给排水专业施工图设计统一规定

1 目的

为统一本工程本阶段与全厂公辅工程有关的给排水工程专业的设计技术要求,特编制本规定。由于本项目涉及化工、电力、轻工、建材、铁路等行业,各个装置内部与全厂性公辅工程关联度较小的给排水设计可以按照各自行业内部规范进行。

2 标准规范

GB/T50106-2001《给水排水制图标准》

CECS 122:2001《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》

GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》

GB/T 3091-2001《低压流体输送用焊接钢管》

GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》

GB/T 5836.1-1992《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》

GB/T 5836.2-1992《建筑排水用硬聚氯乙烯管件》

CJJ-T 29-1998《建筑排水硬聚氯乙烯管道技术规程》

GB 50015-2003《建筑给水排水设计规范》

GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB50013-2006《室外给水设计规范》

GB50014-2006《室外排水设计规范》

GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

S(一) S(二) S(三)《给排水标准图集》

(GB50300—2001)《建设工程施工质量验收统一标准》

HG20592~20614-1997(2001)(欧洲体系)《钢制管法兰、垫片、紧固件(附加2001年第1号修改单)

SH3015-2003《石油化工给水排水系统设计规范》

SH3034-1999《石油化工给水排水管道设计规范》

SH3089–1998《石油化工给水排水管道设计图例》

SH3099-2000《石油化工给水排水水质标准》

SH/T3124-2001《石油化工给水排水工艺流程设计图例》

SH/T3401-1996《管法兰用石棉橡胶板垫片》

SH/T3404-1996《管法兰用紧固件》

GB/T 12459-2005《钢制对焊无缝管件》

SH/T3409-1996《钢板制对焊管件》

SH3533-2003《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》

HG 20553-1993《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列》(Ia系列)DLGJ9-1992《火力发电厂初步设计文件内容深度规定》

NDGJ5-1988《火力发电厂水工设计技术规定》

DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》

GB50229-1996《火力发电厂与变电所设计防火规范》

DL5027-1993《电力设备典型消防规范》山东电力院刘伟

说明:执行的标准规范不限于以上所列,且应采用最新颁布的标准。

3 设计原则

给排水及消防设计执行国家、行业相关规范。

满足系统要求,节约用地,并考虑今后改扩建的需要。

节约用水,减少新鲜水用量,各单元内给水管道上设置计量表。与系统衔接处设切断阀。

减少排污,清污分流,污污分流,分级控制,分质处理。加强污水处理,污水处理后尽量回用。

各装置内部的水工艺、给排水专业内容由各装置院设计。各装置给排水专业管线在装置交接线外1米与总体院交接。

各装置一次用水(生产、生活)、二次用水、循环水均需在界区内设置在线计量仪表送各装置控制室显示记录。

各装置污染区域的初期污染雨水应设置收集系统,排入污水管线。后期非污染的清净雨水排入雨水管渠。

各装置非污染区域的雨水原则上采用管道收集,排至厂外排水渠(最终由环评定)。

原则上可回收利用的清净排水管根据需要单独设置。

原则上全厂设置公共浴室一座。

4 设计参数:暂定采用淮南地区的暴雨强度公式 71.0)29.6()lg 71.01(18.12++=

t P i

其他设计基础资料见统一规定总论。

5 给排水系统划分

生产给水系统(PW ):供给各生产装置生产用水、循环水补充水、消防补充水等。

稳高压消防给水系统(FW ):供给全厂消防用水。

生活用水系统(DW ):供给全厂各生产单元及辅助设施的生活用水。 循环冷却给水系统(CWS):供给各装置的循环供水。

循环冷却回水系统(CWR):接收各装置的循环回水。

生活污水系统(SW ):接收办公楼、化验楼、浴室等生活排水。

生产清净下水(CNS) 接收各装置的清净下水

雨水系统(RNW ):清洁雨水。

回用水系统(RS):供给各装置的二次用水。

生产污水系统(WW):接收生产装置的生产污水及初期污染雨水。

其他管线代号为:原水(RAW ),绿化水(GW ),化学品(药剂)(CM ),污泥(SLU )。

6 管材

管道材料选择规定:

室内生活给水管采用HDPE 管或采用聚丙烯(PP )给水塑料管。

室内生活污水管采用建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U )管。

室内消防给水管采用热镀锌钢管。

装置内生产、生活给水管采用热镀锌钢管。

室外生活排水管由于PVC-U双壁波纹管工程中产生比较多的问题不再采

用PVC-U双壁波纹管。具体管材由业主与材控专业另定。

生产净下水不建议采用PVC-U双壁波纹管,具体管材由业主与材控专业另定。

雨水管不建议采用PVC-U双壁波纹管。具体管材由业主与材控专业另定。

室外埋地干管管径<100的分别与室内管材相同,

室外管径≥100的埋地给水和消防压力管道不建议采用钢丝网骨架复合

塑料管。具体管材由业主与材控专业另定。

循环水管采用焊接钢管。

回用水系统管线不建议采用钢丝网骨架复合塑料管。具体管材由业主与材控专业另定。

化学品(药剂)采用UPVC管。

污泥采用钢管。

以上管材为初步制定,由业主和管材专业最终确定。

7 管道敷设

管道敷设考虑以下因素:工厂总平面布置和竖向设计;道路形式;冰冻深度;输送介质;管道材制;施工特点;管道附属构筑物(如阀门井)的结构形式及尺寸;工程地质、水文地质条件;生产、施工、检修的安全操作要求等。

给水排水管道不应穿越工厂发展用地、露天堆场及与其无关的单元和建、构筑物以及塔、炉、容器、泵、油罐基础。系统给水排水管道不宜顺道路敷设在路面或路肩下。布置给水排水管道时,主干管应尽量靠近用水量较大的设备或装置。为便于水质、水量监测, 装置或单元的各个排水系统应分别设置一个排出口。埋地给排水管道不应重叠布置。

埋地给排水管道不宜布置在建、构筑物的基础压力线范围以内,并应考虑管道检修开挖时对建、构筑物基础的影响。

8 阀门的选用与布置

给水管道、压力排水管道的切断阀和检修阀宜采用钢制闸阀或密封性能好的金属硬密封偏心半球阀、偏心蝶阀。放空阀门采用钢制闸阀或截止阀。消防水管道的切断阀采用闸阀。以上管件由业主和管材专业最终确定。

