照明线路计算原理

1、入户线(电缆)在室外是埋地敷设的,入户之后是在吊顶天花内暗敷的,那么电缆入户的时候是不是沿着外墙往上到吊顶的高度的时候穿进去,然后从吊顶往开关那里走线啊?

答:通常室外电缆是埋地进入室内,进户后一般也是引入配电箱,然后再由配电箱配出管线是由墙面暗敷设进入吊顶。

2、如果电缆入户的那里有1个开关,那电缆是先经过开关再到吊顶去吗?

答:通常室外电缆是埋地进入室内,进户后一般也是引入配电箱,然后再由配电箱配出管线是由墙面暗敷设进入吊顶。

3、电缆的型号是VV-3*2.5,我听说串联开关的那条主线是按3根线算,而开关控制灯的线只需要算1根线,是吗?

答:根据你的叙述,应该是问的有关照明配线的问题,配出的电源管线是3根(L;N;PE),开关到灯的导线数一般是开关的档数加1。

4、电线的长度是用尺子在图上按比例量长度计算的,我想问下,比如2个灯泡之间的线,是不是要把图上灯泡的长度也量进去啊?

答:水平方向的管线长度可以根据图纸的比例用比例尺量取,垂直方向的管线需要根据开关(插座)的安装高度以及建筑层高计算。

5、BV线是单根的,3*2.5表示3根2.5平方的绝缘铜芯线。而VV-3*2.5表示1根3芯的电缆。比如由A 点到B点为1米的话,BV-3*2.5需要3米,VV-3*2.5只需要1米。

6、电线的长度,水平方向就是按图纸的比例计算长度的,配电箱处需要加预留长度的,例如:一般照明回路3*2.5的线,L=3*(量出的长度+配电箱半周长);通常一般的接线盒,灯具等是不作预留的。在按图量尺寸的时候,一般都是量到灯具的中心。

7、开关控制灯线,电源入灯,单开至灯2根线(1火线1输出),双开3根线(1火线2输出),以此类推增加。

8、量至灯中,预算时,开关盒与灯头盒内预留15~20mm连接线。

确定照明系统各段线路的根数,这是一项基本功,但也是难点。特别是遇到较复杂的综合楼或装饰电气工程。

施工图中能够详细标出最好了,就怕遇到图中未曾标注的,或标注不正确的。图中不标注的原因我认为有两,其一,设计人员本身也是新手,搞不清几根线;其二,设计人员虽然经验丰富,但疏忽或偷懒,特别是设计时间紧迫时。

由于施工图中未注明照明线路根数,因此给预结算员或施工人员带来了麻烦。我们得弄清究竟是几根

呀,这就需要我们苦练基本功,多研究学习。就算是搞了好几年预结算的人员,也有一时困惑,理不清几根线的时候。因此,新手更需加倍努力。在学习之前大家首先要温习一下电路电工原理。

照明回路中本人理解为5种线。

1、火线(相线),火线进开关这是必须的,即是电流首先流向开关的线,只接至开关,与灯具不搭界,且不可能有两根火线重叠的情况;

2、零线,电流流出灯具的线,一个回路中不管有多少套灯具,零线只有一根,零线与开关不搭界;

3、地线(PE)、一个回路中不管有多少套灯具,地线只有一根,接地线是为灯具服务的,与开关不搭界;

4、控制线,是由开关接出至灯具的这一段线,须注意的是,如果其中的一位开关控制2套或N套灯(在图中会看到用虚弧线连接起来的),那么控制线就是由此开关一直至最后一套灯具,而不是第一套灯具,否则的话,容易理解错误!

5、双控或多控开关连结线,以双控开关为例,双控开关是成组出现的,即一位对应一位。一对单联双控间的连接线为2根,一对双联双控开关间的连接为4根,开关连接线与灯具不搭界。

综上所述,主要难点在于控制线,碰到有双控开关时,也要注意开关间的连接线。

我们在看图时,首先要开关在哪里,此开关控制哪些灯具,如果有几组开关所控制的灯具混在一起的话,那么就要注意了。

(素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待您的好评与关注)

照度计算公式

照度计算公式 E=(Φ×n×N×MF×UF)/A 式中,E=工作面的维护平均照度(lx); Φ=灯初始光通量(lm) n= 每个灯具所含光源的数量 N=灯具数量 MF=设备维护系数 UF=设备利用系数 A=工作面的面积 一个灯具在给室内的利用系数UF是照射到工作面上所有光通量与设备中所有灯发出的光通量之比。这一系数包括反射光、相互反射光及来自灯具的直接光。它的值取决于房间的形状、高度、墙壁的反射率及灯具的光强分布。 MF=设备维护系数一般取之间。 UF=设备利用系数(由于范围更宽)一般取之间。 一般室内取,体育取 维护系数:一般取~ 实例:一个100平方米的办公室,层高3米,工程方要求的照度是

500lx,要用我公司的3*36W T8灯盘,请问要用多少套用上面的公司计算,取MF(设备维护系数)为,UF(设备利用系数)为,假设要用3*36W T8灯盘X套, 公式E=(Φ×n×N×MF×UF)/A 即:500=(3300×3×X××)/100 X= 约9套 照度计算方法 利用系数法计算平均照度 平均照度 (Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算) 利用系数: 一般室内取,体育取 维护系数:一般取~ 举例 1:室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积 =(2500×3×9)××÷4÷5 =1080 Lux 结论:平均照度1000Lux以上 举例 2: 体育馆照明:20×40米场地, 使用POWRSPOT 1000W金卤灯60套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积

