1、目的

由于电气工程直接影响到整个工程的观感质量和用户的使用,为保证本工程电气质量能达到设计、规范要求,特编制电气工程施工作业指导书,在技术上为其提供可靠的保障,使该工程能严格按计划、程序顺利进行,符合设计要求,克服质量通病,搞好安全文明生产工作,提高施工质量及后期工序开展需要。

2、适用范围1

适用于本工程电气工程的施工作业;

适用于类似电气工程的施工作业。

3、依据文件资料

《主厂房建筑总图》F0771S-T0201;

《主厂房建筑详图》F0771S-T0202;

《机炉电集中控制室建筑图》F0771S-T0204;

《主厂房照明施工图》F0771S-D1403(1);

华能瑞金电厂(2×350MW超临界燃煤机组)新建工程施工组织设计;

《建筑施工手册》第四版;

《电力建设施工质量验收及评定规程》第一部份:土建工程;

《建筑装饰装修工程质量验收规范( GB50210-2001);

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。

4、工程概况

本工程针对炉前平台及除氧平台、集中控制楼、汽机房、煤仓间、锅炉电子设备间等进行电气照明的镀锌钢管敷设、管内穿线、插座安装、开关安装、照明配电箱安装、灯具安装等。具体工程量见图中材料表。

5、职责

5.1作业负责人职责:熟悉并领会理解作业指导书的内容,合理控制施工进度,并根据现场实际情况,及时提出合理化建议,保证施工严格按程序有序进行。

5.2 操作人员职责:在作业负责人的指挥下,严格按作业指导书上的操作程序进行施工。

5.3 验证人员职责:验证人员按照设计图纸、施工规范和质量验评标准进行各道工序的检验,并做好记录工作,对不符合规范或设计要求的检查项目及时

提出并且督促改正。

6、作业条件

6.1施工员以及有关人员应经过技术,质量,安全要求培训,熟悉施工图样,明确操作程序和方法。

作业人员表:

6.2 主要施工机具配备:钢锯、弯管器、引线带、铁丝、冲击钻、粘结剂、φ圆钢等。

6.3 技术交底:施工作业指导书经技术负责人审核,项目经理批准,后由技术负责人主持召开技术交底会议,施工队依据本作业指导书向班组进行技术交底后,方可进行电气工程施工。

6.4 班组准备:首先各人员各就其责,把工具带齐,并对操作人员进行交底,熟悉各作业面的位置,做好作业面的清扫工作。

6.5 上道工序要求:

墙体砌筑完成,地面浇筑完成,并经监理及业主检查验收合格。

7、作业程序及工艺要求

7.1准备工作及作业程序

熟悉图纸,确定管路安装部位。

材料准备:镀锌钢管(含管码、管口螺母等配件)、接线盒、铜塑线。材料到齐后办理验收手续。

工具准备:钢锯、弯管器、引线带、铁丝、冲击钻等。

作业次序:镀锌钢管敷设管内穿线插座安装开关安装照明配电箱安装灯具安装

7.2施工管理

现场管理要求

电气工程施工应提前进行技术交底工作,对技术要求、现场管理要求、安全文明施工要求进行交底。要求现场操作人员应无条件接受施工管理人员及质检人员的管理和检查,对于施工管理人员及质检人员认为质量不符合要求的,无条件执行。严格按照施工技术交底的要求进行所有工序的施工,对于施工过程中出现的问题及时向施工管理人员反应。对于施工过程中场地的清理要求做到当天施工完毕,现场清理干净,特别是落地零散线要及时清理并加以利用。施工过程中不得擅自改动布线,如确需改动,请与管理员联系。

电气工程施工方法

镀锌钢管敷设的施工方法:

1.镀锌钢管外观无损伤,内表面无毛刺、无杂物应有间距不大于1m的连续阻

燃标记和制造厂标。

2.金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外

壁可不防腐处理。

3.镀锌钢管管口应平整、光滑、横平、竖直,电缆导管的弯曲半径不应小于电缆管外径6倍。

4.接线盒应与开关、插座、盖板配套,应牢固,不易损伤。

5.钢管采用套管连接,管口对正,焊接牢固、严密。

6.室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。

7.室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50-80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。

8.室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50-80mm。

9.暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm;明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150-500mm范围内设有管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合规定。每层楼面暗配完毕必须办理隐蔽签收手续后方可浇筑。

镀锌钢管管卡间最大距离(m)

10.金属的导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:镀锌的钢导管不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜蕊软导线,截面积不小于4mm2。

11.布管、穿线操作过程

(1)按设计及确定的管路安装部位测量,确定管路长度,按先长后短的原则锯切管材。

(2)按线路延伸方向,从配电箱起敷设管路。沿墙明敷管用管码间隔1m左右固定;吊管敷设按间隔表(见上表)选择间距设置吊件。敷设时应保持管路平整。(3)管路敷设完成后,穿入引线铁丝。

(4)管内穿线时,将预穿铁丝和引线带一端的连接头孔绑好,引线带的另一端则和穿线接好。拉动铁丝,带动引线带将电线引拉完成穿线。注意,同一管内的穿线应做一次穿引。铁丝采用18#。

(5)穿线完成后,顶内线盒应用专用盖片封盖。同时将接灯线接好(应套金属软管)。

管内穿线施的施工方法

1.对穿管敷设绝缘导线,其额定电压不应低于500V。

2.管内穿线宜在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行;穿线前,应将电线保护管内的积水及杂物清除干净。

3.不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线,不得穿在同一根管内,但下列几种情况或设计有特殊规定的除外。

(1)电压为50V及以下的回路。

(2)同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路。

(3)照明花灯的所有回路。

(4)同类照明的几个回路,可穿入同一根管内,但管内导线总数不应大于管内径截面40%。

4.同一交流回路的导线应穿于同一钢管内。

5.导线在管内不应有接头和扭结,接头应设在接线盒(箱)内。

6.管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%。7.导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护导线;在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。

8.蓄电池室、电缆夹层、电缆半层穿管暗敷设。

插座的接线的施工方法

1.插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求:(1)距地面高度不宜小于;同一场所安装的插座高度应一致。

(2)车间及试验室的插座安装高度距地面不宜小于;特殊场所暗装的插座不应小于;同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm;并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。

(3)落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。

2.插座的接线应符合下列要求:

(1)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接。

(2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接。

(3)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的

区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;其配套的插头,应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

