文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 采暖用PPR管材特点及上供下回式采暖系统特点

采暖用PPR管材特点及上供下回式采暖系统特点

采暖用PPR管材特点及上供下回式采暖系统特点
采暖用PPR管材特点及上供下回式采暖系统特点

单管上供下回式特点:

单管系统特点是热水送入立管后由上向下顺序流过各层散热器,水温逐层降低,各组散热器串联在立管上。每根立管(包括立管上各层散热器)与锅炉、供回水干管形成一个循环管路,各立管环路是并联关系。

单管系统优点是系统简单,节省管材,造价低,安装方便,上下层房间的温度差异较小。

采暖用PPR管特点:

PP-R管除了具有一般塑料管重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点外,还具有以下主要特点:

1、无毒、卫生。PP-R的原料分子只有碳、氢元素,没有有害有毒的元素存在,不仅用于冷热水管道,还可用于纯净饮用水系统。

2、保温节能。PP-R管导热系数为0.21w/mk,仅为钢管的1/200。

3、较好的耐热性。PP-R管的维卡软化点131.5℃。最高工作温度可达95℃,可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。

4、使用寿命长。PP-R管在工作温度70℃,工作压力(P.N)1.OMPa条件下,使用寿命可达50年以上;常温下(20℃)使用寿命可达100年以上。

5、安装方便,连接可。PP-R具有良好的焊接性能,管材、管件可采用热熔和电熔连接,安装方便,其连接部位的强度大于管材本身的强度。

复合型散热器特点:

所谓新型散热器,是指表面采用先进的喷涂工艺,喷塑涂层表面坚固细腻,表面光滑、无尖角,不会伤害人体的散热器,而且这种暖气片的表面没有毛孔、毛刺,不易积灰,不滋生细菌。使用专用的清洁毛刷,就可以轻而易举地进行清洗。它们是传统铸铁散热器的替代产品,

PPR管材规格表及PPR管的规格标识

规格表: 压力等级Mpa 规格(mm) 包装(m) PN1.25 20×1.9 240 25×2.3 160 32×3.0 100 40×3.7 80 50×4.6 48 63×5.8 32 75×6.9 90×8.2 110×10 压力等级Mpa 规格(mm) 包装(m) PN1.6 20×2.3 240 25×2.8 160 32×3.6 100 40×4.5 80 50×5.6 48 63×7.1 32 75×8.4 90×10.1 110×12.1 PN2.0 20×2.8 240 25×3.5 160 32×4.4 100 40×5.5 80 50×6.9 48 63×8.7 32 75×10.1 90×12.3 110×15.1 PN2.5 20×3.4 240

25×4.2 160 32×5.4 100 40×6.7 80 50×8.4 48 63×10.5 32 75×12.5 90×15.0 110×18.3 的规格标识: PPR管材规格用管系列S、公称外径dn×公称壁厚en表示 例:PPR管系列S5、PPR公称直径dn25mm、PPR公称壁厚en2.5mm 表示为S5、dn25×en2.5mm PPR管系列S:是用以表示ppr管材规格的无量纲数值系列,有如下关系S=(dn-en)/ 2 en 其中:dn——PPR公称外径,单位为mm en——PPR公称壁厚,单位为mm 一般常用的PP-R管规格有5、4、3.2、2.5、2五个系列 PPR管规格PPR管材按标准尺寸率SDR值分为11、9、7.4、6、5五个系列。 PPR管规格PPR标准尺寸率SDR:为PPR管材公称外径dn与公称壁厚en的比值。 PPR管规格SDR与PPR管系列的关系如下:SDR=2S+1 PPR管件规格的表示方法: PPR管件公称外径dn 指与PPR管件相连的PPR管材的公称外径。PPR管件的壁厚应不小于相同PPR管系列S的PPR管材的壁厚。 大部分企业PPR管件都只有最高标准S2一个系列,冷热水全部试用 PPR管规格S5系列--------------1.25兆帕(12.5公斤) PPR管规格S4系列--------------1.6兆帕(16公斤)

PPR管道安装要求规范

PP-R管道施工工法 一、施工准备 1. 施工技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,对图纸中发现的问题及时与业主、监理及设计人员联系,并作图纸会审,作好会审记录。安装人员须熟悉-PP-R 管的一般性能,掌握必须的操作要点。 2. 在各项预制加工项目开始前,根据设计施工图编制材料计划,将需要的材料、设备等按规格、型号准备好,运至现场。 3. 材料设备要求:到现场的管材、管件等须认真检查并经监理、业主验明材质,核对质保书,规格、型号等,合格后放能入库,并分别作好标识。 1)管材和管件的内外壁应光滑平整,无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷,色泽应基本一致。 2)管材的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整、无缺损、无变形。 3)管件和管材不应长期置于阳光下照射,为避免水管在储运时弯曲,堆放应平整。搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐触碰和抛、摔、拖。 4)施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管件和管材在现场放置一定时间,使其温度接近施工现场环境温度。 二、管道安安装工艺及要求 (一)一般规定 1、管道在安装施工前,应具下列条件: a施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求; b施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工; c施工人员应经过建筑给水聚丙烯管道安装的技术培训。

2、提供的管材和管件应符合设计规定,并附有产品说明书和质量合格证书。 3、不得使用有损坏迹象的材料。如发现管道质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检。 4、管道系统安装过程中的开口处应及时封堵。 5、施工安装时应复核冷、热水管压力等级和使用场合。管道标记应面向外侧,处于显眼位置。 (二)管道敷设安装要点 1、管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De十20mm,宽度为De+(40~60)mm。凹悄表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用M7.5级水泥砂浆填补密实,其表面砂浆(包括粉刷)的厚度不宜小于30mm,否则由于管道的热胀冷缩的因素,会造成墙面开裂,特别是热水管应严格掌握。。 2、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。PP-R管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离不小于100mm,且PP-R管宜它在金属管道的内侧。 3、室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。 4、管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿越前端应设固定支架,目的是防止管道变形,造成穿越管道与套管间松动,产生渗漏。 5、热水管道穿墙壁时,应配合土建设置钢套管,冷水管穿墙时,可预留洞,洞口尺寸较外径大50mm。