进出各生产装置、单元、单体的给水管道和压力流排水管道均应设置切断阀门。为二期工程预留的各压力管道的接口处设切断阀门。

辅助生产房间的给水管道上,根据需要在室内设置切断阀门。

在压力管道的最高点及管段的某些隆起点,设置自动排气阀或手动排气阀。

根据实际情况在管道低点处的阀井内适当设置放水阀。

9 管道埋深规定

给排水管道的埋设深度应根据土壤冰冻深度、外部荷载、管径、管材、管内介质温度计管道交叉等因素确定。

埋地管道尽量敷设在冻土深度以下。单元内局部条件不具备时,支管可适当减少埋深,当自流管道支线埋设较浅时,可适当加大坡度,或采取防止冰冻膨胀破坏管道的措施。循环水管道可不受冻土深度限制,但对管径较小和间断用水可能冻结的管道应敷设在冰冻线以下。

10 给排水井的选用

下列情况宜采用钢筋混凝土井:

(1)生产污水、生活污水管道上的检查井、水封井等;

(2)装置内的阀门井、仪表井、消火栓井;

管道穿井壁处设防水套管。

有腐蚀污水的检查井,一般不设爬梯,其内壁应根据污水性质进行防腐处理。

排水检查井、水封井、跌水井、倒虹吸井在铺砌地面上或道路上一般采用重型铸铁井盖,井盖与地面取平。在非铺砌地面或道路以外的井,一般采用轻型铸铁井盖,井盖可高出周围地面0.05米。

设在车行道上的井必须采用重型铸铁井盖或钢筋混凝土井盖。

下列各处设置水封井:各生产装置、单元、罐组、建筑物、构筑物的含油污水管道罐组水封井应设于防火堤之外,并宜在防火堤与水封井之间的管道上设置易开关的隔断阀。

化粪池一般根据使用人数选用矩形池。

11 界区条件

各装置区域外四周道路上的雨水管、消防管、污水管等由总体院负责设计,各装置区域内部道路上的雨水管、消防管、污水管等由各设计院负责设计。各装置水系统交接点为装置区界区线外1米(但不得在道路上交接),在交接点需注明:管径、管材、管中心标高、座标、流量、压力、温度等。

12设计深度

满足国家、行业的有关规定要求。

12其他

以上规定由各院协调统一后,并由业主批准后实施。以上内容未详尽的地方,在工程设计进程中届时协商确定。

给排水制图标准

给水排水制图标准 GB/T 50106— 2001 主编部门:中华人民共和国建设部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2002年3月1日 关于发布《房屋建筑制图统一标准》等六项国家标准的通知 建标[2001]220 号根据建设部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制 定、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244 号)的要求,由建设部会同有关部门共同对《房屋建筑制图统一标准》等六项标准进行修订,经有关部门会审,现批准《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2001 、《总图制图标准》GB/T 50103-2001 、《建筑制图标准》GB/T 50104-2001 、《建筑结构制图标准》GB/T50105-2001 、《给水排水制图标准》GB/T 50106-2001 和《暖通空调制图标准》GB/T 50114-2001 为国家标准,自2002 年3 月1 日起施行。原《房屋建筑制图统一标准》《总图制图标准》 GBJ103-87 、《建筑制图标准》GBJ104-87 、《建筑结构制图标准》GBJ105-87 、《给水排水制图标准》GBJ106-87 和《暖 GBJ1-86、 通空调制图标准》GBJ 114-88 同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑标准设计研究所负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二oo一年十一月一日 前言 根据建设部建标[1998]244 号文件《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》下达的任务,本标准编制组对《给水 排水制图标准》(GBJ 106-87)进行了修编。编制组首先参照1990 年收集到的反馈意见提出征求意见稿,面向全国广泛征求意见,随后提出了送审稿,再 经函审和专家审查通过,使之具有较好的群众基础。 本标准的修编目的是: 一、与1990年以来发布实施的《技术制图》中相关的国家标准(包括ISOTC/10 的相关标准)在技术内容上协调一致。 二、充分考虑手工制图与计算机制图的各自特点,兼顾二者的需要和新的要求。 三、对不适合当前使用的或过时的图例、表达方式和制图规则进行了修改、删除或增补,使之更符合实际工作需要。 本标准为推荐性国家标准。 本标准由中国建筑标准设计研究所负责具体解释工作。在应用过程中如有需要修改或补充之处,请将意见或有关资料寄送该所西外车公庄大街19 号,邮编100044),以供修订时参考。(北京 本标准主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:中国建筑标准设计研究所 参编单位:建设部建筑设计研究院 主要起草人:贾苇、杨世兴、车爱晶 1 总则 1.0.1 为了统一给水排水专业制图规则,保证制图质量,提高制图效率,做到图面清晰、简明,符合设计、施工、存档的要求,适应工程建设的 需要,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于下列制图方式绘制的图样: 1 手工制图; 2 计算机制图。 1.0.3 本标准适用于给水排水专业的下列工程制图: 新建、改建、扩建工程的各阶段设计图、竣工图;总 平面设计图、竣工图;原有建筑物、构筑物、总平面 图的实测图;通用设计图、标准设计图。 1.0.4 给水排水专业制图,除应遵守本标准外,还应符合《房屋建筑制图统一标准》准的规 定。 (GB/T50001-2001)以及国家现行的有关强制性标 2 一般规定 图线 2.1.1图线的宽度b,应根据图纸的类别、比例和复杂程度,按《房屋建筑制图统一标准》中第条的规定选用。线宽b宜为或1.0mm 2.1.2 给水排水专业制图,常用的各种线型宜符合表的规定。

给排水系统养护规定

给排水系统养护规定 1室内给排水管理 室内给排水系统基本由以下几个部分组成: 1.1引入管:穿越建筑物外墙或基础进入建筑物内的管段称为引入管。 1.2室内管网:由地下管道、立管、水平干管、支管等组成。 1.3配水点:水龙头、消火栓、用水设备等。 1.4其他设备:根据建筑物的性质]、高度、消防等级而设置的加压稳压设备、高位水箱及贮水池等。 1.5给水附件:阀门、消防系统的各种阀等 室内给水系统基本上时由以上部分组成,而对不同的建筑物由于性质不同、要求不同,而使室内给水系统简单或比较复杂。 2内给水系统的分类 2.1生活给水系统 包括饮用水及卫生设备冲洗用水,一般饮用水与洗涤用水合用一个系统,这样对有严格的要求,尤其当设有贮水池、水箱等取水及供水设备时,在施工中应符合国家颁布的《生活饮用水卫生标准》的要求,采用合理的洁具冲洗方式避免水的污染,并严格保证管道的严密性,防止器乐管道及周围环境的污染。

