文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 16.8混凝土坍落度及含气量

16.8混凝土坍落度及含气量

16.8混凝土坍落度及含气量
16.8混凝土坍落度及含气量

混凝土含气量的操作步骤

1、用湿布擦净量钵与钵盖内表面,并使量钵呈水平放臵。

2、将新拌混凝土拌和物均匀的装入量钵内,使混凝土拌和物高出量钵少许。装料时可用捣棒稍加插捣,装好后,当用振动台(振动台频率50hz,空载时振幅0.5±0.1mm)振实时,振动过程中如混凝土拌和物沉落到低于内口,则应随时添加混凝土拌和物,振动至混凝土表面平整,呈现釉光时即停止振动。不用振动台而换用捣棒捣实时,将混凝土拌和物分三层装入,每层捣实后约为量钵高度的三分之一,插捣地层时捣棒应贯穿整个深度。插捣上层时,捣棒应插入下层10-20mm。每层捣实后,可把捣棒垫在量钵低部,将量钵左右交替地颠击地面15次。

3、捣时完毕后,应立即用刮尺刮去表面多余的混凝土拌和物,表面如有凹陷应予填补,然后用镘刀抹平,并使其表面光滑无气泡。

4、擦净量钵和钵盖边缘,将o形橡胶密封圈放于钵盖边缘的凹槽内,盖上钵盖,用夹子夹紧,使之气密良好,并用水平仪检查水平。

5、打开水龙头和出气阀,用注水器从小龙头处往量钵中注水直至水从气阀口流出,再关紧小龙头和出气阀。

6、关好所有的阀们,用打气筒打气加压,使表压稍大于0.1mpa 。

7、按下阀门杆2-3次,用木棰轻敲量钵的四周,使压力均匀分布于试样各处,再次按下阀门杆,待压力表指针稳定后,测得压力表度数,并根据仪器标定的含气量与压力表读数关系曲线,得到所测混凝土拌和物样品的仪器测定含气量a值。

混凝土坍落度试验方法

二、实验设备和仪器

用金属材料制成的标准坍落度筒和弹头型捣棒(图4—1 )、铁锹、直尺、镘刀、磅称等。

三、实验步骤

1、按比例配出15Kg拌和材料,(如水泥:1.9Kg;砂:4.2Kg;石:7.7Kg;水:1.2Kg。)将它们倒在拌板上并用铁锹拌匀,再将中间扒一凹洼,边加水边进行拌和,直至拌和均匀。

2、用湿布将拌板及坍落度筒内外擦净、润滑,并将筒顶部加上漏斗,放在拌板上。用双脚踩紧踏板,使其位臵固定。

3、用小铲将拌好的拌和物分三层均匀的装入筒内,每层装入高度在插捣后大致为筒高的三分之一。顶层装料时,应使拌和物高出筒顶。插捣过程中,如试样沉落到低于筒口,则应随时添加,以便自始至终保持高于筒顶。每装一层分别用捣棒插捣25次,插捣应在全部面积上进行,沿螺旋线由边缘渐向中心。在筒边插捣时,捣棒应稍有倾斜,然后垂直插捣中心部分。每层插捣时应捣至下层表面为止。

4、插捣完毕后卸下漏斗,将多余的拌和物用镘刀刮去,使之与筒顶面齐平,筒周围拌板上的杂物必须刮净、清除。

5、将坍落度筒小心平稳地垂直向上提起,不得歪斜,提离过程约5~10s 内完成,将筒放在拌和物试体一旁,量出坍落后拌和物试体最高点与筒的高度差(以

mm为单位,读数精确至5mm),即为该拌和物的坍落度(如图4—2所示)。从开始装料到提起坍落度筒的整个过程在150s内完成。

6、当坍落度筒提离后,如试件发生崩坍或一边剪坏现象,则应重新取样进行试验。如第二次仍然出现这种现象,则表示该拌和物和易性不好,应予记录备案。

7、测定坍落度后,观察拌和物的下述性质,并记录。

粘聚性:用捣棒在已坍落的拌和物锥体侧面轻轻敲打,如果锥体逐步下沉,表示粘聚性良好;如果突然倒塌,部分崩裂或石子离析,则为粘聚性不好的表现。

保水性:当提起坍落度筒后如有较多的稀浆从底部析出,锥体部分的拌和物也因失浆而骨料外露,则表明保水性不好。如无这种现象,则表明保水性良好。

坍落度与扩展度试验方法

依据标准GB50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》进行: 3.1坍落度与坍落扩展度法 3.1.1本方法适用于骨料最大粒径不大于40mm、坍落度不小于10mm的混凝土拌合物稠度测定。 3.1.2坍落度与坍落扩展度试验所用的混凝土坍落度仪应符合《混凝土坍落度仪》JG 3021中有关技术要求的规定。 3.1.3坍落度与坍落扩展度试验应按下列步骤进行: 1 湿润坍落度筒及底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。底板应放置在坚实水平面上,并把筒放在底板中心,然后用脚踩住二边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持固定的位置。 2 把按要求取得的混凝土试样用小铲分三层均匀地装人筒内,使捣实后每层高度为筒高的三分之一左右。每层用捣棒插捣25次。插捣应沿螺旋方向由外向中心进行,各次插捣应在截面上均匀分布。插捣筒边混凝土时,捣棒可以稍稍倾斜。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面;浇灌顶层时,混凝土应灌到高出筒口。插捣过程中,如混凝土沉落到低于筒口,则应随时添加。顶层插捣完后,刮去多余的混凝土,并用抹刀抹平。 3清除筒边底板上的混凝土后,垂直平稳地提起坍落度筒。坍落度筒的提离过程应在5一lOs内完成;从开始装料到提坍落度筒的整个过程应不间断地进行,并应在150s内完成。 4提起坍落度筒后,测量筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,即为该混凝土拌合物的坍落度值;坍落度筒提离后,如混凝土发生崩坍或一边剪坏现象,则应重新取样另行测 定;如第二次试验仍出现上述现象,则表示该混凝土和易性不好,应予记录备查。 5 观察坍落后的混凝土试体的豁聚性及保水性。勃聚性的检查方法是用捣捧在已坍落的混凝土锥体侧面轻轻敲打,此时如果锥体逐渐下沉,则表示戮聚性良好,如果锥体倒塌、部分崩裂 或出现离析现象,则表示豁聚性不好。保水性以混凝土拌合物稀浆析出的程度来评定,坍落度筒提起后如有较多的稀浆从底部析出,锥体部分的混凝土也因失浆而骨料外露,则表明此混凝土拌 合物的保水性能不好;如坍落度筒提起后无稀浆或仅有少量稀浆自底部析出,则表示此混凝土拌合物保水性良好。 6当混凝土拌合物的坍落度大于220mm时,用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径,在这两个直径之差小于50mm的条件下,用其算术平均值作为坍落扩展度值;否则,此次试验无效。

