某小区
消防系统工程
施
工
设
计
方
案
****年**月
第一节工程概述
一、工程简介
某小区坐落于**市**区,本工程为地上十六层,地下一层。地下室为停车场及设备用房,首层为商铺,二层以上为住宅。工程为普通住宅,建筑高度超过50米。
二、工程范围
1、消防、喷洒系统:包括室外消火栓、地下室消火栓、首层至十六层室内消火栓、地下室自动喷淋系统管道及设备安装,地下室消防排水管道安装,按图纸要求全部安装到位。
2、消防系统的调试、开通及竣工交验工作,办理与消防验收部门的一切相关手续并
办理正式运行许可证。
三、工程特点
1、室内消火栓给水系统
室内消火栓系统由消防水池、消防泵组、屋顶水箱及稳压装置组成,室内消火栓系统采用临时高压给水系统,在屋顶设消防水箱一个,容积为18m3,设于A2座顶层,用于消火栓系统持压。在地下室泵房设有消火栓加压泵,系统设消防泵组,消防泵采用型号为XB09/20—100DL/4 (Q=20L/S,H=90m,N=30KW)两台,水池之间设置稳压泄压阀回流管,泄压阀开启压力为0.95Mpa。室外设置两套SQ100消防水泵接合器,与室内消防系统连接。
2、自动喷水灭火系统
本喷淋系统为湿式系统,由消防水池、喷洒泵组、屋顶水箱及稳压装置组成。自动喷洒系统:地下一层库房采用预作用系统,设计喷水强度为8L/min.m2,作用面积为160m2最不利点工作压力为0.05Mpa,喷头动作温度为68℃和93℃(厨房专用)除空调机房、交配电间等设备房间外的地下室均采用临时高压喷水系统。当吊顶净空<800mm时只安装向下喷头,在无吊顶的部位仅安装向上喷头,向上喷头的溅水盘距楼板底的距离应保持在前75—150mm之间,向下喷头采用带装饰盘的吊顶型喷头,喷头采用ZSTZ—15、ZSTX—15型,湿式报警阀采用ZSFZ100型,水流指示器采用
ZSJZ型。本系统分一个区,在地下室泵房设有系统喷淋泵两台,喷淋泵型号为XBD6/20-100G/3 Q=22L/S,H=50m(两台一备一用)另在室外设2套SQ100消防水泵接合器,与喷淋供水系统相连。
3、防火卷帘
地下室进行防火分隔的防火卷帘为耐火强度大于3h的特级防火卷帘,不需要水冷却。
4、灭火器配置
4.1住宅每层消火箱处配置手提式磷酸盐干粉灭火器MFABC—1,各2具。
4.2 商铺每层消火箱处配置手提式磷酸盐干粉灭火器MFABC—3,各2具。
4.3 变配电房门口配置手提式二氧化碳灭火器MTZ3,各4具。
4.4 地下室消火箱处配置手提式磷酸盐干粉灭火器MFABC—3,各2具。
5.消防控制
5.1 消防水泵的启停讯号、消防水池的水位讯号和消防系统其他电讯号引至消防控制中心实行集中监控的报警。
5.2 消防水泵除可在现场启停外,也可在消防控制中心启停。
5.3 消火栓可以由消火栓箱上的启泵按钮直接启动。
5.4 自动喷水灭火系统由湿式报警阀上的压力开关连锁自动启动喷淋系统泵。
6、消防排水系统
本工程消防排水系统主要集于地下室泵房消防排水、消防电梯井坑排水,排水系统为有压排水,由布设于地下室水、泵房及消防电梯的污水集水坑集中污水,再由潜污泵提升污水排至室外,排水管材选用热镀锌钢管。
四、工程有关管理单位
建设单位:市*********公司
设计单位:市*********公司
第二节工程应用的技术文件
某小区工程的施工、调试、验收测试工作,将严格遵循以下的国家及地方政府颁布的有关规范标准以及相关技术文件执行。
一、我国现行的规程、规范、标准及图集
火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-92
自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005
自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001
建筑电气工程施工及质量验收规范GB50303-2002
高层民用建筑设计防火规范(2005版)GB50045-95
火灾自动报警系统设计规范GB50116-98
民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92
建筑电气安装工程施工及验收标准GB50303-2002
建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001
沟槽式连接管道工程技术规程CECS151-2003
建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范CE50242-:2003
汽车库、修车库、停车场设计防火规范CE50067-:2001
建筑灭火器配置设计规范CE50140-:2005
二、我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定
施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88
建筑安装工程资料管理规程DB01-51-2003
三、某小区消防系统安装工程招标文件及有关答疑文件
四、某小区消防给水设计图纸
第三节施工组织管理
一、管理人员组织
科学合理的管理体制、统一有效的工程指挥系统是顺利施工的重要保证,为此本工程将派遣精干力量,组建本工程项目管理班子(见附录1)。明确工程管理机构职能和各岗位管理人员的职责。
1、项目部职能
工程管理机构要通过五项职能的行使,对本工程进行有效的管理,树立良好的企业形象,更好的为业主服务,达到业主满意。
1.1指挥职能
应根据业主要求,结合消防工程的特点,对工程进行全面的统筹,制订切实可行的计划,建立健全各项规章制度,保证指挥的有效性。同时应根据工程不同阶段的特点,做出科学合理的决策,保证指挥的正确性,以实现工程顺利完工。
1.2指导职能
应根据合约的规定,按照政府相关部门、甲方、监理的要求,对工程的施工工艺、标准、规范的执行方面进行指导;对选用的材料、设备以及有关业务流程等方面进行指导,使工程有条不紊的进行。
1.3组织职能
本工程涉及到自动喷洒、自动报警等多个系统的安装,因此工程项目部必须根据工程各方面的要求,组织好所涉及的施工队伍,以保证工程施工目标的实现。
1.4协调职能
工程管理机构应做好与甲方、监理、政府相关部门及施工队伍之间的协调工作。负责与土建的协调,负责各个系统施工队伍的协调。充分利用协调职能将各方面的关系沟通,排除障碍,保证项目的正常运转。
1.5控制职能
控制职能是实现施工目标的保证手段。首先,项目部应对各消防系统的施工进行控制,审核施工队伍的施工资质,并确定其可否进场施工;其次,根据合约要求对工程所选用的材料、设备进行控制;第三,根据工程总体进度计划和质量目标对工程的进度和质量进行控制。
2、项目各岗位的职责
2.1项目经理职责
负责现场生产过程中同甲方、和其他专业之间的协调工作。
对工程总体施工布置负责执行承包合同中履行的条款,为完成预定的质量目标和施工工期,全面开展各项工作。
2.2项目副经理职责
对工程总体施工和质量负责,保证工程项目质量符合合同要求,执行承包合同中应履行的条款。
负责生产过程的组织与协调工作。
2.3项目总工程师职责
负责组织编制工程的施工方案。
负责执行规范标准及技术安全措施。
负责工程中的各项质量工作,指导技术资料的整理、积累及移交归档。
负责施工图、技术资料、质量记录的控制和管理工作。
2.4施工员职责
认真执行规程规范、技术标准及各项质量制度。
组织班组完成上级下达的进度质量指标,组织班组进行自、互检,对查出的问题及时处理。
参加设计和上级组织的技术交底,编制施工方案,经批准后组织实施。
负责收集、整理、标识、检验和试验记录。
做好工程的预检、隐检分项工程的质量评定工作。
2.5质检员职责
严格监督按图纸、规程规范进行施工,以保证工程质量达到相关验收标准及本工程质量目标。
认真填写工程质量检查记录,把检查发现的质量问题及时反馈给有关人员。
核查施工过程中的质量记录,按时对质量记录进行标识,确保竣工资料准确、齐全、及时。及时向项目监理工程师汇报质检资料。
2.6材料员职责
配合生产系统按施工预算组织材料、设备进场报验。
把好材料、设备质量关,不合格和证件、手续不全的产品不准在工程中使用。
2.7安全员职责
负责现场施工的安全、消防工作。
监督、检查安全技术交底的实施,监督施工人员安全措施是否到位,对违规或无视安全规程的员工实施处罚,出现隐患及时向有关人员提出并发隐患通知书,出现安全问题及时向上级安全部门报告。
二、劳动力组织
1、组织参加过同类型或大型工程建设的技术工人队伍参加本工程的施工。
2、电焊工、电工等特种技术工人,须持劳动部门颁发的有效证件上岗。
3、根据工期进度安排,编制各专业详细劳动力计划,配备充足的专业技术工人,保
障工程施工的基础力量。
4、根据招标文件和图纸,目前本工程应至少配备下列工种人员:
5、做好劳动力的进场教育
参加本工程进行安装施工的所有人员,在进场前必须进行进场培训教育。内容包括安全、文明施工、现场各项规章制度等。
