七氟丙烷灭火系统安装与施工方案

一、气体灭火系统施工施工准备

1、一般规定

(1)气体灭火系统施工前应具备下列技术资料:

(2)设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用、维护说明书。

(3)容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件的产品出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件的出厂检验报告与合格证。

(4)系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。

(5)气体灭火系统的施工应具备下列条件:

1)防护区和灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。

2)系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。

2、系统组件检查

(1)气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器、容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件进行外观检查,并应符合下列规定:1)系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤。

2)组件外露非机械加工表面保护涂层完好。

3)铭牌清晰,组件所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。符合国家标准《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193的规定。

4)气体灭火系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的充装量与充装压力,且

应符合下列规定:

5)灭火剂贮存容器的充装量不应小于设计充装量,且不得超过设计充装量的1.5%。

6)灭火剂贮存容器内的实际压力不应低于相应温度下的贮存压力,且不应超过该贮存压力的5%。

(2)在气体灭火系统安装前应对阀驱动装置进行检查,并应符合下列规定:1)电磁驱动装置的电源电压应符合系统设计要求。通电检查电磁铁芯,其行程应能满足系统启动要求,且动作灵活无卡阻现象。

2)气动驱动装置贮存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的5%。

3)气动驱动装置中的单向阀芯应启闭灵活,无卡阻现象。

3 、系统主要部件的功能及作用

(1)箱体

箱体是用来固定灭火剂贮存容器,启动瓶控制器等部件的,箱体底部有地脚螺栓,供固定设备用。箱体部有进线孔,供外部设备进线用。

(2)火灾感烟探测器

火灾感烟探测器是带编码的感烟探测器,采集现场的烟雾参数,通过传输线向控制器反映烟雾浓度的数据,控制器对其进行处理,从而准确地实现火灾的探测及报警功能。(本装置不含此件,需另配件)

(3)火灾感温探测器

火灾感温探测器采用温敏元件为传感器件,可根据要求设定报警温度值,对现场温度进行探测,并将信号放大,经传输线传至控制器,由控制器进行处理,确认现场是否存在火警。(本装置不含此件,需配套)

(4)探测器底座

探测器底座用于安装烟感或温感探测器。

(5)紧急启停控制盒

能在人工确认火灾后按下控制盒紧急启动按钮,手动输入火警信号,以使灭火控制器发出灭火指令,实施灭火。或在灭火控制器发出火警信号后,若现场无火警,则在延时时间内,按下控制盒内的紧急停止按钮,停止控制器向电磁阀发出灭火指令。

(6)放气显示灯

放气显示灯安装在灭火区入口处,当现场发生火灾正在实施灭火时,放气显示灯闪亮,警示人们该区域正实施灭火。

(7)声光报警盒

声光报警盒应安装在灭火区内,当现场发生火灾时,发出火警声响,并伴有光信号显示,提醒现场人员迅速撤离。

(8)灭火剂储瓶

灭火剂储瓶采用高压气瓶,容积分别为70升、90升、120升。灭火剂储瓶用来储存灭火剂。

灭火储瓶的维修和保养可参照国家劳动局《气体安全监察规程》执行。

(9)启动瓶

启动瓶采用高压气瓶,是用来贮存启动气体,启动气体为氮气。

(10)电磁阀

电磁阀安装启动瓶头阀上,发生火灾时,控制器发出灭火命令,打开电磁阀,启动气体通过启动管道去打开灭火剂瓶头阀,释放灭火剂。灭火装置于保护区外时,也可以拔掉电磁阀上的保险片,按下电磁阀上端手动按钮,实行机械应急手动灭火。

(11)瓶头阀

瓶头阀安装于灭火剂储瓶上,用于密封瓶内的灭火剂。发生火灾时,启动气体将瓶头阀打开,将灭火药剂释放到保护区,实施灭火。

注:正式使用前,不得装上瓶头阀上,用来喷射灭火剂。

4 、系统安装调试及使用

(1)装本装置就位于预先设计的位置。

(2)将装箱时拆下的立管及喷嘴装在容器阀上,连接处要牢固密封。

(3)确认模拟报警后中心控制器能有DC24V电压输出给电磁阀。如本装置自带报警控制器,由按说明书中调试并将所有联动接好,检查线路是否正确。电磁阀暂时不装在启动瓶上。

(4)将电磁阀接通DC24V1A电源,观察是否动作,并动作有力。

(5)打开压力表确认压力是否正常,必要时对照铭牌上的参数,称重检验瓶内灭火剂重量是否亏损。

(6)待电控系统验收合格后再将本装置全部装好开通。

(7)投入使用后,非专业人员不得随便打开箱门,或乱放其他物品。

(8)保护区内无人时,应将选择开放在自动位置。

5、系统维护与保养

(1)维修保养人员,必须熟悉本装置的性能结构及工作原理。(厂家可以培训)。

(2)每天对本装置巡视一遍,观看其是否正常。

(3)每3个月检查一次灭火剂储瓶及启动气体储瓶的压力,当压力下降超过设计值10%时要予以补充。

(4)每年进行一次整体功能调试,从报警信号输入电电磁阀动作均应正常。

(5)每年检查灭火剂重量一次,灭火剂净重减少

5%以上应予以补充。

(6)每八年检查灭火剂贮瓶及启动瓶有无腐蚀和机械损伤,并做一次水压强度试验,合格后方再继续使用。

(7)本装置启动应用后,应及时更换启动膜片、充气及灭火剂,并重新使各阀复位,重新提示报警控制器。

(8)维修保养中如发现问题,请直接与本公司联系。

6、系统注意事项

(1)本装置在发出报警后灭火剂释放之前所有人要撤离现场。灭火完毕后要将废气排掉,通风方可进入现场。

(2)本装置应由经过培训的专业人员负责。

(3)本装置在交付使用前和拆卸保养过程均不得装上开启杠杆,以免误喷。

(4)更换膜片,或部件时必须与厂方取得联系,不得随意更换。

(5)本装置在搬运过程中应直立方向上,并防止碰撞震动。

(6)无关人员不得乱动本装置,以免发生意外。

第四章安全保证措施

一、工程质量保证措施

本工程严格遵循现行的安装施工及验收规范中的有关内容、结合工程的实际情况,措施如下:

1、施工过程中遵循国家现行的施工与验收规范,以科技为先导,争创优质工程;以规范为依据,保证过程受控;以质量求发展,让用户更满意的精神,加强技术管理,认真执行管理制度,开工前要落实各级人员的岗位责任制。做好技

术交底,严格执行各专业施工作指导书的要求,施工中认真检查执行情况,全面开展质量管理活动(QC小组活动)及其质量管理P-D-C-A循环。(P-计划,D-实施,C-检查,A-总结)

2、全体施工管理人员、技术人员和施工技术工人要树立“百年大计质量第一”的思想,严格执行公司下达的质量管理手册和程序文件。强化质量管理意识,并且全体施工人员持证上岗,建立健全质量保证体系,争创优良工程,应做到:单位工程合格率:100%,杜绝一切重大质量安全事故

3、为确保工程质量目标的实现,在实际施工安装中的重要环节要编制安装、检验、调试等技术措施,当质量与进度有冲突时,坚持质量第一的原则;

4 、加强施工图纸、技术资料的管理,做到施工子项心中有数,内容清楚,施工方法符合设计及规范要求,技术措施完善;

