文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调工程施工组织设计

空调工程施工组织设计

空调工程施工组织设计
空调工程施工组织设计

第一章工程概况

一、工程概述

1、工程名称:通风空调工程项目

2、工程地址:XX

3、建设单位:XX公司

4、建筑面积:150465.4㎡,其中地上建筑面积为:95675.4㎡,地下建筑面积为54790平方米

5、建筑层数:主体商业建筑地上四层,地下二层。

6、建筑高度:地上30米,地下9.6米。

7、结构类型:框架

8、工程类别:公共建筑工程

9、建筑使用性质:地上为商场、超市、餐饮、影院及后方办公

室,地下为超市、车库,其中地下二层部分区域为战时6级物质库。

10、质量要求:合格工程

11、防火等级:一级

12、本工程为综合楼,建筑面积大,施工现场路面等设施比较好,

但项目外围空旷地少,施工时,合理安排材料、设备等进场计划,听从总包安排。

二、空调系统概述

1、空调冷热源及空调水系统

1.1、空调冷源

1)本工程夏季空调系统总冷负荷为17023kW,冷源来自建在本建筑地下一层的冷冻机房。

2)冷冻机房设离心式电动水冷冷水机组5台,其中单台制冷量3806KW机组4台(其中1台采用变频驱动);单台制冷量2110KW机组1台,集中供给本楼夏季用冷冻水。冷冻水设计供回水温度6/13度。

3)离心式冷水机组制冷性能系数满足公共建筑节能标准规定数值,制冷性能系数COP不小于5.1。冷水机组采用环保冷媒R134a。经计算,大小冷机综合制冷性能系数SCOP分别为4.44、4.30,均不小于4.3,满足《公共建筑节能设计标准 DB11/687-2009》的要求。

1.2、空调热源

冬季总热负荷估算为9065.7kw。空调热水设计供回水温度为60/45℃。空调热源来自另行设计的外单建锅炉房、集中热交换站室。

1.3空调冷冻水系统

1)空调冷冻水系统采用一次泵、机组侧定流量、负荷侧变流量、两管制异程式系统。系统竖向采用一个压力分区。

2)冷水机组与冷冻水泵、冷却水泵采用一一对应方式连接。制冷机房设5台冷冻水循环泵。

3)制冷机房设置分、集水器,分集水器之间设连通管,管

上设供回水压差控制阀。系统负荷变化时,回水压力变化,当供回水压差超过规定围,便自动启动旁通阀,将部分水旁通掉,保证供回水压差不超过规定值。空调系统工作压力为0.81MPa。

4)制冷机房设置分、集水器,分集水器之间设连通管,管上设供回水压差控制阀。系统负荷变化时,回水压力变化,当供回水压差超过规定围,便自动启动旁通阀,将部分水旁通掉,保证供回水压差不超过规定值。空调系统工作压力为0.81MPa。

5)空调水系统设综合水处理装置进行除锈除菌防腐,水处理装置设在制冷机房。

6)空调机组与新风机组、风机盘管分设水系统,各层系统水平分,立管及水平管均采用异程式。

7)空调机组与新风机组、风机盘管分设水系统,各层系统水平分,立管及水平管均采用异程式。

8)集水器处各空调回水支路均设静态流量平衡阀,空调机组、新风机组冷热水回水支管上设电动两通调节阀,风机盘管的冷热水回水支管上设电动两通阀。

9)根据详细的水力计算确定合理的空调冷冻水循环泵的流量和扬程,并确保水泵设计工作点在高效区。

10)商场、超市、电影院分区域设置冷热计量装置。

11)空调热水补水定压及水处理装置与冷冻水系统合用。空调热水仅施工至主体建筑至锅炉房外墙处,其余部分建设单位已另行委托热力设计单位设计。

1.4、空调冷却水系统

1)本工程冷却塔设置在主楼屋顶。配置变频调速风机的超低噪音逆流冷却塔5台,冷却水供回水温度为32/37℃。

2)冷却塔供水管道上设电动阀,与冷却水循环泵连锁。各冷却塔之间设连通管。制冷机房设5台冷却水循环泵。

3)冷却水系统设置综合水处理器装置,对循环冷却水进行阻垢、缓蚀、杀菌、灭藻处理;通过过滤器排除冷却水中的悬浮物,以达到防菌除藻及过滤杂质的目的。

4)冷却塔补水水源由消防水池提供,消防水量有不被动用的保护措施。补水管上设水表。

5)冷却水系统设置胶球自动在线清洗装置,装置设于制冷机房,连接冷水机组冷凝器的进出水管处,提高冷水机组效率,延长冷水机组寿命。

1.5、空调冷凝水系统

1)空调冷凝水管材采用热镀锌钢管。

2)空调冷凝水通过汇集间接排至废水管道。

2、空调风系统

2.1可调新风比全空气定风量系统

1)大堂、超市、商业、餐饮、影厅采用可调新风比全空气定风量一次回风系统。

2)空调机组风机采用双速风机,平时高速运行,过渡季低速运行;排风机采用变频风机,调节回风量,满足回风量需求。

3)为节省能源,夏季采用卫生要求允许的最小新风量,与回风混合后送入室,回风量一部分与新风混合,一部分排出室外。过渡季时空调机组风机低速运行,调节回风、新风和排风阀门开度,直至全部采用新风,达到节能要求。最大总新风比为100%。空调区冬季采用新风作为冷源,达到节能要求。

