脚手架拆除施工方案

一、编制依据

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

2、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》(GB51210-2016)

3、《建筑施工手册》(第四版)

二、工程概况

1、设计概况

项目名称:

建设地点:

工程范围:

工程特点:

2、拆除施工部署:

1)、安全防护领导小组:

组长: (负责全面协调工作)

技术员: (方案编制、技术交底)

安全员: (现场拆除施工安全监督) 2)、拆除施工部署小组:

队长:

组员:共名

三、安全保证措施:

1、四周设围栏和警戒标志,施工时项目经理、应急总指挥在场,

禁止无监护工作。

2、拆除由项目经理统一指挥,统一安排。

3、拆除前进行安全教育和详细的安全技术交底。(见附件1)

4、拆脚手架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果(见附件2),

拟订出作业计划,报请批准。

5、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有

关的结扣时,应先通知对方,以防止坠落。

6、在拆脚手架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况

交代清楚后方可离开。

7、每天拆脚手架下班时,不应留下隐患部位,对危险点如:架管

松动、架上留物等要做好防护措施。

8、所有杆件和扣件,在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或

两杆连着送到地面。

9、所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从

高处坠落伤人。

10、拆下的零配件要装入容器内,用三一重工或徐工型号25K5吊

车吊下,拆下的钢管采用双支单双圈穿套解锁法绑扎牢固,双点起吊,短于1.5米钢管使用容器吊下,严禁从高处抛掷,拆卸时间段实行全封闭管理,禁止任何行人车辆在作业面通过。

双支单双圈穿套解锁法

11、脚手架立杆横距1.3米,纵距1.5米,底部0-12米高度采用

双立杆搭设方式,脚手架整体可以承重1T-2T,6米长钢管重约23.22KG,一次使用吊车可安全吊装约30根钢管。

12、起吊前应进行一次全面检查,检查内容如下:

A、电气线路连接是否正确可靠

B、所有润滑部份是否分别加足润滑油

C、所用钢缆必须进行磨损检查,断丝检查,润滑检查,不符合

要求的钢缆严禁使用。

13、吊车作业过程注意事项:

1、进入现场人员必须系戴安全帽、安全带、安全鞋等必要的安

保用品

2、施工作业人员必须严格按操作规程进行操作,不得违章作业。

3、吊装现场指挥员发出的信号,必须清晰、明白,各作业人员

必须服从指挥,在作业中集中思想,严防麻痹大意发生意外。

4、起吊时,起重臂下、被吊物下严禁站人。

四、脚手架拆除

1、拆除前的准备工作

1)、窗户卫生、空调安装及垃圾清理等施工工序完毕方可进行拆架工作。

2)、应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支承系统是否符合构造要求。

3)、应根据检查结果补充完善和再次明确拆除的顺序和措施,经相关部门批准后方可实施拆除;

4)、应由项目相关人员进行拆除安全技术交底;

5)、应先清除脚手架上的杂物及地面障碍物,同时设置隔离带及小区行车通行道路(见附件:脚手架拆除临时车辆通行方案)。

2、拆除时应注意事项

1)、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业

2)、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆

除后再拆除脚手架

3)、当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的部分需根据实际工况设置连墙件和横向斜撑加固

4)、对拆下的构配件要按照要求分类堆放,集中存贮做好维护和管理

5)、拆除要有专人指挥,并设置安全禁区,专人看护,严禁闲人进入

6)、拆除时必须注意对建筑物的保护,防止对建筑物的损坏。同时对可能造成破坏的玻璃及燃气管道进行防护,如燃气管道破损立即上报

7)、拆下的构配件必须分段集中,采用吊装形式运至地面堆放,数量较少约30KG的构配件采用人工滑轮吊装形式,严禁高空抛掷。

3、脚手架拆除施工工艺:

拆除程序应遵守自上而下,先搭后拆的原则.即先拆拉杆,脚手板,

剪刀撑,斜撑,而后小横杆,大横杆,立杆.一般拆除顺序为:安全网

----栏杆----脚手板----小横杆----大横杆----立杆,不准分里外

面拆架或在上下不同时拆除,做到一步一清,一杆一清,拆立杆时

要先抱住立杆再拆开最后两个扣.拆除大横杆,斜撑,剪刀撑时应

先拆除中间扣件,然后再托住中间再解开端头扣.所有连墙件必

须随脚手架同步下降,同时修补连墙件留下的孔洞,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不大于2步,如高差大于2步应增设连强加固,拆除架体的稳定性不被破坏.

如附墙杆被拆除前应加设临时支撑防止变形,当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度时适当位置搭临时抛撑加固拆连强件。

4、墙面连墙件拆除后部位的修复顺序:

连墙件----抹灰----挂网----防水砂浆----彩色砂浆,所有修复部位工作随脚手架同步下降。

5、劳动力及时间安排安排:

本工程暂定安排30个架子工(须提供健康证或健康检查证明,并购买相关保险)配合脚手架拆除工作,另外配备1人为现场项目负责人,负责日常工作和技术交底,兼职安全员;1人为专职安全员,负责工地现场安全工作;1人为班组长,兼职安全员,其它为生产工人。为了不影响生产进度,又不耽误工日,视现场施工进度而增减人员。

脚手架计划25天完成拆除施工时间段安排:上午6:00至下午18:30,下午18:30时至第二天早上6:00时严禁施工,施工日期暂定为2018年8月15日至2018年9月30日,具体根据现场施工时间定。(见附件:进度计划横道图)

五、安全施工要求

根据脚手架施工的特殊性,结合职业安全卫生的惯标精神,要求施工时做到如下:

1、进入施工现场的人员要戴好安全帽,安全带、穿好防滑鞋等,

现场严禁烟火。

2、不得随意拆除或移动标志牌。

3、严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求经历集中,禁止开玩笑

和打闹.

