文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泥土防渗墙专项施工方案

水泥土防渗墙专项施工方案

地基表层处理试验段组织设计方案

目录

水泥土防渗墙专项施工方案 (2)

一、编制依据: (2)

二、工程概况 (2)

三、方案设计 (3)

四、施工部署 (3)

五、施工准备 (6)

六、水泥土防渗墙施工方案 (9)

七、监测监控方案 (10)

八、技术措施 (12)

附件:施工计划横道图 (14)

水泥土防渗墙专项施工方案

一、编制依据:

1.合同文件

1)合同名称:《湖南省洞庭湖区共双茶垸蓄洪工程安全建设一期工程2014

年实施项目施工第一标》

2)合同编号:GSC-YJ-SG-2014-C1

2.设计文件

《洞庭湖区共双茶垸蓄洪工程安全建设一期工程施工设计图》

《招标技术条款》

3.相关技术标准、规范和规程规定

(1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)

(2)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106—2003)

(3)《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)

(4)《建筑地基基础设计规范》(GB5007—2002)

(5)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)

(6)《深层搅拌法技术规范》(DLT5425-2009)

4.企业的安全管理规章制度,工程项目施工组织设计

《湖南省洞庭湖区共双茶垸蓄洪工程安全建设一期工程2014年实施项目施工第一标施工组织设计》

二、工程概况

1.单位工程的简要概况

共双茶垸位于沅江市,蓄洪面积293.00km2,蓄洪水位为33.65m,蓄洪容积18.51亿m 3。全垸堤线总长121.74km,耕地面积23.64万亩,2013 年垸内人口16.42万,为湖南省洞庭湖区24 个蓄洪垸之一。本次招标范围为共双茶垸安全建设一期工程2014 年实施第一标至第五标,堤防长43055m,穿堤建筑物加固1 座。我公司本次投标标段为第一标段,C1 标段招标范围为共双茶垸桩号2+978~8+026 段加固堤防工程,堤防长度5048m。

2.分项工程概况

1)2+978~4+220 段堤身结合路面加培、4+220-8+026 段堤身加培;

2)2+978-4+220、7+230-7+700 段填塘固基;

3)2+978-6+268、6+516-8+026 现浇水泥护坡、消浪石;

4)2+978-4+220、6+516-7+690 段水泥土防渗墙;

5)4+220-6+268、7+690-8+027段锥探灌浆;

6)6+357-7+218 段草皮护坡;

7)4+220-8+026 段沥青水泥路面,2+978-4+220段泥结碎石路面;

8)华田安全区(4+220-8+026 段)上堤坡道3 处。

主要工作内容为:堤身加培、堤内外填塘固基、现浇水泥护坡、消浪石、水泥土防渗墙、堤顶沥青水泥公路、上堤坡道及堤顶泥结石路面、锥探灌浆、浆砌石脚槽、草皮护坡等。

本专项方案主要针对2+978-4+220和6+516-7+690 段水泥土防渗墙施工项目进行阐述。

三、方案设计

2+978-4+220深度9m,6+516-7+690深度14.6m。墙厚S≥25cm。先导孔的孔距为20m。质量控制指标为:单轴抗压强度R28>0.5MPa,R90>1.0MPa,水泥渗入比15%~20%,渗透系数K≤5×10-7cm/s,允许渗透比降>60;防渗墙深入相对不透水层1m以上;要求孔位偏差应控制在±5cm的范围内;单桩倾斜率和相邻桩倾斜率均应≤5‰;垂直度及桩位偏差每个机位均应检测;浆液比重:1.526g/cm3;水灰比0.9;

土的湿容重:1.65g/cm3;三桩每m水泥用量97.9kg;三桩每m浆液用量135.44L;提升速度:1m/min。

四、施工部署

1.组织机构:

建立以项目经理、项目副经理、技术负责人、各职能管理组负责人、质检员、试验员和各施工组长组成的质量管理机构,该机构在我公司有关技术主管部门的指导下,负责组织、落实工程施工的质量保证工作。项目经理对工程质量负领导责任,技术负责人对工程施工质量负直接领导责任,各部门对自己管辖施工的部位的工程质量负责。

