PVC排水管施工工艺标准

建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程

Technical Specification of PVC-U Pipe Work for Building Drainage

CJJ/T 29-98

目录

1 总则

2 术语

3 设计

3.1 管道布置

3.2 管道水力计算

4 施工

4.1 -般规定

4.2 备料

4.3 管道粘接

4.4 埋地管铺设

4.5 楼层管道安装

5 验收

附录A 横管水力计算图

本规范用词说明

主编单位: 上海建筑设计研究院

批准部门: 中华人民共和国建设部

施行日期: 1999年4月1日

1 总则

1.0.1 为使建筑排水硬聚氯乙烯管道工程的设计、施工及验收做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制订本规程。

1.0.2 本规程适用于建筑高度不大于100m的工业与民用建筑物内连续排放温度不大于40℃,瞬时排放温度不大于80℃的生活排水管道的设计、施工及验收。

1.0.3 建筑排水硬聚氯乙烯管道的管材和管件应符合现行的国家标准《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》(GB/T5836.1)、《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材》(GB/Tl6800)和《建筑排水用硬聚氯乙烯管件》(GB /T5836.2)的要求。

1.0.4 建筑排水硬聚氯乙烯管道工程的设计、施工及验收除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 防火套管Fire stoping sleeves 由耐火材料和阻燃剂制成的,套在硬聚氯乙烯管外壁可阻止火势沿管道贯穿部位蔓延的管子。

2.0.2 阻火圈Firestops Collar 由阻燃膨胀剂制成的套在硬聚氯乙烯管道外壁的套圈。火灾时,阻燃剂受热膨胀挤压聚氯乙烯管道,使之封堵,起到阻止火势蔓延的作用。

2.0.3 H管H Pipe 用于通气立管与排水立管连接的管件,起结合通气管的作用。

2.0.4 管窿Pipe alley 为布置管道而构筑的狭小的不进人空间。

2.0.5 补气阀Air admittance valve 系能自动补入空气,平衡排水管道内压力的单向空气阀。

3 设计

3.1 管道布置

3.1.1 管道明敷或暗敷布置应根据建筑物的性质、使用要求和建筑平面布置确定。

3.1.2 在最冷月平均最低气温0℃以上,且极端最低气温一5℃以上地区,可将管道设置于外墙。

3.1.3 高层建筑中室内排水管道布置应符合下列规定:

1 立管宜暗设在管道井或管窿内。

2 立管明设且其管径大于或等于ll0mm时,在立管穿越楼层处应采取防止火灾贯穿的措施。

3 管径大于或等于110mm的明敷排水横支管接入管道井、管窿内的立管时,在穿越管井、管窿壁处应采取防止火灾贯穿的措施。

3.1.4 横干管不宜穿越防火分区隔墙和防火墙;当不可避免确需穿越时,应在管道穿越墙体处的两侧采取防止火灾贯穿的措施。

3.1.5 防火套管、阻火圈等的耐火极限不宜小于管道贯穿部位的建筑构件的耐火极限。

3.1.6 管道不宜布置在热源附近;当不能避免,并导致管道表面温度大于60℃时,应采取隔热措施。立管与家用灶具边缘净距不得小于0.4m。

3.1.7 管道不得穿越烟道、沉降缝和抗震缝。管道不宜穿越伸缩缝;当需要穿越时,应设置伸缩节。

3.1.8 管道穿越地下室外墙应采取防止渗漏的措施。

3.1.9 排水立管仅设伸顶通气管时,最低横支管与立管连接处至排出管管底的垂直距离h1不得小于表3.1.9

3.1.10 当排水立管在中间层竖向拐弯时,排水支管与排水立管、排水横管连接,应符合下列规定(图3.1.10):

1 排水横支管与立管底部的垂直距离h1应按本规程第3.1.9条确定。

2 排水支管与横管连接点至立管底部水平距离不得小于1.5m。

3 排水竖支管与立管拐弯处的垂直距离不得小于0.6m。

3.1.11 排水立管应设伸顶通气管,顶端应设通气帽。当无条件设置伸顶通气管时,宜设置补气阀。

3.1.12 伸顶通气管高出屋面(含隔热层)不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度。在经常有人活动的屋面,通气管伸出屋面不得小于2m。

3.1.13 伸顶通气管管径不宜小于排水立管管径。在最冷月平均气温低于-13℃ 的地区,当伸顶通气管管径小于或等于125mm时,宜从室内顶棚以下0.3m处管径放大一号,且最小管径不宜小于110mm。

3.1.14 通气管的设计应符合下列规定:

1 通气管最小管径应按表3.1.14确定。

2 通气立管长度大于50m时,其管径应与污水立管相同。

3 两根及两根以上污水立管同时与一根通气立管相接时,应以最大一根污水立管按表3.1.14确定通气立管管径,且其管径不宜小于其余任何一根污水立管管径。

4 结合通气管管径不宜小于通气立管管径。

3.1.15 结合通气管当采用H管时可隔层设置,H管与通气立管的连接点应高出卫生器具上边缘0.15m。3.1.16 当生活污水立管与生活废水立管合用一根通气立管,且采用H管为连接管件时,H管可错层分别与生活污水立管和废水立管间隔连接,但最低生活污水横支管连接点以下应装设结合通气管。

3.1.17 管道受环境温度变化而引起的伸缩量可按下式计算:

△L=L·α·△t

式中△L——管道伸缩量(m);

L——管道长度(m);

a——线胀系数,采用6×10-5~8×10-5m/(m·℃);

△t——温差(℃)。

3.1.18 管道是否设置伸缩节,应根据环境温度变化和管道布置位置确定。

3.1.19 当管道设置伸缩节时,应符合下列规定:

1 当层高小于或等于4m时,污水立管和通气立管应每层设一伸缩节;当层高大于4m时,其数量应根据管道设计伸缩量和伸缩节允许伸缩量计算确定。

2 污水横支管、横干管、器具通气管、环形通气管和汇合通气管上无汇合管件的直线管段大于2m时,应设伸缩节,但伸缩节之间最大间距不得大于4m (图3.1.19)。

3.1.20 伸缩节设置位署应靠近水流汇合管件(图3.1.20),并应符合下列规定:

1 立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之下接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之下( 图

3.1.20中的(a)、(c))。

2 立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之上接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上(图

3.1.20中的(b))。

3 立管穿越楼层处为不固定支承时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上或之下(图3.1. 20中的(e)、(f))。

4 立管上无排水支管接入时,伸缩节可按伸缩节设计间距置于楼层任何部位(图3.1.20中的(d)、(g))。

5 横管上设置伸缩节应设于水流汇合管件上游端。

6 立管穿越楼层处为固定支承时,伸缩节不得固定;伸缩节固定支承时,立管穿越楼层处不得固定。

7 伸缩节插口应顺水流方向。

8 埋地或埋设于墙体、混凝土柱体内的管道不应设置伸缩节。

3.1.2l 清扫口或检查口设置应符合下列规定:

1 立管在底层和在楼层转弯时应设置检查口,检查口中心距地面宜为lm。在最冷月平均气温低于-13℃ 的地区,立管尚应在最高层离室内顶棚0.5m处设置检查口。

2 立管宜每六层设一个检查口。

3 在水流转角小于135度的横干管上应设检查口或清扫口。

4 公共建筑物内,在连接4个及其以上的大便器的污水横管上宜设置清扫口。

3.1.22 当排水管遣在地下室、半地下室或室外架空布置时,立管底部宜设支墩或采取固定措施。

3.2 管道水力计算

3.2.1 卫生器具的排水流量、当量、排水管外径,应按规行国家标准《建筑给水排水设计规范》(GBJ15)确

3.2.2 生活排水设计秒流量,应按规行的国家标准<<建筑给水排水设计规范>> ( GBJ15 ) 计算确定。

3.2.3

注: 本表系排出管、横于管比与之连接的立管大一号管径的情况下的排水能力。

3.2.4 排水横管水力计算应符合下列规定:

1 可按公式计算:

式中V ——流速(m/s);

n ——粗糙系数,宜采用0.009;

R ——水力半径(m);I ——管道坡度。

2 可按本规程附录A横管水力计算图确定。

3.2.5

3.2.6 排水立管管径不得小于横支管管径。

3.2.7 埋地管最小管径不得小于50mm。

4 施工

4.1 -般规定

4.1.1 管道安装工程的施工应具备下列条件:

l 设计图纸及其他技术文件齐全,并经会审通过;