5、严守施工纪律,未经技术交底的项目不得施工,对已批准的施工方案,未经同意不得随意变更;

6、保证设备材料的资料齐全,设备材料运抵施工现场后,必须会同建设单位、供货方、监理公司以及材料保管和档案部门进行联合检查,并校验三证<产品出厂合格证、产品检验单、产品技术说明书>;

7、把好工序质量关,认真对待交接制度,产品质量不合格的工序不允许进入下一道工序施工;

8、及时搜集施工管理数据,认真填写施工技术记录和质量把关卡、数据必须真实可靠,竣工资料严格按档案要求整理汇编。

9、正确选用各种测量仪表,保证导线间电阻、接地电阻达到国家规定的技术要求和数值。

二、工期保证措施

实现建设项目总目标的过程中,工程建设项目实际进度应符合项目进度计划

要求,使项目按计划要求的时间动用而开展的有关施工活动。

(1)建立健全该项目的施工领导班子,按项目的具体内容进行任务和职责分工;

(2)确定进度协调工作制度,包括协调会议举行时间和会议参加人员等;

(3)保证材料、设备按时、保质、按量供应,保证用工质量和数量;

(4)与有关施工单位搞好协作配合,定期通过计划进度与实际进度的动态比较,针对变化采取有效措施和提出解决方案以满足总工期;

(5)应履行合同中拨款计划的内容,保证资金到位;

(6)采取专业性分段承包制的施工方式,对进度计划实行有效控制;

(7)编制施工进度计划表,主要内容有:明敷设管、通管、管内穿线、设备底座安装固定、设备安装、导线回路电阻测试,接地电阻测试、单体设备通电试验和系统调试等。

(8)施工过程将按现场实际对施工进度的要求进行调整,保证工程子项的衔接合理并能顺利完成施工任务。

三、安全保证体系

(1)建立安全组织,各级分别签定安全生产责任状,履行自已的职责;

(2)每日班前进行安全教育,并执行公司有关规定;

(3)施工人员进入现场后遵守建设单位、项目总承包单位的安全制度和有关规定。做好进入现场人员的安全教育,建立安全生产教育制度;

(4)严格执行操作规程,不违章施工和违章指挥;

(5)从事高空作业的人员要定期进行体检,凡患有高血压病、贫血病以及其他不适合高空作业的人员,不得从事高空作业。

四、安全生产保证措施

在工程施工中严格执行现行施工安全操作规程的有关规定,并结合工程现场

情况,具体措施如下:

(1)积极贯彻以“安全第一,预防为主”的安全生产方针,提高安全施工管理水平,强化安全教育,明确职责;

(2)实现安全组织网络化,安全设施标准化,安全检查数据化;

(3)凡进入施工现场的人员一律必须要戴安全帽;

(4)高空作业必须系好安全带,严禁穿硬底鞋登高,严禁酒后作业。工具及材料传递用小绳,严禁抛掷,安全用具定期检查,不合格品严禁使用;

(5)认真做好施工临时电源、电动工具的管理工作,应设专人管理,使用前必须检查绝缘和接地是否良好;

(6)不得使用拉头活动、摇晃的梯子;

(7)严格进行用电管理,坚持“一刀、一闸、一漏、一箱”用电原则;

(8)严格控制用电,不能超过电缆额定负荷的70%;

(9)剔洞、槽时要戴防护镜,以免灰块、齿子毛刺伤眼;

(10)作业中禁止互相打闹;

(11)使用电锤、电钻、砂轮机等机具,要检查地线是否完整,接地线效果是否可靠,使用电钻禁止戴手套,使用砂轮机要戴防护眼镜;

(12)使用手持电动工具时,必须带漏电保护装置的供电电源;

(13)电气焊及施工用火要开用火证。清理易燃物,下班后进行检查;

(14)氧气瓶、乙炔发生器和气焊作业点三者要保持10米以上的距离;

(15)氧气瓶要防止曝晒,要禁止沾油。

(16)不准在施工现场酗酒、赌博。

(17)加强防范教育,对坏人坏事进行坚决斗争。

(18)各施工班组要加强防火措施,明火远离易燃危险品,同时为各施工班组配备小型灭火工具和器材。

(19)厉行节约,严禁常流水,常明灯。经常保持施工现场的整洁,排水畅通,无障碍,无积水。

(20)搞好环境卫生,加强环保意识,杜绝一切扰民的施工作为,积极参加爱国卫生运动。

(21)严禁在施工现场打闹和随地大小便,一经发现进行严格处罚。

(22)做好施工现场材料库房的防火、防盗工作。

五、文明施工措施

1、班前在进行安全教育的同时,简述文明施工的主要意义和作用;

2、搞好环境卫生,加强环境意识、杜绝一切扰民施工行为,积级参加爱国卫生运动;

3、不在施工现场酗酒赌博;

4、加强防范教育,对坏人、坏事进行坚持斗争。

5、库存设备和各种材料以及施工现场所进的设备各种材料,摆放整齐并有标牌,标注产地、规格和材质;

6、每天下午下班后,施工现场进行清扫,废料堆放一处,一定

做到工完场地清。

7、由于是改造工程在工程施工中难免会出现剔凿部位,拟采用机械式开孔方式.

第五章系统调试方案

一、调试准备

(1)系统调试前必须具有完整的工程设计文件和施工记录文件,包括:设备平面布置图;设备接线图、安装图、系统图、施工图;设计变更联系单、施工记录、检验记录;系统调试大纲。

(2)并按设计要求查验设备的规格、型号、数量等。

(3)中标后我方将编写详细的调试大纲和调试计划,并报施工监理和建设单位、业主审批,以保证总体进程。

(4)施工中我方将按有关规定,全面检查系统施工质量,包括设备安装、线路敷设、线路绝缘电阻测试、系统接地等。

二、系统调试要求

(1)系统火灾中央报警控制器设备在系统调试前先需逐个进行单机通电调试;并对各种报警设备逐个进行功能试验。

(2)报警控制器已满足下列功能调试要求:

软件测试;

火灾报警自检功能测试;

消音、复位功能测试;

故障报警功能测试;

火灾优先功能测试;

报警记忆功能测试;

电源自动转换和备用电源的自动充电功能测试;

备用电源的欠压和过压报警功能测试;

接地系统性能测试;

(3)系统主电源与备用电源将满足下列调试要求:

电源容量符合现行有关国家规定。

备用电源连续充放电三次后,主电源与备用电源能自动切换。

(4)探测器调试要求

将采用专用的检测仪器,对探测器进行逐个试验,其动作应准确、可靠。

(5)系统控制功能及联动功能的调试要求

在系统主电源、备用电源分别供电的状态下,对系统的各项控制功能、联动功能进行逐个调试。

(6)系统调试正常并且其无故障将达到要求

系统将在调试正常后,连续120小时运行无故障,才能确认为调试完毕,并按规定填写调试报告,使系统进入正式验收工作阶段。

(7)联动试验实为系统与火灾自动报警系统的联动动作试验,反映各系统组成部件之间协调和配套。

第六章验收规范及实施方案

一、施工中执行的国家标准及规范规定

1、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)

2、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2001年版)

3、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年版)

4、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92)

5、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)

6、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96)

7、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)

