电锅炉房的电气设计

概述 电锅炉是一种高效、节能、安全可靠、减少环境污染的新型电加热设备。利用它可以将电网夜间低谷电力用于加热水并保温储存, 供白天使用或供热。对于充分利用电网低谷电力,增加电力有效供给,提高电网的负荷率是一种非常有效的手段。 电锅炉突出优点如下: 1电锅炉全套设备占地面积小,不需烟囱、燃料渣堆放场所。产品成套组装岀厂, 大大节省基建投资及安装费用 2 热效率高,输送方便,损失很小。电锅炉运行热效率在 95%以上。启停调节方便,比煤锅炉、油锅炉更能节约能源 。电热锅炉与 其它锅炉运行费用比较见表 1。 几种锅炉运行费用比较表表1 电锅炉房的电气设计 日期:2005-05-17 作者:解克勤 在现场只需接上电源,水管,即可投入运行,可

注:供暧面积以1 0 0 0 0 M2,采暧以每天10小时计算,采暧季为4个月。因各地区电价参数不同,此表数据仅供参考 3自动化程度高、运行安全可靠 一般电锅炉都采用自动控制,快速平稳地控制电加热管组的循环投切。并且具有漏电保护、短路保护、过电流保护、过电压保护、 压力超限保护、水位过低保护等多项保护功能。产品实现了机电一体化,不需专职锅炉运行工、节省费用,避免了人为因素的影响而发生事故。 4 保护环境、造福大众 电锅炉不会排岀如二氧化硫、二氧化碳等有害气体,无黑烟、灰尘,没有废物需要处理,无噪声、无污染,从环境保护角度来看,最 为优越。 5 适用范围广 电锅炉产品规格品种多,可满足各种用途、各种环境和各种条件下的需要。还可根据用户的特殊要求进行加工订货。 二电锅炉房的主要设备 电锅炉房的主要设备有:电锅炉本体,电锅炉电控柜,蓄热水箱、蓄热水泵、循环水泵、补水泵及其控制箱,软水器等。 电锅炉本体主要由钢制壳体、电加热管、进岀水管及检测仪表等组成。电锅炉的加热方式有电磁感应加热方式和电阻加热方式两种。由于电磁感应加热方式为间接加热,因而热效率较低,约为96 %。而电阻加热方式热效率高,可达98 %。电阻加热方式即采用 电阻式管状电热元件加热,在结构上易于叠加组合,控制灵活,更换方便。目前电锅炉基本上都采用电阻式管状电热元件加热。 采用电阻式管状电热元件加热方式,其电气特点是锅炉中的水不带电。但当电热元件漏水或爆裂时,也会使锅炉中的水带电,即称之 为漏电。另外,受电热元件绝缘导热层的绝缘程度的影响,电热管也存在着一定的漏电电流。按照国家标准,漏漏电流应不大于0.5mA。因此,电气线路上都应设漏电保护。 电加热管是电锅炉的心脏,其性能好坏直接关系到电锅炉性能的好坏。电加热管一般选用管状形式,由金属管、电热丝、弓I岀棒、 连接座和填料等组成。一般情况下,电加热管使用寿命在10000-30000 小时。电加热管的使用寿命主要取决于电加热管的材料,表面热负荷和用户的运行管理水平。电加热管为镍铬不锈钢管材,表面热负荷为6-9 W/cm2 。此外,电加热管的额定电功率也是一个非 常重要的性能指标。在额定工况下,根据国标规定,电功率偏差绝对值不应大于 5 %。 电加热管的连接方式,一般采用三相,对称地接成星形(Y)或三角形(△)「根据容量大小分成两组或多组。图1为750kW 电锅炉主接线原理图 电锅炉的控制技术。从电气角度来讲,电锅炉是一台大功率的电力调功设备,锅炉的输岀功率越高,电功率的输岀也就越大。电功率的输出调节分有级功

锅炉房设计(参考)

目录 第1章工程概况 (2) 1.1目的 (2) 1.2设计题目 (2) 1.3设计概况 (2) 1.4原始资料 (2) 第2章锅炉型号及台数的确定 (3) 2.1热负荷计算 (3) 2.2锅炉型号及台数的选择 (3) 第3章循环水泵的确定 (4) 3.1锅炉循环水量的计算 (4) 3.2循环水泵扬程的计算 (4) 3.3循环水泵的选择 (4) 第4章定压及水处理设备的选择 (5) 4.1系统水容量的计算 (5) 4.2膨胀容积的计算 (5) 4.3系统补水量的计算 (5) 4.4补水泵及定压装置的选择 (5) 4.5软化水设备及软化水箱的选择 (6) 第5章燃气及排烟系统 (7) 5.1烟气量的计算 (7) 5.3燃气及天然气泄露报警装置 (8) 第6章锅炉系统水力计算及主要管道的确定 (10) 第7章热工控制和测量仪表 (10) 第8章锅炉房的布置 (10) 第9章课程总结 (11) 参考文献 (12)

第1章工程概况 1.1 目的 《锅炉及锅炉房设备》课程设计是本课程的主要教学环节之一。通过本次设计了解锅炉房工艺设计内容、程序和基本原则;学习设计计算方法和步骤;提高运算和制图能力。同时,通过课程设计巩固所学的理论知识和实际知识,并学习运用这些知识解决工程问题。 1.2 设计题目 热水锅炉系统工艺设计 1.3 设计概况 该热水锅炉房所供给的热用户位于石家庄市某小区,为一独立锅炉房的设计,供热面积约为118500m2,热用户所采用的取暖设备均为散热器,锅炉房只供给热用户采暖热水。 1.4 原始资料 (一)燃料资料 本小区选用燃煤热水锅炉,采用山西大同煤,该煤的地位发热量为25120-27120kj每千克【锅炉房实用设计手册】 (二)热负荷 本工程采用设计面积为118500㎡。 根据《城市热力网设计规范》规定:当无建筑物设计热负荷资料时,民用建筑的采暖、通风、空调及生活热水热负荷,可按下列方法计算。 表1-1采暖热指标推荐值q h(W/㎡) 建筑物类型住宅 未采取节能措施58-64 采取节能措施40-45 注:1表中数值适用于我国东北、华北、西北地区; 2热指标中已包括约5%的管网热损失。 本设计q h值取42 (W/㎡)。