施工现场经常遇到混凝土塌落度的问题

施工现场经常遇到混凝土塌落度的问题 常见的问题总结如下: 一、混凝土塌落度概念:混凝土坍落度主要是指混凝土的塑化性能和可泵性能,影响混凝土坍落度主要有级配变化、含水量、衡器的称量偏差,外加剂的用量容易被忽视的还有水泥的温度几个方面。 ⑴坍落度是指混凝土的和易性,具体来说就是保证施工的正常进行,其中包括混凝土的保水性,流动性和粘聚性。 ⑵和易性是指混凝土是否易于施工操作和均匀密实的性能,是一个很综合的性能其中包含流动性、粘聚性和保水性。影响和易性主要有用水量、水灰比、砂率以及包括水泥品种、骨料条件、时间和温度、外加剂等几个方面。 二、检测方法:坍落度的测试方法:用一个上口100mm、下口200mm、高300mm喇叭状的塌落度桶,灌入混凝土后捣实,然后拔起桶,混凝土因自重产生塌落现象,用桶高(300mm)减去塌落后混凝土最高点的高度,称为塌落度.如果差值为10mm,则塌落度为10。 混凝土的坍落度,应根据建筑物的结构断面、钢筋含量、运输距离、浇注方法、运输方式、振捣能力和气候等条件决定,在选定配合比时应综合考虑,并宜采用较小的坍落度。 三、有关规定:对于混凝土塌落度的标准规定是很不明确的。没有任何规范给予一个严格的标准,只有建议的标准。因为在混凝土施工中,不同的部位、不同的配筋率、不同的气候或者不同的施工工艺都会影响可以施工的混凝土塌落度。但总的原则是:在可以保证施工工艺和混凝土成型要求的情况下,尽量降低混凝土塌落度。因为混凝土塌落度过大会引起很多问题,比如:对浇筑混凝土强度容易产生问题、震动棒不容易使得混凝土震捣密实、易出现混凝土离析和孔洞------- 正如以上所述,塌落度同时也受着施工工艺和施工部位的制约。比如,混凝土内配筋率很大、气温过高、运距过远、采用泵送砼------都会因为塌落度过小而无法施工的情况,应根据现场实际情况确定塌落度,不能过小影响施工,也不能过大影响混凝土质量。 对于泵送混凝土的塌落度可按照《混凝土泵送施工技术规程》的规定选用:

标准混凝土塌落筒

混凝土塌落度测试步骤 1 湿润坍落度筒及底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。 5 观察坍落后的混凝土试体的粘聚性及保水性。粘聚性的检查方法是用捣捧在已坍落的混凝土锥体侧面轻轻敲打,此时如果锥体逐渐下沉,则表示粘聚性良好,如果锥体倒塌、部分崩裂或出现离析现象,则表示粘聚性不好。保水性以混凝土拌合物稀浆析出的程度来评定,坍落度筒提起后如有较多的稀浆从底部析出,锥体部分的混凝土也因失浆而骨料外露,则表明此混凝土拌合物的保水性能不好;如坍落度筒提起后无稀浆或仅有少量稀浆自底部析出,则表示此混凝土拌合物保水性良好。 6当混凝土拌合物的坍落度大于220mm时,用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径,在这两个直径之差小于50mm的条件下,用其算术平均值作为坍落扩展度值;否则,此次试验无效。 如果发现粗骨料在中央集堆或边缘有水泥浆析出,表示此混凝土拌合物抗离析性不好,应予记录。 3.1.4混凝土拌合物坍落度和坍落扩展度值以毫米为单位,测量精确至1 mm,结果表达修约至5mm。 3.1.5混凝土拌合物稠度试验报告内容除应包括本标准第1.0.3条的内容外,尚应报告混凝土拌合物坍落度值或坍落扩展度值。

