一、编制依据

1 、辛集中央国际城1#~12#楼施工图纸;

2 、《辛集中央国际城施工组织设计》;

3 、辛集中央国际城1#~12#楼工程《砌体施工方案》

5 、辛集中央国际城1#~12#楼工程《安装施工方案》

6 、建筑节能设计标准《JGJ75-2003》

7 、《建筑节能工程施工质量验收规范》

8 、屋面节能建筑构造<06J204>

9、河北省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》(DB13/J63-2011)

10、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)

11、《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》(GB7107-2002)

12、建设部部长令第76号《民用建筑节能管理规定》

二、工程概况

1、工程基本情况

本建筑工程项目为辛集中央国际城,是辛集市重点民用居住小区工程。建设地点位于辛集市兴华路东,辛集皮革城北。有道路通往高速公路引道,交通便利。占地面积约38245.62㎡,总建筑面积166812㎡,

本工程建设单位为河北拓鑫房地产开发有限公司,由江苏省建工集团公司承建,整个小区共12幢,地下二层,地下为诸藏间,与地下车库连接;地上18层属二类高层住宅,剪力墙结构,筏板基础,建筑总高度54.90M。抗震类别丙类,抗震防裂度7度。

2、节能设计概况

序号分项工程节能设计

传热系数W/(㎡.K)

1 墙体节能工程南、北

200厚钢筋砼剪力墙/加气砼墙+40厚

FTC保温砂浆

0.54 东、西

200厚钢筋砼剪力墙/加气砼墙+55厚

FTC保温砂浆

0.44 分户墙

200厚钢筋砼剪力墙/加气砼墙两侧各

抹5厚FTC保温砂浆

1.25

2 门窗节能工程单框中空玻璃塑钢窗,厚度5+12+5

2.10

气密性=6级

3 屋面节能工程不上人屋面采用80厚岩棉板保温层0.42

4

配电与照明

节能工程照明采用光及灯具效率高的灯具

日光灯镇流器采用高效节能镇流器

选用分体式空调机

符合相关产品节能标准

5 其它飘窗顶板用40厚FTC保温砂浆0.60 不采暖公共部分墙0.99 阳台栏板外侧抹20厚FTC保温砂浆 1.03 顶层阳台板上铺80厚岩棉板保温层0.50 挑出部位、窗井内侧、女儿墙内侧、附墙构件等

抹20厚FTC保温砂浆

1.03

三、施工部署

1、质量目标

节能工程所有分项合率100%。

2、材料与设备

2.1 节能工程使用的材料、设备等,必须符合设计要求及国家有关技术标准的规定。不得使用国家明令禁止使用与淘汰的材料和设备。

2.2 进场时对材料和设备的品种、规格、包装、外观、尺寸等进行验收,对质量证明文件进行核查,并经监理确认,形成相应的验收记录。

2.3 建筑节能工程使用的材料应符合国家现行有关技术标准对材料有害物质限量的规定,不得对室内外造成污染。

2.4 节能保温材料在施工过程中,使用时的含水率应符合设计要求、工艺要求或实验室给出的配合比配置。当未给出要求时,应按找施工方案和产品说明书配置。

2.5 复验:对材料和设备要按下表及相关规定在施工现场抽样复验,复验为见证取样送检。

建筑节能工程进场材料和设备的复验项目

序号分项工程复验项目

1 墙体节能工程强度、传热系数

2 门窗节能工程气密性、传热系数、可见光透射性、中空玻璃露点

3 屋面节能工程保温材料的导热系数、密度、压缩强度

4 配电与照明节能工程电线截面和管芯导体电阻值

3、施工与控制

在施工前,根据批准的施工方案对采用相同建筑节能设计的房屋构造做法,在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件经过建设单位、监理单位同意后在大面积展开施工。建筑节能的施工作业环境条件要慢做相关规范、标准和施工工的要求。节能保温的材料要放在室内,大雨、暴雨天气暂停施工。

4、分项工程规划

建筑节能分项工程规划

序号分项工程主要验收内容

1 墙体节能工程主体结构基层、保温材料、饰面层

2 门窗节能工程门、窗、玻璃

3 屋面节能工程基层、保温隔热层、保护层、防水层、面层

4 配电与照明节能工程低压配电电源:照明光源、灯具、装置;控制功能:调试

四、施工准备

1、技术准备

1.1 组织有关技术人员及施工人员认真熟悉施工图纸,充分领会设计意图。

学习有关建筑节能工程施工质量验收规范,把图纸中存在的问题消灭于施工之前。

1.2 根据工程的的具体情况编制施工方案和技术交底。针对特殊部位、施工难点部位,专门成立QC小组,对特殊过程编制作业指导书,逐级进行技术交底,指导实际施工。

1.3 在装修工程中,结合建筑节能新的要求,做好每一个分项的技术管理工作。进行样板引路,经过监理及建设单位认可后大面积展开施工。

2、材料和设备的现场检查与复试

2.1 对材料和设备的质量证明文件进行核查,并经监理确认,纳入工程技术档案。进入施工现场用于节能工程的材料和设备均应具有出厂合格证、中文说明书及相关性能检测报告、定型和成套技术应有型式检验报告。

2.2 建筑节能工程使用的燃烧性能等级和阻燃处理,应符合设计要求及现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222和《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

2.3 建筑节能工程使用的材料应符合国家现行有关标准对材料有害物质限量的规定,不得对室内外环境造成污染。

2.4 节能保温材料在施工使用时的含水率要符合设计要求、工艺要求及施工技术方案要求。

3、人员准备

根据建筑节能项目的实际情况,对施工作业人员进行技术交底,不参与交底的人员,不得进场施工。特殊部位的节能施工,需要对工人进行实际岗位操作培训。培训要有记录和考核,合格后方可上岗。

施工人员的数量,根据工程施工情况而定

4、其他准备

建筑节能分项工程施工前,根据规范和工艺的要求组织施工机械和设备进场,编制施工计划和材料进场计划。

五、各分项工程施工方法

1、墙体节能工程

(一)砌体工程

1、一般要求

(1)砌块,其龄期应超过28天。

(2)砌块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,现场堆置高度不超过2m。

2、质量要求

(1)砌块不应于其他块材混砌。

(2)墙灰缝厚度、宽度应正确。砌块砌体灰缝厚度应为8—12mm。

(3)墙砌筑时应错缝搭砌。砌块搭砌长度不应小于90mm;竖向通缝不应大于2皮。

3、外观质量检查

(1)砌体所用材料品种、规格、强度及砂浆的强度,构造柱、圈梁的钢筋规格、数量、位置符合设计要求。

(2)砌块错缝搭接,搭砌长度满足要求,竖向通缝不大于2皮。

(3)墙体灰缝饱满,砌体水平灰缝饱满度≥80%,对于砖砌体,其竖缝填满砂浆,不得有透明缝、瞎缝、假缝。

4、砌筑尺寸允许偏差项目

砌体一般尺寸允许偏差

检查项目允许偏差(mm)

检查方法GB QB

轴线位移10 6 钢尺检查

垂直度≤3m 5 5 用2m托线板或吊线、尺检

>3m 10 6

表面平整度8 6 2m靠尺、塞尺检查

门窗洞口高、宽(后塞

口)

