文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 抗浮锚杆设计总结

抗浮锚杆设计总结

抗浮锚杆设计总结
抗浮锚杆设计总结

抗浮锚杆设计总结

1 适用的规范

抗浮锚杆的设计并无相应的规范条文,《建筑地基基础设计规范GB50007---2002》中“岩石锚杆基础”部分以及《建筑边坡工程技术规范GB 50330-2002》有关锚杆的部分可以参考使用,不过最好只用于估算,锚杆抗拔承载力特征值应通过现场试验确定,有一些锚杆构造做法可以参考。对于锚杆估算,推荐使用《建筑边坡工程技术规范GB 50330-2002》,对于岩土的分类较细,能查到一些必要的参数。

2 锚杆需要验算的内容

1)锚杆钢筋截面面积;

2)锚杆锚固体与土层的锚固长度;

3)锚杆钢筋与锚固砂浆间的锚固长度;

4)土体或者岩体的强度验算;

3 锚杆的布置方式与优缺点

1) 集中点状布置,一般布置在柱下;优点:可以充分利用上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力;由于锚杆布置集中,对于地下室底板下的外防水施工也比较方便;对于个别锚杆承载力不足的情况,由于有较多的锚杆分担,有很强的抵抗力。缺点:要求锚固于坚硬岩体中,不适用于软岩与土体,破坏往往是锚固岩体的破坏;由于局部锚杆较密,锚杆施工不方便;地下室底板梁板配筋较大。

2) 集中线状布置,一般布置于地下室底板梁下;优点:由于锚杆布置相对集中,对于地下室底板下的外防水施工也比较方便;对于个别锚杆承载力不足的情况,由于有较多的锚杆分担,有较强的抵抗力。缺点:不能充分利用上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力(个人认为考虑的话偏于不安全,对于跨高比小于6的底板梁,可以适当考虑上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力),要求锚固于较硬岩体中,不适用于软岩与土体;地下室底板板配筋较大。

3) 面状均匀布置,在地下室底板下均匀布置;优点:适用于所有土体和岩体;地下室底板梁板配筋较小。缺点:不能充分利用上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力(个人认为考虑的话偏于不安全);对于个别锚杆承载力不足的情况,由于能分担的锚杆较少,此情况抵抗力差;由于锚杆布置相对分散,对于地下室底板下的外防水施工比较麻烦。

4) 集中点状布置推荐用于坚硬岩;集中线状布置推荐用于坚硬岩与较硬岩;面状均匀布置推荐用于所有情况;

4 注意事项

1) 集中点状布置,抗浮锚杆与岩石锚杆基础结合为优,需注意柱底弯矩对锚杆拉力的影响,特别是柱底弯矩较大的时候;

2) 参考《建筑边坡工程技术规范GB 50330-2002》,应选用永久性锚杆部分内容;

3) 岩石情况(坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩、极软岩)应准确区分,可参考《建筑边坡工程技术规范GB 50330-2002》表7.2.3-1注4;

4) 锚杆抗拔承载力特征值应通过现场试验确定,可参考《建筑边坡工程技术规范GB 503 30-2002》附录C;

5) 抗浮设计水位的确定应合理可靠,一般应由地质勘测单位提供,比较可靠和有说服力,应设置水位观测井,对于超出抗浮设计水位的情况应有应对措施;

6) 锚杆抗拔承载力特征值现场试验时由于一般为单根锚杆加载,未考虑锚杆间距影响(附图一填充部分),特别是锚杆间距较为密集时的情况;当单根锚杆影响范围内的土体自重(附图二填充部分)大于锚杆拉力时,可以不考虑锚杆间距影响;

7) 由于锚杆钢筋会穿过底板外防水,锚杆钢筋应有防水措施;

8) 锚杆锚固体与(岩)土层的锚固长度应取有效锚固长度,由于基坑开挖会对底板下土体有一定扰动,特别是采用爆破开挖的基坑,一般要加300-500MM;

CFG桩设计及施工方案

第一章:工程概况

1. 1工程简介:

表1-1

序号项目内容

1 工程名称东风小区W2区7#、8#、9#、10#住宅及南区地下车库工程

2 工程地址北京市朝阳区东风乡南十里居

3 建设单位北京宝润房地产开发有限公司

4 设计单位马建国际建筑设计顾问有限公司

5 合同工期2001年11月20日—2001年12月23日

6 质量目标优良

1.2 结构设计概况

表1-2

序号项目内容

1 结构形式基础结构形式筏板基础,底板厚600mm

2 土质水位土质情况直接持力层为重粉质粘土,粉质粘土第④层及粘质粉土

地下水位地下水埋深0.5-3.3m。水位标高32.71-35.26

滞水层:6m左右

设防水位:2.4m

地下水水质对基础混凝土无腐蚀性

3 建筑物地基地基土质层粉质粘土(第④层)

地基承载力200Kpa

地基渗透系数垂直4.86×10-6cm/s;水平3.6×10-6cm/s

4 抗震等级工程设防烈度8度

结构安全等级二级

剪力墙抗震等级二级

5 土方标高及工程量地下室层数2层,局部3层

地下车库2层

基坑开挖深度-6.80m

建工程外包面积约为14000m2

基坑周长约为900m

基坑有效深度暂按6.30m计

6 地面标高相对标高±0.000=+36.100m

自然地坪平均绝对标高为+35.600m

第二章:编制依据

2.1北京市京岩工程公司提供的《岩土工程勘察报告2001-1032》及甲方提供的基础平面图、地基技术要求等。

2.2《建筑基坑支护技术规程》

2.3《建筑地基与基础设计规范》

2.4《混凝土结构设计规范》

2.5《建筑地基处理技术规范》

2.6 须进行有效降水, 不计静水压力,土体重度取r=20kN/ m3。

2.7地面超载按一般情况, 考虑为q=20kN/m2。

第三章:CFG桩工程设计

3.1基础设计考虑

因8#、10#住宅楼对地基强度要求200KPa,而天然地基承载力标准值140KPa,所以要人工改良地基。根据目前北京地区高层建筑地基基础方案的实践情况,综合经济、技术和安全各方面指标,采用CFG桩复合地基方案。

3.2.地基处理设计方案

采用长螺旋钻成孔砼泵车压灌工艺,CFG桩布桩以正方形为主,局部调整为三角形,桩径0.4m,设计桩顶标高29.65m,按规范要求预留0.5m保护桩长,则有效桩顶标高29.15m,设计桩端标高21.15m,故设计桩长8.5m,有效桩长8.0m。桩体材料为现场搅拌C15混凝

土,塌落度18cm-22cm。褥垫层厚度15cm,虚铺18cm,用平板振动器密实到15cm。其中8#楼设计桩数436根,10#楼设计桩数401根。

复合地基的设计计算依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—91)中的复合地基计算公式: fsp.k=m fp.k+(1-m)fs.k