混凝土坍落度试验

建筑 混凝土坍落度试验 砼坍落度试验 1、试验步骤 (1)每次测定前,用湿布湿润坍落度筒、拌和钢板及其他用具,并把筒放在不吸水的刚性 水平底板上,然后用脚踩住 2个脚踏板,使坍落度筒在装料时保持位置固 定。 (2)取拌好的混凝土拌和物15L,用小铲分 3层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒 高的 1/3左右。每层用捣棒沿螺旋方向在截面上由外向中心均匀插捣25次。插捣筒边混凝 土时,捣棒可以稍稍倾斜。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒 应插透本层至下一层的表面。浇灌顶层时,混凝土应灌到高出筒口,插捣过程中, 如混凝土沉落到低于筒口,则应随时加料,顶层插捣完毕后,刮去多余混凝土,并用镘刀抹平。 (3)清除筒边底板上的混凝土后,垂直平稳地提起坍落度筒。坍落度筒的提离过程应在5~10s内完成。从开始装料到提起坍落度筒的整个过程应不间断地进行,并应 150s内完成。2、试验结果确定与处理 (1)提起坍落度筒后,立即量测筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,即 为该混凝土拌和物的坍落度值。混凝土拌和物坍落度以mm为单位,结果精确至 1mm。(2)坍落度筒提离后,如混凝土发生崩坍或一边剪坏现象,则应重新取样再测定。如第二 次试验仍出现上述现象,则表示该混凝土拌和物和易性不好,应予记录备查。 (3)观察坍落后的混凝土试体的粘聚性和保水性。粘聚性的检查方法是用捣棒在已坍落的 混凝土锥体侧面轻轻敲打,此时,如果锥体逐渐下沉,则表示粘聚性良好,如果锥体倒塌、 部分崩裂或出现离析现象,则表示粘聚性不好。保水性以混凝土拌和物中稀浆析出的程度来 评定。如坍落度筒提起后无稀浆或仅有少量稀浆自底部析出,则表示此混凝土拌和物保水性 良好;坍落度筒提起后如有较多的稀浆从底部析出且锥体部分的混凝土也因失浆而骨料外 露,则表明此混凝土拌和物的保水性能不好。 (4)和易性的调整 1)当坍落度低于设计要求时,可在保持水灰比不变的前提下,适当增加水泥浆量。 2)当坍落度高于设计要求时,可在保持砂率不变的条件下,增加集料的用量。 3)当出现含砂量不足,粘聚性、保水性不良时,可适当增加砂率,反之减小砂率。 混凝土坍落度试验 一、实验目的 混凝土由各组成材料按一定比例配合、搅拌而成。混凝土拌和物的和易性是一项综合性的 指标,它包括流动性、粘聚性和保水性等三方面的性能。由于它的内涵较为复杂,根据我国的现 行标准规定,采用“坍落度”和“维脖稠度”来测定混凝土拌和物的流动性。这里先进行“坍落 度”试验。(本试验适用于坍落度值不小于10 mm,骨料粒径不大于40mm混凝土伴和物)。 二、实验设备和仪器

普通混凝土坍落度试验步骤

普通混凝土坍落度试验步骤 混凝土坍落度主要是指混凝土的塑化性能和可泵性能,影响混凝土坍落度的因素主要有级配变化、含水量、衡器的称量偏差、外加剂的用量,容易被忽视的还有水泥的温度等。坍落度是指混凝土的和易性,具体来说就是保证施工的正常进行,其中包括混凝土的保水性,流动性和粘聚性。 和易性是指混凝土是否易于施工操作和均匀密实的性能,是一个很综合的性能其中包含流动性、粘聚性和保水性。影响和易性主要有用水量、水灰比、砂率以及包括水泥品种、骨料条件、时间和温度、外加剂等几个方面。 混凝土的坍落度,应根据建筑物的结构断面、钢筋含量、运输距离、浇注方法、运输方式、振捣能力和气候等条件决定,在选定配合比时应综合考虑,并宜采用较小的坍落度。 一、适用范围: 集料骨料最大粒径不大于40mm; 坍落度值不小于10mm的混凝土拌合物。 二、坍落度试验的试验设备应符合下列规定: 1、坍落度仪应符合现行行业标准《混凝土坍落度仪》JG/T248的规定; 2、应配备2把钢尺,钢尺的量程不应小于300mm,分度值不应大于1mm; 3、底板应采用平面尺寸不小于1500mmX1500mm、厚度不小于3mm的钢板,其最大挠度不应大于3mm。 三、主要试验设备: 试验室用混凝土小型搅拌机试验步骤: 1、坍落度筒内壁和底板应润湿无明水;底板应放置在坚实水平面上,并把坍落度筒放在底板中心,然后用脚踩住两边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持在固定的位置;

2、混凝土拌合物试样应分三层均匀地装人坍落度筒内,每装一层混凝土拌合物,应用捣棒由边缘到中心按螺旋形均匀插捣25次,捣实后每层混凝土拌合物试样高度约为筒高的三分之一; 3、插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面; 4、顶层混凝土拌合物装料应高出筒口,插捣过程中,混凝土拌合物低于筒口时,应随时添加; 5、顶层插捣完后,取下装料漏斗,应将多余混凝土拌合物刮去,并沿筒口抹平; 6、清除筒边底板上的混凝土后,应垂直平稳地提起坍落度筒,并轻放于试样旁边;当试样不再继续坍落或坍落时间达30s时,用钢尺测量出简高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,作为该混凝土拌合物的坍落度值。点击添加图片描述(最多60个字)坍落度简的提离过程宜控制在3s~7s;从开始装料到提坍落度筒的整个过程应连续进行,并应在150s内完成。将坍落度简提起后混凝土发生一边崩坍或剪坏现象时,应重新取样另行测定;第二次试验仍出现一边崩坍或剪坏现象,应予记录说明。混凝土拌合物坍落度值测量应精确至1mm,结果应修约至5mm。 判断混凝土和易性 流动性:测量坍落度; 粘聚性:捣棒敲打锥体侧面; 保水性:观察稀浆程度。 坍落度的选择:

塌落度试验规范要求

塌落度试验规范要求 篇一:试块取样标准和制作方法及塌落度检测 试块取样标准和制作方法 (一)现场搅拌混凝土 根据《混凝土结构工程施工质量验收制约》(GB 50204-2002)和《混凝土强渡检验评定标准》(GBJ107-87)的规定,用于检查结构构件混凝土强渡的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样和试件留置应符合以下规定: 1、每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,其取样次数不得少于一次; 3、当一次连续浇筑超过1000立方米时,同一配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一次; 4、同一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 (二)结构实体检验用同条件养护试件

根据《混凝土结构工程施工质量验收制约》的规定,结构实体检验用用同条件养护试件的留置方式和取样数量应符合以下规定: 1、对涉及混凝土结构安全的重要部位应举行结构实体检验,其内容包括混凝土强渡、钢筋保护层厚渡及工程合同约定的项目等。 2、同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑进模处见证取样。 3、同一强渡等级的同条件养护试件的留置不宜少于10组,留置数量不应少于3组。 4、当试件达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件举行强渡试验。所谓等效养护龄期,就是逐日累计养护温渡达到600℃.d,且龄期宜取14d~60d。一般情况,温渡取当天的平均温渡。 (三)预拌(商品)混凝土 预拌(商品)混凝土,除应在预拌混凝土厂内按规定留置试块外,混凝土运到施工现场后,还应根据《预拌混凝土》(GB14902-94)规定取样。 1、用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。每100立方米相同配合比的混凝土取样不少于一次;一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100立方米时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供给相同配合比的混凝土量大于1000立方米时,其交货检验的试样为每200立方米混凝土取样不得少于一次。 2、用于出厂检验的混凝土试样应在搅拌地点采取,按每100盘相同配合比的混凝土取样不得少于一次;每一工作班组相同的配合比的混凝土不足100盘时,取样亦不得少于一次。 3、对于预拌混凝土拌合物的质量,每车应目测检查;混凝土坍落渡检验的试样,每100

