1.施耐德监控软件Monitor Pro V7的I/O点数如何计算?

只有来自于PLC的外部点数才能够算做I/O点,内部tag不算,模拟量开关量都算一个点;

2.问:Monitor Pro V7 为什么总是安装不上?

在中文系统安装过程中,当提示选择安装组件时:Client 选项中的Client builder clipart 子项不能选择,如果选上会在安装过程中自动退出,导致安装中断。

说明:此选项为取消了Client Builder中的图库. 可以在安装完毕后,将Demo光盘中\documents\Clipart_patch\clipart.zip 解压到 Monitor Pro 的图库目录下,即:\Schneider Automation\Monitor Pro\Client Builder\Shared Libraries\ 。

3.Monitor Pro V7中的Server,Client如何定义和安装,如果我单机使用,可以吗?

Monitor Pro V7的Server和Client可以单独选择购买和安装,Server负责采集并处理实时数据,历史数据;Client负责处理图形画面;二者可以装在同一台PC上当一台单机工作站来使用。

4.Monitor Pro V7 为何在启动时,总是提示“License checkout filled,Exceeded licensed connections”而无法启动,是因为我安装的不对吗?

如出现这种情况,一般不是因为安装的问题。多半是因为网络问题,如,一台单独的PC,没有接到HUB,或SWITCH上,那么网卡无法工作,WIN2000得不到IP地址,所以LICENSE系统无法工作,可以通过如下方法使网络工作起来。

1. 安装Loopback虚拟网卡;

2. 将该PC接入网络,使网卡工作起来。

5.Monitor Pro V7 的详细资料有那些?我应该如何来学习?

1. Monitor Pro Demo CD,包括:安装指导;入门培训(中文);多媒体教程;Service Pack1等;可供用户入门培训之用;

2. 2002年工控自动化CD2;包括:所有Schneider Automation HMI资料,其中包括MP7最新全套培训资料(英文);可供用户高级培训之用;

3. 更详细的用户手册,当完成Monitor Pro的安装后,会存储在用户的路径:..\Schneider Automation\Monitor Pro\Documentation 下,形式为:PDF文件;可供用户做开发参考之用。

6.如果我异常中断Monitor Pro V7的安装,如何手动卸载?

正常安装完毕MP7,可以在控制面板中的“删除/添加”项中进行uninstall,如在安装过程中异常退出,则不能正常uninstall,需要手动删除,方法如下:

1. 手动删除所生成的路径;

2.运行“regedit”在注册表中将所生成的USDATA文件夹删除;(在HKEY_CURRENT_USER\Software\USDATA; HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\USDATA;

3. 删除安装记录,(假如Win2000安装在D盘下)

将“D:\Program Files\InstallShield Installation Information”删除才可重新进行安装。

7.Monitor Pro V7能够支持中文吗?为什么切换中文会使Client Builder自动关闭,如何解决?

当然能够支持中文。 如出现以上现象,应该安装补丁rollupupdate Version A1,能够解决此问题。

8.Monitor Pro V7的授权如何进行?是在每台PC中都要授权吗?

不需要在每台PC上进行授权。只要在Server上授权,而其他与其关联的Client PC通过License Manager 图标将License Manager 指针指向Server即可。

9.Monitor Pro V7 的网络如何做Server冗余?

Monitor Pro V7的网络可以实现Server冗余,但需要用另外一个扩展版本---MONITOR ++。

施耐德 Concept 技术应用

1.关于编程软件ConceptXS ,ConceptS ,ConceptM ,ConceptXL主要区别。

ConceptXS和ConceptS 只能对Momentum PLC 进行编程,无Concept Security。

ConceptM 可对Compact 和Momentum PLC进行编程,无Concept Security。

ConceptXL可对Quantum、Compact、Momentum、Atrium进行编程,有Concept Security。

2.Concept S 和Concept M有多用户版吗?

对于Concept软件而言,只有XL版才有单用户和多用户版,而Concept S 和Concept M 只有单用户版,没有多用户版,所以如果用户需要3个Concept M的拷贝的话,那么用户必须定3套Concept M的单用户版。

3.在Concept2.2 SR2做I/O map时,找不到Quantum As-i模板140EIA92100,此模板有可能应用于Concept2.2 SR2下吗?Quantum As-i模板能配置在本地机架,RIO分站,DIO分站上吗?

Concept2.2 SR2不支持As-i模板140EIA92100,必须是Concept v2.5,Modsoft v2.61,Proworx Nxt v2.1支持此模板。此模板可配置在本地机架,RIO分站,DIO分站上。本地机架最多可配4个EIA92100,RIO分站最多可配4个EIA92100,DIO分站最多可配2个EIA92100。

4.在Concept2.5中没有140NOE771x1,那么如何在Concept2.5中配置140NOE771x1 ?

如果想在Concept2.5中配置140NOE771x1,必须先在Concept2.5 SR2数据库中增加对新的140NOE77101和140NOE77111模板的支持,具体操作步骤如下:

(1).先从enterprise上下载NOE_Support_EN.zip文件;

(2).在计算机硬盘中创建一个备份文件夹,将concept目录下的Config.dll,Aiconfig.dll 和Modconf.exe以及concept\dat目录下的sysinfdb.s(0..3)文件拷贝到备份文件夹;

(3).“开始”→ “程序”→ “Concept2.5”→ “ModConnect Tool”;

(4).“file” →“Open installation file”→选择NOE771x1.mdc文件→点击“ok”;

(5).在“Select Modules”界面中点击“Add All”,然后点击“Close”;

(6).在“ Concept Module installation ”界面中点击“file”,然后点击“Save changes”(注意: 如果不执行该步骤,模板将无法加入数据库);

(7). 退出Modconf.exe后即可在Concept2.5中配置140NOE771x1。

5.Concept V2.5如何将授权从一台PC机移到另一台PC机?

首先将授权从PC机移到一张磁盘中,具体操作如下:

开始 → 程序 → Concept V2.5 → Authorization → Move product authorization to another PC → Move authorization from computer to diskette。

然后再将授权从磁盘移到另一台装有Concept V2.5的PC机中,具体操作只要将以上步骤最后一项改为“ Move authorization from diskette to computer ”。

6.Concept中的IEC方式支不支持变址寻址,如果支持,如何实现?

Concept中的IEC方式支持变址寻址,先生成一个数组变量XXXARRAY和一个整型变量CONTROL,则其变址寻址的书写格式为XXXARRAY [CONTROL],有关Concept中的IEC方式下的变址寻址有以下注意事项:

(1).变址寻址只适用于ST编程方式;

(2).数组变量可为非定位变量,或是4x定位变量,不能定位于0x 和1x。

7.Concept 能不能有条件的禁止某个Section 的运行?

Concept 能有条件的禁止某个Section 的运行,具体的步骤是: 首先在梯形图中定义禁止Section 运行的条件逻辑,然后将线圈属性定义为Structured → Sect_ctrl,然后定义要禁止的Section 名。

8.在Concept中如何打开数据类型编辑器?

在Concept中,使用File → Open → File Format Data Type Files(*.dty)来打开数据类型编辑器。如果用户要自定义数据类型,可打开数据类型编辑器创建导出数据类型。注意要存一个导出数据类型,File → Save和File → Save as是虚的,直接用命令File → Exit。

9.在Concept数据类型编辑器中生成了一个导出数据类型,但在Concept中的Variable Editor 下Data Type一栏下看不到这个数据类型,是什么原因?

有可能是导出数据类型放置的路径不对。如果定义的数据类型为全局导出数据类型,必须放置在Concept/DFB目录下,全局导出数据类型可用于Concept任何项目或任何DFB中。这样生成任何新的项目,在Concept中的Variable Editor下Data Type一栏下均能看到这个数据类型。如果定义的数据类型为局部导出数据类型,则只能放置于相应项目的目录下的DFB子目录下。局部导出数据类型仅能被此项目或其所在的DFB使用。如生成一个新的项目,在Concept中的Variable Editor 下Data Type一栏下将看不到这个局部导出数据类型。

10.在Concept中配置Quantum Interbus模板140NOA611*0,除了做I/O map外,还要做哪些配置?

在Concept中,在Configure/loadables下要安装ASUP196和ULEX196。ULEX196是Interbus 和ESI的驱动,ASUP196是ULEX196的驱动。如果不安装这两个loadables,Interbus将不能工作。Interbus从站不要配置,从站的I/O状态对应于主模板的3x和4x。

11.能不能通过Modem实现Concept编程软件和PLC的远程连接,如能,如何实现?

Concept中的IEC方式支持变址寻址,先生成一个数组变量XXXARRAY和一个整型变量CONTROL,则其变址寻址的书写格式为XXXARRAY

[CONTROL],有关Concept中的IEC方式下的变址寻址有以下注意事项:

(1).将PLC前面板的开关位置设置到“MEM”,然后在Concept中设置PLC的Modbus口参数为: Modbus ASCII,9600Baud,7Data Bits,Even Parity,1 Stop Bit。

(2).用标准串行电缆连接Modem和PC串口,然后进超级终端,配置串口并建立连接,串口配置与Modbus口参数一致。

(3).打开超级终端连接窗口,输入相应的AT指令设置Modem,并测试通讯。

(4).输入ATDTxxxx (xxxx是与PLC连接的Modem的号码)进行拨号连接,若连接成功,返回“Connected 9600”,同时Modem上指示灯显示已连接。

(5).在超级终端连接窗口中选择“Disconnect”,断开超级终端和Modem的连接,但Modem 间的连接依然保留.可从Modem上指示灯判断连接状态。

(6).启动Concept,并与PLC连接。

(7).要结束连接时,先退出Concept,然后通过Modem 断电,或断开电话线,或在超级终端连接窗口,输入相应的AT指令断开拨号连接。

12.Concept中的Simulator能不能对LL984模拟?