安装工程预算-照明线路计算原理

照明线路计算原理 1、入户线(电缆)在室外是埋地敷设的,入户之后是在吊顶天花内暗敷的,那么电缆入户的时候是不是沿着外墙往上到吊顶的高度的时候穿进去,然后从吊顶往开关那里走线啊? 答:通常室外电缆是埋地进入室内,进户后一般也是引入配电箱,然后再由配电箱配出管线是由墙面暗敷设进入吊顶。 2、如果电缆入户的那里有1个开关,那电缆是先经过开关再到吊顶去吗? 答:通常室外电缆是埋地进入室内,进户后一般也是引入配电箱,然后再由配电箱配出管线是由墙面暗敷设进入吊顶。 3、电缆的型号是VV-3*2.5,我听说串联开关的那条主线是按3根线算,而开关控制灯的线只需要算1根线,是吗? 答:根据你的叙述,应该是问的有关照明配线的问题,配出的电源管线是3根(L;N;PE),开关到灯的导线数一般是开关的档数加1。 4、电线的长度是用尺子在图上按比例量长度计算的,我想问下,比如2个灯泡之间的线,是不是要把图上灯泡的长度也量进去啊? 答:水平方向的管线长度可以根据图纸的比例用比例尺量取,垂直方向的管线需要根据开关(插座)的安装高度以及建筑层高计算。 5、BV线是单根的,3*2.5表示3根2.5平方的绝缘铜芯线。而VV-3*2.5表示1根3芯的电缆。比如由A 点到B点为1米的话,BV-3*2.5需要3米,VV-3*2.5只需要1米。 6、电线的长度,水平方向就是按图纸的比例计算长度的,配电箱处需要加预留长度的,例如:一般照明回路3*2.5的线,L=3*(量出的长度+配电箱半周长);通常一般的接线盒,灯具等是不作预留的。在按图量尺寸的时候,一般都是量到灯具的中心。 7、开关控制灯线,电源入灯,单开至灯2根线(1火线1输出),双开3根线(1火线2输出),以此类推增加。 8、量至灯中,预算时,开关盒与灯头盒内预留15~20mm连接线。 确定照明系统各段线路的根数,这是一项基本功,但也是难点。特别是遇到较复杂的综合楼或装饰电气工程。 施工图中能够详细标出最好了,就怕遇到图中未曾标注的,或标注不正确的。图中不标注的原因我认为有两,其一,设计人员本身也是新手,搞不清几根线;其二,设计人员虽然经验丰富,但疏忽或偷懒,特别是设计时间紧迫时。 由于施工图中未注明照明线路根数,因此给预结算员或施工人员带来了麻烦。我们得弄清究竟是几根呀,这就需要我们苦练基本功,多研究学习。就算是搞了好几年预结算的人员,也有一时困惑,理不清几

照明线路的安装基本知识

照明线路的安装基本知识 一、常用导线名称、型号及用途 二、我国常用导线的规格(mm2) 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185… 三、导线截面选择口诀:铝芯绝缘线在25°C时载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界, 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。铜线升级算 四、单股铜芯导线的连接 1、单股导线的直接绞接连接法,适用于直径小于2.6mm的单股导线 2、单股导线的绑接连接法,适用于直径在2.6mm以上的单股导线连接 3、单股导线的T型连接法,适用于支线是直径1.6mm左右的单股细导线 4、单股导线的T型绑接连接法,适用于支线直径为5mm左右的粗导线 5、单股导线与软线的连接、 6、单股导线的终端接头连接方法 7、单股不等径的导线连接

五、导线绝缘层的恢复 绝缘带(黄蜡带或塑料带)应从左侧的完好绝缘层上开始包缠,应包入绝缘层30—40mm,起包时带与导线之间应保持约45°倾斜。 (2)进行每圈斜叠缠包,包一圈必须压叠住前一圈的l/2带宽。 六、线头与接线桩的连接 常见接线桩有3种形式,即平压式、瓦形和针孔式。相应地,单股导线、多股导线与不同接线桩的连接方法也有所不同。 (1)线头与螺钉平压式接线桩的连接。 (2)线头与瓦形接线桩的连接方法 (3)线头与针孔式接线桩连接 在插入针孔时应注意:一是注意插到底;二是不得使绝缘层进入针孔,针孔外的裸线头的长度不得超过3mm;三是凡有两个压紧螺钉的,应先拧紧近孔口的一个,再拧紧近孔底的一个。 七、照明灯具的安装 1、白炽灯 (1)、白炽灯座220V照明灯头离地高度的要求 ①在潮湿、危险场所及户外应不低于2.5m; ②在不属于潮湿、危险场所的生产车间、办公室、商店及住房等一般不低于2m; ③如因生产和生活需要,必须将电灯适当放低时,灯头的最低垂直距离不应低于 1 m。但应在吊灯线上加绝缘套管至离地2m的高度,并应采用安全灯头。若装用日光灯,则日光灯架上应加装盖板; ④灯头高度低于上述规定而又无安全措施的车间、行灯和机床局 部照明,应采用36V及以下的电压。 (2)、白炽灯座的接线要求 火(相)线接顶芯极,零线接螺纹极。 2、荧光灯安装 荧光灯由灯管、启辉器、镇流器、灯架和灯座(灯脚)等元件组成。

照明计算

题目:一个办公室长宽尺寸为9米X3.6米,房间高度4.0米,假设吊装了3只2X40W的普通双管荧光灯,灯具底边距地3.0米,工作台高度0.8米。顶板、墙壁和地面的反射系数分别为0.7、0.5、0.3,请计算该办公室的平均照度。(提示:可以翻阅《建筑电气设计手册》等参考书籍) 答1: 首先选择照度计算方法:(平均照度计算适用于房间长度小于宽度的4倍,灯具为均匀布置以及使用对称或近似对称光强分布灯具时的照度计算)本题符合要求。而利用系数法是民用建筑中常用的计算平均照度的方法。 公式:E=N*φ*U*D/A其中E——平均照度;N——灯具数量;φ——每盏灯具的光通量;U——利用系数(查表)D——维护系数(办公室取0.75);A——房间面积。 由于查表U需要室形系数,这里在说一下室形系数R的计算方法,矩形房间R=(L*W)/{H*(L+W)}本题为1.17,(在依据各反射系数)根据内插法求得U=0.36。 这里要说的是,荧光灯的光通量一般两种2300?3200?还有就是灯具情况,是格栅,磨纱罩,还是控照式吸顶?(这几种情况光通量损失都不一样) 我按2300,吸顶来算(光通量损失35%) E=3*2*2300*65%*0.36*0.75/(9*3.6)=75lx? 要是按单位容量法,我做设计是一般办公室按3.5W/平米为100lx计算。(我会做到17.5W/平米)。这道题就是240/(9*3.6*3.5)*100=211lx。 岂有此理,这两个怎么差这么多,一定是房间有问题9*3.6太狭长了! 答2: RCR=5*(3-0.8)*(9+3.6)/(9*3.6)=4.28 根据已知的Pcc=70%,Pw=50%,Pfc=30%,查表可得U=0。48 平均照度=2200*2*3*0.48*65%/9*3.6*1.3=98LX 答3: 每一个灯具内灯泡的光通量Φ=2*2200=4400lm 灯具的数量N=3 房间长度L=9m 房间宽度W=3.6m 计算高度h=3-0.8=2.2m 房间面积A=L*W=9*3.6=32.4m2 指形系数i=L*W/{h(L+W)}=9*3.6/{2.2*(9+3.6)}=1.17 天棚反射系数ρt=0.7 墙壁反射系数ρq=0.5 地面反射系数ρd=0.3 用插值法得光通利用系数U=0.50 维护系数K=0.8 平均照度E=Φ*N*U*K/A=4400*3*0.50*0.8/32.4=161.43lx 答4: 1.首先算室空间系数KRC:KRC=5h(a+b)/a*b=5*(3-0.8)*(9+3.6)=5.13 2.再确定光通利用系数KU:利用室形系数和反射系数查表用插值法来确定KU,得KU=0.52 3.计算平均照度:EA V=NQKU/SK=3*2*2400*0.52/9*3.6*1.4=165 (K为照度补偿系数,可查表得) 答5:

