JCB4便携式甲烷检测报警仪使用说明书 一、概述 1、用途 JCB4便携式甲烷检测报警仪(以下简称报警仪)是个人佩戴式的矿用甲烷检测仪表,采用高精度电化学氧传感器和高精度模拟电路设计制造的新型甲烷智能检测仪器。单片微机智能化控制技术,能迅速、准确地连续监测环境气体中的甲烷浓度,并在浓度超标时自动报警。适用于煤矿井下测量甲烷含量,如采掘工作面,回风巷道、机电峒室等处定点使用,也可供领导干部、通风管理人员、瓦斯检测员、放炮员、井下班组长等流动作业时配带使用。 报警仪还可广泛应用于其他需要甲烷含量测量的场所。对环境气体中的甲烷含量进行监测,确保生产安全 2、型号含义 (0.00~4.00)%CH4 二、特点 1、体积小,重量轻,便于携带; 2、报警仪采用薄膜开关技术,安全可靠,使用寿命长。不但解决了机械开关接触不良的问题,而且提高了仪器的密封性能;

3、报警仪具有电池欠压自动关机的功能,以解决不能及时关机造成电池过放电问题,保护电池不受损坏,关机后整机耗电极小 4、当氧气浓度低于测量下限时,仪器具有保护载体催化元件的功能,此时,仪器将保持超限时的氧气浓度值 5、报警仪具有时钟、自检、电池电压显示等功能 三、环境和使用条件 报警仪在下列条件下正常使用: 1、环境温度:0℃~40℃; 2、湿度:≤98%; 3、大气压力:80kPa~116kPa; 4、风速:≤8m/s; 5、具有甲烷爆炸性危险的煤矿井下。 报警仪贮存条件: 1、高温:+60℃; 2、低温:-40℃; 3、湿度:≤95%; 4、振动:20m/s2; 5、冲击:300m/s2。 四、主要技术指标 1、测量范围:0.00-4.00%CH4 2、测量误差: 0.00~1.00%CH4 1.00-3.00%CH4 3.00-4.00%CH4

GJC4矿用低浓度甲烷传感器说明书瓦斯

1国家安全标志证号:MFB040052 GJC4煤矿用低浓度甲烷传感器(以下简称传感器)是为满足我国煤矿监测井下甲烷的需要而研制的。它可以连续自动地将井下甲烷浓度转换成标准电信号输送给关联设备,并具有就地显示甲烷浓度值、超限声光报警、断电功能及超高浓度断电保护载体催化元件等功能。适宜在有瓦斯煤尘爆炸危险的煤矿井下采掘工作面、机电峒室、回风巷道等地点固定使用。 2 型号及含义 G J C 4 ┬┬┬┬ ││││ │││└────测量范围,0~4% CH4 ││└──────催化式 │└────────测量甲烷用 └──────────传感器 传感器执行AQ 6203-2006行业标准和Q/AHSZ 12-2008企业标准。 传感器防爆型式为矿用本质安全兼隔爆型,防爆标志为“ExibdⅠ”。 3 主要特点 ?传感器采用新型单片机元件,电路结构简单,性能可靠,便于维护与调试。 ?传感器采用新标准的载体催化元件,使仪器性能更加稳定。 ?采用遥控发送器调校零点、灵敏度、报警点等功能,使调校方便简单。 ?传感器具有断电控制功能,并可任意设置断电点。 ?传感器采用新型开关电源,降低整机功耗,增加了传输距离。 ?传感器具有故障自检功能,便于使用和维护。 ?传感器在甲烷浓度超过4%CH4时,电路能切断催化元件电源以保护载体催化元件,并锁定所显示数值在超限状态。 ?传感器采用不锈钢做外壳,大大增加了仪器的抗冲击能力。 4 主要技术参数 ?使用环境条件 ①环境温度:0℃~+40℃; ②平均相对湿度:≤98%; ③大气压力:(80~116)kPa; ④风速:≤8m/s。 ⑤H2S气体浓度小于6×10-6。 ⑥使用场所:在具有甲烷、煤尘爆炸性气体混合物的煤矿井下且无显著震动和冲击的场合使 用。 ?主要技术指标 ①测量范围:0~4%CH4,三位有效值显示。 ②测量基本误差: 测量范围 % CH4基本误差 0.00~1.00 ±0.10% CH4 1.00~3.00 真值的±10% 3.00~ 4.00 ±0.30% CH4 ③显示值稳定性:≤0.04% CH4。 ④工作电压:9~24V DC。

甲烷传感器管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD245 甲烷传感器管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

