1. 系统概述

2. EBI系统的特点

3. EBI系统的操作界面

4. 数据报表

5. 实时数据库

6. 报警管理

7. 趋势图

8. EBI系统结构

9. EBI系统和Excel 5000楼宇自控系统的关系

10.Excel 5000楼宇自控系统的优点

11. 现场控制器的特点

Honeywell楼宇控制系统简介

美国HONEYWELL公司在1975年开发的世界第一套集散控制系统TDC-2000,引起了自动控制领域的一场革命,集散系统已成为控制技术的主流。集散系统的主要特点是在现场控制域内的通信总线是无主式的,点对点的同层通信。HONEYWELL公司EXCEL5000建筑物自动化系统的控制总线(分站总线)就是这种结构,它与其他类型产品(大多采用所谓主从式的线路结构)有很大的不同,也可以说,HONEYWELL 公司建筑物自动化系统是符合中国国家标准规定的集散型控制系统。

EXCEL5000控制总线的特点是所有现场的分站(控制器),直接挂在分站总线上,中央站也挂在这条总线上,它们之间没有主控制器,网络控制器之类设备环节,从而保证了现场控制器的独立工作能力,实现了集散系统的控制分散,提高了建筑物自动化系统的可靠性。

1.系统概述

美国Honeywell公司推出的EBI系统是一套应用于楼宇集成管理的组件。EBI的模块化设计方案不论大型楼宇系统还是小型用户都能提供对对其系统的彻底控制,EBI的开放性使其具有提供对各种现有系统及过程的强大组合集成能力。EBI包含有功能强大的组件,它们是:楼宇控制管理系统(Building Automatic Control System)、生命保障(火灾报警)管理系统

(Life &Safety Management System)、安保管理系统(Security Management System)。其中的任何一个组件都能使您更好地管理大楼中的每一个细节,而它们的强力组合提供了企业楼宇自控管理的“全景图”。

EBI应用的广泛性在于其极高的系统性能、模块化的监控方式及基于网络系统的灵活设计,也决定了EBI能为各类应用提供对设备进行自动化管理的丰富、全面的解决方案。

EBI系统遵循现有工业标准,系统开放能力处于业界领先地位。EBI客户机运行在Windows NT或Windows95/98的平台上,整个系统网络运行在快速以太网上,通讯协议为标准的TCP/IP。提供IBMS系统的数据接口方式有 ODBC、NET API、标准的SQL 接口,并且支持BACNet、OPC、LonWorks等工业标准协议。

2. EBI系统的特点

●专业的图形人机交互界面

●支持本地及远端的多个高性能工作站

●对各类楼控设备的数据实时监控

●强大的报警管理

●提供大量的历史数据和趋势图

●灵活多样的标准或用户自定义的报表

●强大的应用开发工具

●支持基于工业标准网络的本地及远端多客户自定义的报表

●强大的应用开发工具

●支持基于工业标准网络的本地及远端多客户机/服务器体

●详细安保数据与人事系统的集成

●针对大型高端用户的多服务器功能

●热冗余功能

●Internat 功能的全面支持(Active X技术)

3. EBI系统的操作界面

网页化的设计,专业的图形操作界面,E-mail功能的支持。

充分体现了“以人为中心”的界面设计思想,快捷方便的操作环境,大大延长了操作者无疲劳工作的时间,并提供已为全球大多数用户熟悉的微软Microsoft Windows NT和Microsoft Windows 98的操作环境,大大减少了培训时间和费用,使操作者充分集中精力于设备及事件的监控,从人的角度加强了系统运行的方便性、通用性。丰富的报警级别设置有效地过滤了低级别的报警处理,多级的操作页级别设定及延时自动签退等功能,充分体现出子系统的安全性。

4. 数据报表

EBI提供多种专业的、标准的设备运行数据报表功能,让用户以选择的方式就可配置其所需表格的任意形式。系统可提供预置表格:报警/事件查询、报警间隔、档案数据、点的属性、点的交叉引用等。

操作员只需点击相应的按纽就可产生所需的内置报表,还

可根据设定的时间或响应指定系统时间来自动产生报表,报表可输出到用户设定的一台、数台或网络打印机上,同时也将数据保存到硬盘,并根据要求可以传送到其它计算机上。

5. 实时数据库

EBI的实时数据库提供了大量的设备数据记录,同时记录大量的历史数据,记录间隔的设定可根据用户需求从5秒到24小时不等,报警和事件数据自动登录到报警/事件分类数据库中以便查询。

实时数据库中的数据可被用于趋势图、用户示意、产生报表、应用程序、企业级应用分析等多种用途。

6.报警管理

EBI提供全面的报警管理使用户方便清晰地获得报警事件并对其进行处理。EBI提供了通用中央监控系统所有的报警记录外,还有用户自定义的报警声音提醒、报警自动调图及报警拷机等多种增强功能。

EBI中的每个点都可被设定为不同的报警条件,模拟点有四个报警条件,每个条件都有不同的报警优先级,报警类型包括:数值高、数值低、背离量大、背离量小、变化率、敏感度高、敏感度低。数字点只有一个报警条件。

四个报警优先级:一般、低、高、紧急。所有报警信息都记录在数据库中,以备查询或打印报表文件,同时根据条件过滤或权限设定,不同的操作员接收并处理不同的报警记录。

在任意屏幕画面,总保留有报警显示区域来显示设定级别的最新报警信息,所以无论操作者在浏览任何画面,报警信息都将在第一时间,以最醒目的方式被显示在屏幕上。

报警资料直接查询功能使用户自定义的画面和指定点相对应,使操作员直接获得报警地点的详细信息或建议采取的措施。

7.趋势图

EBI提供极其灵活、强大的趋势图系统来及时显示、精确分析历史、实时原始数据,历史数据有以下几种显示数据点方式:单条状图/双条状图/三条状图/多点线图/XY绘图(点图)/数字式列表。

另外,可根据用户定义图形来显示历史数据,用户设定项包括:样本密度、滚动/缩放方式、显示百分比或单位、提示信息等。趋势图信息可直接拷贝至Excel表格中或报表中。

8. EBI系统结构

EBI是客户机/服务器的体系结构,它的服务器、工作站、客户机(客户机)都运行在微软公司的Windows NT 4.0环境下,也可以运行在Windows95/98环境下,如果需要集成PhotoID则必须选择Windows NT 4.0环境。