8、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-1992)

9、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)

10、《工业管道焊接工程及验收规范》GBJ235-82

11、《施工现场临时用电安全技术规范》(GB50242-2002)

12、《给水排水标准图集》(上、下册)

13、《消防、电梯、防排烟标准图集》

14、《建筑给排水及采暖工程施工验收规范安装工程》(GBJ300-88)

15、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98)

二、自检验收方案

火灾自动报警系统检测

1、消防用电设备主备电源的容量、自动切换装置安装位置应符合防火设计要求和火灾自动报警系统设计规范;

2、消防用电设备的动力线、控制线、接地线、信号线的敷设方式应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》中的有关规定;

3、火灾探测器的类别、型号适用场所、安装高度、保护面积、保护半径和探测器的间距应符合火灾报警系统设计规范;

4、各种控制装置的安装位置、型号、数量、类别、功能及其安装应符合施工设计要求。

5、火灾报警控制设备按实际数量:5台以下全部抽检,6台以上按30-50%比例抽检;

6、火灾报警探测器(包括报警按钮)按实际数量的5-10%比例抽检,但不少于10只进行模拟火灾响应试验和故障报警试验,两项试验均正常;

7、消防电梯应进行1-2次人工控制和自动控制功能的检测;

8、消防电括按消防控制室内设备的对讲电括进行1-3次通话试验和电话插孔按5-10%检测试验,并用“119”进行1-3次通话试验。

气体灭火系统检测

1、系统中的流量及最不利点的试验压力,应符合设计及规范要求。

验收

1、一般规定

(1)气体灭火系统的竣工验收应由建设主管单位组织,建设、公安消防监

督机构、设计、施工等单位组成验收组共同进行。

(2)竣工验收时,建设单位应提交下列技术资料:

1)经批准的竣工验收申请报告。

2)施工记录和隐蔽工程验收记录。

3)竣工图和设计变更文字记录。

4)竣工报告。

5)设计说明书。

6)调试报告。

7)系统及其主要组件的使用维护说明书。

8)系统组件、材料及管道附件的检验报告、试验报告和出厂合格证。

9)竣工验收所提交的主要资料内容有:

(1)、竣工图

(2)、设计变更文件记录(含工程洽商记录)

(3)、施工记录(含隐蔽工程验收记录)

(4)、检验记录(含绝缘电阻、接地电阻测试记录)

(5)、系统调试报告

管网七氟丙烷气体灭火系统设计方案

气体灭火系统 设 计 方 案 深圳市卓安消防设备有限公司(七氟丙烷气体灭火厂家)

目录 第一章综合说明 (2) 一概述 (2) 二七氟丙烷灭火系统工作原理 (2) 三本文件编制依据及引用文件 (3) 第二章灭火装置设计说明 (3) 第一节装置简介和工作原理 (3) 一七氟丙烷灭火系统简介 (3) 二 (1)柜式七氟丙烷灭火装置简介 (5) 三 (2)组合分配式管网灭火系统简介: (6) 四适用范围 (15) 五对防护区的要求 (15) 六工作原理图: (16) 七灭火装置动作程序图 (18) 第二节装置选用方法 (19) 第三节灭火剂设置用量计算方法 (19) 第四节具体设计(见设计图纸) (22) 第五节安装 (22) 第三章报警系统的设置 (24) 一系统说明: (24) 二本系统的优点 (24) 三报警联动控制系统各部件的性能、技术参数 (25) 四具体的配置及位置数量(见设计图纸) (33) 第四章安全设计说明 (34) 第五章施工说明 (34) 一一般规定 (34) 二施工安装 (35) 第六章装置使用方法 (36) 第七章七氟丙烷自动灭火系统的维护管理 (37) 第八章售后服务承诺 (38)

第一章综合说明 一概述 (一)、设计目的 贯彻落实国家有关消防法规的文件精神和要求,减少火灾危险,保护人身和财产安全,做到方案优良、经济可行、设计合理、确保施工质量。 (二)、设计原则 本方案中,系统的设计、施工、验收应遵循国家有关消防法规和方针政策,针对被保护对象的特点,做到安全可靠、技术先进、经济合理、安装维护方便。(三)、系统组成: 根据建设单位的设计要求和国家有关消防规范进行设计规划,本灭火系统主要包括两个部分: 火灾自动报警系统:主要由火灾报警控制器,感烟探测器、感温探测器、联动控制模块以及消防电源组成,承担灭火防区火灾探测、报警任务,并为各防区的灭火控制盘发出灭火指令,同时接收灭火控制盘传来的预启动和已启动释放后的信号。 灭火系统:主要由灭火控制盘、放气显示灯、声光报警器(火警和启动两种不同声光信号)七氟丙烷灭火装置,手动启停开关组成。承担接收火灾报警系发出的灭火指令,并自动启动七氟丙烷实施灭火,并反馈预启动和已启动灭火信号给火灾报警系统,同时联动空调和防排烟风机在灭火时自动关闭。 二七氟丙烷灭火系统工作原理 1、根据防护区的实际情况,本方案中七氟丙烷七氟丙烷灭火系统的控制部分采用气体灭火控制盘与火灾报警控制器接口,它外接声光报警、释放显示灯、手动启停开关与七氟丙烷灭火装置组成一套完整的自动灭火系统。该系统具有火灾自动探测、自动报警、自动启动且兼备人工手动启动及自动记忆和实时打印等功能。风机联动及防雷接地等都按国家相关规范作了完善考虑。 2、工作原理: 每一个防护区各有一路感烟探测器和一路感温探测器,火灾报警控制器在编程

机房七氟丙烷灭火方案

机房气体消防方案 1、设计依据: 《GB 50116-1998 火灾自动报警系统设计规范》 《GB 50166-2007 火灾自动报警系统施工及验收规范》 《GB 16670-2006 柜式气体灭火装置》 《GB 50370-2005 气体灭火系统设计规范》 《GB 50263-2007 气体灭火系统施工及验收规范》 《GB 50045-1995 高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》 《GB 50016—2006 建筑设计防火规范》 2、设计说明 该系统设计为无管网七氟丙烷全淹没灭火系统,设计灭火浓度为8%。该系统共分一个保护区。当保护区有火警时进行保护,七氟丙烷灭火剂喷放时间为10秒。当保护区内有火警时,保护区内报警器报警,30秒后开始向保护区内喷气, 本系统在每个保护区内设置烟感及温感。当有火情时,烟感报警,同时室内声光讯响器报警,保护区内人员开始疏散,当温感报警30秒后,开始向保护区喷气,同时保护区门口的放气指示灯点亮,警告人员不得入内。如在火情时,报警系统出现故障,可通过保护区门口的紧急起停按钮,手动按下进行人工放气。如出现误报警状态,也可通过该按钮,停止向保护区放气。 本系统在大楼内独立成一系统,但可以向大楼的消防系统提供报警信号、故障信号和放气信号