甲烷传感器管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 针对在各种安全大检查中存在的甲烷传感器位置悬挂不规范、管理不到位、传感器牌板填写不认真等隐患。加强制度管理,制定甲烷传感器管理制度如下: 1、井下瓦检员必须认真负责,每班按规定使用便携式甲烷检测仪与甲烷传感器进行对照,当两者读数误差大于允许误差时,先以读数较大者为依据,采取安全措施,同时第一时间报安全指挥中心,由值班领导安排专职维修人员将两种仪器调准。(检测数据当班不填写罚款100元) 2、下井管理人员发现便携式甲烷检测仪与甲烷传感器读数误差大于允许误差时,应立即通知安全指挥中心值班领导,值班领导安排专业人员现场检测。 3、甲烷传感器的进气孔不得堵塞,显示窗口必须保持清洁,传感器悬挂要位置合适,传感器余线的固定应整齐、紧凑,严禁与动力电缆、水管、风管等管线交叉,杜绝挤压、打扭和死节现象,否则罚款100元。 4、甲烷传感器管理牌板必须悬挂于醒目位置,牌板字迹清晰可见且无淋水,无牌版罚款200元。

甲烷传感器误报警管理措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 甲烷传感器误报警管理措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9395-36 甲烷传感器误报警管理措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为有效防止煤矿安全监控系统甲烷传感器误报警,提升监控系统现场管理水平,最大程度发挥安全监控系统的安全保障作用,特制定如下管理措施: 一、规范现场管理,按照质量标准化和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范(AQ1029-2007)》要求进行安装、维护。 1、甲烷传感器是煤矿重要的计量器具,属于强制检定范围。检定工作必须由省煤矿安全监察局公示、年度评审通过、具有乙级及以上资质的单位完成,检定合格仪器可以入井,检定不合格仪器严禁入井使用。正常使用的甲烷传感器的检定周期1年,新购、更换甲烷传感器的黑白元件、经受大于4%CH4气体冲击后必须经过检定合格后方可使用。 管理规定:对携带不合格仪器入井使用的责任人,

甲烷CH4气体检测仪

甲烷CH4气体检测仪 甲烷CH4气体检测仪适用于各种环境和特殊环境中的甲烷CH4气体浓度和泄露,在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到了预警作用,此仪器采用进口的电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高,重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所,并兼容各种控制器,PLC,DCS等控制系统,可以同时实现现场报警和远程监控,报警功能,4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出。 甲烷CH4气体检测仪产品特性: ①进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,适用寿命8年。 ②采用先进微处理技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。 ③检测现场具有具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险场所作业的安全保障。 4现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度,类型,单位,工作状态等。 5独立气室,更换传感器无须现场标定,传感器关键参数自动识别。 6全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性。 甲烷CH4气体检测仪技术参数: 检测气体:空气中的甲烷CH4 检测范围:0~100ppm,0~200ppm,0~1000ppm,0~1000ppm,0~5000ppm,100%LEL可选。 分别率:0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(0~10000ppm以上);0.1LEL. 工作方式:固定式连续工作,扩散式,管道式,流通时,泵吸式可选。 检测误差:≦1%(F.S) 响应时间:≦10S 输出信号:电流信号输出4-20MA 报警方式:2路无源节点信号输出,报警点可设置。 工作环境:-20℃~50℃(特殊要求:(-40℃~+70℃) 相对湿度:≦90%RH 工作电压:DC12~30V

甲烷传感器性能指标

甲烷传感器性能指标甲烷传感器低浓度甲烷传感器甲烷传感器原理 产品有粉尘浓度传感器,一氧化碳传感器,二氧化碳传感器,二氧化氮传感器,二氧化硫传感器,风门传感器,GQH500氢气传感器,压力表,甲烷传感,甲烷报警仪等年底矿用设备大检修, GJC4低浓度甲烷传感器主要特点 1.采用单片微机和高集成数字化电路,使电路结构简单,性能可靠,便于维修与调试。? 2.实现了红外遥控调校零点、标校点、报警点等功能,使调校方便简单。 3.增加了传感器断电控制功能,并可任意设定断电点,实现了一机多用。 4.采用新型开关电源,降低了整机功耗,增加了仪器传输距离。 5.增加了故障自检功能,便于使用与维护。 6.设计了新的高强度外壳结构,增强了仪器抗冲击能力。 GJC4低浓度甲烷传感器满足了我国煤矿监测井下甲烷浓度的需要。它可以连续自动地将井下甲烷浓度转换成标准电信号输送给配接设备,并具有就地显示沼气浓度值,超限声光报警等功能。传感器经国家防爆检验机关进行联机检验后, 可与国内各类型监测系统及断电仪、风电瓦斯闭锁装置配套,适宜在煤矿采掘工作面、机电硐室,回风巷道等地点固定使用。 GJC4低浓度甲烷传感器适用条件 1、适用条件 环境温度:0℃~40℃ 相对湿度:≤98%RH 大气压力:80kPa~116kPa 风速:0m/s~8m/s 适用于含有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下。 GJC4低浓度甲烷传感器性能指标 测量范围:0.00%CH4~4.00%CH4 基本误差% CH4 0~1.00% ±0.10 1.00~3.00 真值的±10% 3.00~ 4.00 ±0.30 分辨率:0.01%CH4 显示方式:4位LED 显示,并能表示显示值的正或负。 响应时间:传感器的响应时间(T90)应≤20s

