文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砌体工程专项施工方案(确定)

砌体工程专项施工方案(确定)

砌体工程专项施工方案(确定)
砌体工程专项施工方案(确定)

目录

一、工程概况 (1)

1.1、工程建设一览表 (1)

1.2、单位工程概况 (1)

1.3、砌体工程概况 (1)

二、编制依据 (2)

三、施工准备 (2)

3.1、材料要求 (2)

3.2、施工机具准备 (3)

3.3、劳动力准备 (3)

3.4、施工组织架构形式 (5)

四、灰砂砖、加气砼砌体施工 (4)

4.1、砌体一般施工要求 (6)

4.2、灰砂砖、加气砼砌体施工要求 (6)

4.3、砖砌体的加固措施 (8)

4.4、门窗的固定与砌体洞口收边处理 (9)

4.5、细部墙体砌筑要求 (9)

五、保证质量措施和质量标准 (10)

5.1、一般要求 (10)

5.2、砌体工程质量通病措施 (10)

5.3、砌体工程质量标准 (11)

六、安全文明措施 (12)

一、工程概况

1.1、工程建设一览表

1.2、单位工程概况

清远保利大都会花园一期工程位于清远市清城区凤城大桥北向东侧,南面靠近北江河堤,西边与中央首座相邻。

本工程为清远市江北新城B023020地块项目,建设用地面积约105160.45平方米,包括1#、2#、12#楼共3栋18层商住楼,6#楼1栋23层商住楼,5#楼1栋32层商住楼,4#、7#楼共2栋33层商住楼,3#楼1栋34层商住楼,均为毛胚交楼标准,15#、18#、19#、20#、21#为2层商铺及一层地下室车库。地下面积约36255.30㎡,地上面积169913.93㎡,总建筑面积206169.23㎡。其中地下车库及商铺采用钢筋混凝土框架结构;高层住宅楼均采用钢筋混凝土剪力墙结构。本项目高层住宅楼±0.000相当于绝对标高17.500米,场地自然土标高平均为14.200米。

结构类型如下表所示:

1.3、砌体工程概况

根据设计要求,砖砌体采用灰砂砖和加气混凝土砌块。外墙采用200mm,强度等级为A5.0的加气混凝土砌块并用三匹Mu5灰砂砖打底,其他内墙砌体也采用加气混凝土砌块,厚度多数为100mm/200mm。均采用M5水泥石灰砂浆砌筑,砌体工程为非承重墙。砌体工程为非承重

墙,各部分用料见下表:

附表一:清远保利大都会花园一期工程使用砌体(板墙)用料一览表

二、编制依据

1、有关部门审批的有效施工图纸和设计变更;

2、现行国家或者地区规范、标准、图集;

3、相关产品的性能及施工工艺要求等;

4、建筑施工手册(建筑工业出版社第二版缩印本);

5、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

6、《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2011)

7、《蒸压加气混凝土砌块用砌筑砂浆与抹面砂浆》(JC890-2001)

8、《蒸压加气混凝土砌块自承重墙体技术规程》(DBJ15-82-2011)

9、批准执行的施工组织设计。

三、施工准备

3.1、材料要求

1、工程使用砌块必须符合GB/T11945-1999《蒸压灰砂砖》、GB/T11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》的标准,还须随时接受质监站和现场监理人员的抽检;当工地施工监理、施工

员、材料员发现进场产品有可疑(如龄期、质量、外观等)时,有权提出抽检、重验,若抽检不合格的产品,必须全部撤离现场,费用由供货单位负责。以保证优质之砌块使用在建筑工程中砌块的选购应符合设计图纸标定的标准,特别注意其强度及密度等级,尺寸允许偏差和外观质量应符合“规程”规定的标准。砌筑用砌块龄期应达到30天以上。砖砌体材料进入工地时,工地材料员要认真清点,并办理签收手续,指定地点堆放好。

材料堆放地点宜选在室内,材料应分散堆放,并留出通道,堆放重量不得超过设计荷载200kg/m2(一般混凝土浇筑28天后可达到设计值),堆放位置尽可能靠近梁的位置。室外堆放时必须作好防雨措施,堆放场地应平整清洁、不积水,砌块不应被油污等污染,砌块应按堆放整齐,室外堆放高度不宜超过1.6m;装卸砌块严禁翻斗倾卸和丢抛;工地材料员应在砌块堆垛的位置设置材料标识牌,并要求工人在堆垛间应留有通道,防止雨水直接冲淋,作好防雨措施。

2、水泥选用32.5R等级普通硅酸盐水泥,使用的水泥石灰混合砂浆还应具有良好的流动性、粘聚性和保水性,不得使用掺粘土的砂浆及水泥石灰混合砂浆,水泥、中砂、石灰膏的选用及砂浆的配制标准按规程规定执行。施工时严格控制砌筑砂浆用水量,砂浆沉入度应为45~55cm,砌筑砂浆的配合比由试验室确定。

3、使用的石灰膏必须经过熟化。用于砌筑砂浆时,熟化时间不得小于7天;用于抹灰砂浆时,常温下熟化时间不少于15天,用于罩面时不应小于30天。严禁使用含有未孰化颗粒、脱水硬化的石灰膏。

3.2、施工机具准备

3.3、劳动力准备

3.4、施工组织架构形式

进场施工前,我司组建"清远保利大都会花园一期项目土建施工暨水电安装工程项目部",以项目经理为首,负责本工程各项协调工作,控制工程进度,下设项目总工主管技术工作,负责工程施工过程中的质量、安全。技术组、质安组、施工组、经管组、设备动力组、材料组等负责具体工作的落实。工程的施工管理严格按公司贯标程序进行,实行动态管理,过程控制。项目组织管理机构图及项目管理班子配备情况以如下:

四、灰砂砖、加气砼砌体施工

4.1、砌体一般施工要求

1、砌体施工前,施工员必须对工人进行详细的施工技术交底和安全交底。

2、砖砌体施工按广东省标准DBJ/T15-43-2005《非承重混凝土小型砌块砌体工程技术规程》和国家规范GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》要求施工。砌筑砂浆水泥选用32.5R 等级普通硅酸盐水泥,水泥石灰混合砂浆应具有良好的流动性、粘聚性和保水性,水泥、中砂、石灰膏的选用及砂浆的配制标准按规程规定执行。施工时严格控制砌筑砂浆用水量砌筑砂浆的配合比由试验室确定。砌体砌筑前要做好砂浆配合比设计,每槽的用料量要交底。灰砂砖要在砌筑前1~2天浇水湿润,含水率宜为8-12%,严禁即淋水即砌筑。每天砌筑的高度不应超过一步脚手架高度或1.5米。

3、砖砌体施工应按建筑物的主要轴线及砌体的砌筑控制边线,放好线,经技术复核合格后方可施工。砌体位置基层应清理干净,基层要求平整、清洁、不得有污泥杂物。

4、砖砌体施工应设置皮数杆,并根据设计要求、砖块规格和灰缝厚度在皮数杆上标明皮数竖向构造的变化部位。

5、砌体位置基层应清理干净,基层要求平整、清洁、不得有污泥杂物。

6、各工序完成后,项目部组织人员进行自检,合格后书面通知现场监理进行检查验收。

4.2、灰砂砖、加气砼砌体施工要求

1、砂浆搅拌

a.内墙砌筑砂浆均采用M5 水泥石灰混合砂浆,要严格按设计配合比投料,现场施工应根据设计配合比,在砌体施工前向工人详细交底其用料,用料精确度控制在:水泥±2%以内,砂及石灰膏±5%以内,根据会审记录确定,在砂浆内加入0.6kg/mm3的杜拉纤维,增强砂浆的抗裂性能。

b.砂浆制作采用机械搅拌,其投料顺序先砂、水泥、石灰膏后加水,拌合时间自投料完毕算起,不得小于2分钟。

c. 为了保证施工的顺利进行,保证施工质量,做好文明生产,砂浆应随拌随用,一般情况下,水泥石灰混合砂浆必须在拌成后,在3至4小时内使用完毕。当施工温度超过30度时,必须在2至3小时内使用完毕。禁止上隔夜砂浆在楼面添加水泥进行使用。