±5 ±5 钢尺检查

外墙上下窗口偏移20 15 用经纬仪或吊线检查

(二)隔热保温砂浆

1、施工准备

(1)基层墙体已施工完毕,并通过验收。

(2)施工前清除墙面浮灰、油污、隔离剂及墙角杂物,保证施工作业面干净。

(3)基层墙面、外墙四角、洞口等处的表面平整及垂直度应满足有关施工验收规范的要求。

(4)按照垂直、水平方向在墙角、阳台栏板等处弹好厚度控制线。

(5)按照厚度控制线,用保温砂浆作标准厚度灰饼、冲筋,间隔适度。

(6)墙体基层面应洁净、湿润。

(7)施工阶段应为阴晴天气,严禁雨天施工,雨期施工应做好防雨措施。

(8)施工时气温宜在5℃以上,五级风以上不得施工。

2、施工工艺流程

基层验收→清理基层面(湿润墙面)→隔热保温浆料(保温砂浆)层施工→刮防水柔性腻子→涂料饰面层施工。

3、施工方法

(1)隔热保温砂浆的配制

隔热保温砂浆与水的配合比为1:0.7~0.8重量比配制(即每10kg约加水7~8kg),加水搅拌3~5分钟,使料浆成均匀浆状体即可用于施工,配制好的保温砂浆须在2小时内使用。

(2)隔热保温砂浆层施工过程

1)检查清理墙面和外墙头地角处。

2)将搅拌好的保温砂浆均匀密实地抹在基面层上,粉抹施工前,采用设计要求厚度的板条(金属条)为抹灰的冲筋,保证厚度准确,粉抹的厚度略高于冲筋的厚度,而后用杠尺刮平,用抹板局部添补平整,抹平压实即可。

3)为使墙体门窗边角施工质量得到保证,边角处的施工采用水泥砂浆来抹粉。

4)待保温砂浆硬化(约48小时)后在其表面涂刮防水柔性腻子层,涂刮厚度为2~3mm,待实干后即可涂刷外墙涂料。

4、成品保护

(1)严禁其他工种对隔热保温材料进行破坏性的施工。

(2)隔热保温防水层在实干前应防止淋浸、水冲、撞击和振动,以保证粘结层有足够的强度。

(3)外脚手架拆除时注意不要碰撞墙面。

2、门窗节能工程

2.1 划线定位

2.1.1以顶层门窗边线未准用线坠或经纬仪将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理、根据设计图纸中门窗安装位置、

尺寸和标高,依据门窗中线向两边量出门窗边线。

2.1.2门窗的水平位置应以楼层室内+50cm的水准线为准向上翻,量出窗下皮标高,弹线找直。同一房间应保持窗下皮一致。同时每一层也应保持下皮标高一致。

2.2 安装固定片

2.2.1检查门窗框上下边的位置及其内外朝向,并确认无误后,再安装固定片。安装时应采用直径为Φ

3.2的钻头钻孔,然后将十字槽端头自攻螺钉M4×20拧入,严禁直接锤击顶入。

2.2.2固定片的位置应距门窗角、中枢框、中横框150~200mm,固定片间距应不大于600mm。不得将固定片直接装在中横框、中竖框的挡头上。

2.3 门窗安装就位

安装前,先在框上下边划中线,然后根据设计图纸及门窗扇的开启方向,确定门窗框的位置,并把门窗框装入洞内,并使其上下中线与洞口中线对齐。安装时应采取防止门窗变形的措施。无下框平开门应使下框低于地面标高线10mm。然后将下框的一个固定片固定在墙体上,并应调整门框的水平度、垂直度和直角度,用木槭临时固定。当下框长度大于0.9m时,其中间也用木槭塞紧。然后调整垂直度、水平度及直角度。

2.4 门窗的固定

门窗与墙体固定时,应先固定上框,后固定边框。混凝土墙洞口采用射钉或塑料膨胀螺钉固定。砖墙洞口采用塑料膨胀螺钉或水泥钉固定,并不得固定在砖缝上;在砌体上严禁用射钉固定。

2.5 门窗框与墙体间缝隙的处理

2.5.1 门窗安装固定后,应先进行隐蔽工程验收。

2.5.2 门窗框与洞口之间的伸缩缝内腔采用闭孔泡沫塑料、发泡聚苯乙烯等弹性材料分层填塞,填塞不宜过紧。之后去掉临时固定用的木槭,其空隙采用相同材料填塞。铝合金门窗如果设计未规定填塞材料时可采用矿棉或玻璃棉毡条分层填塞缝隙。对保温、隔声要求较高的工程,应采用相应的隔热、隔声材料填塞。

2.6 门窗洞口内外侧与门窗框之间缝隙的处理

门口内侧与门窗框之间采用水泥砂浆填补抹平;当外侧抹灰时,应采用片材将抹灰层与门窗框临时隔开,其厚度为5mm,抹灰层应超出门窗框,其厚度以下不影响扇的开启为限。待外抹灰层硬化后撤去片材,用密封胶密封抹灰层与门窗框的缝隙。

2.7 门窗扇的安装

2.7.1 门窗扇应在洞口墙体抹灰层硬化后安装。

2.7.2 推拉门窗在门窗框安装固定后,将配好玻璃的门窗扇整体安入框内滑道,调整好框与扇的缝隙即可。

3、屋面节能工程

本工程屋面节能工程主要做法为SBS防水卷材、1:8水泥珍珠岩找坡2%、80厚岩棉保温板保温层。

3.1 屋面保温层、找坡层施工要点

3.1.1 基层应平整、干净、干燥,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷。

3.1.2 防水卷材不得有破碎、缺棱、掉角现象,铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐的,应锯平拼接使用。

3.1.3 应找平拉线铺设,铺设时紧靠基层表面,铺平、垫稳,板块间的缝隙,应使用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板高度一致。

3.1.4水泥珍珠岩找坡

首先根据屋面排水方向,拉线找出2%的坡度,在女儿墙上标出高度控制点。铺设前,根据配合比先将页岩陶粒混凝土拌合均匀,(掺适量水分),铺设时由一端退着另一端前进,用木抹子拍实,当厚度超过100mm时,分层铺设拍实,表面抹平,做成粗糙面。找坡层施工完毕后,应及时铺抹水泥砂浆找平层或进行覆盖,以免雨水浸泡进入下面保温层。

3.2 找平层施工表面平整,无空鼓、开裂、起皮等缺陷,验收后在进行防水层施工,防水层应无空鼓,搭接缝长度符合要求,细部节点构造满足规范要求。防水层隐蔽验收后表面铺一层无纺纤维布,上面在浇筑混凝土。按规范要求做好分隔缝及排气管的留置工作。

4、照明与配电工程

4.1 管内穿线

4.1.1 照明应按相分色,L1、L2、L3三相分别以黄、绿、红的颜色加以区分、地线(PE线)为黄绿双线、零线为淡蓝色、控制线为白色;动力线L1、L2、L3三相分别以黄、绿、红的颜色加以区分;

4.1.2 放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行核对,放线时应将导线放在放线架或放线车上;将导线前端的绝缘皮剥去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内回折压实,绑扎牢固,平滑

4.2 灯具安装

4.2.1工艺流程:检查灯具组装灯具安装灯具灯具接线安全检查通

电试运行。

4.2.2 灯具相线应经开关控制:灯具安装必须牢固端正,位置正确。

4.2.3 凡安装距地面高度低于或等于2.4m的灯具其金属外壳必须连接保护地线,且有明显标志。

六、质量检查与验收

1、墙体节能工程

腹丝穿透型钢丝网架聚苯板,置于混凝土墙体外侧与之一次性浇筑成型。属于与主体结构同时施工的墙体节能工程,应与主体结构一同验收:腹丝非穿透型钢丝网架聚苯板,属于主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查,隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能工程分项工程验收。