其中:

fsp.k:复合地基的承载力标准值

fp.k:桩体单位截面积承载力标准值

fs.k:桩间土的承载力标准值

m:面积置换率

m=d2/de2

de:等效影响圆的直径

(de=1.13s s为桩间距)

d:桩的直径

单桩承载力按370KN设计,桩间土的承载力标准值参考勘察报告取140kpa,复合地基承载力标准值要求200KPa经计算正方形为桩间距1.9-1.93m。

在桩顶铺设15cm厚0.3~0.5cm的碎石垫层,以利于桩土应力的调节与发挥,并协调基础底板的变形。

验算如下:

置换率m=0.03364

因变形要求控制很小,桩间土发挥系数取0.75

则桩顶平均应力sp=[fsp,k-0.75(1-m)fk]/m=2928.3Kpa

单桩桩顶平均荷载Qp=Apxsp=367.8KN<[370]

砼C15:3sp=8.758Mpa<[10]

根据规范分层总和法和复合地基模量法计算复合地基的总沉降S=js?I=1nP0(Ziai- Zi-1ai-1) /Esi=14.84mm<[30],满足要求。

3.3设计施工单位选择

坡施工单位选择北京派力基础工程公司,该公司为地基与基础工程施工一级资质和甲级工程勘察和甲级岩土工程设计资质。(有关资质文件项目保存)

第四章:施工部署

4.1施工准备

4.1.1原材料要求

①水泥:选用po.32.5硅酸盐水泥,并有出厂合格证及试验报告。

②砂:中砂,含泥量不大于3%。

③石子:碎石,粒径10—50mm,含泥量不大于2%。

4.1.2材料配置

根据CFG桩施工需要,提前准备施工所需砂石、水泥及其它材料。所进材料应按照规定位置堆放并做好防护措施,防止受冻、受潮。

4.1.3测量放线

当进行人工清槽和钻孔渣土时,在基坑内每隔5m钉入30cm长的Φ6钢筋,将标高抄测到距设计标高,每两根钢筋之间拉小线,以此严格控制清土标高。底面标高允许偏差为0∽-5 0mm,不允许超挖。集水坑清底时,在坡顶上口线和下口线的位置钉入30cm长的Φ6钢筋并拉小线用于控制坑位。

4.1.4材料机械配置

4.1.4.1临水、临电配置

依据所投入机械设备用电功率统计,设备总计电力约450KVA,考虑到设备使用顺序及正常使用率,工程需电力400KVA,因此,只需大于400KVA变压器就可满足施工的需要;依据用水设备和施工经验及北京市的水压,需水量5~10立方m/小时,只需直径32mm管的水源就能满足施工用水。

4.1.4.2机械配置

地基处理施工设备

序号名称型号单位数量

1 长螺旋钻机ZKL600 台套2

2 砼泵车电动台套2

3 砼搅拌机升降式台套2

4 翻斗运输车柴油机台套2

5 三轮车自卸式台套10

4.1.5材料检验及有关报告

4.1.

5.1材料送检

现场砂石、水泥及外加剂需送实验室进行试验,试验合格后方可使用。使用过程中应有专人对材料进行保管,防止因材料受冻、受潮导致混凝土质量下降。

4.1.

5.2混凝土配合比

因CFG桩混凝土现场搅拌,需事先由实验室出具有关配合比。施工时严格按照配合比进行。

4.2施工部署

住宅楼土方开挖至标高-6.5m,在此工作面上进行CFG桩施工,车库开挖可预留15cm土。CFG桩施工完毕后3天可清除余土,负责运到现场指定堆放区,并随清土凿桩头。CFG强度达到设计要求后,可由专业测试单位进行复合地基载荷试验。试验合格后进行褥垫施工。

4.2.1施工进度

8#楼、10#楼CFG桩施工工期为12天,施工由东侧开始,后退向西施工。8#楼共设计桩数436根,10#楼共设计桩数401根。8#住宅楼计划平均每天36根,10#楼住宅楼计划每天33根。桩机施工顺序沿桩位线南北向施工,详见桩机施工流水顺序示意图。(附图一)4.2.2施工平面布置

4.2.2.1根据施工需求和土方开挖进度,具体平面布置根据现场实际情况设置两台搅拌机,两台地泵。分别布置于8#楼、10#楼基坑外西侧,搅拌机布置于边坡之上,距变坡距离大于2000mm。地泵布置在基坑底部,由砼搅拌机搭设钢板溜槽至地泵,溜槽下部用钢管架子搭设。再由地泵沿基坑边铺设泵管至CFG桩操作面。(附图二

5.3施工质量要求

5.3.1根据桩位平面布置图及甲方提供的控制点和轴线施放桩位图。

5.3.2放好的桩位经总包、监理验收确认后方可施工。

5.3.3钻机就位应准确,钻机机架及钻杆应与地面保持垂直,垂直度误差≤1%。

5.3.4混凝土灌注过程中应保持混凝土面始终高于钻头面,钻头低于混凝土面15~25cm。5.3.5桩机下基坑要求按1:6放坡,放坡宽度大于5000mm。

桩位误差:桩位偏差不得大于d/2(d为设计桩径)。

5.3.6桩体误差:

桩径:400mm±20mm;

桩长:8.5m±0.1m;

5.3.7混凝土配合比由试验室做出,有关部门认可,并写在黑板上挂在施工现场的搅拌机上。施工现场不得任意更改

5.3.8混凝土坍落度控制在20±2cm。

5.3.9混凝土搅拌要均匀,搅拌时间不得低于2分钟。

5.3.10CFG桩施工期间,每天做一组混凝土试块,标准养护并送检28天强度。同时留置一组同条件强度试块。

5.4凿桩头施工方法

首先用水准仪将设计桩头标高打在桩身上,然后由两个工人用两根钢钎在截断位置从相对方向同时剔凿,将多余的桩截掉。

5.5断桩及桩身达不到标高处理方法

5.5.1桩顶下1m以上断桩,将断桩挖出,按600直径挖至断裂部位后,清除桩头泥土,用C20砼浇灌至设计标高。桩顶下1m以下断桩,应进行补桩。

5.5.2桩身达不到标高,应按600直径开挖至现有标高,清除桩头泥土,用C20砼浇灌至设计标高。

5.6验收要求

验收实验要求作3台复合地基静载荷试验,并按20%数目进行低应变测试

第六章:质量保证措施

6.1施工质量保证机构

建立由项目经理领导、项目副经理中间控制,技术质量组全体人员基层检查的管理系统,以确保各项质量保证措施落实到各分部工程及各道工序中。并在施工过程中设专职质量员,班组设兼职质量员进行自检互检,发现不符合质量标准的问题及时纠正。

6.2.施工质量保证措施

6.2.1严把材料进场关,保证使用符合规范要求的水泥、砂、石、外加剂等材料,并做好材料试验,并认真填写有关记录;

6.2.2砼强度必须符合设计要求,现场施工时每工作日制作一组砼试块(100×100×100),并做好砼试块制作记录和试块的现场养护;

