1、结施03/79图中独立承台无编号,无配筋,请明确。

2、结施03/79图中B—2至B—6轴排水沟穿承台,无抗水板与承台连接大样图(-4.000m---4.3m),请明确。

3、结施03/79图中C-L⊥C-7.C-K⊥C-6.C-J⊥C-5.C-E⊥D-2等承台顶无标高,原设计图该处有抗水板.此处是否取消?

4、结施03/79图中D-8轴剪力墙与原已建建筑承台重合无法修建,建议D-8剪力墙移至D-7轴,同时请设计明确D-8轴桩顶标高及并补充大样图。

5、结施03/79图中后浇带设计采用遇水膨胀止水条,建议更改为4mm厚Q235B花纹钢板,宽100mm。

6、结施03/79图中地下室外墙护墙图中显示反应为砖砌,建施005图中为50mm厚挤塑聚苯板请明确?如采用砖砌护墙请补大样图。

7、结施03/79图中地下室侧壁沉降缝处无挡水墙,是否增设,请明确?

8、结施03/79与建施006号B-8⊥B-D---D-E无任何显示,请明确是否增设剪力墙或砖砌体?

9、结施03/79图中A—F侧J2集水坑距离1.5m,建施006中为1.8m,请明确。结施03/79与建施006集水坑坑底标高不符,请明确。如有类似问题请明确?

10、结施03/79中未指定试验桩,是否需要请明确。

11、结施图中所有大跨度KL底筋的连接方式采用何种方式连接,请明确。(市场上钢筋定尺为9m)

12、结施图中所有剪力墙LL梁参照11G101-1第4页执行,剪力墙KL锚固长度是否参照11G101-1第53页执行,还是延伸柱拉边(或剪力墙边),请明确?

13、建施007.008图中显示有阳台板挑梁,结施9/79,10/79中无挑梁及配筋,但是在建施024图中未反应有阳台,请明确?

14、结施11/79图中 A-1--A-2⊥A-A在+5.800m无雨篷板配筋及是否采用板挑、挑梁,请明确?

15、结施27/79图中B-6—B-7⊥B-A 、B-C—B-6-B-7、B-5⊥B-A-B-B等三处LL无配筋,无尺寸。

16、结施43 /79中C-D⊥D-1-D-2梁无尺寸无配筋,结施43/79中D-2⊥C-E中KL22中挑梁无主筋配筋及尺寸,C单元该处有类似的情况请明确?结施43/79中KL4(6)图中显示为5跨,请明确?

17、结施45/79,D-2轴KL24(2)图中显示为挑梁请明确?

18、结施45/79,LL3(JX),LL2(JX)是否参照11G101-1第76页1-1执行,有类似情况请明确。

19、结施28/79与29/79图中梁板下沉无大样图,有类似情况请明确。

20、A单元,B单元阳台板挑梁结施中无尺寸,类似情况尺寸是否一致,是否全部降板,建施图中为1.3m,请明确?

21、结施30/79图中,L6(2),L8(2)虚线,实线是否一致,请

明确?(本单元2—9层,11层局部有类似情况)。

22、结施34/79,33/79图中,KL12下沉300,L6不下沉,L6交KL12端部时,L6端头高300mm,如何处理请明确(二—九有类似情况)。

23、结施03/79图中DQ1—5顶部暗梁无配筋,是否增加暗梁?

24、结施12/79,A-A⊥A-1-A-2无配筋无尺寸,A-A⊥A-2-A-3无配筋无尺寸,是否按KL11执行。

25、结施13/79,A-A⊥A-1-A-2中KL13梁-1.95/1.55(二至九层),是否按照建施028立面图示标注为准,请明确。

26、结施14/79中,A-A⊥A-B-A-9中KL12梁无配筋无尺寸

27.结施16/79中,A-A轴⊥A-2---A-4,A-5-7无配筋无尺寸,是否按WK29执行,请明确。

28、结施63/79中D-4轴XL1与建施016图中尺寸不符,结施63/79中D-5-D-7⊥D-A轴YPB是否在D-6轴增设挑梁,请明确?

29、建施006号图中A-H⊥A-5轴地下室集水坑(余同)详建施10/46应更改为10/45,7/47应更改为6/46,8/47应更改为8/46,10/47应更改为46/10。

30、结施21/79图中B-C⊥B-5—B-6轴Q8剪力墙厚于剪力墙表中厚度不符。

31、结施26/79图中①剖面图中梁高度与图中不符,请明确。

32、结施03/79图中暗梁钢筋锚固长度按11G101-1图集执行,还是通长锚固,请明确。

33、建施002图第5.2.1条与建施第7.5条卫生间周边(除门洞外)墙体下部C20细石砼翻遍高度不一致,请明确。

凤阳县板桥镇桥西安置区建设工程设计图纸疑问回复3.31

凤阳县板桥镇桥西安置区建设工程设计图纸疑问回复(一)、土建工程 1、本项目是否设置预留金? 回复:设置,按450万计入。 2、住宅户内木门及厨卫玻璃门(图纸说明为用户自理)是否计入? 回复:不计入。 3、卫生间轻质隔断(图纸说明为用户自理)是否计入?若计入,应明确具体材 质、规格、厚度等要求 回复:不计入 4、门牌、单元牌、楼层牌、楼栋牌图纸中无设计,本次招标范围是否计入?回复:计入。门牌、单元牌、楼层牌以及楼栋牌材质均为普通1mm厚铝制,颜色为蓝色,字体颜色为白色,门牌尺寸为16*9cm(商业尺寸为27*17cm),楼层牌尺寸为圆形,直径30cm;单元牌尺寸为40*15cm,楼栋牌尺寸为50*70cm,每栋楼两个楼栋牌。 5、工程竣工标识牌图纸中无设计,本次招标范围是否计入? 回复:计入。做法:尺寸为800*600*20mm,材质为黑色大理石或花岗岩,文字统一采用凹刻宋体,字号根据实际确定,字体颜色宜采用金色。 6、土方工程,测绘院提供的原始地貌测绘图工程量无法准确计算,土方工程量可否按暂定量计入? 回复:造价根据新测地形图核算土方量,投标人综合考虑并报价,土方工程采用总价承包,运距及取、弃土点相关费用由投标人自行考虑,含在报价中。在项目实施过程中量价概不调整。 7、基础超深处理,是否用C15混凝土填充?此工程量无法计算,可否按暂定量计入? 回复:基础超深处理,是用C15混凝土填充,以暂定量计入。a. 由于已开挖基槽长期水浸,根据补充地质勘查资料,基础平均需要加深0.5米左右(加高基础部分柱子高度);b. 基础超深采用垫层混凝土垫至基底标高(原设计图纸中已经说明);c. 根据补充地质勘查资料及补充测量地形图估算超深部分混凝土量约为1000立方米(包括基础相互影响时做踏步差)(其中33#楼暂定100m3、34#楼暂定100m3、35#楼暂定100m3、36#楼暂定150m3、37#楼暂定100m3、38#楼

