桥梁冬季施工保温专项施工方案概要
桥梁冬季施工保温专项施工方案概要

桥梁冬季施工保温专项施工方案XX县气候以亚东县城为界可划分为两个差异较大的气候类型,

即藏南温暖半干旱高原季风气候地区和喜马拉雅山南翼亚热带湿润

气候地区,每年9月就进入冬季。项目所在位置处于半山腰,昼夜温

差变化较大,影响施工。如果不采取措施,在11月5日之后就要求

停止野外施工,为了保证工期目标得以顺利实现,我部采取冬期施工

措施,确保完成施工任务。

一、冬季施工的确定

根据XX县近期气象资料,日平均气温已接近5℃。当环境昼夜

平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时、21时

室外气温的平均值)连续3天低于5℃或最低气温低于-3℃时,应

按冬期施工规定执行。

二、冬季施工的特点及难点

1、0~4℃时,砼凝结时间比15℃延长3 倍,温度降到0.3~0.5℃时,

混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。

2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方

面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。路基填筑控制稍有不慎,会形成压实度不足或软弱夹层等病害。

3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至形成强

度的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。

4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动生产率大幅下降,防寒保

温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。

5、砼施工难题多。冬季寒冷多风,热量散失快,暖棚在防风方面稳定

性要求高,在防寒方面密封要求严。保温暖棚对混凝土、钢筋等工程材料进入工作面造成障碍,施工组织干扰大,有些材料必须采用人工二次倒运。

6、路基填筑保温防冻困难,填料中的冻结土块不易清除干净,天气变

化对路基填筑影响大,雪天过后,因路基和填料冻结,较长时间不能进行路基填筑施工。

7、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工

事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。

三、冬季施工对象安排以及施工工期

冬期施工主要针对K4+472.5中桥、K8+370中桥、K9+665中桥、

K9+823小桥桥梁上部构造,计划2012年12月15日之前完成。

四、混凝土拌和保温措施

(1)、混凝土的拌和浇筑时间严格控制在上午10点以后,避免在18点以后拌和、浇筑砼。如遇气温突变尽量避免浇注砼。

(2)、砂、石场堆料采用表层覆盖彩条布,防止雨雪进入。拌和站准备热风炮,用于料仓骨料的加热。

(3)、拌合站水池内设电加热管对拌和水加热。

4.2、混凝土拌和物热工理论计算及经验数据

(1)混凝土拌和物理论温度

混凝土拌和物的理论温度,根据组成材料的温度,按热平衡原理推导的公式进行计算。(以C25混凝土配合比进行计算)

T0={[0.9 (m ce T ce+m sa T sa+m g T g)+4.2T w(m w-ωsa m sa-ωg m g)]+[c l(ωsa m sa T sa+ωg m g T g)-c2(ωsa m sa+ωg m g)]}÷[4.2m w+0.9(m ce+m sa+m g)]

施工时水温加热至50℃,则混凝土理论温度为12.2℃。

(2)混凝土拌和物出机温度

T1=T0-0.16(T0-T i)

T0——混凝土理论温度。

T i——搅拌机棚内温度,取2℃。

则T1=12.1-0.16(12.1-2)=10.4℃。

(3)混凝土拌和物入模温度

T2=T1―(αt1+0.032n)(T1-T

α)

α——温度损失系数(h-1),当用混凝土搅拌车运输时,α=0.25。t1——混凝土拌和物自运输至浇筑的时间(h),t1=0.5。

n——混凝土拌和物运转次数,采用溜槽时n=1,采用泵车时n=2。

T

α——混凝土运输时环境温度,取2℃。

则采用溜槽直接入模时,T2=9.1℃;采用泵车泵送时,T2=8.8℃。

五、施工和养护保温

由于本项目的桥梁的特殊性,施工及养护过程中采取温室棚法对桥梁上部结构进行保温。(保温棚示意见下图)

保温棚布

1、由于亚东地区白天气温一般在10℃左右,所以每天砼的浇注时间

控制在10:00-18:00之间,以保证砼的入模温度。尽量避免其余时

间浇注砼。

2、为了保证夜间的养护温度,保温棚内将采用40盏千瓦灯加4个木

材火炉烧水以此保证棚内温度的湿度。并派人员24小时值班,每隔

一小时对棚内各部位温度进行测量。

5.3、混凝土的浇筑

(1)、冬期施工要注意在模板各接缝、棱角部位加强缝的嵌塞,采用封口胶粘贴在模板连接处。

(2)、冬期混凝土的振捣采用机械振捣,振捣快速,保证混凝土的均匀性和密实性,结构的整体性,尺寸准确,钢筋、预埋件位置正确,拆模后混凝土表面平整、光洁。

(3)、由于梁体钢筋较密,砼的捣固分高频附着式振捣器和插入式振捣器配合使用,浇筑砼时要求两名模板工值班,随时检查模板是否有变

形走位,随时敲击模板,检查是否有漏捣情况出现。

(4)、砼的入模温度必须大于5℃方可浇注砼,否则视为不合格砼。 六、质量、安全保证措施

为确保冬期施工顺利进行,项目部成立了专门的冬期施工安全质量领导小组,由项目经理任组长,项目副经理、总工任副组长,组员由各部门负责人以及现场负责人组成。

项目经理:杨海平

高忠华组 长

周俊宏 敬天地 谢志华

祝溜洋

石金高

胡艳军

张德华

李付学

周增光

杨登杰

副组长组 员

冬期施工安全质量领导小组

为确保冬期施工的安全、质量,项目部除必须严格要求施工操作规范外,还应按以下施工要求:

1、 施工过程中应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》,确保布

线、用电符合规范要求。

2、 木材火炉保温时,应注意用火,现场必须配务干粉灭火器。

3、 进入施工现场人员必须佩戴安全帽,班前四小时不得饮酒。

4、 施工过程中,所有操作人员必须听从指挥。

5、 特殊工种的操作人员必须参加岗前培训,培训合格后方可上岗操

作,并保证做到持证上岗。

6、用于原材料必须有厂家的质保书,原材料进场后会同监理双方各自

现场抽检,双方抽检都合格后,原材料方可用于工程实体中。拒绝不合格的材料进场,对不合格的进场材料要坚决清理出场。提前存储砂石料,降低含水率和砂石结冰的可能性。

7、混凝土必须严格按照施工配合比拌制,试验人员、技术人员严格控

制混凝土质量,现场抽取混凝土做标准试件,以跟踪调查了解混凝土的成品质量,并做同条件养护件。

8、在进行吊装作业时应有专人指挥操作司机,吊装物品时下面严禁站

人。操作司机应恪守操作规程。吊车在吊装时应与空中电线保持安全距离,大于6级风时,严禁进行高空吊装作业。。

9、天气转冷,尤其夜间温度较低。现场作业人员夜间不能违规取暖,

帐篷内应保持空气流通不能烧煤,防止煤气中毒,不能用卤钨灯取暖,防止局部高温造成失火,取暖设备必须满足安全要求,电线的搭设必须符合安全用电要求。

10、设立专职安全员24小时对保温棚进行巡查,随时排查安全隐患。

11、在保温棚内进行养护作业的人员不能在棚内时间不宜过长,应勤更

换作业人员,防止内部温度过高造成缺氧昏阙情况发生,在靠近蒸汽口时作业人员应注意自身保护,防止蒸汽烫伤。

XX公路工程第C合同段项目经理部

2015年10月30日

桥梁工程冬季施工方案

桥梁工程冬季施工方案 一、工程简介 山西中南部铁路通道ZNTJ-6标一分部位处山西省临汾市隰县境内,下辖城川河特大桥,东川河特大桥,曹城1、2号大、中桥,井沟大桥等桥梁工程。桥梁工程下部结构包含钻孔桩基础、挖井基础、承台及墩柱。为保证工期目标,确保铁路通道顺利通车,我分部拟定冬季正常施工,为确保工程质量,做到安全生产,特编此冬季施工方案以指导冬季施工。 二、气候因素 隰县地区四季气候特征明显,冬季受极地大陆性气团控制,夏季主要受热带海洋性气团控制,春秋两季由大陆性气团和海洋性气团交替影响,以大陆性气团为主。历年最冷月平均气温-10.5℃,土壤最大冻结深度为0.7m。 三、施工特点 1、冬季施工由于气温低,空气干燥,容易造成工程因冻受损,同时,风、雪天气较多,施工条件及环境恶劣,?是工程质量事故的多发季节,尤以混凝土工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,?轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。 四、施工规定 当施工现场昼夜平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时及21时室外气温的平均值)连续3d低于5℃或最低气温低于-3℃时,混凝土工程必须采取冬季施工措施。 五、施工准备工作 5.1前期准备工作

1、冬季施工前与当地气象管理部门取得联系,及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。 2、根据本工程情况,确定冬季施工需要采取防护的具体工程项目和工作内容,制订相应的冬季施工防护措施。 3、施工机械加强冬季保养,对加水、加油、润滑部件勤检查,勤更换,防止冻裂设备。 4、检查职工宿舍及仓库是否达到过冬条件,及时按照冬季施工保护措施,职工宿舍坚决杜绝使用煤炉取火,防止发生煤气中毒事件。 5、在进入冬季前施工现场提前做好防寒保暖工作,对施工便道、脚手架和作业场所采取防滑措施。 5.2冬期施工技术准备原则: 1、确保工程质量。 2、冬期施工过程中,做到安全生产;工程项目的施工要连续进行。 3、制定冬期施工方案(措施)要因时因地因工程制宜,既要求技术上可靠,同时要求经济上合理。 4、应考虑所需的热源和材料有可靠的来源,减少能源消耗。 5、力求施工点少,施工速度快,缩短工期。 6、必须制定行之有效的冬期施工管理措施。 5.3冬期施工生产准备工作 1、施工场地的准备工作: (1) 排除现场积水、对施工现场进行必要的修整,做好排水措

桥梁冬季施工设计方案

目录 一、编制依据1 二、工程概况1 三、冬季施工工程量2 四、冬季施工准备5 五、冬季施工技术措施8 六、分部工程冬季施工法17 七、施工设备、原材及成品的防护措施37 八、安全保证措施39 九、质量保证措施41 十、消防措施42 十一、应急预案43 十二、蒸汽锅炉的使用与安全措施47 十三、暖棚支架受力计算51

2014年冬季施工案 一、编制依据 1、XX市气候条件; 2、建筑工程冬期施工规程(JGJ/T104-2011) 3、混凝土结构工程施工质量验收规(GB50204-2002) 4、公路桥涵施工技术规(JTG/T F50-2011) 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) 6、《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规》(JGJ166-2008) 7、《建筑结构荷载规》(GB 50009-2012) 8、《路桥施工计算手册》 9、施工组织设计 二、工程概况 本标段为蓟汕高速公路(津滨高速~津晋高速)工程第四标,位于XX市津南区,设计里程围为K28+679.728~K32+238.039,全长约3.558公里。主要构筑物有XX大道分离式立交、津沽路分离式立交、津沽路收费站。起点与海河特大桥修筑终点衔接,终点接经十路分离式立交,走向呈东北——西南向。 津沽路分离式立交位于XX市津南区辛庄镇,跨越津沽路和幸福河,桥梁长度:754.2m,面积:27000㎡。 XX大道分离式立交跨越XX大道和规划的海沽道并与规划的地铁Z1线交叉,全长1310.761m,面积46588.3㎡。主线两侧为会展中心海河通道项目,两个项目桥梁上、下部结构设计为整体式断面,共用护栏。 XX会展中心海河通道工程位于海河中游地区,北起于蓟汕高速津塘二线南侧的匝道收费站,南止于津沽公路南侧的匝道收费站,路线全长4.85Km。

外墙保温冬季施工方案 -

清华控股创新基地 暨科创慧谷(青岛)孵化器一期工程C、D区 编制: 审核: 批准: 中铁十七局集团 科创青岛科技园项目经理部 二〇一四年十二月

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、冬季施工现况 (2) 四、方案概述 (2) 1、冬期施工概述: (2) 2、具体工艺组成: (2) 五、施工前准备 (3) 1、材料准备: (3) 2、施工人员的准备: (3) 3、气候条件及时掌握: (4) 六、施工工艺 (4) 七、冬施保证措施 (5) 八、冬季施工安全教育及培训 (5) 九、现场安全管理 (5) 十、成品保护 (7) 十一、安全生产施工组织设计 (7)