2.2消防给水系统 2.2.1消防给水系统设置的必要性 厂房、车房、超过800个位置的影剧院及礼堂、体育馆;体积超过5000立方米的车站、码头、机场建筑物及展览管、商场、门诊及病房楼;教学楼、办公楼、图书管;超过6层的塔楼住宅;底层设置商业网点的住宅楼;国家文物保护单位及木结构的古建筑;其他性质的超过5层的公共、民用建筑等必须有。 2.2.2消防栓系统 主要由管道及消火栓箱组成,消火栓内有水枪、水龙带及消火栓(带有求形阀门的龙头),消火栓口径有50mm、65mm两种。消火栓系统设备保持着一定的水压,发生火灾立即打碎箱门上的玻璃,打开消火栓,水即可通过水龙带及水轮喷射,消火栓可明装也可暗装,消火栓由单口核双口两种,并可带自救式转盘装置。 2.2.3自动喷洒消防系统 自动喷洒消防系统时火灾发生时布置在房间顶棚下面或吊顶上的喷洒自动喷头,同时发水质应出报警信号的消防系统。自动喷洒系统主要由火灾报警阀、阀门、止回阀、喷洒头及管道组成,对高层建筑需设置加压稳压设备。 自动喷洒系统的安装:喷头安装在吊顶上时,应配合土建吊顶的平面布置、高度、及吊顶做法,在设置喷头的房间内,喷头距墙面应部大于1.8m;喷头之间不应大于3.6m,并案设计要求选择喷头的动作温度。当选用玻璃泡式自动喷洒头时,平时玻璃泡顶住喷头内的阀片,使水不能流出,当发生火灾时,室内温度升高使玻璃泡内所充的易挥发的液体蒸发而体积膨胀,膨胀到一定程度时玻璃泡即

建筑给水排水设计规范(GB15-88)

中华人民共和国国家标中华人民共和国国家标准 建筑给水排水设计规范GBJ15—88 工程建设标准局部修订公告 第6号 国家标准《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88V由上海建筑设计研究院会同有关单位进行了局部修订,已经有关部门会审,现批准局部修订的条文,自1998年1月1日起施行,该规范中相应条文的规定同时废止。现予公告。 中华人民共和国建设部 1997年9月1日 中华人民共和国国家标准 建筑给水排水设计规范 GBJ15—88 主编部门:上海市民用建筑设计院 批准部门:中华人民共和国建设部 关于发布国家标准《建筑给水排水设计规范》的通知 (88)建标字第196号 根据原国家建委(81)建发设字第546号文的要求,由上海市建设委员会会同有关部门共同修订的《室内给水排水和热水供应设计规范》已经修订完毕。经有关部门会审,现批准修订后的《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88为国家标准,自1989年4月1日起施行。原《室内给水排水和热水供应设计规范》TJ15-74同时废止。 本规范由上海市建设委员会管理,具体解释等工作由上海市民用建筑设计院负责。出版发行由中国计划出版社负责。 中华人民共和国建设部 1988年8月24日 修订说明 本规范是根据原国家建委(81)建发设字第546号文件的通知,由上海市民用建筑设计院会同有关单位,共同对原《室内给水排水和热水供应设计规范》TJ15-74进行修订而成。 在修订过程中,进行了比较广泛的调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,征求了有关单位的意见,经我委组织审查,完成了报批稿。

本规范共分四章。修改的主要内容有:用水定额、住宅与公共建筑生活给水管道设计秒流量计算公式、生活污水排水设计秒流量计算方法和雨水道设计方法等。本规范还补充了高层建筑给水排水、排水管道通气系统和医院污水消毒处理的内容,增设了游泳池和喷泉两节。其它如防止水质污染、节水节能、安全供水、新型管材等方面也作了较多的修改和补充。 在执行本规范过程中,如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料寄交上海市民用建筑设计院并抄送我委,以便再次修订时参考。 上海市建设委员会 1983年3月 主要符号略 目录 第一章总则 第二章给水 第一节用水定额和水压 第二节水质和防水质污染 第三节系统选择 第四节管道布置和敷设 第五节管材、附件和水表 第六节设计流量和管道水力计算 第七节水泵、吸水井及贮水池 第八节水箱和气压给水设备 第九节游泳池 第十节喷泉 第三章排水 第一节系统选择 第二节卫生器具、地漏及存水弯 第三节管道布置和敷设 第四节排水管道计算 第五节管材、附件和检查井 第六节通气管 第七节污水泵房和集水池

建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009版)强条汇编

建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009版)强条汇编 3.2水质和防水质污染 3.2.3城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。 3.2.3A中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。 3.2.4生活饮用水不得因管道内产生虹吸、背压回流而受污染。 3.2.4A卫生器具和用水设备、构筑物等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列规定:1.出水口不得被任何液体或杂质所淹没; 2.出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5倍。 3.2.4C从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用水等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。 3.2.5从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时,应在这些用水管道的下列部位设置倒流防止器: 1.从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上的引入管,且与城镇给水管形成环状管网的小区或建筑物,在其引入管上; 2.从城镇生活给水管网直接抽水的水泵的吸水管上; 3.利用城镇给水管网水压且小区引入管无防回流设施时,向商用的锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的进水管上。 3.2.5A从小区或建筑物内生活饮用水管道系统上接至下列用水管道或设备时,应设置倒流防止器: 1.单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端; 2.从生活饮用水贮水池抽水的消防水泵出水管上。 3.2.5B生活饮用水管道系统上接至下列含有对健康有危害物质等有害有毒场所或设备时,

应设置倒流防止设施: 1.贮存池(罐)、装置、设备的连接管上; 2.化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等除按本条第1款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙。 3.2.5C从小区或建筑物内生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置真空破坏器: 1.当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在其充(补)水管上; 2.不含有化学药剂的绿地喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,在其管道起端;3.消防(软管)卷盘; 4.出口接软管的冲洗水嘴与给水管道连接处。 3.2.6严禁生活饮用水管道与大便器(槽)、小便斗(槽)采用非专用冲洗阀直接连接冲洗。 3.2.9埋地式生活饮用水贮水池周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源;周围2m以内不得有污水管和污染物。当达不到此要求时,应采用防污染的措施。 3.2.10建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖。生活饮用水水池(箱)与其他用水水池(箱)并列设置时,应有各自独立的分隔墙。 3.2.14在非饮用水管道上接出水嘴或取水短管时,应采取防止误引误用的措施。 3.5 管道布置和敷设 3.5.8室内给水管不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。 3.9 游泳池与水上游乐池

国家标准《钢铁企业给水排水设计规范》.