常用采暖管道的应用

常用采暖管道的应用 市面上常用的管道有很多种如PB、PP-R、PR-X、铜管、铝塑管等等,在不同的环境、不同的工况,选择使用最佳的管道变的尤为重要。如生活水管应 选择耐低温,寿命长,稳定的管道,而采暖管道又应选择耐高温、防渗氧、连 接可靠的管道,明装采暖管道的抗蠕变性能也不能忽视。成都美景舒适家将详 细地对管系类S及应用进行分析,并提供最佳的家用采暖和生活水管道选择方案。 生活水管:耐低温、安全可靠、使用寿命长 应用: 1.PP-R:不耐高温,不防渗氧,但经济,连接方便,作为低温的生活水管系统是非常适合的。 2.PE-X:耐高温,防渗氧,易于弯曲,导热性良好,采用机械连接,大大 减少了人为因素引起的安全隐患,完美的应用在生活水管。 3.铜管、不锈钢管:耐高温高压、清洁防菌、但受限成本因素,应用很少。 暖气片管道(暗装):耐高温、防渗氧、安全可靠 应用: 1. PB:耐高温,易于弯曲,但导热性差,安装环境要求高,仅适用于暖气片。 2.PE-X:耐高温,防渗氧,易于弯曲,导热性良好,采用机械连接,完美的应用暗装暖气片。 3.铜管、不锈钢管:耐高温高压、但受限成本因素,应用很少。

暖气片管道(明装):耐高温、防渗氧、抗蠕变、安全可靠 应用: 1.铝塑管:耐高温,防渗氧、刚性好,铝塑管作为明管暖气片管道的最佳选择。 2.不锈钢管:耐高温高压、但受限成本因素和美观,应用很少。 地暖管道:防渗氧、导热性好、韧性好 应用: 1.PE-RT:不耐高温,导热性却很好,且易于弯曲和施工,这刚好和低温地板辐射系统完美的贴合。 2.PE-X:耐高温,防渗氧,易于弯曲,导热性良好,也同样完美的应用在地暖等系统中。 常用管道应用推荐:

PPR管道安装规范

PP-R管道施工工法 作者Admin 浏览 2 发布时间11/05/27 PP-R管道施工工法 一、施工准备 1. 施工技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,对图纸中发现的问题及时与业主、监理及设计人员联系,并作图纸会审,作好会审记录。安装人员须熟悉-PP-R管的一般性能,掌握必须的操作要点。 2. 在各项预制加工项目开始前,根据设计施工图编制材料计划,,将需要的材料、设备等按规格、型号准备好,运至现场。 3. 材料设备要求:到现场的管材、管件等须认真检查并经监理、业主验明材质,核对质保 书,规格、型号等,合格后放能入库,并分别作好标识。 1)管材和管件的内外壁应光滑平整,无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷,色泽应基 本一致。 2)管材的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整、无缺损、无变形。 3)管件和管材不应长期置于阳光下照射,为避免管子在储运时弯曲,堆放应平整。搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐触碰和抛、摔、拖。 4)施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管件和管材在现场放置一定时间,使 其温度接近施工现场环境温度。 二、管道安安装工艺及要求 (一)一般规定 1、管道在安装施工前,应具下列条件: a施了图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求; b施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工; c施了人员应经过建筑给水聚丙烯管道安装的技术培训。 2、提供的管材和管件应符合设计规定,并附有产品说明书和质量合格证书。 3、不得使用有损坏迹象的材料。如发现管道质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检。 4、管道系统安装过程中的开口处应及时封堵。 5、施工安装时应复核冷、热水管压力等级和使用场合。管道标记应面向外侧,处于显眼位置。 (二)管道敷设安装要点 1、管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De十20mm,宽度为干De+40~60mm。凹悄表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。 2、管道暗敷在地坪面层内,应按设计图纸位置进行。如现场施了有更改,应有图示记录。 3、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离下宜小于100mm,且聚丙烯管宜它在金属管道的内侧。 4、室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。 5、管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿越前端应设固定支架。 6、热水管道穿墙壁时,应配合土建设置钢套管,冷水管穿墙时,可预留洞,洞口尺寸较外径大50mm。 7、直埋在地坪面层以及墙体内的管道,应在封蔽前做好试压和隐蔽工程的验收记录了作。 8、建筑物理地引入管和室内埋地管敷设要求如下:

单双管混合式采暖系统在高层建筑中的应用

单双管混合式采暖系统在高层建筑中的应用 单双管混合式采暖系统在高层建筑中的应用单双管系统与单菅系统相比, 其采暖效果好,投资基本不增加。 在现行的采暖系统中,依据供回水方式的不同,可分为单管和双管两种系统。现在以高层为主的建筑物中,采暖系统大多采用单双管混合式采暖系统。 山西国际贸易中心商住楼的采暖即采用单双管混合式系统。 1单双管混合式采暖系统的构成单双管混合式采暖系统就是将采暖立管的 散热器沿建筑高度方向划分为若干个采暖单元,每个采暖单元包括2层~3层,在每个采暖单元内散热器按双管形式连接,各采暖单元之间采用单管连接,这 就组成了单双管混合式系统。 此系统既具有单管系统的优点,又具有双管系统的优点,楼层数越多,优 点越明显。

