第1题:A公司某项目部承建一供水厂扩建工程,主要内容为新建一座钢筋混凝土水池,长32m,宽 40m,池体深6. 5m,基坑与邻近建筑物距离2. 6m,设计要求基坑用灌注桩作为围护结构,搅拌桩作止水帷幕。项目部制定了详细的施工组织设计,其中水池浇筑方案包含控制混凝土入模温度,控制配合比和坍落度,内外温差控制在25度内。地层土为黏土,地下水位于地表水下0. 5m。项目部制定了施工组织设计并按程序报批,A公司主管部门审核时,提出了以下问题: (1)认为施工结构位于供水厂内不属于社会环境,施工不需要搭设围挡,存在事故隐患。(2)水池施工采用桩体作为外模板,没有考虑内外模板之间杂物的清扫措施。(3)施工组织设计只考虑了围护桩变形,监测项目偏少。(4)为控制结构裂缝,按设计要求进行浇筑与振捣。基坑开挖至放坡时,由于止水帷幕缺陷西北角渗漏严重。 1.供水厂厂内施工是否需要搭设围挡?并说明理由。

2.水池模板之间的杂物清扫应采取哪些措施?

3.基坑监测的主要对象除围护桩变形外,还应有哪些检测项目?

4.补充浇筑与振捣措施?

5.针对背景中的渗漏情况,应采取什么措施封堵?答疑: 1.供水厂厂内施工需要搭设围挡。理由:由于厂区内从业人员较多,不安全因素也较多,因此施工现场必须设置围挡。

2.在安装水池池壁的最下一层模板时,应在适当位置预留清扫杂物用的窗口。用空压机风吹的方式或用高压水冲的方式进行清理,清理后浇筑面湿润,但不得有积水。

3.基坑监测的对象除围护桩变形外,还应有低标沉降,围护结构水平位移,管线沉降,地面建筑物陈就爱那个、倾斜及裂缝,围护结构内力,支撑内力,地下水位,地中土体垂直位移,地中土体水平位移等项目。

4.补充混凝土浇筑与振捣措施:采取分层浇筑混凝土,利用浇筑面散热,以大大减少施工中出现裂缝的可能性。选择浇筑方案时,除应满足每一处混凝土在初凝以前就被上一层新混凝土覆盖并捣实完毕外,还应考虑结构大小、钢筋疏密、预埋管道和地脚螺栓的留设、混凝土供应情况以及水化热等因素的影响。

5.针对背景资料中的渗漏情况,应采取的封堵措施:首先应在坑内回填土封堵水流,然后在坑外打孔灌注聚氨酯或双液浆等封堵措施,封堵后再继续向下开挖基坑。

第2题某城市桥梁工程,采用钻孔灌注桩基础,承台最大尺寸:长8m、宽6m、高3m,梁体为现浇预应力钢筋混凝土箱梁。跨越既有道路部分,梁跨度30m,支架高20m。

桩身混凝土浇筑前,项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了口头交底,随后立即进行1号桩桩身混凝土浇筑,导管埋深保持在0.5~1.0m之间。浇筑过程中,拔管指挥人员因故离开现场。后经检测表明1号桩出现断桩。在后续的承台、梁体施工中,施工单位釆取了以下措施。(1)针对承台大体积混凝土施工编制了专项方案,釆取了如下防裂缝措施:

1)混凝土浇筑安排在一天中气温较低时进行。2)根据施工正值夏季的特点,决定采用浇水养护。3 )按规定在混凝土中适量埋入大石块。

(2)项目部新购买了一套性能较好、随机合格证齐全的张拉设备,并立即投入使用。

(3)跨越既有道路部分为现浇梁施工,采用支撑间距较大的门洞支架,为此编制了专项施工方案,并对支架强度作了验算。

指出项目技术负责人在桩身混凝土浇筑前技术交底中存在的问题,并给出正确做法。答疑:不应口头技术交底。正确做法:技术交底应书面进行,技术交底资料应办理签字手续,并归档。【解析】

本案例第1问主要考查施工准备阶段技术交底管理措施。单位工程、分部工程和分项工程开工前,项目技术负责人对承担施工的负责人或分包方全体人员进行书面技术交底。技术交底资料应办理签字手续并归档。

第3题:指出背景中桩身混凝土浇筑过程中的错误之处,并改正。桩身混凝土灌注过程中拔管指挥人员离开现场是错误的(1分),正确的做法是:拔管应有专人负责指挥(1分)。导管埋深保持在0.5~1.Om之间也不正确(1分),正确的做法是:导管埋置深度宜控制在2~6m(l分),并经常测探井孔内混凝土面的位置,及时调整导管埋深

第4题:补充大体积混凝土裂缝防治措施。

答疑:减少浇筑层厚度;优先选用水化热较低的水泥;在保证混凝土强度等级的前提下,减少水泥用量,冷却集料或加入冰块;在混凝土中埋设冷却水管,通水冷却;采取温控措施,加强测温工作并实施监控。

本案例第3问主要考查大体积混凝土裂缝防治措施。为防止大体积混凝土开裂,主要措施包括:优化混凝土配合比,浇筑与振捣措施和养护措施。其中,优化混凝土配合比包括选用水化热较低的水泥,降低水泥用量,严格控制集料的级配及其含泥量,选用合适的缓凝、减水等外加剂,控制好混凝土坍落度等;养护措施包括混凝土内部预埋水管并通入冷却水,在结构外露的混凝土表面以及模板外侧覆盖保温材料以保持混凝土的内外温差小于20℃等。

第5题:施工单位在张拉设备的使用上是否正确?说明理由。

答疑:参考答疑:不正确(1分),因为张拉机具应与锚具配套使用,并应在进场时进行检查和校验(3分)。

第6题:关于支架还应补充哪些方面的验算?答疑:还应验算支架的刚度和稳定性。

本案例第5问主要考查支架结构的验算。支架应结构简单、制造与装拆方便,应具有足够的承栽能力、刚度和稳定性,因此,除验算支架的强度外,还应验算支架的刚度和稳定性。

第7题:某污水处理厂扩建工程,由原水管线、格栅间、提升泵房、沉砂池、初沉池等组成,承包单位以2250万元中标。原水管线基底标高为-6.00m(地面标高为±0.000),基底处于砂砾层内,且北邻S河,地下水位标高为-3.00m。项目部组建后,经测算,该工程人工费为300万元、材料费1200万元、施工机械费为250万元、措施费为80万元、间接费为130万元。综合税率为3.41%。施工前,项目经理及相关人员编制了施工方案和成本计划,并制订了施工成本控制措施:(1)材料成本控制重点是控制主材价格和限额领料。(2)人员工资严格执行劳动定额。(3)机械使用严格执行定额管理。

分析背景,确定降水井布置的形式及要求。答疑:因为原水管线为条形基坑(槽)(1分)且降深不大(1分),根据《建筑与市政降水工程技术规范》应采用单排降水井。布置在基坑(槽)北侧距槽

口边缘1~2m(l分),选择合适的抽水设备(1分)。另配以地面排水系统

第8题:计算原水管线沟槽施工时地下水位允许标高。答疑:水位标高最大值=糟底标 - 0. 5=- 6 - 0. 5= - 6. 5(m)。【解析】本案例第2问主要考查基坑地下水位标高控制。地下水位应控制

在基坑底以下0.5m,基坑内的水应及时排除。本案例中原水管线

沟槽施工时地下水位允许标高为= - 6 - 0. 5= - 6. 5(m)。

第9题:计算工程直接费和利润(列出计算步骤)。答疑: (1)直接费=人工费+材料费+机械费+措施费=(300 + 1200+250+80)万元

=1830万元(2分)(2)根据含税造价=(直接费+间接费+利润)X(1+税率)可得利润=含税造价/(1+税率)-直接费-间接费=[2 250/(1+3. 41%)-1830—130]万元(2分)=(2 175.81-1 830-130)万元 =215.81万元(2分)

第10题:项目部应如何对施工成本进行动态控制?除背景材料

中对主材价格的控制和限额领料以外,再列举至少4条材料成本

管理的措施。答疑:施工成本控制是以成本计划为依据,对影响项目成本的各个因素进行全过程管理,要根据施工组织设计的细

化分析,按施工成本的构成要素,实行阶段管理。成本管理既要

有措施,更要有人员、责任落实,制定切实可行的降低成本措施、方法,对出现的问题要及时纠正和解决。

成本管理措施还有:对进入现场材料要准确计量,认真验收;降低采购成本,减少采购过程中管理损耗;按施工进度计划组织

材料供应,防止因停工待料造成损失;控制材料消耗,同时做好

余料的回收与利用;周转材料要及时回收、进退场,节省租费;

合理安排材料储存,减少资金占用率。【解析】

本案例第4问主要考查施工成本控制。施工成本控制应以成本计划为依据,随着工程进展的各个阶段连续进行,特别强调过程控制,检查目标的执行结果,评价目标和修正目标;发现成本偏差,及时调整纠正,形成目标管理的计划、实施、检查、处理循环,

即PDCA循环。材料成本的控制可采取下列措施:(1)对进入现场

材料要准确计量,认真验收;(2)降低采购成本,减少采购过程中管理损耗;(3)按施工进度计划组织材料供应,防止因停工待料造成损失;(4)控制材料消耗,同时做好余料的回收与利用;(5)周

转材料要及时回收、进退场,节省租费;(6)合理安排材料储存,减少资金占用率。

第11题:某沿海城市电力隧道内径为3.5m,全长4.9km,管顶覆土厚度大于5m,采用顶管法施工,合同工期1年,检查井兼作工作坑,采用现场制作沉井下沉的施工方案。电力隧道沿着交通干道

走向,距交通干道侧石边最近处仅2m左右。离隧道轴线8m左

右,有即将入地的高压线,该高压线离地高度最低为15m。单节混凝土管长2m,自重10t,采用20t 龙门式起重机下管。隧道穿蟑一个废弃多年的污水井。上级公司对工地的安全鸡督检查中,

有以下记录。

(1)项目部对本工程作了委全风险源分析,认为主要风险为正、负高空作业,地面交通安全和隧道内施工用电,并依此制奵了相应

的控制措施。(2)项目部编制了安全专项施工方案,分别为施工临时用电组织设计,沉井下沉施工方案(3)项目部制订了安全生产验收制度。该工程还有哪些安全风险源未被辨识?对此应制订哪些控制措施?答疑:参考答疑:

尚有隧道内有毒有害气体(1分),以及高压电线电力场(1分)。为此必须制订有毒有害气体的探测(1分)、防护(1分)和应急措施(1分)必须制订防止高压电线电力场伤害人身及机械设备的措施(1分)。

第12题:项目部还应补充哪些余全专项施工方案?说明理由。答疑:应补充沉井制作的模板工程方案、脚手架工程方案和龙门吊的安装工程方案。理由:本案例中管道内径为3.5m,管顶覆土大于5m,故沉井深度将达到10m左右,现场预制即使采用分三次预制的方法,每次预制高度仍达3m以上,必须搭设脚手架和模板支撑系统。因此,应制定沉井制作的模板方案和脚手架方案,并且注意模板支撑和脚手架之间不得有任何联系。本案例中,隧道用混凝土管自重大,采用龙门吊下管方案,按规定必须编制龙门吊安装方案,并由专业安装单位施工,安全监督站验收。

【解析】本案例第2问主要考查安全施工的专项施工方案。需要编制专项施工方案及专家论证的工程范围:(1)深基坑工程:①开拕深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。

②开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。(2)模板工程及支撑体系:①工具式模板工程,包括滑模、爬模、飞模工程。②混凝土模板支撑工程;搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷栽15kN/m2及以上;集中线荷我

20kN/m及以上。③承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700kg以上。(3)起重吊装及安装拆卸工程:①采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。②起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。(4)脚手架工程;①搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。②提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。③架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。(5)拆除、爆破工程:①采用爆破拆除的工程。

②码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散。③易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。④可能影响行人、交通、电力设施、通信设施或其他建、构筑物安全的拆除工程。⑤文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。(6)其他:①施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。②跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。③开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。④地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。⑤采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

第13题: 针对本工程,安全验收应包含哪些项目?

答疑:本工程安全验收应包括以下内容:沉井模板支撑系统验收(1分)、脚手架验收(1分)、临时施工用电设施验收(1分)、龙门式起重机安装完毕验收(1分)、个人防护用品验收(1分)、沉井周边及内部防高空坠落系列措施验收(1分)。

第14题:)A公司中标某市城区高椠路工程第二标段。本工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程:工程采用工程量清单计价,并在清单中列出了措施项目;双方签订了建设工程施工合同,其中约定工程款支付方式为按月计量支付,并约定发生争议时向工程所在地仲栽委员会申请仲裁。对清单中某措施项目,A公司报价100万元。施工中,由于该措施项目实际发生费用为180万元,A公司拟向业主提出索赔。业主推荐B公司分包钻孔灌注桩工程,A公司审查了B公司的资质后,与B公司签订了工程分包合同。在施工过程中,由于B公司操作人员违章作业,损坏通信光缆,造成大范围通信中断,A公司为此支付了50万补偿款。

A公司为了应对地方材料可能涨价的风险,中标后即与某石料厂签订了价值400万元的道路基层碎石料的采购合同,约定了交货日期及违约责任(规定违约金为合同价款的5%)并交付了50万元定金。到了交货期,对方以价格上涨为由提出中止合同,A公司认为对方违约,计划提出索赔。施工过程中,经业主同意,为保护既有地下管线,增加了部分工作内容,而原清单中没有相同项目。

工程竣工,保修期满后,业主无故拖欠A公司工程款,经多次催要无果。A公司计划对业主提起诉讼。

在投标报价阶段,为既不提高总价且不影响中标,又能在结算时得到更理想的效益,组价以后可以作怎样的单价调整?A公司就措施项目向业主索赔是否妥当?说明理由。

答疑:能够早日收回工程款的项目(如灌注桩等),预计今后工程量会增加的项目,没有工程量只填单价的项目可以适当提高单价:对于后期项目、工程量可能减少的项目可适当降低单价。

索赔妥当。理由:措施项目清单为可调整清单,A公司可根据自身特点作适当变更增减,对可能发生的措施项目和费用要通盘考虑,措施项目清单一经报出,即被认为包含了所有应该发生的措施项目全部费用,没有列项的,认为分摊在其他单价中。

【解析】本案例第1问主要考查投标报价的策略,在投标报价阶段,为不影响中标,又能在结算时得到理想的效益,投标人确定球合单价时,应根据招标施工田及说明,仔细地校对、核对工程数量后方可确定报价,如不平衡报价法:对于能够早日收回工程款的项目(如灌注桩等)、预计今后工程量会增加的项目、没有工程量只填单价的项目可以适当提高单价,对于后期项目、工程量可能减少的项目可适当降低单价。措施项目清单可作调整。采用工程量清单计价法时,招标人通常仅列出措施费项目或不列项目,这种情况下投标人应依据标书中的施工方案计算措施费,规避施工措施费考虑不足带来的风险。措施项目清单一经报出,即被认为包含了所有应该发生的措施项目全部费用,没有列项的,认为分摊在其他单价中。第15题:本工程是什么方式的计价合同?它有什么特点?