图纸会审内容与流程

图纸会审主要内容与流程 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位、各种设备厂家)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。图纸会审由建设单位负责组织并记录(也可请监理单位代为组织)。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 主要内容: (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。是否是经过相关部图审合格。 (2)地质勘探资料是否齐全。(3)设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 (4)设计地震烈度是否符合当地要求。 (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 (7)防火、消防是否满足要求。 (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的

构造要求在图中是否表示清楚。 (9)施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。 (10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。 (11)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理,是否满足设计功能要求。 (13)施工安全、环境卫生有无保证。 (14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 程序: 图纸会审应开工前进行。如施工图纸在开工前未全部到齐,可先进行分部工程图纸会审。 (1)图纸会审的一般程序:业主或监理方主持人发言→设计方图纸交底→施工方、监理方代表提问题→逐条研究→形成会审记录文件→签字、盖章后生效。 (2)图纸会审前必须组织预审。阅图中发现的问题应归纳汇总,会上派一代表为主发言,其它人可视情况适当解释、补充。 (3)施工方及设计方专人对提出和解答的问题作好记录,以便查核。(4)整理成为图纸会审记录,由各方代表签字盖章认可 (5)参加图纸会审的单位:GB50319-2013第5.1.2条“项目监理

施工图设计中常见问题整理-

施工图设计中常见问题 一.图纸表达: 1.图纸不满足甲的深度要求,漏项较多,如缺出入口钢结构雨棚、室外坡道顶棚等。 2.图纸不满足甲的技术标准及部品标准,如构造做法标准、门窗标准、栏杆标准、空调位 标准、电梯标准等。 3.住宅小区的不同楼号建筑标准不一致,如构造做法、门窗立面、节能设计等。 4.外墙上应予留的洞口水平和竖向定位不全,留洞没有和结构、水暖、电气专业、人防专 业图核对,出现漏留、冲突现象。 5.地下室平面轴网应与地上建筑物轴网有明确的对应关系,地下室平面中应标注与地上建 筑物轴网的相对关系尺寸。 6.总平面中应标注地下室外轮廓线,并在四角处标注轴线、号,轴线交点处标注坐标,保 证出图前总图和单体建筑形成统一整体,避免因设计过程中地上地下单体的局部变动,而总平面未跟踪变动导致的不对照。 7.设计人员提供的审核校对图普遍对设计说明和总平面位置图不重视,甚至不提供总平面 位置图。 二.防火设计: 1.没有结合不同的功能分区进行防火分区划分。 2.防火墙上的门洞没有设置甲级防火门。 3.防火分区两侧的门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 4.上下层之间门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 5.楼梯间及前室与相邻部位门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 6.火灾危险性较大的房间的房门及外窗洞口没有采取防火分隔措施。 7. 不同的功能分区在一层共用出入口,如住宅配套用房与住宅、商业与住宅等。 8. 对汽车库、修车库、停车场设计防火规的理解: 1)地面上无人员进入的机械停车库,可以理解为停车场,停车场的定义是停车的露天场地 或构筑物,很明显它是用于停车的构筑物。这样它与民用建筑的防火间距最少为6米。 2)对于敞开式汽车库,要注意是指多个防火分区都要达到定义的要求,如对于平面尺度很 大的,有可能个别防火分区不直接对外通风,这样就不能认定它是敞开的。 3)新规对汽车库、修车库、停车场的分类增加了面积控制项,是车位和面积的双控,不要 试图少计算车位规避汽车疏散坡道不够的手法。 4)防火规中计算汽车疏散口的数量時,单车道即可。但是建通评价是按双车道计算的,单 车道只能算半个。

图纸问题

山西朔州盛泰嘉园商住小区项目疑问 A座商住楼问题 1、结施8中16、1/16、1/17、18轴交J轴YAZ13为L型但大样 图为一字型,请明确。 答复:结构图已调整 2、结施5中1/28轴与Q轴交GAZ35为L型与大样图为T字型, 请明确。 答复:结构图已调整 3、结施8中16、1/16、1/17、18与J轴相交YAZ13与大样图不同, 请明确。 答复:结构图已调整 4、结施8中柱大样图中有两个YAZ14最后一个是否为YAZ15,图中 有YAZ15,而大样图中没有。 答复:结构图已调整 5、结施9中YAZ8a无配筋,是否同YAZ8? 答复:结构图已调整 6、结施9、10中16 、1/16、1/1 7、18轴与H轴相交处YAZ11与大 样图形状、尺寸均不符,请明确。 答复:结构图已调整 7、结施16中L1与L5无集中标注,请明确。 答复:结构图已调整

8、结施15、16中13~14轴与C-D轴L4截面尺寸无配筋,请明确?答复:L4应为LL4 9、进风井1#扩散室,排风井扩散室平面图的位置不明确? 10、结施4中集水坑无配筋,请明确。 答复:已补充盖板配筋 11、结施8中1-/1~1/2与H轴间距离1200,而建施中FM甲1521, 是否有误? 答复:结构图已调整 12、结施8中无2#自行坡道,而建8中有2#自行坡道(P-S轴交 29-31轴),以哪个为准? 答复:2#自行车坡道墙体在平面图。 13、结施8中1#自行车坡道与1轴相邻处无墙,而建8中1#自行 车坡道与1轴相邻处有墙,以哪个为准? 答复:结构图已修改 14、结施8中三层板标高为13.49m,墙柱梁标高为14.45m,相差 0.96m,是否有误? 答复:墙柱梁顶标高13.49 15、结构一、二层墙柱平面图中1~1/1与A轴处为剪力墙,1-1~P 轴处为剪力墙是否开洞安置门窗? 答复:结构图已调整 16、建筑二、三层平面布置图中在电梯井处未设置洞口,洞口是否 按同一层?

