1、进入商业区实施电气安装的人员,必须具备相关证件(电工证)。

2、店铺内配电箱的总开关额定容量应小于强电间内对应的上级开关一个等级。总开关不允许采用漏电开关,每个回路必须单独控制,一个回路控制灯数不宜超过10盏,插座不宜超过6 个(插座回路开关必须采用漏电保护开关)。

3、店铺内装修必须按物业要求使用国家标准一类的各种阻燃电线电缆(铜芯线缆),根据用电功率选择不小于1.5平方以上的BV导线。各相线、零线、地线的颜色不得使用同一种颜色,必须符合国家规定线色,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色,相线用:A相—黄色、B相—绿色、C相—红色。

4、线路接头必须装入接线盒并用锡锅镀锡,用黄蜡绸绝缘包好,再用绝缘胶布包裹。接线盒与接线管连接的管口必须做绝缘及防划伤橡胶保护口,金属接线盒应有可靠接地,盒内保持清洁无杂物,三孔插座必须是左零右火、上地,二孔插座必须是左零右火。

5、天花上照明灯具的变压器、整流器等必须选用安全性能达到国家行业标准的产品,并提供材料合格证明。不得在天花上随意摆放,变压器及整流器等须做好防火隔热处理,塑料外壳的变压器和整流器必须摆放在铁壳内,做好接地措施,灯具(尤其是石英灯)与电源线连接处必须采用瓷套接线柱,所有线路必须穿金属或PVC阻燃管(国标认证CCC标志),防止过热产生意外。

6、吊顶内的线管固定在专用吊杆上,吊杆安装距离符合规范,管路外壳应有可靠接地,严禁绑扎在空调及消防管道上。线管要做到整齐,尽量避免线管之间交叉,天花内金属软管布置长度不得超过0.8米,且两端套有保护口,接地可靠。

7、店铺内线路不得裸漏,1m以上必须穿硬管,1m以下必须穿金属蛇皮软管或黄腊管,插座选用“泰力、公牛”等品牌插座。

8、施工用电:禁止私拉乱扯电线、电源,临时用电必须经现场的物业专职电工同意,统一安排。施工单位必须自行配备具有漏电保护开关电源箱,并根据负荷匹配适当长度的电缆,电缆中间不允许有接头。电动工具必须符合安全规定,电源插座须用正规插头接电,不得用短线头接电,否则一次罚款100---1000元。

9、临时用电拖线及电线接头处不能靠近可燃、易燃物品(木屑、包装纸盒、汽油、酒精、油漆、烯料等)应至少保证1.5m以上的安全距离。

10、施工人员不得穿拖鞋进场,空中作业要有保护装置。

11、施工场地需要电焊和切割东西时,必须将场地清理干净,并配备灭火器。电焊工必须持证上岗,违者罚款200---2000元。

12、所有的装饰涂料、油漆等都应是环保材料并提供相关资料证明。天花上的装饰应使用A级以上防火材料,严禁使用木质材料装饰,少量的易燃装饰材料必须经过防火处理且有涂刷记录,天花封顶前有隐蔽工程验收记录。

13. 天花不吊顶只做油漆喷涂时,区域内烟感器、消防喷淋头、公共阀门等应有保护措施。

14. 上人吊顶龙骨应有足够的机械强度,主龙骨吊件间隔小于0.8m,主龙骨与主龙骨间距为0.8m,付龙骨间距在35cm以内。

15. 上人检修口为统一尺寸600mm×600mm,周边应有龙骨圈定牢固,并加装吊件。

16. 各餐饮店铺的排水孔应安装规格为1.3×1.3cm的防鼠网,且安装具有防鼠设计要求的地漏。

17. 餐饮店铺的仓库、食品储藏室门底部30cm处应加钉0.75mm厚的镀锌铁皮(或不锈钢板),仓库应另设60cm高的防鼠板。

18、装修完毕后,须提前到物业登记,验收合格后方可供电。

二、其他:

1. 店铺在装修过程中对公共设施设备如墙壁、地面、天花、门楣、门框、货梯、消防设施、强电间配电箱等造成损坏后,工程部将通知项目部联系施工单位修缮,修缮费用将从装修押金中扣除。

2. 竣工验收需提供材料(电线、电缆、电气设备、灯具、插座、开关)合格证、消防验收合格证、环保合格证及全套竣工图纸,如:效果图、平面(天花、地面)布置图、空调竣工图、消防(喷淋、烟感和广播报警)平面图、消防栓竣工图、消防排烟竣工图、电气(照明、插座、结线系统)竣工图、给排水竣工图、厨房排油烟系统竣工图等,以便我部备案存档。

店面装修设计及验收标准

店面装修设计及验收标准为了海比家居店面装修统一化、模块化,能使店面装修高效、快捷、有序的进行,提高店面装修设计师的工作效率,达到预期的店面效果,以下为店面装修设计及验收标准: 1、店面装修平面布局图(均为CAD 图纸)自初次测量后,根据当地市场调研情况,以及结合经销点店面负责人意见,店面面积为200m2以下及200m2的店面3 个工作 日内出店面装修平面布局图,200m2以上店面5个工作日内出店面装 修平面布局图,交接经销点店面负责人至平面布局图确认期间允许修改图纸2 次,图纸修改2 次以后如还需修改则按每个店面每修改1次收取300.00元工时费(由公司统一收取)。 2、店面装修施工方案(均为CAD 图纸)店面装修施工方案包括:平面 布局图、墙体定位图、地面铺装图、顶面布置图、灯具布置图、强弱电布置图、店面门头方案(门头效果图由平面策划部配合)、局部立面图以及特殊情况说明。 自店面装修平面布局图完全确认起(确认时间超过当日 12:00,贝S按次日算起),店面面积为200m2以下及200m2的店面5个工作日内出店面装修施工方案,200m2以上店面7个工作日内出店 面装修施工方案,交接经销点店面负责人至装修施工方案确认期间允许修改图纸1 次,图纸修改1次以后如还需修改则按每个店面每修 改1 次收取500.00元工时费(由公司统一收取)。装修施工图于施工队动工之日起不允许修改(如出现特殊情况,影响正常施工进度,