4、脚手架拆除人员必须是经过考试合格的专业架子工,凡患有高血

压,贫血,心脏病及其他不适于高空作业者,一律不得上架作业。

5、上架作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。

6、运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放。当天拆当

天清。拆下的扣件和铁丝要集中回收处理,应随时整治检查。

按品种,规格堆放整齐,妥善保管。

7、六级以上大风,大雾,大雨天气,停止脚手架作业,在雨季施

工要经常检查脚手板,斜板,跳板上有无积水等物。若有则应随时清扫,并要采取防滑措施。

六、防暑降温措施

1、备足一定数量的防暑降温药品、物资设置饮水室,设置茶炉和

保温桶,保证不间断供应开水和应供给足够的合乎卫生要求的

大麦茶,食盐饮料(包括盐汽水茶水,中药,各种汤类等)其

含盐浓度一般为0.1‰~0.3‰,防止工人脱水、中暑;医务

室配备人丹、十滴水等防暑必要的药品,配备医疗箱。定时足

量发放给各班组及一线工人防暑药物,这些药物有:人丹十

滴水正气水清凉油无极丹避瘟散金银花菊花荷叶。

2、确保防暑降温信息畅通,在高温期间,项目部及各工程处安排

值班人员,确保信息及时、准确、畅通。

3、遇有人员中暑、或安全事故发生时,及时与项目部夏季施工领

导小组应及时联系,采取有效措施、组织安排进行急救。对

在高温季节中中暑的人员,首先以救人为主,将中暑人员安置

在通风降温的室内,并及时送医院进行治疗。

七、应急救援预案

为了保证本工程的施工安全工作落实到实处,根据《建设工程安全生产管理条例》等有关法律、法规和标准,针对本工程的特点,结合本工程的实际情况制定外脚手架应急救援预案。

制定本应急救援预案的目的是当发生紧急事件时,能快速、有序、高效地控制紧急事件的发展,及时展开救援,抢救受伤人员,使受困、受伤害人员、财产得到及时抢救,将事故损失减小到最低程度。

八、应急响应

发生四级以下的轻微伤害时,由现场应急救援小组实施应急响应,同时以最快的方式报告公司应急救援机构。

1、工程项目部现场应急救援小组:

1)、工地现场发生事故后,现场应急救援小组应立即组织人员

展开抢救伤员和排除险情,同时以最快的方式报告公司应急救

援机构;如发生人员伤亡或火警等,应分别第一时间直接打电

话报120急救中心或119报火警救助。

2)、由现场应急救援小组组长负责事故现场应急的指挥工作,

进行应急任务分配和人员调度,以便有效利用各种应急资源,

保证在最短时间内完成对事故现场的应急行动,防止事故的扩

大和蔓延,力求将损失减少至最低程度,同时注意安排做好事

故现场保护工作。

3)、指挥调动工地现场的一切所需的应急救援排险物资和人员

参与抢救救援,确保救援工作在统一指挥下有序地进行。

4)、协助公司和上级部门开展事故调查,接受公司及政府有关

部门对事故的调查处理。

5)、协助公司及上级有关部门分析事故原因和性质,吸取事故

教训"举一反三"地制定并落实相应的预防措施,切实防止类似

的事故重复发生。

6)、负责安排专人做好事故的善后处理工作,使各级人员都受

到安全教育,在切实做好预防措施和确保安全的情况下,上报

有关上级部门,争取尽快批准恢复工地的正常生产。

2、公司应急救援小组:

公司应急救援小组接到工地重大事故报告后,应立即赶赴现场,同时将事故概况(包括伤亡人员、发生事故时间、地点、原因等)分别用电话和快报的办法报告上级应急救援组织以及政府有关部门。

1)、指挥现场应急救援组织,首先抢救伤员和排除险情,防止事故蔓延扩大。同时协同现场保护好事故现场。

2)、负责协调指挥调动公司的应急救援力量,包括应急物质资源和人员支持、技术支持,全力保障应急行动的顺利完成。

桥梁支架模板安装与拆除安全施工方案

丰县火车站与S321、S322连接线建设工程丰沛运河崔楼桥工程项目 桥 梁 支 架 及 模 板 安 装 与 拆 除 安 全 施 工 方 案

中铁十局集团有限公司 二0一一年八月 桥梁支架、模板安装与拆除安全施工方案 一、施工前安全要点: 1.施工前,工班长对工班内全体人员的身体状况进行详细的调查,凡患有高血压、心脏病、恐高症或其他不适宜高空作业的人员不得参与施工。 2.施工前,应逐级做好安全技术交底,检查安全防护措施。并对所使用的现场材料、机械设备和电气设施等进行检查,确认其符合要求后方能使用。 3.施工现场所有人员必须配戴安全帽(进入施工现场的管理人员及检查人员也不例外),必要时配戴安全带,安全带应挂在牢固的物体上,严禁在一个物体上挂几根安全带或一根安全绳上系几个人4.施工中使用的各种移动式梯子,梯脚底应该坚实,梯子上端应有固定措施,在同一梯子上不得2人同时作业,要经常检查工作梯,防止在移动过程中摔坏,确保梯子的牢固性。 5.进行双层作业时,上层人员将工具、材料等放在可靠的地方,上层人员下放重物时,必须通知下层人员避开后,方可进行。 6.施工现场供电设备的绝缘必须良好,布置整齐,用电设备开关的设置为“一机一闸一保险”,所有配电箱、开关箱必须加盖、加锁,采取防雨措施。

