文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人工湿地生活污水处理工程方案

人工湿地生活污水处理工程方案

人工湿地生活污水处理工程方案
人工湿地生活污水处理工程方案

人工湿地生活污水处理

工程方案

TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

XXXXXXXXX度假村

人工湿地污水处理工程技术方案

XXXXXXXXX

2010年7月9日

目录

第一章总论 .....................................................

一、概述........................................................

二、方案编制依据及编制原则......................................

三、设计范围与工程内容..........................................

四、处理水量及水质..............................................

五、排放标准及设计出水水质...................................... 第二章工艺方案.....................................................

一、处理工艺的基本原理..........................................

二、工艺流程图.................................................. 第三章工艺及建、构筑物单元设计.....................................

一、预处理系统..................................................

二、生化处理系统................................................

三、后处理系统..................................................

四、人工湿地处理系统............................................

五、设备间...................................................... 第四章工程投资估算.. (13)

一、工程投资估算................................................

二、经济分析.................................................... 第五章结论和建议...................................................

一、本方案技术特点..............................................

二、结论........................................................

第一章总论

一、概述

XXXXXXXXX度假村北拱皇家园林九龙山国家森林公园,南邻碧波万倾的翠屏湖,东通清东陵,西达娘娘顶和黄崖关古长城。度假村山

环水绕、奇石怪岩、风光秀美,是蓟县观光旅游的理想去处之一。正式运行后每天将产生大量的生活污水,必须建立一套有效的污水处理设施,使污水处理达标后排放,这既可以保护景区优美的生态环境,又可以对度假村的可持续发展产生深远影响。

目前,度假村沿盘山公路建立了25个储水池,度假村的17-18号、25-32号楼以及5万平米的隆磡建筑群预计居住2408人,产生的生活污水量约313吨/日,这些污水能够通过管道进入此储水池处,我公司受红磡集团委托,以上述水池为基础,对污水处理设施进行方案设计。在此根据我们以往的工程经验和污水水质情况,向贵公司提供技术方案。

二、方案编制依据及编制原则

(一)编制依据

1、相关标准和规范

◆“室外排水设计规范”GB50014-2006;

◆“给水排水工程构筑物结构设计规范”GB50069-2002;

◆“污水再生利用工程设计规范”GB50335-2002;

◆“XXXXXXXXX污水综合排放标准”D B12/356-2008;?

◆“城镇污水处理厂污染物排放标准” GB18918-2002;

◆“城市污水再生利用景观环境用水水质”GB/T18921-2002。

2、基础资料

◆甲方提供的原污水处理设计图纸及资料;

◆甲方提供的污水水量、排放特点与排放规律;

◆甲方提供的排放要求指标。

(二)编制原则

◆尽量利用原有水池进行污水处理设施建设。

◆严格按照国家的有关标准、规范进行设计、策划,力求方案的科学性、严密性、完整性。

◆所采用的技术、设备应做到污水、污泥各级处理单元配套齐全,投资省、运行费用低,至整个工程实施后,除对生产污水进行有效的处理外,应能改善和保持周边地区的环境质量,不存在诸如异味、噪声等方面的二次污染问题。

三、设计范围与工程内容

(一)设计范围

自污水进入污水处理站开始,经过各级处理单元,至污水达标排放口为止。

(二)工程内容

根据国内一般工程惯例,该污水处理工程内容主要包括:

1、处理方法与工艺路线的确定;

2、处理工程工艺设计,土建改造设计;

3、处理工程非标设备的设计、制造、安装;

4、处理工程定型设备的选型、购置、安装、调试、验收。

四、处理水量及水质

依据甲方提供的排水情况,污水处理设计流量为313m3/d,即13 m3/h。根据生活污水的特点,设定污水的水质如下:

≤350mg/L

COD

Cr

BOD

≤150mg/L

5

氨氮≤25mg/L

TP: ≤3mg/l

pH 6-8

悬浮物≤150 mg/L

五、排放标准及设计出水水质

污水经处理后须达到“XXXXXXXXX污水综合排放标准”(DB12/356-2008)一级标

准,“城镇污水处理厂污染物排放标准” GB18918-200一级A标准,以及“城市污水再生利用景观环境用水水质”(GB/T18921-2002)中绿化标准。相同指标按照从严的方式执行。

CODcr:≤50mg/l

≤10mg/l

BOD

5

氨氮: ≤5mg/l

TP: ≤0.5mg/l

SS: ≤10mg/l

PH值: 6-9

第二章工艺方案

一、处理工艺的基本原理

(1)预处理系统

污水通过格栅进行调节池,格栅能拦截水中较大的颗粒悬浮物和漂浮物,以保证后续处理设施的正常运行,同时减少后续处理设施有机负荷。

生活污水在不同时间段的水量变化较大,为保证进入后续处理设施的水量、水质相对稳定,设置调节池进行水量调节为后续处理提供基础。

(2)生化处理系统

调节池出水进入生化工艺,此方法利用异养菌对有机物的降解作用,将有机物分解为水和二氧化碳,去除有机物效率十分高,可达90%以上,生化池前端设置缺氧区,将生化池后端污泥回流至生化池前端,该系统对氨氮和总氮去除率很好,可以大大减轻后续人工湿地的污染物负荷,从而减少湿地面积以节约成本。同时我们将好氧系统分成两个相等系统并列运行,当水量小时运行其中一个系统,能够很好节约污水处理运行成本。

(3)后处理系统

污水经好氧处理后进入沉淀池沉淀,上清液进入人工湿地进行进一步处理,污泥回流至生化池前端,剩余污泥进入污泥池。

污泥池污泥经稳定化后,下部污泥进入污泥浓缩装置,去除水分后,外运。该污泥可用于堆肥、也可以做建材使用,达到资源化。

考虑该项目坐落于旅游景区,生化风机等选用低噪音设务同时做降噪处理。

缺氧区、污泥池等可能有气味的池顶加盖,尾气由引风机引至废气处理装置进行处理。

(4)人工湿地处理系统

好氧出水经过三个并列的人工潜流湿地系统,使污水得到进一步净化,出水稳定达到一级A 设置的标准。

(5)系统控制

该系统设备简单,依山势及原有池型建设,所有动力设备采用全自动控制,分散布置采中控制。安排兼职人员定期巡检即可。

二、工艺流程图

污水处理工艺流程框图鼓

第三章工艺及建、构筑物单元设计

一、预处理系统

1.调节池

原有污泥干化池加上B池改造。将污泥干化池与A池通过管路连接,水利流动为推流式,有利于污水混合均匀。

主要设计参数:

设计流量 Q=13m3/h

平均水力停留时间 HRT=15.6hr

=203m3

有效容积 V

R

主要设备:

污水泵

控制方式:由可编程控制及人工控制

设备参数:流量Q=15m3/h

扬程H=12m

电机功率 N=1.1KW

设备台数: 2台(1用1备)