每一个EBI服务器可以控制63000个监控点,40个操作站、50台打印机、255个控制器、99条控制总线。

EBI连接各种控制器,通过这些控制器再连接到各类末端

设备,包括HVAC传感器、执行器、烟感、读卡器、摄象机。

EBI软件与控制器之间的通讯提供系统广泛的监控功能。这些控制器包括HVAC控制器、可编程控制器、出入控制器、安保控制器、防火控制板、CCTV矩阵切换器。

操作员通过操作EBI工作站软件观察和操作楼宇自控系统。工作站软件独立运行在一台或多台PC机上,通过网络连接到EBI服务器。在小系统中,工作站可与服务器运行在同一台PC机上,系统通过连接打印机来输出报警或各类报表。

9. EBI系统和Excel 5000楼宇自控系统的关系

在介绍EBI系统的同时,有必要着重介绍一下Honeywell 公司的Excel 5000楼宇自控系统。Excel 5000 系统是Honeywell 公司在 1994年推出的全新的建筑物自动化系统,并不断升级操作系统版本。

Excel 5000 采用共享总线型网络拓扑结构 (以太网),把分布在建筑物不同部位的控制分站 (现场控制器DDC ),以可以高达1Mbps 的通信速度,直接用一条普通双绞线互相连接起来,形成集散式控制。这些控制域的信息在局域网 (信息域)中的传输速度则高达10Mbps。

EBI系统是把Excel 5000楼宇自控系统的XFI机电设备控制和XSM防火保安两套系统集成在一起的一套新系统,XFI和XSM的控制网络(自动化层和现场层)在EBI系统中没有任何变化,因此,所有Excel 5000系统的传感器、执行器、控制

器以及控制总线,如C-BUS,F&S-BUS,XSL1000-BUS,保安BUS等,在EBI系统中继续使用,控制系统组态和连接方法及应用范围完全一样,因此EBI是源于Excel 5000系统又高于Excel 5000系统的新系统,既有Excel 5000系统控制技术的成熟,又有EBI系统集成的创新。

10. Excel 5000楼宇自控系统的优点

a)Excel5000系统的信息通讯为同层通讯,现场控制器DDC

以微处理器为核心,实现全部监控功能,其工作与中央站

(计算机控制中心)无关。DDC与中央站之间无网络控制器

之类的设备,直接挂在总线上,DDC与DDC之间均直接通

讯。信息通道就如高速公路,无红绿灯交通指挥中心(网

络控制器)环节,因此信息传递提高10倍,并且在以后系

统扩展变动时,仅增减DDC数量,不修改网络控制器,减

少对系统通讯的影响。

a)Excel5000的现场控制器灵活多样,以适应不同控制点容

量的要求,降低成本。采用功能模块组合型的大型控制器,

可根据每个区域输入/输出点数量和形式的变化,选择不

同数量和形式的输入/输出模块配置,能有效利用其控制

功能,减少多余控制点设置和繁杂的现场埋管穿线工作

量,降低成本,提高工程质量。

b)Excel5000是一套开放的计算机网络系统,采用总线型拓

扑结构的以太网以10Mbps的高速,把多个工作站联接起

来,构成局域网,并提供以其他厂商设备相联的接口

(Open link)。

c)Excel5000支持结构化布线系统。

d)Excel5000系统抗干扰能力强,采用一般非屏蔽双绞线

(与综合布线的三类线、五类线规格一样),无需通常使用

的屏蔽线或同轴电缆。

11. 现场控制器的特点:

根据招标书文件要求,结合Excel5000系统产品的具体特点,我们在此次技术方案设计中首选XL500+LON总线128点监控分布式分站结构,这是一种先进的模块化结构,根据需要,可以把4种不同功能的模块(AI,DI,AO,DO)进行组合即可,使用LON-BUS,把这些分布在不同地方的输入输出模块连接在一起后,与CPU模块接通工作,再通过C-BUS与其他DDC以及上位机相连。

1)XCL5010控制器CPU模块

XCL5010为XL500控制器的CPU模块,其主要特点为:

是EXCEL 5000系统控制器

经C-BUS总线连接,每条C-BUS总线最多可带30台控制器

每个控制器最多可带16个I/O模块

每个控制器有128个物理点和256个虚拟点

通过L0N-BUS与I/O模块相连

DIN 导轨式安装

带有工作状态指示灯

72小时金电容器缓冲器;3V锂电池;RAM缓冲器大约1个月

使用CARE图形软件程序

2)扩充式I/O模块

每个I/O模块插在基准端子块上面,而端子块经过内置ECHELON LON母线可以与CPU进行通讯,端子块带有弹簧端子,很方便地同现场中各种传感器和执行器进行连接,其特点为:

在控制器和I/O之间采用两线LON-BUS连接

现场不需要附加其他端子

可以和标准I/O模块一起使用

六位开关设置地址

采用滑动母线连接器,相邻模块之间没有线连接 采用夹持端子,连接迅速

运行中可更换模块

每个模块配带一个LON-BUS滑动连接器

如模块故障,则发出警报

机械化编码防止与模块不一致

所有的电子模块带电源、指示LED和LON服务器指

示LED

I/O模块可以从系统中拆除而不会影响其它模块的动作

模块和端子块安装在DIN导轨上

I/O模块具体描述见下表:

江森楼控系统方案

目录 一、系统总体论述 (3) 二、系统整体结构设计 (5) 2.1.数据管理服务器 (6) 2.2.直接数字控制器(DDC) (6) 三、结构模块化 (7) 3.1.控制层的模块化结构: (7) 3.2.管理层的模块化结构: (7) 四、二级网络 (7) 4.1.管理层网络 (8) 4.2.监控层网络 (8) 五、系统设备 (8) 5.1.主控计算机 (9) 5.2.系统软件 (10) 5.3.现场DDC控制器 (16) 5.4.打印机 (18) 5.5.不间断电源-UPS (18) 六、系统监控功能 (18)

6.1 整体功能 (18) 6.2 监控对象 (19) 6.3 控制功能 (20) 6.4 补充说明** (22)