1.1 隐蔽工程验收内容

保温隔热砌块填充墙砌体;

保温层附着的基层处理及表面处理;

保温层材料及厚度

保温板缝及钢丝网与EPS板的表面净距

锚固件及其数量

保温板固定

抹灰层及其处理

1.2 现场检查内容

1.2.1 根据楼层进行划分检验批单元。

1.2.2 加气块、砂浆、混凝土、保温板、固定件等其品种、规格是否符合设计要求。

1.2.3 保温层基层处理要符合设计要求,满足保温层方案的要求。

1.2.4 防水施工质量:防水层采用聚氨脂防水卷材,防水卷材与基层及各构造层之间的固定必须牢固。

1.2.5 砌筑砂浆采用M5.0级的砌筑砂浆,砌体水平缝饱满度不低于90%,竖直灰缝饱满度不低于80%。

1.2.6 其他检查项目:保温材料与构建的外观和包装要完好无损;施工产生的墙体缺陷要按方案采取隔断热桥措施;保温板接缝要按照外墙外保温外保温方案施工,保证接缝平整。

1.2.7 墙体上容易碰撞的阳角,门窗洞口及不同材料的交接处等特殊部位,其保温应采取防止开裂和破损的加强措施。

1.2.8 饰面层施工基层应无脱层、空鼓和裂缝,基层应平整,含水率符合饰面层施工的要求.

2、门窗节能工程

2.1 隐蔽工程验收内容

门窗框与墙体接缝处的保温填充做法

2.2 现场检查内容

2.2.1 门窗进场后,对其外观、品种、规格及附件等进行检查验收,对质量证明文件进行核查。

2.2.2 根据品种、类型划分检验批。复合门根据楼层来划分检验批,木门也应根据楼层划分检验批,外门窗根据部位划分检验批。

2.2.3 建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比要符合设计要求。

2.2.4 门窗采用的玻璃品种要符合设计要求,中空玻璃要采用两道密封。

2.2.5 外门窗隔断热桥措施要符合设计要求和产品标准的规定,金属副框的隔断热桥措施要与门窗框的隔断热桥措施相当。

2.2.6 外门窗的气密性需要进行现场实体检验,检测结果要符合设计要求。

2.2.7 外门窗副框与洞口之间的间隙要采用弹性闭孔材料填充饱满,并用密封胶密封。

2.2.8 外门按设计要求采取保温、密封等节能措施。

2.2.9 其他检查项目:门窗扇密封条和玻璃镶嵌的密封条,其物理性能要符合相关标准的规定,密封条安装位置正确,镶嵌牢固,不得脱槽,接头处不得开裂,关闭门窗时密封条要严密接触。玻璃镀膜方向、位置要正确,中空玻璃采取双道密封。

3、屋面节能工程

3.1 隐蔽工程验收内容

基层;

保温板才的铺贴方式、厚度;板材缝的填充质量;

屋面热桥部位;

隔气层。

3.2 现场检查与验收内容

3.2.1屋面保温隔热工程的施工要在基层验收合格后进行。施工过程中要及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完后要进行屋面节能工程分

项工程验收。

3.2.2 保温板材等材料其品种、规格是否符合设计要求和相关标准的规定。

3.2.3 屋面保温板材的铺设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温做法要符合设计要求和有关标准的规定。

3.2.4 屋面隔气层位置要符合设计要求,隔气层要完整、严密。

3.2.5 其他检查项目:保温板材铺贴牢固、缝隙严密平整。

4、照明与配电节能工程

4.1 现场检查内容

4.1.1 根据系统楼层建筑分区来划分检验批单元。

4.1.2 灯具规格、型号必须符合设计的要求和国家标准的规定且有产品合格证、CCC认证及证书复印件;灯具配件必须齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落、灯罩破裂、灯箱裂翘等现象,灯内配线严禁外漏,线芯截面不得小于0.5m㎡;并在进场验收时对荧光灯具的效率、照明设备等技术性能进行核查,并经建立检查认可,形成相应的验收,核查记录。

4.1.3 导线在进场时应检查其规格、型号、电压等级均应符合设计要求,产品的技术文件、“CCC”认证检验报告、合格证要齐全;电线上标示清楚、齐全;并应对其截面和每芯导体的电阻值进行见证取样送检,其电阻值应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》中的相关要求。

4.1.4 在通电时运行中,要测试并记录照明系统的照度和功率密度值。照度值不小于设计值得90%;功率密度值要符合《建筑照明设计标准》中的有关规定。

5、监测与控制节能工程

5.1 检测与控制系统施工质量的验收要执行《智能建筑工程质量验收规范》GB50339相关规定和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的有关规定。

5.2 系统检测内容包括对工程实施文件和系统自检文件的复核,对检测与控制系统的安装质量进行检查和检测。

采用的散热设备、材料及附属产品进场时,要按照设计要求对其品种、规格、型号、外观和性能等进行检查验收,并经过监理检查认可,形成相应的验收记录。各种产品和设备的质量证明文件和相关技术资料要齐全,符合国家现行有关标准和规定。

5.3 阀门型号和参数要符合设计要求,其安装位置、阀门前后平直段长度、流体方向等要符合产品安装要求。

5.4 照明自动控制系统的功能要符合设计要求。

6、建筑节能工程现场检验

6.1 围护结构现场实体检验

6.1.1 围护结构完成后,对围护结构按照寒冷地区外窗气密性进行现场实体检验。

6.1.2 外墙节能现场实体检验由建设单位决定具体的有相应资质的检测单位和费用,通过“钻芯”方法进行,现场见证取样。

6.2 系统节能性能检测

采暖、配电与照明安装工程完工后应由建设单位委托具有相应资质的检测机构检测并出具报告。

7、建筑节能工程分布质量验收

7.1 建筑节能工程分布质量验收,应在检验批、分项工程全部验收合格的基础上,进行外墙节能构造实体检验,寒冷地区外窗气密性现场检测,以及系统节能性能检测,确认建筑节能工程质量达到验收条件后放可进行。

7.2 建筑节能工程验收程序和组织要遵守《建筑工程质量验收统一标准》GB50300的要求。

7.3 建筑节能分部工程质量验收合格,要符合下列条件:

分项工程全部合格;

质量控制资料完整;

外墙节能构造现场实体检验结果符合设计要求;

外窗气密性现场实体检测结果合格;

建筑设备工程系统节能性能检测结果合格。

7.4 建筑节能分部工程质量验收时要对下列资料进行核查,并纳入竣工技术档案:

设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商;

主要材料、设备的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证实验报告;

隐蔽工程验收记录和相关图像资料;

分项工程验收记录;

建筑围护结构节能构造线常识题检验记录;

外窗气密性现场实体检测报告;

设备单机试运行及调试记录;