2、灰砂砖砌筑

a、操作流程:施工放线→清理楼面→淋水湿润砖→弹线→排砖→铺灰→砌砖→清理墙面

及→自检→收尾清理。

b.灰砂砖在砌筑提前1-2天淋水,灰砂砖砌筑时的含水率适宜在5%至8%。采用三一法砌筑,一次铺浆长度不得超过750mm;当施工温度大于30度时,一次铺浆长度不得超过500mm;砖墙砌筑应上下错缝,内外搭砌,灰缝平直,砂浆饱满,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。砂浆的饱满度要大于80%以上。

c.砖墙的转角处和交接处应同时砌筑,对不能同事砌筑而又必须留置临时间断处应留斜槎,实心墙的斜槎长度不应小于高度的2/3。

d.钢筋混凝土柱与砌体的联系钢筋必须按设计要求和施工规范设置。

e.砖墙砌至顶面与上部结构余下200mm隔7天砌筑,接触处宜用侧砖斜砌挤紧(角度宜为60°)。

f.各临时接口应加工2φ6拉筋以加强连接。

3、加气混凝土砌体砌筑

a.加气混凝土砌体杆的位置设在墙体阴角处,并在柱上标识。砌体底部按窗台高度用皮数杆确定找平层高度,然后进行砌筑。加气混凝砌块遇水容易软化而失去强度,在厕、厨墙面位置先砌两皮灰砂砖,然后进行轻质砖砌筑,保证质量。

b. 砌体砌筑提前1~2天,淋水砌块含水率不大于20%,砌体含水深度以表层8mm-10mm 为宜,(炎热干燥天气时可适当洒水后再砌筑)雨水天施工必要时采取防雨措施。不得使用被雨水湿透之砌块。砌筑好的墙体尽量避免雨水直接冲淋,大雨时已砌好的砌体应采用塑料薄膜或彩条纤维布等材料遮盖。砌块运输至楼面后,在砌筑前专人用花洒淋湿砖表面,砖平放洒水,必要时翻转后再洒水一次,使砖各面均湿润。

c.一次铺设砌筑砂浆长度不应超过750mm;采用三一法砌筑法施工,当施工温度大于30度时,一次铺浆长度不得超过500mm;铺浆后应立即放置砌块,并要求一次摆正找平同时使用灰刀(或小锤)夯实,砌体灰缝控制在15mm~20mm,(有水平拉筋之灰缝应为半砖长度),灰缝砂浆饱满、均匀密实、横平竖直、错缝搭接,搭接长度一般为半砖长度,局部可为100mm,施工中砌体不得设穿墙孔的脚手架,一天砌筑高度不超过 1.4m(雨天施工日砌高度不超过1.2m),再次砌筑时间以隔天为宜。已砌好的砌块不得任意撬动,如砂浆已凝结,砌块砌筑后需移动或已松动时,应拆除并铲去原有砂浆重砌。灰缝饱满度按水平缝不低于90%,竖直缝不低于80%,严禁出现瞎缝、透亮缝和用杂物塞缝。对于设计规定的洞、孔、管道、沟槽、预埋件等应在砌块砌筑时预留、预埋或采用特殊之砌块(如预制砼砌块等)。砌体内预埋暗管、暗线、暗盒等时,也可在砂浆达到强度后用专业电动机械开槽、钻孔。但不得引起砌体

松动和开裂。距离梁、板底部预留200mm高砌体至少须隔7天待下部砌体变形稳定后再砌筑,采用斜砌挤紧,空隙处用砂浆填塞密实。

4.3、砖砌体的加固措施

1、按设计要求预留砼柱与砌体的锚固钢筋,并预砌筑砌块时展平砌入水平灰缝中,砌块必须与砼柱或剪力墙面靠紧,填满砂浆。锚固钢筋沿柱或剪力墙高度方向设2Φ6@500拉结钢筋,锚固钢筋锚入混凝土不少于200mm。墙体的锚固长度为1000mm。为了增强灰砂砖砌体和加气混凝土砌体的整体性(两种砌体伸缩率不同),在其交接位置沿墙高方向埋设2Φ6@600拉结钢筋,两边锚固长度均为800mm,并在钢筋的端部设弯钩加强拉结力。

2、构造柱的设置:根据设计要求,体墙端部位置(指墙尽端没有砼柱或交角墙体)及水平长度超过5.0m(页岩砖为4m)的墙体中部均应设置构造柱,截面为墙厚?200钢筋为4φ12,φ6@200箍,墙体与构造柱锚固钢筋按设计图纸要求,构造柱主筋应锚入上、下之砼梁(或砼板)内。

3、设计要求净高度大于4米的180墙和高度大于3米在120以内的墙在墙体在半腰处设置腰梁,截面为墙厚?120,钢筋为4φ8,φ6@200箍,C20砼一道。

4、门窗过梁:设计要求门窗洞口上设置过梁,混凝土过梁支承在砖墙体的长度不少于250mm,当洞口边为钢筋混凝土柱时,必须在过梁标高处的柱子内预埋于过梁相同的钢筋,待过梁施工时过梁钢筋与之焊接。钢筋混凝土过梁尺寸及钢筋选下,根据设计要求,门窗过梁大样详见下表:

5、阳台构造柱及压顶的设置:阳台拦板、女儿墙转角处应设置C20钢筋混凝土构造柱,截面为墙宽×200mm,长度超过4m的阳台拦板、女儿墙中部均应设置C20钢筋混凝土构造柱,构造柱钢筋为4φ12,φ6@200箍;然后在上部捞截面为墙宽×100mm,C20钢筋混凝土压顶;所有窗台、栏板上均现浇墙宽×100mm,C20的钢筋混凝土压顶,压顶配筋2Φ8,Φ4@200,S箍。

4.4、门窗的固定与砌体洞口收边处理

1、砌块与窗洞口连接:为保证窗框固定片能装钉牢固,窗边两侧实心砖应按规范留设。在窗洞口的上下端部每边设置200㎜厚实心砖,中部按竖直间距不大于400㎜在窗洞两边设置200㎜实心砖,每处砌筑厚度与一皮加气砖厚度一致。门洞口高度大于2米时每边不少于4处实心砖:门洞口上下两端在洞边各设置一道,中间每隔两皮加气砖(间距约500㎜)设置一道。(注:如入户门实心砖甲方另有要求再另行通知)

2、门、窗洞口的砌筑尺寸严格按照建筑平面图表中的洞口尺寸留设,洞口过梁梁底标高系相对于成品楼地面标高,过梁尺寸及配筋详见结构总说明中的过梁表,砼过梁上墙前梁底需要座20厚的水泥砂浆,过梁厚度与加气砼砌块的模数不合时可用实心砖补齐。