BA系统技术案 一、系统总体论述 现代建筑物中,中央空调系统的能耗占整个建筑物能耗的60~70%。而中央空调系统中,冷水机组的能耗占到整个空调能耗的60~70%,而水泵水塔的能耗占到整个空调系统能耗的10~20%,则整个机房设备的能耗占整个空调系统能耗的70~80%,则机房设备的能耗占整个建筑物能耗的50%左右,由此可见对机房设备进行节能控制是非常重要,是进行能源节约,减少物业管理费用的捷径。尽管此项目的冷热水主机主要用于印务系统,但能耗和建筑物空调能耗一样,占很大的比重,因此采用群控系统节能是非常重要的。 针对#####项目,机房群控系统分别设计为对以下设备进行监控:冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、膨胀水箱,并且以此为基础,可将机房群控系统完美融合到楼宇自动化系统或其他系统用于集成,实现相关信息双向通讯。 我们本着设计简洁可靠,确保系统整体的安全性和可靠性,并符合########项目运营、管理和发展的需要,在一定时期保持其先进性,选用江森公司的VE800楼控系统,该系统有如下特点: ?先进性:全新的概念、全新的系统 ?开放性: 开放式网络、开放式协议、开放式用户界面 ?兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备 ?经济性:易于施工、安装、操作和维护 ?灵活性:易于扩展 ?可靠性:已在全球围成功应用 我们将为您提供代表世界领先水平的江森公司VE800楼控系统,江森公司的设施管理系统采用完全集成化、网络化的系统架构,从设计到生产均符合ISO9000质量标准,我们将为您提供: 1.准确的控制精度。

楼宇自控系统简介

1、楼宇自控系统简介 智能建筑自动化控制系统(BAS)俗称楼控系统,5A建筑中列为首位(楼宇自动化----BA;办公自动化----OA;消防自动化----FA;通信自动化----CA;管理自动化----MA)。 BAS主要对建筑物内机电设备进行管理,是基于现代分布控制理论而设计的集散控制系统,通过网络系统将分布在各监控现场的机电设备进行实时监控。 楼控系统(BAS)主要对以下设备进行监测和控制: 冷热源系统、空调系统、新风系统、风机盘管系统、给排水系统、送排风系统、照明系统、供配电系统和电梯设备监测等。 1.1系统概述 我们采用楼宇自动化控制系统对酒店内的机电设备进行监控管理,该系统一方面为酒店提供健康、舒适、洁净的空气环境,另一方面监控和保障各种设备的正常运行,节约能源,减低管理费用。 从统计数据来看,空调系统占整个酒店的耗能在50%以上,而酒店装有楼宇自动化系统(BA)以后,可节省能耗约25%,节省管理人员约30%。现代化酒店内部的机电设备数量急剧增加,这些设备分散在酒店的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。如采用楼宇自动化系统,利用现代的计算机技术、控制技术、网络技术和图形图像处理技术,便可实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,确保楼内所有机电设备的安全运行,提高酒店内工作人员的舒适感和工作效率,长期保持设备的低成本运行。一旦设备出现故障,系统能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。

1.2系统设计依据 我们的设计依据是: ?民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92) ?招标技术文件相关要求 ?浙大中控OPTISYS楼宇自控产品技术手册 ?自控专业施工图设计文件编制深度的规定(1987) ?中国电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ232-90.92) ?中国高层民用建筑设计规范(GBJ45-90.92) ?《空调系统控制》(国标图集02X201-1 ?中国采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) ?中国室内给水排水热水供应设计规范(TJ15-74) ?中华人民共和国公共安全行业标准(GA38-92) ?智能建筑设计标准(DBJ08-47-95) ?电气图用图形符号(GB4728-85) ?分散型控制系统工程设计规定(HG/T 20573-95) ?工业自动化仪表工程施工及验收规范(GBJ93-86) ?智能建筑设计标准(GB/T50314-2006) ?建筑物防雷设计规范(GB50057-2000) ?相关产品安装使用手册 1.3系统设计原则 楼宇自控系统,遵循下述原则: 先进性: 采用国际上先进的“分布式控制系统”,通过中央监控系统的计算机网络将各层的控制器,现场传感器、执行器及远程通信设备进行联网,实现集中管理和分散控制的综合监控及管理功能。系统支持目前业界先进的主流技术。

(完整版)楼宇自控技术方案-江森自控

建筑设备管理系统 1.1系统概述 在提倡建设节约型社会的今天,本项目作为酒店项目,能源与设施的管理工作尤为重要,无论对自身运营还是社会效益都有着重大的意义。 在这样规模的建筑中,需要大量的机电设施协同运转才能为建筑物内的工作人员提供舒适的空间环境,这也是我们楼宇自控系统的建设目标。另外,为实现整个建筑设施管理的现代化,和最佳的节能需求,我方在设计楼宇自控系统时,充分考虑了全年不间断地运行需求、电磁环境的影响、山东地区气候等特点,以及系统兼容性等问题。系统工程的设计和实施,以长期的经营需求为主,充分满足遵循国内国外的相关规范与标准。 1.1.1BA系统的必要性 1)智能建筑能耗分析 2)系统功能 ■ 实现楼宇内各机电设备的自动控制-由于负载的变化,是随人员多少、设备开关、室外冷热程度及时段特性而异,人工管理无法适应如此及时、繁琐的调整,而自动控制系统可自动完成; ■ 降低大厦的运营成本、能源成本-降低大厦的运行费用,可节约电费30%左右; ■ 延长机电设备的使用寿命,提高大楼安全性-延长设备的使用寿命20%; ■ 控制大楼内空气温湿度,达到需要的、适宜的办公、餐饮、休闲环境; ■ 减少设备维护、维修费用及管理人员的开支。

1.1.2产品选择 我们本着确保系统整体的安全性和可靠性,并在一定时期内保持技术的先进性,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,最终选用了江森自控的系统架构。 1)江森自控 ■ 是一线产品,80~90%的项目都会选择一线品牌; ■ 产品稳定,调试风险小; ■ 产品寿命长; ■ 产品体系全,可以提供全套产品,没有兼容性风险; ■ 江森是世界上唯一一家同时生产暖通空调设备和楼宇自控设备的生产厂家,因此江森自控对新风机组及空调机组的控制原理和方法具有针对性,对于空调设备与楼宇自控设备的融合控制优于其他厂家,其控制理念和逻辑算法代表了世界最前沿的技术。 2)系统特点 ■ 先进性:全新的概念、全新的技术、全新的系统; ■ 开放性:开放式网络、开放式协议、开放式用户界面; ■ 兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备; ■ 经济性:易于施工、安装、操作和维护; ■ 灵活性:易于扩展、升级、改造; ■ 可靠性:安全、稳定,并已在全球范围成功应用。 1.2设计原则 我们认为楼宇自动化系统的设计方面应该考虑以下原则: ■ 先进性 大楼内必须选用一流设备,在技术上适度超前,符合今后发展趋势,同时又要注意其针对性、实用性,充分发挥每一设备的功能和作用。因此,考虑系统设计方案时,我们建议重要的系统应采用当前国际上先进的主流技术产品。 系统采用分布式集散控制方式的两层网络结构,管理层建立在以太网络上,控制层则采用BACnet或LonWorks的总线技术,点对点通讯,并允许在线增减