Concept中的Simulator只能对IEC程序进行模拟,不能对LL984程序进行模拟。

13.如何实现易于在线监视的字到浮点数转换?

如果使用word_to_real 功能模块实现字到浮点数转换时,当输入一个字变量,在线显示输出时是一个非常怪异的浮点显示,如果要实现字到浮点数转换,同时在线显示一个正常显示的浮点数时,可用如下方法:

(1).当使用Concept2.5时,使用W_INT_REAL 实现字到浮点数转换;

(2).当使用Concept2.2时,同时使用WORD_TO_INT 和INT_TO_REAL 实现字到浮点数转换。

14.在Concept V2.5 中能不能实现用户程序的保护 ?

在Concept V2.5 中可以实现用户程序的保护,具体步骤如下:

(1).点击 “开始” →“程序”→ “Concept v2.5 XL EN” → “Concept security”;

(2).以用户名supervisor 进入 security logon;

(3).点击 “protect” → “select” → 选择要保护的项目;

(4).点击 “protect” → 输入password。

如果需要取消用户程序的保护,具体步骤如下:

(1).点击 “protect” → “select” → 选择要取消保护的项目;

(2).点击 “unprotect”。

15.用Execloader作Modicon PLC的Firmware download 时出现故障,如何解决?

如果用Execloader作Modicon PLC的Firmware download 时总是出现故障,无法解决时,可尝试一下使用DOS下的Loader,具体步骤如下:

(1).“开始”→ “程序”→ “MS-DOS方式”(XP系统下输入CMD命令);

(2).进入concept\dat 目录下运行loader.exe 文件;

(3).点击“communication parameters”,按回车,进行Modbus 或Modbus plus设定;

(4).点击“file selection”,按回车,选择欲下载的.bin 文件;

(5).点击“load file to PLC”,按回车。

16.能不能在Concept中获得140 ACO 130 00 输出模块的通道断线信息,如能,如何实现?

在Concept中可以通过“i/o map status byte”获得140 ACO 130 00 输出模块的通道断线信息,具体步骤如下:

(1). 进入concept,并双击“I/O map”;

(2). 在“I/O map”配置界面中,在140 ACO 130 00 输出模块所在站号的“status”栏输入一个3x寄存器,如300001;

(3). 确定140 ACO 130 00 输出模块插在机架的第几号槽,找到3x寄存器对应的位置。 如140 ACO 130 00插在第3号槽,则其通道断线信息存放在300002的低8位。

17.能不能在Excel电子表格中输入Concept 变量编辑表后再导入concept,如能,如何实现?

在Excel电子表格中输入Concept 变量编辑表后再导入concept,这个方法是可行的,具体步骤如下:

(1).“concept”→ “file”→ “export”→ “Variables: text delimited”;

(2).选中User defined “;”并输入导出文件名,如:aaa.txt;

(3).打开“Excel”→ “file”→ “打开”→选择文件类型为文本文件,并选择aaa.txt;

(4).在随后的界面中分别选中“分隔符号”和“分号”,然后在Excel电子表格中输入Concept 变量,再存盘为aaa.txt;

(5).“concept”→ “file”→ “import”→将aaa.txt导入。

18.用CONCEPT 2.5组态编辑生成的工程如果用 CONCEPT 2.6打开需要转换吗?

不需要。CONCEPT 2.6可以直接打开 CONCEPT 2.5组态编辑生成的工程项目。但是 CONCEPT 2.5以前的老版本(包括 V1.x or V2.x)需要转换后才能在 CONCEPT 2.6中打开,转化方法为:首先使用 Concept Converter utility导出原有工程,产生一个.ASC文件,然后在 CONCEPT 2.6中直接导入这个.ASC文件就可以了。

19.随Concept多用户软件包(3用户,10用户或网络版)来的授权盘有几张?如何对它授权?

Concept多用户软件包均只带两张授权软盘,此两张授权软盘完全一样。

在授权时,要选择授权程序中的第一个选项Authorize this PC,再选择By multi-user license disk,提示插入软盘进行授权。注意在第一次授权时,不能选择其余两项。

20.在Concept中用LD编程,可否同时显示地址和变量名?

用LD编程,在梯形图中不能同时显示地址和变量名,但如果输入的是变量名,如将光标置于某个变量名上,在Concept下面的状态栏中会显示此变量名和地址。

注意:如用984LL编程,将主菜单View下的Expanded选中,能同时显示地址和变量名。用LD 编程,Expanded 是虚的。

21.在Concept的LD编程中,当操作“object”→ “insert row”插入空行时,为什么有时可以,有时出错,错误代码:“LD-3008”,如何解决?

使用“object”→ “insert row”插入空行,操作没有错,但如果在插入点以下存在有两个连续的并联梯级时,一定要在两个连续的并联梯级间留有空行,否则在其上的某个梯级上插入空行时就会出错,并报错误代码:“LD-3008”,见图示,如果在位置1没有空行,则在位置2插入空行会出错,解决办法,先在位置1插入空行,后在位置2插入空行。

22.在Concept的LL984中,当操作“view”→ “expand”时,为什么不能同时显示地址和变量名?

在用Concept的LL984编程时,只有先输入变量名,然后操作“view”→ “expand”后,才能同时显示地址和变量名,如果先输入直接地址,然后操作“view”→ “expand”,就不能同时显示地址和变量名。

23.如果单纯操作“view”→ “expand”不能同时显示地址和变量名,如何才能让所有ll984同时显示地址和变量名?

(1).进入LL984编程界面;

(2).点击“edit”下拉菜单,选中“offset reference”;

(3).进入offset reference界面后,在“first”处输入第一个寄存器地址,在“last”处输入最后一个寄存器地址,在“offset”处输入0,在“section”处选择“all”;

(4).选中复选框“substitute variables if they exist”;

(5).最后操作“view”→ “expand”。

24.为什么在用Concept2.5软件进行I/O Map时无法找到高速计数模块AS-BVIC-200和AS-BVRC-200?

Concept2.1以上版本不再支持高速计数模块AS-BVIC-200和AS-BVRC-200,如果工程中使用这两种模块,可以使用Modsoft软件进行相应配置。单用户Modsoft软件订货号为SWMS1D9SA,三用户Modsoft软件订货号为SWMS3D9SA。

25.在用Concept软件编程时,如何采用IEC语言实现程序的有条件跳转 ?

在LL 984语言中有专门的程序指令实现程序的有条件跳转的功能,但在IEC语言中没有类似于LL 984语言中的跳转指令,但可以通过有条件的启动和禁止Section 的方法实现这种有条件跳转的功能,具体方法如下:

(1).按跳转逻辑组织Section 的具体内容;

(2).为每个Section 指定一个和Section名同名的结构变量,类型为布尔型;

(3).定义跳转逻辑,并将结构变量赋给线圈。

26.Concept中如何实现字中取位?

如用984LL语言编程,用NOBT或NCBT指令,可实现字中取位。

用IEC语言编程,用Word to bit指令,可实现字中取位,此指令在Library/extended/converter 下。

27.如何在 Windows NT 环境下安装 Modsoft 软件 ?

在 Windows NT 环境下安装 Modsoft 软件,具体步骤如下:

(1).在 Windows NT 桌面上生成一个快捷图标,并定义命令行 a:\install.exe;

(2).右键单击快捷图标,并点击“Properties” 打开下级对话框;

(3).点击“Memory” 标签;

(4).在“Conventional Memory” 输入区输入数值 640;

(5).在 “Expanded Memory” 输入区输入数值 4096,然后点击 “OK” 关闭对话框;

(6).双击快捷图标安装 Modsoft 软件。

28.为什么在使用Concept 的堆栈操作指令FIFO时,从堆栈中弹出和压入的情况不符,而且仅能弹出一部分,如何解决?

在使用堆栈操作指令FIFO时,如果出现从堆栈中弹出和压入的情况不符的问题,往往是因为编程人员使用的是电平信号而不是用上升沿信号控制FIFO的“R”,“SET”,“GET”管脚,用电平信号控制会使逻辑上的压入一个数变成压入多个相同的数,而且在Concept2.5中栈满输出显示只吸合一个扫描周期,如不进行锁存处理,则即使堆栈满,满输出显示也不吸合,更易让编程人员产生错觉。

29.我用IEC编程了一个Project,在下载到140CPU11303中时始终报错,显示的错误代码为“OLI-21707”,但如果仅改变配置,其他程序不变,然后再下载到140CPU43412A中时,却又一切正常,为什么? 如何解决?

出现上述错误情况的原因是用户编程的Project中含有涉及浮点操作的EFB,对于140CPU43412A ,它在不作任何处理的情况下即可支持浮点运算,而 140CPU11303,如不作任何处理不支持浮点运算,所以如果在程序下载前没有下载相应的loadable文件,则将该 Project下载到140CPU11303中时会始终报错,但下载到140CPU43412A中时,却会一切正常。

解决办法是在程序下载前先下载名为“EMUQ”的 loadable文件。

30.Concept2.5具有IEC程序上载的功能,为什么我仍不能上载我的IEC程序?

必须在Concept2.5下载项目前,在主菜单Project下用Code generation options,选择Include IEC upload information,才能上载IEC程序。见图:

31.我在Concept 中的 LL984下编了一个子程序和一个子程序调动程序,但当子程序调用条件满足时,子程序没有执行,为什么? 如何解决?

