文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人员培训之变电站操作票

人员培训之变电站操作票

人员培训之变电站操作票
人员培训之变电站操作票

新人员培训之变电站倒闸操作票

侯正权

电气设备分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。将设备由一种状态转变到另一种状态的过程叫做倒闸,所进行的操作叫做倒闸操作。事故处理所进行的操作,实际上是特定条件下的紧急倒闸操作。

倒闸操作是变电站运行值班人员的一项日常工作,也是一项重要工作。它关系着变电站及电力系统的安全运行,也关系着在电气设备上工作的工作人员的生命及操作人员本身的安全。误操作可能造成全站停电,甚至扩大到整个电力系统,使系统瓦解。而且,倒闸操作是一项比较复杂的工作,既有一次设备的操作,也有二次设备的操作,操作项目繁多,先后顺序要求严格,稍有疏忽,就会造成事故。因此,正确的倒闸操作具有十分重要的意义。运行人员一定要树立安全第一的思想,严肃认真地进行倒闸操作。

请大家看两份调令票(马井变启动送电、马井变110kV线路冲击送电调零票),从调令票可以看出每份调令都包含了几个站的倒闸操作。这些调令都要由集控站的值班员填写倒闸操作票,这一点与传统运行模式的变电站不同,这就是集控站的特点。所以,作为集控站的值班员,要正确地进行倒闸操作,必须具备下列基本知识:

1、必须熟悉集控站所辖各变电站的一次设备。比如一次接线方式,一次设备配备情况,

一次设备的作用、结构、原理、性能、特点、操作方法、使用注意事项以及设备的位置、名称、编号等。

2、必须熟悉集控站所辖各变电站的二次设备。比如继电保护及自动装置的配备情况,

各装置的作用、原理、特点、操作方法、使用注意事项等。

3、必须熟悉集控站所辖各变电站的正常运行方式及非正常运行方式,了解系统的有关

运行方式。

正确填写倒闸操作票是保证操作安全的前提,下面以几种常见的操作任务分析操作方法。

一、倒母线操作

所谓倒母线操作是指将一条或几条回路由运行于某母线倒换至运行于另一母线。倒母线操作方法分为热倒和冷倒两种操作方法。热倒与冷倒的显著区别是:热倒母线时,被倒换回路不停电,冷倒母线时,被倒换回路需要停电。在分析倒母线操作前,要先了解以下几方面。

1、母差保护。母差保护是母线的主保护,保护范围是连接在母线上的各回路母差用电

流互感器之间的所有一次设备。当保护范围内发生故障时,母差保护瞬时动作,有

选择地切除故障母线。

2、互联。互联是母差保护的一种运行方式,在互联状态下,任意一条母线发生故障,

母差保护将无选择地瞬时切除所有母线。

3、母联充电保护。双母线其中一条母线停电检修后或长期备用,可以通过母联开关对

检修母线或长期备用母线充电以恢复双母运行。此时投入母联充电保护,当被充电

母线有故障时,跳开母联开关,切除故障。

4、等电位。等电位是指某断开点两侧的电压相等。

5、母联非自动。指断开母联开关的控制回路,使母联开关变为死开关,不能分、合闸。

6、自适应。指保护装置自动跟踪闸刀或开关辅助接点的位置,适应运行方式的变化。

目前微机保护有自适应、手动两种方式,其中手动方式最优先。

下面以一份热倒母线操作票为例,学习倒母线操作方法。接线图如下:

1 模拟操作

2 测量110kV母差保护LP78充电保护投入压板两端确无电压

分析:投入压板前,要测量压板两端是否有电压。

3 投入110kV母差保护LP78充电保护投入压板

分析:II母线长期备用,要使用充电保护对母线充电,若有故障则跳开母联开关。

4 检查母联700LP--11L1跳闸出口压板确在投入位置

5 检查母联7001闸刀确在合闸位置

6 检查母联7002闸刀确在合闸位置

分析:长期处于热备用的开关,在合闸前要检查两侧闸刀的位置。

7 合上母联700开关

8 检查母联700开关确已合上

9 检查110kVⅡ母线冲击正常

10 检查110kVⅡ母线三相电压指示正确

11 解除110kV母差保护LP78充电保护投入压板

分析:充电成功,充电保护要及时解除。

12 测量110kV母差保护LP77互联压板两端无电压

13 投入110kV母差保护LP77互联压板

分析:热倒母线时,I母闸刀与II母闸刀会短时间同时处于合闸位置,就相当于将两条母线通过I、II母闸刀跨接。若不投互联压板,任意一条母线发生故障,母差保护将只切除故障母线,但另一条母线仍向故障点供电,故障点不能够被切除,母差保护需要再次动作切除另一条母线,造成故障点存在时间长,对系统、设备都不利。若投入互联压板,任意一条母线发生故障,母差保护无选择地将两条母线都切除,故障点存在时间短。其实,对于微机型母差保护来说,保护能自动跟踪I、II闸刀辅助接点的位置,判断此时是否处于互联方式,若判断为互联,则无选择地切除母线;若判断为非互联,则有选择性切除故障母线。但是,我们在操作中为防止闸刀辅助接点切换不到位,还是手动投入互联压板,强制母差保护认为目前的方式是互联方式。

14 拉开母联700开关操作电源小开关

分析:此项就是将母联700开关转为非自动,防止700开关偷跳,保持I母或II母闸刀的两个触头之间等电位。若将第14项放在第12项之前,在断开母联控制电源后,未投互

联压板之前,发生任一母线故障,都要启动母差失灵,跳开非故障母线,切除时间较长,对系统安全不利。虽然发生这种事故的概率极小,但还是需要从操作上去避免的,因此应先投互联压板,再断母联控制电源。

15 合上刘浍7732闸刀电机电源小开关

16 合上刘浍7732闸刀

17 检查刘浍7732闸刀确已合上

18 拉开刘浍7732闸刀电机电源小开关

19 合上刘浍7731闸刀电机电源小开关

20 拉开刘浍7731闸刀

分析:第16项与第20项就是热倒母线的操作方法,简单地说就是“先合后拉”。由I 母倒至II母,就要先合2刀,后来1刀;由II母倒至I母,先合1刀,再拉2到。在倒换过程中线路不失电。