霍尼韦尔BAS楼宇控制解决方案

目录 第1章、项目概述 (1) 第2章、用户需求分析 (2) 第3章、方案概述 (3) 3.1、系统应能达到的功能 (3) 3.1.1、保证楼内环境满足各种功能分区的要求 (3) 3.1.2、提供最佳的能源供应方案 (3) 3.1.3、实现物业管理现代化 (3) 3.2、招标文件及图纸 (3) 3.3、遵循标准 (3) 3.4、智能化系统设计的必要性 (4) 3.4.1、先进性 (4) 3.4.2、成熟性与实用性 (4) 3.4.3、灵活性和开放性 (5) 3.4.4、集成性和可扩展性 (5) 3.4.5、标准化和模块化 (5) 3.4.6、安全性与可靠性 (6) 3.4.7、服务性与便利性 (6) 3.4.8、经济合理性 (6) 第4章、系统设计 (7) 4.1、系统特点 (7) 4.2、系统结构 (8) 4.2.1、系统构成 (8) 4.2.2、系统网络结构 (8) 4.2.3、EBI/ComfortPoint TM系统的概述 (10) 4.3、系统配置方案 (12) 4.3.1、总体目标 (13) 4.3.2、楼宇自控系统监控说明 (13) 4.3.3、冷源监控系统 (13) 4.3.4、热源监控系统 ....................... 错误!未定义书签。 4.3.5、送排风监控系统 (14) 4.3.6、空调、新风系统 (14) 4.3.7、照明监控系统 ....................... 错误!未定义书签。 4.3.8、电梯监控系统 ....................... 错误!未定义书签。 4.3.9、UPS和直流盘监控系统................ 错误!未定义书签。 4.3.10、供配电系统......................... 错误!未定义书签。 4.4、配置点表 (16) 第5章、系统功能描述 (16) 5.1、软件功能 (16) 5.1.1、EBI综述 (16) 5.1.2、EBI 系统软件配置 (18) 5.1.3、基本功能 (19) 5.1.4、软件特点 (19)

第一章楼宇自控系统简介

楼宇自动控制系统知识简介 前言建筑智能化系统和技术 智能建设并不是特殊的建筑物,是配置了大量智能型设备的建筑。在这里广泛地应 用了数字通信技术、控制技术、计算机网络技术、电视技术、光纤技术、传感器技术及数据库技术等高新技术,构成了与传统弱电系统有本质区别的新型建筑弱电系统——“建筑智能化系统”。而上述“4C+A”技术也形成了建筑电气技术新的分支——“建筑智能化 技术”。 一、建筑智能化的系统的组成于与功能 就目前的技术发展水平和系统应用来说,建筑智能化系统组成可简单归纳为 3A+GCS+BMS,即 BAS 大楼自动化系统 Building Automation System OAS 办公自动化系统 Office Automation System CAS 通信自动化系统 Communication Automation System GCS 综合布线系统 Gneric Cabling System BMS 建筑物管理系统 Building Management System (一)大楼自动化系统BAS BA系统采用集散式的计算机控制系统(Central Distributed Control System),一般具有三个层次:最下层是现场控制器,每一台现场控制器监控一台或数台设备,对设备或对象参数实行自动检测、自动保护、自动故障报警和自动调节控制。它通过传感器检测得到的信号,进行直接数字控制(DDC)。中间层为系统监测控制器,它负责BA中某一子系统的监 测控制,管理这一子系统内的所有现场控制机。它接受系统内各现场控制机传送的信息,按照事设定的程序或管理人员的指令实现对各设备的控制管理,并将子系统的信息上传到中央管理级计算机。最上层为中央管理系统(MIS),是整个BA系统的核心,对整个BA系 统实施组织、协调、监督、管理、控制的任务。

江森系统集成方案

XXXXXXXXXXXX工程弱电系统 目录 1、概述 (2) 与其它控制分站联网结构示意图 (3) 楼宇集成系统配置结构图 (4) 2、系统集成的前提条件 (6) 3、江森公司的开放式网络结构 (7) 4、多种多样的集成手段: (9) 5、公司系统集成的发展 (11) 6、系统集成的优点 (12) 7、系统集成模式 (12) 8、楼宇自控系统与其它系统接口方案介绍 (15) 8.1 通讯协议说明 (15) 8.2 集成结构示意图 (16) 8.3 综合布线系统在系统集成中的应用 (16) 8.4 楼宇设备自动化系统的集成 (17) 8.5 直燃机系统的集成 (17) 8.6 变配电系统的集成 (19) 8.7 电梯系统的集成 (20) 8.8 发电机系统的集成 (20) 8.9 消防报警系统的集成 (20) 8.10 安全防盗系统的集成 (22) 8.11 门禁系统的集成 (23) 8.12 车库管理系统的集成 (24) 8.13 一卡通系统的集成 (26)

XXXXXXXXXXXX工程弱电系统 楼宇自控系统集成方案 1、概述 对弱电系统进行集成的要求,充分体现了业主对于现代化的楼宇管理有着深刻的认识,这对建设未来的智能化大厦是非常重要的。 首先为建立Metasys BAS设施集成管理系统,楼宇自控系统需要将各子系统、分站(如电梯设备等)集成在中央管理控制站,达到可以通过集成,实现在同一个管理平台上对各个设施子系统的监控,统一管理大厦在设施方面的运行及维护情况。 另外,楼宇自控系统也作为整个XXXXXXXXXXX工程弱电的一部分,需要通过自身的开放结构使之集成于弱电系统中。 江森公司通过充分汇集其上百年对于建筑物的控制及管理经验,并进行了大量的系统集成开发工作,通过软件、集成器、子系统集成、网络互联等多种方法,可以实现从现场单元设备的集成到基于现场总线的智能设备的集成直至基于局域网络的子系统的集成。江森公司的系统集成是最全面、最丰富的,并且系统集成均有现成的集成方法及现成的产品。 XXXXXXXXXXXX弱电系统中包括其它监控分站:保安防盗系统分站、消防报警系统分站、停车场管理分站及智能一卡通系统分站(含门禁系统分站)。因各子系统已设有独立的工作站,故楼宇集成管理系统将其集成至中央管理工作站,完全实现集中管理、分级控制的管理模式。对于消防报警子系统、一卡通系统、停车场管理系统的集成采用标准的网络接口,通过TCP/IP进行连接,同时各子系统应公开其数据格式。