在规划程序时,应将主程序及子程序调动程序安排到Segment 的前部,而将子程序安排到最后一个Segment,并将子程序定义为在 Unscheduled segment 中,具体步骤:

例: 将子程序调动程序定义在Segment 1,将子程序定义在Segment 2 (在concept下定义);

(1).点击“Configure”,点击“Segment scheduler”;

(2).在“Total segments” 中定义为 2;

(3).将Segment 2的“Type of solve”定义为“End of logic”(在Modsoft 下定义);

(4).“Overview”__“I/O”__“Number of segments”__定义为 2。

32.在Concept下编程,QuantumPLC在每次上电起动时,希望在程序中作一些初始化工作,如何解决?

可用SYSSTATE功能块,当 QuantumPLC 在每次上电起动时,SYSSTATE 功能块的 WARM 端输出一个得电一个扫描周期的布尔量,使用这个布尔量,可在程序中作一些初始化工作。

33.当我用 Modsoft 和我的PLC 联机时,Modsoft 始终报错,错误代码为 Error 199,这是为什么? 如何解决?

当出现用 Modsoft 和PLC 联机时报错误代码 Error 199的情况,主要是原因 Modsoft软件和 PLC 无法进行正确的数据信号和握手信号的交流,可从以下两方面解决:

(1).检查编程电缆的连接,检查是否电缆连接错误或管脚连接线断线;

(2).检查通讯参数,确认PC机的串口和PLC的编程口通讯参数完全一致,包括奇偶校验,波特率,数据位,停止位和通讯方式;

(3).确保 PC机的串口不被其它程序占用。

34.在Concept 的Section 编辑页上如何显示变量注释 ?

如果是 LL984 的 Section 上的变量的变量注释只能在变量申明表中显示,而对于用 IEC 的 LD 和 FBD 编程的 Section 编辑页上也不能直接显示变量注释,但可先选中变量,该变量的变量注释将在编辑页的左下角底部的状态栏中显示。

35.Concept 2.2 SR2软件中无法配置冗余电源140CPS12400,是否只要配一个电源模板?

要将配置冗余电源的四个文件sysinfdb.s0,sysinfdb.s1,sysinfdb.s2,sysinfdb.s3,复制到Concept/DAT目录下。再重新起动Concept,即可配置冗余电源140CPS12400。

36.我想在Concept软件中实现立方根运算,可不可以,如可以,如何实现 ?

Concept 软件中可以实现立方根运算,具体的实现方法是使用指数运算指令Real_Expt_Real管脚“in1”输入作立方根运算的变量,管脚“in2”输入立即数1/3,结果送管脚“out”。

37.140CPU11302能用IEC编程吗?

用Execloader下载支持IEC的固件到140CPU11302,然后再在Concept中配置CPU时,选择140CPU11302S,即能用IEC编程。对应不同版本Concept的支持IEC的固件如下: Concept2.2 SR1:QIECv220.bin

Concept2.2 SR2:QIECv222.bin

Concept2.5 SR1:QIECv250.bin

Concept2.5 SR2:Q1SV230D.bin

38.如何在Concept中,设置多个NOM模板上的Modbus口的参数?

140CPU43412A和140CPU53414A都支持六个网络通讯模板,如果配置了6个NOM模板,在Configure/Modbus Port Settings下,第一排设置CPU上第一个Modbus口的参数,第二排设置CPU 上第二个Modbus口及第1,3,5个NOM模板的Modbus口的参数,第三排设置第2,4,6个NOM模板的Modbus口的参数。

39.我在Concept中作140AMM09000的输入标度变换时采用和其他模板类似程序,其他模板没有问题,但是AMM090却始终 I_Scale 的 channel 输入端显示“Failed”,为什么? 如何解决?

在Concept 中作硬件配置时,如果在 I/O map 中只作 AMM09000 配置,而不点“Param”进行参数设置时,缺省状态下 AMM09000 的 4个输入通道均被设置为 “not installed”,如果在该状态下直接进行标度变换,必然导致 I_Scale 的 channel 输入端显示“Failed”,解决办法是在 I/O map 中作 AMM09000 配置后点击“Param”,进入下级界面,按实际电压电流范围设定 4个输入通道后标度变换将恢复正常。

40.用Concept 的 Totalizer 功能作流量积算时,为什么会出现流量累计值与实际不符,如何解决 ?

造成以上流量累计值与实际不符情况的主要原因是 Totalizer 功能模块中的Cutoff 参数设置不当,Cutoff 参数应设置为一个大于等于零的实型值,如果该参数设置小于零,将在“online event” 生成故障记录同时 STATUS 输出管脚输出故障代码,如果 Cutoff 参数设置过大,就会导致低于 Cutoff 参数设置值的流量无法进行累计,从而导致累计值与实际不符,解决办法校正

Cutoff 参数设置值。

41.Concept软件中XMIT和XXMIT指令有什么差别?

Quantum PLC做Modbus主时可以通过 IEC Xmit,Xxmit and 984LL Xmit指令与其它支持Modbus 协议的从设备进行Modbus通讯。

Xxmit和Xmit指令只能工作在IEC工作方式,Xmit指令比Xxmit指令发布早,从编程配置方便角度出发,编程使用过程中建议使用Xxmit指令。

984LL Xmit 功能块应用在984LL中。

42.我在Concept 2.6 软件中用 Ctrl-r 进入RDE后却无法进行开关量点的强制操作,这是为什么? 如何解决?

与Concept 2.5 不同,Concept 2.6 SR1 中的 RDE 的 Animation 状态默认为 OFF ,当进RDE 后必须用户自己先按下Animation按钮将 Animation 状态改为 ON 后才能在RDE中进行开关量点的强制操作,那么能不能让 Concept 2.6 也做成一进入RDE 即可进行开关量点的强制呢? 可以,但需要修改Concept.ini 文件,将该文件中的 [RDE]下的StartWithAnimation项设为 1 。

43.梯形图程序如何执行?执行过程中如果遇到或逻辑(垂直相交线)如何处理?

梯形图程序是一个接一个执行的,每个梯形图程序都是从顶部到底部,一行一行的执行并且从左倒右。执行过程中遇到垂直相交线,那么在继续执行这个梯形图程序的其他内容之前,先执行子梯形图程序,子梯形图程序的执行逻辑同样是从顶部到底部,一行一行的执行并且从左倒右。

44.在Concept中用LD编程,如何对模拟量进行标度变换?

以140ACI03000为例,如果140ACI03000安装在本地机架上,见下图所示进行标度变换。

45.我在Concept 软件中定义了一个 RDE,如何存盘并在以后打开该 RDE 表 ?

先定义一个 RDE 表,然后操作以下步骤保存:

?“concept”→ “templates”→ “save template”→ 输入一个扩展名为rdf 的文件

以后打开该 RDE 表时,可操作以下步骤:

?“concept”→ “templates”→ “open template”→ 选择先前保存的 rdf 文件。

46.在Concept中用IEC编程,有无中断功能?

Concept2.5或以下版本用IEC编程,无中断功能,Concept2.6用IEC编程,有中断功能,在新建一个Section时,可选择此Section是否为定时中断或I/O事件中断。定时中断是定时执行的中断,I/O事件中断是被锁存/中断模块140HLI34000的输入触发的中断。定时中断无优先级,I/O事件中断的优先级比定时中断的优先级高。不同的I/O事件中断的优先级又与140HLI34000的槽位和输入点有关,槽位数和输入点数越高,I/O事件中断的优先级越低。

47.在Concept中能监视某个变量的趋势吗?

可以。具体步骤如下:

(1).用Concept联机在线;

(2).双击带有某个变量的功能块,然后再点击“Advanced”,进入Advanced monitor界面;

(3).选择想要监视的某个变量,再点击Tools下的Graphics,即可显示此变量的趋势图。

48.SFC中定义“Transition Section”时使用的是FBD方式,能不能改为 LD方式,如何实现 ?

定义“Transition Section”时可以改为 LD方式,具体操作步骤如下:

?选择“options”→ “preferences”→ “common”

在“editor type of transition sections”中,选中LD复选框。

49.在Concept中用984LL编程,只有7行11列,我想有更多的行,怎么办?

可在984LL编辑主菜单Networks下选择Insert,可插入一个Network,每一个Network均为7行11列。可插入很多个Network,得到更多的行。

50.我在Concept中要优化项目,为什么File/Optimize project是虚的?

必须先关闭项目,File/Optimize project就不是虚的。以下是有关优化的几点说明:

(1).在启动结束时或是进行数次Download changes以后,为了除去程序数据存储管理中的间隙,建议进行优化。

(2).在项目关闭之前,Optimize是不能用的,即必须先关闭项目,再优化。通过File/Optimize project选择要优化的项目。

(3).在优化之后,在PC和PLC上的项目是不同的,必须重新Download,下载到PLC。

51.CONCEPT软件中对于变量名(variable names ),步名称(step names ),EFB名称是否支持初始字符为阿拉伯数字0 - 9?

支持。但需要进行如下配置:打开菜单栏Option → Preferences → IEC Extensions…,选中Allow leading digits in identifiers,如下图:

52.CONCEPT 软件中对Interbus模板有两项设定,分别为BKF201(16W) 和BKF201(64W),有什么区别 ?

当在CONCEPT 软件中设定为BKF201(16W)时,模块可插在DTA201/202的任意位置,当设定为BKF201(64W)时,模块只能插在DTA200上,而且要在硬件上设置BKF201(16W) 和BKF201(64W)两种方式。

53.用FBD编程时,每个功能模块都带有一个顺序号,如何在两个原来连续的顺序号之间插入一个新的功能模块 ?

