精密空调施工方案及措施

精密空调施工方案及措施
精密空调施工方案及措施

一、设备安装整个工程执行标准

空调设备安装是严格按照国家标准执行,执行的有关国家标准如下:

《制冷设备,空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98)

《建筑给排水工程施工及验收规范》(GB50242-2002)

《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)

《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88)

在精密空调的安装中设备产品必须先满足设计参数,然后还应向甲方及工程监理提供产品牌号、产品合格证书、产品质量鉴定书、安装使用说明书。

二、安装工艺及主要施工方法

Ⅰ、安装工艺

1)室内机定位。

a.现场室内机安装时,安装在甲方指定的位置,甲方对在室内机安装位置地面已做防水处理。机器为全正面维护,机器两侧无需预留维修空间,与现场一期设备并排摆放,后部预留特殊维护工作空间。

b.室内机机架尺寸见下图表

c.室内机机架制作要求:室内机机架高度应与机房内地板高度平齐,在安装时加装导流板及5mm厚减震垫,减少机组运行时的震动传输和噪音。

2)室外机(冷凝器)的定位:

为确保足够的空气供应,冷凝器安装在空气清洁的环境内,远离浮尘和可能阻塞盘管的异物。

风冷器不能置于蒸汽、热空气和烟雾的环境中。应保证冷凝器与墙面、障碍

物或在机组上没有障碍物的其他机组距离。把冷凝器安装在水平位置上有利于通风和排水。

室外机定位安装在甲方指定的位置。甲方将室外机位置定在室外高压箱上,需加高箱体护栏,在护栏上做一个平台,平台底部有柱子支撑,且平台高度高于一层窗台。采用这样安装方式有两个优点:1.连接室内机及室外机的铜管长度缩短了,节省成本。2.这样安装即美观,又节省室外空间。具体安装示意图如下:

换热方向:统一方向。不会造成冷热气流组织汇风。

所有的冷凝器支柱都有安装孔,以在安装到钢制支座或混凝土基座时保护冷凝器。为减少噪声和震动传递,铺垫降噪皮垫。

Ⅱ、制冷管道的安装概要

1、风冷机组的安装;

制冷管道的安装好坏直接影响空调机组的功率,运行故障率,压缩机的寿命等。因此制冷设备,制冷管道等的安装工作必须符合制冷技术的要求。我司委派多年丰富经验的熟练专业人员负责执行。所有制冷管道必须采用标准制冷专用直管紫铜管连接,以保证制冷管道最高耐压达45Kg/cm。

注意:切勿使用软盘铜管。

A、制冷管道安装要求:

a制冷管道的安装应按空调机组的冷量,室内/外机组之间的距离等设计合适的管道尺寸铜管径及铜管壁厚度。

b制冷管道安装用的铜管必须是符合国家质量标准的正品,必须提供铜管的产品合格证及产品的质量检测报告。管径ф22-25选用铜管壁厚至少1.2mm。

c为保证安装的质量,对制冷管道必须有坚固的固定,不能把制冷管道的重量传递给设备上,因此在制冷管道上每隔3米就要安装一个支吊架,管道支吊架的间距及做法按(GB50242—2002)标准执行。

d在设计空调机组与室外冷凝器之间的管道走向时,应以选择距离最短,弯道最少的路线为原则。

e热气管与回液管的两总长度应维持在132m范围内,当热气管道向上的垂直高度超越35m时,应于热气管的垂直管的低处安装油分离器。并于2.5-3m处安装存油弯。

f为避免发生再冷凝的情况,应在机组的热气管出口处及存油弯的排液管上安装单向阀。(该阀主要防止液击,以及让润滑油充分循环)

g水平走向的热气管道应向冷凝器方向倾斜,以减少油液与已冷凝的制冷剂于压缩机停止运气时回流至压缩机。

h管道应使用管道夹固定于支吊架上,管道夹之间的距离应维持于 1.5-3m 之间。为避免管道因震动,产生磨擦导致管道受损发生泄露,管道夹应采用橡胶作减震处理。

i管道需穿越墙体,管道表面需加工厂上绝缘保护层,以防管道受腐蚀及损害。

B、管道焊接

a紫铜管于焊检查接前必须管道内、外是否清洁、完整,如发现铜管内藏污垢时,应于乾净的绸布沾洒精或氮气把污垢清洁干净方可使用。

b铜管必须使用切割刀切割。注意,切勿使钢锯来切割管,因为使用钢锯切割管会产生铜、铁屑。当这些铜、铁屑并入铜管后将无法完全清洗,并随氟里的运行进入压缩机内,对压缩机造成严重的损害。

c在焊接的管道时应采用吹氮气的方式清除焊接时产生的氧化层。如现场缺乏氮气的供应,可采用浸水的方式去除氧化层,但必须把水份烘干后方可把管道对接。

d铜管的焊接应采用专用的银焊条,铜管表面必须保持干洁。应尽量避免采

用助焊剂。

e经焊接后的铜管表面应保持平整美观,无缺口,裂缝,沙眼及泄露等现象铜管之间的连接应采用相同的材质,尺寸的连接件,切勿采用管道对接方式来连接。

f管道于连接机组前应用氮气往管道加压,向管道外吹,把管道内的氧化层杂质清除后方可对接。

i如封口时管道需连接到易于烫坏的元件(气阀芯,阀门密封橡胶等)时,应进行降温处理。例如把阀门芯取下,或用毛巾把元件包好,边焊边加水降温,待元件表面温度回复常温后方可复位。

j管道焊接完成后应检查焊接口是否完整,如发现裂缝,沙眼或泄露等立即修补。焊接完成后许用保温材料把管道封好。

Ⅲ、风冷机组管道压力测漏

1.管道打压:应以0.5Mpa开始,稳压10分钟后无压力泄露,可进行1.5MPa 保压试验,保压时间48小时。如室内室外温差较大,根据相应公式计算所得,当温度变化在3-6度范围内压力的变化约为1%。24小时内压力的变化不得超过0.2Kg/cm2。

2.管道的恒压测试必须采用氮气,绝对不可采用氧气或其他气体。由于制冷剂R22压力会随气温的变化而改变,因此以作保压测试不能反应系统是否密封,最好避免采用。

3.当确保系统密封良好,没有泄露后,应在系统内注入R22至平压,用以养护制冷系统。并准备充足的R22供机组调试用。

Ⅳ、加湿、冷凝水管道安装

加湿系统的上水管应采用De20的PPR管连接至现场的供水口。为方便进行检修,加湿器系统的进水接口应设置球阀。球阀应安装于靠近室内机组右方一米范围内不受遮挡处。随机附带的减压橡胶垫必须按厂方指示安装妥当;

空调系统的排水管应采用PPR热熔管连接至现场的下水口。使用动力排水泵聚水,统一自动排到卫生间。上,下水管的连接应小心进行,并确定无任何泄露,并固定于地面或墙面。随机附带的排水水封弯头等配件必须按家指示安装妥当。