国家标准《钢铁企业给水排水设计规范》 第一次工作会议纪要 国家标准《钢铁企业给水排水设计规范》第一次工作会于2007年7月9日至11日在重庆召开。建设部标准定额司、中国冶金建设协会、主编单位以及参编单位参加了会议(与会代表名单详见附件1)。 会议由中国冶金建设协会主持。中冶赛迪公司领导代表中冶赛迪致欢迎词,向各位代表致谢,并表示中冶赛迪将大力支持国家标准的编制工作,在建设部和协会的指导下,经过各位专家的共同努力,一定能够圆满完成国家标准的编制任务。 建设部标准定额司领导作了重要讲话,并介绍了建设部近几年国家标准修编的情况,表示建设部对标准编写高度重视,希望大家在标准编制过程中既要注重内容也要确保形式满足标准的要求。规范的编写既要吸取国际先进标准的内容,也要根据我国的基本国情,结合国内具体的工程实际,深入思考,认真总结;遵循统一、简化、协调、择优的原则,把国家标准编制成兼顾先进性、科学性、协调性、可操作性的好标准。 中国冶金建设协会对本规范的编制工作提出要求,从内容、范围、深度等方面编好大纲;严格按合同内容、时间执行;合理分工,形成很好的会议纪要文件,同时指出了标准编写中要注意的问题。国家规范的编制既要体现国家的产业政策,也要符合我国的国情,国家规范的编写要采用工程中已成熟的技术,要简明,易于被工程设计人员使用。 本标准主要起草人中冶赛迪工程技术股份有限公司张晓卫、曾昭成对《钢铁企业给水排水设计规范》(以下简称给水排水设计规范)的工作大纲和本次会议的准备工作情况进行了说明。与会专家就编写大纲的内容、深度、编制分工等内容进行了广泛深入的讨论,现将主要 - 1 -

内容纪要如下: 1、确定了《钢铁企业给水排水设计规范》编制原则 ⑴认真贯彻执行建设部《工程建设标准化管理办法》(建标[1996]626号)、国标GB/T1.1-2000《标准化工作导责第1部分:标准的结构和编写规则》以及相关的法律法规和方针政策。 ⑵条文和条文说明的编写严格遵守《工程建设标准编写规定》。条文中的内容应准确无误,依据充分,可操作性强,文字表达应简练、明确,逻辑严谨,不能摸棱两可;统一术语或符号应表达同一概念,同一概念的内涵始终采用同一术语符号。 ⑶条文说明中不得做补充规范或加以延伸;说明的内容与条文一致,并应说明规范的主要依据及执行条文时的主要注意事项。 ⑷注意规范之间的相互协调,并体现钢铁企业的特点,不得将其它规范的正文作为本规范的正文和附录。 ⑸规范中的技术术语、符号、代号,采用国际通用的符号和国家标准GB3100~3102-93《量和单位》,GB/T20001.2-2001《标准编写规则第1部分:术语》,GB/T20001.2-2001《标准编写规则第2部分:符号》。 ⑹认真研究总结国内外近年来钢铁企业给排水技术和经验,积极采纳国内外已有的科技成果和先进标准。 ⑺广泛收集生产单位的实际情况,深入了解生产单位的意见和建议。 ⑻纳入规范正文的内容成熟且行之有效。 ⑼规范应体现企业加快改造或淘汰落后的耗水量大的工艺、技术和设备,促进节水技术的开发和应用。 ⑽用水定额部分应编制工序设计用水定额;从节水技术角度,应明确推荐采用技术和设备。 ⑾在缺水地区,考虑利用雨水、废水包括城市再生水、海水。 - 2 -

给排水系统维护保养检查工作规程

1日常巡视内容: 值班人员对水泵房和水泵控制室每班需巡视2次,填写《水泵房设备日巡视记录》。发现异常情况应立即处理,并报告运行班长,将情况记录在《运行值班记录》上。运行班长每天检查监督值班人员的巡视情况,工程主管每周不少于2次监督检查。 1.1水泵泵体 1.1.1转动部分灵活,无异常响声、震动; 1.1.2无焦味,各元件动作正确、无异常响声; 1.1.3泵体无渗漏,无异常响声、震动; 1.1.4电机无异常响声、震动,无焦味,温升正常; 1.1.5水泵清洁,无灰尘,表面无油污. 1.2水池、管道 1.2.1水池进水阀门正常; 1.2.2各管道阀门开关位置正确、操作灵活、无漏渗水; 1.2.3管道无漏渗水、无锈蚀。 1.3排污系统 1.3.1无异常响声,排水正常; 1.3.2水位信号指示正确; 1.3.3信号指示正确、信号灯明亮; 1.3.4各开关位置符合设备运行要求。 1.4控制柜 1.4.1信号指示正确,指示灯明亮; 1.4.2开关位置符合运行要求; 1.4.3柜内无异常响动、味道、温升; 1.4.4控制柜表面清洁、无灰尘、无油污。 1.5机房环境 1.5.1排水沟内畅通、无堵塞,干净、无杂物; 1.5.2水泵房和控制室内干净、无杂物,无油迹、无水迹; 1.5.3照明灯具完好;

1.5.4机房温度≤40℃,20%≤湿度≤80% 2维护保养项目及要求 运行班负责对给排水系统进行定期维护保养,填写《给排水系统定期保养与检查记录》、《室外雨水、污水井检查记录》、《给水管道井检查记录》。维护保养内容、周期见下表:

3记录 3.1给排水系统定期保养与检查记录WI-YW-10/01-ZYF-HZ 3.2水泵房设备日巡视记录WI-YW-10/02-ZYF-HZ 3.3室外雨水、污水井检查记录WI-YW-10/03-ZYF-HZ 3.4给排水管道井检查维保记录WI-YW-10/04-ZYF-HZ

建筑给水排水设计

建筑给水排水设计 该设计为花园小区建筑给水排水设计,设计内容包括给水系统设计,排水系统设计,消防系统设计,自动喷水系统设计。由于该建筑高度58.4米,市政管网压力0.20MPa,无法满足压力要求,故采用分区供水。给水分区为高、中、低区,10-17层为高区,3-9层为中区,一、二层为低区。中区、高区由高位水箱-减压阀联合供水,低区利用市政管网直接供水。排水采用污废水合流的方式。该建筑物高度低于100米,消防系统不分区,采用减压稳压消火栓。 自喷系统采用中危一级标准,正常压力为0.1MPa,作用面积为160平方米。 1 生活给水系统 根据有关设计相关资料,建筑物的性质、用途、层高及设计要求,结合室外城市管网能够提供的水压,确定给水系统的方式及组成。 1.1 相关规范 摘自(《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)): 3.3.4 卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa。 3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区应符合下列要求: 1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa; 2 水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设置; 3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。 3.3.6 建筑高度不超过100m 的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式。建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串连供水方式。 3.4.7 住宅的分户水表宜相对集中读数,且宜设置于户外;对设置在户内的水表,宜采用远传水表或IC卡水表等智能化水表。 1.2 竖向分区 由《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第1.0.3条知:建筑高度高于或等于24m的公共建筑或高于或等于10层的住宅称为高层建筑。对于高层建筑而言,生活给水系统由于其层数多、竖向高度大,为避免建筑低层配水点静水压力过大,需要进行竖向分区。

建筑给水排水设计规范

建筑给水排水设计规范 Code for design of building water supply and drainage GB 50015-2003 4.9.2设计雨水流量应按下式计算: (4.9.2) 4.9.4 建筑屋面、建筑物基地、居住小区的雨水管道的设计降雨历时,可按下列规定确定: 1屋面雨水排水管道设计降雨历时按5min计算。 2居住小区雨水管道设计降雨历时应按下式计算: (4.9.4)

4.9.5屋面雨水排水管道的排水设计重现期应根据建筑物的重要程度、汇水区域性质、地形特点、气象特征等因素确定,各种汇水区域的设计重现期不宜小于表4.9.5中规定的数值: 4.9.6各种屋面、地面的雨水径流系数可按表4.9.6采用。 4.9.7雨水汇水面积应按地面、屋面水平投影面积计算。高出屋面的侧墙,应附加其最大受雨面正投影的一半作为有效汇水面积计算。窗井、贴近高层建筑外墙的地下汽车库出入口坡道和高层建筑裙房屋面的雨水汇水面积,应附加其高出部分侧墙面积的二分之一。 4.9.8建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。溢流排水不得危害建筑设施和行人安全。 4.9.9一般建筑的重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于10年重现期的雨水量。重要公共建筑、高层建筑的屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于50年重现期的雨水量。 4.9.10建筑屋面雨水管道设计流态宜符合下列状态: 1檐沟外排水宜按重力流设计。 2长天沟外排水宜按压力流设计。 3高层建筑屋面雨水排水宜按重力流设计。 4工业厂房、库房、公共建筑的大型屋面雨水排水宜按压力流设计。 4.9.11 高层建筑裙房屋面的雨水应单独排放。 4.9.12阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。 4.9.13屋面雨水管道如按压力流设计时,同一系统的雨水斗宜在同一水平面上。 4.9.14屋面排水系统应设置雨水斗、不同设计排水流态、排水特征的屋面雨水排水系统应选用相应的雨水斗。 4.9.15雨水斗的设置应根据屋面汇水情况并结合建筑结构承接、管系敷设等因素确定。

给排水工程图纸识图重点知识

给排水工程图纸识图重点知识 建筑给排水工程包括:给水、排水、热水、消火栓、自动喷淋等常用系统,其管道当中流动的是水。(其管道输送介质为水) 一、给排水工程的主要功能 (1)建筑给水系统的任务,就是经济合理地将水由室外给水管网输送到装置在室内的各种配水龙头、生产用水设备或消防设备,满足用户对水质、水量和水压等方面的要求,保证用水安全可靠。 (2)建筑排水系统的任务,就是将室内的生活污水、工业废水及降落在屋面上的雨、雪水用最经济合理的管径和走向,排到室外排水管道中去,为人们提供良好的生活、生产与学习环境。 (3)消防给水设备是建筑物最经济有效的消防设施;常用的消防给水设备包括消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统。但在现代建筑中,移动式灭火设备及其他方式的消防设备也被包含在建筑消防设计当中。 (4)建筑热水系统的任务,大多数情况下是为人们提供符合舒适要求的水量、水压、水质、水温的卫生热水。 1. 设备表、主要材料表 在备注中一般标明设备主要用途及特殊要求:标明该设备用在何处、作何用途;有些设备还必须增补文字来更加明确的指向其特殊要求,例如:各类水泵的N用N备;用于泵房及消防电梯的积水坑的潜水泵。 知识拓展:备用与库存的区别 因为在实际运行当中,水泵的故障率比较高;同时各消防系统的水泵平时开启机会较少,导致水泵的故障难于被发现;平时淹没于水中的潜水泵,正常损耗较严重,故障多发。而在很多重要的建筑物,特别是各类高层建筑当中,各系统中的水泵扮演了非常重要的角色,没有了水泵的运作,整个系统就等于人体失去了心脏。所以建筑给排水系统中一般都要求会设置备用水泵和库存水泵,增加各系统的运行可靠性。在建筑重要位置(如:消防泵、消防电梯集水坑)一般采用一用一备方式,在非重要部位(如地下停车场集水坑)一般采用一用一库存方式。 备用:作为备用的水泵正常连接在系统当中,并设置阀门等器件保证其运行和不运行时整个系统的稳定。在常用的水泵发生故障的时候,备用水泵通过电控装置自动切换投入运行。常用水泵和备用水泵并没有严格的区分,为控制设备损耗,一般会采用定期、定时方式轮换运行。 库存:作为库存的水泵平时并未被安装到系统当中,而是作为备件保存在仓库里,在工作水泵出现故障时候,作为应急备件进行紧急更换。 2. 图例 给排水工程的图例一般都比较形象和简单,本教材所提供的某综合楼给排水工程施工图亦然,不过初学者还是会觉得陌生,需要进行一段时间的强行记忆,但是在联系实物形状后,就能融会贯通,遇见陌生的图例时也能进行推测,迅速接受。例如:热水管道是在粗实线中缀以字母“R”,即为“热”的汉语拼音的辅音字母;蹲便器的图例就是一幅蹲便器的简略平面图。详见水施-02。