假设我用FBD编程的一个Section中共有8个功能模块,其顺序号分别为1~8,现需要在顺序号为 3 和 4 之间插入一个功能模块xxx,具体步骤如下:

(1).先生成功能模块xxx,此时它的顺序号为 9;

(2).按鼠标左键选择功能模块xxx,按“shift”键后选中顺序号为 4 的功能模块;

(3).按“objects”→“reverse FFB execution order”。

54.我用BootP Lite给171CCC96020分配了IP地址后,可以用Concept通过以太网联机,但一旦断电,171CCC96020的IP地址就丢失了,怎么办?

用BootP Lite给171CCC96020分配了IP地址后,必须用Concept在Configue/Ethernet I/O scanner下,再指定用BootP Lite分配的IP地址,通过以太网用BootP Lite分配的IP地址,将这些配置下传,再在联机状态下,在Online/Online control panel下,点击Flash program,出现Save To Flash对话框,再点击Save to flash,IP地址下传后就不会丢失。

55.在Concept2.5的DFB库中,为什么找不到用于Momentum170AEC92000的AEC DFB块?

AEC DFB以文件名AEC.ASC位于Concept/Dat目录下,这个文件通过下面的步骤可导入Concept2.5:

1.首先将文件AEC.ASC移动到Concept/DFB;

2.打开Concept Converter;

3.选择File/Import;

4.选择文件AEC.ASC,再点击OK;

成功完成导入后,即可在DFB库中找到AEC DFB。

56.我的CompactCPU在Concept中,在Online/Online Control Panel下设置了PLC的密码,当用Concept联机时,要求输入密码,但忘记密码了,怎么办?

在这种情况下,可按下面的步骤处理:

1.将PLC断电;

2.将CPU上的内存保护开关置于MEM-PROT位置;

3.取出CPU上的锂电池;

再将PLC重新上电。

57.Modsoft安装在WINNT 环境下与Compact PLC通讯时经常出现故障,如何解决?

如果Modsoft 安装在WINNT 环境下,不能通过Modbus RTU 方式和PLC通讯,因为Modbus RTU 协议有非常严格的时间限制,每个字符的传输时间必须小于3.5字符时间间隔,传输时间的超时将导致通讯故障,而Modsoft 运行在WINNT 环境下,可能因为多任务同时执行而延误字符传输时间,导致Modbus RTU 变得不可靠。

如果通过Modbus RTU 方式和PLC通讯出现故障,可改用Modbus ASCII 方式和PLC通讯。

58.在Concept中如何获得Peer cop通讯的健康状态?

可通过指令MBP-MSTR来实现,将MBP-MSTR的Control block的第一个寄存器设置成9,此功能为读Peer cop健康状态。Peer cop通讯健康状态信息包含12个连续的寄存器。第0~3个字代表节点1~64的全局通讯输入的健康状况,第4~7个字代表节点1~64的Specific output的健康状况,第8~11个字代表节点1~64的Specific input的健康状况。

59.Concept 与 带有I/O bus 的Momentum PLC连接时出现4000h 停机代码,怎么解决?

当 Momentum I/O bus网络有第三方的interbus设备,但没有对此定义时,就会产生该停机代码。 用concept Modconnect工具产生一个MDC文件,该文件定义了模块并允许concept database 将该定义插入到I/O map配置中。

60.如何在Magelis 编程软件中输入Concept 的地址?

Concept 中地址为6位,Magelis 中地址为5位,可将Concept 地址两端保留,中间去掉一个零后变成5位。

61.在Concept中已配置了Compact Interbus主模板BKF201,但从模板DEA202上的I/O模板的状态与BKF201定义的3x和4x仍无数据对应关系,是什么原因?

在Concept中做完Interbus主站的配置后,要将4x的第一个字的bit2置“1”,4x的第一个字为控制字,其中bit2为起动主站传输数据到从站节点,将此位置1后,主站和从站才能有数据对应关系。3x的第一个字为状态字,状态字和控制字各位的含义可看Concept帮助文件。

62.Modsoft支持PC-E984-258/265/275/285这几种CPU吗?

不支持。Modsoft只支持老的Compact系列CPU,如PC-A984-1** 和PC-A984-2**。必须用Concept 或ProWorx Nxt对它进行编程。

63.有用户用984LL编写了5个section ,下载调试时只有第一个section 能在线监控,能判断出是什么原因吗?

在Configure/segment scheduler中必须将最后一个segment 设为End of Logic。例如:如果 segment 1 设为 continuous,segment 2 设为 End of Logic,segment 3 设为continuous,segment 4 设为 continuous,则 segment 3和 segment 4 将不被激活。

64.PLC和PC机的COM2口相连时,如何配置?

配置步骤如下:

“开始”→“程序”→“Modicon Telemecanique”→“XWAY Drive Manager”→“Unitelway Drive”→“configuration”。

65.配置ETHERNET模板时如何配置IP地址以及子网掩码?

IP地址由两部份组成,一个用于识别网络,另一个来识别连接的机器。

根据网络大小,三种地址能被使用:

A类地址用于大型网络,0.0.0.0~127.255.255.255

B类地址用于中型网络,128.0.0.0~191.255.255.255

C类地址用于小型网络,192.0.0.0~223.255.255.255

子网掩码:

A类地址,255.XXX.XXX.XXX

B类地址,255. 255.XXX.XXX

C类地址,255. 255.255.XXX

对于A类地址,第一个数为Network Number,后三个数为Machine,对于B类地址,前两个数为Network Number,后两个数为Machine,对于C类地址,前三个数为Network Number,最后一个数为Machine。

施耐德 Unity Pro技术应用

1.Unity Pro安装环境?

标准要求 : PC 1.2GHz,512M Ram,4 Gb disk space

最小要求 : PC 800Mhz,256M Ram,2 Gb disk space

只能在Windows 2000 和XP上安装,不支持Windows98操作系统。

一台PC机上不能同时安装两个不同版本的UNITY PRO,但可以和PL7 PRO 和 CONCEPT 共存于同一PC 机上。

2.UNITY PRO光盘中带有MODBUS PLUS DRIVER吗?

不带。

3.安装UNITY PRO软件后,启动时出现错误提示:“Object store internal error,VirtualAlloc failed to allocate at any address - Not enough storage is available to process this”,是什么原因?

产生这种错误的原因是:有另外的软件正在使用与UNITYPRO相同的内部存储区。检测的方法是同时运行所有的软件,依次禁止软件运行以判断与哪一个冲突。Powerword,3721,Twinmos,item 都有可能与UNITY PRO 产生冲突。

4.Unity PRO支持XXMIT指令吗?

目前版本Unity PRO(2.0)不支持XXMIT指令。

5.问:当在Unity Pro 中打开concept 产生的.asc文件时,出现错误提示“Converter Dll for this extension not found”,如何解决?

这是由于在安装该软件时选择的是“Typical”,这种安装不包含Concept converter。

解决办法:重新插入安装盘,选择“Modify”,再选择相关的converter进行安装。

6.Concept程序怎样在Unity Pro中打开?

需要进行转换。用Concept Converter 将Concept程序导出为一个*.acs文件,在Unity Pro 中打开该文件即可。

7.在unity双机热备系统中,用什么电缆连接两个140cpu67160 CPU?

在unity双机热备系统中,用于连接两个140cpu67160 CPU的光纤的订货号为:490NOR00xx,xx代表以米为单位的长度:03,05,15。

8.请问Unity Pro的Medium、Large、XLarge三个版本的区别?

Unity Pro Medium支持Premium和Atrium PLC;

Unity Pro Large支持Premium、Atrium和Quantum PLC;

Unity Pro XLarge支持Premium、Atrium、Quantum和Quantum热备PLC。

9.如何卸载Unity Pro?

unity pro 安装在4个目录:unity pro Security editor,Unity pro Types Library,Unity pro XL 和Unity pro xl hardware catalog。在控制面板中用add/remove program分别删除,顺序无要求。

10.连接Unity Quantum PLC 140 CPU 6*1*0 到MB+网络的分站电缆是什么型号?

用于连接上述PLC的MB+分站电缆为:990 NAD 218 10(2.4米) /990 NAD 218 30(6米)

11.当CPU型号为p57 4634 /5634时,如何配置TSX FPP 20/TSX FPP 200 ?

Unity premium中当CPU为 P57 4634 /5634时,目前版本(V2.0.2)不支持TSX FPP20和TSX FPP200,请在PL7 pro转换和系统配置时提醒用户注意。

12.请问用PL7生成的项目文件*.STX,能用Unity Pro直接打开吗

不能直接打开,必须经过转换。具体转换步骤如下:

(1).在PL7中,点击File Export Application,生成*.fef文件;

(2).在Unity Pro中,点击File Open,打开在第1步中生成的*.fef文件。

13.电缆UNY XCA USB 033用来给哪些PLC编程?

该电缆为USB口编程电缆,长度为 3.3米,只能给Premium TSX 57-454/4634/554/5634 和Quantum 140 CPU 65150/65160/67160 编程。

14.在Concept中生成的DFB,如何在Unity中调用?

用Concept Converter 将项目文件连同使用的DFB一起导出,在Unity中打开该导出文件即可。

15.Unity Premium PLC TSX P57 2634能配MB+卡吗?

不能。TSX P57 2634只能支持一个网络连接,它本身集成了一个以太网口,所以不再支持其他的网络。

16.在Unity Quantum中能配置Profibus-DP模块吗?