本系统保护区的周边围墙应该在上至楼板,下至地板。每个保护区的出入口,应设置常闭防火门,并应随时能从内部打开。 我们推荐采用气体消防系统,这样对设备的损害最小,而且也有较好的消防效果。 在这三个机房中有大量的电子设备,万一受到损害将不可能在短期内得到更换,气体消防系统是确保机房设备的安全运行必要保证,气体消防系统原来主要是卤代烷系统,卤代烷系统的电绝缘性能好,化学性能稳定、灭火速度快、毒性和腐蚀性小、释放使用后无遗留的残渣痕迹或者很少、具有良好的贮存性和灭火效能。一直以来在气体灭火领域内起主导地位,由于其对臭氧层的严重破坏能力,根据《保护臭氧层维也纳公约》已在世界范围内遭禁止。 现在国内应用的卤代烷灭火剂的替代物主要有:七氟丙烷、二氧化碳、IG541、气溶胶等。根据本机房的特殊性,即机房长期有工作人员,同时机房面积有限,设备比较集中,建议本机房中的机房消防系统采用柜式七氟丙烷灭火系统。 柜式七氟丙烷(HFC-227ea)灭火装置以“洁净气体”七氟丙烷作为灭火剂,灭火机理是通过惰化火焰中的活性自由基,实现断链灭火。七氟丙烷的特点是:无色无味、清洁、不导电、毒性低、灭火效率高、不污染被保护对象,特别是对大气臭氧层无任何破坏作用。在第一代的哈龙替代物中,七氟丙烷的综合性能最好 七氟丙烷(HFC-227ea)的分子式为CF3CHFCF,同卤代烷1301性质相近,但毒性很小,不破坏臭氧层,其灭火设计浓度比卤代烷1301稍多,与卤代烷1301所使用的设备、管道及配置方式几乎完全相同。 机房消防系统的设计依据为《GB 50116-1998 火灾自动报警系统设计规范》、《GB 50166-2007 火灾自动报警系统施工及验收规范》、《GB 16670-2006 柜式气体灭火

七氟丙烷灭火系统操作说明

F o r p e s o n a u s e o n y s t u d y a n d r e s a r c h;n o t f r c o m me r c a u s e 七氟丙烷灭火系统 操 作 说 明 书 宁波万力达工程安装有限公司 贵州分公司 2009年2月

目录 一、一般要 求 (2) 二、系统的使用及操 作....................................................2 2-1自动启动.. (2) 2-2手动启动 (4) 2-3机械应急启动

......................................................5 2-4紧急截止操作 (6) 非火情严禁使用 七氟丙烷灭火系统操作说明

一、一般要求 ■系统安装完毕后,必须建立相应的维护保养制度,并设有专人管理。 ■根据国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》的规定,气体灭火系统的运行使用应由经过培训的专人负责。 ■使用人员应熟悉该灭火系统的结构、工作原理、性能及动作程序,以及各阀门的结构与工作状态。 ■使用人员应了解各防护区灭火时灭火系统所投入的设备种类数量、位置和动作状态。 ■使用人员应熟悉本系统启动的应急操作。 ■实施灭火前,人员必须撤离防护区;喷放七氟丙烷后应保持必须的灭火浸渍时间才可给防护区通风换气,开放门窗;防护区未完成通 风换气前人员不得入内,必需进入时应戴防毒面具。 ■使用人员应熟悉本系统灭火后的恢复工作内容及操作。本系统的所有阀门均不得拆装,如需拆装时,可与设备厂家及专业消防公司联 系,以免发生质量事故。更换新的腊片,必须是由设备厂家提供的 合格品,不得随意代用。 二、系统的使用及操作 七氟丙烷灭火系统的启动方式有三种,即自动启动、手动启动、机械应急启动。 2-1 自动启动 从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火剂均由系统自己完成,不需要人员介入的操作与控制方式。

有管网七氟丙烷灭火方案(样本)

XXXXXXXXXXXXXXXX项目机房气体灭火系统 设 计 方 案 建设单位: 编制单位: 编制日期:二○一○年十一月

七氟丙烷灭火系统 操 作 说 明 书 宁波万力达工程安装有限公司 贵州分公司 2009年2月

目录 一、一般要求 (2) 二、系统的使用及操作 (2) 2-1 自动启动 (2) 2-2 手动启动 (4) 2-3 机械应急启动 (5) 2-4紧急截止操作 (6) 非火情严禁使用

七氟丙烷灭火系统操作说明 一、一般要求 ■系统安装完毕后,必须建立相应的维护保养制度,并设有专人管理。 2-1 自动启动 从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火剂均由系统自己完

成,不需要人员介入的操作与控制方式。 七氟丙烷灭火系统的自动启动方式示意图 : 将报警控制主机、钢瓶驱动盘控制方式置于“自动”位置时。整个灭火系统均处于自动控制状态,当防护区发生火灾时: ⑴当防护区内的任何1个感烟探测器或任何1个感温探测器探测到火情后,向报警控制主机发出信号,报警控制主机析分确认后向钢瓶驱动盘发出预警信号。钢瓶驱动盘接收到信号后立即向现场声光报警器发生控制指令,驱动声光报警器发生报警声响,警示在着火区内的人员撤离现场。同时,报警控制主机发出指令控制相关联动设备关 启动灭火剂储瓶组 火情火灾探测器控制主机关闭设备 钢瓶驱动盘声光报警器人员撤离延时30秒 选择阀反馈装置管道及喷觜 灭火 放气指示灯

机房七氟丙烷灭火预案

电子信息机房七氟丙烷灭火预案 一、目的 为进一步加强电子信息机房安全管理,保护国家财产免遭损失,编制本预案。 二、适用范围 本预案适用于xxxx电子信息机房的火灾消防安全活动。 三、目标要求 凡能导致公司财产损坏、损害和生产中断,以及造成不良社会影响的火灾应急事件应按此预案使其受控。 确保相关人员能够明白并懂得应用该应急程序。 四、相关责任人员 五、火警应急程序 1.火警确认 ①信息中心负责正常上班时间的火警日常监控工 作,物业消防监控人员负责下班及节假日期间的火警日常监控工作。 ②发现火警后,当班监控人员(2人以上)应立即 拿上机房门钥匙(机房门钥匙监控室留存一套),迅速赶到现场确认火警,如果是误报,执行火警复位,解除

火警,同时检查是否故障,确认故障则隔离故障设备,并通知设备维护单位维护。如果确认火警,则进入现场火警处置程序。 2.现场火警处置 ①如果火势较小,可以用现场灭火器控制火情的,用现场灭火器灭火,同时向有关领导汇报并做好记录 ②如果火势蔓延,一人第一时间通知消防控制室人员打开消防广播,引导人员疏散。并速到16楼机房外的气体消防控制盘箱处,拿下放在箱上的钥匙,打开气体消防控制盘箱门,用箱内钥匙将喷洒控制置为允许状态,按下手动启动盘气体启动按钮,启动气体灭火系统喷洒灭火。如果气体喷洒没有正常启动,执行“备用方案”。如果“备用方案”仍然失效,执行“紧急方案”。另一人在打开气体喷洒的同时打119报火警,并向有关领导汇报。 ◆备用方案: 按下位于机房门边的气体灭火控制盘气体启动按钮。 ◆紧急方案: 进入机房,打开气体罐箱体,拔出启动钢瓶保险销,弯腰避开喷洒口,按下电磁阀,屏住呼吸,在30秒内撤离机房。