2 有批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底;

3 材料、施工力量、机具等已准备就绪,能正常施工并符合质量要求;

4 施工现场有材料堆放库房,能满足施工需要。

4.1.2 在整个楼层结构施工过程中,应配合土建作管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞。孔洞尺寸当设计未规定时,可比管材外径大50~100mm。管道安装前,应检查预留孔的位置和标高,并应清除管材和管件上的污垢。4.1.3 当施工现场与材料储存库房温差较大时,管材和管件应在安装前在现场放置一定时间,使其温度接近环境温度。

4.1.4 楼层管道系统的安装宜在墙面粉刷结束后连续施工。当安装间断时,敞口处应临时封闭。

4.1.5 管道应按设计规定设置检查口或清扫口。检查口位置和朝向应便于检修。当立管设置在管道井、管窿或横管设置在吊顶内时,在检查口或清扫口位置应设检修门。

4.1.6 立管和横管应按设计要求设置伸缩节。横管伸缩节应采用锁紧式橡胶圈管件;当管径大于或等于160mm 时,横干管宜采用弹性橡胶密封圈连接形式。当设计对伸缩量无规定时,管端插入伸缩节处预留的间隙应为:

夏季,5~10mm;冬季,15~20mm。

4.1.7 非固定支承件的内壁应光滑,与管壁之间应留有微隙。

4.1.8 管道支承件的间距,立管管径为50mm的,不得大于1.2m;管径大于或等于75mm的,不得大于2m;

4.1.9 横管的坡度设计无要求时,坡度应为0.026。

4.1.10 立管管件承口外侧与墙饰面的距离宜为20~50mm。

4.1.11 管道的配管及坡口应符合下列规定:

1 锯管长度应根据实测并结合各连接件的尺寸逐段确定。

2 锯管工具宜选用细齿锯、割管机等机具。端面应平整并垂直于轴线;应清除端面毛刺,管口端面处不得裂痕、凹陷。

3 插口处可用中号板挫挫成15度~30度坡口。坡口厚度宜为管壁厚度的1/3~1/2。坡口完成后应将残屑清除干净。

4.1.12 塑料管与铸铁管连接时,宜采用专用配件。当采用水泥捻口连接时,应先将塑料管插入承口部分的外侧,用砂纸打毛或涂刷胶粘剂后滚粘干燥的粗黄砂;插入后应用油麻丝填嵌均匀,用水泥捻口。塑料管与钢管、排水栓连接时应采用专用配件。

4.1.13 管道穿越楼层处的施工应符合下列规定:

1 管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm 的阻水圈。

2 管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。

4.1.14 高层建筑内明敷管道,当设计要求采取防止火灾贯穿措施时,应符合下列规定:

1 立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管,且应按本规程第4.1.13第一款的规定,在防火套管周围筑阻水圈(图4.1.14-1)。

2 管径大于或等于110mm的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于

300mm的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于200mm (图4.1.14-2)。

3 横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管(图

4.1.14.3)。

4.2 备料

4.2.1 管材、管件等材料应有产品合格证,管材应标有规格、生产厂的厂名和执行的标准号,在管件上应有明显的商标和规格。包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。

4.2.2 胶粘剂应标有生产厂名称、生产日期和有效期,并应有出厂合格证和说明书。

4.2.3 防火套管、阻火圈应标有规格、耐火极限和生产厂名称。

4.2.4 管材和管件应在同一批中抽样进行外观、规格尺寸和管材与管件配合公差检查;当达不到规定的质量标准并与生产单位有异议时,应按建筑排水用硬聚氯乙烯管材和管件产品标准的规定,进行复检。

4.2.5 管材和管件在运输、装卸和搬动时应轻放,不得抛、摔、拖。

4.2.6 管材、管件堆放储存应符合下列规定:

1 管材、管件均应存放于温度不大于40℃的库房内,距离热源不得小于lm。库房应有良好的通风。

2 管材应水平堆放在平整的地面上,不得不规则堆存,并不得曝晒。当用支垫物支垫时,支垫宽度不得小于75mm,其间距不得大于1m,外悬的端部不宜大于500mm。叠置高度不得超过1.5m。

3 管件凡能立放的,应逐层码放整齐;不能立放的管件,应顺向或使其承口插口相对地整齐排列。

4.2.7 胶粘剂内不得含有团块、不溶颗粒和其他杂质,并不得呈胶凝状态和分层现象;在未搅拌的情况下不得有析出物。不同型号的胶粘剂不得混合。寒冷地区使用的胶粘剂,其性能应选择适应当地气候条件的产品。

4.2.8 胶粘剂、丙酮等易燃品,在存放和运输时,必须远离火源。存放处应安全可靠,阴凉干燥,并应随用随取。

4.2.9 支承件可采用注塑成型塑料墙卡、吊卡等;当采用金属材料时,应作防锈处理。

4.3 管道粘接

4.3.1 管材或管件在粘合前应将承口内侧和插口外侧擦拭干净,无尘砂与水迹。当表面沾有油污时,应采用清洁剂擦净。

4.3.2 管材应根据管件实测承口深度在管端表面划出插入深度标记。

4.3.3 胶粘剂涂刷应先涂管件承口内侧,后涂管材插口外侧。插口涂刷应为管端至插入深度标记范围内。

4.3.4 胶粘剂涂剧应迅速、均匀、适量,不得漏涂。

4.3.5 承插口涂刷胶粘剂后,应即找正方向将管子插入承口,施压使管端插入至预先划出的插入深度标记处,并再将管道旋转90度。管道承插过程不得用锤子击打。

4.3.6 承插接口粘接后,应将挤出的胶粘剂擦净。

4.3.7 粘接后承插口的管段,根据胶粘剂的性能和气候条件,应静置至接口固化为止。

4.3.8 胶粘剂安全使用应符合下列规定:

1 胶粘剂和清洁剂的瓶盖应随用随开,不用时应随即盖紧,严禁非操作人员使用。

2 管道、管件集中粘接的预制场所,严禁明火,场内应通风,必要时应设置排风设施。

3 冬季施工,环境温度不宜低于-10℃,当施工环境温度低于-10℃ 时,应采取防寒防冻措施。施工场所应保持空气流通,不得密闭。

4 粘接管道时,操作人员应站于上风处,且宜配戴防护手套。防护眼镜和口罩等。

4.4 埋地管铺设

4.4.1 铺设埋地管,可按下列工序进行:

1 按设计图纸上的管道布置,确定标高并放线,经复核无误后,开挖管沟至设计要求深度。

2 检查并贯通各预留孔洞。

3 按各受水口位置及管道走向进行测量,绘制实测小样图并详细注明尺寸、编号;

4 按实测小样图进行配管和预制;

5 按设计标高和坡度铺设埋地管;

6 作灌水试验,合格后作隐蔽工程验收。

4.4.2 铺设埋地管道宜分两段施工。先做设计标高士0.00以下的室内部分至伸出外墙为止,管道伸出外墙不得小于250mm;待土建施工结柬后,再从外墙边辅设管道接入检查井。

4.4.3 埋地管道的管沟底面应平整,无突出的尖硬物。宜设厚度为100~150mm砂垫层,垫层宽度不应小于管外径的2.5倍,其坡度应与管道坡度相同。管沟回填士应采用细土回填至管顶以上至少200mm处,压实后再回填至设计标高。

4.4.4 湿陷性黄土、季节性冻土和膨胀土地区,埋地管敷设应符合有关规范的规定。

4.4.5 当埋地管穿越基础做预留孔洞时,应配合士建按设计的位置与标高进行施工。当设计无要求时,管顶上部净空不宜小于150mm。

4.4.6 埋地管穿越地下室外墙时,应采取防水措施,当采用刚性防水套管时,可按图4.4.6施工。

4.4.7 埋地管与室外检查井的连接应符合下列规定:

1 与检查井相接的埋地排出管,其管端外侧应涂刷胶粘剂后滚粘干燥的黄砂,涂刷长度不得小于检查井井壁厚度。

2 相接部位应采用M7.5标号水泥砂浆分二次嵌实,不得有孔隙。第一次应在井壁中段,嵌水泥砂浆,并在井壁两端各留20~30mm,待水泥砂浆初凝后,再在井壁两端用水泥砂浆进行第二次嵌实。

