19#房塔吊基础施工方案

目录

一、编制依据 (3)

二、工程概况 (3)

三、部署设想 (3)

四、材料机具 (4)

五、基础桩及钢格构柱施工 (4)

六、塔吊施工安全措施 (6)

七、质量要求 (7)

八、计算书 (8)

九、附图部分:.......................................................

一、编制依据

(1)本工程地下室结构及主体结构图纸;

(2)《本工程项目岩土工程勘察报告》;

(3)测绘图和国家、浙江省有关建筑工程的政策、技术质量和安全的法规、规程、标准和规定以及现场实地勘察的情况编制的;

(4)《本工程基坑围护设计文件》及图纸;

(5)现行的国家、行业及地方的规范、规程;

(6)浙江建机集团生产的《QTZ80(ZJ5710)塔式起重机使用说明书》

(7)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-002)

(8)《地基与基础施工及预算规范》(GBJ202-83)

(9)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

(10)《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008)

二、工程概况

本项目计划设置塔吊9台,现先行设计一台,用于19号房(原A-7)和15号房(合院)的垂直运输和水平运输,19号房为高层建筑,层数为25层,总高度75m。

三、部署设想

根据本工程实际情况,拟在19号房布置1台QTZ80型塔吊,具体位置详见塔吊总平面图和定位图。因本工程为地下二层地下室,塔吊基础采用钢格构柱式塔吊基础。

塔吊计算安装高度为110米,回转半径均为55米。塔吊布置示意见附图。初次安装高度为25m。格构立柱做法详见附图。塔吊底架安装采用预埋基础节安装。

塔吊均采用格构柱基础,塔吊基础灌注桩入土深度按基坑底面计算有效桩长,自基坑底面起向下26米。

塔吊基础灌注桩顶标高为-9.80米(此为地下室底板底标高,为截桩后的有效桩顶标高)。

四、材料机具

1、材料:混凝土C35、钢筋Ⅰ、Ⅱ级、角钢∟160×1

2、缀板450×250×10、钢板止水带等

2、机具设备

五、基础桩及钢格构柱施工

1)工艺流程

场地勘察→测量桩位→钢格构柱制作→灌注桩施工→钢格构柱安装→预埋

→塔吊承台施工→塔吊安装→基坑开挖→格构柱防水→底板施工

2)操作要点

a、桩基施工前应勘探现场,确保施工时不影响周边环境和地下管线。

b、根据所使用的附墙架类型和规格,并按施工现场的实际情况,确定塔吊中心至建筑物墙面的距离和相应的附墙宽度;并确定桩位,以不影响工程桩和基坑围护施工,塔吊起吊范围根据现场情况力求最合理化。

c、格构柱长度根据基坑深度和施工设计图纸委托专业单位制作。钢格构柱钢材选用Q235B,焊条采用E43系列。

d、施工时先将钢格构柱的四根角钢分别与下部灌注桩钢筋笼焊接牢固,再整体吊入孔内,钢格构柱内的钢止水片在土方挖至基底标高后,地下室底板和顶板浇捣前焊上,钢板止水片置于混凝土结构中部。

f、确保塔吊基础预埋螺栓与承台钢筋焊接牢固正确预埋,浇筑混凝土过程中不得碰撞,并要加强观测避免移位。

g、塔吊基础浇筑后应做好养护工程,及时做沉降及位移观测,做好记录。

h、塔吊安装前基础混凝土应达到80%设计强度。

i、注意预埋钢格构柱时与灌注桩钢筋笼焊接牢固,并要有抗上浮及下沉措施。

3)施工作业

塔吊基础采用钻孔灌注桩连接格构柱形式施工,再浇筑3800*3800*1250,C35砼作为塔吊的基础。桩长均为26米长的钻孔灌注桩,直径为800mm,内配12Ф16,Ф8@200螺旋箍的钢筋笼,距桩上口3米处加配8Ф16的加强主筋和3Ф14@1500的加强箍。灌注桩上口连接460*460格构柱,伸入灌注桩内3000mm。作为连接固定点,并与灌注桩钢筋笼的主筋和加强筋焊接,将12根桩主筋与格构柱根部焊接,每根连接钢筋的焊缝长度为120mm(二侧均满焊),焊缝高度为6mm。

灌注桩桩身砼采用C35水下砼,钢筋保护层厚度为50mm,灌注桩砼超灌量1.5M,充盈系数为1.1-1.2,灌注水下砼间隙时间不超过40分钟,单桩砼灌注时间不宜超过8小时,孔底淤泥不超过150mm。

施工时,应严格控制灌注桩的底标高和格构柱的顶标高,以确保钢筋笼与格构柱有3000mm的搭接范围。

格构柱采用有相应资质的焊接单位外加工,格构柱上每一缀板的焊接应符合焊接质量的要求。格构柱之间的拉杆采用22#槽钢焊接,具体详见附图。包括水平对角撑、水平撑、水平杆之间的对角斜撑。待上层土挖除达到2M范围后,随即按照支撑附图用槽钢与格构柱进行焊接,焊接质量必须严格控制。待焊接完成并通过验收后,方可开挖下层土,依次类推,完成下档的支撑焊接工作。以确保四根格构柱能有效的连接。具体焊接详件附图。

塔吊基础所施工的钻孔灌注桩、格构柱等必须符合设计及施工规范的要求。

钢筋必须有出厂合格证和材质证明,并复试合格。加工、绑扎严格按计算书和施工规范要求执行。

模板采用18mm厚九夹板,50*100mm木方和Φ48*3.5mm钢管作支撑,模板接缝出严密,支撑牢固、可靠。

在施工塔吊基础时要注意,塔吊基础采用预埋基础节与塔吊基础连接,应使用厂家提供的专用预埋基础节,并严格按塔吊生产厂家提供的说明书进行安装,并必须由专业人员安装。另外,塔吊基础的砼强度等级严格按照生产厂家提供的塔吊基础要求控制,及《建筑机械使用安全规范》有关规定,塔吊基础砼强度采用C35砼,并在浇灌完成养护达到安装强度后方可开始安装塔吊。

基坑土方开挖时应注意保护钢格构柱,避免挖机碰到格构柱,造成格构柱变形损坏。

六、塔吊施工安全措施

安全措施

1)必须制定施工方案,须经技术负责人审批,并由安装负责人将方案内容要点及安全技术措施向现场安装人员进行书面或口头交底;

2)施工作业应在塔机工长或现场总指挥的有效指挥下进行,并要有专职安全生产管理人员在场监护;

3)在施工期间,严禁与施工作业无关的人员停留在施工作业范围内,绝对不允许无关人员使用安装机具;

4)作业时汽车吊回转半径内严禁有人通过和停留在作业区内,应设有警戒线等安全标志,并有专人监护;

5)顶升前提前了解天气情况,逢雨雪雾天或风力超过四级时,应停止作业。

6)不能让任何不称职的人员进行电气接线工作,且在进行这类工作;

7)现场作业区域内如有影响施工的高压电线、通信线路、煤气管道等,必须采取必要和安全的保护措施。

8)电源电压应在额定值380±5%之内,并有专人看护电闸;