在Unity Quantum中配置Profibus-DP时,不能选择140CRP81100,只能选择 PTQ PDPMV1 模块,该模块为施耐德合作伙伴Prosoft Technology公司的产品,配置软件由Prosoft公司提供。

17.PC机可以同时运行多个UNITYPRO项目吗?

可以。但只有一个可以连接到simulator,其他项目可以连接到plc。同时打开的数量取决于PC机的资源。

18.当安装Unity Pro 时,出现错误提示“Path variable < 1024 caracters”,如何解决?

(1).进入控制面板,点击“系统”并选中“高级”选项;

(2).选中“环境变量”

如果没有足够的空间用于Unity Pro 的环境变量,请删除一些没有用的变量,并确保包含下列变量:

x:Schneider ElectricConfCatalog;

x:Schneider ElectricUnity Pro;

x:Common FilesSchneider Electric SharedSSTA;

x:Common FilesSchneider Electric SharedSRCSDK;

x:Schneider ElectricSecurity;

x:代表Unity Pro所在路径

施耐德 PL7技术应用

1.在PL7 PRO软件中定义DFB时,能不能调用其他的DFB模块?

在PL7 PRO软件中定义DFB时,不能调用其他的DFB模块,除此之外,在定义DFB时,还有以下的限制:

1. DFB中不能调用标准功能模块;

2. DFB中不能调用其他的DFB模块;

3. DFB中不能调用子程序;

4. DFB中不能使用HALT指令;

5. DFB中不能调用使用输入/输出模块变量的指令(如: READ_STS,SMOVE,…)。

2.Monitor Pro V7的授权通常与那些硬件,软件因素有关?

Monitor Pro V7 的授权是捆绑网络(网卡)的。所以,任何有关网络的配置如:IP地址,计算机名,登录用户名和密码等不要轻易改动,否则会使授权失效。

3.我在PL7 Pro中,使用赋值语句%M0:6:=1,但实际只有%M0变为1,%M1~%M5都为0,是怎么回事?

要想使%M0:6全部置1,必须将%M0:6赋值16#3F,如只赋值1,则只将%M0变为1,%M1~%M5都为0。

4.在PL7中,同一个I/O能同时用在主任务或快速任务中吗?

对配置成快速任务的I/O,可用于主任务中,对配置成主任务的I/O,不能用于快速任务中。

5.在PL7 Pro中,最多允许多少个PID指令?

在PL7 Pro中,对PID指令的个数没有限制,但PID指令的个数会受限于处理器的内存容量。因一个PID指令会占用较多的内部字。

6.在 PL7-PRO软件中,我定义了一个TSXSCY21601,但是在硬件配置中双击该模块并配置其通道1时,在 PCMCIA III 型通讯卡选项中找不到 TSXMBP100,这是为什么?

TSXMBP100 的 PCMCIA III 型通讯卡只能被配置到 Micro/Premium 的 CPU上的通道1上,而不能将它插入 TSXSCY21601 上的通讯卡槽内,所以配置 TSXSCY21601 的通道1 的通讯卡选项中是找不到 TSXMBP100 的。

7.如何实现PL7 Pro中DFB的保护?

(1).在DFB Types下,右键生成一个新的DFB,假设命名为X;

(2).双击X,进入DFB type Editor,右键点击state,选择Properties,进入DFB type properties;

(3).在DFB type properties下,有两种保护可选择,均可设置密码。一种为“Protection on modification”,这种保护为“read only”,DFB可以打开,只读但不能修改。另一种保护为“Code protected”,DFB不能打开。

8.PL7-PRO 的 Demo 版软件与正常软件相比有哪些功能上的限制?

与正常软件相比 PL7-PRO 的 Demo 版软件有以下功能上的限制:

没有 PLC 到 PC 的传输功能;

不能保存项目。

9.在 PL7 软件中定义的 %TM 功能块中的“MODE”,“TB”,“TM.P”,“MODIFY”参数为什么在梯形图中无法进行设定修改,如何设定这些参数?

%TM 功能块中的参数根本就不是在梯形图中设定,具体设定方法如下:

(1).“Application brower”→“variable”→“predefine FB”;

(2).将 parameters 复选框选中,界面中会多出 4 列 preset,mode,TB,Req 设定;

(3).“preset”列设定的是 %TM 功能块中的“TM.P”参数;

“mode”列设定的是 %TM 功能块中的“MODE”参数;

“TB”列设定的是 %TM 功能块中的“TB”参数;

“Req”列设定的是 %TM 功能块中的“MODIFY”参数。

10.如果在PL7软件中使用的通讯指令出现通讯错误,如何进行错误诊断 ?

在PL7软件中的通讯指令在定义时会定义一个由4个内部字组成的管理字表区,该管理字表区的第 2 个字以 16 进制显示与通讯相关的操作报告和通讯报告,其中操作报告在其高8 位,而通讯报告在其低 8 位,通讯报告是所有通讯指令公用,取值范围 16#01 到 16#FE 间,操作报告因不同的通讯指令而各不相同,具体的取值及含义请查相关资料。

11.在PL7 Pro软件中定义变量名时,为什么我输入“start”,“stop”,“ open”,“close”等变量名时,在状态栏中显示语法错误?

这是因为有一些保留字是不能用作变量名的,一旦使用这些保留字,在状态栏中即会显示语法错误。解决办法是不使用这些保留字用作变量名。

12.在PL7 软件中配置TSXETY410时,在“Messaging”窗口下的“Connection configuration”配置区为什么无法输入“xway address”和“IP address”?

在PL7 软件中配置TSXETY410时,在“Messaging”窗口下的其他区域的“xway address”和“IP address”可以直接输入,但“Connection configuration”配置区的“xway address”和“IP address”不能直接输入,要先按下键盘上的“大写锁定”键,然后才能输入。

13.PL7软件编程时是否存在实体(字节、单字长、双字长以及浮点数)间 ?

字节、单字长、双字长以及浮点数都存放在单存储区的数据区内,因此在双字长和单字长以及单字长和字节存在覆盖关系。例如:%MD0对应%MW0和%MW1,%MW0对应%MB1和%MB1,%KD0对应%KW0和%KW1。

14.PLC开关量输入模板的输入类型有IEC1131 Type1,IEC1131 Type1+,IEC1131 Type2三种输入类型,有何区别?

这三种输入类型的电压和电流输入的阀值不同,在IEC1131中定义了24VDC时电压和电流的阀值如下:

15.在PL7 Pro中可以导出子程序或Section,然后再在其它项目中导入吗?

可以,如在一个项目中,在Section下有一个LD,右键此LD,选择Export,保存为*.LD,另新建一个项目,右键Section,选择Import,可将导出的文件*.LD导入进来。对子程序也同样可以。

16.我在PL7 Pro软件中定义DFB时,数据类型有AR-X,AR-W,AR-D,AR-R,请问这是什么数据类型?

AR-X:位表,例如PL7中的%Mi:L,%Ix.i:L ;

AR-W:字表,例如PL7中的%MW i:L,%KW i:L ;

AR-D:双字表,例如PL7中的%MD i:L,%KD i:L ;

AR-R:实数字表,例如PL7中的%MF i:L,%KF i:L 。

17.在PL7Pro中,如何进行功能模块如定时器,计数器,凸轮控制器等的参数更改?

在PL7Pro中,在Application Browser-Station-Variables-Predefined FB下,再选中Parameter,即可进行定时器,计数器,凸轮控制器等的参数更改。

18.PL7 PRO中如何对除法结果进行取模运算?

可以采用REAL-TO-INT指令进行处理。

19.我有一个PL7-3 软件需要转换成 PL7-PRO 程序,但是当我进入 PL7-PRO 后再选择”File”时发现 CONVERTER 是灰色的不可选择的状态,这是为什么? 如何解决?

出现上述情况与PL7-PRO 的安装有关,如果在PL7 的安装过程中采用的是“standardinstallation”,那么安装完后,“File”菜单下的 CONVERTER 就会是灰色的不可选择的状态,应该在 PL7 的安装过程中,在“choose the type of installation to perform”框中选择“customized installation” 复选框,然后选中“PL7-3 Converter”和“PL7-2 Converter”,“S100 Converter”三个复选框中的一个或多个,如此操作后可在PL7软件安装后在“File”菜单下使“Converter”为增亮显示状态,并可以选择“PL7-3 Converter”和“PL7-2 Converter”选项。

20.PL7 PRO变量表中为什么有的内部字地址显示红色?

红色是指该地址在另一个变量表中引用。

21.能不能在 Excel 电子表格中编辑 PL7 的变量,然后将其导入变量编辑表,如何实现?

用户可以在 Excel 电子表格中编辑PL7的变量,然后将其导入变量编辑表,具体步骤如下:(1).在Application Browser 下双击“Variables”→“Memory Objects”;

(2).“file”→“export”→文件名aaa.scy→“save”;

(3).打开Excel ,并选择aaa.scy;

(4).“original data type”选择 Delimited ,“Delimiters”选择 tab 和 space,“column data format”选择 text ,点击“finish”;

(5).在 Excel 电子表格中编辑 PL7 的变量,并存为同名文件;

(6).重新进入 Application Browser →“Variables”→“Memory Objects”;

(7).“file”→“import”选择文件名aaa.scy导入。

22.如何在PL707软件中,复制,粘贴某个梯级?

