和《消防案例分析》2个科目的考试(报名系统显示的级别为“免一科”)。 1、2011年12月31日前,评聘高级工程师技术职务的;

2015注册消防工程师考试题库(三)

2015注册消防工程师考试题库(三) 201)甲、乙类生产________设在建筑物的地下室或在半地下室。(C) A.可以 B.严禁 C.不应 D.不宜 202)厂房内设置甲、乙类物品的中间仓库时,其储量不宜超过________(C)h的需要量。 A.8 B.16 C.24 D.48 203)甲、乙、丙类厂房设有自动灭火系统时,防火分区最大允许占地面积,可在相关规定的基础上增加________倍。 (A) A.1 B.2 C.3 D.4 204)甲、乙类物品库房________设在建筑物的地下室、半地下室内。(C) A.可以 B.严禁 C.不应 D.不宜 205)建筑高度超过________m的两层及两层以上的厂房、库房称高层工业建筑。(C) A.50 B.32

D.21 206)建筑材料的燃烧性能分为________个等级。(B) A.3 B.4 C.5 D.6 207)生产的火灾危险性按生产过程中使用或加工物品的火灾危险性的特征,共分为________类。(C) A.3 B.4 C.5 D.6 208)甲、乙类生产厂房的耐火等级,应根据层数和防火分区最大允许占地面积确定,但不应低于________级。(B) A.1 B.2 C.3 D.4 209)一类高层民用建筑地上部分防火分区最大允许建筑面积不应超过________m2。(A) A.1000 B.2000 C.3000 D.4000 210)建筑高度超过100m的高层民用建筑,其电缆井、管道井应在每层楼板处用________做防火分隔。(C) A.非燃材料 B.难燃材料 C.相当楼板耐火等级的非燃材料 D.相当楼板耐火等级的难燃材料

2019年无锡一级消防工程师报考条件

中华考试网教育培训界的翘楚! 报考江苏消防工程师考试的卡友们要注意啦,不同地区报名所需要的材料以及社保要求都有所不同,今天,我们来说说无锡一级消防工程师报名需要满足什么条件?以及对社保要求的规定。 无锡一级消防工程师报考条件: 实行报考人员属地化管理,原则上只有现工作地在无锡的专业技术人员方可在锡报考。各单位要采取措施,严格审核报名材料,防范团伙考试作弊行为。 (一)一级消防工程师新报考人员条件: 凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合下列条件之一的,均可申请参加消防工程师考试。 1.取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 2.取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 3.取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4.取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5.取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6.取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应再增加1年。

2019年消防工程师案例分析真题解析

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题答案及解析 第一题 1、【答案】BDE 【解析】《消防法》第十五条 公众聚集场所在投入使用、营业前,建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查。A错误《消防法》第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;(六)组织进行有针对性的消防演练;(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。 2、【答案】ABD 【解析】61号令第六条单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责: (一) 贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况; (二) 将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划; (三) 为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障; (四) 确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程; (五) 组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题; (六) 根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队; (七) 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。 3、【答案】ABC 【解析】61号令第八条实行承包、租赁或者委托经营、管理时,产权单位应当提供符合消防安全要求的建筑物,当事人在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任;消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由产权单位或者委托管理的单位统一管理。承包、承租或者受委托经营、管理的单位应当遵守本规定,在其使用、管理范围内履行消防安全职责。4、【答案】ACE 【解析】第十五条消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门,并确定专职或者兼职的消防管理人员;其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员,可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。第二十三条单位应当根据消防法规的有关规定,建立专职消防队、义务消防队,配备相应的消防装备、器材,并组织开展消防业务学习和灭火技能训练,提高预防和扑救火灾的能力。

【消防工程师】最新2019年一级注册消防工程师考试试题 (一)

