警告:1)严禁改变本安电路和本安电路有关的电器元件的

名称、型号、规格及其参数1

2)未经防爆联机检验的设备不得与本产品连接!

KJ90-F16(A)矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱

(原KDF-2型井下分站电源箱)

1概述

1.1产品特点

KJ90-/F16 (A)矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱(以下简称分站电源箱)是一种以89C61单片机为

核心的微型计算机系统,可挂接多种传感器,能对井下多种环境参数诸如瓦斯、风速、一氧化碳、负压、设

备开停状态等进行连续监测,具有多通道、多制式的信号采集功能和通讯功能,通过工业以太网能及时将监

测到的各种环境参数、设备状态传送到地面中心站,并执行中心站发出的各种命令,及时发出报警和断电控

制信号。

1.2主要用途及适用范围

1.2.1主要用途

1.2.1.1 为井下所挂接的各种传感器、断电器提供工作电源:

1.2.1.2采集各传感器的实测参数,设备运行状况、开停状态:

1.2.1.3 向位于地面的系统中心站传送巡检参数:

1.2.1.4执行地面中心站发往井下的各种控制命令:

1.2.1.5对异常状况进行断电控制。

1.2.2适用范围

1.2.2.J 煤矿井下所有存在瓦斯或煤尘爆炸危险的炀所:

1.2.2.2煤矿井下所有需要使用传感器监测、监控各种有毒有害气体及设备运行状态的地方及场所。

1.3品种、规格

1.3.1品种:矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱。

1.3.2规格:KJ90-F16 (A)。

1.4型号的组成及其代表的意义

1.5环境条件

1.5.1工作条件

a)工作温度: -5℃~40℃;

b)相对湿度:≤95%;

c)大气压力:80 kPa—116 kPa;

d)具有甲烷混合物及煤尘爆炸危险的煤矿井T;

e)在无滴水的地方;

’ f)无显著震动和冲击的场合。

1.5.2运输贮存条件

a)低温:-40℃;

b)高温:60℃;

c)相对湿度:≤95%;

d)振动:50Ⅲ/s2;

e)冲击:500 IⅡ/S2。

1.6防爆类型与标志

1.6.1防爆形式:矿用隔爆兼本质安全型;

1.6.2防爆标志:Exd[ib]I。

1.6.3与分站电源箱关联配接/配套设备表见附录A;与分站电源箱所相关联配接的电气设备和电路设备,都必须是经国家安全检验机关检验合格的本质安全型电气设备。

2结构特征与工作原理

2.1 分站电源箱结构特征

分站电源箱为箱体式结构,采用组合式设计,使用时既可分体也可一体。

2.1.1分站电源箱航空插座面板图

图l KJ90-F16(A)矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱航控插座面板图

2.1.2分站电源箱显示面板图

图2 KJ90-F16(A)矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱显示面板示意图2.2工作原理

分站电源箱是一个以89C61单片机为核心的微型计算机系统。主要由单片机、看门狗自动复位、参数保存、输入数据采集、控制输出、通讯数值及状态显示、隔离电流、手动设置等电路组成。工作时,首先根据分站电源箱各输入通道上所挂接的传感器类型,中心站初始化数据对分站电源箱的各

个通道分别进行定义、设置(也可用红外遥控器就地手动完成)。工作中,分站电源箱通过数据采集电路对

输入通道进行不间断的循环信号采集,使系统内部的各模拟开关根据设置、定义的指令自动切换到相应的转

换电路上。当分站电源箱对挂接各类传感器的输入通道进行连续、不间断数据采集时,来自传感器的频率或

电流信号在经过相应的变换后进入施密特整形及分频电路进行二次处理,最后送89C61定时器TO口供单片机

进行采集、运算、分析、判断。

2.2.1 电路原理框图如图3。

2.2.2 CPU中央处理单元

分站电源箱采用的是P89C61大容量存储单片机,它与INTEL公司生产的8052单片机完全兼容。芯片内有256个字节的RAM,64K 程序存储器在也在片内4K数据字节的地址空间(分站电源箱用8K字节),8位数据总线,低8位地址总线与数据线分时共用。地址线A O-A12提供片外数据存储器地址。

图3分站电源箱电路原理框图

2.2.3看门狗自动复位电路以大规模集成电路5045为主体的看门狗电路单元在工作中的主要功能是看护分站电源箱的电源及程序运行情况,当出现电源电压过低或因意外造成分站电源箱程序跑飞时,及时向单片机输出复位信号使之自动复位,恢复正常工作。

2.2.4参数保存单元

本单元主要用于设置参数和保存初始化参数,由存储量512字节、擦写次数100000次的带电可擦除芯片5045构成。所需的输入输出数据及时钟皆由单片机的Pl.0、Pl.1、Pl.6、Pl.7提供,掉电后,数据可保存时间:2年。

2.2.5输入数据采集单元

数据采集电路共16个通道,分别由取样电阻、滤波及限幅保护、跟随器、模拟多路选择开关、信号变换、整形、二分频、光电隔离等电路组成。通过跳线设置,它可支持200 HZ -1000 Hz,200 Hz-2000 Hz,1 mA/5mA,4 mA/20 mA等信号制式。由89C61单片机控制相应的4051多路选择开关和4066选择开关进行输入通道和信号制式的切换,频率型信号直接经过74HC14施密特整形电路、74HC74D触发器二分频电路、光电隔离电路进入单片机的定时器输入端:非频率型信号需经过LM331进行V/F变换,再经过74HC14施密特整形电路、74HC74D触发器二分频电路、光电隔离电路进入单片机的定时器输入端。然后单片机就能测到输入信号值。如果在智能口接入智能传感器,通过485通讯将传感器信号采集到分站电源箱,智能口采集的数据经过从CPU处理将处理后的数据通过主CPU传输到地面中心站。

2.2.6控制输出单元

KJ90-F16 (A)型井下分站电源箱共有Cl、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8

八路控制输出。工作时,控制信号分别由81C55的I/O口PB并行输出,经7404反相器反相后,驱动外接断电器中的继电器完成对用电设备的断电控制。

2.2.7通讯单元

分站电源箱支持RS485口数据传输,RS485方式为半双工基带有极性通讯,该部分电路己直接设计在分站主板上,无需专门的通讯板。只经由线驱动及信号变换NIAXIH1487芯片,通过KJJ46数据传输接口(RS485型)与地面中心站进行实时通讯,通讯速率为2400波特,通讯方式为两线有极性半

双工,最远传输距离为15KM。分站在发送状态时,由发送电路将89C61发出的异步通讯信号转化为差分信号,经驱动电路、保护电路,光电隔离电路、传送线传送至地面中心站的数据传输接口装置。分站在接收状态时,通讯电路将中心站的差分信号,经光电隔离电路,然后接收端放大电路将其放大整形,再由接收电路将其还原为异步通讯信号,送至89C61通讯接收端。

2.2.8显示单元

显示电路主要由数码显示电路及状态显示电路组成,核心器件为MAXIM7219控制芯片,采用串行的显示方式,数码显示电路负责显示传感器通道号、实测参数及工作状态、传感器的类型。状态显示电路以指示灯的方式显示分站各通道的控制状态、供电状态、通讯状态及输入分站电源箱的信号制式和各路电源的工作情况。

2.2.9初始化设置单元

分站电源箱的初始化设置除了可在系统地面中心站用软件对分站电源箱进行定义设置外,还可以通过分站电源箱主板上以BL9149为核心的遥控电路,使用红外遥控器对分站电源箱进行就地手动初始化设置保存。无须打开机盖。

2.2. 10电源隔离单元

由于智能型分站电源箱,其核心是单片机电路,单片机电路对电源要求较高,为了提高分站电源箱的可靠性,在电路中设计了电源隔离交换单元。它主要由稳压和DC/DC隔离电路组成,主要功能是确保单片机、数字电路、模拟电路为核心电路单元与电源间的有效隔离,提高井下分站电源箱工作时的可靠性。