6.2.3现场堆放的材料必须有专人保管,并有一定的保护措施,防止受冻、受潮,影响混凝土质量。

6.2.4混凝土现场浇灌过程中一定要确保桩体混凝土的密实性,保证桩截面尺寸,钻头提升应保持匀速,提升速度不得大于混凝土浇筑速度,防止发生缩径,断桩。

6.2.5浇灌过程中即随时监控混凝土质量,确保混凝土的和易性和塌落度。

6.2.6做好并收集、整理好各种施工原始记录,质量检查记录、设计变更、现场签证记录等原始资料,并做好施工日志。

6.2.7因由地泵至CFG桩操作面的距离较长,所以每根桩浇注混凝土前,应对泵管中剩余混凝土进行塌落度检测。

6.2.8预防断桩:

①砼塌落度应严格按设计规范要求控制。

②灌注砼前应检查砼搅拌机,保证砼搅拌时能正常运转;

6.2.9清基底及运料时,用跳板铺设作为运输路线,以免扰动基底土质。如在清土时发现有水,在边坡处设排水沟或集水坑。

第七章:施工安全保证措施

7.1.安全保证体系

以项目经理为首,由安全、工程、技术质量、安装、行政和基层专职安全员等各方面的管理人员组成安全保证体系,建立项目经理部安全工作委员会,领导和组织实施安全工作。7.2.分析安全难点, 确保安全管理重点

7.2.1因CFG桩施工与土方施工、护坡施工相交叉,所以现场施工人员一定要听从管理人员指挥。

7.2.2现阶段由于土钉墙及锚固端混凝土尚未达到设计强度,边坡仍然处于不稳定状态,要加强对边坡的稳定检测,发生危险现象,及时疏散人员并逐级报告进行处理。

7.2.3现场电气设备均作漏电保护装置,配电线采用三相五线制。

7.2.4施工机械的使用严格按照有关规定执行,无关人员严禁使用。

7.3.安全管理

7.3.1严格执行国家及北京市有关施工现场安全管理条例及办法。

7.3.2制订施工现场安全防护基本标准,如:基坑防护标准,各类洞口及临边地带的防护标准,施工临时用电安全防护标准,各类施工机械和设备的安全防护标准,施工现场消防工作管理标准等。

7.3.3建立严格的安全教育制度,坚持入场教育、坚持每周按班组召开安全工作教育研讨会,增强安全意识,使安全工作落到广大群众基础上。

7.3.4编制安全技术交底,设计和购置安全设施;

7.3.5强化安全法制观念,严格执行安全工作文字交底,双方认可,坚持特殊工种持安全操作证上岗制度等;

7.3.6加强施工管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指挥。

7.4施工安全措施

7.4.1机械安全

7.4.1.1钻机应放置平稳,安装后钻杆中心线的偏斜应小于全长的1%。

7.4.1.2钻孔中如遇卡钻,应立即切断电源、停止下钻,在未查明问题前不得强行启动。7.4.1.3钻孔过程中遇有机架晃动、移动、偏斜应立即停钻。

7.4.1.4地泵如布置在基坑边,应与基坑边保持2m距离。

7.4.1.5泵管铺设应尽量减少弯曲,支撑应牢固,接头处应连接可靠。

7.4.1.6严禁将垂直管道直接接设在地泵输出口上,输出口前应有不少于10m长的水平管。

7.4.1.7铺设从坑边倾斜进入坑底的管道时,其下端应接一段不小于基坑深5倍的水平管。(否则应采用弯管或软管)

7.4.1.8泵送时料斗内应保持一定量混凝土,不得吸空。

7.4.1.9清洗泵管时,出口方前方10m内不得有人。

7.4.1.10软管与混凝土泵管、钻机连接处一定要连接牢固紧密。

7.4.1.11基坑内集水坑处四边用架杆搭设一米高防护围栏。

7.4.2人员安全

7.4.2.1钻机作业中,施工人员必须佩戴安全帽。

7.4.2.2钻机作业中,应有专人负责电缆的收放。

7.4.2.3钻孔时,严禁用手清除螺旋片上的泥土。

7.4..2.4工人上下基坑要走人行安全通道。

地下室抗浮锚杆的设计统一规定

地下室抗浮锚杆的设计统一规定 1.0 抗浮锚杆所采用的荷载效应 按单根锚杆承载力特征值确定抗浮锚杆根数时,荷载效应应按正常使用极根状态下荷载效应的标准组合,即水浮力的分项系数取1.0,上部结构自重的分项系数取0.9,且不计入活荷载。 2.0 抗浮锚杆抗拔承载力确定 2.1 抗浮锚杆抗拔承载应通过现场抗拔基本试验确定。试验锚杆数量第种不应少于3根。预计最大试验荷载应加至破坏或预估抗拔设计承载力的两倍。实验要求按《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)附录C 第C.1及C.2条有关要求执行。 2.2 抗浮锚杆承载力特征值估算。 F a= i i si l u q F a——抗浮锚杆抗拔承载力特征值(KN) U i——锚固周长(m) q si——第i层土体与锚固体粘结强度特征值(kpa),详GB50330-2002表7.2.3-1及表7.2.3-2。 2.3 抗浮锚杆承载力验算 N ak≤F a,其中N ak为按本文1.0条计算的锚杆轴向拉力标准值。2.4 抗浮锚杆强度验证 2.4.1 按锚杆体强度验算 GB50330第7.2.2条r o N a≤ξ2fyA s……2.4.1 A s——锚杆钢筋截面面积ξ2——锚杆抗拉工作条件系数,永久性锚杆取0.69,临时性锚杆取0.92;

r o ——重要性导数 N a ——按承载力极限状态下荷载效应的基本组合计算的锚杆轴向柱力设计值。 2.4.2 按锚杆钢筋与锚固砂桨间的强度验算 GB50330第7.2.4条:r o N a ≤ξ3n πdf b L a ……2.4.2 L a ——锚杆钢筋与砂浆间的锚固长度。 d ——锚杆钢筋直径 n ——钢筋(钢构线)根数(根) r o ——工程重要性系数 2.4.3 锚杆裂缝控制验算。(按《砼规》GB50010第8.1条计算) S ak sk A N =σ……2.4.3.1 )08.09.1(max te s sk cr p deq C E a W +=σψ ……2.4.3.2 sk te tk f σρψ.65.01.1-=……2.4.3.3 te s te A A p =……2.4.3.5 要求 W max ≤W mim 取W min =0.2mm 式中 a cr ——构件受力特征系数,按《砼规范》表8.1.2-1采用; ψ——裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数:当ψ<0.2时,取ψ=0.2;当ψ>1时,取ψ=1。 σsk ——按荷载效应的标准组合计算的钢筋混凝土构件给向受拉钢筋的应力; E s ——钢筋弹性模量;

地下室抗浮锚杆设计.