2019年一级注册消防工程师考试 消防安全技术综合能力题库 第I卷(选择题) 一、选择题 1.对工程监理单位与建筑施工企业串通,弄虚作假,降低消防施工质量的违法行为,依据《消防法》的规定,该违法行为行政处罚的对象是()。 A、建设单位 B、建筑施工企业 C、工程监理单位 D、工程监理单位和建筑施工企业 2.下列表述中错误的是__________:() A、有爆炸危险的厂房内的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的车间隔墙。 B、甲、乙、丙类厂房中的送、排风管道宜分层设置。当水平或垂直送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或垂直送风管可合用一个送风系统。

C、空气中含有易燃易爆危险物质的房间,其送、排风系统应采用防爆型的通风设备。当送风干管上设置了止回阀时,可采用普通型的通风设备。 D、含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理。对于遇水可能形成爆炸的粉尘,严禁采用湿式除尘器。 3.泡沫灭火系统投入运行后,()应对消防泵和备用动力进行一次启动试验。 A、每天 B、每周 C、每月 D、每季度 4.关于水流指示器的设置,以下哪些是正确的:()。 A、除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器 B、仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器 C、当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀 D、水流指示器控制的喷头数量不应超过500个 5.模块(或模块箱)应符合下列要求()。

A、独立支撑或固定 B、安装牢固 C、采取防潮 D、防腐蚀等措施 6.《火力发电厂与变电站设计防火规范》规定,地下变电站楼梯间应设置()防火门,并应向疏散方向方开启。 A.甲级 B.乙级 C.丙级 D.普通门 7.汽车库、修车库、停车场自动灭火系统的设备室、消防水泵房应采用防火隔墙和耐火极限不低于()的不燃烧体楼板与相邻部位分隔。 A、1.00h B、1.50h C、2.00h D、2.50h 8.为检验应急预案的可行性、应急准备的充分性、应急机制的协调性及相关人员的应急处置能力而组织的演练指的是()。

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》考试真题第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将12、22、32、42、52仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某)乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测)2019年4月8日.消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现; 1.室内消火栓的主、备泵均损坏: 2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态: 3.消防控制室部分值班人员无证上岗: 4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检查、检测记录,且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象, 5.5仓库的东侧和北能两处疏散出口被大量堆积的纸箱和包装物封堵; 6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令共改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。 4月29日复查时,发观除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在:同事发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司出具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有项目填报为合格,李某和王某根据上述情况又下发相关法律文书,进入后续执法程序4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后于当日23时50分将火灭。该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。事故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产生的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘材料掉落并引进燃下发存放的润滑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项0.5分

2015注册消防工程师案例分析真题(完整)

C3001992 图一七氟丙烷灭火系统组成示意图

根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷 水灭火系统联动功能检查测试的方法。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 案例一答案解析 1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满5年必须检修。2010年7月2只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于1/3需报废。 MF52003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1具因筒体严重变形应报废。 2存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启 动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号 检查方法: (1)系统控制装置设置为"自动"控制方式,启动一只喷头或者开启末端试水装 置,流量保持在0.94-1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和 消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。 (2)打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情 况。 3未安装的组件为瓶头阀,最大防火区对应的驱动装置为2号驱动气瓶,因为根 据表2,最大的防护区A需要灭火剂钢瓶数量为4只,从图1中可知只有2号驱 动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,因此对应驱动装置为2号驱动气瓶。 4(1)组件应厂外焊接厂内安装(2)应到专门补压房间进行补压,并测试(3)查明气罐压力不足原因并维修(4)分级存压。 第二题(20分) 某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24米,耐火等级二级,地下2层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200平方米,地下2层设置汽车库和变配电房,消防水泵房等设备用房及建筑面积5820平方米的建材商城(经营五金,洁具,瓷砖,桶装油漆,香蕉水等);地下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘,地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000平方米,采用耐火极限为1.5h的不然性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000平方米,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品,四层建筑面积5600平方米,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186平米-390平米之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216平米、147平米,游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部分分隔,安全出口符合规范规定。