3、加气砼砌块外窗台处设置钢筋砼带,断面以墙厚×80(60),内配2Φ10,水平拉筋Φ6@200,砼还两端各伸入砌体内不小于150。

4、施工中如需设置临时施工洞口时,其洞边离交接处墙面的距离不应小于600mm,填砌施工洞口时的砌筑砂浆强度等级应相应提高一级。

4.5、细部墙体砌筑要求

1、室外楼梯、厨房及卫生间底部根据防水要求,应在墙底做C20混凝土条带反边,宽度同墙厚,高度不得小于150mm。

2、门窗洞周边200mm以内的砌体应用实心砌块砌筑或用C20细石砼填实。

3、地面层及接露台的外墙底部做宽度同墙厚的C20混凝土条带反边,高度不小于200。房间隔墙应砌至上层结构梁、板底。且顶砖应符合规范要求。

4、所有防火隔墙与楼板、墙体、柱、梁和其他构件及部位交界处应做到密封,保证防火要求。

5、加气砖砼砌块填充墙底部砌筑不少于三皮,不得大于六皮水泥实心砖。

6、墙上埋设电线管时,只能垂直埋设,不得水平镂槽。开竖缝时不得锤锡凿,电线管直径不宜大于25㎜,按规定固定好管线,用水冲去粉末,再用砂浆分遍填实,管线埋设应在抹灰前完成。

7、加气砼砌块砌筑前应先砌筑样板墙,报业主、监理单位验收合格后方可进行大面积砌筑。

8、沉箱底部位置的墙体(卫生间封管部位)须采用实心砖砌筑至与反坎持平后方可继续使用加气砖加砌。

9、卫生间墙根部应采用C20细石混凝土200mm高反槛,宽度同墙厚,门洞处不设。反槛上部先用实心砖砌 900mm高后,上部续用加气混凝土砌块砌筑。

10、本工程图纸中除标明外,所有门两端均应留宽度100mm以上的门垛,以便将来装修做门套。

11、除另外注明外,砖砌体的电梯井道,采用MU10灰砂砖砌筑。

12、阳台栏杆扶手部位必须按其设计高度留置实心砖与其固定。

13、沉降缝外侧、风道竖井内壁部位的砖墙须随砌随原浆抹光。

14、施工洞口顶部必须设置钢筋混凝土过梁,砖墙位置不大于500mm埋压2φ6钢筋。

15、所有梁底部位斜砌砖必须在下部墙体砌筑时间达到7天强度后才能开始封砌,并按要求采用实心砖由两端向中间组砌,中间三角砖采用素砼预制块砌筑。

16、砖墙接槎必须牢固,不可出现通缝。

17、所有砖墙灰缝必须进行勾缝处理,并保持墙面整洁。

18、对掉棱缺角的墙体砖块必须在砌筑过程中用砂浆补平。

19、施工现场做到每天工完场清,将落地砂灰及碎砖块归堆清理至项目部指定位置。

20、本工程门洞尺寸为毛坯抹灰后尺寸,砌砖时应适当放大洞尺寸预留抹灰厚度。

21、砌筑放线时采取双线控制,控制线距离墙体边线宜300mm,砌体的水平灰缝厚度和竖直灰缝宽度应控制在15至20mm。

五、保证质量措施和质量标准

5.1、一般要求

1、施工人员进场前,必须经过培训,持证上岗;施工管理人员在施工前必须做好技术交底工作。

2、每个工作面施工时,项目经理均应安排好管理人员跟班,实行责任到人,保证砌体施工保质保量、按时完成工程任务。

5.2、砌体工程质量通病措施

1、墙身轴线位移:在砌筑操作过程中,应经常检查砌体的轴线与边线的关系。挂线时不能过长,防止出现误差。水平灰缝厚薄不均。水平线标高应一致,且准线要拉紧。墙体顶部与梁板底连接处裂缝。砌筑时墙体顶部与梁板底,连接处用侧砖或立砖斜砌贴顶挤紧。

2、砂浆粘结不牢:把好砂浆拌合关;投料要严格按配合比用量,控制好搅拌时间,保证

砂浆的强度。砌块在砌筑前应浇水湿润。

3、砌体不稳定:拉结钢筋的规格和长度要按设计要求及位置埋设。

5.3、砌体工程质量标准

1、砖的品种、标号必须符合设计要求。

2、砌体砂浆饱满度和砂浆试块不低于设计和规范要求。

3、砌砖工程应具备以下资料:

1)材料的出厂合格证或试验检验资料。

2)砂浆强度试验报告。

3)隐蔽工程验收记录。

4、砌体的各项允许偏差项目见下表:

六、安全文明措施

1、施工人员进场前,必须经过培训,持证上岗;施工管理人员在施工前必须做好安全交底工作。

2、严格执行《中华人民共和国消防条例》和公安部门、建设部门关于建筑工地防火基本措施。

3、由项目经理安排一名施工安全员,对现场砌体施工安全进行监督、检查。

4、施工人员进入工地必须戴证上岗,戴安全帽,穿防滑鞋,作业时不准吸烟;严禁施工人员带病操作。

5、对砌体施工脚手架,施工负责人要组织人员事先进行检查,合乎要求后方可上架施工作业。

6、在楼面上装卸堆码砌块时,禁止倾倒、撞击楼板,而且分散堆放,并留出疏散通道。

7、如夜间施工,施工现场应按规定设有足够的照明,地下室不得超过24V照明,注意用电安全,施工、用电严格按有关规范、规程执行,禁止乱拉乱接。

8、现场成立由项目经理为首的现场消防管理小组及义务消防队,监督管理现场消防规定执行情况,对职工进行消防教育,发现问题及时纠正,发现险情即时拔打火警电话119通知消防部门并协助工作。建立现场用火制度。

9、施工员认真做好安全教育和安全交底工作,现场施工负责人,下达每项施工任务时,对施工人员要专门进行有关安全方面交底,对安全工作提出具体要求。

10、保证建筑物内外消防通道及道路畅通,工程内不得安排居住,不得积存易燃、可燃材料,施工现场禁止吸烟。

11、现场临时建筑符合防火规定,建筑设施、材料之间按规定保持防火间距。

12、施工要做到活完脚下清,配合好其它工序施工,不留消防隐患。做好文明施工。

砖砌体工程施工方案与技术措施

砖砌体工程施工方案

一、施工准备 一)、施工技术准备 1.认真审图、设计图纸会审记录及相关变更洽商的内容,掌握砌体结构工程的长度、宽度、高度等 几何尺寸,熟悉墙体轴线、标高、构造形式等情况。 2.购置并熟悉砌体工程相关规范、参照标准图集。 3.各施工队技术人员必须根据图纸、洽商变更、规范、相关图集编写栋号砌体工程技术交底和安全 交底,经经理部批准后用于指导现场施工。 4.根据基础类型、断面形状及尺寸确定基础砌筑形式,绘制基础组砌图。根据墙体厚度,确定墙体 砌筑形式,绘制墙体组砌图。 5.砌体结构垫层或混凝土结构板验收合格后,根据轴线控制桩线放出砌体基础或墙体的边线和中 线,根据标高控制线侧出水平标高。条形基础的砌体待基础验收合格后,根据控制轴线放出墙体 中线和边线。 6.根据砌块尺寸和灰缝厚度制作皮数杆。 7.砌筑砂浆和构造柱、过梁混凝土做好配比,准备好试模。 8.砌体结构砌筑前要认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗 台及过梁顶部标高,熟悉构造要求。 9.根据图纸、规范及图集的要求确定墙体构造柱位置,过梁、构造柱、圈梁的构造关系、尺寸要求、 钢筋连接及锚固要求。 二)、施工材料准备 1.根据设计及洽商变更要求将砌体材料提前进场,并做好检查、复试工作,还要对进场的材料进行 数量和外观质量的验收工作,材料要分类堆放并做好标识。 2.砌筑之前必须有有效的砂浆和混凝土配合比。 三)、施工机具准备 1、砌筑工具 大铲、瓦刀、托线板、摊灰尺、砖夹子、铁锨、手推车、砖笼、料斗、灰槽、灰桶必须制作和使 用安全合格的砖笼和灰斗 2、机械设备