医院给排水设计规范

医院给排水设计规范 heijindishi 发表于: 2009-3-20 13:38 来源: 给排水论坛|中国给排水资源网摘自《综合医院建筑设计规范》(全文见:) 6 给水排水、消防和污水处理 一般规定 医院新建、扩建和改建时应对医院院区范围内的给水、排水、消防和污水处理工程进行统一规划设计。 医院建筑的给水排水、消防和污水处理等工程设计时除执行本规范本章的有关规定外,还应执行现行的国家有关标准和规范。 给水排水管道不应架空穿越洁净室、强电和弱电机房、CT和核磁共振等无菌或重要设备室,当必须穿越时管道应采取防漏措施。 给水 医院生活给水水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749和卫生部制定的《生活饮用水水质卫生规范》等标准的规定。 医院生活用水量定额应符合表的规定。

医院锅炉用水和空调用水等应根据工艺确定。 烧伤病房、中心供应等部位的用水点或冲洗水龙头应根据医院工艺要求设置给水管道或者冲洗水龙头。 下列场所的用水点应采用非接触性或非手动开关,并应防止污水外溅,具体要求如下: 1 公共卫生间的洗手盆、小便斗、公共卫生间的大便器; 2 产房、手术刷手池室、护士站室、治疗室、洁净无菌室、供应中心、ICU、血液病房和烧伤病房等房间的洗手盆; 3 诊室、检验科和配方室等房间的洗手盆; 4 其他其他有无菌要求或需要防止交叉感染的场所的卫生器具。 采用非接触性或非手动开关的用水点宜符合下列要求: 1 公共卫生间的洗手盆应采用感应自动水龙头、小便斗应采用自动冲洗阀,,蹲式大便器宜采用脚踏式自闭冲洗阀或感应冲洗阀; 2 产房、手术刷手池、护士站、治疗室、洁净室和消毒供应中心、ICU和烧伤病房,等房间的洗手盆应采用感应自动水龙头、膝动或肘动开关水龙头; 3 其他有无菌要求或防止交叉感染场所的卫生器具应按照上述要求选择水龙头或冲洗阀。 4 传染病房或传染病门急诊的洗手盆水龙头应采用感应自动水龙头。 X线片洗片池的漂洗池,应持续从池底进水,池面溢水。 排水 医院医疗区污废水的排放应与非医疗区污废水分流排放,非医疗区污废水可直接排入城市污水排水管道。 当医院病床数不小于100床、病房设有卫生间和淋浴,且医疗区生活污水最终排入有城市污水处理厂的城市污水排水管道时,医院医疗区污水排水管道宜采用污(粪便污水)、废分流制的排水系统。 医院医疗区下列场所应采用独立的排水系统或间接排放: 1 综合医院的传染病门急诊和病房的污水应单独收集处理; 2 放射性废水应单独收集处理; 3 牙科废水应单独收集处理; 4 医院专用锅炉排污、中心供应消毒凝结水等应单独收集并设置降温池或降温井。

给排水系统养护规定(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 给排水系统养护规定(新版)

给排水系统养护规定(新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1室内给排水管理 室内给排水系统基本由以下几个部分组成: 1.1引入管:穿越建筑物外墙或基础进入建筑物内的管段称为引入管。 1.2室内管网:由地下管道、立管、水平干管、支管等组成。 1.3配水点:水龙头、消火栓、用水设备等。 1.4其他设备:根据建筑物的性质]、高度、消防等级而设置的加压稳压设备、高位水箱及贮水池等。 1.5给水附件:阀门、消防系统的各种阀等 室内给水系统基本上时由以上部分组成,而对不同的建筑物由于性质不同、要求不同,而使室内给水系统简单或比较复杂。 2内给水系统的分类 2.1生活给水系统 包括饮用水及卫生设备冲洗用水,一般饮用水与洗涤用水合用一

个系统,这样对有严格的要求,尤其当设有贮水池、水箱等取水及供水设备时,在施工中应符合国家颁布的《生活饮用水卫生标准》的要求,采用合理的洁具冲洗方式避免水的污染,并严格保证管道的严密性,防止器乐管道及周围环境的污染。 2.2消防给水系统 2.2.1消防给水系统设置的必要性 厂房、车房、超过800个位置的影剧院及礼堂、体育馆;体积超过5000立方米的车站、码头、机场建筑物及展览管、商场、门诊及病房楼;教学楼、办公楼、图书管;超过6层的塔楼住宅;底层设置商业网点的住宅楼;国家文物保护单位及木结构的古建筑;其他性质的超过5层的公共、民用建筑等必须有。 2.2.2消防栓系统 主要由管道及消火栓箱组成,消火栓内有水枪、水龙带及消火栓(带有求形阀门的龙头),消火栓口径有50mm、65mm两种。消火栓系统设备保持着一定的水压,发生火灾立即打碎箱门上的玻璃,打开消火栓,水即可通过水龙带及水轮喷射,消火栓可明装也可暗装,消火栓由单口核双口两种,并可带自救式转盘装置。 2.2.3自动喷洒消防系统

《建筑给水排水设计规范》

建筑给水排水设计规范主要符号 流量、流速 q g——给水流量 qu——污水流量 qo——卫生器具给水额定流量 qp——卫生器具排水流量 qxn——消火射流出水量 qr——每人每日热水用水量 qh——卫生器具热水的小时用水量 qx——循环流量 qf——循环附加流量 qmax——最大流量 qb——水泵的出水量 qy——雨水设计流量 q5——降雨历时为5分钟的降雨强度 q1——水表的流通能力 qt——水表的特性流量 u——管道内的平均水流速度 水压、水头损失 R——水力半径 I——水力坡度 Az——水带的比阻 Hxh——消火栓栓口处所需水压 hd——水带的水头损失 Hq——水枪喷嘴造成一定高度充实水柱所需水压 i——管道单位长度的水头损失 Hzr——循环管的自然压力值 hp——循环流量通过配水管网的水头损失 hx——循环流量通过回水管网的水头损失 Hb——水泵扬程 几何特征