三、物资组织
(一)组织好材料、设备、机具资源
做好施工设备、材料供货和配备充分的施工机具,以保障工程顺利施工。(二)办理设备、材料订购手续及采购
1、严格按照建设单位关于设备、材料的有关规定和设计图纸的要求选定设备、主材
及其它材料。
2、设备、材料订货前,严格按照程序向建设单位代表或监理工程师提供技术资料及
供货依据,其中包括设备的定型测试、出厂验收试验的检测报告,在出厂验收时将有专职技术人员参加。
3、本工程直接采购产品的检验及控制管理,将有关资料报请建设单位或其委托的监
理进行审查。
第四节技术保证措施
一、技术组织工作
1、技术部门根据本工程特点,认真组织图纸自审、会审,领会标书内容和要求,充
分了解设计意图,并结合本工程各项目的特点和实际需要制定有针对性的施工方案。根据方案要求和有关技术、质量规范,做好对施工人员进行技术交底和技术培训的准备。
2、施工前安排本工程的各专业工程技术人员对技术工人进行技术交底、工程内容交
底、工艺流程交底,使所有人员在进入施工现场前熟悉所安装设备的性能、特点及合约规定,做到心中有数。
3、通过认真审查施工图纸及有关施工资料,及时准确地做出施工预算,经有关部门
批准后由物资供应部门筹备。
4、按图纸及国家标准确定采购标准、运作程序,确保加工订货质量及到货日期。
5、根据工程特点和现场情况,制订有关技术、安全等详细施工管理措施。
二、技术保证措施
1、组织有经验、有责任心的工程技术人员并形成管理网络,对本工程的各项专业施
工进行技术指导和技术控制。
2、严格执行各项技术规程、规范。
3、严格执行上级有关技术管理制度。
4、施工中发现重大问题应及时以书面形式反馈给建设单位与设计单位,并以洽商等
形式予以补充或修改、解决。
5、精心编制各项施工方案与技术交底并贯彻执行。
6、成立技术攻关组,技术攻关组的组长由项目总工程师担任。针对工程关键技术难
点,组织专业工程师进行专题技术攻关,研究制定解决方法与措施。
7、严肃工艺纪律,对违反工艺者,各级管理人员均有权制止,施工员要带头执行工
艺并经常检查、督促施工小组的执行情况。
8、组织执行工艺规范和施工方案的检查,奖优罚劣。
三、技术资料管理
1、工程资料按照《建筑安装工程资料管理规程》和合约要求及时做好收集,汇总,
整理,归档工作。
2、在工程施工阶段,应完整保存有关设计变更、工序验收、材料进场验收、材料试
验、材质及设备证明、产品生产许可证及合格证、施工技术资料、质量验收资料、施工日志等准确的质量记录;工程资料应随工程进度及时收集、整理、并应按专业归类,认真书写,字迹清楚、项目齐全、准确、真实、无未了事项;工程资料的填写应以施工及验收规范、工程合同与设计文件、工程质量验收标准为依据。
3、按《建筑安装工程资料管理规程》要求在竣工前将施工资料整理完毕并移交建设
单位及质检单位进行工程竣工验收。
4、本工程项目设资料管理员,负责施工资料收集、整理等管理工作。本单位对工程
资料的真实性和完整性负责。
第五节进度计划及工期保证措施
我们承诺凭借我公司的实力、丰富的相关工程的施工管理经验,完全能确保完成消防系统的施工工作。
一、工程总控计划
本工程采用以下计划模式:
1、由总计划编制相应施工计划、阶段计划和月计划,由阶段和月计划制订周计划,
再由周计划制订日计划,层层落实总计划。(控制流程见下页图)。
2、由各类计划保证总计划实现。形成以日计划保证周计划,周计划保证月计划,月
计划保证阶段计划,阶段计划保证总计划的计划保证体系。
3、计划实施过程中进行动态管理,检查和发现计划中的偏差,并及时进行调整和纠
正,避免影响月计划、阶段计划,进而影响总计划。
4、切实落实水电配套计划的实施,保证施工计划的进展和实现。
5、及时与土建、装饰等专业进行计划协调,避免工序、技术、作业面等矛盾而影响
计划的实施。
6、对计划进行严格管理,建立相应奖惩制度,切实保证计划的实施效果。
7、在施工过程中随时听取建设单位及监理对工程进度意见和建议,并积极做出相应
的调整,保持与工程整体安排部署及建设单位、监理的步调统一。
8、为保证总计划的实施,应制定以下配套计划:材料、设备送审、订货、进场计划;
施工机具使用计划;劳动力使用计划;加工件的加工计划;调试计划;验收计划;
培训计划。
工程进度控制模式图
二、施工主要机具及检测设备计划
为保质保量完成本工程的施工任务,达到设计要求的标准,确保工程工期,我们在分析了本工程的特点之后,结合本公司的机具及检测设备力量,编制了施工机具
及检测设备计划(见附录2)。
三、施工进度及劳动力计划安排
针对工程的特点和工期要求,我公司编制了相应的进度计划(见附录2),我们将根据工程实际情况进行调整。为保证本工程各项工作按预定计划完成,我们将充分考虑到各专业在完成每道工序所需要的劳动力计划,以保证工程顺利进行。下表为拟投入本工程的施工人员工种。
四、主要设备及材料供货计划
为确保工程进度控制网络计划及工程施工的顺利进行,我们将制定一份详尽的设备及材料供货计划,报建设单位及监理审批。
我公司将与消防设备厂家组成的联合调试小组进行系统调试,并出具调试报告由建设单位、监理认定。
五、配合协调方案
本工程内容包括了消防工程的诸多子系统。在实施过程中与结构、强弱电、设备、装修及其它大量专用系统有作业关系;同时为保证工程进度将出现大量的交叉作业。在此情况下,制定完善的施工组织管理计划并将其贯彻到整个项目实施过程中是确保工程质量、合理控制工期的先决条件。
根据我司在消防工程总包项目中的实施经验,并结合该工程实际情况制定以下方案,特别强调在实施过程中需严格管理进场阶段和系统调试验收阶段的流程;并将质量管理的要求贯彻在项目执行的全过程中。
1、与土建项目部配合
1.我司会派专人跟踪土建项目部施工进度,以便随时掌握工程进度的变化。
1.2土建项目方保证现场水电的供应、垂直运输等施工条件。
1.3我司保证与土建方的协调,使有关的安装能配合工程进度。
2、与监理的配合
2.1开工前我司将向监理方提出开工、进场申请,监理方确认我司进场时间,对监理
方提出的一切整改要求,我司将认真执行,以达到施工队伍进场条件。
2.2我司在施工阶段对工程实施提出的设计变更、工程洽商,监理方应在确认时间段
内有所响应。
2.3我司在提出的隐蔽工程验收、阶段性验收和工程最终验收申请,监理方应在确认
时间段内有所答复。
2.4我司会派专人跟踪工程进度,以配合监理方。
2.5工程实施阶段,我司对监理提出的整改等要求积极配合。
2.6在整个工程实施阶段,我司将严格执行监理方提出的质量及工艺要求,以确保工
程质量优良。
3、与设计方的配合
3.1设计方提供消防系统设计必须基本技术资料和图纸的电子文档。
3.2设计方对消防系统工程承包方施工图的审查应在确定时间内给予通过和改进意
见。
3.3设计方对我司提出的工程变更应在确认时间段内有所答复。
4、与电气专业方的配合
4.1有关消防之主要设备的供电由电气承包方负责提供。
4.2我司负责有关设备的监控,电气专业方应提供正确的接线图及接线要求,我司进
行接线至接线端子,接线端子由电气专业方负责提供。
4.3电气专业方应在接线、调试及试运行阶段予以充分配合。
5、与给排水专业方的配合
5.1我司负责有关设备的监控,给排水专业方应提供正确的接线图及接线要求,我司
进行接线至接线端子,接线端子由给排水专业方负责提供。
5.2给排水专业方应在接线、调试及试运行阶段予以充分配合。
第六节质量保证计划及隐患控制措施
一、质量控制措施
1、建立健全本工程质量管理制度,对工程的全过程实行有效的质量控制。
2、严格执行国家有关的技术标准、施工验收规程规范等技术法规,科学安排施工顺
序,严禁颠倒工序,保证施工质量,消除质量通病。
3、实行责任制,贯彻谁施工谁负责质量,谁主管谁负责质量的原则。
4、积极听取建设单位及监理工程师对工程质量的意见,并对质量管理工作及时进行
调整,认真接受各级质量执法机关、部门的质量监督。
5、强化质量意识,严肃工艺纪律,严格按照图纸施工,认真贯彻施工组织设计、施
工方案、技术交底及工艺标准等技术文件。
6、各专业质量检查员到岗到位,及时纠正、指导,及时发现问题。对重要部位、重
要工序要进行全检。项目部总工每周组织联合检查并开总结会,项目经理、质检员、施工员、材料员参加,指出质量隐患、问题,分析质量形势,明确质量要求,确定整改措施,由质量部验证整改情况,并在下周的质量总结会上汇报验证情况。
7、定期组织学习有关法规和质量文件,树立全员质量意识,实行质量奖罚制度,奖
优罚劣,作为辅助管理的手段。
8、施工中所用设备、材料、半成品的质量是保证工程质量的重要条件,进入现场应
进行复验,确定其符合有关标准后,方可使用。
9、在施工全过程中坚持自检、互检并加强过程检查,加强质量指导,力争把质量问
题消灭在萌芽之中。发生质量问题进行跟踪管理;填写质量跟踪表,由施工工长和班长签字,指明问题所在,提出整改期限,按期复查,实现质量问题的消项制度。
10、隐蔽工程在隐蔽前进行专门质量检查,在未达到合格标准前不得进入下道工序施