Ⅴ、室外冷凝器安装

1.室外冷凝器可按现场需要以采用卧式或侧立式安装,当把冷凝器作侧立安装时,机组的热气管必须在上面,液管在下。室外冷凝器之间的最小距离规定不能少于0.5m。

2.室外冷凝器的安装位置外垂直管道的最高高度为25m,最低不能低于3m 如向上的高度超过前述高度,应于热气管的低位妁装油分离器及每相隔2-3m处安装存油弯。低于3m原则上不允许。但如果必须3m时,在冷凝器液管出口处垂直方向上加单向阀并扩大制冷管直径。但最大极限不能超过5m。

3.室外冷凝器不可安装在四周有有障碍物的环境内。室外冷凝器的风扇,网罩以3.5m处不得加盖有碍空气流通的上盖或棚子,以免影响机组的散热效果。如需在室外冷凝器四周加上围档,围档与室外冷凝器之间的距离。须在1.5m以上.。而且围档上必须有通风孔便于空气流通。由于室外冷凝器的设计为适合全天使用,正常情况下不必要加装任何保护性围档,遮雨棚等。室外冷凝器的电源供应导线应用金属线管加以保护,及固定。

Ⅵ、设备调试、验收方案及标准

1、调试前准备工作

1)调试前的其他作业

a气体冲洗:去除钎焊时在铜管内部形成的氧化膜和去除因封口不良在管内形成的杂质和水分。

b密封性能的测试:确认配管内有否泄漏。方法:将气瓶的阀门全部打开对安装外机部分打压,保压1.5MPa以上。

c冷却水,冷凝水管路进行灌水试验,以不渗不漏为合格。

2)系统调试:

系统调试是机房空调系统安装的最后一道工序,是能否保证空调正常运转的最终保证,系统调试必须严格按照厂家对调试的要求进行。

2、调试方案

1)准备工作:

调试现场条件:包括正式供电正常,电压在正常范围之内、空调管路、控制线路连接正确无误。

调试人员:机房空调系统的调试必须由经过厂家专业培训并考核合格的工程师进行操作。

调试工具:真空泵电子流量加氟器双头压力表电气检测工具等。

2)操作工序:

系统真空干燥

目的通过真空干燥除去系统内的水分和空气,要有足够的时间进行。

注意事项:

a确认真空泵工作一小时以上能够达到-755mmHg以下。如果真空泵工作3 小时以上仍不能达到-755mmHg以下,说明有水分混入或有漏气的地方,需要检查。

b密闭性能试验时不泄露,而在真空时出现泄漏的情况经常发生。此时,应检查阀门的气密性能。

c真空干燥工序要求进行二次以上,即要求进行真空破坏一次。

冷媒充填操作步骤:

1.通过抽真空确认真空干燥已经完成。

2.计算应追加充填的冷媒量。(根据延长的液管的长度和管径计算)

3.用电子充填器正确量出冷媒量。

4.将充填缸、双头压力表、室外机液管(高压侧)的检修阀用充填软管连接,以液体状态充填。充填前必须将软管和压力表中的空气排出后再进行。

5.充填完毕后将冷媒的充填量记入室外机的铭牌上,以便检修使用。

注意事项

1.追加充填的冷媒量一定要按照机房空调原厂要求进行计算。严禁以系统压力、电流等其他测试手段来控制追加氟量。

2.进行系统移机处理时,必须由原安装单位进行操作,对加氟量要严格重新计算。

3.在冬季加氟操作时,由于温度太低不能顺利充填时,可以使用热水对氟瓶加热,但严禁使用明火进行加热。

4.系统通电试运转目的对空调系统的运行状态进行初始状态测试,将空调系统调试到正常的运态,保证系统的正常使用。

注意事项:

1.通电试运转前,必须保证电源供给的正常,尤其确认零线的通断。

2.按机房设计要求和厂家的技术资料,对控制系统进行初始设置。

3.检测系统试运转的各项电气参数以及制冷系统的运行参数。仔细填写调试报告,并由现场操作工程师和用户方代表进行确认。

三、安全措施、文明施工及质量保证措施

1)安全措施

1.凡参加工程施工人员,都必须坚持安全第一、预防为主的原则,遵守国家和企业的安全规章制度,在任何情况下不得违章指挥和违章作业。

2.研究设备相关资料,保证设备安全就位。

3.吊装时必须用2根大绳拴挂设备两端,人工牵引,放置吊装中设备飘动。

4.吊装当日,如遇5级以上大风应停止吊装作业。

5.施工指挥人员要对施工人员进行安全交底和安全教育,不遵守安全规定的人员停止其工作。

6.所有施工人员要听从指挥,遵守国家和企业的安全规章制度。

7.工程结束后,及时清理现场,做到文明施工,安全施工。

2)加强施工的预防工作:

1.施工时严格按操作规程操作,严格安装相关国家标准和规范进行施工。

2.施工前要加强对设备的质量检验,如发现有质量不合格的产品,禁止使用。

3.按照合理的施工程序进行分步施工,作好交叉施工。

4.加强对隐蔽工程的验收,及时记录。加强对上一道工序的验收,严禁不合格转入下一道工序。

5.护好设备安装成品,防止人为或施工不当造成设备成品的损坏。

3)质量控制措施

要求各工种人员认真执行有关施工验收规范及检验评定标准,做好施工过程中的自检、互检、交接检,并做好相应的质量记录。专业质量检查人员定期检查和搜集施工班组的施工自检记录。

做好日常的质量监督检查工作。质量检查人员经常深入到操作现场,监督检查施工人员的技术操作是否符合规定要求,及时纠正违章操作行为,确保各项规章制度及施工技术方案的正确贯彻执行。

做好专业检验和试验。严格按照施工验收规范及相关规定,做好施工过程中的专业检验,包括预检、隐检、各种施工试验及分项工程的质量评定检查,并做好相应的记录或提交必须的检验、试验报告。未经检验或检验不合格的产品不能转入下道工序。

专职质检员根据班组的自检记录及质量标准、设计图纸准确地进行质量检查和核验评定,签署质量等级,做到不漏检、不错判。

对分项工程不合格品,按《不合格品的控制工作程序》和《纠正和预防措施工作程序》,找出影响工序能力和产品质量的主导因素,制定纠正措施,质检科负责对措施实施进行检查,以确实保证执行,并做好质量检查记录。

认真执行质量否决权,实行必要的奖惩管理,将施工质量的好球与责任者的经济利益挂钩,以激励职工提高质量意识,提高施工质量水平。除在项目承包合同中明确奖惩规定外,质检科将根据核验的结果,再次兑现奖惩。

四、竣工后质量保证措施

本着一切为用户着想、为用户服务的精神,在工程竣工后,公司将继续为用户提供质量保修、维护服务,做好以下工作:

工程竣工后,向用户提供所有工程技术档案、有关说明和各种技术资料。做好用户工程售后巡检工作,做到有记录、有回访。

加强保修制度,竣工后,向用户提供质量保修服务承诺书。

保修期内按计划进行工程回访,发现质量问题及时解决。

五、安全文明施工措施

根据ISO14001环境管理体系标准,本企业《环境及职业安全健康管理手册》《文明施工管理手册》,建立完善的安全组织体系,保证安全的具体措施,安全生产是一切经济部门和生产企业的头等大事。保证施工生产的安全是建筑企业必须遵守的原则。为此必须执行以下安全技术措施:

1.现场施工负责人和施工人员必须十分重视安全生产,牢固树立安全,促进生产安全思想,切实做好预防工作。

2.各级施工组织在下达施工计划的同时,应根据施工任务的特点、地形情况下达具体的安全措施。每天出工前。施工负责人要针对当天的施工情况,布置施工安全工作,并讲明安全注意事项。

3.施工现场的所有施工人员必须经过安全技术培训考核合防,持有操作证才可进入施工现场工作,必须认真学习和熟悉生产法规和安全技术操作规程。

4.建立完善的安全施工管理网络,各级职能人员都要各行其职,严格管理。落实各项安全制度。如:安全施工责任制度、安全施工教育制度、安全施工交收制度、施工机具设备安全管理制度、高空作业安全制度等。

5.施工人员在进行技术交底时应有相应的安全技术措施,详细填写全方面的内容和要求。

6.参加施工的所有人员应根据施工情况穿着劳动保护物资,戴安全帽,高空作业必须戴安全带

7.现场临时施工用电必须经有关部门批准后接线,严禁带电操作。使用电气工具应采取保护性接地或接零外,还必须带橡胶手套,现场的移动照明必须使用36V 安全电压。

8.在危险区域,严禁非洲操作人员进入。并应危险地区应设警戒标志。

9.进入生产性场地施工,应确保在运行设备安全。并应制定合理的应急流程,对所出现的故障,应立即向建设单位和监理单位汇报,在得到许可后及时处理。

10.遵守文明施工措施,服从建设单位和监理单位的相关规定。

六、现场安全保证措施

为加强施工现场的安全管理工作,确保工程的顺利进行,依据国家有关规定及计算机机房工程的具体特点,我们制定如下安全保证措施。

施工现场必须按照 谁施工谁负责”的原则,由施工队长指定专人负责安全管理工作,负责现场巡护。

电工、焊工从事电气设备安装和电气焊切割、焊接作业时,要清除现场附近易燃物,配套灭火工具,非电工不准乱拉电线和维修电器设备。

施工材料的存放、保管,应符合防火安全要求,并应使用非燃性材料支搭,易燃易爆物品,应选择储存地点,分类单独存放,保持通风,不准在施工现场以及存储库房内调配油漆等易燃物。

遵守劳动法,严禁使用不到十六周岁的童工,电工、焊工、油漆工以及与电动工具有关的工种不经培训不准上岗。

施工现场从事电焊等作业设施时,作业间距不应少于五米,电、气焊动火不

准与喷漆、木工等易燃工序在同时间、同部位上下交叉作业,从事油漆粉刷等危险作业工序时,要有具体的防火措施。

施工中必须按规范要求支搭脚手架,施工现场的开关箱、配电箱、开关插座、配电线路必须按规程.规范要求架设;使用手持电动工具必须按规定选接漏电保护装置和安全电压,移动式照明器具及接线必须符合安全规范,二次线路不应超长,老化,使用结束后,应务必切断电源。

施工现场的料具管理必须注意防雨、防潮、防晒、防火、防爆、防损坏措施,每项工作完工后的废弃物应在当日内及时清理。

施工现场实行计划限额用料,严禁长料短用,优材劣用,各种原料、用具必须按施工平面分类码放。

严禁在施工现场赌博、酗酒、打架斗殴,坚决制止吸烟,严禁倒卖施工原材料严禁倒换施工工具。

对违反本规定并造成事故损失者,将对问题进行认定和处罚。

精密空调施工方案

组织实施方案及工作大纲 一、项目概况 1.背景 本项目的信息中心机房位于佛山市教育局大院内,由于现有的精密空调不能满足实际需求,因此需要对信息中心机房的精密空调进行改造以满足实际使用需求。 2.项目周边环境 佛山市教育局位于同济西路,教育局附近有汾江中学,在精密空调运输过程中要注意路上行人的动态,以防在搬运过程中与行人发生碰撞,避免意外发生。在项目实施过程中,尽量减少噪声发生,减少对教育局内部和附近学校的影响。 3.工作内容 信息中心机房原有精密空调拆除及运输;新增精密空调供货、运输、安装、调试和试运行。 4.工作要点 保证在原有精密空调拆除过程中,不影响信息中心机房的运作;在精密空调搬运过程中,不发生人员受伤的情况;在施工过程中,采取措施对机房内部的温度进行降温,以保证计算机设备的正常运作;在保证施工质量的同时,尽量在最短的时间内完成对新增空调的安装、调试和试运行工作,使信息中心机房尽快投入正常的运作。

二、设备选型 根据招标文件的要求,我司选用艾默生DataMate 3000系列12.5kW冷量档的机组作为本次投标的设备。以下为该设备的参数: 1.精密空调液晶屏操作说明 本节主要介绍DateMate 3000系列空调的微处理控制器的外观、显示屏、控制键、控制界面、控制逻辑、告警功能和其它功能。 1.1.外观 微处理控制器显示面板如图5-1所示。

微处理控制器显示面板 1.2. 显示屏 液晶显示屏为中文菜单,白色背光。在系统正常运行时,显示屏显示当前室内温度和湿度(湿度显示属于选配功能,只有配置了加湿器的机组才能进行湿度显示)、设备输出状态(制冷、加热、除湿、加湿)、机组属性(单机、主机、备机)、机组运行状态(运行、待机、锁定)、告警信息及当前时间,如图5-2所示。 显示屏 可以从主菜单上得到某个部件运行状态以及告警等更详细的信息。在浏览菜单时,当前菜单条反显;修改设置时,当前修改位反显。 1.3. 控制键 1.3.1. 功能说明 微处理控制器提供了5个控制键,如图5-3所示。 控制键 各控制键的功能描述见表5-1。 运行状态指示灯 告警指示灯 液晶显示屏 控制键 开/关键 回车键退出键 下移键 上移键

维修改造工程施工方案与技术措施

施工方案与技术措施 1.1 工程概况 项目名称:*****学生宿舍维修工程 建设地点: 项目概况:*****学生宿舍维修工程二标段:包括但不限于总改造宿舍492间,改造总建筑面积18246.84㎡。其中2号栋为四人间宿舍,共六层,每层40间宿舍,建筑面积为8051.88㎡;4号栋为八人间宿舍,其六层,每层21间宿舍,建筑面积为5095.98 ㎡;6号栋为八人间宿舍,其六层,每层21间宿舍,建筑面积为5095.98㎡。具体详见本项目工程量清单及施工图纸。 工期要求:50日历天,从监理下达开工令之日起开始计算; 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准; 保修要求:按建设部[2000]年第80号令执行。 1.2 编制依据 *****学生宿舍维修工程设计图纸及工程量清单。 现场踏勘、调查所掌握的第一手资料。 我公司现有技术力量、队伍素质、机械装备、财务实力、组织协调能力及多年来在类似工程施工中积累的丰富施工管理与技术经验。 国家现行的施工技术规范与操作规程: 《建筑给水排水设计规范》 《供配电系统设计规范》 《工程测量规范》