常压热水锅炉通用技术条件

常压热水锅炉通用技术条件编号GB/T7985-95 1 主题内容与使用范围 本标准规定了固定式常压热水锅炉(以下简称常压锅炉)的型号编制方法、参数系列、技术要求、试验、检验、验收、标志、包装、运输、储存。 本标准适用于以水为介质,表压力为零的固定式常压热水锅炉,不适用于仅供开水的茶炉。 2引用标准 GB700 碳素结构钢 GB8163 输送流体用无缝钢管 GB5117 碳钢焊条 GB1300 焊接用钢丝 JB/T1620 锅炉钢结构制造技术条件 JB/T1621 工业锅炉烟箱烟囱制造技术条件 JB3271 链条炉排技术条件 ZBJ98010 往复炉排技术条件 JB/T1615 锅炉油漆和包装技术条件 ZBJ98011 工业锅炉通用技术条件 GB/T2888 风机和罗茨鼓风机噪音测量方法 GB5468 锅炉烟尘测试方法 GB13271 锅炉大气污染物排放标准

GB10180 工业锅炉热工试验规范 GB1576 低压锅炉水质 GB50041 锅炉房设计规范 3术语 常压锅炉:锅炉本体开孔与大气相通。在任何工况下,锅炉水位线处表压力都为零的锅炉。 4常压锅炉参数系列 常压锅炉的参数一般应符合表1中的规定。 表1 常压锅炉参数系列 注:①额定进、出口温度可根据当地大气压力和特殊使用条件进行调整,但应保证其温差为25℃。额定出口水温度系指一个大气压力的数值。 ②括号内参数不推荐使用 5型号编制方法 常压锅炉锅炉产品型号由三部分组成,各部分之间用短横线相连。

5.1型号的第一部分由常压锅炉代号、锅型代号、燃烧 设备代号、额定热功率四段组成。 5.1.1常压锅炉代号用“C”表示。 5.1.2常压锅炉锅型代号见表 2。 表2 常压锅炉锅型代号

供热燃气热水锅炉选型方案说明

供热燃气热水锅炉选型方案说明 天水成纪房地产开发公司拟对已建(分路口小区),供热采暖系统进行改造,经对小区现场实地勘察,以及和建设方对采暖问题的相关探讨,现将供热设备选型的基本参数及热力数据提供如下: 一.供热采暖的基本参数 1.供热总面积:70000m2 2.采暖形式均为地板辐射式散热 3.现有供热设备为地源热泵机组 4.单独为20000m2(两栋高层),采用燃气热水锅炉供热的可行性方案。 二.采暖热负荷的概算 采用面积热指标法对采暖热负荷进行计算,按下式进行 Q=q i F×10-3 根据《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19及《城市热力网设计规范》CJJ34,按当地最大热指标取值为75W/m2的理论计算值。公式中: F—建筑面积(m2) Q—建筑物采暖设计热负荷(KW), q i—建筑物采暖面积热负荷(W/ m2) 1.总热功率:5250KW=5.25MW(取值5.6MW) 2.总耗热量:450×104 Kcal (65Kcal/m2.C0)

3.热源条件:燃气工业热水锅炉 4.供热型式;由锅炉房提供热源通过二次换热系统,为小区楼房输送地暖供热。 三.锅炉房水循环量理论计算值(G) G= 0.86?K?Q C? tg?th ?t/h 式中Q————锅炉额定热功率 K————管网散热损失系数,取1.05 C————管网热水的平均比热容,kJ/Kg?0c tg————热水供水温度550C(地暖) th————热水回水温度450C(地暖) 代入数据计算值为:G=337m3/h 11.小区供热形式为地暖系统,属低温大流量辐射供热,供热锅炉房循环水量比传统散热器采暖系统要大,按照小区楼房分布位置及楼层高度参数,通过二次换热系统采取分区供热型式,能够满足小区整体供热质量和效果。 2.供热系统阻力由沿程压力损失,局部压力损失及设备内阻等因素决定,以输送管道规格及配件等数据计算确定。在循环水泵选型时综合考虑。 3.二次换热机组在循环水泵选型时应综合考虑上述流量,管道系统阻力及扬程的设计参数。 四.燃气热水锅炉选型 1.为保证小区采暖质量,综合考虑地暖系统的实际耗热指

电锅炉采暖方案

电锅炉供暖方案 、工程概况 供暖采用电热水锅炉采暖系统 二、参照标准、依据 1、蓄热式电锅炉房设计施工图集。 2、常压蓄热水箱。 三、系统工作原理 1、蓄热系统直接向采暖系统供热,简称直接供热。直接供热在蓄热系统和采暖系统中不设热交换器,采暖系统中的循环水也回到蓄热水箱中。由于直接供热系统中不设热交换器、补水泵、定压装置,减少了设备,锅炉房管道也较为简单。 2、谷电、平电、峰电时间段(以北京地区为例) 谷电时间:23:00~7:00共计8小时;平电时间:7:00~8:0011:00~18:00共计8小时;峰电时间:8:00~11:0018:00~23:00共计8小时 电锅炉蓄热式供暖系统的运行,全部使用谷电: 23: 00~7: 00开启电锅炉加热水箱中的水,加热至95C,向系统供热; 7:00~23:00 关闭电锅炉,由蓄热水箱向系统供热。 3、电网电价: 谷电0.21 元/度 平电0.52 元/ 度 峰电0.84 元/度 4、自控: 蓄热状态和供热状态,蓄热水箱中的热水温度不断的在变化。但是锅炉房采暖供水温度却不能随蓄热水箱温度的变化而变化。为使锅炉房采暖供水温度保持在设定范围内,采取有效的温度调控装置是必须的。对直接供热的系统,采用合流三通阀来调控锅炉房采暖供水温