设计交底及图纸会审的内容及流程

设计交底及图纸会审的内容及流程 设计交底是指在施工图完成并经审查合格后,设计单位在设计文件交付施工时,按法律规定的义务就施工图设计文件向施工单位和监理单位做出详细的说明。其目的是对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图,使其加深对设计文件特点、难点、疑点的理解,掌握关键工程部位的质量要求,确保工程质量。 设计交底及图纸会审的内容及流程 一、设计交底与图纸会审应遵循的原则 1、设计单位应提交完整的施工图纸:各专业相互关联的图纸必须提供齐全、完整:对施工单位急需的重要分部分项专业图纸也可提前交底与会审,但在所有成套图纸到齐后需

再统一交底与会审。现在很多工程己开工,而施工图纸还不全,以至后到的图纸拿来就施工。这些现象是不正常的。图纸会审不可遗漏,即使施工过程中另补的新图也应进行交底和会审。 2、在设计交底与图纸会审之前,建设单位、监理部及施工单位和其他有关单位必须事先指定主管该项目的有关技术人员看图自审,初步审查本专业的图纸,进行必要的审核和计算工作。各专业图纸之间必须核对。 3、设计交底与图纸会审时,设计单位必须派负责该项目的主要设计人员出席。进行设计交底与图纸会审的工程图纸,必须经建设单位确认。未经确认不得交付施工。 4、凡直接涉及设备制造厂家的工程项目及施工图,应由订货单位邀请制造厂家代表到会,井请建设单位、监理部与设计单位的代表一起进行技术交底与图纸会审。 二、设计交底与图纸会审的目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装修及机电设备设计,对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意的事项,掌握

图纸疑问及设计回复

图纸疑问及设计回复 工程名称:平阳县下厂鱼港扩建工程 一、码头、栈桥部分: 1、图纸PYXC-JG-2018-36说明10,超声波检测需要预埋声测管,但声测管直径及长度未设计? 回复:声测管采用外径50mm,壁厚2.5mm,长度与灌注桩长度相同。3根 2、灌注桩超声波检测费、灌注桩钻芯取样检测费是由建设单位出还是施工单位出? 回复:施工单位 3、图纸PYXC-JG-2018-13边纵梁ZL1图纸给出4.35m3/根,46根梁现浇砼三分段合计40.3m3。实际按图纸计算=(1.1*0.5+0.15*0.15+0.15*0.15/2)*6.2=3.619m3/根,现浇砼=0.5*0.35*6.2*46=49.91m3。请设计复核。回复:ZL1计算=(1.1*0.5+0.15*0.15+0.15*0.15/2)*6.2=3.619m3/根,现浇砼=0.5*0.26*6.2*46=37.076m3 4、图纸PYXC-JG-2018-12中纵梁ZL2图纸给出4.55m3/根,54根梁现浇砼三分段合计40.3m3。实际按图纸计算=(1.1*0.5+0.15*0.15*2*2+0.15*0.15/2*2)*6.2=3.829m3/根,现浇砼=0.5*0.35*6.2*54=58.59m3。请设计复核。 回复:ZL2计算=(1.1*0.5+0.15*0.15*2*2+0.15*0.15/2*2)*6.2=3.829m3/根, 现浇砼=0.5*0.26*6.2*54=43.524m3 5、图纸PYXC-JG-2018-14~16与图纸PYXC-JG-2018-12~13现浇纵梁配筋图是否重复? 回复:没有重复,图纸PYXC-JG-2018-12~13中现浇部分主要是针对分段处以及两边的现浇。 6、图纸PYXC-JG-2018-25,楼梯砼无混凝土强度标号,砼用量17.28m3是否含了支撑梁XLXL量。 回复:楼梯砼为C40。砼的用量不含XLXL,XLXL的砼用量在楼梯支撑梁配筋图中单独计算。 7、图纸PYXC-JG-2018-31,水平撑SPC尺寸1100*7000*5900图纸给出0.944m3/根,实际1.1*0.7*5.9=4.543m3/根,与材料表5900*300*400不符。 回复:SPC尺寸为5900*400*400,单根砼用量为0.944 m3/根。 8、图纸PYXC-JG-2018-35,钢管栏杆预埋钢板材料表@1500mm一块,俯视图@1500mm六块,图纸未说明预埋钢板防腐要求。 回复:栏杆采用镀锌钢管栏杆,预埋钢板采用热浸镀锌防腐。 9、图纸PYXC-JG-2018-02-01~03-01,橡胶支座GJZ100*150厚度多少? 回复:28mm厚 10、图纸PYXC-JG-2018-04-01~20-01,栈桥空心板设计图未给出压浆管道波纹管及螺栓锚的材料及规格数量。 回复:栈桥空心板为先张法 11、图纸PYXC-JG-2018-23-01~24-01,栈桥护轮坎泄水管的材料是什么?护轮坎尺寸是否按码头护轮坎的尺寸。 回复:PVC管,栈桥护轮坎和码头护轮坎尺度一致。 12、栈桥伸缩缝没有设计。 回复:栈桥伸缩缝有设置,见断面图和平面布置图 二、疏浚 1、图纸PYXC-SJ2018-02说明3:“泥土就近运至西湾围垦工程区进行吹填”。请问疏浚挖槽点至西湾围垦工程区海上运距、陆上运距是多少? 回复:海上运距:暂定为15km 2、港池挖泥80876是否含超宽超深量?图纸PYXC-SJ2018-04维护疏浚挖槽工程量26631m3包括了超宽超深的量吗?回淤量分别是多少? 回复:港池挖泥80876 m3含超宽超深量,回淤量为21663 m3; 图纸PYXC-SJ2018-04维护疏浚挖槽工程量26631m3包括了超宽超深量,其中回淤量为6471 m3。 三、给水工程:, 1、DN100及DN150无材料名称、波纹管伸缩节无型号。 回复:DN100采用钢塑复合管,卡箍连接。DN150采用钢塑复合管。波纹管伸缩节为DN100、DN150。