需修改施工方案时,必须与项目负责协调,并取得项目负责人同意,便可以施工实际情况修改图纸),如未经项目负责人允许,私自修改装修方案,出现不能通过店面验收以及公司不予装修返点的情况,项目负责人概不负责。 3、店面装修施工及质量把关因样柜生产需一定周期,以确保后期样柜顺 利下单生产,店面装修施工队必需是正规装修单位;店面装修实际尺寸与图纸尺寸误差不超过20mm;装修所用材料达国家质检局检测标准以及消防安全标准;展厅设计的企业LOGO ,由海比家居有限公司 提供设计方案不得私自修改。严格按照店面装修施工图进行施工,否则作为公司不予装修返点考核条件之一。 4、店面样柜店面上样需结合当地市场需求以及消费实力情况而定,样柜 设计需在店面装修进度达到复尺标准期间完成,以保证复尺后及时 下单生产。 5、店面装修验收标准 1)门头: A 、门头外墙:800*800 黑镜 B、发光字:精品不锈钢发光字(白色,具体尺寸按门头大 小而定) C、门头小字:水晶字(橙色、白色) D、海比卷草花:雪弗板雕花(白色) E、包边不锈钢:玫瑰金色不锈钢 2)地面铺装材料:

建筑工程常用材料及其验收规范

建筑工程常用材料及其验收规范1、基础阶段: 混凝土检验标准(GB/T50107-2010) 钢筋进场验收标准(GB1499.2-2007) 钢筋焊接检验标准(JGJ18-2012) 2、主体阶段 JDG线管国家验收规范 KBG线管国家验收规范 3、装饰阶段 砌筑砂浆验收规范 抹灰砂浆验收规范 砖、砌块验收规范 消防箱验收规范 消防栓验收规范 消防喷淋系统验收规范 电箱验收规范 桥架验收规范 电缆验收规范 钢塑复合管验收规范 焊接钢管验收规范

消防管卡验收规范 风管验收规范 角钢、槽钢验收规范 方钢(GB/T702-2008) 冷拔异型钢管GB/T 3094-2000 矩形管、方管、圆管GB/T 6728-2002保温岩棉验收规范 铝型材GB/T5237.1-2008 铝单板 保温一体板 橡塑保温材料 石膏板 阻燃板 龙骨 瓷砖 石材 地暖管 挤塑板 腻子 乳胶漆 隔音棉 穿墙套管

预埋板 化学锚栓 墙纸 木地板 灯具 防火涂料 防水涂料 耐碱网格布 铆钉 PVC管 防火门 铝合金门窗 钢化玻璃 流体输送用不锈钢管GB/T14976-2002 结构用无缝不锈钢管GB/T14975-2002锅炉、热交换器用不锈钢管GB13296-91 流体输送用不锈钢管GB12770-2002 抗裂砂浆 粘接砂浆 防火岩棉 GB/T 1 91包装储运图示标志 GB/T 2059--2000铜及铜合金带材

GB/T 3880一1997铝及铝合金轧制板材 GB/T 4132绝热材料及相关术语 GB/T 5464—1999建筑材料不燃性试验方法(idt IS0 1182:1990) GB/T 5480.1矿物棉及其制品试验方法第1部分:总则 GB/T 5480.3矿物棉及其制品试验方法第3部分:尺寸和密度GB/T 5480.4矿物棉及其制品试验方法第4部分:纤维平均直径GB/T 5480.8矿物棉及其制品试验方法第5部分:渣球含量 GB/T 5480.7矿物棉及其制品试验方法第7部分:吸湿性 GB/T 10294绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10295绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法 GB/T 10296绝热层稳态热传递特性的测定圆管法 GB/T 10299保温材料憎水性试验方法 GB/T 16401矿物棉制品吸水性试验方法 GB/T 17393覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范 GB/T 17430绝热材料最高使用温度的评估方法 JC/T 618绝热材料中可溶出氯化物、氟化物、硅酸盐及钠离子的化学分析方法 YB/T 5059--1993低碳冷轧钢带 建筑节能工程验收规范GB50411-2007

星级酒店装修验收标准

酒店装修验收标准 一、给排水验收标准 给水部分 1、给水管道有合格证和质量检验报告 2、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均 为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 3、给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。 4、室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计 要求。 5、给水出墙预留口尺寸位置要符合设计要求 排水部分 1、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层 地面高度。 2、生活污水塑料管道的坡度必须符合设计要求或下表要求 生活污水塑料管道的坡度 3、排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。高层建 筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。 4、排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达 到100%。 5、排水管口预留位置和尺寸符合设计要求。 二、防水验收标准 1、防水材料有合格证和质量检验报告 2、防水材料的选择符合设计要求或市场上成熟的产品 3、防水施工完毕后做蓄水试验:地漏周围挡高100mm,用球塞(或棉球)把地漏堵严密,蓄水最浅水 位为50mm,蓄水时间为48h。 4、检查所有防水区域保证100%合格。 5、检查合格做好防护工作,防止2次破坏 三、隐蔽工程验收标准 轻型龙骨隔墙