度。淋浴系统出水管设温度自动控制阀。 5、蓄热式电锅炉房系统单独设置系统控制柜,系统控制柜一般应具备以下功能: ①控制蓄热箱是否达到蓄热温度。 ②控制锅炉在23:00自动启动,7:00 达到蓄热温度后自动停炉。 ③控制电动三通阀,调控锅炉房采暖供水温度。 ④控制蓄热泵的启停,保证先启泵,后启炉,先停炉,后停泵。 6、电气部分: ①电锅炉的电源应由配电室直接供给,可用电缆或金属排输送。 ②锅炉控制柜及系统控制柜宜单独设置在控制室内。 ③所有设备外壳均应有可靠接地,接地电阻按有关要求执行。 四、设计参数 1、采暖系统: 采暖室外计算温度:-9C 采暖室内设计温度:20~22C 建筑物总耗热量:350KW 设计采暖天数:120天 采暖系统总阻力:60Kpa 2、淋浴系统按同时开启20个水龙头,开放时间每天2 小时计算。 五、设备造型及运行方案 根据需方实际情况,采用全谷电、谷+平的方式。全谷电:选一台900KW 的锅炉,水箱容积为100m3。

锅炉房设计注意事项

锅炉房设计的若干安全要求问题 1)区分承压、常压与燃料 ※《锅炉房设计规范》(GB 50041-2008)对适用范围的规定: 蒸汽锅炉,单台蒸发量1~75t/h、出口蒸汽压力0.10~3.82MPa、出口蒸汽温度≤450℃;热水锅炉,单台热功率0.7~70MW、出水压力0.10~2.50MPa、出水温度≤180℃。 ※《小型和常压热水锅炉安全监察规定》第三条规定:常压热水锅炉是指锅炉本体开孔或者用连通管与大气相通,在任何情况下,锅炉本体顶部表压为零的锅炉。※《全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调·动力)》8.11.4条之第4款规定:当锅炉通大气的开孔处,直接用一短管与一个开式水箱相连时……水箱最高水位不应高于锅炉顶部 1.0m。※根据“顶部表压为零”、“<0.1MPa表压”、“水箱最高水位不应高于锅炉顶部1.0m”这几个不同的说法,在工程应用中,一般按照以下原则掌握:水箱最高水位所形成的锅炉最低处的静压,应不大于6m。※直燃冷温水机组,可视同为常压热水锅炉。 2)锅炉房设置 ※燃煤锅炉房应独立设置; ※设在其他建筑物内的锅炉房,应采用燃油或燃气燃料; ※锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。 ※地下、半地下、地下室和半地下室,严禁采用液化石油气或相对密度≥0.75的气体燃料; ※燃油和燃气锅炉房,可以设置在其他建筑物的首层或地下一层的靠外墙部位。燃油和燃气的常压热水锅炉可以设置在其他建筑物的地下一层或屋顶(但北京市不允许)。 ※对设置在其他建筑物锅炉房的锅炉容量限制,老的《建筑设计防火规范》曾规定“总蒸发量不超过6t、单台蒸发量不超过2t”。而新的《建筑设计防火规范》只提出“应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》”的有关规定。但是,现行《锅

燃气热水锅炉锅炉房管理规章制度

锅炉房管理制度 目录

一、燃气锅炉操作规程............................... - 2 - 二、司炉工岗位责任制............................... - 5 - 三、巡回检查制度................................... - 6 - 四、............................................................... 锅炉设备维修保养制度 - 7 - 五、...................................................................... 锅炉工交接班制度 - 7 - 六、...................................................................... 水处理交接班制度 - 8 - 七、...................................................................... 锅炉水质管理制度 - 9 - 八、................................................................... 锅炉房安全保卫制度 - 10 - 九、................................................................... 锅炉房清洁卫生制度 - 11 - 十、........................................ 燃气热水锅炉安全生产事故应急预案 - 12 -

锅炉房用水量设计计算

锅炉房用水量设计计算 1、锅炉房用水的组成 通常来说,锅炉房用水主要分为生产用水、生活用水及煤加湿水三类,其中生产用水以循环水为主,主要为锅炉热力网循环系统补水、引风机轴承冷却补水、脱硫除尘用水、离子交换器树脂再生用水、定期排污冷却用水和冲渣用水等。 2、生产用水的核算 ①锅炉热力网循环系统补水 锅炉分为蒸汽锅炉和热水锅炉两种。 蒸汽锅炉的热力网补水很好理解。如:1t/h的蒸汽锅炉,就是1t/h的水产生1t/h的蒸汽,所以用水量很容易计算。环评中,我认为可以忽略“锅炉排污量并扣除凝结水量”这部分水量,直接用产汽量来估算。 这里主要说一下热水锅炉的循环系统补水计算方法。 要知道补水量,先要知道循环用水的量。热水锅炉循环水量计算公式采用《工业锅炉房设计手册》中的经验公式 循环水量=1000×0.86kcal/MW×吸热量(MW)/一次网温度差(℃)热水锅炉补水率较低,通常为1%~2%,主要为热力网损失。根据循环水量和补水率,可以核算出补水量。 ②引风机轴承冷却补水 引风机轴承在运转过程中会发热,因此需要冷却水进行冷却。在有循环水箱时,引风机轴承冷却补水量可按0.5m3/h箱核算。

如果是抛煤机炉,抛煤机及炉排轴的冷却补水量也可按每台锅炉 0.5m3/h计算。 ③脱硫除尘用水 如锅炉房采用的是湿法脱硫,则涉及脱硫除尘用水,此部分用水分为两部分:配制碱液用水和脱硫装置补水。脱硫装置的补水比较复杂,实际工作中,猫姐使用类比法比较多。《烟气脱硫脱硝技术手册》中有很多案例,大家可以根据项目的实际脱硫法与案例进行类比,从而得出用水量。 在此,猫姐举一个例子:某集中供热锅炉房,使用石灰—石膏湿法脱硫工艺,设计脱硫效率85%,脱硫剂石灰用量4t/h。 手册中的“南宁化工集团公司石灰—石膏湿法烟气脱硫工程” 运行试验结果如下: 根据案例中的石灰和用水实测消耗量,类比出本项目的脱硫除尘用水量,见下表1。 表1 南宁化工集团公司与本项目脱硫除尘用水量类比分析表 序号项目南宁化工集团公司本项目 1 脱硫除尘法石灰—石膏法石灰—石膏法 2 除尘效率91%~91.7% ≥98%