2021版甲烷传感器井下现场校验管理办法

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021版甲烷传感器井下现场校 验管理办法 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2021版甲烷传感器井下现场校验管理办法 1、信息监控中心根据《煤矿安全规程》第492条规定,采用载体催化元件的甲烷传感器必须使用标准气样和空气气样在设备设置地点调校,每15天至少一次。对甲烷电闭锁和风电闭锁功能、超限断电功能每15天至少测试一次。可能造成局部通风机停电的,每半年测试一次。 2、采掘工作面使用的甲烷传感器调校检测、断电试验起始时间为批准开工时间。甲烷传感器调校检测工作由监控一、二队按计划在检修班进行,各生产队组现场必须安排一人配合现场调校操作人员共同完成调校工作,并在调校记录卡上签字。 3、监控一、二队必须按照甲烷传感器调校计划安排好当天工作,必须提前一天在调度会上审批《甲烷传感器超限断电闭锁及报警功能进行测试报告》;并将该报告送井下机电队一份。 4、信息监控中心机房值机员按照现场调校计划书在调校工作开

始前对调校操作范围内测点进行一一标注,核对该队所有参数设置,确认参数设置准确。 5、监控一、二队现场调校人员到现场后,告知队组即将进行调校工作。然后由队组电工用电话与信息监控中心机房值班员联系,经同意后方可开始调校工作。调校人员按照甲烷传感器调校操作流程逐一进行调校,并进行甲烷超限断电功能、故障闭锁功能测试试验。调校工作全部结束后,队组电工电话汇报信息监控中心机房值班员。机房值机员核对断电情况、调校情况、甲烷传感器位置等是否有误。 6、信息监控中心机房核对工作结束后,机房值班员按照现场调校计划书取消对调校操作范围内测点的标注。 7、如甲烷超限断电功能试验失败,该工作面必须停止生产;监控一、二队会同生产队组电工必须及时处理,使甲烷超限断电功能恢复正常。功能恢复正常后,方可恢复生产,并填写记录,信息监控中心必须组织对其进行分析,查明原因,落实责任。 8、断电试验成功后,各生产队组要认真填写断电试验记录(附

甲烷传感器误报警管理措施实用版

YF-ED-J6859 可按资料类型定义编号 甲烷传感器误报警管理措 施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

甲烷传感器误报警管理措施实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为有效防止煤矿安全监控系统甲烷传感器 误报警,提升监控系统现场管理水平,最大程 度发挥安全监控系统的安全保障作用,特制定 如下管理措施: 一、规范现场管理,按照质量标准化和 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范 (AQ1029-2007)》要求进行安装、维护。 1、甲烷传感器是煤矿重要的计量器具,属 于强制检定范围。检定工作必须由省煤矿安全 监察局公示、年度评审通过、具有乙级及以上

资质的单位完成,检定合格仪器可以入井,检定不合格仪器严禁入井使用。正常使用的甲烷传感器的检定周期1年,新购、更换甲烷传感器的黑白元件、经受大于4%CH4气体冲击后必须经过检定合格后方可使用。 管理规定:对携带不合格仪器入井使用的责任人,按50元/台进行处罚,造成报警的,对有关责任人按100元/台进行处罚。 2、甲烷传感器入井使用前,必须在地面试运行24h~48h,正常后方可入井。 管理规定:违反上述规定,对库房检修人员按50元/次进行处罚,造成报警的,对责任人按100元/次进行处罚。 3、在用甲烷传感器必须每7天使用新鲜空气样和校准气样进行调校,调校工作由本单位

甲烷CH4气体浓度分析仪

甲烷CH4气体浓度分析仪 甲烷CH4气体浓度分析仪(SK-600-CH4)是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆(d)结构、固定安装方式的有毒气体检测仪。标准配置为带点阵LCD液晶显示、三线制4~20mA模拟和RS485数字信号输出,可选配置为可编程开关量输出等模块,根据用户需求提供定制化产品,还支持输出信号微调等功能,方便系统组网及维护。可检测CH4、H2S、CH4、CH4、SCH4、CH4、NCH4、CH4、ClCH4、ETO等多种有毒有害气体,详情可咨询东日瀛能。同时我司甲烷CH4气体浓度分析仪销往:河北省、山东省、辽宁省、黑龙江省、吉林省、甘肃省、青海省、河南省、江苏省、湖北省、湖南省、江西省、浙江省、广东省等全国各地。 (注意:甲烷CH4气体浓度分析仪(SK-600-CH4)在不同的应用环境或行业有不同的别名,如甲烷CH4检测仪甲烷CH4变送器甲烷CH4探测器甲烷CH4探头便携式甲烷CH4探头甲烷CH4检测装置) 东日瀛能科技甲烷CH4探头厂家甲烷CH4探头价格详情可咨询东日瀛能SK-600-CH4 甲烷CH4气体浓度分析仪(SK-600-CH4)是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆(d)结构、固定安装方式的有毒气体检测仪。标准配置为带点阵LCD液晶显示、三线制4~20mA模拟和RS485数字信号输出,可选配置为可编程开关量输出等模块,根据用户需求提供定制化产品,还支持输出信号微调等功能,方便系统组网及维护。可检测CH4、H2S、CH4、CH4、、CH4、NCH4、CH4、ClCH4、ETO等多种有毒