美女山公墓提升改造项目工程清单及控制价编制图纸疑问汇总

美女山公墓提升改造项目工程清单及控制价编制图纸 疑问汇总 一、土建部分: 1、殡仪服务中心(1#楼)筏板顶标高平面图与大样图相矛盾,请明确。 回复:筏板顶标高按-0.25m计入;柱墩顶标高按-0.65m计入。 2、殡仪服务中心(1#楼)基础平面图中独立基础DJP01及基础梁TJ 未标注基础顶标高。 回复:基础顶标高按5m计入。 3、消防水池结构与建筑标高不同,是否需要下沉请明确。 回复:消防水池不下沉,结构标高为-0.25m。 4、消防水池墙面、天棚做法未注明,请明确。 回复:消防水池墙面、天棚按1、 20厚1:2水泥砂浆;2、 2厚JS 防水涂料;3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)计入。 5、殡仪服务中心(1#楼)12~13轴/F~H轴房间装修做法未注明,请明确。 回复:按楼6、外2、顶2计入。 6、屋面6内檐沟做法中30厚1:2.5水泥砂浆(内配钢丝网片)未注明规格,请明确。 回复:按A6-200双向计入。 7、屋面4种植屋面中LC5.0轻集料混凝土找坡层(最薄处30厚)未

注明坡度,请明确。 回复:按2%计入。 8、殡仪服务中心(1#楼)±0.000相对于绝对标高未注明,请明确。回复:按9.1m计入。 9、骨灰寄存楼(2#楼)2/1轴与E轴交界处两个独立基础具体配筋尺寸应为多少,请设计明确。 回复:已新增DJJP04,详见修改后结构图。 10、骨灰寄存楼(2#楼)3-4层柱,9轴三根柱子是否取消,请设计明确。 回复:取消。 11、骨灰寄存楼(3#楼)2轴L轴位置交界处DJP03是否有误? 回复:下方DJP01改为DJP03。 12、3#基础梁高度是否有误,请设计明确。

设计图纸疑问

TS06作业区(K131+100~K138+700) 图纸会审疑问 一、施工图第二册中的疑问 (一)、第一分册 S3-12 1、K131+154、K131+21 2、K131+517.5、K131+70 3、K132+652.5箱涵备注中标明软基处理方式为双向搅拌桩,而对应该段落在第二分册S3-16-2(3)软土地基处理设计表中标明为管桩处理。 问题1:请明确以上箱涵基底处理方式? 2、K134+918箱涵备注中标明软基处理方式为普通搅拌桩。而对应该段落第二分册S3-16-2软地基处理设计表标明K134+900~K134+920段路基为换填清宕渣处理,而K134+920~K134+985路基为预应力管桩。 问题2:请明确该箱涵段基底处理方式? 3、K135+005、K135+523箱涵备注中标明软基处理方式为普通搅拌桩,而第二分册S3-16-2软地基处理设计表标明K134+985~K135+025路基为预应力管桩。 问题3:请明确以上箱涵段基底处理方式? 4、K138+527、ZK138+541.4箱涵备注中标明软基处理方式为普通搅拌桩,而第二分册S3-16-2软地基处理设计表标明K138+520~K138+553路基为双向水泥搅拌桩。 问题4:请明确以上箱涵段基底处理方式? (二)、第二分册 1、S3-16-1软基处理设计总说明(三)软基处理设计总方案(6)箱型构造物处理长度为中心线两侧各20m。

问题5:该40m范围内纵、横向是否按照同一水平标高控制? 2、S3-16-1软基处理设计总说明(五)管桩正式施工前每个施工段必须进行试桩。 问题6:施工段划分的原则是什么(是否指每一桩号不连续段落)? 问题7:试桩是否额外(在设计范围外试桩后废弃)或利用(在设计范围内试桩后继续使用)? 3、S3-16-2软地基处理设计表和S3-16-3软地基处理工程数量表中,有多处路段桩号计算长度和处理长度不一致(如第5项,K131+232~K131+263处理长度设计为39米,桩号计算长度为31米),序号分别13、1 4、18、22、23、33、34、3 5、3 6、38、39、40、41、49、50、56、5 7、5 8、62。 问题:8:应以那个为准? 4、S3-16-3(第10页)软土地基处理过程数量表K134+900~K134+920段软基处理采用换填宕渣方式,按图纸给出的工程量换算出换填深度超过3米,而按S3-16-5(第15页)换填处置设计图计算后,该段路基红线范围宽度将不够,每侧差约3米。 问题9:施工中对此如何处理? 5、S3-26(第87页)填方路基轻型挡墙结构设计图(一)钢筋设计图没有明确钢筋分级(二级或三级)。另该页图注“本图尺寸除钢筋直径以mm计外,其余均以cm计,无比例。”说法比较模糊,按照mm或cm计算差别很大(如按照cm计算有钢筋间距都超过了1m,有的已经达到3m) 问题10:请明确钢筋分级、明确各部位标注尺寸单位)? 6、S3-26第88页填方路基轻型挡墙结构设计图(二),桩顶钢筋网布置图N4、N5钢筋型号没有标注.