建筑节能施工方案最终版

目录 1.编制依据: 2 1.1施工图纸: (2) 1.2 主要规范、规程 (2) 2.工程概况: 2 2.1 总体简介: (2) 2.2 设计概况: (3) 3.施工部署: 5 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 (5) 3.2 质量保证体系 (5) 3.3 本工程采用的建筑节能措施: (10) 4.施工计划 4.1劳动力计划 (10) 5主要施工方法 5.1挤塑聚苯板外墙体节能工程 (10) 5.1.1 工程概况: (11) 5.1.2 材料组成 (11) 5.1.3 施工要求及条件 (11) 5.1.4 施工工具 (11) 5.1.5 工艺流程 (11) 5.1.6 细部及特殊部位做法及节点图 (19) 5.1.7 质量标准 (21) 5.1.8 安全措施 (24) 5.1.9文明施工及成品保护 (24) 5.1.10 成本降低措施 (25) 5.1.11环境保护措施 (25) 5.2铝合金门窗节能工程 (25) 5.2.1 材料选用、加工、运输 (25) 5.2.2 产品加工与运输 (26)

5.2.3 施工方法及节能要求具体见铝合金施工组织 (27) 5.2.4 竣工验收 (27) 5.2.5 成品保护措施 (27) 5.2.6 安全生产、文明施工措施 (28) 5.3 幕墙节能工程见幕墙施工方案 (29) 5.4屋面节能工程 (29) 5.4.1 工程概况: (29) 5.4.2 材料选择 (29) 5.4.3 施工流程 (29) 5.4.4 施工方法: (30) 5.4.5.质量标准和屋面质量控制措施 (30) 5.4.6 成品保护 (31) 5.4.7 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求. (31) 5.5.通风与空调节能工程 (32) 5.6.配电与照明节能工程 (33) 1.编制依据: 1.1施工图纸: 武警指挥学院训练馆工程施工图纸。 1.2 主要规范、规程 2.工程概况: 2.1 总体简介:

节能专项施工方案模板

节能专项施工方案

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章主要分项工程施工方案

第一章编制依据 1.1 本工程施工图纸 1.2 本工程建设工程施工合同 1.3 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300- 1.4 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411- 1.5 《建设电气工程施工质量验收规范》 GB50303- 1.6 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242- 1.7 《屋面工程质量验收规范》 GB50207- 1.8 《建筑工程项目管理规范》 GB/T50326- 1.9 《建筑施工安全建筑标准》 JGJ59-99 1.10 《民用建筑节能设计标准》 JGJ26-95 1.11 《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144- 1.12 《建筑节能工程施工验收规范》 GB50411- 1.13 外墙外保温建筑构造 10J121

第二章工程概况 2.1工程名称: 锦绣公馆商业住宅楼2#、3#楼 2.2建设地点: 牡丹江市光华街以北,爱华路以西 2.3建设单位: 牡丹江市东方房地产开发有限公司 2.4设计单位: 沈阳中鼎建筑设计有限公司 2.5结构形式: 钢筋混凝土框架、剪力墙结构 2.6施工单位: 牡丹江市安装工程有限公司 2.7工程建筑特征 2.7.1建筑总体特征:本工程层数为29层,地下一层,建筑面积25738.4㎡。 2.7.2主体节能工程: a、地下室外墙外贴80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 b、所有朝向采用填充墙体砌体外墙为200厚非承重型烧结空心砖(非粘土),外贴100厚阻燃型模塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 2.7.3屋面节能工程:采用100厚阻燃型挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 2.7.4门窗节能工程:所有朝向外窗均采用单框三玻塑钢窗。门窗洞口、雨棚及挑檐交接处等节点均采取保温措施。

建筑节能分部工程专项验收方案

沿河县田坝移民安置房工程 建筑节能分部工程专项验收案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录 人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;(二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建

筑节能设计认定书; (二)建筑节能专项施工案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理案和验收记录。 五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到验收规的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计

建筑节能施工方案_全

铜仁市锦鹏国际4#-5#楼工程建筑节能施工方案 编制单位:重庆黔程建设集团有限公司 编制人: 审核人: 日期:年月日

1.编制依据: 施工图纸 主要规范、规程 1、建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 2. 外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004 3. 建筑节能工程施工技术规程J10521-2005 4. 贵州省居住建筑节能设计标准GBJ52-49-2008 5. 建筑节能工程质量验收规范GB50411-2007 6. 塑料门窗安装及验收规程JGJ103-1996 6. 国家、省市现行的相关建筑节能法律、法规 2.工程概况: 工程名称:锦鹏国际4#-5#楼。 建设单位:铜仁市湘成房地产开发有限公司。 监理单位:广东省城规建设监理有限公司。 施工单位:重庆黔程建设集团有限公司。 总建筑面积:约34000m2。 结构类型:框支/剪力墙结构。 建筑层数:4#楼27层,5#楼15层。1层。 设计使用年限:50年。 抗震设防烈度:6度。 耐火等级:二级。 屋面防水等级:一级,耐用年限15年。 建筑墙体保温:无机保温砂浆,厚度20mm,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层,厚度5mm。建筑屋面保温:泡沫混凝土找坡2%,最薄处厚30mm,120厚复合硅酸盐板。 3.施工部署: 建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目生产副经理、项目总工为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

组长:杨正国 副组长:郭阳 组员:曾跃龙、杨川、吴彪、马培会、印化强、 质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程应选择有施工经验的队伍,并对其在施工的工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 建筑节能材料须有材料准用证、检验报告及出厂合格证,材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害气体的环保检验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 4.施工计划 劳动力计划 本工程的建筑节能工程:外墙无机保温砂浆保温、屋面泡沫混凝土、复合硅酸盐板板保温、外门窗分类组织各施工队伍进行施工。

江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)范本

江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)范本 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

附件1 建筑节能工程专项施工方案 (标准化格式文本) 工程名称:郭巷街道尹山湖经济服务中心一期工程 编制人:姚志清 审核人:谭吉华 批准人:陈冬泉 编制单位:中亿丰建设集团股份有限公司 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 二〇一四年三月

一、建筑节能工程概况 工程概况: 本工程为郭巷街道尹山湖经济服务中心一期工程,总建筑面积38000m2,其中分为一个大地下室及1#楼、2#楼及食堂,地下室为一层人防车库.1#楼十六层、2#楼三层及食堂三层,且1#楼、食堂、2#楼屋面防水做法相同。计划工期:738天 本工程基础为桩基础+伐板基础;地下室填充墙、±以上墙体除剪力墙外,外墙均采用200厚蒸压加气混凝土砌块,砌筑采用专用粘结剂;屋面为倒置式保温屋面。

二、建筑节能设计要求 本工程地处气候分区为:夏热冬冷,节能计算面积㎡,工程节能设计标准为:《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。

三、编制依据 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《江苏地区公共建筑节能设计标准》 《江苏省建筑节能管理办法》 《民用建筑节能管理规定》 《工程建设标准强制性条文》(2002版) 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2011) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《节能构造图集》苏J/T16-2004(二) 《建筑施工高处施工安全技术规程》(JGJ80-91) 《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009) 《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007) 《绝缘同挤塑苯乙烯泡沫塑料(XPS)》(GB/) 本工程施工图纸 经批准的本工程施工组织设计 江苏省其他相关地方标准与规定等 本公司所拥有的技术装备、自身素质等自身条件,以及公司IS09001企业质量标准文件、标化现场管理的有关细则。 企业项目管理手册

建筑节能施工组织设计方案(修改好的)