江森楼宇自控系统方案 样本

目录 第1章.自控系统概述 (1) 第2章.系统网络架构设计 (1) 2.1.设计说明 (1) 2.2.UL BA网络架构 (1) 第3章.系统自控产品介绍 (3) 3.1.基于以太网的NAE (3) 3.2.BAC NET现场控制器-FEC (4) 第4章.系统软件功能说明 (5) 4.1.MSEA楼宇自控管理系统 (5) 4.1.1.分布式管理结构 (5) 4.1.2.标准的IT通信协议 (6) 4.2.ADS数据管理服务器软件 (6) 4.3.ADS图形及组态 (6) 4.3.1.图形显示 (6) 4.3.2.动态操作画面 (7) 4.3.3.多用户窗口显示 (7) 4.4.ADS管理功能 (8) 4.4.1.数据管理 (8) 4.4.2.管理警报和事件消息 (8) 4.4.3.趋势分析 (9) 4.4.4.汇总和报告 (9) 4.4.5.设置时间表 (10) 4.4.6.系统安全管理 (10) 第5章.自控系统设计说明 (11) 5.1.空调机组 (11) 5.1.1.变风量空调机组 (11) 5.1.2.新风机组(MAU) (13) 5.2.排风系统 (13)

楼宇自控系统技术方案 第1章.自控系统概述 UL项目楼宇自控管理系统设计成一套完整的分布式集散控制系统,它采用标准化局域网技术和众多子系统集成技术实施对楼内所有实时监控系统的集成监控、联动和管理,系统既可相对独立运转,又可联合成为一个有机整体,对不同工作站及现场控制器的控制权限的设定,由网络管理服务器完成。 第2章.系统网络架构设计 2.1.设计说明 我们在设计UL项目工程的BA系统的网络架构时,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,并对构成各个建筑单体的BA系统的现场层、管理层、传输层的数据量、传输速度、响应时间做了比较,最终确定了符合该项目要求的网络架构。 2.2.UL BA网络架构 基于上面的一些比较与分析,同时考虑到UL工程从设计到实施到投入使用,尚需一定的周期,故我们考虑为项目保留足够的技术先进性、开放性和升级能力,因此建筑设备管理系统采用了江森公司最新的一代基于Web 技术的MSEA 系统架构,系统结构图见附件1(系统图)

霍尼韦尔SymmetrE楼宇自控系统用户手册

霍尼韦尔Honeywell公司简介 Honeywell 公司是一家拥有270 多亿美元营业额,在航天和航空产品和服务、楼宇和工业控制技术、汽车产品、发电系统、特种化学品、纤维和先进材料等多种技术和制造方面起着领导潮流作业的企业。Honeywell 公司致力于向全球用户提供高质量产品、成套系统供应和服务。Honeywell 公司的产品涉及大多数人的日常生活及各方面。不论你是在飞机上、驾驶汽车、房间的供暖或降温、还是公寓的设备、就医或参加体育运动等方面都离不开本公司产品。 Honeywell 公司总部位于(美国)新泽西州的Morriston 市,在95个国家雇用了约120,000 名职工,在全世界经营几百家工厂。Honeywell 公司的主要业务范围为:航空航天产品和服务,电子材料,楼宇控制产品及服务,工业控制产品及服务,磨擦材料,聚合物,特种化学品,涡轮增压机,交通运输和能源产品。 Honeywell 公司是在1999 年6 月通过Allied Signal(联信)公司和Honeywell(霍尼韦尔)公司合并后重新组成的。合并的两家公司都具有悠久的历史。Allied Signal 公司的历史可追溯到本世纪初。Allied 化学品和燃料公司成立于1920 年,它是由五家美国化学品公司组成的,这些公司的历史都可追溯到十九世纪后期。1985 年,Allied 公司与Signal 公司合并。Allied Signal(联信)公司成为一家在技术和制造领域领导潮流的高科技公司,其股票是Dow Jones(道·琼斯)30 种主要工业股票之一。Honeywell 公司成立于1885 年,最初它研制了一个能更平稳地调节房间供暖用的燃煤炉气门的革新装置。这个产品最终成为世界最流行的恒温器,即“Honeywell Round”(Honeywell Round 是这种恒温器的商标名)。一个多世纪以来,公司在控制技术方面的创新使Honeywell 成为世界上楼宇、工业和航空航天用控制设备的主要供应者之一。 霍尼韦尔Honeywell楼宇自控系统 Honeywell 公司楼宇部的总部在明尼苏达州的Minneapolis。世界各地的雇员达24,420,制造地点有25 处。Honeywell 公司楼宇部产品包括楼宇自动化(BA),消防报警(FA),安保系统(SA)。Honeywell 公司的自控系统为创造有效、安全、舒适的环境提供产品和服务。其业务是为供暖、通风、增湿和空调设备、保安和火警系统、家用设备和综合系统、节能照明控制器以及建筑物管理和服务提供控制设备。 这一业务分为二个主要领域:产品和系统服务。产品业务是研制、生产和销售家用控制系统、商用HVAC 产品和保安产品、消费类产品,以及燃烧和水控制设备。系统服务业务的目的是通过使用户重要财产使用寿命达到最佳来改善用户的生产率和竞争力。 霍尼韦尔Honeywell楼宇自控在中国区的最大合作伙伴与现货提供商深圳市松贤机电设备有限公司积极响应霍 尼韦尔楼宇自控业务在中国地区的快速发展,长期备有大量霍尼韦尔楼宇自控常规产品,以满足国内日益增长的楼宇自控项目的需要。 SymmetrE R410产品介绍 主要特点 ·一套用于制热、通风和空调楼宇管理系统的完整解决方案 ·整合了各种设备和Internet 及内部网资源,能够实现对关键设备信息的智能化管理 ·使用工业标准硬件和Windows 2000 专业版及Windows XP专业版操作系统 ·支持先进的开放式标准:BACnet、LonMark、ODBC、OPC、AdvanceDDE 和Modbus