砖砌体工程施工方案

一、编制依据 1、设计图纸; 2、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002); 3、《现行建筑施工手册》(缩印本,1992年版) 二、工程概况 本工程C区±0.000以下采用MU15机制红砖,M10水泥砂浆砌筑,±0.000—2.1m采用MU10机制红砖,M7.5水泥砂浆砌筑,2.1m以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M10混合砂浆砌筑;A 区±0.000以下采用Mu10粘土砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上采用Mu10粘土砖,M7.5混合砂浆砌筑;其余各区±0.000以下采用MU10粘土砖,M7.5水泥砂浆砌筑,±0.000以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M7.5混合砂浆砌筑。 三、施工准备 要求在砌体工程开始施工前必须做好下述各项施工准备工作: 1、材料:红砖、水泥、砂等材料必须符合设计图纸的要求,并已做好材料的外观检测和抽样送检工作。 2、拉结筋和各种预埋钢筋已焊接和接长完毕。 3、防腐木砖准备完毕。 4、施工楼面已清理干净,并已做好分中弹线,标高控制工作,有专用的、安全可靠的进料平台。 5、安全、技术交底:在开工前三天,由施工员、安全员和技术负责人负责做好安全、技术交底工作。 四、砌筑砂浆

1、砂浆的配合比采用重量比。砌筑砂浆拌制采用32.5#普通硅酸盐水泥,水泥用量由试配确定。 2、砌筑砂浆拌制用砂均采用中砂,必须全部过筛,且不得含有草根等杂物,砂的含泥量不得超过3%。 3、拌制水泥混合砂浆用的石灰膏或磨细生石应符合下列要求: (1)块状生石灰熟化成石灰膏时,应采用孔洞不大于3mm×3mm网过滤,熟化时间不得少于7天,对于磨细生石灰粉,其熟化时间不得少于2天。 (2)沉淀池中贮存的石灰膏,应防止干燥、冻结和污染。严禁使用脱水硬化的石灰膏。 (3)消石灰粉不得直接使用于砂浆中。 4、砂浆采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间不得少于3分钟。 5、砂浆随拌随用。在拌成后和使用时,不得就地开餐,直接堆放在楼面上,必须盛入贮灰器中或铁板上,或在楼面铺彩采布。如砂浆出现泌水现象,必须在砌筑前再次拌合。砂浆在拌成后必须在3至4小时内使用完毕,在夏季必须在2小时内使用完毕。 6、除地下室隔墙、外围护墙、内隔墙、楼梯间墙和卫生间墙使用水泥砂浆砌筑外,所有墙体的底下三皮砖使用水泥砂浆砌筑。 五、砌砖工程 1、粘土砖必须提前1~2天在砖堆场浇水湿润,含水率为10%~15%。严禁在准备开始砌筑前临时湿水或根本不湿水。 2、砖砌体开始施工前,必须先设置皮数杆。并且将砌筑的部位清理干净,浇水湿润。 3、在砌筑的过程中,必须双面挂线,外墙面必须拉水平通线和垂直

房建土建装饰及安装施工方案

第一节砌筑工程 A、施工准备 ①材料及主要工具:砖的品种、强度等级符合设计要求,并有出厂合格证、试验单。水泥选用42.5普通硅酸盐水泥,要有出厂证明书和准用证。砂的含泥量不超过5%,使用前5mm孔径的筛子过筛。其它材料如墙体拉结筋、木砖应刷防腐剂等。主要工具应备有大铲、刨锛、瓦力、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子等。 ②作业条件:弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,并办好预检手续。按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距为15~20m。砂浆由试验室做好试配,准备好砂浆试模。 B、操作工艺 ①砖浇水:砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般水浸入砖四边 1.5cm,含水率为10~15%,常温施工不得用干砖上墙,雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙。 ②砂浆搅拌:砂浆配合采用重量比,计量精度水泥为(2%,砂控制在(5%以内。用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。 ③砌砖墙:组砌方法:砌体采用一顺一丁(满丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得彩先砌四周后填心的包心砌法。 ㈠排砖撂底(干摆砖):根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间墙、

垛尺寸,其长度是否符合排砖模数,如不符合模数时,可将门窗洞口的位置左右移动。若有破活,七分头或丁砖应排在窗口中间,附墙垛或其它不明显的部位。移动门窗口位置时,应注意暖卫立管安装及门窗开启时不受影响。另外,在排砖时必须做全盘。前后檐墙排第一皮砖时,要考虑甩窗口后砌条,窗角上必须足七分头才是好活。 ㈡选砖:敲击时声音响亮,变形的砖用在不影响外观的内墙上。 ㈢盘角:砌砖前应先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙。 ㈣挂线:砌筑一砖半墙必须双面挂线,如果长墙几个人均使用一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺。 ㈤砌砖:砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。里手高,墙面就要张;里手低,墙面应背。砌砖一定要跟线,“土跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平达缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。在操作过程中,要认真进行自检,如出现有偏差,应随时纠正,严禁事后砸墙。砌筑砂浆应随搅拌随使用,水水泥混合砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。填充墙顶部砖砌筑如下图所示。 ㈥留槎:外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎,槎子长度不应小于墙体高度的2/3,槎子必须平直、通顺。分段位置应在变形缝或门窗口

多层砌体结构房屋流水施工组织设计

多层砌体结构房屋工程施工组织设计 工程概况 本工程是一栋住宅楼,砌体结构,三个单元,地上六层地下一层。采用标准图,面积3382.31m2。 基础为条形基础,天然地基,为1m厚换土垫层,30mm厚混凝土垫层上做砖砌条形基础。主题砖墙承重,大客厅楼板、厨房、卫生间、楼梯位现浇钢筋混凝土,其余楼板为预置空心楼板。层层有圈梁、构造柱。 本工程为室内为一般抹灰,普通涂料刷白。楼地面为水泥砂浆地面。铝合金窗、胶合板门。外墙为水泥砂浆抹灰,刷外墙涂料。屋面保温材料元用保温蛭石板,防水层选用4mm厚SBS改性沥青防水卷材。 施工目标 质量目标:合格 工期:2008年5月20日开工,2009年11月20日竣工。 安全文明:无重大安全事故,达到安全文明优良标准。 工程项目组织机构 建立工程项目组织结构,由项目经理、项目工程师、施工员、技术员、质量员、安全员、材料员、核算员、预算员、试验员、测量员等组成。全面负责施工目标的实现。 施工准备工作 1.技术准备 (1)组织施工管理人员认真熟悉图纸,领会实际意图,并完成图纸会审工作。 (2)完善施工组织设计,编制好关键工序的施工作业指导书,做好技术交底工作。 2.施工现场准备 (1)清理现场障碍物、平整场地,铺设施工道路,做好给水、排水、施工用电、通信设施。 (2)搭设现场临时设施,配备消防器材。 (3)施工用水从建设单位提供的水源用DN75焊接钢管引入现场作为主管,可同时满足消防用水需要,支管用DN50和DN32焊接钢管,阀门用闸阀。 (4)施工用电采用三相五线制,按三级配电两级保护设置器具,用橡胶绝缘电缆埋地敷设。 3.材料机具准备 (1)落实工程用料的货源及运输工具,对供货方进行评审,做好进货准备。 (2)施工周转材料、施工机具提前进场。

墙体砌筑专项施工方案(DOC)

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、设计及规范要求 (1) 四、施工准备 (6) 五、主要施工工艺及技术措施 (8) 六、冬季施工措施 (13) 七、质量要求及质量保证 (13) 八、成品保护 (14) 九、安全措施 (15) 十、环境保护 (15) 十一、附件 (16)

