文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 艾默生电源测试题库

艾默生电源测试题库

艾默生电源测试题库
艾默生电源测试题库

艾默生电源测试题库

第一部分选择题(答案不至一个)

1. 现代通信设备常用的几种供电电压为_________。

A.±12V B.±24V C.-48V D. ±15V

2. 交流接触器的常闭触点是指______

A. 不加电时触点闭合

B. 加电时触点闭合

C. 正常时触点闭合

D. 市电正常时触点闭合

3. 常开直流接触器______。

A. 不加电时触点闭合

B. 加电时触点闭合

C. 正常时触点闭合

D. 异常时触点闭合

4. 熔断器的作用有_______

A. 过流保护

B. 短路保护

C. 过压保护

D. 欠压保护

5. 空气开关起_______作用。

A. 过流保护

B. 短路保护

C. 过压保护

D. 开关

6. 分流器的作用是_______。

A. 分配电流

B. 检测电流

C. 检测电压

D. 分解电流

7. EMI滤波器的作用有______。

A. 抑制电网的电磁干扰;

B. 防止开关电源本身产生的电磁干扰污染电网;

C. 提高功率因数;

D. 保证电源系统的电磁兼容性。

8. 整流模块保护关机(如:输入过压时,自动关机)是通过_____实现的。

A. 关交流电

B. 关PWM脉冲

C. 关直流输出

D. 拉低基准到0V

9. 监控模块的作用是______。

A. 监测交、直流配电及整流模块的工作状态;

B. 管理电池;

C. 故障告警;

D. 故障诊断

10、引起“防雷器故障”告警最可能的原因有_______。

A、气体放电管短路造成

B、压敏电阻失效变红

C、防雷空气开关断开

D、D级防雷盒损坏

11.分流器是用于在线检测______,如果分流器上刻“75mv500A”钢印,则监控单元中设置“分流器系数”为_______。

A、电压

B、电流

C、500

D、75

12.防雷空开的作用是。

A:防止线路着火 B:保护贵重的防雷器

C:雷电一到,断开防雷器 D:防止雷电损坏整流模块

14.电池的稳流均充电流建议选为______。

A. 0.01C10

B. 0.04C10 D. 0.05C10 E. 0.06C10

15、有市电时,UPS工作正常,一停电就没有输出,可能原因有()

A、没有开机,UPS工作于旁路状态

B、市电不正常

C、电池开关没有合

D、电池的放电能力不行,需更换电池

16、关于单进单出UPS,下列正确的说法是()

A、输入零火线接反时,UPS不能工作。

B、输入零火线接反时,没什么关系。

C、输入零火线接反,输出电压就产生高压。

D、输入零火线接反,电池市电切换时输出会产生高压。

17、精密空调的冷凝器的配置方式有哪几种

A、风冷

B、水冷

C、已二醇

D、盐水冷浴

18、风冷精密空调常风高压告警原因

A、冷凝器清洁状况差

B、冷凝调整器故障导致风机全速运转

C、制冷剂充注量过大

D、冷凝调整器故障导致风机不运转

19、直流工作地的线径由设备决定。

A:负载设备 B:电源设备

C:负载设备和电源设备共同决定。

20、防雷器件的响应速度为数量级。

A:10-6秒 B:10-12秒

C:10-9秒 D:10-3秒

第二部分填空题

1、三相交流配电电缆颜色遵循原则:U相___,V相____,W相_红___,N 相____。

2、电池正极一般用____色电线,负极用____色电线,保护地用____________。

3、三相五线制交流供电是指_ _的供电方式。

4、通信和电源设备的接地包括_____、___、____。

5、蓄电池的容量标示有容量和容量两种, UPS常用的蓄电池称为

__ 蓄电池,常用检测电池好坏方法是。

6、UPS电池的选用应充分考虑电池的放电能力,蓄电池严禁安装在完

全 __ 的环境中。

7、选择交流电缆一般按经济电流密度来选取,一般经流电流密度为,如果交流线路长度大于30米,应考虑。

8、空气开关主要是起开关作用、、

9、功率因素较正方法包括___________________、__________________。

10、某个处于放大状态的电路,当输入为10MV时,输出为7V,输入为15MV时,输出为6.5V(以上均为直流电压),其放大倍数为__________。

第三部分判断题

1. 分流器系数设置小了,会使监控模块电流显示偏小。()

2.电源机柜面板上的运行灯,其工作电压220VAC。()

3.交流接触器的高压吸合电压为100VDC左右。()

4.交流接触器不吸合,则交流接触器坏。()

5.市电故障指的是停电。()

6.在电源系统运行过程中,若发现某模块显示电流为0,则此模块坏。()

7、应急照明电源可以直接供给机房内的普通日光灯。()

8、为了保证人身安全,应将通信电源设备外壳接保护地。()

9.C级防雷空开在雷电到来时一定跳开,目的是防止出现火灾。()

10、标称容量100AH的电池按100A的电流放电可以放电1小时。()

第四部分简答题

1.电源模块电源指示灯亮,无任何故障告警,但模块有电压显示,但无输出电流请简述判断及处理流程

2、交流配电设备应按哪些原则配置。

3、在维修UPS时,注意自身的安全是很重要的。在负载不允许断电维修时,我们该怎样利用6K/10K的维修开关进行UPS检修?