施工图纸会审的常见问题汇总

根据个人及部门同事多年工作经验,整理图纸会审的常见问题如下,仅供同行参考,共同学习: 一、建施图纸: 1、设计说明与各层图纸使用材料、做法不符。各层图纸使用材料、做法与构件详图不符。 2、卫生间、走郎等楼板面降低,梁宽大于墙宽,造成墙脚有梁角。 3、设计墙厚与市场砖规格不符。基础砖非实心砖、没标明外墙砖种类,或外墙用空心砖。 隔墙、轻质墙没标明使用材料种类。 建筑构件无详图、无配筋图、无混凝土标号、尺寸标注不明。 女儿墙、卫生间、等隔墙咼度没标注。 卫生间、栏杆、层面女儿墙等有防水要求的部位是否设反梁,建施与结施是否都有标明。 各层的窗底高度是否统一,窗顶、门顶与梁底高度是否相符。 当设有明沟时,其门口处有否设盖板。 图纸标高与规划的高程关系,建筑底层地面标高与室外标高关系,楼梯 底、各室内、走廊的标高关系。 门窗顶标高与梁底标高是否发生抵触或剩余空间不足于过梁的厚度。 梯间墙短小,若有窗时,该位置是否有电箱、消防箱等同时存在,其空间是否足够。 水电等安装工程的管道是否占到门窗洞口;其管道有否固定支架的位置。 屋面或变化层的楼板在室内厅、房上有否砼梁。 门窗装饰设有盖面板时,其门洞与墙边有否留置盖面板位置。

门窗的开启方向和出入口有否障碍或矛盾 屋面或变化层的阳台若设计有间隔很小的两根并排砼梁时能否避免。 室内空调管的洞口通往室外机的路线能否畅通、有否空调水排水管。 墙厚、梁宽、电箱、消防箱的尺寸在建筑的使用功能方面是否有影响,能否改善。 地下室的入口高度一般应不小于2.2m,最好能达到2.4m。 裙楼屋面与标准层同高度处,因标准层的阳台标高一般设置降低50mm的 泄水,若此处也做降低处理就与裙楼屋面不平,若不降阳台水就无法排出。 设有柱、板的凉台的装饰时有否标明内外装饰的分界线。 夕卜墙的外围尺寸与外装饰砖的模数能否相符。 1?消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2?地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。 3?地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4?汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5?地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房) 6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米 7?柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉) 8.设备用房门不应直接开向楼梯间。 9?防火门开启方向朝向变形缝。 10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。 11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所选栏

图纸设计中常见问题资料

图纸上经常出现的问题 一.制图时常出现的问题 1.在画图之前一定要仔细阅读国家的制图标准,熟悉这些标准。图纸上的任何 一个符号的标注、画法必须符合制图国家标准。 2.制图的比例选择要合适,使图尽量饱满,四边留合适余量;切记不能大图纸 上画小图,导致比例失调。 3.投零件图时,尽量用剖视图表示零件之间的连接关系、装配关系、位置关系, 也可用虚线表示,尤其带孔的零件和结构比较复杂的零件。 4.零件借用:如果完全借用就在明细表中写明是借用;如果只是借用一部分表 示连接关系的,借用部分用双点划线画出,并标出借用件的图号。 5.机加工零件需注明粗糙度、倒角(倒圆)等与机加工有关的符号(要求)。 6.有孔(圆孔、方孔或其他形状的孔)的件应该通过俯视图、左视图或剖视图 表明孔的形状及深度。 7.一般A4的图纸要用竖幅,即装订边一定是长边,且在左边。 8.视图的放置位置一定要严格按照机械制图的规定放置,如果放置的位置不符 合机械制图的规定,一定要注明是向视图或其他视图。 9.有孔的地方应该加中心线;对称图形也应该加中心对称线。 10.保证三视图对应,(尤其修改的时候三个视图都要对应修改)。 11.在能够表达清楚的基础上,尽量不要出现多余视图。 12.技术要求应结合实际加工工艺情况填写。 13.带有装订边的A4图纸的标题栏一定要在图纸的下方,左边是装订边(长边)。 14.绘图比例一定要选择国家标准的比例,不能自定比例,如1:6.7,1:8等都不符 合国标。 15.图的名称一定要一致,哪怕是差一个字也不行,必须做到在所有文件中(零 件图、装配图、汇总表等)完全一致。

二.尺寸标注时应注意的问题 1. 尺寸一定不能封闭(技术图除外)。 2. 尺寸标注不应该少,也不应该重复,即不多不少,零件图上一般包括:定形尺寸+定位尺寸+总体尺寸。例如:钢板厚度在材料标准中体现了,尺寸标注时可以标也可以不标。装配(总成)图上标注的是总体尺寸、配合尺寸、位置(安装)尺寸以及特征尺寸等,在装配(总成)图上标注零件尺寸时一定要慎重,要有理由。 3.. 尺寸尽量标注在视图外面,避免尺寸线、尺寸与轮廓线相交,如果零件内部空间较大,也可以标注在视图内部。 4.尺寸应该尽量标注在反映形状特征明显的视图上,一般在主视图上。 5. 同一基本体的定形、定位尺寸尽可能集中标注,以方便下料。 6. 标注圆的时候不应忘了?,在不同的面上,孔径尺寸相同的圆应该在不同的面上分别标注,不可混在一起标注。 7 . 对称尺寸不应该标注一半。 8. 尽量不要在虚线处标注尺寸。 9. 相互平行的尺寸,应该大尺寸在外小尺寸在内。 10.板料尺寸应该圆整,尽量使尺寸的尾数是0或者5,有装配关系或配合关系 的除外。 11. 标注习惯应该尽量统一,不要出现多个样式。 12. 设计基准选取应考虑实际精度、工艺要求,选择不合理可能会增加不必要的工时,增加下料的难度。 13. 尺寸精度、形状精度、粗糙度等要求的标注一定要考虑该零件使用的是铸造 毛坯、锻造毛坯还是型材,是否需要机械加工等因素。 三.其他问题 1. 图的编号必须严格按照汽车零部件编号规则进行编号,不可自行其事,切记! 2. 在写某车总成图的技术要求时一定要先仔细阅读该车的国家标准或行业标 准,知道该车应该满足哪些国家或行业标准(应该有很多标准,包括整车尺寸、轴荷、灯光、前后悬、防护、油漆、液压、电气等通用标准以及该车本