9)认真检查塔机的钢结构、机构设备、电器电路、液压自升机构、制动器等,确保完好无缺陷、灵敏可靠;

10)连接件要坚固,临时支撑及绑扎要牢靠;

11)检查钢丝绳、滑轮组、吊具等起重零配件应符合安全技术要求;

12)钢格构柱有效长度≥2m时,应在格构柱之间设置斜撑,以增加格构柱之间的整体稳定。

13)在使用中要经常观察检查各连接部位的情况,发现问题及时进行分析加固。经常观察塔式起重机的垂直度,发现超差及时采取办法纠正。

14)接地应为对角两点接地,接地必须良好,并按图纸施工,接地避雷器的电阻不得大于4Ω,接地保护装置的电缆与任何一根塔身主弦杆的螺栓连接,并清除螺栓及螺母的涂料。

15)基坑开挖时塔吊承台四边应进行安全防护,避免施工人员坠落。

应急预案

在塔吊安装后,假如出现塔吊基础沉降的情况是应立即停止塔吊作业,然后向本工程项目部汇报,请技术人员和相关专家到现场察看,根据沉降的情况采取相应措施。

在塔吊安装后,如出现基础格构柱摇晃的现象,应停止塔吊作业,由技术人员察看后,可采取降级或加固措施。

七、质量要求

1)钢格构柱伸入灌注桩内,与灌注桩一同浇注,伸入长度3.0m,格构柱伸入桩部位桩箍筋加密1倍。

2)钢格构柱锚入承台700mm。

2)基础厚度为1250mm。

3)混凝土强度等级≥C35

4)底板钢筋采用双层双向钢筋网,钢筋采用HRB335级。

5)基础各项尺寸允许偏差应满足下列要求:厚度±15mm;边长±20mm;桩位±50mm;桩长±100mm;平整度<1/500.

6)预埋螺栓中心线位置2;外露长度+10,0;对预埋件的外露长度,只允许有正偏差,不允许有负偏差;

7)焊条、焊剂、药芯焊丝、熔嘴等在使用前,应按其产品说明书及焊接工艺文件的规定进行烘焙和存放。

8)焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。

9)焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。

八、计算书

塔吊桩基础的计算书

一. 参数信息

塔吊型号: QT80A 自重(包括压重):F1=1,033.90kN 最大起重荷载: F2=80.00kN

塔吊倾覆力距: M=1668.00kN.m 塔吊起重高度: H=140.00m 塔身宽度: B=1.60m

桩混凝土等级: C35 承台混凝土等级:C35 保护层厚度: 50mm

矩形承台边长: 3.80m 承台厚度: Hc=1.25m 承台箍筋间距: S=400mm

承台钢筋级别: Ⅱ级承台预埋件埋深:h=0.5m 承台顶面埋深: D=0.00m

桩直径: d=0.80m 桩间距: a=2.40m 桩钢筋级别: Ⅱ级

桩入土深度: 26.00 桩型与工艺: 泥浆护壁钻(冲)孔灌注桩

二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算

1. 塔吊自重(包括压重)F1=1033.90kN

2. 塔吊最大起重荷载F2=80.00kN

作用于桩基承台顶面的竖向力 F=F1+F2=1113.90kN

塔吊的倾覆力矩 M=1.4×1668.00=2335.20kN.m

三. 矩形承台弯矩的计算

计算简图:

图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。

1. 桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩基础技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条)

其中 n──单桩个数,n=4;

F──作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F=1113.90kN;

G──桩基承台的自重,G=25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc×Bc×

D=451.25kN;

M x,M y──承台底面的弯矩设计值(kN.m);

x i,y i──单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);

N i──单桩桩顶竖向力设计值(kN)。

经计算得到单桩桩顶竖向力设计值:

最大压力:

N=1.2×(1113.90+451.25)/4+(2335.20+71*5.4)×(2.40×

1.414/2)/[2×(

2.40×1.414/2)2]=1270.68kN

最大拔力:

N=(1113.90+451.25)/4-2335.20×(2.40×1.414/2)/[2×(2.40×

1.414/2)2]=-296.83kN

2. 矩形承台弯矩的计算(依据《建筑桩基础技术规范》JGJ94-94的第5.6.1条)

其中 M x1,M y1──计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m);

x i,y i──单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);

N i1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),N i1=N i-G/n。

经过计算得到弯矩设计值:

压力产生的承台弯矩:

N=1.2×(1113.90+451.25)/4+2335.20×(2.40/2)/[4×

(2.40/2)2]=956.05kN

M x1=M y1=2×(956.05-451.25/4)×(1.20-0.80)=674.59kN.m 拔力产生的承台弯矩:

N=(1113.90+451.25)/4-2335.20×(2.40/2)/[4×

(2.40/2)2]=-95.21kN

M x2=M y2=2×-95.21×(1.20-0.80)=-76.17kN.m

四. 矩形承台截面主筋的计算

依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。

式中1──系数,当混凝土强度不超过C50时,1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,

1取为0.94,期间按线性内插法确定;

f c──混凝土抗压强度设计值;

h0──承台的计算高度。

f y──钢筋受拉强度设计值,f y=300N/mm2。

承台底面配筋:

s=674.59×106/(1.00×16.70×3800.00×1200.002)=0.007

=1-(1-2×0.007)0.5=0.007

s=1-0.007/2=0.996

A sx= A sy=674.59×106/(0.996×1200.00×300.00)=1880.82mm2

承台顶面配筋:

s=76.17×106/(1.00×16.70×3800.00×1200.002)=0.001

=1-(1-2×0.001)0.5=0.001

s=1-0.001/2=1.000

A sx= A sy=76.17×106/(1.000×1200.00×300.00)=211.67mm2。

设计承台顶面配筋为:Φ22@200*200,配筋截面为Ag=7598.8mm2

设计承台底面配筋为:Φ22@200*200,配筋截面为Ag=7598.8mm2

所以该承台顶面和底面配筋满足要求!

五. 矩形承台截面抗剪切计算

依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第5.6.8条和第5.6.11条。

根据第二步的计算方案可以得到XY方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑对称性,

记为V=2315.33kN我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式:

其中0──建筑桩基重要性系数,取1.0;

──剪切系数,=0.20;

f c──混凝土轴心抗压强度设计值,f c=16.70N/mm2;

b0──承台计算截面处的计算宽度,b0=3800mm;

h0──承台计算截面处的计算高度,h0=700mm;

f y──钢筋受拉强度设计值,f y=300.00N/mm2;

S──箍筋的间距,S=400mm。

按照构造要求,该承台的配筋最低为:箍筋直径大于等于¢8、箍筋间距

小于500mm。

设计承台拉钩为:Φ16@400*400。

所以承台能满足抗剪计算和构造要求。

六.桩身承载力验算

桩身承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第4.1.1条

根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值

N=1157.66kN

桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:

其中0──建筑桩基重要性系数,取1.0;

f c──混凝土轴心抗压强度设计值,f c=16.70N/mm2;

A──桩的截面面积,A=0.503m2。

经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,受压钢筋只需构造配筋!