七氟丙烷设计方案

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司 超声波清洗间七氟丙烷气体灭火系统 设 计 方 案 xxxxxxxxx有限公司 2017年 8月 22 日

xx要求,对大楼xx清洗间增加消防自动灭火设施。我公司安排人员对现场进行勘察,xxx清洗间工作时间有人员进行生产工作,且现场存在高浓度乙醇,危险性较大,一旦出现火灾情况,很难进行控制,极易造成人员及财产损失。根据实际情况,我公司初步研究决定对xxx清洗间增加全淹没式七氟丙烷气体灭火系统,具体说明如下。 一、设计内容: 1、xx清洗间七氟丙烷自动灭火进行设计。 2、设计采用七氟丙烷预制无管网灭火装置。 3、七氟丙烷灭火设备选用国家3C认证产品,报警及联动系统选用海湾安全技术有限公司产品(与大楼报警设备同品牌)。 二、设计条件: 1、保护区有关参数:见附表; 2、各保护区采用全淹没无管网灭火系统保护; 3、保护区为独立封闭空间; 4、保护区平时环境温度与自然温度相同; 5、HFC-227灭火系统装置在对应保护区内。 三、设计依据: 1、《气体灭火设计规范》(GB50370-2005); 2、《气体灭火施工验收规范》(GB50263-2007); 3、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014); 四、灭火方式: 本设计采用全淹没灭火系统的灭火方式,既在规定时间内,喷射一定浓度的七氟丙烷灭火剂,并使其均匀的充满整个保护区,此时能将在其区域内任一部位发生的火灾扑灭。 五、灭火系统的控制方式: 本系统的控制方式为自动、手动两种。既在有人工作或值班时,

应采用手动控制,在无人的情况下,应采用自动控制方式。自动、手动控制方式的转换,可在灭火控制器上实现(在保护区的门外设置手动控制盒,手动控制盒内设有紧急停止与紧急启动按钮)。自动状态下,保护区内探测器报警后,灭火控制器进入自动喷放前延时状态,30秒后控制器启动喷放装置(延时时间可设置)。 六、标志: 在保护区附近,应设置警告牌,警告牌上包括以下内容:“在报警时,应立即撤离该地区”, “在彻底通风前,请不要进入该地区”。设计计算参数 备注:现已通过国家认证的钢瓶容积有70L、90L、120L,分别可装载70KG、90KG、120KG灭火剂。预算一层使用两个90L钢瓶,二层使用一个90L、一个120L钢瓶。按《气体灭火设计规范》要求,为现场配备使用浓度为9%的灭火剂,每立方米需要0.721KG灭火剂,且每个气瓶实际配载量应在理论值上增加3KG。 xxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2017年 08月 22日

七氟丙烷灭火方案

For personal use only in study and research; not for commercial use 华新城AB地块消防工程 气体消防七氟丙烷自动灭火系统设计解决方案 技 术 设 计 方 案 介

绍 单位:南京市消防工程有限公司日期:2016年3月

1、设计依据: 《GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范》 《GB 50166-2007 火灾自动报警系统施工及验收规范》 《GB 16670-2006 柜式气体灭火装置》 《GB 50370-2005 气体灭火系统设计规范》 《GB 50263-2007 气体灭火系统施工及验收规范》 《GB 50016—2014 建筑设计防火规范》 2、设计说明 该系统设计为无管网七氟丙烷全淹没灭火系统,设计灭火浓度为9%。3#地下室共分2个保护区:开闭所和3#变配电;4#地下室共分2个保护区:高压配电间和4#变配电该。 本系统在配电房独立成一系统,但可以向小区内的消防系统提供报警信号、故障信号和放气信号。 本系统保护区的周边围墙应该在上至楼板,下至地板。每个保护区的出入口,应设置

七氟丙烷气体灭火系统施工方案

. 华电科学研究院科研二号楼消防工程二层发实验室七氟丙烷气体灭火系统 施工方案 杭州恒基消防工程有限公司 2014年11月

七氟丙烷气体灭火系统施工方案 目录 一、概述 3 二、施工依据 3 三、施工组织结构 4 四、气体灭火系统施工 5 五、火灾自动报警及其联动系统施工 13 六、安全措施 18 七、文明施工 20 八、成品保护 20 九、降低成本技术措施 21

一、工程概况: 2.2 本工程由综合楼、科研1号、科研2号楼、科研3号楼、综合楼、园区食堂、实验平台组成。科研2号楼、科研3号楼。建筑面积为7477m2,地上四层,计高20m.科研1号楼建筑面积2535m2,,地上四层局部三层,计高14.4m.宿舍建筑面积3138m2,地上六层,计高15.7m.食堂建筑面积616m2,计高5.7m。试验平台建筑面积3544m2,,地上一层,计高4m. 本工程二层共设有一套七氟丙烷气体灭火系统,七氟丙烷气体灭火系统均设有一个气瓶间。 二、施工依据: 1、施工图纸和技术要求 2、有关规范和规定 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 3、相关厂家的《七氟丙烷气体灭火系统设计手册》 三、施工组织结构

四、气体灭火系统施工 4.1施工准备 4.1.1熟读图纸及主要组件的使用、维护说明书;充分了解产品的结构、技术参数、安装的特殊要求、维护方法与要求。 4.1.2对系统所用设备和材料必须有检验报告和合格证明。如储罐、压力控制监视报警系统、安全阀、压力开关、主控阀、选择阀、单向阀、喷嘴等,必须有国家质量监督检验测试中心的检验合格报告。而对集流管与管道附件则应有制造单位出具的检验合格报告,其中包括水压强度试验,气压严密性试验等;对灭火剂输送管道应有相应规格的材质证明,认真填写“钢管检查验收记录”,对安全阀上的安全膜片、膜片密封式容器阀上的密封膜片,可抽样检验,此类产品必须有生产厂出具的同批产品的检验报告和合格证。 4.1.3机具准备 4.2施工方法和技术质量要求

七氟丙烷灭火系统安装与施工方案

七氟丙烷灭火系统安装与施工方案 一、气体灭火系统施工施工准备 1、一般规定 (1)气体灭火系统施工前应具备下列技术资料: (2)设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用、维护说明书。 (3)容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件的产品出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件的出厂检验报告与合格证。 (4)系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。 (5)气体灭火系统的施工应具备下列条件: 1)防护区和灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。 2)系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。 2、系统组件检查 (1)气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器、容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件进行外观检查,并应符合下列规定: 1)系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤。 2)组件外露非机械加工表面保护涂层完好。 3)铭牌清晰,组件所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。符合国家标准《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193的规定。 4)气体灭火系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的充装量与充装压力,且应符合下列规定: 5)灭火剂贮存容器的充装量不应小于设计充装量,且不得超过设计充装量的1.5%。 页脚内容1