常压热水锅炉安装系统图

特种设备中锅炉的定义是:利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并承载一定压力的密闭设备,其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉及有机热载体锅炉。 常压热水锅炉高层采暖系统安装示意图

常压热水锅炉安装 1前言 由于常压热水锅炉开口与大气相通,锅炉在运行或停止运行时,水位线处的压力始终与大气压力相同,从根本上消除了爆炸的可能性,而且还具有造价低廉、制造简单、运行管理方便、经济适用等诸多优点,因此在我国特别是北方地区使用的越来越广泛。常压热水锅炉与承压热水锅炉在安装使用方法上有相似之处,但又有本质区别,如安装使用不当,就会带来不必要的危害,危及系统正常运行,甚至导致锅炉的损坏或爆炸。以下我就谈谈机械循环式常压热水锅炉在安装运行中应注意的几个问题,以供大家参考。 常压锅炉系统安装图 2常压热水锅炉的锅炉房系统设置 2.1机械循环式供热系统的设置 常压热水锅炉供热系统内设备和管道的连接方式与承压锅炉系统相比,有许多不同之处。其中显著的区别是:常压锅炉的热水循环泵设在锅炉的出水侧,即常压锅炉出水口与循环泵入口相连,循环热水是从锅炉中抽出来的,用热水泵加压后,经管网送往热用户,在循环热水返回锅炉房时,应先经过除污器、阻力调节阀和启闭阀,然后回流至常压热水锅炉。其中除污器与承压系统相同,而后两种阀门为常压锅炉机械循环式供热系统所特有。其中阻力调节阀可采用截止阀、闸阀等,它可以使循环管路内有压的水在返回常压状态下的锅炉时,将回水减压,同时,对运行系统中工况的不断变化具有调节功能。启闭阀的功能是在循环泵突然停止运行时,及时切断管路,防止可能造成的循环管路被倒空等一系列事故。在实际应用中,供热系统通常有锅水直接循环式和二次水换热式两种供热形式。在我国通常采用锅水直接循环方式。它又可分为上供下回式(双点定压)和下供上回式(单点定压)两种供热系统。(见图1、图2) 2.2锅炉膨胀水箱的设置 锅炉膨胀水箱的设置,对常压锅炉几乎是必不可少的,它既可以吸收锅水受热产生的热膨胀又可以增加锅炉的水容积,以防止被水泵抽空,还可容纳一旦发生停泵时,启闭阀关闭滞后

燃气热水锅炉操作规程要点

一范围 本标准规定了安装在号压缩机站气燃气热水锅炉的操作方法和要求。 本标准适用于安装在号压缩机站气燃气热水锅炉。 二规范性引用文件 《热水锅炉安全技术监察规程》(97)、 GB/T16508-1996《锅壳锅炉受压强度计算》、 JB/T1619-2002《锅壳锅炉本体制造技术条件》、 GB/T1576-2008《工业锅炉水质》、 GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》、 三操作内容 3.1使用说明 3.1.1气体燃料 天然气:Q=33500~37700kJ/Nm3 压力要求:根据燃烧设备对气体燃料的压力要求,分别设置相应的管道和气体燃料调压装置。 3.1.2气体燃料供应系统 气源通过管道后打开截止阀,经过过滤器,经过压力阀,通过两个电磁阀,压力控制元件组成检漏装置,燃气管道检查,要加强对电磁阀的检查,以防止泄露,造成炉膛爆炸和火灾。供气系统应包括:(1)主供气阀及点火供气阀组;

(2)点火需少量气源,点燃火种要保证安全; (3)火种确认后,程控阀打开,点燃小火,相当于10-15%功率; (4)小火确认后,按负荷自动调节大/小火。 3.2锅炉燃气保护系统调节 3.2.1压力保护 3.2.1.1压力控制器 压力控制器是将压力信号转化为电气信号的机电转换装置,它将力高、低信号输给电脑控制器,以对线路进行自动控制。 常用压力控制器有电接点压力表和压力开关,作为超压停炉及报警的信号源。 3.2.1.2安全阀 安全阀作为锅炉压力保护中的最后一道防线,在锅炉压力超过压力控制器的起压报警点时,安全阀中的较低整定压力启跳泄压,确保锅炉安全运行。 (1)安全阀的调整 a.安全阀开启压力按下列规定调整 锅炉工作压力:0.7MPa 安全阀低开启压力: 1.12倍工作压力,但不小于工作压力+0.07MPa 安全阀高开启压力: 1.14倍工作压力,但不小于工作压力+0.10 MPa b.安全阀调整完毕,检查安全阀有无泄漏现象、安全阀的起 跳及回座是否灵敏。

电锅炉房的主要设备

电锅炉房的主要设备 电锅炉房的主要设备有:电锅炉本体,电锅炉电控柜,电锅炉蓄热水箱、电锅炉蓄热水泵、电锅炉循环水泵、电锅炉补水泵及电锅炉控制箱,电锅炉软水器等。 电锅炉本体主要由电锅炉钢制壳体、电锅炉电加热管、电锅炉进出水管及电锅炉检测仪表等组成。电锅炉的加热方式有电磁感应加热方式和电阻加热方式两种。由于电磁感应加热方式为间接加热,因而热效率较低,约为96%。而电锅炉采用电阻加热方式热效率高,可达98%。电阻加热方式即采用电阻式管状电热元件加热,电锅炉在结构上易于叠加组合,电锅炉控制灵活,电锅炉更换方便。目前电锅炉基本上都采用电阻式管状电热元件加热式电锅炉。 电锅炉的智能化是与它本身所采用的电热元件和由这些电热元件组成的电子加热器密不可分的。 电子加热器就是将电热元件装入小型绝热容器中,通过膨胀管或通过对接管和放水阀连接到供热系统中。为确保循环的通畅,需在系统中安装循环泵。比如K—060绝热容器,可安装侵入式电热元件,电热器接口为R50,最大插入长度为470mm,功率范围1.5KW至9KW. 电锅炉的电热元件在整个电锅炉的运行过程中起到了十分重要的作用,是实现电锅炉自动控制功能的必备元件。