图纸会审问题和答复记录

. 图纸会审问题和答复记录表 工程名称:黄草镇湖滨湿地建设工程共2页第2页 会审地点:资兴市会审时间:2017年5月3日 会审议定事项 图纸编号提出的事项或者问题 主要答复人确定事项 签名 根据我施工方现场测量放线定位,有 3处施工范围在东江湖水位以下,其 中客运码头处深入东江湖水位以下 4m,政府码头处深入东江湖水位以下 2m,浮筒码头深入东江湖水位以下3m。 东江湖水深浪急,现场围堰困难,我 方建议能否进行设计变更。 根据设计单位及监理单位领导指示, 自嵌式挡土块外露面为自然面,而原 设计图纸为普通面,请设计院及建设 单位确定是否可行 自嵌式挡土墙块石砌筑上宽及下宽尺 JG-14.2 寸未标注,其片石斜撑尺寸也未标注。 如按③④⑤⑥ 等按台阶做法,部分台 阶在水位涨高时,将处于水中,水流 JG-12长期冲击下,基层空洞,将会产生结 构性影响,建议其基层混凝土配置Ф 10@200钢筋网,必要时增加砼柱。 施工单位意见:施工单位意见:建设单位意见: 项目负责人:总监理工程师:建设单位代表: (项目章)(项目监理章)(项目办章) 年月日年月日年月日

. 图纸会审问题和答复记录表 工程名称:黄草镇湖滨湿地建设工程共2页第2页会审地点:资兴市会审时间:2017年5月3日 会审议定事项 图纸编号提出的事项或者问题 主要答复人确定事项 签名 因为工期短,进度赶。据当地居民描 述东江湖水位 5 月底至 6 月初将大幅 度升高。将大范围淹没我施工范围内 的自嵌式挡土墙。而自嵌式混凝土砖 我湖南省境内没有生产厂家,需外地 订货,生产,拖运。而且本施工场地 材料进场困难,陆运交通不便。只能 走水路。达到施工场地的周期较长, 严重影响施工进度。 施工单位意见:施工单位意见:建设单位意见: 项目负责人:总监理工程师:建设单位代表: (项目章)(项目监理章)(项目办章) 年月日年月日年月日

图纸会审常见问题

图纸会审常见问题 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位等相关单位)在收到施工图审查机构审查合格的施工图设计文件后,在设计交底前进行全面细致的熟悉和审查施工图纸的活动。 各单位相关人员应熟悉工程设计文件,并应参加建设单位主持的图纸会审会议,建设单位应及时主持召开图纸会审会议,组织监理单位、施工单位等相关人员进行图纸会审,并整理成会审问题清单,由建设单位在设计交底前约定的时间提交设计单位。图纸会审由施工单位整理会议纪要,与会各方会签。 施工设计变更是指对过去批准的设计文件的修改。设计文件经批准后不得任意修改或变更,但在实践中由于主客观方面的各种原因,有时必须对原定的设计加以修正。 施工图设计的修改,须经原设计单位的同意。经过批准的设计变更图纸或设计变更通知单应存入技术档案,作为工程施工、交工验收和办理结算的依据。 工程洽商主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未包含的,而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的书面说明。工程洽商是施工设计图纸的补充,与施工图纸有同等重要作用。 简单说就是工程实施过程中的洽谈商量,参建各方就项目实施过程中的未尽事宜,提出洽谈商量。在取得一致意见后,或经相关部门审批确认后的洽商,可作为合同文件的组成部分之一。 -图纸会审- 图纸会审一般包括的主要内容: 1、是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。 2、地质勘探资料是否齐全。

3、设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 4、设计地震烈度是否符合当地要求。 5、几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 6、总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 7、防火、消防是否满足要求。 8、建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。 9、施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。 10、材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。 11、地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 12、工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理。 13、施工安全、环境卫生有无保证。 14、图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 为什么人家在图纸会审前一下子就可以找出十多个问题来??是不是有什么技巧还是人家只是对图纸熟悉到了一种程度???

100个现场常见图纸及施工问题优秀技术负责人必备

100个现场常见图纸及施工问题优秀技术负责人必备 这100个问题,在施工现场,设计和施工需要充分沟通,才能真正在安全、质量、进度及成本管理上等把握主动! 一、结构专业的设计或施工问题 部门、专业间配合类 存在问题1:女儿墙、沉厕管井侧墙、屋面天窗壁等,大多是在钢筋混凝土板上为砌筑的砖或砌块墙体,砌体和混凝土两种不同材料界面处易形成裂缝,造成漏水。 解决措施:所有建筑要求做泛水处,均采用现浇混凝土泛水,泛水高度如建筑无特定要求的,按200高。 存在问题2:梁与板混凝土强度等级不同,施工不便。 解决措施:同时浇筑的梁、板混凝土强度等级应一致。 存在问题3:地下室后浇带要在至少60天后方可浇筑,但地下室外墙的防水及基坑回填工程却需要先行施工,如何处理。 解决措施:地下室外墙后浇带处,在外侧设一通高预制钢筋混凝土板,该板置于地下室外墙防水层内侧,建筑设计需考虑该处的防水做法,结构设计需考虑该板在后浇带尚未浇筑前用于拦挡回填土。 存在问题4:有些墙垛的尺寸太小,不便于砌筑且质量不宜保证。 解决措施:与混凝土墙、柱相连的墙垛尺寸≤120×120或某一边长小于120时,采用现浇混凝土墙垛。 现浇混凝土楼板裂缝类 存在问题5:屋面板混凝土强度等级偏高,易产生裂缝而漏水。 解决措施:屋面结构混凝土强度等级尽可能≤C25级。 存在问题6:地下室底板混凝土强度等级偏高,易产生裂缝而漏水。 解决措施:施工周期较长的大体积混凝土(如地下室底板、外墙等),设计时宜考虑混凝土的后期强度,可采用不少于60天龄期的混凝土强度。 存在问题7:地下室底板及侧墙后浇带新旧混凝土界面处易产生裂缝,经常出现渗漏。

(设计回复)图纸疑问0716(1)