液位控制浮球

控制方式:高开低起

数量: 1套

二、生化处理系统

1.生化池

原有B池改造,池体内流动形式为推流式。缺氧池设置穿孔管间歇曝气,好氧池底部设有曝气盘,给处理系统提供充足的氧气。

1)、缺氧池

主要设计参数:

设计流量 Q=13m3/h

水力停留时间 HRT=4.5hr

有效容积: 58m3

2)、好氧池

主要设计参数:

设计流量 Q=13m3/h

水力停留时间 HRT=8.9hr

有效容积 116m3

主要设备:

曝气器

设备类型:XH-285旋切式曝气器

曝气盘直径 ?=215mm

数量: 240套

回转式风机

参数; 风量:3.45 m3/min

风压:0.2Kgf/cm2功率: 5.5kw

数量:2台(一用一备)

主要设备:

污泥泵

控制方式:由可编程控制及人工控制

设备参数:流量Q=15m3/h

扬程H=12m

电机功率 N=1.1KW

设备台数: 2台(1用1备)

液位控制浮球

控制方式:高开低起

数量: 2套

三、后处理系统

1.沉淀池

原有调节池改造。通过污泥泵设置内回流,使污泥流回至生化池、或污泥浓缩池。主要设计参数:

设计流量: Q=13m3/h

水力停留时间: HRT=16.6hr

有效容积:216m3

主要设备:

污泥泵

控制方式:由可编程控制及人工控制

设备参数:流量Q=15m3/h

扬程H=12m

电机功率 N=1.1KW

设备台数: 4台(2用2备)

2.污泥浓缩池

原有B池改造,污泥由污泥泵抽出后进行后续处理。

主要设计参数:

HRT 4h

有效容积 52m3

主要设备:

污泥泵

控制方式:由可编程控制及人工控制

设备参数:流量Q=10m3/h

扬程H=10m

电机功率 N=0.75KW 设备台数: 2台(1用1备)

液位控制浮球

控制方式:高开低起

数量: 2套

污泥脱水机

设备类型:板框污泥脱水机

参数:

进泥含水率:ρi≤99%

出泥含水率:ρo≤80%

面积: 20m2

设备数量: 1台

污泥投配泵

设备类型:偏心螺杆泵

设计参数:单机流量 Q=5m3/h

压力 P=0.6MPa

设备数量: 2台一用一备

四、人工湿地处理系统

原有1-3池改造,设为三个平行系统,可间歇运行。

潜流湿地1

主要设计参数:

面积:510m2

填料高度:1m

填料数量:510 m3

湿地植物:4590株。

五、设备间

采用原A池进行改造,根据业主需求池体加盖,侧壁开门。设备间内放置板框压滤机、污泥加药系统、生物除臭系统及鼓风机等。

第四章工程投资估算

一、工程投资估算

本工程投资估算主要采用国家给水排水工程研究中心编制的《给排水工程概预算与经济评价手册》,同时结合类似工程以及本工程的实际情况进行调整。

投资估算表:

人工湿地设计规范方案

人工湿地设计规范 1总则 1.0.1为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染环境防治法》,规范人工湿地污水处理技术,保护和改善环境,提高人民健康水平,建设环境友好型社会,特制定本规程。 1.0.2本规程适用于江苏省内人工湿地污水处理系统的设计、施工、验收和运行管理。 1.0.3人工湿地污水处理对象为生活污水、生活废水,或具有类似性质的污废水。包括城市生活污水、农村生活污水、学校生活污水、住宅小区生活污水、宾馆污水、机关事业单位污水、疗养院污水、景区污水、污水处理厂尾水等。 1.0.4本规程适用的处理规模:生活污水处理规模≤2000m3/日处理水量,城市污水处理厂尾水处理时规模≤10000m3/日处理水量。 1.0.5人工湿地污水处理系统的设计、施工、验收和运行管理除应符合本规程外,还应符合国家、省现行有关标准的规定。 2术语 2.1.1人工湿地constructedwetlands 人工湿地是人们模拟天然湿地系统结构和功能而建造的、可控制运行的湿地系统,用以对受污染水进行处理的一种工艺,由围护结构、人工介质、水生植物等部分构成。当水进入人工湿地时,其污染物被床体吸附、过滤、分解而达到水质净化作用。 人工湿地分为表面流人工湿地、水平潜流人工湿地和垂直潜流人工湿地。 2.1.2表面流人工湿地freewatersurfaceconstructedwetlands

指水在人工湿地介质层表面流动,依靠表层介质、植物根茎的拦截及其上的生物膜降解作用,使水净化的人工湿地。 2.1.3水平潜流人工湿地 subsurfacehorizontalflowconstructedwetlands 指水从人工湿地池体一端进入,水平流经人工湿地介质,通过介质的拦截、植物根部及生物膜的降解作用,使水净化的人工湿地。 2.1.4垂直流人工湿地verticalflowconstructedwetlands 指水从人工湿地表面垂直流过人工湿地介质床而从底部排出,或从人工湿地底部进入垂直流向介质表层并排出,使水得以净化的人工湿地。垂直流人工湿地分单向垂直流人工湿地和复合垂直流人工湿地两种。 2.1.5孔隙率porosity 指人工湿地充填介质中,存在于介质间的孔隙体积占全部体积的百分比。 2.1.6水力停留时间hydraulicretentiontime 指水在人工湿地内的平均停留时间。 2.1.7表面污染物负荷organicsurfaceloading 指一定人工湿地表面积中,单位时间内去除的污染物数量。 2.1.8表面水力负荷hydraulicsurfaceloading 指一定人工湿地表面中,单位时间内通过的水体积。 2.1.9水力坡度hydraulicslope 指水在人工湿地内,沿水流方向单位渗流路程长度上的水位下降值。 2.1.10渗透系数permeabilitycoefficient指水在人工湿地介质或防渗层中,单位时间内流动通过的距离。 3人工湿地处理工艺设计 3.1处理设施选址与总体布置

人工湿地EPC项目装饰装修工程施工方案及技术实施要点

人工湿地EPC项目装饰装修工程施工方案及技术实施要点 1、天棚抹灰 一、施工顺序: 基层处理→弹天棚水平线→喷水润湿→刷107 胶水泥浆→抹底层糙灰→抹中层糙灰→找平层检验→抹罩面灰。 二、施工要点: 1、基层处理 楼板底面凡是有突出的砂浆或砼,均应剔平,表面光滑的用剁斧砍毛,表面的凹坑,应清洗后用1:2水泥砂浆分层补平。 2、天棚抹灰 1)在靠近天棚的墙面上弹出水平线,作为抹灰厚度和阴角平直的控制线,同时拉线检查楼板底面平整度情况,对凹面较大的应划上记号作为刮糙灰重点加厚的目标,加厚层应分层找平,每层厚度不宜超7mm。 2)抹灰前一天将板面浇水湿透。