拿侵入式电热元件来说,见下表: 电锅炉采用电阻式管状电热元件加热方式,电锅炉电气特点是电锅炉中的水不带电。但当电锅炉电热元件漏水或爆裂时,也会使电锅炉中的水带电,即称之为漏电。另外,受电锅炉电热元件绝缘导热层的绝缘程度的影响,电锅炉电热管也

存在着一定的漏电电流。电锅炉按照国家标准, 电锅炉漏电流应不大于0.5mA。因此,电锅炉电气线路上都应设漏电保护。 电锅炉电加热管是电锅炉的心脏,电锅炉其性能好坏直接关系到电锅炉性能的好坏。电锅炉电加热管一般选用管状形式,由金属管、电热丝、引出棒、连接座和填料等组成。一般情况下,电锅炉电加热管使用寿命在10000-30000小时。电锅炉电加热管的使用寿命主要取决于电锅炉电加热管的材料,表面热负荷和电锅炉用户的运行管理水平。电锅炉电加热管为镍铬不锈钢管材,电锅炉电加热管表面热负荷为6-9 W/cm2。此外,电锅炉电加热管的额定电功率也是一个非常重要的性能指标。在额定工况下,根据国标规定,电功率偏差绝对值不应大于5%。 参考资料来自:https://www.wendangku.net/doc/7c17240476.html,/

锅炉房的设计规范.doc

锅炉房设计规范 第一节锅炉给水设备 第7.1.1条给水泵台数的选择,应能适应锅炉房全年热负荷变化的要求。 第7.1.2条给水泵应设置备用。当最大一台给水泵停止运行时,其余的总流量,应能满足所有运行锅炉在额定蒸发量时所需给水量的110%;当锅炉房设有减温装置或蓄热器时,给水泵的总流量尚应计入其用水量。 第7.1.3条当给水泵的特性允许并联运行时,可不用同一给水母管;当给水泵的特性不能并联运行时,应采用不同的给水母管。 第7.1.4条采用电动给水泵为常用给水设备时,宜采用汽动给水泵为事故备用泵,其流量应能满足所有运行锅炉在额定蒸发量时所需给水量的20%~40%。 符合下列条件之一时,可不设置事故备用汽动给水泵: 一、有一级电力负荷的锅炉房; 二、停电后锅炉房停止运行,且给水泵停止给水不会造成锅炉缺水事故。 第7.1.5条采用汽动给水泵为电动给水泵的工作备用泵时,除应符合本规范第7.1.3条要求外,且汽动给水泵的流量不应小于最大一台电动给水泵的流量;当其流量为所有运行锅炉在额定蒸发量所需给水量的20%~40%,不应再设置事故备用泵。 第7.1.6条额定蒸发量等于1t/h、额定出口蒸汽和小于或等于0.7MPa的锅炉,可用注水器作为常用和备用给水装置。注水器应单炉配置。 第7.1.7条给水泵的扬程不应小于下列各项的代数和; 一、锅炉锅筒在设计的使用压力下安全阀的开启压力; 二、省煤器和给水系统的压力损失; 三、给水系统的水位差; 四、适当的富裕量。 第7.1.8条锅炉房宜设置1个给水箱或除氧水箱。常年不间断供热的锅炉房或容量大的锅炉房应设置2个。给水箱的总有效容量宜为所有运行锅炉在额定蒸发量时所需20~60min的给水量。 第7.1.9条锅炉给水箱或除氧水箱的布置高度,应使锅炉给水泵有足够的灌注头。灌注头不应小于下列各项析代数和:

常压热水锅炉安全管理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 常压热水锅炉安全管理制度(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

常压热水锅炉安全管理制度(新版) 1、常压热水锅炉的使用单位要遵守《小型和常压热水锅炉安全监察规定》,建立健全锅炉房的各项规章制度,指定锅炉房专(兼)职负责人进行管理。 2、接班前按规定巡视检查各种设备,包括:水位表、压力表、温度计等运行情况,交接班时要核对运行记录、清点用具,并详细了解锅炉运行情况。 3、严格执行各项规章制度,认真学习锅炉有关方面的专业知识,不断提高水平,确保锅炉安全经济运行。 4、使用锅炉单位要配备专职或兼职锅炉安全管理人员,管理人员要经过考核,取得《锅炉管理人员资格证书》,方能从事锅炉管理工作。 5、接班人员按规定、班次和规定时间提前到锅炉房做好接班准备工作,并了解锅炉运行情况。

6、交接班者提前做好准备工作,进行认真全面的检查和调查,保持锅炉正常。 7、交接班时,如果接班人员没有到达现场,交班人员不得离开工作岗位。 8、交班人员应向接班人员介绍设备运行、水质化验和锅炉排污等方面有关问题,没有办理交接手续,交接人员不得离开工作岗位。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