LED照度计算方法

LED平均照度计算方法 照度计算方法 利用系数法 此方法用于计算平均照度 = (光源光通量)×(CU)×(MF)÷照射区域面积 适用于室内,体育照明 利用系数:一般室内取0.4,体育取0.3 1. 灯具的照度分布 2. 灯具效率 3. 灯具在照射区域的相对位置 4. 被包围区域中的反射光 维护系数MF=(LLD)X(LDD)一般取0.7~0.8 举例 1: 室内照明,4×5米房间,使用 3×36W隔栅灯 9 套 平均照度=光源总光通×CU×MF/面积 法向照度标准计算 照度标准值应按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、50001x 分级。本标准规定的照度值均为作业面或参考平面上的维持平均照度值。体育运动场地照度标准值表2.2.9-1运动项目参考平面及其高度

照度标准值(lx)训练比赛低中高低中高篮球、排球、羽毛球、网球、手球、田径(室内)、体操、艺术体操、技巧、武术地面0500750棒球、垒球地面---300500w50保龄球地面0300500举重地面100750击剑台面2500750柔道、中国摔交、国际摔交地面2500750拳击地面2015002000乒乓球台面37501000游泳、蹼泳、跳水、水球水面0500750花样游泳水面2500750冰球、速度滑冰、花样滑冰冰面0500750围棋、中国象棋、国际象棋台面---5007501000桥牌桌面---100150200射击靶心靶心垂直面1射击房地面5010足球曲棍球观看距离120m地面---0m---2m---300500750 利用系数法(此方法用于计算平均照度)计算公式:平均照度=光源总光通×CU×MF/面积平均照度:指于工作面上接受之入射光通量密度;光源总光通:点光源或非点光源在单位时间内所发出的能量,其中可产生视觉者(人能感觉出来的辐射通量)即称为光通量。 CU:利用系数,和下列因素有关: 1.灯具的照度分布 2.灯具效率 3.灯具在照射区域的相对位置 4.被包围区域中的反射光一般体育场地取0.3MF:维护系数,维护系数MF=(LLD)X(LDD)指某一地区于一段时间过后之照度和最初照度相较二者之比, LLD:灯管流明降落系数 LDD:灯具尘埃减能系数和下列因素有关:灯具使用条件清扫和

《照明电路安装》练习题

初三照明电路安装练习题 一、单项选择题。 1、室内照明线路不能采用的导线是() A、塑料护套线B、单芯硬线 C、裸导线D、棉编织物三芯护套线 2、一个普通家庭电器的总功率为4千瓦,一般选用的单相电能表的额定电流是()A、5AB、10AC、20AD、40A 3、下列照明线路故障中会造成保险丝熔断的是() A、线路某处芯线断开B、保险丝盒接线柱与导线接触不良 C、灯头被水严重打湿D、电灯泡断丝 4、在下列现象中可判定为接触不良的现象是(),可判定为电压太低的现象为(),可判定为漏电的现象是() A、电器外壳带电B、电灯忽明忽暗 C、日光灯启动困难D、电灯完全不亮 5、以下选择保险丝下确的做法是() A、保险丝的额定电流接近于电能表和线路干路导线的允许电流 B、保险丝的熔断电流接近于电能表和线路干路导线的允许电流 C、保险丝的熔断电流接近于家庭所拥有的用电器的总电流 D、保险丝的额定电流接近于家庭所拥有的用电器的总电流 6、两导线连接时,应将导线端头分别在另一根导线上密绕的匝数是() A、1匝B、2匝C、5匝D、10匝 7、测电笔允许测试的电压是() A、低于36VB、低于500VC、低于1000VD、无限制 8、用钢精扎头配线时,在导线沿直线敷设时,钢精扎头的固定间隔大约是() A、50mm左右B、200—250mm C、1m左右D、2m左右 9、三芯护套线中,规定用作接地线的那根芯线的绝缘层的颜色是() A、红色B、黑色或黄绿双色C、白色D、绿色或兰色10、二孔式移动接线板安装完毕后,用万用表电阻档检查是否正确时,将万用表的一根表笔与两极插销的一极接触,另一表笔分别与接线板的左、右两插孔接触,观察到的万用表指针偏转情况应该是() A、两次都为零 B、一次为无穷大,另一次指针摆动不定 C、两次都为无穷大 D、一次为无穷大,一次为零 11、右图是两极带接地插座的示意图,图中1、2、3分别应接的是:()(按序号排列) A、零线、火线、地线 B、地线、火线、零线 C、地线、零线、火线 D、火线、地线、零线

照明照度计算方法

照度 常用术语:1.光通量F 流明(Lumen, lm) 2. 发光强度I 烛光(Candle, cd) 1 cd = 12.57 lm 3. 照度E 勒克斯(Lux, lx) = lm/m2 4. 辉度L 尼特(Nit, nt) = cd/m2 5. 视能度K Max. 683 lm/watt 照明计算: 灯具计算: 大家参考:

详细照度计算公式请点击下列网址!! https://www.wendangku.net/doc/7e6288814.html,/

测量方式:可使用数位照度计测量办公场所 工厂 学校

CNS标准 注: (1)关于室内停车场请参照表10。 (2)办公室如作精细工作,且日间因光线之影响而室外明亮,室内黑暗之感觉希望能选择a 之标准 (3)为避免日间已适应屋外数万Lux的自然光,自进入屋内正门大厅时呈现昏暗之情形,正门大厅照度应予提高,正门大厅日夜间照度可分阶段点灭调光。 备考:有〝○〞记号之作业场所,可用局部照明取得该照度。

备考: 1.有关相同作业名称以所看对象物及作业性质之不同而有三种分别。 (1)附表中之(a) 乃细小对象,深暗色对象,对比不明显对象尤其据高价值产品,卫生严谨场合高精密度作业工作时间长久者等事项。 (2)附表中之(c) 乃粗对象,亮丽对象,对比明显对象,环状对象尤其不具高价值对象等事项。 (3)附表中之(b) 乃属于(1) 和(2) 之间之诸事项。 2.具危险性之作业,应有两倍之照明。 3.有〝○〞记号之作业场所,可用局部照明取得该照度。

备考: 1.如属视力、听力不良之儿童、学生使用之教室、实验、实习工厂时,可将照度提高上述所定基准值两倍(其原因系因听力不良之儿童,必告看别人口唇之动作去判断别人所说的词句)。 2.有〝○〞记号之作业场所,可用局部照明取得该照度。

照明电路实训报告

设计题目:常用照明控制系统设计班级: 学号: 姓名: 指导教师: 设计时间:

摘要 在实际日常生活中,经常会遇到需要两个开关异地控制同一盏灯的场合,例如在客厅和卧室设置灯控开关,控制客厅内的同一盏灯,进门时打开客厅的灯,进卧室后可以关闭客厅的灯。还有在楼梯、通道间的照明电灯设计时,也常会用到此控制电路。 在工厂现场或实际生活中,会遇到要求多个开关异地控制同一盏灯或其他执行机构的情况,如三开关异地控制、四开关异地控制等,其功能的实现大同小异。假设在大型的会议厅,若需要嘉宾、听众、工作人员等都能独立操作灯的亮灭,就用到了该功能。 关键词:异地控制三地控制 目录 摘要 (2) 1引言 (2) 设计目的及意义 设计内容 设计任务与要求 2正文部分 (3) 仪器设备 实验步骤与电路图 3心得体会 (4) 4 参考文献 (4)

1.引言 设计目的及意义 熟悉实习工具的使用;掌握简单照明路线的基本接线 设计内容 荧光灯线路安装、异地与三地照明控制系统设计、数码分段控制电路的安装 设计任务与要求 (1)熟悉日光灯的工作原理,掌握日光灯线路的安装 (2) 设计并安装异地和三地的照明控制系统 (3)了解并安装数码分段控制电路 2 正文部分 仪器设备 隔离变压器、日光灯(15W)、启辉器、镇流器、白炽灯、灯座、多路开关、空气开关、数码控制分段开关、导线等 实验步骤与电路图 (一)日光灯实训电路 在熟悉了日光灯的工作原理的前提下,不带电操作,依次将日光灯、启辉器、镇流器连接成如图所示电路,检验电路无误后,闭合单刀开关,日光灯正常工作。 (二)异地照明控制系统 如图正确连接电路,此状态处于初始状态,电灯未亮。 合上J1,电灯亮。保持J1闭合,断开J2,电灯灭。

照明计算

照明计算; (中咨监理:王秀臣提供)2015年10月12日 地理条件:平均气温22-23度7月平均最高气温:28.1--28.4度(最高37.5度)路径长度:(南区)27+51+20+20=118 取供电线路长度:120米环境温度:30度 计算: 一般照明 Pjs=75kw Idz=150A S=95平方L=120m 弯曲半径R = 800 mm 电缆重量W = 4349kg/km 计算功率Pjs = 75kw 计算电流Ijs = 134.06A 功率因素Cos = 0.85 相位: 三相校正系数: 0.70 1:按线路压降选择时,截面S = 25 平方满足 计算电压降U% = 4.691 % < 线路允许电压降= 5.00 % U% = (0.7018x0.85+0.0820x0.53)x134.06x120x1.732/380*10 2:按灵敏度选择时,截面S = 4 平方满足 Uo/线路相保阻抗>= 1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 220/(SQRT((2012.4001)^2 + (28.0800)^2)) >= 1.3x150x7 2221.5907 >= 1365.0000 注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。 95 平方120.0m处线路末端短路电流= 2221.6 A 3:按整定电流选择时,截面S = 95 平方满足 A,校正后载流量= 样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度 187.11 A = 270.00Ax0.70x30.00/30 B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流 187.11A/1.1 = 170.10A>150A 70mm2电缆正常带照明负荷能力如下: 一般照明三Pjs=55kw Idz=125A S=70平方L=120m 弯曲半径R = 720 mm 电缆重量W = 3393kg/km 计算功率Pjs = 55kw 计算电流Ijs = 104.46A 功率因素Cos = 0.80 相位: 三相校正系数: 0.70 1:按线路压降选择时,截面S = 25 平方满足 计算电压降U% = 3.489 % < 线路允许电压降= 5.00 % U% = (0.7018x0.80+0.0820x0.60)x104.46x120x1.732/380*10 70 平方120.0m处线路末端短路电流= 1605.4 A 3:按整定电流选择时,截面S = 70 平方满足 A,校正后载流量= 样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度 155.93 A = 225.00Ax0.70x30.00/30 B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流 155.93A/1.1 = 141.75A>125