本工程质量管理组织机构分四个层次进行管理。

第一层为我公司管理者代表、总工程师、总经济师、质量管理部。这一层工作的指导思想是全面掌握本工程动态,发现质量隐患,提出预防措施。这一级是联系项目部与项目法人质量工作的纽带,由这一级对项目法人全面负责,以实现我公司对项目法人的质量承诺。

第二层是项目部,包括项目经理、项目副经理、技术负责人、各职能部门科室负责人、各施工队队长及项目部质量管理科专职质检员。这一层工作的指导思想是实施全过程、全方位的质量监督和控制。项目经理为项目质量管理第一责任人,对本工程质量负全面的领导责任。项目副经理协助项目经理落实质量工作、实现质量目标。技术负责人是质量技术措施主要管理者,负责质量技术措施的主要管理者,负责质量技术措施的审查及负责组织质量验收、签证。各部门科室负责人及各施工队队长对本部门质量工作负责,按照项目部

质量管理基本思想开展质量工作,保持与上、下层质量工作的协调关系。项目部质量管理科为专职质量管理机构,在项目内部具有控制的性质,对施工质量进行全面监督、检查、验收、评定,项目部质检科质检员对现场质量具有一票否决权,由其完成质量终检。

组织机构图

第三层为施工队(作业队),该层设立兼职质检人员,由专业技术干部承担,其跟随作业层进行现场各工序质量检查、控制工作,对班组完工后的自检进行复检。该层工作的指导思想是“全面检查,获得第一手质量记录资料”该层是质量检查的核心。

第四层为班组作业层,该层设立兼职质量检验人员,由班组长兼任,这一层的质量职能是把完工后的质量自检作为工作的最后一道工序去完成,完工后的自检(互检)作为一项制度定下来,严格遵照执行。

2.施工段的划分:

本工程水泥土防渗墙工程量分两段为,2+978-4+220段1242m、6+516-7+690 段1174m。防渗墙轴线布置在堤顶轴线处。我公司预备一台搅拌桩机在6+516-7+690段开始施工。

3.主要设备及人员

本工程拟投入的施工设备、检测设备及人员情况见以下的表格

施工主要设备

主要检测设备和配置

人员配备情况

4.工期要求及施工进度计划:

根据招标文件要求,本项目施工进度计划:施工开始时间:2015年3月15日,施工完成时间:2016年3月31日,施工总工期为383天。

控制性工期要求:要求在2016年3月31日前完成的2015-2016年度实施项目堤身加倍、堤身护坡、堤身堤基防渗墙处理、堤身隐患灌浆、堤顶道路、上堤坡道、穿堤建筑物等主体工程必须安排在2015 年10 月 1 日至2016 年3月31 日枯水期施工,不允许汛期安排主体工程施工。该分部工程施工计划于2015年10月1日至2015年12月7日,共68天。

5.安全目标:

施工中认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,杜绝施工中的人身伤亡事故和机械重大安全事故的发生,使负伤频率低于行业标准。

五、施工准备

1、熟悉情况和技术交底

先组织施工技术人员和骨干技工进行图纸会审,认真研究施工图纸资料、技术要求和业主方要求,吃透精神,制定相关的施工方案;组织工人学习防渗墙施工要求、施工规范,制定施工细则,使全体参加防渗墙施工的所有人员均做到心中有底。

2、材料选取

1)水泥

深层搅拌水泥土防渗墙的浆液采用普通硅酸盐水泥拌制,水泥的标号不低于425#普通硅酸盐水泥。水泥应新鲜无结块,过4900孔筛筛余量应不低于5%,水泥的其它要求应符合其它有关规定。受潮湿结块的水泥,禁止使用。

2)水

浆液拌和用水的水质按JGJ63-89的规定执行。

3)掺和料

为增大防渗墙墙体的柔性,浆液中可掺入适量的黏土或膨润土,黏土的黏粒含量应不小于50%,塑性指数应不小于35;膨润土黏粒含量不小于55%,塑性指数应不小于60,细度应为200目。黏土或膨润土的掺入量应通过现场试验确定。