答疑:参考答疑:本工程为单价合同(2分),单价合同的特点是单价优先(1分),工程量清单中数量是参考数量(1分)。

第16题 A公司应该承担B公司造成损失的责任吗?说明理由。

答疑:应该。理由:总包单位对分包单位承担连带责任,A公司可以根据分包合同追究B公司的经济责任,由B公司承担50万元的经济损失。【解析】本案例第3问主要考奎施工价段合同履约与管理。履行分包合同时,承包方应当就承包项目向发包方负责;分包方就分包项目向承包方负责;因分包方过失给发包方造成损失,承包方承担连带责任。A公司可以根据分包合同追究B公司的经济责任,由B公司承担50万元的经济损失

第17题: A公司可向石料厂提出哪两种索赔要求?并计算相应索赔额。

答疑:参考答疑:

(1)双倍返还定金(选择定金条款),索赔额为50X2万元=100万元(2分)。(2)支付违约金并返回定金(选择违约金条款),索赔额为(400X 5% +50)万元=70万元(3分)。

第18题:背景资料中变更部分的合同价款应根据什么原则确定?答疑:如果合同中有类似价格,则参照采用;合同中没有适用价格又无类似价格,由承包方提出适宜的变更价格,计量工程师批准执行,这一批准的变更应与发包人协商一致否则按合同纠纷处理。【解析】

本案例第5问主要考查工程变更的计价方法。因工程量清单漏项或非承包人原因导致的工程变更,造成增加新的工程量清单项目,其对应的综合单价按下列方法确定合同中已有适用的综合单价,按合同中已有的综合单价确定;合同中有类似的综合单价,参照类似的综合单价确定;合同中没有适用或类似的综合单价,由承包人提出综合单价,经发包人确认后执行。

第19题:对业主拖欠工程款的行为,A公司可以对业主提起诉讼吗?说明原因。如果业主拒绝支付工程款,A公司应如何通过法律途径解决本工程拖欠款问题?

答疑:A公司不能对业主提起诉讼(1分)。因为双方在合同中约定了仲裁的条款(2分),不能提起诉讼。A公司可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁(1分),如业主不执行仲裁,则可以向人民法院申请强制执行(1分)。

第20题:某公司承接了某城市道路的改扩建工程。工程中包含一段长240m的新增路线(含下水道200m)和一段长220m的路面改造(含下水道200m),另需拆除一座旧人行天桥,新建一座立交桥。工程位于城市繁华地带,建筑物多,地下管网密集,交通量大。新增线路部分地下水位位于-4.00m处(原地面高程为±0.000),下水道基坑底设计高程为一5. 50m,立交桥上部结构为预应力箱梁,

釆用预制吊装施工。项目部组织有关人员编写了施工组织设计(其中进度计划如下图所示),并绘制了一张总平面布置图,要求工程从开工到完工严格按该图进行平面布置。

新线路基及下水道基坑开挖新线路基处理_新线基层施工_新

线路面施工

施工中,发生了如下导致施工暂停的事件。事件1 :在新增路线管网基坑开挖施工中,原有地下管网资料标注的城市主供水管和光电缆位于-3.Om处,但由于标识的高程和平面位置的偏差,导致供水管和光电缆被挖断,使开挖施工暂停14d。

事件2 :在改造路面施工中,由于摊铺机设备故障,导致施工中断7d。

项目部针对施工中发生的情况,积极收集进度资料,并向上级公司提交了月度进度报告,报告中综合描述了进度执行情况。根据背景所述,按《建设工程安全管理条例》的规定,本施工项目中危险性较大的工程有哪些?

答疑:基坑支护及降水工程;起重吊装工程;拆除工程;预应力张拉施工。【解析】

本案例第1问主要考查城市道路扩建工程存在危险性的项目。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,危险性较大的工程包括:基坑支护与降水工程;土方开挖工程;模板工程;起重吊装工程;脚手架工程;拆除、爆破工程;国务院建设行政主管部门或其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

第21题:背景中关于施工平面布置图的使用是否正确?说明理由。

答疑:不正确。错误之处:总平面布置图保持不变(1分)。由于本项目位于城市繁华地带,并有新旧工程交替,且须维持社会交通,因此施工平面布置图应是动态的(2分)。

第22题:计算工程总工期,并指出关键线路(指出节点顺序即可)。答疑:参考答疑:

第23题:某施工单位中标承建一座三跨预应力混凝土连续钢构桥,桥高30米,跨度为80m + 136m+80m,箱梁宽14. 5m,底板宽8米,箱梁高度由根部的7. 5米渐变到3. 0米。根据设计要求,0号、1号段混凝土为托架浇筑,然后采用挂篮悬臂浇筑法对称施工,挂篮采用自锚式结构。施工项目部4艮据该桥的特点,编制了施工组织设计,经项目总监理工程师审批后实施。项目部在主墩的两侧安装托架并预压,施工0号、1号段,在1号段混凝土浇筑完成后,在节段上拼装挂篮。施工单位总部例行检查并记录了挂篮施工安全不合格项:施工作业人员为了方便施工,自行拆除了安全防护设施;电缆支架绑在了挂篮上;工机具材料在挂篮一侧集中堆放。安全资料检查时发现:只有公司和项目部对工人的安全教育记录和每月进行一次的安全检查记录。安全检查组随即发出整改通知单,要求项目部按照《建筑施工安全检查标准》补充I关1己录。

【问题】1.本案例的施工组织设计审批符合规定吗?说明理由。

2.补充挂篮进人下一节施工前的必要工序。

3.针对挂篮施工检查不合格项,给出正确做法。

4.项目部应补充哪些记录?

答疑:1.施工组织设计由总监工程师审批不合规定。理由:施工組织设计应经项目经理组织、技术负责人编制,报企业技术负责人审批,盖章,报建设方、监理工程师审核后实施。

2.应补充的挂篮进人下一节施工前的必要工序有:挂篮就位、按规范性能检测完成以后,进行(1)绑扎钢筋;(2)立模;(3)浇筑混凝土;(4)施加预应力;(5)挂篮对称前移;(6)进入下一节段; (7)直至合拢。

3.本案例不合格项:(1)拆除防护设施不正确。因为按规范高空作业必须有保证操作安全措施。正确做法:责令立即改正,预防再次被拆。

(2)电缆直接绑在挂篮上不妥。因为挂篮为金属构件,容易导致触电事故。正确做法:①电缆加套管;②按预定路线布置;3较规范做法:将电缆M型折叠圈沿钢丝滑行,滑行部位设帘钩。

(3)-工机具材料不准在挂篮一侧堆放。因为保持两肩平衡是悬臂浇筑安全质量的关键。正确做法:①必须上墩的钢材水泥和工机具等总重量不得超计算限额。②按重量在桥墩两侧均衡放置,防止发生倾斜。

4.应补充的记录:(1)安全部分:技术交底记录,例会记录,事故及处理记录,整改通知记录,特种作业人员登记,培训记录等。(2)其他记录还有:设计变更记录,质量检查记录,隐蔽工程检查记录等。

第24题:A公司中标承建某污水处理厂扩建工程,新建构筑物包括沉淀池、曝气池及进水泵房,其中沉淀池采用预制装配式预应力混凝土结构,池体直径为40m,池壁高6m,设计水深 4.5m。鉴于运行管理因素,在沉淀池施工前,建设单位将预制装配式预应力混凝土结构变更为现浇无粘结预应力结构,并与施工单位签订了变更协议。

项目部重新编制了施工方案,列出池壁施工主要工序:①安装模板;②绑扎钢筋;③浇筑混凝土;④安装预应力筋;⑤张拉预应力。同时,明确了各工序的施工技术措施,方案中还包括满水试验。

项目部造价管理部门重新校对工程量清单,并对底板,池壁、无粘结预应力三个项目的综合单价及主要的措施费进行调整后报建设单位。

施工过程中发生如下事件:预应力张拉作业时平台突然失稳,一名张拉作业人员从平台上坠落到地面摔成重伤;项目部及时上报A公司并参与事故调查,查清事故原因后,继续进行张拉施工。【问题】1.将背景资料中工序按常规流程进行排序(用序号排列)。

2.沉淀池满水试验的浸湿面积由哪些部分组成(不需计算)?

3.根据清单计价规范,变更后的沉淀池底板、池壁、预应力的综合单价应如何确定?

4.沉淀池施工的措施费项目应如何调整?

5.根据有关事故处理原则,继续张拉施工前还应做好哪些工作?

答疑:1.②绑扎铟筋—①安装摸板—④安装预应力筋—③浇筑混凝土—⑤张拉预应力。

2.沉淀池满水试验的浸湿面积由池壁(不含内隔墙)、池底两部分组成。

3.本例中,(1)沉淀池底板不变,按原有单价。其他类似施工参照水泵房定价。(2)池壁现浇,可参照本项目的同类工程曝气池确定。(3)电热预应力施工单价需要项目部重新提出,经建设方确认。

4.装配改现浇,应调整:(1)新增现浇模板费用;(2)新增预应力的费用;(3)原装配的吊具费。

5.组织张拉前还应:(1)针对查明的事故原因,对原先没有考虑或考虑不足的安全隐患制定更为系统的防护措施;(2)对直接作业人员进行更深层的安全技术交底;(3)重新组织安全培训,考核合格后持证上岗。

第25题:某小区新建热源工程,安装了 3台14MW燃气热水锅炉。建设单位通过招投标程序发包给A公司,并在工程开工前办理了建设工程质量安全监督手续、消防审批手续以及施工许可证。A 公司制定了详细的施工组织设计,并履行了报批手续。施工过程中出现了如下情况:(1) A公司征得建设单位同意,将锅炉安装工程分包给了具有资质的B公司,并在建设行政主管部门办理了合同备案。(2)设备安装前,B公司与A公司在监理单位的组织下办理了交接手续。

(3)在设备安装过程中,当地特种设备安全监察机构到工地检查发现参建单位尚未到监察机构办理相关手续,违反了有关规定。燃烧器出厂资料中仅有出厂合格证。

(4) B公司已委托第三方无损检测单位进行探伤检测。委托前已对其资质进行了审核,并通过了监理单位的审批。

【问题】1.B公司与A公司应办理哪些方面的交接手续?

2.请指出参建单位中的哪一方应到监察机构办理相关手续,并写出手续名称。

3.燃烧器出厂资料中,还应包括什么?

4.请列出B公司对无损检测单位及其人员资质审核的主要内容。

答疑:1. 交接手续有:(1)技术资料交接:A向B提供总包合同复印件;各种批件、设计图纸、水文地质资料;安全技术交底等;(2)现场交接:施工组织设计、施工方案、提供场地通道界定;现场坐标及绝对高程基准点等;

(3)工序交接:吊点的数量及位置,设备基础位置、表面质量、几何尺寸、标高及混凝土质量,预留孔洞的位置、尺寸及标高、地脚螺栓等共同交验。

2.建设方应到监察机构(当地技术监督局)办理《特种设备使用申请》手续,登记备案,接受定期检验审核。

3.燃烧器出厂资料除了使用说明书,还应包括:(1)产品质量合格证书;(2)性能检测报告;(3)型式试验报告(复印件);(4)安装图纸;(5)维修保养说明;(6)装箱清单;(7)其他资料。

4. B公司应审核无损检测单位及其人员的资格审核:(1)营业执照;(2)企业代码证;(3)无损检测单位资质证书(B级以上);

(4)无损检测人员资质证书;(5)业务经验和检验业绩;(6)技术人员配备等级;(7)设备和技术条件、ISO质量体系证明;(8〉专门人员培训记录等。

第26题:A公司中标某市污水管工程,总长1.7公里。采用¢1. 6?1. 8m混凝土管,其埋深为—4.1?一 4. 3m,各井间距8?10m。地址条件为粘性土层,地下水位置在距离地面一 3. 5m。项目部确定采用两台顶管机同时作业,一号顶管机从8井井作为始发井向北顶进,二号顶管机从井作为始发井向南顶进。工作井直接采用检查井位置(施工位置如下图),编制了顶管工程施工方案,并已经通过专家论证。

施工过程中发生如下事件:(1)因拆迁原因,使9#井不能开工。第二台顶管设备放置在项目部附近小区绿地暂存 28天。(2)在穿越施工条件齐全后,为了满足建设方要求,项目部将10弁井作为第二台顶管设备的始发井,向原8#井顶进。施工方案经项目经理批准后实施。【问题】1.本工程中工作井是否需要编制专项方案,说明理由。

2.占小区绿地暂存设备,应履行哪些程序或手续?