五星级宾馆采暖蓄热电锅炉选型方案

项目名称:五星级宾馆采暖用电锅炉 选型方案 (电锅炉低谷电蓄热) xxx设备有限公司 2011年5月 5日

电加热锅炉及蓄热水箱选型方案 一、项目概况: 1、宾馆地上四层,采暖总面积25000m2。室内采暖为地暖盘管系统。 现在拟采用全自动常压电热水锅炉采暖,变压器容量须满足采暖电负荷使用的需要。 2、供热采暖温度:按国家有关规定要求,设计采暖室温20℃。 3、供热采暖时间: 主供暖时间为6:00-22:00,计16小时,22:00以后建筑物内值班低负荷保温供暖。 值班低负荷保温期间为22:00—早上6:00,共计8小时。 4、峰谷电时段表 23:00-------7:00 谷电8小时电价:0.36元/度(估值) 7:00-------8:00 平电1小时电价:0.72元/度(估值) 8:00------11:00 峰电3小时电价:1.04元/度(估值) 11:00------18:00 平电7小时 18:00------23:00 峰电5小时 5、采暖供热锅炉:采用全自动常压电热水锅炉蓄热采暖技术,充分利用低谷电,配合蓄热水箱蓄 热。 6、系统组成: 本工程锅炉房系统分为二部分,一是蓄热部分,二是向系统供热部分。 蓄热部分由蓄热水箱+蓄热循环水泵+电锅炉组成,水箱最高水温为85℃,最低水温为40℃; 供热部分由蓄热水箱+供热循环水泵+热交换系统+地热盘管组成,系统最高供水水温为50℃,最低供水温度为35℃。 二、系统供暖原则: 采暖供热集中在6:00-22:00,计16小时,其他时段8小时相对供热要求低一点,因此,在供热时应实行多供6:00-22:00,其他时段相对少供的原则。 三、运行方式: 电锅炉蓄热式采暖工程是一个集暖通、电气、土建、自控、技经等专业的综合系统工程,采暖方案设计就是要做到在保证供暖质量的前提下,使其初投资和运行费达到一个最佳的组合,以达到最佳的技术经济比。 本方案运行方式: 采用全低谷电8小时,在每个采暖日采取了合理使用低谷电,避开或慎用平峰电、高峰电并配合使用蓄热罐的供热方式。下面就这种情况计算锅炉的功率及蓄热水箱的容积。 四、采暖热指标: 1、在6:00-22:00时段,建筑采暖正常补充热指标为:80w/m2.h 2、在22:00-6:00时段,建筑采暖保温补充热指标为:48w/ m2.h(满负荷的60%)

常用立式小型供暖采暖燃气热水锅炉型号介绍

常用立式小型供暖采暖燃气热水锅炉型号介绍 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

常用立式小型供暖/采暖燃气热水锅炉型 号介绍 ----采暖/供暖面积:500m2-7000m2 学校、医院、科研院所、企业办公区、事业单位办公区、企业厂房、幼儿园等企业事业单位,当供暖面积小于7000平方,不想用太大的锅炉供暖怎么办有没有小型的供暖热水锅炉,安装、使用相对比较方便的哪种河南铭星热能设备有限公司采暖,供暖洗浴专用,单用或两用热水锅炉,采用立式结构,占地面积小,全自动控制运行,使用方便。该种型号锅炉完全不同于我厂设计功率大于的卧式燃气热水锅炉。结构更为紧凑,安装使用方便,是常用中小型供暖利器,供暖效果好,设备运行稳定,彩板包装,美观大方。 采暖热水锅炉优势分析: 1、立式结构设置,锅筒垂直结构,体积小,结构紧凑,占地面积小。在有效保证锅炉水容积的前提下,增大受热面积,提高热效率,提高热功率,保证供暖效果。 2、控制系统集成安装在锅炉本体上,美观大方,操作使用更为方便。 3、彩板设计包装,美观大方,耐腐蚀。 4、锅炉内部经过防锈处理,耐腐蚀能力强,环保型材料,无污染。 5、全自动控制,自动控制进水回水温度,供暖温度可调,供暖效果好。 6、配备原装进口燃烧器,燃烧效果好,热效率高,运行稳定。 采暖热水锅炉性能特点: 1、自动启停功能。设定锅炉启停时间,使设备在设定时间短内运行。 2、自动温控功能,设定锅炉进水回水温度,温度达到设定数值,设备停止运行。 3、过热保护。当锅炉温度超过105度时,系统启动保护功能,自动切断燃烧器工作状态,正常后自动复位。

电锅炉-安装工艺

锅炉安装工程技术 一、安装的前期准备 在安装前到安装现场,察看现场情况和安装环境,核实安装位置、预留空间及支架、预埋件的位置,为下一步进场施工提前作好工具、材料的准备。 二、设备查验 ①查看设备数量。 ②检查设备是否完好,发现有损伤的,马上汇报,采取 措施。 ③邀请建设单位代表到现场对设备进行查验,做到让用 户放心。 ④将随机附件、说明书等资料集中保管,以便安装时统 一发放和向用户交付。 三、蓄热水箱制作 蓄热水箱现场制作,在已做好的土建基础上,用做好防锈处理的10#槽钢井字形固定在上面后,做水箱底部保温(先垫一层橡塑板后垫一层岩棉)并将底板铺设在槽钢上。 水箱底板焊接采用搭接形式单面焊接,箱身的焊接采用V 型对接焊缝,箱身由多块钢板拼接时,应避免十字交叉,两条纵向焊缝间距应不小于100 mm,焊条采用E4303。

水箱制作完毕后应作满水渗透试验,将水箱充满水,经2-3小时后用锤(锤一般为0.5-1.5公斤)沿焊缝两侧约150 mm 的地方轻敲,不得有漏水现象,若发现有漏水的地方须铲去重新焊接,再进行试验。 盛水试验合格后,对水箱进行防腐处理。 四、锅炉及其辅助设备的安装 (一)、锅炉本体安装 锅炉就位前,首先根据基础尺寸对设备尺寸进行校核,校核尺寸误差应在《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98)的要求范围内。 电锅炉的检验安装 ①安装前应熟悉掌握锅炉及附属设备图纸及锅炉房设计图纸,并检查技术文件审批情况; ②检验设备基础是否达到安装强度,基础外观不允许有蜂窝、麻面、裂纹、孔洞等; ③基础放线,基础尺寸及位置应符合下列要求: ④锅炉就位后,用垫铁找平,找正,锅炉与基础横向允许

(建筑电气工程)电锅炉房的电气设计精编.