4)外加剂

各种外加剂的质量应符合DL/T5100-1999有关规定。

3、浆液试验

1)配合比试验

a.在防渗墙正式施工前28天,根据施工图纸对防渗墙墙体的要求,完成浆液的配合比设计,并须将浆液的配合比试验计划报送监理人审批,并在试验结束后应立即将试验成果报送监理人审批。

b.采集施工现场土样,进行室内试验取得最佳水灰比。

c.浆液存放时间:当环境气温在100c以下时,不宜超过5小时;当环境气温在100C 以上时,不宜超过3小时;浆液存放时间超过以上规定的有效时间,应作废浆处理。

d.配合比试验测试内容应包括:浆液拌制时间、浆液密度、浆液粘度、浆液流动性、浆液的沉淀速度和沉淀稳定性、浆液的凝结时间(初凝、终凝)以及浆液凝固体密度、强度、弹性模量等。

2)水泥土固结体的物理及力学性能试验

a.进行水泥土混合体进行物理及力学性能试验,确定水泥掺入比和掺和料的掺合比,并将试验计划和试验结果报送监理人审批。

b.进行水泥土混合体取样做单轴无限抗压试验,其强度须满足施工图纸的要求。

c.进行水泥土混合体进行压(注)水试验,测定水泥土混合体的渗透系数和临界水力梯度,测定允许水力坡降值。

4、设备选择

本合同工程范围内的深层搅拌等厚水泥土防渗墙墙体的设计最小厚度为250mm,选择适合的成墙机具和施工工艺,保证防渗墙的全部墙体最小厚度均大于250mm。

5、现场布置

施工场地布置进行全面规划,开挖储留沟,选择弃土场地,做好余浆储存措施和环境保护措施。

1)立面布置

(2)钻头定位:根据开工前所定的水泥土防渗墙中心线,将桩头对准中心线,由当班班长统一指挥钻机到指定位置。移机时要看清周围情况,发现问题及时处理。

(3)垂直的精度:用三支点导杆立柱垂直来保证钻具的垂直度,导杆立柱的垂直度由垂直角度仪来调整。采用经纬仪作三支点桩架垂直度的初始零点校准,并用两侧垂直角度仪跟踪调整钻具的垂直度在1/500以内,保证成孔偏倾率不大于0.5%。

(4)挖掘深度:在导杆立柱上划分标尺来量测钻具钻进速度及最终掘进深度。控制挖掘深度为设计深度的±0.2m 。

(5)水泥搅拌桩施工过程:

启动深层搅拌桩机,待搅拌头转速正常后,方可使钻杆沿导向架边下沉边搅拌,下沉速度可通过档位调控,工作电流不应大于额定值。并开启灰浆泵,通过管路送浆至搅拌头出口,出浆后启动搅拌桩机及拉紧链条装置,按下沉速度0.8m/min边喷浆搅拌边下沉钻杆,使浆液和土体充分拌合。

②下沉到达设计深度后,按提升速度1m/min边喷浆搅拌边提升钻杆,使浆液和土体充分拌合。

③搅拌钻头提升至桩顶以上500mm高后,关闭灰浆泵完成施工。

④施工完一组桩后,移动桩机至下一组桩位,重复以上步骤进行下一组桩的施工。

(6)记录好每桩的开钻时间、结束时间、搅拌次数、浆液重度、段浆量、总浆量、水泥掺入比。深度记录误差不得大于10cm,时间记录不得大于5s。

(7)当浆液达到出浆口后,在桩底喷浆30s,使浆液完全达到桩端;当喷浆口提升到达设计桩顶时,停止提升,搅拌数秒,以保证桩头搅拌均匀密实。施工停浆面高出桩顶设计标高0.5m。在墙体凝固后将此高出部分挖除。

(8)施工过程中出现溢浆量过大时,适当变动水灰比和搅拌、压降参数,但应保证水泥掺入量。

(9)对于要求搭接的桩、桩与桩的搭接间歇时间不大于24h,如因特殊原因超过上述时间,对最后一根桩先进行空钻留出榫头以待下一批搭接。如间歇时间过长,与后续桩无法搭接,采用局部补桩或注浆措施。