《建筑工程施工质量验收统一标准》 《建筑地面工程施工质量验收规范》 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》 《综合布线系统工程验收规范》 《建设工程项目管理规范》 《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 编制原则 遵循设计图纸、施工规范、规程、验收标准的原则。在编写主要项目施工方法中,严格按设计图纸要求,执行现行施工规范、规程及验收标准,确保工程质量。 坚持实事求是的原则。在制定各具体项目实施方案过程中,充分研究、分析本工程的特点、难点,坚持科学组织、合理安排、均衡生产,确保优质高效完成本工程的建设任务。 坚持施工全过程严格管理的原则。在各道工序施工中,认真自检,严格执行监理工程师指令,尊重业主和设计代表意见,严格管理。 坚持推广应用“四新”成果的原则。在施工中积极推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备,充分发挥科学技术在施工中的先导作用。 坚持专业化作业与综合管理相结合的原则。在施工组织安排

施工方案与技术措施

1、施工方案与技术措施 1.1 编制说明 1.1.1 本施工组织设计严格按照工程招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由建筑、安装及装饰等几大专业有机组成。 1.1.2 根据本工程的特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 1.1.3 本施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持,公司专门成立该工程方案小组,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,以使本方案重点突出,有较强针对性和可操作性。 1.2编制依据 1.2.1 长沙财经学校校舍外墙改造项目招标文件。

1.2.2 长沙财经学校校舍外墙改造项目招标工程量清单及图纸。 1.2.3 以往我公司同类、类似工程施工经验。 1.2.4 与本工程有关的国家、行业现行施工验收规范、标准。 1.3 工程概况 1.3.1项目名称:长沙财经学校校舍外墙改造项目。 1.3.2 建设地点:长沙财经学校校内。 1.3.3 建设规模:实训楼、办公楼外墙保温及外墙粉刷。 1.3.4 工程造价:6097055.04元。 1.3.5 工期要求:45日历天。 1.3.6 质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

1.3.7保修要求:按建设部2000年80号令相关规定保修。 1.3.8 招标范围:长沙财经学校办公楼及形体房、航空航海区、烹饪旅游区1栋、烹饪旅游区2栋、财经商贸区1栋、财经商贸区2栋、风雨走廊的外墙进行补修、变形缝盖板换新和油漆粉刷,报告厅的外墙进行修补、油漆粉刷。 1.3.9标段划分:一个标段。 1.4 施工准备 1.4.1 施工场地准备 查勘现场,摸清工程实地情况,包括周围环境,运输道路、水电供应情况等。按施工平面布置图(本章后附图),安装水电,并进行测试。做好雨季施工防水排污工作,修筑排水沟,保证场地不积水。 1.4.2 施工机具准备 根据施工组织设计、组织编制机械设备进场计划,做好其

机房精密空调项目设计方案

机房精密空调项目 方案书 海瑞弗空调设备(北京)有限公司 机房精密空调TADR0261方案 一、项目描述 中心机房空调项目:现有机房面积约为70m2,机房内机架柜现有8台,备用电源UPS功率20KVA。 二、选型描述 本空调项目是为了满足贵公司所提供的机房环境控制的技术要求,使机房环境温度稳定在夏季23℃±1℃,冬季20℃±1℃,变化率<5℃/h,相对湿度在45%~65%不结露,净化度≤100万级。 我们就根据机房制冷量360Kcal/h/m2进行制冷选型,60㎡的机房所需要的制冷量约为21600Kcal/h,即是。考虑到机房重要性及制冷冗余性,因此我们推荐使用1台海瑞弗TADR0261(制冷量为:)型下送风上回风恒温恒湿机房精密空调,下送风空调利用架空地板下面的空间进行送风,形成点对点的制冷方式,不容易形成送风死角。海瑞弗系列恒温恒湿机房精密空调能为贵单位机房提供恒温恒湿的机房环境。 海瑞弗机房精密空调有多种送回风形式空调可选择,我们会根据贵公司的具体要求及机房现场的实际条件,提供最合适的送、回风形式。 三、机房工程设计概述

数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本设计方案项目主要是机房精密空调。本设计方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的

机房精密空调解决方案

易事特机房精密空调 解决方案 广东易事特电源股份有限公司 2014年9月 一概述 (3) 二设计原则 (3) 三设计依据 (4) 四产品选型: (4) 4.1 工程简介 (4) 4.2 选型描述 (4) 五产品介绍: (6) 5.1机组结构组成 (6) 5.2 智能控制系统 (8) 5.3机组功能 (8) 5.4 设备配置列表 (9) 六机组安装 (10) 6.1 机组接收 (11) 6.2安装注意事项 (11) 6.3 机组外形尺寸 (11) 6.4安装室内机 (12) 6.4.1 场地选择 (12)

6.4.2 安装要求 (12) 6.4.3 机架安装 (12) 6.5 风冷冷凝器安装 (13) 6.5.1 场地选择 (13) 6.5.2 安装要求 (14) 6.5.3 冷凝器支架安装 (15) 6.6制冷系统连接 (15) 6.6.1 管路布置 (15) 七精密空调日常维护管理 (16) 7.1 精密空调维护管理要求 (16) 7.1.1 通信机房环境要求 (16) 7.1.2 空调技术要求: (16) 7.2 精密空调设备维护细则 (16) 7.2.1 空气处理机的维护 (16) 7.2.2 风冷冷凝器的维护 (17) 7.2.3 制冷部分的维护 (17) 7.2.4 加湿器部分的维修 (17) 7.2.5 冷却系统的维护 (17) 7.2.6 电气控制部分的维护 (17) 八服务承诺 (18) 8.1、服务体系架构 (18) 8.2、售后服务简要说明 (18)