外墙保温冬季施工方案 一、编制依据 二、工程概况 本工程建设地点位于青岛高新区西至静园路,东至秀园路,北至广博路,南至广盛路交汇处,全地块地下1层为车库及储藏室;地上部分共17栋,其中4层共5栋、5层共10栋、12层1栋、14层1栋。工程类别为二类,设计使用年限为50年,建筑耐火等级为地上二级、地下一级,抗震设防烈度为6度。 工程总建筑面积63551.79m2,其中地上48338.46m2,地下15213.33m2。建筑主体高度44.4m一栋、19.5m一栋、18.3m五栋、17.9m 三栋、14.8m二栋。建筑分类:均为二类。

建筑耐火等级:地上为二级,地下为一级。 建筑防水等级:屋面防水等级为II级; 地下室侧墙及底板防水等级为一级。 设防烈度:6度设防。 结构类型:均为框架结构建筑设计使用年限:50年 生产类别:C1、D1号高层孵化器为丙类,其它多层孵化器为戊类.多层孵化器地下储藏室为戊类储藏。 本标段工程范围 所有建筑均为工业建筑,总建筑面积108144.93平方米,其中地上84915.39平方米,地下部分23229.54平方米,建筑层数面积,建筑层数及高度:(详见下表):

冬季施工保温防冻措施实用版

YF-ED-J4917 可按资料类型定义编号 冬季施工保温防冻措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

冬季施工保温防冻措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 根据施工规范要求,连续5天室外日平均气温低于5℃时即已进入冬季施工,为了确保施工质量,不留质量隐患,又不影响施工进度,经研究决定特制定如下冬季施工保温防冻措施。 一、冬季工程质量保证措施 1、及时掌握气温变化情况,制订防止冻害措施,并逐日作好气象记录。 2、混凝土冬季施工措施 (1)当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃,应停止进行砼的浇灌及管道的压浆施工。

如工期需要须及时进行砼施工时,混凝土的浇注和养生应注意如下事项。 (2)对拌和混凝土的原材料应采取加热措施,加热时优先考虑加热水的方法,但集料内不能有冻块。混凝土的搅拌温度,要求考虑搅拌、运输和浇筑过程中的热量损失。 (3)投料前先用热水冲洗搅拌机,其投料顺序骨料、水,搅拌,再加水泥搅拌,时间应较常温时延长50%。混凝土的出机温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。并设专职试验人员对混凝土的出机温度、入模温度及养护期间温度进行监测。 (4)严格控制混凝土的水灰比和坍落度。 (5)选择最佳运输路线,缩短运输时间。采用砼泵送入模时,对泵送管道采取防寒保暖

桥梁盖梁施工方案(精华版)

XX高速公路(XX段)第三标段桥盖梁施工方案 编制:___________________ 审核:___________________ 批准:___________________ XX市政建设集团有限责任公司 XX高速公路(XX段)第三标段项目经理部 2015年12月

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工部署及计划安排 (2) 4.施工准备 (3) 5.主要施工方法及技术措施 (5) 6.质量检验评定标准 (12) 7.质量保证措施 (15) 8.安全施工措施 (17) 9.环境保护与文明施工措施 (20) 10.冬季施工措施 (22)

XX高速公路(XX段)工程第三标段 D匝道桥盖梁施工方案 1.编制依据 1)XX高速公路(XX段)工程施工图设计 2)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 3)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 4)《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令) 5)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 6)《XX市实施<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>规定》(京建施[2009]841号) 7)《公路水运工程施工安全标准化指南》 8)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 9)《建筑施工碗扣式模板支架安全技术规范》(JGJ166-2008) 10)《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 11)路桥施工计算手册 2.工程概况 2.1工程概述 XX高速公路(XX段)工程第三标段(K6+400~K8+850),设计起点K6+400,位于主线收费站以南,新凤河以北,与二标终点相接;设计终点K8+850位于中郭路以北,全长2.45km。 主要构筑物为互通式立交1座,其中包括XX主线桥、A~H线匝道桥,东赵村桥、K8+146.5通道桥、北野场灌渠跨河桥。其中D匝道桥D11轴~D15轴上部结构为预制小箱梁,其下部结构为钻孔灌注桩,上座承台,承台上为花瓶墩柱上接盖梁。 桥墩盖梁为C50混凝土现浇,并采用后张法两端张拉工艺。D匝道桥盖

天长特大桥冬季施工方案

天长特大桥冬季施工方案 目前,天长特大桥工程已经进入冬期施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全,施工作业队要根据现场实际情况,组织人力、物力做好冬季施工的准备工作,并制定冬季施工组织措施,保障冬季施工顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时、及21时室外气温的平均值)连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。按历年当地气象资料,我标段冬季施工期为11月中旬至次年2月初。 目前天长特大桥工程主要是桩基础的施工,所以此冬季施工方案尽针对天长特大桥桩基础的施工所做。 一、编写本方案的依据 ①、铁路工程施工技术指南(TZ213----2005); ②、客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准(铁建设[2005]160号) 二、冬季施工准备工作 冬期施工前,明确各分部、分项工程技术负责人员和岗位职责,组织有关人员学习《混凝土冬季施工规程》,对施工程序、防冻、测温以及质量安全等方面作周密布署,同时做好冬季施工技术交底,确保每个工序按规范和技术措施组织施工;认真执行质量检验制度,做好质量、安全检查工作,消除质量、安全隐患;指定专人做好各项冬季施工记录,并妥善归档整理。 入冬前,要对现场的技术员、施工员、材料员、试验员及重要工种的班组长、测温人员、电焊工、外加剂掺配和高空作业人员进行培训,掌握有关施工方案、施工方法和质量标准。 冬季施工期间,对外加剂添加、原材料加热、砼养护和测温、试块制作养护、加热设施管理等各项冬季施工措施都要设专人负责,及时做好各项记录,并由项目技术负责人和质检员抽查,随时掌握实施状况,发现问题及时纠正,切实保证工程质量。