江森楼宇自控系统方案 样本

目录 第1章. 自控系统概述 第2章. 系统网络架构设计2.1. 设计说明 2.2. UL BA网络架构 第3章. 系统自控产品介绍3.1. 基于以太网的NAE 3.2. BACNET现场控制器-FEC 第4章. 系统软件功能说明 4.1. MSEA楼宇自控管理系统4.1.1. 分布式管理结构 4.1.2. 标准的IT通信协议 4.2. ADS数据管理服务器软件4.3. ADS图形及组态 4.3.1. 图形显示 4.3.3. 多用户窗口显示 4.4. ADS管理功能 4.4.1. 数据管理 4.4.2. 管理警报和事件消息4.4.3. 趋势分析 4.4.4. 汇总和报告 4.4. 5. 设置时间表 4.4.6. 系统安全管理 第5章. 自控系统设计说明5.1. 空调机组 5.1.1. 变风量空调机组 5.1.2. 新风机组(MAU) 5.2. 排风系统

楼宇自控系统技术方案 第1章.自控系统概述 项目楼宇自控管理系统设计成一套完整的分布式集散控制系统,它采用标准化局域网技术和众多子系统集成技术实施对楼内所有实时监控系统的集成监控、联动和管理,系统既可相对独立运转,又可联合成为一个有机整体,对不同工作站及现场控制器的控制权限的设定,由网络管理服务器完成。 第2章.系统网络架构设计 2.1. 设计说明 我们在设计UL项目工程的BA系统的网络架构时,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,并对构成各个建筑单体的BA系统的现场层、管理层、传输层的数据量、传输速度、响应时间做了比较,最终确定了符合该项目要求的网络架构。 2.2. 网络架构基于上面的一些比较与分析,同时考虑到UL工程从设计到实施到投入使用,尚需一定的周期,故我们考虑为项目保留足够的技术先进性、开放性和升级能力,因此建筑设备管理系统采用了江森公司最新的一代基于Web 技术的MSEA 系统架构,系统结构图见附件1(系统图) 整个BA系统控制工厂内的各类机电设备,为了保证通讯的流畅性和安全性,在本系统中,共放置1个网络控制引擎NAE控制所有楼宇自控设备,然后通过以太网的形式进行相互之间的通讯。 本项目的MSEA系统采用分布式集散控制方式,系统的网络结构分为两层:控制层、管理层。 NAE与NAE之间的通讯层为管理层;NAE与FEC之间的通讯层为控制层。 ■管理层根据招标文件要求,本项目中的管理层须采用以太网通讯方式,为此我们选用了江森自控以太网通讯方式的NAE网络控制引擎,建立在10/100M以太网络上,采用星型连接方式,以综合布线为物理链路,通过标准TCP/IP通讯协议高速通讯,进行信息的交换

智能建筑楼宇自控系统

智能建筑楼宇自控系统 引言 智能建筑系统是楼宇自控系统(BAS) 、通信自动化系统(CAS)和办公自动化系统(OAS)三者的有机结合。楼宇自控系统是一种将建筑物内有关电力、照明、空调通风、给排水、防灾等电气设备进行控制和管理的综合系统,是智能建筑的重要组成部分。随着计算机控制技术、网络技术和信息技术的高速发展,楼宇自控领域的技术创新正以迅猛的势头不断发展。楼宇自控系统由独立的控制子系统向集中化、网络化、信息化的监控与管理系统发展,实现数据采集、过程控制、流程优化、运行管理和信息化的各项功能。在GB/T50314—2000《智能建筑设计标准》中也指出,智能建筑必须具备智能化系统集成功能,接口应实现标准化、规范化。也就是说,只有合理选择专业化的楼宇自控设备、系统结构,才能真正实现楼宇自控系统的集成化和信息化。 第一章楼宇自控系统简介 传统的楼宇自控系统实现对建筑物的空调监控系统、通风系统、变配电系统、照明系统、供热系统、电梯系统、给排水系统等的控制、操作、监视、报警、记录、存储、报表、管理等功能。随着科学技术的发展和物业管理的需求不断提高,智能建筑楼宇自控系统容纳了火灾报警系统、安防系统、车库管理系统等,且相互之间具有联动关系,功能越来越强大,如图1所示。 第二章楼宇自控设计原则

楼宇自控系统的设计原则如下: (1) 分散控制、集中管理。根据各子系统的设备分布和控制要求,控制器分散到各子系统的设备间、楼层或各设备中,实现对设备分散控制。在智能建筑中设置中央监控室,实现对楼宇自控系统的集中科学管理,为建筑中的用户提供良好的环境,为建筑的管理者提供方便的管理手段。 (2) 节能措施。控制方案和设备的选用应采用节能技术,充分体现节能效果,为智能建筑减少能耗,并降低管理成本。 (3) 可靠性和稳定性。使楼宇自控系统的安全运行有保障。 (4) 适用性。满足并优化各子系统流程的运行和管理。 (5) 易操作和易维护。采用中文信息界面,结构简单合理,维护方便。 (6) 兼容性与开放性。系统是软、硬件一体化的整体,要求具有兼容性和良好的开放性。 (7) 具有较高的性价比。 第三章楼宇自控专业化体现 (1) 选型的标准化与规范化。在设备选型时,首先应注重系统运行的稳定性和可靠性,从实用性和可行性、先进性和成熟性、标准化和规范化、可管理性和可维护性等几个方面,保证系统满足智能建筑的规程规范与标准要求。在硬件结构、接口技术、软件平台上采用技术成熟的产品,且尽可能保持一致。其次要考虑的重要因素是性价比、灵活性和可扩展性、开放性与兼容性,在通信协议、系统配置、软件应用等方面保证系统的开放性和软、硬件的及时升级,以最少的投资获取最大的效益。理想的设备选型方法是产品厂家尽可能少,且为遵循同一协议、同一接口标准、同一软件平台的成熟系统产品。