3基本功能

3.1分站电源箱具有与传输接口双向通信及工作状态指示功能。

3.2分站电源箱具有甲烷、风速、风压、一氧化碳、温度等模拟量采集及显示功能,模拟量输入信号采用频率型模拟信号。

3.3分站电源箱具有馈电状态、风筒开关、风门开关、烟雾等开关量采集及显示功能。

3.4分站电源箱具有累计量采集及显示功能。

3.5分站电源箱具有控制(含断电和声光报警,声光报警可由传感器或声光报警器完成)功能。

a)甲烷浓度超限声光报警和断电/复电控制功能:(由分站电源箱、传感

器、声光报警器、断电器组合完成)

1)甲烷浓度达到或超过报警浓度时,声光报警;

2)甲烷浓度达到或超过断电浓度时,切断被控设备电源并闭锁。甲烷浓度低于复电浓度时,自动解锁;

3)与闭锁有关的设备未投入正常运行或故障时,应切断该设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁。当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后,自动解锁;

b)甲烷风电闭锁功能:(由分站电源箱、传感器、声光报警器、断电器组合完成)

1)掘进工作面甲烷浓度达到或超过1. 0%CH4时,声光报警;掘进工作面甲浣浓度达到或超过1.50%CH4时,切断掘进巷道内全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁:当掘进工作面甲烷浓度低于1.0%CH4时

自动解锁:

2)掘进工作面回风流中的甲烷浓度达到或超过1.0%CH4时,声光报警、切断掘进巷道内全部非本质

安全型电气设备的电源并闭锁;当掘进工作面回风流中的甲烷浓度低于1. O%CH4时,自动解锁;

3)被串掘进工作面入风流中的甲烷浓度达到或超过0. 5%CH4时,声光报警、切断被串掘进巷道内全

部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;当被串掘进工作面甲烷浓度低于0. 5%CH4时,自动解锁;

4)局部通风机停止运转或风量低于规定值时,声光报警、切断供风区域的全部非本质安全型电

气设备的电源并闭锁:当局部通风机或风筒恢复正常工作时,自动解锁;

5)局部通风机停止运转,掘进工作面或回风流中甲烷浓度大于3. 0%CH4,必须对局部通风机进行闭

锁使之不能起动,只有通过密码操作软件或使用专用工具方可人式解锁;当掘进工作面或回风流中甲烷

浓度低于1. 5%CH时自动解锁。

6)与闭锁控制有关的设备(含分站、甲烷传感器、设备开停传感器、电源、断电控制器、电缆、接

线盒等)故障或断电时,声光报警、切断该设备所监控区域的全部非

本质安全型电气设备的电源并闭锁:与闭锁控制有关的设备接通电源Imin 内,继续闭锁该设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源;当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后,自动解锁。严禁对局部通风机进行故障闭锁控制。

3.6分站电源箱具有初始化参数设置和掉电保护功能。初始化参数可通过中心站软件输入和修改。

3.7分站电源箱具有备用电源,当电网停电后,能对甲烷、风速、风压、一氧化碳、局部通风机开停、风筒状态等主要监控量继续监控。

4主要技术指标

4.1本安直流稳压电源输出特性

其正脉冲和负脉冲宽度均不得小于0. 3ms; 1200Hz~2000Hz,输出高电平时应不小于3V(输出电流为2mA时),输出低电平时不大于0. 5v,其正脉冲和负脉冲宽度均不得小于0.15ms。

4.2.2开关量

电流型信号:l m A/5m A。电流≤1.5I A时表示为停,电流≥4m A时表示为开。

4.2.3控制量

4.2.3.1输入控制信号为无源触点信号或电平信号,电平信号输出高电平

时应不小于3V(输出电流为2mA时),

输出低电平时不大于0. 5v。

4.2.3.2断电容量:KJ90-F16 (A)型非本安触点输出容量为660 V/O.3 A(阻性负载)。

4.3模拟量输入处理误差不大于0. 5%。

4.4累计量输入处理误差不大于0.5%。

4.5最大监控容量

分站电源箱的最大监控容量信息见表2

4.6控制执行时间

分站电源箱甲烷超限断电及甲烷风电闭锁的控制执行时间不大于2s。

4.7分站电源箱与KJJ46数据接口的传输:

分站电源箱与KJJ46数据接口的传输口:l路;

分站电源箱与K J J46数据接口的传输方式:主从式、半双工、R S485、双极性;

分站电源箱与KJJ46数据接口的传输速率:2400 bps;

分站电源箱与KJJ46数据接口的最大传输距离:10 km(使用MHYVP l×4电缆,单芯截面积不小于1.5衄2);

传输信号工作电压峰峰值:0.5 V~6 V:

传输信号工作电流峰峰值:不大于150 mA。

4.8最大传输距离

分站电源箱到传感器的最大传输距离2km,(使用MHYVP1×4电缆,单芯截面积不小于1.5衄2);分站电源箱到控制执行器的最大传输距离2KM。

4.9传输介质

传输介质为煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆。单芯截面积不小于1.5mm2的MHYVP型电缆,电缆分布电容≤0. 06uF/Km电缆分布电阻≤0.8mH/Km电缆分布电阻≤12.8 Q/km。

4.10备用电源

分站电源箱备用电源采用的电池参数:铅酸蓄电池12V/7Ah×2节;

a)备用电源连续工作时间:电网停电后,在额定负载条件下备用电源连续工作时间不小于2h。

b)充电电压:≤30VDC;

c)放电终止电压:21 (-l)V DC;

d)充电电流:≤2A;

e)充电截止电压:28(±0.5)V DC;

5 尺寸、重量

5.1 外部尺寸: 410 mm×300 mm×260 mm (KJ90-F16 (A)型)。

5.2整机重量: 45 kg (KJ90-F16(A)型)

6 连接、使用

6.1 分站电源箱与井下各配接设备的连接示意图

与上位机通讯

图4分站电源箱与各关联设备的连接示意图

6.2接线

6. 2.1 分站电源箱内部连接示意图

图5分站电源箱内部连接示意图

6.2.2航空插座管脚排序

6.2.3各类航空插座的连接要求

a) 分站电源箱传感器信号通道(四芯航空插座):1脚接18V电源正(红);2脚接vss(蓝);3脚接信号1(白);4脚接信号2(绿)。

b) 分站电源箱控制通道(四芯航空插座):控制通道的l、2脚接l路控制回路;3、4脚接另一路控制回路。

c)通讯信号(三芯航空插座):通讯口1脚——“+”(红);3脚——“一”(白)。

6.2.4分站电源箱主板的跳接线设置

6.2.4.1输入通道部分

输入信号为频率时:JPI~JP16跳线不短接。其电位器基本不动,为出厂默认值(200Hz~lOOOHZ频率型, ImA/5mA开关量),特殊情况再做相应调整。

6.2.4.2通讯部分

RS485通讯:J2、JR、JT短接,JD不短接。 Jl视具体情况而定。通讯匹配电阻120 Q。

6.2.4.3电源部分

RS485通讯:JP17短接,JP18不短接。

6.3使用、操作前的检查

6.3.1 每次使用前,使用前,用户首先必须认真阅读分站电源箱的使用说明书,并严格按照说明书中规定的要求仔细检查分站电源箱内外的各插头是否有因运输而造成的松动:引入的交流电压等级与分站电源箱接线端子上所标电压等级是否相符,连接是否正确(否则将烧毁变压器);各种接线是否准确无误。检查电路板上的所有IC芯片和继电器因运输而造成的松动、接触不良,连接线、插头是否正确无误。