4、一台UH11-6KVA的UPS,满载放电,逆变器效率是0.85,现在配了100AH电池一组,请计算后备时间大约是多少?

5、某通信大楼,其设计的终期负荷(容量)为750A,要求配置能维持供电2小时的电池,整个供电系统的设计使用寿命为10年,中间不扩容,试计算要配置多大容量的整流器。

计算条件:

①电池使用10年后容量变为初始容量的60%。

②以C

10额定容量的电池2小时放电率为35%,C

10

计。

③整流模块按N+1备份。

6、一组电池置于地下室,电源机房在二楼,直流配电屏到电池的布线长度为20m,

电池容量为C

10=1000Ah,充电限流值为0.2C

10

,配电屏到电池分配的允许电压降

为1.0V,试计算电池充电线的截面积。

注:铜的电导率为r

=57

艾默生通信电源PS48600-3-2900销售指导书

PS48600-3/2900电源系统销售指导书 特别说明:本系列产品的交流输入方式、交流输出分路数、负载下电均为选配件,与以前的产品不同。订货时要特别注意! 一、前言 为了满足市场竞争的需要,我司利用全新的DSP控制技术,开发出了新一代的由全球50A模块组成的全数字化系列电源系统,以此全面代替艾默生公司原HD4850-2(50A)模块组成的电源系统。产品型号有两种: 一种为2米机柜PS48600-3/2900电源系统; 一种为1.6米机柜PS48400-3/2900电源系统。 其中整流模块型号为R48-2900、监控模块型号为M500F。 每种有4种配置X1型、X2型、X3型、X4型。 二、产品主要特点 ?整流模块采用全数字DSP控制技术,效率高达92%以上,功率密度达 15.8w/in3 ?符合CE、UL、NEBS、TLC等多种国内外标准,适用于居民区环境 ?超宽的输入电压范围(85V ac-290V ac),电网适应能力强 ?整流模块工作环境温度高达65?C,特殊要求可达75?C ?具有整流模块ID号识别功能,便于用户资产的管理 ?采用数字化自主均流技术,均流性能稳定,精度高达1% ?交流侧、直流侧、信号端全方位的优良的防雷设计 ?完善的蓄电池管理功能,提高电池使用寿命 ?高度智能化,具有完善的监控及三遥功能 ?无损伤热插拔,在线维护,方便快捷 三、适用场合:

?CDMA移动基站、GSM移动基站 ?端局、模块局 ?传输设备、数据通信设备 四、销售注意事项: 1、宣传核心要点:此产品是艾默生公司采用DSP控制技术,为全球客户设计 的新一代全数字化通信用电源系统。 2、整流器型号表示方式与以前的不一样,标注的是功率。R48-2900表示的就 是2900W,模块的最大输出电流为60A。系统型号也作了相应的更改(原标注为整流模块的输出电流部分,现标注为输出功率),例PS48600-3/2900。 3、系统有4种标准配置: X1型、单路交流输入,无系统交流输出; X2型、单路交流输入,有系统交流输出; X3型、双路交流输入,手动切换;(有系统交流输出) X4型、双路交流输入,自动切换。(有系统交流输出) 在签订合同时必须注明是哪一种配置,如果不注明则默认为是X1型。 4、每个系统标准仅配置1个模块插框,如果,1、400A系统实际容量≥200A, 自动增加一个模块插框;2、600A系统实际容量≥200A时,自动增加一个插框,实际容量≥500A时,再自动增加一个插框。否则,必须作出特别说明。 5、负载下电功能为选配。在签订合同时,如果不注明则默认为无负载下电。 6、MODEM、温度传感器及线缆组件为选配。 7、85V ac-290V ac的输入电压范围仅适用于单路输入及手动切换系统。对于 自动切换系统,其输入电压范围为120V ac-280V ac。 8、禁止宣传风扇的更换。

通信电源基础试题及答案

通信电源基础试题及答案 单选题 正确 1.通信电源系统主要由交流供电系统、直流供电系统、()系统组成。 1. A 防雷系统 2. B 接地系统 3. C 蓄电池组 4. D 开关电源 正确 2.分散供电方式实际上是指直流、()供电系统采用分散供电方式。 1. A 交流 2. B 低压配电 3. C UPS 4. D 发电机 正确 3.我国交流电额定频率是()Hz。

1. A 60 2. B 50 3. C 220 4. D 380 正确 4.通信直流供电系统是()极接地 1. A 负 2. B 正 3. C 零 4. D 不接地 正确 5.电流的单位为() 1. A 瓦特 2. B 伏特 3. C 安培 4. D 欧姆 正确 6.通信设备所使用的交流供电系统是()系统

1. A 220V 2. B 低压配电 3. C UPS 4. D 低压交流供电 正确 7.电力变压器的作用是() 1. A 整流 2. B 逆变 3. C 升压或降压 4. D 调频 正确 8.刀开关的作用不包括() 1. A 隔离保护 2. B 短路保护 3. C 分断 4. D 分隔电路 正确 9.容量在100KVA市电功率因数指标应为()