2单双管混合式系统的特点这种系统避免了双管系统在楼层过多时出现的 严重竖向失调现象。如果把每个采暖单元看作一组散热器,实际上单双管混合 式系统就成为一个标准的单管系统,可以避免双管系统由于自然循环作用附加 压头的影响而存在难以克服的上热下冷水力失调。单双管系统各采暖单元的温 降均小于系统的温降,各层散热器之间的重力循环水头较小。 单双管系统提高了立管末端散热器的供水温度,即提高了散热器的平均温 度和单片散热量,避免了立管末端由于散热器平均温度过低,末端房间采暖温 度无法有效保证的缺点。 便于每组散热器单独调节,保证采暖效果和满足用户要求。单双管系统中,每个采暖单元内部采用双管连接,每组散热器上可以安装调节阀门,便于调节,便于维护管理,便于用户根据自己对室温的要求调节室内温度,而不影响其他 房间散热器的运行。 减小了每组散热器支管管径,便于施工安装和维护管理单双管系统中,由 于每个采暖单元内部采用双管连接,所以,每组散热器支管管径与单管系统相 比较小,便于管道安装维修,楼层数越多,这种优点就越明显。 3单双管混合式系统经济分析:A目前有种观点认为,单双管混合式系统 应用于高层建筑采暖系统虽有一些优点,但与传统的单管系统相比较,存在着 所需管材多,阀门多,造价高,施工难度大的缺点,即耗资大,弊大于利,对 单双管系统持否定的态度。这是对单双管系统的误解,也是一种偏见。下面以 为例,通过计算加以说明。单双管系统与单管系统供回水干管完全相同,所不 同的是立管的连接形式,通过对立管的经济分析就可以说明两种系统的所需投资。a)图为12层的单管系统,为便于调节,设置三通调节阀(最常用的形式)图图为12层的单双管系统,每两层为一采暖单元,供水支管设调节阀(闸阀)均为上供下回系统。设计条件相同,供水温度95°C,回水温度70°C,室内设 计温度为18°C,散热器均选用四柱813型铸铁散热器(稀土型)建筑层高为3.3m,为了简化计算,不考虑热水在沿途的冷却散热,通过计算对这两种系统进行造价比较。 31单管系统散热器内平均水温及室内温差:各层散热器的传热系数及每片散热量:传热系数依据公式:K=2.237t0.散热器每片散热量: Q1=K1XArP1X0. 32单双管混合式系统1)立管总热负荷:g=1)男,1991 年毕业于太原工业大学暖通专业,工程师,山西光信实业有限公司,山西太原030001散热器内平均水温及室内温差:各层散热器的传热系数K及每片散热

PPR管材的标准

无规共聚聚丙烯(PP-R)管产品选用指南 1、主要控制参数 冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管道系统选用主要控制参数为与其设计压力相关的管系列(见表1),管材需要的公称外径、公称壁厚以及纵向回缩率等基本物理性能参数。 表1 注:上表中每个级别均对应于一个特定的应用范围,见GB/T18742.1-2002中使用条件级别的要求。各级别的典型应用范围:级别1,供应热水(60℃);级别2,供应热水(70℃)。 2、主要适用场合 室内冷热水管道、采暖空调管道、直饮水管道。 3、基本要求 1)、冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管及管材的生产应符合GB/T 18742.1-2002的规定中主要规格参数及性能及性能要求(表2~表3) 表2 管材的规格参数

表3 管材的物理化学性能要求

2)、卫生要求 用于输送饮用水的氯化聚氯乙烯管道系统应符合GB/T 17219-1998的要求。 4、一般产品选用程序 对于热水管先根据其设计温度及使用年限确定其应用等级,再根据其设计压力确定其S值,然后根据其管径确定其壁厚;对于冷水管,直接根据其设计压力确定其S值,然后根据其管径确定其壁厚,并结合系统布置、敷设方式、连接形式、补偿温度变化等技术条件,选择质量符合标准的产品。具体的选用方法可以参考02SS405-2《无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管安装》。 5、施工、安装要点 1)、埋地管道沟底应平整,不得有突出的尖硬物。原土的粒径不宜大于12mm,必要时可铺100mm厚的砂垫层。管道周围的回填土应填至管顶以上300mm处,经夯实后方可回填原土,室内埋地管道的埋深不宜小于300mm。

供热系统中的名词解释

供热系统中的名词解释 1、供热:向热用户供应热能的技术。 2、供暖工程:生产、输配合应用中低品位热能的工程。 3、区域供热:城市某一个区域的供热。 4、热电联产:由热电厂同时生产电能和可应用热能的联合生产方式。 5、高温水:水温超过100℃的热水。 6、低温水:水温低于100℃的热水。 7、供水压力:热水供热系统中供水管内的压力。 8、回水压力:热水供热系统中的回水管内的压力。 9、供热系统:热源通过热网向热用户供应热能的系统总称。 10、闭式热水供热系统:热用户消耗热网热能而不直接取用热水的供热系统。 11、开式热水供热系统:热用户消耗热网热能而且还直接取用热水的供热系统。 12、热负荷:供热系统的热用户(或用热设备)在单位时间内所需的供热量。包括(采暖)、 通风、空调、生产工艺和热水供应热负荷等几种。 13、热指标:单位建筑面积、单位体积与单位室内外温度下的热负荷或单体产品的耗热 量。 14、热网(热力网):由热源向热用户输送和分配供热介质的管线系统。 15、一级管网:由热源至供热站的管道系统。 16、二级热网:由热力站至热用户的管道系统。 17、热补偿:管道热胀冷缩时防止其变形或破坏所采取的措施. 18、调压孔板:热水供热系统中用来消耗多余作用压头的孔板。 19、换热器:两种不同温度的流体进行热量交换设备。 20、流量调节阀:通过控制调节段压差恒定来控制流量恒定的调节阀。 21、最不利用户环路:热水热网设计时选用的从热源到热用户允许平均比摩阻最小的环 路。 22、经济比摩阻:用技术经济分析的方法,根据在规定的补偿年限内总费用最小的原则 确定的平均比摩阻。 23、静水压线:热水供热系统循环水泵停止运行时网络上各点测压管水头高度的连接 线。 24、动水压线:热水供热系统循环水泵运转时网络上个点各点测压管水头高度的连接 线。 25、资用压头:供热系统中可利用的供热介质的压头。对闭式热水供热系统为某点的供 回水压力差. 26、水力失调:热水热网各热力站(或热用户)在运行中的实际流量与规定流量之间的 不一致现象。 27、低温热时地面辐射供暖;以温度不高于60℃的热水为媒,在加热管内循环流动,加 热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。 28、地热管名称介绍: 一、铝塑复合管表示方法—PAP或XPAPA 二、聚丁烯管—PB 三、铰链聚乙烯管—PE-X 四、无规共聚聚丙烯管—PP-R 五、嵌段共聚聚丙烯管—PP-B 六、耐热聚乙烯管—PE-RT