4)兼做排烟补风用的空调机组配消防电源,火灾时与对应的排烟风机连锁启停,高速运行。消防时,关闭平时与空调机组联动的排风机及空调机组回风管上的电动风量调节阀。

2.2、风机盘管加新风系统

办公室、会议室、后勤区、四层影厅、夹层放映室走道均采用风机盘管加新风系统。全楼新风量的30.37%设置热回收,热回收装置采用全热回收型新风机组,净回收效率不小于64.77%。

2.3、直流式空调系统

制冷机房、给水泵房、污水处理站、消防泵房、中水泵房的冬季补风经新风机组处理后送入。

2.4、消防控制室、通讯网络机房等采用自带冷源的恒温恒湿柜机,满足二十四小时连续使用的要求。

2.5、变电室及柴油发电机房的值班室、安防楼宇控制中心等设置分体空调。

2.6、气流组织

1)商业、超市送风口采用散流器送风口,回风口采用单层活动百叶风口,上送上回式

2)商业之间走道采用双层百叶风口侧送

3)影院送风口采用旋流风口,回风口采用单层活动百叶风口,上送上回式

2.7、加湿:空调机组、新风机组加湿采用自带过滤器的高压喷雾加湿器加湿。

3、空调工程主要设备

冷水机组5台、冷却塔5台、水泵13台(组)、综合水处理设备2台、冷凝器胶球自动在线清洗装置5台,风机盘管406台、新风机组22台、空调机组98台、贯流式空气幕38台、全热回收型新风机组6台、与空调回风拍套排风机52台及全自动软水设备、全自动补水设备、膨胀水箱、补水箱等设备

4、施工要点与难点

该分项工程的要点如下:

1)主机的就位及安装

2)水泵的安装

3)冷却塔的安装

4)支吊架制作安装

5)风管制作

6)风管系统安装

7)管井空调水立管施工

8)空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温

9)风机盘管、新风机、空调机组等空调设备安装

风电场施工组织设计

龙源巴里坤三塘湖风电场二期项目 施工组织总设计 ?、编制依据 1、新疆风电工程设计咨询有限责任公司做出的设计文件及施工蓝图 2、电力建设工程(建筑及安装工程)施工及验收规范,质量验评标准(SDJ69-87) 1) 建筑地基与基础工程施工质量验收规范 (GB50202-2002 2) 电力工程地基处理技术规范(DZ5024-2005 3) 砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002 4) 钢结构工程施工质量及验收规范(GB50204-2001) \ 5) 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002 6) 建筑装饰工程质量验收规范(GB50210-2001 7) 建筑电气安装工程质量验收规范(GBJ303-88 8) 建筑给排水,采暖安装工程质量验收规范 (GB50242-2002 9) 砌体工程质量验收规范(GB50203-2002 10) 建筑屋面工程质量验收规范(GB50345-2004

11) 电缆线路施工及验收规程(GB50168-92 12)电力建设施工及验收技术规定(BL147-90) 13)风力发电运行规程(DL/T666) 14)工程建设标准强制性条文(电力工程部分,房屋建设部 分(建表【2002】219号【2002】120号) 15)国家及电力行业的现行规程,规范标准及有关实施细 贝聽 二、工程概况 龙源巴里坤三塘湖风电二期场区位于新疆哈密地区巴里坤县三塘湖乡境内。该乡地处巴里坤县城以北88KM处,东径93° 5T ---94 17',北纬43° 48’ ---44 18’ .海拔高度900-990M,地势 南高北低,地形坡度1%-4%东靠伊吾县,西邻萨尔乔克乡,南连八墙子乡,北与蒙古人民共和国接壤,属典型的大陆干旱气候,光照资源丰富,昼夜温差大,全年无霜期170天,有效积温3440C,年均 温度7C,极端最高温度40C,蒸发量是降水量的110倍。由于具有充足的光热资源,加之土壤以砂土壤为主,适合种植经济类植物。是新疆风能资源最丰富的地区之一。全年风速起伏不大,风况较好,主导风向稳定。该区地质构造稳定性好,场址区及附近无活动断裂,无火上及岩浆活动,无大的地震发生,无滑坡、泥石流等不良地质活动,在20m深度范围内无饱和沙土及粉土。基础持力层为角砾层,地基承载力较好。

风力发电基础桩基施工方案

天津大港沙井子风电四期工程 桩基施工方案 1.适用范围 本方案适用于天津大港沙井子四期风电工程风机桩基工程的沉桩施工。2.编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2016) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《预制钢筋混凝土方桩》(04G361) 《建设工程施工安全强制性条文》 《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46——2012) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—2011) 《电力建设施工质量验收及评定规程(第1部分:土建工程)》(DLT 5210.1-2012) 《工程建设标准强制性条文:房屋建筑部分》(2013年版) 3.工程概况 国电天津大港沙井子风电场位于大港区南部,大港区位于天津东南部,系天津市东南部滨海行政区,现辖原北大港区及南郊部分地区,大港区南面与河北省的黄骅市接壤,周边分别与塘沽、津南、西青和静海毗临。大港地区是退海之地,以后逐渐形成现在的滨海平原。天津大港沙井子风电四期工程机位位于北排河排、沧浪渠河滩(堤)上,共安装21台风机,其中1#-19#风机布置在翟庄子周围,20#、21#风机机位布置在窦庄子村东侧。 本期工程共安装21台联合动力UP115/2000MW级风力发电机组。风机叶轮直径115米,轮毂高度100米。 本场区内无活动断裂分布,第四系松散堆积物厚度大,场区抗震设防烈度为7度,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),可忽略发震断裂错动对地面建筑的影响。通过上述报告分析,场区内不存在地震时可能发生崩塌、滑坡、泥石流、地陷、地裂等灾害的地段。场区内地层从上而下呈层状分布,除个别地层