七里河管廊图纸及合同清单疑问 自控系统 1、设计图中,监控系统为环网结构,“数字视频/控制信号也经监控系统主干 网传输”,因数字视频传输网络带宽资源占用很大,建议数字视频/控制信号分别独立组网,增加一条环网通信光纤。 (回复)同意视频监控系统独立组网,增加一套视频监控系统专用通信光纤网络。 2、有毒气体探测器PG,在每个分区管道舱内2台,管道舱吊装口夹层1台, 设计清单中遗漏管道舱上方夹层中1台有毒气体探测器PG。 (回复)有毒气体探测器PG按每防火分区管道舱顶板风口附近1台,吊装夹层1台设置。同意完善材料表所列数量。 3、IP电话系统中心控制管理主机及软件,设计清单中无工程量,应增加1套; (回复)IP电话系统默认为软硬件一体化设备,图纸内容有所表示,材料清单无须另单独列出。计算工程量时,应考虑主机与软件。如采购此类设备,控制主机与软件可单独购买,同意增加此项。 4、网络视频卡式存储服务器在清单中未配置对应硬盘,数量24块; (回复)同意明确网络视频卡式服务器1套中,有24块硬盘安装于热插拔硬盘安装位。 5、控制中心地下变电站PLC,设计图GF-S1-2-03中有该设备,合同清单中无PLC 控制器工程量。 (回复)同意增补此1台PLC控制器。 6、入侵报警系统,设计图中报警探测器总线接入PLC控制器,但实际产品报警 探测器总线为专用总线,必须与专用报警控制器配套使用,建议每个分区增加1台报警控制器。 (回复)原设计入侵报警探测器总线接入PLC利于全系统联动控制。可增加PLC 的I/O点,采用开关量信号与PLC联接,如若采用专用报警控制器的方式,应满足原设计对入侵探测报警与联动控制的要求。

施工图纸会审的常见问题汇总

施工图纸会审的常见问 题汇总 The manuscript was revised on the evening of 2021

根据个人及部门同事多年工作经验,整理图纸会审的常见问题如下,仅供同行参考,共同学习: 一、建施图纸: 1、设计说明与各层图纸使用材料、做法不符。各层图纸使用材料、做法与构件详图不符。 2、卫生间、走郎等楼板面降低,梁宽大于墙宽,造成墙脚有梁角。 3、设计墙厚与市场砖规格不符。基础砖非实心砖、没标明外墙砖种类,或外墙用空心砖。 隔墙、轻质墙没标明使用材料种类。 建筑构件无详图、无配筋图、无混凝土标号、尺寸标注不明。 女儿墙、卫生间、等隔墙高度没标注。 卫生间、栏杆、层面女儿墙等有防水要求的部位是否设反梁,建施与结施是否都有标明。 各层的窗底高度是否统一,窗顶、门顶与梁底高度是否相符。 当设有明沟时,其门口处有否设盖板。 图纸标高与规划的高程关系,建筑底层地面标高与室外标高关系,楼梯底、各室内、走廊的标高关系。 门窗顶标高与梁底标高是否发生抵触或剩余空间不足于过梁的厚度。 梯间墙短小,若有窗时,该位置是否有电箱、消防箱等同时存在,其空间是否足够。水电等安装工程的管道是否占到门窗洞口;其管道有否固定支架的位置。 屋面或变化层的楼板在室内厅、房上有否砼梁。 门窗装饰设有盖面板时,其门洞与墙边有否留置盖面板位置。

门窗的开启方向和出入口有否障碍或矛盾。 屋面或变化层的阳台若设计有间隔很小的两根并排砼梁时能否避免。 室内空调管的洞口通往室外机的路线能否畅通、有否空调水排水管。 墙厚、梁宽、电箱、消防箱的尺寸在建筑的使用功能方面是否有影响,能否改善。 地下室的入口高度一般应不小于,最好能达到。 裙楼屋面与标准层同高度处,因标准层的阳台标高一般设置降低50mm的泄水,若此处也做降低处理就与裙楼屋面不平,若不降阳台水就无法排出。 设有柱、板的凉台的装饰时有否标明内外装饰的分界线。 外墙的外围尺寸与外装饰砖的模数能否相符。 1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。 3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房) 6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米 7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉) 8.设备用房门不应直接开向楼梯间。 9.防火门开启方向朝向变形缝。 10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于平方米,不满足高规。 11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。

图纸疑问 (答复)

创客中心图纸疑问 土建部分 地库答疑 1、本工程土方标高是否按设计室外地坪进行计算,是否考虑外运?若考虑运距按多少考虑? 答:运距5km。 2、场地内是否有三通一平的工程量需要计入。 答:计入。 3、沉降观测点设置及沉降观测费是否需要计入清单? 答:计入。 4、是否有甲供材料? 答:没有 5、地下室埋深超过5m,是否计取深基坑支护费?如计入,如何计取?答:按施工规范要求计入。 6、建筑图纸设计设计踢脚线,是否所有房间均设置,高度是否为120mm? 答:高度100 mm,对应房间见图纸建施-4(装修一览表)。 7、地下室顶板防水给了两种做法,一种道路区域,另外一种为种植区域,图纸无法区分两块区域,是否统一按照种植区计入,另种植区域排水层未给明做法。 答:可以按种植区域做防水,排水层参照屋面图集做法(见03J201-2第21页第一种做法)。 8、筏板基础外侧是否做240mm厚砖胎膜,砖胎膜材质是否为煤矸石

实心砖,M5水泥砂浆砌筑 答:筏板基础外侧做砖胎膜,可以采用M5水泥砂浆砌筑煤矸石实心砖。 9、风井及楼梯屋面做法参照图集03J201-2-W15/G2,图集中防水材料未定,是否选择3mm厚改性沥青防水卷材。 答:可以 10.地下室内墙白色涂料饰面基层是否需要做2遍白水泥腻子? 答:可以 11、通风机房、水泵房墙面设计为膨胀珍珠岩吸声板墙面,请明确具体做法及吸声板厚度。 答:答:参照图集做法(参照03J502-1第G03页做法)。 12、建筑说明中注明汽车坡道做吊顶,但建筑做法表中注明的为通风机房和水泵房做吊顶,请明确汽车坡道顶是否需要做吊顶,另外请明确吊顶材质是什么,是否为石膏板? 答:坡道处取消吊顶做法,其它按图施工。 13、人防门是否在本次招标范围内。 答:计入。 14、结构图17交G轴处显示有积水坑,建筑图没有,以哪个为准答:见地下室平时及人防图(最新发的) 15、建筑平面图中好几处扩散室门无编号,是否同其他扩散室门为:BMH8000-15