一、工程概况 本工程为太仓太湖世家郑和路项目二、三期工程,其位于江苏省苏州太仓市,郑和东路以北(一期工程场地北侧)、洛阳路南侧、大半泾西侧。本工程拟建建筑主要由二期部分15#-21#楼多层住宅、24#、25#、26#楼高层住宅、1#地下车库、2#地下车库和配套公建,框架、框剪结构;三期部分22#、23#、27#-30#楼高层住宅,框剪结构,基础均采用桩基础。 本工程高层建筑最高高度为84.1m,高层结构都为地上27层,地下二层,多层都为地上6层,1#地下车库为单层非人防地下室,2#地下车库为单层人防地下室。 本工程建筑物设计使用年限为50年。建筑物安全等级二级,建筑抗震重要性类别为丙类。高层住宅楼采用剪力墙结构,地下车库采用框架结构。抗震设防烈度为7度。 本工程地下室填充墙及主楼内隔墙选用A5.0级轻质加气混凝土砌块密度B06级(容重≤800kg/m3),抗压强度不小于5.0MPa专用粘结剂进行砌筑;主楼±0.000以上外墙及电梯井道填充墙采用MU7.5混凝土多孔砖(≤1400kg/m3 ),M7.5预拌砌筑砂浆进行砌筑,厨卫管道井墙体为100厚砼多孔砖侧砌。 二、编制依据 1、太湖世家二、三期工程建筑、结构施工图纸 2、太湖世家二、三期工程施工组织设计 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 7、《砌体填充墙结构构造》06SG614-1

房屋建筑工程施工方案范本

房屋建筑工程施工 方案

昆明市官渡区复兴水库工程 房屋建筑工程施工技术方案 浙江沧海市政园林建设工程有限公司昆明市官渡区复兴水库工程项目部 二零一三年八月

第一章地基与基础 一、施工准备 (一)作业条件 1、由建设、监理、施工、勘察、设计单位进行地基验槽,完 成验槽记录及地基验槽隐检手续,如遇地基处理,办理设 计洽商,完成后由监理、设计、施工三方复验签认。 2、完成基槽验线手续。 (二)材料要求 1、水泥:根据设计要求选水泥品种、强度等级;若遇有侵蚀 性介质,要按设计要求选择特种水泥;有产品合格证、出 厂检验报告及快测试验报告。 2、砂、石子:有进场复验报告,质量符合现行标准要求。 3、水:采用饮用水。 4、外加剂、掺合料:根据设计要求经过试验确定。 5、预拌混凝土所用原材料须符合上述要求,必须具有出厂质 量证明文件、检测报告、原材试验报告。 6、钢筋要有产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 (三)施工机具 搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽等。 二、质量要求 (一)钢筋工程

(二)模板工程 (三)混凝土工程 注:(一)、(二)、(三)项具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中相应部分。 三、工艺流程 清理→混凝土垫层→清理→钢筋绑扎→支模板→相关专业施工→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护 四、操作工艺 (一)清理及垫层浇筑 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不得积水,立即进行垫层混凝土施工,混凝土垫层必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 (二)钢筋绑扎 垫层浇筑完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足冲切要求外,应满足锚固长度的要求。当基础高度在9OOmm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋

砖混结构混凝土工程施工方案

*** 1# 楼 混 凝 土 工 程 专 项 施 工 方 案 编制单位:*** 编制日期:2015年5月

一、编制依据及工程概况: 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 2.《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3.《砼质量控制标准》GB50164-2011 4.《砼检验评定标准》GBJ107-2010 5.《预拌混凝土生产与施工质量控制规程》DBJ50-038-2005 6.《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-2006 7. 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92 8. 《混凝土泵送施工技术规范》JGJ/T10-2011 9. 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 10. 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 11. 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011 12. 《后浇带的处理图集》05ZJ311 13. 《钢筋混凝土结构抗震构造图集》L03G323 14.本工程施工组织设计、合格的设计文件、现行相关法律法规及标准。 二、工程概况:

三、建筑设计概况 本工程全部采用商品混凝土,先施工墙、柱分项,后施工梁、板分项,柱、梁、板、墙体采用泵送。 根据施工工序及工期安排,混凝土浇筑尽量安排在白天进行,若混凝土浇筑量较大,白天不能浇筑完成又不能留置施工缝时,现场管理人员分成两班,每班12h,各专业有关领导及施工人员跟班作业,负责检查,同时做好各方协调工作。 现场劳动力前期投入20人,当不能满足施工进度需要时,视情况进行增加。 主要机具准备:

砖砌体工程专项工程施工组织方案

全球家具建材CBD一期4栋 E、F区工程 砖 砌 体 专 项 施 工 方 案 编制日期:年月日

全球家具建材CBD一期4栋E、F单元 砌体工程专项施工方案 本工程填充墙体:外墙采用200×115×90烧结多孔砖,内墙采用240×200×115烧结空心砖,砌筑砂浆为M5混合砂浆。 一、施工准备: ⑴、按设计标高要求立好皮数杆。 ⑵、由试验室做好砂浆级配。 ⑶、材料要求 ①、砌块:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验复试报告。 ②、水泥:品种及标号必须符合设计要求,并有合格证、试验复试报告。 ③、砂:配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过5%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过3%,使用前用5mm孔径的筛过筛。 ⑷、作业条件 ①、弹好轴线、墙身线、门窗洞口位置线。 ②、砌块已提前浇水湿润。 ③、填充墙基底清扫干净。 ⑸、质量关键要求 ①、梁或板下填充墙砌体容易产生裂缝,当砌至近梁、板底时,应留50㎜高空隙,待砌体沉实约3—4天后再用斜砌法把砌

体与上部板梁间用砌块顶紧填实。 ②、填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。 ③、填充墙砌筑时应错缝搭砌,砌体的灰缝厚度和宽度应符合规范要求。 ⑹、职业健康安全关键要求 ①、砌筑使用的架子必须验收后方可使用。 ②、砖、砌体在架子堆放不易过高。 ⑺、环境关键要求 ①、砂浆拌制过程中应防止粉尘污染并有相应措施。 ②、做到工完料尽,及时清理建筑垃圾。 (8)、砂浆的拌制与使用 a、砂浆组成材料的配料精度应控制在下列规定之内: 水泥≤±2%、砂石灰膏≤±5%,砂应考虑其含水量对配料的影响。 b、砂浆采用砂浆搅拌机拌合。 c、搅拌水泥混合砂浆时,应先将砂及水泥投入,?干拌均匀后,再投入石灰膏加水搅拌均匀;搅拌水泥砂浆时,应先将砂及水泥投入,干拌均匀后,再投入水搅拌均匀。 d、拌成后的砂浆,其稠度应为70-90mm,分层度不应大于30mm,颜色一致。 e、砂浆应随拌随用。?水泥砂浆和水泥混合砂浆必须在拌成后3h和4h内使用完毕。

砌体砌筑工程施工方案(模板)

砌体砌筑工程施工方案 1编制依据 1.1施工组织设计: 1.2土建施工图纸: 1.3施工规范、规程、标准、图集: 注:1.3条中应只写与拟施工程直接相关的书籍名称和编号。2工程概况

注:工程概况应结合图纸要求逐格填写,图纸中未涉及的项目应写“无”。 3施工安排 3.1进度和工期安排。 根据施工组织设计,本工程砌体砌筑施工计划由一年一月一日开始,一年一月一日完成,经过总日历天为——天,其中基础砌体砌筑——天,首层——天,标准层每层——天,顶层 ——天。具体砌体砌筑工程施工进度计划详见下表: 砌体砌筑施工进度计划表