混凝土坍落度规范_共10篇完整篇.doc

★混凝土坍落度规范_共10篇 范文一:混凝土坍落度控制规程坍落度控制规程 1.总则 确保混凝土坍落度按规定方法抽检,并符合规定的要求,适用于整个生产过程中的混凝土。 2.职责 2.1生产站负责出站的坍落度自检、规定范围内的调整。 2.2生产站试验室主任负责出站坍落度的监督管理,可授权技术员负责出站坍落度的调整、修正及抽检。 2.3生产部外调度负责入泵坍落度的监督管理。 3.控制规程 3.1生产站试验工每日测砂含水率两次。 3.2每个工地开盘时,技术员调整坍落度至符合生产配合比和该工程技术交底的要求。 3.3技术员调整坍落度至符合要求后,操作工可根据实际情况在±5kgm3的规定范围内增减用水量以调整混凝土坍落度,超过上述范围需通知技术员。技术员根据情况可做骨料含水调整,可在±10kgm3的规定范围内增减用水量以调整混凝土坍落度,超过上述范围应及时通知试验室主任采取相应技术措施查找原因。用水量调整超过10kg并找不到原因时,试验室主任应调整混凝土配合比。当用水量调整大于±5kgm3时,操作工需在“搅拌站用水量调整记录”上做好登记并由调整人签字认可。 3.4搅拌楼操作工和技术员要坚持混凝土目测自检,防止出现较大的差异。

3.5试验工应按规范取样和测量坍落度,并在“混凝土取样记录”上做好记录,交技术员签字认可。 3.6新进水泥时,材料员检测水泥温度,若温度高于65摄氏度,应立即通知该站试验室主任,由试验室主任按相关规定进行处理。 3.7混凝土到达工地后,浇注方量在1000m3以下的按100m3抽检坍落度一次并记录。浇注方量在1000m3以上的按200m3抽检坍落度一次并记录。 3.8泵工交泵票时,将“施工现场情况记录表”交泵送队办公室。 3.9若入泵坍落度小于180mm且不满足施工要求时(管出口处混凝土无流动性),由外调度决定后掺外加剂的掺加和掺量(外调度不在时由泵工决定)。具体实施办法见《后掺外加剂管理制度》。处理后仍不 能满足施工要求,则返车回站调整。若混凝土入泵坍落度等于或大于200mm时,严禁加入后掺外加剂。若确有特殊情况或特殊施工要求,经试验室主任通知或经施工方施工、技术负责人签字认可后,外调度或泵工可按要求实施。连续三车掺入后掺外加剂,外调度(泵工)应及时通知技术员相关情况。试验室主任和技术员分析原因进行调整,并将调整后的混凝土车号通知外调度。外调度对调整后的混凝土进行监测直至坍落度合乎要求。 3.10一般情况下,C50及以下混凝土入泵坍落度不应超过210mm,C50及以上混凝土入泵坍落度不应超过230mm。

混凝土坍落度实验报告

混凝土 试验单位:云南工商学院建筑工程学院 试验班级:2012级土木工程5班 组号:第1组 组长:金端斌 成员:金端斌,陈飞,马伊帅,唐国银,柳帅,熊安林,李雄伟,饶启彬。 指导老师:肖松涛 一.混凝土坍落度。 混凝土坍落度主要是指混凝土的塑化性能和可泵性能,影响混凝土坍落度主要有级配变化、含水量、衡器的称量偏差,外加剂的用量容易被忽视的还有水泥的温度几个方面。 混凝土由各组成材料按一定比例配合、搅拌而成。混凝土拌和物的和易性是一项综合性的指标,它包括流动性、粘聚性和保水性等三方面的性能。由于它的内涵较为复杂,根据我国的现行标准规定,采用“坍落度”和“维脖稠度”来测定混凝土拌和物的流动性。这里先进行“坍落度”试验。 试验设备和器材:坍落度筒和弹头型捣棒、铁锹、卷尺、镘刀、磅称等。 适用范围:适用于坍落度大于10mm,集料公称最大粒径不大于31.5mm水泥混凝土的坍落度。 三.试验步骤: 1.先用湿布抹湿坍落筒,铁锹,拌和板等用具。坍落筒为上口直径100mm,下口直径200mm,高300mm,呈喇叭状。 2.称量材料:

混凝土运输要求

混凝土运输要求及注意事项 对混凝土拌合物理运输的基本要求是:不产生离析现象,保证规定的坍落度、含气量和在混凝土初凝之前能有充分时间进行浇筑和捣实。 1.搅拌输送车搬运注意的事项: 1)采取适当的保温隔热措施,防止夏季混凝土吸热升温过快和冬季混凝土受冻。 2)混凝土必须能在最短时间内均匀无离析的排出,出料干净、方便。能满足施工的要求,如与混凝土泵联合输送时,其排料速度应能想匹配; 3)混凝土运送至浇筑地后,应使罐车高速旋转20~30S,再将混凝土拌合物喂入泵车料斗或混凝土料斗。 2.混凝土管道泵送运输注意事项: 1)混凝土泵宜与混凝土搅拌运输配套使用,且应使混凝土搅拌站的供应能力和混凝土搅拌运输车的运输能力大于混凝土泵的输送能力,以保证混凝土泵能连续工作,保证不堵塞。 2)进行输送管线布置时,应尽可能直,转弯要缓,管段接头要严,少用锥形管,以减少压力损失。 3)在满足泵送工艺要求的前提下,泵送混凝土的坍落度应尽量小,以免混凝土在振捣过程中产生离析和泌水。当浇筑层的高度较大时,尤应控制拌和物的坍落度,并且使用串筒浇筑;一般情况下,泵送下料口应能移动;当泵送下料口固定时,固定的间距不宜过大,一般不大于3m。 4)泵送混凝土时,输送管路起始水平管段长度不应小于15m。除出口处可采