3)抹灰前,先用喷雾器喷水湿润板面,待板面无明水时,刷107胶水泥一遍,紧接着抹1:1水经砂浆底糙灰,在底糙灰内加水泥重量5~10%的107胶水,抹底糙要力抹压,养护2-3d后抹找平层糙灰。 4)抹中层糙灰(找平层糙灰):抹灰前用喷雾器喷水湿润表面,接着用混合砂浆补局部低凹不平之处,隔一夜再用混合砂浆抹找平层,先用软刮尺刮平,再用木抹子搓平表面,梁和天棚的阴、阳角处,应用阴阳角尺通直,使楞角方正、整齐、角度一致。 5)找平层砂浆凝固后,用喷雾器喷水润湿,接着抹水泥砂浆罩面灰。 2、内、外墙面抹灰 一、工艺程序: 基层处理→打出柱抹护角→润湿墙面→抹底糙灰→抹墙裙或踢脚线底糙。 二、施工要点: 1、基层处理:将基层表面的灰尘、污垢和油渍等清除干

净,用沥青麻刀将门框与墙的间缝填塞严密,并用水泥浆嵌补平整密实,同时将脚手眼及水电暗管安装后的孔槽分层填实补平,将砼基体表面洗刷或凿毛。 2、检查墙平整度和垂直度,从房间的四角起吊垂直线进行打巴,每隔1.2~1.5m打一个巴子,巴子砂浆配合比和糙灰相同,巴子砂浆凝固后进行出柱,柱两侧应割整齐,巴、柱的上表面和找平层相平,随后用水泥砂浆做门口阴角和墙、柱转角的护角。护角高度在2m以上,每侧宽度取50mm。护角为三遍成活,即两遍糙灰,一遍罩面灰。 3、抹底糙灰:抹灰前洒水润湿墙面,特别是空心砖墙,吸水量大,吸水慢,应提前2d多次洒水湿透,事先用混合砂浆勾缝和修补缺棱掉角。砼及空心砖墙均应先刷一遍107胶水泥浆,刷后紧接着抹灰,不能让107胶紧密结合的目的。 4、抹中层糙灰:待底层糙灰凝固后抹中层糙灰,采用分层填抹,用长刮尺赶平,阴阳角处用阴阳角尺通直,然后用木抹子搓平表面,做到表面毛、墙面平、棱角直。做完墙面糙灰以后,再做墙裙或踢脚的糙灰,墙面和墙裙或踢脚糙灰

人工湿地施工组织设计

人工湿地施工组织 设计

施工组织设计 某人工湿地水质净化工程 施工组织设计 投标人:

目录 施工组织设计 ................................................................ 错误!未定义书签。某人工湿地水质净化工程 ............................................ 错误!未定义书签。施工组织设计 ................................................................ 错误!未定义书签。第一章综合说明....................................................... 错误!未定义书签。 第一节编制依据和原则.......................................... 错误!未定义书签。 第二节质量、工期、安全文明施工等目标........... 错误!未定义书签。 第三节工程概况说明.............................................. 错误!未定义书签。第二章施工前准备 ....................................................... 错误!未定义书签。 第一节施工现场准备.............................................. 错误!未定义书签。 第二节技术准备 ..................................................... 错误!未定义书签。 第三节机械准备计划.............................................. 错误!未定义书签。 第四节材料准备计划.............................................. 错误!未定义书签。第三章工程进度计划与措施........................................ 错误!未定义书签。 第一节工期目标 ..................................................... 错误!未定义书签。 第二节工期计划 ..................................................... 错误!未定义书签。 第三节工期保证措施.............................................. 错误!未定义书签。第四章劳动力与材料投入供应及保证措施 ................ 错误!未定义书签。 第一节项目管理组织机构...................................... 错误!未定义书签。 第二节劳动力投入计划及保证措施 ...................... 错误!未定义书签。 第三节材料投入计划及保证措施 .......................... 错误!未定义书签。

人工湿地污水处理工艺流程

人工湿地污水处理技术 一、通过建造类似沼泽的湿地,将污水投配到湿地上利用土壤、人工介质、植物等的物理、化学以及生物作用对污水进行转化、去除。 人工湿地是一种综合的生态系统,利用系统中各种生物对其进行处理。 二、分类;自由水面流人工湿地、潜流型人工湿地、垂直水流型人工湿地。 去除范围;N、P、SS、病原体、有机物,BOD5去除率85%-95%,COD去除率80%。(进水浓度较低时) 三、特点;处理效果好、工艺简单、投资少、运行费用低、缓冲容量大并且非常适合中小型村庄生活污水集中处理。 四、适用范围;农村集中式和分散式污水处理系统 设计时可以因地制宜 五、注意事项;1、必须做好防渗工作(可用土工布或三灰土夯实预防)2、湿地植物应耐水、根系发达、吸收氮磷量大等。2、植物最好是春季种植。3、植物在初期为使其有较好的生长条件应适当的控制湿地水位。4、做好日常护理,及时清理。5、不耐寒植物在冬季前要做好防冻措施。 水解酸化与人工湿地组合处理技术

适用地区:农村地区小规模生活污水的处理(较为适合南方地区,北方地区因天气原因可使用潜流型人工湿地)一、以下工艺流程参考跑蓝环保科技有限公司的实地施工过程 污水格栅/泵水解酸化 池人工湿地排放简介;格栅可去除大颗粒物。水解酸化池(污水中污染物浓度低是用水解酸化池,浓度高时采用曝气池)。人工湿地填料与植物之间会生成一层生物膜,生物膜可吸收、同化、异化水中的有机物。还可形成好氧、缺氧以及厌氧状态,使水中氮磷能够进行硝化和反硝化作用。运行中产生的污泥必须要稳定化后才能运出。 工艺部分设备(可调) 水解酸化池可用曝气池替换 水解酸化池和人工湿地系统之间可加缺氧好氧池,依据出水水质要求和地方经济条件而定。 工艺主要构筑物 ①格栅井:内置粗格栅②进水渠:内置细格栅③提升泵站:内置潜污泵④水解池:内置填料及潜水曝气池⑤二沉池⑥污泥储池⑦中间水池:内置潜污泵 主要设备:①格栅:自制简单格栅②潜水曝气机③提升泵:耦合式潜污泵

人工湿地水质净化施工组织设计样本

1、施工程序总体设想 1.1 编制说明 1.1.1 编制依据 1、柳清河人工湿地水质净化工程招标文件; 2、国家及地方有关水工施工规范、标准及法律、法规; ( 1) 《水利水电工程施工测量规范》SL52-93 ( 3) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46- ( 4) 《水利水电工程施工组织设计规范》SL303- ( 5) 《园林绿化工程规范手册》 ( 6) 《城市园林绿化养护管理标准》 ( 7) 《园林设计施工技术手册之植栽规范》 3、我公司质量保证手册及程序文件; 4、我公司针对本工程施工制定的施工方案、技术措施; 5、我公司同类型工程施工经验。 1.1.2 编制总原则 创优质工程, 实现合同文件所要求的计划工期是我们编制施工组织设计的总原则, 合理的、先进的施工技术措施和技术过硬、素质一流的施工队伍、性能优良、数量充分的施工设备是创优质工程, 实现合同文件所要求的计划工期的重要保证。 ( 1) 严格按合同文件的要求进行施工总体布置, 并做到布置合理、紧凑, 满足环保、防洪等施工需要。 ( 2) 施工总体安排以人工湿地水处理为中心, 对不同部位, 不同时段的具体问