3.3专业之间的协调配合 3.4地下、地上的砌筑 3.5样板间、样板墙 3.6施工现场的布置 4施工准备 (1)技术准备,熟悉图纸、施工组织设计、施工方案,编写并进行分项工程施工技术交底。 (2)材料、机具准备,劳动力准备。 (3)主要材料工程量 5施工方法、技术措施 (1)施工流水段划分,墙体施工洞口留置,砌筑砂浆拌制、运输、使用。 (2)抄平放线,皮数杆制作安装,块材组砌方法,构造柱(芯柱)施工方案,留槎及拉结筋(钢筋网片)安放等。 (3)细部构造 a拉接筋—连接方式 b导墙 c构造柱、圈梁、系梁、过梁

d抱框 e墙体与顶板(梁)的连接 f气体长度小于240mm的做法 g门窗洞口过梁上部标高与连梁距离小于200mm,大于200mm的细部做法 h预留洞口的做法 6冬、雨季施工措施。 7质量管理、质量标准与验收,成品保护措施。 8文明施工和安全措施等。(绿色文明施工) 下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢! 毕业论文致谢词 我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意

中建八局砌体施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工方案 (2) 四、砌体构造措施 (7) 五、施工方法及要求 (13) 六、施工质量注意事项 (16) 七、质量要求及验收规范 (18) 八、安全文明施工 (21)

一、编制依据 1、中船重工科技大厦工程施工图纸 2、《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98 3、《砌体施工质量验收规范》GB50203-2002 4、《建筑施工组织设计规范》GB/T50202-2009 5、建筑施工手册(第四版) 6、《钢筋混凝土结构抗震构造祥图》L03G323 7、《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70-2009 8、青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局相关文件 二、工程概况 中船重工科技大厦工程是中国船舶重工集团公司第七一九研究 所建设开发的办公楼项目。该项目位于崂山区海尔路以东,同安路以北。本工程规划建筑物为3栋高层办公楼构成军品科研区地下二层,地上22层,建筑高度76.36m;民品开发区地下二层,地上17层,建筑高度68.05m,军品民品保障区地下二层,地上17层,建筑高度79.00m。地下二层局部设人防地下室,总建筑面积81241m2,其中,地上面积为59987m2,地下面积为21254m2,总用地面积20000m2。 三、施工方案 1、技术准备 1.1、墙体材料:填充墙材料:120mm、200mm填充墙均为加气混凝土砌块,容重不大于8.0KN/3 M,强度等级≥MU3.0,M5混合砂浆砌筑。

1.2、配合比应在原材料复验合格后委托相关试验室出具配合比通知 单。 1.3、植筋:圈梁、过梁拉接筋、钢筋需与混凝土结构相连接的,均采 取植筋的方法,植筋深度为15d,构造柱钢筋采取预留如被破坏采取 植筋方法,植筋深度为15d。 1.4、垂直运输:砌块垂直方向运输采用3台SCD200/200型施工电梯 运送砌块来保证施工需要。 2、材料准备: 2.1、加气混凝土砌块,砌块高度均为240,长度均为600,宽度根据 墙厚而定。应按有关要求进行复检合格后方可使用。 2.1.1、运输砌块的车辆,要求车底平整,严禁用翻斗车运输,而且 运输应有良好的绑扎措施,装卸要避免碰撞。 2.1.2、砌块堆放场地应地势平坦、坚实、干燥,并有防雨排水措施。 码垛时应按不同规格分类,码放整齐,堆放高度不宜超过2m。 2.1.3、砌块进场必须附有出厂质量证明书及产品性能检测报告,并 经现场外观检查合格后方可卸车。同时应在监理监督下取样复检,出 具报告合格后,方可使用。 加气混凝土块的允许尺寸偏差及外观要求表-1 项目 指标 优等品(A)一等品(B)合格品(C) 尺寸允许偏差长度l mm ±4 ±4 ±6 高度h ±2 ±3 ±4 宽度d ±2 ±3 ±4 缺棱的最大、最小尺寸不得同时大于,mm 100,200

砌体结构工程施工方案.doc

郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块砌体工程施工方案 编制 审核 审批 中国建筑第七工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD 2015年10月16日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、技术要求 (1) 3.1后砌填充墙拉结构筋造 (1) 3.2构造柱构造 (2) 3.3后砌填充墙中水平系梁的构造要求 (4) 3.4过梁的构造要求 (4) 3.5洞口压顶构造要求 (6) 3.6预制砼木砖构造要求 (8) 3.7上翻梁(止水带)构造要求 (9) 3.8洞口尺寸构造要求 (9) 3.9墙体竖向排砖构造要求 (9) 四、施工准备 (11) 4.1技术准备 (11) 4.2材料准备 (11) 4.3机具设备准备 (11) 4.4现场准备 (11) 五、作业条件 (12) 六、主要施工方法 (12) 6.1基层处理 (12) 6.2定位放线 (12) 6.3墙体拉接筋及构造柱钢筋植筋 (13) 6.4混凝土上翻梁 (13) 6.5拌料 (13) 6.6砌筑砌块 (13) 6.7构造柱、过梁、窗台压顶施工 (14) 七、质量标准及保证措施 (15) 7.1质量标准 (15) 7.2检验批划分及验收 (16)

7.3质量保证措施 (16) 7.4注意事项 (17) 7.5 保证措施 (17) 八、成品保护 (18) 九、安全、文明施工及环境保护措施 (18)

一、编制依据 1)中国建筑第七工程局有限公司与河南锦家置业有限公司签订的总包合同 2)郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块施工图纸 3)《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4)《预拌砂浆技术规程》GBT25181-2010 5)《砌体填充墙结构构造》12G614-1 5)《钢筋混凝土过梁》11YG301 6)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 7)《建筑施工手册》(第五版) 8)本工程施工组织设计、图纸会审记录 二、工程概况 郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块位于文化北路与连霍高速交叉口西北角,由河南锦家置业有限公司投资建设,河南省城乡建筑设计院有限公司设计。 本工程主楼剪力墙结构,地下车库、幼儿园、托老所、社区服务用房为框架结构,总建筑面积约30万m2,主楼地下3层,地上28-34层;幼儿园、托老所、社区服务用房地上2-3层;地下车库地下2层。主楼建筑高度93.25-99.15m不等。 三、技术要求 3.1后砌填充墙拉结构筋造 填充墙沿框架柱(剪力墙)高度方向从结构楼面每隔500~600mm设2φ6锚拉钢筋(墙厚大于240mm时为3φ6),拉结筋沿墙全长贯通设置,末端弯钩长度6.25d,具体做法详见下图。

砖砌体施工方案--

目录 1、编制依据......................... 错误!未定义书签。 2、工程概况......................... 错误!未定义书签。 3、施工部署......................... 错误!未定义书签。 组织机构........................................... 错误!未定义书签。 劳动力准备......................................... 错误!未定义书签。 材料准备........................................... 错误!未定义书签。 主要机具准备....................................... 错误!未定义书签。 作业条件........................................... 错误!未定义书签。 4、操作工艺......................... 错误!未定义书签。

5、质量标准......................... 错误!未定义书签。 一般规定........................................... 错误!未定义书签。 主控项目........................................... 错误!未定义书签。 一般项目........................................... 错误!未定义书签。 6、施工注意事项..................... 错误!未定义书签。 7、成品保护......................... 错误!未定义书签。 8、职业安全措施..................... 错误!未定义书签。 9、环保安全措施..................... 错误!未定义书签。

砌体工程施工方案20180601

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (5) 3.1 技术准备 (5) 3.2 材料准备 (6) 3.3 现场准备 (7) 3.4 主要施工机械、机具准备 (8) 3.5 人员准备 (8) 3.6 试验准备 (9) 四、砌体工程 (10) 4.1 施工工艺 (10) 4.2 砌筑方法 (11) 五、钢筋工程 (13) 5.1 构造柱及圈梁设置的要求 (13) 5.2 构造柱钢筋绑扎 (14) 5.3 拉结筋的施工 (15) 5.4 过梁施工 (17) 5.5 植筋施工 (17) 六、模板工程 (20) 七、混凝土工程 (22)