6)灭火剂贮存容器内的实际压力不应低于相应温度下的贮存压力,且不应超过该贮存压力的5%。 (2)在气体灭火系统安装前应对阀驱动装置进行检查,并应符合下列规定: 1)电磁驱动装置的电源电压应符合系统设计要求。通电检查电磁铁芯,其行程应能满足系统启动要求,且动作灵活无卡阻现象。 2)气动驱动装置贮存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的5%。 3)气动驱动装置中的单向阀芯应启闭灵活,无卡阻现象。 3 、系统主要部件的功能及作用 (1)箱体 箱体是用来固定灭火剂贮存容器,启动瓶控制器等部件的,箱体底部有地脚螺栓,供固定设备用。箱体部有进线孔,供外部设备进线用。 (2)火灾感烟探测器 火灾感烟探测器是带编码的感烟探测器,采集现场的烟雾参数,通过传输线向控制器反映烟雾浓度的数据,控制器对其进行处理,从而准确地实现火灾的探测及报警功能。(本装置不含此件,需另配件) (3)火灾感温探测器 火灾感温探测器采用温敏元件为传感器件,可根据要求设定报警温度值,对现场温度进行探测,并将信号放大,经传输线传至控制器,由控制器进行处理,确认现场是否存在火警。(本装置不含此件,需配套) (4)探测器底座 探测器底座用于安装烟感或温感探测器。 (5)紧急启停控制盒 能在人工确认火灾后按下控制盒紧急启动按钮,手动输入火警信号,以使灭火控制器发出灭火指令,实施灭火。或在灭火控制器发出火警信号后,若现场无火警,则在延时时间内,按下控制盒内的 页脚内容2

七氟丙烷气体消防工程施工设计方案

范文范例指导参考 I匕京SSSS!艮务公司消防系统施工方案

一、气体灭火系统 1、施工准备 2、施工工艺 二、消防报警及联动系统 1、施工准备及施工工艺 (1)管道安装 (2)导线敷设 (3)设备安装 (4)系统调试 三、工期控制计划 四、安全措施 五、材料管理措施 六、质量保证措施

一.气体灭火系统 根据本工程的具体情况,气体灭火采用七氟丙烷全淹没灭火系统。 1.施工准备 (1)在正式施工前应具备以下条件:设计施工图纸,说明书,系 统组件及主要材料齐全,规格,型号,品种等合设计,及规要求。 (2)组织相对技术人员及施工人员熟悉设计图纸及施工现场. 安排好操作面及临电等的安装。 2.施工工艺 (1)一般要求 气体灭火系统的施工应按设计施工图和相应技术文件进行,不得随意改动 施工过程,及时填写各种施工记录。 (2)灭火剂贮存的瓶安装 灭火剂贮存瓶应安装在防护区外的专门房间,并尽量靠近防护 区。 灭火剂贮存瓶操作界面距墙不宜小于 1.0m。 灭火剂贮存瓶上的压力表应朝向操作面,安装方面高度应一 致。 灭火剂贮存瓶上的支框架应固定牢固,且应作好防腐。 (3)集流管制作安装 集流管外表要涂为红色。 集流管上的泻压装置方向不得朝向操作面。 (4)高压软管和单向阀安装

安装前应外观检查,并吹干净,高压软管两端连接应用密封膏防漏,并不得将密封材料挤入管。 单向阀安装方向应与灭火流动方向一致。 (5)选择阀安装 选择阀操作手柄应在操作面一侧,采用丝接的选择阀,其支管道连接采用活接头。 选择阀上应标明其防护区的名称。 (6)管道施工 管材及管件应等合设计及规规定 镀锌管道不宜焊接,与组件连接部位需采用法兰时。应进行二次镀锌。 管道穿越墙壁及楼板时应加套管。 管道固定应牢靠套齐,吊间距应等合下表规定

气体消防七氟丙烷自动灭火系统设计解决方案

气体消防七氟丙烷自动灭火系统设计解决方案 第一章七氟丙烷无管网灭火装置 1、七氟丙烷无管网灭火装置特点 应用范围最广的气体灭火系统! 七氟丙烷无管网灭火装置具有以下显著优点: 1.1应用范围最广; 1.2洁净、环保无残留; 1.3安全可靠、不导电; 1.4全淹没灭火效果明显; 1.5因地制宜、安装方便。 2、七氟丙烷无管网灭火装置适用范围 特别适用于: 喷漆房、易燃气体、易燃化学品仓库、通信中心、通讯基站(移动、联通、电信)、电视广播中心、信息中心、机场、铁路、交通指挥中心、数据中心、计算机中心、发电厂、变电站、变电所、发电机房、配电室、医院设备房、档案室、办公楼、大型商业中心、博物馆、文物馆、美术馆、图书馆、银行金库、精密仪器仓库、实验室、大型酒店、油库等。 第二章七氟丙烷自动灭火系统 1、七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火系统是美国消防协会和中国消防总局重点推荐使用的可取代哈龙1211、1301的洁净气体灭火系统,目前在我国及世界各地其它地区已广泛应用。 2、七氟丙烷HFC-227ea灭火剂的化学分子式为CF3CHFCF3。熔点是-131°C、沸点是-16.4°C。是一种无色、无味、不导电、无二次污染、对臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零的灭火剂,在常温下可加压液化,在常温、常压条件下能全部挥发、灭火后无残留物高效无毒。其灭火机理是在高温作用下,七氟丙烷发生化学反应和物理反应。在灭火过程中,通过向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷灭火剂使其均匀地充整个防护区,七氟丙烷热分解产生的含氟的自由基,与燃烧反应过程中

产生支连反应的H+、OH-等活性自由基发生气相作用,中断燃烧链从而抑制燃烧过程中的反应;同时七氟丙烷化学反应中的化学链断裂和气化过程中吸收大量的热量导致冷却灭火。 3、七氟丙烷灭火剂可用于扑救固体表面火灾、灭火前能切断气源的气体火灾、电气火灾、液体或可溶化的固体火灾,能安全有效地使用在有人场所,适应于要求不留痕迹或清洗残留物有困难的场所,保护区存有贵重物品、珍宝、珍贵档案以及软硬件等,特别是电信主控机房,机场控制机房、银行金库、档案馆、图书馆、计算机房等场所,不能扑救:硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。 第三章固定式七氟丙烷自动灭火系统 1、我公司生产的七氟丙烷灭火系统,具有设计参数完整、功能完善、工作准确可靠、长期贮存不泄漏、安装调试简单、操作维修方便等优点,该系统主要由自动报警控制器、贮存装置、阀驱动装置、选择阀、单向阀、压力信号器、瓶架、喷头、管网等部件组成。根据使用要求,可组成单元独立系统、组合分配系统、主备系统,分别实施对单区和多区的消防保护。 2、性能和参数 2.1灭火形式:全淹没式; 2.2贮存容器容积(L):40L、70L、100L、120L、150L、180L; 2.3灭火浓度:根据防护区内可燃物的性质选择确定; 2.4七氟丙烷充装密度≤1120kg/M3; 2.5灭火喷射时间:≤10S; 2.6贮存压力(20℃):4.2MPa ; 2.7最大工作压力(50℃):5.3MPa; 2.8执行标准:GA400-2002; 2.9阀驱动装置氮气源压力(20℃):6.0MPa; 2.10灭火系统工作电源:AC 220V/50Hz;

柜式七氟丙烷气体灭火系统安装与施工方案

柜式七氟丙烷气体灭火系统安装与施工方案

1.1系统简介 无管网自动灭火装置是气体灭火技术应用之一,具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏防护区内的整洁,火灾时能自动启动喷放灭火剂的灭火装置。喷射时间短,灭火速度快,该装置可配装我公司生产的柜式灭火系统专用的单区气体控制盘(见GST单区气体控制盘安装使用说明书)。启动方式为自动控制、手动电气控制和机械应急手动控制三种。自动控制、手动电气控制可进行切换。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制。当自动控制和手动电气控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。 柜式灭火装置不用设置专用的储瓶间,整个柜体设置在防护区内,适用于计算机房、档案馆、贵重物品库、通讯机房等空间较小的防护区,几台柜式装置联用也可以保护较大的防护区。当建筑物内无法设置专用的储瓶间,或虽然有储存间,但输送距离较远,不能满足工程设计要求,或防护区内不便安装系统管网时,可使用本装置。图例:

1.放气指示灯 2.紧急启停按钮 3.声光报警器 4.火灾探测器 5.电气控制线路 6.柜式灭火系统 7.压力开关 8.电磁驱动器 9.报警控制装置 规格参数: 装置设计工作压力 2.5 MPa 装置最大工作压力(50℃) 4.2MPa 灭火剂储存容器充装压力(20℃) 2.5MPa 灭火剂储存容器容积40L,70L,90L,120L 最大喷射时间10s 装置工作电源DC24V 气体储存环境温度0℃~50℃ 1.2系统安装 本系统的安装场所应符合下列要求: (1) 环境温度为0℃~50℃,且干燥、通风良好; (2) 空气中不得含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质,否则必须予以保护,装置不得受到震动和冲击; (3) 整个柜体必须能安装平稳,不允许倾斜; (4) 防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷之前,应做到

七氟丙烷气体灭火系统管理制度

七氟丙烷灭火系统安全管理制度 为了加强矿生产指挥中心七氟丙烷气体灭火系统的管理,确保灭火系统设备、设施的完好、有效,保证生产指挥中心的消防安全。特制定本制度。 1、单位设专人对设备进行定期巡回检查,发现问题及时处理,并将情况汇报单位主 要负责人。 2、岗位人员负责储瓶间内的设备和室内卫生,设备表面清洁无极尘。 3、储瓶间严禁存放易燃易爆物品和腐蚀性物质,并且气瓶避免受到激烈振动和冲击。 4、设备检查和清理设备卫生时,不得触动手动开启手柄和电磁阀接线,防止用力碰 撞压力表。 5、日常检查维护时,必须严格执行《七氟丙烷气体灭火系统巡回检查制度》 6、岗位人员必须掌握系统的控制区域和气体灭火控制器的操作说明,掌握安全防火 器材的操作。 7、检查人员定期检查系统设备后,要做好巡回检查记录。 8、岗位人员随时观察系统状况,发现异常及时处理、汇报,确保消防设施和器材完 好、有效。 9、岗位人员应严格遵守设备的操作规程,因违反操作规程而引发安全事故的,当事 人承担相应的经济和法律责任。 10、闲杂人员不得进入机房重地,严禁在机房内抽烟,违者从重处罚。 11、保障机房防火通道、安全出口的畅通。 12、对违反本安全管理制度的人员,将追究当事人责任。

七氟丙烷气体灭火系统巡回检查制度 一、日常巡检要求 1、保持瓶组间和控制室内清洁、干燥、通风良好; 2、保持灭火设备和报警控制设备表面清洁无尘; 3、检查启动瓶组上手动手柄,灭火剂瓶组上先导阀手启动手柄的保险销,及铅封 应完整无损; 4、检查选择阀上手动开启手柄无损、位置正确、无松动; 5、检查系统牌、警示牌,无损、清洁可视。 二、月、季度检查要求 1、检查启动瓶组压力,压力表示值应在绿区内; 2、逐个对灭火剂瓶组进行压力检测,压力表示值应在绿区内; 3、逐个对灭火剂瓶组和启动瓶组进行检查,瓶体表面应无严重腐蚀、裂纹、变 (凸瘤等),如有上述问题,应及时更换并释放瓶内气体。 三、年度巡检要求 1、检查瓶组架稳固性,各部件连接可靠无松动,并全面做好清洁工作; 2、对系统进行报警和启动模拟试验,火灾探测、报警、灭火控制按其产品说明 书进行;灭火设备检查电磁驱动装置(脱离被启动瓶组),经自动、手动(包括紧急启动、紧急停止试验),应动作正常;延时时间,现场声光报警等应正常; 3、对压力信号反馈装置进行检查,卸下该装置,人工推动活塞(模拟灭火剂喷 放受压),喷放指示灯应亮,信号应正常反馈;并能自动复位; 4、对灭火剂输送管网及其附件进行检查,连接可靠、安装稳固,表面无严重锈 蚀,并全面做好清洁工作; 5、检查喷嘴,不应堵塞,并做好清洁工作。

(完整版)机房柜式七氟丙烷设计方案

机房柜式七氟丙烷气体灭火系统方案书 一、概述 1.1工程概况 本工程为机房气体灭火保护工程,按照甲方提供的文件资料及图纸的要求对需要进行气体灭火的场所结合我公司的产品进行灭火系统的深化设计,在设计中我公司将按照现今最新产品进行配套,在深化设计时我们将认真分析保护对象,防护区位置,实现气体灭火系统与火灾报警系统的有机结合,达到有效自动保护防护区的目的。 1.2 系统概述 本公司的产品在质量上和种类上都完全满足本工程的需求,并且本产品无色、无味、不导电、无二次污染、对大气臭氧层没有破坏(耗损潜能值ODP为0)是绿色消防产品,符合环保要求。本公司开发的七氟丙烷自动灭火系统设计参数完整、准确、功能完善,工作可靠。该产品在2007年6月通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的型式检验,符合最新的国家规范标准。 1.2.1关键技术设计简介 七氟丙烷灭火系统是气体灭火技术的应用。但七氟丙烷灭火时遇热分解的氟化物(HF)要比同样数量的哈龙1301多(因为七氟丙烷分子有七个氟原子,而哈龙1301分子仅有三个氟原子),HF对人体呼吸系统有刺激作用。此外七氟丙烷灭火剂的灭火性能比哈龙灭火剂要差(七氟丙烷最小灭火浓度为 5.8%,哈龙1301最小灭火浓度为3.5%),所以保护相同容积的防护区,七氟丙烷灭火剂的用量较多。因此七氟丙烷灭火系统的设计,要求火灾发现早,灭火剂释放时间短。(国际标准ISO14520规定灭火剂释放时间小于10秒,国内规范要求最小为8秒),以求防护区在火灾初起阶段,温度不太高时释放灭火剂,释放时间越快,防护区内达到灭火浓度均匀的时间越短,灭火扑救越快,造成的分解物会越少。针对这一应用特性。本公司七氟丙烷灭火系统设备,其灭火剂容器阀门,采用最先进材料和最先进技术开发而成。具有安全、准确、反应迅速的优势。 本公司灭火剂容器瓶组有较多规格,从40升至180升共6种。以满足不同场

机房七氟丙烷灭火方案

机房七氟丙烷灭火 方案 1 2020年4月19日

机房气体消防方案 1、设计依据: 《GB 50116-1998 火灾自动报警系统设计规范》 《GB 50166- 火灾自动报警系统施工及验收规范》 《GB 16670- 柜式气体灭火装置》 《GB 50370- 气体灭火系统设计规范》 《GB 50263- 气体灭火系统施工及验收规范》 《GB 50045-1995 高层民用建筑设计防火规范()》 《GB 50016—建筑设计防火规范》 2、设计说明 该系统设计为无管网七氟丙烷全淹没灭火系统,设计灭火浓度为8%。该系统共分一个保护区。如在火情时,报警系统出现故障,可经过保护区门口的紧急起停按 2 2020年4月19日