地下室抗浮锚杆设计 一般抗浮计算:(局部抗浮)1.05F浮力-0.9G自重<0 即可(整体抗浮)1.2F 浮力-0.9G自重<0 即可如果抗浮计算不满足的话,地下室底板外挑比较经济同意以上朋友的观点,一般增大底版自重及底板外挑比抗拔桩要经济很多「原创」抗浮锚杆设计总结抗浮锚杆设计总结。 1、适用的规范 抗浮锚杆的设计并无相应的规范条文,《建筑地基基础设计规范GB50007-2002》中“岩石锚杆基础”部分以及《建筑边坡工程技术规范GB 50330-2002》有关锚杆的部分可以参考使用,不过最好只用于估算,锚杆抗拔承载力特征值应通过现场试验确定,有一些锚杆构造做法可以参考。对于锚杆估算,推荐使用《建筑边坡工程技术规范GB 50330-2002》,对于岩土的分类较细,能查到一些必要的参数。 2、锚杆需要验算的内容 1)锚杆钢筋截面面积; 2)锚杆锚固体与土层的锚固长度; 3)锚杆钢筋与锚固砂浆间的锚固长度; 4)土体或者岩体的强度验算; 3、锚杆的布置方式与优缺点 1)集中点状布置,一般布置在柱下;优点:可以充分利用上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力;由于锚杆布置集中,对于地下室底板下的外防水施工也比较方便;对于个别锚杆承载力不足的情况,由于有较多的锚杆分担,有很强的抵抗力。缺点:要求锚固于坚硬岩体中,不适用于软岩与土体,破坏往往是锚固岩体的破坏;由于局部锚杆较密,锚杆施工不方便;地下室底板梁板配筋较大。 2)集中线状布置,一般布置于地下室底板梁下;优点:由于锚杆布置相对集中,对于地下室底板下的外防水施工也比较方便;对于个别锚杆承载力不足的情况,由于有较多的锚杆分担,有较强的抵抗力。缺点:不能充分利用上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力(个人认为考虑的话偏于不安全,对于跨高比小于6的

最新抗浮锚杆监理细则

美伦?山景叠苑地下室1 2 抗浮锚杆 3 4 5 监理实施细则6 7 8 编制: 9 审定: 10 11 12 福建省华厦能源设计研究院有限公司 13 14 二〇一四年八月 15 16 17 18 19

20 21 22 一、工程特点 23 1、本工程抗浮锚杆设置于16#楼与17#楼间纯地下室部分,工 程采用天然地基筏板基础,并加设抗浮锚杆,总计抗浮锚杆数量为677 24 25 根。 26 2、锚杆直径200mm,锚杆长度15m,锚杆抗拔承载力特征值27 170KN,抗拔承载力极限值340KN,锚杆杆体采用HRB400钢筋三根-3C18。 28 3、本工程注浆采用二次高压注浆工艺,注浆材料选用纯水泥29 浆,水泥采用42.5MPa普通硅酸盐水泥。第一次注浆压力≥0.3MPa,第30 二次注浆压力≥2.5MPa,采用纯水泥浆灌注,其中一次注浆水灰比控制31 在0.45~0.5,二次注浆水灰比控制在0.45~0.55。 32 4、浆体强度检验用的试块每30根锚杆不应少于一组,且每组33 不少于6个试块,则本工程锚杆浆体强度试块不应少于23组。 34 5、锚杆施工完成后按照《建筑地基基础设计规范》35 GB50007-2011进行抗拔试验,试验不少于总数的5%,且不少于6根, 检测最大试验荷载为260KN。本工程锚杆抗拔试验总数应不少于34根。 36 37 38 二、监理依据 39 1、德化县美伦?山景叠苑监理规划 40 2、美伦?山景叠苑16#、17#楼地下室抗浮锚杆设计图纸

3、岩土锚杆(索)技术规范 CECS22:2005 41 4、建筑边坡工程技术规范 GB50330-2002 42 5、锚杆喷射混凝土支护技术规范 GB50086-2001 43 6、建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 44 7、经批准的施工组织设计 45 46 47 48 49 50 51 三、监理工作流程 52 1、监理工程师工作流程 53 54 55 发监理通知单 56 57 58 59

抗浮锚杆设计计算书

四川油气田江油基地灾后异地重建项目抗浮锚杆专项设计计算书 工程编号B2010-002 总经理赵翔 总工程师康景文 审定林振湖 审核晏宾 设计赵国永 刘德林 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 2010年01月26日四川油气田江油基地灾后异地重建项目抗浮锚杆专项设计计算书 工程编号B2010-002 审定 审核 设计 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 2010年01月26日

目录 一.编制说明 二.计算书 三.结论与建议

一、编制说明 1、设计计算依据: 《注浆技术规程》 (YSJ211-1992) 《建筑地基处理技术规范》 (JGJ79-2002 J220-2002) 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《四川油气田江油生活基地建设项目岩土工程勘察报告》(中国建筑西南勘察设计研究院有限公司2009.9)。 《基础说明及大样》(2#地块)(成都市建筑设计研究院) 《基础平面布置图》(2#地块)(成都市建筑设计研究院); 《地下室基础说明及大样》(3#地块)(成都市建筑设计研究院) 《基础平面布置图》(3#地块)(成都市建筑设计研究院); 《基础说明及大样》(4#地块)(成都市建筑设计研究院) 《基础平面布置图》(4#地块)(成都市建筑设计研究院); 2、正常使用条件下,本抗浮锚杆工程设计使用年限为50年。 二、计算书 1、设计要求 根据设计单位提出的要求,本工程地下室分区抗浮力的要求为: 各地块抗浮锚杆提供抗浮力标准值表1 2、抗浮锚杆抗拔力设计值 根据地勘报告,本工程单根锚杆的抗拔力设计值为:2#地块为145kN;3#地块为270kN;4#地块为270kN。 3、杆体截面及锚固体截面积计算 锚杆钢筋的截面面积按下式确定: yk t t s f N K A ? =(7.4.1) 上面式中:K t —锚杆的杆体抗拉安全系数,取2; N t ——锚杆的轴向拉力设计值,2#地块为145kN;3#地块为270kN;4#地块为270kN; f yk ——钢筋抗拉强度标准值,采用HRB400钢筋,抗拉强度标准值为0.4kN/mm2。 根据计算得:2#地块为As=725mm2;3#地块为As=1350mm2;4#地块为As=1350mm2 所以2#地块孔内应设置二根Φ22的HRB400钢筋;3#地块孔内应设置三根Φ25的HRB400钢筋;4#地块孔内应设置三根Φ25的HRB400钢筋。 4、锚固段长度计算 根据《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22-2005),锚杆锚固段长度由下两式中较大值确定: ψ π mg t a Df N K L ? > (7.5.1-1) ψ ξ π ms t a f d n N K L ? > (7.5.1-2) 上面式中:L a ——锚杆锚固段的长度(m); K——锚杆锚固体的抗拔安全系数,取2.2; N t ——锚杆的轴向拉力设计值(kN); D——锚固体的钻孔直径,按0.12m d——钢筋的直径(m); f mg ——锚固体与地层间的粘结强度标准值,2#地块按勘察报告中第59号钻孔取锚杆周围地层加权平均值130kPa。3#地块按勘察报告中第51号钻孔取锚杆周围地层加权平均值100kPa,4#地块按勘察报告中第172号钻孔取锚杆周围地层加权平均值104kPa。 f ms ——锚固体与钢筋间的粘结强度标准值,取2000kPa; ξ——界面粘结强度降低系数,取0.6; ψ——锚固长度对粘结强度的影响系数,2#地块取1.4;3#、4#地块取1.15 n ——钢筋根数 由计算公式算得2#地块:L a 〉3.72m,设计按照锚固段长度为5.10m。 由计算公式算得3#地块:L a 〉7.18m,设计按照锚固段长度为8.00m。