6.3.2仔细检查分站电源箱连接插头座连接电缆是否正确。

6.3.3仔细检查分站电源箱电源变压器等级是否正确。

6.3.4完成上述检查并确定无误后,方可开启电源。

6.4使用前准备

6. 4.1 分站电源箱隔爆腔与本安腔通过多芯航空电缆连接成一体。

功能l,显示并修改分站电源箱号(1---128)。

功能2,显示并修改通道号(1--16)。

功能3,显示并修改所选口打开或关闭。

6.4.2本安输出端口连接

分站电源箱本安输出端口分为传感器端口、远程断电控制口、通讯端口。严格按本安端口标识连接各关

联设备。

6.4.3断电控制连接

分站电源箱断电控制分本安(远程断电)和非本安(近程断电)两种,远程断电见6.4.2条的远程断电

控制口通过远程断电器实现断电功能:近程断电通过分站电源箱喇叭口输出,控制被控开关控制回路实现。

断电输出口输出。为保证断电的可靠性,距离较远时,应采用远程断电,远程断电可保证长达2 km 的控制距

离。

注意:严禁分站电源箱本安远程断电控制口直接与非本安控制回路连接1

6.4.4初始化定义

通过地面中心站或红外遥控器(手动)对分站电源箱进行初始化定义设置,完成分站电源箱输入通道类

型的设定(即:所选定的通道是定义为模拟量还是开关量)。

6.4.5通道类型设定

通过地面中心站或就地手动的初始化定义设置,可实现分站电源箱输入通道的模拟量或开关量类型选择。

无需跳线即可任意互换。

6.5分站电源箱的红外遥控设置

6.5.1 设置分站电源箱信息功能

同时按上下键进入遥控,按选择键选择功能,提示所指功能。

功能4,显示并修改所选口所接传类型(量程代号:0-31其具体的测量范

围见5.5.2)。

功能5,显示并修改所选口所接传感器制式(

频率/非频率)。

功能6.显示并修改所选口上限断电值。

功能7,,显示并修改所选口上限断电恢复值。

功能8,显示并修改所选口测值大于功能5时设定的上限断电值或所选口测值小于功能6时设定的恢复值时所对应的控制口。

功能9,显示并修改所选口上限报警值。

功能10,显示并修改所选口测值大于功能8时设定的上限报警值时所对应的控制口。

功能1 1,显示并修改所选口下限报警值。

功能12,显示并修改所选口测值小于功能号10时设定的下限报警值时所对应的控制口。

功能13,显示并修改所选口下限断电值。

功能14,显示并修改所选口下限断电恢复。

功能15,显示并修改所选口测值小于功能号12时设定的下限断电值或所选口测值大于功能号13时设定的下限断电恢复值时所对应的控制口。

功能16,显示并修改所选口上溢(开关量时为开)时所对应的控制口。’功能17,显示并修改所选口负漂(开关量时为停)时所对应的控制口。功能18,显示并修改所选口断线(为开关量时为断线)时所对应的控制口。

功能19,显示并选择是否开启风电瓦斯闭锁功能。

功能20,确认开启或关闭风电瓦斯闭锁分站电源箱。

功能21,显示按上升及下降两键可结束遥控设置操作,按选择键可重复设置该分站电源箱下一口的有关情况。除功能21.其它功能号红外遥控器上的选择键为选择功能号,上升键为增加,下降键为减少.在功能号21时单独按上升或下降键时不起作用,同时按住上升及下降键可结束遥控操作,遥控器上的选择键在功能21时与在其它功能号作用相同(即选择下一功能号)。

6.5.2量程范围与量程代号对应表

6.6注意事项

5.6.1 用户必须严格按照说明书中规定的要求连接分站电源箱的外接电路和配接设备。分站电源箱各种未用的接口和插座用户不得随意占用。

6.6.2与分站电源箱连接的所有电路和电器设备必须是经联检合格的本质安全电路或本质安全型电气设备。

6.6.3在使用中,若要打开电源箱或分站电源箱,必须把电源箱的交流输入电源和备用电池用电全部断开。

6.6.4每次使用前必须检查分站电源箱连接插头座连接电缆是否正确,板上所有IC芯片和继电器的安装方向要正确接线插头无误,拨号是否正确。

6.6.5在作了上述检查无误后,方可开启电源。

7故障分析与排除

7.1 常见故障现象

a) 分站电源箱显示断线;

b) 分站电源箱工作时显示值不准确、出现乱断电等情况;

c) 分站电源箱与地面监控主机不能正确通讯;

d) 分站电源箱控制输出不翻转;

e)分站电源箱直流电源发光二极管不指示;

f) 红外遥控操作不灵;

g) 直流电源输出偏低:

h) 当交流电源停电后,备用电源不能正常投入。

7.2常见故障排除方法

7. 2.1 分站电源箱显示断线

排除方法:分站电源箱显示断线,说明传感器信号未进入。排除时,首先应用万用表检测输入通道取样

电阻两端的电压,看其是否在0.2 V~1 V之间。如没有,可考虑断线、传感器故障或输入通道保护器件损坏

等因数;如有,则考虑是后面电路问题。

7.2.2分站电源箱工作时显示值不准确、出现乱断电等情况

排除方法:此时,可考虑电路主板上的芯片6264、X5045P、74HC373等是否出现故障,传感器类型初始

化设置是否正确。

7.2.3分站电源箱控制输出不翻转

排除方法:当遇分站电源箱控制输出不翻转时,首先应检测保险管内的保险丝是否己熔断。如不是,则应考虑DLP521-4光藕、81C55、继电器等损坏。

7.2.4分站电源箱直流电源发光二极管不指示

排除方法:当遇此故障时,可用万用表检测输入插头处有无+12V、+18V直流电压。如无电压,则可考虑是对应电源板接触不良或出现故障

等原因。

7.2.5红外遥控操作不灵

排除方法:此时,可用万用表检测红外接收部分的解码芯片对应管脚电平是否正常翻转,如不能正常翻转,则可能是BL9149芯片或红外接收头损坏。如二者正常,则应考虑芯片81C55是否损坏。

7.2.6直流电源输出偏低

排除方法:直流电源输出偏低时,应检查对应不同电源等级的变压器抽头连接是否正确。

7.2.7当交流电源停电时,备用电源不能正常投入

排除方法:此时应考虑电源箱的备用电池是否失效。否则,即可能是电源充电板出现故障。

8保养、维护

8.1保养

8. 1.1 使用时,必经指定人员负责分站电源箱的日常维护和保养。

8.1.2维护及保养人员必经认真阅读‘使用说明书》及熟悉有关电路图,熟悉分站电源箱的内、外结构及电路原理。

8.1.3使用中,维护及保养人员应经常检查分站电源箱的各通道及电源的连接是否可靠,箱盖是否压紧、盖板螺丝是否紧固.

8.1.4分站电源箱必须安放在无水处使用,严禁被水打湿。

8.1.5分站电源箱长期不使用时,必须将分站电源箱的备用电池断开,且每隔三个月务必给备用电池充电一次,以确保备用电池的使用寿命。充电时间:一次大约15小时。

8.2维护

8. 2.1 分站电源箱的维修必须由接受过生产厂家专门培训的修理人员进行。

8.2.2分站电源箱在使用中发生故障,应首先切断电源,然后再按照保安规程的要求进行处理。

8.2.3在对分站电源箱进行检修、维护和保养时,开盖前必须首先切断交流电源,严禁带电操作1

8.2.4严禁改动本电路的任何参数。

9安全警示

9.1在使用和维修时,不得改变本安电路和本安电路有关的电器元件的名称、型号、规格及其参数1

9.2在使用时不得随意拧动主板上的任何电位器。

} 9.3危险场所严禁开盖带电作业1

9.4未经防爆联机检验的设备不得与本分站连接。

10运输、贮存

10.1 分站电源箱在安装和搬运时,务必小心、谨慎,避免剧烈震动和冲击。搬运时,严禁拉扯设备之间的

电缆线,避免造成人为的破坏。

10.2安装、存放时,严禁放置在被水直接滴淋的场所。

10.3危险场所严禁开盖。

11产品资质编号:

11.1安全标志编号:NIAA050001

11.2防爆合格证编号:32008041

希望以上资料对你有所帮助,附励志名言3条:

1、宁可辛苦一阵子,不要苦一辈子。

2、为成功找方法,不为失败找借口。

3、蔚蓝的天空虽然美丽,经常风云莫测的人却是起落无从。但他往往会成为风云人物,因为他经得起大风大浪的考验。

煤矿矿用产品安全标志

附件9 矿用产品安全标志标识管理细则 第一章总则 第一条本细则适用于安全标志标识的制作、使用和管理。 第二条安全标志标识由矿用产品安全标志办公室制作、发放和管理。 第三条矿用产品必须在取得安全标志后,方可在产品或包装上使用安全标志标识。 第二章安全标志标识的式样 第四条安全标志标识由图案和安全标志编号组成。在图案下部标注安全标志编号(编号由字母和数字组成)。 煤矿矿用产品安全标志标识基本图案如图1所示。其它矿用产品安全标志标识图案另行制定。 第五条煤矿矿用产品安全标志标识分为标准规格和非标准规格。 (一) 标准规格的基本图案分为五种规格,第一种规格尺寸如图1所示。第二种规格尺寸为第一种规格尺寸的0.66倍,第三种规格尺寸为第二种规格尺寸的0.66倍,以此类推。 (二) 非标准规格(印刷、模压、模制、丝印、喷漆、蚀刻、雕刻、烙印、打戳等)应与标准规格的尺寸成线性比例。 第六条煤矿矿用产品安全标志标识的颜色: (一) 标准规格安全标志标识为黄色底版,边框及“MA”为黑色并凸出0.25mm; (二) 非标准规格安全标志标识,其底版和图案颜色可根据产品外观或铭牌总体设计情况合理选用。