3.10#井改为向8#井顶进的始发井,应做好哪些技术准备工作?

4.项目经理批准施工变更方案是否妥当?说明理由。

5.项目部就事件(1)的拆迁影响,可否向建设方索赔?如可索赔,简述索赔项目。答疑:参考答疑:

1.需要编制专项方案。因为工作井是采用检查井改造的,其埋深为一 4.1?一 4. 3m,最浅处深度都达到5.7m,混凝土管直径1.6?1.8m,带水顶管作业,属于危险性较大的分部分项工程,专项施工方案须经专家论证。

2.占用绿地前,应先经过城市绿化行政主管部门批准,征得小区业主委员会和管理处同意(补偿协议),并办理临时用地手续,限期归还,恢复原貌。

3.应做的技术准备工作有:(1)必须执行变更程序;(2)开工前必须编制专项施工方案,并按规定程序报批;(3)技术负责人对全体

施工人员进行书面技术交底,交底资料签字保存并归档;(4)调查和保护施工影响区内的建构筑物和地下管线,如近接的桥梁桩基和地下管线等;(5)对检查井进行加囿,布置千斤顶、顶柱、后背;

(6)工作井上方设截水沟和防淹墙,防止地表水流人工作井;(7)交通导行方案,工作井范围内设围挡,警示标志,夜间红灯示警;

(8)对桥梁监测变形量。

4.项目经理批准施工变更方案不妥.理由:施工方案的变更必须报企业负责人和总监理工程师批准后方能实施。本案的顶管工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,编制的施工方案必须组织专家论证,根据论证报告修改完善施工方案,报企业负责人、总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,由专职安全员监督执行。执行总承包的,还应有总包单位和分包单位技术负责人的签字。

5.项目部可以向建设单位索赔工期和机械窝工费。理由:因为拆迁不是项目部的责任,因拆迁延期导致施工受到影响,理应索赔。可以索赔的项目包括:工期、机械窝工导致的窝工费(机械设备在保管过程中发生的费用也应索赔)、人员窝工费、利润。

第27题:A公司中标北方地区某郊野公园施工项目,内容包括绿化栽植、园林给水排水、夜景照明,土方工程、因路及广场铺装。合同期为4月1日至12月31日。A公司项目部拟定施工顺序:土方工程"给排水—园路、广场铺装—绿化栽植—夜间照明。因拆迁因素影响,给排水和土方工程完成后,11月中才进入园路和铺装施工。园林主干路施工中发生了如下情况:

(1) 土质路基含水率较大,项目部在现场掺加石灰进行处理后碾压成型。

2)为不干扰临近疗养院,振动压路机作业时取消了振动压实。

(3)路基层为级配碎石层,现场检查发现骨料最大粒径约50mm,采取沥青乳液下封层养护3天后进入下一道工序施工。

(4)路面层施工时天气晴朗,日最高气温为+3度,项目部在没有采取特殊措施的情况下,抢工摊铺。绿化栽植进入冬期施工,项目部选择天气较好、气温较高时段组织了数十林雪松和银杏移栽,每林树木用三根直径50mm的竹竿固定支撑。在此期间,还进行了铺砌草块施工。翌年4月,路面出现了局部沉陷、裂缝等病害。【问题】1.指出园路施工存在哪些不妥之处?给出正确做法。2.分析并指出园路出现病害的主要成因。3.指出冬期绿化移植有哪些不妥之处,给出正确做法。4.补充项目部应采用的园路的冬季施工措施。

答疑:1.不妥之处:(1)直接加石灰处理后碾压成型。因为含水率大又温度较低,石灰稳定土其水稳性、抗冻性不够,会导致裂缝。拌合质量难以保证。正确做法:对上质路基含水率高可采用翻挖、晾晒使水分挥发,接近最佳含水率。应加二灰稳定土。(2)取消振动压实不妥。正确做法:不能关闭振动装置,可以采取其他降低噪声的措施:如不在夜间施工、隔声、消声、吸声。(3)骨料最大粒径约50mm,采取沥青乳液下封层养护3天不妥。正确做法:①级配砂砾中最大粒径不得大于37. 5mm。②应在潮湿状态下养护7~28天。③应在乳液体面撒嵌丁料后才能进入下一道工

序。(4)最高气温+ 3度,没有采取措施不妥。正确做法:组织面层冬期施工。2.路面病害原因分析:(1)发生沉陷的原因是使用了干缩和温缩特性十分明显的石灰稳定土;(2)局部沉降的原因是关闭了压路机的振动,导致路基压实度不够;(3)另外还有级配粒径过大、缺少冬季施工措施、养护时间不够等原因。

3.冬期移植的不妥之处:(1)冬期移植雪松和银杏,只考虑支护措施不妥。正确做法:①非适宜季节移植时,应按树种采取不同措施;②其中雪松为常绿树种,应带土球(胸径的8?10倍)移植;

③银杏为落叶乔木,有条件时应提前疏枝断根、假植候种;④冬季均应防风防寒。.(2)用50mm竹竿固定大树不妥,因为竹竿有柔性不稳固。正确做法:应用硬质刚性材料支撑。(3)北方地区冬天铺砌草块不妥。正确做法:宜空着等候春季铺砌。

4.根据本案例只提及路基、基层和面层施工,以及采取沥青乳液下封层养护等施工特点,可判定该路为混凝土面层施工。项目部已采取的措施:(1)选择晴天日最高气温;(2)(快速)抢工摊铺。另外主要要求是防冻。可采取的措施有:(1)混凝土浇筑温度不应低于5°C; (2)将水加热后搅拌;必要时可加热砂石但不应高于40°C,且不得加热水泥;(3)混凝土拌合料温度应不高于35°C;(4)拌和物中不得使用带有冰雪的砂石料;(5)可加防冻剂、早强剂,搅拌时间适当延长;(6)基层应无冰冻,不积冰雪,摊铺混凝土时气温不低于5 0C; (7)尽量缩短各工序时间,快速施工,成形后及时覆盖保温层;(8)适当延长养护时间,不少于⑵天。

第28题:案例分析题(案例)(本题:6分)

某市政公司承包某路段的改建工程,全长2.5km,工期为当年7月至次年2月。该路段为四快二慢主干道,道路结构层:机动车道为20cm石灰土底基层,45cm二灰碎石基层,9cm粗、4cm细沥青混凝土面层;非机动车道为20cm石灰土底基层,30cm二灰碎石基层,6cm粗、3cm细沥青混凝土面层;两侧为彩色人行道石板。项目部进场后,项目技术负责人即编制了实施性的施工组织设计,其中规定由项目部安全员定期组织安全检查。该施工组织设计经上一级技术负责人审批同意后,即开始工程项目的实施。

在实施过程中,项目部将填方工程分包给某工程队,当土方第一层填筑、碾压后,项目部现场取样、测试,求得该层土实测干密度,工程队随即进行上层填土工作。监理工程师发现后,立即向该工程队发出口头指示,责令暂停施工。整改完毕符合验收程序后,又继续施工.在一次安全检查中,监理工程师发现一名道路工在电箱中接线,经查证,属违反安全操作规程.

按工程进展,沥青混凝土面层施工正值冬期,监理工程师要求项目部提供沥青混凝土面层施工措施。

1.监理工程师发出暂停施工指令的原因是什么?其指令方式有哪些应改进的地方?2.施工组织设计的审批程序存在的问题在哪里?P172 3.沥青混凝土冬期施工应采取的措施是什

么?213 4.该道路工有哪些违反了操作规程?为什么?5.工程项目安全检查的规定是否正确?请说明理由?244

答疑: 1.监理工程师发出暂停施工指令的原因为:(1)填土后未检查就碾压.因为填土应符合:填土长度达50m左右时,检查铺筑土层的宽度与厚度,合格后即可碾压,碾压先轻后重,最后碾压不应小于12t级压路机。(2)碾压后未进行土质路基的质量检查就进行上层填土工作。因为路基碾压完成时,必须按质量验收项目(宽度、纵断面高程、横断面高程、平整度、压实度等)检查,不合格处修整到符合规范、标准要求。

监理工程师指令方式的改进之处:监理工程师应通知承包人暂停施工并下停工令(而不是立即向该工程队发出口头指示,责令暂停施工),并在24h内向乙方提出具体处理意见,乙方应按监理工程师的要求暂停施工。乙方在落实了监理工程师的处理意见后,并在接到监理工程师提出复工通知后,才能继续施工。

2.施工组织设计的审批程序存在问题:(1)该施工组织设计仅经上一级技术负责人审批同意不妥。因为施工组织设计必须有上一级技术负责人和部门的审批手续,即有上一级技术负责人审批、加盖公章、填写审批表;这里未说明加盖公章、填写审批表,如果无加盖公章和填写审批表,不能代表上级部门意见。

(2)无变更审批程序。因为根据后面"在实施过程中,项目部将填方工程分包给某工程队",这属于工程变更,变更时,应有变更审批程序。

3.沥青混凝土冬期施工应采取的措施是:沥青混凝土面层应尽量避免冬期施工,必须进行施工时,适当提高出厂温度,但不超过175NC.运输中应覆盖保温,并应达到摊铺和碾压的最低温度要求。下承层表面应干燥,清洁,无冰、雪、霜等.施工中做好充分准备,采取"快卸、快铺、快平"和"及时碾压、及时成型"的方针。

4.该道路工程违反电工、电焊工、架子工、司炉工、爆破工、机操工、起重工、机械司机、机动车辆司机等特殊工种工人的上岗要求,除一般安全教育外,还要经过专业安全技能培训,经考试合格持证后,方可独立操作。因为该道路工不是电工,在电箱中接线属于违规作业.

5.施工组织设计中规定由项目部安全员定期组织安全检查不对。因为施工项目的安全检查由项目经理组织,定期进行,安全员应该进行日常的安全巡视检查。

第29题:某项目经理部中标承建某道路工程,原设计是水泥混凝土路面,后因拆迁延期,严重影响工程进度,但业主要求竣工通车日期不能更改。为满足竣工通车日期要求,业主更改路面结构,将水泥混凝土路面改为沥青混凝土路面.对这一重大变更,项目经理在成本管理方面采取了如下应变措施:

(1)依据施工图,根据国家统一定额、取费标准编制施工图预算,然后依据施工图预算打八折,作为沥青混凝土路面工程承包价与业主方签订补充合同;打七折作为沥青混凝土工程目标成本。

(2)对工程技术人员的成本管理责任作了如下要求:质量成本降低额;合理化建议产生的降低成本额。

(3)对材料人员成本管理的以下环节提出了具体要求:①计量验收;②降低采购成本;③限额领料;④及时供货;⑤减少资金占用;⑥旧料回收利用。

(4)要求测量人员按技术规程和设计文件要求,对路面宽度和高度实施精确测量。

1.对材料管理人员的成本管理责任要求是否全面?如果不全,请补充。163

2.对工程技术人员成本管理责任要求是否全面?如果不全,请补充.163

3.沥青路面工程承包价和目标成本的确定方法是否正确?原因是什么?164

4.布置给测量人员的要求正确吗?请从成本控制的角度说明理由。

答疑:1.对材料管理人员的成本管理责任要求不全面,应补充:(1)材料采购和构件加工,要择优选择;(2)要减少采购过程中的管理损耗。2.对工程技术人员成本管理责任要求不全面,应补充:(1)根据现场实际情况,科学合理的布置施工现场平面,为正确施工减少浪费创造条件;(2)严格执行安全操作规程,减少一般事故,消灭重大人身伤亡事故和设备事故,将事故成本减少到最低。

3.沥青路面工程承包价和目标成本的确定方法不对。理由:(1)计算承包价时要根据必需的资料,依据招标文件、设计图纸、施工组织设计、市场价格、相关定额及计价方法进行仔细的计算;(2)计算目标成本(即计划成本)时要根据国家统一定额、取费标准编制"施工图预算";依据企业的施工定额编制。此例中计算承包价和目标成本均采取简单的打折计算不妥。

4.布置给测量人员的要求不正确,此例中项目经理要求测量人员对路面宽度和高度实施精确测量,有可能并无精确测量的必要并且增加成本。因为从成本控制的角度,在成本控制中应以成本计划为准,在施工的全过程对影响项目成本的各个因素加强管理,采取有效措施减少消耗和支出,及时掌握各项费用、实际发生的成本与计划成本间的差别,及时做出分析和反馈,纠正浪费和不合理支出,使施工项目在各级责任人工作范围内能自始至终(包括招投标时起到竣工验收的全过程)严格按成本计划和成本目标控制成本。

第30题:某城市道路改建工程,地处交通要道,拆迁工作量大。业主通过招标选择了工程施工总承包单位和拆迁公司。在上半年施工进度计划检查中,该工程施工项目经理部出示了以下资

料:①桩基分包商的桩位图(注有成孔/成桩记录)及施工日志;②项目经理部的例会记录及施工日志;③施工总进度和年度计划图(横道图),图上标注了主要施工过程,开、完工时间及工作量,计划图制作时间为开工初期;④季、月施工进度计划及实际进度检查结果;⑤月施工进度报告和统计报表,除对进度执行情况简要描述外,对进度偏差及调查意见一律标注为"拆迁影响,促拆迁"。检查结果表明,

实际完成的工作量仅为计划的1/3左右,窝工现象严重。1.该项目施工进度报告应进行哪些方面的补充和改进?196

2.分包商是否应制订施工进度计划,与项目总进度计划的关系是怎样的?