钮,手动按下进行人工放气。如出现误报警状态,也可经过该按钮,停止向保护区放气。 本系统在大楼内独立成一系统,但能够向大楼的消防系统提供报警信号、故障信号和放气信号 本系统保护区的周边围墙应该在上至楼板,下至地板。 柜式七氟丙烷(HFC-227ea)灭火装置以“洁净气体”七氟丙烷作为灭 3 2020年4月19日

七氟丙烷气体灭火系统说明

一. 主要用途与适用范围 1. 概述 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂具有无色、无味、灭火后无固、液相残留物,不导电、不击穿电子电器设备等良好的性质,它作为洁净的气体灭火剂对大气的臭氧层没有破坏作用,本身属于低毒,经过大量的毒性试验,七氟丙烷的毒性与1301相当,当设计浓度小于9%可用于经常有人工作的防护区,是一种理想的灭火剂。 七氟丙烷(HFC227ea)是一种有效的灭火剂,能够用于扑救可燃液体和可熔化固体的火灾、可燃固体的表面火灾、电气火灾。七氟丙烷液相储存具有良好的稳定性,应用于全淹没系统,灭火以冷却、降低氧浓度和化学抑制作用为原理,灭火效果好。适用于替代已有的卤代烷灭火系统,是卤代烷灭火剂较理想的替代品。 七氟丙烷灭火系统是由我国最早研制开发包括卤代烷1211、1301等气体灭火系统在内的一批消防行业专家研制出的一种新型气体灭火系统设备,其性能稳定可靠,功能完备,灭火效果良好,且安装、维护、操作简便,省时省力。 2. 适用的场所 电子计算机房、通讯机房、资料处理及贮存中心、紧急电力供应设施、发电机房、昂贵的医疗设施、图书馆和档案库、文物资料珍藏库等。 3. 七氟丙烷适合扑救以下物质火灾 ·可然液体和可熔化固体的火灾; ·可燃固体的表面火灾: ·电气火灾。 4. 七氟丙烷不适合扑救以下物质火灾 ·硝化纤维、氯酸钠、硝酸钠、火药等含氧化剂的化学制品火灾; ·活泼金属,如:钠、钾、镁、钛、铀、锆等; ·金属氢化物,如氢化钠、氢化钾等。 二. 系统技术参数 1. 七氟丙烷灭火剂 七氟丙烷灭火剂是不导电介质,不含水性物质,不含有固体粉尘、油渍,它是液态储存,气态释放。喷放后可自然排出或由通风系统迅速排除。现场无残留物,不会受到污染,善后处理方便。其物理特性见下表

七氟丙烷气体消防施工实施方案

七氟丙烷气体消防施工方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

北京SSSS服务公司消防系统施工方案

目录 一、气体灭火系统 1、施工准备 2、施工工艺 二、消防报警及联动系统 1、施工准备及施工工艺 (1)管道安装 (2)导线敷设 (3)设备安装 (4)系统调试 三、工期控制计划 四、安全措施 五、材料管理措施 六、质量保证措施

一. 气体灭火系统 根据本工程的具体情况,气体灭火采用七氟丙烷全淹没灭火系统。 1.施工准备 (1)在正式施工前应具备以下条件:设计施工图纸,说明书,系 统组件及主要材料齐全,规格,型号,品种等合设计,及规范要 求。 (2)组织相对技术人员及施工人员熟悉设计图纸及施工现场. 安排好操作面及临电等的安装。 2.施工工艺 (1)一般要求 气体灭火系统的施工应按设计施工图和相应技术文件进行,不得随意改动施工过程,及时填写各种施工记录。 (2)灭火剂贮存的瓶安装 灭火剂贮存瓶应安装在防护区外的专门房间内,并尽量靠近防 护区。 灭火剂贮存瓶操作界面距墙不宜小于1.0m。 灭火剂贮存瓶上的压力表应朝向操作面,安装方面高度应一 致。 灭火剂贮存瓶上的支框架应固定牢固,且应作好防腐。 (3)集流管制作安装 集流管外表要涂为红色。 集流管上的泻压装置方向不得朝向操作面。

(4)高压软管和单向阀安装 安装前应外观检查,并吹干净,高压软管两端连接应用密封膏防漏,并不得将密封材料挤入管内。 单向阀安装方向应与灭火流动方向一致。 (5)选择阀安装 选择阀操作手柄应在操作面一侧,采用丝接的选择阀,其支管道连接采用活接头。 选择阀上应标明其防护区的名称。 (6)管道施工 管材及管件应等合设计及规范规定 镀锌管道不宜焊接,与组件连接部位需采用法兰时。应进行二次镀锌。 管道穿越墙壁及楼板时应加套管。 管道固定应牢靠套齐,吊间距应等合下表规定 公称 直径 mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 最大 间距m 1. 5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.4 3.5 3.7 4.3

七氟丙烷气体消防系统规范方案

七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭 火系统设计规 七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规 1 总则 第1.0.1条为了合理设计七氟丙烷灭火系统,减少火灾危害,保护人身及财产的安全,制定本规。 第1.0.2条本规适用于工业和民用建筑中新建、改建、扩建工程设置的七氟丙烷全淹没灭火系统。 第1.0.3条七氟丙烷灭火系统的设计,应做到安全可靠、技术先进、经济合理. 第 1.0.4条七氟丙烷灭火系统可用于扑救下列火灾: 1、电气火灾; 2、液体火灾或可熔化的固体火灾; 3、固体表面火灾; 4、灭火前应能切断气源的气体火灾。 第1.0.5条七氟丙烷灭火系统不得用于扑救下列物质的火灾: 1、含氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等; 2、活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀等; 3、金属氢化物,如氢化钾、氢化钠等; 4、能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。 第1.0.6条灭火剂七氟丙烷hfc227ea的化学分子式为cf3chfcf3,其质量应符合下列技术指标。 第1.0.7条七氟丙烷灭火系统设计,除执行本规外,尚应符合现行的有关国家标准的规定。 2术语、符号 2.1术语 第 2.1.1条防护区 能满足七氟丙烷全淹没灭火系统要求的有限封闭空间。 第 2.1.2条全淹没灭火系统

在规定的时间,向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。 第 2.1.3条预制灭火装置 按一定的应用条件,将七氟丙烷储存装置和喷放喷头等部件预先组合成套的灭火装置。 第 2.1.4条组合分配系统 用一套七氟丙烷储存装置保护两个或两个以上防护区的灭火系统第 2.1.5条灭火浓度 在101kpa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需七氟丙烷在空气中的最小体积百分比。 第 2.1.6条惰化浓度 当引火源加入时,在101kpa大气压和规定的温度条件下,能抑制空气中任意浓度的可燃气体或可燃液体蒸汽的燃烧发生所需的七 氟丙烷在空气中的最小体积百分比。 第 2.1.7条浸渍时间 在防护区维持设计规定的七氟丙烷浓度,使火灾完全熄灭所需的时间。 第 2.1.8条充装率 充装在储存容器中的七氟丙烷质量与容器的容积之比,单位为kg/m3。 第 2.1.9条泄压口 七氟丙烷喷放时,防止防护区过压的开口。 2.2 符号 表2.2