21 检查刘浍7731闸刀确已拉开

22 拉开刘浍7731闸刀电机电源小开关

23 合上刘灵7712闸刀电机电源小开关

24 合上刘灵7712闸刀

25 检查刘灵7712闸刀确已合上

26 拉开刘灵7712闸刀电机电源小开关

27 合上刘灵7711闸刀电机电源小开关

28 拉开刘灵7711闸刀

29 检查刘灵7711闸刀确已拉开

30 拉开刘灵7711闸刀电机电源小开关

31 合上1#主变7012闸刀电机电源小开关

32 合上1#主变7012闸刀

33 检查1#主变7012闸刀确已合上

34 拉开1#主变7012闸刀电机电源小开关

35 合上1#主变7011闸刀电机电源小开关

36 拉开1#主变7011闸刀

37 检查1#主变7011闸刀确已拉开

38 拉开1#主变7011闸刀电机电源小开关

39 合上刘屏7752闸刀电机电源小开关

40 合上刘屏7752闸刀

41 检查刘屏7752闸刀确已合上

42 拉开刘屏7752闸刀电机电源小开关

43 合上刘屏7751闸刀电机电源小开关

44 拉开刘屏7751闸刀

45 检查刘屏7751闸刀确已拉开

46 拉开刘屏7751闸刀电机电源小开关

47 合上2#主变7022闸刀电机电源小开关

48 合上2#主变7022闸刀

49 检查2#主变7022闸刀确已合上

50 拉开2#主变7022闸刀电机电源小开关

51 合上2#主变7021闸刀电机电源小开关

52 拉开2#主变7021闸刀

53 检查2#主变7021闸刀确已拉开

54 拉开2#主变7021闸刀电机电源小开关

55 合上旁路7102闸刀电机电源小开关

56 合上旁路7102闸刀

57 检查旁路7102闸刀确已合上

58 拉开旁路7102闸刀电机电源小开关

59 合上旁路7101闸刀电机电源小开关

60 拉开旁路7101闸刀

61 检查旁路7101闸刀确已拉开

62 拉开旁路7101闸刀电机电源小开关

63 合上刘泗7722闸刀电机电源小开关

64 合上刘泗7722闸刀

65 检查刘泗7722闸刀确已合上

66 拉开刘泗7722闸刀电机电源小开关

67 合上刘泗7721闸刀电机电源小开关

68 拉开刘泗7721闸刀

69 检查刘泗7721闸刀确已拉开

70 拉开刘泗7721闸刀电机电源小开关

71 检查110kVⅠ母线上各回路的母线闸刀均在断开位置

分析:该项是防止某回路漏倒。

72 合上母联700开关操作电源小开关

分析:将母联开关改为自动,恢复分、合闸功能。

73 解除110kV母差保护LP77互联压板

分析:退出互联压板,母差保护就可以有选择性切除故障母线。

74 检查110kV电压并列装置切换把手确在“PT解列”位置

分析:防止在拉开700开关之后,电压互感器通过二次向停电母线反充电。

75 拉开母联700开关

76 检查母联700开关确已拉开

77 回报

以上图接线方式为例,将773开关由运行与110kVI母线冷倒至II母线的操作方法如下:1拉开773开关

2拉开7731闸刀

分析:拉7731闸刀时,7733闸刀在合闸位置,违反了线路停电操作的五防规则,

所以,五防系统中单独设置了“冷倒”规则。

3合上7732闸刀

4合上773开关

二、旁路代操作

以上图为例,分析正常方式与旁路代方式下的潮流情况。

旁路开关的主要作用就是当某线路开关或主变开关故障时,可用旁路开关代替该开关运行,使线路不停电。在分析旁路代操作之前,要先了解以下几点:

1、定值区调整。由于旁路开关可以代替连接在该母线上的任意一台开关运行,包括主

变开关,所以旁路开关的保护装置要有多套定值。对于微机保护来说,是通过调整定值区的方法,使旁路开关的保护定值与被代开关的保护定值一致。

2、冲击旁母。由于旁母长期处于备用状态,在旁母带负荷之前,要先用旁路开关冲击

一次,检查旁母是否正常。

3、旁路开关运行于某母线的确定。如果调度无特殊要求,被代开关运行于某母线,旁

路开关也要运行于某母线。

下面以一份旁路代操作票为例,分析旁路代操作方法与开关检修的操作方法。

110kV旁路710开关代771开关运行,刘灵771开关由运行转检修

1 模拟操作

2 将710开关保护定值调至"1"区,并打印与771开关保护定值核对正确

分析:调整定值区,使710的定值与771的定值一致。要牢记各站旁路开关定值区编号的含义。

3 检查旁路710保护跳闸压板1LP1确在投入位置

4 检查旁路710保护合闸压板1LP2确在断开位置

5 检查旁路710投入相间距离1LP5压板确在投入位置

6 检查旁路710投入接地距离1LP6压板确在投入位置

7 检查旁路710投入零序Ⅰ段1LP7压板确在投入位置

8 检查旁路710投入零序Ⅱ段1LP8压板确在投入位置

9 检查旁路710零序总投入1LP9压板确在投入位置

10 检查旁路710重合闸切换把手确在“停用”位置

分析:以上检查项是确保710开关应投的保护已投入,在冲击旁母时不会拒动。

11 检查旁路7101闸刀确在合闸位置

12 检查旁路7104闸刀确在合闸位置

13 合上旁路710开关

14 检查旁路710开关确已合上

15 检查110kV旁母冲击正常

16 拉开旁路710开关

17 检查旁路710开关确已拉开

分析:冲击正常后要拉开710开关。若不拉开710开关,在合7714闸刀之前,要先将710开关、771开关改为非自动,这时线路若有故障则跳开电源开关(701或702开关),扩大了事故范围。若不将710、771开关改为非自动,在合7714闸刀时,如果771开关跳闸,则造成带负荷合7714闸刀,危及人身、设备安全。所以,旁路代操作时,我们不使用等电位操作法。

18 合上刘灵7714闸刀电机电源小开关

19 合上刘灵7714闸刀

20 检查刘灵7714闸刀确已合上

21 拉开刘灵7714闸刀电机电源小开关

22 合上旁路710开关

23 检查旁路710开关确已合上

24 检查旁路710开关带负荷正常

分析:一定要检查负荷情况,防止710开关实际未合上(或未三相都合上),拉开771开关后造成线路失电。

25 拉开刘灵771开关

26 检查刘灵771开关确已拉开

27 合上刘灵7713闸刀电机电源小开关

28 拉开刘灵7713闸刀

29 检查刘灵7713闸刀确已拉开

30 拉开刘灵7713闸刀电机电源小开关

31 合上刘灵7711闸刀电机电源小开关

32 拉开刘灵7711闸刀

33 检查刘灵7711闸刀确已拉开

分析:开关停电,要先拉开关,再拉线路侧闸刀,最后拉母线侧闸刀。若开关假分,先拉线路侧闸刀,此时弧光短路跳开线路开关;若开关假分,先拉母线侧闸刀,此时弧光短路跳开母线开关,扩大了事故范围。