3.该项目施工进度计划应作哪些内容上的调整?193

4.请指出该项目施工进度计划编制中必须改进之处.193

5.请指出该项目施工进度计划的实施和控制存在哪些不足之处。193

答疑:1.该项目施工进度报告对进度执行情况简要描述外,对进度偏差及调查意见一律标注为"拆迁影响,促拆迁"太简单,应补充和改进,应提供的内容包括:①进度执行情况的综合描述。主要内容是:报告的起止期;当地气象及晴雨天数统计;施工计划的原定目标及实际完成情况;报告计划期内现场的主要大事记(如停水、停电、事故处理情况,收到业主、监理工程师、设计单位等指令文件情况);②实际施工进度图;③工程变更,价格调整,索赔及工程款收支情况;④进度偏差的状况和导致偏差的原因分析;⑤解决问题的措施;⑥计划调整意见和建议。

2.分包商应该制订施工进度计划,与项目总进度计划的关系为分包人的施工进度计划必须依据承包人的施工进度计划编制;承包人应将分包的施工进度计划纳入总进度计划

的控制范畴,总分包之间相互协调,处理好进度执行过程中的相关关系,并协助分包人解决项目进度控制中的相关问题。

3.该项目施工进度计划应调整内容包括施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应。

4.必须改进之处为:(1)计划图制作时间为开工初期不妥,应在开工前.(2)在施工总进度和年度计划图(横道图)上仅标注了主要施工过程,开、完工时间及工作量不足。应该在计划图上进行实际进度记录,并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期、每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。(3)无旬(或周)施工进度计划及实际进度检查结果。

5.该项目施工进度计划在实施过程中的不足之处为:(1)未跟踪计划的实施并进行监督。在跟踪计划的实施和监督过程中当发现进度计划执行受到干扰时,应采取调度措施。(2)在计划图上应进行实际进度记录,并跟踪记载每个施工过程(而不是主要施工过程)的开始日期、完成日期、每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况.(3)执行施工合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程竣工的承诺.(4)跟踪形象进度对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进行统计与分析,编制统计报表。(5)落实控制进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。(6)处理进度索赔第31题:某工程公司中标承包一城市道路施工项目,道路总长15km,其中包括一段燃气管线的敷设。工程建设工期很紧。为抓紧时间,该公司很快组成项目经理部,项目部进行了临建。项目部拿到设计院提供的设计施工图决定立即开始施工,监理工程师尚未到场,开工后项目部组织人员编制了施工组织设计,其内容包括工程概况、施工方案、施工进度计划、安全措施、文明施工、环保措施以及辅助配套施工措施几个方面。编制完成后报上级审批,但上级退回要求补充完善。

整个项目实施顺利,在竣工验收前有关部门进行施工技术文件预验收时,发现项目部人员正在补填许多施工过程文件,且施工技术文件不完全. 1.说明退回该施工组织设计的原因及完善内容。173 2.项目部开工过程主要错误是什

么?3.燃气管线的施工要分包给其他施工单位,总包方如何确定分包方?在确定分包方过程中主要考察哪些方

面?4.现场项目经理部,按常规应设立一些什么标

牌?189 5.施工技术文件的编制过程有什么问题?试写出除施工组织设计和竣工验收文件外的施工技术文件的组成。(最少列出6点)273

答疑: 1.退回该施工组织设计的原因为该施工组织设计未考虑工程包括一段燃气管线的敷设这一特殊情况以及应采取的措施并且不完善.应完善的内容包括:(1)施工平面布置图;(2)施工部署和管理体系;(3)质量目标设计;(4)施工方法及技术措施,即结合市政公用工程特点和由施工组织设计安排的、工程

需要所应采取的相应方法与技术措施(在此例中表现为包括一段燃气管线的敷设这一特殊情况).

2.项目部开工过程主要错误为未向监理工程师提交开工申请报告,并应按监理工程师下达的开工令指定的日期开工。

再补充其他需要的准备工作。

3.燃气管线的施工要分包给其他施工单位,总包方应这样确定分包方:对确须分包的项目,采取由总包方组织进行招标,由监理、设计与总包方共同组成评审小组对分包招标过程进行监控,以保证分包工程的质量。在确定分包方过程中主要考察分包方的安全施工资格和安全生产保证体系。

4.现场项目经理部,按常规应设立的一些标牌包括:(1)工程概况牌:工程规模、性质、用途、发包人、设计人、承包人、监理单位的名称和施工起止日期等。(2)安全纪律牌;(3)防火须知牌;(4)安全无重大事故计时牌(5)安全生产、文明施工牌;(6)施工总平面图;(7)施工项目经理部组织及主要管理人员名单图。

5.施工技术文件的编制过程的问题是在施工之前,施工单位必须编制施工组织设计,此例中项目部人员在竣工验收前补填许多施工过程文件不合规范。除施工组织设计和竣工验收文件外施工技术文件的组成还应有:(1)施工图设计文件会审、技术交底;(2)原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证;出厂检(试)验报告及复试报告;(3)施工检(试)验报告;

(4)施工记录;(5)测量复检及预验记录;(6)隐蔽工程检查验收记

录;(7)I程质量检验评定资料;(8)功能性试验记录;(9)质量事故报告及处理记录;(10)设计变更通知单、洽商记录。

第32题:某桥梁工地的简支板梁架设,由专业架梁分包队伍架设.该分包队伍用2台50t履带吊,以双机抬的吊装方式架设板梁。在架设某跨板梁时,突然一台履带吊倾斜,板梁砸向另一台履带吊驾驶室,将一名吊车驾驶员当场砸死,另有一人受重伤.事故发生后,项目经理立即组织人员抢救伤员,排除险情,防止事故扩大,做好标识,保护了现场,并在事故发生后第一时间内报告企业安全主管部门,内容有:事故发生的时间、地点、伤亡人数和事故发生原因的初步分析.在报告上级以后,项目经理指定技术、安全部门的人员组成调查组,对事故开展调查,企业安全部门和企业负责安全生产的副总经理也赶到现场参加调查,调查中发现下述现象:

①项目部审查了分包方的安全施工资格和安全生产保证体系,并作出了合格评价。在分包合同中明确了分包方安全生产责任和义务,提出了安全要求,但查不到监督、检查记录.

②项目部编制了板梁架设的专项安全施工方案,方案中明确规定履带吊下要满铺路基箱板,路基箱板的长边要与履带吊行进方向垂直,但两台履带吊下铺设的路基箱板,其长边都几乎与履带吊行进方向平行,而这正是造成此次事故的主要原因之一。

③查到了项目部向分包队伍的安全技术交底记录,签字齐全,但查不到分包队伍负责人向全体作业人员的交底记录.

④仔细查看安全技术交底记录,没有发现路基箱板铺设方向不正确给作业人员带来的潜在威胁和避难措施的详细内容。

⑤事故造成的直接经济损失达50万元。

通过调查,查清了事故原因和事故责任者,对事故责任者和员工进行了教育,事故责任者受到了处理。

1.事故报告应包括哪些内容?签报程序规定是什么?2502.该事故属几级事故? 3.上述背景资料中④、②、③、④种现象违反了哪些安全控制要求?4.按事故处理的有关规定,还应有哪些人参与调查?2515.对事故处理是否全面?请说明理由。

答疑:1.事故报告应包括的内容有事故发生的经过、原因、性质、损失、责任、处理意见、纠正和预防措施。

签报程序为安全事故发生后,受伤者或最先发现事故的人员立即用最快的传递手段,将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况,上报至企业安全主管部门.企业安全主管部门视事故造成的伤亡人数或直接经济损失情况,按规定向政府主管部门报告。

2.该事故属三级。

3.(1)违反的安全控制要求为实行总分包的项目,安全控制由承包方负责,分包方服从承包方的管理.承包方对分包方的安全生产责任包括:审查分包方的安全施工资格和安全生产保证体系,不应将工程分包给不具备安全生产条件的分包方;在分包合同中应明确分包方安全生产责任和义务;对分包方提出安全要求,并认真监督、检查。

(2)违反的安全控制要求为承包方对违反安全规定冒险

蛮干的分包方,应责令其停工整改.分包方对本施工现场的安全工作负责,认真履行分包合同规定的安全生产责任;遵守承包方的有关安全生产制度,服从承包方的安全生产管理。

(3)违反的安全控制要求为项目经理部必须实行逐级安

全技术交底制度,纵向延伸到班组全体作业人员。

(4)违反的安全控制要求为技术交底的内容应针对分部

分项工程施工中作业人员带来的潜在隐含危险因素和存在问题。

4.按事故处理的有关规定,还应有质量部门的人员和企业工会代表。

5.对事故处理不全面,因为安全事故处理必须坚持"事故原因不清楚不放过,事故责任者和员工没有受到过教育不放过,事故责任者没有处理不放过,没有制定防范措施不放过"的原则.在此例中没有制定防范措

第33题某公司承建城市主干道改造工程,其结构为二灰土底基层、水泥稳定碎石基层和沥青混凝土面层,工期要求当年5月份完成拆迁,11月底完成施工。由于城市道路施工干扰因素多,有较大的技术难度,项目部提前进行了施工技术准备工作。

水泥稳定碎石基层施工时,项目部在城市外设置了拌和站;为避开交通高峰时段,夜间运输,白天施工.检查发现水泥稳定碎石基层表面出现松散、强度值偏低的质量问题.

项目部依据冬期施工方案,选择在全天最高温度时段进行沥青混凝土摊铺碾压施工。经现场试测,试验段的沥青混凝土面层的压实度、厚度、平整度均符合设计要求,自检的检验结论为合格。

为确保按期完工,项目部编制了详细的施工进度计划,实施中进行动态调整;完工后依据进度计划、调整资料对施工进行总结。

1.本项目的施工技术准备工作应包括哪些内容?205

2.分析水泥稳定碎石基层施工出现质量问题的主要原因.16,208

3.结合本工程简述沥青混凝土冬期施工的基本要求。213

4.项目部对沥青混凝土面层自检合格的依据充分吗?如不充分,还应补充哪些?209

5.项目部在施工进度总结时的资料依据是否全面?如不全面,请予以补充。198

答疑:1.施工技术准备工作应包括:编制施工组织设计(1分);熟悉设计文件(1分);技术交底(1分)和测量放样(1分)。

2.水泥稳定碎石基层施工出现质量问题的主要原因:夜间运输,白天铺筑,造成水泥稳定碎石粒料堆置时间过长(1分),超过水泥的初凝时间(1分),水泥强度已经损失。

3.沥青混凝土冬期施工的基本要求应适当提高出厂温度(1分),但不超过175 C(l分)。运输中应覆盖保温(1分),摊铺时应采取".陕卸、快铺、快平"(1分)和"及时碾压、及时成型"的方针(1分)。

4.项目部对沥青混凝土面层自检合格的依据不充分(1分)。路面检验项目还应包括:弯沉值、宽度、中线高程、横坡、井框与路面的高差。(答对一个1分,共5分)

5.项目部在施工进度总结时的资料依据不全面(1分)。施工进度总结的依据资料还应包括:施工进度计划执行的实际记录(1分)和施工进度计划检查结果(1分)

第34题:某热力管线暗挖隧道,长3.4km,断面有效尺寸为3.2m ×2.8m,埋深3.5m.隧道穿越地层为砂土层和砂砾层,除局部有浅层滞水外,无需降水。承包方A公司通过招标将穿越砂砾层段468m 隧道开挖及初期支护分包给B专业公司.B公司依据A公司的施工组织设计,进场后由工长向现场作业人员交待了施工做法后开始施工。施工后,B公司在距工作竖井48m施工时,发现开挖面砂砾层间有渗水且土质松散,有塌方隐患。B公司立即向A公司汇报。经有关人员研究,决定采用小导管超前加固技术措施.B公司采用劈裂注浆法,根据以往经验确定注浆量和注浆压力,注浆过程中地面监测发现地表有隆起现象,随后A公司派有经验的专业技术人员协助B公司研究解决.质量监督部门在工程竣工前例行检查时,发现A公司项目部工程资料中初期支护资料不全,部分资料保留在B公司人员手中。

1.暗挖隧道开挖前的技术交底是否妥当?如有不妥,写出正确的做法。202

2.B公司采用劈裂注浆法是否正确?如不正确,应采取什么方法?哪些浆液可供选用?105

3.分析注浆过程中地表隆起的主要原因,给出防止地表隆起的正确做法。

4.说明A、B公司在工程资料管理方面应改进之处。

答疑:1.暗挖隧道开挖前的技术交底不妥(1分)。正确的做法:技术交底由项目部技术负责人(1分)对分包方全体人员进行书面技术交底(1分),技术交底资料应办理签字(1分)手续并归档(1分)。

2.B公司采用劈裂注浆法不正确(1分)。砂卵石地层中宜采用渗入注浆法(1分)。浆液可选用水泥浆(1分)或水泥砂浆(1

3.注浆过程地表隆起的主要原因是注浆量(2分)和注浆压力(2分)不合适.正确作法:注浆的主要参数不应根据以往经验(1分)确定,而应进行试验确定(1分)

4.A公司应负责汇集(1分)施工资料,整理所有的有关施工技术文件(1分),并应随施工进度及时整理(1分);B 公司应主动移交(1分)分包工程的施工资料(1分)。

第35题:某公司中标承建中压A燃气管线工程,管道直径DN30mm,长26km,合同价3600万元.管道沟槽开挖过程中,遇到地质勘察时未探明的废弃砖沟,经现场监理工程师口头同意,施工项目部组织人员、机具及时清除了砖沟,进行换填级配砂石处理,使工程增加了合同外的工作量。项目部就此向发包方提出计量支付,遭到监理工程师拒绝.监理工程师在工程检查中发现:

(1)现场正在焊接作业的两名焊工是公司临时增援人员,均已在公司总部从事管理岗位半年以上;

(2)管道准备连接施焊的数个坡口处有油渍等杂物.检查后向项目部发出整改通知.