题做出具体的、有针对性的实施方案, 高度重视施工项目, 抓住重点, 科学合理地安排施工。 ( 3) 严格按照施工图纸、合同文件编制施工组织设计。 ( 4) 本工程按照项目法组织施工, 全面贯彻执行ISO9002 质量认证体系、 ISO14001 环境管理标准及GB/T28001- 职业健康安全管理体系。全面贯彻执行”以人才为根本, 以科技为支撑, 以法规为准则, 不断提高员工素质, 严格过程控制, 持续改进质量管理体系, 为顾客提供满意的工程产品和优质服务”的质量方针, 和”以人为本, 科学管理; 全员参与, 重在落实; 关爱生命, 安全至上; 防治污染, 保护环境; 遵纪守法, 持续改进”的环保、职业健康安全方针。投入一流的施工队伍, 选用先进的, 数量充分的施工设备, 精心组织、精心施工, 确保工程质量优良, 按期完工。 ( 5) 本施工组织设计在编制过程中, 充分考虑了该工程特点、有关施工规范的要求和我公司内部规章制度, 本着优化施工方案、强化质量管理、合理降低工程造价、缩短工期的原则, 制定了工程的施工组织机构和施工技术、施工质量管理, 以及安全文明施工管理机构和措施同时也考虑了现场条件和建设单位的要求。 1.1.3 工程施工目标 1、工程质量目标: 本工程质量目标为: 确保整体工程质量合格, 争创优质工程。单元工程合格率100%, 工程交验合格率100%, 杜绝各类重大质量事故。 2、工期目标: 45 日完工并清理现场。

人工湿地与污水深度处理

浅谈人工湿地与污水深度处理 1.人工湿地概述 湿地是地球上具有多种独特功能的生态系统,它为人类提供大量食物、生产原料和水,且其重要性体现在维持生态平衡、保持生物多样性和珍稀物种资源以及涵养水源、蓄洪防旱、降解污染调节气候、补充地下水、控制土壤侵蚀等方面。人工湿地是在自然湿地的基础上发展起来的一种综合的生态系统,以生态系统中物种共生、物质循环再生为基础原理,结构与功能协调原则为基本原则,在保障废水中 的最佳效益。 2.人工湿地对污水深度处理的作用机理 人工湿地净化处理污水过程中,基质、植物和微生物三者相互联系,并形成一个共生系统,利用基质 - 微生物 - 植物的物理、化学和生物的三重协同作用,通过过滤、吸附、共沉、离子交换、植物吸收和微生物的降解等来实现对污水的深度净化和处理[1]。 2.1 微生物在污水深度处理的作用 湿地系统中微生物对污水的降解处理起主要作用。自然界中,氮、磷、硫的循环离不开微生物的参与。 列的作用,污水中的主要有机污染物得到了降解同化,成为微生物细胞组成的一部分,其余的污染物则变成对环境无害的无机物质回归到自然界中。 2.2植物在污水深度处理的作用 2.2.1湿地植物对污水中N、P的吸收利用及对重金属和有害物质的吸附和富集作用。污水中的氮可分为有机氮和无机氮,其中无机氮作为植物生长过程中不可缺少的营养物质,能以离子形式被植物吸收利用;部分有机氮被微生物分解成氨氮后,也能被植物吸收利用。当植物从污水中吸收氮元素后,将氮元素合成植物蛋白质等有机氮,最后通过对植物的收割将它们从湿地系统中去除。废水中的无机磷在植物吸收及同化作用下可转化成植物的ATP、DNA、RNA等有机成分,然后通过植物的收割而移去。湿地植物还通过根系吸收部分金属离子,并被输送到其他器官,在植物根部积累最多。 2.2.2湿地植物的输氧作用。人工湿地中植物能将光合作用产生的氧气通过气道输送至根区,通过改变根区的氧化还原电位影响基质中的生物地球化学循环[3]。有研究表明,水生植物的输氧速率远比依靠空气向液面扩散速率大,植物的输氧功能对人工湿地降解污染物好氧的补充量远大于由空气扩散所得氧量[4]。 2.2.3湿地植物为微生物提供适宜生境。微生物是人工湿地中另一重要组成部分。人工湿地内植物底部发达的根系系统对微生物和细菌群落提供好氧生境起主要作用。人工湿地中微生物的种类和数量极其丰富,植物发达的根系形成一个网络状的结构,扩大了可供微生物吸附着生的表面积;并且在植物根系附近能形成好氧、缺氧和厌氧的不同微环境,为不同类型微生物的生长代谢提供了良好的生存环境,进而为人工湿地污水处理系统提供了足够的分解者。 2.2.4湿地植物可加强和维持人工湿地良好运行。保证湿地系统稳定的水力传输是人工湿地系统良好运行的首要条件,湿地植物有着不可取代的作用。植物根以及根系对介质具有穿透作用,能在介质中形成众多微小的气室或间隙,减小了介质的封闭性,增强了介质的疏松度,使得介质的水力传输得到加强和维持。 2.3基质填料在污水深度处理的作用 湿地中的填料为植物提供了生长基质,同时也为湿地微生物和细菌群落提供了生存环境,为污染物的降解和去除提供了载体,湿地填料在污水的深度处理过程中起到了重要的载体作用。湿地填料的去污过程主要通过物理过滤、拦截、离子交换、吸附、螯合作用、沉降反应等作用完成。李旭东等 [9] 通过研究发现,在相同条件下,沸石芦苇床较砾石芦苇床在总氮( TN )、氨氮、硝酸盐氮的去除率更高,沸石对氨氮的吸附、离子交换、微生物的硝化、反硝化作用是沸石芦苇床系统去除氮的主要途径。秦怡等 [10] 通过研究发现,对不同的填料和植物进行组合,利用系统中不同填料、植物、微生物形成独特的生态环境,

某人工湿地生活污水处理工程方案

XXXXXXXXX度假村人工湿地污水处理工程 技术方案 XXXXXXXXX 2010年7月9日

目录 第一章总论 (2) 一、概述 (3) 二、方案编制依据及编制原则 (3) 三、设计范围与工程内容 (4) 四、处理水量及水质 (5) 五、排放标准及设计出水水质 (5) 第二章工艺方案 (6) 一、处理工艺的基本原理 (6) 二、工艺流程图 (7) 第三章工艺及建、构筑物单元设计 (8) 一、预处理系统 (8) 二、生化处理系统 (8) 三、后处理系统 (10) 四、人工湿地处理系统 (12) 五、设备间 (12) 第四章工程投资估算 (13) 一、工程投资估算 (13) 二、经济分析 (14) 第五章结论和建议 (15) 一、本方案技术特点 (15) 二、结论 (15)