冬季施工保温方案

冬季砼施工保温方案 1.气象条件 气象站实测资料统计,多年平均气温9.3℃~9.6℃,极端最底气温-23.0℃,最高气温36.5℃。多年平均降水量614㎜~631㎜,多年平均风速2.1m/s~3.1m/s,多年平均日照时数2416h~2517h,多年平均蒸发量1448㎜,多年平均相对湿度62%~64%,最大冻土深度74㎝。 2.进入低温季节施工的条件 根据《混凝土施工规范》(DL/T 5144-2001),日平均气温连续5天稳定在5℃以下或最低气温连续5天稳定在-3℃以下时,即为低温季节施工。3. 低温季节施工的措施 因工期延误,道路工程需要在冬季施工,为确保冬季砼、沥青砼施工质量,我部将采取以下措施进行保温。 3.1建立组织机构 项目部成立以项目经理为组长的温控领导小组,组员由各部室负责人及各作业队长组成,明确责任,重抓落实,确保冬季砼施工的质量。 温控领导小组组长:叶晓明 副组长:郭京涛熊高 技术总负责:曹大春 成员:李辉王莎黄林 3.2保温范围 道路结构层沥青砼施工保温。保温措施分为以下几个环节:沥青砼拌合保温措施、水平运输保温措施、摊铺保温措施及养护等几个方面的措施。3.2.1沥青砼拌合站保温措施 ○1施工前合理调整配合比,添加外加剂如防冻剂,提高砼的抗冻性能。 ○2砼骨料(砂、小石、中石、大石)骨料若因雨雪天气影响,表层有结冰时,采用机械人工配合清除,保证进入拌和机的骨料无冰块、结块现象; ○3对搅拌用水使用锅炉加热,使水温保持在20~60℃内;若拌合用水加热超过60℃时,应改变加料顺序,将骨料与水先拌合,再加入水泥,以免假凝,同时应延长拌合时间50%; ○4外加剂(防冻剂、减水剂等)用热水制作成溶剂,并根据拌合用量在

高速公路桥梁冬季施工方案.doc

广甘高速公路G15标段冬季施工方案 一、工程概况及施工气候 本合同段为G15合同段,起于K50+235,位于宝轮镇龙泉村,路线从跨沟谷从龙泉水库南侧设徐家梁大桥通过后,设置宝轮服务区,再设置晏家河大桥跨越晏家河、深谷至晏家河北侧,再设置清江河特大桥跨越宝成铁路、G108线及气管、油管、地埋光缆和清江河,通过一段路基后,设置李家沟大桥跨河,至本标段终点 K55+696.627与罗家沟互通相接(绵广高速公路K242)。路线全长5.km(以右线贯通计)。 本合同段主要工程项目为:路基挖方66.58万方,路基填方67.32万方,路基弃方0.11万m3,清江河特大桥1704.55米/1座,大桥1042.93米/4座,跨线中桥28.0米/1座,分离式立交51.02米/1处,涵洞(通道)7座,宝轮服务区一处,晏家河改河、改路以及附属工程等。 工程区属亚热带湿润性季风气候,温和湿润、四季分明,年降雨量800~1000mm,年平均相对湿度在70~80%之间,日照数1300~1400小时,年平均气温17℃左右,七月至九月份最高,为33.9~36.4℃,十二月及一月最低,可达-6.6℃。工程区气候垂直差异明显,从山麓至山巅依次分布着中亚热带~温带~寒温带的完整气候带,小气候条件复杂。 依据广元地区的气候条件,冬季施工的主要时段为11月20日~次年的2月20日需做按冬季施工要求进行施工。 二、工程进度及冬季施工项目 本合同段桥梁基础及下部构造施工已经完成了90%,梁片预制完成21%。冬季施工主要施工项目有以下内容:

1、徐家梁1#大桥下部构造墩身、盖梁混凝土施工。 2、K318涵洞右侧滑坡处治抗滑桩混凝土施工。 3、李家沟大桥下部构造墩身、盖梁混凝土施工。 4、20m小箱梁、30m、40m T梁预制及架设施工。 5、桥梁上部构造、附属工程混凝土施工。 三、冬季混凝土施工方案 在施工时如在平均气温连续5d稳定在5℃以下或最低气温连续5d稳定在-3℃以下时,就要按低温季节施工。在冬季混凝土施工中,主要解决三个问题:一是如何确定混凝土最短的养护龄期,二是如何防止混凝土早期冻害,三是如何保证混凝土后期强度和耐久性满足要求。 冬期施工中要防止混凝土冻伤损坏强度,因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施上等有关环节做好充分的准备工作,才能保证混凝土结构施工顺利进行。根据本项目冬季施工项目内容,对各个环节有针对性的制定了相关的施工方案: (一)混凝土材料的选择与运用 1、水泥优先选用,提高混凝土的抗渗、防冬、早强能力。 2、粗骨料采用碎石,粒径5-40mm,含泥量不大于1%。选用粒径较大、级配良好的碎石配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可相应减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土温升。 3、细骨料采用中粗砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于3%。选用平均粒径较大的中、粗砂拌制混凝土比采用细砂拌制混凝土可减少用水量10%左右, 并可减少混凝土的收缩。

桩基冬季施工方案模板

辽河二号特大桥冬期施工组织 哈大客运专线J T-4标2工区 编制人: 曹柳 审批人: 易干明 编制日期: 11月11日 中国建筑第五工程局 冬期施工措施

一: 铁岭市气候概况 铁岭市冬季时间长, 主要是集中在12月-3月份, 年平均气温4.4~8.4℃, 极端最高温度36.1~39.8℃, 极端最低温度-39.9~-32.8℃, 最大积雪厚度17~30cm, 最大季节冻土深度1.37~2.05m。最大月平均日温差11.6℃~14.3℃。全年平均降水量481.8~682.7mm, 年平均蒸发量1226.0~1781.5mm, 平均相对湿度62%~65%。年平均风速 2.8~3.9m/s, 最大定时风速12.0~34.0m/s。年平均八级以上大风日数4~40.5天。 二: 冬期施工主要项目 主要施工项目为辽河2#特大桥的钻孔灌注桩工程 三: 灌注桩混凝土施工规范要求: 灌注桩混凝土的冬期施工, 主要是保证混凝土在灌注时不冻结, 能顺利 灌注, 一般情况不需要养护, 只有在桩头露出水面及地面或虽未露出水面、地面, 但在冰冻范围之内时, 才进行桩头混凝土的覆盖保温养护。灌注桩混凝土冬期施工的要求如下: 1: 灌注桩混凝土, 灌注时混凝土的温度要求≥10℃。 2: 尽量缩短运距和加强运输过程中的保温 3: 混凝土不准掺防冻剂、抗冻剂。 4: 混凝土灌注的其它要求同桩基水下混凝土灌注 四: 冬季施工准备 1、根据冬期施工特点, 与常温施工相比需增设机构, 并适当增加人员, 成立人员安全、工程质量保证、设备保护小组, 制定相应岗位责任。 2、根据施工规范和现场实际情况, 编制冬期施工方案, 报监理、业主审批后逐级进行技术交底; 3、与气象部门取得联系, 对天气进行当日、隔日、长期跟踪预警。在天气突变时及时通知现场施工负责人, 以便采取相应防护措施。