抗浮锚杆设计及施工方案(完整的)

目录 1.工程概述 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2工程地质条件 (2) 1.3设计依据 (3) 2.抗浮锚杆方案设计 (3) 2.1抗浮锚杆技术要求 (3) 2.2抗浮锚杆布置原则和方案选择 (3) 2.3抗浮锚杆设计计算 (3) 2.3.1抗浮锚杆设计轴向拉力值的确定 (3) 2.3.2抗浮锚杆钢筋截面面积的计算 (3) 2.3.3锚杆长度及锚固体直径 (4) 2.3.4锚杆钢筋和锚固砂浆间锚固长度的验算 (4) 2.3.5钢筋锚入抗水板长度 (5) 2.3.6锚固体材料 (5) 3.锚杆检测 (5) 4.施工方案设计 (6) 4.1施工方法与特点 (6) 4.2施工工艺流程 (6) 4.3操作过程及技术要求 (6) 4.4锚杆的制作 (6) 4.5防腐、防锈措施 (6) 5.施工部署 (6) 5.1施工用水、用电 (6) 5.2组织机构及人员配备 (7) 6.施工准备 (7) 6.1施工准备工作计划 (7) 6.2技术准备 (7) 6.3施工现场准备 (8) 6.4物资材料准备 (8) 7.施工组织 (8) 7.1施工设备组织 (8) 7.2劳动力计划 (9) 7.3施工进度计划 (9) 8.质量保证措施 (9) 9.安全生产措施 (9) 10.文明施工保证措施 (10) 11.工期保证措施 (10)

1.工程概述 1.1工程概况 拟建的“成都颐和京都项目”位于成都市青羊区光华大道与武青路交叉口,紧邻成都三十七中。 该工程三期(2#、9#楼)设两层地下室,主楼25-30层,框剪结构,筏板基础,该工程基础底标高为503.40,±0.000为513.800。地下室底板顶标高均为-9.250,即相当于绝对高程504.550。 该工程设计单位为深圳星蓝德工程顾问有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,施工单位为四川光海建设工程有限公司。我公司承担该工程三期抗浮锚杆施工组织设计的编制。 根据深圳星蓝德工程顾问有限公司提供的《扩大地下室部分基础平面图》,进行该工程纯地下室区域设计抗浮锚杆。 根据设计要求,设计抗拔力为≥20KN/m2。 1.2工程地质条件 (1)场地地形地貌 拟建场勘探深度范围内的地层主要由第四系全新统人工填土层、第四系全新统冲、洪积层组成。 (2)地层结构 ml)、第四系全新统冲、洪本次勘察揭露的地层由第四系全新统人工填土层(Q 4 al+pl)、组成。各岩土层工程特性指标为: 积层(Q 3 岩土层的主要物理力学性质指标建议值表1.2.2 拟建场地地下水类型主要为赋予存于砂、卵石中的孔隙潜水,大气降水、河水为主要补给源。勘察期间,测得地下水静止时水位埋深8.00-8.60m,静止水位的绝对标高504.02-504.80m,平均标高约504.50m,渗透系数K取20m/d。

抗浮锚杆计算书

四川理工技师学院学府校区扩建项目地下室抗浮锚杆设计计算书 四川省川建勘察设计院 二〇一九年八月

四川理工技师学院学府校区扩建项目地下室抗浮锚杆设计计算书 工程编号:2018-YT-237 法定代表人:黄荣 总工程师:刘晓东 审定人:黄香春 审核人:郑星 项目负责人:赵兵 设计人:杜祥波 中华人民共和国住房和城乡建设部工程勘察证书 证书等级:综合类甲级 编号:B151025097 四川省川建勘察设计院 二〇一九年八月

目录 1 工程概况 (1) 2 设计依据 (1) 3 设计单位提供的技术要求 (2) 4 地层及水文地质条件 (2) 4.1地层 (2) 4.2地下水 (3) 5 抗浮锚杆间距及布置方法 (4) 6 抗浮锚杆设计 (4) 6.1锚杆锚固体长度计算 (4) 6.2锚杆杆体截面积 (4) 6.3锚杆钢筋与锚固砂浆间的锚固长度计算 (5) 6.4锚杆构造设计 (7) 6.5钢筋锚入底板长度的确定 (7) 6.6锚杆布置及根数验算 (8) 6.7锚固体整体稳定性验算 (9) 7 各区域抗浮锚杆设计参数汇总 (10) 8 抗浮锚杆施工 (11) 8.1抗浮锚杆材料及防腐防水 (11) 8.2锚杆施工注意事项 (11) 9其他 (12)

1 工程概况 四川理工技师学院学府校区扩建项目场地位于成都市温江区南熏大道4段355号,行政区划属温江区柳城街道,交通十分方便。规划建设净用地面积4448.61m2,规划总建筑面积76821.08m2,其中地上建筑面积62373.4m2,地下建筑面积13316.08m2。根据土建设计总平面图及抗浮锚杆分布范围及抗浮力标准值示意图,拟建项目中1号实训楼、2号实训楼、3号中心教学楼区域设1层地下室,抗浮区域根据土建设计文件,建筑室内标高±0.00相当于绝对标高541.95m,室外地坪标高541.50m,设一层地下室,拟建采用独立基础+抗水板形式,抗水板厚度400mm。由四川省建筑设计研究院有限公司设计,四川省川建勘察设计院进行岩土工程勘察。受业主委托,我院对本工程抗浮锚杆进行设计。 2 设计依据 (1)《四川理工技师学院学府校区扩建项目场地进行详细勘察阶段岩土工程勘察报告》(四川省川建勘察设计院,2019年7月); (2)《四川理工技师学院学府校区扩建项目总平面布置图》、《地下室基础说明及大样图》及设计技术要求(四川省建筑设计研究院有限公司,2019年8月); (3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); (4)《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015); (5)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013); (6)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001,2009年版); (7)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010,2015版); (8)《成都地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026-2001); (9)《四川省建筑地基基础检测技术规程》(DBJ51/T014-2013); (10)《抗浮锚杆技术规程》(YB/T4659-2018) (11)《四川省建筑地下结构抗浮锚杆技术标准》DBJ51/T102-2018; (11)《成都市建筑工程抗浮锚杆质量管理规程》(成建委[2018]573号)等。