有害气体,详情可咨询东日瀛能。 (注意:甲烷CH4气体浓度分析仪(SK-600-CH4)在不同的应用环境或行业有不同的别名,如甲烷CH4检测仪甲烷CH4变送器甲烷CH4探测器甲烷CH4探头便携式甲烷CH4探头甲烷CH4检测装置) 东日瀛能科技甲烷CH4探头厂家甲烷CH4探头价格详情可咨询东日瀛能SK-600-CH4 甲烷CH4气体浓度分析仪特点: ★整机体积小,重量轻 ★高精度,高分辨率,响应迅速快. ★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置温度补偿,维护方便. ★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧. ★外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新.

KG3019型高低浓甲烷传感器

三、KG3019型高低浓甲烷传感器 1概述 KG3019型高低浓甲烷传感器是一种数字式的甲烷浓度测量仪器。它采用三只发光数码管显示甲烷浓度的百分比数值,一只数码管显示正负号。当甲烷浓度超限时,自动发出声光报警信号,并且具有甲烷高低浓度自动转换检测功能,适用各类瓦斯矿井,尤其在高瓦斯突出矿井更能体现其优越性。另外,该传感器还能同各种类型、不同信号制式的系统或各类瓦斯监测设备相配套,如KJ92监控系统、KJ4监控系统、KJ2监测系统、A1监控系统、TF-200监控系统等,以及KG7005型风甲瓦斯闭锁装置、FDZB-1型风电甲烷闭锁装置、KHJ1智能型甲烷断电仪、KHJ2智能型甲烷断电仪等。当配接KP1005型远程断电器后,还可以对动力设备进行开停控制。 工作环境: a. 温度0~40℃ b. 相对湿度≤98% c. 大气压力85~110kpa d. 有瓦斯及煤尘爆炸危险环境 2 主要技术指标 2.1 甲烷传感器测量范围 低浓元件工作,0~4.00%CH 4;高浓元件工作,0~40.0%CH 4 2.2 测量误差 如表3-1所示。 2.3报警点 0.5%CH 4、1.0%CH 4 、0.75%CH 4 、3.00%CH 4 可选择。 报警方式:传感器红色灯光闪烁,蜂鸣器间断声响。 2.4输出信号制式 电流输出1~5mA; 频率输出200~1000Hz、5~15Hz,0~150~2000Hz,0~300~4000Hz。

表3-1 KG3019型高低浓甲烷传感器测量误差 2.5数显分辨值 低浓:0.01%CH 4;高浓:0.11%CH 4 2.6供电电源 9~24V,工作电流≤100mA 2.7 信号传输与本安供电最大距离 2km 2.8 工作方式 电脑控制高低浓度自动转换。当甲烷浓度低于3.5%时,由低浓度元件进行检测;当甲烷浓度超过或等于3.5%时,由电脑控制自动转换到高浓度元件检测;当甲烷浓度下降至2%时,又自动转换到低浓度元件工作。 2.9 防爆型式 矿用本安兼隔爆型,防爆标志ExibdI 2.10 外形尺寸 175mm×78mm×138mm(见图3-1) 2.11 重量 ≤2kg

甲烷传感器调校规范重新

甲烷传感器调校规范重新 This manuscript was revised on November 28, 2020

监测队载体催化式甲烷传感器 调校操作规范 一、气瓶携带要求及注意事项 1、瓦斯气瓶和空气瓶完好,气瓶及流量计闸阀关闭严密不漏气,气瓶保护外套完好,施工工器具齐全,确认一切正常后在记录本上签字领用。 2、监测工携带瓦斯气瓶在乘坐罐笼、人车、巷道内行走时,必须保护好气瓶,严防气瓶受碰撞、挤压造成事故、损坏、漏气,在现场未调校前严禁将气瓶从保护外套取出。 二、现场调校施工步骤: 1、调校前准备工作: ⑴、向矿调度电话汇报,征得矿调度同意后方可开始调校。 ⑵、调校前电话通知监控机房,将待调校传感器测点名称更改为:“调校”字样,待集团公司上传网页上测点出现“调校”时方可进入下道工序。 ⑶、将气瓶垂直于巷道底板放置好(流量调节阀朝上,瓶体朝下)。 ⑷、将待调校传感器取下放至巷道底板,检查甲烷传感器外观是否完好,并清理表面及气室周围积尘,打开进气罩遮挡片。 2、调校零点: ⑴、将空气瓶导气管与传感器气室连接,注意连接要保证紧密不漏气。 ⑵、用遥控器将传感器调至显示“数字1”档。 ⑶、缓慢打开空气瓶开关,缓慢调整流量调节阀,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。再调节流量计,使流量稳定在 0.2L/min(低浓传感器)或0.1L/min(高低浓传感器)刻度上。 ⑷、持续通入空气样时间大于90秒后,待传感器显示值稳定后方可进行调零工作。 ⑸、用遥控器调整零点,温度较高地点零值控制在0.02%CH4,温度较低地点零值控制在0.03%CH4,防止负漂。 ⑹、调零结束后,用遥控器保存零点,然后关闭空气瓶开关,保证闸阀关闭严密,然后准备进入下道工序,在此过程中,通向传感器气室的导气管不要拔出。 3、调校精度:

甲烷气体检测系统

甲烷气体检测报警系统 一、方案概述 在石油化工装置中不可避免地存在着各种易燃易爆、有毒有害的气体(或蒸汽),这些气体一旦泄露或积聚在周围环境中,将可能引起火灾、爆炸或人身中毒等恶性事故。为了保证生产和人身安全,应设置可靠的甲烷气体和有毒气体检测报警器,连续监控控制环境中甲烷和有毒气体的浓度情况,及时发出报警。本检测报警系统就是为了实现对油库各控制室以及储罐附件接口等处的甲烷气体进行实时浓度监测与报警实现和集中统一管理。 为了实现可靠的甲烷气体检测报警系统。初步对甲烷气体检测报警系统进行设计,包括检测点的设置,检测器和指示报警设备的选型,系统配置以及安装到检测系统实现的整体预设。 系统主要功能包括: (1)实时监测油库控制室及灌区附近甲烷气体和有毒气体的含量,达到一定浓度时实时报警。 (2)通过上位机系统监控中心实时观看油库的现场情况。 (3)在监控中心实时记录以上各监测数据,对数据统一集中管理。 (4)并能通过声光报警、语音报警、LED屏幕显示等多种方式发出报警信息,及时告知维护管理责任人。 (5)对历史数据的自动分类整理。 (6)管理软件提供事件查询、告警配置和查询、环境参数浏览。 二、方案介绍与设计 1检测点的定位 通过对油库的细致分析,我们不难发现设置甲烷气体探测器的最佳位置或必要设置点。如容器或储罐溢流口附近,物料进出口开关附近,管道与容器、阀件等之间接口处附近,以

及周围工作控制室等位置。具体到某个装置时可做更具体的分析,根据上述可能泄露的部位,确定甲烷体探测器布置的最佳位置或必要设置点,从而保证泄漏的甲烷气体充分扩散到检测器附近,使泄漏险情及时被探知。 2检测报警系统的选择 针对油库的实际环境与自然条件的限制,选用红外线甲烷气体探测器较为合适,因为红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类甲烷气体,比较适用于油库的环境类型。 红外线甲烷气体探测器属于无干扰智能型产品,具有良好的安全性能,操作灵活简便。这种探测器的一个主要的特点是它的自动校准功能,可以通过带背光的液晶显示屏上的提示一步步地引导操作者进行校准。传感器及信号发生器被安装在一个防爆机壳内,机壳上有玻璃罩,正好适用于油库这种特别要求的环境中。这种产品系列延续了在气体传感器设计中体现的“易于安装、易于维护”的理念。 SK-600-CH4型红外线甲烷气体探测器特点: (1)独特的小型即插型现场可更换传感器 (2)无干扰、智能型探测器界面 (3)加热的光学设计避免了冷凝现象 (4)故障自诊断功能 (5)极少的维护要求,长期使用成本低廉 (6)低能耗 3检测报警系统安装与实现 整个检测系统可由检测器和报警器组成,也可以结合PLC控制器与组态功能,实现上位机直接观测被检测地点实时情况的远程智能检测报警系统。此检测仪器带有声光和振动报警功能,根据具体需要,可以设置为具有消音和锁存功能,只通过上位机获取各检测点的直观甲烷气体浓度值。此外检测系统还可以通过自身或外接存储器记录以往的历史检测数据。工作人员可以通过PC机或监控仪器上获取红外线甲烷气体探测器所的实时和历史数据,便于查询和分析。当检测到甲烷物浓度达到危险值,可通过PLC控制器自动实现报警器的报警显示功能。 报警器可采用蜂鸣器、指示灯、指示仪等常规仪表,也有PLC、分散控制系统、数据采集系统、工业控制计算机或专用报警显示设备等电子设备。报警器包括信号设定器和闪光报警两个基本单元。为保证检测报警系统的可靠性,报警控制器或信号设定器应与检测器一对一相对独立设置,闪光报警单元可与其他仪表系统共用,对重要的报警与自动保护有关的报警,应与独立设置。指示报警设备应安装在有人值守的控制室、现场操作室内。现场报警器应就近安装在检测器所在的区域。 除此之外,在设计检测器时需要充分考虑其安装位置的合理性,为以后的使用、维护、检定提供方便。根据现场的空气可能环流及空气流动的上升趋势,以及厂房的空气自然流动情况、通风通道等综合推测,当发生大量泄漏时,根据甲烷气体或有毒气体在平面上自然扩散的趋势方向,确定平面位置,再根据泄漏气体的密度并结合空气流动的方向,确定空间位置。 三、方案总结 综上,本方案即利用典型的红外线甲烷气体探测器为引导,实现由检测器和报警器,结合PLC控制器与组态功能,最终实现上位机直接观测与控制被检测地点实时情况的远程智能检测报警系统。此外,还可考虑将甲烷、有毒气体检测报警系统,与火灾检测报警系统合并