将光标置于Rung,然后再按shift+↓键,选中梯级,此梯级变兰,点击“copy”,然后将光标置于要放置的新的Rung上,再点击“paster”即可。

23.在PL7 Pro中,在硬件配置中配置了I/O模板,双击模板,为什么在Symbol中不能输入符号名?

为I/O模板地址分配符号名,必须进入Aplication Browser,在Station/Variables/I/O中,对地址分配符号名。分配完后,即可在硬件配置中Symbol下看到符号名。

24.接好线后,启动系统,出现F25 超速报警 ?

1. 点进“RED TERMINAL”窗口;

2. 键入“DIS” 然后,按回车键;

3. 键入“HELP VCOMM”按回车键;

4. 记录最大值;

5. 键入“VCOMM XXXX” XXXX 为最大值;

6. 键入“SAVE” 按回车;

7. 键入“COLDSTART” 按回车。

25.在PL7软件中作PID参数设定时,设定了TS值,但在动态数据表中查看时,却发现对应值为“ 0 ”,并没设定进去,这是为什么? 如何解决?

这个现象的出现与PLC扫描方式的设定有关,如果将PLC扫描方式定义为循环扫描方式,就会出现标题描述的现象,解决的方法是将PLC扫描方式定义为周期扫描。

26.TSXCTY计数模块在硬件故障中报“Invalid Measurement”错误,请问其中的原因,如何清除该故障?

导致TSXCTY计数模块报“Invalid Measurement”错误,有以下几个可能的原因:

a.PLC进行了应用程序的冷启或热启;

b.TSXCTY计数模块输入故障;

c.现场设备断线或电源故障;

d.计数寄存器数值超上下限。

故障排除后,该故障不会自动清除,须进行以下操作手动清除,否则计数模块无法正常计数:?L7软件,并进入TSXCTY计数模块的“Debug”界面

?irect Preset Button”按钮

27.我的编码器没有“电源反馈”输出,那么如何实现TSXCTY计数模块的“EPSR”输入的连接?

TSXCTY计数模块的“EPSR”输入的连接具体如下:

? “EPSR”输入连接到编码器“电源反馈”输出;

? “EPSR”输入连接到编码器侧电源的正端。

28.我用SEND_REQ指令作Uni-telway从通讯时出错,在4个报告字中的通讯报告中报16#0B错误?

在 Uni-telway 网络上从PLC利用地址Ad1发出请求,但在地址Ad1上一次只能处理一个请求,如果在地址Ad1上同时出现2个或多个请求,将会导致通讯错误,同时会在4个报告字中的通讯报告中报16#0B,解决的方法是在指令定义时进行分时操作,以确保任何时候同一时间只会处理1个请求。

29.PL7-Pro软件中,变量类型EBOOL和BOOL有何区别?

EBOOL型的变量可用于边沿检测,如%M,%I,%Q,BOOL型的变量不能用于边沿检测,如%S,%MWi:Xj,%IWi:Xj,%QWi:Xj。

30.在用PL7软件编程中当选择定时器功能块%Ti(系列7)时无法命名功能块名,无论输入%T0~%T63都不可以。为什么?

PL7软件中默认的% Ti(系列7)数目为0,如果不在软件配置中更改数目,则在编程中无法使用% Ti (系列7)定时器。相关配置见下图:

施耐德PLC数据掉电保存的应用_New

施耐德PLC数据掉电保存的应用

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

施耐德PLC数据掉电保存的应用 很多设备在实际使用中需要将设备运行中的部分数据保存,以便下一次运行时使用。被保存的数据要求在设备断电的情况下不丢失,也就是在某些plc中所称的“数据的掉电保存”,这一功能在Twido PLC 可以很方便的实现。 施耐德Twido PLC全系列CPU本体中都内置有一个可充电的电池,在保证该电池完全充电(PLC连续通电时间大于15小时)时,并且在PLC 的程序中未对%S0做输出的情况下,PLC内部的%MW等中间数据全部具有掉电保存功能,保存时间约30天(见图1);对于TWDLCA*40DRF 的CPU本体,通过加装外部电池TSXPLP01,可将掉电保存时间加长到3年以上;如果设备掉电的时间很长,或用户希望掉电后数据的保存不依赖于内部电池或外部电池,那么可以利用Twido的内置Flash 来实现数据的掉电保存功能。 图1 具体描述

使用Twido的内置Flash来实现数据的掉电保存功能需要注意:被保存的数据是从%MW0开始的一个长度不超过512的区间,假定需要对300个数据进行掉电保存功能,那么要在程序中做合理的规划,将要做掉电保存数据寄存器集中在%MW0~%MW299区间内。 另外,值得注意的地方是对Flash的写的操作不太频繁,如果程序设计的不合理,可能会对Flash造成永久性损坏。所以,找到合适的将数据写入Flash的条件是非常重要的。 常见的写数据到Flash的条件有很多种,例如当数据发生变化时(数据变化不频繁时),或通过人机操作界面的某一个按键,或者当设备突然掉电时。在这里,主要介绍一下,当设备突然掉电时将数据写入Flash的方法。 图2 是一种比较可行的捕捉突然掉电的方法,同样,对于使用AC220V 电源的TWDLCA***DRF的产品也可以使用同样的方法。 在某些特定的应用场合,PLC的电源供给是使用直流24V的蓄电池,如果作为电源供给的蓄电池回路突然中断,而在这种条件下运行的设备很可能需要通过蓄电池突然中断供电的测试,此时图2中的捕捉电源掉电的方法就无法可靠使用。这时,要实现捕捉电源掉电,需要利用TWIDO的一些内部特性,首先来看一下使用DC24V电源的TWDLMDA*****/TWDLCDA**DRF的对供电电源的要求,见图3。 使用DC24V电源的TWDLMDA*****/TWDLCDA**DRF的允许供电的直流24V电源发生10ms的中断,而不会对PLC的运行造成影响,也就是说,在24V电源供给断开的10ms内PLC还可以正常运行,再结合Twido

PLC常用双机热备系统介绍与比较

PLC常用双机热备系统介绍与比较 (由txt文件修改) 对热备系统的简单分类(基于热备切换方式的分法): 一.硬件级双机热备产品: A.单机架双机热备: 同一块机架上插双电源,双CPU,有1套热备单元(欧姆龙为1个而三菱为2个),一般还可以插双通讯模块(如双以太网单元),CPU的数据交换通过机架底板电路,一般不是RIO式的分布式结构,切换速度快,一般在50ms以下。 1.Omron CVM1D和CS1D 2.Mitsubishi Q4AR 注意: Siemens使用UR2机架的S7-400H不是此类,该产品虽然插在同一块机架上,但该机架在电气上完全独立的,即把2个机架作成一体式。 B.双机架硬件级热备产品: 主、从两个机架,两套完整独立的系统,两套机架上的热备单元一般通过光纤通讯,切换速度飞快。施耐德Quantum切换速度在48ms以下。西门子的S7-400H不太清楚,请咨询技术支持。GE S90-70的切换速度看资料,在25-50ms。 1.Schneider Quantum 2.Siemens S7-400H 3.GE S90-70 4.AB ControlLogix 5000 二.总线级双机热备产品: 我不知道把此类划到硬件级热备好还是软件级热备好,还是另外拉出来单独说吧。基于总线级的通讯传输速率,总线通讯单元兼有热备切换功能。当主CPU故障时,从CPU接管I/O的控制,夺取I/O总线的控制权。切换速度其实还可以,在150-300ms内。 典型代表: 1.AB SLC500,由1747-BSN 实现RIO结构的热备。 2.Mitsubishi小Q,由CC-Link单元实现RIO结构的热备。 其实三菱的大Q和A也可以,但三菱技术支持建议用小Q。 三.软件级双机热备产品:

施耐德PLC检

施耐德PLC检维修手册

施耐德可编程控制器检维修规程 1 主题内容及适用范围 本规程规定了施耐德公司可编程序控制器运行状态维护检修的具体要求。 本规程适用于施耐德premium可编程序控制器的运行维护检修。 2 引用标准 JHBM104.014吉林石化公司自动化仪表管理办法 施耐德公司premium可编程序控制器的相关技术资料 3 编制本规程目的 为了加强premium可编程序控制器的巡检、运行、维护、检修管理,为专业人员提供工作指南,增强工作可靠性、针对性,特制定本规程。 4 概述 4.1 系统概述 premium可编程控制器采用模块化设计,不同模块可灵活组合。一个系统可包括: ·电源模件(PS):将premium连接到120/230V AC或24VDC电源上。 ·中央处理单元(CPU):有多种CPU可供

用户选择。 ·数字量输入和输出(DI/DO)和模拟量输入和输出(AI/AO)的信号模件(SM)。 ·通讯处理器(CP):实现总线连接和点到点连接。 ·功能模件(FM):专门用于计数、定位、凸轮等控制任务。 4.2 环境技术标准 4.2.1 对系统供电要求 ·标称电压:120/240V AC;允许范围:90~140V AC/190~264V AC。 ·标称频率:50/60Hz;允许范围:47~63Hz。 4.2.2 对接地要求 ·主参考地接地电阻:<0.1Ω/30A/2min。 ·主参考接地要求单点接地:各个接地棒之间的距离要求大于3m;接地线径要求大于 5.2mm。 4.2.3 环境条件 4.2.3.1 施耐德系统模板对脉冲状干扰的EMC响应见表1。 4.2.3.2 施耐德系统模板对正弦干扰的响应见表2。 4.2.3.3 运行环境的气候条件见表3。