(建筑电气工程)电锅炉房 的电气设计

电锅炉房的电气设计 日期:2005-05-17作者:解克勤 壹概述 电锅炉是壹种高效、节能、安全可靠、减少环境污染的新型电加热设备。利用它能够将电网夜间低谷电力用于加热水且保温储存,供白天使用或供热。对于充分利用电网低谷电力,增加电力有效供给,提高电网的负荷率是壹种非常有效的手段。 电锅炉突出优点如下: 1电锅炉全套设备占地面积小,不需烟囱、燃料渣堆放场所。产品成套组装出厂,在现场只需接上电源,水管,即可投入运行,可大大节省基建投资及安装费用。 2热效率高,输送方便,损失很小。电锅炉运行热效率在95%之上。启停调节方便,比煤锅炉、油锅炉更能节约能源。电热锅炉和其它锅炉运行费用比较见表1。 几种锅炉运行费用比较表表1

注:供暧面积以10000M2,采暧以每天10小时计算,采暧季为4个月。因各地区电价参数不同,此表数据仅供参考。 3自动化程度高、运行安全可靠 壹般电锅炉都采用自动控制,快速平稳地控制电加热管组的循环投切。且且具有漏电保护、短路保护、过电流保护、过电压保护、压力超限保护、水位过低保护等多项保护功能。产品实现了机电壹体化,不需专职锅炉运行工、节省费用,避免了人为因素的影响而发生事故。 4保护环境、造福大众 电锅炉不会排出如二氧化硫、二氧化碳等有害气体,无黑烟、灰尘,没有废物需要处理,无噪声、无污染,从环境保护角度来见,最为优越。 5适用范围广 电锅炉产品规格品种多,可满足各种用途、各种环境和各种条件下的需要。仍可根据用户的特殊要求进行加工订货。 二电锅炉房的主要设备 电锅炉房的主要设备有:电锅炉本体,电锅炉电控柜,蓄热水箱、蓄热水泵、循环水泵、补水泵及其控制箱,软水器等。 电锅炉本体主要由钢制壳体、电加热管、进出水管及检测仪表等组成。电锅炉的加热方式有电磁感应加热方式和电阻加热方式俩种。由于电磁感应加热方式为间接加热,因而热效率较低,约为96%。而电阻加热方式热效率高,可达98%。电阻加热方式即采用电阻式管状电热元件加热,在结构上易于叠加组合,控制灵活,更换方便。目前电锅炉基本上都采用电阻式管状电热元件加热。 采用电阻式管状电热元件加热方式,其电气特点是锅炉中的水不带电。但当电热元件漏水或爆裂时,也会使锅炉中的水带电,即称之为漏电。另外,受电热元件绝缘导热层的绝缘程度的影响,电热管也存在着壹定的漏电电流。按照国家标准,漏漏电流应不大于0.5mA。因此,电气线路上都应设漏电保护。 电加热管是电锅炉的心脏,其性能好坏直接关系到电锅炉性能的好坏。电加热管壹般选用管状形式,由金属管、电热丝、引出棒、连接座和填料等组成。壹般情况下,电加热管使用寿命在10000-30000小时。电加热管的使用寿命主要取决于电加热管的材料,表面热负荷和用户的运行管理水平。电加热管为镍铬不锈钢管材,表面热负荷为6-9W/cm2。此外,电加热管的额定电功率也是壹个非常重要的性能指标。在额定工况下,根据国标规定,电功率偏差绝对值不应大于5%。 电加热管的连接方式,壹般采用三相,对称地接成星形(Y)或三角形(△)。根据容量大小分成俩组或多组。图1为750kW电锅炉主接线原理图。 电锅炉的控制技术。从电气角度来讲,电锅炉是壹台大功率的电力调功设备,锅炉的输出功率越高,电功率的输出也就越大。电功率的输出调节分有级功率调节和无级功率调节俩种。无级功率调节适用于调节精度较高的场合,而有级功率调节则适用于调节精度要求较低的场合。由于对电锅炉的输出热功率调节精确度壹般要求都不很高,因此国内绝大多数电热锅炉均采用有级功率调节方式。

燃气常压热水锅炉调试方案

燃气热水锅炉调试运行方案

项目名称: 编制单位: 编制时间: 目录 第一章、编制依据 (4) 第二章、工程概况 (4) 第三章、调试安排 (4) 1、人员安排 (4) 2、技术安排 (5) 3、时间安排 (5) 第四章、调试运行前检查及相关的准备工作 (6) 1、调试运行必须具备的条件 (6) 2、调试运行启动准备 (7)

第五章、调试运行 (8) 第六章、安全注意事项及应急预案 (11) 、安全注意事项 (11) 、应急预案 (12) 第七章、竣工验收 (12)

第一章、编制依据 1、设计施工图纸, 2、施工安装合同 3、设备安装使用说明书 4、施工安装现场实际条件 第二章、工程概况 本工程为某机场新建燃气供暖项目。锅炉房新装2台2吨卧式内燃全自动燃气热水锅炉及2套换热机组和配套辅机设备。锅炉及配套设备按合同、设计和相关技术要求施工安装完毕后,为了保证整体的验收并顺利投入运行,特编制本调试运行方案。 第三章、调试安排 1、人员安排 为了确保锅炉调试试运行顺利进行,成立专门的试运行小组,

人员由总包、分包方设备安装技术人员,设备厂家调试工程师组成:专业监理工程师现场监督检验。 安装技术人员:2人配合技术工人2人电工1人 锅炉厂家技术人员:1人 外网系统施工方人员数名 调试工作由安装单位项目技术员总负责,已厂家调试工程师为主,其他工作人员按调试工程师的安排调度配合工作。业主项目技术负责人及专业监理现场监督。 为保证设备调试运行后的正常移交,要求业主方安排锅炉设备的运行管理及维护人员,司炉工参与调试运行。 2、技术安排 1)、制订完善的锅炉操作、运行规程及各项安全生产规章制度,熟悉热力系统图,燃烧控制原理图,电气原理图等。 2)、调试前组织调试人员现场技术交底,对参与调试工作人员进行任务分工,熟悉所负责调试部位的设备性能、设备正常的工作状态、正确的操作方法、出现状况的正确处理方法和应急措施。 3、时间安排 整个调试试运行安排2~3天时间。(煮炉另计2天)

电锅炉房设计规程

新疆维吾尔自治区工程建设标准 电锅炉房设计规程Code for designe of electricboiler plant (征求意见稿) 主编单位:新疆新能源研究院有限责任公司 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 2018年7月