风电工程专用标准清单

2.风电工程专用标准 2.1 风电场工程可行性研究报告设计概算编制办法及计算标准 FD001—2007 2.2 风电场工程等级划分及安全标准(试行) FD002—2007 2.3 风电机组地基基础设计规定(试行) FD003—2007 2.4 风电场工程概算定额 FD004—2007 2.5 风力发电厂设计技术规范 DL/T 5383—2007 2.6 风力发电工程施工组织设计规范 DL/T 5384—2007 2.7 风力发电场项目建设工程验收规程 DL /T 5191—2004 2.8 风力发电机组验收规范 GB/T 20319—2006 2.9风力发电场运行规程 DL/T 666-2012 2.10风力发电场安全规程 DL 796-2012 2.11风力发电场检修规程 DL/T 797-2012 2.12风力发电场项目可行性研究报告编制规程 DL/T 5067-1996 2.13风力发电机组设计要求GB/T18451.1 2.15风电场风能资源测量方法 GB/T 18709-2002 2.16风电场风能资源评估方法 GB/T 18710-2002 2.17风力发电机组装配和安装规范 GB/T 19568-2004 2.18风电场场址工程地质勘察技术规定发改能源[2003]1403号 2.19风电特许权项目前期工作管理办法发改能源[2003]1403号 2.20风电场工程前期工作管理暂行办法发改办能源[2005]899号 2.21风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法发改能源[2005]1511号 2.22风电工程安全设施竣工验收办法水电规办[2008]001号 2.23风力发电机组第1部分:通用技术条件 GB/T 19960.1-2005 2.24风力发电机组第2部分:通用试验方法 GB/T 19960.2-2005 2.25风力发电机组电能质量测量和评估方法 GB/T 20320-2014 2.26风力发电机组异步发电机第1部分:技术条件 GB/T 19071.1-2003 2.27风力发电机组异步发电机第2部分:试验方法 GB/T 19071.2-2003 2.28风力发电机组塔架 GB/T 19072-2010 2.29风力发电机组功率特性试验 GB/T 18451.2-2012 2.30风力发电机组电工术语 GB/T 2900.53-2001 2.31风力发电机组控制器技术条件 GB/T 19069-2003 2.32风力发电机组控制器试验方法 GB/T 19070-2003 2.33风力发电机组齿轮箱 GB/T 19073-2008 2.34风力发电机组风轮叶片 JB/T 10194-2000

脚手架工程施工组织设计92022308

亚洲广场脚手架 工程施工方案1、编制依据: 2、工程概况:

3、施工安排 ⒊1、施工进度安排: ⒊2、管理人员组织及职责分工: ⒊3、劳动力安排: 4、施工准备 ⒋1、技术准备: 组织熟练有资职的作业人员进场进行培训和技术交底 ⒋2、工具准备:

⒋3、材料准备: 5、主要施工方法 本工程六层以上采用升降脚手架另做方案,此方案只涉及六层以下(大约25m)。由于场地狭小本工程采用悬挑脚手架。 ⒌1、脚手架的搭设拆除施工工艺: ⒌1.1、挑梁及钢索的埋设: 按照计算书在结构施工时埋设钢筋和钢丝绳 ⒌.2、搭设程序: ⒌⒉1埋件的混凝土达到强度后按施工设计放立杆位置; ⒌⒉2周边脚手架应从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设;“一”字形脚手架应从一端开始并向另一端延伸搭设; ⒌⒉3应按定位依次竖起立杆,将立杆与纵、横向扫地杆连接固定,

然后装设第1步的纵向和横向平杆,随校正立杆垂直之后予以固定,并按此要求继续向上搭设; ⒌⒉4在设置第一排连墙件前,“一”字形脚手架应设置必要数量的抛撑;以确保构架稳定和架上作业人员的安全。边长≥20m的周边脚手架,亦应适量设置抛撑。 ⒌⒉5剪刀撑、斜杆等整体拉结杆和连墙件应随搭升的架子一起及时设置。 ⒌3、搭设要求: ⒌⒊1立杆:横距为1.1m;纵距为1.8m。相邻立杆的接头来用对接形式,其位置应错弄布置在不同的步距内,与相近大横杆的距离不宜大于50cm、立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置和遗漏。立杆的垂直偏差应不大于架高的1/300,并且其绝对偏差须控制在75mm内。在立杆底端之上100-300mm处一律遍设纵向和横向扫地杆,并连接牢固。 ⒌⒊2大横杆:步距为1.8m,上下横杆的接长采用对接形式,其位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的距离≤50mm;相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载的情况。 ⒌⒊3小横杆:贴近立杆或设于双立杆之间,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。在任何情况下,均不得拆除作为基本构架结构杆件的小横杆。 ⒌⒊4剪刀撑:沿脚手架除在两端设置外,满搭设一道。剪刀撑应

风电安装施工组织设计

辉腾锡勒风电场100MW世行项目工程( B1标段:风机安装) 施工组织设计

目录 第一章编制说明、依据、范围及工程概况 (4) 第二章施工部署 (8) 一、部署原则 二、工程建设目标 第三章现场总平面布置 (9) 第四章主要机械设备配置及进场计划 (10) 一、主要施工机械装备一览表及进场计划 第五章劳动力计划 (12) 第六章施工管理 (14) 一、项目管理机构 二、施工各岗位职责及管理制度 三、施工技术准备及管理 四、物资管理 五、建立收发文和资料管理制度 六、施工现场周边关系协调 第七章施工方法 (23) 一、施工机械的选择 二、施工顺序 三、施工条件准备 四、卸车和掏箱 第八章分部分项工程及工程重点、难点的施工方法 (25) 一、设备吊装吊车的选择 二、变频柜安装过程 三、底部塔筒的吊装 四、第二节塔筒的吊装