7.桥上施工人员严禁向下抛物体,发现落物应及时清理,以免影响桥下其他工人的安全。 二、支架的安装与拆除: (1) 搭设高层支架,所采用的各种材料均需符合质量要求。 (2) 高层支架基础必须牢固,搭设前经计算,满足载荷要求,并按施工规范搭设,做好排水措施。 支架搭设技术要求应符合有关规范规定。(3) (4) 必须高度重视各种构造措施:剪刀撑、拉结点等均应按要求设置。 (5) 支架搭设应高于建筑物顶端或操作面1.5m以上,并加设围护。 ⑹搭设完毕的支架上的钢管、扣件、脚手板和连接点等不得随意拆除。施工中必要时,必须经工地负责人同意,并采取有效措施,工序完成后,立即恢复。 (7) 支架使用前,应由工地负责人组织检查验收,验收合格并填写交验单后方可使用。在施工过程中应有专要管理、检查和保修,并定期进行沉降观察,发现异常应及时采取加固措施。 (8) 支架拆除时,应先检查与建筑物连接情况,并将支架上的存留材料,杂物等清除干净,自上而下,按先装后拆,后装先拆的顺序进行,拆除的材料应统一向下传递或吊运到地面,一步一清。不准采用踏步拆法,严禁向下抛掷或用推(拉)倒的方法拆除。

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:AQ-BH-00306 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 外脚手架拆除专项安全施工方 案 Special safety construction scheme for external scaffold demolition

外脚手架拆除专项安全施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要制订复杂的方案。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县 帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方 便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

外脚手架卸荷方案(20210105235502)

外脚手架施工卸荷方案 东方石化园8#楼为28层高层住宅楼,层高为2.9m,女儿墙高度为1.6m。原外脚手架施工方案(已审批),为每21.6m为一挑,在18层顶板悬挑脚手架升至25层顶板后,还剩三层,高度为3X2.9m+ 1.6m=10.3mo考虑到工程的工期和成本,在保证安全的前提下,本着经济、适用的原则,在25 层顶板卸荷来保证脚手架的安全。(卸荷构造简图见附图1) 一、脚手架的架体构造同原外脚手施工方案 二、设计计算(计算模型见附图2) 1、脚手架按极限状态设计的表达式为: 0.9[1.2 (G K+G K) +0.85 X 1.4 刀NQR < R R :脚手架杆配件抗力设计值 G K:脚手架结构自重标准值产生的轴向力 G K:构配件自重标准值产生的轴向力 刀N Q K施工荷载标准值产生的轴向力总合,包括风荷载 (1)G K荷载的计取、G K荷载的计取:(以一个步架高1.8米,立杆纵距1.5米,横距1.5 米为计算单元) 大横杆、扶手杆、铺底杆6 X 1.5 X 37. 63=338.67 N 立杆 2 X1.8X37.63=135.47 N X 1.4 X 37.63=52.68 N 小横杆

扣件X 13.2=105.6 N 剪刀撑 1.5X1.8X15=40.5 N 脚手铺竹笆(湿) 1.5X1.0X50=75.0 N 密目网 1.5X1.8X20=54.0 N 垃圾和雪 1.5X1.0X30-45.0 N 悬挑杆、扣件184.13 N 作业层内侧板、平网3 X 110=330 N 合计:G K+G K=846.92 X 6+184.13+330 =5595.65 N 说明:卸荷高度为2.9X3+1.6+1.2=11.5m 约合六步架 N IK施工荷载和风荷载的计取: 施工荷载: 1.5 X 1 .0 X 3000=4500 N 风荷载: W=0.7 卩z Xy S XW O(标准值) 卩z :风压高度系数60m高,取1.46 卩S :风荷载体型系数,取1.0

最新外墙钢管脚手架搭设施工方案

外墙钢管脚手架搭设 施工方案

外墙钢管脚手架搭设施工方案 本工程为------------项目,建筑地点位于------------。本工程----幢,总建筑----------平方米(包括地下室车库面积),建筑层数---层(多层),框架结构。 为了满足施工需要,确保施工作业人员安全和保障作业人员能够按规范操作,以保证施工质量,特编制本方案。 一、脚手架的选择: 脚手架在建筑施工中,占有特别重要的位置。脚手架选择与使用的合适与否,不但直接影响施工作业的顺利和安全进行,而且也关系到施工进度和企业经济效益的提高。为做到文明施工,保证本工程施工安全、顺利,结合本工程特点,该工程采用钢管双排脚手架,四周满挂安全网,做到减少施工灰尘外扬及美化施工环境作业。 二、脚手架钢管材质和立杆基本要求: 1、脚手架钢管的材质符合国际3号钢的技术条件,外径为48mm,壁厚3.2mm,禁止使用有严重腐蚀、弯曲变形或有裂纹的钢管,钢管全部采用锌灰油性防锈漆刷一遍。起到防腐、防锈作用,也力求钢管的颜色美观。 2、建筑物外墙四周土方回填找平、夯实,脚手架基底自下而上做法为250mm厚矿渣回填夯实,石子垫层100mm厚、面用c15细石混凝土浇捣50mm厚拍实找平,(3%放坡)立杆基础外侧设置截面20cm×30cm的排水沟(见图一所示)。并在外侧设80cm宽以上混凝土路面。 三、脚手架的搭设要求及规格尺寸: 1、基本要求: 横平竖直、整齐清晰、图形一致、平竖通顺、连接牢固、不变形、不摇晃、受荷安全,并有操作空间。 2、立杆间距: 钢管脚手架纵距是按建筑物每一面的总长分均匀来确定数据,一般在1.8m以内,不得超过2m,里立杆离墙净距200mm,横向净距俩立杆中对中1.20m,脚手架封顶,里立杆应低于檐口0.5m,外立杆高出檐口平屋面1m,斜屋面高出檐口1.5m(前后墙)。两面山墙立杆搭设高度超过檐口1.5m,脚手架立杆排设必须按照跟随建筑物平面形状搭设,建筑物挑出的窗、阳台,不到1.5m,立杆柱子应跳过。超过1.5米的阳台立杆立在阳台面上。 3、大、小横杆: 钢管脚手架底排大横杆步距中对中2m,自第二排起其余大横杆步距中对中1.8m。设在立杆内侧压在小横杆上,内外横杆之间再设二根纵向杆,因脚手片使用(0.90×1.2m),以增加脚手片承载力。大、小横杆用扣件固定时,外伸钢管头0. 1m。并尽量保持一致。小横杆设置在立杆与大横杆交点处,两端固定在立杆上,确保安全受力。 4、杆件搭接:

门洞支架拆除方案

通途路(机场路~环城西路) 高架桥工程 交通门洞支架 拆除专项方案 编制人: 审核人: 批准人: 杭州萧宏建设集团有限公司 通途路(机场路~环城西路)高架桥工程项目部 2010年10月7日

跨环城西路交通门洞支架拆除专项方案 一、编制依据 1、原《现浇箱梁模板支架专项方案》 2、施工现场目前实际情况及以往施工经验 3、《路桥施工计算手册》(人民交通出版社) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 二、工程概况 本工程主线桥梁第10联中K24-K25跨箱梁与环城西路立交,现已施工成型并具备了落架条件。此跨箱梁跨径为40m,纵坡5%,梁底平均净高5.9m,现浇施工采用的是交通门洞支架(原支架方案已通过专家评审),纵立面共布设五个门洞,跨径组合为3.5+8+8+8+3.5m。门洞支架的具体形式为:条形基础+Ф406×6mm钢管立柱+32a工字钢横梁+32a工字钢纵梁+横向方木+竹胶板。见下图: 原交通门洞支架横断面图

1#墩2#墩3#墩4#墩 原交通门洞立柱纵平面图 由于未设置可调装置,箱梁底板下模板-方木-工钢纵梁-工钢横梁-钢管立柱之间层层密贴,因此落架存在较大难度,为确保交通门洞支架安全顺利拆除,经与作业班组仔细研讨后,特编制本专项方案。 三、支架拆除方法 (一)拆除方法简述 拟采用倒链葫芦吊挂法整体落架,即先用倒链葫芦系于门洞横梁的两端,将横梁及其以上的支架体系吊挂于桥面,并在横梁中间设置临时支撑和千斤顶,接着割除钢管立柱,然后通过倒链葫芦和千斤顶将横梁及其以上的支架体系缓慢下降至一定高度,使支架体系与箱梁梁体脱离。如下图所示: 吊挂法落架示意图

外脚手架拆除施工方案

洛栾洛卢高速公路监控分中心房建工程外脚手架拆除施工方案 编制人: 审核人: 2017年08月25日

外脚手架拆除施工方案 目录 一、工程概况................................................... - 1 - 二、编制依据................................................... - 1 - 三、材料....................................................... - 1 - 四、钢管外脚手架的拆除要点与步骤及其安全措施................... - 2 - 1.拆除准备工作................................................. - 2 - 2.外架拆除要点与施工步骤....................................... - 2 -2、外架拆除安全措施............................................ - 4 -附1:架子工安全技术操作规程(拆除部分) ....................... - 6 -

一、工程概况 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于洛阳市洛龙区,洛阳至栾川高速公路的起点处,办公楼地上六层、宿舍楼地上四层,结构形式为框架结构。;即将拆除的外脚手架系办公楼扣件式双排钢管脚手架,办公楼搭设时总长度约53m,总宽度约19m,搭设时高度20m。根据本工程的施工特点,特制定落地式外脚手架拆除施工方案。 二、编制依据 1、国家规定建筑安装工程施工及验收规范,规程及建筑施工手册。 2、施工图纸 3、本工程采用的规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架[安全技术规范(JGJ130-2001)》 《建筑安装工程质量检验评统一标准GBJ300—88》 《建筑施工高处作业安全技术规程JG80—99》 《建筑施工安全检验标准JGJ59—99》 三、材料 1、钢管采用外径48mm,壁厚3.0mm的钢管。 2、立杆、大横杆、斜杆的钢管长度4—6米。 3、小横杆的钢管长度为2.3米。 4、扣件:直角扣件,对接扣件,回转扣件。

外脚手架施工方案

外脚手架施工方案 Prepared on 22 November 2020

楚雄开发区古镇小学建设项目一期工程外脚手架施工 专项方案 长青建设集团有限公司 2013-10-8 施工方案会签 批准: 审核: 编制: 目录

第一章编制依据 (1) 楚雄开发区楚雄开发区古镇小学建设项目一期工程的施工图纸、会审纪要、设计修改图纸以及相关设计修改通知。 (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 (3)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (4)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (5)《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004); (6)《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102_2003) (7)《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001); (8)《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) (9)《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》; (10)依据公司的实际情况建立质量、环境、职业健康安全三标一体化的《管理手册》。 (11)本公司多年来类似工程支护设计与施工经验。 (12) PKPM施工系列软件SGJSV2.0.0。 第二章工程概况 工程概况本工程位于楚雄开发区原上章完小旧址,由2#教学楼和B 栋辅助教学楼组成,总建筑面积约5962、48m2。

第三章方案选择 本工程根据建筑高度,从经济、适用等方面考虑外脚手架选用落地式脚手架。沿建筑四周进行双排落地架的布设;结构主体施工阶段作为安全防护设施,外装修施工阶段作为外墙装饰及安装外墙窗之用。 2#教学楼外架搭设高度为;B栋辅助教学楼外架搭设高度为;脚手架稳定性验算按搭设高度最高的进行验算(即2#教学楼外架搭设高度为)。 第四章落地外脚手架搭设方案 1、材料准备如下 (1)钢管选用直径,48mm,壁厚不小于的钢管。钢管上打孔的严禁使用,有严重锈蚀,弯曲,压扁或裂纹钢管不得采用。 (2)扣件采用可锻铸性材料制作,其材质符合国家标准《钢管脚手架扣件》 (GB15831)的规定,使用前进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用,扣件应做防锈处理,螺栓拧紧,扭力矩达时不得发生破坏。 扣件主要有三种形式,直角扣件用于连接扣紧两根垂直相交杆件;回转扣件用于连接两根呈任意角度相交的杆件;对接扣件,用于连接两根杆件的对接接长。 (3)脚手板采用50厚木脚手板。 2、纵向水平杆 (1)纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨; (2)纵向水平杆接长采用对接扣件连接,对接扣件交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不能大于; (3)纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上; 3、横向水平杆 (1)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,内排脚手架的外伸长度 700mm; (2)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距1/2;