1、隔墙所用龙骨配件材料的品种、规格、性能应符合设计要求。 2、隔墙边框龙骨与基体结构连接牢固,并应平整、垂直、位置正确。 3、隔墙中龙骨间距和构迁连接方法应符合设计要求。门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确。 4、骨架内填充材料的设置应符合设计要求。 5、饰面材料材质、品种、规格、等应符合设计要求。饰面材料接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处 理。 轻钢龙骨吊顶 1、吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。 2、饰面材料材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。 3、暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。 4、吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处 理;木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。 5、石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。 6、木龙骨需刷防火涂料3遍。 四、基层腻子验收标准 1、主要材料符合设计要求。 2、基层表面无油污、尘土、油渍,表面光滑 3、各抹灰层之间粘结牢固,抹灰层无脱落、空鼓裂缝 五、电线铺设验收标准 1、电线、电缆有合格证和质量检验报告。 2、电线、电缆选型符合设计要求或国家规定。 3、电线、电缆铺设点位符合设计要求。 4、电线、电缆主线中间不应有接头如必须接头的需做过锡处理。 5、电线、电缆套管选择符合设计要求,并由合格证和质量检验报告,套管连接必须可靠。 6、电源底盒预埋点位和尺寸符合设计要求,同一水平底盒无特殊要求必须高度一致。 7、房间到层箱电线头需标注房间号,后期压线时必须按照房间顺序。 六、石材干挂验收标准 1、大理石、花岗石面层所用板块的品种、质量应符合设计要求。 2、大理石、花岗石板材孔槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。 3、安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要 求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。

店面装修验收标准

店面装修工程质量验收标准 为了提高装修质量,统一装修标准,保证店面经营活动的顺利进行,帮助公司更好更快的向前发展,特制订本标准。 一、工程质量验收基本规定 1、工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑配件、器具和设备应进行现场验收。所有装修材料都必须现场提取样品,粘贴标签存档备查。(板材不小于0.1平方米,线形材料不小于0.1米) 2、各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。 3、相关各专业各工种之间,应进行交接检验,并形成记录。未经建筑单位技术负责人检查认可,不得进行下道工序施工。 4、工程质量的验收均在施工单位自行检查评定合格的基础上进行。 5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收。 6、工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。 7、当工程质量不符和要求时,应按下列规定进行处理: (1)、经返工重做或更换器具、设备的应重新进行验收。 (2)、经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。 (3)、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的工程,严禁验收。 (4)、单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行验收评定,并向建设单位提交工程验收报告。 8、工程尾款三万元于验收合格后方可进行拨付。 9、工程交付后,若因质量问题造成公司经营中断或经济损失的(如:漏水等)除要求施工单位尽快维修外,还要对施工单位进行经济处罚。

二、迎宾门部分 1、迎宾大门采用肯德基专用铝合金标准门,颜色为标准大红色,门框尺寸为1998mm×2158mm×102mm门扇尺寸为950mm×2100mm×46 mm×2,要求型材厚度1.5 mm以上。 2、主框和副框的安装必须牢固,固定点间距应小于500mm,门扇必须安装稳定,并应开关灵活,关闭严密,无倒翘。 3、表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,装饰面应无污染、划痕、碰伤。 4、门框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,室外宜用耐侯密封胶密封。 密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹。 5、橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好、牢固,接头严密。 1 三、吊顶部分 1、吊顶所用龙骨、配件、面板的品种、规格、性能应符合要求。 2、顶棚安装的标准线,其水平允许偏差±5毫米。吊点间距为 900~1200mm。 3、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300 mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。 4、龙骨架构各连接点必须牢固,拼缝严密无松动,安全可靠。吊顶工程的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。 5、罩面板与龙骨连接必须紧密、牢固。设备口、灯具位置的设置必须按板块分格对称,布局合理,并做加固处理。开口边缘整齐,护口严密不露缝。 6、施工结束后,吊顶表面应平整、起拱准确、颜色一致,洁净、无污染,无返锈、麻点、锤印,自攻螺丝排列均匀,无外露钉帽、无开裂。接缝位于龙

建设工程材料检查验收管理规定(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建设工程材料检查验收管理规 定(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

建设工程材料检查验收管理规定(标准版) 1、建设工程材料(包括钢材、工厂配置的钢制卷管、钢筋、焊条、高强螺栓、烟囱用耐酸胶泥、水泥、黄砂、石子、商品砼、预制砼构件、墙体材料和管道、门窗、防水材料等)的质量,对确保电厂安全可靠和经济运行具有决定性意义,必须十分重视,按各方相应的职责和责任层层把关。 2、建设单位、施工承包商应当采购具有生产许可证或者建设工程材料准用证的建设工程材料;应当采购符合设计文件和合同要求的建设工程材料;如果工程设计对建设工程材料的使用有配套要求的,应当采购符合设计要求的配套材料。 3、施工承包商必须按照工程设计文件要求、施工技术标准和合同约定,对建设工程材料进行进货检验和质量检测。检验应当有书面记录和专人签字,未经检验或者检验不合格的建设工程材料,不得在工程中使用。

3.1施工承包商自行检测建设工程材料,应取得相应的资质;未取得相应资质的,应当委托具有相应资质的检测机构进行检测。 4、监理单位应当审查建筑工程材料供货商的资质,并监督、检查施工承包商对建设工程材料的质量检测;未经监理工程师签字认可的建设工程材料不得在建设工程中使用或安装,施工承包商不得进行下一道工序的施工。 4.1监理单位须检查进入现场的主要建设工程材料的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况。监理人员参加进入现场的主要建设工程材料和构配件的检验。 4.2用于工程的主要建设工程材料,进场时施工承包商应按4.6条核查无误后,填报“主要建设工程材料供货商资质报审表”和“主要建筑工程材料报审表”并按国家、行业和地方有关规定提供正式的生产许可证或准用证,出厂合格证和材质化验单及试验报告,经监理单位审查合格后方可在工程中使用。 建设工程材料进场使用前施工承包商要按验收标准复验,这些证件应经监理单位复核;经复核不合格的建设工程材料,不具备上