一概述 精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此对机房的环境要求非常严格,这是为舒适性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下四个方面: 温度控制:服务器及交换机工作时产生大量热量,其密度是普通办公室的6~10倍。为了保证计算机设备能够发挥最佳功效,机房温度最佳控制范围为22℃±1℃。这就要求空调机组一定要有足够的制冷能力和及时的反应调控能力,以应对温度急剧变化。 湿度控制:在机房中,过高或过低的湿度都会对计算机造成破坏。过高的湿度会使空气中的水分在计算机内凝结产生冷凝水,致使主机硬件短路或损坏。而湿度过低时,机房内会产生静电,造IT 设备无法运行甚至死机。 风量/洁净度控制:服务器及交换机工作时产生大量的显热,为了能迅速地排除这些热量,要求空调具有足够大的冷却循环风量和足够远的送风距离。同时,机房对空气洁净度的严格需求要求空调机组应提供相当于30次/小时换气次数的风量,以便对空气进行过滤。 全年运行:一般民用空调(制冷运行)只用于夏季,而且每天只工作8h~10h。但是机房空调需要全年365天、每天24小时不停地运转,甚至在冬季室外环境下都需正常制冷运行。 二设计原则 机房的主设备间原则上尽可能按《电子信息系统机房设计规范》(GB50174—2008)规定的机房标准进行设计和建设,个别环节因客观条件不允许而不能完全达到标准要求的,按实际情况设计。 鉴于机房严格的温湿度等环境要求和24小时不间断的持续运行能力要求,本方案推荐选用机房专用恒温恒湿风冷精密空调。精密空调系统是一个以微处理器控制为基础的空调系统,具有精确制冷、加热加湿、自动故障报警监测、来电自重启(避免因多个单元同时启动时引起的浪涌)、高效过滤等特点,同时有比普通空调长得多的平均无故障时间(MTBF),能为机房微电子设备提供一个长期温湿度相对恒定,空气清洁、稳定可靠的运行环境。

精密空调安装施工方案

目录 一、恒温恒湿空调设计选型 (2) 1.1、设计依据 (2) 1.2、恒温恒湿空调产品选型 (2) 1.3、产品选用 (2) 1.4、气流组织方式 (3) 二、安装与调试 (3) 2.1、安装指导的内容 (3) 2.2、系统的调试 (4) 三、施工组织方案 (4) 3.1 、本空调工程概况 (4) 3.2、施工安装调试组织设计 (4) 3.3、工程界面综述 (6) 3.4、安装施工及调试验收方案 (6) 3.5、安装过程质量控制措施 (7) 3.6、恒温恒湿空调安装环境要求 (8) 3.7、布局 (9) 3.8、交付使用 (9)

、恒温恒湿空调设计选型 1.1、设计依据 本工程应遵循(但不限于)以下现行国家颁发的有关规范,具体为: 1.《采暖通风及空气调节设计规范》 (GBJ19-87) 2001版 2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4.《工业金属管道工程施工及验收规范》 (GB50235-1997) 5.《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95) 6.《建筑内部装修设计防火规范》 (GB50222-95) 7.《供配电系统设计规范》 (GB50052-92) 8.《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2005) 9.其它相关的规范和规定 1.2、恒温恒湿空调产品选型 1、现使用空调系统说明 根据用户机房面积40m2计算,应使用2 台12.5KW 风冷式机房精密空调,送风方式为上送风。 1.3、产品选用 根据现场考察, 我们向贵单位建议如下方案,我们推荐以下:

一、施工方案与技术措施

一、施工组织设计 1. 投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。 2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。投标人根据其施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

施工方案与技术措施 一、编制原则 1、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2、施组编制遵守合同文件、设计文件及施工规范的原则,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3、采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。结合实际,经济可靠。施组编制结合特点,充分调研,优化方案,降低成本;方案确定充分论证,确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4、统筹安全,科学合理。根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 二、编制依据 1、根据施工图设计、有关文件以及业主对本施工段施工总工期的要求。 2、我公司踏勘现场及调查咨询资料。 4、我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。结合我公司施工实力、机械设备状况、专业技术力量及管理水平、综合施工生产能力。 三、工程概况

精密空调施工组织设计方案与措施

一、设备安装整个工程执行标准 空调设备安装是严格按照国家标准执行,执行的有关国家标准如下: 《制冷设备,空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98) 《建筑给排水工程施工及验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88) 在精密空调的安装中设备产品必须先满足设计参数,然后还应向甲方及工程监理提供产品牌号、产品合格证书、产品质量鉴定书、安装使用说明书。 二、安装工艺及主要施工方法 Ⅰ、安装工艺 1)室内机定位。 a.现场室内机安装时,安装在甲方指定的位置,甲方对在室内机安装位置地面已做防水处理。机器为全正面维护,机器两侧无需预留维修空间,与现场一期设备并排摆放,后部预留特殊维护工作空间。 b.室内机机架尺寸见下图表 c.室内机机架制作要求:室内机机架高度应与机房内地板高度平齐,在安装

时加装导流板及5mm厚减震垫,减少机组运行时的震动传输和噪音。 2)室外机(冷凝器)的定位: 为确保足够的空气供应,冷凝器安装在空气清洁的环境内,远离浮尘和可能阻塞盘管的异物。 风冷器不能置于蒸汽、热空气和烟雾的环境中。应保证冷凝器与墙面、障碍物或在机组上没有障碍物的其他机组距离。把冷凝器安装在水平位置上有利于通风和排水。 室外机定位安装在甲方指定的位置。甲方将室外机位置定在室外高压箱上,需加高箱体护栏,在护栏上做一个平台,平台底部有柱子支撑,且平台高度高于一层窗台。采用这样安装方式有两个优点:1.连接室内机及室外机的铜管长度缩短了,节省成本。2.这样安装即美观,又节省室外空间。具体安装示意图如下: 换热方向:统一方向。不会造成冷热气流组织汇风。 所有的冷凝器支柱都有安装孔,以在安装到钢制支座或混凝土基座时保护冷凝器。为减少噪声和震动传递,铺垫降噪皮垫。

道路施工方案与技术措施

第五章施工方案与技术措施 第一节工程总体施工方案 一、工程总体施工方案 施工准备:2017年5月19日—2017年5月25日 雨、污水管线施工:2017年5月19日—2017年7月15日 沥青混凝土路面工程:2017年7月20日—2017年8月20日 各工序开工前准备工作: 1、技术准备 组织所有管理及施工技术人员,认真熟悉图纸,学习有关施工技术规范、检验评定标准及工艺操作规程,了解本工程设计意图、施工特点和特殊工序要求,要全员充分了解现场情况。 测量人员做接桩工作,技术、试验及其他管理人员及时到位完成各项准备工作,根据计划安排提出工程用料计划,施工机具计划,明确各类物资进场时间,做好材料试验、报验及厂家资质审查,通过后及时进行加工订货工作。 2、测量准备工作: 2.1对所交点的中心桩和水准点进行复核,认真填写测量复核记录,上报驻地监理工程师进行验收。 2.2验收合格后进行中心桩的拴点和临时水准点引测工作。中心桩的拴点应设置保护措施,临时水准点设置在固定可靠的柱桩上,桩点设明显标志并妥善保护。 2.3测量人员应认真学习复核图纸,掌握有关数据并做好内业工作。 2.4施工完成后应配合有关部门进行竣工测量。 第二节施工方案与技术措施 一、排水工程施工方案 1、道路挖探 通过对设计图纸的认真研究和现场实际勘察,施工前,根据业主提供的现况管线分布图及综合管线规划图,对管线走向进行全面调查,找出与规划位置相矛盾的管线,全部进行挖探,挖探深度与排水管道沟底设计标高相同,摸清各管线的埋深和走向,绘制实际的地下管线分布图,与各相对应管线单位达成施工保护共识后,对其进行填埋。并在现场做出明显标记,派专人保护巡查,防止施工中受到损失。积极与业主、监理及管线管理单位协商,编制每条管线详细的改移及保护措施,若在单位挖探过程中发现的管线高程不能满足正常施工