3 应用水泥砂浆在井外壁沿管壁周围抹成三角形止水圈(图4.4.7)。

4.4.8 埋地管灌水试验的灌水高度不得低于底层地面高度。灌水15min后,若水面下降,再灌满延续5min,应以液面不下降为合格。试验结束应将存水排除,管内可能结冻处应将存水弯水封内积水沾出。并应封堵各受水管管口。

4.4.9 埋地敷设的管道应经灌水试验合格且经工程中间验收后,方可回填。回填应分层,每层厚度宜0.15m。回填土应符合密实度的要求。

4.5 楼层管道安装

4.5.1 楼层管道的安装,可按下列工序进行:

1 按管道系统和卫生设备的设计位置,结合设备排水口的尺寸与排水管管口施工要求,配合土建结构施工,在墙、梁和楼板上预留管口或预埋管件;

2 检查各预留孔洞的位置和尺寸并加以贯通;

3 按管道走向及各管段的中心线标记进行测量,绘制实测小样图,并详细注明尺寸;

4 按实测小样图选定合格的管材和管件,进行配管和裁管。预制的管段配制完成后应按小样图核对节点间尺寸及管件接口朝向;

5 选定支承件和固定支架形式,按本规程第4.1.8条规定的管道支承间距选定支承件规格和数量;

6 土建墙面粉刷后,可将材料和预制管段运至安装地点,按预留管口位置及管道中心线,依次安装管道和伸缩节,并连接各管口;

7 在需要安装防火套管或阻火圈的楼层,先将防火套管或阻火圈套在管段外,然后进行管道接口连接。

8 管道安装应自下而上分层进行,先安装立管,后安装横管,连续施工;

9 管道系统安装完毕后,对管道的外观质量和安装尺寸进行复核检查,复查无误后,作通水试验。

4.5.2 立管的安装应符合下列规定:

l 立管安装前,应先按立管布置位置在墙面划线并安装管道支架。

2 安装立管时,应先将管段扶正,再按设计要求安装伸缩节。此后应先将管子插口试插插入伸缩节承口底部,并按本规程第4.1.6条要求将管子拉出预留间隙,在管端划出标记。最后应将管端插口平直插入伸缩节承口橡胶圈中,用力应均衡,不得摇挤。安装完毕后,应随即将立管固定。

3 立管安装完毕后应按本规程4.1.13条规定堵洞或固定套管。

4.5.3 横管的安装应符合下列规定:

1 应先将预制好的管段用铁丝临时吊挂,查看无误后再进行粘接。

2 粘接后应迅速摆正位置,按规定校正管道坡度,用木楔卡牢接口,紧住铁丝临时加以固定。待粘接固化后,再紧固支承件,但不宜卡箍过紧。

3 横管伸缩节安装可按本规程第4.5.2条进行。

4 管道支承后应拆除临时铁丝,并应将接口临时封严。

5 洞口应支模浇筑水泥砂浆封堵。

4.5.4 伸顶通气管、通气立管穿过屋面外应按本规程第4.1.13条的规定支模封洞,并应结合不同屋面结构形式采取防渗漏措施。

4.5.5 接入横支管的卫生器具排水管在穿越楼层处,应按本规程第4.1.13条规定支模封洞,并采取防渗漏措施。

4.5.6 安装后的管道严禁攀踏或借作他用。

5 验收

5.0.1 排水管道工程,应按分项、分部工程及单位工程验收。分项、分部工程应由施工单位会同建设单位共同验收。单位工程应由主管单位组织施工、设计、建设和其他有关单位联合验收。验收应做记录,签署文件,立卷归档。

5.0.2 分项、分部工程的验收,可根据硬聚氯乙烯管道工程的特点,分为中间验收和竣工验收。单位工程的竣工验收,应在分项、分部工程验收的基础上进行。

5.0.3 验收时应具备下列文件:

l 施工图、竣工图及设计变更文件;

2 主要材料、零件制品的出厂合格证等;

3 中间试验记录和隐蔽工程验收记录;

4 灌水和通水试验记录;

5 工程质量事故处理记录;

6 分项、分部、单位工程质量检验评定记录。

5.0.4 工程验收时,其检验项目、允许偏差及检验方法应符合表5.0.4中规定。同时应检查和校验下列项

1 连接点或接口的整洁、牢固和密封性;

2 支承件和固定支架安装位置的准确性和牢固性;

3 伸缩节设置与安装的准确性,伸缩节预留伸缩量的准确性;

4 高层建筑阻火圈防火套管安装位置准确性和牢固性;

5 排水系统按规定做通水试验,检查排水是否畅通,有无渗漏。

5.0.5 高层建筑可根据管道布置分层、分段做通水试验。

附录A 横管水力计算图

本规范用词说明

1.0.1 为便于在执行本规程条文时区别对待,对于要求严格程度不同的用词说明如下:

(1) 表示很严格,非这样做不可的:正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。

(2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”

(3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”。表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可” 1.0.2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应按…… 执行”或“应符合……规定或要求”。

THANKS !!!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等

打造全网一站式需求

欢迎您的下载,资料仅供参考

PVC建筑排水管安装施工工艺标准

PVC 建筑排水管安装施工工艺 PVC 建筑排水管指建筑排水用硬聚氯乙烯塑料管材和管件。主要用于建筑物室生活污水排放系统。该材料的品种、规格、技术要求以及运输,贮存必须符合GB5836-86《建筑排水用硬聚氯乙烯塑料管材和管件》的规定。 1. 操作容 2. 操作要点: 2.1 一般构造要求 A .管道布置 (1) 排水立管应布置在排水量大的器具附近的墙边、墙角 或立柱处。 (2) 管道不得布置在食堂,饮食业的主副食贮藏、烹调、 配餐操作部位上方。 (3) 管道不得穿越卧室,贮藏柜,且不宜布置和敷设在与 卧室相邻的墙面。 (4) 管道不得布置在遇水会引起燃烧,爆炸或损坏的原料, 产品和设备的上方。 (5) 管道应避免布置在热源附近,如不能避免,且管道表 面受热温度大于60℃时,应采取隔热措施。主管与家 用灶具边净距不得小于0.4m 。 (6) 管道不得穿越烟道,沉降缝和防火墙。管道应避免穿 过伸缩缝,若必须穿过时,应采取相应措施。

(7)管道应避免布置在易受机械撞击处,如不能避免时,应采取保护措施。 (8)最低横支管与立管连接处至排水管管底的垂直距离如小于表1中数值时,最低横支管应单独接出建筑物外。 最低横支管与立管连接外至排出管管底的垂直距离表1 注: 一号管径。 B.伸顶通气管 (1)立管应设伸顶通气管至室外连通大气。 (2)伸顶通气管高出屋面均不得小于0.3m,但必须大于最大积雪厚度,在经常有人活动的屋面,通气管应高出屋面 2.0m。 (3)伸顶通气管的顶端应设通气帽。 (4)伸顶通气管管径不得小于排水立管管径。 (5)通气管穿越屋面处,应采取有效的防水措施。 C.伸缩节 (1)伸缩节的设置应符合下列要求: ①当层高小于或等于4m时,立管应每层设一伸缩节; 当层高大于4m时,应根据设计伸缩量确定。 ②横干管设置伸缩节的间距,应根据设计计算确定。 ③横支管上合流配件至立管的直线管段超过2m时, 应设伸缩节,但伸缩节之间的最大间距不得超过 4m。

排水管道施工工艺流程图

排水管道施工工艺流程图 施工方案审批监理工程师检查 测量放线测量复核 沟槽开挖 平基混凝土浇筑混凝土强度检验 下管、稳管 管座混凝土浇筑混凝土强度检验抹带 养护 沟槽回填检测压实度