商业店铺装修验收标准 TCBL

商业店铺装修验收标准 为加强商铺装修管理,保证商铺装饰装修工程质量和安全,维护总体形象及公共安全和公众利益,根据《住宅室内装饰装修管理办法》(2002年建设部第110号令)、GB50327《住宅装饰装修工程施工规范》、GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)、《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045-95)以及《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50257-97;GB50259-96)等法律、法规,结合本的实际情况,制定本验收标准。 验收总则:因各商铺的功能不同,其装修设计、装修风格、装修效果也亦有所不同,验收时应重点审查店面的装饰效果是否符合装修前申报的审图批复要求,防止商铺装修效果偏离规范或各行其是,造成商场整体风格的改变。其次是竣工后的各工程系统设施是否符合规范要求(或符合强制性规定要求),防止隐患事故的发生。 一、空调、通风: 1.冷冻水系统设施安装要严格使用国标的管材及配件,并提供管材及配件的合格证明,施 工前应有商管公司工程人员进行材料检验。 2.店铺内空调冷冻水系统管道施工完成后(在与主系统管网接驳前)须进行管道冲洗及封 闭打压试验,试验压力为以上并观测10分钟,压力降不应大于,无渗漏后再继续保压24小时。管道冲洗及打压试验应有完整的记录,试验合格并经商管公司工程人员确认后方可与主管网系统接驳。 3.风管、冷冻水管、进出水阀门处应单独安装支架固定,支架安装要规范,不能随意固定 或搭接在消防管道、空调冷冻水主管、电线槽、电缆桥架等设施上。 4.直通厚度应大于3mm以上,且应作直线连接。对冷冻水管道每间隔2.5m及管道拐弯、 分支处安装吊架,且每台风机盘管或风柜的阀门处应有单独吊架固定。 5.冷冻水管、风管、回风室及风口的连接处应严密无渗漏,不可用胶水或其他代替密封材 料。风机盘管风速、噪音需达到规范要求(风速为2.0m/s,噪音不超过40dB)。风机盘管与风管、回风管与回风口的连接处保温应严密无破损,不允许有漏风现象。 6.厨房排油烟管的接驳应合理、密封、无泄漏。大型餐饮厨房应设置油烟处理装置。开启 排油烟风机后厨房室内应为负压状态。

店铺装修验收表

店铺装修验收表 第一部分:木制品 一、基础装修材料验收标准 基础材料须按照图纸标明品牌及规格,达到防火并且需通过商场验收。二、形象墙及木龙骨隔墙验收标准 ,、表面平顺,无下坠感或悬挑现象。板材平直方正,无缺楞掉角缺陷。外观接 缝顺直,宽窄一致。 ,、检查所用材料的品种、规格、颜色及基层构造、固定方法是否符合设计要求。 ,、石膏板、高密度板与龙骨连接紧密,表面平整,不得有污染、折裂、缺棱掉 角、锤伤等缺陷,接缝应均匀一致,石膏板不得有脱层、纸面不得有气 泡。 ,、吊架安装垂直、平齐;日光灯管为29色灯管暗藏。 三、试衣镜验收标准 ,、面规格、颜色、必须符合设计要求。无气泡、水印、波浪、无色差、目测影像不变形。 ,、镜面镶贴必须牢固,施工后的表面不能出现歪斜,缺棱掉角和裂逢。 ,、打玻璃胶平直,不起疙瘩。 ,、木线条收边颜色要一致,正面碰角须45度角。 四、木地板安装要求 1、材质应符合住户要求及现行产品标准。 2、地板安装(粘结)应牢固、无声响、无松动。

3、木地板应刨平磨光、无创痕刨茬等现象。 4、安装尺寸偏差表面平整度允许偏差1.00mm,缝隙宽度允许偏差小于 1.00mm。 ,、踢脚板、压条安装后水平方向平直,通常高度不大于+3.00mm,表面光滑、接缝严密,出墙厚度一致。 ,、护墙板面板与踢脚板压条连处无缝隙。 五、木制道具验收标准 ,、饰面平滑、规格、颜色、必须符合设计要求。(附形象手册) ,、木饰面与乳胶漆墙面相接时,接口与接缝表面光滑,棱角棱边及弧面弧线挺 直、轮廓分明,不得有斜弯和扭曲。 木制品验收表格(附下表) 验收人签名项目名实测结果判定结果称店铺负责人工程监理 原材料 形象墙 试衣镜木制品 木地板 木道具第二部分:顶面天花 一、天花吊顶材料 ,、料选择为厚度8MM厚纸面石膏板。 ,、使用经过检测符合GB9775-88标准的一等品。 ,、在材质合格的基础上,检查板材花纹、颜色是否符合设计要求。二、吊顶天花检验标准和质量要求

GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)目录 0、关于发布国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的通知----------0 0、前言-------------------------------------------------------0 1、总则-------------------------------------------------------0 2、术语-------------------------------------------------------0 3、基本规定----------------------------------------------------0 4、建筑工程质量验收的划分--------------------------------------0 5、建筑工程质量验收--------------------------------------------0 6、建筑工程质量验收程序和组织----------------------------------0 7、附录A 施工现场质量管理检查记录-----------------------------0 8、附表B 建筑工程分部(子分部)工程、分项工程划分-------------0 9、附录C 室外工程划分-----------------------------------------0 10、附录D 检验批质量验收记录----------------------------------0 11、附录E 分项工程质量验收记录--------------------------------0 12、附录F 分部(子分部)工程质量验收记录-----------------------0 13、附录G 单位(子单位)工程质量竣工验收记录------------------0 14、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录---------------------0 15、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录-----0 16、单位(子单位)工程观感质量检查记录-------------------------0 17、本标准用词说明---------------------------------------------0

商业店铺装修验收标准

姐弟俩店铺装修验收标准 为加强商铺装修管理,保证商铺装饰装修工程质量和安全,维护姐弟俩公司总体形象及公共安全和公众利益,根据《住宅室内装饰装修管理办法》(2002年建设部第110号令)、GB50327《住宅装饰装修工程施工规范》、GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)以及《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50257-97;GB50259-96)等法律、法规,结合本地实际情况,制定本验收标准。 验收总则:因各商铺的位置、结构不同,其装修设计、装修效果也亦有所不同,验收时应重点审查店面的装饰效果是否符合装修前申报的审图批复要求,防止商铺装修效果偏离规范,造成整体风格的改变。其次是竣工后的各工程系统设施是否符合规范要求(或符合强制性规定要求),防止隐患事故的发生。 一、空调、通风: 1.冷冻水系统设施安装要严格使用国标的管材及配件,并提供管材及配件的合格证明,施工前应有商管公司工程人员进行材料检验。 2.店铺内空调冷冻水系统管道施工完成后(在与主系统管网接驳前)须进行管道冲洗及封闭打压试验,试验压力为1.35MPa以上并观测10分钟,压力降不应大于0.02MPa,无渗漏后再继续保压24小时。管道冲洗及打压试验应有完整的记录,试验合格并经商管公司工程人员确认后方可与主管网系统接驳。