昆腾PLC常见问题

Quantum\Concept frequently asked questions 一、RIO结构基于S908的I/O联网,传输介质为同轴电缆,配置时应注意: RIO最多可有31个分站。每个RIO分站,最多64个字输入,64个字输出。此字数限制包括了离散量和模拟量。RIO不带中继器的传输距离为4572米(15000英尺),如使用光纤中继器,网络总长能到13公里。Quantum双机热备支持RIO结构。 二、在MB+网络或DIO网络中,最多安装几个RR85中继器? 最多三个RR85中继器,把网络分成四段,每段距离不超过450米,这样以双绞线传输的网络距离能达到1800米。 三、Quantum 远程I/O(RIO)使用同轴电缆敷设线路,网络距离可达15000英尺(4572米),如用Modicon 的RG6或RG11电缆作主干缆,网络距离能达到15000英尺吗? 使用CATV电缆,RIO网络距离可达15000英尺(4572米),如用Modicon的RG6电缆(97-5750-000)作主干缆,干缆最大距离为4550英尺(1386米),如用Modicon的RG11电缆(97-5951-000)作主干缆,干缆最大距离为8400英尺(2560米)。 四、对Quantum PLC,如何配置MB+光纤网? 有两种方案,第一种可使用CPU上的MB+口或NOM模板,通过光纤中继器490NRP25400或490NRP25300,组成MB+光纤网。另一种方案是直接使用MB+光纤模板140NOM25200,由于NOM25200内置MB+光纤通讯支持,不需要连接光电转换器,可直接连光纤。 共有四种拓扑结构:Point-to-Point(点对点)连接,Bus(总线)配置,Star and Tree(星和树)配置,Self Healing Ring配置。其中Self Healing Ring配置具有上述配置的所有优点以及具有冗余的特点。环上任两个Quantum模板之间的断开连接将自动地将网络重新配置成总线配置,并继续通讯。 五、Quantum 140CPU43412A 上各开关位置的含义? Quantum 140CPU43412A CPU上有三个开关, Stop: 控制器停止,并禁止程序下装. Mem Prt: 允许启动和停止PLC,但禁止程序下载. Start: 允许启动和停止PLC,并允许程序下载. 六、对Quantum RIO系统,Modicon有无延长同轴电缆传输的中继器? 没有用于延长同轴电缆传输的中继器,Quantum RIO要延长通讯距离,只能采用光纤中继器490NRP95400,采用光纤中继器后,网络总长可达13公里。这点与Quantum DIO或MB+网络有所不同,对于DIO或MB+网络,既有光纤中继器,也有延长双绞线传输距离的RR85中继器,使用RR85中继器,DIO或MB+网络可延长到1800米,使用光纤中继器,网络距离可到12公里,两节点间距离能达3公里。 七、PLC模拟量输入模块如果读取信号不精确,从外部因素考虑一般可能是什么原因?1)、检查模拟量信号接线端子是否紧固。如果线路连结不牢固,会造成环路电压下降。 2)、检查供电电源以及电源变送设备是否接地,是否有短路情况发生。 八、QUANTUM系列CPU处于掉电状态下,通过电池进行内存数据保存最长期限是多少?140CPU11302 454 days 140CPU11303 238 days 140CPU43412X 238 days 140CPU53414X 119 days 九PROFIBUS现场总线由哪部分组成?

监控软件与施耐德PLC通讯设置

目录 1PLC与Intouch软件通讯设置................................ 错误!未定义书签。 利用Modbus TCP/IP协议的通讯设置....................... 错误!未定义书签。 IO Server软件配置................................... 错误!未定义书签。 软件编程设置......................................... 错误!未定义书签。 IO Server状态监视................................... 错误!未定义书签。 利用Modbus Plus协议的通讯设置......................... 错误!未定义书签。 IO Server软件设置................................... 错误!未定义书签。 软件编程设置......................................... 错误!未定义书签。 利用Modbus协议的通讯设置.............................. 错误!未定义书签。 IO Server软件设置................................... 错误!未定义书签。 软件编程设置......................................... 错误!未定义书签。 注意................................................... 错误!未定义书签。2PLC与组态王软件通讯设置.................................. 错误!未定义书签。 利用Modbus TCP/IP协议的通讯设置....................... 错误!未定义书签。 工程浏览器中通讯设置(即与PLC通讯时的相关设置)..... 错误!未定义书签。 软件编程设置......................................... 错误!未定义书签。 数据状态监视......................................... 错误!未定义书签。 利用Modbus Plus协议的通讯设置......................... 错误!未定义书签。 利用Modbus协议的通讯设置.............................. 错误!未定义书签。 利用Unitelway协议的通讯设置........................... 错误!未定义书签。3PLC与iFIX软件通讯设置................................... 错误!未定义书签。 利用Modbus TCP/IP协议的通讯设置....................... 错误!未定义书签。 系统配置............................................. 错误!未定义书签。 数据库标签定义....................................... 错误!未定义书签。 软件编程............................................. 错误!未定义书签。 利用Modbus协议的通讯设置.............................. 错误!未定义书签。

施耐德昆腾PLC应用

Quantum 1.Quantum远程I/O如果分布于主站的两个方向,是否可行? 可行。常见有两种方案: (1)RIO处理器上有双电缆端口,在每个RIO分站适配器上有一单电缆端口,这样从RIO处理器的两个电缆端口有两个线性的电缆沿着分开的路线至不同的远程分站装置。干缆的长度和在每一根干缆上的分站数目在这种双电缆系统中不要求保持平衡。在大多数情况下,该两条线路的安装可看作是两个独立的电缆系统。但必须注意在两条线路上的分站总数不得超过由PLC支持的最大分站数目,在两条干缆上的每一个分站要有唯一的RIO网络地址。 (2)采用光纤中继器的光缆拓扑结构也可实现RIO分站分布在主站的两个方向。详细拓扑结构可见《Modicon远程I/O设计和安装手册》。 2.QuantumMB+通讯卡SA85如何连到MB+光纤网络中? 通过光纤中继器490NRP25400连到MB+光纤网络中,在这里光纤中继器起到了介质转换的作用。 3. Quantum热备系统带一个RIO,除配分离器MA-0186-100外,因只有一个RIO,还必须配分支器MA-0185-100吗? 必须配,且在MA-0185-100的干线出口端用干线终端器52-0422-000来终止。 4.4个MODBUS口至1个MODBUS PLUS口的桥多路器NW-BM85-C002,其背面的MODBUS口,物理层是RS-232口,还是RS-485口? 其背面的MODBUS口为RS-232口。 5.在配置Quantum顺序事件记录模板140ERT85410时,常遇到的问题: (1)多个ERT模板,要配多个GPS接收器(470GPS00100)吗? 不需要,一个GPS接收器可同时连接多个ERT模板。 (2)GPS接收器与ERT模板之间的最大距离为多远? 最大距离为1000英尺。 (3)GPS接收器的配置软件需要单独定购吗? 不需要,如定购了GPS接收器,即附带了配置软件,GPS接收器与PC机之间的电缆470XCA32300需要单定。 (4)ERT模板可用于本地,RIO分站,DIO分站吗? ERT模板可用于本地,RIO分站,不能用于DIO分站。每个机架可配置9个ERT模板。 (5)ERT模板除了事件记录的功能外,还有事件中断功能吗? 没有事件中断功能。Quantum中断只能通过锁存/中断模板140HLI34000实现事件中断。

施耐德PLC的ST指令入门

施耐德PLC的ST指令入门 1.编程语言 传统的PLC软件编程语言,一般仅支持LD/IL/FBD,ST/SFC/CFC,往往需要安装附加的语言包才能支持。SoMachine支持全部的6种编程语言,编程者可以根据实际的需要,任意选择编程语言。对于SoMachine编程而言,建议编程者在选择编程语言时,应根据实际的编程方便来选择编程语言,而不是在整个程序中仅使用LD。例如,编写算法程序时应优先考虑ST;编写顺序流程时应优先考虑SFC;编写逻辑控制时应优先考虑LD;编写功能块时应优先考虑CFC或FBD。 各品牌PLC的编程语言大同小异,各有特色。了解了一个品牌的编程语言,其他品牌的也就能掌握基本的功能。 2.MAST任务的选择 建议优先选择循环任务 注意: 1) 如果为某个循环任务定义的周期过短,则该任务会在写入输出后立即重复,而不会执行其他较低优先级的任务或任何系统处理。这将会影响所有任务的执行,并导致控制器超过系统看门狗限制,从而导致系统看门狗例外。 2)可以使用 GetCurrentTaskCycle 和 SetCurrentTaskCycle 功能通过应用程序获取和设置循环执行任务间隔. 3.指令优先级 4.ST语言编写:

指令说明 注意各指令的标点符号及标点符号的输入格式。1)赋值指令 变量 := 变量或表达式 例如:Var2:=Var1*10; 2)IF指令 1.IF 条件A THEN 表达式A; END_IF 例如: IF temp<17 THEN heating_on := TRUE; END_IF 2. IF 条件A THEN 表达式A; ELSE 表达式B; END_IF 例如: IF temp<17 THEN heating_on := TRUE; ELSE heating_on := FALSE; END_IF; 3. IF 条件A THEN 表达式A;