第一章总论 一、概述 XXXXXXXXX度假村北拱皇家园林九龙山国家森林公园,南邻碧波万倾的翠屏湖,东通清东陵,西达娘娘顶和黄崖关古长城。度假村山环水绕、奇石怪岩、风光秀美,是蓟县观光旅游的理想去处之一。正式运行后每天将产生大量的生活污水,必须建立一套有效的污水处理设施,使污水处理达标后排放,这既可以保护景区优美的生态环境,又可以对度假村的可持续发展产生深远影响。 目前,度假村沿盘山公路建立了25个储水池,度假村的17-18号、25-32号楼以及5万平米的隆磡建筑群预计居住2408人,产生的生活污水量约313吨/日,这些污水能够通过管道进入此储水池处,我公司受红磡集团委托,以上述水池为基础,对污水处理设施进行方案设计。在此根据我们以往的工程经验和污水水质情况,向贵公司提供技术方案。 二、方案编制依据及编制原则 (一)编制依据 1、相关标准和规范 ◆“室外排水设计规范”GB50014-2006; ◆“给水排水工程构筑物结构设计规范”GB50069-2002; ◆“污水再生利用工程设计规范”GB50335-2002;

污水处理厂尾水人工湿地处理工程设计方案讲课讲稿

污水处理厂尾水人工湿地处理工程设计方 案

温岭市东部产业集聚区(北片)污水处理厂尾水人工湿地处理工程 工程设计方案 二零一三年八月

温岭市东部产业集聚区(北片)污水处理厂尾水人工湿地处理工程 工程设计方案 二零一三年九月

目录 第一章总论 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2设计依据 (1) 1.3设计内容 (1) 第二章项目背景 (2) 2.1区域概况 (2) 2.2项目意义 (4) 第三章水处理工艺选择 (6) 3.1污水深度处理常规工艺 (6) 3.2人工湿地-稳定塘组合工艺 (7) 3.3工艺确定 (10) 第四章总体设计 (11) 4.1总体设计理念 (11) 4.2工程任务和规模 (11) 4.3应急设计 (11) 4.4预期效果 (11) 4.5设计特色 (11) 第五章水处理设计 (13) 5.1设计原则 (13)

5.2水质设计 (13) 5.3水处理流程 (13) 5.4水量平衡 (14) 5.5平面与高程 (14) 5.6填料与植物 (14) 5.7水处理区域公共工程 (14) 5.8水处理季节影响预测 (15) 第六章生态与景观设计 (16) 6.1设计原则 (16) 6.2形式设计 (16) 6.3芦苇设计 (16) 6.4声、色设计 (16) 第七章工程设计 (17) 7.1水处理工程设计 (17) 7.2生态景观工程设计 (19) 7.3电气设计 (21) 第八章环境保护 (23) 8.1环境效益 (23) 8.2环境影响 (23) 8.3环境保护措施 (24) 8.4结论 (24)

第九章投资概算 (25) 9.1编制说明 (25) 9.2投资概算 (26) 9.3运行与维护费用 (29) 9.4资金筹措 (29)

潜流人工湿地施工方案

宿迁洋河新区水环境整治工程PPP项目 ——潜流湿地工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制单位: 编制日期:年月日

一、工程概况 1.工程简介 宿迁洋河新区水环境整治工程PPP项目潜流湿地工程,本项目垂直流人工湿地工程位于污水处理厂东侧绿地。 本工程建设内容,湿地总占地面积为1.01公顷,总有效面积9402m 2,划分为12标准单元,每个单元净面积为783.5 m3,总处理水量为3000m3/d,每天运行24小时,平均设计流量125 m3/h。湿地内部种植水生植物,湿地的水生植物由再生水厂供水,通过地埋PVC布水管进行连接供水,然后再由碎石、陶粒回填料进行过滤,最后由PVC放空管收集通过表流湿地进入泵站。 经原地面实际复测,测得原地面平均高程16.5m左右,湿地填料底标高为15.3m,整体需开挖土方1.2m左右。 2.参建单位 工程名称:宿迁洋河新区水环境整治工程PPP项目 建设单位:宿迁市东方水环境建设发展有限公司 监理单位:江苏兴盛工程监理有限公司 设计单位:北京市东方利禾景观设计有限公司 施工单位:北京东方园林环境股份有限公司

二、编制依据 1.招标技术资料 宿迁洋河新区水环境整治工程部分施工图纸; 宿迁洋河新区水环境整治工程部分招标文件; 宿迁洋河新区水环境整治工程部分岩土工程勘察报告。 2.现场实地调查 我单位针对本标段施工现场的具体情况进行了实地踏勘,另结合我单位自身的资源情况和实际施工能力、承担类似工程的施工经历、经验等编制了细致的材料。 3.采用技术规范及标准和相关法律、法规 《关于在基本建设工程中加强地下文物保护管理的通知》; 《宿迁市地方环境保护法规》; 《消防条例》; 《关于在基本建设工程中加强地下通讯电缆保护管理条例》; 《建设工程施工现场管理规定》; 《工程测量规范》GB50026-2007; 《水利水电工程施工测量规范》SL52-93; 《水利水电工程施工质量验收规程》(SL223-2008); 《土工合成材料应用技术规范》GB50290-98; 《土工合成材料测试规程》SL/T235-1999; 《土工试验规程》SL237-1999; 《碾压式土石坝施工技术规范》DL/T5129-2001;

山西某水库人工湿地水质净化工程技术方案

漳泽水库(浊漳南源入湖口)人工湿地水质净化工程 技术方案 北京国环清华环境工程设计研究院 二零一零年十月

前言 浊漳河分为南、北、西三源,南源发源于长子县发鸠山,长80km,西源发源于沁县漳河村,河长78km,浊漳河南源流域面积3477km2。北源发源于榆社县柳树沟,河长109km。浊漳南源与浊漳西源在襄垣县甘村汇合,流至合口村又与浊漳北源汇合,始称浊漳河。浊漳河在平顺县出省境成为河北省与河南省的界河。省境内全长237km(以浊漳北源为主流),流域面积11688km2。浊漳河出省境处多年平均径流量为11.6亿m3,多年平均流量为36.8m3/s,多年平均径流模数为3.15m3/(s·km2)。 浊漳南源是一条季节性河流,如同我国北方大多数小流域河流,除一年汛期的几场洪水外,其它时间基本以污、废水为主。 近年来,由于浊漳南源沿线各城区的生活污水、工业废水和面源污染排入浊漳南源中,加上雨水较少,河水污染受到了一定程度的污染,流域生态系统受到一定破坏。浊漳南源河水污染治理有待进一步提高。 根据流域综合整治规划和省、市环保要求,浊漳南源河水水质应达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准。为确保流域综合整治规划目标的顺利实现,长治市在实施流域污染综合治理的基础上,计划建设漳泽水库(浊漳南源入湖口)人工湿地水质净化工程,对浊漳南源的污染河水进行深度处理,处理后水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准,工程的顺利实施,可有效改善浊漳南源入湖

水质。 针对浊漳南源河道和入湖口的土地利用现状和浊漳南源河水水质、水量现状,综合考虑技术的生态安全性、效果持久性、经济可行性和自然生态性,基于经济可行、技术稳定、管理简便的原则,确定采用人工湿地技术对浊漳南源污染河水进行治理,具体工艺方案为:橡胶坝+生态滞留塘+河道走廊人工湿地。 受长治市环境保护局委托,我单位在资料分析和现场考察的基础上,借鉴国内外实践经验,对漳泽水库(浊漳南源入湖口)人工湿地水质净化工程方案进行了科学规划,完成了技术方案的编制工作,在技术方案编制过程中,得到了长治市人民政府、长治市环境保护局、建设局、长治湿地公园管理处等有关部门领导和技术人员的大力支持和帮助,在此表示深深地感谢!