外墙外保温冬季施工方案80941

临夏奥体中心(体育场)保温 冬 季 施 工 方 案 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 临夏体育场建设项目部

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、工程内容 (4) 四、方案概述 (4) 五、施工前的准备工作 (5) 六、施工工艺 (5) 1、基层处理: (5) 2、放线、铺板设置 (6) 3、粘贴TPS板 (6) 4、锚固螺栓固定 (6) 七、冬施保证措施 (7) 八、冬季施工安全教育及培训 (7) 九、现场安全管理 (8) 十、成品保护 (8) 十一、安全生产施工组织设计 (9)

一、编制依据 工程主要应用的规范: 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 《外墙外保温施工技术规程》 JGJ144-2004 《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJ/T28-2003) 《合成树脂乳液外墙涂料》(GB/T8755-2001) 《溶剂型外墙涂料》(GB/T8757-2003) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 工程名称:临夏体育场建设项目 建设单位:临夏市体育局 监理单位:甘肃省建设监理公司 施工单位:甘肃省建设投资(控股)集团总公司 工程地址:临夏市南滨河路东侧 临夏体育场建设项目位于临夏市南滨河东路东侧。本工程占地108亩,共设坐席19912个,其中普通观众座席17502个,残疾人座席41个,设22个疏散口,每个净宽3.0m。周边由东、南、西、北、四个看台组成,中心为比赛场,平面呈"椭圆形",建筑总面积37175平方米。工程概算投资2.53亿元。本工程观众席上空为钢桁架金属铅板及膜结构屋盖系统,屋顶高低起伏,造型优美。西看台4层高18.95m,南、北看台2层8.950m,东看台3层13.720m。

地下室冬季施工保温措施

地下室冬季施工保温措施 该工程的地下室装修工程施工正处在冬季施工期隆冬季节,按照本地区历年的气温状态分析,每年当地的冬季最低气温将达到零下28度左右,为保证施工正常进行,保证工期,在这种寒冷的气候条件下,如果不对地下室采取切实可行的保温措施,施工无法正常进行。 因此采取措施对地下室装饰工程进行冬季保温,在讨论制定保温取暖方案之时提出三套方案。 方案一:电热取暖保温,在地下室周边每隔一定距离安装一组金属棒都通上电流,供其发出电热能量来取暖保温。 方案二:安装暖气保温,在地下室周边墙上每隔一定距离安装一组暖气片,烧锅炉通暖气取暖保温。 方案三:在地下室搭砌焦炭炉子,靠焦炭炉生火散热取暖保温。 对以上三种方案进行反复讨论酝酿认为:第一种方案施工比较便当,但是用电量特别大,很不经济,第二种方案是安装暖气片施工较麻烦。第三种方案是施工简单而且造价低与前两种方案相比较是相当经济,认为第三种方案可行,决定采用。 焦炭炉布置数量: 地下室建筑面积为20000多平方米,根据实际情况设20个焦炭炉,在地下室底板上面平均布置20个焦炭炉。 地下室温度测试: 地下室周边墙上平均距离设置温度计20个,温度控制范围限制满足施工要求,如果影响施工和材料使用要求,采取快速生火措施,提高温度,每天室外气温的升降情况和室内温度的测试情况灵敏掌握是否生火,用以避免不必要的资源浪费。 安全生产和文明施工管理:

地下室设20个焦炭炉子取暖保温,为防止个人在地下室工作时煤气中毒,在制定措施时留意制定了安全生产措施。在贯彻执行过程中认真落实“安全第一,预防为主”的方针,做到安全为了生产,生产必须安全,达到了事前控制。 1、坚持通风:指定专人每天定时开门和打开天井部位的局部口,每天必须做到及时排除地下室的有毒气体,换上新鲜空气。 2、经常巡查:要求管理干部在巡查的同时,必须认真检查地下室的通风情况和二氧化碳的含量情况,如若有异常情况,必须迅速通知个人撤离地下室于此同时安排人员打开门换新鲜空气。 3、制度约束:焦炭炉设置处周边严禁有易燃物品,每个焦炭炉附近设置2个泡沫灭火器。严格要求工人禁止在地下室休息,工人在生火添煤达到正常火势后,方可允许工人到地下室工作,工人在巡查炉火燃烧情况时必须两人一块行走,若发现异常情况应立即通知工地管理人员,以便采取应急措施。通过经常性地坚持采取切实可行的措施,在冬季地下室生火取暖施工中,达到了安全生产的良好效果。 4、文明施工:要求当班工人每天必须及时算帐炉渣,并用手推车把炉渣运到指定的堆放地点,坚持做到工完场清文明施工。

【桥梁方案】某某大桥下部构造冬季施工方案

某某大桥下部构造冬季施工方案 目录 一、工程概况 (2) 1.概述 (2) 二、编制依据 (2) 三.冬季施工阶段 (2) 四.施工准备 (3) 五、冬季施工组织机构及相关规定 (5) 六、冬季施工方案 (6) 1、混凝土质量控制 (6) 2、承台、临时墩系梁冬季施工方法 (6) 3、墩柱冬季施工 (8) 4、钢筋工程的冬季施工 (8) 5、施工测温监控 (9) 七、冬季施工的安全措施 (11) 八、冬季施工应急预案 (12) 1、成立冬季施工应急组织机构 (12) 2、冬季施工应急措施 (12) 3、冬季施工应急物资 (13) 4、蒸汽锅炉操作规程 (13) 九、冬季施工形象进度计划图 (15)