目次 1总则 (1) 2 术语 (2) 3基本规定 (5) 4电锅炉房的布置 (7) 5电锅炉供热系统 (8) 5.1电锅炉及工艺布置 (8) 5.2电锅炉 (9) 5.3蓄热系统 (12) 6供热设备和附属设备 (15) 6.1热水锅炉及附属设施 (15) 6.2热水制备设施 (15) 7电锅炉给水设备和水处理 (17) 7.1锅炉给水设备 (17) 7.2 水处理 (17) 8电气 (19) 8.1电源 (19) 8.2电气系统 (19) 8.3电能计量 (21) 8.4防雷接地 (21) 8.5电缆敷设及防火 (22) 9 监测与控制 (23) 9.1监测 (23) 9.2控制 (24) 10 化验和检修 (25) 10.1化验 (25) 10.2检修 (25) 11 电锅炉房管道 (26) 11.1汽水管道 (26) 2

11.2供热管道 (26) 12 保温和防腐蚀 (27) 12.1保温 (27) 12.2防腐蚀 (27) 13土建、采暖通风、给水排水和照明 (28) 13.1土建 (28) 13.2采暖通风 (28) 13.3给水排水 (29) 13.4照明 (30) 14 环境保护 (31) 14.1噪声与振动的防治防 (31) 14.2废水治理 (31) 14.3绿化 (32) 15 消防及安全卫生 (33) 14.1消防 (33) 14.2劳动安全卫生 (33) 附录A室外热力管道、管沟与建筑物、构筑物、道路、铁路和其他 管线之间的净距 (36) 附录B动力电缆技术参数表 (38) 附录C电锅炉房占地面积指标表 (39) 附录D电极式和电极相变式锅炉主要技术参数表 (41) 附录E电阻式和电真空/微压相变式电锅炉主要技术参数表 (42) 附录F电磁式和半导体式电锅炉主要技术参数表 (43) 附录G水蓄热式和固体蓄热式电锅炉主要技术参数表 (44) 附录H相变蓄热式和熔盐蓄热式电锅炉主要技术参数表 (45) 本规程用词说明 (46) 3

燃气热水锅炉运行标准

燃气热水锅炉运行标准 来源:发布日期:2010-12-10 为保证热水锅炉安全经济运行,确保各热水系统正常可靠,特制定以下标准。 一.根据国家对燃气锅炉的特殊要求,每台锅炉 为保证热水锅炉安全经济运行,确保各热水系统正常可靠,特制定以下标准。 一.根据国家对燃气锅炉的特殊要求,每台锅炉必须采用自动点火程序。 二.每台锅炉的安全装置,必须确保可靠,包括熄火保护,燃气超压保护,炉膛超温保护,水位超低保护。 三.据国家规定安全阀每年送技监部门送检一次。 四.锅炉各系统安装的压力表应确保可靠准确并定期检测。 五.根据本大厦的系统使用条件,运行中进水压力保证在≧0.10Mpa,出 水压力保证在≧0.08Mpa,并保证有足够的水压差。 六.水温要求:(1)锅炉出水口温度不超过85摄氏度。 (2)供暖季节应据环境温度调节系统水温,系统水温以集/ 分水器温度为准,稳定供热时,夜间水温不低于50摄氏 度,白天水温达到55—60摄氏度。 (3)采暖运行中白天平衡罐上温度不低于60摄氏度,下温度不低于55摄氏度,夜间平衡罐上温度不低于55摄氏度,下温度不低于50摄氏度。根据环境 温度,随时调整运行温度。 七.锅炉用水要求:(1)运行中炉水压力不低于0.8bar。 (2)系统补水要及时,最低水压不低于0.08Mpa。 (3)正常排污,放气,保证设备和系统的正常可靠。 (4)水处理需达标,水质检测报告应备案。 八.燃气进口压力应保证在100Kpa至110Kpa,据此压力值清理进口过滤

锅炉设备维修保养制度 1、锅炉设备的维修保养是在不停炉的状况下,进行经常性的的维修处理。 2、结合巡回检查发现的问题在不停炉能维修时维修。 3、维修保养的主要内容: 3.1、一只水位表玻璃管(板)损坏、漏气、漏水、用另外一只水位表观察水位,及时检修损坏的水位表。 3.2、压力表的损坏、表盘下不及时更换。 3.3、跑、冒、滴、漏的阀门能修理的及时检修或更换。 3.4、转动机械润滑油路保持畅通,油杯保持一定油位。 3.5、检查维修上煤机、除渣机、炉排、风机、给水管道阀门给水泵等。 3.6、检查维修二次仪表和保护装置。 3.7、清楚设备及设备上的灰尘。 4、对安全附件实验校验的要求。 4.1、安全阀手动放汽或放水实验每周至少一次,自动放汽或放水实验每三个月至少一次。 4.2、压力表正常运行时每周冲洗一次存水弯管,每半年至少校验一次,并在刻度盘上划指示工作压力红线,校验或铅封。 4.3、高低水位报警器,低水位连锁装置,超压、超温报警器,超压连锁装置每月至少做一次报警连锁实验。 5、预备维修保养和安全附件实验校验情况,要详细做好记录,锅炉房管理人员应定期抽查。 司炉工交接班制度 1、接班人员按规定班次和规定时间提前到锅炉做好接班准备工作,并要详细了解锅炉运行情况。 2、交班者提前做好准备工作,进行认真全面的检查和调整保持锅炉运行正常。 3、交接班时,如果接班人员没有按时到达现场,交接班人不得离开工作岗位。 4、交班者,需做到“五交”和“五不交” 五交是: 4.1、锅炉燃烧、压力、水位和温度正常。 4.2、锅炉安全附件、报警和保护装置,灵敏可靠。 4.3、锅炉本体和附属装备无异常。 4.4、锅炉运行记录资料、备件、工具、用具齐全。 4.5、锅炉房清洁卫生,文明生产。 五不交是 4.6、不交给喝酒和有病的司炉人员; 4.7、锅炉本体和附件设备出现异常现象是不交; 4.8、在处理事故时不进行交班; 4.9、交接人员不到时不交给无证司炉; 4.10、锅炉压力、水位、温度和燃烧不正常时不交; 5、交接班时,由双方按规定巡回检查路线逐点逐项检查,要将交接的内容和存在的问题

相关文档