八、质量标准及保证措施 (23) 8.1 质量标准 (23) 8.2 质量保证措施 (25) 九、成品保护措施 (27) 十、安全文明施工 (28) 10.1 安全生产措施 (28) 10.2 文明施工措施 (29) 10.3 环境保护措施 (30) 附图:砌体阶段施工现场总平面布置图 (30)

砌体工程施工方案 一、编制依据 1、**施工图 2、**施工组织设计 3、《砌体结构设计规范》GB50003-2011 4、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 6、《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015 7、《钢筋混凝土结构抗震构造详图》11YG002 8、《蒸压加气混凝土砌块墙》12YJ3-3 9、《钢筋混凝土过梁》11YG301 二、工程概况 。。。本工程标高±0.00以下室外用MU15烧结煤矸石砖、M5水泥砂浆。标高±0.00以下室内用A3.5的加气砼块,其体积干容重<6.5KN/m3、M5.0混合砂浆。标高±0.00以上用强度等级A3.5,其体积干容重<6.5KN/m3的加气砼块,M5.0混合砂浆,女儿墙为M10水泥砂浆。砌体施工质量要求为B 级。 除图中单独注明墙体材料及厚度之处外,填充墙厚度同相邻结构墙肢厚度,其他墙体厚度均为100mm或200mm厚加气混凝土砌块墙体。

砌体工程施工方案

1.工程概况 百桥花园小区11#、25#房工程,建筑面积分别为5452m2、6495m2,框架结构7层,底层自行车库和汽车库,二层以上均为住宅,底层层高2.2m,标准层层高2.9m,室内外高差0.35m,檐高19.95m,建筑物高21.675m。 2.砌体部位概况 3.施工部署 3.1施工安排 基础墙先砌墙后浇柱。主体结构KP1型多孔砖墙,先砌墙后浇柱梁混凝土, KM1型空心砖墙,先浇柱梁混凝土后砌墙。 所有构造柱均先砌墙后浇柱,柱与墙接合面,均采用留成大马牙槎,以提高墙体与构造柱的连接强度。 外墙面装饰块、装饰窗套均采用C20细石混凝土预制,(预制时正面和四周侧面用原浆紧光,做到安装后不再粉刷),在砌墙和预制时预埋好铁件,外墙面基层抹灰前用电焊焊接安装,以保证装饰块位置正确。 所有门窗均采用预留洞口法后塞安装。 施工阶段利用自升式塔式起重机配合材料垂直运输、机具的起吊和就位。 配350升混凝土搅拌机1台砂浆搅拌。 3.2施工准备 3.2.1完成室外及房心回填土,或完成楼板结构施工。 3.2.2办完地基、基础工程隐蔽验收手续。 3.2.3按标高抹好水泥砂浆防潮层。 3.2.4弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。 3.2.5按设设标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15~20m,或每道墙的两端。

3.2.6有砂浆配合比通知单,准备好砂浆试模。 3.3材质要求 3.3.1砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有出厂材质证明。承重结构必须做复试。要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。 3.3.2水泥:品种及强度等级应根据砌体的部位及所处的环境条件选择。水泥必须有出厂检验报告、复试报告单。 3.3.3砂:用中砂,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 3.3.4掺合料:白灰熟化时间不少于7天。 3.3.5其它材料:墙体拉结筋,预埋件、已做防腐处理的木砖等。 3.4主要机具准备 3.5施工流水段划分

砌体结构工程施工方案

目录 1. 编制依据 0 2. 工程概况 0 3. 施工准备 (1) 3.1作业条件 (1) 3.2技术准备 (1) 3.3材料准备 (1) 4.施工工艺及方法 (2) 4.1施工工艺 (2) 4.2植筋技术要求 (2) 4.3 施工方法 (3) 5.质量检验标准 (11) 6.安全、环保及职业健康措施 (13)

1. 编制依据 1.1 XXX工程设计图纸; 1.2 《XXX工程施工组织设计》; 1.3 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2015; 1.4 《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》13J104; 1.5 《蒸压加气混凝土建筑应用工技术规程》JGJ/T 17-2008; 1.6 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 1.7 《砌体结构工程施工规范》GB50924-2014; 1.7 《砌体填充墙结构构造》12G614-1; 1.8 《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010; 1.9 《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009; 1.10 《蒸压灰砂砖》GB11945-1999; 1.11 《干混砂浆应用技术规程》DB37/T 5066-2016; 2. 工程概况 2.1 总体简介 2.2 建筑概况: 本工程建筑类型为地下框架剪力墙+空间钢结构,地下1层、地上5层,建筑高度66米。本工程部分基础为柱下独立基础+防水板,部分为桩基承台。

3. 施工准备 3.1作业条件 3.1.1 砌筑前,将楼、地面基层施工垃圾清理干净。 3.1.2 弹出楼层轴线、墙身边线及门窗洞口线,经复核验收合格后方可施工。3.1.3 根据标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、圈梁、过梁、墙梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核合格后方可施工。 3.1.4 根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,先用C20细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平,更不允许采用两侧砌砖,中间填芯找平。 3.1.5 构造柱钢筋绑扎,隐检验收完毕,做好水电管线的预留预埋工作。 3.1.6 填充墙的砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。 3.2技术准备 3.2.1 砌筑前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 3.2.2 已审核完建筑施工图纸,并确保填充墙、门窗洞口的位置、轴线尺寸准确无误,确保圈梁、过梁的标高正确。 3.2.3 使用经过校验合格的监测和测量工具。 3.2.4 施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出施工技术交底。 3.2.5 制定该分项工程的质量目标、检查验收制度等保证工程质量的措施。 3.3材料准备 3.2.1 根据设计图纸要求,本工程采用100mm、180mm厚蒸压加气混凝土砌块和实心蒸压灰砂砖,灰砂砖主要用于地下室墙体底部300mm高范围和填充墙与水土接触的部分。砌体材料在运输、装卸过程中,严禁掷抛和倾倒,进场后应堆放整齐,蒸压加气混凝土砌块和灰砂砖应进行性能复试,合格后方可使用。 3.2.2 加气混凝土砌块表观密度不大于700KN/m3,尺寸为600×240×100mm、600×240×180mm,强度级别为A3.5。实心蒸压灰砂砖尺寸为240×115×53mm,强度为MU20。砌体材料均要具有出场合格证。

(完整版)砌体工程专项施工方案

双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 砌体工程 施工专项方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:楚雄德馨建业有限责任公司 编制日期:2013年5月10日

双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 砖砌体工程专项施工方案 目录 第一章:工程概况 (1) 第二章:编制依据 (1) 第三章:原材料控制与检验 (1) 第四章:施工部署 (3) 第五章:施工准备 (3) 第六章:作业条件 (4) 第七章:砌筑施工 (4) 第八章:冬期施工 (7) 第九章:注意要点 (8) 第十章:构造措施 (8) 第十一章:质量标准 (9) 第十二章:文明施工 (10) 第十三章:防止和减轻裂缝几项措施 (10) 第十四章:水电管线、盒安装施工 (11)