ppr管材规格及价目表

PPR 管的规格标识: DN15,DN20,DN25 是外径。四分管和六分管的直径 1 英寸=25.4 毫米 =8 英分 1/2 是 四分(4 英分) DN15 3/4 是 六分(6 英分) DN20 2 分管 DN8 4 分管 DN15 6 分管 DN20 1′ DN25 1.2′ DN32 1.5′ DN40 2′ DN50 2.5′ DN65 3′ DN80 4′ DN100 5′ DN125 6′ DN150 8′ DN200 10′ DN250 12′ DN300 GB/T50106-2001 2.4 管径 2.4.1 管径应以 mm 为单位。 2.4.2 管径的表达方式应符合下列规定: 1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌) 、铸铁管等管材,管径宜以公称直径 DN 表示; 2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝) 、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表 示; 3 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径 d 表示; 4 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示; 5 当设计均用公称直径 DN 表示管径时,应有公称直径 DN 与相应产品规格对照表。 建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用 de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB 5836.1-92) PPR 管材规格用管系列 S、公称外径 dn×公称壁厚 en 表示 例:PPR 管系列 S5、PPR 公称直径 dn25mm、PPR 公称壁厚 en2.5mm 表示为 S5、dn25×en2.5mm PPR 管系列 S:是用以表示 ppr 管材规格的无量纲数值系列,有如下关系 S=(dn-en)/ en 其中:dn——PPR 公称外径,单位为 mm en——PPR 公称壁厚,单位为 mm 一般常用的 PP-R 管规格有 5、4、3.2、2.5、2 五个系列
2

平衡阀在采暖及空调系统水管路中的使用

平衡阀在采暖及空调系统水管路中的使用摘要:在采暖、空调的水管路设计中,各分支系统相互之间的水力失衡对于整个系统的正常运行造成不利影响。由于分支系统相互之间的水力失衡,往往使得部分用户过冷而部分用户过热,既浪费能源又达不到采暖、空调的室内设计参数。为了解决水力失衡问题,设计人员采取了多种措施,以实现按照实际需要向用户供热或供冷。其中,在各分支系统的入口处设置平衡阀就是一种行之有效的方法。本文从平衡阀的分类、工作原理入手,论述平衡阀的选择和使用,以达到采暖、空调水管路系统的水力平衡和热力平衡。 关键词:平衡阀调节阀静态平衡阀动态平衡阀动态定流量控制阀动态恒压差控制阀 中图分类号: u173 文献标识码: a 文章编号: abstract:in the heating, air conditioning water pipe road design, each branch system of hydraulic imbalance between each other for the whole of the normal operation of the system to cause adverse effect. because of the hydraulic system between each other branch imbalance, often made part of the user too cold and some users to overheat, a waste of energy and can not reach the heating, air conditioning interior design parameters. in order to solve the problem of hydraulic imbalance, design personnel taken various measures to realize according to actual needs to user heating or cooling. which,

PPR管的规格型号

PPR管的规格型号 PPR是目前家装中给水管的主流管材,在选购管材的时候我们需要了解PPR管的标识以找到合适的产品。本文介绍下PPR管的规格型号。 PPR管件规格的表示方法: PPR管件公称外径dn 指与PPR管件相连的PPR管材的公称外径。PPR管件的壁厚应不小于相同PPR管系列S的PPR管材的壁厚。 大部分企业PPR管件都只有最高标准S2一个系列,冷热水全部试用 PPR管规格S5系列--------------1.25兆帕(12.5公斤) PPR管规格S4系列--------------1.6兆帕(16公斤) PPR管规格S3.2系列------------2.0兆帕(20公斤) PPR管规格S2系列--------------2.5兆帕(25公斤) PP-R与钢管连接方法 PP-R管与钢管连接分为两种:丝扣连接和法兰连接 PP-R :DN20接钢管4分丝扣或法兰 PP-R: DN25接钢管6分丝扣或法兰 PP-R: DN32接钢管1 寸丝扣或法兰 PP-R: DN40接钢管1 1/2寸丝扣或法兰 PP-R: DN50接钢管1 3/4寸丝扣或法兰