(4)同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。

3.暗装的插座应采用专用盒;专用盒的四周不应有空隙,且盖板应端正,并紧贴墙面。

4.在潮湿场所,应采用密封良好的防水防溅插座。

开关安装的施工方法

1.安装在同一建筑物,构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且操作灵活、接触可靠。

2.开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离宜为—;开关距地面高度宜为。

3.并列安装的相同开关距地面高度应一致,高度差不应大于1mm;同一室内安装的开关高度差不应大于5mm。

4.相线应经开关控制;民用住宅严禁装设床头开关。

5.暗装的开关应采用专用盒;专用盒的四周不应有空隙,且盖板应端正,并紧贴墙面。

6.开关及插座的安装分为两步进行。其一是布管穿线过程中,按设计要求的开关插安装高度,预埋墙体内的开关插座安装线盒。预埋过程中应注意控制同一场所的线盒高度水平一致。其二是开关插座面板的安装。要求所有开关的开启切断位置一致,插座上下方向一致无颠倒。开关及插座接线时,应注意调整接线盒内留线长度。

7.插座及开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光洁整齐,无划伤、破裂。

8. 所有插座回路需加装漏电开关。

照明配电箱(板)的安装方法

1.照明配电箱(板)内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。

2.照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱(板)应经阻燃处理。

3.导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺;金属面板应装设绝缘保护套。 4.照明配电箱(板)应安装牢固,其垂直偏差不应大于3mm;暗装时,照明配电箱(板)四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。

5.照明配电箱底边距地面高度宜为;照明配电板底边距地面高度不宜小于。 6.照明配电箱(板)内,应分别设置零线和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。

7.照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。

8.照明配电箱(板)上应标明用电回路名称。

9.照明配电箱的PE线应于就近的接地网相连。

10.配电箱安装高度按施工图纸要求,配电箱上回路名称也应按设计图纸给予标明

11.嵌入式暗装配电箱安装前,应先按设计图纸、配电箱尺寸和厚度对预留洞口进行测量修整,使留有足够的安装空隙。将配电箱嵌入墙内,作好入箱线管与箱体的连接固定,同时校正箱体垂直和水平,四周用水泥砂浆填塞固定。施工中如有水泥砂浆溅到箱体内外,应及时清除,避免砂浆干结后对箱体造成污损

灯具安装的施工方法

1.根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线芯最小截面应符合表中的规定。

导线线芯最小截面

2.灯具不得直接安装在可燃构件上;当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热措施。

3.室外安装的灯具,距地面的高度按设计要求确定,无设计要求时不宜小

于3m;当在墙上安装时,距地面的高度不应小于。

4.螺口灯头的接线应符合下列要求:

(1)相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。

(2)灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电。

(3)对带开关的灯头,开关手柄不应有裸露的金属部分。

5.对装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台之间的距离小于5mm时,灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施。

6.灯具的安装应符合下列要求:

(1)采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10mm;钢管壁厚度不应小于。

(2)吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线应与吊链编叉在一起。

(3)软线吊灯的软线两端应作保护扣;两端芯线应搪锡。

(4)同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5mm。

(5)日光灯和高压汞灯及其附件应配套使用,安装位置应便于检查和维修。

(6)固定应牢固可靠。每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个;当绝缘台直径为75mm及以下时,可采用1个螺钉或螺栓固定。

7.公共场所用的应急照明灯和疏散指示灯,应有明显的标志。无专人管理的公共场所照明宜装设自动节能开关。

8.当吊灯灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或螺栓固定;当软线吊灯灯具重量大于1kg时,应增设吊链。

9.投光灯的底座及支架应固定牢固,枢轴应沿需要的光轴方向拧固定。

10.嵌入顶棚内的装饰灯具的安装应符合下列要求:

(1)灯具应固定在专设的框架上,导线不应贴近灯具外壳,且在灯盒内应留有余量,灯具的边框应紧贴在顶棚面上。

(2)矩形灯具的边框宜与顶棚面的装饰直线平行,其偏差不应大于5mm。

(3)日光灯管组合的开启式灯具,灯管排列应整齐,其金属或塑料的间隔片不应有扭曲等缺陷。

11.固定花灯的吊钩,其圆钢直径不应小于灯具吊挂销、钩的直径,且不得小于6mm。对大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的倍做过载

试验。

12.安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应按设计要求采取防止碎裂后向下溅落的措施。

13.嵌入式筒灯的安装:嵌入式筒灯是轻小型的灯具,可直接安装于吊顶的石膏板板面上。安装前,按有关设计图纸确定灯具安装位置,并根据灯具的大小用曲线锯在吊顶板面开孔(开孔大小按灯具说明书确定)。

14.嵌入式格栅灯的安装:此次采用的是规格为600*600和1200*600的格栅灯,采用φ8膨胀螺栓和8号铁丝作为吊件,按灯具上的吊点四角布置。将铁丝和灯具吊点绑扎牢固(注意调整铁丝长度,使受力均匀,以免影响吊顶平整质量。

15.造型顶暗灯槽中,受安装条件限制,应采用超薄型的灯架按设计分布安装。

照明系统的试运行

(1)照明系统在检查灯具回路控制与照明配电箱及回路标识一致后,按要求通电进行24小时的试运行。此时,应开启所有照明灯具,检查开关与灯具控制顺序是否相应无误,每隔2小时记录运行状态一次

(2)发现有问题的灯具或回路应及时进行维修。

8、质量保证措施

严格按现行国家施工及验收规范进行施工和验收。

实施有效的工程质量监督检查机制,通过质量管理网络图所明确的质量职责要求,形成一个自上而下的检查和监督管理体系。

加强人员的培训,提高施工管理和技术人员的素质。

严格作业程序,确保施工质量,克服质量通病。

加强施工管理,确保机械设备正常使用、人员到位、工具器齐全。

建立材质跟踪管理制度,主材应有质保书,严把原材料关。

认真接受业主代表、工程质量监督站人员及监理人员的质量监督和检查,积极听取意见,并及时采取有效的改进措施。

9、安全保证措施

坚持贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针,严格执行国家有关安全法

规、标准、规定、规程、制度,依据本工程安全施工管理规定,建立以各级行政正职为第一责任人的各级规章制度的施工劳动纪律,严格执行安全工作规程,规范施工行为,使安全施工的安全措施和设施规范化、标准化,使安全工作逐步走向制度化、程序化。

施工现场着装必须符合要求,佩带安全帽,高空作业(2m及以上)必须系好安全带,携带工具袋,严禁高空坠物。

施工进行前对工长、安全员和施工人员进行技术和安全交底,每道工序都要做好施工记录和质量自检

对施工人员要求持证上岗(应对其上岗证进行备份留底)