用软管外,输送管路应用支架、吊具等加以固定,不应与模板和钢筋接触。 高温或低温环境下,输送管路应分别用湿帘和保温材料覆盖。 5)向下泵送混凝土时,管路与垂线的夹角不宜小于12°,以防止混入空气引起管路阻塞。 6)混凝土一般宜在搅拌后60min内泵送完毕,且在1/2初凝时间前入泵,并在初凝前浇筑完毕。在交通拥堵和气候炎热等情况下,应采取特殊措施防止混凝土坍落度损失过大。 7)因各种原因导致停泵时间超过15min,应每隔4~5min开泵一次,使泵机进行正转和反转两个方向的运动,同时开动料斗搅拌器,防止斗中混凝土离析。如停泵时间超过45min,应将管中混凝土清除,并用压力水或其它方法冲洗管内残留的混凝土。 8)冬期施工时,应对输送管采取保温措施。夏期施工时,应将输送管遮盖、洒水、垫高或涂成白色。 中国中铁隧道集团有限公司杭黄铁路站前Ⅰ标中心试验室

关于商品混凝土质量控制管理规定

关于商品混凝土质量控 制管理规定 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

关于商品混 凝土质量控制的管理办法

关于商品混凝土质量控制的管理办法在我公司总结了历年各项目商品混凝土存在质量问题因果的基础上,结合本项目实际情况,并根据总监办及业主的要求,为有效确保工程质量、重点把控施工环节,现把本项目商品混凝土质量控制分为:商混考察选用环节、合同签定环节、原材料控制环节、配合比验证环节、商混生产控制环节、商混进场检查环节、浇筑养护环节、验收环节等八个阶段。 一、商混考察选用环节? 项目部会同总监办及业主实地考察临近施工现场周边的商混供应商昆腾站、中联秣陵站、中联溧水站的资质等级、试验、生产、技术和运输能力,运距和运输路线交通状况。经过比较本工程商品混凝土首选由距离施工现场最近的的生产规模大、产品质量及供应计划有保障且在宁高轻轨、宁高新通道项目上已有优良业绩的南京昆腾商品混凝土搅拌站供应。 二、合同签定环节 建立健全合同管理制度,明确了双方在合同履行过程中的职责和相应责任,确保高标准、严要求控制砼质量:设置专供料仓生产本工程混凝土,对强度等级大于C40及有特殊要求混凝土,搅拌站应安排技术人员到现场全程控制浇筑质量,并明确了本工程混凝土质量合格标准为标准养护试件和现场28d龄期构件回弹检测全部满足购买强度,即标准试压块和现场回弹检测双控。 三、原材料控制环节 双方就原材相关要求做了以下明确约定:①水泥的品种、强度等级(盘固水泥);②砂、石料的产地及粒径要求(安徽马鞍山生产的5—31.5mm连续级配碎石、长江砂中砂);③外加剂的品种及特性要求(中岩新材料公司生产的NZY-Ⅰ高效缓凝减水剂);④砼抗冻、早强要求;⑤砼坍落度正负误差范围;⑥砼初凝时间

混凝土坍落度试验

混凝土坍落度试验 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

混凝土坍落度试验 砼坍落度试验 1、试验步骤 (1)每次测定前,用湿布湿润坍落度筒、拌和钢板及其他用具,并把筒放在不吸水的刚性水平底板上,然后用脚踩住2个脚踏板,使坍落度筒在装料时保持位置固定。 (2)取拌好的混凝土拌和物15L,用小铲分3层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的1/3左右。每层用捣棒沿螺旋方向在截面上由外向中心均匀插捣25次。插捣筒边混凝土时,捣棒可以稍稍倾斜。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面。浇灌顶层时,混凝土应灌到高出筒口,插捣过程中,如混凝土沉落到低于筒口,则应随时加料,顶层插捣完毕后,刮去多余混凝土,并用镘刀抹平。 (3)清除筒边底板上的混凝土后,垂直平稳地提起坍落度筒。坍落度筒的提离过程应在5~10s内完成。从开始装料到提起坍落度筒的整个过程应不间断地进行,并应150s内完成。 2、试验结果确定与处理 ( 1)提起坍落度筒后,立即量测筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,即为该混凝土拌和物的坍落度值。混凝土拌和物坍落度以mm为单位,结果精确至1mm。(2)坍落度筒提离后,如混凝土发生崩坍或一边剪坏现象,则应重新取样再测定。如第二次试验仍出现上述现象,则表示该混凝土拌和物和易性不好,应予记录备查。(3)观察坍落后的混凝土试体的粘聚性和保水性。粘聚性的检查方法是用捣棒在已坍落的混凝土锥体侧面轻轻敲打,此时,如果锥体逐渐下沉,则表示粘聚性良好,如果锥体倒塌、部分崩裂或出现离析现象,则表示粘聚性不好。保水性以混凝土拌和物中稀浆析出的程度来评定。如坍落度筒提起后无稀浆或仅有少量稀浆自底部析出,则表示此混凝土拌和物保水性良好;坍落度筒提起后如有较多的稀浆从底部析出且锥体部分的混凝土也因失浆而骨料外露,则表明此混凝土拌和物的保水性能不好。(本试验适用于坍落度值不小于10mm,骨料粒径不大于40mm混凝土伴和物)。