建筑照明照度计算

建筑照明照度计算 1“绿色照明”概念的提出随着国家对建设节约型和谐社会的大力倡导,节能概念已经深入人心,并且迅速渗透到各个领域,“绿色照明”的概念也由此被越来越多的人所关注。根据国家经贸委、建设部、国家质量技术监督局“关于进一步推广中国绿色照明工程的意见”的文件精神,节能环保作为我国一项重要的产业政策,必将对新建和改造工程有着重要的现实指导意义。目前我国“绿色照明促进项目”已经正式启动,预计我国到2010年将达到年节约照明用电120亿KWh,占总发电量的10%。建设部和国家质量监督总局联合发布《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004)已经于2004年12月1日起正式实施,其中第六章“照明节能”部分,把各建筑场所对应于照度标准的照明功率密度LPD 指标(即每平方米消耗的电功率)作为强制性条文加以限制。笔者经过近两年的工作实践,对新标准在实际工作中的应用提出一些粗浅的认识。2各类光源的照度计算光源的选择直接影响照度及照明功率密度值(LPD),要同时满足新标准对照明功率密度值和照度要求,就必须对照明设计进行详细正确的计算。否则很可能出现两种情况:一种是未采用高光效的光源及高效率的灯具,其结果满足了LPD的要求,但房间的实际照度达不到规定的照度标准;另一种情况是设计采用了高光效的光源及高效率的灯具,但房间未进行照度计算,结果其照度远远高于规定的照度标准,从而并未达到节能的目的;以上两种情况都使得节能得不到有效实施!我国每年新建的大型商业建筑和公

共建筑都在1.4亿m2左右,我们迫切需要一个舒适、高效、节能、环保的照明环境。 2.1T12灯管、T8灯管与T5灯管各项指标对比(以三雄极光照明为例)从表1中可以看出,T8管高效荧光灯和T5管高效荧光灯与普通T12管荧光灯相比,大大提高了光效、显色指数和使用寿命,从而很好地达到了节能的目的。本文将就一典型办公室照明实例,对以上三种荧光灯在工程实际应用中产生的效果作分析比较(表2)。 2.2 工程实例 2.2.1 办公室建筑尺寸一大开间办公室,墙厚200mm,长L=8.1m,宽W=6.3m,房间面积A=48.2m2。 2.2.2 选用光源根据计算公式Eav=Nx¢xUxK0/A 则N=EavxA/(¢xUxK0)LPD=NxPw/A 根据新标准要求,办公室平均照度应该达到300Lx,且照明功率密度值LPD应不大于11W/m2。由表3可以看出,采用T12灯管即使配用自身功耗很小的电子镇流器,如要满足新标准规定的照度要求,则其功率密度值将达到13W/m2,无法满足新标准“LPD≤11W/m2”的要求;反之亦然。而采用三雄极光产品的T8灯管和T5灯管配电子式镇流器均能同时满足新标准关于照度水平和IPD的要求,且与普通T12管荧光灯相比较,T8管高效荧光灯节能49%,T5管高效荧光灯节能54%。3镇流器与照明质量密切相关作为荧光灯管必不可少的搭档,镇流器的功耗及其性能也越来越受到大家的关注。长期以来大家习惯使用的是传统型电感镇流器,因为它可靠性好、寿命长、价格低廉,一次性投资很低;但同时电感镇流器由于其自身结构的问题,存在自身功耗大、重量重、体积大、频闪严重、噪音大

最新家庭照明电路设计.

家庭照明电路设计.

电工电子技术课程设计 题目:家庭照明电路设计 班级:装控10-1 学号: 姓名: 指导教师: 时间: 广东石油化工学院

目录 一、设计目的 (3) 二、家庭照明电路组成部分的功能和安装要求 (3) 三、设计的总体思路 (8) 四、电路布线施工图及及电路原理图 (9) 五、安装用电路元器件以及预算 (12) 六、施工要求 (13) 七、设计总结 (15)

家庭照明电路设计 一、设计目的 1、理解家庭电路的基本原理,巩固和加深在电路课程中所学的 理论知识和实践技能。 2、学会查阅相关手册和资料,了解照明电灯的相关知识,培 养独立分析与解决问题的能力。 3、掌握常用电子电路的一般设计方法,学会使用常用电子元器 件,正确开绘制电路图。 4、掌握平面图的正规设计与应用。 5、认真写好总结报告,培养严谨的作风与科学态度,提高我们 从实践中提高的能力。 二、家庭照明电路组成部分的功能和安装要求 家庭照明电路组成部分主要包括电能表、闸刀、空气开关、导线(包括火线和零线)、熔断器、电灯开关、电灯和插座这几部 分。 1、电能表 电能表的作用是测量电路消耗了多少电能,计量每单位消耗的电能值,也就是度或者千瓦时,电能表常见的有感应式机械电度表和电子式电能表。 感应式机械电度表其工作原理为:根据电磁感应原理,电表通电时,在电流线圈和电压线圈产生电磁场,在铝盘上形成转动力矩,

通过传动齿轮带动计度器计数,电流电压越大,转矩越大,计数越快,用电越多。铝盘的转动力矩与负载的有功功率成正比。 电子式电度表是利用电子电路/芯片来测量电能;用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号,用分流器或电流互感器将电流信号变成可用于电子测量的小信号,利用专用的电能测量芯片将变换好的电压、电流信号进行模拟或数字乘法,并对电能进行累计,然后输出频率与电能成正比的脉冲信号;脉冲信号驱动步进马达带动机械计度器显示,或送微计算机处理后进行数码显示。 在安装电能表时,进户电源线在允许的范围内线径越大越好,有条件建议使用单相电缆。必须安装在户外。进户电源线必须套绝缘管。下列场合不允许安装电能表,在易燃易爆的危险场所;有腐蚀性气体或高温的危险场所;有磁场影响及多灰尘的地方。 2、闸刀 闸刀开关是一种手动配电电器。主要用来隔离电源或手动接通与断开交直流电路,也可用于不频繁的接通与分断额定电流以下的负载,如小型电动机、电炉等。闸刀刀开关是最经济但技术指标偏低的一种刀开关。闸刀开关也称开启式负荷开关。 使用闸刀开关时应注意要将它垂直的安装在控制屏或开关扳上,不可随意搁置;进线座应在上方,接线时不能把它与出线座搞反,否则在更换熔丝时将会发生触电事故;更换熔丝必须先拉开闸刀,并换上与原用熔丝规格相同的新熔丝,同时还要防止新熔丝受到机械损伤;若胶盖和瓷底座损坏或胶盖失落,闸刀开关就不可再使用,以防止安全事故。 3、漏电开关 漏电保护主要作用是解决漏电问题(相线流出多少电流,中性线就要回来多少电流,一旦有电流缺失,比如人体触电,电流通过人体流到地上的时候,一般超过30毫安,漏电保护器就会工作,切断电源,从而杜绝了电流对人体伤害),但是一般专用的漏电保护开关是不起过载保护用的(现在大多带过载保护)。当电流超过一