工。隐蔽工程检查由施工员会同建设(监理)单位共同按系统、部位、工序进行,验收合格后及时填写记录单并由参检人员签认。
11、各项安装记录,检验记录、评定报告要随工程进度按实际情况及时填写。
12、工程交付使用后,我单位派人质量回访,发现施工质量问题及时解决。
二、质量检验及不合格品的控制
1、进场材料、设备检验和试验
1.1本工程材料及设备的进场检验由质量部门组织管理,材料部门、工程管理部门配
合管理,专业施工员、质检员、材料员共同实施,同时接受建设方的检验。
1.2凡是本工程采购的材料、设备,都要由专职质检员验收合格并报监理工程师或建
设单位代表确认同意后方可进场使用。
1.3对本工程所使用的机具,同样进行严格的检验,合格后方可投入使用。
1.4 对本工程使用的材料,专职质检员应报监理工程师或建设单位代表对材料取样做
质检试验,样品取样应严格按照质检单位所要求进行取样,样品取定后,应向质检单位申请质检委托,并委托其对进场材料进行质检试验。样品质检合格后方可使用。
2、过程检验和试验
2.1本工程按照合约文件及建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范进行质量检验。
2.2本工程按照施工工序分别对工程进行预检、自互检及各种检验试验。
2.3本工程的各种检验和试验工作由项目部负责,由各专业工程师组织各专业的施工
员、质检员实施,自互检由各专业施工员组织施工班组进行。
2.4每道工序完成后(特别是关键工序),必须进行标识,并报监理验收合格后,方可
进行下一道工序的施工。
2.5防系统设备的调试严格按照技术规格书及有关规范要求进行,完成后按要求填写
报告(记录表),提交监理审批。
3、最终检验和试验
3.1本工程的分项工程检验评定工作由各专业工程师组织专业施工员、质检员进行。
3.2本工程消防系统的测试调整等最终测试由技术部门负责人按照已批准的施工组织
设计进行,由专职调试小组进行调试,并出具符合规定要求的调试报告。
4 不合格品的控制
4.1本工程的质量由项目部总工程师负责,质量组全面负责并组织检查,各专业质检
员应对各自负责的工程质量实施全面检查,以保证工程质量。
4.2当出现一般不合格或质量通病,质量部门下发质量遗患通知单,专业工程师、施
工员根据问题及时组织返工,使施工质量达到合格。
4.3返工后的工程由专业质检员填写回执单,说明返工完成时间和处理结果,交项目
部和监理,并协同监理对返工工程予以复查。
4.4接收和服从建设单位、监理及质检部门对工程质量的检查、监督与指正,根据其
开具的不合格信息(包括口头及书面),立即组织修正、返工,经项目质量部门、专业工程师、专业质检员复查确认合格后,以书面形式报请建设单位、监理复查。
4.5本工程一旦出现严重不合格或事故,立即报知建设单位、监理,并由项目技术部
门、工程管理部门组织有关人员分析原因,采取必要的措施,组织人力进行返工,确保工程始终处于合格状态。
5、纠正和预防措施
各专业工程师、质检员及施工员负责随时检查相应的工程质量,采取预防为主的策略,严格按照图纸和有关规程规范的要求施工,切防质量通病的出现。如发生质量通病,及时修改纠正;问题严重时,上报项目质量部门,制定具体纠正措施进行纠正。
三、质量隐患的控制措施
1、管道螺纹接口渗漏
管道通入介质后,螺纹连接处有返潮、滴漏现象,严重影响使用。
预防措施:
a 螺纹加工时,无论是用套丝机、手工套丝板牙加工,将严格按标准进行。要求螺纹端正、光滑、无毛刺、不断丝、不乱扣等。管螺纹的主要尺寸应符合安装规定。
b管螺纹加工后,先用手拧入2-3扣,再紧就需用管钳子紧了,最后螺纹留出距连接件处2-3扣。在进行管螺纹安装时,选用的钳子要合适上配件时,不仅要求上紧,还需考虑配件的位置和方向,不允许因拧过头而用倒扣的方法进行找正。
c管道安装完毕,严格按照施工验收规范的要求进行严密性试验和强度试验,认真检查管道和接头有无裂纹、砂眼等缺陷,丝头是否完好。
d管道支吊架距离要符合设计规定,安装要牢固。
e地下管道覆土回填时,管道周围的覆土要用人工分层夯实,避免管道局部受力过大而造成丝头断裂。
F修理方法:一般情况下,应从活接头处拆下,如螺纹有毛病应及时修理,如果是零件损坏应更换,然后擦干净,重新更换填料,用管钳上紧。
2、管道支架选用不当
管道投入使用后,由于支架选择不当,造成支架不起作用,使管道变形或损坏,严重影响使用。
预防措施:
a 管道不允许有任何位移的部位,应设置固定支架,固定支架要牢固地固定在可靠的结构上。
b在管道无垂直位移或垂直位移很小的地方,可装设活动支架或刚性支架。活动支架的形式,应根据对管道摩擦的不同程度来选择,对摩擦产生的作用力无严格的限制时,采用滑动支架;当要求减少管道轴向摩擦作用力时应用滚动支架。
c在水平管道上,只允许在管道单向水平位移的部位或在铸铁阀件两侧、门型补偿器两侧适当的部位,装设导向支架。
d在管道具有垂直位移的部位,应装设弹簧吊架。
e经检查,如果不符合上述使用原则,应进行更换。
3、漆层厚度不匀、附着不牢
表面油漆薄厚不匀,过厚则浪费油漆,过薄达不到油漆标准要求;设备、容器表面油漆脱落,外观不好看,同时,也会影响到管道、设备、容器的使用寿命。
防治措施:
a 油漆的成分应符合说明书的要求。配制油漆时,比例要准确,稠度要适宜,在刷油时,每遍用量不要过多,涂抹要均匀;调制的油漆要及时使用,不能放置时间过长。b管道、设备、容器表面除锈应彻底,应达到露出金属光泽的程度。除锈可采用酸洗、喷砂或其他机械除锈方法。只有除锈质量得到保证,油漆质量也才能有所保证。
四、质量控制环节、控制点
消防管道专业质量控制环节控制点一览表
第七节 组织协调与施工方案
一、组织协调方案
消防系统安装工程的施工方案需要根据合约要求,并结合其他专业的施工部署来制定。按照各专业工程施工的不同阶段,消防设备安装施工流程可顺序分为以下六个阶段:
1、入场阶段
1.1主要任务
1
)确认工程总包方与建设单位、监理方、设计院及其他分包单位,明确联络渠道,发文办法,配合责任。
2)与土建项目部沟通,确认工地办公房间,工地电水提供,工地垃圾清运,垂直运输,成品保护,设备存储,加工场地等事宜和配合关系。
3)现场勘察,提出现场勘察报告和工程分包界面报告。
4)提交各种入场文档和资质给监理和建设单位。。
5)建立工地办公室,正式建立工程文档管理,同时建立安全质量规章。
1.2目标
工程施工人员在合同生效后根据工程进度做好施工准备,随时进驻施工现场。
2、预留阶段
2.1 主要任务
结合土建施工进度做好穿墙、穿楼板管道的预留空洞工作,做好穿地下室外墙、水池壁管道的防水套管预留工作
2.2 目标
正式开始施工安装时节省了穿墙、穿楼板管道的安装工期,降低了管道穿墙、穿
楼板时对建筑的不利影响。
精选文档 消防水池施工工艺 默认分类2007-09-04 09:50:47 阅读243 评论1 字号:大中小 1 水泥砂浆防水层的一般规定: (1)基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁,水泥砂浆防水层要求表面充分湿润,无积水。 (2)掺添加剂的水泥砂浆防水层不论迎水面或背水面均须分两层铺抹,表面应压光,总厚度不应小于20mm 。 (3)水泥砂浆的稠度宜控制在70?80mm,水少浆应随拌随用。 ( 4)结构阴阳角处,均应做成圆角,圆孤半径一般阴角为50mm ,阳角为10mm 。防水层的施工缝需留斜坡阶梯形槎,并应依照层次操作顺序连续施工,层层搭接紧密。留槎的位置一般宜留在地面上,亦可在墙面上,但须离开阴、阳角200mm 处。 2 施工准备 ( 1 )施工前审核图纸,编制防水工程施工方案我底。地下防水工程操作人员持证上 岗。 ( 2)铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固,不空鼓开裂、不起大砂。 ( 3)防水层施工涂底胶前,应将基层表面清理干净。 ( 4 )施工用材料均为易燃,因而应准备好相应的消防器材。 3 操作工艺 ( 1 )工艺流程: ( 2)基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。 ( 3)涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂
刷应均匀,不透底。 精选文档 (4)铺贴附加层:管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。 (5)铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用直径30 的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm 左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓流动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80mm ,条粘法搭接宽度100mm 。 (6)热熔封边:平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层;立面防水层施工完,应及时稀撒石碴后抹水泥砂浆保护层。 4 质量标准 (1)保证项目:高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。 卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,防水层严禁有破损和渗漏现象。 (2)基本项目 基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形或钝角。改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等。 卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。 卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。 5 成品保护 (1)地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。 精选文档
室内消防管道及设备安装 1范围 本工艺标准适用于本工程的室内消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及设备安装工程。 2 施工准备 2.1材料要求: 2.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。 2.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。 2.1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。
2.2主要机具: 2.2.1套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。 2.2.2套丝板,管钳、台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链、电气焊等工具。 2.3作业条件: 2.3.1 主体结构已验收,现场已清理干净。 2.3.2 管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 2.3.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 2.3.4 安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 2.3.5 检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.3.6喷洒头安装按建筑装修图确定位置,吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。 3 操作工艺 3.1 工艺流程:
第一篇消防系统施工组织设计 第一章工程综述 一. 施工组织编制依据 1.《XXXXXXXXXXXXXXXXX工程消防及弱电工程招标文件》: 项目名称:XXXXXXXXXX工程消防及弱电工程 招标单位:XXXXXXXXXXX 发标日期:XXXXXXXX 内容:本项目招标文件中提出的具体要求。 2.XXXXXXXXXXX工程消防及弱电工程图纸。 3.我国现行工业及民用建筑施工与安装标准图集。 4.我国现行的安全生产、文明施工、环保、职业健康及相关的法规和规定: 《建筑设计防火规范》(GB50016—2006) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92) 《建筑设备施工安装图集》(91SB6-1) 《消防联动控制设备通用技术条件》(GB16806-97) 《火灾报警控制器通用技术条件》(GB4717-93) 《弱电系统设计规范》(GBJS0116-98) 《点型感烟火灾探测器技术要求及实验方法》(GB4715-93) 《点型感温火灾探测器技术要求及试验方法》(GB4716-93) 《火灾自动报警施工及验收规范》(GB50116-92) 《电气装置安装工程—接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-88) 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 《安全防范报警设备安全要求和实验方法》GB16796-97 《安全防范系统验收规则》GA 308-2001
施工现场临时设施消防方案一、编制依据: 1. 《中华人民共和国建筑法》(2011修正版 2. 《中华人民共和国安全生产法》 3. 《建筑安全生产监督管理规定》 4. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59一2011 5. 《中华人民共和国消防条例》 6. 施工现场及周边环境条件 7. 企业积累的施工经验、资源条件 二、编制原则 1. 认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针政策, 遵守国家和地方的法律法规。 2. 全力主导“安全第一、预防为主”的原则, 推行IS09001:2000标准化管理。 3. 拫据天津市工程建设规范《施工现场安全生产保证体系》的要求制定建设工地临时设施消防方案。 4. 结合项目部管理架构以及施工班组的实际素质, 推行以人为本原则, 组建工地临时消防小队及消防指挥、管理体系。
5. 树立目标, 制定可行有效的方法措施, 确保安全生产顺利进行为原则。 三、工程概况 本工程由天津酷武物流发展有限公司在天津空港经济区投资的物流项目,工程位于空港中环南路以北、中心大道以西;共有三个单位工程组成,其中两栋仓库(仓库A、仓库B);一栋综合楼,总建筑面积51454m2。仓库结构形式:设计采用各设两个核心筒加局部剪力墙抗剪。仓库部分为地上三层框架结构,地面设结构零层板,总建筑高度22.2m,仓库A建筑首层面积为8317m2,仓库B建筑首层面积为7116m2,仓库A、B两栋建筑层高相同,一层层高均为9.00m,一层局部设有夹层,夹层层高为6.00m;仓库A夹层面积为2150m2,仓库B夹层面积为2249m2;二层、三层层高均为6.00m 四、目的要求 1. 为了进一步加強建设工程安全施工主体工作, 杜绝各类重大安全事故, 实现“零死亡”安全目标, 减少各类工伤事故, 落实项目部安全管理责任, 维护本工程的正常运作而制定施工现场临时设施消防方案。 2. 全面贯彻落实各级安全主体责任工作, 牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针, 建立有效可行的项目部到各施工班组的安全质量标准体系, 强化各层次安全生产目标考核制度, 推进本工程安全施工主体责任落实到位, 全面提升安全生产水平。 五、工地临时设施消防情况分析
一、工程结构概况 本工程消防水池300m3,钢筋混凝土结构。消防水池采用C30砼,抗渗等级不低于S6,水池底板厚度均为300、池壁厚度均为250,顶板厚度为200。垫层为100厚C15素砼。 基础垫层埋深在-4.6米处,吸水坑处垫层埋深在-5.2米处。建议增加建筑及结构做法: 1.1抹灰:1)水池外壁、内壁和顶板顶面,用1:2防水砂浆抹面,厚20mm,水池顶板底面、支柱和导流墙等表面,可用1:2水泥砂浆抹面,厚15mm。2)如水池施工采用光滑模板,可以取消水泥砂浆内抹面。 3)为提高水池的不透水性,池内的1:2防水砂浆抹面,应分层紧密连续涂抹,每层的连接缝需上下左右铺开,并应与混凝土的施工缝错开。 2.水池顶板地面做法:(从上到下)覆土夯实—TS-C防水卷材(仅顶板面设置)—1:2水泥砂浆找平—200厚顶板 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高、预留套管、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作。 (2)施工顺序: 第一步施工水池基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→ 支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工水池底板与池壁的斜托上部约300mm处,并预埋金属或塑胶止水带。第三步施工池壁与顶板连接的斜托下部处。第四步施工现浇顶板及水池进行灌水试验、验收。第五步施工池内导流墙及池外壁保温墙。第六步施工池壁内外抹灰。第七步施工池顶复土及周边回填夯实。