⑴测量放线 由专业测量人员会同勘测单位进行测量控制及 水准点的交桩手续,接桩后及时组织测量人员对水 准点及导线点进行复测,并引测道路中心、雨污水 管线中心,引测临时水准点。 ⑵沟槽开挖 根据实际土质情况和开槽深度,采取坡度1:1沟槽放坡,具体施工时,再结合实际土质情况予以 调整。以保证安全的工作面宽度和边坡坡度。 ⑶验槽 首段土方挖至设计标高后,应及时通知设计、 监理、建设单位共同验槽,验收合格后方可进行下 道工序。其余各段沟槽,开挖至设计高程时,均应 请监理验收并进行隐蔽工程签认。 ⑷管基施工 开挖完成并报监理验槽合格后,重新放线定位,采用全站仪控制管道中心线;用水准仪直接架在沟 底测量,每5米一个测站,控制高程,浇筑10cm厚C15混凝土垫层。 ⑸下管、安管

①钢筋混凝土平口管 养护待管基强度满要求后,用白灰撒放管道中线进行管道安装。采用吊车安装并设专人指挥。测量 人员跟班作业,负责控制管道中线及高程;校正、 稳固管道采用预制砼垫块 排水管管口伸入井室30mm,管顶砖砌圈加固,以减少管顶压力。采用20号10×10钢丝网、2.5cm 厚1:2.5水泥砂浆抹带,插入管基深10~15cm,在抹带施工前,将抹带宽度内管外壁凿毛、刷净、润湿。浇筑C15混凝土管座。待混凝土强度达到要求 时即可回填。 (6)回填 沟槽内砖、石、木块等杂物清除干净,沟槽内不 得有积水,保持降排水系统正常运行,不得带水回填。回填从管道两侧平衡进行,回填土分层夯实(每层20cm),回填土最小压实度(轻型击实标准):路槽底50cm范围内最小压实度98%,路槽底50-150cm 范围内最小压实度95%,150cm范围内最小压实度90%。回填时每压实层进行密实度取样,经检验合格 再进行上层回填。

室外排水管道安装工程施工工艺标准

室外排水管道安装工程施工工艺标准 1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于公共、民用建筑群(小区)室外排水和雨水管网的管道工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1管道施工前设计单位已进行了设计交底并已图纸会审完毕。2.1.2室外管道的施工方案已编制且已经过批准。 2.1.3建设单位、规划单位已给施工单位进行了现场交底。 2.1.4施工段沿线的地下已建各项管线有详细的平面布置图且施工前已掌握已校测。 2.2材料要求 2.2.1铸铁管:管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,承插口的内外径及管件造型规矩。 2.2.2钢筋砼管及陶土管:管材的内外壁应光洁,无蜂窝、坍落、露筋、空鼓及明显的痕纹和凹陷。

2.2.3硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹排水管:承插口处的轮廓应清晰,造型规矩,与插口配套,没有有影响接口密封性的缺陷。 2.2.4弹性橡胶胶圈:外观应光滑平整,无气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷。 2.3主要机具 圆头锤、扁錾、捻凿、皮老虎、撬棍、千斤顶、链式手拉葫芦、手锯、钢卷尺、盘尺、水平尺、量角规等。 2.4作业条件 2.4.1室外地坪标高已定位,水源、电源均具备。 2.4.2沟槽已验收合格。 2.4.3管材、管件均已检验合格,并具备所要求的技术资料。 3.操作工艺 3.1工艺流程 沟槽开挖与验收→散管和下管→管道安装→闭水试验→管沟回 填→砌井。 3.2沟槽开挖与验收 3.2.1按图纸要求测出管道的坐标与标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合设计要求。 3.2.2设计无规定时,其沟槽底的宽度应符合下表:

桥梁PVC排水管施工方案

桥梁P V C排水管施工 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

桥梁排水管道施工方案 设计图纸及其他技术文件齐全,并经会审通过; 有批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术义底; 材料、施工力量、机具等已准备就绪,能正常施工并符合质量要求; 施工现场有材料堆放库房,能满足施工需要; 1、立管和横管应按设计要求设置伸缩节,横管伸缩节应采用锁紧式橡胶圈管件,当管径大于或等于160mm时,横干管宜采用弹性橡胶密封圈连接形式,当设计对伸缩量无规定时,管端插入伸缩节处预留的间隙应为:夏季,5-10mm;冬季,15-20mm。 2.固定支承件的内壁应光滑,与管壁之间应留有微隙。 3.管道支承件的间距,立管管径为50mm的,不得大于;管径大于或等于75mm的,不得大于2m;横管直线管段支承件间距宜符合下表规范。横管直线管段支承件的间距 4.管材、管件等材料应有产品合格证,管材应标有规格、生产厂的厂名和执行的标准号,在管件上应有明显的商标和规格。包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。 5.胶粘剂应标有生产厂名、生产日期和有效期,并应有出厂合格证和说明书。

6.管材和管件应在同一批中抽样进行外观、规格尺寸和管材与管件配合公差检查;当达不到规定和质量标准并与生产单位有异议时,应按建筑排水用硬聚氯乙烯管材和管件产品标准和规定进行复检。 7.管材和管件均应存放于温度不大于40℃的库房内,距离热源不得小于1m,库房应有良好的通风。 8.管道应水平堆放在平整的地面上,不得不规则堆存,并不得曝晒。当有垫物支垫时,支垫宽度不得小于75mm,其间距不得大于1m,外悬的端部不宜大于500mm。叠置高度不得超过。 9.胶粘剂内不得含有团块、不溶颗粒和其他杂质,并不得呈胶凝状态和分层现象;在未搅拌的情况下不得有析出物。不同型号的胶粘剂不得混合。 10.管材或管件在粘合前应将承口内侧和插口外侧擦拭干净,无尘砂与水迹。当表面沾有油污时,应采用清洁剂擦净。 11.管材应根据管件实测承口深度在管端表面划出插入深度标记。 12.胶粘剂涂刷应先涂管件承口内侧,后涂管材插口外侧。插口涂刷应为管端至插入深度标记范围内。 13.胶粘剂涂刷应迅速、均匀、适量,不得漏涂。

PVC排水管施工工艺

管道布臵 1管道明敷或暗敷布臵应根据建筑物的性质、使用要求和建筑平面布臵确定。 2在最冷月平均最低气温0C以上,且极端最低气温一5C以上地区,可将管道设臵于外墙。 3高层建筑中室内排水管道布臵应符合下列规定: 1)立管宜暗设在管道井或管窿内。 2)立管明设且其管径大于或等于110mm时,在立管穿越楼层处应采取防止火灾贯穿的措施。 3)管径大于或等于110mm勺明敷排水横支管接入管道井、管窿内的立管时,在穿越管井、管窿壁处应采取防止火灾贯穿的措施。 4横干管不宜穿越防火分区隔墙和防火墙;当不可避免确需穿越时,应在管道穿越墙体处的两侧米取防止火灾贯穿的措施。 5防火套管、阻火圈等的耐火极限不宜小于管道贯穿部位的建筑构件的耐火极限。 6管道不宜布臵在热源附近;当不能避免,并导致管道表面温度大于60 C时,应采取隔热措施。立管与家用灶具边缘净距不得小于0.4m。 7管道不得穿越烟道、沉降缝和抗震缝。管道不宜穿越伸缩缝;当需要穿越时,应设臵伸缩节。 8管道穿越地下室外墙应采取防止渗漏的措施。 9排水立管仅设伸顶通气管时,最低横支管与立管连接处至排出管管底的垂直距离h1不得小于表3.1.9中数值(图3.1.9 )。 10当排水立管在中间层竖向拐弯时,排水支管与排水立管、排水横管连接,应符合下列规定(图3.1.10 ): 1)排水横支管与立管底部的垂直距离h1应按本规程第3.1.9条确定。 2)排水支管与横管连接点至立管底部水平距离不得小于 1.5m。 3)排水竖支管与立管拐弯处的垂直距离不得小于0.6m。 11排水立管应设伸顶通气管,顶端应设通气帽。当无条件设臵伸顶通气管时,宜设臵补气阀。 12伸顶通气管高出屋面(含隔热层)不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度。在经常有人 活动的屋面,通气管伸出屋面不得小于2m。 13伸顶通气管管径不宜小于排水立管管径。在最冷月平均气温低于-13 C的地区,当伸顶通气管管径小于或等于125mm时,宜从室内顶棚以下0.3m处管径放大一号,且最小管径不宜小于110mm 14通气管的设计应符合下列规定: 1)通气管最小管径应按表3.1.14确定。 通气管最小管径(mm 表 3.1.14