南京大学深圳产业化基地建筑节能施工方案 编制: 审批: 监理: 汕头市潮阳建筑工程总公司 二零一零年一月五日

建筑节能施工组织设计方案 一:项目概况 南京大学深圳产业化基地用地位于深圳市南山高新区科苑南路西侧,总用地面积为7430.09㎡,计容积率总建筑面积为24920.83㎡。 南京大学深圳产业化基地总层数为10层,以办公为主。 本项目设二层地下车库,主要用于停车及设备房,局部为6级人防地下室。具体见下表: 二:节能的设计措施 1、总体规划 1)、良好的朝向 建筑主体大户型尽量接近为南北朝向布置,并尽量减少东西向

开窗面积,有利于降低制冷能耗。 2)、适宜的间距 建筑南侧无遮挡,满足住宅日照要求。 3)、良好的自然通风 主立面外窗开口迎向夏季主导风向,户型平面布局通风顺畅。2、单体设计方面 1)、组织良好的穿堂风 住宅每户均有穿堂风的组织,有利于夏季降温,降低空调能耗。2)、合适的窗地比 各建筑单体窗地比符合节能规范要求,具体计算见下文计算书。 3)、采用合适的遮阳措施 设计采取了适当的技术措施,主要靠窗型及玻璃的选择解决商业部分各朝向遮阳问题。 4)、围护结构采取加气混凝土块材料保温隔热措施,其热工性能符合节能标准要求。 三:施工过程技术组织措施、管理措施 为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求,除严格按照设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制:1、充分了解设计意图 施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图 2、选用材料严格把关

选用的材料必须满足设计和规范要求 3、施工前的技术交底 4、施工过程中的工艺控制 具体见下面各分部施工工艺 5、施工过程中的质量控制 严格按设计和规范要求控制施工的各过程 6、隐蔽工程验收制度 7、成品保护制度 三、编制依据 1、海滨假日雅居施工图纸 2、《民用建筑节能工程质量验收规程》DB13(J)52-2005 3、外墙保温工程技术规程JGJ 144-2004 4、05系列建筑标准设计图集 5、建筑施工手册《第四版》 6、其他相关施工标准规范、产品行业标准 四、编制目的 确保国家现行节能质量验收规范、标准及设计图纸得到严格落实,同时为节能保温施工提供技术保障。 五、施工准备 1、设计图纸已经节能机构审查合格; 2、控制线已设置到位; 3、材料应见证取样送检,经有资质的实验室复试合格后,方

绿色施工节能减排措施范本

整体解决方案系列 绿色施工节能减排措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-54207绿色施工节能减排措施 Energy saving and emission reduction measures for green construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 5.1.1组织管理 1、建立绿色施工管理体系,并制定相应的管理制度与目标。 2、项目经理为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现,并指定绿色施工管理人员和监督人员。 5.1.2规划管理 1、编制绿色施工方案。该方案应在施工组织设计中独立成章,并按有关规定进行审批。 2、绿色施工方案应包括以下内容: (1)环境保护措施,制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施,降低环境负荷,保护地下设施和文物等资源。 (2)节材措施,在保证工程安全与质量的前提下,制定节材措施。如进行施工方案的节材优化,建筑垃圾减量化,尽

量利用可循环材料等。 (3)节水措施,根据工程所在地的水资源状况,制定节水措施。 (4)节能措施,进行施工节能策划,确定目标,制定节能措施。 (5)节地与施工用地保护措施,制定临时用地指标、施工总平面布置规划及临时用地节地措施等。 5.1.3实施管理 1、绿色施工应对整个施工过程实施动态管理,加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。 2、应结合工程项目的特点,有针对性地对绿色施工作相应的宣传,通过宣传营造绿色施工的氛围。 3、定期对职工进行绿色施工知识培训,增强职工绿色施工意识。 5.1.3评价管理 1、对照本导则的指标体系,结合工程特点,对绿色施工的效果及采用的新技术、新设备、新材料与新工艺,进行自

建筑节能保温专项施工方案

建筑节能保温专项施工方案一、工程概况 1、施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、施工联系单 2、江苏省《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 3、国家《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《外墙保温工程技术规程》 4、国家强制性标准及有关工程质量标准及规定等 三、建筑节能设计说明

施工部署是建筑施工的总体性战略规划,它由特定工程的具体情况出发,经过多个备选方案的相互比较与启发,逐步优化与丰富,最终选择一个最适合于本工程的一系列措施,包括各分部分项的主导施工方案、设备与人虽的配备、施工组织过程和协调方案等。 1.施工方案设想 (1)项目总目标 质量目标:全面贯彻落实我公司质量管理宗旨,确保本项目单位工程达到“合格”的质量目标管理。 工期目标:全面贯彻落实各项安全法则法规,确保工程如期完成。 (2)总体措施 根据本工程的具体特点,重点抓 "施工管理,质量管理,创建管理和确保工期"这四项工作来组织指导施工,才能确保工期,搞好质量,经受住市场的严峻考验。 具体落实和体现在:配备精干的项目领导班子、过硬的施工队伍、先进的技术管理模式、精良适用的机械设备,合理科学地安排施工进度。 (3)施工方案设想 a.施工组织方案:拟建工程为八幢框架五层住宅楼,拟将其安排给三个班组施工,各班组可将施工内容按平面分作若干个施工段,采

取段间流水搭接施工; b.垂直与水平运输方案;本工程的垂直运输,采用工程原有塔吊加货物提升机来完成,水平运输利用施工脚手架、手推车结合脚手板。 (4)施工设备的配备 施工机械设备一览表 2.劳动力配备 工人应根据需要配齐、配足,并做到相对固定,以保证施工作业的有序化,不断提高管理工作水平,确保施工质量。在正常情况下,本工程考虑安排连班作业,时间为上午7:00到下午18:00劳动力安排,根据我公司的协调纽织能力、机械投入及施工经验,在外粉及门窗安装施工时,拟安排:抹灰工15人、抹灰辅助工8人、门窗制作安装工8人、安装辅助工6人。 根据以上劳动力人数上安排,拟在施工时针对每一次工序变化安排一次劳功力队伍调整,这样便于管理,也有利于保证质量。在具体安排时我们将安排素质较高,扶术过硬,容易管理的劳动力队伍进场施工。

建筑节能工程施工方案(2017)

凯里经济开发区工业职业技术学校 二期工程 建 筑 节 能 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日

目录No table of contents entries found.

一、编制依据 1.1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.2、《外墙外保温施工技术规程》(DBJ/T01-50-2002) 1.3、建筑工程施工质量统一验收标准--- (GB50300-2013) 1.4、建筑节能工程施工质量验收规范---- (GB50411–2007) 1.5、本工程施工图设计图纸。 1.6、生产厂家技术要求和产品使用说明 1.7、本工程特点、施工现场环境、自然条件等。 二、工程概况 工程名称:凯里经济开发区工业职业技术学校二期工程 建设单位:贵州凯里经济开发区开元科教产业发展有限责任公司 设计单位:上海浦东建筑设计院有限公司 勘察单位:贵州凯里101地质工程勘察公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司 施工单位:贵州开源建筑工程有限责任公司 凯里经济开发区工业职业技术学校项目工程:位于凯里经济开发区教育园区,总建筑面积242997.1平方米,建筑高度为21.9m、22.2m。结构形式:框架结构,建筑抗震设防未乙类,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级为二级。建筑物的使用年限为50年。本工程为桩基或独立基础,基础设计等级为乙级。墙体采用加气混凝土砌块,本工程为钢筋砼框架结构;抗震基本烈度:6度。 本项目外墙外和屋面保温采用玻化微珠复合保温砂浆进行保温,厚度宿舍楼30mm,第一食堂50mm,保温层二遍成活;屋面保温厚度:宿舍楼为100mm,第一食堂为150mm。门窗采用铝合金门窗,中空玻璃宿舍楼为:6+6A+6,食堂为6+12A+6. 三、产品特性 玻化微珠保温砂浆是由玻化微珠、水泥及外加剂组成的干混型高性能无