霍尼韦尔智能家居系统解决方案

霍尼韦尔智能家居系统

山东地区总经销商山东鸣迅智能科技有限公司

目录 一、公司背景┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅2 二、智能住宅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3 三、系统介绍┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅5 四、系统功能┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅6 1.系统整体介绍‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐6 2.防盗报警‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐6 3.灯光窗帘控制‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐9 4.地板采暖控制‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐10 5.空调控制‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐11 6.远程视频监控‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐12 五、主要产品说明┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅13 1.控制面板‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐14 2.智能家居主机‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐15 3.智能控制模块‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐16 六、产品优势┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅19 1.品牌的优势‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐19 2.高度集成化的系统‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐19 3.开放系统,国际标准的通讯协议‐‐‐‐‐‐‐‐20 4.稳定的产品质量‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐20 七、具体方案┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅20 八、案例介绍┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅20 九、售后服务承诺┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅24 1.售后服务主导思想坚持质量第一,用户至上的精神维护本公司的声誉,确保工程项目及产品售后服务发挥其应有的效能‐24

2.售后服务范围‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐24 3.实施办法‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐24 一、公司背景 霍尼韦尔(Honeywell)公司是一家年销售额达300 亿美元,在多元化科技和制造业领域占据世界领导地位的跨国公司。在全球,其业务涉及航空产品及服务、住宅及楼宇控制和工业控制技术、自动化产品、特种化学、纤维、塑料以及电子和先进材料等领域。霍尼韦尔公司在全球95 个国家拥有10.8 万员工,总部设在美国新泽西州莫里斯镇。在纽约、伦敦和芝加哥太平洋证券市场的交易代码为HON。为道琼斯工业指数的30 家构成公司之一,也是“标准普尔500 指数”的组成部分。霍尼韦尔具有百年的历史,今天的霍尼韦尔一如既往地把创造一个安全、舒适、节能、高效、创新的人类生存空间作为Honeywell 品牌的第一承诺。霍尼韦尔公司以诚信的态度、优质的产品、精湛的服务和客户至上的原则,一步一个脚印地在中国市场辛勤耕耘、拓展。作为一家多元化的跨国公司,霍尼韦尔正在源源不断地将其各个部门的顶尖技术和产品带到中国。

空调自控系统设计方案(江森自控)

HVAC暖通空调自控系统技术方案设计书

一. 总体设计方案 根据招标文件的招标项目要求,并结合重庆建筑智能化建筑现状,重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目是屹今为止整个重庆所有建筑物厂区当中智能化程度要求较高的。重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目里面分布着大量的暖通空调机电设备。 ?如何将这些暖通空调机电设备有机的结合起来,达到集中监测和控制,提高设备的无故障时间,给投资者带来明显的经济效益; ?如何能够使这些暖通空调机电设备经济的运行,既能够节能,又能满足工作要求,并在运行中尽快的将效益体现出来; ?如何提高综合物业管理综合水平,将现代化的的计算机技术应用到管理上提高效率。 这是目前业主关心的也是我们设计所侧重的。 重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目暖通空调楼宇自动化控制系统的监测和控制主要包括下列子系统: 冷站系统 空调机组系统 本暖通空调楼宇自动化控制系统之设计是依据重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目的设计要求配置的,主体的设计思想是结合招标文件及设计图纸为准。

1.1冷站系统 (1)控制设备内容 根据项目标书要求,暖通自控系统将会对以下冷站系统设备进行监控:监控设备监控内容 冷却水塔(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态。 冷却水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态、水流开关状态; 冷却水供回水管路供水温度、回水温度, 冷水机组(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态; 冷冻水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态、水流开关状态; 冷冻水供回水管路供水温度、回水温度、回水流量; 分集水器分水器压力、集水器压力、压差旁通阀调节; 膨胀水箱高、低液位检测; 有关系统的详细点位情况可参照所附的系统监控点表。(2)控制说明 本自控系统针对冷站主要监控功能如下:

江森楼宇自控系统方案 样本

目录 第1章. .......................................................................................................................... 自控系统概述1 第2章. ................................................................................................................... 系统网络架构设计1 2.1. .............................................................................................................................................. 设计说明 1 2.2. .....................................................................................................................................UL BA网络架构 1 第3章. ................................................................................................................... 系统自控产品介绍3 3.1. ................................................................................................................................ 基于以太网的NAE 3 3.2. .........................................................................................................................BAC NET现场控制器-FEC 4 第4章. ................................................................................................................... 系统软件功能说明5 4.1. ...................................................................................................................... MSEA楼宇自控管理系统 5 4.1.1.............................................................................................................................. 分布式管理结构 5 4.1.2.......................................................................................................................... 标准的IT通信协议 6 4.2. ..................................................................................................................... A DS数据管理服务器软件 6 4.3. ................................................................................................................................... ADS图形及组态 6 4.3.1......................................................................................................................................... 图形显示 6 4.3.2.................................................................................................................................. 动态操作画面

江森楼控系统方案

目录 一、系统总体论述 (2) 二、系统整体结构设计 (4) 2.1.数据管理服务器 (5) 2.2.直接数字控制器(DDC) (5) 三、结构模块化 (5) 3.1.控制层的模块化结构: (5) 3.2.管理层的模块化结构: (6) 四、二级网络 (6) 4.1.管理层网络 (6) 4.2.监控层网络 (6) 五、系统设备 (7) 5.1.主控计算机 (7) 5.2.系统软件 (8) 5.3.现场DDC控制器 (16) 5.4.打印机 (18) 5.5.不间断电源-UPS (18) 六、系统监控功能 (18) 6.1 整体功能 (18) 6.2 监控对象 (19) 6.3 控制功能 (20) 6.4 补充说明** (22)