图1 煤矿矿用产品安全标志标识基本图案 第三章安全标志标识的申请、制作和发放 第七条取得安全标志的生产单位应向矿用产品安全标志办公室提出使用安全标志标识的申请。 第八条标准规格的安全标志标识由矿用产品安全标志办公室统一制作、发放;非标准规格的安全标志标识经矿用产品安全标志办公室批准后,方可自行制作。 第九条取得安全标志的生产单位申请使用安全标志标识,应当按规定缴纳标准规格安全标志标识的工本费或非标准规格安全标志标识的监督管理费。 第四章安全标志标识的使用 第十条标准规格安全标志标识,须加施在产品外体明显的位置上,选用的规格与产品外型尺寸相适应; 第十一条非标准规格安全标志标识,须加施在产品外体的明显位置上或产品铭牌上; 第十二条电缆、输送带、管材、风筒(布)等产品,加施安全标志标识的间隔距离不大于5m,并保证在最小使用单元内

低压配电箱安装使用说明书(2017-A)

低压配电箱 安装使用说明书宝临电气集团

始终安全第一 在开关设备安装使用前请先仔细阅读本说明书 开关设备只能安装在适合于电气设备工作的户场所; 确保由专职电气人员进行安装、操作和维护; 必须保证现场电气设备的联接条件和工作规程的适用性和安全性; 有关开关设备的一切操作,都要遵守说明书中的相应规定; 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数的规定值; 使用说明书应放在所有与安装、操作和维护有关人员能方便地拿到的地方; 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责,并正确管理开关设备; 若对本说明书尚有疑问,宝临电气将提供进一步的资询。

目录 1产品概述 (4) 1.1 简介 (4) 1.2正常的工作环境条件 (4) 1.3 特殊使用条件 (4) 1.4 电气参数 (4) 1.5 到货后检验 (4) 1.6 安装 (4) 1.7清理 (4) 1.8综合调试 (5) 1.9投入运行前的检查和试验 (5) 2使用说明 (5) 3维护、维修 (6) 3.1检查与维护 (6) 3.2维修 (6) 4工程技术服务 (6) 1. 产品概述

1.1简介 宝临电气低压系列配电箱,适用于三相交流低压配电系统中,额定电压为交流 220/ 380V、额定电流为630A 及以下、额定频率 50Hz,作为接受和分配电能使用。产品具有防漏电、防浪涌、过载、欠压、短路保护等功能。可应用于大户型住宅、别墅、写字楼等民用建筑,商场、酒店等商用设施以及工矿企业、体育场馆、医院、学校、机场、地铁等公共场所。 1.2正常的工作环境条件 1.2.1 环境温度: -15℃~+45℃,24h平均温度不超过 +35℃ 1.2.2 大气条件:空气清洁,最高温度为 +45℃时相对湿度不得超过 50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度,但因考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 1.2.3 污染等级: 3 1.2.4 海拔高度:安装场地的海拔不得超过 2000m。 1.2.5 应安装在无剧烈震动和冲击及其不足以腐蚀电器元件的场所。 1.2.6 安装位置应水平,倾斜度不超过5o。 1.3 特殊使用条件 如果配电箱在异于上述规定的正常使用条件下使用,用户应在订货时提出并与公司协商一致。 设备在高于上述环境温度时,应考虑降容运行。 1.4 电气参数 1.4.1 额定工作电压:220/380V 1.4.2 额定绝缘电压:660V 1.4.3 额定电流:630A及以下。 1.4.4 额定频率:50Hz或60Hz 1.4.5 外壳防护等级:IP30~IP65。 1.5到货后检验 为避免不便,应在到货时即检查箱体是否在运输过程中受损.如发现损坏,应立即通知本公司,说明造成损坏的原因及情况,以便协助处理,减少损失。开箱检验后请将经确认的设备清单再传真给本公司。 1.6安装 产品应垂直安装使用,其安装平面与垂直面的倾斜度不超过5度,安装方式可分为挂墙式、落地式。 1.7清理 安装完毕,应检查设备以确保清洁并无任何遗留物。可用吸尘器,干刷子或软布清扫,严禁使用具有溶解性或凝固性化学试剂清洗。 1.8综合调试 复检程序

关于创建本质安全型矿井的几点思考

关于创建本质安全型矿井的几点思考 来源:(安全文化网) 日期:2008年06月09日10:50 浏览次数:117 创建本质安全型矿井是煤炭企业的长期战略性基础工作,体现了安全思想的新境界、安全管理的高层次、安全目标的高定位,也体现了企业的价值追求。在创建过程中要突出抓好“三提高”、“两坚持”,确保本质安全型矿井建设工作取得明显成效。 提高职工安全素质是创建本质安全型矿井的前提。人是生产实践的主题,人的行为对安全生产具有先决性。人的本质安全是实现矿井本质 安全的重要环节。就煤矿安全生产而言,人的行为不确定性是安全生产中一个极大变数,能否实现本质安全型矿井的关键在于人。要把提高人的素质作为本质安全创建的重要方面,通过采取切实有效的措施,使职工做到时时想安全、处处会安全、时时能安全。因此,要强化职工安全教育和培训,提高全员安全技术素质,使职工在任何作业环境下都能按章操作,实现个体安全。 提高本质安全程度是创建本质安全型矿井的核心。本质安全不是美化、亮化,也不单是质量标准化,它是对煤矿安全管理的综合提升。因此,要创新管理机制,提高科学管理水平。通过健全和完善各项规章制度,抓好制度落实考核,深入抓好质量标准化创新,立足超前防范,建立预警机制,不间断地开展隐患排查工作,促进安全生产。 提高安全生产装备水平是建设本质安全型矿井的有效途径。多年来的安全管理证明,单凭“高压”与“严管”换不来安全,提高机械化水平、推广使用本质安全型设备,为职工创造宽松、舒适的作业环境是实现本质安全的最有效途径。要始终把提高矿井的安全生产装备水平作为本质安全创建的重点,使职工从繁重的体力劳动中解放出来,从容易出现危险因素的环境中解脱出来,提高生产现场的安全可控程度,降低事故发生的几率。 坚持安全与生产的协调发展是促进本质安全型矿井创建的重要保证。不能就安全而抓安全,更不能片面地强调生产而忽视安全,离开安全谈安全只能是空谈;片面强调安全,不管生产就是教条。在实际工作中只有把本质安全创建融入到日常生产组织的过程中,实现二者协调发展,才能保证创建工作的顺利开展。 坚持循序推进是创建本质安全型矿井的有效形式。创建本质安全型企业,是安全工作由治标向治本的飞跃,是安全状况从波动性向长期稳定性的飞跃,在创建过程中必然会受到安全理念、安全技能、行为习惯、物质保障

QJZ矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器

QJZ—200(120、80、60、30、15)/1140(660、380) 矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器 使 用 说 明 书 南京双京电器有限责任公司 2008年12月 注意事项 (1)安装使用前请详细阅读使用说明书! (2)严禁带电开盖! (3)严禁损伤防爆面! (4)在使用和维护时,严禁更改本安电路参数及电器元件的规格、型号和参数。 (5)在用兆欧表测量起动器绝缘电阻时应将综合控制保护器的接线断开,以免损坏内部元件,如需测量电阻请用万用表测量。 (6)起动器在远控时不准使用接地芯线作为本安控制回路控制线。 一概述 1.主要用途及适用范围 QJZ—200(120、80、60、30、15)/1140(660、380)矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(以下简称起动器)适用于具有爆炸性危险气体(甲烷)和煤尘的矿井中,在交流50Hz,额定电压1140V或660V或380V的供电系统中,控制额定电流至200A的三相鼠笼式异步电动机的直接起动、停止及反转,同时对电动机及有关电路进行保护。 2.型号的组成及代表意义 Q J Z □—□ / □ 表示可逆型