建筑节能专项施工方案(模板)

……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… *****中心一期工程 建筑节能 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:********建筑工程有限公司 编制日期:年月日

目录 第一章编制依据 (4) 第二章节能工程设计概况 (4) 1.1工程基本概况 (4) 1.2围护结构做法简要说明 (5) 1.3工程材料 (6) 第三章施工部署 (7) 1.1组织机构 (7) 1.2质量目标 (8) 1.3节能目标 (8) 1.4施工准备工作 (8) 1.5施工阶段工作 (8) 1.6竣工验收工作 (9) 第四章施工计划 (9) 1.1技术准备 (9) 1.2材料计划 (9) 1.3施工机具计划 (10) 1.4劳动力计划 (11) 第五章主要施工方法和施工要点 (11) 1.1挤塑型聚苯板(XPS)保温屋面 (11) 1.1.1工程概况 (11) 1.1.2材料选择 (12) 1.1.3施工方法: (12) 1.1.4成品保护 (17) 1.1.5屋面工程质量控制措施 (17) 1.2节能门窗工程 (17)

1.2.1施工准备 (17) 1.2.2门窗制作加工 (17) 1.2.3铝合金门窗安装 (18) 1.2.4门窗工程质量控制措施 (19) 1.3墙体节能工程 (20) 1.3.1施工准备 (20) 1.3.2加气砼砌块砌筑形式 (20) 1.3.3加气砼砌块墙砌筑要点 (21) 1.3.4加气砼砌块砌体允许偏差 (22) 1.3.5墙体节能工程质量的预控与控制要点 (22) 1.3.6成品保护 (23) 1.3.7安全措施 (23) 1.4安装工程 (24) 1.4.1施工准备 (24) 1.4.2施工要求 (24) 1.5外墙自保温工程 (25) 1.6通风与空调节能工程 (25) 1.7配电与照明节能工程 (28) 1.8监测与控制节能工程 (30) 第六章施工质量保证措施 (33) 1.1质量保证体系 (33) 1.2质量保证措施 (33) 1.3质量标准及验收 (34) 1.4墙体工程 (35) 1.5屋面工程 (36) 1.6门窗工程 (37) 1.7质量通病防治措施 (39) 1.7.1 节能墙体工程质量问题及防治措施 (39) 1.7.2 节能屋面工程质量问题及防治措施 (39)

建筑工程节能专项施工方案(新)

一、编制依据 1、施工图纸 建筑施工图纸、设计变更单等 2、主要规范、规程 二、工程概况 1、总体简介 2、建筑节能设计概况 ①屋面节能 200mm厚发泡混凝土(导热系数为0.08w/m2.k),保护层为细石混凝土。

②墙体节能 外墙体采用250厚混凝土加气砌块。 外墙保温采用50厚无机防火保温板(A1级) ③不采暖地下室顶板节能 外墙保温采用60厚无机防火保温板(A1级) ④外门窗节能 选用断桥铝合金窗中空玻璃窗(6+12+6)导热系数为2.80w/m2.k。 三、施工部署 1、建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目副经理、项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:马晋峰(项目经理)----负责组织协调工作 副组长:叶忠武(项目副经理)----负责施工现场施工指挥、质量监督工作 魏炜(技术负责人)----技术总部署、方案编制及交底 组员:槐世玉----现场施工管理、协调 李伟----现场施工管理、协调 高双荣----现场施工质量及细部施工做法管理 2、质量保证体系

每建必优、精细管理是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类似工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 A.建筑节能材料须有检验报告及出厂合格证。 B.按节能规范要求,对节能材料进行复验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C.做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D.对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E.做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 四、施工计划 1、劳动力计划 本工程的建筑节能工程,外门、外窗节能由甲方独立分包,屋面节能我方施工,外墙外

建筑节能工程施工方案(2017).doc

建筑节能工程施工新技术及质量问题的探讨 凯里经济开发区工业职业技术学 校二期工程 建 筑 节 能 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日

目录No table of contents entries found.

一、编制依据 1.1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.2、《外墙外保温施工技术规程》(DBJ/T01-50-2002) 1.3、建筑工程施工质量统一验收标准--- (GB50300-2013) 1.4、建筑节能工程施工质量验收规范---- (GB50411–2007) 1.5、本工程施工图设计图纸。 1.6、生产厂家技术要求和产品使用说明 1.7、本工程特点、施工现场环境、自然条件等。 二、工程概况 工程名称:凯里经济开发区工业职业技术学校二期工程 建设单位:贵州凯里经济开发区开元科教产业发展有限责任公司 设计单位:上海浦东建筑设计院有限公司 勘察单位:贵州凯里101地质工程勘察公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司 施工单位:贵州开源建筑工程有限责任公司 凯里经济开发区工业职业技术学校项目工程:位于凯里经济开发区教 育园区,总建筑面积242997.1平方米,建筑高度为21.9m、22.2m。结构形式:框架结构,建筑抗震设防未乙类,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级 为二级。建筑物的使用年限为 50 年。本工程为桩基或独立基础,基础设计等 级为乙级。墙体采用加气混凝土砌块,本工程为钢筋砼框架结构;抗震基本烈度: 6 度。 本项目外墙外和屋面保温采用玻化微珠复合保温砂浆进行保温,厚度 宿舍楼 30mm,第一食堂 50mm,保温层二遍成活;屋面保温厚度:宿舍楼为100mm,第一食堂为150mm。门窗采用铝合金门窗,中空玻璃宿舍楼为: 6+6A+6,食堂为 6+12A+6. 三、产品特性

建筑节能专项施工方案05915

1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 施工过程技术组织措施、管理措施 (2) 4 主要施工方案 (2) 4.1 外墙保温 (2) 4.2 门窗工程 (9) 4.3 屋面工程 (15) 5 质量控制 (16) 5.1 墙体节能工程 (16) 5.2 门窗节能工程 (16) 5.3 屋面节能工程 (16) 5.4 建筑节能工程的检验批质量验收合格,应符合下列规定: (16) 6 安全措施 (17) 7 文明施工及成品保护 (17) 1工程概况 本工程工程位于新乡市金穗大道以南,友谊路以北,新二街以东,新中大道以西。工程由二组团和三组团组成,总建筑面积约32万平方米,二组团由9栋19~32层高层住宅楼、底层商业及整体地下车库组成,三组团由5栋多层商业组成。二组团2-1#~2-9#楼为剪力墙结构,三组团3-1#~3-5#楼为框架结构。 1、本工程外墙墙体采用200厚加气混凝土砌块砌筑,墙体外侧机械固定40mm厚挤塑板,有效保证了建筑节能效果。 2、本工程外窗均采用断桥式铝合金型材,6l ow-e+12A+5双道密封中空玻璃,门窗框周边采用保温材料与墙体封闭密实。 3、本工程屋面采用40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板结合1:8水泥膨胀珍珠岩找坡保温,有效保证了屋面节能质量。 2编制依据 1、***城市广场一期工程施工图纸