34 拉开刘灵7711闸刀电机电源小开关

35 检查刘灵7712闸刀确在断开位置

分析:对于双母线接线,一定要检查另一母线闸刀的位置。

36 拉开刘灵771开关储能电机电源小开关

分析:开关检修要断开储能电源,防止检修人员低压触电。

37 验明刘灵771开关与刘灵7711闸刀间三相确无电压

38 合上刘灵77110接地闸刀

39 检查刘灵77110接地闸刀确已合上

40 验明刘灵771开关与刘灵7713闸刀间三相确无电压

41 合上刘灵77130接地闸刀

42 检查刘灵77130接地闸刀确已合上

43 测量旁路710保护合闸压板1LP2两端确无电压

44 投入旁路710保护合闸压板1LP2

45 将旁路710重合闸切换把手由“停用”切至“投入”位置

46 拉开刘灵771开关控制直流电源小开关

分析:断开检修开关的控制回路,一是防止检修中造成直流接地、短路,二是防止检修人员触电。

47回报

2012-10-29

风电场工作票、操作票、作业安全措施票(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 风电场工作票、操作票、作业安 全措施票(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

风电场工作票、操作票、作业安全措施票 (通用版) 1.总则 为加强风电场现场生产管理,规范各类工作人员的工作行为,保证人身电网设备安全,依据《安规》、《风电场运行规程》及上级有关规章制度,特制定本制度。 2.工作票管理规定 2.1电气工作票(简称“工作票”)制度是《国家电网公司电力安全工作规程》的重要组成部份,是“三票”管理(工作票、操作票、作业安全措施票)制度之一。严格执行工作票制度是保证人身安全、电网安全、设备安全的重要组织措施。 2.2工作票是允许在电气设备及其相关场所进行工作的书面命令,也是明确安全职责,向工作人员进行安全交底,实施保证工作

人员安全的组织、技术措施的书面依据。 2.3在风电场电气设备上及其相关场所工作,填用的工作票及作业安全措施票有下列5种: l变电站(发电厂)第一种工作票(附录1); l变电站(发电厂)第二种工作票(附录2); l风机工作票(附录3); l事故应急抢修单(附录4); l作业安全措施票(附录5); 2.4工作票管理工作的职责分工 2.4.1风电场场长为工作票现场管理的负责人。 2.4.2安全生产部负责工作票制度的制定、执行的监督、考核工作。 2.5工作票所列人员的基本条件及安全责任(见第9.工作票的使用与考核) 2.6外单位施工人员 2.6.1电网公司系统内的施工单位应将经安全教育、培训和考试

电气工作票和操作票填写和使用要求规范

电气工作票和操作票填写和使用规 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。 手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写,填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符,不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求: 操作任务应根据调度指令的容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进

变电所操作票、工作票填写模板

变电站倒闸操作票 单位:编号: 发令人受令人发令时间年月日时分 操作开始时间: 年月日时分操作结束时间: 年月日时分 操作任务: 顺序操作项目√1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 备注: 操作人:监护人: 说明:本票以10kV开关柜开关分闸操作为例,例举“间接位置判断”的选择判据。

亦城煤矿变电站第一种工作票 编号____ ___ 工作负责人:工作班组:计划工 作时间 自年月日时分 至年月日时分 工作人员: 共人工作任务: 工作地点: 工作要求的安全措施应拉断路器(开关)和隔离开关(小车)(注明编号) 断路器(开关):隔离开关(小车): 应投切相关直流电源(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路: 应合接地开关(注明编号)、装接地线(注明确实地点)、应设绝缘挡板:应设遮栏、应挂标示牌(注明位置): 线路对侧安全措施:要求线路对侧接地(是/否): 需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是/否):,共张。 签 发 工作票签发人签名:工作票签发时间:年月日时分接 收 收到工作票时间:年月日时分值班人签名:

工作许可满足工作要求的安全措施(是/否): 需补充或调整的安全措施: 1、高压验电器验电,打接地线; 2、穿戴绝缘用具 工作地点保留的带电部位:带电的母线、导线: 带电的隔离开关: 其他: 其他安全注意事项: 现场满足工作要求时间:年月日时分 工作许可人签名:工作负责人签名: 工作终结 年月日时分结束,临时措施拆除,已恢复到工作开始前状态。工作负责人签名:工作许可人签名: 工 作票终结接地线共组已拆除,接地开关共把已拉开。 年月日时分值班人签名: 备注:

变电站工作票操作票管理规定

修改记录

1. 目的 为规范公司变电站工作票、操作票的使用与管理工作,规范变电运行管理工作,特制定本规定。 2. 范围 本规定适用于变电站运行值守中,工作票、操作票的使用与管理 3. 工作程序 3.1 工作票 3.1.1凡在高压电气设备上进行检查、修理、新装或改装、试验、清扫等作业事项,均应填写工作票,否则,不准实施。 3.1.2 工作票是允许在电气设备上作业的书面命令。 3.1.3 工作票由工作负责人填写,按照工作票内容逐项填写清楚,不得随意涂改。 3.1.4 工作票由装备安全环保部部长签报,生产分管副总及装备分管副总同时签发,签报人和签发人分层级对生效的工作票负责。 3.1.5工作票签发后,由综合组登记后,发往变电站实施。 3.1.6 工作负责人由维修班长或有经验的老师傅担任,其任务是负责监护和检查工作质量及安全措施的实施。工作负责人不得任意脱离工作现场。 3.1.7 如工作范围不在同一地点进行工作,应分别指定工作负责人。 3.1.8 在工作中,工作人员不经允许不得任意扩大工作地区或变更工作内容。 3.1.9 工作完毕后,工作负责人必须对所进行的工作认真检查并命令工作人员全部退出现场,然后在工作票上注明工作完成情况。 3.1.10 工作票由变电站保存。 3.2 操作票 3.2.1对高压开关设备进行倒闸操作时,必须填写操作票。