2019年注册消防工程师考试真题及答案解析---技术实务

2019年注册消防工程师考试真题及答案解析 (技术实务) 1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A 闪燃 B 热波 C 蒸汽燃烧 D 阴燃 解析:D 实务p5,对于原油燃烧属于液体燃烧,阴燃不是液体的 2.汽油闪点低,易挥发、流动性好,存有汽油汽油储罐受热不会产生()现象 A 蒸汽燃烧及爆炸 B 容器爆炸 C 泄露产生流淌火 D 沸溢或喷溅 解析:D 实务p4 沸溢或喷溅是原油的燃烧特性 3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012,建筑材料及制品的燃烧性能等级标识GB8624 B1(B-s1,d0,t1)中,t1 表示什么的等级() A 烟气毒性 B 燃烧滴落物/颗粒 C 参烟特性 D 燃烧持续时间 解析:A 实务p56 t 代表烟气毒性,分为t0、t1 和t2 三级 4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()A.如果试件失去 承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整 性破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破 坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A 类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 解析:A 试件失去承载能力即意味着要么发生垮塌,要么构件形变达到一定限度,这与隔热性和完整性并没有必然的直接联系。A 类防火门又称为完全隔热防火门, 在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求 5.某独立建造且建筑面积为260m2 的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A 一级 B 二级 C 三级 D 四级解 析:C《建筑设计防火规范》3.2.2 6.某机械加工厂所在地区的年最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,拟在厂房内新建一座总储量15t 的电石仓库,该电石仓库下列选址位置中,符合防火要求的是() A 生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B 辅助生产区内的东南角,地是比较低的位置

一级消防注册工程师真题及答案三科齐全

精心整理 2015年注册一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,“四面体”是指可燃物、氧化物、引火源和 (D)。 (A)氧化反应(B)热分解反应(C)链传递(D)链式反应自由基 2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是(D) (A)面 3(A)(B)Zfi (C)(D)环境内 43600M 2甲类 (B)乙类5、定为(B) (A)甲类678.(A)9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的规定,消防控制室内的设置面盘至 墙的距离不应小于(B)m 。(A)1.5(B)3(C)2(D)2.5 10、下列关于自然排烟的说法,错误的是(B) (A)建筑面积为800m 2的地下车库可采用自然排烟方式(B)采用自然排烟的场所可不划分防烟分区 (C)防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式(D)建筑高度小于50m 的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式 11、某5层数据计算机房,层高5m ,每层有1200M 2的大空间计算机用房,设置IG541组合分配气体灭火系统保护。该建筑的气体灭火系统防护区最少应划分为(D)个?(A)5(B)6(C)8(D)10

12、某厂为满足生产要求≥≯拟建设一个总储最为1500ri3的液化石油气储罐区。该厂所在地区的全年最小频率风向为东北风。在其他条件均满足规范要求的情况下,该储罐区宜布置在厂区的(A)(A)东北侧(B)西北侧(C)西南侧(D)东南侧 13、某修车库设有7个修车位。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067,该修车库的防火分类应为(B)类。 (A)I(B)II(C)III(D)IV 14、某场所配置的灭火器型号为“MF/ABC10”。下列对该灭火器类型、规格的说明中,正确的是(A) (A)灭火器是10kg手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器(B)灭火器是10kg推车式(磷酸铵盐)干粉灭火器. (C) 15. (A) (B) (C) (D) 1640L/s, 17 (A) (B) (C) (D) 18. (A) (B) (C) (D) 19.根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的规定,区域报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器和(D)等组成。(A)消防应急广播(B)消防专用电话(C)气体灭火控制器(D)火灾声光警报器 20.某房地产开发商拟在石油化工厂附近开发建设一个居住区,石油化工设有总容积为1000m3的液化石油气储蓄罐区,根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008的规定,该新建居住区与石油化工厂液化石油储蓄罐的防火间距不应小于(D)m3。 (A)50(B)100(C)200(D)150 21、某白酒灌装车间设置推车式灭火器,应优先选择的是(D) (A)抗溶性泡沫灭火器(B)清水灭火器(C)水雾灭火器(D)碳酸氢钠干粉灭火器