抗浮锚杆设计方案--新规范2.18

都江堰“维纳斯堡”项目抗浮锚杆设计文件 项目负责:兰恒强 设计:兰恒强 证书等级:岩土工程设计甲级 证书编号: 二〇一七年二月

目录 1、工程概况.................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、场地工程地质条件及水文地质条件........................................................................ 错误!未定义书签。 3、抗浮锚杆设计............................................................................................................ 错误!未定义书签。 设计依据.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 设计计算.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 锚杆间距、单根锚杆抗拨力的确定.............................................................. 错误!未定义书签。 锚杆配筋计算.................................................................................................. 错误!未定义书签。 锚杆直径与长度.............................................................................................. 错误!未定义书签。 锚杆设计结果统计.......................................................................................... 错误!未定义书签。 锚杆抗浮力验算.............................................................................................. 错误!未定义书签。 锚杆材料防腐.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 防水设计.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 锚杆抗拔试验.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 基本试验.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 验收试验.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 4、施工工艺及技术要求................................................................................................ 错误!未定义书签。 施工方法与特点...................................................................................................... 错误!未定义书签。 嵌入深度及成孔技术要求.............................................................................. 错误!未定义书签。 灌浆材料要求.................................................................................................. 错误!未定义书签。 施工工艺流程.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 操作过程及技术要求.............................................................................................. 错误!未定义书签。 防腐、防锈措施...................................................................................................... 错误!未定义书签。 附图: 1、抗浮锚杆平面布置图

抗浮锚杆检测方案资料

江油顺辉广场E8-1地块抗浮锚杆 抗拔力检测方案(验收试验) 方案编制: 方案校核: 方案审核: 编制单位:四川交大工程检测咨询有限公司检测分公司编制日期:2013年8月16日

目录 1、编制说明 1.1编制依据 1.2适用范围 1.3执行规范 2、工程概况与处理方式 3、检测内容与方法 3.1检测内容(目的) 3.2检测方法 4、检测设备及安装 4.1设备数量、型号及精度 4.2锚杆试验装置 5、检测方法简述 5.1锚杆基本试验要点 6、选点原则、检测工作量(数量)与时间 7、检测结果的提交 8、质量保证措施 9、安全保证措施

1、编制说明 1.1编制依据 本检测试验方案依据《顺辉广场E8-1地块抗浮锚杆设计方案》和《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005)中关于锚杆验收试验的条款规定编制。 1.2适用范围 本检测方案仅适用于顺辉广场E8-1地块抗浮锚杆的验收试验检测。 1.3执行规范及技术依据 1. 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005); 2. 《工程检测委托书》。 2、工程概况与处理方式 顺辉广场E8-1地块地下室采用抗浮锚杆进行抗浮处理,根据设计要求,单根抗浮锚杆抗拔承载力设计值为356.69kN。该抗浮锚杆钻孔直径130mm,锚杆锚固段长度为 7.625m(锚固段嵌入卵石层),自由段长度为0.5m,锚杆材料为325HRB400螺纹钢筋,总根数共计558根。根据规范要求抽检28根锚杆进行锚杆抗拔力验收试验,以验证单根锚杆抗拔力设计值能否满足设计及规范要求。 3、检测内容与方法 3.1检测内容(目的) 根据上述规范及委托要求,本次委托的检测内容为锚杆抗拔力,目的为测试其抗拔力是否符合设计及规范要求。 3.2检测方法 锚杆验收试验。

抗浮锚杆设计计算书

二、计算书 1、设计要求 本工程水池底板抗浮力的要求为: 表1 2、抗浮锚杆抗拔力设计值 根据技术要求,本工程单根锚杆的抗拔力标准值为87.5kN ,设计锚杆间距2.7x2.7m. 3、杆体截面及锚固体截面积计算 锚杆钢筋的截面面积按下式确定: yk t t s f N K A ?= (7.4.1) 上面式中:K t — 锚杆的杆体抗拉安全系数,取2; N t —— 锚杆的轴向拉力设计值,取113.8KN. f yk —— 钢筋抗拉强度标准值,采用HRB400钢筋,抗拉强度标准值为0.4kN/mm 2 。 根据计算得:As=569mm 2 所以孔内应设置二根Φ20的HRB400钢筋. 4、锚固段长度计算. 根据《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22-2005),锚杆锚固段长度由下两式中较大值确定: ψ πmg t a Df N K L ?> (7.5.1-1) ψ ξπms t a f d n N K L ?> (7.5.1-2) 上面式中:L a —— 锚杆锚固段的长度(m ); K —— 锚杆锚固体的抗拔安全系数,取2.2; N t —— 锚杆的轴向拉力设计值(kN); D —— 锚固体的钻孔直径,按0.12m d —— 钢筋的直径(m ); f m g ——锚固体与地层间的粘结强度标准值,2#地块按勘察报告中第59号钻孔取 锚杆周围地层加权平均值130kPa 。3#地块按勘察报告中第51号钻孔取锚杆周围地层加权平均值100kPa ,4#地块按勘察报告中第172号钻孔取锚杆周围地层加权平均值104kPa 。 f ms ——锚固体与钢筋间的粘结强度标准值,取2000kPa ; ξ ——界面粘结强度降低系数,取0.6; ψ —— 锚固长度对粘结强度的影响系数,2#地块取1.4;3#、4#地块取1.15 n —— 钢筋根数 由计算公式算得2#地块:L a 〉3.72m ,设计按照锚固段长度为5.10m 。 由计算公式算得3#地块:L a 〉7.18m ,设计按照锚固段长度为8.00m 。 由计算公式算得4#地块:L a 〉6.92m ,施工设计按照锚固段长度为8.00m 设计。 5、锚杆锚入基础的长度 根据规范要求,钢筋须插入基础内不少于35d ,本工程2#地块,采用Φ22螺纹钢筋,长度为35*22=770mm ,设计时取800mm 。本工程3#、4#地块采用Φ25螺纹钢筋,长度为35*25=875mm ,设计时取900mm 。 6、锚杆间距 本工程基础为筏板基础,考虑结构受力特点,本着减小底板弯曲应力的原则,本工程采用小吨位的锚杆。杭浮锚杆在整个底板上小间距均匀布置,局部地方(独立柱基位置)适当调整。该布置可降低底板的加筋费用,又可以减小因个别锚杆失效而造成的局部破坏。锚杆 大体成正方形布置,根据地下室抗浮区域、抗浮力要求的不同,锚杆间距为: 锚杆间距一览表 表6 7、设计实物工程量 根据计算,本工程抗浮锚杆设计实物工程量为:2号地块设置锚杆1107根,单根锚杆长度5.1m ,3#地块设置锚杆1927根,单根锚杆长度8m ,4#地块设置锚杆2707根,单根锚杆长度8m ,总计锚杆进尺43181.1m(含防水0.1m/根)。 8、锚固体强度及水泥浆配比 为增大锚固体的强度,锚固体采用豆石与砂浆结合体,填筑的豆石强度应无风化现象,