3.2.2 下列情况不填写操作票: (1)发生人身事故或设备事故的紧急拉闸; (2)根据生产情况必须随时进行的操作; (3)根据本单位情况规定的操作; (4)总电源出现掉相,危机到企业到企业所有三相电时,可以先拉闸。 3.2.3 操作票是进行操作时的主要依据,要严格执行操作规程。 3.2.4操作票由操作负责人填写,字体要工整,不允许随意涂改。 3.2.5 操作票的签发由当班值班长负责,要严格检查操作内容的正确性。 3.2.6 操作时,必须由二人进行,一人监护,一人操作,两人都必须明确操作任务及目的,严格按照操作票填写的内容顺序操作,并对操作负责。 3.2.7 操作前后,都应该检查核对现场的设备名称、编号和开关刀闸的断合位置。先在模拟图上操作然后再进行实际操作。 3.2.8 操作人、监护人都要参加变电站的定期规程考试,不合格者,不能担任操作和监护工作。 3.2.9 操作完成后,应立即向值班长报告,并记录执行时间。 3.2.10 操作票由变电站保存。 3.3停电申请单 3.3.1非变电站工作人员需要对高压电气设备进行停电操作的,必须填写停电申请单。3.3.2停电申请单是进行停电时的主要依据。 3.3.3停电申请单由工作人员填写,字体要工整,不允许随意涂改。 3.3.4停电申请单报工作部门领导批准后,交装备安全环保部综合管理组,经由综合管理组登记后,发往变电站实施。 2.3.5工作负责人由班组长或有经验的老师傅担任,其任务是负责监护和检查工作质量及

安全培训 变电所工作票、操作票实施规定题库

变电所工作票、操作票实施规定题库 一、填空 1、变电所印章“已执行”“调度作废”“转下页”“续上页”章规格为(30mm×12mm ) 2、已执行、调度作废、错误作废章印在倒闸操作票、综合令票、安措令票最后一填写内容下一行的(右端) 3、“中调”“区调”章印在倒闸操作票、综合令票、安措令票令号行的(右端) 4、“转下面”章印在倒闸操作票、综合令票、安措令票(左下角)格外与(左边线)对齐,“续上页”章印在倒 闸操作票、综合令票、安措令票任务栏内与左边线对齐位置 5、35KV变电所综合令票包括(中调)综合令票,(区调)综合令票,安措令票包括(中调)安措令票, (区调)安措令票,倒闸操作票包括(依综)倒闸操作票,(依安)倒闸操作票,(依系)倒闸操作票,操作记 录即(口头令)票 6、倒闸操作票在使用前要统一(编号),一个(操作任务)全部填完后在最后一填写内容下一行起左上右下打一(斜直线) 7、若一个操作任务用多页倒闸操作票,操作开始和终了时间写在(第一页上),“已执行”章和操作人、监护 人签名在(最后一张)操作票上 8、填写完的倒闸操作票发生错字、漏字应用(红笔)划两条红线,然后在红线顶部重新填写,每页修改不超过(三个字),即使此票由于填写等原因作废,也不允许撕掉 9、填写好的倒闸操作票要经(监护人)审核,(模拟预演)确认无误后,待调度下达操作令号时,分别签字,并符合DL408第22条规定,方可进行操作

10、调度下达的系统令,首先应原原本本地写在(倒闸操作票中),然后依据(系统令)填写现场倒闸操作票 11、在进行操作联系时双方应先互报单位、姓名、任务、时间;联系时使用(调度术语)(双重名称),不得含混、不得参杂与(本次操作)联系无关的工作 12、操作联系应(一人)负责,严禁中途换人;予令的联系交班人必须对下一班有权受令人交待清楚,联系要认真记录,并复诵(核对无误) 13、任何操作联系必须使用(录音) 14、系统令的操作执行到“待令项”时应向(调度)汇报,待得到调度命令时才允许继续操作,操作前应在倒闸操作票的“待令项”右侧写明(发令调度姓名、时间) 15、变电所值班员接到调度下达的操作任务,(不等于)调度员下达了操作令;只有接到调度员的操作令号时,该倒闸操作票才(允许执行),发布操作令号时间即为该倒闸操作票的(发令时间) 16、操作时必须按倒闸操作票的项目严格认真执行,不得(跳项)(漏项)(添项)(并项),不得擅自(更改)操作顺序及项目 17、操作时应持写好的倒闸操作票操作,(严禁)离开倒闸操作票凭记录操作;并应做到(逐项勾画) 18、在倒闸操作时严禁穿插(口头令)的操作 19、在正常倒闸操作中,发生事故或异常时,应(暂停操作),汇报(调度)先处理事故或异常后与调度联系是否继续操作,(停顿时间)应在备注栏内注明 20、操作过程中如有调度电话,应先(听电话),再(进行操作) 21、在操作过程中操作人和监护人的关系是(被领导)和(领导)的关系,操作人必须听从监护人指挥;如监护人有错误、操作人有权(拒绝操作),并立即向(所领导)汇报

变电站倒闸操作票

变电站倒闸操作票 单位:兴隆22OkV变电站编号:201109008 发令人 受令人 发令时间 年月日时分 操作开始时间:年月日时分操作结束时间:年月日时分 ()监护下操作()单人操作()检修人员操作 操作任务: 1号站用变41开关由冷备用转为运行带400VI母线负荷,400V分段40开关用运行转为热备用顺序 操作项目 操作目的 √ 1. 检查1号站用变41开关确已拉开 将1号站用变41开 关由冷备用转为热备用 2. 将1号站用变41小车开关由试验位置摇至运行位置 3. 检查1号站用变41小车开关确已摇至运行位置 4. 拉开400V分段40开关 将400V分段40开关 由运行转为热备用 5. 检查400V分段40开关电流指示正确 6. 检查400V分段40开关确已拉开 7. 合上1号站用变41开关 将1号站用变41开关由热备用转为运行 8. 检查1号站用变41开关电流指示正确 9. 检查1号站用变41开关确已合好 10. 检查400V1段母线电压指示正确确认400VI母线带有电压并三相平衡,确认400VI母线所带重要负荷运行正常 11. 检查直流系统高频开关电源模块运行正常 12. 检查1号主变压器冷却器运行正常 13. 检查2号主变压器冷却器运行正常ㄣ 备注:

操作人:监护人:值班负责人(值长):(window.cproArray = window.cproArray || []).push({ id: "u3054369" }); 变电站倒闸操作票 单位:兴隆220kV变电站编号:201109009 发令人受令人 发令时间 年月日时分 操作开始时间:年月日时分操作结束时间:年月日时分()监护下操作()单人操作()检修人员操作 操作任务:将400VI母线负荷倒至400VII母线运行, 1号站用变由运行转为冷备用顺序 操作项目 操作目的 √ 1. 拉开1号站用变41开关将1号站用变41开关由运行转为热备 用 2. 检查1号站用变41开关电流指示正确 3. 检查1号站用变41开关确已拉开 4. 合上400V分段40开关 将400V分段40开 关由热备用转为运 行 5. 检查400V40开关电流指示正确 6. 检查400V分段40开关确已合好 7. 检查400V1段母线电压指示正确 确认400VI母线带 有电压并三相平 衡, 确认400VI母线所带重要负荷运行正