(10)成桩过程中遇到地下埋设的涵洞、涵管、钢管、电缆等穿堤建筑物尺寸及埋设高程,在其两侧的搅拌桩完成后,采用高喷注浆措施对该构筑物周边及上下地层进行封闭处理。

(11)浆液配制:浆液不能发生离析,采用电子计数器控制水量及人工数包方式严格按预定配合比制作浆液,用比重计量测控制浆液的质量。放浆前必须搅拌30s再倒入存浆桶;浆液性能试验的内容为:比重、粘度、稳定性、初凝、终凝时间。凝固体的物理性能试验为:抗压、抗折强度。现场质检员对水泥浆液进行比重检验,监督浆液质量存放时间,水泥浆液随配随用,为防止水泥浆液离析,搅拌机和料斗中的水泥浆液不断搅动。施工水泥浆液严格过滤,在灰浆搅拌机与集料斗之间设置过滤网。浆液存放的有效时间符合下列规定:1、当气温在10o℃以下时,不宜超过5h。2、当气温在10℃以上时,不宜超过3h。

3、浆液温度应控制在5o~40o℃以内,超出规定应予以废弃。浆液存放时间过超过以上规定的有效时间,作废浆处理。

七、监测监控方案

应会同监理人按有关规程或规范和招标文件有关规定,进行以下内容的质量检验和验收。

(1)等厚水泥土防渗墙施工前,应进行以下项目质量检查和验收:

①桩位现场放样成果;

②材料试验成果;

③浆液配合比试验成果;

④主要材料检验结果;

⑤主要机具设备是否配备、机械组装和试运转是否完好;

⑥开工前的记录。

(2)等厚水泥土防渗墙施工过程中应进行以下项目质量检查和验收:

①挖掘搅拌深度;

②挖掘搅拌的工艺检验;

③成孔垂直度(偏斜率);

④浆液水灰比检验成果;

⑤墙体水泥掺入比;

⑥墙体其它掺和料的掺入比。

(3)等厚水泥土防渗墙施工结束后,应按施工图纸规定及监理人的指示要求进行以下项目的质量检查和验收:

①等厚水泥土防渗墙的平面位置、墙顶和墙底高程;

②等厚水泥土防渗墙的墙体垂直度、连续性、均匀性和搭接情况;

③水泥土固结体的强度、渗透系数、渗透破坏坡降检测;

④等厚水泥土防渗墙有效桩径的检查和成墙厚度检查;

⑤施工完成90天后,由监理人根据现场实际情况随机选取钻孔抽芯的位置,沿堤线每隔300m左右布置一个抽芯孔,不足300m也须布置一个抽芯孔;每孔抽出的芯样应分别从上、中、下部位截取不少于3组(每组3个点)芯样送试验室做抗压强度、渗透系数、测定渗透破坏坡降等试验,试验所得的允许水力坡降[J]应不小于50,墙体的90天龄期无侧限抗压强度应大于1MPa,达不到前述指标的部位视为不合格。墙体钻孔抽芯孔须用浓水泥砂浆回填封孔。

⑥由监理人根据现场实际情况,每隔1000m左右随机选取一个试验点进行开挖检查和围封抽水试验;开挖检查沿防渗墙轴线方向的长度不小于2m,开挖的高度不小于3~4m,检查防渗墙的搭接和成墙状况;围封抽水试验的围井应布置在防渗墙的下游侧,试验所得的防渗墙渗透系数不得大于A×10-6cm/s(其中1<A<10)。

(4)搅拌桩承载检验成果的检查和验收

防渗墙厚度不应小于25cm,且必须满足下列要求:

①单轴无侧限抗压强度应达到R28>0.5MPa,R90>1Mpa。

②渗透系数K<5×10-7cm/s。

③渗透破坏比降:大于60.