额定工作电压,V 额定工作电流,A 设计序号 真空 隔爆兼本安型 起动器 3. 隔爆型式与防爆标志为: 矿用隔爆兼本质安全型标志为: Exd[ib]I 4 本产品执行标准: MT111 - 1998 二正常工作条件 1. 周围环境温度为-5℃~+40℃; 2. 矿井大气压力(80~110)kPa(在地面使用时海拔高度不超过2000m); 3. 相对湿度不大于95%(+25℃时); 4. 在有甲烷和煤尘爆炸性气体混合物的煤矿井下; 5. 在无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中; 6. 在无显着摇动和冲击振动的地方; 7. 在与水平面安装倾斜度不超过15o; 8. 能防止滴水的地方; 9. 污染等级:3级; 10.安装类别:Ⅲ类。 三结构概述 起动器由装在撬形托架上的长方形隔爆外壳,本体组件及前门组件组成。隔爆外壳分上、下腔两部分。上腔为接线腔,下腔为主腔,起动器的输出电缆和控制电缆的连接,均采用压底式引入装置。 起动器的前门采用快开门结构。开门时,先顺时针转动门右旁锁孔里的门栓,直至门栓完全脱离前门插入转轴缺槽,然后将门手柄向前板并使其左转,门向右平移脱离卡板后打开。前门打开后,以正常的操作方式不能合上隔离开关。 隔离开关工作手柄有正向、停止、反向三个位置。隔离开关与真空接触器之间的电气联联锁,是通过通过停止按钮和停止开关把手连锁,若要扳动隔离开关必须先按下停止按钮,否则隔离开关无法旋转。这样就可以避免隔离开关带负荷分断,但在紧急情况下,如接触器触头粘连,允许隔离开关带负荷切断电源。 起动器的组成电器元件(真空接触器、隔离换相开关、变压器、电流互感器、真空管保护装置、综合电脑保护器、控制按钮等)均安装在芯架小车上,起动器前门打开后,芯架可沿导轨拉出,以方便安装和维修。 四主要技术性能指标: 1、额定电压:1140V或660V或380V 2、额定电流:200、120、80A、60A、30A、15A 3、机械寿命: 100万次;电寿命(AC4): 3万次 4、工作制:八小时工作制及断续周期工作制。 5、当电源电压为额定值的75%—110%时,起动器应能可靠工作。 6、防护等级 IP54。 7、本安参数:U: AC12.6V I: AC63mA 在远控时,控制电缆的长度200米,控制电缆截面积≥1.5平方毫米,控制电缆分布电容≤0.1μF/km, 分布电感≤1mH/km。 8、起动器的额定工作电流(le)及相应的额定控制功率(pe),见表1:

本质安全型矿井实施方案

南阳矿业公司 创建本质安全型矿井行动方案 为确保安全形势的根本好转, 全力创建本质安全型矿井, 最 终实现“杜绝煤矿安全事故发生”的本质安全目标,打造本质安 全型队伍和本质安全型企业, 确保公司实现长治久安, 公司研究 决定,特制定创建本质安全型矿井行动方案。 一、指导思想 以科学发展观为指导,以“以人为本,安全发展”为宗旨, 坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,全面落实企业 安全生产的主体责任。从创建本质安全型矿长, 创建本质安全 型员工,创建本质安全型环境,创建本质安全型文化着手,着力 创建本质安全型矿井, 实现全公司安全生产形势的稳定发展和矿 区长治久安。 二、组织领导 公司成立创建本质安全型矿井行动领导小组。 组 长:石武军 副组长:谭景茂 袁振华 阳忠义 阳相连 王建军 李永富 成 员:杨余金 资仕成 陈列飞 张宏飞 李向国 尹诗平 谢正飞 赵昕 谷文勇 刘琦 邓佳飞 阳辉 欧建文 何颖 许善平 及各矿矿长 行动领导小组下设创建行动办公室 经 理阳忠义兼任,成员由安监部人员组成 检查 和考核各单位行动的开展。 三、行动时间和目标 从 2011 年 7 月 1 日开始,至 2014 年 12 月 31 日,用三 年半的时间, 对全公司三对矿井进行本质安全型创建, 使矿井全 面符合国家安全 生产相关法律、法规、标准和规程的要求,以追 求人、环境、文化等要素优化匹配,实现思想无忪懈、制度无缺 ,办公室主任由安全副总 ,负责具体指导、督促、

失、设备无故障、系统无缺陷、环境无隐患、管理无漏洞,个人 无违章、矿井无事故的奋斗目标,达到行为规范、装备先进、环境可靠、文化引领的现代化煤矿企业。 四、本质安全型矿井的标准及评定 (一)本质安全型矿井标准: 1 、本质安全型矿长:分安全理念、安全生产政策法规、安全技能、安全文化4 项。 2、本质安全型员工队伍:分管理团队、班组建设、员工培训、员工素质4 项。 3、本质安全型环境:分采煤、掘进、一通三防、地测防治水、机电、运输、其它。 4、本质安全型文化: 分理念和价值观、机制建设、制度建设及培训、活动的组织开展4 项。 每一项再由多个子项目及其标准组成,从而构成本质安全 型矿井的总体标准。 (二)本质安全型矿井考核评分办法:评分时直接对照各子项目的标准和评分办法进行检查评分,并按各项考核指标权重折算计算总分。 (三)本质安全型矿井的评定办法:建立本质安全型矿井标准,共设三个级别,即考核得分在 90 分及以上的为五星级本质安全型矿井;80 分及以上为四星级本质安全型矿井;70 分及以上为三星级本质安全型矿井, 70 分以下为非本质安全型矿井。对达到星级本质安全型矿井的,将由股份公司授予“XX星级本质安全型矿井”牌匾。 否决条件:有下列情形之一的不能评定为本质安全型矿井(已评级的则予以摘牌):当年发生死亡事故的;当年发生班中煤与瓦斯突出、瓦斯(煤尘)爆炸、瓦斯燃烧事故的;当年有淹井或淹水平事故的。 五、实施步骤 第一阶段:出台行动方案和标准。时间:2011 年10 月1 日-2011 年10 月31 日。本阶段的主要任务是出台方案、建立标准、制订

电控箱使用说明

ISO9002国际质量体系认证企业 国家二级计量检测体系确认企业 使用说明书 安徽铜都流体科技股份有限公司 An hui Tong du Valve Co.,Ltd

普通开关型电控箱使用说明 普通开关型电控箱用于控制阀门的开启和关闭,可用于现场(就地)控制和远方集中控制(远程);按照箱体外形分挂壁式和落地式,落地式采用理论任意高度的立柱支架式或框架式; 一,基本技术数据: ①电源:380V AC 50HZ 三相四线制 ②工作环境: ⑴环境温度:-20℃~160℃ ⑵相对湿度:≤85%(20℃) ⑶周围不含强腐蚀性、易燃易爆介质及导电尘埃 二,工作原理 控制箱电气工作原理:线路图有主电路、控制电路和显示电路等组成,,其主要元器件均按装在电控箱内; 三,安装和调试 ①将与电装匹配的控制箱固定在墙壁上或支架上; ②对照控制箱电气原理图(一般随箱插在控制面板后)和端子接线图, 用电缆按对应的线号把控制箱和电动装置的端子连接起来,做好接 地; ③把三相电源分别接到控制箱的相对应的端子上; ④在阀门处于中间位置时,按“开阀”或“关阀”按钮,检查阀门的 旋向是否与按钮一致,如果不一致则调换电机电源相序; ⑤在装有开度表的控制面板上,在阀门“开阀”“关阀”的过程中,

检查开度表指针是否正常;当阀门处于“全开”位置时,检查开度表指针是否指示在满刻度,如有误差,调整面板上的电位器微调; ⑥在基本型控制面板上,当阀门处于全开状态时,控制面板上的红色 “开阀”指示灯亮,表示“阀全开”;当阀门处于全关状态时,控制面板上的绿色“关阀”指示灯亮,表示“阀全关”;当阀门开向过力矩或关向过力矩,控制面板上“停止”指示灯亮,表示“故障”; ⑦控制面板上的选择开关置于“就地”指适于在本控制箱上操作,置 于“远程”指适于在远程控制室控制; 特别提示:由于控制箱是与电动执行器配套使用,因电动执行器厂家不同,具体的如何接线安装详见与其配套的阀门电动装置使用说明书。