PP-R: DN63接钢管2寸丝扣或法兰 PP-R: DN75接钢管21/2寸丝扣或法兰 PP-R: DN90接钢管23/4寸丝扣或法兰 PP-R: DN110接钢管3寸丝扣或法兰 PPR的规格标识: PPR管材规格用管系列S、公称外径dn×公称壁厚en表示 例:PPR管系列S5、PPR公称直径dn25mm、PPR公称壁厚en2.5mm 表示为S5、dn25×en2.5mm PPR管系列S:是用以表示ppr管材规格的无量纲数值系列,有如下关系S=(dn-en)/ 2 en 其中:dn——PPR公称外径,单位为mm en——PPR公称壁厚,单位为mm 一般常用的PP-R管规格有5、4、3.2、2.5、2五个系列 PPR管规格PPR管材按标准尺寸率SDR值分为11、9、7.4、6、5五个系列。PPR管规格PPR标准尺寸率SDR:为PPR管材公称外径dn与公称壁厚en的比值。PPR管规格SDR与PPR管系列的关系如下:SDR=2S+1 厚度每个厂家都一样的规格,只是看你自己选择,因为我们的家庭水压一般是 0.6--0.8,所以一般推荐用冷水是1.6MPA的,热水用2.0MPA的,低了如果产品没有达到设计要求有点危险,高了完全是浪费并且让自己家里水压变小,不过要注意25的冷水,现在80%以上的商家欺负大家不懂。这个专业性还是挺强的,建议还是选一个好的牌子。我们是听水工师傅选的伟星,他还说挺多工程用的都是伟星管,什么鸟巢、水立方、世博会,总之一堆,说质量挺好的,服务也不错。 4 PP R管规格标识 PPR管材规格用管系列S、公称外径dn×公称壁厚en表示 例:PPR管系列S5、PPR公称直径dn25mm、PPR公称壁厚en2.5mm 表示为S5、dn25×en2.5mm PPR管系列S:是用以表示ppr管材规格的无量纲数值系列,有如下关系S=(dn-en)/ 2 en 其中:dn——PPR公称外径,单位为mm en——PPR公称壁厚,单位为mm 一般常用的PP-R管规格有5、4、3.2、2.5、2五个系列

室内采暖系统管道(整理)

室内采暖系统管道安装施工工艺标准 (QB-CNCECJ050401-2004) 1 适用范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑热水温度不超过150℃地采暖管道安装工程. 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管.管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象. 2.1.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象. 2.1.3阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤.有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性实验. 2.1.4其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等.选用时应符合设计要求. 2.2 作业人员要求 参加施工地工程技术人员、质量验收人员、管工和焊工,均应具备相应地专业资格,特殊工种持证上岗. 2.3 主要机具: 2.3.1机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等. 2.3.2工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子等. 2.3.3其它:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔,小线等. 2.4 外部环境条件 2.4.1土建主体工程基本完成.穿楼板孔洞均预留好.已弹出地面水平线(或基准线).室内装饰地种类及厚度已确定. 2.4.2施工图已通过会审,技术资料齐全.质量、安全等已进行过技术交底. 2.4.3散热器已组装、试压、安装就位,经检查无误. 2.4.4干管安装:位于地沟内地干管,一般情况下,在已砌筑完清理好地地沟、未盖沟盖板前安装、试压、隐蔽.位于顶层地干管,应在结构封顶后安装.位于楼板下地干管,须在楼板安装后安装.位于天棚内地干管,在封闭前安装、试压、隐蔽. 2.4.5立管安装必须在确定准确地地面标高后进行. 2.4.6支管安装在墙面抹灰和散热器安装后进行. 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 3.2 操作细则 3.2.1安装准备: 3.2.1.1认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件. 3.2.1.2根据已施工地室内地沟供暖干管上地立管甩头、散热器地安装为止,经尺量后确定立管位置.现在初步定位地楼板上打出直径20mm左右小孔,用线坠向下层楼板吊线,找准立管中心位置在打出下一

PPR管的规格标识

PPR管的规格标识 PPR管的规格标识: DN15,DN20,DN25是外径。四分管和六分管的直径 1 英寸=25.4毫米=8英分 1/2 是四分(4英分) DN15 3/4 是六分(6英分) DN20 2分管DN8 DN20【4分】型号 DN25【6分】型号 DN32【1寸】型号 4分管DN15 6分管DN20 1′DN25 型号的换算: 以下L20X1/2F表示:PPR端为L20直径,内牙端为1/2(4分)15丝牙。 DN20:外径为20的PPR管,俗称4分管,丝牙1/2俗称4分也是15丝。 DN25:外径为25的PPR管,俗称6分管,丝牙3/4俗称6分也是20丝。

DN32:外径为32的PPR管,俗称1寸管。 按照正规的叙述不好理解,你可以这样好记:(4分管)(6分管)的“分”.“寸”它既不是内径也不是外径,它是为了大家统一尺寸,方便管件和管线中相关设备之间的连接而人为的规定的一个直径俗称,它对应的是国际上用的公称直径(DN)。你可以这样理解:公称直径(DN)是国际上用的,“分”.“寸”是英国用的(实际是英制,并非英国专用的,你只是这样意念去理解),可全世界用的也不少(其实这都是习惯造成的)。由于英制中“分”.“寸”是8进制,也就是说8分等于1寸,所以1/8;2/8;3/8;4/8;5/8;6/8;7/8;8/8就分别指的是1分2分3分4分5分6分7分8分,这样再明白不过了,现在你完全可以用数学分式去理解他了,化简分子分母得 1/8;2/8=1/4;3/8;4/8=1/2;5/8;6/8=3/4;7/8;8/8=1/1=1,成了1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 5/8; 3/4; 7/8; 1。这下你明白了为什么1/4叫2分,因为它是2/8变过来的;1/2叫4分因为它是4/8变过来的;3/4叫6分因为它是6/8变过来的;同理为什么1又1/4叫1寸2;1又1/2叫1寸半;1又3/4叫1寸6了吧 . 其实都是世界语言不同惹的祸,如果都是汉语,完全可以直接说1号管,2号管,3号管。。。。 20*1/2 内丝弯头的20和1/2都是指公称直径。 20*1/2 内丝弯头的功能就是在拐弯处连接塑料管道和金属水管。 塑料管道和金属管道的公称直径是不相同的,所以要分别标示出来。20就是塑料管道的公称直径,1/2是金属管道的公称直径。 金属水管连接通常是采用罗纹连接。金属管的罗纹都是外螺纹,管件的螺纹就有外螺纹和内螺纹两种。 塑料管道连接通常采用套接。也就是塑料管件的内径等于塑料管的外径。塑料管可以涂抹相应胶水后直接插入管件。 管和管件直径尺寸是不一样的,为了便于生产、设计、施工等通用,所以就有了公称直径。金属水管和塑料水管的公称直径含义是不同的。所以要分别表示。我国的公称直径是采用国际制。如15的金属水管中的15就是公称直径。它既不