BA系统技术方案 一、系统总体论述 现代建筑物中,中央空调系统的能耗占整个建筑物能耗的60~70%。而中央空调系统中,冷水机组的能耗占到整个空调能耗的60~70%,而水泵水塔的能耗占到整个空调系统能耗的10~20%,则整个机房设备的能耗占整个空调系统能耗的70~80%,则机房设备的能耗占整个建筑物能耗的50%左右,由此可见对机房设备进行节能控制是非常重要,是进行能源节约,减少物业管理费用的捷径。尽管此项目的冷热水主机主要用于印务系统,但能耗和建筑物空调能耗一样,占很大的比重,因此采用群控系统节能是非常重要的。 针对#####项目,机房群控系统分别设计为对以下设备进行监控:冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、膨胀水箱,并且以此为基础,可将机房群控系统完美融合到楼宇自动化系统或其他系统用于集成,实现相关信息双向通讯。 我们本着设计简洁可靠,确保系统整体的安全性和可靠性,并符合########项目运营、管理和发展的需要,在一定时期内保持其先进性,选用江森公司的VE800楼控系统,该系统有如下特点: 先进性:全新的概念、全新的系统 开放性: 开放式网络、开放式协议、开放式用户界面 兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备 经济性:易于施工、安装、操作和维护 灵活性:易于扩展 可靠性:已在全球范围成功应用 我们将为您提供代表世界领先水平的江森公司VE800楼控系统,江森公司的设施管理系统采用完全集成化、网络化的系统架构,从设计到生产均符合ISO9000质量标准,我们将为您提供: 1.准确的控制精度。 2.最小化的建筑能源消耗。 3.最小化的运营人员需求。 4.完善的建筑设备监测和控制。 5.先进的 IT 技术 6.标准的数据库技术。 7.全方位的报警与事件管理。 8.支持BACnet的网络设备 9.从硬件设备到控制软件,从施工安装到调试验收,从深化设计到售后维护等全面的一系列的周 到服务。

江森楼宇自控系统方案

第二章楼宇设备自控系统 (1) 一、楼宇设备自控系统方案及配置说明 (1) 1、楼宇设备自控系统的组成 (2) 2、DDC现场控制器功能 (3) 二、楼宇自动化系统方案说明 (4) 1、空调系统 (4) 2.1.1空气处理机自控方式和说明 (4) 2.1.2新风系统 (6) 2.1.3冷热源系统 (7) 2.1.3.1冷水机组自控方式和说明: (7) 2.1.3.2供热系统自控方式和说明 (8) 2、给排水系统的自控方式和说明 (9) 3、变配电系统 (9) 4、照明控制系统 (9) 5、电梯自动控制系统 (10) 三、METASYS系统概述 (12) 1、硬件结构 (12) 2、软件功能说明 (18) 第二章楼宇设备自控系统 一、楼宇设备自控系统方案及配置说明 通常楼宇设备自控系统(Building Automation System——BAS)的管理与监控对象为:空调系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。根据济南国际会议中心业主的提出的基本控制要求,该大厦的楼宇自控系统的监控功能,主要体现在对空调系统的空气处理机(AHU)、新风机组、冷水机组、换热器等设备运行状态的监视、故障报警和启/停控制,以及相应的节能管理;对给排水系统的水泵运行状态进行监视、故障报警和启/停控制;对水箱和水池的水位进行监视,以及过限报警;对变配电系统的高压进线回路、低压出线回路、自发电机组电压、电流、功率、功率因数、相位、频率

的数值进行计量、过限报警以及对部分照明回路、动力设备进行必要的控制。电梯的自动控制系统是通过BAS对大厦内的电梯,实现集中管理和实施控制管理程序,同时配合BMS系统的保安、消防等子系统,执行联动响应程序。通过BAS对大厦内机电设备的自动化监控和有效管理,可以取得节省能源和人力资源的良好效益。 1、楼宇设备自控系统的组成 楼宇设备自控系统(BAS)组成结构和性能特点主要反映在DDC控制器,以及其具有的监控应用软件包的能力。 我公司对本系统的控制器配置基于如下原因采用一对一的分散式控制。原因如下: ①由于高级的控制需求导致控制过程相对复杂,因此使用集中的现场控制器对分散于楼中各处的机电设备将无法满足采样及控制需求; ②使用分散的现场控制器将极大减少施工所需的管线数量及施工量; ③分散的控制器将极大降低系统出现故障的概率,当控制器因人为破坏等不可预见的因素毁坏时不致影响过多现场设备的安全运行。 BAS系统采用先进的集散控制系统结构,各子系统通过中央集成监控管理系统集中管理,由区域的现场控制器直接进行控制,现场控制器与中央集成管理系统以RS-485接口进行通信。系统中分散于各处的现场控制器的操作运行是高度自治的,并不依赖中央控制系统软件的支持。当系统发生通信故障时,现场控制器仍能正常完成监测和调控的功能。同样,采用控制器处理局部化的原则,区域现场控制器可以减少各计算机终端工作站及区域现场控制器之间的通信量。济南国际会议中心楼宇设备自控系统采用———————台DDC现场控制器。

楼宇自控系统和空调系统

楼宇自动化系统(BAS)简介&与中央空调节能控制系统(BKS)的差异 一楼宇自动化系统 1 简介 楼宇自动化系统也叫建筑设备自动化系统(BuidingAutomationSystem简称BAS),是智能建筑不可缺少的一部分,其任务是对建筑物内的能源使用、环境、交通及安全设施进行监测、控制等,以提供一个既安全可靠,又节约能源,而且舒适宜人的工作或居住环境。楼宇自动化系统(BAS)对整个建筑的所有公用机电设备,包括建筑的中央空调系统、给排水系统、供配电系统、照明系统、电梯系统,进行集中监测和遥控来提高建筑的管理水平,降低设备故障率,减少维护及营运成本。 设计楼宇自动化系统的主要目的在于将建筑内各种机电设备的信息进行分析、归类、处理、判断,采用最优化的控制手段,对各系统设备进行集中监控和管理,使各子系统设备始终处于有条不紊、协同一致和高效、有序的状态下运行,在创造出一个高效、舒适、安全的工作环境中,降低各系统造价,尽量节省能耗和日常管理的各项费用,保证系统充分运行,从而提高了智能建筑的高水平的现代化管理和服务,使投资能得到一个良好的回报。楼宇机电设备监控系统,作为智能建筑楼宇自动化系统非常重要的一部分,担负着对整座大厦内机电设备的集中检测和控制,保证所有设备的正常运行,并达到最佳状态。 2 楼宇自动化系统的组成与基本功能 建筑设备自动化系统通常包括暖通空调、给排水、供配电、照明、电梯、消防、安全防范等子系统。根据我国行业标准,BAS又可分为设备运行管理与监控子系统和消防与安全防范子系统。一般情况下,这两个子系统宜一同纳入BAS 考虑,如将消防与安全防范子系统独立设置,也应与BAS监控中心建立通信联系

相关文档
相关文档 最新文档