KDW66018B矿用隔爆兼本安型直流稳压电源说明书

KDW660/18B矿用隔爆兼本安型直流稳压电源产品使用说明书 山东中煤电器有限公司 2011年10月25日

目录 1.概述 (3) 1.1 主要用途及使用范围 (3) 1.2 型号组成及意义 (3) 1.3 使用环境条件 (3) 2.结构特性与工作原理 (3) 2.1 结构 (3) 2.2 工作原理、特性 (4) 3.技术特性 (4) 3.1 执行标准 (4) 3.2 主要性能 (4) 3.3 主要参数 (5) 4.尺寸重量 (5) 4.1 外型及安装尺寸 (5) 4.2 重量 (5) 5.安装、调整 (5) 5.1 安装条件及技术要求 (5) 5.2 安装方法及注意事项 (6) 5.3 试运行前准备 (9) 6.使用操作 (9) 7.故障分析与排除 (9) 8.保养维修 (10) 9.运输和储存 (10) 10 开箱及检查 (11) 11 订货 (11)

安装使用产品前,应详细阅读使用说明书 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源使用说明书 1.概述 1.1主要用途及使用范围 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源(以下简称电源)提供一路不间断相互隔离的本安直流稳压电源,主要用于煤矿井下电子设备供电,适合在煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境中使用。 1.2型号组成及意义 1.2.1防爆型式 电源为矿用隔爆兼本质安全型,防爆标志为“Exd[ib]ⅠMb”。 1.2.2型号定义 1.3使用环境条件 ——温度: 0℃~40℃; ——平均相对湿度: ≤95%RH(+25℃); ——大气压力: 80kPa~106kPa; ——机械环境: 无显著振动和冲击的场合; ——适用于有瓦斯和煤尘爆炸的危险环境中; ——周围介质无腐蚀性气体。 2.结构特性与工作原理 2.1结构及尺寸

低压配电柜的抽屉使用说明书

低压开关柜抽屉使用简要说明书 一、MNS-G型概述 MNS-G型低压抽出式开关柜是根据我国电力发展的需要,吸收国际先进技术,参照瑞士ABB公司的MNS产品制造技术,在设计制造上完全国产化的国内最新产品,是工厂组装式低压开关柜装置。MNS-G型低压抽出式开关柜的技术参数符合IEC439和GB7251-87《低压成套开关设备》,国家标准、ZBK36001-89《低压抽出式开关设备》专业标准,能广泛应用于发电站、变电所、石化系统、厂矿企业配电系统以及高层建筑地下设施中电力系统的配电和电动机集中控制系统,外壳防护等级为IP30,并可根据用户要求提供更高的外壳防护等级。 二、技术参数 1.装置的主要技术参数

三、大抽屉 图1 ① 合闸 ② 分闸 ③ 抽屉锁 ④ 工作位置 ⑤ 实验 ⑥ 自锁 ⑦ 抽出、入 ⑧ 绿指示灯 ⑨ 红指示灯 ⑩ 主把手 ? 辅助把手 四、大抽屉使用 1、主把手打在②状态,同时辅助把手打在⑦状态,抽屉才能抽出或

推进,其他任何状态都不能将其抽屉抽出或推进。 2、主把手打在②状态,同时辅助把手打在④状态,主把手才能合闸 运行,其他自锁开关在任何状态都不能使其合闸。 3、主把手合闸在①状态时,辅助把手将只能打在④状态,其他状态 位置都被自锁。 4、在抽屉被抽出后,辅助把手打在⑤状态,是调试过程(可本低压 抽屉式开关柜没有安装其功能),抽屉不能被推进去;辅助把手打在⑥状态,被锁住,也不能将其推进,也不能将其主把手合上。 5、红色的指示灯是表示未送电,绿灯表示运行状态。 图2 1、QS1就是图一中的主把手,QS2在抽屉内部(控制开关),红、 绿就是指示灯。 2、QS2一般为合闸状态。

KJ90-F16(A)矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱使用说明书

警告:1)严禁改变本安电路和本安电路有关的电器元件的名称、型号、规格及其参数1 2)未经防爆联机检验的设备不得与本产品连接! KJ90-F16(A)矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱 (原KDF-2型井下分站电源箱) 1概述 1.1产品特点 KJ90-/F16 (A)矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱(以下简称分站电源箱)是一种以89C61单片机为 核心的微型计算机系统,可挂接多种传感器,能对井下多种环境参数诸如瓦斯、风速、一氧化碳、负压、设 备开停状态等进行连续监测,具有多通道、多制式的信号采集功能和通讯功能,通过工业以太网能及时将监 测到的各种环境参数、设备状态传送到地面中心站,并执行中心站发出的各种命令,及时发出报警和断电控

制信号。 1.2主要用途及适用范围 1.2.1主要用途 1.2.1.1 为井下所挂接的各种传感器、断电器提供工作电源: 1.2.1.2采集各传感器的实测参数,设备运行状况、开停状态: 1.2.1.3 向位于地面的系统中心站传送巡检参数: 1.2.1.4执行地面中心站发往井下的各种控制命令: 1.2.1.5对异常状况进行断电控制。 1.2.2适用范围 1.2.2.J 煤矿井下所有存在瓦斯或煤尘爆炸危险的炀所: 1.2.2.2煤矿井下所有需要使用传感器监测、监控各种有毒有害气体及设备运行状态的地方及场所。 1.3品种、规格 1.3.1品种:矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱。

1.3.2规格:KJ90-F16 (A)。 1.4型号的组成及其代表的意义 1.5环境条件 1.5.1工作条件 a)工作温度: -5℃~40℃; b)相对湿度:≤95%; c)大气压力:80 kPa—116 kPa; d)具有甲烷混合物及煤尘爆炸危险的煤矿井T; e)在无滴水的地方;

矿用隔爆兼本质安全型高压软起动(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 矿用隔爆兼本质安全型高压软 起动(标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

矿用隔爆兼本质安全型高压软起动(标准 版) 一、用途 矿用隔爆兼本质安全型交流高压软起动器(以下简称软起动器,适用于具有爆炸性危险气体及粉尘的煤矿井下,对额定电压 3.3~10kV、额定频率50HZ、额定电流至400A的三相交流高压电机进行重负荷软起动。具有起动电流平滑可调、起动速度平稳、起动性能可靠、对电网冲击小等优点,其起动电流可根据现场实际工况进行调整。能满足水泵、风机、带式输送机、刮板运输机、空气压缩机、冷凝器、离心机、链式驱动装置、螺旋式进料机、升降机等不同负载对象的控制要求,是真正的可控软起动、软停止。与KJ系列煤矿井下电力电网监控系统连接,可以实现远程自动控制及监测、监控电力设备,实现变电所无人值守等现代化管理。

二、功能与特点 1.该产品采用创新设计的快开门型隔爆外壳,小车式结构,操作简便可靠;并采用新型PMC固体绝缘材料,绝缘等级高;(该产品获得一项专利) 2.选用美国本秀(BENSHAW)原装进口控制器,采用先进的电力电子元器件和全数字速度控制技术、可实现电流、速度的闭环控制,能够精确控制起动电流。 3.采用高性能的数字信号处理器(32的DSP芯片)为控制核心,先进的电子式电压互感器高精度采样,提高了可靠性和安全性; 4.多种软起动方式(如:限流模式、恒转矩、电压模式、双斜坡、泵控等),满足不同领域不同设备的需求; 5.具有完善的电机保护功能,40种过载曲线选择,可在线监测多种参数,旁路后仍对电机运行状态进行检测保护等功能; 6.具有起动电流平滑可调、起动速度平稳、起动性能可靠、减小起动过程中起动电流对电网冲的冲击,避免巨大的机械冲击对设备造成的损坏等优点;其“S”形起动曲线可根据现场实际工况进行

提高员工安全能力、建设本质安全型矿井(标准版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 提高员工安全能力、建设本质安 全型矿井(标准版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