低浓度甲烷传感器说明书

煤炭科学研究总院重庆分院 产品使用说明书 KG9701型智能低浓度沼气传感器感谢您选购本产品!为了保证安全并获得最佳效能,安装、使用产品前, 请详细阅读本使用说明书并妥善保管,以备今后参考。

前言 本说明书详细地介绍了KG9701型智能高低浓度沼气传感器的使用方法及使用注意事项,使用者在使用前请务必仔细阅读。KG9701型智能低浓度沼气传感器在生产过程中执行的是煤炭科学研究总院重庆分院企业标准Q/MKC74-2005。

目次 前言…………………………………………………………………………………………I 1 概述 (1) 2 工作原理及结构特征 (2) 3 技术特性 (3) 4 尺寸、重量 (4) 5 使用、调校 (4) 6 典型故障处理 (6) 7 维护、保养 (7) 8 运输、贮存 (7) 9 开箱及检查 (8)

KG9701型智能低浓度沼气传感器 1 概述 KG9701型智能低浓度沼气传感器是一种专门用以监测煤矿井下低浓度沼气气体的本质安全型检测仪表。除能连续监测外,还能自动地将检测到的沼气浓度转换成标准的电信号输送给井下监控系统。井下监控系统根据本传感器输出的断电信号实现必要的近、远程设备断电。本传感器还具有就地显示沼气浓度值,超限声光报警等功能。 注意:不得改变本安电路和本安电路有关电路中的电器元件的型号、规格及参数。 1.1 产品特点 1.1.1 KG9701型传感器在设计上采用新型单片微机和高集成数字化电路,结构简单、性能可靠、调试、维护方便。 1.1.2 KG9701型传感器的传感头为新型的热催化元件,整机性能稳定,调校周期大大延长。 1.1.3 KG9701型传感器的零点、灵敏度及报警点皆采用红外遥控器调节。 1.1.4 KG9701型传感器除可连续检测沼气外,还能输出断电控制信号。控制信号的断电点可任意设定,实现了一机多用。 1.1.5 KG9701型传感器的电源部分采用了新型的开关电源,整机功耗低,增加了传感器的传输距离。 1.1.6 KG9701型传感器具有故障自检功能,使用、维护方便。 1.1.7 KG9701型传感器的外壳采用了高强度结构设计,抗冲击能力强。 1.2 主要用途和适用范围 1.2.1 主要用途 KG9701型传感器主要用于煤矿井下沼气浓度的连续监测。 1.2.2 适用范围 煤矿井下的采掘工作面、机电峒室、回风巷道等具有瓦斯爆炸危险的地点和场所。 1.3 品种、规格 1.3.1品种:矿用型沼气传感器。 1.3.2规格:半固定式、低浓度连续监测。 1.3.3型号:KG9701。 1.4 型号的组成及其代表意义 K G 9701 产品登记序号 传感器 矿用 1.5 使用环境条件 1.5.1 工作温度: 0 ℃~40 ℃;