1.项目部处理废弃砖沟在程序上是否妥当?如不妥当,写出正确的程序。2.简述监理工程师拒绝此项计量支付的理由。3.两名新增焊接人员是否符合上岗条件?为什么?4.管道连接施焊的坡口处应如何处理方能符合有关规范的要求?

答疑:1.项目部处理废弃砖沟在程序上不妥当(1分)。正确程序:应由设计人(1分)验收地基,并由设计人提出处理意见(1分).施工项目部应按设计图纸(1分)和要求施I(l分)。

2.监理工程师拒绝此项计量支付的理由:因为监理工程师是按施工合同文件(1分)执行计量支付的(1分)。项目部应就此项增加的工作量,事先征得设计变更或洽商(2分)和收集充分证据(1分).

3.两名新增焊接人员不符合上岗条件(1分)。因为规范规定"凡中断焊接(1分)工作六个月(1分)以上焊工正式复焊前,应重新参加(1分)焊工考试(1分)"。

4.管道连接施焊的坡口处应将坡口(1分)及两侧(1分)10mm范围内油、漆、锈、毛刺等污物(1分)进行清理,清理合格(1分)后应及时(1分)施焊。

第36题:某城市环路立交桥工程,长1.5km,其中跨越主干道部分采用钢一混凝土组合梁结构,跨径47.6m.鉴于吊装的单节钢梁重量大,又在城市主干道上施工,承建该工程的施工项目部为此制订了专项施工方案,拟采取以下措施:(1)为保证吊车的安装作业,占用一侧慢行车道,选择在夜深车稀时段自行封路后进行钢梁吊装作业。(2)请具有相关资质的研究部门对钢梁结构在安装施工过程中不同受力状态下的强度、刚度及稳定性进行验算。(3)将安全风险较大的临时支架的搭设通过招标程序分包给专业公司,签订分包合同,并按有关规定收取安全风险保证金。1.结合本工程说明专项施工方案与施工组织设计的关系248,施工组织设计包括哪些主要内容?172 2.项目部拟采取的措施(1)不符合哪些规定?3.项目部拟采取的措施(2)中验算内容和项目齐全吗?如不齐全,请补充。

4.从项目安全控制的总包和分包责任分工角度来看,项目部拟采取的措施(3)是否全面?若不全面,还应做哪些补充?

答疑:1.专项施工方案与施工组织设计的关系:专项施工方案是施工组织设计的核心内容(2分),施工组织设计主要包括:施工方法(工艺)的确定(1分)、施机具(设备)的选择(1分)、施工顺序(流程)的确定(1分)。

2.项目部拟采取的措施(1)不符合《c城市道路管理条例》(1分)的规定。因特殊情况(1分)需要临时占用(1分)城市道路,须经市政工程行政主管部门(1分)和公安交通管理部门(1分)批准,方可按照规定占用(1分)。

3.项目部拟采取的措施(2)中验算内容和项目不全(1

分),还应对临时支架(1分)、支承(1分)、吊机(1分)等临时结构(2分)进行强度(1分)、刚度(1分)及稳定性(1分)验算。

4.从项目安全控制的总包和分包责任分工角度来看,项目部拟采取的措施(3)不全面(1分),还应对分包方(1分)提出安全要求(1分)、并认真监督(1分)、检查(1分),承包方负责项目安全控制(2分),分包方服从(1分)承包方的管理(1分),分包方对本施工现场(1分)的安全工作负责

第37题:某大型顶进箱涵工程为三孔箱涵,箱涵总跨度22m,高5m,总长度33.66m,共分三节,需穿越5条既有铁路站场线;采用钢板桩后背,箱涵前设钢刃脚,箱涵顶板位于地面以下0.6m 箱涵穿越处有一条自来水管需保护。地下水位于地面以下3m处。箱涵预制工作坑采用放坡开挖,采用轻型井点降水.项目部编制了轨道加固方案,采用轨束梁加固线路,以保障列车按正常速度行驶;制定了顶进时对桥(涵)体各部位的测量监控方案,经项目部技术负责人批准后实施。

按原进度计划,箱涵顶进在雨季施工前完成。开工后,由于工作坑施工缓慢,进度严重拖后.预制箱涵达到设计强度并已完成现场线路加固后,顶进施工已进入雨季.项目部加强了降排水工作后开始顶进施工。为抢进度保工期,采用轮式装载机直接开入箱涵孔内铲挖开挖面土体,控制开挖面坡度为1:0.65,钢刃脚进土50mm;根据土质确定挖土进尺为0.5m,并且在列车运营过程中连续顶进。

箱涵顶进接近正常运营的第一条线路时,遇一场大雨。第二天,正在顶进施工时,开挖面坍塌,造成了安全事故。

1.本工程工作坑降水井宜如何布置?根据背景资料,在顶进作业时应做哪些降排水工作?

2.箱涵穿越自来水管线时可采用哪些保护方法?

3.指出项目部编制的轨道加固与测量监控方案及实施过程存在的问题,并写出正确作法。271

4.结合项目部进度控制中的问题指出应采取的控制措施。

5.指出加固方案和顶进施工中存在的引起列车颠覆的隐患。

6.依据背景资料分析开挖面坍塌的可能原因有哪些?

答疑:1.根据背景资料介绍箱涵工作坑属面状基坑(1分),降水井宜在坑外缘呈封闭状态布置(1分),距坡线1-2m(l分)。顶进作业应在地下水位降至基底以下0.5-1.Om(l分)进行,雨季施工时应做好防洪及防雨(1分)排水工作。

2.箱涵穿越自来水管线时可采用暴露管线(1分)和加强施工监测(1分)的保护法。

3.项目部编制的轨道加固与测量监控方案及实施过程存在如下问题:(1)大型箱涵采用轨束梁加固(1分);(2)仅对桥(涵)体各部位监控量测(1分);(3)方案批准手续不正确(1分)。正确的做法:(1)孔径较大的箱涵可用横梁加盖、纵横梁加固、工字轨束梁及钢板脱壳法(2分); (2)在顶进过程中,应对原线路加固系统、箱(涵)体各部位、顶力系统和后背进行量测监控(3分);

(3)测量监控方案应纳入施工组织设计或施工方案(2分)中,施工组织设计必须经上一级批准(1分),有变更时要办变更审批.4.项目部应逐级落实施工进度计划,最终通过施工任务书由班组实施(1分);应监督进度计划的实施,当发现进度计划执行受到干扰时,采取调整措施(1分);实施进度计划中出现偏差时应及时调整(1分)。

5.加固方案和顶进施工中存在的引起列车颠覆的隐患有:(1)线路加固方案不满足安全要求(1分);(2)因加固方案中没限制列车速度(1分);(3)施工中箱涵连续顶进(1分)。

6.开挖面坍塌的原因可能有:l)开挖面坡度大于l:0.75,放坡过陡(1分);(2)采用铲车逆坡挖土(1分);(3)钢刃脚进土小于100mm(l分),超前挖土(1分);(4)雨水减小了开挖面稳定性(1分);(5)列车行驶增加了坡顶荷载(1分)

第38题:某城市桥梁工程,采用钻孔灌注桩基础,承台最大尺寸为:长8m,宽6m,高3m,梁体为现浇预应力钢筋混凝土箱梁。跨越既有道路部分,梁跨度30m,支架高20m。桩身混凝土浇注前,项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了口头交底,随后立即进行1#桩桩身混凝土浇注,导管埋深保持在0.5-l.Om左右。浇注过程中,拔管指挥人员因故离开现场。后经检测表明1#桩出现断桩.在后续的承台、梁体施工中,施工单位采取了以下措施:

(1)针对承台大体积混凝土施工编制了专项方案,采取了如下防裂缝措施:①混凝土浇筑安排在一天中气温较低时进行;

②根据施工正值夏季的特点,决定采用浇水养护;③按规定在混凝土中适量埋入大石块。

(2)项目部新购买了一套性能较好、随机合格证齐全的张拉设备,并立即投入使用。

(3)跨越既有道路部分为现浇梁施工,采用支撑间距较大的门洞支架,为此编制了专项施工方案,并对支架强度作了验算。1.指出项目技术负责人在桩身混凝土浇注前技术交底中存在的问题,并给出正确做法。202

2.指出背景中桩身混凝土浇注过程中的错误之处,并改正。3.补充大体积混凝土裂缝防治措施。222

4.施工单位在张拉设备的使用上是否正确?说明理

由5.关于支架还应补充哪些方面的验算?

答疑:1.不应口头技术交底。(1分)正确做法:技术交底应书面进行,技术交底资料应办理签字手续(1分),并归档(1分)。

2.桩身混凝土灌注过程中拔管指挥人员离开现场是错误的(1分),正确的做法是:拔管应有专人负责指挥(1分)。

导管埋深保持在0.5-l.Om左右也不正确(1分),正确的做法是:导管埋置深度宜控制在2-6m(l分),并经常测探井孔内混凝土面的位置,及时地调整导管埋深(1分)。

3.减少浇筑层厚度(2分);优先选用水化热较低的水

泥(2分);在保证混凝土强度等级的前提下,减少水泥用量(2

分),冷却集料或加入冰块(2分);在混凝土中埋设冷却水管,通水冷却(2分);采取温控措施,加强测温工作并实施监控(2分)。(每条2分,最多6分)

4.不正确(1分),因为张拉机具应与锚具配套使用,并应在进场时进行检查和校验(3分)。5.还应验算支架的刚度(1分)和稳定性(1分)。

第39题:某污水厂扩建工程,由原水管线、格栅间、提升泵房、沉砂池、初沉池等组成,承包单位以2250万元中标,原水管线基底标高为-6.OOm(地面标高为士O.OOm),基底处于砂砾层内,且北邻S河,地下水位标高为-3.OOm。

项目部组建后,经测算,该工程人工费为300万元、材料费1200万元、施工机械费为250万元、措施费为80万元、间接费为130万元。综合税率为3.41%。

施工前,项目经理及相关人员编制了施工方案和成本计划,并制定了施工成本控制措施:

(1)材料成本控制重点是控制主材价格和限额领料。(2)人员工资严格执行劳动定额(3)机械使用严格执行定额管理。1.分析背景,确定降水井布置的形式及要求。2.计算原水管线沟槽施工时地下水位允许标高。3.计算工程直接费和利润(列出计算步骤)。4.项目部应如何对施工成本进行动态控制?除背景材料中对主材价格的控制和限额领料以外,再列举至少4条材料成本管理的措施。

答疑:1.因为原水管线为条形基坑(槽)(1分)且降深不大(1分),根据《建筑与市政降水工程技术规范》应采用单排降水井.布置在基坑(槽)北侧距槽口边缘l-2m(l分),选择合适的抽水设备(1分)。另配以地面排水系统(1分)。

2.(本小题2分)水位标高最大值=槽底标高

-0.5=-6-0.5=-6.5(m)(2分)

3.(本小题6分)(1)直接费=人工费十材料费十机械费十措施费=300+1200+250+80=1830(万元)(2分)

(2)根据含税造价=(直接费+间接费+利润)x(1+税率)可得:利润=含税造价/(1+税率)-直接费-间接费

-2250/1+3.41% -1830-130(2

分)=2175.81-1830-130=215.81(万元)(2分)

4.(1)(4分)施工成本控制是以成本计划为依据,对影响项目成本的各个因素进行全过程管理(1分).要根据施工组织设计的细化分析,按施工成本的构成要素,实行盐盔管理(1分).成本管理既要有措施,更要有人员、责任落实(1分),制定切实可行的降低成本措施、方法,对出现的问题要及时纠正和解决(1分)。

(2)(3分)①对进入现场材料要准确计量,认真验收;②降低采购成本、减少采购过程中管理消耗;③按施工进度计划组织材料供应,防止因停工造成损失④控制材料消耗,同时做好余料的回收与利用;⑤周转材料要及时回收、退场、节省租费;⑥合理安排材料储存、减少资金占用率。第40题:某沿海城市电力隧道内径为3.5m,全长4.9km,管顶覆土厚度大于5m,采用顶管法施工,合同工期1年,检查井兼作工作坑,采用现场制作沉井下沉的施工方案。电力隧道沿着交通干道走向,距交通干道侧右边最近处仅2m左右。离隧道轴线8m 左右,有即将入地的高压线,该高压线离地高度最低为15m。单节硷管长2m,自重10t,采用20t龙门吊下管,隧道穿越一个废弃多年的污水井。上级公司对工地的安全监督检查中,有以下记录:(1)项目部对本工程作了安全风险源分析,认为主要风险为正、负高空作业,地面交通安全和隧道内施工用电,并依此制订了相应的控制措施.(2)项目部编制了安全专项施工方案,分别为施工临时用电组织设计,沉井下沉施工方案.(3)项目部制定了安全生产验收制度。

1.该工程还有哪些安全风险源未被辨识?对此应制订哪些控制措施?

2.项目部还应补充哪些安全专项施工方案?说明理由。3.针对本工程,安全验收应包含哪些项目?