1. A ≥0.90 2. B ≥0.95 3. C ≥0.85 4. D ≥0.8 正确 10.UPS最主要部件是() 1. A 整流器和变换器 2. B 整流器和调压器 3. C 整流器和逆变器 4. D 逆变器和调压器 正确 11.直流系统蓄电池组通常接入在()上。 1. A 直流配电柜 2. B 交流配电柜 3. C 整流器柜 4. D 监控单元 正确 12.目前铁通公司直流系统所采用的整流设备为()

开关电源备件采购技术规范书(艾默生)

技术规范书 技术规范书主要包含内容 一、项目的背景、基本情况。 结合2013年度开关电源备件使用情况,日常故障处理的需要,目前的备件数量不能满足需要。目前维护区域按区县共有18个,备件数量目前不能满足每个区县的使用要求,为了满足日常维护需求,减少故障历时,提高网络安全系数,需要进行备件采购。 二、项目的主要工作内容或工作量。 具体设备及型号需求清单: 三、对投标方的资质、人员、设备、场地等方面的要求。 1、谈判方要求为国内具有独立经营资格的组织、法人或自然人。 2、具有履行合同所必须的设备与专业技术能力。 四、项目的相关技术标准: 1、数量、型号、规格等。 需求数量、型号、规格详见第二项。 需保证设备全新、未启用。 五、供货、付款要求: 1、供货周期要求:合同签订30天交货

2、付款方式要求:完成后验收合格支付90% ,12个月后,设备无质量问题支付10%。 六、验收标准和方式。 现场验收:需求部门验收。 七、双方职责分工、合作界面。 发标方:提供场地。验收合格支付货款 投标方:按期完成供货,提供正规发票 八、交付时间、地点、物流配送要求。 合同签订后30天内交货。货物送到移动公司指定仓库。 九、服务要求、保修期限和保修期限内具体要求。 1、免费保修期限、技术咨询服务和售后服务网点要求;服务响应及维护要求; 投标方应答: 2、违约责任或相关扣罚标准。 投标方应答: 十、培训要求:培训方法、范围、时间、地点和天数。 无 十一、需要进行综合评标/评审的项目,要明确技术评分标准、编制技术评分表,明确在技术标书或技术规范书中。 无 十二、对中标/成交供应商的产品或服务的质量考核办法。按合同违约执行。 十三、合同中需增加的其它特殊要求条款。 到货不及时每迟送一天,扣合同金额的1 %违约金。

通信电源基础知识考题

通信电源基础知识考题 1.根据一般经验,当大于( )毫安的直流电通过人体时,就有可能危及到生命。))10 B)15 C30 D)50A( )V 2.在干燥通风的环境中,我国规定的安全电压为50 36 30 B)C)45 D)A)( ) 3.通常说的直流联合接地是指A)直流工作地,直流保护地并接B)直流工作地,防雷 保护地并接D)直流工作地,直流保护地,防雷保护C)直流工作地,直流保护地,防雷保护地 并接 地均为单独接地( )4.对于万门以上程控交换局,综合楼或国际电信局等大型局站,其接地 电阻应不大于欧B)3C)5D)10A)15.对于微波中继站或光缆中继 站,其接地电阻应不大于( )欧 5 D)103 CA)1 B))在使用万用 表测量电压常见的数字式万用表都有两个探头,一个是红色的,一个是黑色的。.6( ) 时,其探头的正确接法为B)黑正红负C)无所谓谁正谁负A)红正黑负 现象来判该电路是导通我们通常通过( )通常都用万用表的二极管档来判断电路的通断,7. 的 B)万用表会发出咕咕的声音)万用表没有反应A C)万用表的显示屏上会显示一个近似等于零的数值( ) 钳型表常用于测量8.A)电压 B)频率 C)电流 D)电阻 9.空调压缩机的功用是( ) 29 / 291 / 1 A)吸入工质气体提高压力,造成向高温放热而液化的条件 B)吸入工质气体提高压力,造成向低 温吸热而汽化的条件 C)吸入工质气体提高压力,造成向高温吸热而汽化的条件的转变冷凝器的 作用是实现气体到液体的转变,而蒸发器的作用是实现( )10. A)液体到气体 B) 气体到固体 C)固体到气体( ) 11Q0的定义是.单位制冷量 A)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器中所吸收的热量 B)每 公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所放出的热量 C)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器 中所放出的热量 D)每公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所吸收的热量若系, (34.8KW126000KJ/h)12.某船伙食冷库采用一台回热式单极R12制冷机。起制冷量为摄食度, 排气温度-25摄氏度,压缩机吸气温度为-170统各状态参数为Tk=30摄氏度,T=总0.8,指 示效率为0.8为49摄食度,液体工质温度为27摄食度。又知压缩机输气系数为( ) 0.7。则单位制冷量为效率为6.0 117.0 D)A)30.0 B)147.0 C)( ) 压缩机 有很多种,其中适合于大容量的是13. D)容积式A)往复式B)旋转式C)离心式 ( )14.选择的制冷剂标准化气体温度至少要低于制冷温度的度。C)15B)10 D)20A)5 还要考虑到润15.在选择润滑油时,除了要考虑润滑油的凝固点,化学稳定性和电绝缘性外, ( ) 滑油的C)密度A)纯度B)粘度( ) 膨胀阀为制冷系统中重要的一个部分,关于对它的描述,错误的是16.A)膨胀阀应保证向蒸 发器送入充足的液体制冷剂,使其全部冷却管盘能充发挥制冷效能,但又不能送入过量,以至 于造成压缩机“液击”B)膨胀阀不能在制冷过程中调节制冷剂流量29 / 292 / 2 C)膨胀阀可以起到对高压液体制冷剂的节流降压作用D)按工作原理分,膨胀阀分为热力膨