抗浮锚杆常见问题及处理方式

1.测量放线阶段 1.1无基础图 产生原因:由于抗浮锚杆设计阶段图纸很可能不是最终版本,施工时,基础图标高、抗浮力及地下室位置均可能与抗浮锚杆设计图纸不符。 产生后果:抗浮锚杆不能满足主体设计要求,抗浮锚杆报废 防治措施:抗浮锚杆放线前与基础图(蓝图,盖审图章)复核,复核轴线、标高、抗浮力等; 1.2未对锚杆编号、分区或编号混乱 产生原因:锚杆编号时,未考虑验收分区,对整个施工区域统一编号,编号随意 产生后果:不便于施工记录,可能造成锚杆施工漏记 防治措施:对锚杆先进行分区,在每一个区按横排编号,从左至右从上至下。 1.3未锚杆标高未明确 产生原因:施工时为查看基础图,未对基底标高计算,对独立柱基底标高未计算 产生后果:施工时抗浮锚杆标高不准确 防治措施:施工前根据基础图分区域标注锚杆标高

2.成孔阶段 2.1孔位误差大 产生原因:测量放线误差大;放线后成果保护不到位;钻孔施工未对准测放点 产生后果:锚杆间距超过规要求,不能通过验收。 防治措施:放线后,对测量成果进行复核;成孔前,对测放点通过与周边点距离进行复核 2.2施工工作面标高低于设计标高 产生原因:土方开挖时,未严格控制标高,至使超挖 产生后果:锚杆锚固段地层被扰动,不能提供设计要求的锚固力防治措施:土方开挖时严格控制标高 2.3锚孔深度与设计有出入 产生原因:锚杆施工场地高低不平,未对锚杆位置进行标高测量;成孔施工随意,终孔时未进行测量 产生后果:锚杆锚固段长度不足或锚杆锚入筏板长度不足 防治措施:锚杆放孔时,同时测量孔位标高;计算成孔深度,终孔时,测量钻孔深度

2.4地层与地勘报告不符时调整锚孔深度 产生原因:钻孔时,未对实际地层进行编录,未发现与地勘报告不符合的软弱层,或出现后, 未对锚杆长度进行调整 产生后果:锚杆锚固力不满足设计要求,锚杆验收试验不合格防治措施:成孔时进行编录,发现与地勘报告不符的软弱层,及时通知设计单位对锚杆长度进行调整 2.5独立柱及条形基础位置锚孔深度未考虑独立柱深度 产生原因:未考虑独立柱及条形基础深度 产生后果:锚杆锚固段长度不足 防治措施:施工前,统计独立柱及条形基础厚度,锚孔深度相应加深,对应至每根锚杆 2.6卵石地层锚杆深度围有地下水 产生原因:降水时未考虑抗浮锚杆施工地下水要求,地下水未降至锚杆底部以下 产生后果:锚杆施工时,砂层及砾石沉淀至孔底,注浆时不能保证孔底注浆,锚杆锚固段减少 防治措施:降水设计时,考虑抗浮锚杆施工,保证水位降至锚杆底部

抗浮锚杆检测方案

成都市南城都汇商住项目 汇尚园(4期)地下汽车库(16,17#地块) 抗浮锚杆检测方案 中冶成都勘察研究总院有限公司测试中心 二○一一年五月

成都市南城都汇商住项目 汇尚园(4期)地下汽车库(16,17# 地块) 抗浮锚杆检测方案 编写: 审核: 批准: 中冶成都勘察研究总院有限公司测试中心

二○一一年五月 目录 1.工程概况 2.试验技术依据 3.试验工作量 4.现场试验方法 5.主要试验仪器设备 6.质量、安全及环保措施 7.试验技术成果 8.计划参加工程人员情况

成都市南城都汇商住项目 汇尚园(4期)地下汽车库(16,17#地块) 抗浮锚杆检测方案 1.工程概况 受建设单位的委托,我院测试中心对建成都市南城都汇商住项目汇尚园(4期)地下汽车库(16,17#地块)的抗浮锚杆工程进行抗浮锚杆检测试验工作。应委托单位要求,现提交我中心试验方案。 根据规范及设计要求,通过检测提供如下参数: 抗浮锚杆试验检测抗浮锚杆的轴向抗拔力 2.试验技术依据

(1)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003) (2)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) (3)《成都地区建筑地基基础设计规范》DB51/T5026-2001 (4)《四川省建筑地基基础质量检测若干规定(修订本)》(川建发「2004」66号) (5)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002) (6)《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005) (7)业主提供的勘察、设计及施工等相关资料 3.试验工作量 抗浮锚杆检测: 本工程抗浮锚杆按规范检测,基本试验检测数量为3根,验收试验检测按照5%抽检,检测数量为75根。本工程共布置抗浮锚杆1500根,杆体采用3根25钢筋,单根锚杆的抗拔力设计值为200kN。 4.现场试验方法 抗浮锚杆检测 1.本工程基本试验和验收试验的设备安装如下图所示: 锚杆的钢筋穿过空心千斤顶,放置垫板并用锚具锚牢固。千斤顶下放置2根梁提供反力。磁性表架吸附在和待张拉的和锚杆连接的钢板上,百分表固定在表架上,表针落在基准梁上,基准梁一端固定,另一端自由。基准桩应固定,确保其不受气温、振动及其他外界因素影响发生变位,仪器安装就位后再检查一次并记录。 2.加载与沉降观测 3.锚杆抗拔基本试验

关于抗浮锚杆的设计

精心整理 关于抗浮锚杆的设计 一、抗浮锚杆的构造要求: (1)、《全国民用建筑工程设计技术措施》2009(简称《技术措施》)。第80页,7.3.1-5中,锚杆的长度不应小于4m,且不宜大于10m.。 (2)锚杆的间距除必须满足锚杆的受力要求外,尚需大于1.5m。 (3)《岩土锚杆(索)技术规程》第5.3.1条对注浆材料有要求。 A B GB175 C 标准》 D E 1 Ru------- Rt-------- Nt-------- Kt-------- K--------- 2 (1) 根据抗浮水位及锚杆的间距,计算单根锚杆的所承担的轴向拉力设计值Nt A、地下室底板的水头为h,则水的浮力为f=10*h。 B、底板的自重为G C、抗浮锚杆承受的荷载q f D、根据《建筑荷载规范》,地下水浮力属可变荷载,底板自重(含地面做法)属永久荷载,则荷 载效应组合的设计值应根据其最不利荷载组合确定。

即抗浮锚杆承受的荷载q f由下式计算: q f=γQ*f-γG*G---------q f为设计值, 其中γQ----1.4γG----0.9 单根锚杆的轴向拉力设计值Nt计算 Nt=q f*a*b--------a、b为锚杆的间距 附加说明: , (2) Ru=ξ1* 其中ξ1 λ1------- q sin- (3) 结论 单根锚杆的所承担的轴向拉力设计值1.05*Nt≤Rt-------Rt为特征值 (4)、锚杆内钢筋计算 A、根据《岩土锚杆(索)技术规程》第22页,第7.4.1条锚杆的钢筋的安全系数K=1.6 详见表第7.3.2。---------锚杆体抗拉安全系数 A S≥K t*N t/f yk-------(1) 其中K t--------锚杆杆体的抗拉安全系数