电气工程要千万注意用电安全。使用电动工具要加装专用合格的漏电保护,每次使用前应仔细检查,电源线不得破损。

开展全员安全教育活动,施工人员必须经过三级安全教育。

悬挂安全作业牌和施工标志、操作规程,并严格按照其要求实施。

新来的工人必须进行安全规程的学习;施工现场所有工作人员必须正确佩戴安全帽;高空操作人员要系安全带。

电焊机等电气设备使用时要做好安全防护措施,金属外壳均应有良好的接地装置,使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。

使用活动扳手时,扳口尺寸应与螺帽相符,不得在手柄上加套管使用。高处作业应使用死扳手。

10、质量通病防治

同类照明的几个回路,可穿于同一管内,管内的导线总面积不大于管内径截面的40%。

管内不允许有导线接头。接头应设置在接线盒内。接头处线芯应用小刀轻刮一遍。

穿线时,线卷放在地面时,线卷下方应铺有垫板或薄膜纸,防止线卷被尘土污染。

当出现下列情况时应设置接线盒:管子全长超过30m,有一个弯曲或没有弯曲时;管子全长超过20m,有两个弯曲时;管子全长超过12m,有三个弯曲时。管子的弯曲半径不应小于管子直径的6倍。弯管时应根据管径大小采用合适的弯曲工艺(建议使用弯管器,以避免手弯管的不统一性)。

11、作业文件

电线、电缆导管和线槽敷线安装;

电线、电缆穿管和线槽敷线;

建筑物照明通电试运行;

接地装置安装;

电线导管、电缆导管和线槽敷线安装;开关、插座、风扇安装;

普通灯具安装;

专用灯具安装。

电气施工方案(范本)

深圳田厦国际中心 电气安装工程施工方案 审批: 审核: 编制:

中建二局第二建筑工程有限公司 2012年9月 目录 一、工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2工程特点. (1) 二、编制的依据 (2) 三、电气工程概况 (2) 四、施工准备及组织 (3) 4.1施工准备 (3) 4.2施工组织 (3) 五、电气工程主要施工方法 (5) 5.1电气配管 (5) 5.2配电箱安装 (7) 5.3电缆桥架及金属线槽的安装 (10) 5.4管内及金属线槽内配线工程 (11) 5.5电缆敷设的施工方法 (12) 5.6母线槽安装 (12)

5.7灯具安装 (13) 5.8开关、插座安装 (15) 5.9防雷及接地安装 (17) 六、送电调试 (19) 6.1系统调试前检查 (19) 6.2电气工程系统调试 (21) 七、质量保证措施 (24) 7.1技术管理 (24) 7.2施工质量保证措施 (25) 7.3质量通病防治措施 (27) 八、安全保证措施 (27) 8.1一般规定 (28) 8.2分项工程安全技术要求 (28) 九、成品保护措施 (30) 十、消防保卫措施 (31) 十一、雨季施工措施 (31) 十二、质量要求 (31)

一、工程概况 1.1工程简介 ⑴工程建设概况 工程名称:田厦国际中心 建设单位:深圳市田厦房地产开发有限公司 设计单位:中国建筑科学研究院 勘察单位:深圳地质建设工程公司 监理单位:中国建筑技术集团有限公司 ⑵工程概述 本工程总用地面积15334.60平方米,建筑总面积约190730.71平方你,总共由3栋塔楼组成,1栋为40层超高层,2、3栋为30层公寓,(其中1~4层集中商业),地下1~4层为车库及设备用房,其中地下4层设有两个六级二等人员掩蔽所。结构类型为框剪结构。 ⑶自然条件 气象条件: 本工程所处地带为亚热带季风气候,夏季高温多雨,台风气候。 周边道路及交通条件: 本工程位于桃园路路与南光路交汇,交通便利。 1.2工程特点. a、施工技术、质量要求高,比较复杂 本工程质量标准和质量目标高,电气系统布线比较复杂。需要与消防、土建、暖通相互配合。

电气工程专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (5) 三、施工准备 (5) 四、电气工程主要施工方法及质量要求 (9) 五、电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施 (14)

一、工程概况 本工程项目占地面积约34000平方米,总建筑面积约136580万平方米,由4栋29层高层住宅、12栋5层多层住宅、整体地下车库组成。 1、工程名称:华润二十四城二期-1施工总承包第二标段 2、工程地点:沈阳市经济技术开发区沈海路8号 3、施工工期: 该工程项目总施工工期为2017 年04 月150日开工、2019 年06月20 日竣工,其中砌筑工程施工工期为2017年08 月15 日开始、至2018年6月1 日结束。 4、工程质量标准: 首先,满足施工合同要求,达到国家施工验收规范合格标准; 其次,确保至少一个单位工程获得“沈阳市玫瑰杯”; 第三,力争“辽宁省建设工程世纪杯(辽宁省优质工程)奖”,争创国家奖项。 5、安全、环境及文明施工标准: (1)执行国家、辽宁省、大连市现行安全生产文明施工、华润公司验评标准,达到“合格”标准。 (2)环境保护达到国家、辽宁省、沈阳市相关法规及规定要求。

6、工程所在地自然环境条件 ①、现场概貌 施工现场自然地坪基本平整。 ②、施工现场自然气候 沈阳属于北温带半湿润的季风性气候,同时受海洋、大陆性气候控制。特点明显,其特征是冬季漫长寒冷,春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季凉爽湿润,春秋季短,冬夏季长。 从搜集到的以往历年气象资料看:沈阳历年平均气温为7~8 摄氏度,七月平均气温24.6 摄氏度,1 月平均气温-11.4 摄氏度,极端最高气温38.7 摄氏度,极端最低气温-33.1 摄氏度。每年11 月中旬开始封冻,翌年3 月初解冻。由于受全球气候的影响,近几年封冻时间略有推迟,冻结深度略有减小。 降水量:沈阳历年平均降水天数为106 天,多集中在6~9 月份,年平均降水量为720 毫米。 蒸发量:年平均蒸发量为1420 毫米,每年4~9 月份蒸发量最大,占全年蒸发量的67.4% 。 湿度:历年月平均湿度为9.1 毫巴,6~9 月份湿度最大为21.37 毫巴,一、二、十二月份湿度小,月平均为1.92 毫巴。 风向:冬季多为西北风、北风,夏季多为西南风、南风,春秋季风力较大,最大风速为12~15米/秒。 日照:日照时间历年平均为2588.7 小时,日照率为58%,全年平均晴天136.7 天,云天145.3天,阴天为83 天。