PPR管材规格表及PPR管的规格标识

PPR管材规格表及PPR管的规格标识PPR管材规格表: 压力等级Mpa 规格(mm) 包装(m) PN1.25 20×1.9 240 25×2.3 160 32×3.0 100 40×3.7 80 50×4.6 48 63×5.8 32 75×6.9 90×8.2 110×10 压力等级Mpa 规格(mm) 包装(m) PN1.6 20×2.3 240 25×2.8 160 32×3.6 100 40×4.5 80 50×5.6 48 63×7.1 32 75×8.4 90×10.1 110×12.1 PN2.0 20×2.8 240 25×3.5 160 32×4.4 100 40×5.5 80 50×6.9 48 63×8.7 32 75×10.1 90×12.3 110×15.1

PN2.5 20×3.4 240 25×4.2 160 32×5.4 100 40×6.7 80 50×8.4 48 63×10.5 32 75×12.5 90×15.0 110×18.3 PPR管的规格标识: PPR管材规格用管系列S、公称外径dn×公称壁厚en表示 例:PPR管系列S5、PPR公称直径dn25mm、PPR公称壁厚en2.5mm 表示为S5、dn25×en2.5mm PPR管系列S:是用以表示ppr管材规格的无量纲数值系列,有如下关系S=(dn-en)/ 2 en 其中:dn——PPR公称外径,单位为mm en——PPR公称壁厚,单位为mm 一般常用的PP-R管规格有5、4、3.2、2.5、2五个系列 PPR管规格PPR管材按标准尺寸率SDR值分为11、9、7.4、6、5五个系列。PPR管规格PPR标准尺寸率SDR:为PPR管材公称外径dn与公称壁厚en的比值。PPR管规格SDR与PPR管系列的关系如下:SDR=2S+1 PPR管件规格的表示方法: PPR管件公称外径dn 指与PPR管件相连的PPR管材的公称外径。PPR管件的壁厚应不小于相同PPR管系列S的PPR管材的壁厚。 大部分企业PPR管件都只有最高标准S2一个系列,冷热水全部试用 PPR管规格S5系列--------------1.25兆帕(12.5公斤) PPR管规格S4系列--------------1.6兆帕(16公斤) PPR管规格S3.2系列------------2.0兆帕(20公斤) PPR管规格S2系列--------------2.5兆帕(25公斤)

PEX管在80℃/60℃散热器采暖系统中的应用及问题分析

PEX管在80℃/60℃散热器采暖系统中的应用及问题分析 摘要:随着塑料合成材料制造水平的飞速发展,塑料管材品种越来越多,在采暖系统管材的选用上,选择的余地越来越大,目前,我国在80℃/60℃散热器采暖系统中,使用的管材以PB管,PPR管为主,而PEX管作为地板采暖中常用的管材,应用在80℃/60℃散热器采暖系统中的却较少,现就PEX塑料管在80℃/60℃散热器采暖系统实际使用中存在的问题进行分析。某新建大型住宅小区约60万平米,采暖系统采用80℃/60℃散热器采暖系统,室内采暖管道为PEX 管暗敷在砼垫层内。自2011年11月份投入供热后,频繁发生十几起户内跑、冒水事故,造成地板、家具被淹,较大损失;经与设计人员、安装负责人员、施工操作人员及维修人员现场勘查、分析、探讨和交流,分析出问题的原因。 关键词:采暖系统问题分析PEX管 1PEX采暖管渗漏原因分析 1.1 PEX管采暖系统运行问题 小区总供热站因新投用,系统工作不稳定,造成停水或压力波动,压力波动过大对室内PEX采暖管路影响较大,短暂的高压会给管路系统带来很大冲击,根据统计资料证实,近一半的跑水事故发生在停、送热水阶段,因在送热水的启动阶段变频泵在工频状态工作,运行压力达到设定压力,水泵变频调节工作有个滞后期,会形成暂时性超压,甚至有的超压达20%~30%,再加上温度变化使管材管件的变形松动,往往造成部分用户出现跑水情况。 1.2PEX管材质本身特性 (1)该管材的线膨胀问题。PEX管具有耐高温特点,但PEX管的线膨胀系数约为0.20mm/m.k,比PB管、PPR管略大,约为等长钢管的15倍。温度变化时,直线膨胀量大,管道严重变形,埋设在混凝土垫层内的管道纵向膨胀受限,会转化为内应力,容易引起管道变形和损坏。塑料管敷设在砼垫层中,虽然施工要求很精细,对装修地面也有要求,济南市质监站也规定金属管件不得敷设于垫层内,但在施工过程中,无意的破坏是难免的,一旦出现局部破坏的情况,唯一的解决途径即使用金属接头连接,由于PEX管的连接是管件压接,接点脆弱,受温度变化影响最大,也最易漏水。很大一部分非机械损伤的漏水点位置在管件连接处就充分说明这一点。 (2)由于PEX管材和管件的原料品种较多,生产厂家较多,导致管材的原料成分及质量参差不齐。PEX管的耐热性能不单是靠原料保证的,一个主要的因素是交联度,一旦交联出现问题,性能将严重下降,而交联工艺相对复杂,对厂家的工艺控制水平要求较高,在生产时需要将粉料与抗氧化剂与交联剂混合,混合的质量就成了控制交联均匀度的关键,如果混合不均匀,交联剂和抗氧化剂