Fjr——加热面积 Fw——汇水面积 Ld——水带长度 h、H——高度 Δh——标高差 Vz——气压水罐内空气和水的总容积 Vx——气压水罐内的水容积 dj——管道计算内径 计算系数 k、d——根据建筑物用途而定的系数 b——卫生器具同时给水、排水百分数,及卫生器具同时使用百分数B——水流特性系数 ab——气压水罐内最小工作压力与最大工作压力比 Ca——气压给水安全系数 β——气压给水罐容积附加系数 n——管道粗糙系数 K——传热系数 Kb——水表特性系数 K1——设计重现期为一年和屋面渲泄的能力的系数 ε——结垢和热媒分布不均匀影响传热效率的系数 Cr——热水供应系统的热损失系数 热量、温度和比重 Q——设计小时耗热量 Qg——制备热水所需的热量 Qs——配水管道的热损失 tr——热水温度 t1——冷水温度 Δt——温度差 γ——水的比重 c——水的比热 其他 Ng——管段的卫生器具给水当量总数 Np——管段的卫生器具排水当量总数 nb——同类型卫生器具数 m——用水计算单位数 nmax——水泵一小时内最多启动次数

医院给排水设计规范

医院给排水设计规范 6 给水排水、消防和污水处理 6.1 一般规定 6.1.1 医院新建、扩建和改建时应对医院院区范围内的给水、排水、消防和污水处理工程进行统一规划设计。 6.1.2 医院建筑的给水排水、消防和污水处理等工程设计时除执行本规范本章的有关规定外,还应执行现行的国家有关标准和规范。 6.1.3 给水排水管道不应架空穿越洁净室、强电和弱电机房、CT和核磁共振等无菌或重要设备室,当必须穿越时管道应采取防漏措施。 6.2 给水 6.2.1 医院生活给水水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749和卫生部制定的《生活饮用水水质卫生规范》等标准的规定。 6.2.2 医院生活用水量定额应符合表6.2.2 的规定。 表6.2.2 医院生活用水量定额 项目设施标准单位 最高用水量小时变化系数 每病床公共厕所、盥洗L/d·bed100-200 2.5-2.0公共浴室、厕所、盥洗L/d·bed150-250 2.5-2.0公共浴室、病房设厕所、盥洗L/d·bed200-250 2.5-2.0病房设浴室、厕所、盥洗L/d·bed250-400 2.0 贵宾病房L/d·bed400-600 2.0 门急诊病人 L/d·次10-15 2.5

L/d·班150-25 2.5-2.0 医务人员 L/d·班30-50 2.5-2.0 医院后勤职工 食堂L/次·cap10-20 2.5-1.5 后勤 洗衣L/kg60-80 1.5-1.0 注:1. 医务人员的用水量包括手术室、中心供应等医院常规医疗用水。 2. 道路和绿化用水应根据当地气候条件确定。 6.2.3 医院锅炉用水和空调用水等应根据工艺确定。 6.2.4 烧伤病房、中心供应等部位的用水点或冲洗水龙头应根据医院工艺要求设置给水管道或者冲洗水龙头。 6.2.5 下列场所的用水点应采用非接触性或非手动开关,并应防止污水外溅,具体要求如下: 1 公共卫生间的洗手盆、小便斗、公共卫生间的大便器; 2 产房、手术刷手池室、护士站室、治疗室、洁净无菌室、供应中心、ICU、血液病房和烧伤病房等房间的洗手盆; 3 诊室、检验科和配方室等房间的洗手盆; 4 其他其他有无菌要求或需要防止交叉感染的场所的卫生器具。 6.2.6 采用非接触性或非手动开关的用水点宜符合下列要求: 1 公共卫生间的洗手盆应采用感应自动水龙头、小便斗应采用自动冲洗阀,,蹲式大便器宜采用脚踏式自闭冲洗阀或感应冲洗阀; 2 产房、手术刷手池、护士站、治疗室、洁净室和消毒供应中心、ICU和烧伤病房,等房间的洗手盆应采用感应自动水龙头、膝动或肘动开关水龙头; 3 其他有无菌要求或防止交叉感染场所的卫生器具应按照上述要求选择水龙头或冲洗阀。 4 传染病房或传染病门急诊的洗手盆水龙头应采用感应自动水龙头。 6.2.7 X线片洗片池的漂洗池,应持续从池底进水,池面溢水。 6.3 排水 6.3.1 医院医疗区污废水的排放应与非医疗区污废水分流排放,非医疗区污废水可直接排入城市污水排水管道。

给排水系统的养护规定标准版本

文件编号:RHD-QB-K8724 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 给排水系统的养护规定 标准版本

给排水系统的养护规定标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、管理规定 1.1给排水系统是指房屋的冷热水管道、阀门、水箱(蓄水池)、生活消防、水泵、污水排放管道设施等。 1.2加强巡视检查:检查范围包括室内外、外露管道、阀门、屋顶水箱、水箱浮珠阀、泵房等。 1.3维修人员工作职责就是巡视检查,一般每天不少于一次,一旦发现问题及时维修解决。 1.4水箱清洗消毒:水箱会由于异物进入、水泵锈蚀等造成水质污染,一般可采用两种方法加以防止:

1.4.1水箱定期消毒:水箱清洗一般每半年进行一次,每一年消毒一次,水箱清洗作业特别要注意,操作人员有健康证明书,每次清洗后,水质要取样送卫生防疫站作鉴定,并保存水质鉴定书。 1.4.2泵房也是水质两次污染的主要关节点。一般泵房生活水泵,均有两台以上,水泵应该定期轮换周期不超过半个月。 2、若遇水箱清洁或管道阀门维修停水时,应事先给业主发出停水通知,说明停水原因、停水时间、让业主能早做准备。 3、定期对泵房内水泵、管道、电机等进行维修保养。 4、要定期清洁屋面天阴沟、使之疏通。 5、室内外管道、水表、阀门、消防检查等需要定期刷油漆,减少锈蚀,在冬天来临之际,为防止管