电气工程样板施工方案

电气工程样板施工方案 1、电气工程施工方法 基础接地及引下线,避雷网安装。 基础接地装置焊接。 本项目的基础接地装置是利用基础地梁底部两主钢筋(大于Φ16采用二根,大于Φ10采用四根)连续焊接成一环状闭合的自然接地体。断接处采用搭接焊;双面焊:焊缝长大于6倍主筋直径;单面焊:焊缝长大于12倍主筋直径,焊接应饱满,无咬边,气孔,夹渣。安装方法如下: (1)、按设计要求将地梁底部两主筋焊接成一完整的电气通路。同时地梁底部主筋分别与设计位置的引下线跨接焊接,并用防锈漆刷上标记。 (2)、按设计要求复核需从接地装置引出做为接地或其余接地干线的位置是否正确。 (3)、体焊接处应饱满、焊渣清除干净,自检合格后请质检站、甲方、质检员进行隐蔽检查验收,并做好记录。 (4)、底筋与底筋叉接处应采用Φ16的圆钢作搭接焊,焊接采用双面焊,焊缝长大于6倍主筋直径。 (5)、接地体遇桩基处应采用Φ16的圆钢作搭接焊(与桩基两主筋),焊接采用双面焊,焊缝长大于6倍主筋直径。 2、防雷引下线焊接 1)、引下线是利用柱内φ≧16两对角主筋连续焊接,采用双面焊,焊缝长大于6倍主筋直径。引下线与接地体采用Φ12的圆钢作可靠搭接焊与桩基的连接如操作不方便,也应采用Φ12的圆钢作搭接焊,,焊接采用双面焊。焊接过程中,焊缝应饱满,无咬边、气孔、夹渣。 2)、按设计要求在指定的柱位,用40*4镀锌扁铁直接与柱内引下线两主筋焊接,引出墙外不少于1m距地面标高0.8m作为防雷接地测试点,为求美观测试点距地0.8m处埋86盒暗设,引下线与避雷带连接明露部分测试点及测试点暗装盒面板应刷黑色漆以便标识。 3、屋面避雷带焊接 本工程屋面避雷带采用Φ12热镀锌圆钢沿屋顶女儿墙压顶敷设成一环状闭合体,沿屋顶四周设置Φ12热镀锌圆钢作避雷小针,针高300m,水平安装间距不大于2m,连接处采用搭接焊,焊接采用双面焊,焊缝长大于6倍钢筋直径,与引下线连接处采用搭接

照明工程施工方案最新版

目录 一、编制说明 (1) 二、编制原则 (1) 三、编制依据 (2) 四、编制范围 (3) 五、工程环境及施工条件 (3) 六、照明工程施工措施 (5) 七、工期计划及保证措施 (9) 八、技术资料管理 (11) 九、安全文明施工措施 (14)

照明工程施工方案 一、编制说明 1.1、本施工方案的编制力求做到详细,具有可操作性和实施性,尽量做到能用于指导实际施工。针对本工程的施工特点,从施工组织、技术方案、质量保证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体说明。 1.2、我公司将按照业主的要求,高效、优质、安全、文明完成合同文件中规定的工程任务。我们将全力以赴,做好施工前期准备和施工现场的总体规划部署,发挥我公司的技术、管理优势,以完整的管理组织机构,严格的岗位责任制度,扎实的工作作风,对劳动力、设备、材料、技术等方面进行全面的优化,确保在合同工期内优质、高效的完成本工程。 1.3、按照业主、监理的要求,做好各方面的协调工作,调动全公司的力量,确保达到合同文件中对工程目标所作出的承诺。 二、编制原则 施工组织设计按照业主提出的要求,以及合同文件的规定,即将该项目工程建设成一流质量的原则编制,具体体现在以下几个方面: 2.1、采用我单位近年来在类似工程建设中使用的先进施工方法、工艺设备。 2.2、调集我单位精锐的管理人员和最雄厚的技术力量,并组成一个强有力的照明工程施工队伍。

2.3、树立视优良工程为合格工程的标准。 2.4、充分考虑各种不利施工进度和质量的因素,在工期安排、人员设备配置、施工方法等方面综合考虑时留有余地。 2.5、针对本合同段的施工特点、难点着重考虑相应的施工方案和措施。 三、编制依据 3.1、安顺市平坝区平黎大道四期道路工程一标段设计施工图。 3.2、我公司施工类似工程所积累的工法成果、工艺方案以及所拥有的施工技术力量和机械设备。 3.3、国家相关法律、法规及以及国家交通部、建设部及地方颁布的最新的市政工程施工及验收规范,本工程拟采用的主要规范、规程及标准(规程): 《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ89-2012 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB501194-2002

电气工程施工方案范文

.电气工程施工方案 1.编制依据 1.1.1施工图纸:行政办公楼电施图 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》:(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13 1.1.5《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003) 1.1.6《室内管线安装》D301-1~2 1.1.7《接地装置安装》03D501-4 1.1.8《等电位联结安装》02D501-2 1.1.9《封闭式母线及桥架安装》D701-1~2: 1.2编制范围: 照明系统、动力系统,公共及应急照明、防雷与接地系统。 2.工程概况: 本工程为框架结构,地上6层,地下1层,积3353.36m ,建筑高度23.90米(从室外地面消防车登高地面至主体顶层屋面), 属于多层办公楼,采用钢筋混凝土框剪结构,建筑耐火等级为一级。 3.供电系统方式、方法: 3.1电源 由市网引入两回路10KV高压电源,预留2(8*SC150)、3(8*125)钢管,于±0.000、—0.8m 处埋设进户,穿过建筑物外墙处设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆夹层设在地下一层。 3.2供电系统: 采用金属铠装封闭中置式柜,真空断路器,弹簧储能电动操作机构,直流操作电源110V。 高压电源两路,同时运行互为备用、母联断路器为手投加联锁,防止误操作。进线断路器装设三相过流、速断、零序、低电压保护;出线断路器(变压器柜)装设三相过流、速断、零序保护及两段(警告、跳闸)温度保护。进线隔离车与进线断路器有机械锁; 计量柜与进线断路器有电气锁;高压进线断路器与母联断路器有电气锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接地开形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明.包括住宅安装双管荧光灯;吸顶灯、壁灯:应急照明包括出口指示灯:疏散指示灯,应急壁灯,事故下继续工作照明。应急照明灯具选用镍镉电池作备用电源、应急电源。备用电源、应急电源为双电源末端互投疏散照明不小于20min,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、电梯等,其中与消防有关水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽 消防用线槽采用钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见《建筑电气通用图集》成电路92DQ5.50-59。 3.6弱电系统