艾默生UPS及开关电源试题

附件一:艾默生UPS及开关电源试题 UPS试题 一、选择题: 1、负载能量100%由逆变器提供的UPS是(C)。 A、后备式UPS B、互动式UPS C、在线式UPS 2、UPS不宜带下面哪种负载?(C) A、电炉 B、服务器 C、电吹风 3、Hipulse UPS需要电池(C)节。 A、20 B、30 C、32 D、36 4、Hipulse UPS母线电压等级为( C ) A、270V B、350V C、432V D、540V 5、UPS按供电体制划分,以下哪个不属于该范畴( D ) A、单进单出 B、三进单出 C、三进三出 D、单进三出 6、以下说法,不正确的是?(C) A、在线式UPS具有电网稳压,净化功能; B、UPS处于市电逆变工作模式时,严禁闭合维修旁路空开; C、并机系统的旁路电源可以不是同一路电源; D、并机系统不能共用电池组; 7、以下UPS架构中,哪种架构的UPS切换时间为0:( C ) A、后备式 B、互动式 C、在线式 8、Hipluse报“旁路超跟踪”,旁路跟踪电压设定范围通常是380V的( A )。 A、±10% B、±5% C、±15% D、±20% 9、Hipulse UPS旁路灯闪,表示:( B ) A、旁路输入开关Q2未合上 B、旁路频率异常 C、保险烧断,辅助电源板上灯灭 D、交流停电 二、判断题(打×或√) 1.UPS是英文 Uninterrupted Power System的缩写。( √ ) 2.在线式UPS有四种工作方式:市电逆变,旁路,电池逆变,维修旁路。( √ ) 3.Hipulse的电池空气开关可以空合。( × ) 4.Hipulse系列UPS的直流母线电压是基本稳定的,约432V。( √ ) 5.Hipulse电池开关具有电池欠压和过载保护功能。( √ ) 6.UPS电池严禁安装在密封的环境中。( √ ) 7.Hipulse的维修开关在维修状态时,逆变器启动不了,所以在维修时,只要将维修 开关打到维修状态,逆变器会自动关闭。( × )

艾默生服务器电源管理系统SPM

艾默生服务器电源管理系统SPM 艾默生网络能源集20年IDC机房供配电系统设计、管理经验,推出新一代机房服务器电源管理系统SPM(Server Power Management)。为用户重要网络设备提供纯净的高品质的交流电源和先进的电源管理功能。 图:艾默生服务器电源管理系统SPM 一、服务器电源管理系统SPM的应用价值: 1) 先进的电源管理功能 提供机房全面的电源管理功能,将配电系统完全纳入机房监控系统,监测内容最为丰富,除电气系统主母线及支路所有电气参数外,还包括电能计量及谐波计算等,使用户对机房动力系统运行状况一幕了然,可以为机房使用方提供更为全面的管理及服务。我们的功能是什么样的?能否超过?

2) 有效的供电安全预警机制,规避风险 智能化的管理功能,提前告知机房供电系统可能出现的风险,如系统的过压、欠压、支路断电、过载等各种异常状况。用户可以及早发现安全隐患,采取相应改进措施改善机房供电情况,有效规避风险。 3) 灵活解决计算机房设备配电问题 在I应用场合,传统的配电方案存在如下问题: A、传统配电方式,每一个场地都需要不同的安装设计,配电系统的可靠性、安全性等依靠工作人员和安装人员。配电系统很难做到不断电扩容或检修。 B、不能保证负载的有效分布,容易出现三相不平衡及容量设置不合理。 C、不能提供计算机级的接地。计算机系统对机房的接地提出了过高的要求,包括小于1V的N-G电压、更少的电磁干扰等。 艾默生服务器电源管理系统SPM是工厂化标准化的产品,可选择内置隔离变压器、热插拔可调相断路器等。灵活的终端配电配置,全方位的电源管理,彻底解决上述问题。 4) 包含分配电、计算机级接地,隔离和电源监测 艾默生服务器电源管理系统SPM由分配电、防雷、计算机级接地,隔离和电源监测等子系统组成,能为用户最关键的负载提供最全面的计算机级的配电及包含。艾默生服务器电源管理系统SPM为标准化的产品,通过工厂全面而严格测试,现场直接安装,更少的连接电缆、连接器件,使安装时间和费用减少50%。 二、服务器电源管理系统SPM的主要技术参数 1) 容量:20-120kVA 2) 输入:380V;50Hz/三相,三线加地线/无变压器系统需三相四线加地线 3) 输出:380V;50Hz/3相,4线加地线 4) 效率:>97% 5) 接地:独立接地 6) 配电:42~120回路的灵活配置 这些指标加入动画中 三、艾默生服务器电源管理系统SPM的优秀特性