甲烷传感器调校方法

甲烷传感器调校方法 《煤矿安全规程》规定:甲烷传感器每隔7d 应进行一 次调校具体方法如下: 一. 地面配备器材 1. 备有1%-2%C4I校准气体的气罐、配套的减压阀、气体流量计和 橡胶软管和空气样。 2. 安全监测调校人员佩带便携式甲烷报警仪。 二. 井下调试地点准备 1. 观察调试区域甲烷传感器吊挂情况,取下传感器将其表面煤尘等杂物清理干净,保证传感器通气室口干燥无杂物。 2. 用便携式甲烷报警仪与当前传感器显示进行对比,确定其显示值是否准确。 2. 检测传感器零点、显示值、报警点、断电点、复电点等设置是否符合规定。当显示值误差较大时对其进行零点调试,等待3-5 分钟后显示值无上下波动时方可操作。 3. 通知地面监控员对测点传感器进行设置,且调校时间必须与测点设置时间同步,附则将出现系统报警现象。 三.调试程序 1. 首先用空气样通过橡胶软管连接传感器气室,对传感器进行回零调试,冲洗气室内残余气体。 2. 使用遥控器进入功能1 对零点进行调校。调校零点时,范围控 制应控制在之内。 3. 进入功能8 调校功能,点击参数加进入调校模式。 4. 将标准气样瓶的流量计出口用橡胶软管与传感器气室连接。 5. 打开气瓶上安装的减压阀,先用小流量向传感器缓慢通入1%- 2%C4I校准气体,在显示值缓慢上升的过程中,观察报警值和断电值。然后调节流量控制阀把流量调节到传感器说明书规定的流量(一般规定为2兆帕),使其测量值稳定显示,持续时间大于90s。使显示值与校准气浓度值一致。若超差应更换传感器,预热后重新测试。 6. 在通气的过程中,观察报警值、断电值是否符合要求,注意声、光报警和实际断电情况。 7. 当显示值小于%CH牟寸,测试复电功能。测试结束后关闭气瓶阀门。

甲烷传感器安设相关规定

甲烷传感器安设相关规定 低瓦斯矿井的采煤工作面,必须在工作面设置甲烷传感器。 高瓦斯和煤(岩)与瓦斯突出矿井的采煤工作面,必须在工作面及其回风巷设置甲烷传感器,在工作上隅角设置便携式甲烷检测报警仪。 岩(煤)与瓦斯突出矿井采煤工作面的甲烷传感器不能控制其进风巷内全部非本质安全型电气设备,则必须在进风巷设置甲烷传感器。 采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷必须设置甲烷传感器。 采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 非长壁式采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行。 (甲烷传感器垂直悬挂在巷道上风流稳定的位置,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷道侧壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。)1.低瓦斯矿井采煤工作面甲烷传感器的设置(图2-3-1) 。 瓦斯警报浓度:≥1%CH 4 瓦斯断电浓度:≥%CH 。 4 断电范围:工作及回风巷内全部非本质安全型电气设备。 。 复电浓度:<1%CH 4 2.高瓦斯矿井采煤工作面甲烷传感器的设置(图2-3-2) 瓦斯警报浓度:T1=≥1%CH4,T2=≥1%CH4。 瓦斯断电浓度:T1=≥%CH4,T2=≥1%CH4。 断电范围:T1、T2——工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备。 复电浓度:T1、T2<1%CH4。 另:在工作面上隅角设置便携式瓦斯检测报警仪。

3.煤(岩)与瓦斯突出矿井采煤工作面甲烷传感器的设置(2-2-3) 瓦斯警报浓度:T 1=≥1%CH 4 ,T 2 =≥1%CH 4 。 瓦斯断电浓度:T 1=≥%CH 4 ,T 2 =≥1%CH 4 。 断电范围:T 1 ——工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备。 T 2 ——工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备。 复电浓度:T 1、T 2 <1%CH 4 。 若T1不能控制其入风巷内全部非本质安全型电气设备,则必须增设T3。 T3瓦斯警报浓度:≥% CH 4 。 T3瓦斯断电浓度:≥% CH 4 。 T3断电范围:工作面进风巷内全部非本质安全型电气设备。 T3复电浓度:<% CH 4 。 另:在工作面上隅角设置便携式瓦斯检测报警仪(现场通常都是要求矿井在上隅角设置甲烷传感器)。 4.采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷必须设置甲烷传感器(图2-3-4) T瓦斯警报浓度:≥% CH 4 。 T瓦斯断电浓度:≥% CH 4 。 T断电范围:被串采煤工作面及其进回风巷内全部非本质安全型电气设备。 T复电浓度:<% CH 4 。

甲烷报警仪的使用知识考试题(通用版)

( 安全试题 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 甲烷报警仪的使用知识考试题 (通用版) Regular examinations and questions are an important means to supplement and consolidate the knowledge of personnel in the company’s security positions

甲烷报警仪的使用知识考试题(通用版) 一、填空 1、属于配备报警仪范围内的所有人员,每次下井时都必须(携带)报警仪。在采掘工作面、回风巷道中、采煤面上、下隅角或其它工作地点,经常检测沼气浓度,至少每(2小时)检测一次,并认真填写在记录手册上,注明检测地点、时间及沼气浓度。 2、采掘工作面工长、班组长携带便携仪到达作业地点后,打开仪器悬挂到指定地点。采煤工作面悬挂到(回风隅角),掘进工作面悬挂到距迎头不超过(5)米,每隔(2)小时读数记录一次,每班记录不少于(4次) 3、对甲烷报警仪要固定专人使用,(持牌领取)(无牌不发) 4、放炮员每次(装炮)前、(放炮)前、(放炮)后(即“一炮三检”),都必须严格认真检查瓦斯,及时(填写)记录手册。仪器和记录手册班前领取,班后交回仪表室。