受拉承载力计算,最大拉力 N=296.83kN

经过计算得到受拉钢筋截面面积 A's=989.44mm2。

综上所述,全部纵向钢筋采用构造配筋且配筋面积不能小于989.44mm2

构造规定:灌注桩主筋采用6~12根直径12m~14m,配筋率不小于0.2%!

设计配筋为12Φ16,配筋截面为Ag=2411.5mm2。

所以能满足要求!

七.桩抗压承载力计算

桩承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第5.2.2-3条

根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值

N=1157.66kN

桩竖向极限承载力验算应满足下面的公式:

最大压力:

其中 R──最大极限承载力;

Q sk──单桩总极限侧阻力标准值:

Q pk──单桩总极限端阻力标准值:

Q ck──相应于任一复合基桩的承台底地基土总极限阻力标准值:

q ck──承台底1/2承台宽度深度范围(≤5m)内地基土极限阻力标准值;

s,p──分别为桩侧阻群桩效应系数,桩端阻群桩效应系数;

c──承台底土阻力群桩效应系数;按下式取值:

s,p,c──分别为桩侧阻力分项系数,桩端阻抗力分项系数,承台底土阻抗力分项系数;

q sk──桩侧第i层土的极限侧阻力标准值,按下表取值;

q pk──极限端阻力标准值,按下表取值;

u──桩身的周长,u=2.513m;

A p──桩端面积,取A p=0.50m2;

l i──第i层土层的厚度,取值如下表;

依据建设单位提供的地质勘察报告,结合本塔吊的布置位置,土层的厚度及侧阻力标准值表如下:

序号土厚度(m) 土侧阻力标准值(kPa) 土端阻力标准值(kPa) 土名称

1 1.8 21 0 ○2-3层粉质粘土

2 14.5 8 0 ○3-1 淤泥质粉质粘土

3 2.7 10 0 ○3-2 淤泥质粉质粘土

4 4.6 26 0 ○4-1粉质粘土

5 2.3 23 1100 ○4-2粉质粘土

6 3.9 33 2500 ○6-2中砂

由于桩的入土深度为26m,所以桩端是在第6层土层。

最大压力验算:

R=2.51×(1.8×21×.8+14.5×8×.8+2.7×10×.8+4.6×26×.8+2.3×23×.8+9.99999999999992E-02×33×0.80×.8)/1.67+1.64×2500.00×

0.50/1.67+0.26×379.05/1.65=1637.54kN

上式计算的R值大于等于最大压力1270.68kN,所以满足要求!

八.桩抗拔承载力计算

桩抗拔承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第5.2.17条桩抗拔承载力应满足下列要求:

其中:

式中 U k──基桩抗拔极限承载力标准值;

i──抗拔系数;

解得:

U gk=12.8×(1.8×21×.75+14.5×8×.75+2.7×10×.75+4.6×26

×.75+2.3×23×.75+9.99999999999992E-02×33×.75)/4=855.84kN

G gp=12.8×26×22/4=1830.40kN

U k=2.51×(1.8×21×.75+14.5×8×.75+2.7×10×.75+4.6×26

×.75+2.3×23×.75+9.99999999999992E-02×33×.75)=672.18kN

G p=2.51×26×25=1633.63kN

由于: 855.84/1.67+1830.40>=296.83满足要求!

由于: 672.18/1.67+1633.63>=296.83满足要求!

九.桩式基础格构柱计算

依据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)。

1. 格构柱截面的力学特性:

格构柱的截面尺寸为0.45×0.45m;

主肢选用:16号角钢b×d×r=160×12×16mm;

缀板选用(m×m):0.01×0.25

主肢的截面力学参数为 A0=37.44cm2,Z0=4.39cm,I x0=916.58cm4,I y0=916.58cm4;

格构柱截面示意图

格构柱的y-y轴截面总惯性矩:

格构柱的x-x轴截面总惯性矩:

经过计算得到:

I x=4×[916.58+37.44×(45/2-4.39)2]=52784.73cm4;

I y=4×[916.58+37.44×(45/2-4.39)2]=52784.73cm4;

2. 格构柱的长细比计算:

格构柱主肢的长细比计算公式:

其中 H ──格构柱的总高度,取5.40m;

I ──格构柱的截面惯性矩,取,I x=52784.73cm4,

I y=52784.73cm4;

A0──一个主肢的截面面积,取37.44cm2。

经过计算得到x=28.76,y=28.76。

格构柱分肢对最小刚度轴1-1的长细比计算公式:

其中 b ──缀板厚度,取 b=0.01m。

h ──缀板长度,取 h=0.25m。

a1──格构架截面长,取 a1=0.45m。

经过计算得 i1=[(0.012+0.252)/48+5×0.452/8]0.5=0.36m。

1=5.40/0.36=15.10。

换算长细比计算公式:

经过计算得到kx=32.49,ky=32.49。

3. 格构柱的整体稳定性计算:

格构柱在弯矩作用平面内的整体稳定性计算公式:

其中 N ──轴心压力的计算值(kN);取 N=1270.68kN;

A──格构柱横截面的毛截面面积,取4×37.44cm2;

──轴心受压构件弯矩作用平面内的稳定系数;

根据换算长细比0x=32.49,0y=32.49,查《钢结构设计规范》得到

x=0.93,y=0.93。

经过计算得到 X方向的强度值为83.2N/mm2,不大于设计强度215N/mm2,所以满足要求!

Y方向的强度值为83.2N/mm2,不大于设计强度215N/mm2,所以满足要求!

十.格构柱斜撑压弯、焊缝计算

斜撑所受的荷载为N=F/cos420

F=F1+F2

F1---水平荷载为Fn=71KN

F2—根部扭矩产生的水平力

F2=270KN.m/2.4=112.5KN

F=71+112.5=183.5KN

N=183.5/cos420

N=246.97KN

斜撑采用22#槽钢截面面积S=36.24cm2 Ix=2571.3cm4 Wx=233.8cm3 Ix=8.42cm

斜撑压稳验算:

N/¢*A≦f

246.97*103/¢*3624

λ=L0/8.42=281/8.42=33.37

查稳定系数得:

¢=0.861

N/¢*A=246.97*103/0.861*3624

=84.92N/mm2

∵N/¢*A≦f

∴斜撑经抗压强度稳定性验算后能满足要求!

斜撑焊缝计算:

斜撑与连接板的连接焊缝长度计算:

焊缝高度为6mm 角焊缝的焊缝强度为160N/mm2

Lw=N/(2*0.7hf)+10=246.97*103/(2*0.7*6*160)+10

Lw=194mm,

即:斜撑连接焊缝长度不能小于194mm

十一.格构柱在承台内的连接钢筋与格构柱的焊接焊缝长度计算

在格构柱顶部设置12Φ25钢筋进行连接

每根格构柱此连接钢筋总焊缝长度为420*12=5040mm

此接点的抗拔力为N=583.9KN

每根连接钢筋的计算焊缝长度为:

Lw=N/(12*0.7hf)+10=583.9*103/(12*0.7*6*160)+10

Lw=82.4mm

设计每根连接钢筋的焊缝为450mm

所以能满足要求!