三、具体施工方法 1、施工测量: 按站区内固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,定轴线控制桩、高程桩,并测设临时水准点,临时水准点和轴线控制桩的设置,便于观测,一定要牢固,并采取保护措施。 2、基坑开挖: 基坑底部的开挖宽度可按下式计算: B=B1+2b1+b2 式中B基坑底部开挖长或宽 B1垫层宽度或长度 b1每侧工作面宽 b2可变数(设临时排水或需设挡土板宽度) 边坡坡度按硬塑粘性土类,放坡系数为1:1计算,现根据现场实际情况,基底周围需设一条临时小明沟(离垫层500mm外)。再设临时抽水井中一个,以防下雨时损坏基底土质,挖基底土方时,根据反铲性能,可次挖到设计标高以上200mm,以后用人工挖除至设计标高,若遇有地下水,根据排水条件和场地情况挖至地下水位以上,待排除地下水后再挖至预定标高。 3、验槽 根据图纸要求,不同土质情况有不同的地基处理,在开挖基坑时,及时会同设计、监理方确认土质情况,并对基础形式作业决定。基坑底高程的允许偏差为±20mm。 4、施工排水
2017年省实业公司物业消防整改维修工程--梅州、 汕尾项目方案 施 工 方 案
消防施工方案 一、工程概况 汕尾、梅州实业大楼消防设施设备由于使用年限已久,出现大规模故障,且消防设备大部分已没有维修价值,施工工期为40天。本期工程改造范围: 主要整改维修要求 1、更换自动火灾报警系统末端设备 2、配置新的灭火器及防毒面具 二、编制依据 1、本工程设计所出施工蓝图; 2、现行的国标、消防系统施工验收规范及广东省标准; 3 、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166—92) 4、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—96) 5、《火灾自动报警系统检验规范》(DB21/T1204/2000) 6、《自动喷水灭火系统检验规范》(DB21/T1205/2000) 7、《室内消火栓系统检验规程》(DB21/T1207/2000)
三.施工工期与施工进度计划表 见附件 四. 施工准备工作 1.技术准备 (1)消防工程施工前,必须协助甲方进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工。 (2)消防工程施工前必须向消防部门申报有关资料,办理消防施工进场许可证。 (3)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。 (4)认真阅读施工图纸,对设计有疑问的地方要迅速与设计单位、消防部门、甲方联系,确保消防工程符合规范要求。 (5)施工中原则上遵循“电让水,水让风,风让设备”的顺序施工。
五.消火栓系统 1.消防给水管道安装 1. 施工程序: 施工顺序是:先地下后地上,先干线和主管,后支线或支管,每道工序施工完毕后邀请业主、监理工程师进行检评、隐蔽。然后进行下一道工序的施工。 2.主要施工方法 2.1预留预埋 (1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、穿梁钢套管,管道穿楼板孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个工程至关重要。它将直接影响给水管道安装的顺利进行。 (2)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。 (3)所有出外墙和过楼板管道先预留钢套管,立管预留孔洞上下应竖直,预留孔洞应比相应水管径大1.5倍。
九、消防水系统施工方案 (一)消防水泵安装 1、消防水泵的安装,符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及难 验收规范》的有关规定。 2、消防水泵的规格、型号符合设计要求,并有产品合格证和安装使用 说明书。 3、当设计无要求时,消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并 宜安装检查和试水用的放水阀门;消防水泵泵组和总出水管上还要安装压力表和泄压阀; 4、安装压力表时加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间要安装旋塞; 压力表量程为工作压力的2~2.5倍。 5、吸水管及其附件安装符合下列要求: 5.1吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后进行安装, 其直径不小于消防水泵吸水口直径,且不采用蝶阀; 5.2消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性 连接时,吸水管上加设柔性连接管。 5.3吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。 (二)消防气压给水设备安装 1、消防气压给水设备的气压罐,其容积、气压、水位及工作压力应符 合设计要求。 2、消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等的 安装符合产品使用说明书的要求。 3、消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向符合设计要求; 安装时其四周设检修通道,其宽度不应小于0.7M,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的最小距离不得小于1.0m。 (三)消防水泵接合器安装 消防水泵接合器的组装按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向要使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。 (四)消防水泵接合器的安装应符合下列规定: 1、安装在消防车便于接近的人行道或非机动车行驶地段; 2、地下消防水泵接合器采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖, 并在其附近设置指示其位置的固定标志; 3、地上消防水泵接合器设置与消火栓区别的固定标志; 4、墙壁消防水泵接合器的安装符合设计要求。设计无要求时,其安装 高度为1.1m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不小于2.0m。不能安装在玻璃幕墙下方。 5、地下消防水泵接合器的安装,使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4M,且不小于井盖的半径。 (五)地下消防水泵结合器井的砌筑应符合下列要求: 1、在最高地下水位以上的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖,M5.0级水泥砂浆砌筑; 2、在最高地下水位以下的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖、M7.5级水泥砂浆砌筑。且井壁内、外表面应采用1:2水泥砂浆抹面,并应掺有防水剂,其抹面的厚度不应小于20mm,
目录 一、编制依据: (2) 二、编制原则 (2) 三、工程概况 (3) 四、目的要求 (3) 五、工地临时设施消防情况分析 (4) 六、施工现场消防机构组成 (5) 七、工地临设消防设置布置 (5) 八、工地临设消防措施 (7) 九、工地生活临设消防管理制度 (8) 十、施工总平面图 (13)
施工现场临时设施消防方案 一、编制依据: 1. 《中华人民共和国建筑法》(2011修正版) 2. 《中华人民共和国安全生产法》 3. 《建筑安全生产监督管理规定》 4. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59一2011) 5. 《中华人民共和国消防条例》 6. 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 7. 本项目工程的施工组织设计、施工图纸及现场总平面布置蓝图 二、编制原则 1. 认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针政策, 遵守国家和地方的法律法规。 2. 全力主导“安全第一、预防为主”的原则, 推行IS09001:2000标准化管理。 3. 拫据工程建设规范《施工现场安全生产保证体系》的要求制定建设工地临时设施消防方案。 4. 结合项目部管理架构以及施工班组的实际素质, 推行以人为本原则, 组建工地临时消防小队及消防指挥、管理体系。