五、第三、第四节塔筒的吊装 六、机舱安装 七、转子的安装 八、其它工作 第九章设备的存放 (32) 第十章施工进度网络计划及工期进度保证措施 (33) 一、开竣工日期及进度网络计划 二、工期进度保证措施 1、组织保证措施 2、劳动力保证措施 3、机械设备保证措施 4、周转工具保证措施 5、进度计划动态控制措施 第十一章保证工程质量管理措施 (37) 一、质量保证体系 二、质量管理制度 第十二章安全生产保护措施 (41) 一、安全生产方针及目标 二、组织管理 三、安全教育 四、安全生产技术措施 1、安全防护技术措施 2、施工机械安全技术措施 3、吊装作业安全技术措施 第十三章冬雨季施工措施 (46) 第十四章环境保护、降低环境污染及噪音措施 (48) 第十五章文明施工措施 (51)

风电工程施工组织总设计

XXX风电场工程 施工组织设计 XXX公司 XXX年XXX月XXX日

目录 第一章工程概况及特点 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2工程概述: (1) 1.3工程技术说明: (2) 第二章施工现场组织机构 (5) 2.1 施工现场组织机构设想 (5) 2.2项目部施工组织机构图 (7) 2.3施工现场管理职责 (7) 2.4 特种工人员配备 (10) 第三章施工现场平面布置 (12) 3.1施工现场总平面布置 (12) 3.2工地使用权及出入权 (15) 3.3工地管理方案与制度 (15) 第四章施工机具配置 (16) 4.1施工机具配置 (16) 第五章劳动力配备计划 (19) 5.1 施工力量配置 (19) 5.2劳动力计划 (20) 5.3作业队伍的准备计划 (22) 第六章施工方案 (23) 6.1工程准备阶段 (23) 6.2集电线路主要施工方法 (25) 6.3升压站建筑工程施工方法 (43) 6.4 风机基础施工方案 (60) 第七章工期及施工进度计划 (85) 7.1 工期规划及要求 (85)

7.2施工进度计划(进度计划横道图、网络图见附图2、3) (85) 7.3图纸交付计划 (86) 7.4进度计划风险分析及控制措施 (86) 第八章物资供应管理 (89) 8.1物资保管 (89) 8.2主要材料供应计划表 (90) 第九章施工质量管理 (91) 9.1 质量管理总目标 (91) 9.2 质量管理总方针:................................................................................................................................... - 60 - 9.3质量管理机构............................................................................................................................................ - 60 - 9.4主要质量职责............................................................................................................................................ - 60 - 9.5施工质量管理保证措施............................................................................................................................ - 62 - 9.6施工中应用的技术规范标准如下: ........................................................................................................ - 63 -第十章施工安全管理. (98) 10.1安全管理目标.......................................................................................................................................... - 64 - 10.2安全管理责任.......................................................................................................................................... - 64 - 10.3安全管理组织机构................................................................................................................................ - 67 -1第十一章环境保护及文明施工管理 . (111) 11.1 环境保护的目标、指标及措施 (111) 11.2 文明施工的目标、组织机构和实施 (112) 第十二章计划、统计和信息管理 (115) 12.1 计划、统计报表的编制与传递 (115) 12.2 信息管理目标及措施 (116) 12.3 工程档案管理 (116) 12.4信息管理 (117)

脚手架施工组织设计方案范本

办公楼 外脚手架施工方案

浙江XX有限公司 二O0年十二月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的

防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置

风电项目升压站施工组织设计

神华虞城风电项目升压站施工总承包 工程 施工组织设计 批准人: 审核人: 编制人: 山东泰开送变电有限公司 2020年4月

目录 第一章工程概况 (6) 1.1工程概况 (6) 1.1.1工程规模................................................................................ 错误!未定义书签。 1.1.2工程承包范围 (6) 1.1.3交通情况 (6) 1.2工程特点 (6) 1.2.1设计特点 (6) 1.2.2自然环境 (6) 1.3 项目管理特点及总体要求 (6) 第二章主要施工方案及技术措施 (9) 2.1 施工准备 (9) 2.2 施工工序总体安排 (11) 2.3主要工序和特殊工序的施工方法 (11) 2.3.1一般技术要求 (11) 2.3.2变压器安装及场试验 (13) 2.3.3母线安装 (14) 2.3.4隔离开关安装 (15) 2.3.5互感器、避雷器安装 (16) 2.3.6二次设备安装 (16) 2.3.7电缆敷设及井室 (17) 2.3.8 调试、试验 (20) 2.3.8 .1.电气一次设备调试、试验 (20) 2.3.8 .2.电气二次设备调试、试验 (20) 2.3.8 .3.现场试验 (21) 2.3.8 .3.1 GIS现场试验 (21) 2.3.8 .3.2避雷器试验 (22) 2.3.8 .3.3无功补偿装置的试验 (22) 2.3.8.3.4 中压开关柜试验 (22) 2.3.8 .3.5接地兼站用变的试验 (23) 2.3.8 .3.6 低压开关柜试验 (23) 2.3.8 .3.7母线、电力金具调试 (24) 2.3.8.3.8 接地调试 (24) 2.3.8 .3.9 二次结线的检验与试验 (24) 2.3.8 .3.10综合自动化系统设备及保护控制设备调试 (25) 2.3.8 .3.11直流及逆变电源 (26) 2.3.9系统调试 (27) 2.3.10资源配置 (27)