十二.格构柱根部与桩钢筋的焊接计算

设计每根桩钢筋与格构柱的焊缝长度为120mm

共采用12根桩钢筋与格构柱根部连接

每根桩钢筋连接焊缝长度计算:

Lw=N/(12*0.7hf)+10=583.9*103/(12*0.7*6*160)+10 Lw=82.4mm

所以能满足要求!

塔吊基础施工方案(最终版)73632

海亮·熙悦二期 (4#楼、5#楼、6#楼、7#楼) 塔吊基础施工方案 编制: 审核: 中兴建设上上国风东府天地项目部 2018年3月18日 上上国风-东府天地塔吊基础施工方案 一,工程概况 陕西上上国风东府天地一期4#楼、5#楼、6#楼、7#楼,位于渭南市胜利大街中段以南,渭清路以东,六泉路中段西侧。剪力墙结构,4#楼、7#楼地下2层地上31层;5#楼、6#楼地下2层,地上9层,总建筑面积90761.05平方米。±0.000相当于黄海高程352.935m,建筑总高度4#楼93.300米、5#楼28.650米、6#楼29.100米、7#楼94.550米,本工程4#楼(中联QTZ80)、5#楼(中联QTZ80)、6#楼(波坦MC110A)各设置一台塔吊,7#楼东单元设置一台塔吊(中联QTZ80)西单元各设置一台塔吊(波坦MC110A),共计5台塔吊作为结构施工阶段的主要垂直运输机械。 塔吊概况

塔吊生产厂家提供的说明书中对塔吊基础的要求: 1、地基基础的土质应均匀夯实,要求承载能力大于20t/㎡; 2、基础混凝土强度不低于C35,在基础内预埋地脚螺栓,分布钢筋和受力钢。 3、基础表面应平整,并校水平。基础与基础节下面四块连接板连接处应保证水平,其水平度不大于1/1000; 4、基础必须做好接地措施,接地电阻不大于4Ω。 5、基础必须做好排水措施,可在浇筑塔吊基础之前预留300*300*400洞口,保证基础面及地脚螺栓不受水浸,同时做好基础保护措施,防止基础受雨水冲洗,淘空基础周边泥土。 基础受力要求: PH—基础所受水平力kN PV—垂直力kN M—倾覆力矩kN.m MZ—扭矩kN.m 6、基础尺寸: 按照厂家提供的塔基配套专业基础图,塔吊基础尺寸为(波坦 MC110A5.55m×5.55m×1.35m、中联QTZ805.55m×5.55m×1m。) 二、塔吊基础位置平面布置 根据4#楼、5#楼、6#楼、7#楼的结构图纸,4#塔机基础中心位于24轴交E-K轴,塔吊臂长50米;5#楼机基础中心位于H轴交24-28轴,臂长50米;6#楼机基础中心

塔吊基础施工方案

恩平翡翠华府一期工程塔吊基础 施工方案 编制:日期: 审核:日期: 审批:日期: 编制单位:中联建设集团股份有限公司恩平翡翠华府项目部 编制时间:2018年1月3日

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 二、地质概况 (3) 第二章编制依据 (6) 第三章基础设计 (6) 一、塔吊的选择 (6) 二、塔吊的基础定位 (7) 三、塔吊基础设计 (7) 第四章基础计算书 (8) 第五章基础施工 (15) 第六章附件 (16)

1#塔吊基础施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 工程名称:敏捷翡翠华府(10#、15#、18#、19#、33#幼儿园、34#商铺、40#电房、一期地下车库U1)) 工程地址:恩平市恩城碧桂园北边地块四 结构:框剪结构,层数:地下1层,地上1~32层 建设单位:恩平市翠恒房地产有限公司 勘察单位:广东中山地质工程勘察院 设计单位:广州市番禺城市建筑设计院有限公司 监理单位:广州城工建设监理有限公司 施工单位:中联建设集团股份有限公司 监督单位:恩平市建筑工程质量安全监督站 本项目四号地块用地面积69070.78㎡,其中一期工程总建筑面积43753.62㎡,其中地上建筑面积35846.26㎡,包含4栋住宅楼(17F、32F)、1栋幼儿园(3F)、1栋商业(1F)、1栋公变电房(1F);地下建筑面积7907.36㎡,包含地下车库U1区(-1F); 二、地质概况 项目场地位于江门恩平市恩城镇茶坑村,西侧临近S276省道,东、北侧为山地,南侧临近已建恩平碧桂园小区。场地西侧有施工便道连接S276省道,交通较为便利。场地地势东侧高、西侧低,地势起伏较大。其地貌单元属低矮剥蚀残丘地貌单元。场地不存在泥石流、岩溶等不良地质作用及地质灾害现象。地下无人防工程、坑道及矿产资源。周边无污染源,地下水及土壤基本未受污染,环境地质条件较好。 1、地层及其过程特性 根据地质钻探,场地地层可分为:1.素填土层;2.冲、洪积层; 3.沼泽积层;4.冲、洪积层;5.坡、残积层;6.风化岩及基岩。现自上而下分述如下: (1)填土层(Qml) ○1素填土:浅黄色,灰黄色,由粉质黏土和少量砂粒组成,含碎石等,稍湿,松散状,为新近素填土。广泛分布于场内地表,场地大部分有揭到,呈层状分布。 (2)冲、洪积层(Qal+pl)

塔吊基础施工方案(最终版)

塔吊基础施工方案(最终版) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

海亮·熙悦二期 (4#楼、5#楼、6#楼、7#楼)塔吊基础施工方案 编制: 审核: 中兴建设上上国风东府天地项目部 2018年3月18日

上上国风-东府天地塔吊基础施工方案 一,工程概况 陕西上上国风东府天地一期4#楼、5#楼、6#楼、7#楼,位于渭南市胜利大街中段以南,渭清路以东,六泉路中段西侧。剪力墙结构,4#楼、7#楼地下2层地上31层;5#楼、6#楼地下2层,地上9层,总建筑面积平方米。±相当于黄海高程,建筑总高度4#楼米、5#楼米、6#楼米、7#楼米,本工程4#楼(中联QTZ80)、5#楼(中联QTZ80)、6#楼(波坦MC110A)各设置一台塔吊,7#楼东单元设置一台塔吊(中联QTZ80)西单元各设置一台塔吊(波坦 MC110A),共计5台塔吊作为结构施工阶段的主要垂直运输机械。 塔吊概况 塔吊生产厂家提供的说明书中对塔吊基础的要求: 1、地基基础的土质应均匀夯实,要求承载能力大于20t/㎡; 2、基础混凝土强度不低于C35,在基础内预埋地脚螺栓,分布钢筋和受力钢。 3、基础表面应平整,并校水平。基础与基础节下面四块连接板连接处应保证水平,其水平度不大于1/1000; 4、基础必须做好接地措施,接地电阻不大于4Ω。