脚手架施工方案钢丝绳卸载教程文件

外脚手架钢丝绳卸载及落地出料平台施工方案 目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工安排及生产准备 (2) 4、脚手架设计 (3) 5、施工方法 (4) 6.脚手架搭设质量检查与验收 (8) 7、脚手架安全措施 (8) 8、脚手架维护与管理 (9) 9、脚手架拆除措施 (9) 10、环境保护 (10) 11、附脚手架落地计算书 (11) 12、附落地出料平台计算书 (22)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99、《钢结构设计规范》GB50017-2003 2.工程概况 1: 本工程位于XXXXXX中心广场旁。总建筑面积1XX30.91㎡,其中首层面积2240.10㎡,地下层面积6731.45。建筑层数:地上5层、地下2层,建筑高度22.8m、总建筑高度24.3m. 3、施工安排 本工程地下室2层,地上5层,为双排落地式脚手架,立杆的纵距为 1.50米,立杆的横距为0.80米,立杆的步距为1.50 米,内排架距离墙长度为0.30米。在二层及四层采用钢丝绳卸载的施工方案。等室外侧墙土方回填完成后进行回载,保证整个架体的移定性。 3.2.生产准备 3.2.1. 施工条件 (在回填土工作完成前,介时将从一层搭设临时悬挑脚手架,搭设高度不超过2层,等回填土工作完成后,再将首层脚手架恢复)。 3.2.2.材料准备 钢管:钢管采用直径48mm,壁厚3.0mm的3号钢焊接钢管,其材质及机械性能应符合国家标准,钢管应涂防锈漆。 扣件:扣件要有产品质量合格证及检测报告,扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好。扣件夹紧钢管时,开口处的最小间隙要小于5mm。本工程脚手架需用三种扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 脚手板:采用杉木或松木制作的木脚手板,厚度不小于50mm,板长为3-4m,宽不小于200mm。脚手板不得有腐朽、死结、开裂等缺陷。 应按要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格的配件不得使用,经检查合格构件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 4、脚手架设计 4.1方案选取 4.1.1结合本工程的结构形式、实际施工特点,本工程选用双排全封闭扣件式落地钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。要求二层同时做业。架子内每三层封一道水平安全网。 4.1.2设计参数如下:

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

满堂脚手架搭设和拆除方案

满堂脚手架打拆施工方案 1工程概况 1.1工程简介: 工程名称:中国飞行试验研究院501号试飞保障楼(Ⅱ)工程 工程地点:西安市阎良区 建设单位:中国飞行试验研究院 设计单位:中国航空规划建设发展有限公司 施工单位:九冶建设有限公司 勘察单位:中国有色金属工业西安勘察设计研究院 工期:457天 质量:达到合格等级。 1.2工程概况 中国飞行试验研究院501号试飞保障楼(Ⅱ段)工程位于西安市阎良区试飞院内,本工程施工图纸由中国航空规划建设发展有限公司设计,工程设计图纸己全部出齐。 本工程试飞保障楼(Ⅱ段)总建筑面积为12575m2,室内地坪高度±0.000相当于绝对标高390.80米,室内外高差为600,室内与“回”字形内庭院高差为300; 本工程建筑物总体布局为两个“回”字形连接,机务维修技术中心、试飞现场保障楼,各自有独立内庭院:7轴线~22轴线间长为108.8m,A 轴线~F轴线宽为42m。主体均为四层现浇混凝土框架结构。耐火等级二级,

建筑设计使用年限50年。 本工程结构的C区、D区与Ⅰ标段的结构A区及B区的均采用抗震缝,划分各自独立的结构体系。 本工程结构C区A轴-F轴~1/7线-15线为办公楼,地上四层为现浇混凝土框架结构,层高分别为:5.0m;4.2m;4.2m;4.2m。柱网(9m+8m+8m+8m+8m+9m)*(8m);结构D区A轴-F轴~1/15线-22线为办公楼,地上四层为现浇混凝土框架结构,层高分别为:5.0m;4.2m;4.2m;4.2m,柱网(9m+8m+8m+8m+8m+9m)*(8m),建筑物高度为19.40m。 本工程所有梁、板、柱下独立基础、基础圈梁等混凝土构件均采用C30混凝土,柱采用C40混凝土浇筑(除特殊注明外)。 拟建场地地下水埋深8.3m至8.8m,对应高程为380.01至380.84m。 本工程基础设计等级为丙级,抗震设防烈度为8度,厂区所在地区的基本风压值为0.35KN/m2 本工程施工现场“三通一平”工作已经完成,施工用水用电已经接入现场,建设单位提供的水源为厂区供水网供给;建设单位提供的供电容量可以满足现场施工的使用要求。 1.3编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 2、《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》(粤建监字[1998]027号); 3、中山博览中心工程施工图纸。

外架拆除专项施工方案

外架拆除专项施工方案 令狐采学 编制: 审核: 批准: 编制单位:长城建业工程有限公司 编制日期: 目录 一、编制说明 (3) 二、脚手架拆除前准

备 (3) 三、脚手架拆除的工艺流程 (4) 四、脚手架拆除组织管理体系 (4) 五、脚手架拆除 (5) 六、脚手架拆除技术要求及安全措施 (6) 七、材料堆放 (7) 八、人员组织 (7)

九、架子拆除安全技术交底 (7) 一、编制说明 本工程脚手架拆除方案根据设计单位提供的施工图纸、编制的“脚手架搭设施工方案”,国家颁布的现行建筑施工验收规范、建筑安装施工工艺操作规程、建筑安装工程质量评定标准、建筑施工安全规程及省市对基本建设的有关规定、结合以往的施工经验,本着经济合理、技术先进、目标明确、质量第一、措施优化和对建设单位高度责任感的精神进行编制。 工程概况一览表