人工湿地污水处理工艺流程教学文案

人工湿地污水处理工 艺流程

人工湿地污水处理技术 一、通过建造类似沼泽的湿地,将污水投配到湿地上利用土壤、人工介质、植物等的物理、化学以及生物作用对污水进行转化、去除。 人工湿地是一种综合的生态系统,利用系统中各种生物对其进行处理。 二、分类;自由水面流人工湿地、潜流型人工湿地、垂直水流型人工湿地。 去除范围;N、P、SS、病原体、有机物,BOD5去除率85%-95%,COD去除率80%。(进水浓度较低时) 三、特点;处理效果好、工艺简单、投资少、运行费用低、缓冲容量大并且非常适合中小型村庄生活污水集中处理。 四、适用范围;农村集中式和分散式污水处理系统 设计时可以因地制宜 五、注意事项;1、必须做好防渗工作(可用土工布或三灰土夯实预防)2、湿地植物应耐水、根系发达、吸收氮磷量大等。2、植物最好是春季种植。3、植物在初期为使其有较好的生长条件应适当的控制湿地水位。4、做好日常护理,及时清理。5、不耐寒植物在冬季前要做好防冻措施。 水解酸化与人工湿地组合处理技术

适用地区:农村地区小规模生活污水的处理(较为适合南方地区,北方地区因天气原因可使用潜流型人工湿地)一、以下工艺流程参考跑蓝环保科技有限公司的实地施工过程 污水格栅/泵水解酸化 池人工湿地排放简介;格栅可去除大颗粒物。水解酸化池(污水中污染物浓度低是用水解酸化池,浓度高时采用曝气池)。人工湿地填料与植物之间会生成一层生物膜,生物膜可吸收、同化、异化水中的有机物。还可形成好氧、缺氧以及厌氧状态,使水中氮磷能够进行硝化和反硝化作用。运行中产生的污泥必须要稳定化后才能运出。 工艺部分设备(可调) 水解酸化池可用曝气池替换 水解酸化池和人工湿地系统之间可加缺氧好氧池,依据出水水质要求和地方经济条件而定。 工艺主要构筑物 ①格栅井:内置粗格栅②进水渠:内置细格栅③提升泵站:内置潜污泵④水解池:内置填料及潜水曝气池⑤二沉池⑥污泥储池⑦中间水池:内置潜污泵 主要设备:①格栅:自制简单格栅②潜水曝气机③提升泵:耦合式潜污泵

水平潜流人工湿地的脱氮技术方法

环保水处理工程就找“武汉格林环保”水平潜流人工湿地的脱氮技术方法 在当前我国面临的水环境污染形势中,水体富营养化已经成为突出的污染问题。氮是造成水体富营养化的主要因素之一,从水体中高效脱氮已成为水环境领域的研究热点。水平潜流人工湿地(HSSFCWs)作为一种生态化、低成本的污水处理和生态修复技术,其可承受较大的水力负荷和污染物负荷,在全球范围内被广泛应用于污废水的脱氮处理。污染物在水平潜流人工湿地中的去除和转化综合了物理、化学和生物学过程,水平潜流人工湿地的脱氮能力正是源于其中的协同机制。水平潜流人工湿地中存在多种脱氮机理,包括植物吸收、基质吸附、硝化-反硝化等,利用微生物进行硝化-反硝化是水平潜流人工湿地脱氮的主要途径。影响水平潜流人工湿地脱氮的主要因素包括溶解氧、基质、植物、碳源及运行条件等。笔者综述了水平潜流人工湿地脱氮的各种机理和影响系统脱氮的主要因素,同时论述了提高系统脱氮效果的措施,并对今后的相关研究方向进行了展望。 1水平潜流人工湿地脱氮机理 水平潜流人工湿地中氮的去除方式主要包括植物吸收、基质吸附和硝化-反硝化作用等,其中硝化-反硝化作用是其最主要的脱氮机理。污水中的氮主要以有机氮和无机氮2种形态存在,污水进入水平潜流人工湿地后,有机氮被氨化成无机氮,通过硝化及反硝化作用被进一步去除。硝化过程在好氧条件下由亚硝化细菌和硝化细菌来完成: 硝化作用取决于湿地中的溶解氧含量,当湿地中的溶解氧含量足已支持好氧硝化细菌的生长时,硝化反应才得以顺利进行。

环保水处理工程就找“武汉格林环保” 反硝化过程则在缺氧条件下由反硝化细菌来完成。根据反硝化原理,反硝化过程是从NO3-到NO2-、NO、N2O、N2。每个半反应如下: 反硝化作用取决于湿地中的碳源含量,充足的碳源可以为反硝化作用提供足够的电子供体,进而推动上述各半反应的顺利进行。 在水平潜流人工湿地脱氮的过程中,硝化反应仅仅将氨氮转化成硝态氮,并没有使氮从水体中真正脱除。反硝化作用则将硝态氮转换成N2或N2O,使水体中的氮转化成气态氮逸出系统。因此,反硝化作用被认为是系统脱氮的关键因素。 2影响脱氮的主要因素 2.1植物 植物是水平潜流人工湿地重要的组成部分。植物通过生物量增长从湿地中吸收氮素被认为是湿地脱氮的重要途径之一。研究表明,植物吸收的最大总氮量占进水量的5%~15%。此外,植物根系的输氧功能可改变水平潜流人工湿地系统内部的溶解氧环境,为微生物硝化-反硝化作用的进行提供适宜的环境条件,进一步促进氮的去除转化。 不同植物因其生理特性、根系输氧能力等的不同,对氮的吸收能力也存在较大差异,最终导致湿地除污效果的明显不同。表1对比了几种常见湿地植物的脱氮效果。