5. 树立目标, 制定可行有效的方法措施, 确保安全生产顺利进行为原则。 三、工程概况 本项目为佛山市顺德区容桂街道容英路以西、新有路以北地块-施工总承包工程,位于佛山市顺德区容桂街道容英路以西、新有路以北地块。 本工程总建筑面积为123562.51㎡,其中包括地下建筑面积28792.39㎡,地上建筑面积94770.12㎡,建筑高度为97.15m。地下1层、地上7栋塔楼为29-31层,首层为架空层,二层以上均为住宅。本工程的地理卫星图如下图所示: 四、目的要求 1. 为了进一步加強建设工程安全施工主体工作, 杜绝各类重大安全事故, 实现“零死亡”安全目标, 减少各类工伤事故, 落实项目部安全管理责任, 维护
消防水池工程 专 项 施 工 方 案 建设单位: 施工单位: 编制人: 审核人: 日期:2018年4月7日
目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况特点 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章分项工程施工方案 (6) 第五章深基坑监测 (8) 第六章临边保证措施 (9) 第七章质量保证措施 (9) 第八章安全生产保证措施 (10) 第九章质量通病及防治措施 (13) 第十章工程成本控制措 (16) 第十一章施工工期保证措施 (20) 第十二章雨季施工保证措施 (21) 第十三章文明施工保证措施 (21) 第十四章成品保护措施施 (22) 第十五章工程创优保证措施 (22) 第十六章环保管理及措施 (25) 第十七章应急预案 (26) 第十八章施工进度计划表 (28) 第十九章施工平面布置图 (29)
消防水池工程专项施工方案 第一章编制说明 第一节编制依据: 1、本工程现有设计图纸。 2、国家及本地区现行施工规范、有关法律、法规等文件。 3、现行建筑、安装等劳动和工期定额。 4、建筑行业推广的新技术、新设备、新工艺、新材料。 5、本工程施工合同。 第二节拟使用的现行国家及地方主要标准、规范 序号名称版本 1、工程测量规范 GBJ50026-93 2、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204—2015 3、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 4、建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011 5、建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012 6、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2016 7、其他有关国家及吉林省现行施工验收规范等。 第二章工程概况特点: 工程名称:消防水池工程 工程地点: 建设单位: 监理单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 第一节建筑设计 本消防水池面积149.42M2,容积为500M3。建筑物长16.60米,宽12.20米,高度为4.20米;结构形式:钢筋混凝土结构。池底标高-4.50米,相当于
消防工程专项施工 方案 1
重庆嘉慧仓储一期项目 消防安装工程专项施工方案 编制人: 审批人 : 编制单位 :
目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 3
三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作 二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围 五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施 第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容 资源配备计划 附表 4
第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时对目标工期、工程质 量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。当前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的 5
消防系统管道改造 技术方案
消防系统管道改造技术方案 一、工程概况: 1.1 质量标准:工程质量符合现行国家有关施工验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准,经质量监督部门检测验收,一次验收合格。 1.2 工程概况:本工程为厦航江头航空技术大楼消防系统管道的施工改造工程,施工部位为地面1层的消防管道改造和地下一、二层的消防管道改造。 1.3 施工依据: 1.3.1 施工图纸及相关技术文件; 1.3.2 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261- ; 1.3.3 《建筑工程消防设施施工及验收规范》 1.3.4 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB5026- 1.4 施工开工条件: 1.4.1 施工用电及给排水; 1.4.1.1 该消防管道改造工程属消防系统的配套改造工程,施工用电及给排水系统已接到施工现场,本工程基本满足施工开工条件,施工、生活用水用电按相关要求在施工区域内指定地点接用。
1.4.2 施工场地: 1.4. 2.1现场施工在厦航江头小区业主委员会、厦门厦航物业管理有限公司的布置下统一安排。 二、施工准备: 2.1 施工准备工作是整个施工生产的前提,根据本工程的工程内容和实际情况,公司以及项目部共同制定施工的准备计划,为工程顺利进展提供保障。 2.2 消防设计文件及其它技术资料齐全。 2.2.1 消防设计文件包括消防设施设计施工图图样(平面图、系统图、施工详图、设备表、材料表等)级设计说明。 2.2.2 其它技术资料包括消防设施产品明细表、主要组件安装使用说明书及施工技术要求,各类消防设施的设备、组件及材料等符合市场准入制度的有效证明文件和产品出厂合格证书,工程质量管理、检验制度等。 2.3 主管设计单位向施工单位进行技术交底,明确相应的技术要求。 2.4 各类消防设施的设备、组件及材料齐全,规格型号符合设计要求,能够保证正常施工。 2.5 施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工
**中心 消 防 施 工 方 案***公司
目录 第一章、指导思想和实施目标 (4) 1.1、指导思想 (4) 1.2、实施目标 (4) 第二章、工程概况和编制依据 (6) 2.1、工程概况 (6) 2.2、编制依据 (6) 第三章、施工组织机构 (8) 3.1项目组织机构设置 (8) 3.2项目组织机构特点 (9) 3.3公司与项目部的关系 (10) 3.4项目经理部主要成员及部门职责 (11) 第四章、施工方案 (14) 主要施工方法 (14) 4.1室内消火栓系统施工方案 (14) 4.1.1 系统工程施工流程 (14) 4.1.2分项工艺施工方法 (14) 4.2、自动喷淋灭火系统施工方案 (15) 4.3、通风及防排烟施工方案 (27) 4.3.1主要设备材料的检查 (27) 4.3.2主要设备及管道的安装 (28) 1、风机的安装 (28) 第五章、确保工程质量的技术组织措施 (29) 5.1质量目标 (29) 5.2质量保证体系 (30) 5.3质量岗位责任制 (30) 5.3.1项目经理质量职责 (30) 5.3.2项目技术经理质量职责 (30) 5.3.3项目生产经理质量职责 (30) 5.3.4质量员质量职责 (30) 5.3.5各专业工程师(施工员)质量职责 (31) 5.4 质量管理制度 (31) 5.4.1过程管理三检制度 (31) 5.4.2质量会诊制度 (32)
5.4.3物资采购质量管理制度 (32) 5.4.4挂牌施工管理制度 (33) 5.4.5质量奖惩制度 (33) 5.5 主要分部分项工程质量控制点 (33) 5.6质量管理措施 (35) 5.6.1技术保证措施 (35) 5.6.2合同保证措施 (35) 5.6.3主要分部分项工程质量管理措施 (35) 5.7成品保护措施 (36) 5.7.1成立成品保护管理组 (36) 5.7.2成品保护管理的运行方式 (36) 5.7.3成品保护措施 (36) 第六章工程投入的主要施工机械及劳动力安排计划 (37) 6.1拟投入的主要施工机械设备 (37) 6.2样板计划 (38) 6.3周边协调 (38) 6.4施工总体部署 (38) 6.5劳动力需用计划 (39) 6.6劳动力与主要材料、设备保证措施 (39) 6.6.1、质量控制程序 (40) 6.6.2、质量保证体系 (41) 6.6.3、主要管理人员职责 (41) 6.6.4、技术组织保证措施 (42) 第七章、确保工程安全的技术组织措施 (43) 7.1、现场安装的安全施工措施 (43) 第八章、确保工程进度的技术组织措施 (45) 8.1、工期目标: (46) 8.2、建立完善的组织保证体系 (46) 8.3、进度计划的控制 (46) 8.4、做好技术协调工作 (47) 8.5、加强内外部的协调工作 (47) 8.6、年进度计划、季进度计划、月进度计划、周进度计划的控制 (48)