二、拆除前的准备 1、人员准备:要求拆除人员是经过培训后,取得主管部门颁发 上岗操作证书,经验丰富的人员进行拆除工作。 2、拆除人员进场后应先集中进行安全教育,并对工人进行安全技术交底,使操作人员了解现场情况,明确不同部位所需要安全防护措施和安全技术要求,掌握拆除顺序。 3、拆除前对脚手架的扣件连接、连墙杆、支撑体系作全面检查,确定无误后方可拆除。 4、清除脚手架上的材料,工具和杂物。 三、脚手架拆除工艺流程: 1、拆除顺序:安全网→挡脚板(或侧挡板)→脚手板→扶

手(栏杆)→剪刀撑(随每步脚手架拆除)→大横杆→小横杆→立柱→连接杆,逐步向下。 2、拆除时应统一指挥,按后装先拆、先装后拆的顺序拆除。 3、拆除时应从一端走向另一端,自上而下,逐层进行。 4、同一层架体拆除应先上后下,先外后里的顺序进行,最后拆除连墙杆。 5、连墙杆、通长水平杆和剪刀撑等,必须在脚手架拆卸到相关位置时方可拆除。 6、严禁在同一垂直方向同时拆除脚手架,做到一步一清。 四、脚手架拆除组织管理体系 在脚手架拆除过程中牢固树立“安全第一、预防为主的思

外脚手架施工方案

一、工程概况 浙江帝斯曼中肯西湖腾飞项目位于中国浙江省桐乡市高桥镇经济技术开发区,由于发酵车间年久失修,外立面及室内出现装饰层裂缝、污染霉变等现象,很不美观,与多功能大楼、仓库、维修车间等新建设施的形象差异过大,因此业主决定对上述建筑物外立面及室内、屋面质量缺陷进行整修,以求达到整个工厂外部形象的美观要求和功能需求。 二、施工安排 1.人员分工及安全职责 1)项目现场负责 ---对项目施工现场安全生产管理负分管责任,是施工生产组织和指挥系统负责人。对项目经理负责,对施工队的安全管理工作和职责履行负有监督检查和连带责任。 ---监督指导施工队安全生产、文明施工,负责安全生产措施、工序组织、安全生产投入在施工现场的具体实施。 ---施工方案、安全技术措施的交底和监督执行,对发现的施工安全问题提出改进措施,并督促及时解决; ---组织对专项施工方案的资源调配,在安排生产时应对重点部位、重要工序的安全状态进行确认,其他部位应督促施工队长进行安全确认。 ---参加安全检查和生产安全隐患排查整改,坚持每日对施工现场技术、方案、措施的合规性进行检查,发现事故隐患督促现场负责人及时整改,制止违章作业。 ---负责施工过程中的施工技术类危险源辨识,重大危险源控制和安全风险管理。 2)安全员 --- 监督、协调项目各部门的安全生产管理工作。 ---协助组织项目定期与不定期安全检查,发现问题及时报告、督促整改。 ---对施工现场进行每日巡查,监督安全管理人员进行安全检查。 ---对所有进场人员进行安全意识教育,建立健全安全管理制度。负责安全管理资料、安全检查记录、安全日记的收集和整理工作。

外墙脚手架搭设拆除施工方案

外墙脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况: 本工程位于宝安区龙华民治五和大道南侧,紧岭万家灯火。工程为4栋高层住宅楼,9栋多层,地下室包括汽车库、设备用房。建筑安全等级二级,耐火等级为一级;抗震设防裂度为七度;设计使用年限为50年;建筑层数为3~31层。 二、施工部署 1、施工准备: 脚手架工程是本工程施工安全的一个重要组成部分,能否真正使这项工作健康、有序、按计划进行。发挥其在施工中稳固、支撑、安全、促进的作用。确保施工计划安全始终,我们计划做好三个方面的准备工作:⑴组织准备 ①公司决定由项目经理牵头组成施工安全领导小组,全面负责施工安全,并由一名项目副经理主管日常工作,下设安全员和工长各一名具体负责脚手架施工计划的实施。 ②抽调具有丰富施工经验、爱岗敬业、安全责任心强,且有上岗资格的工人组成一支专业技术队伍承担此项任务。 ③项目部配合公司安技部由现在开始提前对上岗人员进行专业培训和安全技术交底以及相关安技措施的演练,增强安全意识,提高操作技能。 ④制定安全施工计划,落实安全责任,明确岗位责任,编排项目操作规程和各项规章制度,在组织保障、思想准备、制度管理上预先做好准备,不打无把握之仗。

⑵材料准备: ①Φ48 钢管、扣件、钢筋网脚片手板、密目网、16# 工字钢及辅助材料按需提供。 ②进场材料质量必须符合国家标准《GB/T700》中Q235-A 钢的规定和《GB15831》的规定,不合格产品严禁入场。 ③构配件按品种、规格分类,堆放时应整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 ④安全所需用具等一应提前到位,经检验合格后才能使用。 2、施工方案: 地下室到三层(或四层)采用落地式双排脚手架,随基础及主体施工同步搭设,三层(或四层)及以上采用悬挑式钢管脚手架,分别在三层(或四层)及十七层各悬挑一次,本工程共悬挑二次;其中在七、十二、二十一、二十六层分别采用钢丝绳卸荷。为确保施工安全,防止高空坠物,分别在五、十七层共搭设二道宽6m,沿外架四周一圈的双层安全防护挡板。 三、脚手架的结构设计 1、落地式脚手架的设计 ⑴脚手架构造参数的设定:根据规范《JGJ130-2001》内6.1.1 条规定,双排脚手架结构的设计尺寸参数设定如下: ①立杆横距:L b=1.5m ②步距:h=1.8m ③连墙件设置:两步三跨 ④首层脚手架搭设高度:H<20m。 ⑵从以上构造参数可知,在脚手架构造搭设尺寸的设定尺寸的选定上选