电气仪表安装工程专项施工方案

目录 一、编制说明 (2) 1.1 编制依据 (2) 1.2 工程概况 (2) 二、施工工艺流程与主要施工方法 (3) 2.1 施工工艺流程 (3) 2.2 主要施工方法 (5) 2.3 主要施工技术措施 (14) 三、质量保证措施 (15) 3.1 质量目标 (15) 3.2质量保证措施 (15) 四、施工机械机具计划及施工作业用料计划 (16) 4.1 施工机械、机具计划 (16) 4.2施工作业用料计划 (18) 五、安全保证措施及文明施工措 (19) 5.1 安全保证措施 (19) 5.2 文明施工措施 (19) 一、编制说明 1.1 编制依据 1.1.1施工图纸 1.1.2现行国家(或行业)、企业施工验收规范与标准 GBJ147-90 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GB149-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50170-2006 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工验收规范》 GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB254-96 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50255-96 《电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范》 GB5170-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》

照明工程施工方案.doc

道路照明工程专项施工方案目录 第一章工程概况 (2) 一、工程介绍 (2) 第二章主要工程项目的施工方案、施工方法 (2) 一、路灯基础工程施工方案、施工方法 (2) 二、管线预埋施工方案 (3) 三、电缆敷设施工方案 (3) 四、路灯杆的吊装 (6) 吊装流程图 (9) 五、各分项工程的施工顺序 (11) 第三章、施工总体部署 (12) 一、人员安排及组织 (12) 二、投入的主要施工机械设备表 (13) 三、施工进度计划 (13) 第四章质量保证措施 (15) 一、质量控制的主要措施 (15) 二、质量检验工作: (15) 三、质量评定工作: (16) 四、质量管理体系 (16) 第五章文明施工操作方案、安全生产及环保措施 (20) 一、文明施工保证措施 (20) 二安全生产措施 (23) 三环保措施 (28)

第一章工程概况 一、工程介绍 金湾航空城市政道路二期A区工程一标段,位于金湾航空新城核心区(简称金湾航空城),核心区位于西湖片区启动区东南部,为省道S272(机场东路)以西、金湖大道东路以南、双湖路以东、中心河以北的围合区域,占地面积约3.8km2。具体施工标段如下: 本标段路灯、庭院灯型式有15m3头投光灯、8m双挑路灯和单挑路灯、4m庭院灯。 路灯安装在道路两旁的绿化带内,庭院灯安装在人行道绿化带内。 第二章主要工程项目的施工方案、施工方法 一、路灯基础工程施工方案、施工方法 根据设计要求进行规范施工。 2.1.1路灯放样定位 对施工现场进行详细踏勘,根据施工图对路灯位置放样、定位。 2.1.2挖坑 按施工图设计要求,挖洞,使坑洞尺寸达到设计要求,并及时清理余土。

电气施工技术方案

第一章综合说明 1 主要图集、规范、法律、法规依据 主要图集一览表 1 《利用建筑物金属作防雷及接地装置安装》 主要国家标准规范一览表 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 2设备安装概况一览表 本工程电源由室外箱变提供 220v/380v低压电源,经一层后 分配至各用电点;消防水泵、消 防风机、消防控制室、消防应急 照明、生活水泵,排污泵等为二

荧光灯或紧凑型荧光灯、LED 走道、楼梯间、电梯前室及主要出入口处设置自带蓄电池供电式

3 工程施工范围 机电工程施工范围包括:待定(界定土建总包和精装修工程范围)。

第二章工程特点、重点分析及对策 根据工程图纸,对本工程特点、重点部分的认识和拟采取的施工对策如下: 1 厂区内有多家在施单位,计划管理是本工程的重点和难点 本工程为公建项目,工期紧、施工作业面小、品质要求高且施工中厂区有多家单位交叉施工。与各承包商积极进行工作界面的协调是保证本工程顺利进行的重点。 施工对策: (1)互通进度计划,联合制定总体进度计划。绘制出现场各施工单位的临时设施及材料堆场的平面位置图。 (2)本工程与室外各种专业管线有多处接驳点,施工过程将需要相互接驳的部位和工序确定,采用列表的形式一一列明,并附总图一张,图中表明上述所有部位和工序,确保按照设计无遗漏并及时做好室内外管道的接驳。 第三章主要施工方案 1预留预埋 1.1电气工程预留预埋 (1)所有配管工程以设计图纸为依据,暗配管应沿最近的路线敷设管路。 (2)管路超过下表长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。 30米 米 (3)暗配电线管路与其它管道最小距离,如下表所示。

环网柜施工方案模板

西安绿德置业有限公司 10KV电缆专线及电气工程 施 工 组 织 方 案 陕西秦港电力建设工程有限公司

目录 一、工程概况 二、工程质量及工期 三、工程成本控制措施 四、施工现场组织机构 五、设备安装 六、电缆敷设及电缆头制作安装 七、施工进度计划 八、质量保证措施 九、安全目标、安全保证体系技术组织措施 十、环境保护及 十一、文明施工 十二、协调配合及其他

一、工程概况 1.1工程概况 1.1.1 工程名称和地址 工程名称:西安绿德置业有限公司10KV电缆专线及电气工程 工程地址:黄渠头南路 1.1.2 职能单位 建设单位:西安绿德置业有限公司 设计单位:陕西超越电力科技有限责任公司 施工单位:陕西秦港电力建设工程有限公司 1.1.3 工程规模 1.1.3.1 新设立10KV环网单元; 1.1.3.2 系统试验; 1.1.3.3 围挡8m*6m,开挖5m*2m,均位于人行道。 1.2 工程范围 1.2.1工程施工范围 1.2.1.1.完成施工图纸及全部施工内容; 1.3 工程特点 1.3.1工程特点 a、为确保工程进度,要求施工人员与建设单位代表以及其他施工单位密切配合,共同搞好工程建设。 b、施工过程中应根据施工进度,分批合理地安排材料,设备的进场。 二、工程质量及工期 2.1工程质量 按照国家、省有关部门颁发的施工质量与验收规范和金地公司统一安排的专业管