施工图设计常见问题汇总

施工图设计常见问题汇总 我院施工图质量抽查、审图机构的审查中出现的常见和重要的问题,分专业整理如下,各设计单位在今后的设计工作中需予以注意,不断提高设计质量。 建筑专业: 一、强条与规范方面的问题 1.地下车库停车位,未表达无障碍停车位的数量和位置。 2.地下车库坡道出入口应按照GB50352-2005《民用建筑设计通则》第5.2.4条,调整与基地道路保持不小于7.5m的安全距离。 3.高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过规定时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。 4.不应穿过其他功能房间才能到达安全疏散出口。位于袋形走道尽端的房间,室内安全疏散距离越过规定。 5.室外拦板用玻璃的厚度应符合JGJ113-2009《建筑玻璃应用技术规程》7.2.5条要求之外,还应进行玻璃抗风压设计并考虑地震作用的组合效应。 6.JGJ113-2009《建筑玻璃应用技术规程》第8.2.2条,屋面玻璃必须使用安全玻璃,当屋面玻璃最高点离地面大于3m时,必须使用夹层玻璃。用于屋面的夹层玻璃其胶片厚度不应小于0.76 mm。

7.JGJ113-2009《建筑玻璃应用技术规程》第9.1.2条,地板玻璃必须采用夹层玻璃,点支承地板玻璃必须采用钢化夹层玻璃。钢化玻璃应进行均质处理。 8.有45层的高层住宅厨房排烟道选用10EJ507《排烟道图集》,但该图集说明只适用于40及40层以下住宅,故不应选用此图集。9.自2012年9月1日起应按GB50763-2012《无障碍设计规范》设计,原《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001同时废止。10.按GB50763-2012《无障碍设计规范》8.1.2条规定公共建筑基地内总停车位在100辆以下时应设置不少于1个无障碍机动车停车位,100辆以上时应设置不少于总停车数1%的无障碍机动车停车位。11.按GB50763-2012《无障碍设计规范》7.3.1条规定居住区内凡为居民服务的建筑应设无障碍出入口,有电梯的则至少设1部无障碍电梯,无电梯的则至少设1部无障碍楼梯。无障碍楼梯应符合3.6.1条的要求。 12.某工程共十栋超高层住宅,总户数为3568套,按2%规定应配70套无障碍住房,但说明中其数量未达标,位置亦无法核实。 13.设备用房的门直接开向疏散楼梯间。 14.按GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》规定,当A级或B级电子信息系统机房设在建筑物内时,主机房与其它相邻空间应以耐火等级不低于2h的隔墙分隔,隔墙上开门应为甲级防火门。15.JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》第4.9.2条规定,配变电所的门应为防火门,并应符合(1)-(6)条规定。 (1)配变电所位于高层主体建筑或裙房内时,通向其它相邻房间的

图纸会审问题及回复-22页文档资料

金科开县开州城一期 图纸会审纪要 一、通用部分(开州城一期) 1、洋房5~10#楼进户门需要向电梯井方向平移100mm。 2、所有洋房和高层外门、洞口原高度为2500mm的均改为2300mm高,不带亮子。 3、洋房A5-A9号楼三层平面阳台、露台标高统一,栏杆高度统一,补充大样图。答复:同意修改,将阳台,露台标高统一为6.000。阳台为非保温部位,现场用陶粒混凝土回填,保证完成面标高同露台一致,阳台栏杆提高同露台栏杆,做法同露台栏杆做法。 4、洋房5~9#主卧室外空调机位两端的装饰小墙做法更改如下: 5、所有屋面(车库顶种植屋面除外)将防水层改为1.5mm厚聚氨酯涂膜防水。 6、12~15号楼9.000标高处墙身立面线子,补充大样如下图。 7、A2-4号楼单元入口门改为BM1830,现场预留门洞口详见后补图。 8、所有屋面檐口线条造型按建施图执行,并洋房5~9#结构施工图第15页檐口大样2更改如下: 9、一期工程所有电梯底坑水平施工缝增加防水要求,详上图: 10、由于新一级钢HPB300市场采购困难,且根据相关文件HPB235钢筋仍有一年的使用过渡期,因此本工程(开州城一期)一级钢仍采用HPB235,请设计复核是否需要作配筋加强。 答:因结构新规范已无HPB235这个钢种,所以图中的一级钢均为HPB300,在不影响相关验收的情况下,若确因市场不容易采购,需使用HPB235,应作配筋加强。经设计院复核设计后,仅部分配筋需作加强,具体需加强部位及加强作法见附图。

11、洋房5~9#后浇带改为膨胀加强带,平面定位及尺寸同原有后浇带。膨胀加强带 做法如下: a、板筋(后浇带短向)增加50%; b、加强带内ZY外加剂掺量为12%; c、砼强度提高一级。 12、根据初设总图报园林后的意见,对施工图总图进行修改。 答复:设计补蓝图。 13、高层C、C’、E户型厨房烟道放到灶台转角处,以利于厨房布置。 答复:同意修改,布置如下图,现场施工注意相应厨房污水管位置调整。 14、高层B、E户型客厅空调板重新设置,方便放置客厅及可变空间的空调外机。答复:建议沿着阳台外边设置空调外机位,如下图调整。 15、缺一层有上下两层空调位的大样(高层A户型主卧与次卧需要设置上下两层空调外机位)。 答复:详见补图。 16、卫生间窗高由1500mm改为1350mm,窗台高950mm。 答复:同意修改。 17、厨房门由2500mm高改为2300mm,门从下面至上950mm高做成百叶。 答复:详见补图。 18、所有阳台改为卧室的地方,阳台做500高栏板,上面做栏杆,满足规范高度。答复:洋房窗台做600高,上部做栏杆;高层做950高的窗台,上面做栏杆,满足净空高度规范要求,详见补图。 19、D户型入户门换个方向,留出鞋柜的位置。 答复:门位置靠墙侧留300宽门垛,预留鞋柜位置。详见补图。