2、外墙保温工程技术规程JGJ 144-2004 3、05系列建筑标准设计图集 4、建筑施工手册《第四版》 5、建筑节能工程施工质量验收规范GB 50411-2007 6、其他相关施工标准规范、产品行业标准 3施工过程技术组织措施、管理措施 为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求,除严格按照设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制: 1、充分了解设计意图:施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图。 2、选用材料严格把关:选用的材料必须满足设计和规范要求。 3、施工前的技术交底。 4、施工过程中的工艺控制:具体见下面各分部施工工艺。 5、施工过程中的质量控制:严格按设计和规范要求控制施工的各过程。 6、隐蔽工程验收制度。 7、成品保护制度。 4主要施工方案 4.1外墙保温 本工程外墙外保温采用挤塑挤塑板薄抹灰保温系统,具体做法是以40mm 厚(容重20kg/m3)挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(简称挤塑挤塑板)做保温隔热层,采用粘结砂浆与基层墙体粘贴,并辅以锚栓固定。挤塑板外侧抹聚合物抗裂砂浆2.5~3厚,中间压入耐碱玻纤网格布一层(网格布容重16g/㎡)。 外墙外保温基本构造 外墙 外保温做法 构造示意图找 平层 粘结层 保温 层 保护层 12345

建筑节能专项施工方案

建筑节能施工方案 一、工程概况 工程名称 工程地址 结构类型现浇框架剪力墙建筑类别商住楼 建筑层数地下一层,地上十一层建筑高度36.4m 建筑面积27607.8平方米 抗震设防烈度6度抗震等级四级 开工时间2010年11月结构使用年限50年 预计竣工时间2012年4月 施工许可证号 二、工程节能设计说明 (一)屋面做法(屋面五): 1、20厚1:2水泥砂浆面层; 2、点粘一层350号石油沥青油毡; 3、50厚挤塑保温层(KPa不小于150,导热系数λ不大于0.29W/m·k); 4、4厚APP防水卷材; 5、刷基层处理剂一遍; (二)外墙做法: 墙体结构层 20厚聚合物水泥砂浆找平层(设分格缝) 6厚聚合物水泥防水砂浆采用专用瓷砖粘接剂贴面砖 (三)玻璃门窗做法:

门窗为非隔热金属型窗框(窗传热系数:不大于6.465W/m2·K);所有玻璃为大于6mm厚透明玻璃 三、施工阶段与质量控制主要内容 A 、建筑节能各分部施工要点 (一)、填充墙砌体施工工艺 本工程外墙采用蒸压加气混凝土砌块,Mb5.0水泥专用砂浆砌筑:

交底内容一、材料准备 砌块、水泥、砂、掺合料、拉结钢筋、顶埋件、木砖等。 二、施工机具 搅拌机、手推车、磅秤、外用电梯、砖笼、胶皮管、筛子、大铲、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、砖夹子、扫帚等。 三、作业条件 1、完成室外及房心回填±,基础工程结构施工完毕,并经有关单位验收合格。 2、弹好墙身线、轴线,根据现场砌块的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线,经验线 符合设计图纸的尺寸要求,办完验收手续。 3、立皮数杆:用30×40mm木料制作,皮数杆上门窗洞口、木砖、拉接筋、圈梁、过梁的 尺寸标高。按标高立好皮数扦,皮数杆的间距15m,转角处距墙皮或墙角50mm设置皮 数杆。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理验收手续。 4、砂浆由试验室做配合比试配,准备好试模。 四、质量要求 混凝土小型空心砌块施工质量要求应符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。 项序检查项目允许偏差或允许值 主 控 项 目 1 小砌块强度等级设计要求MU 2 砂浆强度等级设计要求M 3 砌筑留搓第6.2.3条 4 水平灰缝饱满度≥90% 5 竖向灰缝饱满度≥80% 6 轴线位移≤10mm 7 垂直度(每层)≤5mm 一 般 项 目 1 水平灰缝厚度竖向宽度8~12mm 2 基础顶面和楼面标高±15mm 3 表面平整度清水:5mm 混水:8mm 4 门窗洞口±5mm 5 窗口位移20mm 6 水平灰缝平直度清水:7mm 混水:10mm 五、工艺流程 墙体放线→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正→砌筑镶砖→勒缝 六、操作工艺 墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。 1、拌制砌筑砂浆:现场采用砂浆搅拌机拌合砂浆,严格按照配合比配制。 2、砂浆配合比用重量比,计量精度为:水泥±2%、砂及掺合料±5%。 3、砂浆组批原则及取样规定: (1)以同一砂浆强度等级,同一配合比,同种原材料每一楼层或250m3砌体(基础砌体可按一个楼层计)为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组(每组6 块)。

建筑节能施工方案最新版

一、编制依据 施组文件 施工图纸 主要施工规范、规程、标准 五、施工准备 (一) ............................................................ 技术准备 13 (二) .......................................... 成立和设备的现场检验与复试 13 (三) ............................................................ 人员准备 13 (四) ............................................................ 其他准备 13 六、各分项工程施工方法 .................................................... 14. (一) 砌体(填充墙)工程 ................................................ 14 .... (二) ........................................................ 外墙保温工程 16 ........................................................... 目录 (四) 其它文件 二、我国建筑节能形势 三、工程概况 (一)基本情况 (二)建筑设计概况: (三)节能设计概况: 四、施工部署 项目施工组织系统 10. 质量目标 10 工期目标 10 (四) 材料与设备 10 (五) 施工与控制 12 1.3.

高层住宅建筑节能专项施工方案(优秀工程范文)

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章工程节能措施 (4) 1. 建筑总平面布置 (4) 2. 外围护结构主要节能措施 (4) 3. 空调节能措施: (5) 第四章工程节能设计说明 (5) 第一节墙体 (5) 1. 地下室侧壁(由内至外) (5) 2. 外墙做法(由内至外) (5) 第二节外门窗做法 (6) 1. 窗型选用PVC塑钢框料热反射镀膜玻璃外门窗,玻璃选用6厚热反射镀膜玻璃; (6) 第三节屋面做法 (6) 1. 坡屋面(由上到下) (6) 2. 空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管网 (6) 第四节配电与照明 (7) 第五章施工阶段与质量控制主要内容 (7) 第一节砌体工程 (7) 1. 施工准备 (7) 2. 工艺流程 (7) 3. 施工工艺 (8) 4. 质量要求 (8) 5. 外观质量检查 (9) 第二节外墙外保温层 (9) 1. 施工准备 (10) 2. 材料要求 (10) 3. 材料配置 (10) 4. 施工工艺 (10) 5. 细部构造 (11) 6. 空调机搁板 (14) 7. 阳台构造 (14) 8. 凸窗顶板 (15) 9. 注意事项 (16)