附着式升降脚手架施工组织设计

附着式升降脚手架 施 工 方 案

目录 一、工程概况 二、方案设计 2.1爬架基本工作原理 2.2方案设计依据 2.3平面设计 2.4立面设计 2.5主要技术参数 三、爬架施工现场管理 3.1安全管理体系 3.2安全措施 3.3安全检查制度 四、爬架的安装 4.1安装流程图 4.2架体的安装与搭设 4.3电气的安装 4.4调试验收 4.5一般规定及要求 五、爬架的升降 5.1施工流程图 5.2升降前的准备 5.3升降作业 5.4提升操作步骤 5.5下降操作步骤 5.6升降过程中的注意事项 5.7升降后的检查验收 六、爬架的使用 6.1使用注意事项 6.2使用中的日常维护 七、爬架的拆除 八、计算书

一、工程概况 1、参建单位 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 2、概况 工程概况:由武胜城市投资有限公司投资兴建的武胜县城市综合体安置房;座落于武胜县沿口镇迎宾大道北侧,建筑高度层高32层数层,结构形式:剪力墙结构; 二、方案设计 2.1爬架基本工作原理: 爬架是通过附着支承结构附着在工程结构上,依靠自身的升降设备实现升降的悬空脚手架,即沿建筑物外侧,搭设一定高度的外脚手架,并将其附着在建筑物上,脚手架带有升降机构及升降动力设备,随着工程进度,脚手架沿建筑物升降。 2.2方案设计依据 (1)标准层结构平面图 (2)YF附着升降脚手架安装操作规程和技术指标 (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

(4)《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》 (5)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(6)《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) (7)《建筑安装工人安全技术操作规程》 (8)《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2.3平面设计 2.3.1根据工程结构情况, #楼共布置个提升机构,分段对架体进行升降。 2.3.2提升机构的平面位置及立面位置详见后附图,施工时按图设置预留孔。 2.3.3架体底部采用标准连接杆搭设底部桁架,局部用脚手架钢管搭设底部桁架,搭设长度不超过2.0m。 2.3.4施工电梯处搭设挑架。 2.4立面设计 2.4.1爬架从标准一层开始安装搭设,随施工进度逐层搭设至第标准四层爬架开始提升。 2.4.2附着支撑结构为:三角形支座宽400mm-1000mm,使用工况安装三个,升降工况安装两个附着支座。 2.4.3爬架以主框架及水平梁架为骨架采用扣件钢管搭设,高度14.4米,按规范搭设剪刀撑,剪刀撑从架体底部向上连续搭设,跨度不大于6m,水平夹角45-600,并应将把主框架和底部水平梁架连为整体。

风电基础深基坑开挖施工方案(完整版)

中电投垣曲200MW 风电场工程 深基坑开挖专项施工方案垣曲工程项目部

深基坑土方开挖专项施工方案 批准:年月日 安全审核:年月日 质量审核:年月日 编写:年月日

一、工程概况 中电投垣曲风电200 MW项目新建工程站址位于处,东西长约为千米,南北宽约为千米。 场址区地形复杂,高程落差较大,可利用范围有限。 二、编制依据 本工程设计图纸及本工程施工组织设计 《输变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW250-2009) 《电力安全工作规程》(变电所部分)(国家电网安监[2009]664号)《电力建设安全工作规程》(变电所部分)(DL 5009.3-1997) 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 三、施工流程 石方开挖工作务必保证后续工序的正常展开。施工流程图如下: 四、施工准备 1、现场勘测情况 本工程深基础土方开挖将按二级放坡开挖,坡比均为1:0.5,坑底每边加1米的工作面。 2、人员及机械准备 劳动力计划表 序号施工阶段工种所需人数 (人) 备注 1 石方 小挖掘机司机 1 土石方运输车司机 2 2 排水普工 1 3 测量人员 2 4 其他人员 2 进场机械计划表 序号仪器设备名称型号单位数量备注 1 水准仪台 1 用于测量

2 经纬仪台 1 3 反铲挖掘机台 1 用于土方施工 4 运输车辆 2 用于土方运输 五、石方开挖方法及控制措施 1、开挖边线确定: 首先,测量人员根据设计单位提供的控制点,定出本工程基坑轴线;按1:0.25放坡开挖;在具体基坑开挖过程中结合开挖实际深度定出开挖上口线,并撒灰线标记开挖边线及边坡位置。 2、开挖方法: 2.1、机械挖石,随挖石随修整边坡。在开挖至距离坑底 500 mm以内时,测量人员抄出500 mm水平线,在基槽底钉上水平标高小木桩,在基坑内抄若干个基准点,拉通线找平,预留300 mm土层人工清理。 2.2、机械开挖至最后一步时,测量人员随即放出基础承台 线,由人工挖除300 mm预留土层,并清理整平,经过班组自检及施工项目部、施工单位、监理项目部、业主项目部验收合格后,及时进行垫层的浇筑,防止基底土水份蒸发损失,导致土体积膨胀。 2.3、基坑开挖包括风电机组基础、箱式变电站基础的土石方开挖, 执行《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、开挖注意事项: 1)、坑底及坡顶四周做好排水措施,在地面设置截水沟(截水沟形状、高度)。 2)、机械开挖过程中以及停置和进出场应注意安全,随时配合挖运石做好现场清洁工作,做到文明施工。 3)、基坑周边用围栏杆进行维护,防止人、机械坠落。 4、异常情况处理: 开挖过程中,施工人员要随时注意观察基坑土质变化及边坡稳定情况,出现异常情况,立即报告。 (1)场内如有暗浜或软弱夹层,应将於泥全部清除干净,用砂石分层夯实至设计标高; (2)开挖过程中如遇滑坡迹象,应立即暂停施工,报告业主并主动采取应急措施,在转移工人的同时,将滑坡现场进行封锁;测量人员根据滑坡迹象设置观测点,以便观测坡体平面及竖向位移,为应急措施提供重要的原始资料。