通信电源基础知识

通信电源基础知识 通信电源通常称为通信设备的“心脏”。任何通信设备都离不开电源, 电源设备维护的好坏,直接关系到通信的质量。如果电源系统不能可 靠工作,就会造成通信中断或设备损坏,企业就会受至经济损失,服 务质量也不能达到要求。因而掌握电源设备的基本性能,做好电源设 备的维护工作,是每个通信局(所)代办人员的重要职责。 1、 通信电源系统的组成 交流供电系统 直流供电系统 接地系统 通信电源系统的组成图 市电 市电油机转换一发电机组 rPS 系列高频开关电源 1. 2直流供电系统 由整流器、蓄电池、直流变换器、直流配电屏等部分组成,我们 采用的直流供电方式是:并联浮充供电,整流输出端通过直流配电屏 与蓄电池并联后对通信设备供电。 在市电正常时,整流器一方面给通 信设备供电,一方面给蓄电池充电,补充电池因局部放电而失去的电 能,同时,蓄电池还具有一定的滤波作用(降低杂音),市电一旦中 断,电池单独给通信设备供电,直至油机发电供电或市电来电为止, 低压交流部份?整流模块*直流配电部份 1 电信设备 蓄电池组 电信设备

这种供电方式结构简单、工作可靠、效率较高。 1.3接地系统 为了提高通信质量,确保通信设备与人身安全,通信电源的交 流和直流供电系统都必须有良好的接地装置。根据用途分为: 1、交流接地 2、直流工作接地 3、保护接地 4、防雷接地 5、联合接地 1.4交流接地 电信设备一般由三相交流电供电。为了避免因三相负载不平衡而使各相电压差别过大,三相电源的中性点(如三相变压器和三相交流发电机的中性点)者应当直接接地,这种接地称为交流工作接地。接地线一般称为零线。这种接地方式又称为接零。当变压器的容量在100KVA以下时,接地电阻不应大于10Q,当变压器的容量在100KVA 以下时,接地电阻应不大于 4Q。 1.5直流工作接地 在直流供电系统中,由于通信设备的需要,蓄电池的组的正极(或直流配电屏正极汇流排)必须接地,这种接地通常称为直流工作接地。 1. 6保护接地和防雷接地 为了避免电源设备的金属外壳因绝缘损坏而带电,与带电部分绝缘的金属外壳必须直接接地。这种接地称为保护接地,保护接地的接地电

艾默生开关电源用户手册31010887

PS48400-2C/50智能高频开关电源系统 用户手册 E1-20020314-C-1.0 艾默生网络能源有限公司

PS48400-2C/50智能高频开关电源系统 用户手册 资料版本E1-20020314-C-1.0 BOM编码31010887 艾默生网络能源有限公司为客户提供全方位的技术支持,客户可与就近 的艾默生网络能源有限公司办事处或客户服务中心联系,也可直接与公 司总部联系。 艾默生网络能源有限公司 地址:深圳市龙岗区坂雪岗工业区华为基地电气厂房一楼、三楼 邮编:518129 公司网址:https://www.wendangku.net/doc/7d17952557.html,或https://www.wendangku.net/doc/7d17952557.html, E-mail:info@https://www.wendangku.net/doc/7d17952557.html,

版权声明 艾默生网络能源有限公司 版权所有,保留一切权利。 在没有得到本公司书面许可时,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书(软件等)的一部分或全部,不得以任何形式(包括资料和出版物)进行传播。 版权所有,侵权必究。内容如有改动,恕不另行通知。 Copyright by Emerson Network Power Co.,Ltd. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. No part of this document may in any form or by any means (electronic, mechanical, micro-copying, photocopying, recording or otherwise) be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted without prior written permission from Emerson Network Power Co.,Ltd.

艾默生2900直流开关电源系统

PS48400-3/2900 & PS48600-3/2900电源系统 技术手册 资料版本V1.1 归档时间2005-03-25 BOM编码31020606 艾默生网络能源有限公司为客户提供全方位的技术支持,用户可与 就近的艾默生网络能源有限公司办事处或客户服务中心联系,也可 直接与公司总部联系。 艾默生网络能源有限公司 版权所有,保留一切权利。内容如有改动,恕不另行通知。 艾默生网络能源有限公司 地址:深圳市南山区科技工业园科发路一号 邮编:518057 公司网址:https://www.wendangku.net/doc/7d17952557.html, 客户服务热线:0755-******** E-mail:info@https://www.wendangku.net/doc/7d17952557.html,