答疑:1.尚有隧道内有毒有害气体(i分),以及高压电线电力场(1分)。为此必须制订有毒有害气体的探测(1分)、防护(1分)和应急措施(1分);必须制订防止高压电线电力场伤害人身及机械设备的措施(1分)。

2.应补充沉井制作的模板方案(1分)和脚手架方案(1分),补充龙门吊的安装方案(1分)。理由:本案中管道内径为3.5m,管顶覆土大于5m,故沉井深度将达到10m左右,现场预制即采用分三次预制的方法,每次预制高度仍达3m以上,必须搭设脚手架和模板支撑系统。因此,应制定沉井制作的模板方案和脚手架方案(2分),并且注意模板支撑和脚手架之间不得有任何联系(1分)。本案中,隧道用混凝土管自重大,采用龙门吊下管方案,按规定必须编制龙门吊安装方案(1分),并由专业安装单位施工,安全监督站验收(1分)。

3.本工程安全验收应包括以下内容:沉井模板支撑系统验收(1分)、脚手架验收(1分)、临时施工用电设施验收(1分)、龙门吊安装完毕验收(1分)、个人防护用品验收(1分)、沉井周边及内部防高空坠落系列措施验收(1分)

第41题 A公司中标某市城区高架路工程第二标段.本工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程:工程采用工程量清单计价,并在清单中列出了措施项目;双方签订了建设工程施工合同,其中约定工程款支付方式为按月计量支付:并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。对清单中某措施项目,A公司报价100万元.施工中,由于该措施项目实际发生费用为180万元,A公司拟向业主提出索赔.业主推荐B公司分包钻孔灌注桩工程,A公司审查了B公司的资质后,与B公司签订了工程分包合同。在施工过程中,由于B公司操作人员违章作业,损坏通讯光缆,造成大范围通讯中断,A公司为此支付了50万元补偿款。

A公司为了应对地方材料可能涨价的风险,中标后即与某石料厂签订了价值400万元的道路基层碎石料的采购合同,约定

二级建造师《建筑工程实务》案例分析真题及答案

二级建造师《建筑工程实务》案例分析真题及答案 案例分析题 背景:(一) 某房屋建筑工程,建筑面积26800m2,地下二层,地上七层,钢筋混凝土框架结构,根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)和《建设工程管理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。 在合同履行过程中,发生了下列事件: 事件一:经项目监理机构审核和建设单位同意,施工总承包单位将深基坑工程分包给了具相应资质的某分包单位,深基坑工程开工后,分包单位项目技术负责人组织编写了深基坑工程专项施工方案。经该单位技术部门组织审核、技术负责人签字确认后,报项目监理机构审批。 事件二:室内卫生间楼板二次埋置套管施工过程中,施工总承包单位采用与楼板同抗渗等级的防水混凝土埋置套管、聚氨酯防水涂料施工完毕后,从下午5:00开始进行蓄水检验;次日上午8:30,施工总承包单位要求项目监理机构进行验收。监理工程师对施工总承包单位的做法提出异议,不予验收。 事件三:在监理工程师要求的时间内,施工总承包单位提交了室内装修工程的进度计划双代号时标网络图(如下图所示),经监理工程师确认后按此组织施工。

事件四:在室内装修工程施工过程中,因建设单位设计变更导致工作C的实际施工时间为35天。施工总承包单位以设计变更影响进度为由,向项目监理机构提出工期索赔21天的要求。 问题: 1.分别指出事件一中专项方案编制、审批程序的不妥之处,并写出正确的做法。(4分) 2.分别指出事件二中的不妥之处,并写出正确的做法。(4分) 3.针对事件三的进度计划网络图,写出其计算工期、关键线路。分别计算工作C与工作F的总时差和自由时差(单位:周)。(9分) 4.事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立?说明理由。(3分) 解析 1. 不妥之一:深基坑工程开工后,分包单位项目技术负责人组织编写了深基坑工程专项施工方案。 正确做法:在深基坑工程开工前,分包单位项目技术负责人应组织编写深基坑工程专项施工方案。 不妥之二:经该单位技术部门组织审核、技术负责人签字确认 正确做法:经该单位技术部门组织审核、技术负责人以及总承包单位技术负责人签字确认。(P393) 2.

2019年二级建造师《市政》真题及详细解析(word版)

2019二级建造师考试真题《市政公用工程管理与实务》及解析 一、单项选择题 1、以集散交通的功能为主,兼有服务功能的城镇道路称为()。 A.快速路 B.主干路 C.次干路 D.支路 【参考答案】C 【解析】次干路应与主干路结合组成干路网,以集散交通的功能为主,兼有服务功能。教材 P1 2、关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求,错误的是() A.胀缝应与路面中心线垂直 B.缝壁必须垂直 C.缝宽必须一致,缝中不得连浆 D.缝上部安装缝板和传力杆 【参考答案】D 【解析】胀缝应与路面中心线垂直;缝壁必须垂直;缝宽必须一致,缝中不得连浆。缝上部灌填缝料,下部安装胀缝板和传力杆。教材 P26 3、直接或间接承受汽车等荷载作用,对桥梁结构安全起保证作用的部件是() A.桥台基础 B.桥面沥青混凝土铺装 C.桥梁栏杆 D.桥面排水系统 【参考答案】A 【解析】桥墩和桥台中使全部荷载传至地基的部分,通常称为基础。 4、某地铁区间隧道,位于含水量大的粉质细砂层,地面沉降控制严格,且不具备水条件,宜采用 ()施工 A.浅埋暗挖 B.明挖法 C.盾构法 D.盖挖法 【参考答案】C 【解析】明挖法、盖挖法、浅埋暗挖法均不得在含水层施工。教材 P62 5、关于地下连续墙施工的说法,错误的是() A.施工振动小,噪声低

B.不适用于卵砾石地层 C.刚度大,开挖深度大 D.可作为主题结构的一部分 【参考答案】B 【解析】可适用于多钟土层,除遇夹有孤石、大颗粒卵砾石等局部障碍物时会影响成槽效率外,对黏性土、卵砾石层等各种地层均能高效成槽。教材 P68 6、关于污水处理厂试运行的规定,错误的是() A.参加试运行人员须经过培训考试合格 B.单机试车后再进行设备机组试运行 C.全长联机运行时间为 12h D.试运行前,所有单项工程验收合格 【参考答案】C 【解析】全厂联机运行应不少于 24h。教材 P98 7、关于给水排水构筑物砌筑材料额技术要求,错误的是() A.机制烧结砖强度等级一般不低于 MU10 B.设计无要求时,石材强度等级不得小于 20MPa C.混凝土砌块应符合设计要求和相关规定 D.水泥砂浆强度不应低于 M10 【参考答案】B 【解析】用于砌筑结构的石材强度等级应符合设计要求,设计无要求时不得小于 30MPa。教材 P113 8、在城镇供热管网闭式系统中,一次热网与二次热网采用()连接 A.流量限制器 B.热交换器 C.水处理器 D.温度控制器 【参考答案】B 【解析】一次热网与二次热网采用换热器连接,一次热网热媒损失很小,但中间设备多。实际使用较广泛。 教材 P121 9、一般情况下,直埋供热管道固定墩不采用()结构形式 A.矩形 B.翅形

二级建造师实务案例题

二级建造师实务案例题 二级建造师实务案例题作者:佚名 时间:2009-3-5 浏览量: 二级建造师实务案例题 .某工程由A、B、c、D、E五个分项工程组成,它在平面上划分为四个施工段,各分项工程在各个施工段上的流水节拍均为3天。A、B施工过程和B、c施工过程允许平行搭接1天,c、D施工过程和D、E施工过程之间各有2天技术间歇时问。施工单位欲对该工程进行流水施工组织。 问题: 一般按照流水的节奏特征不同分类,流水作业的基本组织方式可分为哪几种? 本工程宜采用何组织方式?试述其特点。 根据背景条件,试组织等节奏流水施工。 题解:答:分为等节奏流水方式、异节奏流水方式和无节奏流水方式三种。 答:宜采用等节奏流水方式。它的特点是在流水组中,每个施工过程本身在施工段中的作业时间都相等,各个施工过程之间的流水节拍也相等,这是最理想的一种流水组织方式。 解:本工程流水步距为k=3d,流水工期为TP=×3-2+4=26d. 2.某宾馆建筑为大厅部分16层,两翼13层,建筑面积11620m2,主体结构中间大厅部分为框剪结构,两翼均为剪力墙结构,外墙板采用大模板住宅通用构件,内墙为c20钢筋混凝土。工程竣工后,检测发现下列部位混凝土强度达不到要求: 七层有6条轴线的墙体混凝土,28天试块强度为/mm2,至80天后取墙体混凝土芯一组,其抗压强度分别为/mm2,/mm2,/mm2; 十层有6条轴线墙柱上的混凝土试块28天强度为/mm2,至60天后取墙柱混凝土芯一组,其抗压强度分别为/mm2,/mm2,/mm2,除这条轴线上的混凝土强度不足外,该层其他构件也有类似问题。 试题下载:二级建造师实务案例题

2019年二级建造师《建筑实务》真题及答案

2019 年二级建造师考试《建筑实务》真题及答案解析 一、单顶选择题(共20 分,每题1 分。每题的备选顶中,只有1 个最符合题意) 1. 按照民用建筑分类标准,属于起高层建筑的是()。 A. 高度50m 的建筑 B. 高度70m 的建筑 C. 高度90m 的建筑 D. 高度110m 的建筑 【答案】D 【解析】建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。 2. 严禁将地下室作为主要用房的是()。 A. 歌舞厅 B. 老年生活用房 C. 游戏厅 D. 放映厅 【答案】B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3. 不属于应急照明光源的是()。 A. 备用照明 B. 疏散照明 C. 延时照明 D. 安全照明

【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动 的光源。 4. 预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于()。 A. C25 B. C30 C. C35 D. C40 【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40 。 5. 属于永久荷载的是()。 A. 固定设备 B. 活动隔墙 C. 风荷载 D. 雪荷载 【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重,土压力、水压力,以及其他需要按永久荷载考虑的荷载,例如:固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。 6. 在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是()。

B. 抗拉强度 C. 屈服强度 D. 疲劳性能 【答案】A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 7. 根据国家的有关规定,终凝时间不得长于 6.5h 的水泥是()。 A. 硅酸盐水泥 B. 普通硅盐酸水泥 C. 矿渣硅盐酸水泥 D. 火山灰硅盐酸水泥 【答案】A 【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6. 5h ,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于 10h 。 8. 影响混凝土和易性的主要因素是()。 A. 石子 B. 砂子 C. 水泥 D. 单位体积的用水量 【答案】D 【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是影响混凝土和易性的最主要因素。

二级建造师市政《案例汇总》

2018二建《市政实务》8大经典案例题汇总 【案例题1】 背景资料:A公司中标的某城市高架跨线桥工程,为15跨25m预应力简支梁结构,桥面宽22m,采用1200mm钻孔灌注桩基础,埋置式承台,Y形独立式立柱。工程工期210天。中标价2850万元。经过成 本预测分析,项目目标成本为2600万元,其中管理成本(间接成本)占10%。根据总体安排,组建了以二级注册建造师(市政公用工程专业)王某为项目负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件。 事件一:编制目标成本时发现:相对于市场平均价而言,投标报价清单中灌注桩单价偏高,桥面沥青混 凝土面层单价偏低,但都高于A公司成本价。 事件二:工程开工两个月后,因资金不足,贷款500万元,共支付利息30万元。 事件三:某承台开挖基坑时发现文物,按上级有关部门要求停工30天,导致总工期拖延10天,未发生直接成本损失。 问题: 1.王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。 2.试用不平衡报价法解释事件一中A公司投标报价的做法。 3.本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少? 4.针对事件三,项目部可以提出哪些索赔要求?说明理由。 答案: 1.王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。理由:市政公用工程二级注册建造师可以担任单跨跨度小于40m,单项工程合同额小于等于3000万元的桥梁工程的项目负责人。 2.A公司投标报价时,将能够早日结算收回的项目提高了单价,对于后期项目则降低了单价,同时两者 的报价都不低于A公司的成本价。这样既不提高总价,不影响中标,又能在结算时得到更理想的经济效益。 3.本项目利息支出应计入间接成本。项目目标成本中直接成本=2600万元×(1-10%)=2340万元 4.针对事件三,项目部可以提出工期和窝工费用索赔。理由:发现文物属于不可预见事件,造成的损失 应由发包人承担。 【案例题2】 资料:某市政道路排水管道工程长 2.2km,道路宽为30m。其中,路面宽18m,两侧人行道各宽6m;雨、

2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五

2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五。山西二级建造师新公布的合格标准,你慌了吗?2018想要考二级建造师的朋友们,要抓紧备考了。学习有方法,专项要专练。小编今天给大家分享3个典型案例,帮助大家掌握案例答题方式。快学起来吧。 【案例1】 1.背景 某大学公共教学楼工程,建筑用地面积61672 m2,总建筑面积45026 m2,其中地上部分建筑面积为42589 m2,人防地下室建筑面积为2437 m2,建筑层数地上五层,地下一层,建筑总高度23.4m,现浇钢筋混凝土框架结构。基坑深度10 m、长100 m、宽8 m;基坑东、北两面距离建筑围墙3 m,西、南两面距离图书馆9 m。建筑外墙为370 m m厚红砖,内墙为A3.5加气混凝土砌块。 施工技术方案评议时,项目经理认为该项目的主要施工技术方案应采用: 土方工程:土方开挖采用机械一次挖至槽底标高,再进行基坑支护,基坑支护采用土钉墙支护,最后进行降水。 脚手架工程:外脚手架采用敞开式双排钢管脚手架。搭设脚手架时,要从底到顶,先搭设立杆、纵向水平杆和横向水平杆,最后搭设剪刀撑,并由底至顶连续设置。脚手架搭好后,铺设脚手板。拆除脚手架时,为了加快施工进度,可以上下同时作业,先将连墙件整层或几层拆除后再拆脚手架。 钢筋工程:直径12 m m以上受力钢筋,采用剥肋滚压直螺纹连接。 2.问题: 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/7e5385843.html,/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

(1)该工程土方开挖方案是否合理?为什么? (2)该工程钢筋方案是否合理?为什么? (3)该工程脚手架方案是否合理?为什么? (4)脚手板的铺设应符合哪些规定? 3.答案与解析: (1)不合理。本方案采用一次挖到底后再支护的方法,违背了强制性规范规定土方开挖应遵循开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖的原则。现场没有足够的放坡距离,一次挖到底后再支护,会影响到坑壁、边坡的稳定和周围建筑物的安全。 (2)不合理。因为:直径16m m以下采用剥肋滚压直螺纹连接,剥肋套丝后钢筋直径不能满足工艺要求,不具有可操作性。剥肋滚压直螺纹连接适用于直径16以上40以下的热轧Ⅱ、Ⅲ级同级钢筋的钢筋连接。 (3)脚手架的搭设和拆除不合理。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130 2001)规定,脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。剪刀撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。拆除脚手架时,必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 (4)脚手板的铺设应符合下列规定: 1)脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm; 2)脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取 130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时, 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/7e5385843.html,/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