单元楼室内照明利用系数法计算平均照度

单元楼室内照明利用系数法计算平均照度: 在平时做照度计算时,如果我们已知利用系数“CU”,则可以方便的利用一个经验公式进行快速计算,求出我们想要的室内工作面的平均照度值。我们通常把这种计算方法称为“利用系数法求平均照度”,也叫流明系数法。 照度计算有粗略地计算和精确地计算2种。例如,假设像住宅那样整体照度应该在100勒克斯(lx)的情况,而即使是90勒克斯(lx)也不会对生活带来很大的影响。但是,如果是道路照明的话,情况就不同了。假设路面照度必须在20勒克斯(lx)的情况下,如果是18勒克斯(lx)的话,就有可能造成交通事故频发。商店也是一样,例如,商店的整体最佳照度是500勒克斯(lx),由于用600勒克斯(lx)的照度,所以,照明灯具数量和电量就会增加,并在经济上造成影响。无论是哪一种照度计算都是重要的。虽然只是粗略地估算,也会有20%-30%的误差。所以建议在一般情况下最好采用专业的照明设计软件进行精确模拟计算,将误差控制在最小范围内(如我司去年自主研发推出的“三雄·极光照明设计软件”及我司5月即将推出的新款照明设计软件)。 但有时我们由于情况特殊或场地条件所限,而不能采用照明软件模拟计算时,在计算地板、桌面、作业台面平均照度可以用下列基本公式进行,略估算出灯具:照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m2) 即平均1勒克斯(lx)的照度,是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m2)面积上的亮度。用这种方法求房间地板面的平均照度时,在整体照明灯具的情况下,可以用下列公式进行计算。 平均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽) 公式说明:1、单个灯具光通量Φ,指的是这个灯具内所含光源的裸光源总光通量值。 2、空间利用系数(CU),是指从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作业台面,所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反射率的不同相关,照明率也随之变化。如常用灯盘在3米左右高的空间使用,其利用系数CU可取0.6--0.75之间;而悬挂灯铝罩,空间高度6--10米时,其利用系数CU取值范围在0.7--0.45;筒灯类灯具在3米左右空间使用,其利用系数CU可取0.4--0.55;而像光带支架类的灯具在4米左右的空间使用时,其利用系数CU可取0.3--0.5。以上数据为经验数值,只能做粗略估算用,如要精确计算具体数值需由公司书面提供,相关参数,在此仅做参考。 3、是指伴随着照明灯具的老化,灯具光的输出能力降低和光源的使用时间的增加,光源发生光衰;或由于房间灰尘的积累,致使空间反射效率降低,致使照度降低而乘上的系数.一般较清洁的场所,如客厅、卧室、办公室、教室、阅读室、医院、高级品牌专卖店、艺术馆、博物馆等维护系数K取0.8;而一般性的商店、超市、营业厅、影剧院、机械加工车间、车站等场所维护系数K取0.7;而污染指数较大的场所维护系数K则可取到0.6左右。 1foot-candle(fc)是光照度的老单位,目前主要用勒克司(lx)。1 lx = 0.0929 foot-candle。 瓦每平方米是功率照度的单位,对于黄绿色光,1W/m2=683lx/m2=63.45 fc。对于日光灯,大约是1W/m2=35lx/m2=3.3 fc,因此大约1fc=0.3W/m2。 居室空间面积在15-18平方米,灯光照明瓦数宜在60-80瓦; 居室空间面积在30-40平方米,灯光照明瓦数宜在100-150瓦; 居室空间面积在40-50平方米,灯光照明瓦数宜在220-280瓦; 居室空间面积在50-70平方米,灯光照明瓦数宜在300-380瓦; 居室空间面积在70-80平方米,灯光照明瓦数宜在400-450瓦; 规定:教室课桌面照度为300~700LX。如果高于或低于此照度,眼睛容易疲劳,不利于用眼健康。

照明负荷计算分解

负荷计算 本设计为一个单体写字楼电气设计,对其中的电气容量负荷计算采用需要系数法,需要系数法计算简单,是最为常用的一种计算方法,适用用电设备较多,且容量差别不大的情况。 计算方法: 在计算某供电范围内的计算负荷时,首先根据负荷类别进行分组,然后按下列步骤进行计算。 1.设备功率每组之中只有一台(套)电气设备时,应该将设备实际向供配电系统汲取的电功率作为计算负荷,又常把单台设备的计算负荷称为设备功率,以P N(kW)表示。对于 连续工作负荷:P N=Pr φαβγδεθ 照明负荷计算 1)负荷确定依据(《建筑电气设计手册》建工社): ●照明负荷计算一般包括插座负荷。 ●每个电源插座可按100W计算,采用荧光灯时要考虑镇流器 的附加功率,也就是P N =1.25Pr。 ●办公室需要系数在0.7-0.8之间。 ●照明负荷(包括插座)的功率因数在可按使用的光源和插座 数量在0.6-0.9范围内选取。 ●办公室照明负荷约为6-8W,插座设备容量约占照明符合的

0.3-0.6之间(平均值为插座/照明=1/2.9)。随着现在化 办公设备的增多,插座在照明负荷中所占比例将进一步增大, 同时,照明负荷也要进一步增大。 2)根据以上依据、现在需求和将来发展确定照明负荷:统计:荧光灯折合成双灯管荧光灯为550盏,容量为: 550x[(40 x 1.25 ) x 2=55kW 其它白炽灯20kW 插座500个,每个100W,容量为: 500 x100 = 50 kW 需要系数:0.8 功率因数:cosφ=0.75 tgφ=0.88 设备容量:P N =55 + 20 + 50=125 kW 计算负荷:Pc=Kd x P N=0.8 x 125=100 kW Qc = Pc x tgφ= 100 x 0.88 = 88 kvar Sc = 133.2 kVA Ic = 202.4 A 空调设备,给排水泵设备,送排风机设备负荷计算 需要系数:0.7 功率因数:cosφ=0.8 tgφ=0.75 设备容量:制冷机 9 kW 冷媒水泵 22 kW 冷却水泵 37 kW