5、基础必须做好排水措施,可在浇筑塔吊基础之前预留 300*300*400洞口,保证基础面及地脚螺栓不受水浸,同时做好基础保护措施,防止基础受雨水冲洗,淘空基础周边泥土。 基础受力要求: PH—基础所受水平力kN PV—垂直力kN M—倾覆力矩kN.m MZ—扭矩kN.m 6、基础尺寸: 按照厂家提供的塔基配套专业基础图,塔吊基础尺寸为(波坦MC110A ××、中联QTZ80 ××1m。) 二、塔吊基础位置平面布置 根据4#楼、5#楼、6#楼、7#楼的结构图纸,4#塔机基础中心位于24轴交E-K轴,塔吊臂长50米;5#楼机基础中心位于H轴交24-28轴,臂长50米;6#楼机基础中心位于J轴交7-11轴,臂长45米;7#楼机基础中心位于R轴交9-12轴、R轴交32-35轴,臂长55米,基础顶标高同各栋楼的桩顶标高(所有塔吊承台避开桩基,具体塔吊坐标布置及基础标高详见附图)。 如此布置,五台塔吊能够全方位覆盖所有主楼及地下室车库施工,满足施工生产的需要。

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、时代建筑设计院<福建>有限公司提供的“合兴嘉园”工程施工图。 2、《施工组织设计》。 3、塔吊基础设计图纸。 4、《中华人民共和国建筑法》。 5、《中华人民共和国安全生产法》。 6、《建筑工程安全全生产管理条列》。 7、《建筑施工安全检查标准》。 8、施工现场情况。 二、工程概况 1、工程名称:兰州合兴嘉园3#地块工程。 2、建设单位:兰州新顺房地产开发有限公司 3、建设地点:兰州市定远镇高新开发区内大名城二期3#地块。 4、本工程为住宅及商业用铺,总建筑面积,主楼为1#、2#、3#、5#、7#、9#、6#、8#、10#、11#、12#、 13#楼,18—34层,地下室一层,四周为商业用房2层,建设场地勘察范围无地下水。 6#、8#、10#、11#、12#、13#主楼+相当于绝对标高,室内外高差300mm。 三、塔吊布置 按工程的面积、塔吊覆盖面积及现场实际勘察,施工现场共布置6台塔吊,6#、8#、10#、11#、12#、13#楼南侧各布置一台QTZ5013塔吊即可满足基础、主体结构施工时,水平与垂直运输的需要。6台塔吊之间的距离为55米以上。 1、11#楼QTZ5013塔吊布置在26轴偏东600mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 2、13#楼QTZ5013塔吊布置在9轴偏东500mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 3、12#楼QTZ5013塔吊布置在13轴偏西800mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 7、为保证塔吊相互之间有各自的回转空间,塔吊安装高度应错开,12#楼与10#楼塔吊高出两侧和前面的塔吊5000mm,同时应做好各自的回转限位。 四、塔吊基础设计 依据塔机承台图,对塔吊基础进行施工。(根据塔吊安装单位提供的基础图进行) (一)、QTZ5013塔吊基础设计要求

QTZ5013塔吊施工方案

目录 一、工程概况 二、机械性能概况 三、基础设置 四、塔吊天然基础计算书

HB5013B塔式起重机安装方案 一、工程概况: 远香舫一期工程位于马陆富蕴南路、城固路,由3幢18层住宅和一个地下车库组成,总建筑面积为33579.91㎡。 本工程由上海东方建筑设计研究院有限公司设计,工程监理单位为上海嘉蓝建设工程监理有限公司。建设单位是上海嘉定城市建设投资有限公司,由上海森信建设工程有限公司总承包。为配合工程进度,提高工作效率和工程质量,根据施工组织设计和现场平面布置的要求,13#15#16#楼各需安装一台50T·M自升式塔式起重机,用于施工垂直运输,初定于2008年11月10日进行安装(视气候等情况而变)。 二、机械性能概述: HB5013B塔机由浙江虎霸建设机械有限公司根据国家有关标准设计的新型建筑用塔式起重机。该机水平臂架,小车变幅,上回转自升式多用途塔机,臂长50米,最大起重量为6吨。该机上部采用液压顶升,增加或减少标准节,使之能随建筑物而相应地升高,同时塔机的起重能力不因塔机的升高而受影响。其起升机构采用电磁离合器换档变速,同时采用带有涡流制动器的电动机。使得起升机构获得理想的起升速度及荷重的慢就位,回转机构采用液力偶合器传动,小车牵引机构装有磁盘式制动器,使工作机构速度高且平稳可靠,该机为固定附着式上旋转,小车变幅式塔式起重机。 三、塔式起重机基础 1、本塔机采用使用说明书上固定式基础,根据使用说明书上的技术规定:地基必须夯实到能够承受PS值为0.2Mpa的荷载,其塔机基础的尺寸为5000mm×5000mm×1350mm。 2、本塔机基础由于在7号房基础开挖前施工,故塔机基础必须低于住宅基础标高400mm以上,住宅的坑底标高约为-3.55m,故塔吊基坑底标高为-4.05m,现场自然地面标高约为-1.00m。 1000mm

塔吊基础施工方案(注浆加固处理地基)

1.0 工程概况 1、工程名称:深业泰富广场(06地块)施工总承包工程。 2、工程地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路与梅园路交汇处。 3、主要建设参与单位: 建设单位:深业泰富物流集团股份有限公司; 勘察单位:深圳市协鹏工程勘察有限公司; 设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司; 施工单位:中建四局第三建筑工程有限公司; 监理单位:深圳市英来建设监理有限公司; 监督单位:。 4.主要技术、经济指标: 总用地面积:18600.5㎡; 总建筑面积:206971.0㎡; 建筑总高度:97.5m(A、B座)、99.4m(C座);机房屋顶总高度104.5m(A座)、104.2m (B、C座)、26.0m(裙房楼梯间屋面); 建筑层高:地下室负四层层高为3.2m;负三层层高为4.1m;负二层层高为3.3m;负一层层高为5.9m;首层高为6.0m;二~五层层高:4.5m;六~二十六层层高为3.5m(A、B座); 六~三十一层层高为2.9m(C座); 主要结构类型:框架-核心筒结构(A、B座)、部分框支剪力墙结构(C座)、框架结构(商业裙房),筏板基础; 栋数、层数:3栋、26层(A、B座)和31层(C座)(地下室4层)。 5、功能与用途:4层地下室为地下商业、共用停车库和公用设备用房;首层及以上为办公、商务公寓、商业,市政配套。 6、质量要求:合格。 7、总工期:731日历天,计划开工日期为2017年4月30日(具体以监理开工令为准),计划竣工日期为2019年4月30日。 8、本工程设计相对标高±0.000相当于绝对标高(黄海高程)13.80m。 2.0 塔吊基础设计依据