混凝土塌落度要求

混凝土塌落度要求 第一个问题:设计单位在蓝图上要注明砼塌落度吗? 一般不会,设计单位在图纸设计的时候,只会要求砼的抗压强度,如:C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50等,也会要求砼的抗渗等级,如S6、S8、S10等等,对于砼的塌落度是不做要求的,为什么,我举个例子说明就清楚了,如下:现场搅拌砼的时候,浇筑C40的柱砼,现场测定的塌落度一般是30到50mm,同样是C40的砼,采用商品砼的时候,测定的塌落度是160到180mm,相差这么大,怎么规定呢? 第二个问题:砼塌落度是什么概念?有何重要性? 砼的和易性包括:流动性、粘聚性、保水性等三个主要方面,而流动性(即稠度)是指砼拌和物在本身自重或施工机械振捣的作用下,能产生流动并且均与密实的填满模板中各个角落的性能。流动性好的砼,操作方便,易于捣实、成型。流动性的大小用塌落度来表示。一般在工地现场用塌落度筒来测量砼的塌落度。 第三个问题:如何控制?多少偏差内算合格? 砼的塌落度一般根据砼浇筑的部位或施工工艺而有所不同,偏差一 般以20mm范围为准,具体如下: (1)基础或垫层:10mm--30mm。 (2)梁板或柱: 30mm--50mm。 (3)配筋密列的结构:50mm--70mm。 (4)配筋特密的结构:70mm--90mm。 以上也仅供参考,不同的施工部位,不同的施工工艺,其塌落度是

不一样的,例如:采用泵送砼,其塌落度都在160mm到180mm,有的甚至是200mm,具体要根据实验室的开盘鉴定或配合比设计通 知单来控制。个人工作业务总结 在工作态度方面,勤奋敬业,热爱本职工作,能够正确认真的对待每一项

混凝土质量控制标准

混凝土质量控制标准 GB50164—92 目录 第一章总则 第二章混凝土的质量要求 第一节混凝土拌合物 第二节混凝土强度 第三节混凝土耐久性 第三章混凝土质量的初步控制 第一节组成材料的质量控制 第二节混凝土配合比的确定与控制 第四章混凝土质量的生产控制 第一节计量 第二节搅拌 第三节运输 第四节浇筑前的检查 第五节浇筑 第六节养护 附录本标准用词说明 附加说明

第一章总则 第1.0.1条为加强混凝土生产和施工过程的质量控制,促进技术进步,确保混凝土的质量,制订本标准。 第1.0.2条本标准适用于工业与民用建筑的普通混凝土质量控制。 第1.0.3条混凝土的质量控制应包括初步控制、生产控制和合格控制。实施混凝土质量控制应符合下列规定: 一、通过对原材料的质量检验与控制、混凝土配合比的确定与控制、混凝土生 产和施工过程各工序的质量检验与控制、以及合格性检验控制,使混凝土质量符合规定要求。 二、在生产和施工过程中进行质量检测,计算统计参数,应用各种质量管理图 表,掌握动态信息,控制整个生产和施工期间的混凝土质量,并遵循升级循环的方式,制订改进与提高质量的措施,完善质量控制过程,使混凝土质量稳定提高。 三、必须配备相应的技术人员和必要的检验及试验设备,建立和健全必要的技 术管理与质量控制制度。 第1.0.4条对混凝土的质量控制,除应遵守本标准的规定外,尚应符合现行有关标准的规定。 第二章混凝土的质量要求 第一节混凝土拌合物 第2.1.1条混凝土拌合物的各项质量指标应按下列规定检验: 一、各种混凝土拌合物均应检验其稠度; 二、掺引气型外加剂的混凝土拌合物应检验其含气量; 三、根据需要应检验混凝土拌合物的水灰比、水泥含量及均匀性。 (Ⅰ)稠度 第2.1.2条混凝土拌合物的稠度应以坍落度或维勃稠度表示,坍落度适用于塑性和流动性混凝土拌合物,维勃稠度适用于干硬性混凝土拌合物。其检测方法

现场测定砼坍落度的方法

现场测定砼坍落度的方法 实验器材: ①坍落筒见下图。底部直径为(200±2)mm,顶部直径为(100±2)mm,高为(300±2)mm,筒壁厚度不小于1.5mm。 ②捣棒直径16mm,长600mm,端部磨园。 ③小铲、钢尺等 实验耗材:普通硅酸盐水泥、砂子、石子和水 坍落筒和捣棒 试验方法步骤 ①湿润坍落筒。将坍落筒放在一块刚性的、平坦的、湿润且不吸水的底版上,用脚踩两个踏板,使坍落筒在装料时位置固定。把按要求取得的混凝土试样分三层装入筒内,每层捣实后的高度大致为坍落筒高度的1/3。 ②每层用捣棒插捣25次,各次插捣要在每层截面上均匀分布。插捣底层时,需稍倾斜并贯穿整个深度。插捣第二层和顶层时捣棒要插透本层,并使之刚好插入下面一层。插捣时均应把约一半的次数呈螺旋形由外向中心进行。 ③插捣顶层前要将混凝土灌满到高出坍落筒,如果插捣使混凝土沉落到低于筒口,则要随时填加混凝土,使其一直保持高出顶。顶层插捣完后,用捣棒将筒顶混凝土表面搓平。 ④小心垂直提起坍落筒,其提离过程应在5-10s内完成,要平稳底向上提起,同时防止混凝土试体不受碰撞或震动。试验时从开始装料到提起坍落筒的整个过程要不间断地进行,要在不大于150s的时间内完成。 ⑤提起坍落筒后,立即测量筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,这就是坍落度值。示意图如下:(见后页)

坍落度试验示意图 黏聚性和保水性的检查方法 ①黏聚性的检查方法:用捣棒在已坍落的混凝土锥体的一侧轻轻敲打,若轻打后混凝土锥体渐渐下沉表示黏聚性良好,见下图b。若锥体突然倒塌,见下图c,或部分崩裂或发生石子离析现象,见下图a,即表示黏聚性不好。 ②保水性的检查方法:提起坍落筒后,若有较多的稀浆从底部析出,而使混凝土试体因失浆造成骨料外露,则表示此类混凝土拌和物的保水性能不好。若无稀浆或仅有少量稀浆自底部析出,而锥体部分混凝土试体含浆饱满,则表示此类混凝土拌和物的保水性能良好。