3.风管、冷冻水管、进出水阀门处应单独安装支架固定,支架安装要规范,不能随意固定或搭接在消防管道、空调冷冻水主管、电线槽、电缆桥架等设施上。 4.直通厚度应大于3mm以上,且应作直线连接。对冷冻水管道每间隔2.5m及管道拐弯、分支处安装吊架,且每台风机盘管或风柜的阀门处应有单独吊架固定。 5.冷冻水管、风管、回风室及风口的连接处应严密无渗漏,不可用胶水或其他代替密封材料。风机盘管风速、噪音需达到规范要求(风速为2.0m/s,噪音不超过40dB)。风机盘管与风管、回风管与回风口的连接处保温应严密无破损,不允许有漏风现象。 6.厨房排油烟管的接驳应合理、密封、无泄漏。大型餐饮厨房应设置油烟处理装置。开启排油烟风机后厨房室内应为负压状态。 7.封闭及格栅吊顶的天花在风机盘管位置应预留600×600mm的检修口。 8.冷凝水接水盘干净无杂物,水平走向的冷凝水排水管要有3%以上的坡度保持排水顺畅。 9.空调温控器应安装在使用区域内,手动阀门及电动阀门动作灵活,能正常控制。 10.空调出、回风管应采用风阻小的镀锌铁皮或新型阻燃材料;如确需使用软管的,软管接驳长度不允许超过1.5m。 11.空调出风口与回风口的距离应不小于1.5m。 12.风柜式机组的吊装应有减震措施,且出风、回风管道应安装

土建工程材料验收标准

工程材料验收标准(土建工程) 编制单位:技术质量部 编制日期:2007年8月8日

目录 第一部分建筑材料分类 (3) 第二部分进场材料验收标准 (13) 第一章总则 (13) 第二章水泥 (13) 第三章建筑用砂石 (16) 第四章混凝土外加剂 (23) 第五章商品混凝土 (31) 第六章石灰、石膏 (34) 第七章砖、瓦 (36) 第八章砌块 (46) 第九章钢筋混凝土钢筋 (50) 第十章其它钢材及焊接材料 (57) 第十一章木材、人造板材 (63) 第十二章防水材料 (66) 第十三章保温、防腐蚀材料 (74) 第十四章玻璃 (79) 第十五章板块装饰材料 (83) 第十六章油漆、涂料 (94) 第十七章壁纸、胶粘剂 (102) 第十八章其它装饰材料验收 (105)

一铝合金建筑型材GB/5237—93 (105) 二干压陶瓷砖 (107) 三釉面内墙砖 (108) 四彩色釉面陶瓷墙地砖 (110) 五中密度(强化)复合地板 (111) 六(抗静电)活动地板 (112) 七天然花岗石建筑板材 (113) 八水溶性内墙涂料 (117) 九外墙涂料 (118) 十建筑用轻钢龙骨 (120) 十一矿渣棉装饰吸音板 (122) 十二耐水纸面石膏板 (123) 十三热带阔叶树材普通胶合板 (124) 十四PVC塑料窗 (128) 十五木门窗制作与进场验收 (132) 十六石材验收 (134) 十七墙用板材 (135) 十八石膏板 (135) 第三部分附录 (139) 附录1 常用建筑材料中有害物质限量 (139) 附录2 常用法定计量单位名称及符号表 (143) 附录3 常用法定计量单位及换算关系 (144)

店面装修设计及验收标准

店面装修设计及验收标准 为了海比家居店面装修统一化、模块化,能使店面装修高效、快捷、有序的进行,提高店面装修设计师的工作效率,达到预期的店面效果,以下为店面装修设计及验收标准: 1、店面装修平面布局图(均为CAD图纸) 自初次测量后,根据当地市场调研情况,以及结合经销点店面负责人意见,店面面积为200m2以下及200m2 的店面3个工作 日内出店面装修平面布局图,200m2以上店面5个工作日内出 店面装修平面布局图,交接经销点店面负责人至平面布局图确 认期间允许修改图纸2次,图纸修改2次以后如还需修改则按 每个店面每修改1次收取元工时费(由公司统一收 取)。 店面装修施工方案(均为CAD图纸) 店面装修施工方案包括:平面布局图、墙体定位图、地面铺装图、顶面布置图、灯具布置图、强弱电布置图、店面门头方案(门头效果图由平面策划部配合)、局部立面图以及特殊情况说明。 自店面装修平面布局图完全确认起(确认时间超过当日12:00,则按次日算起),店面面积为200m2以下及200m2 的店面5个工作日内出店面装修施工方案,200m2以上店面7个工作日内出店面装修施工方案,交接经销点店面负责人至装修施工方案确认期间允许修改图纸1次,图纸修改1次以后如还需修改则按每个店面每修改1次收取元工时费(由公司统一收取)。装修施工图于施工队动工之日起不允