目录 第一章系统概述 (1) 1.1 产品型号说明 (1) 1.2 系统配置 (2) 1.3 系统的主要特点 (7) 1.4 系统的工作原理 (8) 1.5 系统的主要功能 (8) 1.5.1 防雷 (9) 1.5.2 交流输入过压保护 (10) 1.5.3 负载下电和电池低电压保护 (10) 1.5.4 故障告警和保护 (11) 1.6 系统的技术参数 (11) 第二章整流模块R48-2900 (15) 2.1 整流模块的结构 (15) 2.2 主要功能和特点 (19) 2.3 技术参数 (25) 第三章监控模块M500F (31) 3.1 监控模块的外观结构 (31) 3.1.1 监控模块的外形 (31) 3.1.2 监控模块的前面板 (31) 3.1.3 监控模块的后面板 (33) 3.2 主要功能 (35) 3.2.1 显示与设置功能 (35)

艾默生开关电源电缆选择指导书

艾默生开关电源电缆选择指导书 一、电池电缆的选取原则(线径单位:mm2) 电池电缆线径的选择主要是考虑电池整个回路的压降,一般电池线缆的总压降控制在0.5~1V之间。电池电缆的长度越长,则电缆线径也会越粗。一般单根电缆最粗线径是240mm2,如果电缆线径要求超出240mm2,则要采用多根电缆并联的方式来满足。简明选择方式可按如下三个步骤进行: 1、根据电缆正负极电缆的总长度和电池容量,选择标准的电池电缆,得到数据 S1。

2、按照电源系统或者配电柜查询以下表格得到数据二S2。 从安全性考虑,根据载流量计算最小电缆线径。 3、电池线径选取数据一和数据二中的大者,即为最终选定的电缆线径。 最终选定的电缆线径S0=MAX(S1,S2) 二、通信电源产品交流输入电缆、地线电缆选取 可参见下表: 的四倍。例如:如果勘测到交流单元到用户配电箱的距离是10米,则总共需要4×10米单芯25mm2。 上表空格部份请参考业务与软件电源选取指导书。

附件一:电缆选择原则和方法说明。 一、电缆型号怎么表示? 电缆大多由多股铜丝组成,随着组成电缆的铜丝粗细不同,电缆的机械强度也不相同。绝缘层材料不同,功能不同,应用场所也不同。电缆的种类相当繁多,型号规格的表示方法有很多种,不同用途的电缆表达方式各不相同。阻燃软电缆的电缆型号为‘RVVZ’,其中字母‘R’表示软电缆,‘VV’表示聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套(双层绝缘),‘Z’表示阻燃。(ZR-RVVZ 也表示阻燃软电缆) 二、什么是单芯、多芯电缆? 一根电缆里面,有几条相互绝缘的铜芯,可以分别接不同的端子,这种电缆叫做多芯电缆。 如果电缆里面没有其他相互绝缘的铜芯,则称之为单芯电缆。三相交流电缆一般都采用多芯电缆:如‘3×185mm2+1×95mm2’表示电缆中有三组截面积为185mm2,一组95mm2,四组铜芯两两之间相互绝缘,但最外面的有一层保护胶皮将四条电缆包在一起。分别作为交流电源的三个相线电缆和零线电缆。零线电缆比相线电缆细。多芯电缆实际上就是几根单芯电缆的组合。 三、电缆的颜色怎么选? 1、地线的颜色:地线分为工作地线和保护地线。保护地线标准的颜色为黄绿色。工作地线为黑色或者红色。艾默生开关电源均采用工作地线、保护地线、防雷地线三线合一,颜色统一为黑色。 2、直流电缆(包含电池电缆)的颜色。华为提供的直流电缆有黑色和蓝色两种颜色。黑色表示正极,蓝色表示负极。也可以用同一颜色电缆分别做正负极,但在电缆两端要用不同颜色的色标做标识。 3、交流电缆:交流电缆分为单相与三相。三相电缆均采用四芯电缆。标准四芯电缆中,颜色分别为黄、绿、红和蓝色(或黑色)。黄、绿、红分别表示为A相、B相、C相。单相电缆采用两根单芯电缆。一根为黑色,一根为蓝色。 四、接线端子的选用原则 一般根据电缆型号来确定,如果芯线是RVVZ型软线电缆,则铜鼻子的截面应比电缆截面大一号;这主要考虑到软电缆比较蓬松,难以插进相同截面规格的铜鼻子,因此如无特别说明,则铜鼻子规格相应放大一级。

通信电源基础知识题库(含答案)