提高员工安全能力、建设本质安全型矿井 (标准版) 摘要:文章分析了煤矿安全生产的现状及安全事故发生的机理,然后依据人机环境系统本质安全化原理分析了人的安全能力与安全事故的内在联系,并指出提高员工安全能力的途径。 关键词:矿井安全现状机理分析安全能力途径 一、当前煤矿安全生产及我矿安全生产的现状 当前,在煤炭企业进入市场经济的过程中,面临着提升经济总量和运行质量,不断增强市场竟争力的艰巨任务,面对这样的形势,一方面企业需要稳定建康的发展环境,安全就成了实现这一目标的基础保障因素,其重要地位更加凸显,另一方面,在发展经济和保障安全生产的头等大事,有些领导干部和员工认识上出现了偏离,认为市场经济必须以发展经济为生,对煤炭行业特殊的作业环境和

安全生产在安全生产工作中的地位产生了模糊的概念,必要的投入在减少,抓安全生产的精力和相对于经济管理逐步弱化,这是一个不容忽视的现实,煤矿一线临时工的数量不断增加,他们临时观念比较强,安全素质差,整体意识冲淡了对安全生产的观注。所有这一情况都证明了,提高员工安全能力,为矿井可持续发展奠定了基础尤为迫切。 曲堤井的安全形势十分严峻,瓦斯问题是安全管理的主要矛盾,我们还没有完本掌握安全管理的主动权,主要表现在一是煤矿生产的五大自然灾害在曲堤井生产过程中逐步存在,瓦斯浓度大,安全管理难度大;二是员工队伍素质建设还存在相当大的差距,三违现象屡禁不止。究其原因,主要是从业人员的整体文化素质相对低,部分员工安全意识淡溥,以人为本的思想还没有牢固树立,其此管理上还存在管理不到位、责任不到位、监督不到位的现象,还没有形成一整套行之有效的适应高瓦斯矿井安全管理的新模式。 二、安全事故发生的机理 煤矿安全事故的发生有其内在的机理,凡是物资系统都具有能

KXJ127矿用隔爆兼本安型控制箱使用说明书

安装使用本产品前请详细阅读说明书并妥善保管 KXJ127矿用隔爆兼本安型控制箱 使用说明书 执行标准:GB GB GB MT209-1990(抗干扰及可靠性除外) Q/SDYJ003-2015 山东宇进机械有限公司 2015年2月1日

安全警示: 严禁改变本安电路和与本安电路有关的元、器件的电气参数、规格和型号。 本安输入、输出不得随意与其它未经联检的设备连接、维修时应注意防止“失爆”。 警告:严禁带电开盖。 注意保护隔爆面以免划伤碰上。 注意紧固件和引入装置里的橡胶密封圈防止丢失。 产品使用说明书 1 用途及执行标准 KXJ127矿用隔爆兼本安型控制箱(以下简称控制箱)用于矿井采煤工作面刮板输送机与转载机的远程无线控制,可实现启动、预警、急停闭锁、集中控制及语言对讲等功能。主要原理是利用该控制箱做为主控台与运输设备电控装置相连接,控制运输设备启动、急停闭锁、预警等;同时植入无线控制技术,以实现工作人员通过手持机无线控制运输设备急停闭锁和接收启动预警等功能。 该控制箱主要用于矿井。 该控制箱主要执行标准: MT209-1990 《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术条件》 《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》 《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》 《爆炸性环境第3部分:由增安型“e”保护的设备》 《爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》 Q/SDYJ001-2015 《KXJ127矿用隔爆兼本安型控制箱》 2 环境条件 工作环境条件要求为: a)环境温度:0℃~40℃; b)平均相对湿度:不大于95%(25℃); c)大气压力:80kPa~106kPa; d) 环境噪声:≤75dB(A) e)机械环境:无显着振动和冲击的场合;无直接滴水、淋水的场合; f)有爆炸性混合物,但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合。 控制箱应能承受的最恶劣的贮运条件 a)高温:60℃; b)低温:-40℃; c)平均相对湿度:≤90%(25℃); d)振动:20m/s2;

本质安全型矿井典型经验交流材料

构建安全管理坐标系 锁定安全管理新目标 近年来,我们坚持以科学发展观为指导,积极优化安全管理手段,构建安全管理“坐标系”,锁定安全管理新目标,不断克服战线长、环节多、断层多、块段小、煤层赋存条件复杂等困难,破解顶板破碎、底板软、三下压煤、井下水严重、资源濒临枯竭、生产接续紧张等难题,走出了一条安全发展、持续创新的安全管理之路。依托良好的安全管理模式、过硬的管理能力和较高的专业技术水平,我们矿井的安全管理水平一年一个台阶,截止10月19日,已实现连续安全生产1150天。并连续两年被山东省煤矿安全监察局评为“A”级矿井称号,2005年评为山东省通防专业、地测专业安全示范化矿井称号,矿井的安全根基日益牢固。 一、深化“双基”建设,坚持以人为本,通过不断强化职工培训、狠抓现场管理、增加科技投入,保障矿井安全周期不断延长。 强化安全培训。由“注重证书”向“增强技能”转变,提高职工的安全技术素质。高素质的职工队伍具有保障安全生产和预防事故的基础性意义。因此,我们坚持“以人为本”的安全管理理念,把提高职工的安全素质作为安全管理工作的重点,用安全文化这个内在的链条凝聚人的智慧、发挥人的主观能动性和丰富的经验,不断地夯实企业安全

生产的基础。充分利用学习日、布置家庭作业、现场提问与每周安全知识考试相结合的学习形式,强化安全知识学习,重点加强工人应知应会教育,和强制性安全培训,提高职工的自主、互保技能,努力培养既有理论知识又有实践操作经验的实用型职工队伍。坚持教考分离,不定期到井口、区队、工作现场抽考干部职工,凡不合格者到下岗到教培中心再培训,促使全员掌握安全知识技能,有效增强了职工的自主保安能力。 狠抓现场管理。由“形态质量”向“内在质量”转变,提高质量标准化建设会平。在质量标准化建设上,我们坚持“不巩固就是倒退、不提升就是落后、不落实就是渎职”的理念,树立“敢为人先、勇争一流”的超越意识,把握精细化管理内涵,立足于高标准、严要求、全覆盖,对照矿井安全质量标准化标准,从规章制度、领导干部管理、现场问题等多个方面入手,严格考核。做到了干部职工干有标准,干有目标;实施精品流程再造,狠抓工序、流程和内在质量的全面达标,在亮点中寻找暗点,大搞质量标准化建设。牢固树立“上道工序要为下一道工序负责”的服务理念,加大管理力度,以一流的工作质量来保证一流的工程质量,不断带动工作质量上层次、工程质量上水平。同时,坚持“工程质量终身负责制”,以工程原始档案为准,无论加工、修复、安装、撤除,哪道工序出现质量问题,不管何时发现,都要逆向逐级追究责任,从重处理。 增加科技投入。由“重生产投入”向“安全生产结

QJZ2-80矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器

QJZ2—80(60)/1140(660) 矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器 南京双京电器有限责任公司

新型开关说明 1、额定工作电压:660、1140V 2、额定工作电流: 80A、60A 3、控制电压: 36V 4、线路电压在额定75~110%时起动器应具可靠性。但在额定电压110%允许短时工作。 5、带有水位自动控制(不可逆),可实现水泵无人职守自动工作。 6、带有本安型远方控制。 7、采用中文液晶显示,可以显示电压、电流、电阻、工作状态、故障类型等参数。 8、保护功能齐全:有短路、过载、缺相、欠压、过压、漏电闭锁、风电闭锁、真空管保护等功能。 9、有故障自动记忆,可以追踪查询历史故障。 10、真空管粘连、真空管漏气监测。当真空管漏气绝缘降低,漏电压超过60V时进行保护,保护器故障警示同时拒绝合闸。(保证工人的人身安全) 11、预留有485或CAN总线通讯功能,可实现遥控、遥测等功能。为自动化矿井做准备。 12、外壳带有过试、漏试、复位按钮方便检验开关的保护性能。 13、各种参数可通过外壳上的“向上”、“向下”、“确定”按钮调整,简易方便。 14、15A小型开关最小额定电流可以达到0.2A,使用在井下的自动电动道岔控制、绞车的 电动刹车、管道电动阀门等小负载控制中,保护灵敏可靠。 15、采用方形快开门结构,方便使用 16、内部布局合理、结构简单,方便维护