线位置图组织施工,确保工程质量符合国家电力相关标准,最终通过供电部门验收并送电。 2.2工程工期 本公司对工程工期作出以下承诺:20天。 三、工程成本控制措施 3.1、及时做好各项工作,减少因电气安装要求的返工。 3.2、施工准备要充分,保证施工材料、设备、机具、劳动力、图纸能及时进场,保证施工能有序开展。 3.3、通过调研,编制切实可行的施工计划,尽可能缓解施工高峰率,充分发挥机械化装备施工的能力。 3.4、及时解决工程对人员、设备、材料、资金等方面的需求,及时安排好采购、检验、运输、仓储,保障供应,避免窝工,做好合同管理工作,努力降低工程造价。 四、施工现场组织机构

室外电气工程施工方案

第一章工程概况 一、项目状况 工程位于海南省海口市三江镇,总用地面积362962吊,总建筑面积106148吊,建筑占地面积18733n i,本工程由6层防逃防暴中心,3层民警活动用房,6层备勤楼宿舍,4 层综合会见楼,1 号至7号4层普通监舍楼及8号艾滋病监舍楼,半地下室设备房,4 层文化教学楼,1 层伙房,2 层医院禁闭室组成的室外电气工程。 二、地形地貌与季节状况 本地段地势平坦开阔,属褐红色粘土性土地区。 但施工期正是多小雨季节,1 天下雨,3 天都无法正常工作,机械与材料无法进入施工现场,施工难度大,会因为多雨而延迟施工。 三、工程特点 1、工期紧:竣工期为2012年4月12日,市政工程必须于2011年12月12日开工,绝对工期为120天,这个工期是比较紧的。 2、任务重:工程包含雨水管、污水管、弱电、给水、消防、强电、道路及路灯等项目,任务相当重。 3、难度大:每年的1 至3 月份是海南的寒流期,连续不断的小雨,给施工造成很大的影响。这是工程的难点。 四、编制依据 按照建筑电气工程施工现场的质量管理要求,符合现行国家相关标准: 《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001 《民用建筑电气设计与施工—室外布线》08D800-7 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 等电位联结安装》02D501-2 接地装置安装》03D501-4 第二章施工方案 一、施工准备 1. 施工技术准备 全面理解施工图纸,并对施工组织设计进行交底。 2. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收主要设备、材料、成品、半成品进行验收是 十分重要的工作,必须认真做好。 检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用; 1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C 认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报 告,确保符合GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a. 按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安全认证标志; b. 外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; c. 按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; d. 对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。 2)导管符合下列规定:

路灯照明工程施工方案设计

三、照明工程 1)测量放线、定点 我公司进场后组织4人对路段的电线、电缆管位进行定位的测量放线,定出各电杆位置、电缆管线的铺设位置的起止点位。 2)管沟及检查井土方的开挖: 当测量放线完毕后,定出电线缆管沟位置,放出开挖标记线,立即组织工人进行开挖。开挖时根据开挖的深度,适当的放大开挖面,开挖时要严格按设计要求开挖,一次性挖到合格的要求。 检查井的开挖,采用人工开挖,据开挖的深度确定开挖边线,一次性挖到设计要求的尺寸。 3)电缆管的预埋: 开挖好管道沟槽后,及时铺设电缆管。管道铺设时,要求做得平滑,顺直;接头自然,无死弯、死角。在管道与手孔井及检查井部分的出口处,按设计要求包扎好接口。 4)管沟的回填 回填土时,以人工取细土分层回填、夯实。每层虚铺土层厚度宜为20-30CM 之间,保证人工夯实的质量。确保在后期不致于过多的下沉。在管侧面回填土时,应两侧面同时回填,历实时不得过行挤压管道,不得冲击管道破坏。最后表面要达到和周边的土层一致的标高和密实度。 3、电杆基础的施工方法 1)井室的砌筑施工顺序: 定点放线---人工开挖土石方---基坑修整--垫层及砼基础浇筑---预埋件的安装---养护。 2)测量定点: 施工时按设计图的要求用全站仪配合钢尺等测量工具进行放线,定出各基坑位的中心点,以及根据开挖深度计算后的开挖边线,并做好标记,在中心位置打上小木桩做好标记,并编上标记号。

3)人工开挖土石方: 施工时,按已测量放线后的开挖线,以人工方式进行开挖,一次性开挖到设计的深度。在开挖时,边挖边用尺配合水准仪进行标高的测量,并做好记录。在开挖过程中,每个操作人员,到将挖到设计位置时,应细心操作,不得超挖土石方,不得超挖后再回填夯实处理。保证基底、基坑的施工质量。 4)基坑修整 施工时以工工方式进行基坑修整,开挖时要从中间向侧边挖土,不得一次性开挖过大然后在坑边贴土补坑壁。要保证基坑的尺寸成型较好,坑壁平整。 5)基坑开挖好后,及时进行砼垫层及砼基础的浇筑。在施工前,按设计要求必需采用商品砼,因此,我公司在施砼施工前,先与砼供应商,签定好砼的供货合同,确定好供货的时间地点等,保证供应及时到位,保证施工质量。在施工时,砼严格按设计的配合比进行砼的拌制,砼的和易性应符合计计和规的要求,同时也要符合施工的需要。 浇筑时要及时,浇筑要密实,不得出现中空的砼和孔洞等现像。 6)预埋件的安装 在浇筑砼以前,我公司按设计要求,提前做好预埋件,并经监理等人员现场检验合格,才能用于现场的安装。 安装时,应在侧面边上打上固定的木桩,拉上中心线的控制线,并注明方向及偏角,同时也要标明预埋件的标高,精确到+/-1CM以。 在安装时,一定安装就位后,要求安装的标高正确,符合设计要求。安装的方向正确,不得安装放向调返的现象;同时要注意四边的平平度,确保上面的安装的电杆配配电设施就位后,偏差在允许的围。 安装后的表面应清洁,并用油漆作上基础及桩位的编号。 7)养护: 以人工浇水的方式进行养护,在养护期间,确保不得有任何的碰撞和松动。在砼强度达到设计强度的75%以上时方可进行基坑侧面的土方的回填和夯实。4、工井的施工方法

电气工程施工组织设计方案通用范本

目录 一、编制依据**************************************************1 二、工程概况**************************************************1 三、进度计划**************************************************1 四、施工准备与布置********************************************2 五、材料供应及进场验收****************************************3 六、主要分部分项工程施工方法及要求****************************5 七、施工质量控制措施*****************************************33 八、质量通病控制措施*****************************************34 九、质量检查程序*********************************************36 十、成品保护措施*********************************************37 十一、文明施工***********************************************38 十二、安全措施***********************************************39 十三、作业证*************************************************40 电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。