一、工程概况 1.概述 辽阳市太子河北工大桥工程横跨太子河,该区域处于温带半湿季风气候区,其特点为冬季盛行西北风,夏季盛行东南季风,温度变化较大,四季冷暖干湿分明。工程全长844.67m,由桥梁、引道两部分组成,桥梁部分分五联,其中西侧一联为3×45=135m,中间三联3×3×50=450m,东侧一联3×45=135m。根据2010年度整体施工进度计划,本年度冬季施工重点在于4#、5#墩所有承台共8个(C30混凝土940m3); 4#墩、5#墩柱浇筑4m高度;完成2#墩4个墩柱;完成7-1#、7-2#墩柱;完成8-4#墩柱(C40混凝土700 m3);3#墩~6#墩间临时支撑灌注桩共26根(C20混凝土676 m3);临时墩系梁12条(C25混凝土326 m3)。 二、编制依据 根据本施工区段的地质情况和工程设计施工图,参考相关的文件、国家及建设部现行施工规范、工程质量检验评定标准、试验规程、安全规程,批准实施的施工组织设计,以及相应的法律和法规。 (1)《北工大桥施工设计图纸》 (2)《城市道路设计规范》 (3)本标段设计文件及业主、设计、监理单位下发的相关文件; (4)《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000D等交通部、建设部关于冬季施工的有关规定。 (4)本企业所拥有的科技成果,工法成果、机械设备状况等。 三.冬季施工阶段 根据本工区所在地历年气象资料,本工程以每年第一次连续5天出现室外日平均温度低于+5℃时或日最低气温在-3℃以下的第一天起,为冬季施工期,冬季施工时段中现场施工应按冬季施工的有关规

外墙外保温冬季施工方案

*******楼保温、涂料 冬 季 施 工 方 案 编制: 复核: 审批: **************************有限公司 2011年11月25日

一、编制依据 工程主要应用的规范: 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 《外墙外保温施工技术规程》JGJ144-2004 《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJ/T28-2003) 《合成树脂乳液外墙涂料》(GB/T8755-2001) 《溶剂型外墙涂料》(GB/T8757-2003) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 工程名称:*******************楼。 建设单位:**********房地产开发有限责任公司 总包单位:************建设集团有限公司 监理单位:**********建设管理有限公司 施工单位:************有限公司 工程地址:**市**路以东,**路以北区域 ***********楼建筑面积31472.29 平方米,占地面积838.02平方米,建筑高度99.35米,地上34层为住宅用房,地下共两层,地下一层为自行车库和设备用房,地下二层为自行车库、设备用房和人防空间(战时)。 外墙保温做法为外贴聚苯板(粘贴为主锚栓为辅),05YJ3-1 A型,其保温层(聚苯板)厚度为45mm,容重20公斤/立方,导热系数 (W/m.k) ≤0.042,阻燃为B2级。采用滑架作业,每架四层。

桥梁冬季施工方案(2)

桥梁冬季施工方案 一、编制依据 1、《公路桥涵施工技术规范》 2、《桥梁工程施工技术规程》 3、《道路工程施工技术规程》 4、《桥梁工程施工安全技术规范》 5、《道路工程施工安全技术规范》 6 、《混凝土结构工程施工规程》 二、工程概况 本标段主要有K14+017.5谷堆山桥、K12+860车行天桥、 K12+430 杨梅山桥,现三桥进入冬季施工主要有谷堆山预制 场预制梁、上部铺装,车行天桥墩柱、桥台、上部现浇,杨梅山上部现浇。冬季施工对质量存在很大隐患,为此作出各分项施工质量控制技术方案 三、施工方案

冬施是指当室外日平均气温连续5天稳定地低于5 C时混 凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土及砌体工程的施工以及昼夜平均温度在-3 C以下,连续10天以上时,即进入冬期施工。 (一)、冬施期间具体部位的施工安排 1 、桩基:本标段剩余桩基11 根(砼300 方),计划开始时间为2015 年11 月8 日,计划结束时间为2015 年1 2 月 1 日。 2 、承台:本标段剩余承台 3 座(砼4200 方),计划开始时间为2015 年11 月 4 日,计划结束时间为201 5 年12 月18日。 3 、桥台:本标段剩余桥台6 座(砼1200 方),计划开始时间为2015 年11 月11 日,计划结束时间为2015 年12 月20 日。 4 、墩柱:本标段剩余墩柱1 根(砼30 方),计划开始时间为201 5 年11 月28 日,计划结束时间为2015 年12 月3日。 5 、盖梁:本标段剩余盖梁1 片(砼70 方),计划开始时间为2015 年11 月10 日,计划结束时间为2015 年11 月20 日。 6、预制混凝土箱梁:本标段剩余箱梁3 跨,18 片。冬施期间主要进行箱梁排架的搭设及模板、钢筋的施工。

市政工程冬季施工方案43879

西藏自区拉萨市城关区娘热乡吉苏村三丶四组基础设施改造工程 冬 季 施 工 方 案 编制:职称 审核:职称 批准:职称 重庆博野建筑工程有限公司 二○一五年十一月

目录 一、编制说明 (2) 二、施工部署 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工措施 (4) 五、安全措施 (7) 市政道路工程冬季施工方案 为保证冬期施工的顺利进行,保证工程施工质量、工程

进度及施工人员人身安全,成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 一、编制说明 结合施工总进度计划考虑实际情况,进入冬季施工工程主要有污水、雨水工程,污水、雨水工程涉及土方工程、砼工程、管道工程、砌体工程。进入冬季为确保工程质量、进度、人员安全,特编制冬期施工方案。 二、.施工部署 本工程处于冬期施工的工程主要有污水、雨水工程,涉及土方工程、砼工程、管道工程、砌体等工程,为确保工程质量;保证工程进度。为此项目成立了以项目经理为首的冬期施工领导小组,来全面负责整个冬期施工的质量、进度、安全和各方面的协调工作。小组的主要成员及分工情况如下:

○1项目针对冬期施工的特点,成立质量、安全执法小组,以质安部为管理中心,全面负责施工现场的一切活动,跟踪检查和监督。 ○2进入冬期前,组织现场管理人员学习冬季施工方案,对相关人员进行专门技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 ○3安排专人测量施工期间的施工环境温度,砂浆、混凝土的温度并做好记录。 ○4与舟山市气象站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击 三、施工准备 1.进入冬季施工的工程部位,复核施工图纸,对有不能适应冬期施工要求的问题应及时与设计单位研究解决。 2.对项目部管理人员和施工人员进行冬季施工方案的宣传教育,熟悉各分部、分项工程的施工方法,以及技术、安全和降低成本措施,能够针对冬期施工方法中出现的受冻、受害问题及时采取处理措施。