第一章工程概况 本项目为公共建筑,总建筑面积为583.09平方,建筑层数:3层,建筑总高:9.75米;结构类型为框架结构,抗震设防烈度为七度,建筑抗震设防分类:丙类,抗震等级:三级;设计地震基本加速度:0.15g,建筑结构阻尼比:0.05,建筑合理使用年限为50年,耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅲ级;建筑结构安全等级为二级,室内正常环境为一类,室内潮湿、露天与水土直接接触部分为二类a;50年一遇的基本风压值:0.35KN/㎡,风载体型系数:1.30;抗震构造措施按7度要施工。 本工程、内外墙均为190厚空心砖砌体,入土部分为240厚实心粘土砖砌体,卫生间防水用SBS改性沥青防水卷材,屋面防水等级为Ⅲ级,防水层合理使用年限为10年;屋面采用3.0厚SBS自粘防水卷材和1.5厚SPU防水涂料屋面,屋面分为屋面一和屋面二,屋面一为保温隔热上人屋面,屋面二为保温隔热不上人屋面。 工程名称:双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 工程地点:双柏县安龙堡乡 建设单位:双柏县农业局 质监站:双柏县质量监督站 设计单位:楚雄新逸建筑设计有限责任公司 监理单位:云南鸿博建设咨询有限公司玉溪分公司 施工单位:楚雄德馨建业有限责任公司 施工范围:土建工程、给排水工程、电气工程 质量要求:按现行国家施工及质量验收规范、标准及云南省有关规定进行竣工验收,一次性交验合格。 第二章编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《砌体工程施工质量验收规范》(GB/T50203-2013); 《砌体结构设计规范》(GB50003-2013); 第三章原材料控制与检验 一、材料 1、内外墙均为190厚空心砖砌体,入土部分为240厚实心粘土砖砌体; 2、砌筑砂浆为M7.5; 3、依据设计图纸要求及砌筑规范进行砌筑; 二、原材料要求 1、砌筑砂浆

砌体结构工程专项施工方案

目录 一、编制依据 2 二、工程概况 2 三、砂浆 2 3.1 原材 2 3.2 技术要点 3 3.3 质量要点 3 3.4 试块取样 4 四、水泥多孔砖及陶粒砖砌筑 4 4.1 工程要点 4 4.2 技术要点 5 4.3 质量要点 5 4.4 施工工艺 6 五、水泥实心砖砌筑 14 5.1 工程要点 14 5.2 质量要点 15 5.3 施工工艺 15 六、素混凝土坎施工 19 七、安全保护 19 一、编制依据 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 砌体填充墙结构构造 12G614-1 砌体结构设计规范 GB5003-2011 砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011 混凝土小型空心砌块建筑技术规程 JGJ/T 14-2011 本工程设计图纸 二、工程概况 地下室部分隔墙采用190厚MU5.0非承重水泥多孔砖和M5水泥砂浆砌筑。地上部分外墙(包括接触室外空气的临入户花园和电梯前室)采用190厚MU5陶粒砖,采用M5混合砂浆砌筑;除注明外分户墙、楼梯间墙采用190厚MU7.5水泥空心砖,电梯井采用190厚MU7.5水泥实心砖,厨房、卫生间采用120厚MU7.5水泥实心砖,采用M5混合砂浆砌筑。 三、砂浆 3.1 原材 3.1.1 水泥 水泥进场时应对其品种、等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性进行复验,其质量必须符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的有关规定。按同一生产厂家、同品种、同等级、同批号连续进场的水泥,袋装水泥不超过200t为一批,散装水泥不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。

3.1.2 砂 3.1.2.1 砂浆用砂宜采用过筛中砂。 3.1.2.2 不应混有草根、树叶、塑料、煤块、炉渣等杂物。 3.1.2.3 砂中含泥量、泥块含量、石粉含量、云母、轻物质、有机物、硫化物、硫酸盐及氯盐含量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的有关规定。 3.1.3 建筑生石灰、建筑生石灰粉 3.1.3.1 建筑生石灰、建筑生石灰粉的品质指标应符合现行行业标准《建筑生石灰》JC/T 479、《建筑生石灰粉》JC/T 480的有关规定。 3.1.3.2 建筑生石灰、建筑生石灰粉熟化为石灰膏,其熟化时间分别不得少于7d和2d;沉淀池中储存的石灰膏,应放置干燥、冻结和污染,严禁采用脱水硬化的石灰膏;建筑生石灰粉、消石灰粉不得替代石灰膏配制水泥石灰砂浆。 3.1.4 拌制砂浆用水:必须采用市政用水,严禁使用井水、雨水。 3.1.5 外加剂:在砂浆中掺入的砌筑砂浆增塑剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂、防水剂等砂浆外加剂,其品种和用量应经有资质的检测单位检验和试配确定。所用外加剂的技术性能应符合国家现行有关标准《砌筑砂浆增塑剂》JG/T 164、《混凝土外加剂》GB 8076、《砂浆、混凝土防水剂》JC 474的质量要求。 3.2 技术要点 3.2.1 砌筑砂浆应进行配合比设计。当砌筑砂浆的组成材料有变更时,其配合比应重新确定。3.2.2 施工中当采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时,应重新确定砂浆强度等级。 3.3 质量要点 3.3.1 配置砌筑砂浆时,各组分材料应采用质量计量,水泥及各种外加剂配料的允许偏差为 ±2%;砂、粉煤灰、石灰膏等配料的允许偏差为±5%。 3.3.2 砂浆稠度按照下表规定采用 3.3.3 砌筑砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间自投料完起算应符合下列规定:水泥砂浆和水泥混合砂浆不少于120s;水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于180s;掺增塑剂的砂浆,其搅拌方式、搅拌时间应符合现行行业标准《砌筑砂浆增塑剂》JG/T 164的有关规定。 3.3.4 现场拌制的砂浆应随拌随用,拌制的砂浆应在3h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应在2h内使用完毕。 3.4 试块取样 3.4.1 每一检验批且不超过250m3砌体中的各种强度等级的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次,每次至少制作一组试块。 3.4.2 砂浆试样应在搅拌机出料口随机取样、制作。每组试块应为6块,尺寸为 70.7mm*70.7mm*70.7mm。 四、水泥多孔砖及陶粒砖砌筑 4.1 工程要点 4.1.1 材料要点 4.1.1.1 砖块的强度等级必须符合设计要求及规范要求,产品龄期不应小于28d。 4.1.1.2 砌块的截面尺寸及外观质量应符合国家技术标准要求。

基础砖砌体施工方案

刘南岗安置小区25#楼 基 础 砖 砌 体 工 程 施 工 方 案 编制: 审核: 日期:年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备 (3) 三、质量要求 (4) 四、操作工艺 (4) 五、成品保护 (6) 六、应注意的质量问题 (6) 七、安全技术 (7)

基础砖砌体工程施工方案 一、工程概况: 本工程刘南岗安置小区25#楼,底层框架---抗震墙上六层砌体结构,地上总建筑面积为3967.06㎡,建筑基地面积668.23㎡,建筑总高度22.40米,结构安全为二级,抗震按七度设防,场地类别为Ⅱ类,抗震设防类别为丙类,底部框架及抗震墙抗震等级为二级。 ±0.000标高以下采用实心粘土烧结砖,底层框架采用B06级A3.5加气混凝土砌块砌筑,二层以上砖混部分采用KP1型MU10烧结多孔砖,基础垫层砼强度等级为C15,基础、底层框架砼的强度等级为C30, 二层米以上砼强度等级为C25。 二、施工准备 1、作业条件 1)基槽:混凝土或灰土地基均已完成,并办完隐检手续。 2)已放好基础轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15~20m,转角处均应设立),并办完预检手续。 3)根据皮数矸最下面一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如第一层砖的水平灰缝大于20㎜时,先用细石混凝土找平,决不在砌筑砂浆中掺细石瓦替或用砂浆垫平,更不允许砍砖合子找平。 4)常温施工时,粘土砖必须在砌筑的前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5㎝左右为宜。 5)砂浆配合比已经试验室确定,现场准备好砂浆试模。 2、材料及主要机具 1)砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致。有出厂证明、试验单。

相关文档