施工方案与技术措施

第一章安装施工组织方案 第一项土方施工 1、施工前准备 (1)施工前应熟悉、掌握施工图; (2)准备好相应的施工机具; (3)对操作工人进行上岗培训,培训合格后方可进行施工,坚持持证上岗原则; 2、土方开挖: (1)作业条件:土方开挖前,将施工范围内的地下、地上植被等覆盖物清除和处理完毕; (2)地表面要清理平整,做好排水坡向; (3)要根据设计图纸与地质部门提供的地质资料及所选择的持力层、设置深度来确定开挖方式; (4)施工位置的标准轴线桩,标准水平桩应做好引测,以防开挖过程中破坏,并应在开挖前做好轴线,标高的复核; (5)土方开挖在夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或起挖,施工场地应根据需要设照明设施,在危险地段应设置标志; (6)弃土应及时运出,在基坑(槽)边缘上侧临时堆土或堆放材料以及移动施工机械时,应与基坑边缘保持1m以上的距离,以保证坑边边坡的稳定。当土质良好时,堆土或材料应距挖方边缘0.8m以外,高度不宜超过1.5m,并应避免在已完基础一侧过高堆土,使基础、墙、柱歪斜而酿成事故。 (7) 冬雨季施工时,要有良好的防冻、防汛措施,雨季在基槽两侧围以土堤或挖排水沟,以防地面雨水流入基坑槽,同时应经常检查边坡情况,以防止坑壁受水浸泡造成塌方,冬期要采用草帘覆盖防止土层受冻。

3、土方回填 包括边坡修整及锚固沟土方回填,现场锚固沟挖好以后,可以对土工布、土工膜进行锚固,锚固好之后进行回填。 (1)基坑底清理: 填土前应将沟内垃圾杂物等清理干净,将回落的有机垃圾、砂浆、石子等清除干净。 (2)人工分层铺土、耙平: 回填土应分层铺摊。每层铺土厚长应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为250mm;人工打夯不大于250mm。每层铺摊后,随之耙平。 (3)夯打密实: 根据工作面大小的实际情况,适当选择人工木夯和蛙式电夯,回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉。拐角处使用人工夯补夯。严禁用水浇使土下沉的所谓“水夯法”。 第二项清除地表植被 负责清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理人指明的其它有碍物。我方将对施工区域内的植被,根据实际情况选择挖掘机或人工清理。植被覆盖密集,面积广且根系深时,我方会安排机械施工,按监理人指示的表土开挖深度进行开挖,并将开挖的有机土壤及植被运到指定地区堆放,防止土壤被冲刷流失。植被稀疏区域,我方将安排足够的人员进行人工清理植被。清理出的植被将统一由运输设备运送到施工区域以外,根据业主或监理要求进行焚烧或填埋,在焚毁期间应采取必要的防火措施,保证施工安全。对于无法烧尽或严重影响环境的清除物,我方将严格按监理人指定的地区进行掩埋,保证掩埋物不妨碍自然排水或污染河川。 第三项土工膜施工 土工膜施工是垃圾场建设最为重要的一个环节,材料的质量和施工质量都是影响整个工程质量的直接因素。因此在原料的使用、土工膜生产、检测、安装施工、施工检测都是要求非常严格的。对此我公司做了详细介绍。 一、生产监督

机房精密空调项目设计方案精编WORD版

机房精密空调项目设计 方案精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

机房精密空调项目 方案书 海瑞弗空调设备(北京)有限公司 机房精密空调TADR0261方案 一、项目描述 中心机房空调项目:现有机房面积约为70m2,机房内机架柜现有8台,备用电源UPS功率20KVA。 二、选型描述 本空调项目是为了满足贵公司所提供的机房环境控制的技术要求,使机房环境温度稳定在夏季23℃±1℃,冬季20℃±1℃,变化率<5℃/h,相对湿度在45%~65%不结露,净化度≤100万级。 我们就根据机房制冷量360Kcal/h/m2进行制冷选型,60㎡的机房所需要的制冷量约为21600Kcal/h,即是25.1KW。考虑到机房重要性及制冷冗余性,因此我们推荐使用1台海瑞弗TADR0261(制冷量为:26.8KW)型下送风上回风恒温恒湿机房精密空调,下送风空调利用架空地板下面的空间进行送风,形成点对点的制冷方式,不容易形成送风死角。海瑞弗系列恒温恒湿机房精密空调能为贵单位机房提供恒温恒湿的机房环境。 海瑞弗机房精密空调有多种送回风形式空调可选择,我们会根据贵公司的具体要求及机房现场的实际条件,提供最合适的送、回风形式。

三、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本设计方案项目主要是机房精密空调。本设计方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 2.1 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。

施工方案及技术措施

施工方案及技术措施 1、给水工程施工测量 1)测量放线:首先根据建设单位移交的坐标点及高程点,设计施工现场测量简图。 2)将控制坐标点引测至施工现场,做好标记,并加以保护。 3)按照工程特点的要求引测具部控制点。 4)进行施工沟槽中线及边线的放置。 5)测量管底标高。 6)测量中室底高程。 2、施测方法: 1)用经伟仪依据甲方移交的坐标点,加密道路中心桩,每150m设一控制桩,并加以保护,用水准仪将高程引测到附近建筑物上,做上明显的记号。 2)采用方向法,配以直尺确定沟槽开挖边线,用白灰撒出开挖线。 3)沟槽开挖后进行龙门桩设置,采用木板,间距不超过35m,将管道中心线及高程引测其上。 3、沟槽开挖的施工方法: 1)沟槽开挖采用小型机械开挖,人工修坡,开挖边坡为1:1,开挖沟槽的土方堆放至北测,堆土距开挖边线不小于1.5m,开挖沟槽底部土层确保不被拢动,沟槽开挖应预留20cm左右保护层,用人工清理。 2)开挖沟槽时,如遇有管线、电缆时加以保护,并及时向相关单位报告,及时解决处理,以防发生事故造成损失。 3)开挖沟槽土层要坚实,如遇松散的回填土、腐植土或石块等,应进行处理,散土应挖出,重新回填,回填厚度不超过20cm进行碾压,腐植土应挖取换填砂砾料,并碾压夯实,如遇石块,应清理出现场,换填土质较好的土回填。 4)在开挖沟槽过程中,应对沟槽底高程及中线随时测控,以防超挖或偏位。 沟槽允许偏差应符合下表的要求; 沟槽开挖允许偏差