支架施工专项方案

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (3) 第三节满堂支架搭设方案选用 (5) 第四节安装满堂支架的施工管理 (8) 第五节满堂支架安全性验算 (10)

第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166; 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 《大同市庆新路下穿铁路云冈支线上行线K1+679框架地道桥施工组织设计》 《大同市庆新路下穿铁路云冈支线上行线K1+679框架地道桥施工组织设计》 《大同市庆新路下穿铁路北同蒲上行线K7+672框架地道桥设计图纸》《大同市庆新路下穿铁路北同蒲上行线K7+672框架地道桥设计图纸》

第二节工程概况 庆新路在云岗支线上行线K1+679、北同蒲上行线K7+672两处框架桥设计为7.5m-16.0m-16.0m三孔框架地道桥,其中云岗支线上行线K1+679桥位处既有铁路为一股道,铁路位于直线段,为普通线路、混凝土枕,轨型为50kg/m,框架桥与铁路夹角为90;北同蒲上行线K7+672桥位处既有铁路为一股道,铁路位于直线段,为无缝线路、混凝土枕,轨型为60kg/m,框架桥与铁路夹角为70。框架桥具体结构尺寸如下表: 云岗支线上行线K1+679 7.5m-16.0m-16.0m三孔框架地道桥 北同蒲上行线K7+672 7.5m-16.0m-16.0m三孔框架地道桥

悬挑脚手架拆除专项施工方案

幸福村城中村改造K7地块一期二标段5#楼悬挑脚手架 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:施工单位:新八建设集团有限公司日年:日编制期20167月180

楼段5#造K7地块一期二标村幸福村城中改悬挑脚手架拆除施工方案一、工程概况 地块一期二标段幸福村城中村改造工程名称 K75#楼工程地址武汉市江岸区后湖街幸福村建设单位武汉普提金幸福建设开发有限公司武汉时代建筑设计有限公司设计单位 武汉科达监理咨询有限公司监理单位施工单位新八建设集团有限公司武汉市江岸区建筑管理站监督单位 1~4层剪力墙结构,层高本工程为地上333m,建筑高度99.3m㎡。,建筑面积27300.86层为落地式脚手架,四层以上为悬挑脚手架,分别在第五层、十一层、十七层、二十三层、二十九层分五次进行悬挑,每段悬挑层将脚手架与主体梁板结构用¢16钢丝绳反拉。因本工程工期较紧,在脚手架拆除时,除外墙施工以外的其他班组仍将继续施工。为保同5#证拆除脚手架的施工安全,我部在楼北边通道处另搭设防护棚,以保证现场施工需要,时加派管理人员进行现场督导。安全防护棚涵盖行人安全通道、水泥棚、搅拌机操作棚、砂,上下两层铺竹脚手板双层防护,最后在上层铺设一6m堆场范围,采用钢管搭设,防护棚高层钢爬网进行防护,安全防护棚平面图附后。二、编制依据 JGJ-2011 《建筑施工安全检查标准》; JGJ130-2001;《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》《建筑施工高处作业安全技术规范》;JGJ80-91 施工组织设计及施工图纸。 三、拆除脚手架前的准备工作(一)劳动力组织安排、拆除脚手架工程所需外架工人数,必须满足脚手架拆除进度要求。1必须接受专门培训,经考核合格取得劳动部门核发的《特种作业人员(、特种工作业人员2架)子工操作证》,方可上岗作业。 、项目安全员对进场的工人进行安全教育。3 ()二施工面的准备工作1 、根据检查结构及现场情况,编制拆除方案并经有关部门批准。拆除前,技术负责人及安全员1 要向拆除施工作业人员进行书面的技术及安全交底,班组要组织学习安全技术操作规程。支撑体系等是否符合安全要求。2、拆除前,作业人员须全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、、架体卸荷钢丝绳、脚手架刚体连墙杆、悬挑槽钢拆除时,未经项目部管理人员同意,现场任3 何操作人员不得随便拆除,以免影响脚手架的质量和安全;、脚手架拆除时,现场作业人员必须做好防护措施,系好安全带,经过项目部施工员检查同意4后才允许拆除,且由施工员现场跟踪监督; (三)脚手架拆除技术措施 1、架体拆除前技术措施: (1) 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求; (2) 应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施; (3) 应由项目负责人进行拆除安全技术交底; (4) 应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两

外脚手架施工方案(修)

远航.未来城(青檀小区)27#楼工程 外 脚 手 架 施 工 方 案 编制人:郎广洲 编制单位:江苏九鼎环球建设科技集团有限公司 编制时间:二O一一年八月 一、编制依据: 1、设计图纸 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 3、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) 4、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 二、工程概况: 本工程为远航未来城(青檀小区)27#楼工程,位于枣庄市华山路以东,文化路以南。本工程总建筑总面积为22266.48㎡,地下2层地上34层;建筑高度95.20米。建筑性质为居住建筑;建筑类别为一类;抗震设防度为7度;建筑耐火等级为二级;结构形式为钢筋砼框支剪力墙结构、筏板基础。本项目±0.00相当于黄河85绝对标高74.1米。 三、施工部署 根据工程实际施工特点,本工程采用落地式与悬挑式两种方案。地上共32层。四层以下为落地式脚手架, 四层以上用悬挑式脚手架,其中四层为一挑,挑八次。悬挑钢梁为18工字钢,间距1.5m,长度3.0m,此脚手架同时用于结构和装修施工及安全防护。本方案主要针对四层以上悬挑外脚手架的搭设。 脚手架搭设均采用双排单立杆,内立杆距建筑结构外沿300㎜,立杆横距1100㎜,纵距1500㎜,