许修改(如出现特殊情况,影响正常施工进度,需修改施工方案时,必须与项目负责协调,并取得项目负责人同意,便可以施工实际情况修改图纸),如未经项目负责人允许,私自修改装修方案,出现不能通过店面验收以及公司不予装修返点的情况,项目负责人概不负责。店面装修施工及质量把关 因样柜生产需一定周期,以确保后期样柜顺利下单生产,店面装修施工队必需是正规装修单位;店面装修实际尺寸与图纸尺寸误差不超过20mm;装修所用材料达国家质检局检测标准以及消防安全标准;展厅设计的企业LOGO,由海比家居有限公司提供设计方案不得私自修改。严格按照店面装修施工图进行施工,否则作为公司不予装修返点考核条件之一。 店面样柜 店面上样需结合当地市场需求以及消费实力情况而定,样柜设计需在店面装修进度达到复尺标准期间完成,以保证复尺后及时下单生产。店面装修验收标准 门头: 门头外墙:800*800黑镜 发光字:精品不锈钢发光字(白色,具体尺寸按门头大小而定) 门头小字:水晶字(橙色、白色) 海比卷草花:雪弗板雕花(白色) 包边不锈钢:玫瑰金色不锈钢 地面铺装材料:

工程进场材料验收管理办法

进场材料管理办法 一、范围 本办法适用于**地产开发有限公司所有在建项目的施工现场设备、材料交底及验收。 二、控制目标 使项目工程所用的材料设备质量满足现形的国家标准和工程承包及供销合同约定。通过交底确保项目建设中的每一个单位对设备材料的性能、方法等都有所了解,并统一做法。 三、材料分类 A类:水泥、钢筋、设备 B类:防水材料、保温材料、入户门、防火门、塑钢、铝合金、栏杆、烟道、所有样板房装修材料、内外墙涂料、外墙砖、外墙干挂石材、UPVC管、钢塑复合管、PPR给水管、PVC穿线管、电线电缆、配电箱及配电柜、水泵、风机、开关插座、屋面瓦、双壁波纹管、混凝土排水管、阻火圈。 C类:砖、砌块、砂、石 四、主要控制点 1、采购计划:针对甲供材料,依据公司项目总体计划采购,并结合每月现场实际进展,向供货单位发放《工程材料采购发货申请》,进场后,供货单位申请进场验收,填报《建筑材料进场联合验收表》,合格后准许使用。 2、对A类材料必须经现场见证取样,在检测报告合格后方能投入使用。 3、对B类材料,按照材料进场验收程序,认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件。材料进场时,应确保质量证明文件符合国家有关规定。要对进场实物与证明文件逐一对应检查,严格甄别其真伪和有效性,必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的,应立即向主管部门报告。与设计样板或招标样板相同并确认样板。 4、对C类材料,经现场监理人员检测合格后投入使用。 五、材料进场验收流程

1)组织货源供货到场( )组织验收(2 类材料A 类材料CB类材料 5)材料及实物验收()见证取样(3 )确定样品(4 )检测(6 )7目测、实测检查( 投入使用8 供应能力评估9

材料验收标准

(四)砂、石料 (1)资料验收生产单位应保证出场产品符合质量要求,产品应有质量保证书,其内容包括生产厂名及产地、质量保证书的编号、签发日期、签发人员、技术指标的检验结果。如为海砂,还应注明氯盐含量。 (2)质量验收砂、石应按批进行质量检验,其检验批按以下确定:1)对集中生产的,以400m3 或600t 为一批;对分散生产的,以200m3 或300t 为一批;不足者以一批记。 2)对产地、质量比较稳定,进料量又大时,以1000t 检验一次。 3)检验项目: ①石。每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量检验。对重 要工程或特别工程应根据工程要求,可增加检测项目。对其他指标有怀疑时,也应检验,石颗粒级配应理想,粒形以近似方块为好,针片状颗粒不得超过25%,在大于C30 混凝土中,不得超过15%。注意鉴别有无风化石、石灰石混入。含泥量一般混凝土不得超过2%,大禹C30 的混凝土,不超过1%。砂石含泥量的外观检查,如黄砂颜色灰黑,手感发黏,抓一把能黏成团,手放开后,砂团散开,发现有念连小块,用手指捻开小块,指上留有明显泥污的,表示含泥量过高。石子的含沙量,用手我石子摩擦后无尘土黏于手上,表示合格。 ②砂。每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量检验。砂颗粒坚硬洁净,黏土、 泥灰、粉末等不超过3%—5%。如海砂,还应检验氯离子含量。对重要工程或特别工程应根据工程要求,可增加检测项目。对其他指标有怀疑时,也应检验。 4)不合格品的处理:建筑用卵石、碎石的检验结果不符合GB/T14685—2001 规定指标,砂的检验结果不符合GB/T14684-2001规定指标时,可根据混凝土工程的质量要求,结合具体情况,提出相应的措施,经试验证明能确保工程质量时,方可使用该石或砂拌制混凝土。 (3)砂、石料的数量验收砂石的数量验收按运输工具不同、条件不同而采取不同方法。 量方验收。进料后把材料做成梯形堆放在平整的地上,即做方。凡是有计数凭证的以发货凭证的数量为准,丹药进行抽查。凡进场计数一般应在现场落地成方检查验收,也可车上检查验收。无论哪种抽查,都应考虑运输过程的下沉率。成方后进行长宽高测量,然后计算体积。有些地区砂石料以吨为单位。因此,求出体积后,再乘上相应的堆积密度,得出吨数。 过磅计量。发料单位经过地磅,每车随附称码单送到现场时,应收下每车的称码单、记录下车号,在最后一车送到后,核对收到车数的称码单和送货凭证是否相符。 其它。水运码头无地磅,堆放又无场地时可在车上抽查,一种方法是利用船上载重水位线标识的吨位计算;另一种方法是在运输车上快速将黄砂在车上拉平,量其装在高度,按照车型固定的长宽度计算体积,然后换算成重量。 4)砂、石料的合理堆放 一般应集中堆放在混凝土搅拌机和砂浆机旁,不宜过远。堆放要成方成堆,避免成片。平时要经常清理,并督促班组清底使用。 (五)砖首先应检查进场调拨单式采购单,查看数量、规格与实务是否一致。 (1)砖的质量验收一般以抗压、抗折、抗冻等数据,以质保书为凭。现场主要从以下两方面做外观验收; 1)砖的颜色,未烧透或烧过火的砖,即色淡和色黑的红砖不能使用。 2)外形规格,按砖的等级要求验收。 (2)砖的数量验收 1)定量码垛点数:在制定的地点码垛(200 块为一垛)点数,便于发放。按托板技术;用托板装运的砖,按不同砖每托板规定的装砖数,集中整齐码放,清点数量为每托板数量乘托板