变电站操作票制度

操作票制度 一、一切正常操作,均应填写操作票。 二、倒闸操作应一人进行,一人监护(事故处理除外)。验电、放电、装拆接地线必须有两人方可进行,严禁一个人单独进行操作。 三、倒闸操作必须遵守以下步骤: 1、发令和受令:正常生产所需的停、送电倒闸操作命令由生 产调度员发布,设备检修所需的倒闸操作命令由检修工作 领导人发布。值班员接到命令后应复颂一遍,将此命令记 入操作任务和调度命令记录簿。 2、填写倒闸操作票:受令人根据命令,弄清操作目的和内容, 查对模拟图,拟定倒闸操作程序,填写操作票。 3、核定和审定操纵票:受令人填写好后操作票由另一个值班 员核定,签名后交由受令人执行。 4、模拟操作再次核对:受令人在另一值班员的监护下,按操 作票顺序唱票,在模拟图板上模拟操作一次,再次核对操 纵票的准确性。 5、做好安全措施,穿好绝缘鞋,带好绝缘手套。 6、核对实物:面对实物,操作人在前,监护人在后,走到操 作设备前,监护人按操作票山的项目,核对操作人面对的 设备名称、编号是否正确。

7、高声唱票,逐项操作,逐项勾票:监护人高声唱票,操作 人复颂后操作,每完成一项操作,监护人勾去一项,然后再读下一项。 8、检查操作结果:全部操作结束后,操作人监护人检查操作 结果。 9、汇报记录:检查操作结果结束后,向发令人汇报操作执行 完毕,然后再操作票上“已执行”图章,存档备查,在运行日志上记录操作开始和结束时间。 10、核对模拟图板,使之与运行情况完全符合。 四、倒闸操作时,二人中任何一人对操作设备有疑问,或发现仪表指示不正确,直流回路有异常,操作应立即停止,经重新核对后再执行。 五、下列各项操作,可不用操作票: 1、拉合断路器(开关)的单一操作。 2、事故处理。 3、拉开或拆除全站唯一的一组接地倒闸或接地线。 六、操作票应编号,并按照编号顺序使用,作废的操作票,应加盖“作废”印章,已执行的加盖“已执行”印章。使用过的操作票必须保留一年,已备查。 七、操作票的内容: 1、填写断路器和隔离开关接地刀闸等的操作步骤。 2、检查在拉开或合上断路器、隔离开关、接地刀闸等设备后的

变电所工作票规范

变电管理所工作票规范 目录 1. 总则 2. 使用工作票的一般规定 3. 使用事故应急抢修单的规定 4. 工作票填写说明 4.1变电站(发电厂)第一种工作票填写说明 4.2 变电站(发电厂)第二种工作票填写说明 4.3电力电缆第一种工作票填写说明 4.4 电力电缆第二种工作票填写说明 4.5 变电站(发电厂)带电作业工作票填写说明 4.6 变电站(发电厂)事故应急抢修单填写说明 5. 附录 附录一、工作任务单 附录二、湖南省电力公司“两票”管理与评价标准附录三、事故应急抢修单

1. 总则 1.1 工作票制度是从事电气工作时保障人身、电网和设备安全的重要措施。为了严格、认真、准确无误地进行现场工作,依据国家电网公司《电力安全工作规程》、《湖南省电力公司工作票、操作票制度补充规定》,结合本单位实际,特制订《变电所工作票规范》(以下简称《规范》)。 1.2工作票是在电气设备上工作时履行安全组织措施与技术措施的书面依据。在电气设备上工作,必须严格执行《安规》,并认真执行本《规范》。 1.3所领导、综合办生产人员、各级运行值班人员必须熟悉并遵守本《规范》。 1.4本《规范》有关内容与上级相抵触时,按上一级规定执行。本《规范》解释权属变电所综合办。 2 .使用工作票的一般规定。 2.1工作票应由工作票签发人填写、签发。工作票签发人对由工作负责人填写的工作票应严格审查后亲自签发,并对其正确性负责。 2.2 工作票签发人、工作负责人、工作许可人每年由市局(电厂、公司)统一组织进行一次《安规》考试;考试合格后由市局(电厂、公司)正式行文公布名单,抄送相关单位备查。 2.3 当一个电气连接部分或配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明工作内容。 一台主变压器停电检修,其各侧断路器也配合检修,同时停、送电,可以共用一张工作票,但必须在开工前将工作票内的安全措施一次做完。

电气工作票和操作票填写和使用规范

电气工作票和操作票填写和使用规范 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要内容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写, 填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符, 不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求:操作任务应根据调度指令的内容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每张操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行单项操作。一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后操作票的接下页X X 号中填写下页操作票号码,在第二张及以后操作票的承上页XX号中填写上页操作票号码。为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊 情况可填写一份操作票,但每接一次操作命令,应在操作票上用红线表示出应操作范围,不是将未下达操作命令的操作内容一次模拟完毕。分项操作时,在操作项目终止、开始项旁边应填写相应的时间。

变电站工作票操作票管理规定

修改记录 1. 目的 为规范公司变电站工作票、操作票的使用与管理工作,规范变电运行管理工作,特制定本规定。

 3.2.2 下列情况不填写操作票: (1)发生人身事故或设备事故的紧急拉闸;

(2)根据生产情况必须随时进行的操作; (3)根据本单位情况规定的操作; (4)总电源出现掉相,危机到企业到企业所有三相电时,可以先拉闸。 2.3.5工作负责人由班组长或有经验的老师傅担任,其任务是负责监护和检查工作质量及安全措施的实施。

KV变电站操作票

K V变电站操作票公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

天泰电力公司110kV幸福滩变电站 送电流程

二0一一年十月十二日 110kV幸福滩变电站送电流程 为确保110kV幸福滩变电站顺利送电,送电前应全面检查变电站一、二次设备确无杂物、短路、接地等,检查各保护装置电源确已投入,送电按下列顺序进行。 说明:各输、配电线路的自动装置重合闸压板应退出。 第一步:110kV金幸线1801、I、II段母线充电。(由金沙变对其线路充电) 1、检查核对1801保护屏定值与定值单一致检查1801保护压板已按规定投入合上18013隔离开关合上18011隔离开关 合上110kV II段电压互感器112Y隔离开关合上1801断路器 检查110kV II段母线带电正常,三相电压指示正常(110kV II段母线PT与110kV金幸线PT二次核相,确认无误)。 2、合上110kV I段电压互感器111Y隔离开关检查110kV I 段母线 111Y电压互感器与110kV II段母线112YH电压互感器二次联络空开在断开位置。 3、检查110kV母联1150保护定值与定值单一致检查1150保 护压板