建筑排水管安装施工工艺

建筑排水管安装施工工艺 一、建筑排水系统: 1、重力流排水管、通气管、空调凝结水排水管采用柔性机制排水铸铁管。 2、室内压力排水管(不含虹吸雨水)采用内防腐镀锌钢管,沟槽卡箍连接。 3、除虹吸雨水管采用专用HDPE热熔连接外,采用采用柔性机制排水铸铁管。 4、室外排水管采用内肋增强聚乙烯螺旋波纹管GB/T19472.2-2004 ,承插电热熔连接,热收缩带连接,环刚度SN为12.5KN/M2。 二、施工依据 ?专业设计施工图纸; ?《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; ?《建筑设计防火规范》GB50016-2006; ?国标、院标的标准图集、手册。 ?《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97; ?《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001; 1.排水系统的安装: (1)工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→灌水试验→满水排泄试验→通球试验 (2)操作要点: 1.一般构造要求 1.1.管道布置 ①排水立管布置在排水量大的器具附近的墙边、墙角或立柱处。

②管道不得布置在食堂,饭食业的主副食贮藏、烹调、配餐操作部上方。 ③管道不得穿越卧室,贮藏柜、且不宜布置和敷设在与卧室相邻的内墙面。 ④管道不得布置在遇水会燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备的上方。 ⑤管道应避免布置在热源附近,如不能避免,且管道表面受热温度大于60℃时,应采取隔热措施。主管与家用灶具边净距不得小于0.4m。 ⑥管道不得穿越烟道,沉降缝和防火墙。管道应避免穿过伸缩缝,若必须穿过时,应采取相应措施。 ⑦最低横支管与立管连接处至排水管管底的垂直距离如小于表1中数值时,最低横支管应单独接出建筑物外。 最低横支管与立管连接外至排出管管底的垂直距离表1 注:如最低横支管不能单独接出时,则立管底部和排出管应放大一号管径 2.伸顶通气管 ①立管应设伸顶通气管至室外连通大气。 ②伸顶通气管高出屋面均不得小于0.3m,但必须大于最大积雪厚度,在上人屋面,通气管应高出屋面2.0m。 ③通气管穿越屋面处套管应设止水环和套管防腐措施及采取有效的防水封堵。 3.伸缩节 3.1.伸缩节的设置应符合下列要求:

室内排水管道安装技术交底

1、材料要求 1.1PVC-C排水管及管件规格品种应符合设计要求。所用粘接剂应是同一厂家配套 产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。管材内外表层应光滑,无气 泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于l%。 管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 1.2热镀锌钢管及管件应符合设计压力要求。管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,并有产品合格证及 说明书。并采用法兰连接。 1.3其他材料:粘接剂、型钢、膨胀螺栓、U型卡、通丝吊杆、螺母等。 2、主要机具 2.1机具:套丝机、冲击钻、电锤、砂轮机等。 2.2工具:手锤、螺丝刀、人字梯、手锯、活扳手、断管器等。 2.3其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 3、作业条件 3.1管道穿越结构部位的孔洞和套管均已预留完毕,坐标、标高正确。沿管线安装位置的模板及 杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。室内弹出房间尺寸线及准确的水平 线。 4、施工工艺及操作要点 4.1工艺流程:安装准备T预制加工T干管安装T立管安装T支管安装T灌水试验 4.2安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备 工作。参看相关专业设备图和建筑图、结构图,核对各种管道的坐标、标高是否有交 叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商 记录。 4.3预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在 实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图 上,然后按草图测得的尺寸预制加工。 4.4污水干管安装: 4.4.1在预留好的洞口处铺设管道时,按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度,以及各预留 管口的方向和中心线,将管段依次相连。 4.4.2管道铺设后,再将立管及首层卫生洁具的排水预留管口,按室内地平线、坐标位置及轴 线找好尺寸,接至规定高度,将预留管口上临时封堵。 4.4.3按照施工图对铺设好的管道坐标、标高及须留管口尺寸进行自检,确认准确无误后即可对 埋地污水管从预留管口处灌水做闭水试验,水满后观察水位不下降,各接口及管道无渗漏, 经有关人员进行检查,并填写隐蔽工程验收记录,办理隐蔽工程验收手续。 4.4.4管道系统经隐蔽验收合格后,临时封堵各预留管口,配合土建填堵孔、洞,按规定回填 土。 4.5 污水立管安装: 4.5.1根据施工图校对预留管洞尺寸有无差错,如需剔凿断筋,必须征得土建技术人员同意,按 规定要求处理。 4.5.2立管检查口设置按设计要求。如排水支管设在吊顶内,应在每层立管上均装立管检查口, 以便作灌水试验。 4.5.3安装立管应二人上下配合,一人在上一层楼板上,由管洞内投下一个绳头,下 面一人将立管上半部拴牢,上拉下托将立管依次连接,反复校准垂直度,然后

建筑排水管安装施工工艺模板

建筑排水管安装施 工工艺

建筑排水管安装施工工艺 一、建筑排水系统: 1、重力流排水管、通气管、空调凝结水排水管采用柔性机制排水铸铁管。 2、室内压力排水管(不含虹吸雨水)采用内防腐镀锌钢管,沟槽卡箍连接。 3、除虹吸雨水管采用专用HDPE热熔连接外,采用采用柔性机制排水铸铁管。 4、室外排水管采用内肋增强聚乙烯螺旋波纹管GB/T19472.2- ,承插电热熔连接,热收缩带连接,环刚度SN为12.5KN/M2。 二、施工依据 ?专业设计施工图纸; ?《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242- ; ?《建筑设计防火规范》GB50016- ; ?国标、院标的标准图集、手册。 ?《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97; ?《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328- ; 1.排水系统的安装: (1)工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→灌水试验→满水排泄试验→通球试验 (2)操作要点: 1.一般构造要求

1.1.管道布置 ①排水立管布置在排水量大的器具附近的墙边、墙角或立柱处。 ②管道不得布置在食堂,饭食业的主副食贮藏、烹调、配餐操作部上方。 ③管道不得穿越卧室,贮藏柜、且不宜布置和敷设在与卧室相邻的内墙面。 ④管道不得布置在遇水会燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备的上方。 ⑤管道应避免布置在热源附近,如不能避免,且管道表面受热温度大于60℃时,应采取隔热措施。主管与家用灶具边净距不得小于0.4m。 ⑥管道不得穿越烟道,沉降缝和防火墙。管道应避免穿过伸缩缝,若必须穿过时,应采取相应措施。 ⑦最低横支管与立管连接处至排水管管底的垂直距离如小于表1中数值时,最低横支管应单独接出建筑物外。 最低横支管与立管连接外至排出管管底的垂直距离表1 注:如最低横支管不能单独接出时,则立管底部和排出管应放大一号管径 2.伸顶通气管 ①立管应设伸顶通气管至室外连通大气。 ②伸顶通气管高出屋面均不得小于0.3m,但必须大于最大积雪厚度,在上

排水管道安装施工工艺标准

排水管道安装施工工艺标准 目次 前言 I 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 施工准备 1 4 施工工艺 2 5 质量标准 4 6 成品保护措施 5 7 职业安全健康和环境措施 5 8 质量记录 6 前言 为满足建筑施工质量验收新版规范的要求,规范室外排水管道的施工,健全公司管理体系,提升管理水平,特编制本工艺标准。本标准对室外排水管道安装的施工工艺要求进行了规定。 排水管道安装施工工艺标准 1.范围 本工艺适用于工业与民用建筑室外排水管道安装工程。包括塑料管、铸铁管、混凝土管、钢筋混凝土管的安装施工。 2.规范性引用文件 中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3.施工准备 3.1人员准备: 全考试,合格后方可上岗。 3.2技术准备: 作业指导书编制出台,施工图纸专业会审、系统会审、综合会审基本完。P3施工网络计划编制出台。对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。 3.3材料准备: 钢筋、水泥、黄砂、石子及各类管件等原材料按要求到位,且有出厂证明书和复试报告,并要求标识清楚。周转性材料(钢模板、扣件、脚手架、木跳板等)准备齐全,且按照施工布置要求的位置堆放整齐。 3.4主要机具:

3.5作业条件 施工用水、用电和施工排水按照临建设计图布置完毕,并保持排水畅通。 4.施工工艺 4.1施工工艺流程 施工工艺流程图 4.2施工工艺(操作细则) 4.2.1基槽开挖 ①沟槽开挖时间尽量选在晴天进行,开挖应连续进行,尽快完成。 ②施工过程中应防止地面水流入,以免引起塌方或地基土遭到破坏。 ③开挖土方时,若土方量不大,应有计划地堆置在现场,满足基槽回填需要,若有余土,则应 考虑好弃土地点,并及时将土运走。 ④开挖土方位置应距离坑边在0.8m以外,堆置高度不宜超过1.5m,以免影响施工或造成土壁 的崩塌。 ⑤基坑开挖时,应防止搅动地基土层,要加强测量,以免超挖,如发生超挖现象,可用砂、砾 石或与挖方相同的土填补,并夯实至要求的密实度。 ⑥为了防止基坑的基土遭受雨水浸蚀,开挖好后,尽量减少暴露时间,及时进行垫层的施工和 管道安装。 ⑦用机械开挖时,保留300mm土人工清槽,不得超挖;挖土过程中或雨后复土,应随时检查土 壁的稳定性和支撑情况,发现问题要及时采取措施。 ⑧沟槽开挖前应及时将管道进货到位,以便能在开挖后及时埋设,每次挖槽不易过长,防止雨 季到来导致槽内积水产生浮管现象。沟槽开挖后,尽快埋管、回填土。基槽开挖采用机械开挖,路边的排水明沟必须提前疏通,以便排水。深度大于1.5米的沟槽四周围上红白栏杆。 ⑩沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时,应符合下列规定: a.不得影响建筑物,各种管线和其他设施的安全; b.不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不得妨碍其 正常使用。 c.回填土区基础挖方放坡系数为1:0.75,原土区挖方放坡系数为1:0.5,基础内每边留施 工面500mm。土方开挖后,应会同设计、建设单位一起进行现场检查并验槽,在验槽过程

pvc排水管规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除 pvc排水管规范 篇一:排水管施工规范 4.2生活排水管道布置与敷设 4.2.1管道明敷或暗设应根据建筑物的性质、使用要求和建筑物的平面布置确定。 4.2.2最冷月平均气温在0℃以上、且极端最低气温-5℃以上地区,管道可布置在室外沿墙敷设。 4.2.3立管宜设置在管道井、管窿内,公共卫建筑横管宜在吊顶内或装饰墙内暗设 4.2.4生活排水管道布置应符合以下规定: 1管道不得穿越生活贮水设备间、烟道、风道、沉降缝、伸缩缝、变形缝及卧室,排水管不得布置在灶台、主副食操作烹调、备餐、饮食业厨房的上方。管道一定要穿越沉降缝、伸缩缝、变形缝时,必须采取相应的技术措施。 2不宜敷设与卧室、病房及安静要求高的相毗邻内隔墙一侧。 3管道不宜穿越橱窗、壁柜。 4生活排水塑料管道与生活给水管道立管布置在同一部

位时,给水管宜布置在外侧,上下布置排水管宜在下方。 5住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置,不得共用 一支立管。 4.2.5生活排水立管顶部应设伸顶通气管,通气管顶 端应设通气帽,其通气孔净面积不应小于管道截面面积的二倍。 4.2.6建筑要求较高的多层住宅或公共建筑、十层及 十层以上的高层建筑。生活排水立管宜设置专用通气管。 4.2.7通气管的设计应符合以下规定: 1通气管最小管径应按表4.2.7确定。 表4.2.7通气管最小管径(mm) 通气管名称排水立管dn(mm) 75110160 通气立管5075110 2通气立管长度大于50m时,其管径应与污水立管相同; 3两支及两支以上污水立管同时与一支通气立管相接时,应以最大一支污水立管确定管径,且管径不宜小于其余任何一支污水管管径。 4.2.8生活污水与生活废水合用通气管、污水和废水 独立设置需设通气管时,宜采用h管件,h管件应隔层分别 与生活污水管道的立管和生活废水立管相连接,h管与通气 管的连接点,应在卫生器具的上边缘以上不小于0.15m位置.。

污水管网施工方案

排污管道工程施工方案 一)基坑土方开挖: 1、土方开挖必须在旧路面拆除后方可进行开挖。 2、开挖时要控制好基础坑底的标高,遇到地下水时利用集水井集水,并用担水泵抽干。 3、沟槽开挖时需要支撑开挖时,挖土应与支撑互相配合,以免槽壁失稳导致坍塌,且开挖时,机械不能进入未设支撑的区域内。 4、基坑土方开挖注意事项: ①、要注意防止基坑内的弹性隆起:基坑开挖过程中,随着土的挖除,下层土因逐渐制载而有可能回弹,尤其在基坑挖至设计标高后,如搁臵时间过久,回弹将更为显著。 对深基坑开挖后的土体回弹,应有适当的估计,如在勘察阶段,土样的压缩试验中应补充卸荷弹性试验等。还可以采取结构措施,在基底设臵桩基等。 ②、施工中减少基坑弹性隆起的一个有效方法是把土体中有效应力的改变降低到最少。方法是尽快施工管道和基坑土方回填,利用管道的重量来代替被挖去的土体的重量。 5、土方开挖安全措施: ①挖土应分层进行,合理放坡,防止塌方、溜坡等造成机械倾翻、淹埋等事故。开挖过程中,需设专人指挥,严禁机械在陡坡上转弯。 ②多台勾机同时作业,其作业间距应大于10m,勾机离开挖处至少不少于1.5m,以防造成翻车。

③土方开挖过程中,严格人、机分开作业,在机械开挖时,施工人员不下到基坑底处,人工清理基坑时,机械远离开挖面处,防止机械的振动造成土方塌方。 ④施工人员必须戴好安全帽,并使用相应的劳动保护产品,施工过程中,需设专人在地面上进行安全观察,发现不安全苗头,立即通知基坑处作业人员马上离开基坑上回地面。 二)基础垫层的施工: 1、当基坑土方开挖至设计标高面10cm处时,采用人工进行清平基底处理,当遇软土层时,需作软地基处理,采用换土方式,将软土层清走再回填以实土,施工时严格控制基底面标高。 2、当基坑挖至设计深度后,需在基底取土样进行土层检测,在确定地基承载力不小于100Kpa时,才能进行基础垫层的施工。 3、基底清理好后,先铺设15cm厚的碎砂石垫层,采用机械回填,人工散平,然后冲水夯实,夯实采用蛙式夯土机,使之密实度达至93%。 4、因为垫层面的标高同时也是管底标高,在垫层砂达到设计的密实度后,再用测量仪对垫层面的标高进行复测,并按设计要求进行调整。 三)管道的安装: (一)下管: 1、φ400以下管采用挖掘机直接吊装。 2、吊装时机械应沿沟槽开行距间隔1m距离,以避免基坑壁坍塌,

PVC排水管道施工工艺

建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程目录 1总则 2 术语 3 设计 管道布置 管道水力计算 4 施工 -般规定 备料 管道粘接 埋地管铺设 楼层管道安装 5 验收 附录A 横管水力计算图 本规范用词说明

主编单位: 上海建筑设计研究院? 批准部门: 中华人民共和国建设部 施行日期: 1999年4月1日 1总则 为使建筑排水硬聚氯乙烯管道工程的设计、施工及验收做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制订本规程。 本规程适用于建筑高度不大于100m的工业与民用建筑物内连续排放温度不大于40℃,瞬时排放温度不大于80℃的生活排水管道的设计、施工及验收。 建筑排水硬聚氯乙烯管道的管材和管件应符合现行的国家标准《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》(GB/)、《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材》(GB /Tl6800)和《建筑排水用硬聚氯乙烯管件》(GB/)的要求。 建筑排水硬聚氯乙烯管道工程的设计、施工及验收除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 防火套管 Fire stoping sleeves 由耐火材料和阻燃剂制成的,套在硬聚氯乙烯管外壁可阻止火势沿管道贯穿部位蔓延的管子。 阻火圈 Firestops Collar 由阻燃膨胀剂制成的套在硬聚氯乙烯管道外壁