10. 质量要求 (16) 11. 成品保护 (17) 12. 安全措施 (17) 第三节屋面保温层 (17) 1. 材料准备 (17) 2. 施工机具准备 (18) 3. 施工人员准备 (18) 4. 施工工艺: (18) 5. 注意事项: (18) 第六章质量通病及防治措施 (19) 第一节砌筑工程 (19) 1. 砌块排列不合理,组砌方法不对 (19) 2. 灰缝砂浆不饱满 (19) 第二节外墙渗漏质量通病的防治 (20) 1. 填充墙与剪力墙(柱)交接处渗漏水防治 (20) 2. 外墙窗及窗框边渗漏水防治 (20) 第三节保温层质量通病的防治 (20) 1. “热桥”现象 (20) 2. 原因: (21) 3. 完善保温结构构造设计 (21) 4. 施工过程控制措施 (22) 5. 聚苯乙烯保温隔热板铺贴保温层含水率太高 (23) 第七章建筑节能工程材料取样及建筑节能工程现场检验 (23) 第一节节能墙体工程 (23) 1. 加气混凝土砌块 (23) 第二节屋面节能工程 (24) 1. 挤塑型聚苯乙烯保温隔热板 (24) 第三节门窗节能工程 (24) 1. 塑钢门窗 (24) 2. 中空玻璃 (24) 3. 建筑密封膏 (25) 第四节建筑节能工程进场材料和设备的复验项目 (25) 1. 建筑节能工程进场材料和设备的复验项目应符合下表1 (26) 第五节建筑节能工程现场检验 (26) 1. 围护结构现场实体检验 (26) 2. 系统节能性能检测 (27) 3. 配电与照明节能工程 (27) 第八章安全文明管理工作制度 (27)

建筑节能工程专项施工方案(确定版)

郓城金河 1 号小区项目 建 筑 节 能 专 项 施 工 方 案 浙江金誉建设有限公司

二O—八年五月三^一日 第一章编制依据. (1) 第二章、工程概况. (1) 第三章工程节能设计. (2) 第四章施工部署. (3) 第五章建筑节能各分项工程施工方法 (5) 第六章安全注意事项. (19) 第七章验收监督. (20) 第八章节能施工安全生产及文明施工措施 (22)

第一章编制依据 1、金河1号工程施工图纸 2、《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2014; 3、山东省工程建设标准《外墙外保温应用技术规程》DBJ14-035-2007; 4、国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 5、行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004; 6、中华人民共和国国务院令第530号《民用建筑节能条例》; 7、建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》; 8建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013 9、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010 11、《建筑工程施工质量评价标准》(GB50375-2016 12、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015 13、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002 14、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 15、《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015) 16、《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JG/T29-2015) 17、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 (GB/T7106-2008) 第二章工程概况 一、项目概况 工程名称:金河1号商住小区项目

建筑节能施工方案(修改)

建筑节能施工方案 工程名称:那坡县电信分公司城南综合楼 工程地点:那坡县城南开发区 编制单位:广西建工集团第一建筑 工程有限责任公司 技术负责人:项目经理: 蒙金丽 编制人:审批负责人: 编制日期:2011年11 月15 日审批日期:年月日

一、工程概况 二、设计依据 1、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 2、《公共建筑节能设计标准》(JGJ75-2003) 三、居住建筑节能设计: 1、屋顶传热系数K[w/(㎡﹒k)],设计值K= 0.708;热情性指标D,设计值D=4.595。 2、外墙传热系数K[w/(㎡﹒k)],设计值K=1.48;热情性指标D,设计值D=3.53 。 3、窗墙面积比:北向设计值24.2%, 东向设计值4.1%,西向设计值4.1%,南向设计值42.5%。 4、外窗综合的遮阳系数S W:北向设计值0.55,东向设计值0.55,西向设计值0.55,南向设计值0.55。 可开启面积:大于所在房面积8%。气密性设计值为3级。 三、施工阶段与质量控制主要内容 1、建筑节能各分部施工要点 (一)承重墙采用MU7.5多孔粘土砖,用M5混合砂浆砌筑。 1、一般要求 (1)砌块,其龄期应超过28天。 (2)砌块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,现场堆置高度不超过2m。 (3)砌筑前,块料应提前2天浇水湿润。 (4)底部应现浇混凝土坎台,高度不低于200mm。 2、施工要点

(1)工艺流程 弹线定位→构造钢筋拉接→圈梁下砌体砌筑→圈梁、构造柱钢筋、模板、混凝土→圈梁上部砌体砌筑→顶部斜砖砌筑。 (2)施工工艺 错误!弹线定位:根据建筑图纸和楼层轴线位置,在板上放出隔墙及门洞的位置线,构造柱、门洞抱柱位置线;然后用吊线的方法,将底板上的位置线引至顶板上;最后沿墙体位置线的外侧,弹出墙体施工50控制线。 错误!构造柱、门口抱柱钢筋绑扎:按线调整结构预留构造柱、门口抱框柱钢筋位置,并预先按箍筋的数量,将箍筋套入构造柱上;绑扎竖向钢筋并与顶部预埋钢筋或预埋件绑扎(或焊接)牢固,然后绑扎箍筋。 错误!拉结筋:在墙、柱上剔出预埋贴模筋或预埋钢板,按拉结筋的间距(不大于500mm),焊接拉结筋,长度不小于1000mm。 ○,4圈梁下部砌体砌筑 a、立皮数杆:根据砌块的高度、砂浆的厚度,设置皮数杆,每面墙体两个,用以控制水平砖缝、门洞口高度、圈梁位置。 b、撂底:砌筑前,根据砌块的尺寸和墙体长度进行排砖,确定每层砖的数量及半砖的位置。 c、砌筑:根据皮数杆的控制线拉通线,砌筑形式采用梅花钉,砌筑方法采用:一铲灰、一块砖、一揉压、一灌缝;砌筑时,先从构造柱脚开始,马牙槎应先退后进。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不得超过30cm;上、下砖缝错开;空心砖灰缝控制在8~12mm。 错误!圈梁、构造柱钢筋、模板、混凝土: 砌筑至圈梁底以后,绑扎圈梁钢筋,圈梁主筋与主体结构用预埋钢板或用膨胀螺栓固定钢板焊接牢固,并做隐蔽验收。 错误!圈梁以上砌块砌筑:待圈梁混凝土强度达到1.2Mpa后,开始切筑上部砌体,接近梁、板时,留一定的空间,用以砌筑斜砖。 错误!顶部斜砖:墙体砌筑7d后,用粘土砖斜砌,将顶部挤紧。 3、质量要求 (1)砌块不应于其他块材混砌。 (2)填充墙灰缝厚度、宽度应正确。小型空心砌块砌体灰缝厚度应为8~12mm。 (3)填充墙砌筑时应错缝搭砌。小型空心砌块搭砌长度不应小于90mm;竖向通缝不应大于2皮。 4、质量验收 (1)检验批划分 填充墙砌体工程按每一楼层为一个检验批。

屋面挤塑板保温节能施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L5590 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 屋面挤塑板保温节能施工方案正式样本

屋面挤塑板保温节能施工方案正式 样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、工程概况 项目名称:石阡县廉租房一期二标工程(A1、 A2、B7栋楼) 建设单位:石阡县房产局经济适用住房建设发展 中心 设计单位:铜仁市建筑设计院 监理单位:贵州三维工程建设监理咨询有限公司 施工单位:攀枝花市建筑机械化施工有限公司 工程地址:石阡县汤山镇污水处理厂东面 本工程总建筑面积10072平方米,共A-1、A-

2、B-7三栋,建筑层数为地上七层;建筑高度21.5米,结构形式为砖混,民用建筑工程设计等级住宅二级;设计使用年限50年;建筑耐火等级二级;防水等级:屋面为Ⅱ级。其中屋面保温采用 45mm厚重庆美力宁保温材料有限公司生产的绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板。 二. 技术施工方案编制依据 DBJ08-113-2005《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》 JGJ134-2001《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 03J930-1《国家建筑标准设计图集》 DGJ32/J 19-2006《民用建设节能工程施工质量验收规程》 DGJ32/J 23-2006《民用建设节能工程现场热工

相关文档