桥涵冬季施工方案

海满增建第二线博兴段III标桥涵工程冬季施工组织设计 编制:夏长江 中铁二十三局二公司满洲里桥涵工程项目部 2006年9月22日 TA1施工组织设计(方案)审批表

工程项目名称:滨洲线海满段增二线及博兴段改造工程施工合同段:Ⅲ标段编号:

目录 一、冬季施工组织设计编制依据 二、冬季施工的指导原则 三、冬季施工工程概况 四、冬季施工组织机构 五、施工准备及施工组织 六、冬季混凝土施工温度的控制与要求 七、冬季施工混凝土的浇筑 八、冬季混凝土施工具体养生方法 九、冬季混凝土养生测温控制 十、冬季架梁措施 十一、混凝土冬季施工的质量保证措施十二、冬季施工的安全保证措施 十三、劳力、机具、材料计划 十四、施工进度安排

海满Ⅲ标桥涵工程冬季(冬期)施工组织设计 一、冬施编制依据: 1、公路桥涵施工技术规范JTJ041-2000 2、铁路桥涵施工规范TB10203-2002 3、铁路混凝土与砌体工程施工规范TB10424-2003 J283-2004 4、铁路桥涵工程质量检验评定标准TB10415-2003 J286-2004 5、铁道第三勘察设计院提供的施工图纸 6、海满Ⅲ标桥涵工程施工组织设计 7、现场实际情况及施工困难条件下我公司在寒冷地区冬季施工积累的丰富施工经验 二、冬季施工的指导原则: 当外界气温在5℃~-10℃之间时,采取对砼拌和用水进行加热,砼拌和料中掺用低温早强剂的措施,同时模板外罩防寒棚,内生火炉。当外界气温在-10℃及以下时,除安设锅炉对砼拌和用料(水、砂、碎石)进行加热外,尚需采用蒸汽加热法对砼进行养护。 三、冬季施工工程概况: 本工程位于内蒙古自治区的东北部,属中温带亚干旱气候区,冬季漫长而寒冷,历年极端最低气温-37.4℃,土壤最大冻结深度389㎝,最大积雪深度18㎝,地震基本烈度Ⅵ度。 当施工现场昼夜平均气温连续3天低于5度或最低气温低于-3度即进入冬季施工阶段,混凝土抗压强度达到设计强度的30℅前不能受冻。本工程拟对K903、K912公铁立交桥墩台、预制梁、新开河中桥、北井中桥除桩基之外的主体工程及部分框构桥涵进行冬季施工。 本工程预计在2006年10月10日进入冬季施工,锅炉等加热设施在10月7日前须安装调试完成。 四、冬季施工组织机构: 1、组织机构

连续梁冬季施工专项方案

TA1施工组织设计(方案)报审表 工程项目名称:新建太兴铁路太原至静游段合同段:TXXS-2标:合同编号: 致河南长城铁路工程建设咨询有限公司太兴铁路监理站: 我单位根据承包合同的约定已编制完成涧河特大桥连续梁冬季施工的施工组织设计(方 案),并经我单位技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案)。 承包单位(章) 项目经理 日期__________________________ 专业监理工程师意见: 专业监理工程师_______________________ 日期 总监理工程师意见: 项目监理机构(章) 总监理工程师

日期_____________________ 新建太兴铁路太原至静游段TXXS-2标 涧河特大桥连续梁冬季 施工专项方案 中国铁建 新建太兴铁路太原至静游段TXXS-2标

涧河特大桥连续梁冬季 施工专项方案 编制:____________________ 审核:____________________ 审批:__________________ 目录 1 编制依据. ........................ - 1 - 2 工程情况. ........................ - 1 - 3 冬季施工方案.................... - 1 - 4 钢筋冬季施工措施................... - 2 - 5 混凝土冬季施工措施.................. - 2 - 5.1拌合站. .................... - 2 - 5.2原材料. .................... - 2 -

某大桥冬季施工方案(开始)

某大桥冬季混凝土施工方案 目前,某大桥桥址区即将进入冬期施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我标段结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬季施工的准备工作,并制定冬季施工组织措施,保障冬季施工顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时、及21时室外气温的平均值)连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。按历年当地气象资料,我标段冬季施工期为11月中旬至次年3月初。 一、编写本方案的依据 ①、公路桥涵施工技术规范(JTJ041----2000); ②、XXXXXX号文件《关于确保混凝土工程冬季施工质量的紧急通知》; ③、XXXXXXX号文件《关于加强冬季混凝土施工质量的紧急通知》。 二、冬季施工准备工作 冬期施工前,明确各分部、分项工程技术负责人员和岗位职责,组织有关人员学习《混凝土冬季施工规程》,对施工程序、防冻、测温以及质量安全等方面作周密布署,同时做好冬季施工技术交底,确保每个工序按规范和技术措施组织施工;认真执行质量检验制度,做好质量、安全检查工作,消除质量、安全隐患;指定专人做好各项冬季施工记录,并妥善归档整理。 入冬前,要对现场的技术员、施工员、材料员、试验员及重要工种的班组长、测温人员、电焊工、外加剂掺配和高空作业人员进行培训,掌握有关施工方案、施工方法和质量标准。 冬季施工期间,对外加剂添加、原材料加热、砼养护和测温、试块制作养护、加热设施管理等各项冬季施工措施都要设专人负责,及时做好各项记录,并由项目技术负责人和质检员抽查,随时掌握实施状况,发现问题及时纠正,切实保证工程质量。 冬季施工期间,应指定专人收看天气预报信息,做好记录,并及时传达有关人员。 三、混凝土冬季施工的一般原理 混凝土拌和物浇注后之所以能逐渐凝结和硬化,直至获得最终强度,是由于水泥水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土本身组成材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化的。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也较快;而当温度降低到0℃时,存在于混凝土中的水有一部分开始结冰,逐渐由液相(水)变为固相(水)。这时参与水泥水化作用的水减少了,

外墙外保温冬季施工方案

******* 楼保温、涂料 季 施 工 方 案 制:_________________________ 核:_________________________ 批:_________________________ ************************** 有限公司