照度的计算公式

照度的计算公式-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

照度计算基本方法简介 照明计算是照明设计的重要内容,照度计算又是照明功能效果计算的重要组成部分。照度计算的目的是根据所需要的照度值,结合其它已知条件(如照明器型式及布置、房间各个面的反射条件及污染情况等)来决定灯泡的容量或灯的数量。 照度计算方法有利用系数法和逐点计算法(包括平方反比法、等照度曲线法、方位系数法等) 两大类,利用系数法用于计算平均照度与配灯数,逐点计算法用于计算某点的直射照度。现将这两种计算方法的特点及使用范围对比如下: 利用系数法利用系数计算此法考虑了直射光及反射光两部分所产生的照度计算结果为水平面上的平均照度计算室内水平面上的平均照度,特别适用于反射条件好的房间.查概算曲线一般生产及生活用房的灯数概略计算 逐点计算法平方反比法此法只考虑直射光产生的照度,可以计算任意面上某一点的直射照度采用直射照明器的场所,可直接求出水平面照度等照度曲线法方位系数法,使用线光源的场所,求算任意面上一点的照度 以上这两种计算方法,各文章都介绍的较多了,这里不再复述。从实际使用 效果来看,以上两种方法都存在计算繁琐,建筑专业条件众多,适用范围较小等不足之处,主要体现在: 利用系数法:1.对众多不同光照特性的控照器,仅仅靠顶棚空间比CCR中的hcc 简单划分成两种形式是远远不够的。 2.现有顶棚有效光反射比ρcc曲线不能满足当代建筑丰富多彩的室内装饰材料,而且维护系数的分类较粗糙。 3.它假设了工作面上所有计算点的照度均相同,无法满足一些特殊场合照度的计算。 逐点计算法:其计算结果仅为最小照度值,仅适用于大面积、高净空、维护结构反射比较低的室内空间。 在缺乏专门照明设计软件的条件下,以上方法很难做到高精确度。随着照明技术的发展、电子计算机的应用和建筑装饰的深入,照度计算已被人们广泛关注并为科学工作者所研究。从研究动向来看,照明计算主要向两个方面发展,其一是力求简单迅速,经常是将计算好的在各种可能条件下的结果编制成图表、曲线供设计人员查用,其二是力求准确。由于各种参数的不精确,计算结果有 20%至-1 0%的误差是允许的。针对非研究场合及一般施工设计,真正实用的方法应该是简便易算且有较高准确度的,比较而言,现推荐一种单位容量法或称为简化版利用系数法。 二、单位容量计算法的概念及步骤单位容量法适用于均匀的一般照明计算,它主要计算每单位被照面积所需的灯具安装功率: W=P/S P-全部灯具安装功率,瓦; S-被照面积,米2

照明电路常见故障及其检修

照明电路常见故障及检修 照明电路是由引入电源线连通电度表、总开关、导线、分路出线发生故障,发生故障时应逐步依次从每个组成部分开始检查。一般顺序是从电源开始检查,一直到用电设备。 一、照明电路的常见故障 照明电路的常见故障主要有断路、短路和漏电三种。 1、断路 相线、零线均可能出现断路。断路故障发生后,负载将不能正常工作。三相四线制供电线路负载不平衡时,如零线断线会造成三相电压不平衡,负载大的一相相电压低,负载小的一相相电压增高,如负载是白炽灯,则会出现一相灯光暗淡,而接在另一相上的灯又变得很亮,同时零线断路负载侧将出现对地电压。 产生断路的原因:主要是熔丝熔断、线头松脱、断线、开关没有接通、铝线接头腐蚀等。 断路故障的检查:如果一个灯泡不亮而其他灯泡都亮,应首先检查是否灯丝烧断;若灯丝未断,则应检查开关和灯头是否接触不良、有无断线等。为了尽快查出故障点,可用验电器测灯座(灯头)的两极是否有电,若两极都不亮说明相线断路;若两极都亮(带灯泡测试),说明中性线(零线)断路;若一极亮一极不亮,说明灯丝未接通。对于日光灯来说,应对启辉器进行检查。如果几盏电灯都不亮,应首先检查总保险是否熔断或总闸是否接通,也可按上述方法及验电器判断故障。 2、短路 短路故障表现为熔断器熔丝爆断;短路点处有明显烧痕、绝缘碳化,严重的会使导线绝缘层烧焦甚至引起火灾。 造成短路的原因:(1)用电器具接线不好,以致接头碰在一起。(2)灯座或开关进水,螺口灯头内部松动或灯座顶芯歪斜碰及螺口,造成内部短路。(3)导线绝缘层损坏或老化,并在零线和相线的绝缘处碰线。 当发现短路打火或熔丝熔断时应先查出发生短路的原因,找出短路故障点,处理后更换保险丝,恢复送电。 3、过载 过载:实际电量超过线路导线的额定容量。故障现象为:护熔丝烧断、过载部分的装置温度剧升。若保护装置未能及时起到保护作用,会引起严重电气事故。引起过载故障的主要原因有:导线截面小,计的线路和实际应用的情况不配套或由于盲目过量用电引起。电源电压过低,扇、洗衣机、电冰箱等输出功率无法相应减小的设备就会自行增加电流来弥补电压的不足,而引起过载。 4、漏电 漏电不但造成电力浪费,还可能造成人身触电伤亡事故。 产生漏电的原因:主要有相线绝缘损坏而接地、用电设备内部绝缘损坏使外壳带电等。 漏电故障的检查:漏电保护装置一般采用漏电保护器。当漏电电流超过整定电流值时,漏电保护器动作切断电路。若发现漏电保护器动作,则应查出漏电接地点并进行绝缘处理后再通电。照明线路的接地点多发生在穿墙部位和靠近墙壁或天花板等部位。查找接地点时,应注意查找这些部位。 (1)判断是否漏电:在被检查建筑物的总开关上接一只电流表,接通全部电灯开关,取下所有灯泡,进行仔细观察。若电流表指针摇动,则说明漏电。指针偏转的多少,取决于电流表的灵敏度和漏电电流的大小。若偏转多则说明漏电大,确定漏电后可按下一步继续进行检查。 (2)判断漏电类型:是火线与零线间的漏电,还是相线与大地间的漏电,或者是两者兼而有之。以接入电流表检查为例,切断零线,观察电流的变化:电流表指示不变,是相线与大地之间漏电;电流表指示为零,是相线与零线之间的漏电;电流表指示变小但不为零,则表明相线与零线、相线与大地之间均有漏电。