电气工程施工方案中英文

电气工程 Electric Works 一、工艺流程图 Technological process Diagram 二、电气安装质量控制点及控制措施 Quality Control Point and Control Measure on Electric Installation 三、关键工序技术及质量控制保证措 Key Working Procedure and Quality Control Guarantee Measure 1、镀锌钢管明敷设 Open Lay of Galvanized Steel Pipe 本工程明敷设钢管均采用了镀锌钢管明敷设工艺。 All open-lay steel pipes in the project adopt the open-lay technology of galvanized steel pipe. (1)工艺流程 Technological process : (2)可上人的吊顶内以及不封闭式竖井通道内的配管为明配管,其管路走向及支架固定均应按明配管要求施工。 The distributing pipe in suspended ceilings that can be entered into and shaft passages that are not closed is open. Both its pipeline direction and support fixture should construct according to

requirements of open distributing pipes. (3)按设计要求用冷煨法把管子煨出所需的弯度,20mm以下管径的管子用手板煨管器,25mm以上管径用液压煨管器(或专用煨管器),煨弯处凹扁度应符合规范规定。 Use the simmering method to simmer pipes with a necessary bend according to design requirements. Pipes that the pipe diameter is less than 20mm may adopt a palm simmer pipe machine. Pipes that the pipe diameter is more than 25mm may use a hydraulic simmer pipe machine (or special simmer pipe machine). The concavity at simmering bends should accord with specifications and regulations. (4)断管采用钢锯或无齿锯,需断切的管子尺寸准确,将管子置于压力钳口中心卡紧,断口平齐。断口处用锉将管口内外锉光,无毛刺,管内铁屑清除干净。 Broken pipes adopt a hacksaw or a saw without teeth. The size of pipe needing to cut should be exact. Put pipes on the center of pressure jaw, and keep fractures even. At fracture, fill the inner or outer of pipe orifice smoothly without any burr. The scrap iron in pipe should be cleaned clearly. (5)管子套丝采用套丝机,根据管子外径及扣距选用相应板牙,将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力,不得过猛,随套随浇冷却液。丝扣不乱且干净清晰,管箍上好后,管口应对严,外露丝扣不应过长。(外露丝扣不得超过3扣) The mantle fiber of pipe may adopt a mental fiber machine. Select corresponding dies according to the outer diameter and of pipe the pitch. Clamp the pipes firmly by using a vice or planer pressing pliers. Then cover the capstan on pipe ends. Exert evenly not too strongly, and pour the cooling fluid on it while covering. The clasp is not in disorder and cleaned clearly. After pipes are hoped well, pipe orifices should be aimed at accurately. And the exposed clasp should not be too long. (6)镀锌钢管必须采用通丝管箍连接。不得采用熔焊跨接地线,应在连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线,(镀锌钢管丝扣连接也可以直接用导电膏不采用跨接)如下图所示:Galvanized steel pipes must adopt harness cord pipe hoops to connect. Do not adopt fusion-welding bridge ground wires. Use the special ground card at two ends of joints to fix and bridge the ground wires. The connection of galvanized steel pipes is shown in the following figure. (7)严格按图纸要求敷设管线,坐标与标高准确,固定牢固。管路敷设按规范要求加装接线盒,管箍连接处采用专用接地线卡跨接地线,线管进入盒、箱处,按设计要求预留孔、洞,待稳住盒、箱后再进行下道工序,需加装护口处应及时加装护口。 Lay pipelines strictly according to requirements in drawing. Both coordinates and levels are accurate and the pipelines should be fixed firmly. The pipe lay is asked to add a terminal box according to specification requirements. The joint of pipe hoop adopts special ground wire cards to bridge the ground wire. Spools are put into boxes. And holes and orifices are asked to pre-leave according to design requirements. Only after boxes have been stable, carry out the next working procedure. A protective orifice should be added in time at the position that needs to add. (8)钢管沿墙过沉降缝敷设,按照下图进行敷设: Lay steel pipes through settlement joints along with wall, and carry out laying according to the following figure. (9)管路固定及接地线做法详见下图: Pipeline fixture and ground wire are shown in the following figure.

电气工程总体施工方案

泸天化绿源醇业有限责任公司 年产40万吨甲醇10万吨二甲醚工程 电气工程总体 施工方案 中国化学工程第六建设公司 二○○四年三月三十一日

目录 1 编制说明 2 编制依据 3 工程概况 4 工程特点 5 电气工程施工技术措施 6 施工程序 7 主要分项工程施工方法及技术要求 8 施工进度及劳动力安排 9 主要施工机具计划 10 计量器具选择配备计划 11 质量保证措施 12 安全保证措施

1 编制说明 本施工技术方案针对泸天化绿源醇业有限责任公司年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚项目投标片区电气分部工程主要分项工程主要工序编制,编写重点突出施工方法和技术要求。编写目的是让技术人员和电气工人在施工中有章可循,有条不紊,全面达到施工和验收标准,让业主满意。 2 编制依据 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程起重电气装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气设备交接试验标准》 GB50150-91。 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96。 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92。 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50170-92。 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92。 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50166-92。 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88。 泸天化年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚施工招标文件。 3 工程概况 根据招标文件《5.1装置片区介绍及范围界定》,我公司拟投空分片区和转化片区。查看成达工程公司提供的本工程初步设计文件,空分片区有明确的电气内容说明,转化片区电气施工内容必定有,但工程量可能标在别的装置区。 空分装置的6kW负荷由甲醇变电所6kV系统直接供电,装置内设一6.3/0.4Kv低压

电气工程施工方案(20210213090140)

1、编制依据: 1.1. 施工图纸强电施01—67,弱电网施01—18,火警施01—17,控施01—20。 1.2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》 ( GB50303-2002) 1.3. 《建筑电气通用图集》92DQ1-Q13、02D501-2。 1.4.《建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册 ( DBJ/T01-26-2003 ) 1.5.《建筑电气安装工程图集》 1.6. 《建设工程施工合同》 (京第04-1882 号) 2. 工程概况:本工程位于北京市海淀区财经学院东侧路西,北四环路 南, 由主楼和裙房两部分组成。地下三层连为一体,建筑面积为 21635吊。地上各自独立,主楼23层高88.05m。裙房5层高44.05m, 建筑面积为54875甫,总建筑面积为76510吊,是以全现浇钢筋混凝土框架剪力墙为结构形式的一类办公、商业综合建筑,是集办公、酒店、娱乐、体育等功能于一体的综合大厦。 建设单位:北京海淀区蓟门农工商公司设计单位:中外建工程设计与顾问公司监理单位:中建恒基建设投资有限公司 3. 电气概况: 3.1. 电力配电系统: 本系统只涉及低压配电系统,采用?220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式 供电。对于一级负荷(消防设备用电、保安监控系统、应急照明、