的套圈。火灾时,阻燃剂受热膨胀挤压聚氯乙烯管道,使之封堵,起到阻止火势蔓延的作用。 H管 H Pipe 用于通气立管与排水立管连接的管件,起结合通气管的作用。管窿 Pipe alley 为布置管道而构筑的狭小的不进人空间。? 补气阀 Air admittance valve 系能自动补入空气,平衡排水管道内压力的单向空气阀。 3设计 管道布置? 管道明敷或暗敷布置应根据建筑物的性质、使用要求和建筑平面布置确定。在最冷月平均最低气温0℃以上,且极端最低气温一5℃以上地区,可将管道设置于外墙。 高层建筑中室内排水管道布置应符合下列规定: 1 立管宜暗设在管道井或管窿内。 2 立管明设且其管径大于或等于ll0mm时,在立管穿越楼层处应采取防止火灾贯穿的措施。 3 管径大于或等于110mm的明敷排水横支管接入管道井、管窿内的立管时,在穿越管井、管窿壁处应采取防止火灾贯穿的措施。

雨污水管网施工方案

雨污水管网工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 二O一二年二月二十日

雨污水管道工程施工方案 一、工程概况 雨、污水工程,长度约970m,,雨水管径d1650mm ,管底平均埋深5.6--6.5米;污水管径d800mm,管底平均埋深7.0--9.6米。管材均为钢筋混凝土钢承口管,设计采用明开槽施工。我项目部在施工准备阶段根据本工程的地堪报告做了详细的现场情况调查,在现状地面以下0.5—1.5米范围内为黄土层:属中压缩性,局部具湿陷性,可塑状态,黄土层以下至5米为细沙层:松散状态,5米以下至管道设计埋深范围内为中砂:密实状态。地下水位在7.5—8米,设计污水管道均位于地下水范围内。 综合分析地堪报告和现场实际调查情况以及施工用地情况——本工程施工用地为租地,宽度为50米,我项目部认为本工程施工难度大,施工过程中存在很大安全隐患,为了保证工程质量、施工安全、保证正常的工程进度特提出以下施工方案供专家审核。 一、污水工程四种施工方案:(一)、明开槽施工,(二)、明开明顶施工,(三)、常规的人工顶管施工,(四)、机械顶管施工; 二、雨水工程两种施工方案:(一)、明开明顶施工,(二)、明开槽法施工; 三、降水方案。 二、施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。

1、施工队伍进场后,先进行场地的整理及铺设施工便道,和及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足图纸设计及规范要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 5、开挖基坑时必须按安全技术要求放坡,遇边坡不稳,有坍塌危险征兆时,必须立即撤离现场。基坑四周设置临时挡水墙,防止雨水流入槽内造成塌方。 三、施工方案 (一)、污水工程: 方案一:明开槽施工方案 主要施工工艺流程如下: 测量放线→挖沟槽→夯实沟底→碎石垫层→砼底板→安管→混凝土基础→砌检查井→闭水试验→回填 1、挖沟槽: 管道沟槽底部开挖宽度,宜按下式计算:B=D+2(t+a+T)其中B—管道沟槽底部开挖宽度;D—管内径;t—管壁厚;a—管基尺寸;T—作业空间,经过计算可得槽底宽度:d800mm为2.6米宽。 本工程由于地下土质均为砂层的原因,明开槽施工选用放

屋面排水管工程施工工艺

屋面排水管工程施工工艺 1、工艺流程:施工准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡架固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验→ 通球试验 2、施工工艺 (1)预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4 深度。度试插合格后,用棉布将承插口需粘接的部位的水分、灰尘擦试干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即垂直插入,插入粘接进将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30~60min 即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦试干净。多口粘连时应注意预留口方向。 (2)干管安装: 1)根据图纸要求的坐标、标高,打好穿楼板及过墙孔洞,施工前按各受水口位置测量绘制草图,按草图进行加工预制。 2)管道穿结构墙体处应设置刚性防水套管,做法按铺设安装管道做法施工。 3)塑料排水导管安装坡度要求,伸出外墙尺寸及与室外结合井,连接做法均按铺设管道做法施工。 4)支导管安装中,地平管穿越楼板洞时,均应安装防水翼环,并确

保其位置正确、粘接牢固。 5)排水导管必须按设计要求及位置安装伸缩节。 6)在连接2 个及以上大便器或3 个以上卫生器具的污水横管上,应设置清扫口,当污水管在顶板下吊装时,可将清扫口设在一层地面上。污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面,距离不得小于200mm。如污水管起点位置设置堵头代替清扫口时与墙面不得小于400mm。 7)在转角135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。 8)在转角、排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接处应采用45°三通或45°四通和斜三通或斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于 4 倍管径的90°弯头。 9)通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须应采用45°三通和45°弯头连接,并应在垂直管段的顶部设置清扫口。 10)塑料排水管道安装时,可采用铅丝临时吊挂,进行预安装,调整甩口坐标、位置、管道标高、坡度符合设计要求进行粘接,并及时校正甩口坐标位置、标高、坡度。待粘接固化后,安装固定支撑件但不宜卡固过紧,采用金属支架时,必须在与管外径接触处垫好橡胶垫片。 11)管道安装好后应及时堵管洞,按规范要求支模封堵,安装后的管道严禁攀登或借做他用。 (3)立管安装:

排水管网施工方案用范文

排水管网施工方案 用

白家冲220kV变电站增容改造工程 给排水施工方案 宜昌三峡送变电工程有限责任公司 宜昌白家冲220kV变电站增容改造工程施工项目部 01月 26日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

给排水施工方案 一编制依据 1、《工程测量规范》GB50026— 2、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141- ) 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268- ) 4、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203- ) 5、《国家电网公司基建质量管理规定》(国网(基建/2)112- ) 6、《国家电网公司基建安全管理规定》(国网(基建/2)173-) 7、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》(国网(基建/3)186- ); 8、《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量[ ]19号); 9、国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管 理办法 国网(基建/3)176- 10、《110kV~1000kV变电站(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 1183-) 18、关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量 -322号) 12、湖北省电力勘测设计院设计的《室内外给排水施工图》

13、白家冲220kV变电站增容改造工程项目管理实施规划 14、白家冲220kV变电站增容改造工程安全管理及风险控制方案 15、白家冲220kV变电站增容改造工程输变电工程施工强制性条文实施计划》 16、白家冲220kV变电站增容改造工程通病防治措施 17、白家冲220kV变电站增容改造工程专项应急预案 二、工程概况 白家冲220kV变电站增容改造站址位于湖北省宜昌市伍家岗。变电站工程施工站区排水系统分雨水、事故排油及生活污水处理三套系统。站区内排水管均采用HDPE双壁波纹管,汇集后排出站外, 管道的安装坡比为0.01。站区给水系统(PP-R管)由给水管道接入门房、主控楼生活给水。站区生活污水(PVC-U管)经污水处理装置处理后向站外排放。在主变压器基础设有事故油池,当发生事故时,其绝缘油可经事故排油管排入事故油池,(事故油池利旧)。所有的检查井盖均采用复合井。 三施工部署 1、施工劳动力 根椐现场平面布局、现场清障情况及以后各工序同步进行,首先采用一台反铲挖土机进行管道及检查井的基槽开挖,瓦工进行混凝土基础及安装准备工作。人员设备根据工程量及工期要求进行配