建筑材料验收标准

润恒集团 工程材料验收标准

目录 第一部分建筑材料分类 (3) 第二部分进场材料验收标准 (8) 第一章总则 (8) 第二章水泥 (8) 第三章建筑用砂石 (10) 第四章混凝土外加剂 (16) 第五章商品混凝土 (24) 第六章石灰、石膏 (26) 第七章砖、瓦 (28) 第八章砌块 (37) 第九章钢筋混凝土钢筋 (41) 第十章其它钢材及焊接材料 (47) 第十一章木材、人造板材 (52) 第十二章防水材料 (54) 第十三章保温、防腐蚀材料 (62) 第十四章玻璃 (66) 第十五章板块装饰材料 (70) 第十六章油漆、涂料 (80) 第十七章壁纸、胶粘剂 (87) 第十八章其它装饰材料验收 (90) 一铝合金建筑型材GB/5237—93 (90) 二干压陶瓷砖 (91) 三釉面内墙砖 (93) 四彩色釉面陶瓷墙地砖 (94) 五中密度(强化)复合地板 (95) 六(抗静电)活动地板 (96) 七天然花岗石建筑板材 (97) 八水溶性内墙涂料 (100)

九外墙涂料 (100) 十建筑用轻钢龙骨 (102) 十一矿渣棉装饰吸音板 (104) 十二耐水纸面石膏板 (105) 十三热带阔叶树材普通胶合板 (106) 十四PVC塑料窗 (108) 十五木门窗制作与进场验收 (112) 十六石材验收 (113) 十七墙用板材 (113) 十八石膏板 (114) 第三部分附录 (117) 附录1 常用建筑材料中有害物质限量 (117) 附录2 常用法定计量单位名称及符号表 (120) 附录3 常用法定计量单位及换算关系 (121) 附录4 材料基本性质常用名称及代号表 (122) 附录5 常用金属材料密度表 (123) 附录6 钢材常用规格单位重量表 (124)

商业店铺装修验收标准TCBL样本

商业店铺装修验收标准 为加强商铺装修管理, 保证商铺装饰装修工程质量和安全, 维护总体形象及公共安全和公众利益, 根据《住宅室内装饰装修管理办法》( 建设部第110号令) 、 GB50327《住宅装饰装修工程施工规范》、 GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑内部装修设计防火规范》( GB50222-95) 、《高层民用建筑防火设计规范》( GB50045-95) 以及《电气装置安装工程施工及验收规范》( GB50257-97; GB50259-96) 等法律、法规, 结合本的实际情况, 制定本验收标准。 验收总则: 因各商铺的功能不同, 其装修设计、装修风格、装修效果也亦有所不同, 验收时应重点审查店面的装饰效果是否符合装修前申报的审图批复要求, 防止商铺装修效果偏离规范或各行其是, 造成商场整体风格的改变。其次是竣工后的各工程系统设施是否符合规范要求( 或符合强制性规定要求) , 防止隐患事故的发生。 一、空调、通风: 1.冷冻水系统设施安装要严格使用国标的管材及配件, 并提供管 材及配件的合格证明, 施工前应有商管公司工程人员进行材料检验。 2.店铺内空调冷冻水系统管道施工完成后( 在与主系统管网接驳 前) 须进行管道冲洗及封闭打压试验, 试验压力为1.35MPa以

上并观测10分钟, 压力降不应大于0.02MPa, 无渗漏后再继续保压24小时。管道冲洗及打压试验应有完整的记录, 试验合格并经商管公司工程人员确认后方可与主管网系统接驳。 3.风管、冷冻水管、进出水阀门处应单独安装支架固定, 支架 安装要规范, 不能随意固定或搭接在消防管道、空调冷冻水主管、电线槽、电缆桥架等设施上。 4.直通厚度应大于3mm以上,且应作直线连接。对冷冻水管道每间 隔2.5m及管道拐弯、分支处安装吊架, 且每台风机盘管或风柜的阀门处应有单独吊架固定。 5.冷冻水管、风管、回风室及风口的连接处应严密无渗漏, 不 可用胶水或其它代替密封材料。风机盘管风速、噪音需达到规范要求( 风速为2.0m/s, 噪音不超过40dB) 。风机盘管与风管、回风管与回风口的连接处保温应严密无破损, 不允许有漏风现象。 6.厨房排油烟管的接驳应合理、密封、无泄漏。大型餐饮厨房 应设置油烟处理装置。开启排油烟风机后厨房室内应为负压状态。 7.封闭及格栅吊顶的天花在风机盘管位置应预留600×600mm的检 修口。 8.冷凝水接水盘干净无杂物, 水平走向的冷凝水排水管要有3%以 上的坡度保持排水顺畅。冷凝水立管的顶部, 应设计通向大气的透气管。设计和布置冷凝水管路时, 必须认真考虑定期冲洗的可能性, 并应设计安排必要的设施。

干挂石材工程材料进场验收标准(140811)

干挂石材工程材料进场验收指导性准则 .1

干挂石材工程材料进场验收指导性准则 材料进场验收说明 .2

1、以设计、合同、报审表及置留样板为标准,对所有材料进场时的品种、标识、规格、外观、数量和质量文件进行验收; 2、涉及工程质量和安全的主要材料(上表的序号一~五材料),应按规定封样送检,现场不合格的材料,必须作退场处理,次要的材料(上表的序号六)可按有关标准规定降级使用或退场处理;质量证明资料不齐全或对质量有怀疑时,要单独堆放,并标明禁止使用,待检验报告合格后方可使用; 3、对于甲供的材料,乙方的验证不能代替甲方对采购材料的质量责任,而乙方采购的材料,甲方的验证也不能代替乙方对采购材 料的质量责任,即进场验收只是对进场材 料的一道质量把关,如果发现在施工过程 中以次充好、不按材料说明要求储存和施 工等情况,造成质量问题的仍要追究问题 责任方; 4、附件(详见承包商送样要求)。 承包商送样要求 说明:1、送样的材料包括石材、槽钢、角 钢、锚板、挂件、螺栓、膨胀螺栓、化学螺栓和 方垫片; 2、以上样板用结构胶按左图布置固定在夹板 上,夹板为46(50)×55(60)cm,厚度15(20) mm左右; 3、石材:设计饰面和厚度、25×25cm; 4、槽钢:长10cm,两端为切割边,侧向固 定; 5、角钢:长10cm,两端为切割边,一边固 .3