注意事项 (1)本说明书适用于: QJZ2-80 矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器 QJZ2-80N 矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器 QJZ2-60矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器 QJZ2-60N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器 (2)安装使用前请详细阅读使用说明书! (3)严禁带电开盖! (4)严禁损伤防爆面! (5)在使用和维护时,严禁更改本安电路参数及电器元件的规格、型号和参数。 (6)在用兆欧表测量起动器绝缘电阻时应将综合控制保护器的接线断开,以免损坏内部元件,如需测量电阻请用万用表测量。 (7)起动器在远控时不准使用接地芯线作为本安控制回路控制线。

矿用产品安全标志现场评审细则详细版

文件编号:GD/FS-2199 (管理制度范本系列) 矿用产品安全标志现场评 审细则详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

矿用产品安全标志现场评审细则详 细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章总则 第一条根据矿用产品安全标志管理有关规定,制定本细则。 第二条现场评审是指通过对申请单位的生产过程和生产管理的检查、取证、考核,确认申请单位是否具备生产安全标志管理产品资格的活动。重点评审申请单位生产所申请的产品能否持续、稳定地符合现行国家标准、行业标准及矿山安全有关规定的能力。 第三条现场评审工作由矿用产品安全标志办公室负责。矿用产品安全标志办公室根据有关要求,建立现场评审员队伍、编制现场评审规范或相关产品的

评审准则、制定现场评审计划,向评审员下发现场评审任务书,向申请单位下发现场评审通知书,并组织实施现场评审工作。现场评审结束后,评审组须填写现场评审报告,申请单位须填写现场评审纪律反馈单。 第四条评审组由在矿用产品安全标志办公室注册的评审员及聘用的技术专家组成,实行组长负责制。评审组原则上应在接到矿用产品安全标志办公室下达的现场评审任务书之日起的30个工作日内完成评审工作。评审单一品种产品时,评审组一般为2~3人;多个品种时,根据实际情况确定。评审工作时间一般为2~3天。省级安全生产监督管理局或省级煤矿安全监察机构负责部门可派一名监察员,监督现场评审工作。 第五条评审组成员实行回避制度,与申请单位

努力建设本质安全型矿井(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 努力建设本质安全型矿井(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

努力建设本质安全型矿井(新版) 做实“十个深化”促进“十个转变”实现“十个提高” 煤矿安全既是矿井的命脉所系,又是矿区千家万户的幸福之源。随着人们物质文化生活水平的不断提高,珍惜生命,追求企业的本质安全已成为广大职工的迫切愿望和要求。作为兖矿支柱矿井,夯实安全基础,推动矿区安全形势持续健康发展,是我们义不容辞的责任。长期的安全工作实践证明,做实“十个深化”,促进“十个转变”,实现“十个提高”,就一定能打造本质安全型矿井、实现长治久安。 一、深化安全文化建设,由“安全型”向“本质安全型”转变,提高和谐矿井创建能力。安全文化是安全生产的灵魂。抓好安全文化建设,可更好地进促进安全生产良性发展。坚持安全理念引导人的原则,以“如何将安全文化理念深植职工心中”为主题,开展多种形式的研讨活动,全面普及具有兴隆特色的“三五三四、五个一”

安全文化核心理念。以“明规范、晓利害、知轻重、强责任”为主题内容,充分利用各种舆论工具,多形式、多层次广泛宣传安全法律法规、上级关于安全生产的指示精神、矿井安全制度措施,不断强化全员的安全意识。以“打造本质安全型煤矿”大讨论活动为契机,扎实开展丰富多彩的安全活动,寓教于乐,运用安全文化统领全员的思想行为。 二、深化安全培训,由“注重取证”向“增强技能”转变,提高职工安全技术素质。人是安全工作的主体,建设一支高素质的职工队伍,是煤矿实现安全生产的根本保证。一是突出管理人员的素质培训,全面提高领导干部的安全管理水平。二是突出班组长的业务培训,使班组长全面掌握专业知识、管理技能,促使其有效地搞好现场安全管理。三是突出职工队伍的技能培训,重点加强工人应知应会教育和强制性安全轮训,提高职工的自保、互保技能,努力培养既有理论知识又有实践操作经验的实用型职工队伍。坚持教考分离,不定期在井口、到区队、进现场抽考干部职工,凡不合格者下岗到教培中心再培训,促使全员掌握安全知识技能。

矿用产品安全标志标识管理细则

矿用产品安全标志标识管理细则 撰写人:___________ 部门:___________

矿用产品安全标志标识管理细则 第一章总则 第一条第一条本细则适用于安全标志标识的制作、使用和管理。 第二条第二条安全标志标识由矿用产品安全标志办公室制作、发放和管理。 第三条第三条矿用产品必须在取得安全标志后,方可在产品或包装上使用安全标志标识。 第二章安全标志标识的式样 第四条第四条安全标志标识由图案和安全标志编号组成。在图案下部标注安全标志编号(编号由字母和数字组成)。 煤矿矿用产品安全标志标识基本图案如图1所示。其它矿用产品安全标志标识图案另行制定。 第五条第五条煤矿矿用产品安全标志标识分为标准规格和非标准规格。 (一) 标准规格的基本图案分为五种规格,第一种规格尺寸如图1所示。第二种规格尺寸为第一种规格尺寸的0.66倍,第三种规格尺寸为第二种规格尺寸的0.66倍,以此类推。 (二) 非标准规格(印刷、模压、模制、丝印、喷漆、蚀刻、雕刻、 第 2 页共 2 页

烙印、打戳等)应与标准规格的尺寸成线性比例。 第六条第六条煤矿矿用产品安全标志标识的颜色: (一) 标准规格安全标志标识为黄色底版,边框及“MA”为黑色并凸出0.25mm; (二) 非标准规格安全标志标识,其底版和图案颜色可根据产品外观或铭牌总体设计情况合理选用。 图1 煤矿矿用产品安全标志标识基本图案第三章安全标志标识的申请、制作和发放 第七条第七条取得安全标志的生产单位应向矿用产品安全标志办公室提出使用安全标志标识的申请。 第八条第八条标准规格的安全标志标识由矿用产品安全标志办公室统一制作、发放;非标准规格的安全标志标识经矿用产品安全标志办公室批准后,方可自行制作。 第九条第九条取得安全标志的生产单位申请使用安全标志标识,应当按规定缴纳标准规格安全标志标识的工本费或非标准规格安全标志标识的监督管理费。 第四章安全标志标识的使用 第十条第十条标准规格安全标志标识,须加施在产品外体明显的位置上,选用的规格与产品外型尺寸相适应; 第 2 页共 2 页

“3+3”模式打造本质安全型矿井(正式版)

文件编号:TP-AR-L7042 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ “3+3”模式打造本质安全型矿井(正式版)

“3+3”模式打造本质安全型矿井(正 式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 安全管理模式是否合理直接关系着煤矿的安全生 产,合理的安全管理模式可以有效控制事故的发生, 把伤亡减少到最少。 为了建立合理的安全管理模式,华丰煤矿企业应 该坚持以人为本的安全管理方略,实施以“想安全、 会安全、能安全,塑造本质安全人;岗位无隐患、操 作无事故、管理无缺陷,打造本质安全岗;安全管理 市场化、安全装备现代化、安全教育制度化,建设本 质安全矿井”为内容的“3+3”安全管理新模式,提 升矿井安全管理水平,努力建设本质安全型矿井。

首先是塑造想安全、会安全、能安全的本质安全人。人在安全管理中处于非常重要的地位,打造安全人要求做到以下三个方面: 想安全。包括自我提醒、自主保安、自觉遵章。教育员工树立“自己的安全自己管,指望他人不保险”的理念,坚持自主保安权利,坚持安全举报,坚持违章人员警示制度,让员工时时心系安全。 会安全。包括懂规程、有技能、会操作。培训员工做到一看环境是否安全,二想规程怎样要求,三思如何进行操作,四干确保安全才干,严格遵守安全规范管理制度。 能安全。包括创造安全环境、改善安全环境、保障安全环境。做到班前讲安全,现场排隐患,干部遵章指挥,职工遵章作业;搞好文明生产,加强综合治理,改善现场安全环境,加大安全投入,提高装备水

相关文档
相关文档 最新文档