(5)如造成的空位偏差(或变动)超过规定值必须加补搅拌桩,以确保搅拌桩的可靠连接。

(6)如搅拌桩施工作业过程中出现:搅拌头未到底,应压浆搅拌时出浆口未出浆,提升过快,旋转过快或过慢的任何一种不良情况,完成的搅拌桩应补孔重新搅拌压浆。

(7)搅拌桩成防渗墙体的质量检验方法主要采用钻孔取芯检查、开挖检查和无损检测。在工程过程中,应该使用轻便触探法和围井注水法评估水泥搅拌的质量。应该根据工地的具体校准情况使用这种方法。

八、技术措施

1.组织措施:

(1)公司将全力提供技术保障,参与工程建设的主要技术人员和施工人员均是承建过类似工程的施工人员,其余人员从参与同类工程建设的技术力量中抽取,必要时,委派公司老专家作为该标段施工期的技术顾问。

(2)配备性能先进、质量可靠、数量足够的施工机械设备和质量检测设备,以满足工程施工的需要。施工现场抓好主要施工机械设备的管理、维修、保养和使用工作,提高设备的完好率、出勤率和利用率,充分发挥施工机械设备的生产率。

(3)项目经理部严格按照工程图纸、设计变更通知、相关规程规范,以关键线路工程施工为中心,建立强有力的现场施工技术组织系统,负责项目经理部与业主、设计及监理的沟通并进行现场技术计划、组织、指导和监督。一是作好图纸会审,下达技术作业指导书,编制施工阶段详细的施工组织设计,技术交底和技术指导,把好方案实施前的各个环节关;二是按监理工程师批准的施工方案进行施工,坚持以样板工程开路,杜绝因技术方案不当而引起的停工、返工现象;三是结合实际,技术方案上优化创新,提高工作效率。

(4)为保证关键进度控制性项目和重点项目如期完成,针对这些项目,我公司将投入多支专业施工队进行同步施工,主要是现浇水泥护坡工程、砌石工程及基础防渗处理工程等。

2.文明、安全施工措施:

服从业主及监理对本工程文明施工的统一管理,做好自管辖区(包括施工工地和生活区)的治安保卫工作,并按合同规定履行施工安全职责。管理本工程项目的文明施工工作,负责管理和协调工地的施工安全和环境保护等有关文明施工事项。

(1)施工安全

积极协助业主及监理管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。

接受监理人对上述安全工作实施的检查、监督,认真执行监理人有关安全管理工作的指示。监理人在检查中发现施工中存在不安全因素,将采取有效措施予以改正。

按合同规定履行其安全职责。设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员,加强对施工作业安全的管理,特别应加强易燃、易爆材料的管理,制定安全操作规程,配备必要的安全生产设施和劳动保护用具,并经常对职工进行施工安全教育。

积极配合有关单位进行防汛检查,听从对防汛和抗灾工作的统一指挥。负责其管辖范围内的防汛和抗灾等工作,按业主的要求和监理人的指示,做好每年的汛前检查,配置必要的防汛物资和器材,按合同规定做好汛情预报和安全度汛工作。

(2)环境保护措施

在施工过程中,遵守有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定,并应对其违反上述法律、法规、规章以及本合同规定所造成的环境以及人员伤害和财产损失负责。

做好施工弃渣的处理措施:做好排水措施,避免由于施工造成的水土流失;注意保护饮用水源免受施工活动造成的污染;努力降低噪声,控制粉尘、废弃浓度以及做好废水和废油的治理和排放;保持施工区和生活区的环境卫生,进入现场的材料、设备必须置放有序。

3.质量保证措施

公司将严格按照ISO9002-GB/T19002质量标准,建立健全以项目经理为第一责任人的质量保证体系,结合工程实际,编制适合于本工程的质量计划,严格按计划中的过程、程序和项目进行实施,实行质量责任终身制,层层落实到个人,真正做到全员、全方位、全过程的有效控制。保证工程总体质量达到优良标准。消灭一切质量事故,坚决杜绝由于质量问题引起的误工、返工现象,确保工程顺利进行。

地基表层处理试验段组织设计方案

页脚内容

14

附件:施工计划横道图

湖南省洞庭湖区共双茶垸蓄洪工程安全建设一期工程2014年实施项目施工第一标

水泥土防渗墙专项施工进度计划横道图

阶段

工程活动

2015年

2016年

9月 10月 11月

12月

1月 上

旬 下

旬 上

旬 下

中旬 下

旬 上

旬 中

旬 下

旬 上

旬 中

旬 下

旬 施工准备

水电系统

测量放样

主体工程

开沟

搅拌桩施工

竣工验收

相关文档