1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)。 2、《砼结构设计规范》(GB50010-2010)。 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)。 4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。 5、《工程测量规范》(GB50026-2007)。 6、《塔式起重机砼基础工程技术规程》(JGJT187-2009)。 7、桩基承台结构计算参见《钢筋砼建筑结构与特种手册》陈载赋主编。 8、业主提供的《深业泰富物流集团股份有限公司深业泰富广场一期项目拟建场地岩土工程勘察报告》(深圳市协鹏工程勘察有限公司<二〇一六年十一月>)。 9、业主提供的《深业泰富广场一期基坑支护设计施工图》(深圳市勘察研究院有限公司<二〇一四年八月>)。 10、深圳市建筑设计研究总院有限公司出具的《设计更改通知单》(结改02)及附图《注浆孔布置图》。 11、长沙中联重工科技发展股份有限公司提供的《(QTZ160)TCT7015-10E塔式起重机机使用说明书》。 12、本公司同类型工程施工经验。 13、本工程施工招标文件及相关施工图纸。 3.0 塔吊基础布置要求及相关参数 1、结合本工程周边环境并考虑本项目工程现场实际情况,拟定安装五台塔吊,分别编号为1号塔吊、2号塔吊、3号塔吊、4号塔吊、5号塔吊。五台塔吊主要承担着地下室及主楼施工期间的砖胎模砌筑材料及零星砼、钢管支架及模板周转材料、钢筋及型钢、机具、装饰装修材料吊运等作用。 2、1号塔吊型号为QTZ160(TCT7015-10E),为基础固定、外墙附着式,由中联重科股份有限公司生产。独立式起升高度为52m,附着式时起升最大高度可达200m。吊臂出厂时长为70m,可根据不同施工场地情况,可将吊臂另外组合成65m、60m、55m、50m、45m、40m、35m、30m 八种工作幅度。1号塔吊拟安装高度为124m,吊臂工作幅度60m。 3、塔吊基础设置于基坑内地下室底板中,具体位置详见塔吊平面布置图。1号塔吊基础采用压密注浆处理地基(详见2017年4月24日本工程设计单位深圳市建筑设计研究总院有限公司出具的结改-02号《设计更改通知单》),承台基础持力,基础承台尺寸8100×8100×2000。塔吊基础砼强度等级均为C35、抗渗等级均为P10,具体详见本方案中的相关附图。 【结改-02号《设计更改通知单》)】更改内容:结施B02(06地块底板平面布置图)中说明增加

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

地下室塔吊基础处理专项方案

雅安市姚桥拆迁安置房二期和平小区D区 地下室塔吊基础施工专项方案 项目名称:雅安姚桥拆迁安置房二期和平小区D区 建设单位:四川荣森投资管理有限责任公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工 程股份有限责任公司 监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司 施工单位:四川省锦辉建设工程有限责任公司 雅安姚桥拆迁安置房二期和平小区D区项目部

二?一二年四月 目录 -、工程概况 (2) 二、施工技术 (5) 1、1#、2#、3#塔吊基础,采用以下的施工措施进行处理: (5) 2、塔机基础部位防水处理 (6) 3、钢筋处理 (7) 4、模板处理 (7) 5、4#塔吊基础采用以下的施工措施进行处理………………… 7 尾页附塔吊平面布置图

一、工程概况 雅安姚桥安置房二期和平小区 D 区住宅楼工程位于雅安市姚桥镇土桥村。本工程是一个安置住宅楼和地下大型停车场的建筑群。总筑面积185211.92m 2,其中1#楼地上27层、总高度85.2m,建筑面积43768.9 m2, 2#楼地上32层总高度98.2m,建筑面积44969 m2, 3#楼地上31层总高度95.3m,建筑面积30138.3 m ,4#楼地上由22 层、24 层两个单元组成,总高度78m ,建筑面积22523.8 m 地下室为负二层,建筑面积43658.5 m,住宅层高2.9m,地下室层高负一层4.3m,负二层4.2m建筑工程等级一级,设计使用年限50 年。建筑防火等级:一级;屋面防水等级:II级;抗震设防烈度:7度;防水混凝土设计抗渗等级:S 6;地下室防水等级:1级; 由于设计中地下室为一整体, 且基础施工量大, 各主楼布置在地下室 各个位置上, 为了保证主体施工和地下室施工, 将4 台QZ5513 塔吊,按 1#、2#、3#、4#楼具体位置将塔机布置在地下室结构范围内,具体见塔机平面布置图。 根据总平面布置图及各栋楼的特点,结合施工现场的实际情况, 决定把 1#、2#、3#、塔吊基础布置在地下室400mm 筏板区域内, 4#塔吊基础布置在1#楼1200mm 筏板内,以满足施工需要。(各塔吊具体位置详见下图及平面布置图) ,穿地下室梁板时应避开主梁位

米塔吊基础施工方案

米塔吊基础施工方案文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

塔吊基础施工方案第一节编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992); 《地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《建筑安全检查标准》(JGJ59-99); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 《中联6012型塔式起重机》(使用说明书); 广东省地质物探工程勘察院(岩土勘察报告)。 第二节工程概况 项目名称:长江客户总部经济建设项目酒店式办公楼60-63#栋工程,地 址:从化市温泉镇105国道北侧(原温泉中学)。本工程总建筑面积约 16339 平方米,地下1层,地上为11层。 1.建设单位:广州市新泉城实业投资有限公司 2.施工单位:广州市从化第一建筑工程有限公司 3.设计单位:广州大学建筑设计研究院 4.监理单位:广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 第三节塔吊基本性能(参照使用说明书) 四桩基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:鹤山建机(6213)塔吊自重(包括压重)F1为: 685kN 最大起重荷载F2=60.00kN 塔吊额定起重力矩为:800kN·m

塔吊(最大)起升高度为:150m 塔身宽度为:1.8m 臂长工作范围:2~60m 第四节塔吊基础定位及施工 1. 塔吊基础定位详见平面图。 2. 从本工程的土质情况、土方开挖后承台的支撑以及对边坡支护影响等因素考虑,塔吊采用冲孔桩基础,承台下为钢筋混凝土灌注桩支承,以确保塔吊基础的稳定性,基础承载力满足使用要求。 3.顶面用水泥砂浆找平,用水准仪校水平,基础表面平整度允许偏差 1/1000; 4.机脚螺栓位置、尺寸要绝对正确,应特别注意做好复核工作,尺寸误差不超过±0.5mm,螺纹位须抹上黄油,并注意保护。 第五节场地及机械设备人员等准备 1.在塔基周围,清理出场地,场地要求平整,无障碍物。 2.留出塔吊进出堆放场地及吊车、汽车进出通道,路基必须压实、平整。 3.机械设备准备:汽车吊一台,电工、钳工工具,钢丝绳一套,U型环若干,水准仪、经纬仪各一台,万用表和钢管尺各一只。 4.塔吊安拆必须由专业的持证上岗的安拆人员进行操作。 第六节施工工艺 1.工艺流程:冲孔灌注桩→塔基土方开挖→垫层施工→弹线放样→钢筋绑扎→预埋螺栓→支模→隐蔽验收→浇捣砼及养护→拆模→土方回填。 2.施工要点: 本工程塔吊基础拟采用四根φ800冲孔灌注桩基础,承台尺寸6000mm×6000mm×1400mm;承台配筋:顶面、底面各双向30φ25(HRB400),顶面、底面的拉筋φ25(HRB400)@400,保护层厚度50mm,混凝土强度C30。预埋螺栓与基础内钢筋网作可靠连接,主筋通过预埋螺栓有困难时主筋可避让。