抗浮锚杆设计计算书

地下室 抗浮锚杆设计计算书 一.设计依据: 《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22:2005 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 广东省《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2003 《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013 二.设计条件: 室内地面标高为H=0.000(绝对标高为27.40m),室外地面标高为H=26.100~28.00,抗浮水位1a轴至5轴抗浮设计水位取为26.00,5轴至12轴抗浮设计水位取为27.00(即相对标高为-0.400m)。底板面标高-5.500(绝对标高为21.90m),消防水池处底板面标高-6.000(绝对标高为21.40m),主楼处筏板厚度1100mm,筏板以外区域底板厚度400mm。 底板板底水浮力: 筏板处:Fw1=(H-Hw1)×10=(27.00-21.90+1.100)× 10=62.00 kN/m 或Fw1=(H-Hw1)×10=(26.00-21.90+1.100)×10=52.00 kN/m 其余部位:Fw2=(H-Hw2)×10=(27.00-21.90+0.400)× 10=55.00 kN/m 或Fw3=(H-Hw2)×10=(26.00-21.90+0.400)× 10=45.00 kN/m 三.抗浮板受力计算: 1、计算水反力(模型按负值输入不重复计算板自重),用于抗浮锚杆设计。 筏板处:62×1.05-2(建筑面层做法) =63.1 kN/m 或52×1.05-2(建筑面层做法) =53.1 kN/m 其余部位:55×1.05-2(建筑面层做法) =55.75 kN/m 或45×1.05-2(建筑面层做法) =45.75 kN/m 不考虑活载及砖墙荷载 2、计算水浮力作用下底板配筋时,模型采用倒楼盖法按正向力输入,且扣除板自重,勾选不自动计算现浇板自重。四.抗浮锚杆受力计算: 本工程锚杆材质选用HRB400,抗拉强度标准值fyk=400N/mm2,抗拉强度设计值fy=360N/mm2。锚固段取为强风化岩,单根抗浮锚杆抗拔承载力取360KN。 以下按《岩石锚杆(索)技术规程》CECS 22:2005计算: a) 单根抗浮锚杆所需的截面面积: 根据《岩石锚杆(索)技术规程》CECS 22:2005第7.4.1式 As≥(Kt*Na)/fyk ≥1.6*360000/400 ≥1440mm2取3根32 As=2412 mm2 其中Kt 锚杆杆体的抗拉安全系数,本工程按表7.3.2取1.6; Na 锚杆轴向拉力设计值; fyk 钢筋抗拉强度标准值。 b) 锚固段长度: 取La >K*Nt/(π*D*fmg*ψ)和La >K*Nt/(n*π*d*ξ*fms*ψ)中较大值。 根据《岩石锚杆(索)技术规程》CECS 22:2005第7.5.1-1式 La >K*Nt/(π*D*fmg*ψ) >2.0*360/(3.14*0.18*0.8*0.2) >7962mm 取8m 其中,K 锚杆锚固体的抗拔安全系数,按表7.3.1,取2.0 Nt 锚杆轴向拉力设计值 fmg——锚固段注浆体与地层间的粘结强度标准值(kPa),可按表7.5.1-1取值,结合勘察报告,本工程岩石与水泥砂浆的粘结强度标准值取0.2Mpa; D 锚固体直径,本工程取180mm ψ锚固长度对粘结强度的影响系数,按表7.5.2取0.8 根据《岩石锚杆(索)技术规程》CECS 22:2005第7.5.1-2式 La >K*Nt/(n*π*d*ξ*fms*ψ) >2.0*360/(3*3.14*0.032*0.6*2*0.8)

抗浮锚杆设计

目录 1.抗浮锚杆设计........................................................................................................................... 2 1.1工程概况......................................................................................................................... 2 1.3设计依据......................................................................................................................... 2 1.4地层及水文地质条件..................................................................................................... 2 1.5抗浮锚杆布置方法及抗拔力设计要求......................................................................... 3 1.6锚杆直径与长度............................................................................................................. 3 2 抗浮锚杆施工要求................................................................................................................... 5 2.1 施工方法与特点............................................................................................................ 5 2.2 施工工艺流程................................................................................................................ 6 2.3 操作过程及技术要求.................................................................................................... 6

抗浮锚杆

长沙星沙文化中心地下室抗浮锚杆工程 抗 浮 锚 杆 施 工 方 案 湖南省第六工程有限公司二O一三年六月十六日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程地质条件 (1) 三、编制依据 (1) 四、设计概况 (1) 五、施工部署 (2) 六、锚杆施工工艺 (3) 七、工程质量保证及质量控制措施 (7) 八、安全生产、文明施工保证措施 (9) 九、劳动力安排计划 (14) 十、主要机械设备计划 (15) 十一、施工进度计划 (16)

一、工程概况 拟建的长沙星沙文化中心项目位于长沙县星沙经济开发区内,处在长沙县望仙路以南、棠坡路以北、东六线以西,地势南高北低,本工程建设单位为长沙县文化体育广播电视局,发包单位为长沙县工务局,监理单位为长沙天诚建设项目管理有限公司,设计单位为吉好地建筑设计武汉有限公司,勘察单位为湖南中扬建设工程有限责任公司,施工单位为湖南省第六工程有限公司。拟建项目地下室一~二层,设计单位对地下室做了抗浮设计。 二、工程地质条件 详见地勘单位提供的本工程的岩土工程勘察报告。 三、编写依据 1、土层锚杆设计与施工规范CECS22∶90; 2、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001; 3、<<高层建筑岩土工程勘察规程>>JGJ72-2004 4、岩土工程详细勘察报告; 5、设计单位提供的锚杆设计施工图。 四、设计概况 1、图书馆、档案馆地下室负二层、负一层抗浮锚杆孔径150mm,MG1采用HRB400Φ32钢筋,MG2采用HRB400Φ28钢筋;中心广场地下室负一层抗浮锚杆孔径150mm,MG2采用HRB400Φ32钢筋;文体中心(一)负一层抗浮锚杆孔径150mm,MG采用HRB400Φ32钢筋。锚杆注浆材料为P.O52.5普通硅酸盐水泥,M35水泥砂浆灌注,灌浆压力为1Mpa,钢筋上每隔2米焊一梅花船型支架。 2、锚杆的最终长度应通过现场抗拔静载荷试验确定;抗拔静载荷试验及抗拔承载力取值应符合<<高层建筑岩土工程勘察规程JGJ72-2004>>附录G的规定; 3、锚杆基本试验是为设计者确定锚杆极限承载力等设计参数的重要依据,在施工前,会同建设方、监理方、设计方共同在现场选取合适位置,在三方的共同监督下施打试验锚杆,以确定锚杆的极限承载力等参数。MG1锚杆抗拔承载力特征值初定为290KN,MG2锚杆抗拔承载力特征值初定

相关文档