围网施工设计方案

隧洞渣场永久征地围护工程施工组织设计 编制人: 审核人: 批准人:

第一章、工程概况 本工程为 附近,两侧各有一个永久征地渣场,总面积约11000平米,随着惠州市经济社会的快速发展,现状只有界桩,无任何围护设施。为确保水源工程管理范围内土地安全,拟对该处渣场用地进行钢板网围护。 第二章、施工部署 一、施工组织机构 工程具有地形较复杂、任务重、工期短等特点,我公司根据以上具体情况初步拟定总体部署方案。 1、总体原则:集中管理,分项分散同时施工。 2、总体目标:质量优良,进度60日历天内完工,安全O事故。 3、组建隧洞渣场永久征地围护工程项目经理部。 公司将由公司总经理授权委托具有丰富围网施工经验的注册建造师任本工程项目负责人。组建项目经理部,负责本项目的安装施工质量、进度、安全等事宜。拟定的项目经理部组织机构如下: 项目经理部组织机构图

二、 材 料进场计划 1、材料和设备的申请、订货、采购、送料等都要以计划为依据, 以保证按质、按量、按时间供应所需的材料。 2、建立、健全进场前检查验收和取样送验制度。加强材料 和设备的“四验”工作,即:验规格、验质量、验品种、验数量。凡属不合格的产品,不能运到现场。在验收中,发现数量不足、质量不符合要求、损坏等情况要查明原因,分清现任,及时处理。 3、做好现场和仓库的管理工作。材料和设备的贮存方法正确,并做到分类分批保管和堆放。合格证、化验单与材料相符。现场的大宗材料和大型设备应按施工平面图和施工顺序,就近合理堆放。应加强材料的限额管理和发放。 4、各级材料和设备的管理人员都要加强技术业务学习,掌握常用材料的质量标准和性能,熟悉材料的保管和运输规定。 5、把好进货渠道关 (1)对供应商的选择 1)主材供应商(包括A\B\C 类) a 有合法的营业执照(提供复印件); b 生产能力/供货能力能满足公司要求,供货及时; c 产品质量良好(必要时可要求提供样品及合格证明材料,包括合格证、型式试验报告等);

脚手架施工组织设计

一、工程概况 通福大厦工程位于上海市嘉定区石岗村,南至东云街,西靠阿克苏路,北临白银路。本工程为上海威盛房地产发有限公司开发的嘉定新城东云街4-2地块通福大厦,总建筑面积17316㎡,其中地上建筑面积13516㎡,地下建筑面积3800㎡,一层标高为4.8米,二、三层标高为4.5米,四层及以上的层高为3.6米,建筑高度为61.9米。 二、编制依据 1. 建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91); 2. 建设施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001); 3. 建筑施工计算手册(第二版); 4、建筑施工手册(第四册); 5、建筑施工安全手册。 三.脚手架的总体设计 根据本工程特点结合我項目部的施工经验,脚手架的总体设计为基础底板至28.20米处为双排脚手架(东立面4.8米至24.6米为第一层工字钢悬挑架,24.6米至28.2米为钢管悬挑一层), 28.20米至46.20米处为第一层工字钢悬挑架,46.20米以上为二层工字钢悬挑架。 四、脚手架搭设 (一)、构配件的选用 1. 钢管选用的类型:其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。 2.扣件采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,且在螺栓柠紧时扭力矩达65N·M时,不能发生破坏。 3.脚手板采用竹笆。 4.安全网采用经国家监督检验部门鉴定许可生产的产品,同时应具备监督部门批量验证和工厂检验合格证的产品。立面采用的绿色密目安全网(一般为6×1.5 米或6×1.8米),兜底平网一般尺寸为6×1.5米。每层兜底网设置必须至建筑物外梁侧面或外墙侧面。其力学性能应符合现行国家标准《安全网力学性能试验方法》(GB5726)的规定,进入现场后应对安全网进行模拟“砂包冲击试验”。 5.连墙件有刚性连接和柔性连接,一般采用刚性连接,其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。一般按两步三跨设置。

风电基础施工方案

风电基础施工方案 一、项目基本情况 河北省唐山乐亭菩提岛海上风电场300MW工程示范项目位于《河北省海上风电场工程规划》中的一号场址,地处唐山市京唐港与曹妃甸港之间的乐亭县海域,东经118°45.1′-118°51.3′,北纬38°55.2′-39°3.9′之间。风电场不规则形状,南北长在 5.7-11.2km之间,东西宽约7.8km,场址范围面积约为68.2km2。场址水深约7-28m,场址中心距离岸线约18km,西侧距离曹妃甸港区东侧锚地最近约4.8km,南侧距离京唐港至天津新港习惯航路中心线最近约3.6km,东侧距离海上油气田约4.5km,场址距离曹妃甸港约20km,距离京唐港约26km,交通运输方便。 海上试验风场的试桩工作已于2016年5月4日开工,随着项目的推进海上升压站、陆上220kv送出线路、220kv海缆/35kv海缆的敷设工程将依据工程建设进度陆续开工。预计于2017年实现首回路共计6台风机并网发电,2018年底前实现整体项目建成投产。 二、水文、地质条件 1、地质情况 本工程地质由上至下依次为: 海床面:-17.5m~-21.9m, 淤泥:海床面~-27m, 粉砂:-27m~-28.1m, 粘土:-28.1m~-30.8m,