室外排水管道安装施工工艺标准

室外排水管道安装施工工艺标准 (QB-CNCEC J050601-2004) 1 适用范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)及工业建筑的混凝土管、钢筋混凝土管及UPVC、排水铸铁管、缸瓦管等室外排水管道安装工程。 2 施工准备 2.1 原材料要求: 2.1.1 要求材料管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不允许有砂眼、裂纹、飞刺等,承插口的内外径及造型规矩。材料进场有出厂合格证,混凝土管有出厂合格证和水泥强度报告。 2.1.2 青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象,沥青漆等必须有出厂合格证。 2.1.3 硬聚氯乙烯(UPVC)管材所用粘接剂必须是同一厂家配套产品,有产品合格证及说明书。 2.1.4 UPVC管材的内外表面光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致,直管段挠度不大于1%,承口应有挠度,并与插口配套。 2.1.5其他材料:水泥、砂子、沥青、粘接剂。 2.2 主要机具 2.2.1吊车、倒链、滑车 2.2.2水准仪、水平尺 2.2.3手捶、抹子、剁子、錾子、铁锹 2.3 外部环境条件: 2.3.1 管沟平直、管沟深度、宽度、坡度符合要求。 2.3.2 管沟沟底夯实,沟内无障碍物,且有防塌方措施。 2.3.3 管沟两侧不得堆放施工材料及其它物品。 3 施工工艺 3.1 施工工艺流程 →→→→→→ → 3.2 操作细则 3.2.1 下管前的准备工作 3.2.1.1检查管材、套环及接口材料的质量,管材有破裂、承插口缺肉、缺边等缺陷不允许使用。3.2.1.2检查基础的标高及中心线,基础混凝土强度须达到设计强度等级的50%或不小于5Mpa时方准下管。 3.2.1.3 校对测量及复核坡度板是否被挪动。 3.2.1.4 铺设在地基上的混凝土管,根据管子规格量准尺寸,下管前挖好枕基坑,枕基低于管底皮10mm,捣制的枕基应在下管前支好模板。 3.2.1.5 UPVC管道下部必须铺设砂垫层,砂垫层厚度根据管子规格而定,一般为50~150mm。 3.2.2 下管 3.2.2.1根据管径的大小,管道长度和重量,沟槽和现场的施工条件及拥有的机械情况,可以采用压绳法、三角架、大绳二绳挂钩法、倒链滑车、吊车下管等方法。

PVC排水管道施工工艺

建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程 目录 1 总则 2 术语 3 设计 3.1 管道布置 3.2 管道水力计算 4 施工 4.1 -般规定 4.2 备料 4.3 管道粘接 4.4 埋地管铺设 4.5 楼层管道安装 5 验收 附录A 横管水力计算图 本规范用词说明 主编单位: 上海建筑设计研究院 批准部门: 中华人民共和国建设部 施行日期: 1999 年4月1日 1 总则 1.0.1 为使建筑排水硬聚氯乙烯管道工程的设计、施工及验收做到技术先进、经济合 理、安全适用、确保质量,制订本规程。 1.0.2本规程适用于建筑高度不大于100 m的工业与民用建筑物内连续排放温度不大于 40C,瞬时排放温度不大于80C的生活排水管道的设计、施工及验收。 1.0.3 建筑排水硬聚氯乙烯管道的管材和管件应符合现行的国家标准《建筑排水用 硬聚氯乙烯管材》(GB/T5836.1)、《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材》(GB7T16800) 和《建筑排水用硬聚氯乙烯管件》(GB/ T5836.2 )的要求。 1.0.4 建筑排水硬聚氯乙烯管道工程的设计、施工及验收除应符合本规程外,尚应符合 国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 防火套管Fire stoping sleeves 由耐火材料和阻燃剂制成的,套在硬聚氯乙烯管外 壁可阻止火势沿管道贯穿部位蔓延的管子。 2.0.2 阻火圈Firestops Collar 由阻燃膨胀剂制成的套在硬聚氯乙烯管道外壁的套圈。火 灾时,阻燃剂受热膨胀挤压聚氯乙烯管道,使之封堵,起到阻止火势蔓延的作用。 2.0.3 H 管H Pipe 用于通气立管与排水立管连接的管件,起结合通气管的作用。 2.0.4 管窿Pipe alley 为布置管道而构筑的狭小的不进人空间。

污水管网施工安全措施方案

城南污水管网施工安全措施方案 方案编制依据 1、设计文件图纸; 2、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 4、《建筑施工安全检查标准》 5、省、市有关《建筑工程现场文明施工管理办法》及建设行政主管部门有关建筑施工的规程和规定。 管道施工的安全文明施工保证措施 针对排水工程施工的特点,根据安全风险分析,沟槽塌方和机械事故等一般较多,需重点防范。在加强全员安全教育,提高安全风险意识和防范意识的同时,拟采取以下措施: 1、施工便道要保证畅通,及时修整。原材料运输车辆要勤检查、勤保养,保证行驶和制动系统的完好。 2、管道卸车、管道铺设时要对吊重设备进行认真检查,尤其是钢丝绳等,必须满足要求。配合吊装人员要戴好安全帽及手套,必须由专人指挥,以哨令、旗示或手示进行指挥。所采用的“令示”必须规范,并与吊重人员预先沟通好。当管节离开地面,配合吊装人员必须避开被吊物,移动过程中要注意不要被障碍物所绊倒。 3、沟槽开挖时如遇到异常地质或异常物体等情况,及时向有关单位部门汇报并作记录,处理结束后再行施工;沟槽开挖时要随时注意槽壁的稳定情况,由专人负责查看,并采取有效的支护措施,防止塌方伤人,所有人员不得在沟槽内坐卧、休息。 4、管道铺设范围内,事先要通过有关部门摸清有无管线,如有,必须采取措施,进行搬迁或加固等,否则不得施工。 5、在沟槽两侧须采取一定防护措施,尤其是在村庄道路附近施工时,须设置路障、警示牌等,夜间须增设红灯示警。 6、沟槽所用的支撑、挡土板等必须可靠牢固,随着沟槽挖深,及时加以顶撑支护。开挖出的土方必须按照要求堆放,不得随意堆放。 7、夜间欠安全的原因一般不安排施工作业,若要施工,要求配足照明设备,特别在边坡、转弯处要加大照明亮度。车辆进入施工便道后,要求慢速行驶。 8、该段雨污水管道工程施工用电主要采用箱变,同时备一台75kw 的发电机和一台120kw的发电机。加强用电管理,规范各类电气设备使用,电箱、电源线等勤检查。发现破损及有碍安全使用的及时更换。

PVC排水管的施工埋设要求

PVC排水管的施工埋设要求 PVC排水管被广泛的运用于各个行业中.PVC排水管其最主要的材料就是聚氯乙烯,聚氯乙烯具有很强的耐热性以及抗腐蚀性,这就是为什么聚 氯乙烯得到广泛利用的一个原因,PVC排水管就是一个很好的例子. 设计原则 (1)树脂应选择PVC-SC5树脂或PVC-SG4树脂,也就是聚合度在1200~1000的聚氯乙烯树脂. (2)须加入热稳定体系.根据生产实际要求选择,注意热稳定剂之间的协同效应和对抗效应. (3)须加入冲击改性剂.可以选择CPE和ACR冲击改性剂.根据配方中其他组成以及挤出机塑化能力,加入量在8~12份.CPE价格较低,来源广泛;ACR耐老化能力、焊角强度高. 排水管的施工埋设要求 一、在路基单位施工底基层之前要进行横向中分带排水管埋设. 二、开槽:按照图纸设计和测量人员测设的设计桩号位置进行人工开槽.PE管槽宽要比管径略宽1~2公分,槽深度为路床表面下23公分.槽长要求内侧距中线10公分,外侧伸到边坡,挖方段伸到边沟内墙.槽的坡度 要顺路的横向排水坡度,不得反坡,确保路中的水排到路基外.开槽前要拉线,确保直顺. 三、接管:每根 PVC管的两头接口必须套胶圈后打紧,避免漏水. 四、下管:清理好槽底、按槽长接好管后,把管放入槽内,在中央分隔带侧的端头要用麻袋布把口扎紧防止杂物进入管内造成堵塞.

五、回填:挑选开挖出的细粒土回填,或采用砂土回填,必须要剔除大石子,回填后要人工夯实,回填土的顶面不得高出路床,要低于路床表面1~2公分为宜,否则会被车辆压瘪而无法出水. 六、清理:回填后的剩余土要马上清运出场,打扫干净路面,PE管余土要集中卸在取土场等指定地点,不得随意卸在路上. 七、填方段的底基层施工完后,在刷好的边坡上,在出水口按照设计尺寸,现浇梯形的出水口垫板,垫板采用定型木模浇筑,浇筑前削平边坡,并钉入3根25公分长的竹签,以利稳定. 八、要注意在路线的竖曲线最低点要确保有排水管,确保路面不积水. 超高压力管埋设要求在填方超高路段,路床交验后,按照图纸设计的位置及时测量放样定出管道和井位置,人工配合小型挖掘机械开槽,槽底坡度符合设计要求,确保顺畅排水,槽宽不小于,槽宽不小于设计47cm,开挖出的废渣及时清运出场.在填方段,为保证管顶覆土厚度,确保 PVC管不被压坏,槽底降低20公分.在石质挖方段的超高路基,待底基层完成后再反挖施工.

相关文档
相关文档 最新文档