消防工程施工方案
5、关键部位施工方法: 5.1、消防水系统施工方法: 1)、系统安装工序: (1)、室内消火栓系统:立管安装——环管安装——消火栓箱安装——消防泵房及消防水箱间安装——室外消防水泵结合器连接——套管洞口封堵——油漆。 (2)、自动喷淋系统安装:主管安装——报警阀——水平管网——冲洗试压、喷头安装——油漆——套管、洞口封堵。 2)、支吊架制作安装: (1)、支架按设计选国家标准图集(S161)中相应图集及技术标准制作安装。 (2)、立管支架安装,每层间高度等于或小于5m,安装一付,每层间高度大于5m,安装二付。支架离地面 1.5m—1.8m,二付以上应均称安装。 (3)、喷淋水平管道支吊架安装间距按下表: (4)、支吊架距喷头不小于300m,距末端喷头不大于750m。 (5)、自动喷水管道的吊架采用防晃吊架,吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于 3.6m时,可设一个,小于 1.8m允许隔段设置。
(6)、支吊架安装应符合下列要求: A、位置正确,安装平整、牢固。水平管吊架应成一条直线,间距均等支管吊架安装应有相邻两喷头之间的管段上设吊架不少于1副;喷头间距小于1.8m时可隔断设一付,可是间距不大于3.60m. B、支架与管道接触严密,固定可靠。 C、固定在结构上的支、吊架不得影响建筑结构的安全。 D、支吊架安装要考虑管道安装的0.002—0.005的坡度,坡向排水方向。 3)、管段预制及安装: 切管:机械切割后的毛刺、飞边应处理干净,切口端不得倾斜。不允许用电旱切管。 套丝:机械套丝、人工套丝。螺纹加工要求规整,螺纹密封面应符合现行国家标准(普通螺纹的基本尺寸要求)有关规定。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全口数的10%,连接前清除管内异物。 (1)、管道安装应横平竖直立管安装允许垂直度偏差为2/1000,5m 以上不大于8mm;水平纵横方向弯曲度允许1/1000,25m以上不大于25mm。 (2)、套管制作预埋:管道穿过墙体和楼板处应安装套管。 a、刚性防水套管规格应比主管道二号;套管长度;过墙套管两端与墙面齐平(要求美观,套管两端可不低于墙两面10mm,堵塞后让装修做外观美)。过楼板套管的上端高出装饰地面20—50mm;下端与楼板底面齐平。套管封堵要严实,材料为不燃品。 b、管网安装,报警阀后,管子公称直径小于70mm时,应采用螺纹连
目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.建筑工程消防的意义 (2) 4.消防组织机构及人员安排 (3) 5.消防管理领导小组及义务消防队的任务 (4) 6.消防工作方案 (5) 7.消防安全技术措施 (9) 8.防火教育 (15) 9.动火审批 (16) 10.定期消防检查 (17) 11.事故应急准备 (17) 12.消防管理制度 (19) 附件附图 消防平面布置图
一、编制依据: 1、《中华人民共和国消防法》 2、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 3、《建设工程消防监督管理规定》公安部令106号 4、《建设工程施工现场消防安全管理规定》北京市人民政府令84号 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2013) 6、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 7、《建筑机械使用安全技术规程》 8、《建筑安装工程安全技术规程》 9、《建筑工程安全技术交底手册》 二、工程概况 本工程位于苏州市工业园区现代大道南侧与兴浦路西面,苏州智慧健康产业园改造装修改造工程。钢筋砼框架结构,地下1层,地上6层,建筑高度29.10m。建筑装修面积约8.1万平方米,建设单位为苏州敏创智慧健康科技发展有限公司(代建方:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司,设计单位为苏州柯利达装饰股份有限公司,监理单位为设监理公司。开工时间为:2018年9月15日。竣工时间为:2019年03月18日。 三、建筑工程消防的意义 消防是预防和扑救火灾的总称。火灾是人类的天敌,它具有疯狂性、恐怖性和毁灭性。因此,防火灭火工作,直接关系到社会建设事业的发展和职工生命财产的安危。
*****工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: *****有限公司 年月日
消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于********西侧,仓库2北面,建筑面积187.24平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4米,层高4.5米,顶板厚度120mm,该消防蓄水池底板厚300mm,池壁厚度为250mm。砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40,P6;池壁:C35,P6;顶板:C35,P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。 三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整→打桩→土方开挖→砼垫层→砖胎膜施工→回填土→池底板垫层浇筑→浇桩芯砼→底板防水工程→防水层防护层→底板地梁钢筋绑扎→防水套管安装、止水钢板安装→浇筑承台地梁底板C40P6砼→框架柱剪力墙钢筋绑扎→框架柱梁剪力墙顶板模板安装→框架梁顶板钢筋绑扎→柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢Φ12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢Φ12@150,水平筋为三级钢Φ12@150。
2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用Φ10@1000马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢Φ12@250。 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(L L为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢Φ12@1000水平支撑钢筋长度为250mm,梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500mm处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用Φ12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差±10mm。
济东高速公路房建工程二标段 济阳服务区 消 防 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:
编制日期:
一、编制依据: (1)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (2)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 根据施工现场和工程实际进度情况组织施工,能够确保各项施工工序相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短施工工期; 3、采用流水作业法安排施工进度计划,保证各施工工序的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力、财力和各种施工设备,达到完成施工任务的目的; 4、从实际出发,做好人力、物力和机械设备的综合平衡,组织均衡施工; 5、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。