施耐德PLC初学者指南-ST指令

施耐德PLC初学者入门-ST指令 1.指令 传统的PLC软件编程语言一般仅支持LD/IL/FBD,ST/SFC/CFC往往需要安装附加的语言包才能支持。SoMachine支持全部的6种编程语言,编程者可以根据实际的需要任意选择编程语言。对于SoMachine编程而言,建议编程者在选择编程语言时应根据实际的编程方便来选择编程语言,而不是在整个程序中仅使用LD.例如,编写算法程序时应优先考虑ST,编写顺序流程时应优先考虑SFC,编写逻辑控制时应优先考虑LD,编写功能块时应优先考虑CFC或FBD. 2.MAST任务的选择 建议大家优先选择循环任务 注意: 1) 如果为某个循环任务定义的周期过短,则该任务会在写入输出后立即重复,而不会执行其 他较低优先级的任务或任何系统处理。这将会影响所有任务的执行并导致控制器超过系统看 门狗限制,从而导致系统看门狗例外. 2)可以使用 GetCurrentTaskCycle 和 SetCurrentTaskCycle 功能通过应用程序获取和设置循环执行任务间隔. 3.指令优先级

4.ST语言编写: Eg. 指令说明 1)赋值指令 变量 := 变量或表达式 例如:Var2:=Var1*10; 2)IF指令 3)IF 条件A THEN 表达式A; END_IF 例如: IF temp<17 THEN heating_on := TRUE; END_IF 4)IF 条件A THEN 表达式A; ELSE 表达式B; END_IF 例如: IF temp<17

THEN heating_on := TRUE; ELSE heating_on := FALSE; END_IF; 5) IF 条件A THEN 表达式A;ELSIF 条件B THEN 表达式B; ... ELSIF 条件N-1 THEN 表达式N-1;ELSE 表达式N; END_IF 6)CASE指令 语法: CASE <控制变量> OF <数值1>: <表达式1> <数值2>: <表达式2> <数值3, 数值4, 数值5>: <表达式3> <数值6 .. 数值10>: <表达式4> ... <数值n>: <表达式n> ELSE END_CASE 例子: CASE INT1 OF 1, 5: BOOL1 := TRUE; 2: BOOL2 := TRUE; 10..20: BOOL3:= TRUE; ELSE BOOL1 := BOOL2 :=BOOL3 :=FALSE; END_CASE 当INT1=1或5时,BOOL1为真;

硬件控制工程师要求

硕士 任职资格: 1、面向专业:测控、自动化等本科、硕士,男女生均可; 2、了解PLC,了解电机控制原理,对自动控制原理有一定掌握,做过PLC相关的课程设计; 3、掌握1种以上电气设计软件;了解电气布线、电控柜元件布局设计、电气元件选型; 4、熟练使用常用制图软件和办公软件。 2、职位要求: 1)机电一体化、自动化、电子工程、计算机或相关学科,研究生学历; 2)精通软件编程(汇编、C、BASIC、LAD均可); 3、3)良好的动手能力,物理学科优异; 4)1年或以上设备自动化编程、调试经验;(优秀的硕士应届毕业生也可) 5)有较强钻研能力,能自我激励,善于和别人沟通; 6)良好的英语读写和口语表达能力; 4、 5、一旦被我司录取,我司将为每位贝加莱的员工提供具有竞争力的薪酬,以及良好的福利待遇。这些福 利制度组合在一起构成了贝加莱的薪酬体系。在贝加莱公司,我们会为您提供以下福利: -各项社会保险及公积金 -员工本人及配偶和子女的补充医疗及意外保险 -午餐补贴、交通补贴、通讯补贴、子女托费补贴、住房补贴、补充养老金、员工教育补助等 -带薪的年假、年度旅游、生日蛋糕、每月电影观摩等、每年健康体检等人性化福利等等…

高级硬件工程师 1 熟练使用至少一种EDA工具(cadence allegro、Protel等)进行原理图设计、PCB设计,有高速、多层板布板经验; 3. 有较全面的电子学知识和技能,有较丰富的模数混合电路开发和调试经验; 4. 精通电路可靠性设计与分析、测试; 5. 了解PCB的信号完整性,了解EMC, EMI以及设计方法,了解板级的电源设计; 6. 熟悉常用深入理解单片机、ARM的设计,并能够熟练使用熟练使用Linux编程环节进行汇编语言/C语言编程优先; 7. 熟悉多种外围接口协议,熟悉I2C,SPI,USB,GPIO,UART等接口的设计. 8. 熟悉单片机/嵌入式CPU SoC的调试方法, 熟练使用调试工具, 熟练使用示波器等工具; 9. 工作细致、认真有耐心,责任感强。有良好的组织沟通能力,具有团队协助精神。 电控/自动化工程师 职位描述: 1、负责微型精密医疗器械自动化生产线成套设备的电控硬件设计,电控元器件选型;PLC硬件组态,光学检测及成像系统设计; 2、负责软件编程设计,PLC程序设计,机器人编程; 3、根据设计提交物料清单BOM表,用户手册的编制,撰写整理系统开发文档; 4、参与产线自动化设备的系统设计及投资评估。 职位要求: 1、电子,电气、机电,自动化相关专业本科以上学历; 2、3年以上非标自动化设备研发经验; 3、熟练使用多种可编程控制器PLC(如三菱,omron,西门子,松下,台达)及人机触摸屏程序编写、自动化电气控制系统设计、电路图及BOM制作; 4、精通各种传感器、变送器,CCD影像检测系统,光学定位,步进伺服运动控制,交直流调速,液压,气动等; 5、具有LABVIEW或者C++ 程序开发软件者或者单片机设计经验者优先考虑; 6、能独立完成多个项目案例经验。 电气硬件工程师 -全日制本科以上学历 -能熟练运用SOLIDWORKS、AUTOCAD进行电气设计及制图,会EPALN者优先 -相关电气硬件设计工作经验2年以上,有工程大项目经验 -熟悉工业自动化,有工业机器人经验者优先 -有三菱,欧姆龙,SIMENS,AB等PLC,HMI实际应用经验 -了解CC-LINK,DeviceNet,Profibus等现场总线的基本配置要求 -熟悉电气施工的操作规范 -能阅读英语技术资料,能进行初步的英语口语技术交流 -有非标电气制造经验 -有机器人周边系统集成经验及冲压设计经验的优先 高级测试工程师:

PLC-施耐德系列

组态王KINGVIEW 6X 施耐德系列PLC-常见问题解答 北京亚控科技发展有限公司 2010年09月

目录 1. 我在组态王中定义设备时,当选择PLC-->莫迪康-->Mdobus Plus-->SA85 时,为什么提示“加载驱动程序失败的错误”提示? (1) 2. 我安装了V4.20版本的SA85卡驱动,在组态王中定义了“莫迪康-->modbus plus-->SA85”,组态王切换到运行时提示“设备初始化失败”? (1) 3. 组态王能否与施奈德的Neza系列PLC的编程口(圆口)通讯? (1) 4. 使用莫迪康以太网模块Ety110PLC通过以太网方式与组态王通讯时,有什么注意事项? (1) 5. 组态王与莫迪康PLC通过以太网方式进行通讯,定义设备时,地址一项该如何填写? (1) 6. QUANTUM系列PLC在组态王中是否支持MB+网的双设备冗余和双缆冗余功能? (2) 7. QUANTUM 系列PLC的I/O模块地址和组态王中的寄存器地址怎样对应?..2 8. Premium 系列PLC的I/O模块地址和组态王中的寄存器地址怎样对应? (2) 9. 组态王和施奈德小型TWIDO PLC的编程口如何通讯? (3) 10. 组态王与支持Modbus协议的设备进行通讯时,组态王画面上显示的数据不正确常有哪些原因? (3) 11. 莫迪康TSX37系列PLC的编程口通过 TSXETZ510串口转以太网模块接到计算机的以太网上实现和组态王通讯,有什么注意事项? (3) 12. 组态王能否和Micro37系列PLC的编程口进行ModbusRTU通讯? (3)

施耐德系列PLC驱动-常见问题集锦

PLC-施耐德系列 常见问题解答 北京亚控科技发展有限公司 2009年7月

目录 1. 我在组态王中定义设备时,当选择PLC-->莫迪康-->Mdobus Plus-->SA85 时,为什么提示“加载驱动程序失败的错误”提示? (1) 2. 我安装了V4.20版本的SA85卡驱动,在组态王中定义了“莫迪康-->modbus plus-->SA85”,组态王切换到运行时提示“设备初始化失败”? (1) 3. 组态王能否与施奈德的Neza系列PLC的编程口(圆口)通讯? (1) 4. 使用莫迪康以太网模块Ety110PLC通过以太网方式与组态王通讯时,有什么注意事项? (1) 5. 组态王与莫迪康PLC通过以太网方式进行通讯,定义设备时,地址一项该如何填写? (1) 6. QUANTUM系列PLC在组态王中是否支持MB+网的双设备冗余和双缆冗余功能? (2) 7. QUANTUM 系列PLC的I/O模块地址和组态王中的寄存器地址怎样对应?..2 8. Premium 系列PLC的I/O模块地址和组态王中的寄存器地址怎样对应? (2) 9. 组态王和施奈德小型TWIDO PLC的编程口如何通讯? (3) 10. 在组态王工程中建立多个modbusTCPIPserver设备定义,分别使用两台客户端对其访问,只有站点高的那个server通讯ok,站点低的通讯失败,为什么? (3) 11. 如何实现组态王数据通过串口或者以太网驱动方式传送到其他组态软件或者应用程序中? (3) 12. 组态王与支持Modbus协议的设备进行通讯时,组态王画面上显示的数据不正确常有哪些原因? (3) 13. 莫迪康TSX37系列PLC的编程口通过 TSXETZ510串口转以太网模块接到计算机的以太网上实现和组态王通讯,有什么注意事项? (4) 14. 组态王能否和Micro37系列PLC的编程口进行ModbusRTU通讯? (4)

相关文档