塔吊基础设计及施工方案-

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章塔吊技术要求 (2) 第四章塔吊布置 (3) 第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4) 第六章塔吊桩基础的计算书 (6) 第九章抗倾覆验算 (12) 第十章预制桩插筋抗拔计算 (13) 第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13) 第十二章承台配筋计算 (14) 第十三章计算结果 (15) 第十四章塔吊基础一般构造要求 (16)

第一章编制依据 1、广东省华城建筑设计有限公司的结构及建筑施工图纸; 2、太阳城御园工程《岩土工程地质勘察报告》; 3、现行工程质量验收规范和有关工艺技术规程; 4、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)。 第二章工程概况 太阳城御园工程位于广州增城市新塘镇永和辖区内,本工程由广东省华城建筑设计有限公司设计,广东省湛江地质勘察院提供《岩土工程勘察报告》,由广州市港龙实业有限公司投资兴建。本工程地下1层,地上18层,总建筑面积42000m2,总建筑高度为57.0m。 本工程总施工工期为400天。根据本工程特点及实际布置情况,拟安装二台由佛山市南海高达建筑机械有限公司生产制造的型号为QTZ80(6012)和QTZ63A(5510)两台自升塔式起重机。 第三章塔吊技术要求 地基土质要求均匀,土质承载力不低于35.5Mpa;混凝土强度不低于C35。 塔机安装,基础混凝土强度不应低于90%,并做好基础的排水工作。 必须用φ25圆钢穿过相邻两族地脚螺栓。 塔机独立式使用自由高度为42米、35米。 基础必须做好接地措施,要求接地电阻≤4Ω。

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

塔吊基础专项施工方案

目录 附:塔吊承台基础图 塔吊平面定位图 一、工程概况 1、工程名称:城投·四新之光工程 2、建设单位:武汉新天澜置业投资开发有限公司 3、设计单位:中信建筑设计研究总院有限公司 4、监理单位:武汉飞虹建设监理有限公司 5、施工单位:浙江省建工集团有限责任公司 6、工期要求:施工暂定总工期为820日历天 7、质量要求:验收合格。 工程地点及周边环境:本工程位于武汉市汉阳区“四新片区”,南侧紧邻四新南路,北侧隔二、三期空场地为办公区及生活区,西侧紧邻连通港西路,东侧紧邻子期路;建筑用地面积约为42389平方米,建筑总面积为平方米,其中地下室建筑总面积为平方米。地面建设有6栋高层住宅楼(C1, C3,C4,C5,C6,C7)和1栋(C2)46层超高层住宅,C1,C4,C6楼栋设有一层商业裙房,同时地块设有2栋配电房建筑(C8,C9)。工程设有一层地下室,为项目地下停车库及设备用房区域。拟建物具体特征一览表如下:

本工程主楼基础形式为钻孔灌注桩,桩,承台基础。地上均为剪力墙结构,地下为框架、框剪结构。结构的安全等级(含基础)为二级,耐火等级一级,烈度按六度设防,抗震等级为三级,主体结构的设计使用年限为50年。 二、地质情况

根据上部结构的特征和场地地质情况与现场实际状况,参考地质报告的结论和建议,基础采用四桩承台基础。桩采用钻孔灌注桩以第(4)或(5)层土层作为桩端持力层。 三、编制依据 TC5610/Q6012型塔机说明书 本工程《地质勘察报告》 设计图纸及施工组织设计中的总平面布置图 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《湖北省地基基础技术规范》DB42/242-2014 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJT187-2009 根据我公司施工项目经验,安全可靠,满足工程需求且合理使用。 四、塔吊选型布置及其性能

商务酒店塔吊基础施工方案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、塔吊布置 4、塔吊基础地基承载力设计 5、塔吊基础施工 6、质量保证措施 7、安全保证措施

1、编制依据 1.1、金寨大别山农产品物流园商务酒店施工图纸;塔吊基础施工图纸 1.2、建筑工程标准、规范、规程 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50109-2003 2、工程概况 本工程为一类高层公共建筑,总建筑面积34265.2㎡,共中地下建筑面积3651.4m2, 地上建筑面积30613.8m2。建筑基底面积2913.9m2。 工程东西长93.10m,南北宽39.15m,建筑总高度为70.00m。地下一层,地上十七层(裙 房地上四层),屋面设电梯机房。±0.000相当于绝对标高90.85m。 在建筑群南边,布置一台QTZ80塔吊。 3、塔吊布置 由于该工程建筑物以外的施工现场狭小,拟建工程体量较大,通过对经济方面、现场情况、工程特点的综合分析,将塔吊基础确定在裙楼内设置,立设位置:在(7)~(8)+ (B)~(C)轴间设置1台QTZ80塔吊 塔吊立设位置的裙楼地下室基础筏板厚度为600mm,基础顶标高为-5.00m。塔吊基础底标高为-6.10m,塔吊基础顶标高为-4.85m 塔吊选用浙江省建设机械集团有限公司生产的QTZ80塔吊,塔吊基础尺寸为5000mm×5000mm×1250mm。 4、塔吊基础地基承载力设计 4.1、根据塔吊基础设计图纸要求:基础承载力要求达到20Mpa。 4.2、根据2013年12月,安徽省城建设计研究院提供的《中国供销大别山农产品物流园一期工程岩土工程勘察报告》资料,本工程场地岩土基本情况为:建筑场地覆盖层范围内场地 层层土类型主要为中软土~中硬土~坚硬土(基岩出露地段),本工程基础持力层位于第⑤ 2 中风化砂岩层,地基承载力特征值为2000Kpa,地基土分层及主要物理力学指标如下:

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

塔吊基础施工方案

塔 式 起 重 机 基 础 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 通用时代项目 2011年05月

目录 一、工程概况 (02) 二、塔式起重机定位选择及型号 (03) 三、塔式起重机的基础设计方案与施工 (04) 四、QT5510塔式起重机基础验算 (05) 五、塔式起重机基础施工的安全技术措施 (09) 六、附图10