三、工程概况: 我单位所承建的济南至东营高速公路济阳服务区位于济阳县仁风镇,主要包含服务区南北区综合楼、泵房发电机房、南北区加油站、南北区汽修车间、南北区空调机房、消防水池和生活水池附属设施。济阳服务区总建筑面积5564.2平方米,绿地面积21714.24平方米,铺装地面面积3884.74平方米。服务区综合楼为框架结构,基础为独立基础,主体填充墙为加气砼砌块,楼地面为整体地面砖,外窗为氟碳铝合金窗,中空玻璃,吊顶工程为普通石膏板吊顶,屋面为坡屋面,外墙装饰为灰色毛菇砖。本工程还包括水、电、消防、空调等分项工程。附属设施泵房发电机房、汽修车间为框架结构,其余附属设施为砖混结构。 (二)、服务区南区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85平方米,建筑高度为8.04米,室内外高差为0.45米,采用钢筋混凝土框架结构,柱下独立基。 (二)、服务区北区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85平方米,建筑高度为8.04米,室内外高差为0.45米,采用钢筋混凝土框架结构,柱下独立基。 (三)、服务区泵房发电机房(主要分布在南区):本建筑地上1层,局部地下一层,层高3.3m,地下一层层高3.6m,建筑面积为110.54平方米,采用砖混结构,钢筋混凝土条形基础。地下一层为框架剪力墙结构。 (四)、服务区加油站(南北区各一座):本建筑地上1层,建筑面积为129.73平方米,建筑高度为3.9m,室内外高差为0.3米,采用砖混结构,钢筋混凝土条形基础。
消防设施施工方案 主要施工工序 消防报警系统的施工工序. 室内消火栓系统 闭式自动喷水系统的施工工序 防火卷帘门施工工序 气体灭火系统的施工工序 主要施工方法 按工程分为管道管网施工及设备安装两部分。 管道、管网的施工方法 支架制作安装 为确保工程质量,除按常规采用设计规定的支架外,均按国标S161制作安装,所有支架均除锈后刷防锈漆两道。安装调试后,对受损部分进行补刷,最后统一再刷一遍油漆。 管道安装及油漆 室内消火栓灭火系统、闭式自动喷水灭火系统均采用内外热镀锌钢管。管径DN100以下的管道采用螺纹丝扣连接,填料采用专用螺纹管道连接胶或用细麻丝加厚白漆、生料带。管径DN100及DN100以上的管道均采用卡箍连接。安装后,刷银粉两道。 阀门安装 施工现场制作阀门测试台,阀门安装前作耐压强度试验,试验以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于1个。如有漏裂不合格的应再抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个作强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定压力,技术人员应及时填写“阀门试压记录表格”蝶阀与不同类型的阀门组对安装时,应确保蝶阀使用时开启度不受影响,必要时阀与阀之间采用法兰短管连接。部分特殊阀门暂不安装的配套配件,将按序号编织统一入库保管,待工程调试阶段逐一安装完善。 管道试压、冲洗 管道试压、冲洗采用每个系统或子系统独立进行,管道试验压力与试验结果应符合设计要求,然后再整体试压一次。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30分钟,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。管网冲洗应符合《自动喷水系统施工及验收规范》的规定。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24小时,应无泄漏。 设备的安装 喷头、消火栓(箱)、消防水泵、设备的安装所有喷头、消火栓(箱)、消防水泵的安装在试压、冲洗合格后进行。设备安装按产品安装技术要求进行移动、吊装、就位。 报警设备的安装: 探测器的安装:探测器底座用螺丝固定在接线盒上,探测器旋紧在底座上即可完成,但探测器在安装前必须按设定的地址码调整好后再装上,探测器上的发光灯应对准观测者有利观察的方向。 联动模块应根据联动设备的位置就近安装,联动模块、手动按钮都必须按设定的地址码编号。 主机安装:主机层消防控制室,并且有专用接地线,同时对地电阻小于1欧,主机和外部设备的接线都通过端子排联接,严禁直接拖线至设备上。 报警联动的调试 当整个系统的设备全部安装完成,和外界联动的控制点的线做好以后可进行系统调试,并对整个系统进行编程,设置对应的逻辑关系,并作调试记录。 主要施工要点及技术措施 做好管道图纸会审记录,配合土建预留预埋工作进一步核对位置和尺寸,在监理确认无误后,办理签证手续。
巫山县龙潭沟农产品综合交易市(FM广场)4#、5#、8#及地下车库 消 防 水 池 防 水 专 项 施 工 方 案 编制单位重庆市昌宝建设有限公司(FM广场4、5、8#楼项目部)编制叶骏 审核代光波 日期二〇一七年八月
消防水池专项施工方案报审表 工程名称:重庆亚太巫山县龙潭沟农产品综合交易市场(FM广场)4、5、8、楼及其车库编号: 本表由承包单位填报,一式三份,经监理单位审批后,业主、监理单位,承包单位各存一份。
目录 工程概况 (3) 2、主要施工方法 (4) 3.3.1防水做法 (4) 裂缝处理工艺流程 (9) 搭设裂缝排查操作平台 (9) 全面检查并作出标记 (9) (9) 工程概况 1、本项目位于重庆市巫山县平湖东路,北侧、东侧临接平湖东路,南临巫山县综合应急救援大队水陆联勤基地和环湖路大桥,西临平湖大桥,紧临大宁河湖畔。 用地性质商业、居住用地,规划要求建筑限制最高高度沿城市道路不超过8层,容积率≤2.89,建筑密度≤40%,绿地率≥30%,配套设施面积1208㎡,停车位2062个,总建筑面积313087.38㎡。本施工单位负责4、5、8#楼区域及地下车库工程施工,建筑面积约113000㎡,包括各类功能设施齐全。 编制依据 根据重庆市巫山县丰绿农产品批发市场有限公司下发施工图以及本工程其
他图纸及国家,省,市现行有关规范,规程,规定的有关要求。 2、主要施工方法 3.3.1防水做法 1、剪力墙防水。剪力墙外侧防水层共一层为防水涂料,内标高-0.4m 施工 缝处设一道止水钢板,具体做法如下:
(1)剪力墙、底板部分 基层准备→施工工具准备→基层处理→涂刷底涂→细部附加处理→第一道水泥基防水→第二道水泥基防水→防水层检查验收→保护层施工javascript:;方法/步骤 一、施工准备工作 水泥基渗透结晶型防水材料在施工时所需的工具比较简单,一般施工用具如下:铁锤、钢钎、油漆铲刀(配合拌料用)、抹灰铁板或括板、3~4寸油漆刷、手提喷雾器、水桶、拌料板或拌料桶。调配好灰浆是保证防水施工质量的
消防工程施工方案及技术 措施 The latest revision on November 22, 2020
目录 一、施工方案与技术措施 二、质量管理体系与措施 三、安全管理体系与措施 四、环境保护管理体系与措施 五、工程进度计划与保证措施 六、资源配备计划 七、施工设备
第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 星河国际项目1#、2#、6#栋消防工程建设地点位于岳阳白石岭路(十五中对面)星河国际项目西北角,工程建筑面积约55000㎡。 工程范围主要包括: 1、火灾自动报警及联动控制系统 室内工程:系统内消防穿线(含预埋管道、接线盒)、各楼层消火栓按钮、声光报警器、手动报警按钮、模块、总线隔离器、感温探测器、感烟探测器、报警主机(包括联动盘及联动电源、多线盘等)、消防端子箱、区域报警器等设备、安装及调试工作。 2、消火栓系统 室内工程:室内所有消火栓系统管道、消防箱(含内置配件)、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作,商铺部分的消防栓系统。 3、自动喷淋系统: 室内工程:室内所有管道、喷头、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作。 4、通风、防排烟系统: 系统内排、送风机、风管、风口、风阀采购、安装及调试工作。
5、电梯三方通话系统: 系统内的消防控制室至电梯机房设消防两部电话(含管道、接线盒)、电话线、面板、电话机在本次工程范围内。 6、负责消防配电的调试及验收工作等: 、消防动力配电从消防动力配电箱出线开始到消防用电设备末梢部分的配管、穿线等采购及安装(含消防动力箱);消防水泵等较大型设备的控制柜的安装及布线; 、疏散指示及应急照明系统设备的安装调试及验收从应急照明配电箱出线开始至各灯具,含管道预埋、穿线、灯具安装,不含应急照明配电箱。 7、各栋其余为消防而设置或带有消防功能的消防设施,如防火门、防火卷帘、灭火器、消防灯具等的采购和安装; 8、在消防系统验收前或在总包单位要求下,消防施工单位应负责消防系统的预留洞的封堵,接线盒的面板安装。 9、室外消防管网(含室外消防栓)工程。 10、负责组织消防报建和组织消防验收及培训工作,并确保消防报建和消防验收在发包人规定的期限内验收合格和交付使用。 工期要求:本工程根据甲方要求确定合理的施工工期实施,甲方将根据工程实际进度情况合理安排工期,并在要求工程竣工前30日以书面形式通知乙方。 质量标准:符合国家验收标准。