人工湿地EPC项目施工方案及技术实施要点

人工湿地EPC项目施工方案及技术实施要点 一、关键施工技术及工艺 一、土方工程 (一) 定位放线 1、定位放线在土方开挖前进行,土方开挖及砂夹石换土回填后复查。 2、按放线示意图所示位置调协控制桩,并用砼保护,四周砌盖,以防止控制桩因车辆、人员造成移位及损坏。 3、垫层完成后,设置钢桩作为沟壁施工控制点依据。钢桩设置要根据施工实际需要进行测设。 4、每次测放时,均应做好施工放线记录。 (二) 土方开挖及基础垫层 1、土方开挖 (1)开挖方式:本工程土方开挖量较大,拟采用机械坑底大开挖方式进行,机械开挖至距设计标高20cm,再由人工修边检底并达到设计要求。 (2)开挖机械:选用反铲挖掘机、自卸汽车,所挖土方在

厂统一平衡,多余土方弃至业主指定弃土场。 (3)边坡系数:土方开挖周边自然坡度按施工规的规定进行放坡,底面如遇局部土层深度不同时,由人工挖成阶梯形。 (4)开挖要求:开挖必须在降水实施后进行,随时检查开挖深度及土方结构情况,防止超挖。 2、基坑支护 深基坑开挖时,可以采取钢筋砼支护桩进行支护,支护桩采用400×400方桩。根据设计提供的地质情况、桩径、桩长及施工计划安排,采用打桩机进行打桩。基坑边坡采用喷射混凝土进行防护。 3、基础垫层 (1)根据设计要求,基础垫层均为C15混凝土。土方开挖至设计标高,经检查合格后,即可进行垫层施工。 (2)垫层砼采用自拌混凝土。 二、钢筋工程 钢筋采购时应严格执行公司质量手册的具体要求,钢筋进场后应按标准抽样试验。

1、钢筋下料和制作:认真熟悉施工图纸,做好钢筋翻样工作,计算好下料长度,下料长度必须满足设计图纸和相关规的要求,钢筋采用集中堆放,集中下料,以提高工效。 2、钢筋连接:φ10以上的钢筋采用闪光对焊,超长部分辅以绑扎接头,其他墙板中较小钢筋均用绑扎接头。 3、底板钢筋绑扎:先按照划线位置摆放下层钢筋,做好底层钢筋的保护层支垫,并进行绑扎。靠近外围两行的相交点应全部绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,但应保证受力钢筋不发生位移,对双向受力的钢筋则不得跳扣绑扎;底层钢筋绑扎完毕后,摆放钢筋马凳或钢筋支架,绑上纵横两向定位钢筋,并在定位钢筋上划线,然后摆放纵横钢筋,绑扎方法与下层钢筋相同,底板钢筋上下层有钢筋接头时,应按规要求错开,其位置、数量和搭接长度均应符合设计和施工规的要求。钢筋搭接处,应在中心和两端按规定用铁丝绑牢。当水池长度较大,在中部设置后浇带时,底板钢筋仍按原设计连续安装而不切断,平行缝带钢筋可在以后浇筑缝带混凝土时绑扎。墙筋插筋伸入基础长度应符合设计要

潜流人工湿地组合工艺设计方法研究

潜流人工湿地组合工艺设计方法研究 摘要:人工湿地作为一种新型生态污水处理技术,在实际应用中取得了快速发展。潜流湿地是目前较多采用的人工湿地类型,但单一的潜流系统存在许多问题,因此各种类型的湿地被组合起来以提高去除效果。文中较详细的介绍了目前人工湿地污水处理的工艺结构,并对潜流人工湿地的组合工艺和设计方法进行论述,力图找到合理的工艺流程,来提高人工湿地的去除效果,为人工湿地污水处理技术的应用研究提供了有益的参考。 关键词:人工湿地;潜流;组合工艺 人工湿地是模拟自然湿地的人工生态系统类似自然沼泽地”但由人工建造和监督控制,是一种人为地将石、砂、土壤、煤渣等一种或几种介质按一定比例构成基质,并有选择性的植入植物的污水处理生态系统。”基于人工湿地独特的优势,近年来人工湿地净化技术在全国开始广泛应用,但是也存在一些未被克服的人工湿地生态系统处理废水技术发展的制约因素。目前世界上人们正在投入大量精力以改良人工湿地技术,对所有人工湿地系统进行深入研究以改良和优化工程设计参数,并对系统的长期运行能力和管理问题进行完善。 潜流湿地是目前较多采用的人工湿地类型,但单一的潜流系统存在许多问题:如水平潜流人工湿地控制相对复杂,脱氮、除磷的效果不如垂直流人工湿地。而垂直潜流人工湿地硝化能力高于水平潜流湿地,对有机物的去除能力不如水平潜流人工湿地系统。所以将对潜流人工湿地的组合工艺和设计方法进行论述,力图找到合理的工艺流程,来提高人工湿地的去除效果。 1 人工湿地污水处理系统的适用范围、构成及工艺特点 1 .1 人工湿地污水处理系统的适用范围 人] 一湿地污水处理系统充分发挥资源的生产潜力,防止 环境的再污染,获得污水处理与资源化的最佳效益,比较适 合于处理水量不大、水质变化较小、管理水平要求不高的城 镇污水。一般适用于生活污水深度处理,湖泊水体循环净化 及生态维护,河流水体达标处理及生态维护,小区中水回用 等四个方面。 1 . 2 人工湿地主要构建类型及特点 人工湿地可按污水在湿地床中流动的方式不同分为三 种类型:表面流湿地( F WS ) 潜流湿地( S F S ) 和垂直流湿地 ( v F w) 。随着人湿地技术的发展,近年来出现了许多复合 和改进工艺,使人工湿地的处理水平得到了提高。 ( 1 ) 表面流湿地系统 表面流人工湿地,水面位于湿地基质层以上,水深一般 作者简介:尹连庆( 1 9 5 9 ) ,男,华北电力大学教授,主要从事电力环保科研工作,E ma i l :g u r u i h u a ~2 0 0 8 @1 6 3 c o m 2 0 0 8年3 6卷第6期广州化工·6 7· 0 .3 ~0 .5 m,水流呈推流式前进。污水从入口以一定速度缓慢 流过湿地表面,部分污水或蒸发或渗入地下,出水由溢流堰 流出。近水面部分为好氧层,较深部分及底部通常为厌氧层。 特点:表面流湿地水力负荷一般较低,达到同等处理效果的 条件下,其占地面积要比潜流型大,并且易受季节影响( 冬季

正定新区人工湿地管道安装施工方案

石家庄正定新区起步区部分环境绿化工程PPP项目西玉 带河景观湿地工程 管道施工方案 编制人: 审批人: 编制日期: 北京东方园林环境股份有限公司 目录

一、编制原则 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程概况 (3) 四、施工部署及施工方案 (4) 五、施工准备 (6) 六、施工顺序及方法 (7) 七、劳动组织及施工进度计划 (10) 八、雨季、冬季施工措施 (12) 九、施工质量保证措施 (13) 十、施工工期保证措施 (13) 十一、文明施工 (13) 第一章编制原则 1、保证重点统筹安排,遵守承诺合同规定。 2、依据工程项目的内容,科学地安排施工程序,合理组织施工,确保各项活动相互促进,紧密衔接,加快施工进度,确保工期。 3、采用先进的施工技术,合理选择施工方案,保持质量体系并使之有效运行,确保安全生产和提高工程质量。