一、工程概况: 临江新天地A标段7地块(一期)位于福州市仓山区中档路东侧,港头河南侧,属于框剪结构;本工程包括1#~7#楼,其中1#楼地下室1层、地上17层,建筑总高度48.6m;建筑面积约14996.84 m2(其中地下室2700 m2),2#、3#楼地下室1层、地上18层,建筑总高度51.65m;2#楼建筑面积约14958.93 m2(其中地下室2700 m2),3#楼建筑面积约15081.41 m2(其中地下室2700 m2),4#楼地下室1层、地上18层,建筑总高度51.0m;建筑面积约22008.92 m2(其中地下室2700 m2),5#楼地下室1层、1~16轴地上15层,建筑高度43.35m;17~48轴地上18层,建筑高度48.75m;建筑面积约22494.32 m2(其中地下室2700 m2),6#、7#楼地下室1层、地上18层,建筑总高度51.35m;6#楼建筑面积约11045.85 m2(其中地下室2700 m2),7#楼建筑面积约18042.0 m2(其中地下室2502.7 m2);建筑总面积约118628.27 m2(其中地下室18702.7 m2)。建筑层高1#~5#楼为2.7m,其余均为2.8m;总工期780天。 本工程由福州仓前山房地产开发有限公司投资建设,福建众合开发建筑设计院设计,化工部福州地质工程勘察院地质勘查,福建省中福工程建设监理有限公司监理,福建省永泰建筑工程公司组织施工。 根据化工部福州地质工程勘察院报告《临江新天地7号地块龙江苑岩土工程勘察报告》从地表至深层依次为: 1、杂填土(层序①):厚度约为0.6~4.2m 2、粘土(层序②):厚度约为0.4~2.5 m 3、淤泥(层序○3):厚度约为1.9~6.6m 4、粉砂(层序○4):厚度约为:1.7~7.6m

塔吊基础施工方案设计58484

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、塔吊基础设计 (3) 四、场地准备 (3) 五、塔吊基础施工工艺 (3) 1、塔吊基础施工 (3) 2、预埋标准节 (4) 3、砼浇筑 (4) 4、砼养护 (4) 六、塔吊基础检查验收 (4) 七、安全保证措施 (6) 1、组织保障 (6) 2、监测监控 (7) 3、应急预案 (8) 八、塔吊基础计算书 (9)

一、工程概况 建设单位:冠浦房地产开发经营 设计单位:市住宅建筑设计研究院 勘察单位:西北综合勘察设计研究院 监理单位:高科工程咨询监理 施工单位:来宝建设工程 塔吊生产厂家:虎霸建设机械 建设地点:东临路,西侧为清流环一路、南侧为国航路 项目规模:项目拟建建筑如下,6层住宅楼1栋(1#楼)、7层住宅楼2栋(2#、3#、4#楼)、1座地下一层车库(5#楼)。住宅楼为钢筋混凝土剪力墙结构,底下车库为钢筋混凝土框架结构。项目总建筑面积18419.35m2平方米。 本工程设置两台H5810塔吊,工地南侧与北侧各设置一台。 二、编制依据 ◆《新江湾城E3-07地块岩土工程勘察报告》 ◆《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 ◆《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 ◆《塔式起重机设计规》GB/T13752-1992 ◆《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 ◆《建筑结构荷载规》GB50009-2012 ◆《混凝土结构设计规》GB50010-2010

◆《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 ◆其他有关的国家、地区及行业规。 ◆本工程建筑、结构施工图纸 ◆虎霸建设机械提供的《H5810(QTZ80)塔式起重机使用说明书》 三、塔吊基础设计 塔吊基础承台承台顶相对标高-2米,基础下为预制砼方桩4根(规格300*300),方桩桩长21m。桩中心间距4m,混凝土强度等级C40。塔吊基础尺寸5*5*1.35m,混凝土等级C35,上下两层配筋C20162双向,拉钩C14486,马凳C201000。 四、场地准备 1、在塔基周围,场地要求平整、无障碍物。 2、留出塔吊进出场堆放场地及汽车吊、运输车辆进出道路及安装场地,路基必须压实、平整。 3、塔吊安、拆围上空及下方所有障碍物(含脚手架)及临时施工电线必须拆除或改道。 4、塔吊基础旁安装独立配电箱一只,并符合一机一闸一保的规定。 5、准备独立的工具间和供操作人员休息的房间。 五、塔吊基础施工工艺 1、塔吊基础施工 放线→基坑土方开挖→塔吊基础垫层施工→绑扎塔吊基础钢筋→塔吊基础

塔吊基础施工方案

常熟虞悦广场二期项目 塔吊基础工程 专 项 施 工 方 案 上海锦惠建设集团有限公司 2018年8月10日

目录 第一章工程概况 (3) 一、危大工程概况和特点 (3) 二、施工平面布置 (7) 三、施工要求 (7) 四、技术保证条件 (8) 第二章编制依据 (8) 第三章施工计划 (10) 一、施工进度计划 (10) 第四章施工工艺技术 (10) 一、技术参数 (10) 二、施工工艺流程 (12) 三、塔吊基础设计及质量验收 (13) 第五章计算书及相关施工图纸 (16) 一、计算书 (16) 二、施工图纸 (16)

第一章工程概况 一、危大工程概况和特点 1、工程基本情况 2、各责任主体名称 3、地质条件 ①素填土:杂色,松软状态,以人工回填粘性土为主,夹植物根茎,南部浅部含少量碎砖石、混凝土块等建筑垃圾。堆积时间大于10年。 本土层在拟建场地均有分布,层厚0.1~3.1m,层面标高1.19~2.82m,工程性能差。 ②粉质粘土:灰黄色,软塑状态,局部夹薄层粉土,尚均匀。无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。 本土层在拟建场地大部分布,层厚0.9~2.1m,层面标高-0.15~1.59m,静力触探锥尖阻力qc =1.38MPa,压缩模量Es0.1-0.2=4.31MPa,工程性能较差。 ③1淤泥质粉质粘土:灰色,流塑状态。含腐殖物,有臭味。无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。 本土层在拟建场地均有分布,层厚3.2~14.5m,层面标高-1.29~0.45m,静力触探锥尖阻力qc =0.58MPa,压缩模量Es0.1-0.2=2.16MPa,工程性能极差。

塔吊基础施工方案 预埋节

万科?美景魅力之城6号地块小区项目工程 塔 吊 基 础 施 工 方 案 重庆中通建筑实业有限公司 二○一五年五月

目录 一、编制依据--------------------------------------------------------2 二、工程概况--------------------------------------------------------2 三、塔吊设计参数--------------------------------------------------3 四、塔吊基础设计--------------------------------------------------3 五、塔吊基础施工技术措施及质量验收-----------------------4 六、塔吊穿地下室处理措施--------------------------------------5 七、塔吊基础模板--------------------------------------------------6 八、钢筋混凝土-----------------------------------------------------6

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、工程勘察报告; 3、GB50202-2002《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2003《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》; 8、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 9、本工程设计图纸; 10、塔式起重机使用说明书。 二、工程概况 本工程为万科美景魅力之城6号地块小区建设项目工程,结构形式为剪力墙结构,地上1#26层、2#26层、3#20层、4#27层、5#23层、6#27层、7#20层,地下1层,总建筑面积为平方米。建筑结构为1#-7#楼为剪力墙结构,C1、C2商业、地下车库框架结构。使用年限50年。抗震设防烈度7。建筑防火分类为一类,耐火等级为一级。场地类别II类。建筑地基基础设计等级:甲级。安全等级为2级。±绝对标高。 各栋层数及建筑高度如下表:

施工准备阶段,塔吊基础施工方案

施工准备阶段,塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。

3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。 2.3 埋件预埋

相关文档
相关文档 最新文档