2019年二级建造师法规真题及答案

2019年二级建造师《建设工程法规及相关知识》 一、单项选择题(共60题,每题1分,每天的备选项中,只有1个最符合题意) 1、取得建造师资格证书并经()后,方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。P3 A、登记 B、注册 C、备案 D、所在单位考核合格 2、行政法规的的制定主体是()P6 A、全国人民代表大会 B、全国人民代表大会常务委员会 C、国务院 D、最高人民法院 3、订立合同的两个公司合并,使其之间既存的债权债务归于消灭,这种事实是债权债务()P16 A、抵消 B、提存 C、混同 D、免除 4、甲公司租用乙公司脚手架,合同约定每月底支付当月租金,但甲公司拒绝支付租金,乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算()年 P20 A、1 B、2 C、4 D、20 5、根据《物权法》,下列不适合作为质押财产的是() P36(法规选编) A、汇票 B、仓单 C、建设用地 D、应收账款 6、下列行为中,不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是()P25 A、转让 B、抵押 C、出资入股 D、投保火灾险 7、某建设工程施工合同约定,合同工期为18各月,合同价款为2000万元,根据法律规定,建设单位在申请领取施工许可证时,原则上最少到位资金为()万元。P29 A、100 B、200 C、600 D、1000 8、关于建筑工程发承包制度的说法,正确的是()P33 A、总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B、发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包 C、建筑工程只能招标发包,不能直接发包 D、国家提倡对建筑工程实行总承包 9、下列建设工程分包的说法中,属于承包人合法分包的是()P37~38 A、未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B、将专业工程分包给不具备资质的承包人(建筑法禁止) C、将劳务作业分包给不具备资质的承包人(建筑法禁止) D、未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人(违法分包)

二级建造师市政案例分析完整版资料

二级建造师市政案例分析 完整版资料 This manuscript was revised by the office on December 22, 2012

【最新资料,Word版,可自由编辑!】

[背景材料] 1.某桥梁施工公司,在甲、乙两处桥梁工地施工,在安排施工时将一套张拉设备先由甲工地使用七个月,后交由乙工地进行混凝土梁的张拉工作。 [问题] 乙工地应如何使用这一套张拉设备? [分析] 本案例应从预应力张拉设备的准确性、可靠性以及人员与相关技术要求角度考虑: (1)应注意按规定对设备进行有权威性的校验; (2)应注意为使张拉设备的系统性误差最小,必须成套设备一起校验; (3)应注意人员培训,熟悉张拉工艺、安全措施、混凝土强度等方面的技术要求与规定。 [背景材料] 2.某新建预制构件厂,拟生产一批30m有黏结的后张预应力混凝土工字形梁。 [问题] 如何进行后张法预应力张拉的全过程质量控制。 [分析] 本案例背景条件为新建厂,问题是全过程质量控制,因此在本案例的分析中要注意本条大纲的后张法要点和预应力质量控制的总体要点,为此,对一个新建厂,应从以下几个方面考虑后张法预应力的全过程质量控制。 (1)人员控制:应注意预应力施工操作人员资格的要求; (2)安装孔道的过程控制:管材、接头、压浆孔、排气孔、绑扎成形; (3)穿预应力筋的过程控制:钢材、下料、编束、初张拉、锚头、穿束时间、穿束; (4)预应力张拉的过程控制:设备校验、张拉时混凝土的强度、张拉次序、张拉程序、张拉控制、事故处理; (5)孔道灌浆的过程控制:设备校验、浆料的配制、灌浆时机、灌浆方法、饱满度的评定。 [背景材料]

二级建造师《建筑实务》案例练习题

2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题(1) 场景(一)某滨海城市一建筑工程,16层施工时正遇台风多雨季节,为了保质保量完成施工任务,项目部制定了安全文明施工保障措施,落实了防火措施,主要部位设置了安全警示标志牌,并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时,发现存在以下问题:(1)下雨天,地下室用电不符合要求; (2)临时消防水管不符合要求; (3)电焊工动火时未经审查批准。 根据场景(一),作答下列题目。 1. 安全带使用时应(),防止摆动碰撞。 A .低挂高用,垂直使用 B. 高挂低用,垂直使用 C. 高挂高用,水平使用 D .低挂低用,水平使用 2. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),照明电源电压不得大于 12V 的是()。 A .人防工程 B .有导电灰尘的场所 C. 特别潮湿场所及导电良好的地面 D. 高温场所 3. 施工现场防火,下列属于一级动火的是()。 A .现场堆有大量%考试大%可燃和易燃物质的场所 B .在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业 C.小形油箱等容器用火作业

D .登高焊、割等用火作业 4. 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991),遇有()强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。A.三级 B .四级 C.五级 D .六级 5. 本建筑工程安装临时消防竖管,其管径要求最小不得小于()mm。 A . 25 B. 35 C. 50 D. 75 6. 符合安全警示标志安全色的是()。 A .红、黑、蓝、绿 B .红、黄、蓝、绿 C.黄、白、蓝、绿 D .红、白、黄、蓝 7. 该项目%考试大%部为贯彻IS014000环境管理体系,制定了建筑工程施工环境管理计划,下列不属于环境保护内容的是()。 A .噪声控制 B. 固体废弃物控制 C. 污水控制 D .易燃易爆物控制 1. B 2. C 3. A 4. D 5. D 6. B 7. D

2019年二级建造师市政工程真题及答案解析

一、单项选择题(共20题,每1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.下列建筑道路中必须设置中间分隔带的是()。 A.双向快速路 B.三向上下路 C.单向次干路 D.单向支路 【参考答案】A P1 快速路必须设置中间分隔带。 2.下列沥青路面结构层中,主要作用为改善土基的湿度和温度状况的是()。 A.中面层 B.下面层 C.基层 D.垫层 【参考答案】D P2 垫层是介于基层和土基之间的层位,其作用为改善土基的湿度和温度状况(在干燥地区可不设垫层) ,保证面层和基层的强度稳定性和抗冻胀能力,扩散由基层传来的荷载应力,以减小土基所产生的变形。 3.多孔标准跨径总长为500m的桥梁属于()。

A.特大桥 B.大桥 C.中桥 D.小桥 【参考答案】B P34 4.关于预应力混凝土结构模板拆除的说法,正确的是()。 A.侧模应在预应力张拉前拆除 B.侧模应在预应力张拉后拆除 C.模板拆除应遵循先支先拆,后支后拆的原则 D.连续梁结构的模板应从支座向跨中方向依次循环卸落 【参考答案】A P37 预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除;底模应在结构建立预应力后拆除。 模板、支架和拱架拆除应遵循先支后拆、后支先拆的原则。 简支梁、连续梁结构的模板应从跨中向支座方向依次循环卸落;悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸落。故选项A正确。 5.钢筋与钢板的T形连接,宜采用() A.闪光对焊 B.电阻点焊

C.电弧焊 D.氯弧焊 【参考答案】C P38 钢筋与钢板的T形连接,宜采用埋弧压力焊或电弧焊。选项C正确。 6.矿山法施工的地铁车站不采用()结构形式。 A.框架 B.单拱 C.双拱 D.三拱 【参考答案】A P78 喷锚暗挖(矿山)法施工的地铁车站,视地层条件、施工方法及其使用要求的不同,可采用单拱式车站、双拱式车站或三拱式车站,并根据需要可作成单层或双层。选项A框架形式不属于矿山法施工的地铁车站采用的结构形式。 7.应根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋() A.计量 B.切断 C.弯曲 D.连接 【参考答案】D P129 钢筋连接的方式:根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋连接的方式。主要采取绑扎、焊接、机械连接方式。 8.市政工程埋地给排水管道不采用()

二级建造师市政案例分析完整版

二级建造师市政案例分 析完整版 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

【最新资料,Word版,可自由编辑!】

[背景材料] 1.某桥梁施工公司,在甲、乙两处桥梁工地施工,在安排施工时将一套张拉设备先由甲工地使用七个月,后交由乙工地进行混凝土梁的张拉工作。 [问题] 乙工地应如何使用这一套张拉设备? [分析] 本案例应从预应力张拉设备的准确性、可靠性以及人员与相关技术要求角度考虑: (1)应注意按规定对设备进行有权威性的校验; (2)应注意为使张拉设备的系统性误差最小,必须成套设备一起校验; (3)应注意人员培训,熟悉张拉工艺、安全措施、混凝土强度等方面的技术要求与规定。 [背景材料] 2.某新建预制构件厂,拟生产一批30m有黏结的后张预应力混凝土工字形梁。 [问题] 如何进行后张法预应力张拉的全过程质量控制。 [分析] 本案例背景条件为新建厂,问题是全过程质量控制,因此在本案例的分析中要注意本条大纲的后张法要点和预应力质量控制的总体要点,为此,对一个新建厂,应从以下几个方面考虑后张法预应力的全过程质量控制。 (1)人员控制:应注意预应力施工操作人员资格的要求; (2)安装孔道的过程控制:管材、接头、压浆孔、排气孔、绑扎成形; (3)穿预应力筋的过程控制:钢材、下料、编束、初张拉、锚头、穿束时间、穿束;

(4)预应力张拉的过程控制:设备校验、张拉时混凝土的强度、张拉次序、张拉程序、张拉控制、事故处理; (5)孔道灌浆的过程控制:设备校验、浆料的配制、灌浆时机、灌浆方法、饱满度的评定。 [背景材料] 1.某污水处理厂设计有一座长28m,宽22m混凝土贮泥池,墙厚为400mm.墙体混凝土施工在5月初进行,一次浇筑完成。墙体混凝土采用现场搅拌站供应,混凝土中水泥、砂、碎石、外加剂质量和用量符合有关国家标准要求。混凝土入模温度29℃,在墙体拆模时气温为6℃,事后发现有数条纵向宽左右的裂缝。 [问题] 试分析产生裂缝的原因。 [分析] (1)从提供的背景看,有关原材料质量及配合比中水泥、砂、碎石、外加剂用量符合有关国家标准要求,说明出现裂缝与原材料质量和混凝土配合比无直接关系。 (2)在背景中提到了墙体施工一次浇筑完成,说明没设置后浇带。28m×22m大的墙体混凝土不设后浇带,从结构混凝土收缩角度分析,是可能导致墙体裂缝的一个隐患。 (3)混凝土实际入模温度29℃,比规定的最大入模温度25℃高,使混凝土凝固时其内部在较高的温度起升点升温,从而可造成混凝土内部温度更高,而5月初大气温度还不是太高,这样使结构内部和表面温差如果超过限值,也是造成裂缝一个隐患。 [背景材料] 2.在某城市轻轨铁路跨过河流时,拟建一斜拉桥,该桥为独塔、双面索、弯斜拉桥。主塔为宝石型,塔高70m、塔梁为固接,塔下设有四边形承台(长24m、宽12m)、台厚,在承台下设有钻孔灌注桩。 [问题] 大体积混凝土承台在冬季施工时,应考虑哪些方面的问题?

二级建造师实务案例.doc

二建专业实务案例分析 案例1: 背景:某综合商务大厦为框架—剪力墙结构,是一座现代化的智能型建筑,设计使用年限为50年。该箭镞地下3层,地上28层,建筑面积5.8万平方米。该工程2007年8月10日主题结构验收合格,2008年3月20日施工单位提交竣工验收报告,2008年4月2日竣工验收合格。 问题: 1、该工程建设工程承包单位应何时提交质量保修书? 2、该工程质量保修书应明确哪些内容?在正常使用条件下,建设工程的最低保修年限为多少? 3、写出本单位工程各分项的保修期具体起止日期? 答案: 1、该工程建设工程承包单位应该在向建设单位提交竣工验收报告时,应当出具质量保修书。 2、在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为: 1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限。 2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年。 3)供热和供冷系统,为2个采暖期、供冷期。 4)电气管线、给排水管道、设备安装为2年。 5)装修工程为2年。 3、 案例2: 背景:某新建学院综合教学楼工程,框架剪力墙结构。地下2层地上12层,由某国有大型施工企业总承包,2007年10月20日寄出结构处±0.000,总包计划1个月后组织建设单位、设计单位、施工单位、监理单位四方进行地基与基础验收。 问题: 1、由总包单位组织建设单位、监理单位、设计单位、施工单位四方验收是否正确? 2、混凝土基础子分部应包含哪些分项工程? 3、其中的模板安装分项工程检验批质量验收应包含哪些主控和一般项目?检查方法的说明? 答案: 1、不正确 2、包括模板、钢筋、后浇带混凝土、混凝土结构缝处理