已按规定投入合上11502隔离开关合上11501隔离开关 投入1150母联充电保护压板合上1150断路器检查110kVI 段母线带电正常(3分钟)退出1150母联充电保护压板(对I、II 段母线PT二次侧进行核相,确认无误)。 4、拉开110kV母联1150断路器检查110kVI段母线停电正常。 5、拉开110kV金幸线1801断路器检查110kVII段母线停电正常。 第二步:1、2号主变压器充电(5次) 1、检查核对2号主变保护屏定值与定值单一致检查2号主变保护压板已按规定投入合上11021隔离开关合上11023隔离开关(35kV侧 3502断路器、10kV侧1002断路器保持冷备状态) 2、检查核对1号主变保护屏定值与定值单一致检查1号主变保护压 板已按规定投入合上11011隔离开关合上11013隔离开关(35kV 侧 3501断路器、10kV侧1001断路器保持冷备状态)。 3、投入1、2号主变重瓦斯保护和差动保护 4、投入1号主变保护测控屏“高后备间隙保护”压板合上 1号 主变中心点111Z接地刀闸确认1号主变110kV侧分接头在I挡

变电站电气操作票和工作票制度

变电站电气操作票和工作票制度 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

变电站电气操作票和工作票制度 一、操作票、工作票是保证电力安全生产,防止电气误操作、人身伤害事故的重要组织措施。应严格按照电力部门颁发的《电业安全工作工作规程》要求,认真组织实施。 二、使用过的操作票,下一值应综合检查评价,每月定期由安全员对“两票”执行情况进行复核统计合格率,做到正确及时,对“两票” 执行评价过程中存在的问题向上级反映并提出改进建议。 三、上级职能部门应认真督查和指导,进行复审与综合分析,及时发现并提出整改意见和组织落实措施。对执行不力的,按照考核办法进行考核。 四、操作票应填写正确,字迹清楚。有下列情况之一者,评价为“不合格”操作票: 1. 操作票不是按事先编号顺序使用(发予令的操作例外); 2. 操作票在填写时不是用蓝色或黑色钢笔,是用圆珠笔书写; 3. 一张操作票超过一个操作任务; 4. 操作实际任务与步骤不符(其中包括操作票漏项,应列入操作票 内容的操作未写入票内及步骤颠倒等); 5. 字迹潦草、票面模糊不清或对个别错漏字修改遗补时涂改、使用修正液或用橡皮、指甲、小刀等擦、刮; 6. 操作四步内不得盖单步“不执行”小章或每张操作票使用单步“不执行”小章超过三次; 7. 对遗漏操作项目在票上用补充记号进行补充或用调整记号对颠倒步骤进行调整;

8. 未按统一命名、统一术语填写或设备名称编号不正确; 9. 装(拆)接地线的位置不确切或漏写地线编号或地线编号颠倒; 10. 操作时间漏填、错填或未按“年、月、日、时、分”填写; 11. 操作票上各类人员未按实填写齐全(包括由于审核手续不严,签名人员不符合安全规程要求。没有签名或没有签全名。由他人代签名); 12. 操作中打“U”不正确或漏打“U”者; 13. 操作票填写完毕未在最后一项齐末处盖“以下空白”章或使用图章的名称不正确; 14. 已执行的操作票未盖“已执行”章; 15. 操作中发生异常情况停止继续操作的操作票或具有“不执行” 内容的操作票在“备注”栏内未作说明的(另外对作废、不合格的操作票均应注明原因。若系调度追令作废,可列入合格统计。若系值班员填写中错误作废,应属不合格统计); 16. 操作票编号后有缺页(缺一页计一张不合格,因故缺页不统计在内,但需说明理由)。 五、有下列情况之一者,评价为“执行不合格”操作票: 1. 操作票未带到操作现场或未按实际操作顺序打“U”的操作票。 2. 先操作,后补填写的操作票。 3. 违反“六要八步”,操作、监护不当发生考核事故,统计事故或威胁人身安全和设备正常运行的已实施的操作票。(2)工作任务内容填写不明确或遗漏。 (3)不用钢笔或圆珠笔填写,字迹潦草、模糊不清,工作内容和安全措施在值班人员许可工作后填写。

35kV典型操作票

35kVxx变电站典型操作票 二零一四年五月 目录 号主变由运行转热备用 号主变由运行转冷备用 3. 1号主变由冷备用转检修 4.1号主变由检修转冷备用. 5.1号主变由冷备用转运行. 6.1号主变501开关运行转冷备用 7.1号主变501开关由冷备用转检修. 号主变501开关由检修转冷备用 号主变501开关由冷备用转运行 号站变由运行转冷备用 号站变由冷备用转检修

号站变由检修转冷备用 号主变由冷备用转运行 母线PT由运行转冷备用 母线PT由冷备用转检修 16. 35kV母线PT由检修转冷备用 母线PT由冷备用转运行 18. 35kV柏鹤线522开关由运行转冷备用 19. 35kV柏鹤线522开关由冷备用转检修 柏鹤线522开关由检修转冷备用 21. 35kV柏鹤线522开关由冷备用转运行 22. 35kV柏鹤线522线路由冷备用转检修 23. 35kV柏鹤线522线路由检修转冷备用 24 35kV剑柏线5111线路由运行转检修 25. 35kV剑柏线5111线路由检修转运行 26. 35kV母线由运行转冷备用 27. 35kV母线由冷备用转检修 28. 35kV母线由检修转冷备用 29. 35kV母线由冷备用转运行 30. 10kV母线由运行转冷备用 31. 10kV母线由冷备用转检修 母线由检修转冷备用 母线由冷备用转运行 34. 10kV母线PT由运行转冷备用错误!未定义书签。 母线PT由冷备用转检修 母线PT由检修转冷备用 37. 10kV母线PT由冷备用转运行 38. 10kV2号站变由运行转冷备用 号站变由冷备用转检修 号站变由检修转冷备用 41. 10kV2号站变由冷备用转运行 42. 10kV柏田路912开关由运行转冷备用错误!未定义书签。 43. 10kV柏田路912开关由冷备用转检修 44. 10kV柏田路912开关由检修转冷备用 45. 10kV柏田路912开关由冷备用转运行 46. 10kV柏田路912线路由冷备用转检修 47. 10kV柏田路912线路由检修转冷备用错误!未定义书签。