照明照度计算

名称符号单位英文名 光强度I坎德拉Candela(cd) 光照度E勒克斯Lux(lx) 光亮度L尼特Nit 光通量φ流明Lumen(lm) 与心理学关系密切的单色光单位有: 1.光强度光强度(luminous intensity)是光源在单位立体角内辐射 的光通量,以I表示,单位为坎德拉(candela,简称cd).1坎德拉表示在 单位立体角内辐射出1流明的光通量. 2.光通量光通量(luminous flus)是由光源向各个方向射出的光功 率,也即每一单位时间射出的光能量,以φ表示,单位为流明(lumen,简称lm).3.光照度光照度(illuminance)是从光源照射到单位面积上的光通 量,以E表示,照度的单位为勒克斯(Lux,简称lx). 4.反射系数人们观看物体时,总是要借助于反射光,所以要经常用到 "反射系数"的概念.反射系数(reflectance factor)是某物体表面的流 明数与入射到此表面的流明数之比,以R表示. 5.光亮度光亮度(luminance)是指一个表面的明亮程度,以L表示, 即从一个表面反射出来的光通量.不同物体对光有不同的反射系数或吸收系数.光的强度可用照在平面上的光的总量来度量,这叫入射光(inci-dent light)或照度(illuminance).若用从平面反射到眼球中的光量来度量光 的强度,这种光称为反射光(reflection light)或亮度(brightness). 例如,一般白纸大约吸收入射光量的20%,反射光量为80%;黑纸只反射入射光量的3%.所以,白纸和黑纸在亮度上差异很大. 亮度和照度的关系如图6-2(a)所示,最常用的照度单位是呎烛光(footcandle).1呎烛光是在距离标准烛光一英尺远的一平方英尺平面上 接受的光通量.如果按公制单位,则以米为标准,照度就用米烛光(metrecandle)来表示,即1米烛光是距离标准烛光一米远的一平方米面积上的照度.1米烛光等于0.0929呎烛光. 从图6-2上,我们不难理解亮度和照度之间的关系,其关系为: L=R×E [公式6-1] 式中L为亮度,R为反射系数,E为照度. 因此,当我们知道一个物体表面的反射系数及其表面的照度时,便可推 算出它的亮度. 亮度也有几种度量单位.亮度的单位是用一种理想化了的标准状态来定 义的(如图6-2b).以一支标准蜡烛当作光源,放在一个半径为1公尺的 球体的中心位置.假设这个蜡烛会均匀发散它的全部光线,则落在球体内表面一平方公尺表面积上的所有光量为1个流明(lumen).实际应用中,亮度 单位用流明太小了,所以通常取其十倍的单位——毫朗伯(millilambert) 来表示.比毫朗伯稍大的单位是呎朗伯(footlambert),1毫朗伯等于0.929 呎朗伯.英国标准的呎朗伯是用光源的烛光数,从光源到表面积的英尺数和表面的反射率来规定的.在有些国家,普遍使用的是米制单位,是以毫朗伯 为基础的[1毫朗伯(mL)=0.929呎朗伯(ftL)=3.183烛光/平方米(c/m2) =10阿普熙提(apostilbs)].光亮度的单位还有:坎德拉/平方米(即尼特,

照明平面图管内导线根数的计算

照明平面图管内导线根数的计算 (长春工程学院胥凤柱) 照明灯具控制开关宜采用“回头线”方式设计(即L线、N线和PE线均先进入灯位盒,L线再进入开关盒,而N线和PE线不进入开关盒或分线盒),而照明平面图上布线设计的任何一个回路,必须有一个对应的施工穿线、计算穿线工程量用的照明回路接线原理图为支撑。 一、绘制照明回路接线原理图的目的(简单的回路无需绘制) 1.当自己设计照明平面施工图时,绘制的是导线保护管的路径,管内所穿导线信息是靠标注来表示的。对不易看出管内应穿导线根数的复杂回路,为使施工图导线根数标注正确,有时需要绘制出接线原理图,才能保证施工图盒与盒之间各段导线根数标注正确。 2.当校对别人设计的照明平面施工图时,为了判断施工图导线标注根数是否正确,有时需要绘出接线原理图,才能判断施工图盒与盒之间各段导线标注根数是否正确。 3.当预算时,计算管内所穿导线长度(工程量),必须在导线穿线根数正确的前提下,才能保证导线长度(工程量)计算的准确。 二、照明平面图管内导线根数的计算方法 1.先确定该回路上涉及的灯位盒和开关盒的具体位置,再确定电源进线灯位盒(原则上电源不进开关盒);并把电线保护管布置好。 2.把该回路电线保护管模拟按灯位盒和开关盒的相对位置,呈“-”字形或“T”字形或“∏”字形等形式排开(或摆开),用“夸张的方框”表示灯位盒和开关盒; 3.从电源进线灯位盒开始,一根一根线地绘制照明回路接线原理图,再计算每段

管内(灯位盒与灯位盒与开关盒之间)穿线根数。 1)将接地线(PE),由配电箱回路输出连到各个灯位盒(PE线不进开关盒); 2)将零线(N),由配电箱回路输出连到各个灯位盒(N线不进开关盒); 3)将火线(L),由配电箱回路输出经进线灯位盒过渡“引进”到开关盒内,根据控制开关的控制方式(单控(单投)或双控(双投))和联数(单联或双联或三联等)分别“引出”受控火线,连到对应控制的灯位盒里。 4)照明灯具控制原理图绘制完成了,就可计算每段管内穿导线根数了。 三、照明回路导线根数计算举例 1. 如何标注导线根数?(照明平面图或灯具和开关的布线图) 解答:1)绘制接线原理图(图中方框为灯位盒或开关盒)

相关文档