采暖系统中常见的几种管路敷设形式及其工程造价分析

采暖系统中常见的几种管路敷设形式及其工程造价分析 对目前民用住宅采暖系统中常见的几种管路敷设形式进行技术分析,比较了几种管材的性能及适用范围,并针对工程实例,对不同管路系统形式及管材的选用进行了工程造价分析。 1、概述 目前,常见的民用住宅采暖系统主要有散热器采暖、低温地板辐射采暖、热风采暖等形式,其中散热器采暖在我国的住宅采暖行业中一直占据主导地位。近年来,随着耐温耐压塑料类管材及复合管的出现,散热器采暖系统中管道的埋地敷设已逐渐取代了传统的金属管明管敷设,成为新建民用住宅的主流形式;与此同时,低温地板辐射采暖技术也开始在越来越多的工程实践中得以应用和发展。 2、散热器采暖管路敷设形式 2.1散热器采暖系统分类 散热器采暖系统分为垂直式采暖系统和水平式采暖系统。垂直式采暖系统的各热用户不相互独立,不适用于分户计量。而水平式采暖系统的各用户均是单户独立,可以按户设置热表,实行分户控制和计量。 2.2 常用的散热器采暖系统管路敷设形式 随着新建住宅分户热计量的推广,水平式采暖系统得到了广泛的应用。从埋地管的配管方式上,分为下供下回双管同程式(同程式)、放射双管式(章鱼式)和水平串联单管跨越式(跨越式)三种,其中新建工程中最常用的是双管同程式和放射双管式。 2.2.1下供下回双管同程式散热器采暖系统(如图1所示):各散热器均并联,可在各散热器上安装温控阀,对其进行独立控制。这种形式通过每一组散热器的管路长度一致,从而保证每一组散热器的水压一致,有利于水力平衡。这种形式的缺点是对埋地管道接头的热熔连接要求很高,存在一定的隐患。 下供下回双管同程式散热器采暖系统示意图(图1) 2.2.2放射双管式散热器采暖系统(如图2所示):该系统因为各支管呈放射状铺设,形似章鱼而得名。系统中每户均设置一组分、集水器,所有户内的散热器都通过分、集水器直接与主管连接,所有支管均敷设在地板垫层内,管道使用整管,埋地部分不存在任何接头,是目前较为安全稳定的一种形式,已逐渐开始在工程中推广。但这种形式管材用量较大,且增加了分、集水器的费用,所以造价较高。 放射双管式散热器采暖系统示意图(图2)

ppr管材的标准及技术要求

无规共聚聚丙烯(PP-R)管技术要求 1、主要控制参数 冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管道系统选用主要控制参数为与其设计压力相关的管系列(见表1),管材需要的公称外径、公称壁厚以及纵向回缩率等基本物理性能参数。 表1 注:上表中每个级别均对应于一个特定的应用范围,见GB/T18742.1-2002中使用条件级别的要求。各级别的典型应用范围:级别1,供应热水(60℃);级别2,供应热水(70℃)。 2、主要适用场合 室内冷热水管道、采暖空调管道、直饮水管道。 3、基本要求 1)、冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管及管材的生产应符合GB/T 18742.1-2002的规定中主要规格参数及性能及性能要求(表2~表3) 表2 管材的规格参数

表3 管材的物理化学性能要求

2)、卫生要求 用于输送饮用水的氯化聚氯乙烯管道系统应符合GB/T 17219-1998的要求。 4、执行标准 1)、产品标准 《冷热水用聚丙烯管道系统第1部分:总则》GB/T 18742.1-2002 《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分:管材》GB/T 18742.2-2002 《冷热水用聚丙烯管道系统第3部分:管件》GB/T 18742.3-2002 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998

PPR给水管验收标准 1 范围 本文件适用于以聚丙烯材料为原料,经挤出成型的PPR管材的产品分类、技术要求、检验方法和标志、包装、运输、贮存。 2 产品分类 管材按尺寸分为S5、S4、S3.2、S2.5、S2五个管系列。 3技术要求 3.1 颜色 管材颜色一般为黑色,其他颜色可由供需双方协商确定。 3.2 外观 管材的色泽应均匀一致 管材内外表面应光滑、平整,无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并与轴线垂直。 3.3 不透光性 管材应不透光 3.4 规格及尺寸 3.4.1管材规格用管系列S、公称直径d n ×公称壁厚e n 表示。 例:管系列S5、公称直径为32mm 公称壁厚为2.9mm 表示为 S5 d n 32×e n 2.9mm 3.4.2管材的公称外径、平均外径以及与管系列S对应的壁厚(不包括阻隔层厚度),见表1