二级建造师市政工程实务案例分析题汇总

案例题 1】 背景资料: A 公司中标的某城市高架跨线桥工程,为 宽 22m ,采用 1200mm 钻孔灌注桩基础,埋置式承台, 中标价 2850 万元。经过成本预测分析,项目目标成本为 本) 占 10%。根据总体安排,组建了以二级注册建造师(市政 公用工程专业)王某为项目 负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件。 事件一:编制目标成本时发现:相对于市场平均价而言,投标报价清单中灌注桩单价偏高, 桥面沥青混凝土面层单价偏低,但都高于 A 公司成本价。 事件二:工程开工两个月后,因资金不足,贷款 500万元,共支付利息 30 万元。 事件三:某承台开挖基坑时发现文物,按上级有关部门要求停工 30 天,导致总工期拖延 10 天,未发生直接成本损失。 问题: 1. 王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。 2. 试用不平衡报价法解释事件一中 A 公司投标报价的做法。 3. 本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少? 4. 针对事件三,项目部可以提出哪些索赔要求?说明理由。 答案: 1. 王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。 理由:市政公用工程二级注册建造师可以担任单跨跨度小于 40m ,单项工程合同额小于等于 3000 万元的桥梁工程的项目负责人。 2. A 公司投标报价时, 将能够早日结算收回的项目提高了单价, 对于后期项目则降低了单价, 同时两者的报价都不低于 A 公司的成本价。这样既不提高总价,不影响中标,又能在结算 时得到更理想的经济效益。 3?本项目利息支出应计入间接成本。 项目目标成本中直接成本 =2600万元X (1-10%)=2340万 元 4?针对事件三,项目部可以提出工期和窝工费用索赔。理由:发现文物属于不可预见事件, 造成的损失应由发包人承担。 【案例题 2】 资料:某市政道路排水管道工程长 2.2km ,道路宽为30m 。其中,路面宽 18m,两侧人行道 各宽6m ;雨、污水管道位于道路中线两边各 7m 。路面为厚220mm 的C30水泥混凝土;基 层为厚200mm 的石灰粉煤粉碎石; 底基层为厚300mm 、齐U 量为10%的石灰土。工程从当年 3月5日开始,工期共计300天。施工单位中标价为 2534.12万元(包括措施项目费)。招标 是,设计文件明确:地面以下 2.4至4.1m 会出现地下水,雨、污水管道深在施工组织设计 中,明确石灰上雨期施工措施为:①石灰土集中拌合,拌合料遇雨加盖苫布;②按日进度进 行摊铺,进入现场石灰土,随到随铺;③未碾压的料层受雨淋后,应进行测试分析,决定处 理方案。水泥混凝上面层冬期施工措施为:①连续五天平均气温低于 -5 C 或最低气温低于 15C 时停止施工;②使用的水泥掺入 10%粉煤灰;③对搅拌物中掺加优选确定的早强剂、 防冻剂;④养护期内加强保温、保湿覆盖。施工组织设计经项目经理签字后,开始施工。当 开挖沟槽后,出现地下水。项目部采用单排井点降水后, 管道施工才得以继续进行。项目经 理将降水费用上报,要求建设单位给予赔偿。 问题: 1 .补充底基层石灰土雨期施工措施。 2.水泥 }昆凝土面层冬期施工所采取措施中有不妥之处并且不全面, 请改正错误并补充完善。 15 跨 25m 预应力简支梁结构,桥面 Y 形独立式立柱。工程工期 210 天。 2600 万元, 其中管理成本(间接成

2019年二级建造师施工管理真题与答案

2019年二级建造师施工管理真题及答案(完) 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是() A.决策设计一施工一动用前准备B.决策一施工一动用前准备一保修期 C.设计前的准备一设计一施工一动用前准备D.设计前的准备一设计施工一动用前准备一保修期参考答案:D P5 2.关于施工总承包管理方责任的说法,正确的是 A.承担施工任务并对其质量负责B.与分包方和供货方直接签订合同 C.承担对分包方的组织和管理责任D.负责组织和指挥总承包单位的施工 参考答案:C P20 3.建设工程施工管理是多个环节组成的过程,第一个环节的工作是() A.提出问题B.决策C.执行D.检查 参考答案:A P15 4.某施工企业采用矩阵组织结构模式,其横向工作部门可以是() A.合同管理部B.计划管理部 C.财务管理部D.项目管理部 参考答案:D P15 5.根据施工组织总设计编制程序,编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和() A.编制资源需求计划B.编制施工准备工作计划 C.拟订施工方案D.计算主要技术经济指标 参考答案:C P29 6.下列建设工程项目目标动态控制的工作中,属于准备工作的是 A.收集项目目标的实际值B.对项目目标进行分解 C.将项目目标的实际值和计划值相比较D.对产生的偏差采取纠偏措施 参考答案:B PB 7.大型建设工程项目进度目标分解的工作有:①编制各子项目施工进度计划;②编制施工总进度计划; ③编制施工总进度规划:;④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是() A.②-③-①-④B.②-③-④-①C.③-②-①-④D.③-②-④-① 参考答案:D P31 8.建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是( )。 A.项目经理B.施工方案C.信息技术D.组织体系 参考答案:D P149 9.关于建设工程施工文件归档质量要求的说法,正确的是( )。 A.归档文件用原件和复印件均可B.工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面

(完整版)2019年二级建造师建筑实务案例答案

2019 年二级建造师建筑实务案例答案 一、单项选择题 1..下列功能房间中,严禁设置在地下室的是()。 A.歌舞厅 B.老年人卧室 C. 游艺场 D. 机械停车库 答案:B 2..受强烈地震作用的多层砌体房屋,通常破坏最严重的部位是()。 A.基础 B. 楼盖C. 墙身D. 圈梁答案: C 3..下列装饰构造中,通常按线荷载考虑的是()。 A.分区隔墙 B. 地砖饰面 C. 大型吊灯 D. 种植盆景 答案:A 4..针对无垫层,直接接触土体浇筑的构件,一般情况下,其最小保护层厚度是()。 A. 40 mm B. 50 mm C. 60 mm D. 70 mm 答案:D 5..符号“C”代表的牌号是()。 A. HPB 300

B. HRB 335 C. HRB 4 O 0 D. HRB 500 答案:C 6..下列强度等级的水泥品种中,属于早强型水泥的是()。 A. P·O 42 . 5 B. P·O 42 . 5R C. P·I 42 . 5 D. P·Ⅱ42 .5 答案:B 7..在楼层内进行距离测量时,最常用的器具是()。 A.水平仪 B. 经纬仪 C. 铅直仪 D. 钢卷尺 答案:D 8..一般情况下,后浇带混凝土的最低养护时间是()。 A.3 d B. 7 d C. 14 d D. 21 d 答案:C 9..关于装配式工程钢筋套筒灌浆作业的做法,正确的是()。 A.每工作至少制作 1 组试件 B.浆料在制备后 1 h 内用完 C.制作边长 100 mm 的立方体试件 D.施工环境温度不低于0 ℃ 答案:A 10..关于玻璃幕墙工程的说法,正确的是()。 A.采用胶缝传力的,胶缝可采用硅酮耐候密封胶

二级建造师2020年案例分析题:《建筑工程实务》

二级建造师2020年案例分析题:《建筑工程实务》 三、案例分析题 (一) 背景资料: 某住宅楼工程地下1层,地上18层,建筑面积22800m2。通过 招投标程序,某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方) 按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同总价 款5244万元,采用固定总价一次性包死,合同工期400天。 施工中发生了以下事件: 事件一:发包方未与总承包协商便发出书面通知,要求本工程必 须提前60天竣工。 事件二:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体 结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费, 但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承 包方讨薪,并导致全面停工2天。 事件三:发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭,并及时办 理了合法变更手续,总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在 工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元,发包方 以固定总价包死为由拒绝签认。 事件四:在工程即将竣工前,当地遭遇了龙卷风袭击,本工程外 窗玻璃部分破碎,现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了 玻璃实际修复费用51840元,临时设施及停窝工损失费178000元的 索赔资料,但发包方拒绝签认。 问题: 1.事件一中,发包人以通知书形式要求提前工期是否合法?说明 理由。

2.事件二中,作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。 3.事件三中,发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。 4.事件四中,总承包方提出和各项请求是否符合约定?分别说明 理由。 (二) 背景资料: 某建设单位新建办公楼,与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材,多功能厅隔墙设计做法为 石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件: 事件一:建设单位将该工程所有门窗单独发包,并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。 事件二:装饰装修施工时,甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。 事件三:施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设,两侧对称、分层由下至上逐步安装;填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进,直至全部封闭;石膏板 用自攻螺钉固定,先固定板四边,后固定板中部,钉头略埋入板内,钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师审核认为施工方法存在错误, 责令修改后重新报审。 事件四:工程完工后进行室内环境污染物浓度检测,结果不达标,经整改后再次检测达到相关要求。 问题: 1.事件一中,建设单位将门窗单独发包是否合理?说明理由。 2.事件二中,交叉作业安全控制应注意哪些要点。 3.事件三中,指出石膏板安装施工方法中的不妥之处,写出正确做法。

2019年二级建造师市政继续教育试卷及答案

2019年二级建造师继续教育试卷及答案 (市政工程专业) 1.智能式压力表按测量精度来分大致可分为分辨率为0.5m的和分辨率为()m两类 A.0.4 B.0.3 C.0.2 D.0.1 正确答案:D您的答案:D 2.燃气管道进行气压试验前,应对管道及管路附件的耐压强度进行验算,验算时安全系数 不得小于() A.3 B.2 C.3.5 D.2.5 正确答案:D您的答案:D 3.压水试验也是检查地层灌浆实际效果的主要方法 A.<空> B.错 C.<空> D.对 正确答案:D您的答案:D 4.下列叙述正确的是() A.在靠近胀力两侧的活动支架,应向膨胀的反方向偏心安装 B.供热管网的供水管或蒸汽管应敷设在 载热介质前进方向的右侧C.对于用汽质量要求较高的场所,蒸汽管道的支管应从主管的上部或侧部 接出,避免凝结水流入支管D.蒸汽管通最低点应设疏水器,热水管道最高点应设排气阀 正确答案:B您的答案:D 5.水资源优化配置实现途径是()。 A.水量的自动化调度 B.水质的实时监测 C.计算机模拟技术 D.都不是 正确答案:C您的答案:D 6.降低混凝土入仓温度的措施,不包括以下() A.采用加冰拌合 B.采用自然散热 C.合理安排浇筑时间 D.对骨料预冷 正确答案:B您的答案:B 7.关于整地的方法,下面说法正确的是() A.由于土山多数不太大,坡度较缓,又全是疏松新土,整地时可以按设计要求进行整体的自然块状调整 B.C.园林植物栽植地的整地工作包括适当整理地形、翻地,去除杂物,碎土,耙平,填压土壤等内 容D.对于坡度在8°以下的平缓耕地或半荒地,可采取局部整地的方法 正确答案:C您的答案:C 8.截流中封堵龙口的工作叫闭气 A.对 B.错 C.<空> D.<空> 正确答案:B您的答案:B

二级建造师市政实务8大经典案例题汇总

二级建造师市政实务8大经典案例题汇总

二级建造师《市政实务》8 大经典案例题汇总 二级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界名师精心解析,精细化试题分析,请持续关注学尔森二级建造师频道,完美解析一网打尽。 二级建造师考试时间为6月2-3日统考,考试报名时间于1-3月开始,小编特为大家整理了二级建造师《市政实务》8 大经典案例题汇总,赶紧来学尔森一起看一下吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注学尔森二级建造师频道。 【案例题1】 背景资料: A 公司中标的某城市高架跨线桥工程,为15 跨25m 预应力简支梁结构,桥面宽22m,采用1200mm 钻孔灌注桩基础,埋置式承台,Y 形独立式立柱。工程工期210 天。中标价2850 万元。经过成本预测分析,项目目标成本为2600 万元,其中管理成本(间接成本)占10%。根据总体安排,组建了以二级注册建造师(市政公用工程专业)王某为项目负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件。 事件一:编制目标成本时发现:相对于市场平均价而言,投标报价清单中灌注桩单价偏高,桥面沥青混凝土面层单价偏低,但都高于A 公司成本价。 事件二:工程开工两个月后,因资金不足,贷款500 万元,共支付利息30 万元。 事件三:某承台开挖基坑时发现文物,按上级有关部门要求停工30 天,导致总工期拖延10 天,未发生直接成本损失。 问题: 1.王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。 2.试用不平衡报价法解释事件一中A 公司投标报价的做法。 3.本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少? 4.针对事件三,项目部能够提出哪些索赔要求?说明理由。 答案: 1.王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。理由:市政公用工程二级注册建造师能够担任单跨跨度小于 40m,单项工程合同额小于等于3000 万元的桥梁工程的项目负责人。 2.A 公司投标报价时,将能够早日结算收回的项目提高了单价,对于后期项目则降低了单价,同时两者的报价都不低于A 公司的成本价。这样既不提高总价,不影响中标,又能在结算时得到更理想的经济效益。 3.本项目利息支出应计入间接成本。项目目标成本中直接成本=2600 万元×(1-10%)=2340 万元

2019年二级建造师《建设工程施工管理》考试真题含答案

2019年二级建造师《建设工程施工管理》 考试真题含答案 一、单选题(1-70小题) 1.关于施工总承包管理方主要特征的说法,正确的是(A)。 A.在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工B.不能参与业主的招标和发包工作 C.对于业主选定的分包方不承担对其的组织和管理责任 D.只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任 2.施工总承包模式下,业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同,则关于施工总承包方乙与丙关系的说法,正的是(A)。 A.乙负责组织和管理丙的施工 B.乙只负责甲与丙之间的索赔工作 C.乙不参与对丙的组织管理工作 D.乙只负责对丙的结算支付,不负责组织其施工 3.某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门,但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工作指令,则该组织结构模式为(A)。 A.职能组织结构

B.线性组织结构 C.强矩阵组织结构 D.弱矩阵组织结构 4.针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于(D)。 A.施工组织总设计 B.单项工程施工组织设计 C.单位工程施工组织设计 D.分部工程施工组织设计 5.建设工程项目目标事前控制是指(B)。 A.事前分析可能导致偏差产生的原因并在产生偏差时彩取纠偏措施 B.事前分析可能导致项目目标偏离的影响因素并针对这些因素采取预防措施 C.定期进行计划值与实际值比较 D.发现项目目标偏离时及时采取纠偏措施 6.对建设工程项目目标控制的纠偏措施中,属于技术措施的(D)。 A.调整管理方法和手段 B.调整项目组织结构 C.调整资金供给方式 D.调整施工方法

相关文档