通信电源基础知识考题(含答案) 单选部分 1、根据一般经验,当大于( )毫安的直流电通过人体时,就有可能危及到生命。 A)10;B)15;C)30;D)50; 2、在干燥通风的环境中,我国规定的安全电压为()V; A)30;B)36;C)45;D)50; 3、通常说的直流联合接地是指:(); A)直流工作地、直流保护地并接; B)直流工作地,防雷保护地并接; C)直流工作地,直流保护地,防雷保护地并接; D)直流工作地,直流保护地,防雷保护地均为单独接地; 4、对于万门以上程控交换局,综合楼或国际电信局等大型局站,其接地电阻应不大于()欧; A)1;B)3;C)5;D)10; 5、对于微波中继站或光缆中继站,其接地电阻应不大于()欧; A)1;B)3;C)5;D)10; 6、常见的数字式万用表都有两个探头,一个是红色的,一个是黑色的。在使用万用表测量电压时,其探头的正确接法为(); A)红正黑负;B)黑正红负;C)无所谓谁正谁负;7、通常都用万用表的二极管档来判断电路的通断,我们通常通过()现象来判断该电路是导通的; A)万用表没有反应; B)万用表会发出咕咕的声音; C)万用表的显示屏上会显示一个近似等于零的数值; 8、钳型表常用于测量(); A)电压;B)频率;C)电流;D)电阻; 9、空调压缩机的功用是(); A)吸入工质气体提高压力,造成向高温放热而液化的条件; B)吸入工质气体提高压力,造成向低温吸热而汽化的条件; C)吸入工质气体提高压力,造成向高温吸热而汽化的条件; 10、冷凝器的作用是实现气体到液体的转变,而蒸发器的作用是实现()的转变; A)液体到气体;B)气体到固体;C)固体到气体; 11、单位制冷量Q0的定义是(); A)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器中所吸收的热量; B)每公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所放出的热量; C)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器中所放出的热量; D)每公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所吸收的热量; 12、某船伙食冷库采用一台回热式单极R12制冷机。起制冷量为34。8KW (126000KJ/h),若系统各状态参数为Tk=30摄氏度,T0=-25摄氏度,压缩机吸气温度为-17摄食度,排气温度为49摄食度,液体工质温度为27摄食度.又

艾默生交流不间断电源系统 ITA 1-3KVA

AC Power Systems for Business-Critical Continuity?Liebert? ITA 1-3KVA 适用对象 小机房,网络间,办公终端,服务器,工作站, 通信节点设备,实验室设备,监测仪器设备,自 动控制设备等。 适用场合 办公场所,重要终端,3G室内覆盖系统, ATM网 点,营业厅,仪器室等。 产品突出特点 输出功率因数高达0.9,提供更多可用功率KW 机架式/塔式兼容,面板可旋转,匹配不同 安装方式 可通过级联电池模块扩充后备时间 标机内置电池,可在线更换维护 超宽输入电压/频率范围,适应恶劣电网环境 超强充电能力,电池回充时间短 可平滑接入艾默生易睿TM监控系统 Liebert? ITA UPS如何确保供电的高可靠性? ■双变换在线式设计,市电掉电无中断 ■超强输出过载及短路能力,确保系统稳定性 ■DSP全数字控制,输出稳压精度高 ■采用最新IGBT器件,实现输入超宽抗电网波动范围 ■输入标配防浪涌电路,实现卓越的抗电网浪涌能力 Liebert? ITA UPS如何带来绿色环保? ■输入功率因数高达0.99,电能利用率高 ■满足欧盟RoHS指令,物料/工艺无有毒物质 ■可调速智能风扇,风扇转速自适应调节,有效节能降噪 ■电磁兼容和安规符合国际标准 Liebert? ITA UPS如何为您省钱? ■高达0.9的输出功率因数,较一般UPS可多挂接20%以上的负载 ■系统效率高,智能风扇设计,省电、运行成本低 Liebert? ITA UPS如何方便的维护? ■显示面板可随安装方式的不同自由调整角度 ■含多种交流输出方式,国标/IEC标准/端子排方式,方便不同型号的设备插头的直接使用 ■标机内置电池可在线更换维护 Liebert? ITA UPS如何提高方案的可用性? ■输出兼容220/230/240Vac 50/60Hz,极佳的灵活性 ■可通过级联电池模块方便地延长后备时间 Liebert? ITA UPS如何满足各种监控需求? ■提供最新USB监控端口 ■提供可采集环境量的SIC网络支配卡,支持服务器自动安全关机功能 ■后台软件兼容多种操作系统(Windows/Linux/HP-UX/Sun Solaris/IBM AIX等) ■兼容艾默生机房监控平台SiteMonitor,支持Web监控 ■提供Mib库,方便接入各类NMS网管系统 Liebert? ITA UPS如何保护和延长电池组寿命? ■超宽输入电压/频率范围,有效减少电池放电几率,延长寿命 ■超强充电能力,有效缩短电池回充时间 ■支持定期电池自检 出色的节能环保特性 ■输入高功率因数高达0.99,实现高电能利用率 ■满足欧盟RoHS环保指令 ■可调速智能风扇,节能降噪

基站开关电源二次下电配置指导书(艾默生PAM-X和中兴ZXDU68监控模块示例)

基站开关电源柜一、二次下电配置指导书 一、基站供电系统结构概述 基站供电系统主要由交流供电系统和直流供电系统组成。 交流供电系统运行方式: (1)市电正常时,由市电供电; (2)市电停电后,移动油机未到站时,站内通信设备由蓄电池放电供电; (3)移动油机到站,待油机启动后,由油机供电; (4)市电恢复后,由市电供电。 直流供电系统的运行方式: 在线恒压充电的全浮充供电方式。 (1)当交流电源正常时,由整流器和蓄电池并联浮充供电(整流器一方面给通信设备,一方面又给蓄电池充电,以补充蓄电池因自放电而失去的电量); (2)当交流电源中断后,由蓄电池单独向通信设备供电; (3)当交流电源恢复供电时,开关电源的监控模块自动启动整流器向通信负荷供电,并对蓄电池进行充电。 蓄电池组既为备用电源,又可以吸收高频纹波电流。