4、管道基础: 1)沟槽开挖验收合格后方可进行管道基础的施工。 2)采用DN315PE管,热熔接口,基础采用砂石基础。 给水管道施工工序: 管线测量→管线清表→修筑施工便道→管沟开挖→PE管材运输→施工砂垫层→PE管热熔连接→管道敷设→管身回填→管段试压→阀门、井室安装→管沟回填→设置管道标示→通水试验 5、PE管连接操作方法 热熔对接的连接界面是平面,其方法是将两相同的连接界面用热板加热到粘流态后,移开热板,再给连接界面施加一定压力,并在此压力状态下冷却固化,形成牢固的连接。其主要工艺过程为调整、加热、切换、合缝加压和冷却。对接时界面上处于粘流态的材料有流动也有扩散,流动太大不利于扩散和缠结,所以要把流动限制一定范围,在有限的流动中实现“熔后焊接”。因此,对接工艺的关键是要在对接过程中调整好温度、时间、压力三参数,要把连接界面材料的性能、应力状况、几何形态以及环境条件等因素一起考虑,才能实现可靠的熔焊。 6、井室砌筑: 1)井室砌筑前放基线,基线要准确,位置不得有偏差,几何尺寸准确。 2)进行井基施工时,不得带水作业,必要时要降水进行,以确保井底成形后不渗漏。 3)砌筑井壁砂浆饱满,灰缝平整,不得有通缝现象。每层必须进行灌缝处理,夹砖楔。做好井室的防水,做到随砌随抹,井内外壁用1:2的防水砂浆抹面,厚度15mm,并注意养护。抹灰不得有空鼓、裂缝,井室内需压光、抹光。 4)井室爬梯安装位置准确,安装牢固,挂线校对其垂直度。 7、附件安装 (1)、阀门安装

机房精密空调故障源分析与解决方案

机房精密空调故障源分析与解决方案

前言: 机房精密空调一天二十四小时都在运行,一般机房精密空调的可能出现的故障能够分为五大致:加热故障,加湿故障、高压警报,低压警报和压缩机超载,下面本文总结机房精密空调故障源及解决方法。 1 机房精密空调常见故障及解决方法 1、系统中的制冷剂有泄漏; 解决方法:对系统重新检漏抽空及灌注氟里昂制冷剂。 2、低压保护器失灵造成控制精度不够; 解决方法:修理、更换低压压力控制器。

3、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短。 解决方法:重新调定低压延时时间 4、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足; 解决方法:加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀。 5、风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发; 解决方法:检视风道系统情况,将风量调节到正常范围。 6、氟里昂制冷剂灌注量太少。 解决方法:向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig-70psig之间 7、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障 解决方法:维修,更换压缩机热保护装置。 8、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流; 解决方法:对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞,应更换。9、低压设定值不正确; 解决方法:重设低压保护值在60psig,30psig系列VI型在50psig,25psig系列V型在43psig,25psig并检查实际开停值;

2 机房精密空调故障综合问题 对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液,对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液,蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液,冷库温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和采用抽空停机(即停机前让压缩机抽干蒸发器中液态制冷剂)控制能够有效阻止或降低回液的危害。 (1)液击 1、为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温

施工方案与技术措施范文

施工方案与技术措 施

施工方案与技术措施 1、工程概况 工程名称: 本标段工程内容: 第五标段:硬化道路5.5公里(整合村村通、镇政府资金) 工期要求:60日历天/ 标段 质量要求:达到国家施工验收规范合格标准;材料设备符合国家有关行业标准 (1)本工程的招标文件,现行的国家、行业、地方颁布的施工技术规范、验收规范、法规等。(2)现场踏勘、调查所掌握的第一手资料。(3)我单位现有技术力量、队伍素质、机械装备、财务实力和组织协调能力及多年来在类似工程施工中积累的丰富施工经验。编制原则 (1)根据工程实际情况,合理安排施工方案与施工顺序。(2)制定切实可行的施工方案,采用新工艺、新材料、新技术、新设备,确保工程质量。 (3)合理布置施工平面,尽量减少工程损耗,降低生产成本。(4)采用流水平行作业法,运用网络计划技术控制施工进度,保证施工工期。 2、工程特点 (1)噪音污染和粉尘污染在本工程施工中应予以重视。施工

会给附近居民带来不便,在施工过程中,应主动与当地村委会联系,取得当地群众的支持和谅解。 (2)本场地施工区域地下设施施工前必须调查清楚,采取必要的防护措施。 (3)施工场地大,开挖、回填、砌筑、筑路等项目相互交叉施工。为便于施工组织管理,加快施工进度,保证工程顺利进行。 (4)对工期、质量、安全和文明施工的要求高,必须做到科学组织、科学施工、严格管理,保证该工程顺利按期完成。 3、分部工程的施工方法 路基施工 路基施工一般涉及挖方及填方;填方一般分为普通路基填筑,特殊路基换填。 1、施工准备工作 (1)测量放样施工恢复定线测量及施工放样是施工准备阶段的主要技术工作,我单位根据设计图纸、设计单位提供的各导线点坐标、固定桩及水准点标高进行复测,闭合后将复测资料交监理工程师审核。在需要挖方的部位,根据设计文件基层的宽度7.5米,实地划出白灰线;而且有挖方的同时进行水准测量,以保证路基的顶面标高符合规范。 (2)施工前的复查和试验做好所用填土材料的击实试验,小桥涵的砼配合比试验,并对旧路弹软翻浆情况,涵洞设置情况实地

机房精密空调方案及现场施工组织方案

精密空调机房专用空调技术方案 设计时间: 2010年11月22日 机房精密空调方案

机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目主要是精密空调。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: 中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化:

机房精密空调系统设计方案

机房精密空调系统设计方案 (总22页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

机房精密空调系统 设计方案

目录 第一章精密空调系统配置................................... 错误!未定义书签。 机房设计要求....................................... 错误!未定义书签。 机房负荷计算....................................... 错误!未定义书签。第二章系统设计........................................... 错误!未定义书签。 系统概述........................................... 错误!未定义书签。 系统设计依据....................................... 错误!未定义书签。 系统设计原则及系统特点............................. 错误!未定义书签。第三章系列产品介绍....................................... 错误!未定义书签。 系列描述........................................... 错误!未定义书签。 机组的特点......................................... 错误!未定义书签。 机组的设计......................................... 错误!未定义书签。 机组的节能设计..................................... 错误!未定义书签。第四章施工方案........................................... 错误!未定义书签。 空调及机柜摆放示意图............................... 错误!未定义书签。 空调室内室外机安装原则............................. 错误!未定义书签。 空调相关工程建议................................... 错误!未定义书签。 防水工程..................................... 错误!未定义书签。 地板工程..................................... 错误!未定义书签。 天花工程..................................... 错误!未定义书签。 墙柱面工程................................... 错误!未定义书签。 门窗工程..................................... 错误!未定义书签。 电气安装..................................... 错误!未定义书签。第五章机房动力环境监控系统............................... 错误!未定义书签。 系统内容........................................... 错误!未定义书签。 各子系统内容....................................... 错误!未定义书签。

高低压施工方案与技术措施(一)