5、保持仪器清洁美观,使用时防止(水及其他杂物)进入仪器,管理人员收回仪器后要及时检查、清理。 6、在携带和使用中防止(摔打碰撞)和(挤压)。严禁随意(拆开或调整电位器),仪器各部位都不准(乱拧乱卸)。当欠压指示灯亮或使用中出现故障时,如无数字显示或显示数字不清等原因,应(停止使用),严禁(自行修理)。 7、若单位的跟班工长、组长、放炮员有(变动)时,新上岗人员必须经过(职工学校)培训,考试(合格)后,方可(持证上岗)。 8、采掘工作面风流中沼气浓度达到(1%)时,必须停止用电煤钻打眼;放炮地点附近(20m)以内风流中的沼气浓度达到(1%)时,禁止(放炮);采掘工作面风流中、电动机附近(20m)以内沼气浓度达到1.5%时,必须(停止作业),(切断电源),进行处理。采掘工作面内,局部积聚沼气浓度达到2%时,附近(20m)内,必须(停止作业),(切断电源),进行处理。 二、问答题 1、什么是便携式甲烷报警仪?它有什么特点?

GJC4低浓度甲烷传感器--使用说明书资料

北京消防救护器材厂GJC4低浓度甲烷传感器 产品使用说明书 执行标准:AQ6203-2006、GB3836-2010 版本号:Ver1.0 出版日期:2011-05-01 在安装、使用产品前请仔细阅读产品使用说明书 北京消防救护器材厂

目录 一、用途 (2) 二、型号及含义 (2) 三、外形尺寸、质量及材质 四、主要特点 (2) 五、主要技术参数 (2) 六、工作原理 (3) 七、结构 (3) 八、使用与维护 (3) 九、注意事项 (4) 十、典型故障判断及处理 (4) 十一、发货清单 (5) 十二、资质证明编号 (5) 附录

警示:维修时不得改变本安电路和与本安电路有关的元器件的电气参数、规格和型号! 本安关联产品不得随意改变配置! 一、用途 GJC4低浓度甲烷传感器(以下简称传感器)是为满足我国煤矿监测井下甲烷浓度的需要而研制的。它可以连续自动地将井下甲烷浓度转换成标准电信号输送给配接设备,并具有就地显示沼气浓度值,超限声光报警等功能。传感器经国家防爆检验机关进行联机检验后, 可与国内各类型监测系统及断电仪、风电瓦斯闭锁装置配套,适宜在煤矿采掘工作面、机电硐室,回风巷道等地点固定使用。 二、型号及含义 量程范围(%CH4) 催化原理 甲烷 传感器 三、外形尺寸、质量及材质 a)外形尺寸:270 × 155 × 55mm b)重量:≤1.3k g; c)外壳材质:不锈钢。 四、主要特点 1.采用新型单片微机和高集成数字化电路,使电路结构简单,性能可靠,便于维修与调试。? 2.实现了红外遥控调校零点、标校点、报警点等功能,使调校方便简单。 3.增加了传感器断电控制功能,并可任意设定断电点,实现了一机多用。 4.采用新型开关电源,降低了整机功耗,增加了仪器传输距离。 5.增加了故障自检功能,便于使用与维护。 6.设计了新型高强度外壳结构,增强了仪器抗冲击能力。 五、主要技术参数 1、适用条件 环境温度:0℃~40℃

甲烷传感器误报警管理措施(2021版)

甲烷传感器误报警管理措施 (2021版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0347

甲烷传感器误报警管理措施(2021版) 为有效防止煤矿安全监控系统甲烷传感器误报警,提升监控系统现场管理水平,最大程度发挥安全监控系统的安全保障作用,特制定如下管理措施: 一、规范现场管理,按照质量标准化和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范(AQ1029-2007)》要求进行安装、维护。 管理规定:对携带不合格仪器入井使用的责任人,按50元/台

进行处罚,造成报警的,对有关责任人按100元/台进行处罚。 2、甲烷传感器入井使用前,必须在地面试运行24h~48h,正常后方可入井。 管理规定:违反上述规定,对库房检修人员按50元/次进行处罚,造成报警的,对责任人按100元/次进行处罚。 3、在用甲烷传感器必须每7天使用新鲜空气样和校准气样进行调校,调校工作由本单位监测工完成。 管理规定:违反上述规定,对调校人员按50元/次进行处罚,造成报警的,对责任人按100元/次进行处罚。 4、甲烷传感器的引出线必须固定于吊环上,避免航空插头受力造成接触不良。加强职工培训教育工作,正确操作,传感器挪移过程中轻挪轻放,严禁碰撞;挪移过程中禁止手拽传感器电缆。 管理规定:日常检查中发现航空插头电缆没有固定或航空插头插接部分不牢固,对使用区队当班班组长及监测工包区人员按50元/处进行处罚,出现报警的,对区队相关责任人按100元/处进行处罚。