粉砂:-30.8m~-35.5m, 粉质粘土:-35.5m~-38.0m, 粉砂:-38.0m~-46.3m, 粉质粘土:-46.3m~-54.0m, 粉土:-54.0m~-57.5m, 粉质粘土:-57.5m~-60.0m, 粉砂:-60.0m~-66.0m, 粉质粘土:-66.0m~-68.0m, 粉土:-68.0m~-74.0m, 粉砂:-74.0m~桩尖标高 2、潮位 工程场区设计水位值 单位:m 要素平均高潮位平均低潮位设计高潮位设计低潮位50年一遇高 潮位 50年一遇低 潮位 1985国家高程基准0.324 -0.386 1.016 -1.077 2.589 -2.877 三、施工准备 沉桩施工前根据设计图纸要求和现场条件,绘制沉桩平面顺序图,校核各桩在允许偏差范围内是否有相碰情况存在,合理布置沉桩顺序。 1、施工现场调查 为充分做好前期准备工作,首先开展施工现场的地形地貌、地质条件、水文、气象等自然条件的调查研究,为制定合理的施工工艺、计算施工效率、编制施工进度计划提供科学的依据。

体育场围网施工工艺

体育场围网施工工艺-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

体育场围网施工工艺 为了美观及保证质量,加上需符合经济原则,球场的围网我司采用PVC包塑围网,即可节省每年为普通铁丝网重新油漆的费用,其使用寿命也比普通铁丝网长三到五年。 一切工程均以甲方要求、施工图及合约为准,如无特殊情况,需经双方有关人员共同协商作决定,并用书面记录为证。 一、材料及规格 (1)预埋件:根据围网立柱高度、抗风系数及力学原理设计大小及结构并焊接牢固。 (2)框架:全部采用优质本色钢管制作,确保五年内不会生锈。 (3)网片:网线内层使用直径优质镀锌铁线,外层包裹不脱色PVC塑胶层,外径,美观、防锈、防霉、防水、坚韧、抗紫外线、全天侯、可塑性高。网片五年内保证不会生锈。 (4)油漆:特制钢管专用之油漆作底漆,面漆采用广州市著名产品“五羊牌”或“电视塔牌”专业墨绿磁漆,面漆分两层喷涂,确保油漆五年内不龟裂、不掉漆、不褪色、不生锈。 二、预埋铁件制作与安装 按设计要求制作预埋铁件,钢板长200mm x宽200mm x厚10mm ,支脚为 ?18mm钢筋600mmx4根,制作成高300mm的S型,焊固在钢板四角构成围网立柱预埋铁件。预埋件基座(预埋坑)尺寸为400x400x400mm,预埋件均严格按设计安放在同一水平线上,浇注C25水泥混凝土在基座中固定埋实。 三、围网框架 围网立柱采用ˉ76mm直径,厚度本色钢管,柱高4m,围网横梁采用ˉ60mm,厚度本色钢管。各立柱间上、下等距位置用2根横梁钢管组合焊接连成框架。围网框架焊接牢固,焊接口焊点需全部打磨平滑,立柱垂直,横管水平。做好防雷接地装置(具体按施工图)。 四、清洁 彻底清洁立柱钢管使底漆附着更牢固。 五、油漆

风电平台风电道路施工组织设计

目录

表1 编制依据 本施工组织设计是我们详细阅读业主招标文件的基础上,通过施工现场实地踏勘,结合我公司近几年公路施工经验及人员、技术、装备、管理等综合水平编制而成的。如能中标,我们将按施工图设计资料和技术规范要求,进一步细化、优化施工方案,提供一套更详细、更科学、更有效的实施性施工组织设计,以指导工程的顺利实施。 一、工程技术规范 1、依据设计施工图纸和技术文件要求,本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求,如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。 2、执行国家、省市现行的建设工程施工及验收规范、施工技术标准、程序,建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”、“工程建设强制性标准”、“工程建设标准强制性条文”、“建筑施工安全检查标准”以及有关建筑质量、安全施工等有关文件、规定、施工图纸、技术交底、地质勘察等有关技术说明和“建筑工程质量检验评定标准”,“建筑安装工程质量检验评定统一标准”等。 1.《建筑结构可靠度设计统一标准》 2.《建筑结构制图标准》 3.《中国地震动参数区划图》 4.《建筑抗震设防分类标准》 5.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 6.《建筑抗震设计规范》 7.《建筑结构荷载规范》 8.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 9.《钢筋焊接及验收规程》 11.《钢筋机械连接通用技术规程》 12.《地下工程防水技术规范》 13.《混凝土外加剂应用技术规范》 14. 其他见图纸要求。

表2 工程概况 一、项目情况: 国华康保二期300MW风电项目位于河北省康保县境内,地处内蒙古高原南缘,东、西、北紧靠内蒙,南与张家口市张北、尚义、沽源三县毗邻,距张家口市135km,北京市315km。康保二期规划容量300MW,安装120台远景能源2500kW风电机组,轮毂高度80米,叶轮直径110米。 二、招标范围: 本项目吊装道路(检修道路)全长约为150公里,拟修路宽6米(含路肩),施工结构为:清表、道路压实、泥结碎石300mm、磨耗层40mm,道路转弯半径按35m进行控制。140个风机吊装平台(其中:40m×50m 140个),吊装平台施工结构为:就地平整、压实,满足风机基础施 三、项目名称: 国华康保二期300MW风电项目风电场道路(检修道路)、吊装平台施工 工程 招标编号: CSIEZB170100166 资金来源: 企业自筹。 工期要求: 计划2017年4月10日开工(或以甲方通知为准),总工期为70

