文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线 施工方案

综合布线 施工方案

1.1施工准备

1材料、设备

传输部分:对绞电缆、光缆、光纤连接头、光纤耦合器等。

机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。

终端部分:信息插座、光纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。

上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及“C C C”认证标识等。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。

镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。

其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。

2机具设备

安装器具:煨管器、液压开孔器、套丝机、钢锯、电工组合工具、射钉枪、拉铆枪、手电钻、台钻、高凳等。

测试器具:网络测试仪、光时域反射仪、万用表、兆欧表、铅笔、皮尺、水平尺、小线、线坠等。

专用工具:剥线器、压线工具、光纤熔接机、显微镜、切割工具、玻璃磨光盘、烘干箱。

3作业条件

线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。

土建装修工程完工,线路全部贯通。

配线间、设备间的环境温度、湿度、照度等均应符合设计要求,通风良好,且室内无危险物品,消防器材齐全。

4技术准备

施工图纸齐全。

施工方案编制完毕,并经审批。

施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设备安装使用说明书,并进行有针对性的培训及安全、技术交底。

1.2操作工艺

1工艺流程

系统验收系统调试

线缆端接设备安装

线缆敷设

管路敷设

2操作方法

(一)、管路敷设:参见闭路电视监控系统管路敷设。

(二)、线缆敷设

重要管路采用地下通信管网时,应符合国家现行标准《通信管道工程施工及验收技术规范》Y D J39中相关规定。

线缆敷设一般应符合下列要求:

(1)线缆的布放应自然平直,线缆间不得缠绕、交叉等。

(2)线缆不应受到外力的挤压,且与线缆接触的表面应平整、光滑,以免造成线缆的变形与损伤。

(3)线缆在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰。

(4)对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的线缆应分隔布放,且中间无接头。

(5)线缆端接后应有余量。在交接间、设备间对绞电缆预留长度,一般为0.5~l m;工作区为10~30m m;光缆在设备端预留长度一般为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。

(6)线缆的弯曲半径应符合下列规定:

a.对绞电缆的弯曲半径应大于电缆外经的8倍。

b.主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。

c.光缆的弯曲半径应大于光缆外径的20倍。

(7)采用牵引方式敷设大对数电缆和光缆时,应制作专用线缆牵引端头。

(8)布放光缆时,光缆盘转动应与光缆布放同步,光缆牵引的速度一般为l0m /m i n。

(9)布放线缆的牵引力,应小于线缆允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力,主要牵引力应加在光缆的加强芯上。

(10)对绞电缆与电力电缆最小净距应符合表A规定,与其他管线最小净距应符合表B规定。

表A对绞电缆与电力电缆最小净距

单位范围条件最小净距(m m)

<2k V·A

(~380V)

2~5k V·A

(~380V)

5k V·A

(~380V)

对绞电缆与电力线平行

敷设

130300600

有一方在接地的槽道或

钢管中

70150300

双方在接地的槽道或钢

管中

1080150表B对绞电缆与其他管线最小净距

管线种类平行净距(m m)垂直交叉净距(m m)避雷引地线1000300

保护地线5020

热力管(不包封)500500

热力管(包封)300300

给排水管15020

煤气管30020

地面线槽和暗管敷设线缆应符合下列规定:

(1)敷设管道的两端应有标志,并做好带线。

(2)敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质(P V C)塑料管,暗管敷设对绞电缆时,管道的截面利用率应为25%-30%。

(3)地面线槽应采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超40%。

(4)采用钢管敷设的管路,应避免出现超过2个90的弯曲(否则应增加过线盒),且弯曲半径大于管径的6倍。

安装电缆桥架和线槽敷设线缆应符合下列规定:

(1)桥架顶部距顶棚或其他障碍物不宜小于300m m,桥架内横断面利用率不应超过50%。

(2)电缆桥架、线槽内线缆垂直敷设时,在线缆的上端和每间隔1.5m处,应将线缆固定在桥架内支撑架上;水平敷设时,线缆应顺直,尽量不交叉,进出线槽部位、转弯处的两侧300m m处设置固定点。

(3)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线缆时,应对线缆进行绑扎。4对对绞电缆以24根为束,25对或以上主干对绞电缆、光缆及其他电缆应根据线缆的类型、缆径、线缆芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,绑扣间距应均匀、松紧适度。

在竖井内采用明配管、桥架、金属线槽等方式敷设线缆,应符合以上有关条款要求。竖井内楼板孔洞周边应设置50m m的防水台,洞口用防火材料封堵严实。

建筑群子系统采用架空管道、直埋、墙壁明配管(槽)或暗配管(槽)敷设电缆、光缆施工技术要求应参照国家现行标准《市内电话线路工程施工及验收技术规范》Y D J38、《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》Y D J50的相关规定执行。

(三)、设备安装

机柜安装

(1)按机房平面布置图进行机柜定位,制作基础槽钢并将机柜稳装在槽钢基础上。

(2)机柜安装完毕后,垂直度偏差不应大于2m m,水平偏差不应大于2m m;成排柜顶部平直度偏差不应大于4m m。

(3)机柜上的各种零部件不得脱落或损坏。漆面如有脱落应予以补漆,各种标志完整清晰。

(4)机柜前面应留有1.5m操作空间,机柜背面离墙距离应不小于l m,以便于操作和检修。

(5)壁挂式箱体底边距地应符合设计要求,若设计无要求,安装高度宜为1.4m。

(6)在机柜内安装设备时,各设备之间要留有足够的间隙,以确保空气流通,有助于设备的散热。

配线架安装

(1)采用下出线方式时,配线架底部位置应与电缆进线孔相对应。

(2)各直列配线架垂直度偏差应不大于2m m。

(3)接线端子各种标志应齐全。

各类配线部件安装

(1)各部件应完整无损,安装位置正确,标志齐全。

(2)固定螺钉应紧固,面板应保持在一个水平面上。

接地要求:安装机柜、配线设备、金属钢管及线槽接地体的接地电阻值应不大于1,接地导线截面、颜色应符合规范要求。

(四)、线缆端接

线缆端接的一般要求:

(1)线缆在端接前,必须检查标签编号,并按顺序端接。

(2)线缆终端处必须卡接牢固、接触良好。

(3)线缆终端安装应符合设计和产品厂家安装手册要求。

对绞电缆和连接硬件的端接应符合下列要求:

(1)使用专用剥线器剥除电缆护套,注意不得刮伤绝缘层,且每对对绞线应尽量保持扭绞状态。非扭绞长度对于六类线应不大于13m m;4类线应不大于25m m。对绞线间应避免缠绕和交叉。

(2)对绞线与8位模块式通用插座(R J45)相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接,然后采用专用压线工具进行端接。插座类型、色标和编号应符合下图的规定。

模块式通用插座连接图

(3)对绞电缆与R J45/8位模块式通用插座的卡接端子连接时,应按先近后远、先下后上的顺序进行卡接。

(4)对绞电缆的屏蔽层与插接件终端处屏蔽罩必须可靠接触,线缆屏蔽层应与插接件屏蔽罩360圆周接触,接触长度不宜小于10m m。

相关文档
相关文档 最新文档