二、开关电源柜硬件配置概述 当前基站中常见的电源柜厂家有艾默生、中兴、中达、华为、北京动力源等,其中艾默生的占比最大,以下以艾默生电源柜做示例。 1、开关电源柜功能架构 (1)逻辑架构 高频开关组合电源由交流配电单元、直流配电单元、整流模块、监控模块组成。 交流配电单元:输入市电或油机电源,将交流电能分配给开关电源整流模块使用;含有浪涌保护器,作为基站电源系统的第二级防雷保护。 直流配电单元:通过直流汇流母排,将开关电源整流模块输出的直流电能提供给通信设备用电,并对电池进行充电。 整流模块:从交流配电取得交流电能,将交流电整流成直流电,输出到直流母排。监控模块:实时监测和控制电源系统各部分工作,对电池进行自动管理,具有标准的RS232或 RS485通信口,作为后台监控的接口。

艾默生交流不间断电源系统Hipulse NXL系列UPS

■ 大型 IDC 机房■ 银行/证券结算中心■ 卫星控制中心■ 空管雷达系统■ 通信网管中心 ■ 半导体生产线以及大型自动化生产及其控 制系统 ■ S NMP 卡 ■ 旁路均流电感 ■ 干接点卡 ■ S iteMonitor UPS 监控软件■ J BUS/MODBUS 适配卡 ■ 电池温度变送器■ 并机电缆 ■ UPS 机房信号适配器■ C 级防雷箱 ■ 负载总线同步(LBS)电缆 ■ Hipulse NXL 系列UPS 具有可靠性高,节能环保等优异特点,为新一代信息技术产业的发展保驾护航,提供安全可靠、绿色环保的交流供电解决方案。 ■ 在线式双变换设计,完全隔离市电及油机可能存在的各类电网污染及电网故障对负载的影响■ 输出功率因数提升至0.9,更适应大规模采用功率因数校正技术的服务器计算机及网络中心,比传统UPS 带载能力增加10%以上 ■ 采用先进的DSP 及全数字控制技术,系统稳定性更高■ 标准内置D 级防雷器 ■ 多种输入谐波抑制技术,提高电能利用率 ■ 零相移输出隔离变压器,减小零地电压和负载谐波电流对逆变器的影响■ 超强输出过载及短路能力,确保系统稳定性和极限状态的系统安全■ 先进的分散式自主并联技术,无需集中旁路柜,可实现6台并联■ 标准内置LBS 功能 ■ 超宽输入电压、频率范围,适应恶劣电网环境■ 智能化电池管理,自动维护电池,延长使用寿命■ 标配上下进线,方便用户合理配线 特点 Hipulse NXL 系列UPS 适用于 选件

Hipulse NXL系列UPS 技术指标 注:在关系到生命财产安全的至关重要供电系统,如地铁信号系统和控制中心、民航空管中心和机场指挥中心、金融清算中心和交易中心等等,须采用TIA942规定的TIER4或TIER3类供电,即两路UPS形成双总线供电或UPS与市电形成双总线供电。

艾默生电源系统节能休眠技术简介

艾默生电源系统节能休眠技术简介 艾默生网络能源有限公司王超 一、背景与技术特点 在通讯电源的应用中,电源的容量都大于实际负载的用量,这一方面是为了保证有足够的容量用于电池充电,另一方面也是考虑扩容的需要。这样的话,往往电源系统由于带载率低而低于最佳效率点运行。艾默生公司发明的电源休眠节能技术可以控制实际工作的整流模块容量,从而使电源系统接近最佳效率点运行。其主要优点是: ?独特的整流模块设计,使模块处于真正的休眠状态从而达到最低损耗。 ?完善的控制逻辑使节能功能提高系统效率的同时不影响系统正常工作。 ?模块休眠延长整流模块的寿命。 ?国内第一家提出概念,研发推广,并获得国家发明专利。 ?唯一一家通过第三方认证和运营商鉴定,目前在网上应用规模超过8 万套。 经信产部通信电源质检中心检测,节能功能开启后,电源模块保持在最佳效率点附近运行。实际站点节能幅度在5%以上,效果突出的站点节能幅度超过10%。按照节能幅度6%计算,实际运行负载为2kW,电费1元/度,单站每年可节约电费1051元。 二、技术方案说明 休眠技术方案由两部分组成,整流模块硬件设计和监控模块控制逻辑(模块冗余和循环开关机控制)两部分组成。 1.整流模块硬件设计 通过在整流模块内增设直流侧辅助电源,使整流模块在休眠时完全关闭主电路,保留控制电路工作,使整个模块处于休眠待机状态从而达到最佳的节能状态。艾默生发明的休眠技术不同于传统的关闭模块DC/DC 使模块没有输出的遥控关机功能(如图1 所示)。 艾默生休眠技术整个模块内AC/DC,DC/DC 全部处于关闭状态。(如图2 所示)。因此,整个模块休眠后,节能效果可提高30%。 图1:休眠技术1(遥控关机)图2:休眠技术2(艾默生)

相关文档
相关文档 最新文档