坍落度自校规程

坍落度筒及捣棒自校规程 1 范围 本方法用于新购和使用中的混凝土坍落度筒及捣棒的校准。 2 引用文献 JJF 1001-1998 通用计量术语及定义 JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写 JJF 1059-1999 测量不确定度评定与表示 JTG E30-2005 公路工程水泥混凝土试验规程 使用本规范时,应使用上述引用标准的现行有效版本。 3 概述 坍落度筒是用于按JTG E30-2005《公路工程水泥混凝土试验规程》检验混凝土拌和物坍落度试验的专用设备,用于骨料最大粒径不大于37.5mm、坍落度不小于10mm的混凝土拌和物稠度测定。 4 技术要求 4.1坍落度筒应为薄钢板或其它金属制成的圆台形筒。内壁光滑、无 凸凹部位。底面和顶面应互相平行并与锥体的轴线垂直。 4.2坍落度筒筒外三分之二高度应焊两个手把,下端应焊脚踏板。 4.3坍落度筒的内部尺寸为: 底部直径 200±2mm 顶部直径 100±2mm 高度 300±2mm

筒壁厚度不小于1.5mm 4.4捣棒直径ψ16±0.2mm,长600± 5.0mm的钢棒,表面光滑平直, 端部应磨圆。 5 计量器具 5.1游标卡尺:量程300mm,分度值0.02mm 5.2钢直尺:量程1m,分度值1mm 5.3直角尺:量程大于300mm 6 检验方法 6.1外观检查 6.1.1目测检查:内壁是否光滑,有无凸凹部位。 6.2技术参数检验 6.2.1用钢直尺测量两个把手是否在筒外三分之二高度处。底面和顶 面是否平行并与锥体轴线垂直,测量捣棒长度。 6.2.2用游标卡尺测量筒壁厚度及捣棒直径,准确至0.1mm;测量筒 底及顶部的直径及高度尺寸,各部位应测量三点,取其算术平均值,准确至1mm。 6.2.3用直角尺量测底面、顶面是否与筒轴线垂直。 7 结果处理 全部检验项目符合本规程的,允许继续使用;不符合本规程要求的,注明不合格项目,不允许继续使用。 8 检验周期 坍落度筒及捣棒检验周期为一年。

预拌混凝土坍落度的控制

预拌混凝土坍落度的控制 在施工现场,对预拌混凝土的质量控制主要是坍落度,在何处留取试块,测定预拌混凝土的坍落度,是施工单位、建设单位和混凝土供应单位十分关注的问题,常常发生争执,引起不必要的纠纷。通过大量试验研究和工程实际调查,明确了留取混凝土试块和测量坍落度的地点,以及影响混凝土坍落度的因素。 前言 根据《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2011)7.4.1条款和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)中4.12条款的规定“混凝土试样应在混凝土现浇地点随机抽取”,按此规定,混凝土的高层和深基坑部位,都要到浇筑地点留取试样和测定混凝土的坍落度。在施工现场很难做到这一点,大多数在预拌混凝土运输车卸料后留取试块和测定坍落度,此种做法与规范要求不符,往往会引起施工单位、建设单位和混凝土供应单位的争议,是否可行?对混凝土质量控制和坍落度损失有无影响,要进一步加以论证。 施工现场对预拌混凝土的质量控制 在施工现场对预拌混凝土的质量控制,首先要检查混凝土厂家提供的首次报告,所供应的混凝土要与合同相符,对

进场的混凝土运输车的牌号,混凝土类别做详细记录。对于进场的混凝土质量,主要就是对坍落度的控制,在混凝土浇筑前,根据要浇筑混凝土的部位,是下送、平送还是上送,再考虑气温与混凝土的品种,供需双方确定具体坍落度的数据,一般下送和平送坍落度较小,上送坍落度较大。在整个混凝土的浇筑过程中,要严格检查和控制预拌混凝土的坍落度,坍落度的测定都是在留取混凝土试样时进行。规范规定留取混凝土试块应在混凝土浇筑地点随机抽取,实际施工中是在预拌混凝土运输车卸料时留取试块,与规范规定不符。由于预拌混凝土卸料到混凝土浇筑地点,这一段距离对坍落度有多大影响,怎样解决留取混凝土试样和测定坍落度时实际与规范的矛盾,要通过大量实验研究加以验证。 影响预拌混凝土坍落度的因素 施工现场预拌混凝土坍落度损失的影响因素主要有:泵送管路的布置,水平及垂直输送管的长度,泵送管的管径,气温情况,有无二次泵送以及预拌混凝土本身的性质等因素。 1.泵送管的布置和管线的长度是影响预拌混凝土坍落度损失的主要因素。在预拌混凝土拌合场和施工现场,对最常用的Φ125mm泵送管,在气温在18℃-22℃时,对坍落度损失做了大量实测,得出如下结果: (1)水平管坍落度的损失:长度为30-100m时,坍落

混凝土坍落度平行检验记录

混凝土坍落度平行检验记录 1、检验方法:用坍落度检测器和钢尺量测检查。 2、检验数量:施工单位应对每车预拌混凝土坍落度进行检查,监理单位至少每10车随机抽取1次平行检验,且不少于1次。 3、检验时间:混凝土搅拌车到达浇筑现场,浇筑前。 4、本表可用于施工单位自检或监理单位平行检验混凝土坍落度使用。用于施工单位自检时,监理单位可不签字;用于监理平行检验时,检查人由监理员签字。 5、现场检测坍落度与厂家配合比坍落度差距较大时应及时通知混凝土厂家调整。

钢筋外观质量平行检验记录

1、钢筋进场后,外观质量检测应在监理单位的见证下进行。除本表格外,检测结果同时应在监理见证记录中予以体现。 2、检验频率:以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋,每60t 为一批,60t 的按每30t 一批,不足30t 以一批计,每批抽检1次。 3、钢筋重量偏差的测定: (1)测量钢筋重量偏差时,试样应从不同根钢筋上截取,数量不少于5支。每支试验长度不小于500mm 。长度应逐支测量,精确到1mm 。测量试样总重量时,应精确到不大于总重量的1%。 (2)用钢丝刷清除钢筋试样表面杂物后,称取试样总重量。用下式计算钢筋实际重量和理论重量的偏差(%): 100理论重量 试样总长度) 理论重量试样总长度(试样实际总重量)%重量偏差(???-= 4、外观质量:钢筋应平直、无损伤,钢筋表面不得有裂纹、起皮、油污、颗粒状或片状锈蚀等。根据检测结果在相应栏内填“有”或“无”,平直栏直接填“平直”或“弯曲”。 5、产品标牌上的标识炉批号应与质量保证书上一致,并做好记录。当不一致时,应查明材料来源,否则应退货。 6、当钢筋表面存在裂纹、起皮应退货;若存在损伤、不平直应剔出退货;存在油污应清理干净;存在颗粒状或片状老锈应除尽,若影响截面尺寸,应降级处理。 7、外观检查合格后,应及时见证取样送有资质的检测机构进行力学性能检测,检测合格后方可使用。 (3)钢筋理论重量可见下表:

混凝土配合比设计规程JGJ55-2011

提高胶凝材料用量,降低水胶比,增加砼的密实度即可。 ××××商混站 试验室:××× ×××有限公司试验室作业指导书文件编号:LH/W·B008-2011第A 版第1次修订 普通混凝土配合比设计规程 第64页共页 颁布日期:2011年10月20日 普通混凝土配合比设计规程 (JGJ55-2011) 总则 1.0.1 为规范普通混凝土配合比设计方法,满足设计和施工要求,保证混凝土工程质量 并且达到经济合理,制定本规程。 1.0.2 本规程适用于工业与民用建筑及一般构筑物所采用的普通混凝土配合比设计。 ?除一些专业工程以及特殊构筑物的混凝土 1.0.3普通混凝土配合比设计除应符合本规程的规定外,尚应符合国家现行有关标准的 规定。 术语、符号 2.1 术语 2.1.1普通混凝土:干表观密度为 2000kg/m3~2800kg/m3的混凝土。 (在建工行业,普通混凝土简称混凝土,是指水泥混凝土) 2.1.2干硬性混凝土:拌合物坍落度小于10mm且须用维勃稠度(s)表示其稠度的混凝 土。 (维勃稠度可以合理表示坍落度很小甚至为零的混凝土拌合物稠度,维勃稠度等级划分为5个。) 等级维勃稠度(s) V0 ≥31 V1 30~21 V2 20~11 V3 10~6 V4 5~3 2.1.3塑性混凝土:拌合物坍落度为10mm~90mm的混凝土。 2.1.4流动性混凝土:拌合物坍落度为100mm~150mm的混凝土。 2.1.5大流动性混凝土:拌合物坍落度不低于160mm的混凝土。 坍落度等级划分为5个等级。 等级坍落度(mm) S1 10~40 S2 50~90 S3 100~150 S4 160~210 S5 ≥220 2.1.6 抗渗混凝土:抗渗等级不低于P6的混凝土。 2.1.7 抗冻混凝土:抗冻等级不低于F50的混凝土。

混凝土塌落度的检测

普通混凝土拌合物工作性(和易性)试验———混凝土的坍落度试验 1.试验目的通过测定骨料最大粒径不大于37.5mm、坍落度值不小于10mm的塑性混凝土拌合物坍落度,同时评定混凝土拌合物的粘聚性和保水性,为混凝土配合比设计、混凝土拌合物质量评定提供依据;掌握GB/T50080—2002《普通混凝土拌和物性能试验方法标准》的测试方法,正确使用所用仪器与设备,并熟悉其性能。 2.主要仪器设备 (1)坍落度筒 (2)捣棒 (3)直尺、小铲、漏斗等。 3.试验步骤 (1)每次测定前,用湿布湿润坍落度筒、拌和钢板及其他用具,并把筒放在不吸水的刚性水平底板上,然后用脚踩住2个脚踏板,使坍落度筒在装料时保持位置固定。4.试验结果确定与处理 (1)提起坍落度筒后,立即量测筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,即为该混凝土拌和物的坍落度值。 一、实验目的 混凝土由各组成材料按一定比例配合、搅拌而成。 检测方法: 坍落度的测试方法:用一个上口100mm、下口200mm、高300mm喇叭状的塌落度桶,灌入混凝土分三次填装,每次填装后用捣锤沿桶壁均匀由外向内击25下,捣实后,抹平。然后拔起桶,混凝土因自重产生塌落现象,用桶高(300mm)减去塌落后混凝土最高点的高度,称为塌落度。如果差值为100mm,则坍落度为10。 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011: 泵送混凝土入泵坍落度≥100mm; 超C60,坍落度≥180mm。

影响混凝土坍落度的因素 A、材料品种和细度,水泥浆含量,水灰比,砂率,外加剂等都会影响混凝土的和易性,即影响到混凝土的坍落度。 选择合适的水泥,合理的水泥浆,合理的水灰比,合理的砂率,适量的外加剂,过多或过少都会降低混凝土的和易性。泵送混凝土水灰比:0.4~0.6;砂率38%~45%;水泥用量不得低 m 于300kg/3 B、环境的温度与湿度对混凝土坍落度的影响 温度每升高10℃,坍落度减少20~40mm; 空气湿度小,拌合物水分蒸发过快,坍落度也会偏小; 夏季施工,混凝土拌合物入模温度不应高于35℃,宜选择夜间浇筑,现场温度高于35℃时,宜对金属模板进行浇水降温,但不得留有积水。高于40℃时,应有隔热措施。 冬季施工,混凝土入模温度不应低于5℃。 C、混凝土强度与坍落度的关系 混凝土强度越高,坍落度损失越快;碎石混凝土比卵石混凝土损失快。 其主要原因是与单位水泥用量的多少有关,水泥量越多损失越快。 D、混凝土运输与坍落度的关系 在运输途中,搅拌筒以(1~3)r/min搅动速度搅动,搅拌车最高车速不得超过50kM/h。 混凝土拌合物在运输中不停的搅拌,使泵送剂的减水成分与水泥不能充分反映,阻碍水泥的水化,进而达到减少坍落度损失。 运输中坍落度损失: 大气温度℃10~20 20~30 30~35 1h坍落度损失(mm) 5~25 25~35 35~50 (掺粉煤灰和木钙)