定; 6、锚板:按设计; 7、挂件:选蝶码(双勾)和挑码(单勾)各一件; 8、螺栓:螺母、螺帽、垫片、弹簧垫圈,面带标志; 9、膨胀螺栓: 螺杆、螺帽、垫片、弹簧垫圈; 10、化学螺栓: 螺杆、螺帽、垫片、弹簧垫圈;11、方垫片:一件; 12、要求各样板之间留有空隙便于观察检查; 13、甲方工程部、设计部、监理部、施工单位各留一份。 卫克强2014年8月11日 .4

商业广场装修管理规定三篇

商业广场装修管理规定三篇 篇一:商业广场装修管理规定 装修申报登记:装修申请须商户亲自到管理处申报登记(商户未能到现场的须有亲笔签名的委托书,并附本人身份证复印件),填写《商铺装修申请表》,如实申报装修项目、施工人数、开工时间和竣工时间等内容。 商业广场装修管理规定 一、总则 1、为规范商铺装修、加强商铺装修管理,根据《中华人民共和国建筑法》、建设部令第110号《住宅室内装饰装修管理办法》及有关法律、法规的规定,制定本管理规定。 2、本规定所称商铺装修是指业主、租户为改善商业经营环境,对使用的商铺进行修饰处理的建筑活动;本规定所称租户是指承租人或其他使用人、承租人和其他使用人对房屋进行装修,应经房屋所有权人书面授权。 二、装修单位从业资格 1、从事商铺装修者,应具备下列条件:有办理工商注册登记,具备装修装饰行业资质。 三、装修申报登记 1、装修申请须商户亲自到管理处申报登记(商户未能到现场的须有亲笔签名的委托书,并附本人身份证复印件),填写《商铺装修申请表》如实申报装修项目、施工人数、开工时间和竣工时间等内容。

2、申报装修时,装修单位须带齐公司营业执照及资质等级证书复印件,并加盖公司公章。 3、提供装修设计图纸(装修平面图、天花平面图、立面图、大门装修图、电源照明插座平面图、电气系统图、弱电系统图、空调位置图等)。 四、装修审批 1、装修资料提供符合条件者,管理处将在三个工作日内予以审批。 2、批准后,装修单位须办理以下进场施工手续: ▲领取、签署有关文件; ▲按规定交纳装修保证金及其它相关费用; ▲办理装修施工许可证; ▲办理施工人员出入证. 五、装修施工注意事项 装修范围 (一)房屋结构 1、商铺装修不得改变或损坏原有房屋的结构、外貌及公共设施、配套设施的使用功能。 2、允许对商铺楼地面、内墙面、天花进行表面装修,商铺楼地面原水泥层不得凿除,禁止使用超过15毫米以上的大理石、花岗岩等超重装修材料装饰地面或内墙面,禁止用水泥、红砖在铺内砌墙或加厚楼板。 3、禁止擅自拆移住宅建筑的任何梁、柱、承重墙、外墙(墙体、门窗、空调孔)及设有暗敷专业管线的内隔墙(有插座、开关、控制器件的墙面必有管线),不得在楼板地面开槽安装水管,不得在楼面板上钻孔洞,或重击楼板。

商业店铺装修验收标准(TCBL)

商业店铺装修验收标准(TCBL)

商业店铺装修验收标准 为加强商铺装修管理,保证商铺装饰装修工程质量和安全,维护总体形象及公共安全和公众利益,根据《住宅室内装饰装修管理办法》(2002年建设部第110号令)、GB50327《住宅装饰装修工程施工规范》、GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)、《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045-95)以及《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50257-97;GB50259-96)等法律、法规,结合本的实际情况,制定本验收标准。 验收总则:因各商铺的功能不同,其装修设计、装修风格、装修效果也亦有所不同,验收时应重点审查店面的装饰效果是否符合装修前申报的审图批复要求,防止商铺装修效果偏离规范或各行其是,造成商场整体风格的改变。其次是竣工后的各工程系统设施是否符合规范要求(或符合强制性规定要求),防止隐患事故的发生。 一、空调、通风:

1.冷冻水系统设施安装要严格使用国标的管材及配件,并提供管材及配件的合格证明,施工前应有商管公司工程人员进行材料检验。 2.店铺内空调冷冻水系统管道施工完成后(在与主系统管网接驳前)须进行管道冲洗及封闭打压试验,试验压力为 1.35MPa以上并观测10分钟,压力降不应大于0.02MPa,无渗漏后再继续保压24小时。管道冲洗及打压试验应有完整的记录,试验合格并经商管公司工程人员确认后方可与主管网系统接驳。 3.风管、冷冻水管、进出水阀门处应单独安装支架固定,支架安装要规范,不能随意固定或搭接在消防管道、空调冷冻水主管、电线槽、电缆桥架等设施上。 4.直通厚度应大于3mm以上,且应作直线连接。对冷冻水管道每间隔2.5m及管道拐弯、分支处安装吊架,且每台风机盘管或风柜的阀门处应有单独吊架固定。 5.冷冻水管、风管、回风室及风口的连接处应严密无渗漏,不可用胶水或其他代替密封材料。风机盘管风速、噪音需达到规范要求(风速为 2.0m/s,噪音不超过40dB)。风机盘