******* 楼保温、涂料2011年11月25日

、编制依据 工程主要应用的规范: 建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91)。 外墙外保温施工技术规程》JGJ144-2004 建筑涂饰工程施工及验收规程》 (JGJ/T28-2003) 合成树脂乳液外墙涂料》 (GB/T8755-2001) 《溶剂型外墙涂料》(GB/T8757-2003) 建筑装饰装修工程质量验收规范》 ( GB50210-2001) 建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99) 二、工程概况 工程名称:******************* 楼。 建设单位:********** 房地产开发有限责任公司 总包单位:************ 建设集团有限公司 监理单位:********** 建设管理有限公司 施工单位:************ 有限公司 工程地址:** 市** 路以东,** 路以北区域 *********** 楼建筑面积31472.29 平方米,占地面积838.02平方米,建 筑高度99.35米,地上34层为住宅用房,地下共两层,地下一层为自行车库 和设备用房,地下二层为自行车库、设备用房和人防空间(战时) 外墙保温做法为外贴聚苯板(粘贴为主锚栓为辅) ,05YJ3-1 A 型,其保 温层(聚苯板)厚度为45mm容重20公斤/立方,导热系数(W/m.k) < 0.042 , 阻燃为B2级。采用滑架作业,每架四层。 建筑耐火等级:建筑为一类高层居住建筑,耐火等级地上为一级、地下为一级,设计使用年限50 年。

冬季施工外围封堵及保温方案

冬季施工外围封堵及保温方案为确保工程质量,搞好安全生产,保证各项计划任务的顺利完成,工程2014年12月25日胜利竣工。根据通辽现在气候条件,为了确保室内具备供暖及空调运行条件,我项目部针对施工现场影响冷封闭的部位,进行了逐一排查并针对性的做如下封闭处理: 一、门厅 门厅处沿A轴方向齐梁内侧整体采用聚苯乙烯泡沫保温彩钢板竖向整体封闭严密,中间位置做聚苯乙烯泡沫保温板活动门保证施工出入。2014年11月4日封闭施工完。二、一层东侧卷帘门(4个) 卷帘门位置沿14轴方向齐梁内侧采用聚苯乙烯泡沫保温彩钢板整体竖向封闭严密,中间位置做聚苯乙烯泡沫保温板活动门保证施工出入。2014年11月4日封闭施工完。 三、物料提升机口(2层、3层、4层) 物料提升机口处沿H轴方向齐梁内侧整体采用聚苯乙烯泡沫保温彩钢板竖向封闭严密,正对物料提升机口处做聚苯乙烯泡沫保温板活动门保证施工出入,下班后将门上锁以保证安全。2014年11月3日封闭施工完。 四、四层东西两侧休息厅 沿2轴方向齐梁西侧和沿12轴方向齐梁东侧整体采用聚苯乙烯泡沫保温彩钢板竖向封闭严密。2014年11月3

日封闭施工完。 五、除北侧外所有窗洞口及幕墙透风缝 在温度不低于-10℃时,采用一层防风密目编制塑料布加一层阻燃帆布的做法将洞口封闭严密,若温度低于-10℃ 时外幕墙还未封闭施工完,则采用在一层防风密目编制塑 料布加一层阻燃帆布基础上再加一层棉帘的做法进行封闭。 2014年11月3日封闭施工完。 六、幕墙开启扇 幕墙开启扇洞口使用4mm厚挤塑板拆割成洞口大小,外包棉毡进行封堵,四周使用胶带进行粘贴以保证牢固、严密。2014年11月4日封闭施工完。 七、每个房间、走廊、实验室、生产线等均挂温度计一个,安排专人每4小时测温一次,并做好测温记录。 八、应急预案 为了防止意外突然降温,冻坏空调风机盘管等设备,保证室内施工温度,项目部成立了封闭应急小组:组长:姚荣辉,副组长:曹文广、贾升广,组员:张志凌、王鹏权、高成武及施工作业人员。 采备一定数量的电暖器、电热毯和大功率加热设备根据天气情况和室内温度情况进行加温。天气若突然降温,在有风机盘管和设备的房间使用电暖器和大功率加热设备(面积较大的房间)进行保温,风机盘管设备上使用电热毯围护进行保温。

冬季施工方案及施工保证措施

1、新工人必须参加入场安全教育,考试合格后方可上岗。2 ?进入施工现场必须佩戴安全帽?3 ?进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律?4、作业时必须根据作业要求。佩戴防护用品,施工现场不得穿拖鞋、高跟鞋等,衣着要灵便,严禁酒后作业,高处作业必须系好安全带,严禁向下拋掷工具材料。5、必须掌握必要的施工知识,并经考试合格,持证上岗,在准许的工作范围内作业。6、雨、雪及风力六级以上(含六级)等恶劣天气后应对供电线路、用电设施进行检查,确认安全后方可使用。7、施工用的电动机械和设备均须接地或接零并实行二级漏电保护,绝对不允许使用破损的电线和电缆,严防设备漏电。8、熟练掌握触电紧急救护方法,发生事故后应采取措施,抢救伤员,并及时报告。9、施工中用的机具应经常检查、保养,发现不正常时,应及时修理或更换。10、使用运输工具时应检查是否存在隐患,经过检查,合格后方可使用。11、采用垂直运输设备上料时,严禁超载。运料小车的车把严禁伸出笼外,小车必须加车挡,各楼层防护门随时关闭。1 2、材料应堆放整齐,不得任意乱放。 13、施工时还应注意防火,提供必要的灭火设备和防火监护人员。动火作业前应先办理动火令,取得后方可进行动火作业。1、新工人必须参加入场安全教育,考试合格后方可上岗。2 ?进入施工现场必须佩戴安全帽?3 ?进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律?4、作业时必须根据作业要求。佩戴防护用品,施工现场不得穿拖鞋、高跟鞋等,衣着要灵便,严禁酒后作业,高处作业必须系好安全带,严禁向下拋掷工具材料。5、必须掌握必要的施工知识,并经考试合格,持证上岗,在准许的工作范围内作业。6、雨、雪及风力六级以上(含六级)等恶劣天气后应对供电线路、用电设施进行检查,确认安全后方可使用。7、施工用的电动机械和设备均须接地或接零并实行二级漏电

相关文档