高低压施工方案与技术措施(一) 一、计划工期高低压线路工程计划2015年1月3日开工,2015年5月25完工。一、施工方案1、施工布置的原则(1)项目区内电气布置很紧凑,场内可用的临时设施用地较少,施工布置时应充分利用现有空地,以不占或少占永久设施用地为原则;(2)充分利用地形和区域条件,合理布局,既要有利于生产、易于管理,又要便于生活,并符合国家有关安全、防火、卫生、环境保护等规定,直接为生产服务的设施尽量靠近施工现场,而生活和仓库等设施靠后布置。(3)按合同规定做好防洪安全和环境保护规划,采取必要的措施,保护临时设施周围开挖后的边坡。2、施工交通场内运输:公司安排多部运输车辆及吊车组织运输,确保电气设备运输安装。3、水、电、风及通信(1)供水:施工用水考虑采用抽水机抽取附近河水。(2)供电:由于甲方提供的工地变电所距离本工程施工场地较远,而本工程项目用电量较少,本工程施工考虑自备1台30KW和1台50KW的柴油发电机组根据施工需要供电。(3)供风:本工程石方开挖量较少,爆破钻孔计划采用手风钻,采用3台JWG-3/7柴油移动式空压机供风。(4)通信:开工前与电信部门联系安装程控电话1台,项目经理及副经理利用移动电话对外联络。4、生产设施、仓库和堆料场(1)砂石料:本工程所用片石及砂石料考虑在附近的采石场采购,自卸车运输至施工现场分级存放,储量按砼浇筑强度的3~4天用量设置。(2)混凝土生产系统:本工程砼总量不大,强度较小,计划在变电站设砼拌和站。拌和站布

置1台0.4m3的砼拌和机,满足变电站土建工程砼及预制砼施工需要,与之配套的有50t水泥罐1个及80m2砂石堆料场。混凝土生产系统布置详见“施工总平面布置图”。(3)砼预制场:预制砼量较少,预制场布置在站内空地及进场公路上,以不影响站内基础施工为原则。(4)钢筋、木加工场:本工程钢筋用量较少,钢筋的堆放为露天加篷布临时存放,钢筋加工场占地约100m2。模板以使用钢模板为主,木模为辅,木材在建材市场采购成品的方材和板材,木模加工场占地约100m2。钢筋、木模加工场布置在进场公路上,详见“施工总平面布置图”。(5)现场值班室及工具劳保仓库:设在进场公路旁的平台上,总建筑面积60m2。(6)砖堆场:布置在主控楼附近的进场公路上。(7)井架及卷扬机:作为主控楼、高压开关柜室土建工程原材料和砼垂直运输用,靠近主控楼布置。5、临时房屋建筑和公用设施临时房屋建筑和公用设施包括办公室、试验室、职工生活房、食堂、浴室卫生间等。由于本工程范围较广,计划在项目区内搭设一排临时工棚作为生活和办公用房,不足部分在当地租用民房。各类生产辅助设施的布置位置详见“施工总平面布置图”,各类临时设施的规划用量详见表二、电缆施工组织设计(一)施工方法1、电缆线路施工的一般规定1.1电缆沟支持层架的预埋铁件齐全,位臵、高低、间距符合设计图纸要求。1.2电缆沟的平面及立面转弯半径,应符合电缆弯曲半径的要求。多芯交联电缆r≥15D,单芯交联电缆r≥20D。1.3管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜作成喇叭形,电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径,电

2015年最新机房设备精密空调设计方案

机房设备精密空调 全 新 设 计 方 案 模 板 目录 第一章公司简介.............................................................................................. 错误!未定义书签。第二章了解精密空调 (3) 2.1 机房精密空调的作用 (3) 2.2 机房使用精密空调与普通空调的区别 (3) 2.3 精密空调的特点 (5) 2.3.1显热量大 (3) 2.3.2潜热量小 (5) 2.3.3风量大、焓差小 (5) 2.3.4不间断运行、常年制冷 (5) 2.3.5送回风方式较多 (5)

9G23869 5D3D 崽€G36371 8E13 踓37710 934E 鍎 2.3.6静压箱送风 (6) 2.3.7洁净度要求高 (6) 2.4、机房温度和湿度设计条件.............................................................. 错误!未定义书签。 2.5、机房环境不适合所造成的问题 (6) 2.6、机房专业空调精密空调的功能 (7) 第三章机房精密空调工作原理 (8) 3.1 机房精密空调工作原理简析 (8) 3.1.1 压缩机 (8) 3.1.2 冷凝器 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1.3 膨胀阀 (9) 3.1.4 蒸发器 (9) 第四章机房精密空调施工方案 (9) 4.1 工程概况 (9) 4.2 工程质量保证 (9) 4.3 工程执行标准 (10) 4.4 安全生产措施 (10) 4.5 管理人员及施工人员安排 (10) 第五章售后服务.............................................................................................. 错误!未定义书签。 w:27972 6D44 浄35924 8C54 豔 lA 5.1机房精密空调系统维护保养内容 (12) 5.2其它系统维护保养内容 (14) 5.3服务支持方式................................................................................... 错误!未定义书签。 5.4 客户培训体系 (15) 5.5 现场培训规划方案 (16) 第一章公司简介 广州莱安智能化系统开发有限公司 一、广州莱安智能化系统开发有限公司创建于2002年,座落于广州天河软件园,是一家集科研、生产和销售物联网产品设备。 莱安以“科技领先,优质高效,顾客至上,遵信守约”的质量方针,立足于物联网的研发、生产和销售,,是国内一流的物联网产品开发生产制造基地。营造出国内知名的"KITOZER"品牌。 莱安技术力量雄厚,自主开发机房监控、冰箱温度监控、冷库温湿监控、药业仓库温湿度监控、档案室环境监测、军药库环境监测、电力远程监测、漏水检测报警、噪声粉尘监测、农业大棚监控、渔塘水质监测、称重监控记录系统、空调远程监控、楼宇自控等多种物联网产品。目前公司拥有先进的光刻机、镀膜机、湿度标准箱、高低温恒湿箱、高度精密的露点仪等设备... 二、品牌风格"KITOZER"中文为"开拓者","KITOZER"着力于物联网产品开发,""KITOZER"是一个现代物联网环境动力监控品牌,也代表一种质量第一的个性,不断创新的精神。汲取物联网设计精华,搭配不同的智能化风格,结合西方先进技术,质量与创新完美结合,用精湛的工艺将匠心独运的设计贯穿品牌,全新展现创新、先进、人性化,质量第一的现代物联网! 三、品牌范围:1、机房监控2、冰箱温度监控3、冷库温湿监控4、药业仓库温湿度监控;5、档案室环境监测; 6、军药库环境监测; 7、电力远程监测;8、漏水检测报警;9、噪声粉尘监测 10、农业大棚监控 11、渔塘水质监测 12、称重监控记录系统13、空调远程监控14、楼宇自控15、空调切换器16、空调启动器17、温湿度字符叠加器18、游泳池水质监测19智能照明

相关文档