变电所操作票和工作票管理制度

操作票和工作票管理制度 “操作票和工作票”是保证安全生产的重要组织措施,变电所人员必须严格遵守和执行,认真搞好“两票”的管理工作,为此本矿特制定以下管理制度。 一、“两票”的执行符合“安规”公司两票规定和公司两票实施细则及本管理制度。 二、工作票和操作票所列人员必须经电工培训考试合格。 三、本管理制度与上级有关制度规定相抵触时,以上级制度、规定为准。 四、操作票和工作票使用时必须核对编号正确。两票应事先编号,未经编号的两票不准使用。 五、签发人填写工作票,工作票签发完毕后,工作票接收人应仔细审查,审查完毕后填写收到工作票时间和姓名。 六、工作票签发人签发完毕审查无误后,工作许可人栏由工作许可人填写。 七、工作票、操作票有关操作时间、命令时间、许可开工时间、工作延期、终结时间及其许可人、工作负责人、监护人、发令人、操作人等均应用黑色或蓝色笔填写,不准使用红色笔和铅笔,操作时间及操作项目打“√”应用红笔。 八、对于拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸,设备双重编号不得涂改,如涂改,原票作废。其它如有个别错,漏字需修

改时,应字迹清楚。 九、在倒闸操作过程中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边注明停止的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 十、当执行新的工作任务时,工作票的填写不得在已执行的工作票基础上进行修改,应重新填写。 十一、许可和结束工作票的时间均应记入当日运行记录。 十二、已执行的两票必须进行登记。 十三、已执行的“两票”均应加盖“已执行”章,一般盖在右上角编号处,作废的“两票”应加盖“作废”章,并写明作废原因。 十四、已执行、作废和未使用的“两票”均应分别存放,不得遗失。已执行和作废的“两票”均应保存一年。工作票和操作票专用纸应妥善保管,不得挪作它用。 十五、每日交接班前,当值人员应检查当值内所有两票,接班时,接班人员应检查上一值的全部两票执行情况。 十六、班长应每天检查本站两票执行情况。月末站长及安全员应对本站两票进行审查汇总,分析当月两票的执行情况。 十七、在下月初的第一周安全日活动中,应对上月的两票执行情况进行讲评并考核记录。

变电站第一种工作票(苏文版)

工作票填写一 —变电检修专业 一、题目内容 1.工作任务:110kV白玉变电站1号主变压器试验、本体加油,1101、101开关检修试验。 2.变电站接线方式(见附图):110kV、10kV均为单母分段接线,现场设备间隔布置与主接线图一致。110kV刀闸为电动操作,但不能远方操作,10kV开关为中置式手车开关。检修方式下,110kV Ⅰ、Ⅱ母和10kVⅠ、Ⅱ母运行。 3.工作单位:苏文电能科技股份有限公司 4.工作班组:变电检修一班 5.工作负责人:张宏 6.工作班成员:李天一、王磊、张明、付涛 李思廉、何明凯、顺小明、吕俊。 7.工作票签发人:王杰 8.运行值班正值:杨毅、周刚、杨军 9.调度值班员:马良 10.计划工作时间:2012年7月28日8时至7月30日18时 11.工作人员变动:工作班人员顺小明和吕俊在工作第二天因事离开现场,王鹏参加工作。 12.工作票延期:工作延期至2012年7月31日17时。 二、填写要求 请根据上述任务描述和附件素材填写完整的工作票,要求填写至工作终结。此票由检修人员填写并保存。工作票自己选择。

三、附件 1.一次接线图。

变电站(发电厂)第一种工作票 单位苏文电能编号苏2012-07-001 1.工作负责人(监护人) 张宏班组变电检修一班 2.工作班人员(不包括工作负责人) 李天一、王磊、张明、付涛、李思廉、何明凯、顺小明、吕俊共8人 3.工作的变、配电站名称及设备双重名称 110kV白玉变电站:1号主变压器、1号主变压器1101开关、1号主变压器101开关4.工作任务 5.计划工作时间 自2012 年07 月28 日08 时00 分 至2012 年07 月30 日18 时00 分 6.安全措施(必要时可附页绘图说明)

35KV变电站典型操作票

车集站典型操作票 操作任务: 一、车3500投运,35KV Ⅱ矿车2开关停运、解备 1、查车3500母联开关确在热备用状态 2、合上车3500母联开关 3、查车3500母联开关确在合闸位置 4、拉开Ⅱ矿车2开关 5、查Ⅱ矿车2开关确在分闸位置 6、将Ⅱ矿车2手车由工作位置拉至实验位置 7、操作完毕 二、35KV Ⅱ矿车2开关线路侧做安措 1、查Ⅱ矿车线<Ⅱ矿车2)开关、线路确在冷备用状态 2、验明Ⅱ矿车2开关线路侧三相确无电压,装设×#接地线一组 3、操作完毕 三、35KV Ⅱ矿车2开关线路侧拆除安措 1、拆除Ⅱ矿车2开关线路侧×#接地线一组 2、操作完毕 四、35KV Ⅱ矿车2恢备、投运,车3500停运 1、查Ⅱ矿车线确已带电 2、将Ⅱ矿车2储能旋钮切换至“分”位手动释能 3、查Ⅱ矿车2开关确在分闸位置,未储能 4、将Ⅱ矿车2手车由实验位置推至工作位置,查确在工作位置 5、将Ⅱ矿车2手车储能旋钮打到“合”位,查确已储能 6、合上Ⅱ矿车2开关 7、查Ⅱ矿车2开关确在合闸位置,且已带负荷运行 8、拉开车3500母联开关 9、查车3500母联开关确在分闸位置

10、操作完毕 五、车3500、6100投运,1#主变停运、解备、作安措。 1、查车3500母联开关确在热备用状态 2、合上车3500母联开关 3、查车3500母联开关确在合闸位置 4、查6100母联开关确在热备用状态 5、合上6100母联开关 6、查6100母联开关确在合闸位置 7、投入6100母联闭锁备自投压板 8、查1#、2#主变确已并列运行 9、拉开6101开关 10、拉开3501开关 11、查6101开关确在分闸位置 12、拉开6101甲刀闸,检查确已拉开 13、查车3501开关确在分闸位置 14、将车3501手车由工作位置拉至检修位置 15、在1#主变高压侧验明三相确无电压后装设×#接地线一组 16、在1#主变低压侧验明三相确无电压后装设×#接地线一组 17、操作完毕 六、1#主变拆除安措 1、拆除1#主变低压侧×#接地线一组 2、拆除1#主变高压侧×#接地线一组 3、操作完毕 七、1#主变恢备、投运。 1、查送电范围内确无接地和短路现象 2、查车3501开关确在分闸位置 3、将车3501手车储能开关切换至“分”位手动释能,查确已释能 4、查车3501手车开关确在分闸位置,未储能 5、把车3501手车由检修位置推到工作位置,查确在工作位置