大横杆步距1800㎜。 脚手架材料: φ48×3.0钢管,无严重锈蚀,无开焊、顺直。 十字扣、回转扣、对接扣、丝口灵活完整,无裂缝。 φ18钢筋、18号工字钢、16号钢丝绳,卡扣、竹脚手板、密目安全网。 四、落地脚手架搭设方案 1、搭设准备 1.1 将搭设方案及构造要求进行技术交底。 1.2 对进场的槽钢、钢管、扣件、脚手板进行检查验收,不合格产品禁止使用;并将其分类堆码整齐,便于取用。 1.3 脚手架落在悬挑槽钢梁上。 2、构造要求及操作工艺: 2.1 脚手架设计尺寸:立杆纵向间距1500,横向间距1100,纵向步距1800,小横杆横向水平间距750。 2.2搭设工艺流程:铺操作板摆放扫地杆逐根立立杆随即与扫地杆连接安装扫地小横杆并与立杆或与扫地杆连接扣紧安装第一步大横杆与各立杆连接扣紧安第一步小横杆铺设脚手板,设置防护栏杆,挂安全网。依次循环搭设,到第二步架时开始设置连接件,连接件间距 3.6×5.4米(二步三跨)。 2.2.1 脚手架从±0.000层板砼完成后,且其强度达到75%开始搭设,搭设进度与主体结构同步,一次搭设高度不应超过相邻墙体以上两步。 2.2.2 当搭至有连墙节点位置时,搭设完该处立杆及大小横杆后应马上搭设连墙件(第一道连墙点从第一步架顶开始设置)。 2.2.3 按每三层满铺一层脚手板,操作层必须随层满铺,并张挂水平兜网。 2.3 基础要求 该脚手架落在楼层的预埋悬挑槽钢梁上,槽钢的质量必须符合国家质量标准,固定槽钢的预埋U型卡必须满足设计要求,有足够的锚固长度,如预埋位置现浇板无面筋,应在此处增加1M×1M的钢筋网片,规格同板负筋,槽钢安装时一定要保证其平整,结构表面应细致找平,避免产生扭曲变形,

外脚手架卸荷施工方案

外脚手架卸荷方案 一、工程概况: 北京市老才臣食品有限公司三期车间楼工程是北京市老才臣食品有限公司投资兴建,功能为一体的多层建筑。工程位于北京市平谷区兴谷开发区4号区与平谷南路交叉口西北角。北京市老才臣食品有限公司三期工程由车间楼工程和研发中心楼工程组成。 车间楼工程建筑占地面积35796.47m2,,建筑面积为51350.37m2,建筑容积率1.5。设计等级二级,主体使用年限为五十年;设计耐火等级二级;设计抗震类别,丙级;抗震设防烈度为8度。 车间楼工程为框架剪力墙结构,地下一层,地上五层,为食品生产车间用房。地下一层为库房,地上五层为食品生产车间用房,地下一层高为3.5 m,地上一层高为4.3 m,地上二层高为5.5 m,地上三层高为4.5 m,地上四4.5-7 m,地上五层高为3.5-6.5 m。主楼建筑高度为30.80m,本工程设计标高±0.000相当于绝对标高33.200m。 二、编制依据: 1、施工图纸; 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011); 3、高层建筑施工手册; 4、扣件式钢管脚手架施工方案。 三、斜拉钢丝绳法卸荷方案 1、施工布置 1)、根据工程的平面形状及特点,采用斜拉钢丝绳法卸荷方案,每3个外脚手架立杆间距(1.2m*3=3.6m)为一个斜拉钢丝绳法卸荷单元,用两根钢丝绳(选用6×19φ14光面)在架体的内外排卸荷。另一端牢固拉结于结构上预埋的φ20钢筋环上。钢丝绳两端绕环的搭接长度不小于50cm,不少于3只钢丝绳绳卡固定。为不影响施工进度及确保施工安全,准备在二层开始卸荷。

2)、内外立杆均要求斜拉钢丝绳,吊点设置在立杆与大横杆、小横杆的交点处,钢丝绳由小横杆底部兜紧。 3)、吊点处设两根小横杆,1根与立杆固定,另1根与大横杆固定,位于大横杆下。两根小横杆端头与建筑物顶紧。 4)、斜拉钢丝绳用倒链拉紧,钢丝绳拉紧程度基本相同,避免钢丝绳受力不均匀。 5)、钢丝绳吊拉。钢丝绳每端用3个卸扣锁紧。 6)、为减少斜拉引起的水平力,防止立杆与小横杆连接发生滑移引起立杆向里弯曲变形,应使斜拉钢丝绳与水平横杆的夹角尽量大。 2、内力计算 从2层至5层全部考虑悬挂卸荷。 (1)恒载 钢立杆3.84*25*4=383KG,扣件24 kG,挑板200 kG,安全网 100 kG。 钢大横杆3.84*4*6=92.16kG 钢小横杆3.84*1*4*6=92.16kG (2)施工活荷载 200KG/㎡*1*4*0.05=40KG (3)内力计算 931.32KG *9.8=9313.2N=9.31KN*4=37.24 (4)钢丝绳选择 钢丝绳选用6×19φ14光面钢丝绳,强度极限≥1850MPa,破断拉力总和≥101kN。断股、锈蚀严重的钢丝绳不得使用。 101KN*0.5=50.5KN﹥37.24KN (5)吊环是卸荷钢丝绳与结构的连接件,用φ20光园钢筋制成,固定在二层混凝土梁上。(附图) 3.14*100*210=65.94KG﹥37.24KN 四、搭设要求及验收依据 (1)脚手架搭设按中华人民共和国行业标准(建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)及《建筑施工脚手架实用手册》要求施工;防雷、接地按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)有关规定执行。 (2)脚手架搭设验收,按施工现场安全生产保证体系管理资料要求组织验收。 4. 脚手架搭拆安全注意事项