道冻裂,还须做好保温防冻工作。 6、定期检查消防栓、消防泵、喷淋泵、水龙带、消防接口、水枪、灭火器等设备,消防泵、喷淋泵每年试运行一次,水龙带、消防接口按扭应定期试验检查,防止老化、霉变、失效并应及时更换。 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

建筑给排水设计论文

关于建筑给排水设计的探讨 摘要:在给排水的设计和施工中,应严格执行现行相关规范,不断总结设计和施工安装过程中的经验教训,完善和提高整体的安装工艺水平,力求为社会提供功能齐全、可靠、美观实用的建筑精品。文章通过建筑给排水工程设计施工的实践,阐述了设计施工中的常见问题及其处理措施。 关键字:给排水;生活给排水;消防给排水 abstract: in the design and construction of water supply and drainage, strict implementation of relevant existing norms, constantly sum up the lessons learned in the design and construction of the installation process, improve and enhance the level of the overall installation process, and strive to provide the community with a full-featured, reliable, beautiful and practical building products. through the practice of building drainage works design construction, described the common problems and their treatment measures in the design and construction.key words: water supply and drainage; life water supply and drainage; fire water supply and drainage 中图分类号:tl353文献标识码:a文章编号:2095-2104(2012)一般建筑物的给排水系统包括生活给水系统、生活排水系统和消防给、排水系统,它们都是楼宇自动化系统重要的监控对象,是

建筑给排水设计规范-GB50015-2010(附条文说明-详细版)

建筑给水排水设计规范及关键技术应用 ——建筑给水排水设计规范GB 50015-2003(Code for design of building water supply and drainage)修订 西南交通大学 2009-12-3 (杨敏)

随着我国社会经济的快速发展,我国建筑技术水平得到快速提高,适应了社会经济 生活和生产对建筑产品的质量、标准的不断提高的要求。近几年来,我国建筑通过引进、消化吸收和自主开发、技术创新,开发的新技术和新设备已广泛应用于建筑产品的各专业。一些新的建筑思想和理念也在建筑工程设计的各专业中体现出来。我国建筑给水排水技术在建筑技术的这种日新月异的发展中取得了巨大进步,在技术的先进性、可靠性、安全性、经济性及宜用性等方面做了大量的探索研究,取得了很多新的技术成果和设计新思想。适应了建筑产品的多功能化、宜人化发展的需求,同时在建筑节能、节水和环境保护等方面做了技术上的创新性改进。在建筑给水排水系统与建筑内、外部系统的对接和与相关专业技术的衔接上进行了设计理念的更新。这些新技术新设计思想应在建筑给水排水工程设计中体现出来,提高技术设计水平,适应建筑工程技术的发展。有的技术已用于工程实践中,并已取得了良好的工程效益。 本次规范的修订是为适应建筑给水排水工程设计技术的新的发展成果和新的建筑产 品要求进行的。加强了建筑给水排水技术严谨性和系统性,集成了目前我国建筑给水排水工程设计最新的技术和经验。 二○○九年十月二十日住房和城乡建设部批准了《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003局部修订的条文,自2010年4月1日起实施。(其中,第3.2.3A、3.2.4、3.2.4A、3.2.4C、3.2.5、3.2.5A、3.2.5B、3.2.5C、3.2.6、3.2.10、3.9.14、3.9.18A、3.9.20A、3.9.24、4.2.6、4.3.3A、4.3.4、4.3.6、4.3.6A、4.5.10A条为强制性条文,必须严格执行。)经此次修改的原条文同时废止。 规范条文修订历史回顾 建筑给水排水设计规范历次修订情况: (1)《室内给水排水和热水供应设计规范》~1964开始试行; (2)《室内给水排水和热水供应设计规范》(TJ15-74),中国建筑工业出版社,1975, 上海市城市建设局革命委员会主编。 (3)《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88, 中国建筑工业出版社,上海市建设委员会。 1988. 修订内容: 1)用水定额; 2)室内生活给水管道的秒流量计算公式; 3)生活污水排水设计秒流量计算方法; 4)补充高层建筑给水排水、排水管道通气系统内容; 5)增加游泳池、喷泉设计内容; 6)加入新管材和新设备; 7)提高了对供水水质安全和供水节能方面的要求。 (4)《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88,1997年修订版。上海市民用建筑设计院 修订内容:(细节上的修订) 1)用水定额,增加高级住宅及别墅项;热水供水流量(3000、6000人数); 2)新的卫生设备的使用;(浴盆上附设淋浴器等) 3)室内生活给水管道的秒流量计算公式;(综合楼) 4)节水型卫生设备,关于的中水条文,红外感应冲洗; 5)引入了新的规范标准;-如《生活杂用水水质标准》; 6)突出供水和用水的安全性;-非饮用水的标示条文; 7)新的管材;

给排水系统养护规定示范文本

给排水系统养护规定示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

给排水系统养护规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1室内给排水管理 室内给排水系统基本由以下几个部分组成: 1.1引入管:穿越建筑物外墙或基础进入建筑物内的管 段称为引入管。 1.2室内管网:由地下管道、立管、水平干管、支管等 组成。 1.3配水点:水龙头、消火栓、用水设备等。 1.4其他设备:根据建筑物的性质]、高度、消防等级 而设置的加压稳压设备、高位水箱及贮水池等。 1.5给水附件:阀门、消防系统的各种阀等 室内给水系统基本上时由以上部分组成,而对不同的 建筑物由于性质不同、要求不同,而使室内给水系统简单

或比较复杂。 2内给水系统的分类 2.1生活给水系统 包括饮用水及卫生设备冲洗用水,一般饮用水与洗涤用水合用一个系统,这样对有严格的要求,尤其当设有贮水池、水箱等取水及供水设备时,在施工中应符合国家颁布的《生活饮用水卫生标准》的要求,采用合理的洁具冲洗方式避免水的污染,并严格保证管道的严密性,防止器乐管道及周围环境的污染。 2.2消防给水系统 2.2.1消防给水系统设置的必要性 厂房、车房、超过800个位置的影剧院及礼堂、体育馆;体积超过5000立方米的车站、码头、机场建筑物及展览管、商场、门诊及病房楼;教学楼、办公楼、图书管;超过6层的塔楼住宅;底层设置商业网点的住宅楼;国家

相关文档
相关文档 最新文档