变电站电气操作票和工作票制度

变电站电气操作票和工作票制度 一、操作票、工作票是保证电力安全生产,防止电气误操作、人身伤害事故的重要组织措施。应严格按照电力部门颁发的《电 业安全工作工作规程》要求,认真组织实施。 二、使用过的操作票,下一值应综合检查评价,每月定期由 安全员对“两票”执行情况进行复核统计合格率,做到正确及时,对“两票”执行评价过程中存在的问题向上级反映并提出改进建议。 三、上级职能部门应认真督查和指导,进行复审与综合分析,及时发现并提出整改意见和组织落实措施。对执行不力的,按照考核办法进行考核。 四、操作票应填写正确,字迹清楚。有下列情况之一者,评价为“不合格”操作票: 1. 操作票不是按事先编号顺序使用(发予令的操作例外); 2. 操作票在填写时不是用蓝色或黑色钢笔,是用圆珠笔书写; 3. 一张操作票超过一个操作任务; 4. 操作实际任务与步骤不符(其中包括操作票漏项,应列入操作票内容的操作未写入票内及步骤颠倒等); 5. 字迹潦草、票面模糊不清或对个别错漏字修改遗补时涂改、使用修正液或用橡皮、指甲、小刀等擦、舌 6. 操作四步内不得盖单步“不执行”小章或每张操作票使用单步“不执行”小章超过三次; 7. 对遗漏操作项目在票上用补充记号进行补充或用调整记号

对颠倒步骤进行调整; 8. 未按统一命名、统一术语填写或设备名称编号不正确; 9. 装(拆)接地线的位置不确切或漏写地线编号或地线编号颠倒; 10. 操作时间漏填、错填或未按“年、月、日、时、分”填写; 11. 操作票上各类人员未按实填写齐全(包括由于审核手续不严,签名人员不符合安全规程要求。没有签名或没有签全名。由他人代签名); 12. 操作中打“u”不正确或漏打“u”者; 13. 操作票填写完毕未在最后一项齐末处盖“以下空白”章或使用图章的名称不正确; 14. 已执行的操作票未盖“已执行”章; 15. 操作中发生异常情况停止继续操作的操作票或具有“不执 行”内容的操作票在“备注”栏内未作说明的(另外对作废、不合格的操作票均应注明原因。若系调度追令作废,可列入合格统 计。若系值班员填写中错误作废,应属不合格统计); 16. 操作票编号后有缺页(缺一页计一张不合格,因故缺页不统计在内,但需说明理由)。 五、有下列情况之一者,评价为“执行不合格”操作票: 1. 操作票未带到操作现场或未按实际操作顺序打“u”的操作票。 2. 先操作,后补填写的操作票。 3. 违反“六要八步”,操作、监护不当发生考核事故,统计事

110KV变电站操作票

(由金沙变对其线路充电) 1、检查核对1801保护屏定值与定值单一致检查1801保护压板已按规定投入合上18013隔离开关合上18011隔离开关合上110kV II段电压互感器112Y隔离开关合上1801断路器检查110kV II段母线带电正常,三相电压指示正常(110kV II段母线PT与110kV金幸线PT二次核相,确认无误)。 2、合上110kV I段电压互感器111Y隔离开关检查110kV I段母线111Y电压互感器与110kV II段母线112YH电压互感器二次联络空开在断开位置。 3、检查110kV母联1150保护定值与定值单一致检查1150保护压板已按规定投入合上11502隔离开关合上11501隔离开关投入1150母联充电保护压板合上1150断路器检查110kVI段母线带电正常(3分钟)退出1150母联充电保护压板(对I、II段母线PT二次侧进行核相,确认无误)。 4、拉开110kV母联1150断路器检查110kVI段母线停电正常。 5、拉开110kV金幸线1801断路器检查110kVII段母线停电正常。第二步:1、2号主变压器充电(5次) 1、检查核对2号主变保护屏定值与定值单一致检查2号主变保护压板已按规定投入合上11021隔离开关合上11023隔离开关(35kV 侧3502断路器、10kV侧1002断路器保持冷备状态) 2、检查核对1号主变保护屏定值与定值单一致检查1号主变保护压板已按规定投入合上11011隔离开关合上11013隔离开关(35kV 侧3501断路器、10kV侧1001断路器保持冷备状态)。 3、投入1、2号主变重瓦斯保护和差动保护 4、投入1号主变保护测控屏“高后备间隙保护”压板合上1号主变中心点111Z接地刀闸确认1号主变110kV侧分接头在I挡 5、投入2号主变保护测控屏“高后备间隙保护”压板合上2号主变中心点112Z接地刀闸确认2号主变110kV侧分接头在I挡 6、合上110kV金幸线1801断路器检查110kVII段母线带电正常,三

110KV变电站操作票

天泰电力公司110kV幸福滩变电站送电流程 二0一一年十月十二日

110kV幸福滩变电站送电流程 为确保110kV幸福滩变电站顺利送电,送电前应全面检查变电站一、二次设备确无杂物、短路、接地等,检查各保护装置电源确已投入,送电按下列顺序进行。 3、投入1、2号主变重瓦斯保护和差动保护 4、投入1号主变保护测控屏“高后备间隙保护”压板合上1号 主变中心点111Z接地刀闸确认1号主变110kV侧分接头在I挡 5、投入2号主变保护测控屏“高后备间隙保护”压板合上2号主变中心点112Z接地刀闸确认2号主变110kV侧分接头在I挡 6、合上110kV金幸线1801断路器检查110kVII段母线带电正常,三相电压指示正常。 7、合上110kV母联1150断路器检查110kV I段母线带电正常,三相电压指示正常。 8、合上2号主变110kV 侧1102断路器(对110kV2号主变全压冲击5次第一次带电时间不得少于10分钟、每次冲击间隔不得少于5分钟)。冲击正常后,拉开2号主变中心点112Z接地刀闸2号主变保护测控屏“高后备

相关文档