脚手架工程施工组织设计方案

脚手架工程施工方案 -----------------------作者:

-----------------------日期:

脚手架施工方案 脚手架是施工现场重要的施工设施,为使脚手架既能为施工生产提供方便,又能满足安全生产需要,并能严格贯彻现行的《建筑安装工人安全技术规程》中的“架子工”内容和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)的规定,现编制了本工程的脚手架施工方案。 一、工程概述 本工程为内蒙古鄂尔多斯市新大地·奥林花园12#楼,建筑面积为5593.0m2,总户数:53户,建筑高度为20.15m。建筑层数为六层,结构类型为砌体结构。抗震设防烈度为7度,防火等级为二级,屋面防水等级为Ⅲ级,合理使用年限50年。二、设计依据

1、根据施工组织设计工艺要求和安全防护规定。主体施工段采用里脚手架,外装修施工采用单排落地式钢管脚手架。 三、使用材料 1、钢管宜采用力学性能适中的Q235A(3号)钢,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A 级钢的规定。每批钢材进场时,应有材质检验合格证。 2、钢管选用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。立杆、纵向水平杆和斜杆的最大长度为6.0m,横向水平杆长度 2.0m。 3、根据《可铸铁分类及技术条件》(GB 978一67)的规定,扣件采用机械性能不低于KTH330—08的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。 4、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。 5、扣件活动部位应灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。 6、扣件表面应进行防锈处理。 7、脚手板采用竹串脚手板,竹片厚度>5cm,螺栓孔直径

风电施工组织设计方案

第一部分总体策划 第1章编制依据及执行标准和规 1.1 编制依据 《电力建设工程施工技术管理导则》 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程招标文件 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程招标文件公告及招标编号中能建西北电力建设第四工程公司施工技术管理标准 我司对国投吐番小草湖一期49.5MW风电场施工现场实际情况的调查1.2 执行标准和规程规 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 《混凝土结构设计规》GB50010-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-1992 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999 《混凝土外加剂》GB8076-1997 《混凝土外加剂应用技术规》GB50119-2003 《普通混凝土用碎或卵质量标准及检验法》JGJ53-1992 《普通混凝土用砂质量标准及检验法》JGJ52-1992 《混凝土拌合用水标准》JGJ63-1989 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB50169-92 《接地装置工频特性参数的测量导则》DL475-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50168-92 以上标准若有新的版本则执行新标准,替代原有标准。 第2章工程概况 2.1 工程建设规模 2.1.1 工程名称 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程 2.1.2 投资单位 国投电力控股股份有限公司 2.1.3 工程建设规模 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程规划33台1500kW风力发电机组。每台风力发电机组均配置一台箱式变压器。 本标段工程包括如下容:风机基础地基处理,风机基础施工,箱式变电站基础施工,场检修道路施工。 2.2 工程自然条件 2.2.1工程地址 国投吐番小草湖风电场一期49.5MW项目位于新疆维吾尔自治区吐番地区,与乌木齐市公路里程约133km,与吐番市公路里程约72km,与大河沿镇公路里程约48km。风电场位于新疆吐番小草湖规划风区中的小草风电场,场地开阔,交通条件较好。 2.2.2 工程地质情况

围网工程施工方案

目录 第一章编制依据及说明 (3) 第一节编制依据 (3) 第二节编制原则 (3) 第三节编制范围 (4) 第四节有关规范规程 (4) 第二章工程概况 (5) 第—节工程简介 (5) 第二节设计情况 (5) 第三节现场施工条件 (7) 第三章总体施工部署 (8) 第一节总体目标 (8) 第二节施工部署 (9) 第三节部署原则 (10) 第四节施工组织机构 (10) 第五节资源配置计划 (14) 第六节施工总平面布置 (17) 第七节施工进度安排原则 (18) 第四章施工准备 (19) 第一节技术准备 (19) 第二节生产准备 (20) 第三节劳动力准备 (22) 第四节施工现场准备 (22) 第五章主要施工方法 (23) 第一节测量工程 (23) 第二节主要分部施工方法 (24) (一)浸塑钢围网 (24)

(二)通透式围墙 (25) (三)绿篱围护 (32) (四)护坡工程 (37) (五)毛石台阶 (38) (六)检修平台(路面)硬化 (39) (七)标志桩、界桩、里程桩 (49) 第六章雨季施工措施 (50) 第一节建筑地区特征 (50) 第二节雨季施工措施 (50) 第三节夏季施工措施 (51) 第四节防台风措施 (51) 第七章质量技术措施 (52) 第一节编制说明及质量目标 (52) 第二节质量保证体系 (52) 第三节质量保证措施 (54) 第四节钢结构施工质量控制要点 (56) 第五节质量控制体系及措施 (60) 第八章安全生产措施 (62) 第一节安全管理目标及保证体系 (62) 第二节安全生产保证措施 (63) 第三节防火安全措施 (64) 第四节防雨、防台风安全措施 (65) 第五节安全用电保证措施 (66) 第六节高处作业安全防护要求 (67) 第九章工期保证措施 (68) 第一节工期目标 (68) 第二节工期保证措施 (68) 第三节工期保证经济措施 (69) 第四节工期延误采取补救措施 (69)

相关文档