室内采暖系统埋地塑料管材的选型及安装要点

万方数据

万方数据

万方数据

室内采暖系统埋地塑料管材的选型及安装要点 作者:王东, 史永征 作者单位:王东(北京交通大学土木建筑工程学院,100044/北京金融街奕兴置业有限公司工程部), 史永征(北京建筑工程学院暖燃重点实验室) 刊名: 建筑热能通风空调 英文刊名:Building Energy & Environment 年,卷(期):2011,30(4) 参考文献(9条) 1.岳建利采暖地埋管安装质量控制[期刊论文]-河北建筑工程学院学报 2008(09) 2.北京市建筑设计标准化办公室DBJ01-605-2000新建集中供暖住宅分户热汁量设计技术规程 2000 3.北京市建筑设计研究院JGJ142-20004地面辐射供暖技术规程 2004 4.北京市建筑设计标准化办公室京 O1SSB1新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集 1996 5.北京市建筑没计研究院;北京市建筑设计标准化办公室DBJ/T01-49-2000低温热水地板辐射供暖应用技术规程 2000 6.全国塑料制品标准化委员会GB/T18991-2003冷热水系统用热塑性塑料管材和管件 2003 7.李宏军地埋管地源热泵系统在采暖与空调系统工程中的应用[期刊论文]-建筑节能 2009(04) 8.王国礼新型管材在中央空调水系统中的应用探讨[期刊论文]-建筑热能通风空调 2008(06) 9.高月芬;杨先亮低温地板辐射采暖施工与运行中常见问题分析[期刊论文]-建筑热能通风空调 2005(05) 本文链接:https://www.wendangku.net/doc/7d17161747.html,/Periodical_jzrntfkt201104028.aspx

PPR管壁厚标准

外径16壁厚2.2 外径20壁厚2.8 外径25壁厚3.5 外径32壁厚4.4 外径40壁厚5.5 外径50壁厚6.9 外径63壁厚8.6 外径75壁厚10.3 外径90壁厚12.3 外径110壁厚15.1 外径125壁厚17.1外径140壁厚19.2 外径160壁厚21.9 公称外径(dn) (mm) 壁厚(mm) 公称压力(MPa) PN1.0 PN1.25PN1.6 PN2.0 PN2.5 基本尺 寸 允许 偏差 基本 尺寸 允许 偏差 基本 尺寸 允许 偏差 基本 尺寸 允许 偏差 基本 尺寸 允许 偏差 20 2.0 +0.4 2.3 +0.5 2.8 +0.5 3.4 +0.6 25 2.3 +0.5 2.8 +0.5 3.5 +0.6 4.2 +0.7 32 2.4 +0.50 3.0 +0.5 3.6 +0.6 4.4 +0.7 5.4 +0.8 40 3.0 +0.50 3.7 +0.6 4.5 +0.7 5.5 +0.8 6.7 +0.9 50 3.7 +0.60 4.6 +0.7 5.6 +0.8 6.9 +0.9 8.4 +1.1 63 4.7 +0.70 5.8 +0.8 7.1 +1.0 8.7 +1.1 10.5 +1.3 75 5.6 +0.80 6.9 +0.9 8.4 +1.1 10.3 +1.3 12.5 +1.5 90 6.9 +0.90 8.2 +1.0 10.1 +1.3 12.3 +1.5 15 +1.7 0 110 8.1 +1.10 10 +1.2 12.3 +1.5 15.1 +1.8 18.3 +2.1

016热水采暖系统常用管材综合性能评价

热水采暖系统常用管材综合性能评价 白莉1陈朝1李锋 2 1.吉林建筑工程学院市政环境学院; 2.吉林省建筑设计院有限责任公司第二设计所 摘要:本文结合当前我国供暖系统管材发展的方向,根据国外有关资料及国内实际工程应用情况,对广泛使用于采暖系统的塑料管及复合管管材进行了系统的研究,研究的管材包括交联聚乙烯管、耐高温非交联聚乙烯管、改性聚丙烯管材、嵌段共聚聚丙烯管、氯化聚氯乙烯管材、聚丁烯管材与交联铝塑复合管七种管材。本文从管材的物理性能、化学性能和工程技术特性等方面,以列表的方式比较与分析了这七种管材的主要特性参数,并调查了这些管材在国内外工程中应用的情况,同时利用经济评价方法,就其在地板辐射采暖系统和散热器采暖系统中应用的经济性能进行了综合分析,为供热管材的设计与施工提供了选择依据。 关键词:供热管材;综合性能;评价 引言 目前,塑料管和复合管是采暖系统中常用的两大类管材。常用的塑料管材有交联聚乙烯管、耐高温非交联聚乙烯管、改性聚丙烯管材、嵌段共聚聚丙烯管、氯化聚氯乙烯管材、聚丁烯管材;常用的复合管材主要是交联铝塑复合管。本文分别对上述几种管材在地板辐射采暖和散热器采暖系统中的性能及应用情况进行系统的研究。 1 塑料管材 1.1交联聚乙烯管材(PE-X) 交联聚乙烯管材的英文全称为Cross linked polyethylene pipe,它是聚乙烯通过物理或化学的方法进行交联,聚乙烯分子结构由线性转变为网状,从而使它的热强度、耐热老化性、耐腐蚀性能、抗蠕变性能都得到较大提高。交联聚乙烯管材具有很好的水力条件,流动噪音较低;管材自身重量轻且施工安装方便;抗震性能优越;燃烧后只产生水和二氧化碳, 不释放有害物质,是无污染、环保的绿色管材。近年来,我国交联聚乙烯管材生产规模不断发展,现在年产量已达到4万吨(2007),接近铝塑复合管的产量。并且由于其价格的优势,发展速度将超过铝塑复合管,成为建筑行业内冷热水塑料管材中仅次于PP-R 、PP-B管材的“大”品种。 1.2耐高温非交联聚乙烯管(PE-RT) 耐高温非交联聚乙烯管英文全称为Polyethylene raised temperature resistance pipe,它是专门为冷热水用管材而设计的一种中密度(乙烯-1-辛烯)共聚物,是适合高温应用环境的崭新的聚乙烯管材。PE-RT管具备了超强的耐温性、持久的耐静压强度和优良的抗冲击强

相关文档
相关文档 最新文档