4、充分挖掘和利用机械设备潜力,提高机械化程度,减轻劳动强度和提高作业水平,降低工程造价。 第二章编制依据 1.西玉带河人工湿地相关图纸 2.《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-1997 3.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 4.《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.《机电设备安装工程质量验收标准》 6. 现场踏勘场地情况 7. 地质勘察报告 8. 国家现行相关法律法规 第三章工程概况 本湿地工程项目位于西玉带河两侧绿地内,通过人工湿地工程处理进入中心湖区的水质,湿地总占地面积37554.5㎡,有效面积34413.7㎡。人工湿地分F、E、D三个大区,各区均由多个湿地单元组成。 管道设备安装主要工程量如下: 管道安装主要材料用量计划表

人工湿地设计方案

人工湿地设计方案 人工湿地(CW—Constructed Wetland)污水处理技术是70年代末发展起来的一种污水处理新技术。它具有处理效果好、氮磷去除能力强,运转维护管理方便、工程基建和运转费用低以及对负荷变化适应能力强等特点,比较适合于技术管理水平不很高,规模较小的城镇或乡村的污水处理。 人工湿地的净化机理:人工湿地对废水的处理综合了物理、化学和生物的三种作用。湿地系统成熟后,填料表面和植物根系将由于大量微生物的生长而形成生物膜。废水流经生物膜时,大量的SS被填料和植物根系阻挡截留,有机污染物则通过生物膜的吸收、同化及异化作用而被除去。湿地系统中因植物根系对氧的传递释放,使其周围的环境中依次出现好氧、缺氧、厌氧状态,保证了废水中的氮磷不仅能通过植物和微生物作为营养吸收,而且还可以通过硝化、反硝化作用将其除去,最后湿地系统更换填料或收割栽种植物将污染物最终除去。

湿地处理系统的设计 1.选址考察地质、地貌、水文、自然资源、人文资源、有关法律及公众意见。应因地制宜,尽量选择有一定自然坡度的洼地或经济价值不高的荒地,一方面减少土石方工程、利于排水、降低投资,另一方面防止对周围环境产生影响。 2.确定系统组合形式根据场地特征、处理要求和所处理污水的性质来确定。单一式、并联式、串联式、综合式。 3.确定水力负荷根据文献或经验而定。 4.选择植物根据湿地植物的耐污性能、生长能力、根系的发达程度以及经济价值和美观等因素来确定。一般有芦苇、席草、大米草、水葫芦、水花生等,最为常用的是芦苇,插植密度为1~3株/m2。 5.计算表面积 As=Q/a:As—表面积;Q—进水流量;a—水力负荷。 6.确定长宽比 (1)表面流湿地:长宽比10:1或更大,根据地形来考虑,底坡降0%~1%。

人工湿地EPC项目施工测量施工方案及技术实施要点

人工湿地EPC项目施工测量施工方案及技术实施要点 1、工程平面控制 1、控制点的选取 土方开挖前,要作好工程测量控制,根据工程场地实际情况,采用主轴线控制法,测设和作好建筑位置控制桩。设置控制桩点,形成主轴线平面控制方案。控制点设在基坑边向外2m处作地面控制桩。 2、控制点的定位 以城市规划或建设单位指定的一个红线桩和一条红线边为准用直接测法,进行测设平面控制桩。经过闭合后达到要求精度,即为平面控制标桩。并据此测量出建筑物各轴线。控制点测定后,在已有建筑物墙上的,应用红三角标记和注明轴线号;地面上的控制点用砼浇筑成300×300×1000mm 桩,顶面复以200×200×4mm钢板,板面上刻十字作为桩点标志,并砌筑窨进形式加以保护。 2、工程高程控制 根据现场情况设水准点桩(利用平面控制桩)。实际测设

时,应用精度不低于S3级水准仪。±0.000以上标高引测,主要是沿结构外墙,边柱或楼梯间等向上竖直进行。水准标高应由水准点桩向上引测,以便相互校核。水准点桩用钢尺向上引测投点后,把水准仪架设到施工层上,核测三点误差在3mm以,再以引测点在施工层上抄测标高。框架拆模后,在柱和墙壁上弹出每楼层500水平线,砌块墙砌好后,同样弹出每个楼层500线。 3、建筑竖向控制 1、方法 该工程垂直度(竖向)的控制采用激光经纬仪外控法中的延长轴线法进行,方法是将激光经纬仪安置在延长轴线的控制桩上,后视首层轴线后,抬起望远镜将轴线直接投测在施工层上。 2、投测中的要点 ①测前要对经纬仪的轴线关系进行严格的检校,观测时要精密定平水平度盘水准管,以减少竖轴不垂直的误差。 ②轴线的延长桩点要准确,标志要准确、明显,并妥善

潜流式人工湿地污水处理工艺设计

潜流式人工湿地污水处理工艺设计 张琪 1 *,古丽扎 2 海热提 1 (1 北京化工大学环境科学与工程技术中心,北京, 100029) (2 新疆巴音郭楞蒙古自治州水利管理处。库尔勒,841000)摘要潜流式人工湿地作为一种经济生态的污水处理技术,在实际应用中取得了快速发展。为了提供更好的研究基础,本文结合国内外最新研究成果,阐述了人工湿地污水处理系统工艺设计的主要内容及存在的若干问题,提出了开展人工湿地工艺设计研究的一些设想。 关键词潜流式人工湿地污水处理水力学设计 Designing of subsurface constructed wetland systems for wastewater treatment Zhang Q1, Gu Lizar2 Hai Reti1 ( 1 Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029) (2 Government of Ba Yinguoleng Mongolia Autonomous Xin Jiang 841000) Abstract Subsurface constructed wetland is an economical and high-effective type for wastewater treatment, and had a quick development in actual application. Main contents and problems of the process design of subsurface wetland for wastewater treatment are summarized with new research in domestic and international, and some research interests are proposed in this paper. Key Words Subsurface constructed wetland, Wastewater treatment, Hydraulics, Design 1.引言 人工湿地污水处理技术在20世纪50年代诞生于德国,进入60年代,该技术逐渐开始被用于处理工业废水、生活污水、农业点源污染和面源污染以及河道治理的生态修复等。作为一种生态治理污水的方法,其基于天然湿地的净化机理使得人工湿地技术具有投资小,处理效果好,运行维护方便等特点,而且比天然湿地对污水的处理提供了更好的条件。在湿地中应用人为的控制措施,可以优化系统去除BOD、COD、营养元素和其它污染物的性能,还可以作为一种美学景观,最大限度地将污水处理和生态保护结合起来[1]。 *联系人:张琪(1983—),男,北京化工大学环境工程硕士研究生,主要研究领域是生态修复。 E-mail:kongiong_2001@https://www.wendangku.net/doc/7f12096135.html,

相关文档
相关文档 最新文档