疏散指示、地下 3 层车库机械停车位设备等)及一些较重要二级 负荷(如电梯、生活泵)采用双电源供电并在末端互投,对于其它负荷采用单电源供电。 3.2. 照明配电系统: 3.2.1.本系统一般照明采用树干式、用插接母线混合配电,应急照明、及疏散指示照明,采用区域集中蓄电池式供电系统,灯具内不另设浮充蓄电池,要求区域集中蓄电池式供电系统的持续时间应大于30 分钟;事故照明灯和疏散指示标志灯,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。 3.2.2.光源:一般场所为荧光灯,金属卤化物灯或其他节能灯具,有装修要求的场所视装修要求商定。 3.2.3.照度要求:商业、办公室、电脑机房、羽毛球场、水冰场:300—500LX;冷热机房、泵房、走道、库房等:50—100LX;餐厅、大厅:100—300LX;娱乐用房:150—500LX;汽车库:75 —100LX。 3.2. 4.照明配线:照明、插座分别由不同支路供电。照明除应急 照明支路采用NH-BV-2X 2.5mm导线外,其他均为BV-2X2.5mn n 导线,插座除应急支路采用NH-BV-3X 2.5mm导线外,其他均为ZR-BV-3X 2.5mm导线。灯具安装高度低于 2.4米时,需增加一根PE 线。 3.2.5.应急照明:变配电所、消防控制室、电话机房、水泵房、消防楼 梯、前室、大面积娱乐、餐厅、大堂等场所设置应急照明。 3.2.6.疏散指示照明:在大空间用房、走廊、楼梯及其前室、电梯间及 其前室,主要出口等场所设置疏散指示照明。 3.2.7.室外及立面照明:本工程的室外及立面照明仅预留到配电箱。

电气配管施工专项技术方案

1. 编制依据本方案编制依据主要以某办公楼室内装修施工图纸及有关规范、图集(见下表)。 1.1 主要施工规范、规程 1.2主要图集 1.3主要标准 我国现行的的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定,以及北京市建筑工程施工现场安全标准管理标准 2. 工程概况 2. 工程概况本工程为室内装修工程,主要涉及装饰工程、给排水工程、通风工程、电气工程、弱电工程,消防工程。我方主要承担地下一层至地上六层,包工包料。 本工程属于室内装修工程,位于山东省烟台市港城东大街XXXXXXXX

3、施工部署 3.1 技术准备 (1)施工前应对图纸审核,了解各部位的管材、盒子选择,做法和技术要求。 (2)隔墙工程配管及吊顶内配管施工应按各道工序进行验收,合格后方可进 行下道工序施工。 (3)做好书面的技术交底和安全交底,并由班组长进行口头交底。 (4)准备好资料用品及检验工具。 3.2 材料准备 (1)各种电气材料已通过验收,满足设计和规范要求,材料进场监理或甲方 验收后合格方可使用。 3.3 劳动力和机具准备 (1)劳动力准备:劳动力的配置根据工程量及施工进度安排进行投入,总体施工人员在30人左右,并根据实际施工进度及时调整以满足施工需要。 (2)主要施工机具:冲击钻、电动手枪钻、电动无齿锯、手电钻、交流电焊机、线坠、钢卷尺、小水桶、钢锯、半圆锉 3.4 施工准备 根据工程实际情况,按施工阶段划分;该时期的施工重点相适应。 4. 施工方法和技术措施 4.1 钢管敷设工程 (1)照明支路吊顶内采用JDG钢管敷设。 (2)墙体内采用JDG钢管敷设。 (3)地面配管采用镀锌钢管敷设 4.1.1 材料准备(主要使用的是镀锌钢管.JDG镀锌钢导管) 4.1.1.1 JDG镀锌钢管、镀锌钢管的材质必须符合设计要求。检测报告、出厂合格证等质量证明文件齐全有效。 4.1.1.2 镀锌钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。镀锌层均匀。 4.1.1.3用游标卡尺检测焊接厚壁钢管,钢管的内外径及壁厚应符合国家标准。 4.1.1.4 锁紧螺母外形完好,丝扣清晰,无翘曲变形等缺陷。 4.1.1.5管箍、护口均应符合要求,并有产品合格证。

照明工程施工方案1

上思县城南开发小区道路改造(一期)Ⅱ标段工程 照明工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:广西新明建筑工程有限公司 2011年 10 月 15 日目录

一、工程概况 (2) 二、设计依据 (2) 三、照明设计 (2) 四、主要工程项目的施工工序 (2) 五、配电箱安装施工工序 (7) 六、保证照明工程质量的技术措施 (8) 照明工程施工方案 工程概况 上思县城南开发小区道路改造(一期),红线宽度均为18.0米和24米,为双向两车道,道路

横断面布置形式为:人行道4.5米+行车道4.5米 +行车道4.5米+人行道4.5米(人行道5.0米+行车道7.0米+行车道7.0米+人行道5.0米)。全长为1160米。 一、设计依据 (1)《城市道路照明设计标准》(CJJ45—2006); (2)《低压配电设计规范》(GB50054—95); (3)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89—2001); (4)《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997); 三、照明设计 1、确定设计标准:根据《城市道路照明设计标准》,城市支路平均照度应不小于101x,照度均匀 度不小于0.35,机动车道功率密度值不大于0.75W/m2。 2、路灯照明器的配置:选用半截光型灯具,采用单臂钢管高压钠灯1×140W安装在人行道上,照 明器的安装高度为10.0米,臂长为2.0米,同侧路灯灯杆基本间距为60.0米,按双侧交错排列布置。为提高路口照度,在路口处安装泛光灯具,采用14米三火泛光灯(120W/火)。要求所有灯具的防护等级不应小于IP65。 四、主要工程项目的施工工序 (一)路灯基础工程施工方案、施工方法 根据设计要求进行规范施工。 1、路灯放样定位 对施工现场进行详细踏勘,根据施工图对路灯位置放样、定位。 2、挖坑 按施工图设计要求,挖洞,使坑洞尺寸达到设计要求,并及时清理余土。 3、预埋件放置 4、混凝土浇注 材料选用:混凝土的组成材料按规范要求选用,混凝土配比达到C20设计标准。做好混凝土振捣工作,保证其密实性。混凝土表面平整。 (二)管线预埋施工方案

相关文档